文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防工程师考试培训考点

消防工程师考试培训考点

消防工程师考试培训考点
消防工程师考试培训考点

消防工程师考试培训考点

注册消防工程师专业技术实务、综合能力、案例分析三科很多章节的知识点都是相互关联,所以无论在哪本教材中,看到以下的知识点,都要重点记忆一下,一定会对考试有帮助的。

1建筑物的耐火等级

1、建筑物的耐火等级分为四级,一、二、三、四级。

2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。

3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250m.多层建筑最大允许建筑面积2500㎡,高层建筑最大允许建筑面积1500㎡.有自动喷水灭火系统,均可增加1倍至5000㎡、3000㎡.

4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过30m的疏散内走道,应设机械排烟设施。

5、建筑高度超过50m的公共建筑、超过100m的住宅,其楼梯间及前室、合用前室即便能自然排烟,亦均应设机械加压送风设施。

内走廊超过20m,且无自然采光、自然通风设施,应设机械排烟设施。

面积超过100㎡的一、二、三层的歌舞娱乐场所,地下一层、地上四层的歌舞娱乐场所,公共建筑内经常有人停留的地上房间,应设排烟设施(自然或机械)

通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。

2建筑的防火分区、防火间距及疏散出口

6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区。

7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500㎡.

8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000㎡.地下商业可增加1倍至2000㎡.局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。

9、民用建筑的防火间距:一、二级耐火等级民用建筑之间的防火间距为6-13m。

10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。

注册消防工程师考点归纳

注册消防工程师考点归纳 3.7.2 厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个;当符合下列条件时,可设置1个安全出口: 1 甲类厂房,每层建筑面积不大于100m2。且同一时间的作业人数不超过5人; 2 乙类厂房,每层建筑面积不大于150m2,且同一时间的作业人数不超过10人; 3 丙类厂房,每层建筑面积不大于250m2,且同一时间的作业人数不超过20人; 4 丁、戊类厂房,每层建筑面积不大于400m2,且同一时间的作业人数不超过30人; 5 地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),每层建筑面积不大于50m2,且同一时间的作业人数不超过15人。 3.8.2 每座仓库的安全出口不应少于2个,当一座仓库的占地面积不大于300m2时,可设置1个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个,当防火分区的建筑面积不大于100m2时。可设置1个出口。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。 3.8.3 地下或半地下仓库(包括地下或半地下室)的安全出口不应少于2个;当建筑面积不大于100m2时,可设置1个安全出口。 地下或半地下仓库(包括地下或半地下室),当有多个防火分区相邻布置并采用防火墙分隔

时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须至少有1个直通室外的安全出口。 3.8.5 粮食筒仓上层面积小于1000m2,且作业人数不超过2人时,可设置1个安全出口。5.5.5 除人员密集场所外,建筑面积不大于500m2、使用人数不超过30人且埋深不大于10m的地下或半地下建筑(室),当需要设置2个安全出口时,其中一个安全出口可利用直通室外的金属竖向梯。 除歌舞娱乐放映游艺场所外,防火分区建筑面积不大于200m2的地下或半地下设备间、防火分区建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的其他地下或半地下建筑(室),可设置1个安全出口或1部疏散楼梯。 除本规范另有规定外,建筑面积不大于200m2的地下或半地下设备间、建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的其他地下或半地下房间,可设置1个疏散门。 5.5.8 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个。符合下列条件之一的公共建筑,可设置1个安全出口或1部疏散楼梯: 1 除托儿所、幼儿园外,建筑面积不大于200m2且人数不超过50人的单层公共建筑或多层公共建筑的首层; 2 除医疗建筑,老年人建筑,托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所等外,符合表5.5.8规定的公共建筑。 表5.5.8 可设置1部疏散楼梯的公共建筑 5.5.25 住宅建筑安全出口的设置应符合下列规定: 1 建筑高度不大于27m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650m2,或任一户门至最近安全出口的距离大于15m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个; 2 建筑高度大于27m、不大于54m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650m2,或任一户门至最近安全出口的距离大于10m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个; 3 建筑高度大于54m的建筑,每个单元每层的安全出口不应少于2个。 5.5.26 建筑高度大于27m,但不大于54m的住宅建筑,每个单元设置一座疏散楼梯时,疏散楼梯应通至屋面,且单元之间的疏散楼梯应能通过屋面连通,户门应采用乙级防火门。当不能通至屋面或不能通过屋面连通时,应设置2个安全出口。

