文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 全省小型水库设计洪水位查算 方法

全省小型水库设计洪水位查算 方法

全省小型水库设计洪水位查算  方法
全省小型水库设计洪水位查算  方法

xx省小(2)型病险水库应急除险定型设计

设计洪水位查算方法(参考)

由于本次应急处理的小(2)型病险水库数量众多,按照常规设计步骤难已在短时期内完成除险设计。根据xx省小(2)型水库的特点:水库集水面积较小一般为1~5 km2,且水库及附近流域没有水文资料,水库设计洪水一般采用《xx 省暴雨洪水查算手册》规定方法进行计算。为便于各地有关单位对小(2)型水库应急除险设计,特编制xx省小(2)型水库设计水位查算图,供有关单位对小(2)型水库进行除险加固设计参考应用。

1 水库设计洪水位计算原理

水库设计、校核洪水位是水库工程一个重要的特征参数,是水库大坝坝顶高程设计的重要依据。水库设计、校核洪水位的确定,一般根据水库的规模、坝型,按照SL 252-2000《水利水电工程等级划分及洪水标准》,确定其设计洪水、校核洪水标准,然后根据水文资料条件,选用一种或多种计算方法,求得水库设计、校核洪水过程线,而后根据水库高程~容积曲线、水库水位泄流曲线,进行洪水调节计算,求得水库设计、校核频率下的最高调洪水位,即为水库设计、校核洪水位。

2 本次小(2)型水库设计洪水位查算图编制方法

2.1 设计洪水计算方法

(1)设计暴雨

根据xx省水文局2010年编制的《xx省暴雨洪水查算手册》有关附图(最大1h、最大6h、最大24h暴雨均值、Cv等值线图),将xx省归纳为赣北和赣南2个分区(详见图1),各分区时段点暴雨设计参数及设计采用成果见表2.1。

表2.1 xx省小(2)型水库分区暴雨设计参数及成果表

分区名称时段点暴雨参数和设计值备注

1h 6h 24h

赣南区均值(mm)45 70 110

1区Cv 0.4 0.45 0.4

P=2%(mm) 93.6 157.5 228.8

P=0.5%(m

m)

113.8 195.3 278.3

赣北区均值(mm)45 85 140

7区Cv 0.45 0.5 0.45

P=2%(mm) 101.3 205.7 315.0

P=0.5%(m125.5 260.1 390.6

m)

(2)水库坝址设计洪水计算方法

根据xx省小(2)型水库集水面积较小的特点,水库坝址设计洪水采用《xx 省暴雨洪水查算手册》(以下简称《手册》)规定的推理公式方法计算。采用《手册》方法计算设计洪水与水库集水面积、河长、河道比降等流域特征参数有密切关系,本查算图将水库集水面积划分为7级,分别为0.5、1.0、1.5、2.0、3.0、4.0和5km2,将河道比降划分为4级,分别为1‰、10‰、20‰和30‰,并假定水库坝址以上河道长度等于水库集水面积(集水面积为0.5 km2的水库,坝址以上河道长度采用1km)。

赣北区的推理公式采用《手册》中的Ⅶ区公式为代表,赣南区的推理公式采用《手册》中的Ⅰ区公式为代表。

(3)水库校核洪水频率

根据xx省小(2)型病险水库调查统计表,水库的库容在8~99×104m3,最大坝高为2.5~98m,根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》,山区、丘陵区水库的校核洪水标准采用200年一遇洪水,平原区水库的校核洪水标准采用50年一遇洪水。

(4)校核洪水成果

xx省各分区设计洪水成果见表2.2~表2.5。

表2.2 xx省赣南区小(2)型水库P=0.5%设计洪水成果表

序号集水面积比降河长洪峰12h洪量

24h洪

量(km2) (‰) (km) (m3/s)(104m3) (104m3)

1 0.5 1 1.0 7.76 11.3 12.41

2 1.0 1 1.0 18.0 23.2 24.9

3 1.5 1 1.5 22.1 33.5 37.1

4 2.0 1 2.0 25.6 43.2 48.8

5 3.0 1 3.0 31.2 60.8 71.1

6 4.0 1 4.0 35.6 76.8 92.4

7 5.0 1 5.0 39.3 91.7 113.1

8 0.5 10 1.0 14.0 12.3 12.4

9 1.0 10 1.0 30.9 24.8 24.9

10 1.5 10 1.5 40.7 36.8 37.3

11 2.0 10 2.0 47.1 48.3 49.7

12 3.0 10 3.0 54.5 69.6 74.6

13 4.0 10 4.0 63.9 90.7 99.3

14 5.0 10 5.0 69.9 110.4 123.1

15 0.5 20 1.0 15.5 12.4 12.4

16 1.0 20 1.0 33.3 24.9 24.9

17 1.5 20 1.5 45.5 37.2 37.3

19 3.0 20 3.0 67.7 72.0 74.6

20 4.0 20 4.0 73.9 93.0 99.4

21 5.0 20 5.0 84.6 114.6 124.3

22 0.5 30 1.0 16.2 12.4 12.4

23 1.0 30 1.0 34.4 24.9 24.9

24 1.5 30 1.5 47.8 37.3 37.3

25 2.0 30 2.0 59.1 49.5 49.7

26 3.0 30 3.0 75.8 73.1 74.6

27 4.0 30 4.0 84.3 95.0 99.4

28 5.0 30 5.0 91.6 116.1 124.3

表2.3 xx省赣北区小(2)型水库P=0.5%设计洪水成果表

序号集水面积比降河长洪峰12h洪量

24h洪

量(km2) (‰) (km) (m3/s)(104m3) (104m3)

1 0.5 1 1.0 4.93 12.3

2 15.51

2 1.0 1 1.0 11.7 26.

3 32.1

3 1.5 1 1.5 15.3 37.5 47.0

4 2.0 1 2.0 18.7 48.4 61.2

6 4.0 1 4.0 30.1 87.9 114.8

7 5.0 1 5.0 34.9 105.5 139.9

8 0.5 10 1.0 7.26 14.2 16.7

9 1.0 10 1.0 16.5 29.6 34.0

10 1.5 10 1.5 22.3 42.9 50.2

11 2.0 10 2.0 28.0 56.0 66.3

12 3.0 10 3.0 37.9 81.1 97.7

13 4.0 10 4.0 45.8 104.2 128.0

14 5.0 10 5.0 53.5 127.0 157.9

15 0.5 20 1.0 8.04 14.7 16.9

16 1.0 20 1.0 18.2 30.4 34.4

17 1.5 20 1.5 24.8 44.4 51.0

18 2.0 20 2.0 30.7 57.8 67.3

19 3.0 20 3.0 42 84.0 99.4

20 4.0 20 4.0 52.2 109.3 130.9

21 5.0 20 5.0 61.1 133.4 161.8

22 0.5 30 1.0 8.5 14.9 17.1

23 1.0 30 1.0 19.6 31.0 34.7

24 1.5 30 1.5 26.0 45.0 51.4

25 2.0 30 2.0 32.6 58.9 67.9

26 3.0 30 3.0 44.0 85.4 100.2

28 5.0 30 5.0 65.5 136.8 163.8

表2.4 xx省赣南区小(2)型水库P=2%设计洪水成果表

序号集水面积比降河长洪峰12h洪量

24h洪

量(km2) (‰) (km) (m3/s)(104m3) (104m3)

