文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电影院建筑设计规范

电影院建筑设计规范

电影院建筑设计规范

第一章总则

第1.0.1条为保证电影院建筑设计满足安全、卫生及使用功能等方面的基本要求,特制订本规范。

第1.0.2条本规范适用于新建、扩建、改建的,以放映35mm的变形法、遮幅法宽银幕及普通银幕(包括立体声)三种影片为主的电影院建筑设计。

其他兼放电影且有固定放映设备的公共集会、文娱演出建筑可参照本规范有关条款执行。

第1.0.3条电影院的规模按观众厅的容量可分为:

特大型1201座以上;

大型801座~1200座;

中型501座~800座;

小型500座以下。

电影院应布点合理,规模适当。当电影院总规模较大时,宜设多观众厅。

第1.0.4条电影院的质量标准分特、甲、乙、丙四个等级(与特大、大、中、小型交叉组合)。特等要求根据具体情况确定。甲、乙、丙等的相应要求应符合下列规定:

一、主体结构耐久年限:甲等100年以上,乙等50~100年,丙等25~50年。

二、耐火等级:甲、乙等不应低于二级;丙等不应低于三级,且不应有特大型。

三、视听设施:甲等宜设置立体声。甲等大型以上的观众厅主体结构宜具备能兼放、或以后能改建为兼放70mm影片的条件。

注:观众厅能兼放70mm影片的土建基本条件参见附录一。

第1.0.5条电影院建筑设计除执行本规范外,尚应符合《民用建筑设计通则》,以及国家和专业部门颁布的有关设计标准、规范和规定。

第二章基地和总平面

第2.0.1条电影院基地选择应根据当地城镇建设总体规划,合理布置,并应符合下列规定:

一、基地的主要入口应临接城镇道路、广场或空地;

二、主要入口前道路通行宽度除不应小于安全出口宽度总和外,且中、小型电影院不应小于8m,大型不应小于12m,特大型不应小于15m;

三、主要入口前的集散空地,中、小型电影院应按每座0.2㎡计,大型、特大型电影院除应满足此要求外,且深度不应小于10m;

四、多观众厅电影院各主要面的集散空地应按实际分配的最多人数计算;总座位数2000座以上的电影院宜分数处集散;

五、位于交叉口的电影院尚应满足城镇有关交通车行视距的规定。

第2.0.2条总平面布置应功能分区明确,人行交通与车行交通、观众流线与内部路线(工艺及管理)明确便捷,互不干扰,并应符合下列规定:

一、在火灾或其他紧急情况下,应能使观众及工作人员迅速疏散至有照明的

安全地带,并为消防作业提供合适的通路及场地;

二、一面临街的电影院,中、小型至少应有另一侧临内院空地或通路,大型、特大型至少应有另两侧临内院空地或通路,其宽度均不应小于3.5m;

三、合建、附建的电影院除以防火墙与毗邻建筑划分成独立防火分区外,其余临空部分仍应按上款执行;

四、设备用房应置于对观众干扰最少的位置,且应注意安全、卫生、消声、减振和设备安装维修的方便;

五、总平面内宜设机动车及自行车停车场,或由城镇交通规划统一考虑;

六、总平面内尚应满足排水、隔噪、节能等方面的要求,并根据条件布置绿化。

第三章观众厅

第一节视点和视距

第3.1.1条设计视点应取画面下缘中点。池座第一排观众地面至设计视点的高差不应小于1.50m及不大于2.50m。

第3.1.2条最小视距应符合下列规定:

一、普通银幕:宜为画面宽度的1.5倍,并不应小于1.3倍;

二、变形法宽银幕:当其画面高度与普通银幕画面高度相同时,宜为宽银幕画面宽度的0.88倍,并不应小于0.76倍;当其画面高度大于普通银幕画面高度(镜头焦距相等)时,宜为宽银幕画面宽度的0.74倍,并不应小于0.64倍(均见附录二图2)。

注:银幕宽度、高度参见附录一。

第3.1.3条最大视距应符合下列规定:

一、普通银幕:宜为画面宽度的5倍,并不应大于6倍;

二、变形法宽银幕:当其画面高度与普通银幕高度相同时,不应大于宽银幕画面宽度的3倍;当其画面高度大于普通银幕画面高度时,宜为宽银幕画面宽度的2.50倍,并不应大于3倍(均见附录二图2);

三、除按上述计算外,尚宜控制在36m以内,最大值不应大于40m。

第二节视线和有关夹角

第3.2.1条水平斜视角不应小于45°(见附录二图2)。

第3.2.2条仰视角不应大于40°(见附录二图3)。

第3.2.3条观众厅视线升高“c”值不宜小于每排0.12m。若受条件限制时,可取隔排0.12m,但此时座席中区必须错位。

第三节座席、排距和走道

第3.3.1条观众厅每座面积:甲等不宜小于0.80㎡,乙等不宜小于0.70㎡,丙等不应小于0.60㎡。

注:观众厅面积算至银幕后的墙面。

第3.3.2条观众厅座席应符合下列规定:

一、座椅扶手中距:硬椅不应小于0.48m,软椅不应小于0.50m;

二、座席排距:短排法硬椅不应小于0.75m,软椅不应小于0.80m;长排法硬椅不应小于0.90m,软椅不应小于0.95m;台阶式(散座、楼座)的座席排距应比上述值适当增大;靠后墙最后一排的排距应增大0.12m。

第3.3.3条每排座席数应符合下列规定:

一、短排法:两侧有纵走道且为最小排距时,每排座席数不应超过22个,以

后排距每增加50mm,可增加2个座席;

二、长排法:每排座席可增至50个;

三、仅一侧有纵走道时,上述座席数相应减半。

第3.3.4条短排法两个横走道之间不宜超过20排;靠后墙不设横走道时,其前面的一个横走道与后墙之间不宜超过10排。

第3.3.5条座席应按弧线或与弧线近似的折线布置(小型可按直线布置),或两种方法混合布置。观众厅正中一排或1/2厅长处弧线的曲率半径一般等于银幕至最后一排的水平距离。

第3.3.6条观众厅走道除应按每百人0.60m分别计算宽度外,尚应符合下列规定:

一、短排法的中纵走道净宽不应小于1.00m,边走道的净宽不宜小于0.80m;横走道的通行宽度不应小于1.20m;

二、长排法的边走道不应小于1.20m。

第3.3.7条观众厅坡地面最大坡度不应大于1:6。超过1:6时应采用台阶式地面;走道坡度为1:10至1:6时,即应采用适当防滑措施,超过1:6时应采用踏步。

第四节放映角

第3.4.1条放映水平偏角不应大于3°(见附录二图2)。

第3.4.2条放映仰角不宜大于3°,放映俯角不宜大于6°;放映室设在楼座后上方时,放映俯角可至9°(见附录二图3)。

第五节银幕

第3.5.1条银幕应设置坚固的金属银幕架、幕轨、可调节画面的幕框和保护幕。丙等电影院可酌情简化。银幕弧面中点至幕后的墙面距离一般应为1.20~2.00m。

第3.5.2条宽银幕在水平方向应呈弧形,其曲率半径应等于放映距离。当画面宽度不超过8m时,银幕可为平面。

第3.5.3条银幕倾角不应大于±3°。

第3.5.4条银幕前不宜设镜框式台口。

第六节干扰光的防止

第3.6.1条银幕边框、银幕后墙及附近的侧墙应为黑色或深色。银幕前方的顶棚应采用低反光罩面材料(若有台口亦应如此)。

第3.6.2条观众厅侧墙或顶棚的上方设窗或通风口时均应有遮光措施。

第3.6.3条放映光束上缘距银幕附近的顶棚(或台口下缘)不应小于0.50m。楼座下最后一排观众至画面上缘的视线距楼座前缘下部凸出部位不应小于0.30m。

第3.6.4条入场门、安全出口(太平门)宜设甬道或门斗。

第四章声学

第4.0.1条观众厅体型尺寸及内部装修材料应符合下列规定:

一、观众厅内表面应避免反射声能集中;

二、当有楼座时,其下部开口高度与深度之比不应小于1:2;

三、观众厅每座容积不宜小于3.5立方米和大于5.5立方米;

