道路施工图设计总说明

一、项目概况1.2设计依据

1、《常州市城市总体规划(2010-2020)》 1.1概述

2、《常州市南部新城(武

进城区)次区域规划(2011-2030)》随着城市化进程的加快推进,认真贯彻落实党的十七大精神,坚持以科学发展观统领 3、武进绿色建筑产业集聚示范区控制性详细规划经济社会发展全局,常州市武进区提出了建设智慧武进、低碳武进、幸福武进的宏伟目标。、本项目地形图及测量资料4同时,武进区荣获住房和城乡建设部首家“绿色建筑产业集聚示范区”称号,成为全国唯道路工程岩土工程勘察报告(工程编号:延政西大道)--5、《东龙路延伸段(长虹中路一的综合绿色建筑产业基地,是培育绿色建筑的上、中及下游产业的空间集聚地。示范区》2014-5-19)位于武进中心城区西南部,美丽的西太湖(滆湖)东岸线,总面积约15.6平方公里。区内、建设部建质[2004]16号文颁发的《市政公用工程设计文件编制深度规定》6交通便捷(常合高速、常泰高速、外环高架和规划中

的城际铁路均可直达本区域),水网纵1.3工程设计范围与内容公顷以330

横,有明显的区位优势和良好的生态本底。其中启动区分为南北两部分,北部公顷主要为产业备用地。产业、研发、行政功能为主,南部160东龙路为城市次干路,设计速度40km/h。本次设计范围北起虹西路,设计起点桩号为延政西大道)

位于武进区东部,本次施工图设计范围北起虹西路东龙路(虹西路-K0+874.055,南至延政西大道,终点桩号为K2+435.363,全长1561.308m。道路标准段红。项目位置如下图所示:K2+435.363(K0+874.055),南至延政西大道(),全长1561.308m线宽30m,交叉口渠化宽度33m、36m。本工程设计内容包括道路、桥涵、给水、雨水、污

水、燃气、电力、联合通讯、结构工程。

东龙路施工图共分为六册,本册为第一册:道路,版本号:A版,具体图纸分册情况如下:

★第一册道路工程第四册给水、燃气工程

第二册桥梁工程第五册电力、联合通讯工程

第三册雨污水工程第六册管线综合工程

2

23

上而下共划分为6个单元层,其中①单元层分为2个亚层,分别描述如下:二、沿线地理自然概况①1素填土:松散,厚度较薄,主要由杂色的建筑垃圾及中液限粘质土组成,该层层厚 2.1自然地理与环境0.30~0.50m,层底标高3.47~4.63m,属于中偏高压缩性土。天然含水量W平均为30.7%。该层物理力

学性质差,需挖除。地形地貌2.1.1(除~4.23m之间拟建场地地形起伏较小,南高北低,沿线自然地面黄海高程一般在3.09①2中液限粘质土(粉质粘土): 灰~灰黑色,软~可塑,切面稍有光泽,韧性、干强。地貌单元上属长江三角洲冲、沉积地貌单元。,最大高差为1.14m干枯河塘及大寨河河道)度中等,该层层厚0.40~1.60m,平均层厚0.83m,层底标高1.87~3.87m,α1~)冲沉积Q3Q4本次最大勘察深度25.0m范围内的土层均为第四纪全新世()及晚更新世

(2=0.425MPa-1,属于中偏高压缩性土。天然含水量W平均为31.3%;天然孔隙比e0平均值层。为0.862;液限WL平均值为34.9%;塑限WP平均值为21.7%;塑性指数Ip平均值为13.2;液性指数IL平均值为0.73。 2.1.2场地水文气象条件常州市地处长江三角洲冲、沉积平原,地形平坦,河网稠密,沟塘众多,地下水埋藏1.以上土层地质年代为第四纪全新世(Q4)。

较浅。②中液限粘质土(粘土): 灰黄色,可塑,切面有光泽,可见少量黑褐色的铁、锰质染常州在气候上属亚热带季风性湿润气候,东南偏东风为全年主导风向,雨水充沛,温2.斑,韧性、干强度高,沿线路基区内均有分布(除明河塘位置)。层厚3.50~4.70m,平均天。15.4暖湿润,四季分明,年平均气温度,年

平均降雨量达127.51071.5mm,雨季平均4.06m,层底标高-1.63~-0.07m。压缩系数α1-2=0.211MPa-1,属于中压缩性土。天然含水是月份为高温多雨时期,月份~每年69降雨量占全年的,冬季降雨量占全年的11%40%。量W平均为28.0%;天然孔隙比e0平均值为0.767;液限WL平均值为38.7%;塑限WP 。降雨量最少的季节。冬季因气温低,土壤冻结现象时有发生,冻结最大深度为12.0cm平

均值为21.6%;塑性指数Ip平均值为17.2;液性指数IL平均值为0.38。

属于长江下游太湖水网区。贯穿本路段的明河塘与周边地表水系沟通,水资源丰富,3. ③中液限粘质土(粉质粘土夹粉土): 灰色,可塑,干强度中等,韧性中等,夹粉土薄上层滞水水位常年内绝大部分时间高于河水位。地表水系与本区的上层滞水有着密切的水层,粉土稍密,呈水平层理,沿线路基区内均有分布。层厚4.10~8.50m,平均层厚6.22m,力联系,大气降水、上层滞水是对地表水的主要补充。层底标高-9.33~-4.75m。α1-2=0.254MPa-1,属于中压缩性土。天然含水量W平均为31.0%;地下水按其埋藏条件从大的区域上可划分为拟建路基

范围内存在地表水明河塘河水,4.天然孔隙比e0平均值为0.834;液限WL平均值为34.7%;塑限WP平均值为22.0%;塑性上层滞水与浅层承压水。指数Ip

平均值为12.7;液性指数IL平均值为0.71。

④细砂土(粉砂):青灰色,中密,饱和,级配一般,主要组成物为长石及云母碎片,2.2岩土体工程地质层的划分和评述

。,层底标高-15.57~-12.59m沿线路基区内均有分布。层厚5.40~8.40m,平均

层厚6.67m2.2.1岩土体工程地质层的划分平均值,属于中压缩性土。天然含水量W;天然孔隙比e0平均为33.2%α1-2=0.165MPa-1勘察深度范围内,根据《公路工程地质勘察规范》(JTG C20-2011),按岩土体成因类。为0.908型、时代、埋藏分布特征及物理力学性质指标的异同性,把岩土体划分为3个工程地质层。灰色,可塑,切面稍有光泽,韧性、干强度中等,沿线: ⑤中液限粘质土(粉质粘土)2.2.2岩土体工程地质层的评述α~路基区内均有分布。层厚4.606.10m~,层底标高5.45m,平均-20.43-18.09m。根据钻探资料,构成沿线路基土的主要为第四纪全新世(Q4)的素填土、中液限粘质,属于中压缩性土。1-2=0.288MPa-1)的中液限粘质土、细砂土及中液限粉质土。据各土层的土性特征,自Q3土和晚更新世

(.

3

23

灰黄~灰色,中密,很湿,摇振反应迅速,干强度、韧性低,⑥中液限粉质土(粉土):三、技术标准与设计规范,属1-2=0.200MPa-1主要组成物为云母碎屑及长石。本层未揭穿,揭露最大层厚2.60m,α 3.1技术标准于中压缩

性土。。以上土层地质年代为第四纪晚更新世(Q3)3.1 道路技术指标一览表表

采用指标技术指标名称单位指标岩土工程技术参数2.3道路等

级 / 城市次干路道路交通量达到饱和状态为15年详见下表。、压缩模量Es

各土层地基承载力基本容许值[fa0] 设计年限年年路面结构设计基准期为15 2.1[fa0] 表地基承载力基本容许值机动车道数双向两车道/

设计速度 40 km/h 地基承压缩液性载力液天然塑塑性道路红线宽度m 33 含

水量基本容模量指数孔隙比指数限限对应土名土层名设超高最小半径(一般值)150 m 圆曲线许值)(号 JTG D63-2007CJJ37-90 f径半Es e0 W

WP Ip WL IL 不设超高的最小半径m 300 a0]

[1000

(MPa)

(-) (-) (%) (-) (%) (%)

(kPa) m 平曲线最小长度110

素填土 30.7 素填土 0.962

1 ①圆曲线最小长度m 35

/ 极限值400 m 中液限粘凸型0.73 13.2 31.3 0.862 34.9 粉质粘土2 ① 21.7 100 4.0 质土2100 600 m 一般值竖曲线中液限粘径半/ m 极限值 450 0.38 28.0 21.6

