文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电压隔离变送器

电压隔离变送器

电压隔离变送器
电压隔离变送器

变送器在使用中常见问题

变送器在使用中常见问题 一.什么是两线制电流变送器? 什么是两线制?两线制有什么优点? 两线制是指现场变送器与控制室仪表联系仅用两根导线,这两根线既是电源线,又是信号线。两线制与三线制(一根正电源线,两根信号线,其中一根共GND) 和四线制(两根正负电源线,两根信号线,其中一根GND)相比,两线制的优点是: 1、不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,可用非常便宜的更细的导线;可节省大量电缆线和安装费用; 2、在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流极小,一般利用双绞线就能降低干扰;两线制与三线制必须用屏蔽线,屏蔽线的屏蔽层要妥善接地。 3、电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4~20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远; 4、各个单台示读装置或记录装置可以在电线长度不等的不同通道间进行换接,不因电线长度的不等而造成精度的差异,实现分散采集,分散式采集的好处就是:分散采集,集中控制.... 5、将4mA用于零电平,使判断开路与短路或传感器损坏(0mA状态)十分方便。 6,在两线输出口非常容易增设一两只防雷防浪涌器件,有利于安全防雷防爆。 三线制和四线制变送器均不具上述优点即将被两线制变送器所取代,从国外的行业动态及变送器心片供求量即可略知一斑,电流变送器在使用时要安装在现场设备的动力线上,而以单片机为核心的监测系统则位于较远离设备现场的监控室里,两者一般相距几十到几百米甚至更远。 设备现场的环境较为恶劣,强电信号会产生各种电磁干扰,雷电感应会产生强浪涌脉冲,在这种情况下,单片机应用系统中遇到的一个棘手问题就是如何在恶劣环境下远距离可靠地传送微小信号。 两线制变送器件的出现使这个问题得到了较好地解决。我们以DH4-20变送模块为核心设计了小型、价廉的穿孔型两线制电流变送器。 它具有低失调电压(<30μV)、低电压漂移(<0.7μV/C°)、超低非线性度(<0.01%)的特点。 它把现场设备动力线的电流隔离转换成4~20mA的按线性比例变化的标准电流信号输出,然后通过一对双绞线送到监测系统的输入接口上,双绞线同时也将位于监测系统的24V工作电源送到电流变送器中。 测量信号和电源在双绞线上同时传送,既省去了昂贵的传输电缆,而且信号是以电流的形

WB系列隔离传感器工作原理简介

WBV121G07/WBI121G07交直流通用传感器 ( 点击数:364 ) 点击放大 产品介绍: 本产品采用线性光电隔离原理,对电网或电路中的交直流电流进行实时测量,将其变换为高速的跟踪电压(Ug)输出;具有体积小、响应快、高精度、低漂移、高隔离、低功耗、宽频响等特点,适用于各种快速反应波形交直流电流的跟踪隔离测量。 主要技术指标 1. 输入输出规格:见产品标签; 2. 准确度等级:0.2; 3. 线性范围:0%~120%标称输入; 4. 输入频响:±DC/20Hz~30kHz; 5. 响应时间:15μs; 6. 输入阻抗:Ri=0.05V/Ix (Ix代表被测电流);

7. 过载能力:10倍标称输入值,持续5s ; 8. 负载能力:5mA; 9. 静态电流:25mA; 10. 辅助电源:见产品标签; 11. 隔离耐压:>DC 1.5kV,1min; 12. 输出纹波:<10mV; 13. 环境温度:商业级:0℃~50℃, 工业级:-25℃~+70℃; 14. 温度漂移:150×10-6/℃。 传感器外形尺寸图 传感器端子定义图

WB系列交流电量隔离传感器工作原理简介 一、概述 本系列产品采用电磁隔离技术和专用厚膜集成电路,对电网或电路中的交流电流或交流电压进行实时测量,将其变换为跟踪电压输出(V G)、直流电压输出(V Z)、直流电流输出(I Z)或频率输出(F K)。传感器的输出可以与各型A/D配接,构成数据集中采集系统,也可以与传统的模拟式、数字式指示仪表配接,显示被测量之值。 二、产品特点 1. 体积小、重量轻、精度高、功耗低; 2. 输入电路、输出电路完全隔离,输出信号可以共地; 3. 输出形式多样,满足各种使用要求; 4. 既有单一功能的产品,也有多路或3相组合产品; 5. 在0~120% 标称输入范围内,输出信号与输入信号保持正比例关系; 6. 通频带宽,可以测量5kHz以内的正弦交流电流或交流电压; 7. 稳定性好,耐冲击,过载能力强,可靠性高; 8. 温度范围宽,提供商业级、工业级产品,部分型号提供军用级产品; 9. 结构形式多样,提供直插式、DIN卡装式安装方式,方便各种场合使用。 三、主要技术指标(以产品使用说明书为准) 1. 精度等级:0.1, 0.2, 0.5; 2. 线性范围:0~120%标称输入;(加输出限幅保护时除外) 3. 响应时间: 跟踪电压输出≤15μS, 其他型式输出≤300mS; 4. 输入频响: 25Hz~5kHz; 5 负载能力: 直流(或交流)电压输出≥5mA, 直流电流输出≥6V, 频率输出≥15mA; 6. 辅助电源: ±12V/+12V/+24V; 7. 静态电流: 3mA~8mA(单路); 8. 隔离电压: ≥2500V DC; 9. 温度范围:商业级产品:0℃~+50℃, 工业级产品:-25℃~+70℃;