一级消防工程师各科目备考顺序

一级消防工程师各科目备考顺序 有许多零基础消防安全学生,取得三本比板砖还厚的教材内容以后,看见三本“天书” 不清楚从何刚开始。是以简易的技术实务刚开始学?還是先啃艰难的经典案例呢?今日就为大伙儿详细介绍一级消防师各学科复习次序。 一级消防师各学科复习次序 《技术实务》是基本:关键涉及到点燃基本、建筑防火规范、消防设备、别的建筑防火规范、安全消防评定。关键对于基本要素,基本概念、归类构成,救火原理,型号选择与可用及其有关的设计方案规定,归属于一级消防师考試更为基础的一门新手入门课程内容。为《综合》和《案例》确立学习培训基本。 《综合能力》关键涉及到相关法律法规和职业道德规范,建筑防火规范,消防设备,安全消防管理方法、安全消防评定。关键对于防火安全查验、消防设备的工程施工工程验收、消防设施检测、常见故障剖析、维修保养及其安全消防管理方法有关规定。 综合性的特是涉及到系统软件的实际应用,必须记忆力的检查项目比较多,归属于记忆能力的学科。 《案例分析》是前两科的结合与应用,前两科学研究的优劣的水平立即决策了这门学科的根据状况。这科教材内容从源头上而言能够无需独立学习培训,可是教材内容有一非常优势,是得出了一个工程建筑情景或是一个实体模型,大家理应从哪一方面开展剖析,给与了清楚的学习培训方位。 实例是综合性和操作实务真正运用,它和操作实务和综合性也是有对应关系。例如,操作实务里边某一章节目录是讲安全疏散、另一章节目录是安全距离、疏散出口、车库这些标准规定规范,可是这种数据全是很零散的分散化的对你说它是规范规定,实例便是要把这种內容结合到一栋模拟建筑的情况中,给你挑剔分辨这幢工程建筑的消防安全配备是不是负载规定,这就是类似操作过程。 整体而言,三门课程内容中非常简单的是《消防安全技术实务》,次之是《消防安全技术综合能力》,《消防安全案例分析》则是创建在前两科的基本上加上一些标准要求,因此备考优劣的关键所在《消防安全技术实务》,而《消防安全案例分析》也是根据考試的重要,在备考经典案例的情况下又离不了技术实务的基本知识和综合能力的标准技术规范,因而备考次序提议为技术实务综合能力经典案例。 一级消防师复习流程 课前预习环节 一般在教材内容下达前的2~3个月。换句话说学生要想复习一级消防注册考试,那麼就需要有方案的刚开始开展课前预习环节的学了。依照你的方案,并融合前一年的教材内容或是一级消防师辅导资料开展学习培训。课前预习环节的关键目地便是让大伙儿掌握一级一级消

注册消防工程师考试试题:中华人民共和国消防法(51-100)

注册消防工程师考试试题:中华人民共和国消防法 (51-100) 单选题第51题(共 398题) 根据《中华人民共和国消防法》的规定,其他建设工程经依法_不合格的,应当_。 (C) A.验收,停止使用 B.验收,推迟使用 C.抽查,停止使用 D.抽查,推迟使用 多选题第52题(共 398题) 根据《中华人民共和国消防法》的规定,以下哪一项是正确的? (A,D,) A.依法应当进行消防验收的建设工程未经消防验收或者消防验收不合格的,禁止投入使用 B.其他建设工程未经消防验收或者消防验收不合格的,禁止投入使用 C.依法应当进行备案的建设工程,未经备案的,禁止投入使用 D.其他建设工程经依法抽查不合格的,应当停止使用 单选题第53题(共 398题) 《中华人民共和国消防法》规定,按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工,______经公安消防机构进行消防验收。 (A) A.必须 B.可以 C.宜 D.不必 单选题第54题(共 398题) 《中华人民共和国消防法》规定,按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工,______应当向公安机关消防机构申请消防验收。 (C) A.施工单位 B.设计单位 C.建设单位 D.监理单位 多选题第55题(共398题) 根据《中华人民共和国消防法》的规定,以下哪些建设工程的具体办法,是由国务院公安部门规定的?(A,B,C,D,) A.消防设计审核 B.消防验收 C.备案 D.抽查 多选题第56题(共398题) 根据《中华人民共和国消防法》的规定,以下哪些建设工程的具体办法,是由国务院公安部门规定的?(B,C,D,) A.消防建设审核 B.消防验收 C.备案 D.抽查

注册消防工程师300个考点汇总

消防工程师《技术实务》300个考点汇总 1.燃烧可分为有焰燃烧和无焰燃烧,燃烧的发生和发展,必须具备三个必要条件,即可燃物、氧化剂(助燃物)和温度(引火源)。 2.可燃物的数量是火灾严重性与持续时间的决定性因素。 3.闪点越低,火灾危险性越大,反之则越小。闪点与可燃性液体的饱和蒸气压有关,饱和蒸气压越高,闪点越低。当 4.汽油的闪点为-50℃,煤油的闪点为38~74℃,根据闪点的高低,可以确定生产、加工、储存可燃性液体场所的火灾危险性类别:闪点<28℃的为甲类;闪点≥28℃至<60℃的为乙类;闪点≥60℃的为丙类。 5.自燃点越低,发生火灾的危险性就越大。 6.气体燃烧方式分为扩散燃烧(如燃气做饭、点气照明、烧气焊等)和预混燃烧(汽灯的燃烧)。 7.液体燃烧分为:闪燃(最低温度)、沸溢、喷溅。 8.喷溅发生的时间与油层厚度、热波移动速度以及油的燃烧线速度有关。 9.固体燃烧分为:蒸发燃烧、分解燃烧、表面燃烧、烟熏燃烧(阴燃)、动力燃烧(爆炸)。10.火灾的分类(考试热度:★★★★) 11.热量传递3种方式:热传导、热对流、热辐射。 12.烟气流动的驱动力包括室内外温差引起的烟囱效应,外界风的作用、通风空调系统的影响等。 13.建筑火灾发展的几个阶段:初期增长阶段、充分发展阶段、衰减阶段。 14.灭火的基本原理与方法:冷却、隔离、窒息(一般氧浓度低于15%时,就不能维持燃烧)、化学抑制(化学抑制灭火的灭火剂常见的有干粉和七氟丙烷)。 15.可燃粉尘爆炸应具备三个条件,即粉尘本身具有爆炸性、粉尘必须悬浮在空气中并与空气混合到爆炸浓度、有足以引起粉尘爆炸的火源。16.粉尘爆炸的特点,主要有以下几点: (1)连续性爆炸是粉尘爆炸的最大特点,因初始爆炸将沉积粉尘扬起,在新的空间中形成更多的爆炸性混合物而再次爆炸; (2)粉尘爆炸所需的最小点火能量较高,一般在几十毫焦耳以上,而且热表面点燃较为困难;(3)与可燃气体爆炸相比,粉尘爆炸压力上升较缓慢,较高压力持续时间长,释放的能量大,破坏力强。