②17.2 200 粘土 0.767 8.0 38.7 凹型质土2500 m 700 一般值中液限粘0.71 31.0

0.834 170 粉质粘土夹粉土 34.7 ③22.0 7.0 12.7 1.30 最大纵坡% 6 质土0.30 最小纵坡% 0.3 粉砂④细砂土 210 33.2 11 0.908

110 最小坡长 m 110 中液限粘170 最大坡长m / 0.67 21.8 160 0.824 ⑤30.9 粉

质粘土 35.3 7.0 13.6 质土3.5

3.5

≥m 每条机动车道宽度中液限粉1.00 31.0 9.0

0.876 22.1 粉土160

31.0

⑥8.9 质土机动车道4.5

非机动车道净空高度2.5 m

人行道2.5

非机动车道宽度 m ≥2.5m 3.25人行道最小宽m2m4.5

道路荷BZZ-100BZZ-100

高程系195黄海高

平面坐标系常州市地方坐标系

常州地区抗震设防烈度度,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度值

0.10g

4

23

3.2设计采用的规范3.2

表控制点坐标表

JD2 IP1 IP2 CJJ 37-2012()1、《城市道路工程设计规范》K1+875.450

K2+435.363 K0+874.055 桩号

CJJ 1-2008)2、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(3510555.451 3511107.896 =(Xm) 3512088.406

CJJ 152-2010)3、《城市道路交叉口设计规程》(=(m)YY=492460.849 492755.273 492551.826

延政西大道交叉口横溪路交叉口交叉口虹西路交叉口 CJJ 169-2012)4、《城镇道路路面设计规程》(/ / 转角°10'09.3

左偏2 )5、《城市道路路线设计规范》(CJJ 193-2012/ 1000 / )R=(m (CJJ 194-2013) 、6《城市道路路基设计规范》/ L=(/ 37.861 m)/ 18.933 / )(T1=m ( JTG D30-2004 ) 、7《公路路基设计规范》/ 18.933 (m)/ T2= (、8《无障碍设计规范》GB50763-2012)/

/

0.179

E=

( JTG F10-2006 ) 《公路路基施工技术规范》9、本项目沿线有5个道路平面交叉口,其中主干路1条,次干路1条。其中虹西路、延( JTJ D50-2006 ) 《公路沥青路面设计规范》10、政西大道为现状道路,杉木路、高家路、横溪路为规划道路。具体相交道路如下: ( JTG F40-2004) 》《公路沥青路面施工技术规范11、

相交道路一览表表3.3 )JTJ034- 200012、《公路路面基层施工技术规范》(被交道路序被交道《公路工程质量检验评定标准第一册(土建工程))JTG F80/1-2004》(、13交叉口宽中心桩号交叉类型平交名称号路等级度)(《道路交通标志和标线》、14GB 5768-2009十字形平交城市次干路68m 虹西路平交 K0+874.055 1 、中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》公路工程部分15十字形平交杉木路平交27m 2 K1+314.045 城市支路

CT/T90-2012)(、16《透水沥青路面技术规程》十字形平交3 K1+593.728 城市次干路高家路平交29m

CT/T135-2009《透水水泥混凝土路面技术规程》、17()十字形平交城市支路 4 横溪路平交 K1+891.593 30m

十字形平交 K2+435.363

5

延政西大道平交城市主干路53m

(《透水路面砖和透水路面板》、18)GB/T 25993-2010 以上规范和标准应以实施的最新版本为准3.3.2纵断面设计

纵断面设计根据道路等级、性质和设计速度,在适应地形及周围环境的原则下,对纵3.3工程设计概要

坡的大小和坡长、前后纵坡的协调情况,竖曲线半径与平面线形相组合等进行综合研究,3.3.1道路平面设计设计成纵坡缓和、平顺、圆滑、视觉延续,并与地形相协调。

道路平面设计遵循规划线位。道路线形控制点参数如下表:通过对沿线及所属区域的详细踏勘及城市总体规划、道路规划、既有路等相关设施的资料收集,在本项目的纵断面设计中,主要设计控制因素有:

5

23

四、路基工程 1、与相交道路路口的竖向协调关系。 2、与周围地形协调,

尽量减少道路填挖方量。设计原则及依据4.13、填方路基高度应满足路基

最小高度要求。《城市道路工程设计规、(CJJ 37-2012)路基设计严格遵照《城市道路工程设计规范》、满足管线覆土及埋设要求,尽量减少管线开挖施工对路基影响。4《公路路基施工技术规范》、(JTG D30-2004)范》(CJJ 37-2012)和《公路路基设计规范》、纵断面线形与平面线形组合应满足行车安全、舒适的需求,并保持平面、纵断面两5)的有关规定办理,在设计前CJJ 194-2013《城市道路路基设计规范》((JTG F10-2006)、种线形的均衡。对沿线工程地质、水文等自然条件进行较深入的调查,在充分收集现场资料的基础上提出、满足河道功能需求,桥梁桥下净空。6 路基填料、路基压实度设计要求。,最低110m,

最大纵坡1.30%,最小坡长本项目全线设置11个变坡点,最小纵坡0.3%路基填料4.2设计标高4.2m。路堤填料,不得使用淤泥、沼泽土、冻土、有机土、

含草皮土、生活垃圾、树根和含横断面设计3.3.3的土,以及含水量超过规定的土,不得直接、塑性指数大于26有腐朽物的土。液限大于50 。道路标准横断面形式采用双向四车道两块板型式,道路红线宽度为30m 作为路堤填料。、一

道路般横断K1+434~K1+486、K1+702~K1+756(布置为K1+00~K1+196、面,路基填方材料,应有一定的强度。路基填路基土应分层填筑,每层厚度不大于20cm =30m+21m(4.5m)K2+206~K2+435.363:(人行道)混行车道+4.5m(人行道);方材料,应经野外取土试验,符合下表的规定时方可使用。、K1+196~K1+239、

K1+335~K1+434K0+874.055~K1+007一断叉交口渠化面(、4.1

表路基填方材料最小强度和最大料径表

(人行道)(混行车道)(人行道)K1+916~K2+026K1+758~K1+868、):

4.5m+27+4.5m=36m;路床顶以下深度填料最小强度(CBR) (%)

填料最大粒径(cm)

10 8.0 0~30cm (混行车+244.5m)、交叉口渠化断面二

(K1+486~K1+566K1+622~K1+702:(人行道)10 30~80cm

5.0 填方道)+4.5m=33m;(人行道)15 4.0 80~150cm

15 3.0 150cm以下其余为交叉口段和渐变段。10 零填或挖方8.0 0~30cm

,人行道横坡为内倾道路路面采用抛物线型路拱,混行车道横坡为外倾

2%1.5%。10

30~80cm

5.0

4.3路基处理设计

4.3.1一般路段路基处理

本工程段为新建城市道路,路基填筑前应采取路基底清表处理。一般路段路基坡脚线。清表应将建筑垃圾、生的路段不计清表量)30cm厚计量(挖方超过30cm 范围内清表土

按.

6

23

活垃圾、植物根茎等不适合做路基的土质全部清除。清表土在条件符合绿化种植土的要求 4.4

表路基容许工后变形下,用作道

路绿化填土使用。一般路段桥台与路堤相邻处涵洞、通道处道路等级,需将原地面超挖至(道路路面设计标填方路基处理:若清表后路基填筑高度

h<1.52m0.3m

≤0.2m

快速路、主干路≤0.1m

≤ 80cm6%高H-1.52m),再对原地面掺灰6%翻挖30cm,再分层填筑厚度石灰土。注:当路基中有其它管线及构造物时,应按管线等构造物的沉降要求进行设计,并与6%30cm,再分层填筑石灰土。6%若清表后路基填筑高度h≥1.52m,对原地面掺灰翻挖相邻路基良好过渡;翻h-1.52m挖方路基处理:需将原地面超挖至

(道路路面设计标高),对原地面掺灰6%路基边坡防护及支挡4.6,再分

层填筑厚度80cm6%石灰土。挖30cm ,边坡采用喷播植草防护。一般填方路段,边坡为单一坡度,坡率1:1.5河塘路段路基处理4.3.2,1.55m,采用喷播植草防护,边坡为单一坡度,坡率1:挖方路段:若挖方高度小于道路沿线所经河塘,先设置围堰,将水抽干,清除淤泥至设计清淤泥底标高。河塘边,采用三维网生态植草护坡,边坡采用二级,一级5m坡底设置排水土沟;若挖方高度大于坡度挖成阶梯状,每层阶梯高为。134cm,宽为200cm1坡陡坎:1.5宽碎落台,一2m:1.75,一级边坡和二级边坡之间设置边坡坡率1:1.5,二级边坡坡率1,其上铺筑一层钢塑土工格3%50cm根据前期会议精神,清淤后先铺筑石灰土(含灰)级边坡底设置排水土沟。石灰土至原地面。6%栅,然后分层压实回填,