1 0.5 1 1.0 5.83 8.93 9.9

2 1.0 1 1.0 13.9 18.5 19.9

3 1.5 1 1.5 16.7 26.5 29.6

4 2.0 1 2.0 19.3 34.0 38.8

5 3.0 1 3.0 23.2 47.5 56.3

6 4.0 1 4.0 26.4 59.8 73.1

7 5.0 1 5.0 29.3 71.6 89.3

8 0.5 10 1.0 11 9.9 10.0

9 1.0 10 1.0 24.5 19.9 19.9

10 1.5 10 1.5 31.6 29.4 29.9

11 2.0 10 2.0 35.6 38.4 39.9

12 3.0 10 3.0 42.1 55.4 59.8

13 4.0 10 4.0 48.3 71.9 79.3

15 0.5 20 1.0 12.3 9.9 10.0

16 1.0 20 1.0 26.6 19.9 19.9

17 1.5 20 1.5 35.9 29.8 29.9

18 2.0 20 2.0 43.1 39.3 39.9

19 3.0 20 3.0 50.6 57.1 59.8

20 4.0 20 4.0 57.2 74.1 79.7

21 5.0 20 5.0 64.5 91.0 99.4

22 0.5 30 1.0 12.9 10.0 10.0

23 1.0 30 1.0 27.6 19.9 19.9

24 1.5 30 1.5 38.0 29.8 29.9

25 2.0 30 2.0 46.5 39.6 39.9

26 3.0 30 3.0 58.2 58.2 59.8

27 4.0 30 4.0 61.9 75.1 79.7

28 5.0 30 5.0 70.7 92.4 99.5

表2.5 xx省赣北区小(2)型水库P=2%设计洪水成果表

序号集水面积比降河长洪峰12h洪量

24h洪

量(km2) (‰) (km) (m3/s)(104m3) (104m3)

2 1.0 1 1.0 8.62 20.1 24.9

3 1.5 1 1.5 11.

4 28.7 36.3

4 2.0 1 2.0 13.9 37.0 47.2

5 3.0 1 3.0 18.2 52.4 68.0

6 4.0 1 4.0 22.0 66.3 87.8

7 5.0 1 5.0 25.5 79.2 106.8

8 0.5 10 1.0 5.5 11.0 13.0

9 1.0 10 1.0 12.6 22.9 26.6

10 1.5 10 1.5 16.9 33.2 39.2

11 2.0 10 2.0 21.1 43.2 51.6

12 3.0 10 3.0 28.0 62.1 75.7

13 4.0 10 4.0 34.0 80.0 99.3

14 5.0 10 5.0 39.6 97.4 122.3

15 0.5 20 1.0 6.07 11.3 13.2

16 1.0 20 1.0 13.8 23.6 26.9

17 1.5 20 1.5 18.8 34.4 39.9

18 2.0 20 2.0 23.1 44.6 52.4

19 3.0 20 3.0 31.6 64.8 77.4

20 4.0 20 4.0 38.8 83.9 101.7

21 5.0 20 5.0 44.9 102.1 125.5

22 0.5 30 1.0 6.48 11.6 13.3

24 1.5 30 1.5 20.0 35.0 40.2

25 2.0 30 2.0 24.7 45.6 53.0

26 3.0 30 3.0 33.5 66.1 78.2

27 4.0 30 4.0 41.5 86.0 103.0

28 5.0 30 5.0 48.7 105.1 127.3

2.2 水库调洪计算

(1)水库调洪计算方法

水库调洪计算采用试算方法,即按如下水量平衡方程和动力方程进行联解计算:

[(Q i+Q i-1)-(q i+q i-1)] /2=( V i-V i-1)/dt ---- 2.1

q =f(h)=f(v) ---- 2.2

式中:

Q i――水库坝址设计洪水流量;下标i-1表示计算时段的初时刻,下标i表示计算时段的末时刻;

q i――水库泄流量;下标i-1表示计算时段的初时刻,下标i表示计算时段的末时刻;

V i――水库容积;下标i-1表示计算时段的初时刻,下标i表示计算时段的末时刻;

dt――调洪计算时段(本次dt=1h)。

按上述方程组逐时段进行水库调洪计算,求得水库最高调洪水位。迭代计算时,每计算时段控制水位计算误差dh<0.0001m。

(2)水库堰上水深相应容积处理

根据xx省小(2)型水库容积情况,本次调洪计算时将水库容积划分为10×104m3、30×104m3、50×104m3、70×104m3和90×104m3等5种情况处理,并假定水库深均为10m,库底水面面积为0,由此推算得上述5种容积水库的堰上1m水深容积分别为2×104m3、6×104m3、10×104m3、14×104m3和18×104m3。

(3)水库溢洪道堰宽

根据经验,小(2)型水库溢洪道堰宽一般为2~5m较为经济适宜,因此水库溢洪道堰宽分为2m、3m、4m和5m等4种情况进行计算。各堰宽方案的水库溢洪道单宽泄流能力按堰流式计算,水库单宽及各堰宽方案泄流量成果见表2.6。

表2.6 水库各堰宽方案泄流量成果表

堰顶水深泄量(m3/s)

(m) 堰宽1m 堰宽2m 堰宽3m 堰宽4m 堰宽5m

设计计算数模板

PSH21D-5-WT五层机械横移式机械停车设备 设计计算书 1、设计基本参数: 容车组别代号:T型车 停车规格:车长×车宽×车高 5300×1950×1650;单位:mm 停车最大重量:2300kg, 4-6层提升速度:9.2m/min,横移速度:8.2m/min。 负载=约733kg(载车板自重)+2300kg=3033kg。 1.1、升降电机选择 根据车库使用者要求,设计的升降横移式立体车库提升速度:9.2m/min,提升速度:0.1533m/S。 起吊重量m=2594kg。g=9.8m/S2。 电机功率P=G×V=3033x9.8x0.1533=4557w=4.557kw; 根据各立体车库专用电机的型号,苏州乔力以电机设备有限公司的立体车库专用减速电机JLYP-50DX-55 5HP型号电机,减速比1:50,功率:3.7kw,输入:1420r/min,输出27.2r/min。此减速电机润滑良好,各传动构件之间的摩擦小,电机每天运行的时间很短,仅在车辆入库或者出库时启动,所选用电机具有一定过载能力,停车超载时,电机稍有过载。 1.2、横移电机的选择 横移速度:8.2m/min=0.14 m/S,g=10m/S2 横移重量G=[900kg(横移框架)+733kg(载车板)+2300kg(车重)]xg=39330 N, 滚轮直径D轮=85mm,滚动摩擦系数μ=0.4(mm),滚动摩擦因数μ'==0.014, 横移部件与轨道之间的摩擦力f为: f= G×μ'=39330N×0.014=551N, 则横移电机的所需功率P: P=f×v=551Nx0.14m/S=77.41w,取0.2kw。 根据各立体车库专用电机的型号,选用苏州联发电机有限公司的立体车库专用减速电机JNAP-20DX 1/4HP型号电机,功率:0.2kw,输入:1420r/min,(减速比1:45、输出31.3r/min) 1.3、降钢丝绳选择 升降钢丝绳最大拉力(双根)=3033x9.8x0.3=8.917kN。 选用6x19S+FC?12钢丝绳,抗拉强度1570/1770MPa。 最小破断拉力:77.9kn 77.9/8.917=8.74>7,安全。 1.4、提升链条实际速度为9.2m/min=0.153m/S,升降横移式立体车库链条运行速度远低于0.6m/s,属于低速链传动。对于低速链传动,因抗拉静力强度不够而破坏的几率很大,设计时在结构允许的条件下,应尽量取较大的链轮直径以减小链条拉力。必须保证小链轮与链条同时啮合的齿数大于3~5。故对链条进行抗拉静力强度计算: 链条拉力Fe=29.72x349/324=32.013kn F1=Fe+Fc+Ff=32013+0+8=32021N 设可选链条的抗拉强度(单排)为a,则2a/32.013>7 即a>7x32.013/2,a>112kn 链条采用2条24A提升,抗拉强度为125kn