消防工程师教材重点汇总

消防安全技术实务燃烧的基础知识:燃烧的条件 燃烧必须具备以下三个条件: (1)可燃物质 什么叫可燃物质? 所有物质分为可燃物质、难燃物质和不可燃物质二类。可燃物质是指在火源作用下能被点燃,并且当点火源移开后能继续燃烧直至燃尽的物质;难燃物质为在火源作用下能被点燃,当点火源移开后不能维持继续燃烧的物质;不可燃物质是指在正常情况下不能被点燃的物质。可燃物质是防火防爆的主要研究对象。 凡能与空气、氧气或其他氧化剂发生剧烈氧化反应的物质,都可称为可燃物质。可燃物质种类繁多,按物理状态可分为气态、液态和固态三类。化工生产中使用的原料、生产中的中间体和产品很多都是可燃物质。 处于蒸气或其他微小分散状态的可燃物质和氧之间极易引发燃烧。多数固体研磨成粉状或加热蒸发极易起火。液体则显现出很大的不同。有些液体在远低于室温时就有较高的蒸气压,就能释放出危险量的易燃蒸气。另外一些液体在略高于室温时才有较高的蒸气压,还有一些液体在相当高的温度才有较高的蒸气压。很显然,液体释放出蒸气与空气形成易燃混合物的温度是其潜在危险的量度,这可以用闪点来表示,闪点愈低,愈危险。 排除潜在火险对于防火安全是重要的。为此必须用密封的有排气管的罐盛装易燃液体,把易燃物料置于耐火建筑中。应用或贮存中度或高度易燃液体时进行通风。用爆炸或易燃蒸气指示器连续检测蒸气浓度。 (2)助燃物质 什么叫助燃物质? 凡是具有较强的氧化能力,能与可燃物质发生化学反应并引起燃烧的物质均称为助燃物。 化学危险物品分类中的氧化剂类物质均为助燃物。除此之外,助燃物还包括一些未列入化学危险物品的氧化剂如正常状态下的空气等,为了明确助燃物的种类,应首先了解列入危险物品的氧化剂的种类,在此基础上,再了解未列入危险物品氧化剂类的助燃物有哪些种类。 例如空气、氧气、氯气、氟和溴等物质。 (3)点火源 什么叫点火源? 凡能引起可燃物质燃烧的能源均可称之为点火源。 常见的点火源有明火、电火花、炽热物体等。 ①明火 在易燃液体装置附近,严禁明火,如喷枪、火柴、电灯、焊枪、探照灯、手灯、手炉等,必须考虑裂解气或油品管线成为火炬的可能性。为了防火安全,常常用隔墙的方法实现充分隔离。隔墙一般推荐使用耐火建筑,即礴石或混凝土的隔墙。 ②电源 电源在这里指的是电力供应和发电装置,以及电加热和电照明设施。 ③电火花 机具和设备发生的火花,吸烟的热灰、无防护的灯、锅炉、焚烧炉以及汽油发动机的回火,都是起火的潜在因素。在贮存和应用易燃液体的区域应该禁止吸烟。这种区域的所有设备都应该进行一级条件的维护,应该尽可能地应用防火花或无火花的器具和材料。 ④炽热物体 易燃蒸气与燃烧室、干燥器、烤炉、导线管以及蒸气管线接触,常引发易燃蒸气起火。 ⑤静电

注册消防工程师考试必看的条规范

注册消防工程师考试必看的127 条规范 一、建筑物的耐火等级 1. 建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。 2. 节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层, 3. 民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250m最大允许建筑面积2500平方米。 4. 对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。 5.1 )建筑高度超过32m应设机械排烟设施。 2)内走廊超过20m并设有自然采光、自然通风设施。应设机械排烟设施。 3)面积超过100平方米,应设机械排烟设施。4)通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。 二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口。 6. 建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区, 7. 地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500m2。 8. 当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000m2局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。 9. 民用建筑的防火间距:民用建筑之间的防火间距,6-9m 10. 公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。 11、九层及九层以下,建筑面积不超过500m2的塔式住宅,可设一个楼梯