脉宽PWM调制信号输入模拟信号输出隔离变送器

PWM脉宽调制信号输入模拟信号输出隔离变送器 主要特性: >>精度等级:0.2级、0.5级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用 >>辅助电源:5V/12V/15V/24VDC(范围±10%) >>PWM脉宽调制信号输入: 50Hz~100KHz >>输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力 >>全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%) >>标准DIN35 导轨式安装 >>具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力 应用: >>数字信号转模拟信号,DA变换 >>隔离4-20mA或0-20mA信号传输 >>工业现场特殊信号隔离及变换 >>PWM信号长线无失真传输 >>仪器仪表信号收发 >>电力监控、医疗设备隔离 >>变频器信号隔离采集 >>PLC/FA 电机信号隔离控制 >>脉宽测量 产品选型表: DIN11 IBF – PWM□- P□- V/A□ 选型举例: 例1:输入信号:100Hz PWM 供电电源:24V 输出信号:4-20mA 型号:DIN11 IBF PWM2-P1-A4 例2:输入信号: 5KHz PWM 供电电源:12V 输出信号:0-10V 型号:DIN11 IBF PWM3-P2-V2 例3:输入信号: 20KHz PWM 供电电源:24V 输出信号:4-20mA 型号:DIN11 IBFPWM4-P1-A4 产品最大绝对额定值: Continuous Isolation Voltage(持续隔离电压):3000VDC Junction Temperature(工作温度):+85℃ Storage Temperature (存贮温度):+150℃ Lead Temperature (焊接温度):+300℃(10秒) 电源电压范围:±10%Vin 注意:如果超出上述范围,产品可能会引起永久性损坏。

电器隔离技术

对电子电气电路的各种隔离进行了详尽的分析讨论,提出了抑制干扰而采取的电气隔离的技术措施,从而保证电气设备的正常工作。 关键词:电子;电路;电气隔离;干扰;电磁兼容 Technologies of Circuit Isolation in Electronic and Electrical Equipments HUANG Yao-feng, WANG Chuan-liang, ZHANG Chao-qun Abstract:The many isolation technologies of the electronic and electrical circuit are put forward and analyzed,discussed in detail. So the normal operation of the electronic and electrical equipments are guaranted. Keywords:Electron; Circuit; Electrical isolation; Interference; Electromagnatic compatibility 电路隔离的主要目的是通过隔离元器件把噪声干扰的路径切断,从而达到抑制噪声干扰的效果。在采用了电路隔离的措施以后,绝大多数电路都能够取得良好的抑制噪声的效果,使设备符合电磁兼容性的要求。电路隔离主要有:模拟电路的隔离、数字电路的隔离、数字电路与模拟电路之间的隔离。所使用的隔离方法有:变压器隔离法、脉冲变压器隔离法、继电器隔离法、光电耦合器隔离法、直流电压隔离法、线性隔离放大器隔离法、光纤隔离法、A/D转换器隔离法等。 数字电路的隔离主要有:脉冲变压器隔离、继电器隔离、光电耦合器隔离、光纤隔离等。其中数字量输入隔离方式主要采用脉冲变压器隔离、光电耦合器隔离;而数字量输出隔离方式主要采用光电耦合器隔离、继电器隔离、高频变压器隔离(个别情况下采用)。 模拟电路的隔离比较复杂,主要取决于对传输通道的精度要求,对精度要求越高,其通道的成本也就越高;然而,当性能的要求上升为主要矛盾时,应当以性能为主选择隔离元器件,把成本放在第二位;反之,应当从价格的角度出发选择隔离元器件。模拟电路的隔离主要采用变压器隔离、互感器隔离、直流电压隔离器隔离、线性隔离放大器隔离。 模拟电路与数字电路之间的隔离主要采用模/数转换装置;对于要求较高的电路,除采用模/数转换装置外,还应在模/数转换装置的两端分别加入模拟隔离元器件和数字隔离元器件。

电流隔离传感器介绍和参数

■ 电流隔离传感器介绍 工作原理:新型电磁隔离 产品用途:用于测量交流电流,特别使用于工频50Hz正弦波交流电流 产品优势:最佳的性能/价格比,耗电损,体积小,重量轻,安装简便, 穿孔输入,无插入损耗 产品应用:广泛用于测量交流电流的场所 ■ 电流隔离传感器参数 ●安装方式:标准导轨+平面螺钉固定 ●原边额定电流:0.5A;1A;2A;5A;10A;用户指定 ●原边测量范围:1A;2A;4A;8A;15A ●额定输出:1V;2V;5V;10V;DC0~20mA;DC4~20mA;用户指定 ●辅助电源:DC5V,DC12V ,DC24V ,DC±5V,DC±12V ,AC220V;DC220V;用户指定 ●负载能力:电压输出:5mA;电流输出:6V ●线性度:0.1% ●准确度:0.1%;0.2%;0.5% ●过载能力:30倍标称输入 ●隔离耐压:3kV/50Hz,1Min ●失调电压:≤10mV ●温度漂移:≤100PPM/℃ ●频带宽度:20~5KHz ●消耗电流:〈5mA+输出电流●响应时间:《250Ms ●工作温度:-10℃~+70℃ ●储存温度:-25℃~+85℃ ■ 电流隔离传感器外形图 ■ 使用说明:产品规格参数及端子定义以产品标识为准。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上