喷播植草防护施工流程: 4.4路基碾压 1)边坡处理:将路堤边坡夯实平整,

确保坡面平顺。)主干道标准控制,均采用、路基压实度按《城市道路工程设计规范》(CJJ 37-201212)喷播:进行液压喷播,即将草籽(按每平方25克左右喷播)和促使其生长的附着重型击实标准,检验要根据不同种类填土的最大干密度和最佳含水量检查控制填土含水量,剂、木纤维、肥料、生长素、保湿剂及水按一定比例混合搅拌,形成均匀混合液,通过液正确选择和使用压实机械。压实度不低于下表所列数值。压喷播机均匀喷洒与坡面上。

4.2

表压实度标准一览表表3)覆盖:喷播植草施工完成之后,在边坡表面覆盖无纺布,以保持坡面水分并减少降人行道最低压实度(重型)填挖类型路床顶以下深度车行道最低压实度(重型)雨对种子的冲刷,促使种子生长。若温度太高,则无需覆盖,以免病虫害的发生。 92% 80cm ~95% 04)挖沟排水:覆盖无纺布后在播植区域顶部挖排水沟防止大雨冲淋草地。91% 150cm 93% ~填方80c90%>150cm

92% 养护管理

92%30cm95% 5)苗期注意浇水,确保种子发芽、生长所需的水分;零填或挖---- 93%

80cm

3~6)适时揭开无纺布,保证草苗生长正常;

4.5路基容许工后变形)适当施肥,一般使用进口复合肥,为草坪生长提

供所需养分;7 8)定时针对性地喷洒农药,定期清除杂草,保证草坪健康生长;路基容许工后变形应符合下表的规

定。.

7

23

9)成坪后的草坪覆盖率达到95%以上,一片葱绿、无病虫害。结构层总厚度为72cm。

交叉口、小区出入口,采用混车行道路面结构三维网生态植草喷播草籽施工方案:2将土工网铺设于沟内,、桥梁面层结构先整平边坡,在坡顶及坡脚处分别开挖宽20cm、深30cm的沟槽,4cm 素砼灌实,再从坡顶自上而下铺设土工网,其纵横向搭接长度排水性沥青混凝土(PAC-13)20cm,用方木桩固定并用C15乳化沥青粘层油,待土工 100cm沿纵向每间隔100cm用U型钢钉固定(搭接部位必须固定),其斜向间距为6cm 网铺设完毕再喷播草籽。中粒式沥青混凝土

(AC-20C)

桥面防水层4.7路基排水

10cm砼铺装本段道路为新建城市道路,道路所在区域尚未开发完成,路基施工过程中的道路排水3、人行道路面结构

采用路基两侧挖梯形排水土沟,不予铺砌,雨水引入道路雨水管道。6cm舒布洛克砖道板

道路中分带设置碎石盲沟,详见设计图纸。3cm 1:2水泥砂浆

10cm C20混凝土五、路面工程

10cm 级配碎石5.1路面结构结构层总厚度为29cm。

年。本工程为城市次干路,设计标准轴载为BZZ-100,沥青混凝土路面设计年限为15沿人行道设置方便残疾人的盲道及无障碍坡道。导向块材为带凸条形指示前进方根据交通量预测,计算确定本路段机动车道路面设计交通等级为重交通。根据交通量估算、向的触感材料,停步块材为带圆点形指示前进方向障碍的触感材料。

路面结构计算结果和构造要求,拟定路面结构如下。人行道砖应符合下列指标要求:抗压强度不小于Cc40,抗折强度不小于Cf4.0; 1、混行车道路面结构防滑等级为R3,防滑指标BPN≥65。

4cm 排水性沥青混凝土(PAC-13)4、控制指标

乳化沥青粘层油1)混行车道采用重型压实标准,沥青混凝土面层压实度≥97%;基层压实度≥98%;底 8cm 粗粒式沥青混凝土(AC-25C,掺抗车辙剂)基层压实度≥95%。

满铺玻纤格栅

乳化沥青稀浆封层(不计厚度)0.6cm

3.5MPa40cm 水泥稳定碎石)4%(含水泥

20cm (含水泥2.0MPa水泥稳定碎石2%)

8

23

号道路石油沥青技术要求机动车道路面材料设计参数及施工控制弯沉值

表 5.1

A-70

指标要求设计模量层底拉应面路试验方法指标单位施工控制弯15?C劈裂容许拉应力

A-70

)(Mpa材料名称力厚度T0604 80

0.1mm 60针入度(25℃,5s,100g) ~强度(Mpa)沉( 0.01mm)(Mpa)(Mpa)(cm) C

C

15?20?T0604 -1.5~针入度指数PI,不小于 +1.0 -排水性沥青混900 0.28

18.9 1200

0.8

4

-0.083

T0606 ℃软化点(R&B) ,不小于 46 凝土(PAC-13)

粗粒式沥青砼T0620 180 Pa.s 60℃动力粘度,不小于1000 1200

0.8 8 -0.088 0.28

19.9 AC-25C

T0605 15 cm 10℃延度,不小于3600 水泥稳定碎石22.6 1500 0.055 40 0.45 0.27 T0605 100 cm 15℃延度,不小于 3600

水泥稳定碎石0.156 0.27 0.45 20 103.7 1500

T0615 % ),不大于 2.2 (蜡含量蒸馏法30

-土方路基- 147.9

--

T0611 闪点,不小于℃260

2)路缘石施工和质量要求溶解度,不小于% T0607 99.5

混凝土预制。路缘石应C30和树池石采用花岗岩材质,其余缘石、平石采用①缘石A密度(15℃T0603

)

3g/cm 实测记录 TFOT (或后残留物RTFOT)具有足够的强度和耐久性、表面平整,与路线线形一致。T0609 质量变化,不大于0.8 ?% T0610或缝宽均匀,勾缝密实,线条直顺,曲线圆滑美观。②路缘石应安砌稳固,顶面平整,T0604 ) (25残留针入度比℃不小于 61 %③槽底基础和后背填料必须夯打密实。T0605

10残留延度(℃)cm

6

,不小于

④路缘石铺设实测项目如下表所示:注:[1]试验方法按照现行《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTJ052-2000)规定的方5.2

表路缘石铺设实测项目法执行。用于仲裁试验求取PI时的5个温度的针入度关系式的相关系数不得小于0.997。

规定值或允检查项目项次检查方法和频率2、粗集料。TFOT为准,也可以采用RTFOT[2]老化试验以许偏差拉线20m10 1 (mm)

直顺度:测200m4处每粗集料应坚硬、洁净、干燥、无风化、表面粗糙、近似立方体。应使用反击式破碎机测200m3 ±(mm)

相邻两块高差4处每水平尺: 预制铺筑2 加工的碎石,严格控制细长扁平颗粒的含量。

粗集料的质量还应符合下表的规定。测3 (mm) 相邻两块缝宽±每:尺量200m43 (mm)

顶面高水准10

200测

5.2沥青面层施工技术要求

5.2.1材料要求

1、沥青

号道路石油沥青,其技术要求应满足下表的要求。A-70机非混行车道各面层采

用.