四、吸声材料的布置应满足混响计算和消除50ms以后的强反射声。当设置立体声时应消除效果扬声器的颤动回声。

注:未设台口(或宽台口浅台深)时,体积算至银幕后的墙面。

第 4.0.2条观众厅满座最佳混响时间在500~1000Hz范围内宜采用1.0±0.1s。其余频率与500Hz混响时间的比值宜为:

125Hz 1.0~1.3

250Hz 1.0~1.1

2000~4000Hz 0.8~1.0

设置立体声时,满座最佳混响时间宜为0.7±0.1s。计算值与最佳值的允许偏差宜控制在±10%以内(计算频率为125,250,500,1000,2000,4000Hz)。

第4.0.3条观众厅扬声器组的高频扬声器应置于银幕高度2/3处。高频扬声器轴线应指向观众席的1/2~2/3处。扬声器箱支座及箱体在发声时不应产生振动噪声。

第4.0.4条银幕后面的墙面必须作强吸声处理。

第4.0.5条在放映机、通风或空气调节系统均开启时,空场观众席的噪声级:甲等电影院不应超过40dB(A);乙、丙等电影院不应超过45dB(A)。设置立体声时,噪声级均不应超过40dB(A)。

第4.0.6条放映机房的混响时间及频率特性宜与观众厅的混响要求相适应。

第4.0.7条甲、乙等电影院观众厅入场门外的过渡空间宜作吸声处理。

第五章放映机房

第5.0.1条放映机房由放映、倒片、配电各部分组成,可分隔或合于一室。放映区内可增设机修室、休息室及专用厕所。

第5.0.2条当放映室后墙处无设备时,放映室的净深不应小于3.20m。放映机镜头至放映室前墙面应为0.35~0.40m;机身后部距放映室后墙不应小于1.20m。

第5.0.3条放映机的布置应符合下列规定:

一、两台放映机轴线间及放映机与幻灯机轴线间的距离不应小于1.50m;

二、放映机轴线与右墙面(操作一侧)或其它设备的距离不应小于1.50m;

三、放映机轴线与左墙面(非操作一侧)或其它设备的距离不应小于1.20m。

第5.0.4条放映室的净高不宜小于3.2m(上部天窗部分的高度另计)。

第5.0.5条放映机房楼面活荷载应取3~4kN/㎡(有较重设备时按实际计算)。

第5.0.6条放映机及幻灯机用的放映孔内口尺寸应为0.20m×0.20m,观察孔内口尺寸应为0.30m(宽)×0.20m(高)。各孔外口尺寸放大呈喇叭状,应达到不阻挡光束。

第5.0.7条放映孔与观察孔轴线间的水平距离应为0.50~0.60m。放映孔中心距离地面高度在放映角为0°时为1.25m,其它角度应根据产品说明作相应的调整。观察孔可与放映孔等高,也可比放映孔高0.30m。

第5.0.8条放映孔宜垂直于光轴安装光学玻璃,或在镜头与放映孔之间设置密闭伸缩套。观察孔可安装6mm厚平板玻璃。

第5.0.9条放映孔外侧底边距其下方观众厅楼(地)面的高度不应小于1.90m。

第5.0.10条放映机房应有良好通风,但放映机背后墙上不宜开窗;如开窗应有遮光措施。放映机上方宜设排气天窗。

第5.0.11条放映室至少有一外开门通至疏散通道,其楼梯和出入口不得与观众厅的楼梯和出入口合用。

第5.0.12条放映室的构造和装修应有利于清洁、防火、吸声和减振。放映室楼(地)面高于室外地坪3m时可设影片提升设备。

第六章其它用房

第一节门厅、休息厅

第6.1.1条门厅、休息厅(廊)的面积可互相调配,灵活组合;二者合计每人面积甲等电影院不宜小于0.50㎡;乙等不宜小于0.30㎡,丙等不宜小于0.10㎡。

第6.1.2条门厅、休息厅(廊)内的面积计算时所取人数:一个观众厅时等于该观众厅的容量;两个观众厅共用门厅、休息厅时,等于较大一厅的容量;三个观众厅共用门厅、休息厅时,等于观众厅总容量的60%。如其中一观众厅独用门厅、休息厅、则仍按该观众厅实际容量计算。

第6.1.3条售票间一般每300座设一售票口,其面积可按每个售票口1.5~2㎡计算。

第6.1.4条电影院内可附设小卖部,其面积可按每人不小于0.04㎡计算(另设多种经营的面积不在此限):可设衣物存放处,其面积可按每人不小于0.04㎡计算。多厅电影院人数折减应符合第6.1.2条规定。

第二节办公、服务、设备用房

第6.2.1条根据规模和等级,电影院可设办公室、值班室、美工室、设备用房等。

第三节厕所

第6.3.1条观众使用的厕所男女人数比例可按1:1计算。多厅电影院人数折减应符合第6.1.2条规定。

第6.3.2条男(女)厕所卫生器具设置数目应符合下列规定:

一、男厕每50人设1个小便斗(小便槽每0.60m长相当于1个小便斗);400人以内,每150人及其尾数设1个大便器;400人以上,超出部分每200人及其尾数设1个大便器。

二、女厕400人以内,每50人及其尾数设1个大便器;400人以上,超出部分每75人及其尾数设1个大便器。

三、男女厕所均应设前室。每4个大便器宜设1个洗手盆,但至少应设1个洗手盆。男女厕所中至少有一处应设污水池。

第七章防火和疏散

第一节防火

第7.1.1条电影院建筑防火和疏散设计除按现行防火规范执行外,尚应符合本章各条规定。

第7.1.2条电影院建筑的耐火等级应符合第1.0.4条的规定,但任何等级电影院的放映室均不应低于二级耐火等级。

第7.1.3条甲、乙等电影院观众厅可附设于耐火等级不低于二级且有互相独立的防火分区和疏散通道的其他建筑内,并宜设在一至三层。

第7.1.4条三级耐火等级观众厅的木屋架宜进行防火处理。

第7.1.5条观众厅和疏散通道内的墙面装修及吊顶宜采用耐火极限不少于0.25h的非燃、难燃材料;如局部面层为可燃材料,亦应作阻燃处理,并不应在高温时散发有毒气体。

第7.1.6条大型、特大型电影院观众厅设置楼座时,其楼座后部上方及池座后部低矮空间宜考虑排烟措施。

第7.1.7条甲等大型及特大型电影院的观众厅、配电室、放映室、自备发电机室、空气调节机房宜设火灾自动报警装置。其它电影院也宜有相应的报警措施。

第7.1.8条室内消火栓宜设在门厅、休息厅、观众厅主要出入口和楼梯间附近,以及放映机房入口处等明显位置。布置消火栓时应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。

第7.1.9条消火栓的设置除应按防火规范执行外,800座以下的观众厅宜设置室内消火栓,水量不应小于5L/s,两股水柱,每股2.5L/s。

第二节疏散

第7.2.1条电影院的池座、楼座均应设置足够数量、足够宽度并分布合理的内、外安全出口和相应的疏散通道及疏散楼梯。进出场人流应避免交叉和逆流。

第7.2.2条计算安全出口、疏散通道、疏散楼梯的宽度所取人数应符合下列规定:

一、池座、楼座观众人数各按满座计算;

二、门厅、休息厅(廊)内候场人数应符合第6.1.2条的规定。

第7.2.3条池座和楼座应分别设置至少2个安全出口(楼座座席数少于50时可只设1个)。每个安全出口的平均疏散人数不应超过250人。有候场需要的门厅,其观众厅入场门不应作为安全出口。

第7.2.4条观众厅每一安全出口尚应符合下列规定:

一、采用双扇外开门,门的净宽不应小于1.40m;门口正面1.40内不应设踏步;

二、严禁用推拉门、卷帘门、折叠门、转门等;

三、门内外标高应一致或和缓过渡;门道内应无门槛、突出物及悬挂物;

四、在门头显要位置设置灯光疏散指示标志;

五、安全出口门上应设自动门闩。

第7.2.5条观众厅走道尚应符合下列规定:

一、纵横走道的布置应有利于分区疏散。短排法主要横走道的端头应对向安全出口。长排法两侧及侧前方应均匀布置安全出口;

