文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 17、门窗抗风压校核报告

17、门窗抗风压校核报告

17、门窗抗风压校核报告
17、门窗抗风压校核报告

门窗、幕墙抗风压计算操作图解

运行主程序“门窗设计”,点击“门窗幕墙校核”-〉“门窗幕墙校核报告”,弹出一个“物理参数”操作表,此表保存校核过程所需的物理参数,在表单底部有一行与统计表列内容对应的编辑栏:

当点击列表中任意一行时,该行内容会自动影射到编辑栏:

1)如果要删除此行,直接点击“删除”即可。

2)如果要修改,先修改编辑栏内容,然后点击“修改”即可。

3)如果需要添加,先点击“打开参数”,选择型材材质后,软件将其“弹

性模量”、“抗压强度设计值”、“抗剪强度设计值”首先填入编辑栏,

你再添加其它内容,(如果你仅校核抗弯强度,添加前9项参数,其他

项补“0”即可;如果还需要校核抗剪强度,则需要添加所有项为有效

数据) 然后点击“添加”即可;

一、选择物理参数

如果你要作校核:

(1)新建校核: 先在列表中选定某一系列后点击该行,再直接点击“选定”,软件自动弹出参数表,检查无误后,

点击“选定当前参数”即可。

(2)调出以前做过的校核: 直接点击“打开已保存记录”。

当你点击“选定”后,会弹出一个详细的“选定参数”清单供你进一步检查,若有问题,将刚才调出的系列在编辑栏处修改后点击“修改”,再重新选择系列->“选定”。

二、选择窗形

上述点击“选定当前参数”。自动弹出“选择窗型图”表单,在窗形图中点击你校核的窗形;

注意:红线表示横竖梃交叉时,红线梃是通到框的,如:“7”是横通梃,“8”是竖通梃。幕墙校核时选择前缀“M”的代号

三、确定“校核参数”

上述点击你校核的窗形后,进入校核操作主界面。

1、确定“基本信息”

1)首次使用该软件或变更门窗安装地区时,点击“打开基本风压表”,点击所在“省市”-〉“地区”,传递基本风压到左侧,今后更改前默认此值;

2)点击下拉菜单,确定门窗安装高度、建筑物地区分类;

3)添加“工程名称”等5个基本信息;

4)确定安装高度及安装角度;

5)“门窗”或“幕墙”,任选一个;

6)选择“地震烈度”;

7)确定“构件变形比”;

8)是否校核横梁抗剪强度。

2、确定“设计参数”

1、“设计参数”栏中的“风荷载体型系数”默认为1.2,“风荷载分项系数”:幕墙校核默认为1.4;门窗校核默认为1,这两项数据依据校核对象自行修改;玻璃栏目要依据实际选择,其他项是软件运行后自动计算后生成的,操作者不必干涉。

2、“内开门窗执手螺钉校核”,只要改变了其中的默认值“0”,软件就进行校核,否则不计算校核;

3、“横梁角码校核”是幕墙校核的专用项,只要改变了其中“…截面积”的默认值“0”,软件就进行校核,

否则不计算校核;

四、幕墙(门窗)尺寸的输入

1、确定门窗分格尺寸(不输入E、D、F、C时均分);

2、如果要改变刚才选定的型材及其物理参数,点击“选择物理参数”,返回到起始“选择物理参数”处。

3、如果想再检查一下物理参数选择,点击“查看物理参数”即可(看后可返回)。

4、地区分类:点击下拉菜单,选择适应的分类其一即可;

5、门窗安装高度:标注建筑物最大标高;

6、确定“门窗”或“幕墙”或“阳光房”,是否“校核玻璃”;

7、若选择“阳光房”,要注意“体型系数”的选择。

8、若是幕墙校核,要注意“地震烈度”和“体型系数”及“风荷载作用分项系数”选择。

9、“构件许用变形比”是默认值,可以修改;

10、“内开扇执手螺钉校核”与“框连接螺栓校核”若有“0”项目不校核(严禁清为空!);需要校核时按要实际状态详细填写。

11、填注“工程代号”等常规数据;

五、添加3个图框

共有3个图框:左侧为幕墙横梁(门窗横梃)中间为幕墙立柱(门窗竖梃)右侧是校核幕墙(门窗)部分祥图。1)鼠标右击3个图框的其中一个,出现“1、编辑;2、打开”选项;

2)选择“2、打开”,进入“画图”模式;

3)如果图框是空的,可以打开一个预制保存的图形文件,将图形调整到约60mm*50mm大小;

4)点击“文件”->“更新”,自动将此图形保存到软件图框中。

六、保存校核结果

点击“运行”后点击“保存”,将结果保存起来,今后点击“打开保存记录”,弹出保存清单,点击需要打印的工程好所在行任意处,自动将保存的参数返回,其他操作同前:“确定”-〉“运行”-〉。。。

物理参数的预测功能

“运行”按钮右侧有一个“预测”选项,如果点击选定后再点击“运行”会弹出一个“经济参数”的提示,预测出在你选定的模型(窗型)及确定的相关设计参数基础上,横梁、立柱型材截面I、W物理参数的最低要求,便于你经济、快速的选择出相适应的配套型材。点击“运行”前照常操作,必须选定材质,不必考虑型材的物理参数值,

七、将校核结果传递到WORD

点击“传递到WORD”,软件依据校核结果自动生成一个校核报告,以WORD文档格式显示出来,为你的校核工作提供可靠的数据.

《幕墙工程技术规范》中横梁强度校核的物理参数

在《幕墙工程技术规范》中,幕墙横梁的强度校核分抗弯强度校核与抗弯强度校核两部分。

一、抗弯强度校核

其要求的条件如下图6.2.4

1、抗弯强度校核参数的确定

(1)M x是“横梁绕截面x 轴(平行于幕墙平面方向)的弯矩设计值”,即:受力方向垂直于x轴产生的弯矩。

由此可见:这个弯矩是由幕墙自重力产生的。利用软

件校核时,软件依据你输入的相关数据会自动计算。

(2)M y是“横梁绕截面y 轴(垂直平行于幕墙平面方向)

的弯矩设计值”,即:受力方向垂直于x轴产生的弯

矩。由此可见:这个弯矩是由幕墙承受的风压力产生

的。利用软件校核时,软件依据你输入的相关数据会

自动计算。

(3)W nx“横梁截面绕x 轴(幕墙平面内方向)的净截

面抵抗矩”,即:受力方向垂直于x 轴的抵抗矩。

(4)W ny“横梁截面绕x 轴(幕墙平面内方向)的净截

面抵抗矩”,即:受力方向垂直于x 轴的抵抗矩。

(5)У塑性发展系数,可取1.05

(6)?型材抗弯强度设计值,相当与材料力学中的“许

用应力[σ]”,相关资料中可查得。

采用软件校核时,需要查询计算时仅是横梁型材截面得W nx和W ny

2、采用AutoCAD“查询”取值时,构件图的基本要求

(1)采用AutoCAD“查询”取值时,要注意图形摆放的方向最好与构件在幕墙上安装的方向一致,这样才便于按常规确定X,Y轴线,也便于直观的取值。如图12

(2)构件图形比例必须是1:1。

(3)构件图形线条必须是连贯的、封闭的,否则无法作基础的“面域”操作。

3、查询计算过程

(1) 打开AotoCAD,调出“实体编辑”工具栏组;

(2)横梁横梁截面图是1:1 的图,删除与截面无关的图线(或将其复制到另一个位置);

(3)点击“面域”图标,用鼠标选定截面全部截面后右击鼠标。如图2所示

(4)式点击截面上的外轮廓线和内轮廓线,若是完全封闭的,说明获得面域操作成功!