游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解图尔克、奥托尼克斯、科瑞、山武、倍加福、邦纳、亚德客、施克等各类传感器的选型,报价,采购,参数,图片,批发信息,请关注艾驰商城。https://www.wendangku.net/doc/1c15333453.html,/

0-5V转4-20mA隔离变送器、模块芯片

直流电流电压隔离放大/转换/变送器 1.隔离放大器的概述及定义 奥通光电系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比 例输出的直流信号混合集成厚模电路。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要电量隔离测控的行业。该模块内部嵌入了一个高效微功率的电源,可以向输入端和输出端提供隔离的的电源和一个模拟信号输出的光电耦合隔离放大器,该产品大大简化了用户的设计,提高了PCB的空间利用率。由于内部采用了线性光电隔离技术相比电磁隔离具有更好的搞EMC干扰和空间电磁干扰。此系列产品只需外部加零点和满度调节电位器就可以实现模拟信号的隔离放大和传输。光耦隔离系列产品属于双隔离产品,隔离电压3000VDC,输入信号与辅助电源隔离,辅助电源与输出隔离。 定义:隔离放大器是将输入的电量信号(电流电压)或物理量信号通过一种技术手段处理后,隔离输出一组模拟量信号,这组模拟量信号是以标准的4-20mA/0-20mA/0-10V/0-5V/1-5V等信号,以便控制电力、工业控制转换,仪器仪表、远程监控、医疗设备、工业自控等需要电量隔离测控的行业。 2.产品特点: ●工业级温度范围:-25~+85℃ ●电源、信号:输入/输出3000VDC三隔离 ●PWR:5VDC,12VDC,15VDC,24VDC±10%单电源供电>5V供电的产品时内部有反接保护。 ●0-75mV/0-2.5V/0-5V/0-10V等电压信号和0-1mA/0-10mA/0-20mA/4-20mA 等电流信号 之间的相互隔离、放大及转换 ●低成本、小体积,SIP12Pin,UL94V-0标准阻燃封装PCB焊接 ●有较强的抗EMC电磁干扰和抑制高频信号空间干扰特性 ●使用环境:周围环境中不得有大量灰尘、强烈振动冲击,以及对元器件有腐 蚀的气体存在 3.应用举例: ●直流电流/直流电压信号的隔离、转换及放大 ●克服分散采集、信号传输远距离带来的回路串扰、强电干扰问题 ●实现模拟信号之间的互相自由连接 ●模拟信号地线干扰抑制 ●非电量信号变送 ●信号远程无失真传输 ●克服变频器带来的干扰 ●电力监控、医疗设备隔离安全栅 ●电量隔离测控的工业现场 ●传感器4-20mA等模拟信号一进一出、一进两出、两进两出模拟信号转换

电压隔离器

KCE-V 系列电压隔离器 应用先进的表面贴装工艺,确保长期稳定。 优良的抗干扰能力和高精度特性(0.2%F.S)。 多种信号输出形式(0-5V、0-10V、0-20mA、 4-10mA)。直流供电,低功耗;导轨式(也可 螺钉)安装。广泛用于各类工业自动化系统、 工厂自动化系统、环保系统等。 适用范围:将交流/直流电压(0-1000V)范 围内信号隔离转换成标准直流模拟信号,以 便数据采集和控制。 电压隔离器分为: KCE-VZ01直流电压隔离器 KCE-VJ03交流电压隔离器 KCE-VJ32三相三线交流电压隔离器 KCE-VJ42三相四线交流电压隔离器电压隔离器产品特征:精度高(优于0.1%FS);线形关系好隔离效果好负载能力强(约500Ω) 输出纹波小温度系数小于150PPM 正常工作温度是-20~70℃ 输入输出电源三隔离 电压隔离器尺寸图: 电压隔离器常用型号: KCE-VZ01-V5-D-D24(输入信号:0-5Vdc 输出信号:4-20mAdc 工作电源:DC24V)KCE-VZ01-V6-4-D24(输入信号:0-10Vdc 输出信号:0-10VDdc 工作电源:DC24V)KCE-VJ32-V0-D-5-D12(输入信号400Vac :输出信号:4-20mAdc 工作电源:DC24V)

电压隔离器特性指标: 输入信号:0-10mV~10V,10V~1000V可选 隔离耐压:2.5KVDC(1分钟) 输出信号:0-5V、0-10V、0-20mA、4-20mA等 隔离特性:电源/输入/输出/外壳 输出精度:±0.1% F.S.(DC)、±0.2% F.S.(AC) 响应时间:≤250mS 输出纹波:≤0.5% F.S. 工作温度:0~60℃ 零点调整:≤10% F.S. 相对湿度:20~95%RH(不结露) 增益调整:≤10% F.S. 库存温度:-10~70℃ 温度系数:≤150ppm/℃(0~50℃) 工作电源:12V、15V、24VDC 机体重量:180g 行业工程师定义: 电压隔离器,电压隔离隔离器,电压信号隔离器隔离器,电压隔离器,直流电压隔离器,交流电压隔离器,三相电压隔离器,直流电压隔离器,交流电压隔离器 公司致力于生产研发电量隔离器,数据采集器和数显仪表产品,公司以“诚信、创新、高效、稳健”为宗旨,以“品质卓越、服务一流”的理念,迎接市场的挑战。