12、高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口 13、建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻 2 个安全出口或疏散出口 最近边缘之间的水平距离不应小于 5.0m 14、直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离: 一级二级25米,环形通道22m设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25% 15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。 16、太平门应为推闩式外开门。 17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠 外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于 1.00m的防火挑檐或高度不小于1.50m的窗。 三、室外消防栓系统 18、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m门垛之间的净宽不应小于3.5m。 19、建筑物内的管道井、电缆井应每隔2?3层在楼板处用耐火极限不低于0.50h的不燃烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于 1.00h 的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门。 20、电梯井和电梯机房的墙壁等均应采用耐火极限不低于1h的非燃烧体。高层工业建筑的室内电梯井和电梯机房的墙壁应采用耐火极限不低于 2.5h 的非燃烧体 21、疏散楼梯栏杆扶手的高度不应小于 1.1m,其他建筑的室外,其倾斜角可不大于600,净宽可不小于80cm,且每级离扶手25cm处的踏步深度超过22cm时可不受此限。 22、消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。

注册消防工程师考试练习试题—《中华人民共和国消防法》多选题(共184题)21-40题

注册消防工程师考试练习试题 《中华人民共和国消防法》多选题(共184题)21-40题 21.根据《中华人民共和国消防法》的规定,除履行消防法第十六条规定的职责外,以下哪些是消防安全重点单位还应当履行的消防安全职责?(A,B,C,D,) A.确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作 B.建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理 C.实行每日防火巡查,并建立巡查记录 D.对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练 22.根据《中华人民共和国消防法》的规定,除履行消防法第十六条规定的职责外,以下哪些是消防安全重点单位还应当履行的消防安全职责?(A,B,D,) A.确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作 B.建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理 C.实行每周防火巡查,并建立巡查记录 D.对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练 23.根据《中华人民共和国消防法》的规定,除履行消防法第十六条规定的职责外,以下哪些是消防安全重点单位还应当履行的消防安全职责?(B,D,) A.对职工进行岗前消防演练,定期组织消防安全培训 B.建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理 C.实行每周防火巡查,并建立巡查记录 D.确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作 24.《中华人民共和国消防法》规定,消防安全重点单位除应当履行本法第十六条规定的职责外,还应当履行下列哪些消防安全职责?(A,B,C,D,) A.确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作 B.建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理 C.实行每日防火巡查,并建立巡查记录 D.对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练 25.《中华人民共和国消防法》规定,同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的,应当明确各方的消防安全责任,并确定责任人对共用的______进行统一管理。(A,B,C,D,) A.疏散通道 B.安全出口 C.消防车通道 D.建筑消防设施

一级注册消防工程师技术实务必考考点总结

《技术实务》考点汇总 【消防基础知识篇】 1.燃烧可分为有焰燃烧和无焰燃烧,燃烧的发生和发展,必须具备三个必要条件,即可燃物、氧化剂(助燃物)和温度(引火源)。 2.可燃物的数量是火灾严重性及持续时间的决定性因素。 3.闪点越低,火灾危险性越大,反之则越小。闪点及可燃性液体的饱和蒸气压有关,饱和蒸气压越高,闪点越低。当 4.汽油的闪点为-50℃,煤油的闪点为38~74℃,根据闪点的高低,可以确定生产、加工、储存可燃性液体场所的火灾危险性类别:闪点<28℃的为甲类;闪点≥28℃至<60℃的为乙类;闪点≥60℃的为丙类。 5.自燃点越低,发生火灾的危险性就越大。 6.气体燃烧方式分为扩散燃烧(如燃气做饭、点气照明、烧气焊等) 和预混燃烧(汽灯的燃烧)。 7.液体燃烧分为:闪燃(最低温度)、沸溢、喷溅。 8.喷溅发生的时间及油层厚度、热波移动速度以及油的燃烧线速度有关。 9.固体燃烧分为:蒸发燃烧、分解燃烧、表面燃烧、烟熏燃烧(阴燃)、动力燃烧(爆炸)。 10.火灾的分类(考试热度:★★★★) 11.热量传递3种方式:热传导、热对流、热辐射。 12.烟气流动的驱动力包括室内外温差引起的烟囱效应,外界风的作用、通风空调系统的影响等。 13.建筑火灾发展的几个阶段:初期增长阶段、充分发展阶段、衰减阶段。 14.灭火的基本原理及方法:冷却、隔离、窒息(一般氧浓度低于15%时,就不能维持燃烧)、化学抑制(化学抑制灭火的灭火剂常见的有干粉和七氟丙烷)。 15.可燃粉尘爆炸应具备三个条件,即粉尘本身具有爆炸性、粉尘必须悬浮在空气中并及空气混合到爆炸浓度、有足以引起粉尘爆炸的火源。 16.粉尘爆炸的特点,主要有以下几点: (1)连续性爆炸是粉尘爆炸的最大特点,因初始爆炸将沉积粉尘扬起,在新的空间中形成更多的爆炸性混合物而再次爆炸; (2)粉尘爆炸所需的最小点火能量较高,一般在几十毫焦耳以上,而且热表面点燃较为困难;

2020年消防工程师考试重点必备知识点

消防必背知识点汇总 前言 经历了两年的消防考试,相信大家都深有体会,一些题目似曾相识,可是到了考场一紧张,面对一个个相似的待选项,我们往往难以区分对错,加上时间紧,时刻提醒自己要快做,根本来不及仔细考虑,本应该答对的送分题,却在手忙脚乱中选了一个自己“认为”相对正确的,可想而知,正确率大大下降,鉴于此,温石斋和桃子把教材与规范中的必考点经历了一年半的积累,总结了出来,并编了一些顺口溜方便记忆,谨以此提供给我们回访的同学,群内组织背诵,做到出口即来,只要我们将这些背过背熟,那么通过考试将不是问题。