(新)水厂施工组织设计_

水库集中供水工程 施工组织设计 日照×××工程安装工程处二OO九年二月

一、项目概况 根据社会经济情况、水源情况及现状农村自来水建设情况,×××计划三年内基本实现农村供水城市化,城乡供水一体化总体目标。力争在2010年,全区农村自来水普及率达到100%,通自来水工程的村庄、自来水入户率达到90%以上,在水源上实现较高的水源保证率和良好的供水水质、在供水规模上实现区域化、合理化,在运行管理上建立充满活力、符合市场经济要求新管理机制,在工程建设标准上符合规范和精品工程要求,最终实现我区农村安全供水的目标。 ×××水库集中供水工程是我区农村饮水发展规划的一部分,发挥水源地势高、水质优的有利条件,建设自压供水工程。该工程位于×××镇西南部,项目区地形为山丘区,规划供水受益村庄15个,受益人口15051口人,工程以上栗山水库(小型,总库容68万立方米)为主水源,规划于水库放水洞处建设水厂一处,实现自压供水型式。 本工程的水源——×××小(二)型水库位于傅疃河支流上游,流域面积1.6km2, 总库容68万m3, 兴利库容48万m3,死库容1.2万m3。 二、净水厂工程 水厂选定于大坝下游,地形较开阔处,自压高程满足水处理需要和下游供水要求。

(1)净水厂规模:考虑下一步供水规模将逐步扩大,且本工程为全区大管网一部分,为满足下一步发展需要,净水厂设计供水规模100m3/h,日供水能力达到2400 m3,满足设计时供水量152m3/h。 (2)净水厂平面布置:净水厂由净水设备、清水池、配水阀、给水车间、生活区及绿化区组成,具体布置见图2-2。 (3)净水厂主要建筑物规划设计 1)水处理设备采用模块化净水设备,水库水经放水洞自压放到净水设备,对水质进行净化处理,并进行反冲洗,冲洗周期1天。处理合格的水流入清水池。水处理及供水工艺流程见图2-3。水质处理后符合《生活饮用水卫生标准》。 2)清水池:设计池底高程110m,池高3m,水深2.7m。正常工作水位109.7m。水池长13.15m,内设支撑墙3道,宽0.25m。池宽10.4m。边墙采用M7.5浆砌块石重力墙,内侧浇灌厚0.2m的C25混凝土(配φ10@200钢筋)。池底采用M7.5浆砌块石垫层,厚0.3m,垫层以上浇灌厚0.2m的C25混凝土底板(配φ10@200钢筋)。内表面采用防渗抹面。详见图2-4。

中小型水库溢洪道结构的设计探讨

中小型水库溢洪道结构的设计探讨 发表时间:2015-01-07T15:06:40.960Z 来源:《科学与技术》2014年第11期下供稿作者:李昌华 [导读] 引水渠的横断面建议选用梯形、矩形,为确保引流的平顺性,进口形状以喇叭口形为宜。 昭通市水利水电勘测设计研究院李昌华 摘要:溢洪道是中小型水库的重要组成部分,在水利工程建设和应用过程中起到了非常重要的作用。本文将对中小型水库溢洪道的四个部分,即引流段、控制段以及泄流段和消能段的结构设计问题进行分析,并在此基础上对水力、结构进行计算,以供参考。 关键词:中小型水库;溢洪道;结构设计;研究 在中小型水库溢洪道结构规划设计过程中,应当结合实际条件和水文地质情况,利用有利地形进行布设,既要确保工程项目的科学、合理,又要保证工程结构设计的经济性。比如,水库附近若有天然的山坳,则溢洪道的布设和应用效果就是非常的理想;若主坝口子过于狭窄,则就无法布设正堰,建议考虑侧槽式溢洪道的结构设计方案。中小型水库溢洪道的四个部分,即引流段、控制段以及泄流段和消能段的结构设计方案如下: 1、中小型水库溢洪道主体工程设计 1.1引流段结构设计 引水渠的主要作用在于将水库中存储的水有效地引到控制堰前,设计的主要原则是在合理的开挖方量条件下尽可能低减小水头损失,增加水库溢洪道泄水能力。在此过程中,引水渠的横断面建议选用梯形、矩形,为确保引流的平顺性,进口形状以喇叭口形为宜;为了有效减小水头损失,其长度不能太长。实践中,如果受到地形的限制,必须在这一段设弯道,则需使弯曲段尽可能的平缓,而且弯道、下游之间的衔接段,与出口段应当远离坝脚位置,以免被水冲刷。为了有效防范泄洪过程中引水渠两侧位置出现不对称性回流,或者因旋涡转向惯性力而导致堰前横向坡降等。 引流段的水渠中,水流流速是设计的重点,而且对水头损失、工程量等,产生的影响比较大。实践中,通过对30多个水库工程建设资料对比分析得知,溢洪道引流段的水流速度小于3m/s的共6个;水流速度在3至5m/s的有17个;流速超过5m/s的有7个。上述水库工程之间相差较大,比如某水库流速只有仅0.8/s,而另一个水库的水流速度超过了6.5m/s。根据水库设计要求,进水渠水流速度不能超过4m/s,一般以1至2m/s为宜。如果水库所处位置地势比较高,而且山坡也比较陡,则溢洪道进水渠设计过程中,水流速度可适当加大一些,但应当尽可能低缩短进水渠长度,以此来有效减少水头损失。在进水渠进口位置,水流的速度应当小于渠中的水流速度,以2.5m/s为宜。当水流速度在1至2m/s范围以内时,可不必对其进行砌护。 1.2控制段结构设计 中小型水库溢洪道的控制段又称为堰流段,为确保泄流的均匀性,可使进口 与建筑物相互垂直。同时,根据地形环境条件、泄流实际需求,设计宽顶堰,堰宽可根据允许的单宽流量确定,岩基上的单宽流量一般在每秒40至70立方米,非岩基上的流量以每秒20至40立方米为宜,土基上的流量每秒20立方米。如果堰体相对较宽,则应当在横向上设温度缝以及沉陷缝,保持间距10至15米。 1.3泄流段结构设计 泄流段又称为是陡坡段或者急流段,其平面以直线型布设为主,应当尽可能地避免出现弯道或者扭坡顺引流态急骤变化,更不能产生负压。纵断面设计过程中,应当坚持因地制宜的原则,结合地形、水文和地质条件,以缓坡、多级跃水形式为宜。在陡坡段,建议采用均一比降,因泄水段水流速度比较快,所以应当尽量可能的将其设在岩基之上。若为非岩基浆砌石用0.5至1米、混凝土用0.2至0.5米的材料对其进行砌护;对于新鲜岩基泄水道而言,可不对进行砌护。实际设计过程中,如果需要进行大面积的混凝土衬砌,则应当严格按照地质条件,结合拟建地点的温度变化,对伸缩缝、沉陷缝进行设备,并确保两侧边坡位置能够设横缝即可;底部位置应当布设横缝,而且其间距以8至12米为宜。同时,在衬砌底部位置,应当敷设适量的排水反滤料;考虑到水流速度太大,会产生掺气现象,因此边坡衬砌高度应当适当地高一些。 1.4消能段结构设计 在泄槽段末端位置,需设计消能结构,即根据地形条件、水力情况确定采用何种的消能结构。可选的方式主要有多级跃水、溢洪道末端跃流段等,这样可以使泄流方向远离坝脚。对于非岩基上而言,通常采用底流消能方式,在末端位置布设消力池等。如果泄流量较小,则建议采用消力槛形式;如果为远驱式水跃方式,则因其容易被冲刷而建议采用差动式消力槛模式。岩基上若溢洪道尾端位置边坎较陡,则建议采用挑射消能。在此过程中,需要充分考虑高空扩散气流、下游冲刷等,可能对周围环境产生的影响;因该种形式可以有效省去消力池、以及海漫和护坦等工程建设,所以既可以减小工程量,又可以降低造价,既经济又实用。在消能结构设计过程中,根据工程建设实践,采用的鼻坎形式建议以矩形差动式,同时鼻坎以上陡坡做成矩形断面形式最好,坚决避免做成梯形断面形式,以免用扭坡和鼻坎进行衔接,这样就会增大工程量,而且也不经济合理。 2、中小型水库溢洪道结构设计过程中的水力、结构计算 2.水力计算 第一,引流段计算。在此过程中,建议采取自下而上的反推方法,求出水面曲线,然后引流段进口位置须先对水位壅高情况进行计算,这样才能指导泄洪过程中的正常库水位。 第二,控制段计算。根据溢流堰水力计算设计规范和要求,对控制段的汇流进行计算,正确选用合适的流量系数,使其与选用堰型保持一致。 第三,泄槽段陡槽计算。在此过程中,若陡槽底部位置的宽度保持不变,则建议采用BⅡ型降水曲线法对其进行计算;陡槽段底宽渐变时,则建议采用查氏法进行分段计算。 第四,消能段计算。消能段水力计算过程中,可采用巴氏法进行计算,对消能设备计算较为明确而且详细具体。然而,在消能设备尺寸选定过程中,应当留有一定的余地。比如,对于重要的水库,其水力计算成果应通过模型试验进行验证。 2.2结构计算 中小型水库溢洪道结构设计过程中,为确保建筑物的自身安全稳定性,对溢洪道结构进行计算是非常有必要的。实践中,除了护坡、