交流电压变送器

交流电压变送器 LF系列电压变送器是一种将被测电量参数转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。产品符合国标GB/T13850-1998。电压变送器用于测量电网中波形畸变较严重的电压或电流信号,也可以测量方波,三角波等非正弦波形。变送器以采集信号为主。 电压变送器通用技术条件: ●引用标准及规则:GB/T13850-1998 ●相对湿度:≤93% ●准确度等级:0.2、0.5级 ●贮藏条件:温度-40~ 70℃,相对湿度20~90%,无凝露 ●工作温度:-10~55℃ ●平均无故障时间:≥30000h 交流电压变送器又分为单相交流电压变送器和三相交流电压变送器。单相交流电压变送器是指将被测交流电压隔离转换成按线性比例输出的单路标准直流电压或直流电流,三相交流电压变送器是指将被测三相交流电压隔离转换成按线性比例输出的三路标准直流电压或直流电流。 A1单相交流电压变送器的介绍 特点

* 将被测交流电压隔离转换成按线性比例输出的单路标准直流电压或直流电流;* 低功耗、可靠性高; * 优良的抗干扰能力和高精度性(0.5%); * 电压拔插端子接入、标准导轨(35mm)安装; * 广泛应用于各类工业电压在线隔离检测系统; * 体积小、外型尺寸(mm):95(L)×37(W)×32(H); 技术参数 * 执行标准:IEC688:1992,QB/LF2007-1 * 输入范围:0~500V内可选如0~100V,0~300V等 * 精度等级:≤0.5%.F.S * 温度特性:≤50PPM/℃(0~50℃) * 整机功耗:≤0.3V A * 工作稳定性:年变化<0.2% * 隔离耐压:输入/输出/外壳间AC2.0KV/min*1mA * 绝缘电阻:≥20MΩ(DC500V) * 冲击电压:5KV(峰值),1.2/50uS * 响应时间:≤300mS * 过载能力:2倍电压连续 * 工作环境:-10℃~50℃,20%~90%无凝露 * 贮存环境:-40℃~70℃,20%~95%无凝露 型号说明 A﹍输出形式: B﹍供电方式: 3:0~5V 2:12V±10% 4:0~20 mA 3:15V±10% 5:4~20 mA 4:24V±15% 6:1~5V C﹍电压输入范围 7:二线制4~20 mA 8:0~10V F:OC频率信号输出 T:特殊输出 选型示例1:LF-A V12-54A1-0.5/0~300V 说明:该产品表示0~300V输入量程、4~20 mA输出、24V供电、A1外型的单相交流电压变送器 接线示意图

电压隔离传感器的介绍

工作原理:新型电磁隔离 产品用途:用于测量交流电压,特别使用于工频50Hz正弦波交流电压 产品优势:最佳的性能/价格比,耗电损,体积小,重量轻,安装简便, 测量电压直接输入 产品应用:广泛用于测量交流电压的场所 ■ 电压隔离传感器参数 ●安装方式:平面螺钉固定 ●原边额定电流:5V;20V;50V;100V;200V;220V;300V;380V;500V;用户指定 ●原边测量范围:6V;25V;60;120;240V;250V;360V;450V;600V ●额定输出:1V;2V;5V;10V;DC0~20mA;DC4~20mA;用户指定 ●辅助电源:DC5V,DC12V ,DC24V ,DC±5V,DC±12V ,用户指定 ●负载能力:电压输出:5mA;电流输出:6V ●线性度:0.1% ●准确度:0.1%;0.2%;0.5% ●过载能力:2倍标称输入,可持续 ●隔离耐压:3kV/50Hz,1Min ●失调电压:≤10mV ●温度漂移:≤100PPM/℃ ●频带宽度:20~5KHz ●消耗电流:〈5mA+输出电流●响应时间:《250mS ●工作温度:-10℃~+70℃ ●储存温度:-25℃~+85℃ ■ 电压隔离传感器外形尺寸及接线定义图 ■ 使用说明:产品规格参数及端子定义以产品标识为准。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。

两路4-20mA输入两路4-20MA输出模拟信号隔离变送器

B F 两路输入两路输出模拟信号隔离变送器 (DIN22 IBF系列采用光耦隔离技术) 主要特性: >>精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用 >>辅助电源:5V/12V/15V/24VDC 或者220V AC(范围±10%) >>国际标准二路信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等 >>二路输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力 >>全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%) >>标准DIN35 导轨式安装(尺寸:106.7x79.0x25.0mm) >>具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力 应用: >>模拟信号数据隔离、采集和变换 >>隔离4-20mA或0-20mA信号传输 >>工业现场信号隔离及变换 >>信号长线无失真传输 >>仪器仪表信号收发 >>电力监控、医疗设备隔离 >>变频器信号隔离采集 >>PLC/FA 电机信号隔离控制 >>非电量信号变送 产品选型表: DIN22-IBF - U(A)□- P□- O□ 选型举例: 例1:输入信号:0-10V 供电电源:24V 输出两路信号:4-20ma 型号:DIN22-IBF-U2-P1-O1 例2:输入信号:0-10V 供电电源:12V 输出两路信号:0-10V 型号:DIN22-IBF-U2-P2-O5 例3:输入信号:0-3V 供电电源:24V 输出两路信号:4-20ma 型号:DIN22-IBF-Uz-P1-O14(Uz:0-3V)产品最大绝对额定值: Continuous Isolation Voltage(持续隔离电压):3000VDC Junction Temperature(工作温度):+85℃ Storage Temperature (存贮温度):+150℃ Lead Temperature (焊接温度):+300℃(10秒) 电源电压范围:±10%Vin 注意:如果超出上述范围,产品可能会引起永久性损坏。 通用参数