(5)点击“差集”图标,左击截面的最大轮廓线,右击后,再逐一左击各个内轮廓线,右击确定完成。

(6)如果型材由一个以上的不连续截面组成时,先按上述方法对

各截面操作,再点击

“并集”->分别左

击各截面后右击确定。

(7)试点击截面任意线,可

以选中全部轮廓线时说明操

作成功!

提示:取“面域”意在

定义每个轮廓线内包含

的面积,轮廓线是该面

积的区域;

取“差集”意在

先确定最大轮廓的面

积,再减去那些轮廓线

包括的面积(差);

取“并集”意在

将那些轮截面合并为一

个整体。

(8)点击“工具”->“查

询”->“面域/质量特性”

(9)点击截面上任意处;

(10)右击确定。会弹出一

个查询结果。见图3

(11)记住其中的“质心”坐标值:x=4372 y=1013

(12)选择“画直线”功能,用“质心”坐标值

获得直线的起点(CAD下方直接输入

4372,1013),延长一段作为x轴后结束。

(13)从起点处画一段90度的直线,整理后,获

得x,y坐标线。

(14)接下来就是确定参数的关键了:

在图3中,与W nx和W ny相关的是“主力矩与质心的x-y方向:”下面的I与J的参数。其是相对于截面质

心的惯性矩数组,而其上的“惯性矩”是相对于世界坐标(绝对坐标)0,0的值,不可以直接使用。

这两个值怎么区分I X还是I Y呢?我有个小技巧供大家参考:

“沿[****,****]”中的数字作为x2,y2,以图4中的坐标原点当作起点,画一条(x1,y1)-(x2,y2)直线,将此直

线当作作用力,其大体上在那个坐标轴即使相对

于那个坐标的惯性矩。

如图5所示,

I=333380.0808 沿[0.9977 -0.0677]的方向基本

上在x轴,因此,Ix=333380.0808

j=775450.7125 沿[0.0677 0.9977]的方向基本上

在y轴,因此,Iy=775450.7125

计算抵抗矩:

W nx1=Ix/y1 本例=333380.0808/33.8=9863

W nx1=Ix/y2 本例=333380.0808/26.2=12676

由于在校核中,抵抗矩为除数,因此取较小值:

W nx=W nx1=333380.0808/33.8=9863

W ny1=Iy/x1本例=775450.7125/53.1=14603

W ny2=Iy/x2本例=775450.7125/36.9=21015

同理,取较小值:W ny=W ny1=775450.7125/53.1=14603

A、抗剪强度校核

其要求的条件如下图6.2.5

a)抗剪强度校核参数的确定

(1)、V x是“横梁水平方向(x轴)的剪力设计值”,即:受力方向垂直于x轴的力。由此可见:这个力是由幕墙自重力产生的力。利用软件校核时,软件依据你输入的相关数据会自动计算。

(2)、V y是“横梁竖直方向(y轴)的剪力设计值”,即:受力方向垂直于y轴的力。由此可见:这个力是由风荷载产生的力。利用软件校核时,软件依据你输入的相关数据会自动计算。

(3)、S x是“横梁截面绕x 轴的毛截面面积矩”即:以x 轴为界,两侧截面积分别与其质心距x 轴的垂直距离的乘积。

(4)、S y是“横梁截面绕y 轴的毛截面面积矩”即:以y 轴为界,两侧截面积分别与其质心距y 轴的垂直距离的乘积。

(5)、I x 是“横梁截面绕x 轴的毛截面惯性矩”。

(6)、I y是“横梁截面绕y 轴的毛截面惯性矩”。

(7)、t x 是“横梁截面垂直于x 轴腹板的截面总宽度”。

(8)、t y是“横梁截面垂直于y 轴腹板的截面总宽度”。

(9)、?是“型材抗剪强度设计值”,相当与材料力学中的“许用应力[τ]”,相关资料中可查得。

采用软件校核时,其中的V x、V y、?是由软件依据你输入的相关数据自动计算的,其它参数需要采用查询或计算。

b)AutoCAD查询计算

(1)上述抗弯强度中已经查得:

Ix=333380.0808

Iy=775450.7125

(2)查询计算S x、I x、t x

a)将型材截面还原(炸开),以x轴为界,分解成上下两个截面。如图6。

b)填充由x轴断开的线段,使得各轮廓线连续

c)分别作面域、差集、并集操作。

d)分别“查询”,用“质心”为坐标,画出各自的x,y 坐标线;

e)测量各自x轴线距原先作分割轴线的垂直距离y1 和y2;

f)如图6:y1=11.8 ; y2=13

g)计算上部截面的面积矩:Sx1=F1×y1=7847

h)计算下部截面的面积矩:Sx2=F2×y2=7794

i)选取Sx:由于Sx是被除数,因此取较大值:

Sx=Sx1= 7847

j)选取tx:测得tx=90

(2)查询计算S y、t y

a) 将型材截面还原(炸开),以y轴为界,分解成左右两个截面。如图7。

b) 填充由y轴断开的线段,使得各轮廓线连续

c) 分别作面域、差集、并集操作。

d) 分别“查询”,用“质心”为坐标,画出各自的x,y 坐标线;

e)测量各自y轴线距原先作分割轴线的垂直距离x1和x2;

f)如图7:x 1=24.5 ; x2=22.9

g)计算左部截面的面积矩:Sy1=F1×x1=12495

h)计算右部截面的面积矩:Sy2=F2×x2=12710

J)选取ty :测得ty=60.1

三、《昌业门窗幕墙校核》软件中,物理参数的输入

下图是校核物理参数添加、修改、删除及校核选定的操作界面。

在表单底部有一行与统计表列内容对应的编辑栏:

当点击列表中任意一行时,该行内容会自动影射到编辑栏,如果要删除此行,直接点击“删除”即可;如果要修改,先修改编辑栏内容,然后点击“修改”即可;如果需要添加,先直接在编辑栏输入添加内容,然后点击“添加”

即可。如果你要作校核,先在列表中选定某一系列后点击该行,再直接点击“选定”即可。

如果你准备调出以前校核后保存的文件,直接点击“打开已保存记录”。

本文讲解的上述内容主要用在此处,文中特例计算结果与输入软件表单对照:

使用软件时,要特别注意单位的换算。本例中,惯性矩的单位为mm;抵抗矩的单位为mm,而在“昌业”软件中要求输入的单位是:惯性矩的单位为cm4;抵抗矩的单位为cm3

由于:mm4与cm4相差104,将mm4单位的值小数点前提4位即可;

mm3与cm3相差103, 将mm3单位的值小数点前提3位即可;

例如:W ny=14603 mm3 =14.603 cm3

Iy=775450.7125 mm4=77.545 cm4

老客户注意:

新版《校核》添加了“横梁抗剪强度校核”和“立柱抗弯强度校核”中添加了幕墙重力作用,对于用户来说:“横梁抗剪强度校核”增加了上表中的8个参数;

“立柱抗弯强度校核”中添加了幕墙重力作用后,需要添加:“立柱截面积”

软件仍然保留了旧版格式,用于学习过渡。

替换前,注意备份你旧数据库,最好将其有用的数据记录下来,然后添加到新库中。

七、数据库维护

点击界面上的“数据库维护”,进入维护表单。

1、风压、雪压表;

2、材料设计值可以添加、删除和修改;

3、高度、阵风系数。

八、常用物理参数

点击“常用型材特性计算”,软件自带了塑窗钢衬的快速计算,只要按照右上侧“操作提示”操作即可,需要保存时,点击“保存”,即可传递到上述校核数据库中。

对于较复杂截面,需要借助AutoCAD,将你的型材截面调出查询即可。若需要帮助,点击“AutoCAD测算帮助”。

七、复合材质的惯性矩、抵抗拒计算推论(参考)

由于一种以上材质的弹性模量不同,若在计算惯性矩时不提前考虑,无法进行强度、刚度校核。

在材料力学中,通常将弹性模量与惯性矩的乘积称为“刚度”:G=EI

依据材料力学惯性矩平行移轴公式,一个以上独立截面组成的组合惯性矩可表示为:

I=(I1+A1Y1)+ (I2+A2Y22)+ (I2+A2Y22)+…(I x+A x Y x2)…

其中:I——组合惯性矩

I x——第x截面的惯性矩;

A x——第x截面面积;

Y x2——第x截面中性轴距组合截面中性轴的距离的平方

以2个组合截面为例,刚度公式为:

EI=E1 (I1+A1Y1)+ E2 (I2+A2Y22)

假设E1=10;E2=70 则E2=7E1:

EI=E1 (I1+A1Y1)+7 E1 (I2+A2Y22)

我们再选定E=E1(不要忘记我们选定的E1,今后用此值计算刚度):

I= (I1+A1Y1)+7 (I2+A2Y22)

我们将综合惯性矩I命名为“相对惯性矩”,与选定的E1相关,而不是纯几何截面的惯性矩。

如下例是一个镶铝合金木窗,绿色部分为杉树木材。

查得:

杉木的弹性模量E=10

铝合金的弹性模量E=70

1、按照上述方法分别查询两种型材的特性

2、做2种型材的并集,查询综合质心位置;

3、量或计算2种型材相对于综合质心的Y1和Y2

4、按照移轴公式计算:

选定主要材料杉木的弹性模量E=10为设计值E=E1铝合金的弹性模量E2=70=7E代如前面的推导式:I=(I1+A1Y12)+7 (I2+A2Y22)

=211310+4251×32+7 (29445+490×282)

=249569+2895235

=3144804mm4

5、抵抗拒:

综合截面y1=44.6 ,y2=35.1, 取较大值:y=y1=44.6

抵抗拒W=I/Y=3144804÷44.6=70511.3

即:

I=3144804mm4

W=70511.34mm3

由于软件使用的单位是cm所以需要转换单位

I=3144804mm4=314.4804cm4

W=70511.34mm3=70.511.34cm3

八、复合材质的强度值确定

此事我没有严谨的提议,您若在相关资料上查到,敬请转告。

我推荐采用“保守”做法:取较小值即可。例如:铝合金的强度值为:86,杉木为76,取76即可。

九、关于AutoCAD面域查询的解释(仅供参考)

1、“边界框”给出截面最大轮廓左下角和右上角的边界框坐标;

2、“质心”给出可界面的质心坐标;

4、这里的“惯性矩”是截面相对于坐标原点(0,0)的值:

X:953877相当于我们的习惯用用法Ix;Y:926237相当于我们的习惯用法Iy

4、“主力拒与质心的x-y方向”,给出了相对于质心原点的惯性矩。这就是我们需要的惯性矩值。需要注意的是这俩个值分别是关于那个轴的问题:

I和J后面分别给出一个相对于截面质心原点的坐标点(x,y),依据坐标值找出这个点,再与质心原点连线,那么这条线在那个轴上,这个惯性矩就是对于该轴的惯性矩。此例中受力方向垂至于x轴,所以取对于x轴的惯性矩,其中的J=116213“沿”线通过x轴,因此取116213即可。

有人可能不喜欢这样作,太麻烦!你可以记住“质心”坐标->按坐标值画出质心线->将截面图移到质心与坐标原点的重合的位置,再查询。你发现没有?“惯性矩”与“主力矩….”的数值相同!可以直接去直啦!x=116213就是我们需要的Ix!不必要判别是那个轴上的惯性矩。“主力矩…”上为什么搞那么复杂,我就不得其解了,但是如果明白原理,可以直接取值,不需要2次查询。

再重复一便:抵抗矩Wx=Ix÷Y, Y等于y1和y2中的较大一个即可。为什么呢?与构件受力方向垂直的中性(质心)轴的部分不便形,中性轴外侧受拉应力,中性轴内侧受压应力,均不超过许用应力时,外力撤销后,构件的内应力使构件恢复原来状态;超过许用应力时,外力撤销后构件残余不可恢复的塑性变形,对于弹性材料,我们设许用压应力与许用拉应力相等,y值较大时应力较小,因此,只要较大的y截面在许用应力范围之内,较小的就没有问题。我们校核门窗的目的就是在最大风压作用之后,门窗能够恢复原先的几何形状,避免不可恢复的残余变形,因此,取较大的y为合理参数。

下图所示:当构件受到外力P作用时,构件同时产生内应力试图抵抗构件的变形,各种材质所产生的最大内应力是有限的,当外力P不超过许用应力时,外力P撤消后,构件内应力将其恢复到受力前状态;当外力P超过许用应力后,构件内应力就无法将其恢复到受力前状态,无法恢复的量就是残余变形。残余变形对构件具有破坏性,使构件失去原先的使用性能,因此每种材质都有一个许用应力,构件受力必须在此范围之内才能反复使用。

许用应力[б]和前面涉及到的弹性模量E是材料的重要技术指标,我们使用的常用材质在一般的工程手册上都可以查到,特殊材质型材,生产厂家必定都有规范,我们可以向其索取。