设计洪水分析计算

设计洪水分析计算 1、洪水标准 依据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL44-2006),确定该工程等级为五等,按20年一遇洪水标准设计,200年一遇洪水校核。 本水库上游流域面积为1.6平方千米,属于小于30平方千米范围,按《山东省小型水库洪水核算办法》(试行)进行洪水计算。 2、设计洪水推求成果 1、基本资料 流域面积F=1.6平方公里,干流长度L=2.1千米,干流平均比降j=0.02。 根据山东省小型水库洪水核算办法,查《山东省多年平均二十四小时暴雨等值线图》,该流域中心多年平均二十四小时暴雨H24=85毫米。 该水库水位、库容关系表如下:

设计溢洪道底高程177.84米,相应库容23.29万立米。 2、最大入库流量Q m计算 (1)、流域综合特征系数K 按下式计算K=L/j1/3F2/5 (2)、设计暴雨量计算 查《山东省最大二十四小时暴雨变差系数C v等值线图》,该流域中心C v=0.6,采用C s=3.5C v应用皮尔逊3型曲线K p值表得,20年一遇K p=2.20,200年一遇K p=3.62,则20年一遇最大24小时降雨量H24=2.2*85=187毫米,200年一遇最大24小时降雨量H24=3.62*85=307.7毫米。 (3)单位面积最大洪峰流量计算 经实地勘测,该工程地点以上流域属丘陵区,查泰沂山北丘陵区q m- H24-K关系曲线,得20年一遇单位面积最大洪峰流量及200年一遇单位面积最大洪峰流量q m。 (4)洪水总量及洪水过程线推求 已算得20年一遇最大24小时降雨量H24=187毫米及200年一遇最大24小时降雨量H24=307.7毫米,取其75%为P 。设计前期影响雨量P a取40毫米,计算P+P a,查P+P a与设计净雨h R关系曲线,得20年一遇及 00年一遇h R。 洪水总量按下式计算W=0.1*F*h R,由此可计算得20年一遇及200年一遇洪水总量W。

模板支架设计方案

模板支架设计 一、编制依据: 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 《木结构工程施工质量验收规范》 施工图纸(工程结构形式、荷载大小、地基土类别、承受浇筑混凝土的重量及侧压力)及施工组织设计(施工进度、施工设备、材料供应以及施工荷载) 二、编织步骤及注意事项: 脚手架工程施工的主要步骤如下:主要及相关人员商讨方案---确定方案---编制方案---报公司技术、安全部门审批方案---审批合格后由架子工长组织实施---各方验收合格---投入使用脚手架工程在施工前,技术负责人应召集技术、安全、生产等相关人员对本工程的脚手架搭设情况进行研讨,确定脚手架应搭设的步距、纵距、横距、总高度、范围等各项参数内容,然后由技术负责人或技术员编制,编制完毕的方案经技术负责人审核后报公司技术安全部门会审,并由公司总工程师审批后执行。方案审批返回项目部,由项目部架子工长组织工人进行搭设,经公司技术、安全及项目部技术、安全部门负责人验收合格,方可使用。 三、模板支架荷载: 1、荷载分类 作用于模板支架的荷载可分为永久荷载(恒荷载)与可变荷载(活荷载)。 2、永久荷载(恒荷载)可分为: (1)模板及支架自重,包括模板、木方、纵向水平杆、横向水平杆、立杆、剪刀撑、横向斜撑和扣件等的自重; (2)新浇混凝土自重; (3)钢筋自重 3 、可变荷载(活荷载)可分为: (1)施工荷载,包括作业层上的人员、器具和材料的自重; (2)倾倒或振捣混凝土荷载。 四、方案确定: 1、工程概况

板厚240 mm 180mm 150mm 130mm 130mm 高1000mm 700mm 700mm 700mm 700mm 梁 宽700mm 500mm 500mm 500mm 500mm 2、顶板支撑方案搭设参数的确定 现以转换层为例选择顶板模板支撑方案: ①、由于层高为4.5m,可确定支架搭设高度为4.2m(层高减掉板厚);现设定支撑架布距为1.2m,则立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度a=层高-板厚-底层横杆至地面距离-整倍的布距-相邻模板背楞的高度;及 a=4.5-0.2-0.1-1.2×3-0.1=0.5 ②、初步确定立杆纵距和横距均为1.2m; ③、模板材料选择竹胶板;相邻模板的小楞采用50×100mm2木方,间距为300mm;顶托梁采用100×100mm2木方,间距为1200mm。采用的钢管类型为48× 3.5。 3、设计计算内容: 1.板底面板强度、挠度和剪力计算; 2.板底木方强度、挠度和剪力计算; 3.木方下面支撑梁(木方或钢管)强度、挠度计算; 4.扣件的抗滑承载力计算; 5.立杆的稳定性计算。 4、计算解析: 力传递过程: 面板-木方-托梁-顶托(或扣件)-立杆 楼板支撑架立面简图