各种电流检测方式的比较

浅谈电流检测方式 一、检测电阻+运放 优势: 成本低、精度较高、体积小 劣势: 温漂较大,精密电阻的选择较难,无隔离效果。 分析: 这两种拓扑结构,都存在一定的风险性,低端检测电路易对地线造成干扰;高端检测,电阻与运放的选择要求高。 检测电阻,成本低廉的一般精度较低,温漂大,而如果要选用精度高的,温漂小的,则需要用到合金电阻,成本将大大提高。运放成本低的,钳位电压低,而特殊工艺的,则成本上升很多。 二、电流互感器CT/电压互感器PT 在变压器理论中,一、二次电压比等于匝数比,电流比为匝数比的倒数。而CT和PT就是特殊的变压器。基本构造上,CT的一次侧匝数少,二次侧匝数多,如果二次开路,则二次侧电压很高,会击穿绕阻和回路的绝缘,伤及设备和人身。PT相反,一次侧匝数多,二次侧匝数少,如果二次短路,则二次侧电流很大,使回路发热,烧毁绕阻及负载回路电气。 CT,电流互感器,英文拼写Current Transformer,是将一次侧的大电流,按比例变为适合通过仪表或继电器使用的,额定电流为5A或1A的变换设备。它的工作原理和变压器相似。也称作TA 或LH(旧符号)工作特点和要求: 1、一次绕组与高压回路串联,只取决于所在高压回路电流,而与二次负荷大小无关。 2、二次回路不允许开路,否则会产生危险的高电压,危及人身及设备安全。 3、CT二次回路必须有一点直接接地,防止一、二次绕组绝缘击穿后产生对地高电压,但仅一点接地。

4、变换的准确性。 PT,电压互感器,英文拼写Phase voltage Transformers,是将一次侧的高电压按比例变为适合仪表或继电器使用的额定电压为100V的变换设备。电磁式电压互感器的工作原理和变压器相同。也称作TV或YH(旧符号)。 工作特点和要求: 1、一次绕组与高压电路并联。 2、二次绕组不允许短路(短路电流烧毁PT),装有熔断器。 3、二次绕组有一点直接接地。 4、变换的准确性 模块型霍尔电流传感器 模块型霍尔电流传感器分开环模式与闭环模式。 开环模式又称为直接测量式霍尔电流传感器,输入为电流,输出为电压。这种方式的优点是结构简单,测量结果的精度和线性度都较高。可测直流、交流和各种波形的电流。但它的测量范围、带宽等受到一定的限制。在这种应用中,霍尔器件是磁场检测器,它检测的是磁芯气隙中的磁感应强度。电流增大后,磁芯可能达到饱和;随着频率升高,磁芯中的涡流损耗、磁滞损耗等也会随之升高。这些都会对测量精度产生影响。当然,也可采取一些改进措施来降低这些影响,例如选择饱和磁感应强度高的磁芯材料;制成多层磁芯;采用多个霍尔元件来进行检测等等。 开环模式的结构原理见下图 根据检测量程的需求,一般分为以下两种绕线模式,左图为小量程的结构图,右图为大量程的结构图。 闭环模式又称为零磁通模式或磁平衡模式,其输入与输出端均为电流信号。原理见下图

高低压配电柜基础知识

高、低压柜知识问答 1. 什么是TT 、IN 、IT 系统? 答:TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT 系统。TN 方式是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN 表示。IT 方式是电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。负载侧电气设备进行接地保护的保护系统。 2. 我国电网的标准频率是多少? 答:为50Hz,又叫工频。 3. 电力负荷的分级? 答:一级负荷:中断将造成人身伤亡者;或政治、经济上将造成重大损者。二级负荷:二级负荷为中断供电将在政治、经济上造成较大损失者,三级负荷:三级负荷为一般的电力负荷。 4. 什么是电弧? 答:电弧是电气设备运行中产生的一种物理现象,其特点是光亮很强温度很高。 5. 什么是变电所? 答:是担负着从电力系统接受电能,经过变压(升压或降压),然后再配电的任务的供电枢纽。 6. 什么是相电压、相电流?线电压、线电流? 答:在三相四线电路中相线与中线的电压为相电压;任意两相线间的电压为线电压;线电压是相电压的√3倍。流过各相负载的电流为