北京昌业软件技术开发有限公司总编

陈昌业

2009-06-11 修改

建筑门窗的抗风压计算

一、计算依据 二、风荷载计算 1、基本情况:门窗计算风荷最大标高取70米;根据工程所处的地理位置,其风压高度变化系数按C类算。平开窗的受力杆件MQ25-24a最大计算长度为2400mm,杆件两边的最大受力宽度为:1375mm,;推拉窗的受力杆件QLC30-25最大计算长度为:1960mm,杆件两边的最大受力宽度为1480mm。 2、风荷载标准值的计算 风荷载标准值ωk=βzμSμZωO (资料③P24式7.1.1-1) ωk―风荷载设计标准值 βZ―高度Z处的阵风系数,(资料③P44表7.5.1) μS―风荷载体型系数,取μS =0.8 (资料③P27表7.3.1) ωO―基本风压,取ωO =0.7KPa (资料③全国基本风压分布图) μz―风压高度变化系数, (资料③P25表7.2.1) 风荷载标准值计算: ωk=βzμSμZωO =1.66×0.8×1.45×0.7=1.35KPa 三、主要受力构件的设计及校核 1、受力构件的截面参数 根据(BH^3-bh^3 )/12 Ix=0.0491(D4 点评(0)举报 sun.jack 发表于2005-8-31 | 只看该作者 楼 3 建筑门窗的抗风压计算 一、概况 1.1计算依据 风荷载标准按GB50009-2001《建筑结构荷载规范》的规定计算 任何材料制作的门窗玻璃按JGJ113-2003《建筑玻璃应用技术规范》的规定计算 玻璃幕墙按JGJ102-2003《玻璃幕墙工程技术规范》的规定计算 建筑外窗抗风强度计算方法 1.2说明 1.2.1门窗幕墙不是承重结构,是围护结构,应采用围栏结构的计算公式。 什么是围护结构呢?指建筑物及房间的围档物,包括墙壁、挡板等,按是否与室内外空气分割而言,包括内外围护结构,有透明与不透明之分。 1.2.2GB50009中第7.1.2条也是强制性条文。 “对于高层建筑、高耸结构以及对风荷载比较敏感的其他结构,基本风压应适当提高,并应由有关的结构设计规范具体规定。”提出了几个问题:一、高层建筑,二、高耸结构,三、比较敏感的其他结构,四、有关的结构设计规范。如何理解和应用的问题。 高层建筑:定义、基准,可从下列资料中找到。

建筑门窗抗风压性能计算书

建筑门窗抗风压性能计算书 I、计算依据: 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ 113-2009 《钢结构设计规范》 GB 50017-2003 《建筑外窗抗风压性能分级表》 GB/T 7106-2008 《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2001 2006版 《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料门》 JG/T 180-2005 《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料窗》 JG/T 140-2005 《铝合金门窗》 GB/T 8478-2008 《建筑门窗术语 GB/T5823-2008》 《建筑门窗洞口尺寸系列 GB/T5824-2008》 《建筑外门窗保温性能分级及检测方法 GB/T8484-2008》 《建筑外门窗空气声隔声性能分级及检测方法 GB/T8485-2008》 《铝合金建筑型材第一部分:基材 GB5237.1-2008》 《铝合金建筑型材第二部分:阳极氧化型材 GB5237.2-2008》 《铝合金建筑型材第三部分:电泳涂漆型材 GB5237.3-2008》 《铝合金建筑型材第四部分:粉末喷涂型材 GB5237.4-2008》 《铝合金建筑型材第五部分:氟碳漆喷涂型材 GB5237.5-2008》 《铝合金建筑型材第六部分:隔热型材 GB5237.6-2008》 II、详细计算 一、风荷载计算 1)工程所在省市:河南 2)工程所在城市:新乡市 3)门窗安装最大高度z:20 米 4)门窗系列:永壮铝材-50外平开平开窗 5)门窗尺寸: 门窗宽度W=700 mm 门窗高度H=1400 mm 6)门窗样式图: 1 风荷载标准值计算:W k= βgz*μS1*μZ*W0 (按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 2006版 7.1.1-2) 1.1 基本风压 W0= 400 N/m2 (按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 2006版规定,采用50年一遇的风压,但不得小于0.3 KN/m2

门窗抗风压计算书

门窗(MLC1524门扇) 设计计算书 设计: 校对: 审核: 批准: 洛阳豪美幕墙装饰工程有限公司二〇一六年五月十七日

目录 1 计算引用的规范、标准及资料 (1) 1.1 门窗及相关设计规范: (1) 1.2 建筑设计规范: (1) 1.3 铝材规范: (1) 1.4 玻璃规范: (2) 1.5 钢材规范: (2) 1.6 胶类及密封材料规范: (2) 1.7 门窗及五金件规范: (2) 1.8 相关物理性能等级测试方法: (3) 1.9 《建筑结构静力计算手册》(第二版) (4) 1.10 土建图纸: (4) 2 基本参数 (4) 2.1 门窗所在地区 (4) 2.2 地面粗糙度分类等级 (4) 2.3 抗震设防 (4) 3 门窗承受荷载计算 (4) 3.1 风荷载标准值的计算方法 (4) 3.2 计算支撑结构时的风荷载标准值 (6) 3.3 计算面板材料时的风荷载标准值 (6) 3.4 垂直于门窗平面的分布水平地震作用标准值 (6) 3.5 平行于门窗平面的集中水平地震作用标准值 (6) 3.6 作用效应组合 (6) 4 门窗竖中梃计算 (7) 4.1 竖中梃受荷单元分析 (7) 4.2 选用竖中梃型材的截面特性 (9) 4.3 竖中梃的抗弯强度计算 (9) 4.4 竖中梃的挠度计算 (9) 4.5 竖中梃的抗剪计算 (10) 5 玻璃板块的选用与校核 (10) 5.1 玻璃板块荷载计算: (11) 5.2 玻璃的强度计算: (12) 5.3 玻璃最大挠度校核: (12)

门窗设计计算书1 计算引用的规范、标准及资料 1.1 门窗及相关设计规范: 《铝合金结构设计规范》GB50429-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009 《建筑幕墙》GB/T21086-2007 《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214-2010 《铝合金门窗》GB/T8478-2008 《未增塑聚乙烯(PVC-U)塑料窗》JGT/140-2005 《塑料门窗工程技术规程》JGJ103-2008 《建筑幕墙工程技术规范》DGJ08-56-2012 1.2 建筑设计规范: 《地震震级的规定》GB/T17740-1999 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 《高处作业吊蓝》GB19155-2003 《工程抗震术语标准》JGJ/T97-2011 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG160-2004 《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010 《建筑防火封堵应用技术规程》CECS154:2003 《钢结构焊接规范》GB50661-2011 《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008 《建筑工程预应力施工规程》CECS180:2005 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002 《民用建筑设计通则》GB50352-2005 1.3 铝材规范: 《变形铝及铝合金化学成份》GB/T3190-2008 《建筑用隔热铝合金型材》JG175-2011 《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》JG/T133-2000 《铝合金建筑型材第1部分基材》GB5237.1-2008 《铝合金建筑型材第2部分阳极氧化、着色型材》GB5237.2-2008 《铝合金建筑型材第3部分电泳涂漆型材》GB5237.3-2008 《铝合金建筑型材第4部分粉末喷涂型材》GB5237.4-2008 《铝合金建筑型材第5部分氟碳漆喷涂型材》GB5237.5-2008 《铝合金建筑型材第6部分隔热型材》GB5237.6-2012 《铝及铝合金彩色涂层板、带材》YS/T431-2009 《铝型材截面几何参数算法及计算机程序要求》YS/T437-2009 《有色电泳涂漆铝合金建筑型材》YS/T459-2003