目录 1、什么情况下设室内消火栓 (1) 2、可不设室内消火栓给水系统 (2) 3、建筑的哪些场所或部位应设置防烟设施 (3) 4、建筑的哪些场所或部位可不设置防烟设施 (3) 5、厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施 (4) 6、民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施 (5) 7、人防工程哪些部位应设置机械排烟设施 (6) 8、哪些部位或场所需设消防应急照明和疏散指示标志 (7) 9、哪位场所或部位需设置自动报警系统 (9) 10、哪些场所设置水泵接合器 (10) 11、哪些场所建筑应设置消防电梯 (13) 12、哪些场所设环形道 (14) 13、哪些场所需设置自动喷水灭火系统 (15) 14、大型人员密集场所和其他特殊工程有哪些 (16) 15、建筑高度计算 (17) 16安全出口计算 (17) 17疏散出口问题计算

18火灾风险等级计算 19火灾防控水平计算 20安全疏散标准计算 21:加压送风量计算 22:最小清晰高度计算 23:灭火器的最小灭火级别计算 24:人员疏散计算 25:泄压面积计算 26:消防水池有效容积(计算型) 27:探测器数量(计算型) 疏散宽度、最小净宽度相关计算详解 (17) 16、泄压面积相关计算详解 (18) 17、消防水池相关计算详解 (18) 18、建筑高度相关计算详解 (18) 19、不同部位排烟量相关计算详解 (18)

最新注册消防工程师考试题库(多选)

二、多选题 1、大型群众性活动场所发生火灾的可能性主要有以下几方面(ABCD) A、电气引起火灾 B、明火管理不善引起火灾 C、吸烟不慎引起火灾 D、放烟花引起火灾 2、重大活动的活动特点有(ABCDE) A、活动场所复杂 B、活动筹备期长 C、社会影响力大 D、参与人数众多 E、多种活动交织 3、重大活动消防安保工作原则有(ABC) A、坚持预防为主的原则 B、坚持依法管理的原则 C、坚持群众参与的原则 D、坚持节省时间的原则 4、大型群众性活动消防安全管理工作原则是(ABCDE) A、以人为本,减少火灾 B、居安思危,预防为主 C、统一领导,分级负责 D、依法申报,加强监管 E、快速反应,协同应对 5、大型群众性活动消防安全管理领导小组应设(ABCDE) A、灭火行动组 B、通讯保障组 C、疏散引导组 D、安全防护救护组 E、防火巡查组 6、下列属于大型群众性活动承办单位消防安全责任人必须履行以下消防安全职责的是(ABCD): A、贯彻执行消防法规,保障承办活动消防安全符合规定,掌握活动的消防安全情况;

B、将消防工作与承办的大型群众性活动统筹安排,批准实施大型群众性活动消防安全工作方案; C、为大型群众性活动的消防安全提供必要的经费和组织保障; D、确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程。 7、下列属于大型群众性活动承办单位消防安全责任人必须履行以下消防安全职责的是(ABCD): A、组织防火巡查、防火检查,督促落实火灾隐患整改,及时处理涉及消防安全的重大问题; B、根据消防法规的规定建立义务消防队; C、组织制定符合大型群众性活动实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练; D、依法向当地公安消防机构申报重大节庆活动举办的消防安全检查手续,在取得合格手续的前提下方可举办。 8、承办单位消防安全管理人应组织落实下列消防安全管理工作(ABCD): A、拟订大型群众性活动消防安全工作方案,组织实施大型群众性活动的消防安全管理工作; B、组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实; C、拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案; D、组织实施防火巡查、防火检查和火灾隐患整改工作。 9、承办单位消防安全管理人应组织落实下列消防安全管理工作(ABCDE) A、组织实施对承办活动所需的消防设施、灭火器材和消防安全标志进行检查,确保其完好有效,确保疏散通道和安全出口畅通; B、组织管理义务消防队;

一级消防工程师60个重点难点考点

一级消防工程师60个重点难点

一、建筑物的耐火等级 1、建筑物的耐火等级分为四级,一、二、三、四级。 2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。 3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250m;多层建筑最大允许建筑面积2500㎡,高层建筑最大允许建筑面积1500㎡.有自动喷水灭火系统,均可增加1倍至5000㎡、3000㎡. 4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过30m的疏散内走道,应设机械排烟设施。 5、①建筑高度超过50m的公共建筑、超过100m的住宅,其楼梯间及前室、合用前室即便能自然排烟,亦均应设机械加压送风设施。 ②内走廊超过20m,且无自然采光、自然通风设施,应设机械排烟设施。 ③面积超过100㎡的一、二、三层的歌舞娱乐场所,地下一层、地上四层的歌舞娱乐场所,公共建筑内经常有人停留的地上房间,应设排烟设施(自然或机械)。 ④通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。 二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口 6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区。 7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500㎡。 8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000㎡.地下商业可增加1倍至2000㎡.局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。 9、民用建筑的防火间距:一、二级耐火等级民用建筑之间的防火间距为6-13m。 10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。 11、高度27m以下,建筑面积不超过650㎡或者任一户门至最近楼梯口的距离大大于15m 的住宅,可设一个楼梯。 12、除建筑高度不超过54m的单元式住宅,高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口。 13、建筑中的安全出口或疏散门应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。 14、娱乐场所、老幼建筑两个安全出口之间直接通向公共走道的房间门至最近的安全出口的距离:一级二级不应大于25m.设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25%,即25(1+0.25)=31.25m。 15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。 16、疏散门或楼梯间的门应为推闩式外开门。 17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外