二、袋形走道的长度在不逐步加宽宽度的条件下不宜大于6m;

三、座席地面与其相邻的侧方或前方走道的高差大于0.50m时,应设坚固的防护栏杆,其水平荷载应取1kN/m。

第7.2.6条观众厅外疏散通道应符合下列规定:

一、电影院休息、存衣、小卖等活动的布置不应影响疏散;

二、每段疏散通道不应超过20m;各段均应有通风排烟窗;

三、2m高度内应无突出物、悬挂物;

四、通道内不宜设假门及落地式镜子;

五、各段应设灯光疏散指示标志。

第7.2.7条室内楼梯应符合下列规定:

一、观众使用的主楼梯净宽不应小于1.40m;

二、有候场需要的门厅,门厅内供入场使用的主楼梯不应作为疏散楼梯。

第7.2.8条室外疏散梯净宽不应小于1.10m。下行人流不应妨碍地面人流。

第八章建筑设备

第一节给水排水

第8.1.1条电影院应设置室内外给排水系统。

第8.1.2条门厅、休息厅宜设置饮水设施。

第8.1.3条放映室应根据放映和生活需要设置给排水设施。

第8.1.4条观众厅应设置消防排水设施。

第二节采暖通风和空气调节

第8.2.1条观众厅采暖通风和空气调节应符合下列规定:

一、甲等应设空气调节;

二、乙等宜设空气调节,无空气调节时应设机械通风;

三、丙等大型应设机械通风,中小型可设机械通风或自然通风。

第8.2.2条观众厅温度、湿度的设计参数应符合下列规定:

一、采暖地区冬季室内设计温度不应低于14℃。

二、空气调节室内设计参数应符合表8.2.3的规定。

第8.2.3条室内稳定状态下的CO2允许浓度应小于0.25%(我国人体散发的CO2量可按每人每小时0.02立方米计算)。

第8.2.4条观众厅最小新风量不应小于每人每小时10立方米。

第8.2.5条观众厅内人体散热、散湿量可按表8.2.5选用(人体散热、得热量直接变成负荷)。

第8.2.6条放映室的通风和空气调节应符合下列规定:

一、凡观众厅设空气调节的电影院,其放映室亦宜设空气调节;

二、空气调节不应回风;

三、机械通风或空气调节均应保持负压,其排风换气次数不应小于15次/h。

四、电影放映机的排风量可按下列值选用:

弧光灯700立方米/台·h

3kW氙灯 600立方米/台·h

5kW氙灯 800立方米/台·h

第8.2.7条通风和空气调节系统应符合下列规定:

一、单风机空气调节系统应考虑排风出路。不同季节进排风口气流方向需转换时,应考虑足够的进风面积。排风口位置的设置不应影响周围环境;

二、空气调节系统设计应考虑过渡季节不进行热湿处理,仅作机械通风系统使用时的需要;

三、观众厅应进行气流组织设计;

四、采用自然通风时,应以热压进行自然通风计算(计算时不考虑风压作用)。

第8.2.8条通风和空气调节系统应符合下列安全、卫生要求:

一、送、回风总管上应设防火阀;

二、风管、消声器及保温层应用非燃材料制作;

三、制冷系统不应采用氨作制冷剂;

四、地下风道应采取防潮措施,并应设检查清扫口;

五、设于主体建筑内的观众用厕所应设机械通风。

第8.2.9条通风和空气调节系统必须采取消声措施,应使通过风口传入观众厅的噪声比厅内容许噪声低5dB。

第8.2.10条通风、空气调节和冷冻机房与观众厅紧邻时必须采取隔声减振措施,其隔声及减振能力应使传到观众厅的噪声比厅内允许噪声低5dB。

第三节电气

第8.3.1条电影院用电负荷应分为两级:

一、属二级负荷的为:

甲等电影院(不包括空气调节设备用电)。

乙等特大型电影院的消防用电,事故照明及疏散指示标志。

二、不属于二级负荷的均属三级负荷。

注:事故照明及疏散指示标志可采用连续供电时间不少于20分钟的蓄电池作备用电源。

第8.3.2条电影院各房间的照度应按等级高低从表8.3.2推荐照度的幅度中选用。

第8.3.3条观众厅、疏散通道和楼梯间用于疏散的事故照明的照度不应小于0.51X。消防水泵房、自备发电机室、配电室以及其他设备用房用于继续工作的事故照明的照度不应小于一般照明照度的10%。

第8.3.4条疏散指示标志应为绿底白字(白箭头),避免误行的应为红底白字(或其它符号)。

第8.3.5条甲、乙等电影院应设座位排号灯,其供电电压不应超过36V。

第8.3.6条观众厅等处墙面及吊顶内的照明线路应采用铜芯导线穿金属管,或护套为非燃材料的铜芯电缆配线。

第8.3.7条电影院门厅、休息厅等处宜设通知观众入席的音响信号。

第8.3.8条电影院均应按二类建筑防雷保护措施的要求设计防雷装置。

附录一银幕尺寸及其与观众厅的关系

银幕画面宽度应按下式计算(图1):

图1

式中:W为银幕画面宽度(m);

L为放映距离(m);

f为片门至镜头焦点的距离(mm),可简化为镜头焦距。35mm放映机基本镜头焦距为90~180mm,每10mm一档;

b为片门宽度(mm)。普通银幕放映机片门尺寸为20.9×15.2mm,遮幅法为20.9×12.6mm,宽形法为21.2×18.1m,70mm影片片门尺寸为48.5×22.0mm;上述片门的高宽比分别为1:1.37,1:1.66,1:2.35,1:2.2。

变形法宽银幕的画面宽度按上式计算后还需乘2(压缩画面的扩展系数)。

为了方便试算,上式中的参数L可按经验公式预估,矩形观众厅L=1.1,梯形观众厅L=0.95(N为拟容纳的座席数)。观众厅的宽度亦可约估为0.7L左右。

银幕尺寸的确定尚应与所要求的银幕亮度相适应。亮度与画面面积成反比。35mm影片的银幕中心亮度应为50cd(坎德拉)±15/㎡,两侧至少应达此值的70%。为满足上述亮度,放映机的有效光通量应为

式中:F为放映机有效光通量(lm);

E为画面平均照度(lx);

A为画面面积(㎡);

B为平均亮度(π·cd/㎡);

ρ为银幕反射系数(≥0.75)。

国产3kW氙灯的有效光通量一般可达8000lm,5kW氙灯可达12000lm。代入上式可反算画面面积。后式所得面积是对前式W的制约,面积太大可能导致亮度不足。70mm影片画面面积及亮度比35mm影片的大得多,要求用高效益、大功率放映机。但若仅就土建条件而言,在考虑兼放70mm影片或以后改建为兼放70mm影片时,观众厅的主体结构宜具备以下两个

土建基本条件,以利改建,并发挥70mm影片巨幅大视野的效益。

a.银幕附近观众厅的宽度及高度能容纳20×9m的银幕或更大,至少接近这个数值。每座体积随之相应增大。

b.地面坡度能基本满足视线无遮挡条件,或不难改造为这种条件(坡升较大)。

附录二名词解释

1.普通银幕影片:片宽为35mm,高宽比为1:1.37的影片。

2.变形法宽银幕影片:拍摄时将景物横向压缩于35mm普通影片上,放映时又经变形镜头展宽还原的西尼玛斯科普系统。此处指银幕画面高宽比为1:2.35的光学立体声或非立体声影片。

3.遮幅法宽银幕影片:拍摄时将35mm影片的片门上下遮挡,放映时用短焦距镜头放大,高宽比为1:1.66(也有1:1.85等)。

4.70mm影片:片宽为70mm,高宽比为1:2.2的较大视野的磁性立体声影片。

5.合建电影院:几个不同功能厅堂(几个电影观众厅,甚至其它厅堂)合建的建筑群。

6.附建电影院:观众厅附设于住宅、办公楼、宾馆、医院等建筑内的电影院。

7.散座:池座内的阶梯座席。

8.视距、视点及水平视角:视距(最小、最大)及相应的水平视角O示于图2中;设计视点见图2、3中的S。

9.水平斜视角:边座观众至普通银幕远边的视线与普通银幕所形成的夹角,第一排边座的最小水平斜视角不应小于45°,见图2中的a角(宽银幕的座席排列亦以此a角的边线控制)。