建筑外窗抗风压性能分级的取值

建筑外窗抗风压性能分级的取值 一.基本概述: 按照现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版)的有关要求,工程设计者应对各类工业与民用建筑的外窗提供其抗风压性能(含相应的检测、鉴定)等级规定,这是满足建筑物环保和节能,同时又是确保使用可靠、安全的必备要求。为了使设计者选用的方便,现归纳、整理成以下资料供选用参考。二.建筑物外墙面及窗的抗风压计算: 1 按规范GB50009-2001(2006年版)中7.1.1条规定:垂直于建筑物表面上的风荷载标准值,用于围护结构时,应按下述公式计算:W==βgzμslμz w o( 1) 式中:βgz ---对应计算高度Z的阵风系数,与建筑物所处的区位(即地面粗糙度类别)和距地高度有关,工业建筑物多位于郊区(B 类),民用建筑多在市区(C类)重要建筑则在市中心区(D 类),查表可得到; μsl----建筑物局部风压体型系数,按GB50009的7.3.3条规 定:墙面正压区取(0.8+0.2);墙面负压区取(-1.0-0.2); 墙的边角区取(-1.8-0.2);屋面、檐口负压区取(-2.2); μz----风压高度系数,与建筑物所处的区位及距地高度有关, 查表可得到;

w o----基本风压值,按规范GB50009附录D中,对应n=50 栏查表可得到。 2.为了便于使用对上述公式作如下归并与简化: 首先,为解决工程中最常遇到的墙面窗,将μsl分别以1.0、1.2带入式(1)可得:W==1.0βgzμz w o(2) W==1.2βgzμz w o(3) 在工程设计中,由于风荷载的多向性,难以分出正压、负压区;而在施工安装中,同一式样、规格的外窗分类过细实无必要,因此实用中,以式(3)为墙面窗风压计算的通用公式。 同理,屋面、檐口负压区窗风压计算公式归并为 W==2.2βgzμz w o(4) 其次,阵风系数βgz 、高度系数μz两个系数,都与建筑物所处的区位(即地面粗糙度类别)以及距地高度有关,拟利用规范GB50009已有相关表格并使其合并,同时将式(3)中的常数1.2也融入,可得到:Ω= 1.2βgzμz(5) 也即建筑外墙面窗的风压值计算公式可简化为: W==Ωw o(6) 式中Ω----风压计算综合系数,与建筑物所处的区位和距 地高度有关,通过附表1 查得 最后,一旦取得项目建设所在地的基本风压值,即可利用附表1查到风压计算综合系数Ω,以两者相乘之积,即可得该建筑物外墙面窗的风压标准值。

建筑外门窗抗风压性能估算报告

建筑外门窗抗风压性能估算报告 I、计算依据 《铝合金结构设计规范 GB 50429-2007》 《铝合金门窗 GB/T8478-2008》 《建筑玻璃应用技术规程 JGJ 113-2003》 《钢结构设计规范 GB 50017-2003》 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008》 《建筑结构荷载规范 GB 50009-2001 2006版》 《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料门 JG/T 180-2005》 《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料窗 JG/T 140-2005》 《建筑门窗术语 GB/T5823-2008》 《建筑门窗洞口尺寸系列 GB/T5824-2008》 《建筑外门窗保温性能分级及检测方法 GB/T8484-2008》 《建筑外门窗空气声隔声性能分级及检测方法 GB/T8485-2008》 《铝合金建筑型材第一部分:基材 GB5237.1-2008》 《铝合金建筑型材第二部分:阳极氧化型材 GB5237.2-2008》 《铝合金建筑型材第三部分:电泳涂漆型材 GB5237.3-2008》 《铝合金建筑型材第四部分:粉末喷涂型材 GB5237.4-2008》 《铝合金建筑型材第五部分:氟碳漆喷涂型材 GB5237.5-2008》 《铝合金建筑型材第五部分:隔热型材 GB5237.6-2008》 II、设计计算 一、风荷载计算 1)工程所在省市:浙江省 2)工程所在城市:温州市 3)门窗安装最大高度z(m):12 4)门窗类型:推拉窗 5)窗型样式: 6)窗型尺寸: 窗宽W(mm):1500 窗高H(mm):1500 1 风荷载标准值计算:Wk = βgz*μS1*μZ*w0 (按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 2006版 7.1.1-2) 1.1 基本风压 W0=600N/m^2 (按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 2006版规定,采用50年一遇的风压,但不得小于0.3KN/m^2) 1.2 阵风系数计算: 1)A类地区:βgz=0.92*(1+2μf) 其中:μf=0.5*35^(1.8*(-0.04))*(z/10)^(-0.12),z为安装高度; 2)B类地区:βgz=0.89*(1+2μf) 其中:μf=0.5*35^(1.8*(0))*(z/10)^(-0.16),z为安装高度; 3)C类地区:βgz=0.85*(1+2μf) 其中:μf=0.5*35^(1.8*(0.06))*(z/10)^(-0.22),z为安装高度; 4)D类地区:βgz=0.80*(1+2μf)

门窗抗风压计算

门窗抗风压计算 一种常见非标窗型的抗风压计算 有关塑料门窗抗风压计算,我们在前几期已对“常见典型塑料门窗”进行了探讨,并提出了一些基本公式。塑料门窗的窗型是多变的,我们还会遇到下面的窗型。 这时,杆件AB根据抗风压受力分解,将受到以下几种载荷作用: <1>上亮传递的梯形载荷: <2>CD杆传递的集中载荷: <3>下窗传递的不等双三角载荷: 按常规,AB杆件的挠度计算,由下面两个计算过程组成: <1>CD杆件传递的集中载荷挠度 <2>阴影面积总载荷,以矩形公式计算的挠度; 然后两挠度相加求和,即为总挠度。 根据推荐计算思路,我们有以下计算过程: <1>CD杆传递的集中力载荷产生的挠度; <2>上亮梯形载荷产生的挠度; <3>下窗不等双三角形载荷产生的挠度。 对于上面涉及的几种计算方法:集中载荷挠度公式、矩形载荷挠度公式和单梯形载荷挠度公式已有给出。为了进行较精确计算,我们在此将不等双三角形载荷挠度公式略以推导形式介绍给大家。 根据窗的常规结构,不等双三角形载荷简化与统一为以下关系: 这时有: QA=(13qa/6)q=ω·α α=L/6 当o≤x≤a时 M1=-(q/120a)X3+13qa/6 EIY1=-(q/120a)X5+(13qa/36)X3-(195qa3/24)X+D1(D1=O) 当a≤x≤a时当2a≤x≤4a时 M2=(q/6a)X3-qX2+(19qa/6)X-qa2/3 M3=-(q/6a)X3+qX2-(5qa/6)X-7qa2/3 EIY2=(q/120a)X5-(q/12)X4+193qa3/36-(193qa3/24)X-qa4/60 EIY3=-(q/120a)X5+(q/12)X4-5qa3/36+(7qa2/6)X2-(225qa3/24)X+31qa4/60 当4a≤x≤6a时 M4=(q/6a)X3-3qX2+(91qa/6)X-57qa2/3 EIY4=q/120aX5-(q/4)X4-91qa3/36-(57qa2/6)X2+(287qa3/24)X-331qa4/20 经解: EIY3=-(q/120L)X5+(q/12)X4-(5qL3/216)X3+(7qL2/216)X2-(225qL3/(24×216))X-31qL4/6 0×362 以中点挠度代表最大挠度则 fmax=y3|x=1/2=23.9L4/1920EI=-qL4/80f推=23.9L4/1920EI(直接给出)