消防工程师综合能力知识点汇总

1、消防工作的方针和原则是什么?答:《消防法》在总则中规定“消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针,按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参及的原则,实行消防安全责任制,建立健全社会化的消防工作网络”,确立了消防工作的方针、原则和责任制。 2、单位的消防安全责任有哪些? 答:《消防法》关于单位的消防安全责任的规定主要有: 1)在总则中规定,任何单位都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务;任何单位都有参加有组织的灭火工作的义务;机关、团体、企业、事业等单位应当加强对本单位人员的消防宣传教育。 2)规定了单位消防安全职责: ①落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案; ②按照国家标準、行业标準配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效; ③对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整準确,存档备查; ④保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标準; ⑤组织防火检查,及时消除火灾隐患; ⑥组织进行有针对性的消防演练;

⑦法律、法规规定的其他消防安全职责。 3)规定消防安全重点单位除履行单位消防安全职责外,还应当履行下列特殊的消防安全职责: ①确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作; ②建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理; ③实行每日防火巡查,并建立巡查记录; ④对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练。 4)规定同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的,应当明确各方的消防安全责任,并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。 5)规定任何单位不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。 6)规定任何单位都应当无偿为报警提供便利,不得阻拦报警,严禁谎报火警;发生火灾,必须立即组织力量扑救,邻近单位应当给予支援;火灾扑灭后,发生火灾的单位和相关人员应当按照公安机关消防机构的要求保护现场,接受事故调查,如实提供及火灾有关的情况。

最新一级消防工程师考试要点资料

1、在设计火灾时,应分析和确定建筑物的以下基本情况:(1)建筑物内的可燃物;(2)建筑的结构、布局;(3)建筑物的自救能力与外部救援力量。 2、 3、建筑火灾风险评估的评估内容:(1)分析建筑内可能存在的火灾危险源,合理划分评估单元,建立全面的评估指标体系;(2)对评估单元进行定性及定量分级,并结合专家意见建立权重系统;(3)对建筑的火灾风险做出客观、公正的评估结论;(4)提出合理可行的消防安全对策及规划建议。 4、评估指标体系建立是在火灾风险源识别的基础上,进一步分析影响因素及其相互关系,选择出主要因素,忽略次要因素,然后对各影响因素按照不同的层次进行分类。 5、 6、构建区域火灾风险评估指标体系要有科学的依据和方法,要充分收集资料, 并运用科学的研究手段属于可操作性原则。 7、 8、火灾风险是火灾概率与火灾后果的综合度量。 9、 10、疏散设计考虑的因素有疏散路线要简捷,易于辨认;设置简明易懂、醒目易见的疏散指示标志;疏散路线设计要符合人们的习惯要求等。 11、对于t2火灾的类型,国际标准《火灾安全工程第4部分:设定火灾场景和精品文档

设定火灾的选择》ISO/TS16733 ,根据火灾增长系数a的值,定义了4种标准t2 火灾:慢速火、中速火、快速火和超快速火,它们分别在一定时间内可达到1MW 的火灾规模,其中中速火达到1MW的火灾规模所需时间为300s,快速为146s、超快速为73s。慢速为584s。 12、 13、性能要求:(1)建筑内设置的自动灭火系统应根据设置场所的用途、火灾危 险性、火灾特性、环境温度和系统的性价比等比较后再确定;(2)灭火系统的灭火剂应适用于扑救设置场所的火灾类型,且对保护对象的次生危害较小;(3)灭火系 统的类型应与火灾发展特性、建筑空间特性相适应,并在设置场所的环境温度下能安全、可靠运行和有效灭火;(4)对于火灾报警系统识别火灾并联动的灭火系统. 应有能保证系统及时启动的火灾探测控制系统。对于自动喷水灭火系统、细水雾灭火系统和水喷雾灭火系统等需要消防水泵供水的灭火系统,其电源应满足系统连续运行及其动作需要。 14、 15、风险消除是指消除能够引起火灾的要素,也是控制风险的最有效的方法。 由于空气无处不在.因此主要可行的措施是消除火源和可燃物。 16、 17、