9

23

T0349 25 (g/kg)亚甲蓝值,不大于

T0345

) 30

棱角性(流动时间),不小于(s 5.4

表沥青混合料用粗集料质量技术指标集料质量应从源头抓起,派专人进驻集料加工厂,对不合格的集料不得装车、装船,求要检验一次。500T检验一次,细集料每200T对进场粗集料每试验方法标单位指其它层次表面层

、填料4T0316 % 28 26 压碎值,不大于沥青混合料中矿粉必须采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到T0317 % 28 洛杉矶磨耗损失,不大于 30 T0304 2.50 -表观相对密度,不小于 2.60 的矿粉,原石料中的泥土杂质应除净。矿粉应干燥、洁净、能自由的从矿粉仓流出。拌和T0304 2.0

吸水率,不大于 % 3.0

机回收的粉料不得用于拌制沥青混合料,以保证沥青面层的质量。矿粉的质量应符合下表T0314

12 坚固性,不大于 %

的规定。18 15 ,不大于 % 针片状颗粒含量(混合料) 5.6 表混合料用矿粉质量要求T0312

15 9.5mm其中粒径大于,不大于 12 %

20 9.5mm其中粒径小于,不大于 18 % 试验方法指标单位项目

T0310 % 0.075mm水洗法<颗粒含量,不大于 1 T0352 2.5 3表观密度,不小于 t/mT0320 3 % 软石含量,不大于5 T0103% 含水量,不大于 1 烘干法T0321 - PSV磨光值,不小于40 42 100 <0.6mm

% 级配范围T0663

-粗集料与沥青的粘附性,不小于、4 5

T0616T0351

<0.15mm % 90~100

100 <0.075mm

% 75~[1]坚固性试验可根据需要进行。注:—外观-无团粒结块规格的粗集料,针片状颗粒含量可不予要求,<~S5[2]对于粒径规格S3T0353 <1 -亲水系数。

0.075m含量可放宽到3%T0354 % <4 塑性指数 3、细集料T0355

-加热安定性实测记录

细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质,并有适当的颗粒级配,不得使用天然砂和山5、抗车辙剂

场下脚料。细集料的规格和质量应符合下的规定。为减缓道路沥青路面的车辙现象,沥青下面层掺加抗车辙剂(掺加抗车辙剂的AC-255.5

沥青混合料用细集料质量技术要表为普通沥青混合料,非SBS改性沥青),掺加质量百分比一般为0.4-0.6%(应根据材料不技术要试验方A混合料调整掺加比例),动稳定度不小于8000次/mm。

T 0328表观相对密度,不小2.50 5.2.2 PAC-13透水沥青混合料面层材料及施工技术要求T0340,不大部分坚固性(0.3m(%12

5.2.2.1 沥青材料T0334砂当量,不小60(%)、材料级配T0333

12.5

(%颗粒含量,不大0.075m水洗法小于

10

23

材料级配见下表。 5.9表PAC-13透水沥青混凝土粗集料质量技术指标表5.7PAC-13透水沥青混合料矿料级配组成试验方法要求标指单位 %))的质量百分率(通过以下筛孔(mm 级配类型T0316 26 % 石料压碎值,不大于0.075 0.15 2.36 16 13.2

9.5

4.75

1.18

0.6

0.3

T0317 28 % 洛杉矶磨耗损失,不大于3~12

6~18 4~15 90~100 50~80 12~30 3~8

2~6

10~22 PAC-13 100

3T0304 2.6 t/m 视密度,不小于 2、沥青T0304 % 2.0 吸水率,不大于透水沥青混合料须采用高粘度改性沥青作为结合料,高粘度改性沥青宜采用成PAC-13T0616 -对沥青的粘附性,不大于5级

品高粘度改性沥青,其技术要求见下表。T0314 8 % 坚固性,不大于

5.8高粘度改性沥青技术要求表T0312 % 10 针片状颗粒含量,不大于

技术要求指标T0310 % 1 水洗法<0.075mm颗粒含量,不大于

40 0.1mm) 100g,5s)(25针入度(℃,T0320 % 3 软石含量,不大于80 软化点,不小于(℃)T0321

42

磨光值-PSV,不小于80 15 (cm)℃延度,不小于

30 5℃延度,不小于(cm)4、细集料20000 (Pa·s)60℃动力粘度,不小于

透水面层的细集料采用机制砂。细集料质量要求见下表:260 (℃)闪点,不小于

20 m),不小于。粘韧性(N PAC-13透水沥青混凝土细集料质量技术要求表5.10

15 m。),不小于韧性(N指标技术要求试验方法 75 )弹性恢复25℃(% 不小于

0.6 (%)质量变化,不大于薄膜加热试验T0328 2.50 视密度,不小于 5h

℃,16365

(%)℃,不小于针入度比25

T0340 0.3mm坚固性(>部分),不大于(%) 10

3、粗集料砂当量,不小于 T0334 (%) 60

粗集料采用玄武岩碎石。粗集料应洁净、干燥、表面粗糙。其质量应符合下表要求:含泥量(小于T0333 0.075mm1 含量),不大于(%)

棱角性(流动时间,不小T0345

30

5、矿粉

矿粉应采用石灰岩等碱性石料经磨细得到的矿粉。矿粉必须干燥、洁净,能自由地从矿粉仓流出。其质量应符合下表要求:

11

23

5.12

表木质素纤维质量技术要求表PAC-13透水沥青混凝土矿粉质量技术要求 5.11

试验方法指标试验技术要求指标试验方法

纤维长度 T0352 2.50 <6mm

视密度,不小于水溶液用显微镜观测℃燃烧后测定残留物高温590~600 1 含水量(%),不大于,无挥发物(T0103烘干法 18±5灰分含量)% 100 )<0.6mm(% 计测定7.5PH值±1.0 水溶液用Ph 用煤油浸泡后放在筛土经振敲后称重T0351 <0.15mm粒度范围(%) 90~100 纤维质量的5倍吸油率,不小于后冷却称重2h℃烘箱 105 含水率)<0.075mm(% 75~100 (以质量计)≤5% 无闭粒结块外观 5.2.2.2 沥青混合料配合比设计

T0353 <1 亲水系数

1、沥青混合料的技术标准T0354 <4

)塑性指数(%

以既定的最佳沥青用量拌制排水沥青混合料,进行密度试验,马歇尔稳定度试验、透注:亲水系数宜小于0.8。水试验以及车辙试验,确认满足下表所示的试验目标值,即可设定为设计沥青用量。

、抗剥离剂6PAC-13透水沥青混合料质量技术要求表5.13

混合料,采用玄武岩集料,若集料与沥青的粘附性达不到要求,可在沥青对于PAC-13试验项目技术试验。中掺加耐热、耐水、长期性能好的抗剥离剂,掺量一般为沥青质量的0.4%;值宜大于 7PH应选择与沥青配伍性好的抗剥离剂,其密度应与沥青密度相当或接近;双面各击 50 击实次数(次)℃。以常温下液态为宜,凝固点小于018~25 %)空隙率vv(14 )连通空隙率(%,不小于级以上,应对抗剥离剂进行老化后的性能试验,应使沥青与集料粘附性等级提高到55.0 马歇尔稳定度kN,不小于冻融劈裂试验的残留强度比不85%并满足沥青混合料老化后浸水马歇尔残留稳定度不小于,2~4 mm流值() 80%小于。小于 0.3 %谢伦堡沥青析漏试验的结合料损失() 7、木质素纤小肯塔堡飞散试验的混合料损失或浸水飞散试验0.5

(质量百分比)木质素纤维0.3%~0.4%沥青混合料中掺加沥青混合料总量的在PAC-1800M1/15渗水系数

不结团。℃的干拌温度不变质,木质素纤维在稳定剂。250在运输及使用过程中应避免受潮3500,不小/m动稳定度()其质量应符合下表要求85

冻融劈裂强度比,不小于 2、PAC-13透水沥青混合料配合比设计遵照下列步骤进行:)目标配合比设计阶段1

(.

12

23

℃。12T的钢筒式压路机碾压,开放交通时的路表温度不高于50(JTG F40~2004)中附录C的用工程实际使用的材料按《公路沥青路面施工技术规范》方法,优选矿料级配、确定最佳沥青用量,符合配合比设计技术标准和配合比检验要求,以此作为目标配合比,供拌和机确定各冷料的供料比例、进料速度和试拌使用。PAC-13各施工阶段的温度控制表表5.14

(2)生产配合比设计阶段控制环节 AC-25C

对间隙式拌和机,应按规定方法取样测试各热料仓的材料级配,确定各热料仓的配合165± 5 沥青加热温度(℃)比,供拌和机控制室使用。同事选择适宜的筛孔尺寸和安装角度,尽量使各热料仓的供料195集料的加热温度(℃)±5 个沥青用量进行马歇等3OAC大体平衡,并取目标配合比设计的最佳沥青用量OAC、±0.3%180±混合料出厂温度(℃)5 尔试验和试拌,通过室内试验及从拌和机取样试验综合确定生产配合比的最佳沥青用量,≥ 175 运抵现场温度(℃)。0.2%由此确定的最佳沥青用量与目标配合比设计的结果差值不宜大于±≥摊铺温度(℃) 170

3()生产配合比验证阶段≥ 160 初压温度(℃)拌和机按生产配合比结果进行试拌、铺筑试验段,并取样进行马歇尔试验,同时从路≥复压温度(℃)130

上钻取芯样观察空隙率的大小,由此确定生产用的标准配合比。标准配合比矿料合成级配≥终压温度(℃)90

≤50

开放交通温度(℃)及公称最大粒径筛孔的通过率接近优选的工程设中,至少应包括2.36mm4.75mm0.075mm、处出现驼峰。对确定的标准配合比,宜再次进计级配范围的中值,并避免在0.3mm~0.6mm5、多孔隙排水降噪沥青混合料的压实是保证排水沥青路面的重要环节,对路面的耐久行车辙试验和水稳定性检验。性与