门窗-抗风压计算报告

抗风压计算书 一、风荷载计算 1)工程所在省市:江苏省 2)工程所在城市:扬州市 3)门窗安装最大高度z(m):40 1 风荷载标准值计算:Wk = βgz*μS*μZ*w0 (按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 7.1.1-2) 1.1 基本风压W0=400N/m^2 (按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001规定,采用50年一遇的风压,但不得小于0.3KN/m^2) 1.2 阵风系数计算: 1)A类地区:βgz=0.92*(1+2μf) 其中:μf=0.5*35^(1.8*(-0.04))*(z/10)^(-0.12),z为安装高度; 2)B类地区:βgz=0.89*(1+2μf) 其中:μf=0.5*35^(1.8*(0))*(z/10)^(-0.16),z为安装高度; 3)C类地区:βgz=0.85*(1+2μf) 其中:μf=0.5*35^(1.8*(0.06))*(z/10)^(-0.22),z为安装高度; 4)D类地区:βgz=0.80*(1+2μf) 其中:μf=0.5*35^(1.8*(0.14))*(z/10)^(-0.30),z为安装高度; 本工程按:C类有密集建筑群的城市市区取值。 βgz=0.85*(1+(0.734*(50/10)^(-0.22))*2) =1.72573 (按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 7.5.1规定) 1.3 风压高度变化系数μz: 1)A类地区:μZ=1.379 * (z / 10) ^ 0.24,z为安装高度; 2)B类地区:μZ=(z / 10) ^ 0.32,z为安装高度; 3)C类地区:μZ=0.616 * (z / 10) ^ 0.44,z为安装高度;

建筑门窗的抗风压计算书

建筑门窗的抗风压计算 书 The manuscript was revised on the evening of 2021

一、计算依据 二、风荷载计算 1、基本情况:门窗计算风荷最大标高取70米;根据工程所处的地理位置,其风压高度变化系数按C类算。平开窗的受力杆件MQ25-24a最大计算长度为2400mm,杆件两边的最大受力宽度为:1375mm,;推拉窗的受力杆件QLC30-25最大计算长度为:1960mm,杆件两边的最大受力宽度为1480mm。 2、风荷载标准值的计算 风荷载标准值ωk=βzμSμZωO (资料③P24式 ωk―风荷载设计标准值 βZ―高度Z处的阵风系数, (资料③P44表 μS―风荷载体型系数,取μS = (资料③P27表 ωO―基本风压,取ωO = (资料③全国基本风压分布图) μz―风压高度变化系数, (资料③P25表) 风荷载标准值计算: ωk=βzμSμZωO =×××= 三、主要受力构件的设计及校核 1、受力构件的截面参数 根据( BH^3-bh^3 )/12 Ix=(D4 3 建筑门窗的抗风压计算 一、概况 计算依据 风荷载标准按GB50009-2001《建筑结构荷载》的规定计算 任何材料制作的门窗玻璃按JGJ113-2003《建筑玻璃应用》的规定计算 玻璃幕墙按JGJ102-2003《玻璃幕墙工程技术规范》的规定计算 建筑外窗抗风强度计算方法 说明 门窗幕墙不是承重结构,是围护结构,应采用围栏结构的计算公式。 什么是围护结构呢?指建筑物及房间的围档物,包括墙壁、挡板等,按是否与室内外空气分割而言,包括内外围护结构,有透明与不透明之分。 中第条也是强制性条文。 “对于高层建筑、高耸结构以及对风荷载比较敏感的其他结构,基本风压应适当提高,并应由有关的结构具体规定。” 提出了几个问题:一、高层建筑,二、高耸结构,三、比较敏感的其他结构,四、有关的规范。如何理解和应用的问题。 高层建筑:定义、基准,可从下列资料中找到。 JGJ37-87 《民用建筑设计通则》 GB50096-99 《住宅设计规范》 GB50045-95 《高层民用建筑设计防火规范》 GBJ 16-87 《建筑设计防火规范》 JGJ 3-2002 《高层建筑混凝土结构技术》 有一句基本雷同的说法:在通则与防火等规范中指出为: 居住建筑大于10层(约30M) 公用建筑大于24M 在JGJ3中定义为:10层及10层以上或房屋高度大于28M的建筑物。 高耸结构

建筑外门窗物理性能分级标准摘录

建筑外门窗物理性能分级标准摘录 1.玻璃幕墙物理性能分级(JG 3035—1996,GB/T15225-94) 表风压变形性分级 注:表中分级值表示在此风荷载标准值作用下,幕墙主要受力构件的相对挠度值不应大于L/180,其绝对挠度值在20mm以内。如绝对挠度超过20mm时,以20mm所对应的压力值作为分级值。 表雨水渗漏性能分级 注:设计时固定部分P值根据风荷载标准值除以所得数据进行确定。可开启部分的等级和固定部分相对应。 表空气渗透性能分级 ,m3/m·h

表保温性能分级 注:表中K值为幕墙中固定部分和可开启部分各占面积的加权平均值。 表隔声性能分级 注:按不同构造单元分类进行隔声测量,然后通过传声量的计算求的整体幕墙的隔声量值。 表耐撞击性能分级 注:F为撞击物体的运动量。 表平面内变形性能 注:? =△/h,式△为层间位移量,h为层高。 在《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225—94)中,只列表1~表5,数据与JG3035—1996相同,无表6、表7。

2.玻璃幕墙光学性能(GB/T 18091—2000)表幕墙玻璃的光学性能参数

注:1.透射比:从物体透射出的光通量与入射到物体的光通量之比,符号τ; 2.反射比:被物体表面反射的光通量与入射的物体表面的光通量之比,符号ρ。表紫外线相对含量 注:1.对有紫外线要求场合,幕墙玻璃的紫外线透射比宜小于; 2.对于博物馆,光源透过幕墙玻璃后的紫外线含量应小于75μW/1m。 表透视指数 注:Ra光源(D65)透过玻璃后的一般显色指数。

3.建筑外门窗物理性能分级,(铝合金门GB/T8478—2003,铝合金窗GB/T8479—2003) 表抗风压性能分级(GB/T7106—2002) 注:·X表示用≥的具体值,取代分级代号。 在各分级指标值中,门主要受力构件相对挠度:单层、夹层玻璃小于等于L/120;中空玻璃挠度小于等于L/180。 2.分级中括号内的罗马字为86标准。 表雨水渗漏性能分级(GB/T7108—2002) 注:表示用≥700Pa的具体值取代分级代号,适用于热带风暴和台风袭击地区的建筑。 2.分级中括号内的罗马字为86标准。 表空气渗透性能分级(GB/T7107—2002) 单位缝长指标值1 (m3/m·h) 单位面积指标值2(m3/m·h) 注:分级中括号内的罗马字为86标准。