10.仰视角:中心观众至最高画面上缘的视线与视平线之间的夹角,第一排中心观众的最大仰视角不应大于40°,见图3中的δ角。

11.放映俯(仰)角:放映光轴与银幕中心法线所形成的垂直俯(仰)角,仰角不宜大于3°,俯角不宜大于6°,见图3中的Pv角。

图2

图3

12.放映水平偏角:放映光轴与银幕中心法线所形成的水平偏角,不应大于3°,见图2中的Ph角。

13.视线升高“c”值:后排观众视线与前排(一排或隔一排)观众头顶相切或超过时,与前排观众眼睛之间的距离(“c”值≥0.12m,观众眼高取1.15m)。

电影院建筑设计规范

电影院建筑设计规范 第一章总则 第1.0.1条为保证电影院建筑设计满足安全、卫生及使用功能等方面的基本要求,特制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建、扩建、改建的,以放映35mm的变形法、遮幅法宽银幕及普通银幕(包括立体声)三种影片为主的电影院建筑设计。 其他兼放电影且有固定放映设备的公共集会、文娱演出建筑可参照本规范有关条款执行。 第1.0.3条电影院的规模按观众厅的容量可分为: 特大型1201座以上; 大型801座~1200座; 中型501座~800座; 小型500座以下。 电影院应布点合理,规模适当。当电影院总规模较大时,宜设多观众厅。 第1.0.4条电影院的质量标准分特、甲、乙、丙四个等级(与特大、大、中、小型交叉组合)。特等要求根据具体情况确定。甲、乙、丙等的相应要求应符合下列规定: 一、主体结构耐久年限:甲等100年以上,乙等50~100年,丙等25~50年。 第二章基地和总平面 第2.0.1条电影院基地选择应根据当地城镇建设总体规划,合理布置,并应符合下列规定: 一、基地的主要入口应临接城镇道路、广场或空地; 二、主要入口前道路通行宽度除不应小于安全出口宽度总和外,且中、小型电影院不应小于8m,大型不应小于12m,特大型不应小于15m; 三、主要入口前的集散空地,中、小型电影院应按每座0.2㎡计,大型、特大型电影院除应满足此要求外,且深度不应小于10m; 四、多观众厅电影院各主要面的集散空地应按实际分配的最多人数计算;总座位数2000座以上的电影院宜分数处集散; 五、位于交叉口的电影院尚应满足城镇有关交通车行视距的规定。 第2.0.2条总平面布置应功能分区明确,人行交通与车行交通、观众流线与内部路线(工艺及管理)明确便捷,互不干扰,并应符合下列规定: 一、在火灾或其他紧急情况下,应能使观众及工作人员迅速疏散至有照明的

影剧院设计规范

影剧院设计规范(总9页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

影剧院设计规范 第条电影院的规模按观众厅的容量可分为: 特大型1201座以上; 大型801座~1200座; 中型501座~800座; 小型500座以下。 电影院应布点合理,规模适当。当电影院总规模较大时,宜设多观众厅。 第条电影院的质量标准分特、甲、乙、丙四个等级(与特大、大、中、小型交叉组合)。 第二章基地和总平面 第条

电影院基地选择应根据当地城镇建设总体规划,合理布置,并应符合下列规定: 一、基地的主要入口应临接城镇道路、广场或空地; 二、主要入口前道路通行宽度除不应小于安全出口宽度总和外,且中、小型电影院不应小于8m,大型不应小于12m,特大型不应小于15m; 三、主要入口前的集散空地,中、小型电影院应按每座㎡计,大型、特大型电影院除应满足此要求外,且深度不应小于10m; 四、多观众厅电影院各主要面的集散空地应按实际分配的最多人数计算;总座位数2000座以上的电影院宜分数处集散; 五、位于交叉口的电影院尚应满足城镇有关交通车行视距的规定。 第条总平面布置应功能分区明确,人行交通与车行交通、观众流线与内部路线(工艺及管理)明确便捷,互不干扰,并应符合下列规定: 一、在火灾或其他紧急情况下,应能使观众及工作人员迅速疏散至有照明的安全地带,并为消防作业提供合适的通路及场地; 二、一面临街的电影院,中、小型至少应有另一侧临内院空地或通路,大型、特大型至少应有另两侧临内院空地或通路,其宽度均不应小于; 三、合建、附建的电影院除以防火墙与毗邻建筑划分成独立防火分区外,其余临空部分仍应按上款执行; 四、设备用房应置于对观众干扰最少的位置,且应注意安全、卫生、消声、减振和设备安装维修的方便; 五、总平面内宜设机动车及自行车停车场,或由城镇交通规划统一考虑; 六、总平面内尚应满足排水、隔噪、节能等方面的要求,并根据条件布置绿化。 第三章观众厅 第一节视点和视距

电影院设计规范

广电总局发布电影院设计规范及条文说明 1总则 1。0.1为保证电影院建筑的设计质量,使其满足适用、安全、卫生及电影工艺等方面的基本要求,制定本规范。 1.0.2本规范适用于放映35mm的变形宽银幕、遮幅宽银幕及普通银幕三种画幅制式电影和数字影片的新建、改建、扩建电影院建筑设计. 1.0.3当电影院有多种用途或功能时,应按其主要用途确定建筑标准. 1.0。4电影院建筑应为观众创造安全和良好的视听环境,为工作人员创造方便有效的工作环境。 1.0。5电影院建筑设计应遵循电影产业可持续性发展的原则,并应与电影院工艺设计紧密配合。 1.0。6电影院建筑设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语 2。0。1普通银幕电影standard film 影片宽度为35mm,画面高宽比为1:1。375的电影. 2.0。2变形宽银幕电影anamorphic film 拍摄或印片时用变形物镜使记录在感光胶片上的影像沿水平方向压缩,放映时再通过变形镜头使变形影像复原的、画面高宽比为1:2。35的电影。 2.0.3遮幅宽银幕电影masking wide—screen film 拍摄时采用画面高宽比为1:1。85(或1:1.66)的片窗,放映时采用比放映普通银幕电影焦距更短的镜头,以获得宽银幕电影效果的电影. 2。0.4设计视点view point 影厅垂直视线设计用的基准视点,定在银幕画面下缘中点。 2。0.5最低设计视点高度minimum height of view point 银幕上各种制式画面中最低有效画面下缘距第一排观众席地面的高度。 2。0.6最近视距minimum viewing distance 观众厅第一排中心座位观众眼点(通常以椅背代替)至设计视点的水平距离。 2。0。7最远视距maximum viewing distance 观众厅最后一排中心座位观众眼点(通常以椅背代替)至设计视点的水平距离。 2。0.8放映距离projection distance 放映物镜至银幕中心的距离。 2.0.9仰视角vertical inclined viewing angle 观众厅第一排中心座位观众眼点的水平线与银幕上缘形成的垂直夹角。 2。0。10斜视角horizon talinclined viewing angle 观众厅第一排边座观看银幕中心的视线与银幕中轴线形成的水平夹角。 2。0。11视线超高值(c值)exceeding value of vertical sightline后排观众观看设计视点的视线与前排观众眼睛垂线之交点,与前排观众眼睛间的高度差。 2.0.12水平放映角horizontalprojectionangle放映光轴与银幕中轴线夹角在水平面上的投影角. 2.0。13垂直放映角vertical projection angle放映光轴与银幕中轴线的垂直夹角,分为放映仰角和放映俯角两种. 2。0.14数字影片digital movies用数字方式发行和放映的电影。 3基地和总平面 3.1基地 3。1.1电影院选址应符合当地总体规划和文化娱乐设施的布局要求。 3.1。2基地选择应符合下列规定: 1宜选择交通方便的中心区和居住区,并远离工业污染源和噪声源;