便用性能有很大的影响,碾压时应遵守“高温、紧跟、匀速、慢压、静压”的原则进 4()确定施工级配允许波动范围行。

章质量管理(根据标准配合比及《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40~2004)第116、排水路面的接缝处理,与普通的沥青路面接缝处理有所不同,不能直接用切割机切要求中个筛孔的允许波动范围,制定施工用的级配控制范围,用以检查沥青混合料的生产缝,而采用电镐直接凿除,然后用空压机或森林灭火器吹尽灰尘,再用水冲洗接缝位置,质量。防止连通孔隙的堵塞。

7、透水沥青路面与不透水沥青里面衔接处,应做好封水、防水处理。 5.2.2.3 PAC-13透水沥青混合料路面的施工方法及注意事项8、养护时应及时清除表面存在的粘土类抛洒物。宜采用专用透水功能恢复车定期对路的试验段,进行混合料的、透水沥青路面工程开工前,宜铺装单幅长度为1100m~200m面的堵塞物质进行清除。试拌、试铺和试压试验,并应据此确定合理的施工工艺。9、在冬季,透水沥青路面应及时清除积雪,并应采取防止路面结冰的措施。不宜采用 15℃时,不得进行透水沥青路面施工。、当遇到雨天或气温低于2机械除冰,不得撒灰或灰渣。、铺装透水沥青混合料前应检查下层结构的质量,同时应对下层结构进行现场渗水试3 验,满足要求后方可铺筑透水沥青混合料。5.2.2.4 防水粘结层材料要求及施工注意事项

、放工时,对运到现场的混合料的混度至少每小时检测一次,如混合料的温度不满足4在透水沥青PAC-13与普通AC-25C沥青混凝土之间喷洒防水粘层沥青,兼作封层,粘要求时应及时通知拌和厂调温,沥青混合料的碾压按初压、复压、终压进行,宜采用小于,为防止粘轮现象,要求1.0L/m2,用量不少于-3)M(AL 层油一般采用改性液体石油沥

青.

13

全套建筑图纸免费下载word精品

中式家具CAD图块22张 电脑图块8款(CAD )蓝天大酒店施工图纸(设计)某川菜馆装修施工图-全套34张图三层别墅建筑施工图纸 ***银行大楼建筑图纸(设计) ***5层办公楼电气设计施工图装饰工程绘图CAD常用图块两层别墅的设计图纸幕墙防雷节点图(CAD)仿古办公楼建筑施工图纸办公楼建筑全套施工图纸 办公楼建筑施工图纸 MQ-1住宅区1号楼施工图纸 六层住宅建筑施工图纸 五层厂房建筑施工图纸 香格里拉别墅建筑施工图纸全套综合办公楼建筑施工图纸现代别墅建筑设计方案深圳经典独立别墅施工图纸水岸豪宝石A型别墅施工图***办公楼建筑施工图纸 **别墅建筑结构施工图纸(全套) ***公安局建筑施工图纸+结构图纸+效果图 7套小区会所建筑施工图纸豪华欧式别墅施工图纸(全套)乡村别墅建筑方案及效果图中国古典别墅建筑施工图纸两套别墅方案图纸(附带效果图)完整的一套别墅建筑结构施工图纸一款农村别墅设计图纸经典别墅CAD设计图纸沿街商住楼设计图纸 ***底商多层框架结构住宅楼建筑施工图纸广州市设计院设计文件(全套结构图)坡地多层住宅建施图纸 商品房住宅建筑结构施工图纸 农村小康住宅楼建筑施工图纸(全套)住宅楼六层建筑施工图纸 三层高档别墅设计图纸 万科高层住宅楼建筑施工图纸 全套私人建筑设计图纸 ***小区多层住宅楼施工图纸(全套) ***办公楼全套施工图纸(设计说明、建筑、结构、水电)别墅建筑施工图纸(附效果图)别墅建施图纸(全套)框架结构办公8层设计图纸独栋别墅3层建筑结构工程施工图纸(全套)青岛景苑工程建筑六号楼施工图纸 ***学校学生公寓楼建筑施工图纸(全套) ***商品房施工图纸 ***住宅小区1号楼施工图纸(全套)套房设计施工图纸 ***商住楼施工图带效果图(全套)重庆市***高层建筑施工图纸(全套)住宅楼平面施工图纸住宅楼多层建筑施工图纸现浇空心楼板高层图纸(全套)别墅结构图纸和建施图纸现代风格高层酒店设计方案cad图纸附带效果图 中国银行建筑施工图纸-贝聿明汇景酒店施工图纸(全套)***商业中心综合楼图纸 ***办公楼设计方案附带效果图住宅建筑施工图(全套)综

市政工程[全套]施工图纸

一、项目概况 1.1概述 随着城市化进程的加快推进,认真贯彻落实党的十七大精神,坚持以科学发展观统领经济社会发展全局,常州市武进区提出了建设智慧武进、低碳武进、幸福武进的宏伟目标。同时,武进区荣获住房和城乡建设部首家“绿色建筑产业集聚示范区”称号,成为全国唯一的综合绿色建筑产业基地,是培育绿色建筑的上、中及下游产业的空间集聚地。示范区位于武进中心城区西南部,美丽的西太湖(滆湖)东岸线,总面积约15.6平方公里。区内交通便捷(常合高速、常泰高速、外环高架和规划中的城际铁路均可直达本区域),水网纵横,有明显的区位优势和良好的生态本底。其中启动区分为南北两部分,北部330公顷以产业、研发、行政功能为主,南部160公顷主要为产业备用地。 东龙路(虹西路-延政西大道)位于武进区东部,本次施工图设计范围北起虹西路(K0+874.055),南至延政西大道(K2+435.363),全长1561.308m。项目位置如下图所示:1.2设计依据 1、《常州市城市总体规划(2010-2020)》 2、《常州市南部新城(武进城区)次区域规划(2011-2030)》 3、武进绿色建筑产业集聚示范区控制性详细规划 4、本项目地形图及测量资料 5、《东龙路延伸段(长虹中路-延政西大道)-道路工程岩土工程勘察报告(工程编号:2014-5-19)》 6、建设部建质[2004]16号文颁发的《市政公用工程设计文件编制深度规定》 1.3工程设计范围与内容 东龙路为城市次干路,设计速度40km/h。本次设计范围北起虹西路,设计起点桩号 道路施工图设计总说明

为K0+874.055,南至延政西大道,终点桩号为K2+435.363,全长1561.308m。道路标准段红线宽30m,交叉口渠化宽度33m、36m。本工程设计内容包括道路、桥涵、给水、雨水、污水、燃气、电力、联合通讯、结构工程。 东龙路施工图共分为六册,本册为第一册:道路,版本号:A版,具体图纸分册情况如下: ★第一册道路工程第四册给水、燃气工程 第二册桥梁工程第五册电力、联合通讯工程 第三册雨污水工程第六册管线综合工程 二、沿线地理自然概况 2.1自然地理与环境 2.1.1地形地貌 拟建场地地形起伏较小,南高北低,沿线自然地面黄海高程一般在3.09~4.23m之间(除干枯河塘及大寨河河道),最大高差为1.14m。地貌单元上属长江三角洲冲、沉积地貌单元。本次最大勘察深度25.0m范围内的土层均为第四纪全新世(Q4)及晚更新世(Q3)冲沉积层。 2.1.2场地水文气象条件 1.常州市地处长江三角洲冲、沉积平原,地形平坦,河网稠密,沟塘众多,地下水埋藏较浅。 2.常州在气候上属亚热带季风性湿润气候,东南偏东风为全年主导风向,雨水充沛,温暖湿润,四季分明,年平均气温15.4度,年平均降雨量达1071.5mm,雨季平均127.5天。每年6月份~9月份为高温多雨时期,降雨量占全年的40%。冬季降雨量占全年的11%,是降雨量最少的季节。冬季因气温低,土壤冻结现象时有发生,冻结最大深度为12.0cm。 3. 贯穿本路段的明河塘与周边地表水系沟通,水资源丰富,属于长江下游太湖水网区。上层滞水水位常年内绝大部分时间高于河水位。地表水系与本区的上层滞水有着密切的水力联系,大气降水、上层滞水是对地表水的主要补充。 4.拟建路基范围内存在地表水明河塘河水,地下水按其埋藏条件从大的区域上可划分为上层滞水与浅层承压水。 2.2岩土体工程地质层的划分和评述 2.2.1岩土体工程地质层的划分