铝合金门窗气密性的标准

铝合金门窗气密性的标准 综合各个规范,铝合金窗的气密性标准如下。 一、建筑外窗气密性能分级及其检测方法(GB/T 7107-2002) 4.2分级指标值3级4级5级 单位缝长分级指标值 2.5≥q1>1.5 1.5≥q1>0.5 q1≤0.5 单位面积分级指标值7.5≥q2>4.5 4.5≥q2>1.5 q2≤1.5 按此规范,气密性共分为5级。 二、建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法(GB/T 7106-2008) 4.1.2 分级指标值5级6级 单位缝长分级指标值 2.0≥q1>1.5 1.5≥q1>1.0 单位面积分级指标值 6.0≥q2>4.5 4.5≥q2>3.0 此规范用于代替GB/T 7106-2002、GB/T 7107-2002、GB/T 7108-2002。新的分级,气密性分为8级。新的6级相当于原标准中的4级弱。 三、公共建筑节能设计标准(GB 50189-2005) 4.2.10 外窗的气密性不应低于《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》GB7107规定的4级。 因此,按新规范,应达到6级。 四、夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准(JGJ 134-2010) 4.0.9 建筑物1~6层的外窗及敞开式阳台门的气密性等级,不应低于现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GBT7106-2008规定的4级;7层及7层以上的外窗及敞开式阳台门的气密性等级,不应低于该标准规定的6级。 五、夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准(广东标准DBJ15-50-2006) 4.0.11居住建筑1至9层外窗的气密性,在10Pa压差下,每小时每米缝隙的空气渗透量不应大于2.5m3,且每小时每平方米面积的空气渗透量不应大于7.5 m3;10层及10层以上外窗的气密性,在10Pa压差下,每小时每米缝隙的空气渗透量不应大于1.5m3,且每小时每平方米面积的空气渗透量不应大于4.5 m3。 即,相当于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GBT7106-2008规定的4级和6级。 综上所述,铝合金窗的气密性要求为:1-6层居住建筑(夏热冬暖地区居住建筑1-9层),气密性4级。公共建筑及7层(含)以上(夏热冬暖地区居住建筑10层),气密性6级。采用的标准为建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法(GB/T 7106-2008)。 【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注,我们将会做得更好】

(建筑门窗抗风压性能等级计算)

致: 华联房地产公司壹号公馆建设单位工作联系涵 建筑幕墙抗风压性能等级确定 1、工程条件 1) 工程所在省市:湖南 2) 工程所在城市:长沙 3)风压高度变化系数μz: A类地区:μZ=1.379 * (z / 10) ^ 0.24,z为安装高度; B类地区:μZ=(z / 10) ^ 0.32,z为安装高度; C类地区:μZ=0.616 * (z / 10) ^ 0.44,z为安装高度; D类地区:μZ=0.318 * (z / 10) ^ 0.6,z为安装高度; 4) 地面粗糙度类别:C类(有密集建筑群的城市市区取值) 2、风荷载标准值计算 1)基本风压 W0=0.35KN/m^2(按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001规定,采用50年一遇的风压,但不得小于0.3KN/m^2)。 2)阵风系数 βgz= 1.6,离地面高度按100m记(按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001表7.5.1规定)。

3)局部风压体型系数 μsl=0.8,(按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001第7.3.3条及表7.3.1规定)。 4)风荷载标准值 Wk = βgz*μsl*μZ*w0=1.6*0.8*1.7*0.35=0.76 3、抗风压性能等级 门窗的综合抗风压能力为:Qmax=11.06N/mm^2 (按《建筑门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008) 建筑门窗抗风压性能分级表 根据《建筑门窗》GB/T21086-2008表12,P3=1,次建筑门窗抗风压性能分级为1级即可满足规范要求。 本设计检测门窗抗风压性能等级有原来的4级改为2级,符合规范及标准要求。 建设单位签章:设计单位签章: 2011年月日 2011年月日

隔热铝合金门窗抗风压性能的计算原理

《隔热铝合金门窗抗风压性能的计算原理》 目前很多的门窗、幕墙公司在计算隔热铝合金门窗抗风压性能方面,缺少理论计算方法的支持,因此,显得办法不多,很是无奈;于是“旁引”了一些不科学的计算公式进行计算,结果有两种可能:一种是质量不合格,因此而造成了工程质量的隐患;另一种是设计的安全系数过大造成不必要的浪费。 很多的业内朋友说:隔热铝合金门窗的抗风压性能强于塑钢门窗,在美国的众多摩天大楼成功应用了30年以上,市场占有率高于80%。那些国外的门窗设计师是如何进行抗风压强度计算的呢?随着隔热铝合金门窗的大量应用,设计师们必须用他们所熟悉的计算方法和公式来合理设计,才能保证设计方案既安全、又经济。本文将在下面进行浅析,有不正确的地方望朋友们指正!同时也希望对读过本文的各位专家在您的工作上有所帮助。 本文的问题是:隔热型材宽度为60毫米,竖中梃距两侧边框的距离均分,尺寸为1500×1500的固定窗(中空玻璃),在正风压为2500N/m2的情况下,其中梃的挠度是多少?当风压消失后,窗的中梃杆件是否为弹性变形?只有中梃杆件是弹性变形,才能保证门窗的水密性、气密性和保温性能。 此时的中梃受到两个相同的梯形载荷作用,中梃的挠度应为两个梯形载荷作用下的挠度迭加。在实际工程计算中,均布载荷计算出来的结果较梯形载荷的安全系数稍大,且计算简便,故更多的使用均布载荷进行计算,其线载荷用W0表示(牛顿/毫米)。 1.隔热铝合金型材挠度和等效惯性矩的计算方法 1.1计算原理 本文是对于一个具有非均一截面的简支梁在均布载荷作用下,预算其等效惯性矩的方法。这个模型是由相对硬面(如铝合金)与较软的核心材料(隔热聚氨酯胶)持续联结在一起的“复合”梁。表面除了轴向强度之外还有具有抗弯曲的强度。在这里,假定隔热材料仅抵抗剪切力。 需要说明的是:铝合金型材的杨氏模量比隔热胶的大很多,在考虑弯曲型变的计算时只选用了铝合金的,而省略了隔热胶的。例如,隔热胶的杨氏模量为1650MPa,仅为铝合金型材(杨氏模量为70000MPa)的3%。12毫米宽的聚氨酯隔热胶仅相当于0.39毫米宽的铝合金。 计算隔热铝合金型材的关键问题是隔热材料的剪切形变。在计算纯铝合金型材的简支梁受到均布载荷时,其公式为:伯努利-欧拉方程(EIy"=M) ,而将其剪切变形量忽略不计。然而,当型材轴向上的立筋存在相对较软的隔热材料时,会导致“复合”梁的行为复杂化。受到载荷时,“复合”梁的横截面尺寸会因隔热材料的剪切形变而产生变化。隔热材料的剪切形变使得其形状由矩型变成平行四边型。

海南省建筑外门窗抗风压、水密、

海南省建筑外门窗抗风压、水密、

建设部备案号:JXXXXX-2015 海南省工程建设地方标准DB DBJ 46—02—2015 海南省建筑外门窗抗风压、水密、气密、热工性能控制指标 Code for wind pressure resistance,water tightness,air tightness and thermal performance of doors and windows in Hainan (送审稿)