影剧院设计规范

影剧院设计规范 第1。0.3条电影院的规模按观众厅的容量可分为: 特大型1201座以上; 大型801座~1200座; 中型501座~800座; 小型500座以下。 电影院应布点合理,规模适当。当电影院总规模较大时,宜设多观众厅。 第1.0。4条电影院的质量标准分特、甲、乙、丙四个等级(与特大、大、中、小型交叉组合)。特等要求根据具体情况确定.甲、乙、丙等的相应要求应符合下列规定: 一、主体结构耐久年限:甲等100年以上,乙等50~100年,丙等25~50年。 二、耐火等级:甲、乙等不应低于二级;丙等不应低于三级,且不应有特大型。 三、视听设施:甲等宜设置立体声。甲等大型以上的观众厅主体结构宜具备能兼放、或以后能改建为兼放70mm影片的条件。 注:观众厅能兼放70mm影片的土建基本条件参见附录一。 第二章基地和总平面 第2.0。1条电影院基地选择应根据当地城镇建设总体规划,合理布置,并应符合下列规定: 一、基地的主要入口应临接城镇道路、广场或空地; 二、主要入口前道路通行宽度除不应小于安全出口宽度总和外,且中、小型电影院不应小于8m,大型不应小于12m,特大型不应小于15m; 三、主要入口前的集散空地,中、小型电影院应按每座0。2㎡计,大型、特

大型电影院除应满足此要求外,且深度不应小于10m; 四、多观众厅电影院各主要面的集散空地应按实际分配的最多人数计算;总座位数2000座以上的电影院宜分数处集散; 五、位于交叉口的电影院尚应满足城镇有关交通车行视距的规定。 第2.0.2条总平面布置应功能分区明确,人行交通与车行交通、观众流线与内部路线(工艺及管理)明确便捷,互不干扰,并应符合下列规定: 一、在火灾或其他紧急情况下,应能使观众及工作人员迅速疏散至有照明的安全地带,并为消防作业提供合适的通路及场地; 二、一面临街的电影院,中、小型至少应有另一侧临内院空地或通路,大型、特大型至少应有另两侧临内院空地或通路,其宽度均不应小于3.5m; 三、合建、附建的电影院除以防火墙与毗邻建筑划分成独立防火分区外,其余临空部分仍应按上款执行; 四、设备用房应置于对观众干扰最少的位置,且应注意安全、卫生、消声、减振和设备安装维修的方便; 五、总平面内宜设机动车及自行车停车场,或由城镇交通规划统一考虑; 六、总平面内尚应满足排水、隔噪、节能等方面的要求,并根据条件布置绿化。 第三章观众厅 第一节视点和视距 第3。1.1条设计视点应取画面下缘中点.池座第一排观众地面至设计视点的高差不应小于1.50m及不大于2.50m. 第3。1.2条最小视距应符合下列规定: 一、普通银幕:宜为画面宽度的1。5倍,并不应小于1.3倍; 二、变形法宽银幕:当其画面高度与普通银幕画面高度相同时,宜为宽银幕画面宽度的0。88倍,并不应小于0。76倍;当其画面高度大于普通银幕画面高度(镜头焦距相等)时,宜为宽银幕画面宽度的0.74倍,并不应小于0.64倍(均见附录二图2)。

电影院设计规范

电影院设计规范 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

电影院的规模按总座位数可划分为特大型、大型、中型和小型四个规模。不同规模的电影院应符合下列规定:1特大型电影院的总座位数应大于1800个,观众厅不宜少于11个;2大型电影院的总座位数宜为1201~1800个,观众厅宜为8~10个;3中型电影院的总座位数宜为701~1200个,观众厅宜为5~7个;4小型电影院的总座位数宜小于等于700个,观众厅不宜少于4个。 本方案电影院为中型电影院,座位数为737个,观众厅为6个,其中包括5个容纳89人的小厅,以及一个容纳292人的大厅,小厅尺寸为,长宽比例为:1(—);高度为。建筑面积约为140㎡;大厅尺寸为25mX15m,长宽比例为:1(—);建筑面积约为375㎡,高度为; 六个观众厅斜视角为40°(≤45°),小厅的仰视角为°(≤45°),放映俯角为°(≤6°),最近视距为(≥,W=8m),最远视距为(≤,W=8m);大厅的仰视角为°(≤45°),放映俯角为°(≤6°),最近视角为(≥,W=13m),最远视距为(≤, W=13m); 集中设置的放映机房有两处,走道相通,放映机房的净深为,净高为,放映机镜头光轴距离机房地面高度为; 主要的功能空间分为观众厅、公共区域、放映机房和其他用房; 公共区域分为门厅、休息厅、售票处、小卖部、厕所等,满足群众的需求;其他用房宜包括多种营业用房、建筑设备用房、智能化系统机房和员工用房等 4. 2 观众厅 1 观众厅的设计应与银幕的设置空间统一考虑,观众厅的长度不宜大于30m,观众厅长度与宽度的比例宜为±:1;

电影院建筑设计规范

电影院建筑设计规范 电影院作为一个文化娱乐场所,其建筑设计规范需要符合人流、安全和观影体验等方面的要求。下面是电影院建筑设计规范的一些主要内容: 1. 建筑结构:电影院建筑需要具备良好的结构稳定性和承重能力,以应对大批观众的集中载荷。建筑结构需要经过严格的计算和设计,确保在地震、台风等自然灾害下能够保持安全稳定。 2. 人流设计:电影院需要考虑观众的人流组织和安全疏散。入口和出口的位置和数量需要合理布局,以便观众能够便捷地进出场所。通道和过道的宽度需要满足消防安全要求,同时保证观众能够流畅地进出和离开座位。 3. 观影设施布局:座位的布置需要考虑观众的视线和舒适度。屏幕应该设置在观众能够清晰看到的位置,避免产生死角。座位之间的间距和高度需要合理设计,以确保观众能够有足够的空间活动和舒适地观影。 4. 声学设计:电影院需要进行良好的声学设计,保证观众能够听到清晰的音效和对话。天花板、墙壁和地板的材料和布置需要考虑声音的反射和吸收特性,以提供最佳的声音效果。 5. 灯光设计:电影院的灯光需要合理设计,以提供适宜的观影环境。灯光的亮度和色温需要能够与屏幕上的画面相匹配,避免对观影体验产生干扰。

6. 空调和通风:电影院需要提供良好的空调和通风系统,以确保观众在观影过程中能够享受舒适的室内环境。空气质量需要符合相关标准,防止观众因空气不流通而感到不适。 7. 消防安全:电影院需要配置合适的消防设备和灭火系统,以应对火灾等突发情况。灭火器、喷淋系统和疏散通道等消防设施需要符合消防规范要求,并经常进行检查和维护。 8. 设备设施:除了观影厅之外,电影院还需要提供餐厅、休息区、卫生间等辅助设施。这些设施的设计需要考虑观众的需求和舒适度,同时满足相关卫生和安全标准。 综上所述,电影院的建筑设计规范需要同时考虑观众的观影体验和安全性。优秀的建筑设计能够为观众提供良好的观影环境,同时保证他们的安全和舒适。

影剧院设计规范

影剧院设计规范 第1.0.3 条电影院的规模按观众厅的容量可分为: 特大型1201 座以上; 大型801座?1200座; 中型501座?800座; 小型500 座以下。 电影院应布点合理,规模适当。当电影院总规模较大时,宜设多观众厅。 第1.0.4 条电影院的质量标准分特、甲、乙、丙四个等级(与特大、大、中、小型交叉组合)。特等要求根据具体情况确定。甲、乙、丙等的相应要求应符合下列规定: 、主体结构耐久年限:甲等100 年以上,乙等50?100 年,丙等25?50 年。 二、耐火等级:甲、乙等不应低于二级;丙等不应低于三级,且不应有特大 型。 三、视听设施:甲等宜设置立体声。甲等大型以上的观众厅主体结构宜具备能兼放、或以后能改建为兼放70mn影片的条件。 注:观众厅能兼放70mn影片的土建基本条件参见附录一。 第二章基地和总平面 第2.0.1 条电影院基地选择应根据当地城镇建设总体规划,合理布置,并应符合下列规定: 、基地的主要入口应临接城镇道路、广场或空地; 二、主要入口前道路通行宽度除不应小于安全出口宽度总和外,且中、小型 电影院不应小于8m大型不应小于12m特大型不应小于15m 三、主要入口前的集散空地,中、小型电影院应按每座0.2 rf计,大型、特