全套装修施工图清单

全套装修施工图清单(服装、配套) 注:图纸后方姓名为审图责任人。 1、封面(建业5D生活馆****装修施工图纸) 2、图纸目录 3、设计说明 4、材料表(注明装修材料防火等级) 5、施工说明(文字介绍制造工艺,及安装方法) 6、商铺落位轴线图(在室内外步行街中所处方位) 7、装饰部分图纸: (1)平面布置图; (2)天花布置图; (3)地拼布置图; (4)各方位细部节点图(包括各分区平面、各方位立面设计及材质图) 8、防火部分 (1)消防设计专篇(文字说明); (2)防火分区布置图; (3)消防报警设施布置图; (4)门头加密喷淋设施布置图; (5)消防喷淋设施布置图; (6)灭火器设施布置图; (7)应急照明设施布置图。

9、电气部分 (1)电气设计说明(文字说明); (2)照明系统图(还要包括应急照明、疏散照明系统图); (3)动力系统图; (4)天花布置图(注明灯具布置、线路走向及灯具、线路品牌)(5)插座布置图。 10、给排水 (1)设计说明(文字说明,图例等); (2)给排水系统图(防水施工示意图、排水系统图、给水系统图); 11、空调; (1)空调设备布置图。 13、弱电部分 (1)弱电布置图。 14、其他相关补充说明。 注:以上全套图纸用AUTOCAD软件制作,商户将全套图纸电子版传至建业5D生活馆审核,审核修订完毕后,商户需用A3纸打印,装订成册,并加盖公司公章,一式两份。 15、正面视觉开面效果图 16、内部装修效果图(款台、整体布局、橱窗或展示面)(彩色) 17、招牌标识(提交店招设计说明及制作图纸。详细注明店招外形尺寸、材质、字样设计、色调、固定方式、制作方法等内容;提交店招设计效果图纸)

(最新)市政工程施工资料全套实例

1、施管表填写 施工技术文件要按单位工程进行组卷。市政工程中的独立核算项目,应是一个单位工程。采用分期单独核算的同一市政工程,应是若干个单位工程。 1.1 施管表1 的填写 文件材料部分的排列宜按以下顺序: (1)施工组织设计。 (2)施工图设计文件会审、技术交底记录。 (3)设计变更通知单、洽商记录。 (4)原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证书、出厂检(试)验报告和复试报告。(需一一对应)。 (5)施工试验资料。 (6)施工记录。 (7)测量复核及预检记录。 (8)隐蔽工程检查验收记录。 (9)工程质量检验评定资料。 (10)使用功能试验记录。 (11)事故报告。 (12)竣工测量资料。 (13)竣工图。 (14)工程竣工验收文件。 文件目录表中的文件编号横杠前的数字为总的卷数,横杠后的数字为本卷项目编号。页号应是本项目在卷中的页码位置,不能光写本项目的页数。类别栏应与该项表头右上方类别相同。现以道路工程为例示范见后。

1.2 施管表2 的填写 存在问题及处理意见栏中填验收检查时发现的问题,一般无什么大问题也可 不填。但如工程出过事故,事故处理情况应作简要说明。验收范围及数量栏应扼 要填写。本表主要强调各参与单位均应签字盖章。填法示范见后。 1.3 施管表3 的填写 施工组织设计应包括下列主要内容: (1)工程概况:工程规模、工程特点、工期要求、参建单位等。 (2)施工平面布置图。 (3)施工部署和管理体系:施工阶段、区划安排;进度计划及工、机、 料、运计划表和组织机构设置。组织机构中应明确项目经理、技术负责人、施工管理 负责人及其他各部门主要责任人等。 (4)质量目标设计:质量总目标、分项质量目标,实现质量目标的主要措 施、办法及工序、部位、单位工程技术人员名单。 (5)施工方法及技术措施(包括冬、雨期施工措施及采用的新技术、新工 艺、新材料、新设备等)。 (6)安全措施。 (7)文明施工措施。 (8)环保措施。 (9)节能、降耗措施。 (10)模板及支架、地下沟槽基坑支护、降水、施工便桥便线、构筑物顶推进、沉井、软基处理、预应力筋张拉工艺、大型构件吊运、混凝土浇筑、设备安装、管道吹洗等专项设计。 这张表为施工单位内部审批表,先由施工单位内部各部门看过以后签署意 见,再由上一级技术负责人审批提出结论性意见。并签字和加盖单位公章方为有效。在施工过程中施工组织设计发生变更时,应有变更审批手 续。该表的填写示范见后

(整理)市政工程施工图设计文件

................. ................. 编号: 市政工程施工图设计文件审查咨询合同 项目名称:

签订地点: 签订时间:年月日 建设单位:(甲方) 审查机构:(乙方) 甲方委托乙方承担工程施工图设计文件审查工作,经双方协商一致,签订本合同。 第一条本合同依据下列法律、法规、规章和规范性文件签订 1.1《中华人民共和国合同法》; 1.2《建设工程质量管理条例》; 1.3国家住房城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工 图设计文件审查管理办法》; 1.4省住房城乡建设厅《房屋建筑和市政基础设施工程施工图 设计文件审查实施办法》;.................

1.5国家及地方其它有关建设工程勘察设计管理的法规及规章。 第二条根据国家及省价格主管部门的有关规定,本合同审查收费额总计为人民币元(见审查收费表)。合同签定后三日内甲方向乙方支付审查收费的50%作为定金,计人民币元,乙方提交审查结果后,甲方向乙方支付审查收费余额,计人民币元。 第三条本合同生效后,乙方应按项目所在地建设行政主管部门的有关规定,认真履行审查职责为甲方提供良好服务,自年月日收到全套施工图设计文件后,于年月日共个工作日内完成该项目施工图设计文件的审查工作。 3.1如本项目审查合格,乙方应向甲方出具《房屋建筑工程施工图设计文件审查合格书》(简称合格书),交还经乙方盖章的全套施工图设计文件,乙方将审查合格书副本及相关审查资料报建设主管部门备案。 3.2如本项目审查不合格,乙方应将施工图设计文件退还甲方并书面说明不合格原因。同时,应将审查中发现的建设单位、勘.................

一套完整的建筑施工图所包含的内容

完整的建筑施工图纸包含的内容 建筑施工图包含哪些图件内容? 一、施工图分类 根据施工图所表示的内容和各工种不同,分为了不同的图件: 1、建筑施工图:主要用来表示建筑物的规划位置、外部造型、内部各房间的布 置、内外装修构造和施工要求的图件。 主要图件有:施工首页图、建筑总平面图、建筑平面图、建筑立面图、建筑剖面图和建筑详图(主要详图有外墙身剖面详图、楼梯详图、门窗详图、厨厕详图)。简称建施”。 2、结构施工图:主要表示建筑物承重结构的结构类型、结构布置,构件种类、数量、大小及作法的图件。 主要图件有:结构设计说明、结构平面布置图(基础平面图、柱网平面图、楼层结构平面图及屋顶结构平面图和结构详图(基础断面图、楼梯结构施工图、柱、梁等现浇构件的配筋图)。简称结施” 3、设备施工图3:主要表达建筑物的给排水、暖气通风、供电照明等设备的布置和施工要求的图件。因此设备施工图又分为三类图件: (1)给排水施工图:表示给排水管道的平面布置和空间走向、管道及附件作法和加工安装要求的图件。包括管道平面布置图、管道系统图、管道安装详图和图例及施工说明。 (2)采暖通风施工图:主要表示管道平面布置和构造安装要求的图件。包括管道平面布置图、管道系统图、管道安装详图和图例及施工说明。 (3)电气施工图:主要表示电气线路走向和安装要求的图件。包括线路平面布 置图、线路系统图、线路安装详图和图例及施工说明。简称设施”。 二、施工图的编排次序 为了便于查阅图件和档案管理,方便施工,一套完整的房屋施工图总是按照一定的次序进行编排装订,对于各专业图件,在编排时按下面要求进行:(1)基本图在前,详图在后;(2)先施工的在前,后施工的在后;(3)重要的在前,次要的在后。 一套完整的房屋施工图的编排次序如下: (1)首页图:首页图列出了图纸目录,在图纸目录中有各专业图纸的图件名称、数量、所在位置,反映出了一套完整施工图纸的编排次序,便于查找。 (2)设计总说明:①工程设计的依据:建筑面积、单位面积造价、有关地质、水文、气象等方面资料。②设计标准:建筑标准、结构荷载等级、抗震设防标准、采暖、通风、照明标准等。③施工要求:施工技术要求;建筑材料要求,如水泥标号、混凝土强度等级、砖的标号,钢筋的强度等级,水泥砂浆的标号等。 (3)建筑施工图:总平面图一一建筑平面图(底层平面图~标准层平面图?顶层平面图?屋顶平面图)——建筑立面图(正立面图?背立面图?侧立面图)——建筑剖面图一一建筑详图(厨厕详图~屋顶详图~外墙身详图~楼梯详图~门窗详图~安装节点详图等)。 (4)结构施工图:结构设计说明——基础平面图——基础详图——结构平面图(楼层结构平面图?屋顶结构平面图)——构件详图(楼梯结构施工图?现浇构 件配筋图)。 (5)给排水施工图:管道平面图一一管道系统图一一管道加工安装详图一一图