相电流;流过相线中的电流为线电流。 7. 在电力系统中主要作用是什么? 答:主要作用是变换电压,以利于功率的传输。在同一段线路上,传送相同的功率, 电压经升压变压器升压后,线路传输的电流减小,可以减少线路损耗,提高送电经济性,达到远距离送电的目的,而降压则能满足各级使用电压的用户需要。 8. 变压器各主要参数是什么? 答:(1 )额定电压;(2 )额定电流;(3 )额定容量;(4 )空载电流;(5 )空载损耗;(6 )短路损耗;(7 )阻抗电压;(8 )绕组连接图、相量图及连接组标号。 9. 什么叫短路电流的热效应? 答:在电路发生短路时,极大的短路电流将使导体温度迅速升高,称之为短路电流的热效应。 10. 什么叫涡流?涡流的产生有哪些害处? 答:当交流电流通过导线时,在导线周围会产生交变的磁场。交变磁场中的整块导体的内部会产生感应电流,由于这种感应电流在整块导体内部自成闭合回路,很像水的旋涡,所以称作涡流。涡流不但会白白损耗电能,使用电设备效率降低,而且会造成用电器(如变压器铁芯)发热,严重时将影响设备正常运行。 11. 二次回路的定义和分类是什么? 答:二次回路用于监视测量仪表,控制操作信号,继电器和自动装置的全部低压回路均称二次回路,二次回路依电源及用途可分为:

0-20mA转0-3v0-10v四路光电磁电隔离传感器

0-20mA转0-3v 0-v5 0-10v四路光电/磁电隔离传感器 信号隔离器产品隔离器中的低功耗的设计技巧,技术人员在设计低功耗时应注意的各方面,产品各方面的特点的掌握的重要性。 隔离器产品的功耗是各个功能单元功耗的总和,只有降低隔离器各个功能单元的功耗才能使得总得功耗降低,增加产品的热稳定性和寿命。隔离器主要在输入、输出、电源、隔离四个单元进行技术改进。这四个单元也是隔离器中比较重要的环节,不能忽视! 1、隔离器输出单元模块的自适应负载技术 输出模块可以根据负载的大小动态调整输出模块的输出功率,从而减少自身的发热。传统的负载设计是根据额定负载的大小设计输出功率,当输出负载非常小时,多余的负载功率就耗散在仪表内部,从而时仪表自身发热。假设一台隔离器的输出负载设计为750欧姆,那么输出驱动功率一般设计为0.5W。如果在实际应用中此隔离器的负载使用在50欧姆的环境下,那么就有0.5W –0.02W = 0.48W的功率转换为仪表自身的发热。如果时多路输出将产生更多的热量,而降低输出模块的额定功率在实际应用中又难以应付市场的复杂状况。 2、隔离器隔离单元模块的低功耗改进 隔离单元是决定产品技术指标的重要单元。技术指标是体现产品的优质的关键因素。 目前隔离技术主要有磁隔离与光隔离两大类。隔离电路形式有直接调制耦合,反馈调制耦合等多种形式,具体采用什么形式要根据产品的技术指标而定。总的来讲可以大致分为开关量信号采用光隔离,模拟量信号采用磁隔离的方式。 主要特性: >>精度等级:0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用 >>所有输入、输出及供电电源之间全部互相隔离。 >>辅助电源:5V/12V/15V/24VDC(范围±10%) >>四路国际标准信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等 >>四路输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力 >>全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%) >>标准DIN35 导轨式安装(尺寸:120 x 70 x 43mm) >>具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力 应用: >>模拟信号数据隔离、采集和变换,信号隔离器 >>隔离4-20mA或0-20mA信号传输 >>工业现场信号隔离及变换 >>信号长线无失真传输 >>仪器仪表信号收发 >>电力监控、医疗设备隔离 >>变频器信号隔离采集 >>PLC/FA 电机信号隔离控制

一种实用的电压隔离电路

一种实用的电压隔离电路 1 引言 在微机监控系统中,干扰通常是通过电源线和地线串入微机主控系统而引起测试与控制的错误,甚至可能导致严重后果。因此,必须加强数据采集与控制系统的抗干扰性设计。在硬件上,我们通常采用的是微机主控系统与前向通道和后向通道完全实现电气隔离.消除由于共地和共电源线而串入的干扰信号。 光电耦合器是通过光线实现耦合的,输入和输出之间没有直接的电气联系.故具有很强的隔离作用,在实际应用中很广泛,光电耦合器件具有非线性电流传输特性,这对于数字量和开关量的传输不成问题,但若直接用于模拟量的传输,则线性度和精度都很差。因而.在实际应用中常先将模拟信号经ADC转换成数字信号。再采用光电耦合器进行数字量隔离,这存在有两个问题: (1)经过ADC转换后需对每位数据线进行隔离,无疑需用多个光电耦合器,而且与微机数据线相接,需采用价格较贵的高速光电耦合器。 (2)对于有些单片机如8098,其内部集成有10位A/D,在精度够用的情况下,希望直接采用其内部的A/D,如果再外加ADC 芯片,则不能充分利用主控系统的资源。既增加了成本又降低了系统的可靠性。 因此,有必要找到一种性能价格比和可靠性都比较高的隔离电路,实现模拟量的线性传输。 2 电路的原理与设计实现 利用偏置方法和差分技术,用普通的非线性光电耦合器构成了具有线性传输特性的隔离放大电路,实现了电压的线性隔离,经反复实验,证明该方案切实可行。 (1)电路原理分析 线性光隔离电路的原理图如图1所示,它由光电耦合器I,光电耦合器II,偏置输入I,偏置输入II和差分放大等单元组成,设置偏置输入I是为了让输入信号落在光电耦合器I的线性区域内,光电耦合器II和偏置输入II是用来提供直流电压信号,它通过差分放大来抵消由于偏置输入I对光电耦合器I的输入作用而使光电耦合器I的输出多增加的直流信号部分。光电耦合器II还能补偿光电耦合器I的光漂移,使得光隔离电路输出稳定。差分放大电路除了恢复输入信号的直流电平外,还具有放大作用,调节其放大倍数使光隔离电路的输出为所要求的数值。