大型电影院除应满足此要求外,且深度不应小于 10m ; 四、多观众厅电影院各主要面的集散空地应按实际分配的最多人数计算; 总 座位数 2000 座以上的电影院宜分数处集散; 五、位于交叉口的电影院尚应满足城镇有关交通车行视距的规定。 第 2.0.2 条 总平面布置应功能分区明确,人行交通与车行交通、观众流线 与内部路线(工艺及管理)明确便捷,互不干扰,并应符合下列规定: 一、在火灾或其他紧急情况下, 应能使观众及工作人员迅速疏散至有照明的 安全地带,并为消防作业提供合适的通路及场地; 二、一面临街的电影院, 中、小型至少应有另一侧临内院空地或通路, 大型、 特大型至少应有另两侧临内院空地或通路,其宽度均不应小于 3.5m ; 三、合建、 附建的电影院除以防火墙与毗邻建筑划分成独立防火分区外, 其 余临空部分仍应按上款执行; 四、设备用房应置于对观众干扰最少的位置,且应注意安全、卫生、消声、 减振和设备安装维修的方便; 五、总平面内宜设机动车及自行车停车场,或由城镇交通规划统一考虑; 六、总平面内尚应满足排水、隔噪、节能等方面的要求,并根据条件布置绿 化。 第三章 观众厅 第一节 视点和视距 设计视点应取画面下缘中点。池座第一排观众地面至设计视点 1.50m 及不大于 2.50m 。 、普通银幕:宜为画面宽度的 1.5 倍,并不应小于 1.3 倍; 二、变形法宽银幕: 当其画面高度与普通银幕画面高度相同时, 宜为宽银幕 画面宽度的 0.88 倍,并不应小于 0.76 倍;当其画面高度大于普通银幕画面高度 (镜头焦距相等)时,宜为宽银幕画面宽度的 0.74 倍,并不应小于 0.64 倍(均 见附录二图 2)。 第 3.1.1 条 的高差不应小于 第 3.1.2 条 最小视距应符合下列规定:

影剧院设计规范

影剧院设计规范 电影院的规模按观众厅的容量可分为: 特大型1201座以上; 二、耐火等级:甲、乙等不应低于二级;丙等不应低于三级,且不应有特大型。 三、视听设施:甲等宜设置立体声。甲等大型以上的观众厅主体结构宜具备能兼放、或以后能改建为兼放70mm影片的条件。 注:观众厅能兼放70mm影片的土建基本条件参见附录一。

第二章基地和总平面 电影院基地选择应根据当地城镇建设总体规划,合理布置,并应符合下列规定: 一、基地的主要入口应临接城镇道路、广场或空地; 二、主要入口前道路通行宽度除不应小于安全出口宽度总和外,且中、小型电影院不应小于8m,大型不应小于12m,特大型不应小于15m; 三、主要入口前的集散空地,中、小型电影院应按每座0.2㎡计,大型、特大型电影院除应满 座以 明确 并为消 第三章观众厅 第一节视点和视距 设计视点应取画面下缘中点。池座第一排观众地面至设计视点的高差不应小于1.50m及不大于2.50m。 最小视距应符合下列规定: 一、普通银幕:宜为画面宽度的1.5倍,并不应小于1.3倍;

二、变形法宽银幕:当其画面高度与普通银幕画面高度相同时,宜为宽银幕画面宽度的0.88倍,并不应小于0.76倍;当其画面高度大于普通银幕画面高度(镜头焦距相等)时,宜为宽银幕画面宽度的0.74倍,并不应小于0.64倍(均见附录二图2)。 注:银幕宽度、高度参见附录一。 最大视距应符合下列规定: 一、普通银幕:宜为画面宽度的5倍,并不应大于6倍; 3倍; ㎡。 0.90m, 排距应增大0.12m。 每排座席数应符合下列规定: 一、短排法:两侧有纵走道且为最小排距时,每排座席数不应超过22个,以后排距每增加50mm,可增加2个座席; 二、长排法:每排座席可增至50个; 三、仅一侧有纵走道时,上述座席数相应减半。

电影院规范

第一章总则 第1.0.1条为保证电影院建筑设计满足安全、卫生及使用功能等方面的基本要求,特制订本规范。 第2.0.2条总平面布置应功能分区明确,人行交通与车行交通、观众流线与内部路线(工艺及管理)明确便捷,互不干扰,并应符合下列规定: 一、在火灾或其他紧急情况下,应能使观众及工作人员迅速疏散至有照明的安全地带,并为消防作业提供合适的通路及场地; 二、一面临街的电影院,中、小型至少应有另一侧临内院空地或通路,大型、特大型至少应有另两侧临内院空地或通路,其宽度均不应小于3.5m; 三、合建、附建的电影院除以防火墙与毗邻建筑划分成独立防火分区外,其余临空部分仍应按上款执行; 四、设备用房应置于对观众干扰最少的位置,且应注意安全、卫生、消声、减振和设备安装维修的方便;

电影院设计规范

4.1.1 电影院的规模按总座位数可划分为特大型、大型、中型和小型四个规模。不同规模的电影院应符合下列规定: 1 特大型电影院的总座位数应大于1800个,观众厅不宜少于11个; 2 大型电影院的总座位数宜为1201~1800个,观众厅宜为8~10个; 3 中型电影院的总座位数宜为701~1200个,观众厅宜为5~7个; 4 小型电影院的总座位数宜小于等于700个,观众厅不宜少于4个. 本方案电影院为中型电影院,座位数为737个,观众厅为6个,其中包括5个容纳89人的小厅,以及一个容纳292人的大厅,小厅尺寸为13。72mX10.2m,长宽比例为1.35:1(1.3—1.7);高度为8。9m。建筑面积约为140㎡;大厅尺寸为25mX15m,长宽比例为1.66:1(1。3-1.7);建筑面积约为375㎡,高度为8.9m; 六个观众厅斜视角为40°(≤45°),小厅的仰视角为40.11°(≤45°),放映俯角为5.61°(≤6°),最近视距为5.1m(≥0。55W,W=8m),最远视距为12。1m(≤2。2W,W=8m);大厅的仰视角为40.14°(≤45°),放映俯角为4。70°(≤6°),最近视角为6.1m(≥0。55W,W=13m),最远视距为23。6m (≤2。2W,W=13m); 集中设置的放映机房有两处,走道相通,放映机房的净深为2。80m,净高为2。8m,放映机镜头光轴距离机房地面高度为1.25m; 主要的功能空间分为观众厅、公共区域、放映机房和其他用房; 公共区域分为门厅、休息厅、售票处、小卖部、厕所等,满足群众的需求;其他用房宜包括多种营业用房、建筑设备用房、智能化系统机房和员工用房等 4。 2 观众厅 1 观众厅的设计应与银幕的设置空间统一考虑,观众厅的长度不宜大于30m,观众厅长度与宽度的比例宜为(1.5±0.2):1; 4 观众厅净高度不宜小于视点高度、银幕高度与银幕上方的黑框高度(0。5~1。0m)三者的总和; 4。2.6 每排座位的数量应符合下列规定: 1 短排法:两侧有纵走道且硬椅排距不小于0.80m或软椅排距不小于0。85m时,每排座位的数量不应超过22个,在此基础上排距每增加50mm,座位可增加2个;当仅一侧有纵走道时,上述座位数相应减半; 2 长排法:两侧有走道且硬椅排距不小于1。Om或软椅排距不小于1.1m时,每排座位的数量不应超过44个;当仅一侧有纵走道时,上述座位数相应减半. 4。 3 公共区域