建筑结构施工图识图入门总结,很详细

建筑结构施工图识图入门总结,很详细 知识,力求达到以下四个方面能力: 1、理解建筑施工图的成图原理和制图标准; 2、看懂房屋的组成和各部分的材料、做法,能够看懂一般建筑工程的主要施工图纸; 3、能够根据施工图纸进行建筑面积和一般工程量的计算以及常用构件数量的统计; 4、能够发现图纸中较明显的错误、遗漏和图样之间相互矛盾的地方。 第一节建筑工程施工图的组成 各专业施工图的内容 1、总图:建筑场地范围内建筑物的位置、形状和尺寸,道路、绿化及各种室外管线的布置等。 2、建筑专业图:建筑平面图、立面图、剖面图、各种详图及门窗表、材料做法表。 3、结构专业图:基础图、各层顶板的平面、剖面、各种构件详图,构件数量表及设计说明。 4、设备专业图:包括给水、排水、采暖、通风各系统的平面图、轴测图和各种详图。 5、电气专业图:包括照明、动力和弱电的系统图、平面图及详图等。 第二节建筑工程图的成图原理 一、投影的概念 用一组假想的投射线把物体的形状投到一个平面上,就可以得到一个图形,称为投影法。 二、投影的种类 1、中心投影:投影线由一点放射出来投射到物体上,这种作图方法称为中心投影法。 2、平行投影:投影线呈相互平行状投射到物体上,称平行投影。 (1)正投影:使投影线垂直于投影面时,并且使物体的一个面也垂直于投影线。

(2)斜投影:当投影线倾斜于投影面时,所作出的投影。 三、物体的三面正投影图 1、三面正投影体系的形成 (1)将物体放在三个相互垂直的投影面间; (2)用三组垂直于投影面的投影线作投影; (3)在三个投影面上得到三个正投影图。 2、三面正投影体系的展开 (1)正立投影面不动; (2)水平投影面向下转动90°; (3)侧立投影面向右后方转动90°。 3、三面投影图的特性 (1)不全面性 每个投影图只能反映物体两个方向的尺寸;立面图反映长度和高度;平面图反映长度和宽度;侧面图反映高度和宽度。

一套完整的建筑施工图包含哪些图纸

一套完整的建筑施工图包含哪些图纸 建筑工程图纸是用于表示建筑物的内部布置情况,外部形状,以及装修、构造、施工要求等内容的有关图纸。建筑工程图纸分为建筑施工图、结构施工图、设备施工图。 一、建筑类施工图包含的各专业图纸一套完整的施工图,根据其专业内 容或作用的不同,一般分为: 1. 图纸目录 列出新绘制的图纸、所选用的标准图纸或重复利用的图纸等的编号及名称。 2. 设计总说明(即首页) 内容一般应包括施工图的设计依据;本工程项目的设计规模和建筑面积;本项目的相对标高与总图绝对标高的对应关系;室内室外的用料和施工要求说明,如砖和砂浆的强度等级、墙身防潮层、地下室防水、屋面、勒脚、散水、台阶、室内外装修等做法(可用文字说明或用表格说明,也可直接在图上引注或加注索引符号),采用新技术、新材料或有特殊要求的做法说明,门窗表(如门窗类型和数量不多时可在建筑平面图上列出)。 以上各项内容,对于简单的工程,可分别在各专业图纸上写成文字说明

3. 建筑施工图(简称建施)包括总平面图、平面图、立面图、剖面图和 构造详图。 4. 结构施工图(简称结施)包括结构平面布置图和各构件的结构详图。 1/3 123 下一页尾页 5. 建筑装修施工图(简称装修图)对装修要求较高的建筑物应单独画出装修图,包括平面布置、楼地面装修、天花平面、墙柱面装修、节点装修等图样。 6. 设备施工图(简称设施)包括给水排水、采暖通风、电气等设备的平 面布置图和详图。 二、施工图分类 根据施工图所表示的内容和各工种不同,分为了不同的图件: 1、建筑施工图 主要用来表示建筑物的规划位置、外部造型、内部各房间的布置、内外装修构造和施工要求的图件。 主要图件有:施工首页图、建筑总平面图、建筑平面图、建筑立面图、建筑剖面图和建筑详图(主要详图有外墙身剖面详图、楼梯详图、门窗详图、厨厕详图)。简称建施。 2、结构施工图主要表示建筑物承重结构的结构类型、结构布置,构件 种类、数 量、大小及作法的图件。 主要图件有:结构设计说明、结构平面布置图(基础平面图、柱网平面

青岛市市政工程围挡图集-完整

青岛市市政工程围挡图集 青岛市市政工程管理处 掘路工程施工围挡 一.注水式全塑施工围挡 二.可移动组合式彩钢板施工围挡 一、注水式全塑施工围挡 注水式全塑施工围挡说明: 1.此围挡适用于市政基础设施涉及道路挖掘工程的施工现场。 2.围挡采用高密度聚乙烯、抗UV剂、色料等材料制作,满足环保要求。 3.围挡规格:长1.28米,高2米,宽度0.35米,净重23公斤,装水重量280公斤;耐候性能-20℃~+60℃;连接方式为卡扣拼装连接。 4.围挡颜色为蓝色,上部设警示器插孔。 5.图示尺寸以MM计。 施工效果

二、可移动组合式彩钢板施工围挡 可移动组合式彩钢板施工围挡说明: 1.此围挡适用于掘路工程及工期小于6个月的市政工程施工现场。 2.围挡采用0.5毫米蓝色彩钢板(平板),框架采用30mmx20mmx1.5mm扁钢管等材料制作。 3.围挡片与支撑支架之间采用承插连接,相邻围挡片之间采用螺栓连接。 4.围挡可根据施工场地用地面积的要求左右旋转三角支架。 5.每个三角支架两端正常压重为30公斤砂袋各一袋。遇大风天气须增加

压重以稳定围挡。6.图示尺寸以毫米计。

市政工程施工围挡 工期小于六个月 可移动组合式彩钢板施工围挡 (参见掘路工程施工围挡二) 工期大于六个月 一、立柱式固定基础彩钢板围挡 二、框架式镀锌板外附喷绘布围挡 一、立柱式固定基础彩钢板围挡 立柱式固定基础彩钢板围挡说明: 1.此围挡适用于工期大于6个月的新建、改建、扩建等市政工程施工现场。 2.围挡采用0.6毫米蓝色彩钢板(平板)、40mmx40mm角钢、100x100mm 方管立柱等材料制作。 3.为保证行车视距和安全要求采用挂网通透式围挡。通透围挡长度根据工程现场情况按规范及设计要求组装。

完整版市政道路工程施工组织设计

目录 第一章工程概况 (2) 第二章施工方案和组织机构人员 (3) 第三章主要工程项目施工方法 (6) 第四章施工顺序 (25) 第五章设备人员动员周期计划 (28) 235KW (31) 第六章确保工程质量、工期的措施 (32) 第七章劳动力安排计划及劳务分包情况表 (35) 一、劳动力的实施 (35) 第八章雨季施工的工作安排 (36) 第九章确保生产的技术组织措施 (38) 第十章新技术、新产品、新工艺、新材料应用 (43) 根据本工程的结构特点、质量、工期方面的要求,只有采用先进的科技保证,才能实现优质、快速的承诺。 (43) 第十章附图2:质量保证体系图表 (56)