水库施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 第八章 施工组织设计

第一节施工规划说明 一、工程概况 (1)工程简介 界牌水库位于湖北省大悟县三里镇与河南省罗山县九里村交界处,库区在河南省境内。大坝在河南与湖北两省交界的界牌关处,坝轴线为两省界线,水库由此得名。大坝拦截夹咀河,夹咀河是长江流域环水东支的主流。水库承雨面积50km2,最大库容7770万m3,有效库容5200万m3。水库于1970年底开工,到1972年春竣工。是一座以灌溉、城镇供水为主,兼顾防洪、养殖和发电等综合利用的中型水利工程。枢纽工程由一座主坝、三座副坝、溢洪道、引水隧洞、灌溉渠首等建筑物组成。 (2)交通条件 界牌水库与大悟城关有大界公路连接,距大悟城关36km,距离京珠高速公路大悟入口40km左右。工程对外交通比较便利。 (3)水电供应 施工、生活用水直接从库内取用。 施工用电可将界牌水库管理处电源梯接至工地。为满足施工要求,工地设专用配电室,配200KV A变压器一台。另自备50KW柴油发电机一台。 (4)材料供应 本工程所需的建筑材料主要有钢筋、钢材、水泥、油料、块石、砂石料,其中块石、碎石直接在大悟城关镇附近石采场购买,运距在30~35km之间,砂料在大悟大新镇砂场购买,运距约15km。钢材在武汉购买,运距约180km,其他材料在大悟县城关购买,运距约36km。代料土在库区下游2km处就地开采,粘土则在距主坝约30km处的砖瓦厂购买。 二、合同项目 本标段主要的工程项目包括主坝加固、输水隧洞的加固(含闸门及启闭机的安装)工程。 具体工程量详见第二章《工程量清单》。

三、施工总体目标 在认真研究了招标文件和对施工现场的交通、水电环境等实地考察后,我处郑重承诺:如我处一旦中标,我们将发挥我处的地利人和、施工技术等方面优势,严格履行合同,选派具有同类工程施工经验的工程管理人员、技术人员进场施工,严格按相关规范规程和监理部指示施工,确保实现如下目标:(1)工程质量目标 严格按施工图纸和各项技术规范和规程精心组织施工,确保工程施工质量达到为优良等级。 (2)工期目标 将按照业主要求,精心组织、精心施工,合理安排施工工期,确保与2004年4月28 日监理下达开工通知之后开工,与2004年10月6日之前完工,总工期162日历天。 (3)安全文明施工目标 严格按照安全施工的各项规定,履行《通用合同条款》第19条规定关于安全保护的职责,加强劳动保护,确保无重大伤亡及交通、电力机械、设备、火灾、爆炸、中毒以及地方病感染事故。确保施工期间由施工单位负责范围内的防汛安全和抗旱调度要求。 (4)环境保护目标 严格遵守国家及有关部门有关环境保护的法律、法规和规章,履行《通用合同条款》30条规定关于安全保护的职责,在确保工程质量和工期的前提下,确保周围生态设施和环境,减少噪声和环境污染,尽量减少对周围居民正常生活的影响。 第二节施工总体布置 一、施工总体布置原则 布臵原则为:施工方便、安全经济、有利环保,合理使用场地和道路、尽量少占用农田和交通干线等。 (1)充分利用各种社会资源,尽量在坝区附近租用管理办公用房作为施工

一中小型水库初步设计报告

1 综合说明 1·1 绪言 广丰县黄尖山水库位于丰溪河支流红洋水的上游,坝址距县城约8km,水库坝址地理位置为东经118°08′51″,北纬28°29′05″。坝址以上控制集雨面积1.92km2。是一座以灌溉为主,兼有防洪、旅游、养殖等综合效益的小(一)型水库。设计灌溉面积0.192万亩。主河道长度2.98km,河道加权平均比降112.7%。 黄尖山水库1953年10月5日动工兴建,永丰人民公社副书记刘海亲自坐阵指挥,县水库局祝哲诚驻地施工,经过4次的续年加高加固,于1978年大坝建成,达到最终规模。开始发挥效益,此时坝高为31.3m,设计总库容为177.52×104m3,坝顶高程为223.9m(黄海高程,下同),满足了下游农田的灌溉要求。库区内无蓄水工程,也不受人类活动的影响。 1·2 水文 黄尖山水库位于赣东北暴雨地带,南方暖气流与北方冷气团相遇时切变线的南北徘徊,是本流域出现暴雨的主要成因,有时西南或西北低涡切变线东移,加大了暴雨的强度,暴雨活动以5~7月最为频繁,历年最大暴雨以6月份出现次数最多,暴雨移动的方向大多都由西到东或西北向东南移动,有时出现静止锋,形成暴雨中心稳定少动的现象。根据广丰水位站实测资料统计,多年平均降雨量为1661.6mm,最大年降雨量为2435.1mm(1975),最小年降雨量为923.7 mm(1971年),实测最大24小时降雨量达194.7mm(1995年6月25日)。该区域的降雨在年际间变化较大,实测年最大降雨量是实测最小年份的2.64 倍,另外降雨量在年内分配也很不均匀,雨季集中在上半年,并以每年4—6月份最为集中,占多年平均降雨量的48.2%,降雨强度大,时间集中。据广丰县气象站实测资料统计分析,流域内多年平均最大风速16m/s,最高气温40.5℃,最低气温零下-9.1℃。历年平均气温17.5℃。 黄尖山水库座落在丰溪河红洋水的上游,该水流发源于红洋水支流上的黄尖

全省小型水库设计洪水位查算 方法

xx省小(2)型病险水库应急除险定型设计 设计洪水位查算方法(参考) 由于本次应急处理的小(2)型病险水库数量众多,按照常规设计步骤难已在短时期内完成除险设计。根据xx省小(2)型水库的特点:水库集水面积较小一般为1~5 km2,且水库及附近流域没有水文资料,水库设计洪水一般采用《xx 省暴雨洪水查算手册》规定方法进行计算。为便于各地有关单位对小(2)型水库应急除险设计,特编制xx省小(2)型水库设计水位查算图,供有关单位对小(2)型水库进行除险加固设计参考应用。 1 水库设计洪水位计算原理 水库设计、校核洪水位是水库工程一个重要的特征参数,是水库大坝坝顶高程设计的重要依据。水库设计、校核洪水位的确定,一般根据水库的规模、坝型,按照SL 252-2000《水利水电工程等级划分及洪水标准》,确定其设计洪水、校核洪水标准,然后根据水文资料条件,选用一种或多种计算方法,求得水库设计、校核洪水过程线,而后根据水库高程~容积曲线、水库水位泄流曲线,进行洪水调节计算,求得水库设计、校核频率下的最高调洪水位,即为水库设计、校核洪水位。

2 本次小(2)型水库设计洪水位查算图编制方法 2.1 设计洪水计算方法 (1)设计暴雨 根据xx省水文局2010年编制的《xx省暴雨洪水查算手册》有关附图(最大1h、最大6h、最大24h暴雨均值、Cv等值线图),将xx省归纳为赣北和赣南2个分区(详见图1),各分区时段点暴雨设计参数及设计采用成果见表2.1。 表2.1 xx省小(2)型水库分区暴雨设计参数及成果表 分区名称时段点暴雨参数和设计值备注 1h 6h 24h 赣南区均值(mm)45 70 110 1区Cv 0.4 0.45 0.4 P=2%(mm) 93.6 157.5 228.8 P=0.5%(m m) 113.8 195.3 278.3 赣北区均值(mm)45 85 140 7区Cv 0.45 0.5 0.45 P=2%(mm) 101.3 205.7 315.0 P=0.5%(m125.5 260.1 390.6