隔离开关基础知识 (图文)民熔

隔离开关 隔离开关主要用于隔离电路。分段状态下有明显的断口,导电系统在合闸状态下能通过正常工作电流和故障短路电流。 隔离开关无灭弧装置,既能切断负载电流,又能切断短路电流。但是,隔离开关必须是动态和稳定的。 隔离开关的主要功能如下: (1)设备检修时,用隔离开关将带电部分和非带电部分隔离,造成明显的断开点。逆向维修设备的力系是隔离的,以确保人员和设备的安全。 (2)隔离开关与断路器配合切换操作,改变操作方式。 (3)用于切断小电流回路和旁路(回路)电流。 (4)隔离开关用于闭合500kV小电流回路的旁路(回路)电流。但必须在计算满足隔离开关条件和有关调度规定后才能进行。 隔离开关牌子推荐 民熔电气 1.1结构形式 1.1.1隔离开关的分类

M0级隔离开关:机械寿命1000个工作循环,适用于输配电系统,满足一般要求。 M1级隔离开关:具有3000-5000个操作循环,以延长隔离开关的 机械寿命。主要用于隔离开关与同级断路器联动操作的场合。 M2级隔离开关:机械寿命10000个操作循环,主要用于隔离开关 与同级断路器联动操作的场合。隔离开关分类 见表1.1 表1.1隔离开关分类 户内隔离开关:通常是35kV及以下的电压等级,GN系列为主要代表。如图1.1所示。

图1.1户内隔离开关结构 (GN2-10)户外型隔离开关是以35kV及以上电压等级,三相可实现单极独立安装,单相或三相同步操作形式。按其绝缘支柱的不同可分为单柱式、双柱式和三柱式。 如图1 .2所示。

图1.2户外隔离开关结构 1.1.2隔离开关的结构隔离开关都是有开端元件、支持绝缘件、传动元件、基座及操作机构五个基本部分组成,其方框图如图1.3所示,示意图如图1.4。 图1.3隔离开关组成方框图

变送器的工作原理及其应用

电流变送器的工作原理及其应用 集成电流变送器亦称电流环电路,根据转换原理的不同可划分成以下两种类型:一种是电压/电流转换器,亦称电流环发生器,它能将输入电压转换成4~20mA 的电流信号(典型产品有1B21,1B22,AD693,AD694,XTR101,XTR106和XTR115);另一种属于电流/电压转换器,也叫电流环接收器(典型产品为RCV420)。上述产品可满足不同用户的需要。电流变送器可以直接将被测主回路交流电流或者直流电流转换成按线性比例输出的DC4~20mA(通过250Ω 电阻转换DC 1~5V或通过500Ω电阻转换DC2~10V)恒流环标准信号,连续输送到接收装置(计算机或显示仪表)。

电流变送器的分类及概述 电流变送器分直流电流变送器和交流电流变送器两种。交流电流变送器是一种能将被测交流电流转换成按线性比例输出直流电压或直流电流的仪器,产品广泛应用于电力、邮电、石油、煤炭、冶金、铁道、市政等部门的电气装置、自动控制以及调度系统。交流电流、电压变送器具有单路、三路组合结构形式,其特点为: 1、准确度高(典型:0.2% 最好0.05%)。 2、整个量程范围都有极高的线性度。 3、集成化程度高,结构简单,优良的温度特性和长期工作稳定性,使变送器免于定期校验。 直流电流变送器将被测信号变换成一电压,经HCNR200/201线性光耦直接变换成一个与被测信号成极好线性关系并且完全隔离的电压,再经恒压(流)至输出。具有原理非常简单,线路设计精炼,可靠性高,安装方便等优点。霍尔电流变送器。 什么是电流变送器? 电流变送器可以直接将被测主回路交流电流转换成按线性比例输出的 DC4~20mA(通过250Ω 电阻转换DC 1~5V或通过500Ω电阻转换DC2~10V)恒流环标准信号,连续输送到接收装置(计算机或显示仪表)。电流变送器原副边高度绝缘隔离,两线制输出接线,辅助工作电源+24V与输出信号线DC4~20mA共用,具有精度高,体积小、功耗小、频响宽、抗干扰、国内首创4种补偿措施和6大全面保护功能,两线端口防感应雷能力强,具有雷击波和突波的保护能力等优点。特别适用发电机、电动机、智能低压配电柜、空调、风机、路灯等负载电流的智能监控系统;电流变送器超低功耗,单只静态时0.096W,满量程功耗为0.48W,输出电流内部限制功耗为0.6W。 工作原理