第一章工程概况 一、工程概述 西安经济技术开发区凤城七路道路、雨污水及电力管沟工程西起未央路,东至凤新路,全长1215.851m,规划道路红线宽为40m,渠化段红线宽50m,采用沥青混凝土路面。工程内容由道路及各种管线工程组成。 本标段西起开元路,东至凤新路,起点K0+605.160,终点为K1+200.262。道路全长595.102米。 二、主要工程量 1、道路部分:路面结构形式采用沥青混凝土刚性路面。路基挖方21486m3,填方517m3。20cm厚厂拌二灰碎石7958m2,18+18cm厚厂拌二灰碎石13078m2,7cm中粒式沥青混凝土12096m2,5cmSBS细粒式改性沥青混凝土12096m2,4cm细粒式沥青混凝土6780m2,6cm中粒式沥青混凝土为6780m2。 2、各种管线部分:雨水管道采用管径DN1000、600、500四种,污水管道采用管径DN400、500,其中雨水管径d500~d800采用钢筋混凝土承插管(I级),d1000的采用钢筋混凝土钢承口管(II级),橡胶圈接口;污水管d400mm~d500mm 采用钢筋混凝土承插口管(I级),橡胶圈接口。电力管沟工程起点为DL12井,终点为DL24井,全长517米。采用砖砌半通行管沟,管沟尺寸(宽×高)1200×1500管沟内及检查井支架采用复合材料电缆支架,电缆支架在沟内双侧交错布置,电缆支架间距1米;管沟沟壁厚370mm。 本工程是一项内容多,涉及面广,综合性强的工程。根据招标文件,合同工期150天。

一套完整地施工图一般包括哪几部分

一套完整的施工图一般包括哪几部分 时间:2011-04-13 来源:作者: 建筑工程施工图的识读 建筑工程施工图是用来指导施工的一整套图纸,它将拟建房屋的内外形状、大小以及各部分的构造、结构、装饰、设备等,按照建筑工程制图的规定,用投影方法详细准确的表示出来。建筑工程施工图按照专业分工不同,可分为建筑施工图、结构施工图、设备施工图和电气施工图。 一、施工图的编排顺序以及内容 施工图的编排顺序一般为: 1.图纸目录从中了解该建筑的类型建筑物的名称性质、建筑面积、建设单位、设计单位。图纸目录包括每张图纸的名称、内容、图号等,该工程由那几个专业的图纸所组成,以便于查找图纸。图纸的编排顺序是:总说明、总平面、建筑施工图、结构施工图、设施(水、暖、电)施工图。各工种图纸的编排,一般是全局性图纸在前,说明局部的图纸在后。 2.建筑施工图包括建筑总面积图、各层平面图、各个方向的立面图、剖面图和建筑施工详图,在图类中以建筑设施xx标志 3.结构施工图包括基础平面图、基础详图、结构平面图、楼梯结构图、结构构件详图及其说明等,在图类中以结构设施XX标志 4.设施(水、电、暖)施工图包括设施(水、电、暖)平面图、系统图和施工详图,在图类中以设施(电气设施)XX标志 在识读施工图前,必须掌握正确的识读认识方法和步骤,看图的一般方法应该按照“总体了解、顺序识读、前后对照、重点细读”的读图方法 二、建筑施工图的识读 建筑施工图(简称建施)主要表示建筑物的总体布局、外部构造、内部布置、细部构造、装修和施工要求等。具体内容为: (一)总平面布置图 该图在地形图上用较小的比例画出拟建房屋和原有房屋外轮廓的水平投影、红线范围、总体布置。它反映出拟建房屋的位置和朝向、室外场地、道路、绿化等布置,主要入口及新建筑±0.000标高相当于绝对标高的数值。(二)建筑总说明 该图反映了工程的性质、建筑面积、设计依据、本工程需要说明的各个部位的构造做法和装修做法,所引用的标准图集,对施工提出的要求,门窗表等。 (三)各层平面图 建筑平面图是假想用以水平剖面切平面沿房屋门窗洞口位置将房屋剖开,画出一个按照国家标准规定图例表示的房屋水平投影全剖图。识读方法为: 1. 看图名、比例、指北针,了解是哪一层平面图,房屋的朝向如何。 2. 房屋平面外形和内部强的分割情况,了解房屋总长度、总宽度、房间的开间、近深尺寸、房间分布、用途、数量及相互间的联系,入口、楼梯的位置,室外台

市政工程资料全套

市政工程资料(全套)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

市政资料大全 市政工程技术资料项目 主要统一规定表格表式目录表格编号表格名称表1 单位工程技术资料目录表 表2 竣工验收鉴定书 表3 工程质量竣工核定证书 表4 施工组织设计审批表 表5 图纸会审记录 表6 技术交底记录 表7 测量复核记录 表8 预检工程检查记录 表9 隐蔽工程检查记录 表10 单位工程质量评定表 表11 部位工程质量评定表 表12 工序质量评定表 表13 工程质量事故报告表 表14 工程质量事故处理记录 表15 工程洽商记录 表16 主要原材料及构配件出厂证明及试验单目录 表17 设备、配件检验记录表 表18 水泥试验报告

表19 钢筋(原材、焊接)试验报告 表20 砖力学强度试验报告 表21 砂子试验报告 表22 石子试验报告 表23 沥青试验报告 表24 防水卷材试验报告 表25 材料试验报告 表26 阀门试验记录 表27 环氧煤沥青涂料性能试验记录 表28 商品混凝土出厂合格证 表29 混凝土配合比申请单 表30 混凝土抗压强度试验报告 表31 混凝土试块强度统计、评定记录 表32 混凝土抗折性能试验报告 表33 混凝土抗渗性能试验报告 表34 混凝土强度(性能)试验汇总表 表35 砂浆试块试压报告 表36 沥青混合料压实度试验记录(蜡封法) 表37 沥青混合料压实度、厚度汇总表 表38 道路弯沉值测量记录表 表39 市政工程混合料压实密度(灌砂法)试验记录

3层别墅建筑施工全套图纸大全

[深圳]XX26层高层住宅楼建筑施工图(内含效果图)一套完整的住宅楼图纸 郑州天城小区CAD建筑方案 郑州体育馆建筑CAD方案 深圳香蜜湖信华花园建筑方案图纸 某栈道工程施工方案cad及pdf文本 广州爱都项目施工图DWG 南海文化艺术中心方案设计CAD 中建国际北京亮马河小区CAD 一个广场的方案图很不错 重庆xxx古镇保护规划图纸 xxx科技公园广场方案图 私人住宅楼施工图5 农村住宅两层简式房屋图纸 私人住宅楼施工图9 农村别墅施工图图纸 某砖混结构住宅楼施工 全套上海绿洲xxx别墅施工图 一套会所建筑图纸 cad室外健身器材图库大全 高层住宅楼建筑施工全套cad施工图 精美荷兰式别墅施工图 私宅建筑施工图cad全套图纸 江生私宅设计图cad全套图纸 小型私人别墅cad建筑施工图全套 多层住宅楼建筑施工图 十几层住宅楼建筑施工图.RAR 三室二厅及别墅各一例施工图纸 世博中国馆图纸 鸣泉居(建筑)全套 高层现代风格酒店方案初步设计cad图纸及效果图 高层建筑户型图集 高层四户一梯图纸 高层住宅设计方案 食堂建筑施工图-6. 食堂建筑施工图-5 食堂建筑施工图-4 食堂建筑施工图-3 食堂建筑方案图 阿列克谢耶夫教堂 长岛别墅. 金海岸高层住宅施工图 连排别墅平面方案 跃层住宅建筑设计CAD施工图纸

设计图,农家院设计图 某花园住宅楼CAD建筑图纸 节能住宅楼建筑设计施工图 航运新村高层住宅建筑设计图纸 自行车车库图纸. 脱硫施工平面规划图 老年活动中心建筑图3 老年公寓与干休所规划设计建筑施工图纸-2 老年公寓与干休所规划设计建筑施工图纸-1 老年公寓cad建筑施工图.rar 美食城规划方案 绿城公寓平面施工图2 XXX综合楼建筑结构图带效果图 经济适用房设计图 精典的基本户型图纸 私人别墅施工图 私人住宅楼施工图 秀枫山庄28栋小高层设计施工图. 社区服务中心办公楼建筑施工图 很齐全的别墅设施施工图 漳州XXX三层小别墅施工图. 温泉度假别墅施工图. 深圳***三十一层住宅建筑施工图纸 沃尔玛广场的全套图纸 池州广电大厦建筑图纸. 水边木平台 欧式建筑立面图纸 欧式别墅全套施工图 梁结构节点详图. 标准住宅套房方案图 ***高层一号楼图纸. ***维修中心食堂设计图 ***监狱监舍cad施工图纸. ***大酒店设计方案图 ***小区管线规划总平面图2 ***学院学生活动中心施工图纸 ***大楼梁、柱、板加固施工图 ***大型商场建筑施工图cad ***售楼处建筑图. ***博物馆电子设计图. ***仿古公厕建筑施工图. ***中学教学楼与宿舍楼建筑施工图-1某中学教学楼. ***中学4层宿舍楼施工图 ***一梯三高层建筑施工图

相关文档
相关文档 最新文档