扣件式钢管模板支架的设计计算

扣件式钢管 模板支架的设计计算 ××省××市××建设有限公司 二O一四年七月十八日

前言 近几年,国内连续发生多起模板支架坍塌事故,尤其是2000年10月,南京电视台新演播大厅双向预应力井式屋盖混凝土浇筑途中,发生了36m高扣件式钢管梁板高支撑架倒塌的重大伤亡事故。从此以后,模板支架设计和使用安全问题引起了人们的高度注意。 虽然采用钢管脚手架杆件搭设各类模板支架已是现代施工常用的做法,但由于缺少系统试验和深入研究,因而尚无包括其设计计算方法的专项标准。几年来,钢管模板支架和高支撑架(h≥4m的模板支架),均采用《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)(以下简称《扣件架规范》)中“模板支架计算”章节提供的有关公式及相应规定来进行设计计算的,但是惨痛的“事故”教训和深入的试验研究,已经充分揭示了《扣件架规范》中“模板支架计算”对于高支撑架的计算确实尤其是存在重要疏漏,致使计算极容易出现不能完全确保安全的计算结果。 在新规范或标准尚未颁布之前,为了保证扣件式钢管梁板模板支架的使用安全,总工室参考近期发表的论文,论著以及相关的技术资料,收集整理了有关“扣件式钢管梁板模板支架”的设计计算资料,提供给公司工程技术人员设计计算参考使用;与此同时,《扣件架规范》中“模板支架计算”的相关公式、计算资料,相应停止使用。 特此说明! 总工程师室 二O一四年七月十八日

目录 CONTENTS 第一节模板支架计算………………………………………………1-1 第二节关于模板支架立杆计算长度L有关问题的探讨……………2-1 第三节模板支架的构造要求…………………………………………3-1 第四节梁板楼板模板高支撑架的构造和施工设计要求……………4-1 第五节模板支架设计计算实例………………………………………5-1 第六节附录:模板支架设计计算资料………………………………6-1 [附录A]扣件式钢管脚手架每米立杆承受的结构自重、常用构配件与材料自重[附录B]钢管截面特性 [附录C]钢材的强度设计值 [附录D]钢材和钢铸件的物理性能指标 [附录E]Q235-A钢轴心受压构件的稳定系数 [附录F]立杆计算长度L修正系数表

设计洪水计算书

设计洪水推求 (一)工程概况 甘溪又称古城溪,发源于浙江省江山市大桥镇青源尾。甘溪自源头开始以东西向流入玉山县境内,经白云镇鹁鸪嘴、大园地、平阳村、岩瑞镇水门村后,在岩瑞镇山头淤北和金沙溪汇合。甘溪流域面积206Km 2,主河道长44.2Km ,河道加权平均坡降0.824‰(其中玉山境内流域面积102.6Km 2,河长24Km )。甘溪河道弯曲,河床较浅,中下游两岸地形开阔,耕地集中,属平原丘陵地带,是主要产粮区之一。 1,工程地点流域特征值,主河道比降0.000824. 已知流域总面积206Km 2,加权平均坡降0.824‰,计算河段下游断面集雨面积145.3 Km 2,加权平均坡降1.32‰,主河道长44.2 Km 。 2,设计暴雨查算 (1) 求十年一遇24小时点暴雨量 根据工程地理位置,查《江西省暴雨洪水查算手册》(下同)附图2—4,得流域中心最大24小时点暴雨量H 24=115mm ;查附图2—5,得Cv 24=0.45。由设计频率P=10%和Cs=3.5Cv 查附表5—2,得Kp 24=1.60。 则十年一遇24小时点暴雨量H 24(10%)=115?1.60=184.0mm 。 (2) 求十年一遇24小时面暴雨量 根据计算段流域面积F=145.3 Km 2和暴雨历时t=24小时,查附图5—1,得点面系数24α=0.983 则十年一遇面暴雨量为 24%)10(24%)10(24α?=H H =184?0.983=180.9mm 。 (3)求设计暴雨24小时的时程分配 ○1 设计24小时暴雨雨型 以控制时程t ?=3小时为例,查附表2—1,得雨型分配表,如下表1:

最新大型水库施工组织设计

大型水库施工组织设 计

1 施工条件 1.1 工程概况 某水库位于沙颍河的主要支流澧河上游的干江河上,坝址位于河南省叶县某镇某村某水文站下游1km处。坝址距叶县县城约30km,西距叶县某镇约10km,东距叶县某乡约6km,坝址位于两乡镇交界处。 某水库属大(Ⅱ)型工程,工程等级为二等,主要建筑物为2级,采用500年一遇洪水设计、5000年一遇洪水校核。水库控制流域面积1169km2,多年平均径流量3.64亿m3。根据流域规划的要求,某水库的开发任务是以防洪为主,结合供水、灌溉,并兼顾发电等综合利用。 水库主要永久建筑物有大坝、溢洪道、泄洪洞、输水闸,另外在输水洞后还有小型水电站一座。各建筑物概况简述如下: (1) 大坝 大坝全长约4070m,南起小某,北至牛庄北,坝顶高程117.8m,防浪墙顶高程119m,最大坝高34.3m,坝顶宽8m,坝顶路面采用混凝土路面结构型式。大坝上游坡为1∶3和1∶3.5,下游坡为1∶2.25和1∶2.5。大坝防渗体为粘土斜墙,粘土斜墙后设排水带和任意料,坝体上、下游坡均采用干砌石护坡。坝基防渗采用混凝土防渗墙和帷幕灌浆结合的垂直防渗型式。 (2) 泄洪洞(前期为施工导流洞) 泄洪洞为无压洞,洞径6.0m,进口洞底高程89.0m,洞长 210.0m。进口闸室长25.0m。闸室内设弧形工作闸门及平面事故闸门各一扇,竖井上部设启闭机室。出口设消力池,消力池池深5.3m。

(3) 溢洪道 溢洪道为岸边式溢洪道,溢洪道控制闸底板顶高程102.0m,闸室总净宽90.0m,共6孔,单孔净宽15.0m,设弧形工作闸门。消能型式采用挑流消能。 (4) 输水洞和电站 输水洞为有压洞,进口闸室长18.5m。主洞洞径3.5m,进口洞底高程91.0m,洞长307.0m;闸室内设拦污栅及事故检修闸门各一扇,进水塔上部设启闭机室。输水洞出口通过岔管接电站,结合向河道和渠道输水灌溉发电,总装机1890kW。 本标段工程内容包括各建筑物(除溢洪道控制段桩号4+844.2~4+984.2)的钻孔和灌浆(帷幕灌浆和固结灌浆);永久和临时水工建筑物的松散透水地基的防渗处理工程,其防渗结构型式包括永久工程的混凝土防渗墙和临时工程的高压旋(摆、定)喷注浆防渗墙。 本标段工程施工跨2个年度,安排在非汛期施工。 1.2 水文气象、工程地质及水文地质条件 1.2.1水文气象 澧河是沙颍河右岸的重要支流,发源于方城县四里店以北的柳树沟,全长163km,流域面积287km2。干江河是澧河的主要支流,流域面积1280km2,占澧河流域面积的46%,干流全长98.7km。干江河发源于方城县小史店乡西南山区,上游河道比降在古庄店以上为1/2500,以下为1/10000,河槽一般宽100~200m。水库坝址以上河道呈三干型,即东沙河、西沙河、贾河。上游河床呈“V”型,中、下游呈

水利工程设计常用计算公式

水利常用专业计算公式 一、枢纽建筑物计算 1、进水闸进水流量计算:Q=B0δεm(2gH03)1/2 式中:m —堰流流量系数 ε—堰流侧收缩系数 2、明渠恒定均匀流的基本公式如下: 流速公式: u=Ri C 流量公式 Q=Au=A Ri C 流量模数 K=A R C 式中:C—谢才系数,对于平方摩阻区宜按曼宁公式确定,即