消防工程师考试题库

考试题库 1.生产和储存火灾危险性为甲类的液体,其闪点(B)。 2.A、>28℃B、<28℃ C、≥28℃D、≤28℃ 3.生产和储存火灾危险性为甲类的气体,其爆炸下限为(C) 4.A、≤10% B、≥10% C、<10% D、>10% 5.建筑构件在空气中遇明火或在高温作用下难起火,当火源移开后燃烧立即停止,则这 种构件是(B) 6.A、不燃体B、难燃体C、燃烧体D、易燃体 7.在火灾过程中,(A)是造成烟气向上蔓延的主要因素。 8.A、烟囱效应B、火风压C、孔洞蔓延D、水平蔓延 9.在火灾中,没有防火保护的受力钢构件极易受高温变形,当温度升至300℃时,钢材 的强度即开始逐渐下降,通常在(A)后,结构就会倒塌。 10.A、15~30min B、30~60min C、1小时D、2小时 11.防烟楼梯间及前室的门应为(B)。 12.A、甲级防火门 B、乙级防火门 C、丙级防火门 13.D、耐火极限不低于3h的防火卷帘 14.除规范另有规定外,防火阀安装在通风空调系统管道上,动作温度宜为(B)。 15.A.280℃ B.70℃ C.72℃ D.220℃ 16.排烟防火阀安装在排烟系统的管道上,动作温度为(C)。 17.A.72℃ B.70℃ C.280℃ D.220℃ 18.防火阀是安装在通风、空调系统的送、回风管上,平时处于开启状态,火灾情况下 当管道内气体温度达到(A)°C时关闭, 19.A、70 B、80 C、90 D、120 20.排烟防火阀是安装在排烟系统管道上,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整 性要求,起隔烟阻火作用的阀门。当管道内排出的烟气温度达到(D)℃时,阀门自动关闭。

注册消防工程师实务真题考点汇总

真题考点 1、火灾探测器的设置:(2019-62) (1)镂空面积与总面积的比例不大于15%时,探测器应设置在吊顶下方。(≤15%)(2)镂空面积与总面积的比例大于30%时,探测器应设置在吊顶上方。(>30%)(3)镂空面积与总面积的比例为15%~30%时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。 (4)探测器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察到时,应在吊顶下方设置火警确认灯。 (5)地铁站台等有活塞风影响的场所,镂空面积与总面积的比例为30%~70%时,探测器宜同时设置在吊顶上方和下方。 2、火灾警报和消防应急广播系统的联动控制设计 (1)为设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光报警器应由火灾报警控制器 控制;设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光报警器应由火灾报警 控制器或消防联动控制器控制。 (2)同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有 火灾声警报器的工作。 (3)集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播,消防应急广播系统的联动 控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后,应同时向全楼进行广播。 (4)在消防控制室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区、启动或停止应急 广播系统,并应能监听消消防应急广播。 (5)公共场所宜设置具有同一种火灾变调声的声光报警器; (6)具有多个报警区域的保护对象,宜选用带有语音提示的火灾声报警器; (7)学校、工厂等各类日常使用电铃的场所,不应使用警铃作为火灾声警报器。 (8)同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动或停止所有 火灾声警报器的工作。 (9)火灾声警报器单次发出火警报时间宜为8~20s,同时设有消防应急广播时,火灾声 警报应与消防应急广播交替循环播放。 (10)消防应急广播单次语音播放时间宜为10~30s。 (11)消防联动控制器能显示信号阀的正常工作状态和动作状态,不能控制信号阀。3、火灾自动报警系统分类 (1)区域报警系统:由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器等组成,系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器。

必看!一级消防工程师考试历年真题考点分值分析

必看!一级消防工程师考试历年真题考点分值分析 2017-09-07 11:33 工程师消防考试倒计时65 天!真题乃消防备考重中之重,吃透真题,通关考试就能胜券在握,小编总结了历年真题的考点分值分析,助小伙伴们备考一臂之力! (1 )通过真题,把书读薄。在第一时间找到重点章节,和各章节的复习重点,即“考点”。学习备考的全部核心内容就是:对重要的点,要从考点出发熟悉所有相关题型,从题型反过来更深刻地理解考点,反复进行,不断深化。 通过真题划出考点是确保把书读薄;针对考点做题熟悉各种题型是把书读厚;而在此范围外的点,则大多可以一眼带过。 (2)熟悉各章节分值比重,找到重点章节,合理分配复习时间。真题研究做好,相当于是命题人为大家在书上划了一遍重点。这一步工作做的越早,走的弯路就越短。 (3)研究分值分布,还有一个重要战略意义,就是可以减负。应始终遵循“先易后难,抓大放小”的原则。先学分数的章节,后学分数少的章节;先学三门课相通的章节,后学独有的章节。其中有些内容,可能怎么听都听不懂,别慌,先打问号先跳过去。待回过头来,总复习时再看再消化。 技术实务考点分值分布图 对比近两年各章节分值分布情况:

分析结果:(1 )2016 年技术实务与2015 年的题型保持一致,全部为客观题,其中80 道单选题,20 道多选题,共100 道题。单选每题1 分,多选每题2 分,满分120 分。 (2 )2016 年技术实务考试的重头戏仍然是第二篇和第三篇,建筑防火(第二篇)和消防设施(第三篇)占据了整个考试总分值的79% ,这与2015 年的分数分布保持了高度一致。 (3 )2016 年技术实务考试第二篇建筑防火共涉及单选28 道、多选8 道;第三篇消防设施 共涉及单选38 道,多选6 道,与2015 年的情况对比可以看出命题组略微减少了消防设施的分值,增加了建筑防火的分值。 (4 )2016 年技术实务考试的难度有所提高,热门知识点中容易被忽略的地方成为了考试的考题,如建筑材料及制品性能等级标识、壁挂扬声器的底边距地面高度。可以看到这些知识点只要记住了就很简单,并没有很复杂的思考过程。 (5 )2016 年技术实务考试涉及到《建筑设计防火规范》、《消防给水及消火栓系统技术规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》、《火灾自动报警系统设计规范》(以下简称四大规范)的题目共68 道,涉及到其他规范的题目25 道,未涉及到规范的题目7 道,可以大致预测