电影院建筑设计标准

电影院建筑设计标准 第一章总那么 为保证电影院建筑设计满足平安、卫生及使用功能等方面的全然要求,特制订本标准。 本标准适用于新建、扩建、改建的,以放映35mm的变形法、遮幅法宽银幕及一般银幕〔包括立体声〕三种影片为主的电影院建筑设计。 其他兼放电影且有固定放映设备的公共集会、文娱演出建筑可参照本标准有关条款执行。 电影院的规模按看众厅的容量可分为: 特大型1201座以上; 大型801座~1200座; 中型501座~800座; 小型500座以下。 电影院应布点合理,规模适当。当电影院总规模较大时,宜设多看众厅。 电影院的质量标准分特、甲、乙、丙四个等级〔与特大、大、中、小型交叉组合〕。特等要求依据具体情况确定。甲、乙、丙等的相应要求应符合以下规定: 一、主体结构耐久年限:甲等100年以上,乙等50~100年,丙等25~50年。 二、耐火等级:甲、乙等不应低于二级;丙等不应低于三级,且不应有特大型。 三、视听设施:甲等宜设置立体声。甲等大型以上的看众厅主体结构宜具备能兼放、或以后能改建为兼放70mm影片的条件。 注:看众厅能兼放70mm影片的土建全然条件参见附录一。 电影院建筑设计除执行本标准外,尚应符合?民用建筑设计通那么?,以及国家和专业部门公布的有关设计标准、标准和规定。 第二章基地和总平面 第2.0.1条电影院基地选择应依据当地城镇建设总体规划,合理布置,并应符合以下规定: 一、基地的要紧进口应临接城镇道路、广场或空地; 二、要紧进口前道路通行宽度除不应小于平安出口宽度总和外,且中、小型电影院不应小于8m,大型不应小于12m,特大型不应小于15m; 三、要紧进口前的集散空地,中、小型电影院应按每座0.2㎡计,大型、特大型电影院除应满足此要求外,且深度不应小于10m; 四、多看众厅电影院各要紧面的集散空地应按实际分配的最多人数计算;总座位数2000座以上的电影院宜分数处集散; 五、位于交叉口的电影院尚应满足城镇有关交通车行视距的规定。 总平面布置应功能分区明确,人行交通与车行交通、看众流线与内部路线〔工艺及治理〕明确便捷,互不干扰,并应符合以下规定: 一、在火灾或其他紧急情况下,应能使看众及工作人员迅速疏散至有照明的平安地带,并为消防作业提供适宜的通路及场地;

影剧院设计规范

影剧院设计规范

影剧院设计规范 第1.0.3条电影院的规模按观众厅的容量可分为: 特大型1201座以上; 大型801座~1200座; 中型501座~800座; 小型500座以下。 第二章基地和总平面 第2.0.1条电影院基地选择应根据当地城镇建设总体规划,合理布置,并应符合下列规定: 一、基地的主要入口应临接城镇道路、广场或空地; 二、主要入口前道路通行宽度除不应小于安全出口宽度总和外,且中、小型电影院不应小于8m,大型不应小于12m,特大型不应小于15m; 三、主要入口前的集散空地,中、小型电影院应按每座0.2㎡计,大型、

特大型电影院除应满足此要求外,且深度不应小于10m; 四、多观众厅电影院各主要面的集散空地应按实际分配的最多人数计算;总座位数2000座以上的电影院宜分数处集散; 五、位于交叉口的电影院尚应满足城镇有关交通车行视距的规定。 第2.0.2条总平面布置应功能分区明确,人行交通与车行交通、观众流线与内部路线(工艺及管理)明确便捷,互不干扰,并应符合下列规定: 一、在火灾或其他紧急情况下,应能使观众及工作人员迅速疏散至有照明的安全地带,并为消防作业提供合适的通路及场地; 二、一面临街的电影院,中、小型至少应有另一侧临内院空地或通路,大型、特大型至少应有另两侧临内院空地或通路,其宽度均不应小于3.5m; 三、合建、附建的电影院除以防火墙与毗邻建筑划分成独立防火分区外,其余临空部分仍应按上款执行; 四、设备用房应置于对观众干扰最少的位置,且应注意安全、卫生、消声、减振和设备安装维修的方便; 五、总平面内宜设机动车及自行车停车场,或由城镇交通规划统一考虑; 六、总平面内尚应满足排水、隔噪、节能等方面的要求,并根据条件布置绿化。 第三章观众厅 第一节视点和视距 第3.1.1条设计视点应取画面下缘中点。池座第一排观众地面至设计视点的高差不应小于1.50m及不大于2.50m。 第3.1.2条最小视距应符合下列规定: 一、普通银幕:宜为画面宽度的1.5倍,并不应小于1.3倍; 二、变形法宽银幕:当其画面高度与普通银幕画面高度相同时,宜为宽银幕画面宽度的0.88倍,并不应小于0.76倍;当其画面高度大于普通银幕画面高度(镜头焦距相等)时,宜为宽银幕画面宽度的0.74倍,并不应小于0.64 倍(均见附录二图2)。

电影院建筑设计规范

1总则 中华人民共和国行业标准 电影院建筑设计规范 Code for architectural design of cinema JGJ58—2008,J785—2008 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2008年8月1日 中华人民共和国建设部 公告 第820号 建设部关于发布行业标准《电影院建筑设计规范》的公告 现批准《电影院建筑设计规范》为行业标准,编号为JGJ58—2008,自2008年8月1日起实施。其中, 第3.2.7、4.6.1、4.6.2、6.1.2、6.1.3、6.1.5、6.1.6、6.1.8、6.1.12、6.2.2、7.2.5、7.3.4条为强 制性条文,必须严格执行。原《电影院建筑设计规范(试行)》JGJ58—88同时废止。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 1.0.1随着电影技术的日益进步,电影工艺设计在电影院设计中的作用更显突出,特在本条中增加了“电 影工艺”的基本要求。电影工艺即电影院建筑工艺,是指电影院观众厅和放映机房等功能的技术要求。 电影工艺设计专业是电影院建筑设计和电影技术之间交流和沟通的桥梁,建筑设计和工艺设计必须紧密配合,才能设计出合格的电影院来。过去电影院设计中出现一些失误,大都是没有电影工艺设计配合所致。所以本条强调了电影工艺设计的重要性。 1.0.2随着数字电影的出现,电影院除了放映传统的三种电影之外,还应该能兼映数字电影,特在本条中 增加了数字影片。数字影片是指用数字技术实现画面和声音的获取、记录、传输和重放的电影。 1.0.4强调了视听环境和工作环境的重要性。 1.0.5强调了电影产业的可持续发展。电影产业随着社会、经济的发展不断进步,电影院设计时,应考虑 为电影产业发展带来的变化预留发展空问。电影工艺设计在电影院设计中的作用重大,在设计时应予以重视,做到与建筑设计的紧密结合。

电影院建筑设计规范

1 总则 中华人民共和国行业标准 电影院建筑设计规范 Code for architectural design of cinema JGJ58—2008,J785—2008 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2008年8月1日 中华人民共和国建设部 公告 第820号 建设部关于发布行业标准《电影院建筑设计规范》的公告 现批准《电影院建筑设计规范》为行业标准,编号为JGJ58—2008,自2008年8月1日起实施。其中,第3.2.7、4.6.1、4.6.2、6.1.2、6.1.3、6.1.5、6.1.6、6.1.8、6.1.12、6.2.2、7.2.5、7.3.4条为强制性条文,必须严格执行。原《电影院建筑设计规范(试行)》JGJ58—88同时废止。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 1.0.1 随着电影技术的日益进步,电影工艺设计在电影院设计中的作用更显突出,特在本条中增加了“电影工艺”的基本要求。电影工艺即电影院建筑工艺,是指电影院观众厅和放映机房等功能的技术要求。 电影工艺设计专业是电影院建筑设计和电影技术之间交流和沟通的桥梁,建筑设计和工艺设计必须紧密配合,才能设计出合格的电影院来。过去电影院设计中出现一些失误,大都是没有电影工艺设计配合所致。所以本条强调了电影工艺设计的重要性。 1.0.2 随着数字电影的出现,电影院除了放映传统的三种电影之外,还应该能兼映数字电影,特在本条中增加了数字影片。数字影片是指用数字技术实现画面和声音的获取、记录、传输和重放的电影。 1.0.4 强调了视听环境和工作环境的重要性。 1.0.5 强调了电影产业的可持续发展。电影产业随着社会、经济的发展不断进步,电影院设计时,应考虑为电影产业发展带来的变化预留发展空问。电影工艺设计在电影院设计中的作用重大,在设计时应予以重视,做到与建筑设计的紧密结合。