C = 6/1n 1R R —水力半径(m ); i —渠道纵坡; A —过水断面面积(m 2); n —曼宁粗糙系数,其值按SL 18确定。 3、水电站引水渠道中的水流为缓流。水面线以a1型壅水曲线和b1型落水曲线最为常见。求解明渠恒定缓变流水面曲线,宜采用逐段试算法,对棱柱体和非棱柱渠道均可应用。逐段试算法的基本公式为 △x=f 21112222i -i 2g v a h 2g v a h ???? ??+-???? ??+ 式中:△x ——流段长度(m );

g ——重力加速度(m/s 2); h 1、h 2——分别为流段上游和下游断面的水深(m ); v 1、v 2——分别为流段上游和下游断面的平均流速(m/s ); a 1、a 2——分别为流段上游和下游断面的动能修正系数; f i ——流段的平均水里坡降,一般可采用 ??? ??+=-2f 1f -f i i 21i 或??? ? ??+=?=3/4222 224/312121f f v n R v n 21x h i R 式中:h f ——△x 段的水头损失(m ) ; n 1、n 2——分别为上、下游断面的曼宁粗糙系数,当壁面条件相同时,则n 1=n 2=n ; R 1、R 2——分别为上、下游断面的水力半径(m ); A 1、A 2——分别为上、下游断面的过水断面面积(㎡); 4、各项水头损失的计算如下: (1)沿程水头损失的计算公式为

毕业设计手算计算书基本步骤模板1

1 建筑设计 1.1 建筑方案的比选与确定 根据毕业设计任务书的要求,在参观了一些办公大楼的基础上,我先后做出了三个方案,经过初选,摈弃方案三,现将方案一与方案二做一比较,以此确定最终的建筑设计方案。 1.1.1建筑功能比较 由于此保险公司办公楼要求有营业大厅,故可以采用两种方式,一种是将营业大厅单独设置在一边,即采用裙楼的方式,主楼办公区8层,裙楼2层,这样功能划分明确,且建筑物有错落感,外形美观,但结构布置和计算麻烦些;另一种则用对称的柱网,一楼设置营业大厅,与办公区2-8层的布置不同,这样主要的问题就是底层的功能划分了,考虑方便,美观,防火等,此方案绘图和计算相对容易些,考虑到是初次设计完整的一栋框架结构,主要目的是掌握思想方法,故采用方案2,柱网完全采用对称布置。关于底层平面的布置的问题又有如下两种方案: 方案一建筑底层平面布置完全对称,这样有利于引导人流,且外形较好,里面效果好,现浇整体布局较为紧凑,便于设计计算和施工;由于底层有大型的营业大厅,而且要求与办公区隔离,该方案楼梯布置比较困难,若分两边布置,则使建筑无门厅主楼梯,不利于交通组织,将其因为对称布局带来的优势丧失,且将对电梯的布置带来问题;若于中门厅处布置一部主楼梯,则为了防火需要(以防形成“袋形走廊”),要在建筑两侧加设防火楼梯与防火出口,造成不经济,且将楼梯置于建筑两头不利于抗震设计。 方案二建筑底层平面非对称布置,可能导致交通组织不明确,但在设置两个入口后问题得到解决,营业大厅不布置在中间,而是放在最右边,有其单独的入口,中间用一道门即可与办公区的门厅隔离,达到设计要求。该方案楼梯布置较为合理,于门厅布置主楼梯一部,通向楼顶,设置防火卷门,即起到消防楼梯的作用,引导人流且同两部电

小型水库治理施工组织设计

小型水库治理施工组织设计

目录 一、施工方案、施工组织及管理程序安排 二、分部分项工程的施工方法及技术措施 三、进度计划及保证措施 四、质量管理体系及及保证措施 五、安全管理体系及保证措施 六、环境管理体系及保证措施 七、文明施工、文物保护体系及保证措施 八、冬雨季施工保证措施 九、项目风险预测与防范及事故应急预案 十、施工总平面图及其他应说明的事项 附表一拟投入本标段的主要施工设备表 附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五施工总平面图 附表六临时用地表

第一章施工方案、施工组织及管理程序安排施工组织 优质高速施工必须有可靠的组织体系保证。针对本工程,我公司成立“肥城市小(一)型水库除险加固工程”指挥部,实行公司经理领导下的项目经理负责制,按工程需要配备技术负责人、施工员、材料员、计划员、安全员、质量员等全套管理班子,选派责任心强、业务水平高、有经验的人员组成。在项目部直接领导下,按不同工种设立专业工长,实行工长责任制。 施工总体部署 1、时间部署—考虑季节施工因素 本工程招标文件规定工期要求在118天内完成。根据工程开工时间及工程的形象进度,考虑雨季及农忙季节性特点,合理安排施工工序,尽量减少影响,以保证工程施工质量,并降低费用。根据实际情况我公司保证在规定的工期内竣工,交付使用。 2、空间部署——考虑立体交叉施工 在结构施工阶段,我公司根据本工程的特点,综合考虑工程工期、质量及劳动力、周转材料、临建设施等资源投入情况,组织分段施工。 3、工艺部署——考虑分布流程 按照工艺程序先整修坝坡后从下而上的总体施工顺序原则进行部署。 4、资源部署—考虑人、财、机、料配置 4.1我公司中标后,将组织一支具有同类工程施工经验、并有创优经验的项目部进行施工。 4.2我公司强大的资金实力,是本工程资金运转的强大后盾,我公司将设立专用账户,专款专用,确保资金使用的有效性。 4.3 各种材料选用优质材料,满足工程使用及创优质工程要求。 4.4 建立协调例会制度 三、施工方案

小型水库大坝安全鉴定大纲

精心整理 小(2)型水库大坝安全鉴定 (供参考) 1 一般规定 1.1 适用范围 1.1.1 适用于缺乏设计、地质、施工与大坝观测等基本资料的坝高小于15m 或一般小(215m 1.2 1. 2.3 1.2.4 行。 2 大坝安全检查 2.1 对土石坝大坝安全检查可按《土石坝安全监测技术规范》SL60-94参照执行,检查时可按附表1《土石坝安全检查项目内容表》执行。 2.2 对混凝土坝大坝安全检查可按《混凝土大坝安全监测技术规范》SDJ 336-89(试行)参照执行,检查时可按附表2《混凝土坝安全检查项目内容表》执行。

2.3 大坝安全检查主要对象是拦河坝、输泄水洞(管)和溢洪道等三类建筑物;主要内容是涉及渗流稳定和影响结构安全的项目。 2.4 大坝安全检查人员中必须有一名经验丰富、熟悉工程情况的水工专业工程师(必要时还须有一名金属结构专业工程师)。 2.5 编写大坝安全检查结果报告,并与历次检查结果(如有)作对比分析。附录2《大坝安全检查结果报告》的格式可供参考。 3 洪水标准复核 3.2.1 缺乏流量资料的水库可用雨量资料推求设计洪水。 3.2.2 缺乏实测雨量资料的水库可直接查读暴雨图集来计算库区流域设计暴雨。设计暴雨量的时程分配可按暴雨公式计算,其中暴雨衰减指数可查读暴雨图集。 3.2.3 产流计算可采用蓄满产流的简易法。 3.2.4 汇流计算可根据坝址以上库区流域面积大小选用不同的方法。

集雨面积大于50km2者,可用瞬时单位线法; 集雨面积小于50km2者,可用合理化公式或推理公式。 3.3 调洪计算和水库抗洪能力复核 坝顶超高复核可参照《小型水利水电工程碾压式土石坝设计导则》(SL189-96)的规定执行,即: Y=R+A 式中:Y—坝顶在静水位以上的超高,m; 。 对大坝渗流稳定和结构稳定的安全性采用定性认定的方法。根据大坝安全现场检查结果,参照大坝运行的历史状况,对拦河坝、输泄水洞(管)和溢洪道的工作性态进行综合评估,评价其安全性级别。 A级—不存在影响正常使用的缺陷,大坝正常工作状态良好。 B级—部份项目存在有影响正常使用的一般缺陷或异常,但目前尚不危及大坝安全运行。