一级消防工程师考试必背表格

消防重要表格汇总 1、生产的火灾危险性分类 2、储存的火灾危险性分类及举例 3、不同耐火等级厂房和仓库建筑构件的燃烧性能和耐火等级 4、厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积, 仓库层数和面积 5、厂房之间及乙丙丁戊仓库、民用建筑的防火间距 甲类仓库之间及其他建筑、明火或散发火花地点、铁路、道路等的防火间距6、乙丙丁戊仓库之间与民用建筑的防火间距 厂房内任一点自最近安全出口的距离 厂房内的疏散楼梯、走道和门的每100 人最小疏散净宽度 7、民用建筑之间的防火间距 民用建筑不同耐火等级建筑的建筑高度或层数、防火分区最大允许建筑面积可用一部疏散楼梯的公共建筑 直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离(m) 8、民用建筑疏散门和疏散楼梯的最小净宽度 剧场、电影院、礼堂等场所每100 人所需最小疏散净宽度 每个房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的每100 人最小疏散净宽度 9、自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级举例 10、民用建筑和工业厂房的系统设计基本参数非 仓库类高大净空场所的系统设计基本参数 同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距 11、 A 类火灾场所灭火器的最低配置基准 B、C 类火灾场所灭火器的最低配置基准 修正系数 A 类火灾场所的灭火器最大保护距离 B、C 类火灾场所的灭火器最大保护距离 12、工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例 13、民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例 14、加油站的等级划分、LPG 加气站的等级划分 汽车库分类、防火间距、防火分区 15、建筑物室外消火栓设计流量 16-18 建筑物室内消火栓设计流量 19、不同场所的火灾延续时间

消防工程师综合能力知识点汇总

1、消防工作的方针和原则是什么?答:《消防法》在总则中规定“消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针,按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则,实行消防安全责任制,建立健全社会化的消防工作网络”,确立了消防工作的方针、原则和责任制。 2、单位的消防安全责任有哪些? 答:《消防法》关于单位的消防安全责任的规定主要有: 1)在总则中规定,任何单位都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的 义务;任何单位都有参加有组织的灭火工作的义务;机关、团体、企业、事业等单位应当加强 对本单位人员的消防宣传教育。 2)规定了单位消防安全职责: ①落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和 应急疏散预案; ②按照国家标準、行业标準配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效; ③对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整準确, 存档备查; ④保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防 技术标準; ⑤组织防火检查,及时消除火灾隐患; ⑥组织进行有针对性的消防演练;

⑦法律、法规规定的其他消防安全职责。 3)规定消防安全重点单位除履行单位消防安全职责外,还应当履行下列特殊的消防安全 职责: ①确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作; ②建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理; ③实行每日防火巡查,并建立巡查记录; ④对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练。 4)规定同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的,应当明确各方的消防安全责任,并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。 5)规定任何单位不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。 6)规定任何单位都应当无偿为报警提供便利,不得阻拦报警,严禁谎报火警;发生火灾, 必须立即组织力量扑救,邻近单位应当给予支援;火灾扑灭后,发生火灾的单位和相关人员 应当按照公安机关消防机构的要求保护现场,接受事故调查,如实提供与火灾有关的情况。 7)规定被责令停止施工、停止使用、停产停业的单位,应当在整改后向公安机关消防机构报告,经公安机关消防机构检查合格,方可恢复施工、使用、生产、经营。 同时,《消防法》还规定,任何单位都有权对公安机关消防机构及其工作人员在执法中的违法

级注册消防工程师必背重点考点

级注册消防工程师必背 重点考点 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

一、物的耐火等级 1、建筑物的耐火等级分为四级,一、二、三、四级。 2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。 3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250m。多层建筑最大允许建筑面积2500㎡,高层建筑最大允许建筑面积1500㎡。有自动喷水灭火系统,均可增加1倍至5000㎡、3000㎡。 4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过30m的疏散内走道,应设机械排烟设施。 5、①建筑高度超过50m的公共建筑、超过100m的住宅,其楼梯间及前室、合用前室即便能自然排烟,亦均应设机械加压送风设施。 ②内走廊超过20m,且无自然采光、自然通风设施,应设机械排烟设施。 ③面积超过100㎡的一、二、三层的歌舞娱乐场所,地下一层、地上四层的歌舞娱乐场所,公共建筑内经常有人停留的地上房间,应设排烟设施(自然或机械)。 ④通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。 二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口 6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区。 7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500m2。 8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000m2。地下商业可增加1倍至2000㎡。局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。 9、民用建筑的防火间距:一、二级耐火等级民用建筑之间的防火间距为6-13m。 10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。 11、高度27m以下,建筑面积不超过650㎡或者任一户门至最近楼梯口的距离大大于15m的住宅,可设一个楼梯。 12、除建筑高度不超过54m的单元式住宅,高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口。 13、建筑中的安全出口或疏散门应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于。

相关文档
相关文档 最新文档