影院设计规范16183

电影院工艺设计的技术要求 (根据《电影院建筑设计规范》新报批稿和《星级电影院的评定要求》供参考) 一、电影院建筑设计的基本条件: 1、电影院的选址:考虑周边基本电影观众的人口数、文化层次、交通条件、 消费水平、商业环境的拉动等。 2、电影院的规模:可根据基本电影观众人口数、电影院的建筑面积、所在 的楼层高度、消防条件的要求以及经济效益、运营成本、投资金额、回 报年限等来设计电影院的规模、影厅的数量、大小。 3、电影院的设置:一般设置在建筑的一至三层。四层以上或地下建设的电 影厅,其规模应符合消防规范,保证观众安全疏散要求。 二、电影院工艺设计要求: 1、电影厅设计的几何尺寸:观众厅的长宽比例为1.5:1;最大面积≤700㎡。最小面积应≥150㎡,不少于100座(考虑视听效果和投资成本)。 2、电影厅的大小设置:根据观众厅的面积、容积、和座位数、可分为大厅面积400㎡以上,350座---550座;中厅200㎡以上,180座---350座;小厅200㎡以下,180座以下。电影厅的容积可根据银幕和视点的设置计算厅的净高,取6~10m3/座。 3、电影银幕的设置:根据五星级电影院的评定要求,最小电影厅的银幕应≥8M,中厅银幕应≥10M,大厅银幕应≥14M; 4、电影院的建筑高度:设有大厅的影院内部净高度≥9.5M;设有中厅的影 院内部净高度≥8M;设有小厅的影院内部净高度≥6.5M; 5、电影院内电影厅的配置:

《规范》要求电影院(城)电影厅的配置,下限至少不少于4个电影厅,总座席数700座以上。 一类城市最佳地段电影院(城)配置8厅以上;其中350座以上大厅1----2 个,200座以上中厅4---5个,180座以下小厅2---3个。总座席数1200---1800 座 二类城市最佳地段电影院(城)配置5厅以上,总座席数700---1200座。 6、电影院(城)内观众的进、出场应顺畅,便于管理,应避免人流交叉和 拥挤,二层以上的大、中型电影城进场应设有电梯或扶梯;观众疏散楼 梯的位置数量和出口的宽度应符合消防要求。 7、电影院大堂的设置应在建筑的主入口附近,面积计算符合总座席X0.5 ㎡。设置票房、售票台、小卖部、休息厅、吸烟室、监控室和存衣处等 功能设施。 8、洗手间距观众入口<50m,应分层设置。洗手间的设计;每150座设置一 个洗手池,男厕:每150座设一个大便器,每75座设一个小便器;女厕: 每50座设一个大便器。并设置残疾人卫生洁具和设施。 9、电影放映机房的设计,单侧机房深度不应小于3.2m,双向机房深度不应 小于5.2m,高度不宜小于2.8m。地面活负载应取3~4 k N/㎡. 三、其他用房设计 1、大、中型电影院宜设置相应的电影产品专卖商店,小型电影院宜设置小卖部。 2、大型电影院宜设置不同规模的快餐厅、酒吧间和咖啡厅。中型电影院宜设置不同规模的咖啡厅(茶座)和酒吧间。小型电影院宜设置咖啡厅(茶座)。 3、电影院根据使用要求,设贵宾接待室、办公室、值班室、设备用房等,贵宾接待室的面积,控制在 VIP厅0.5~1㎡/座。普通办公室应不小于3㎡/人,单人办公室应宜不小于10㎡。 四、安全防火设计:

电影院建筑设计规范及条文说明

电影院建筑设计规范及条文说明 现批准《电影院建筑设计规范》为行业标准,编号为JGJ58—2008,自2008年8月1日起实施。其中,第 3.2.7、 4.6.1、4.6.2、6.1.2、6.1.3、6.1.5、6.1.6、6.1.8、6.1.12、6.2.2、7.2.5、7.3.4条为强制性条文,必须严格执行。原《电影院建筑设计规范(试行)》JGJ58—88同时废止。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2008年2月29日 前言 根据建设部建标[2004]66号文的要求,规范编制组在广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,对原行业标准《电影院建筑设计规范(试行)》JGJ58—88进行了修订。 本规范的主要技术内容是:1.总则;2.术语;3.基地和总平面;4.建筑设计;5.声学设计;6.防火设计;7.建筑设备。 修订的主要技术内容是:1.总则、基地和总平面、建筑设计、声学设计、防火设计和建筑设备;2.增加了术语、建筑设计一般规定、室内装修、噪声控制和扬声器布置等内容。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由主编单位负责具体技术内容的解释。 本规范主编单位:中广电广播电影电视设计研究院(北京市西城区南礼士路13号,邮政编码: 100045) 中国电影科学技术研究所(北京市海淀区科学院南路44号,邮政编码:100086) 本规范参编单位:北京建筑工程学院 本规范主要起草人:刘世强乔柏人邱正选黄义成罗燕翎陈钧王振颖马思泽郭晋生宋娜 目次

1总则 2术语 3基地和总平面 3.1基地 3.2总平面 4建筑设计 4.1一般规定 4.2观众厅 4.3公共区域 4.4放映机房 4.5其他用房 4.6室内装修 5声学设计 5.1基本要求 5.2观众厅混响时间 5.3噪声控制 5.4扬声器布置 6防火设计 6.1防火 6.2疏散 7建筑设备 7.1给水排水 7.2采暖通风和空气调节7.3电气 本规范用词说明 附:条文说明 1总则

电影院建筑设计标准

电影院建筑设计标准 1 总则 1.0.1 为保证电影院建筑的设计质量,使其满足功能、安全、卫生、绿色、节能、环保、经济及电影放映工艺等方面的基本要求,制定本标准。 1.0.2 本标准适用于放映宽银幕和遮幅银幕两种画幅制式数字电影的新建、改建、扩建电影院建筑设计,也适用于其他各类电影观影厅(包括但不限于巨幕影厅、多声道影厅、点播影厅、4D影厅等),对于具有固定电影放映设备的其它各种类型电影院(包括35mm胶片电影等)与多功能厅堂也可参考本标准有关规定。 1.0.3 当电影院有多种用途或功能时,应按其主要用途确定建筑标准。 1.0.4 电影院建筑应为观众创造安全和良好的视听环境,为工作人员创造方便有效的工作环境。 1.0.5 电影院建筑设计应遵循电影产业可持续性发展的原则,并应与电影院工艺设计紧密配合。 1.0.6 电影院建筑设计除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语 2.0.1 电影院cinema movie theatre 按照电影放映工艺要求设计与建造的从事营业性电影放映活动的固定文化建筑。由一个或多个观影厅组成的场所。是为观众放映电影的场所,也是指在依法设立的固定场所的营业性电影放映单位。 2.0.2 观影厅film auditorium screen 电影院内设有固定座席,供观众观赏电影的场所,亦称作电影厅、观众厅。即单块银幕的固定电影放映场地,银幕最大有效画面宽度不应小于6.0m。 2.0.3 宽银幕电影wide-screen film 有效画面宽高比为2.39:1的电影。 2.0.4 遮幅银幕电影masking screen film 有效画面宽高比为1.85:1的电影。 2.0.5 画幅宽高比(Aspect Ratio) 画面宽度与高度的比例,简称AR。 2.0.6 设计视点viewpoint 影厅垂直视线设计用的基准视点,定在银幕画面下缘中点。 2.0.7 最低设计视点高度minimum height of viewpoint 银幕上各种制式画面中最低有效画面下缘距第一排观众席地面的高度。 2.0.8 最近视距minimum viewing distance 观影厅第一排中心座位观众眼点(通常以椅背代替)至设计视点的水平距离。 2.0.9 最远视距maximum viewing distance 观影厅最后一排中心座位观众眼点(通常以椅背代替)至设计视点的水平距离。 2.0.10 放映距离projection distance 放映物镜至银幕中心的距离 2.0.11 仰视角vertical inclined viewing angle 观影厅第一排中心座位观众眼点的水平线,与银幕上沿形成的垂直夹角。 2.0.12 斜视角horizontal inclined viewing angle 观影厅第一排边座观看银幕中心的视线与银幕中轴线形成的水平夹角。 2.0.13 视线超高值(c值)exceeding value of vertical sight line 后排观众观看设计视点的视线与前排观众眼睛垂线之交点,与前排观众眼睛间的高度差。2.0.14 水平放映角horizontal projection angle 放映光轴与银幕中轴线夹角在水平面上的投影角。

相关文档