水文水利计算

摘要 天然情况下的河川径流,有着年内和年际的变化,且地区间的分布也不均衡,因此无法满足国民经济各用水部门对水资源利用的要求。水利工程建设目的在于通过各种施工调节、改变区域水量分布状况和地区水利条件,使之符合工业、农业及其他各部门的需要。水利工程从修建到运用,一般要经过规划设计、施工、管理三个阶段,每一个阶段都需要进行水文水利计算工作。水文工作中的水利计算、水文预报及水资源评价都为工程在各阶段提供了所需数据,而水文水利计算就是这些数据的基础,通过分析,定出工程规模和建筑尺寸,编制水量调度方案,并对工程的经济性和安全性连个方面进行权衡并制定对策,力求在复杂的问题中得到规划设计和调度运行的最优方案。本次设计就是从这一方面出发,通过对兴利调节、防洪调节和水能计算等各种任务的运算,求得死库容、兴利库容、防洪库容和保证出力等,使得到的成果能运用到生产当中。 关键词;水库兴利调节;水库防洪调节计算;水库水能计算。

(1) 设计暴雨推求 有资料地区,设计暴雨的推求采用实测雨量进行分析;缺资料地区采用2003年颁布的《广东省暴雨参数等值线图》查算。 (2) 设计排涝流量 设计排涝流量一般采用平均排除法,也可采用排涝模数经验公式法。当涝区内有较大的蓄涝区时,一般需要采用产、汇流方法推求设计排涝流量过程线,供排涝演算使用。 1) 平均排除法 广东省一般采用平均排除法计算排水流量,这种计算方法适用于集水面积较小的涝区排水设计。平均排除法按涝区积水总量和设计排涝历时计算排水流量和排涝模数,其计算公式为: 43213 21)(1000q q q q T W W W h E R A C Q i i p i i ++++-----?=∑ F Q q = 式中:Q ——设计排水流量(m 3/s); Ci ——各地类径流系数,参考值:水稻田、鱼塘和河涌采用1.0;山岗、坡地、经济作物地类采用0.7;村庄、道路采用0.7~0.9;城镇不透水地面采用0.95; Ai ——各地类面积(km 2); Rp ——设计暴雨量(mm); Ei ——各地蒸发量(mm ),一般可采用4mm/d ; hi ——各地类暂存水量(mm ),水稻田采用40mm ,鱼塘采用50mm ~100mm ,河涌采用100mm ;

模板设计计算书(一)

模板设计计算书(一) 模板设计计算书(一)提要:计算底模承受的荷载:梁的底模设计要考虑四部分荷载,模板自重,新浇砼的重量,钢筋重量及振捣砼产生的荷载 模板设计计算书(一) 矩形梁模板和顶撑计算 梁长6.9米,截面尺寸为250*550mm,离地面高m,?梁底钢管顶撑间距为600mm,侧模板立档间距为600mm。木材用红松:fe=10N/mm2fv=/mm2 fm=13N/mm2 1.底板计算 底板计算 抗弯强度验算 计算底模承受的荷载:梁的底模设计要考虑四部分荷载,模板自重,新浇砼的重量,钢筋重量及振捣砼产生的荷载,均乘以分项系数,设底模厚度为4mm。 底模板自重 .2×5××=/m 砼荷重 .2×24××=/m 钢筋荷重

.2×××=/m 振捣砼荷载 .2××=/m 根据《砼结构工程施工及验收规范》的规定,设计荷载值要乘以V=?的折减系数,所以q=×=/m 验算底模抗弯承载力 底模下面顶撑间距为米,底模的计算简图是一个等跨的多跨连续梁,因为模板长度有限,一般可按四等跨连续梁计算,查静力计算表得: L= L= L= L= Mmax=-=-××=·m 按下列公式验算 Mmax/wn≤kfm Mmax/Wn=×106/﹛250/(6×402)﹜=/mm2 满足要求 抗剪强度验算 Vmax==××= Lmax=3Vmax/2bh=3××103/(2×250×40)=/mm2 Kfv=×=/mm2>/mm2

满足要求 挠度验算 验算挠度时,采用荷载标准值,且不考虑振捣砼的荷载 q’=++=/m wA=×q’l4/100EI=××6004/﹛100×9×103×(1/12)×250×403﹜=? 允许挠度为h/400=600/400=> 满足要求 2、侧模板计算 (1)侧压力计算,梁的侧模强度计算,?要考虑振捣砼时产生的荷载及新浇砼对模板侧面的压力,并乘以分项系数1.2。 采用内部振捣器时,新浇筑的普通砼作用于模板的最大侧压力:F=×24×200/20+15×1×1×(2)=/m2 F=24H=24×=/m2 选择二者之中较小者取F=/m2 振捣砼时产生的侧压力为4kN/m2 总侧压力q1==/m2 化为线荷载q=×=/m 验算抗弯强度 按四跨连续梁查表得: Mmax=-=-××=kn·m=- 钢模板静截面抵抗矩为

设计洪水计算

项目二:设计洪水计算 由流量资料推求设计洪水 一、填空题 1.洪水的三要素是指、、。 2.防洪设计标准分为两类,一类是、另一类是。 3.目前计算设计洪水的基本途径有三种,它们分别是、 、。 4.在设计洪水计算中,洪峰及各时段洪量采用不同倍比,使放大后的典型洪水过程线的洪峰及各历时的洪量分别等于设计洪峰和设计洪量值,此种放大方法称为。 5.在洪水峰、量频率计算中,洪峰流量的选样采用、时段洪量的选样采用。 6.连序样本是指。不连序样本是指 。 7.对于同一流域,一般情况下洪峰及洪量系列的C V值都比暴雨系列的C V值,这主要是洪水受_和影响的结果。 二、问答题 1.什么是特大洪水?特大洪水在频率计算中的意义是什么? 2.对特大洪水进行处理时,洪水经验频率计算的方法有哪两种?分别是如何进行计算的? 3.洪水频率计算的合理性分析应从几个方面进行考虑? 4.采用典型洪水过程线放大的方法推求设计洪水过程线,典型洪水过程线的选择原则是什么? 5.采用典型洪水过程线放大的方法推求设计洪水过程线的两种放大方法是什么?分别是如何计算的? 6.在洪水峰、量频率计算工作中,为了提高资料系列的可靠性、一致性和代表性,一般要进行下列各项工作,试在下表的相应栏中用“+”表明该项措施起作用,用“-”表明该项措施不起作用。

三、计算题 1.某水库坝址断面处有1958年至1995年的年最大洪峰流量资料,其中最大的三年洪峰流量分别为 7500 m3/s、 4900 m3/s和 3800 m3/s。由洪水调查知道,自1835年到1957年间,发生过一次特大洪水,洪峰流量为 9700 m3/s ,并且可以肯定,调查期内没有漏掉 6000 m3/s 以上的洪水,试计算各次洪水的经验频率,并说明理由。 2.某水文站根据实测洪水和历史调查洪水资料,已经绘制出洪峰流量经验频率曲线,现从经验频率曲线上读取三点(2080,5%)、(760,50%)、(296,95%),试按三点法计算这一洪水系列的统计参数。 3.已知设计标准P=1%洪水过程的洪峰、1天、3天洪量和典型洪水的相应特征值及其过程线(见表1和表2),试用同频率放大法推求P=1%的设计洪水过程线(保留三位有效数字,不需修匀)。 表1 设计洪水和典型洪水峰、量特征值 表2 典型洪水过程

相关文档