两进两出热电阻信号隔离变送器

两进两出热电阻信号隔离变送器 (两路输入,两路输出,DIN导轨安装式) 主要特性: >>输入:Pt100(-200~+600℃)(范围可选择) 也可以选择输入为Pt1000, Pt10,Cu50,Cu100等等 >>输出信号:4~20mA,0~5V,0-10V 等标准信号 >>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电 >>工业级温度范围: - 40 ~ + 85 ℃ >>精度等级:0.2级(FSR%,相对于温度) >>内含线性化和长线补偿功能 >>隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),2路输入/2路输出/电源五隔离 >>安装方式:DIN35导轨安装 >>外形尺寸:106.7x79.0x25.0mm 概述: 贝福科技研发的热电阻温度变送器产品主要用于Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100等传感器信号的隔离与变送(传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-200~+600℃的温度。该变送器内有线性化和长线补偿功能,出厂时按照Pt100国标分度表校正,完全达到0.2级精度要求。输入1、输入2、输出1、输出2和辅助电源之间是完全隔离(五隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压。产品采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。 DIN22系列温度信号隔离放大器使用非常方便,仅需接好线,即可实现热电阻信号的隔离变送。 产品选型: DIN22 –IBF- Z□- T□- P□- A/V□ 输入类型:Z 温度范围:T 供电电源:P 输出型号:A或者V 代码T 代码P 代码电流:A 代码电压:V 代码 PT100 Z1 -20-100℃ T1 24VDC P1 0-20ma A3 0-5V V1 PT10 Z2 0-100℃ T2 12VDC P2 4-20ma A4 0-10V V2 Cu100 Z3 0-150℃ T3 5VDC P3 用户自定义Au 1-5V V6 Cu50 Z4 0-200℃ T4 15VDC P4 用户自定义Vu Pt1000 Z5 0-400℃ T5 用户自定义Tu 选型举例1: 输入:Pt100 温度范围:-20~100℃供电电压:24V 输出:4-20mA 型号:DIN22-Z1-T1-P1-A4

单柱式隔离开关基础知识 图文 民熔

单柱式隔离开关 民熔单柱式隔离开关是一种主要用于“隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”,无灭弧功能的开关器件。由于隔离开关的使用量大,工作可靠性要求高,所以对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。 民熔单柱式隔离开关是采用陶瓷绝缘子浇筑而成,不易老化经久耐用,民熔隔离开关的表面有抗氧化能力,加强零件的抗锈蚀能力,民熔的隔离开关是一体锁扣装置、安全可靠,放心选择。本文将会介绍关于民熔单柱式隔离开关的基础知识,感觉这篇文章对你有帮助的话,可以关注下小编 1、分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。 2、可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。

3、根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。民熔单柱式隔离开关在低压设备中主要适用于民宅、建筑等低压终端配电系统。 主要功能:不带负荷分断和接通线路。 1.用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。 2.民熔单柱式隔离开关与断路器配合,按系统运行方式的需要进行倒闸操作,以改变系统运行接线方式。 民熔单柱式隔离开关主要用来将高压配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全。 民熔单柱式隔离开关无笨重的底座,占地面积小,可直接布置在架空母线的下面,减少配电装置的面积。单柱式隔离开关需用材料少,成本低。但在破冰能力和恶劣气候条件下稳定可靠地工作显得还不够理想,且无法装设两组接地刀闸。由于单柱式隔离开关具有占地面积小的突出优点,近年发展较快。

有源单通道4~20mA模拟量信号隔离变送器

有源4-20mA转0-5V信号隔离变送器 产品特征: ●小体积,低成本,无需调节用户直接使用 ●两端隔离(输入、输出间相互隔离) ●单通道输入,单通道输出 ●高精度等级(0.1% F.S) ●高线性度(0.1% F.S) ●高隔离耐压(1500VDC / 60S) ●极低温度漂移(50PPM/℃) ●工业温度范围(-40~+85℃) ●低输出阻抗(输出阻抗<100Ω) ●宽电压输入(24V±20%) 产品概述: JY-DIN101-CTV0有源高精度模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间的电气绝缘的模拟信号进行隔离的信号调整器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离变送器进行信号隔离调理,以标准模拟量信号的形式传输到控制室或PLC及DCS系统。本产品的输入、输出间互相隔离,隔离电压达1500VDC,在电量隔离测控的工业现场、电力监控、医疗电子设备、模拟量4~20mA 信号隔离及采集,远程信号长线无失真传输等方面广泛应用。该模拟量信号隔离变送器采用光电隔离技术,具有高输出精度、极低温飘、高线性度及宽供电电压等特点。 产品电气特性参数: 特性标识参数名称测试条件最小典型值最大单位 隔离特性隔离电压 AC,50HZ,1分钟,漏 电流<1mA 1500 V(rms)绝缘电阻500VDC(输入与输出) 100 MΩ 传输特性增益温漂50 ppm/℃非线性度±0.1 ±0.2 %FSR 输入电流0 - 25 mA 输出电压0 - 5 V 负载能力 5 20 - KΩ响应时间- - 40 ms 输出特性输出电压0 - 5 V 输出阻抗100 - - Ω 供电电源电压24 VDC 功耗0.9 1.2 1.4 W 范围±20 % 其他特性工作环境温度-40 85 ℃贮存环境温度-55 105 ℃产品重量55 g 备注常规负载≤20KΩ

相关文档
相关文档 最新文档