2 ——发布 2 ——实施 海南省住房和城乡建设厅发布

海南省工程建设地方标准 海南省建筑外门窗抗风压、水密、 气密、热工性能控制指标 Code for wind pressure resistance,water tightness,air tightness and thermal performance of doors and windows in Hainan DBJ 46—02—2015

主编单位:海南省建设标准定额站 批准部门:海南省住房和城乡建设厅 施行日期:2 0 年月日 2015 海口

海南省住房和城乡建设厅文件 琼住建定【】号 关于印发《海南省建筑外门窗 抗风压、水密、气密、热工性能控制指标》的通知 各市、县、自治县、建设局、建设单位、建筑施工、监理企业: 为了提高我省建筑外门窗的质量,保障建筑室内舒适安全,我厅委托省建设标准定额站组织有关人员重新修订了原DBJ 02—2006 (海南省建筑外门窗抗风压、水密、气密性能控制指标)标准,现批准为海南省工程建设地方标准,编号为DBJ 46—02—2015 ,自本文发布之日起实施。原标准DBJ 02—2006同时废止。

铝合金门窗气密性的标准

综合各个规范,铝合金窗的气密性标准如下。 一、建筑外窗气密性能分级及其检测方法(GB/T 7107-2002) 分级指标值 3级 4级 5级 单位缝长分级指标值≥q1>≥q1> q1≤ 单位面积分级指标值≥q2>≥q2> q2≤ 按此规范,气密性共分为5级。 二、建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法(GB/T 7106-2008) 分级指标值 5级 6级 单位缝长分级指标值≥q1>≥q1> 单位面积分级指标值≥q2>≥q2> 此规范用于代替GB/T 7106-2002、GB/T 7107-2002、GB/T 7108-2002。新的分级,气密性分为8级。新的6级相当于原标准中的4级弱。 三、公共建筑节能设计标准(GB 50189-2005) 外窗的气密性不应低于《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》GB7107规定的4级。 因此,按新规范,应达到6级。 四、夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准(JGJ 134-2010) 建筑物1~6层的外窗及敞开式阳台门的气密性等级,不应低于现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GBT7106-2008规定的4级;7层及7层以上的外窗及敞开式阳台门的气密性等级,不应低于该标准规定的6级。 五、夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准(广东标准DBJ15-50-2006) 居住建筑1至9层外窗的气密性,在10Pa压差下,每小时每米缝隙的空气渗透量不应大于,且每小时每平方米面积的空气渗透量不应大于m3;10层及10层以上外窗的气密性,在10Pa压差下,每小时每米缝隙的空气渗透量不应大于,且每小时每平方米面积的空气渗透量不应大于m3。

建筑外窗_-_抗风压性能_-_计算书

建筑外窗抗风压性能计算书 I、计算依据 《建筑玻璃应用技术规程 JGJ 113-2003》 《钢结构设计规范 GB 50017-2003》 《建筑外窗抗风压性能分级表 GB/T7106-2002》 《建筑结构荷载规范 GB 50009-2001》 《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料门 JG/T 180-2005》 《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料窗 JG/T 140-2005》 《铝合金窗 GB/T8479-2003》 《铝合金门 GB/T8478-2003》 II、设计计算 一、风荷载计算 1)工程所在省市:天津 2)工程所在城市:塘沽 3)门窗安装最大高度z(m):100 4)门窗类型:平开窗 5)窗型样式: 6)窗型尺寸: 窗宽W(mm):1500 窗高H(mm):1500 1 风荷载标准值计算:Wk = βgz*μS*μZ*w0 (按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 7.1.1-2) 1.1 基本风压 W0=550N/m^2 (按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001规定,采用50年一遇的风压,但不得小于0.3KN/m^2) 1.2 阵风系数计算: 1)A类地区:βgz=0.92*(1+2μf) 其中:μf=0.5*35^(1.8*(-0.04))*(z/10)^(-0.12),z为安装高度; 2)B类地区:βgz=0.89*(1+2μf)

其中:μf=0.5*35^(1.8*(0))*(z/10)^(-0.16),z为安装高度; 3)C类地区:βgz=0.85*(1+2μf) 其中:μf=0.5*35^(1.8*(0.06))*(z/10)^(-0.22),z为安装高度; 4)D类地区:βgz=0.80*(1+2μf) 其中:μf=0.5*35^(1.8*(0.14))*(z/10)^(-0.30),z为安装高度; 本工程按:C类有密集建筑群的城市市区取值。安装高度<5米时,按5米时的阵风系数取值。 βgz=0.85*(1+(0.734*(100/10)^(-0.22))*2) =1.60187 (按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 7.5.1规定) 1.3 风压高度变化系数μz: 1)A类地区:μZ=1.379 * (z / 10) ^ 0.24,z为安装高度; 2)B类地区:μZ=(z / 10) ^ 0.32,z为安装高度; 3)C类地区:μZ=0.616 * (z / 10) ^ 0.44,z为安装高度; 4)D类地区:μZ=0.318 * (z / 10) ^ 0.6,z为安装高度; 本工程按:C类有密集建筑群的城市市区取值。 μZ=0.616*(100/10)^0.44 =1.6966 (按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 7.2.1规定) 1.4 风荷载体型系数:μs=1.2 (按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 表7.3.1规定) 1.5 风荷载标准值计算: Wk(N/m^2)=βgz*μS*μZ*w0 =1.60187*1.6966*1.2*550 =1793.704 2 风荷载设计值计算: W(N/m2)=1.4*Wk =1.4*1793.704 =2511.1856 二、门窗主要受力杆件的挠度、弯曲应力、剪切应力校核: 1 校验依据: 1.1 挠度校验依据: 1)单层玻璃,柔性镶嵌:fmax/L<=1/120 2)双层玻璃,柔性镶嵌:fmax/L<=1/180 3)单层玻璃,刚性镶嵌:fmax/L<=1/160 其中:fmax:为受力杆件最在变形量(mm) L:为受力杆件长度(mm) 1.2 弯曲应力校验依据: σmax=M/W<=[σ] [σ]:材料的抗弯曲应力(N/mm^2) σmax:计算截面上的最大弯曲应力(N/mm^2)

塑料门窗抗风压强度计算(参考)

塑料门窗抗风压强度计算(参考) 根据《名牌门窗评选条件和管理办法》的要求,申报门窗的抗风压强度计算书按1170mm ×1470mm 的对平开窗(使用多点传动锁闭器)进行计算。 一、窗型设计图(参见图一)及荷载分布图(参见图二) 二、外窗主要受力构件计算参数 表1 外窗主要受力构件材料参数表 三、杆件挠度计算 从图二可知该窗形的荷载为梯形均布荷载,根据GB/T28887-2012 《建筑用塑料窗》附录B 《建筑外窗抗风强度、挠度计算方法》的公式,当外窗承受正风压荷载作用时,主要受力杆件挠度计算公式如下,计算时考虑两个窗扇边梃及中梃同时受力。 f max= Wk ·A ·L 3/[λx ·(E ·I)总]<[]f …………………………………………公式1 式中:f max —构件在风荷载作用下产生的最大挠度,且f max ≦20mm 。(单位:mm ) 图一 窗型设计图 平开窗扇荷载图图二

W—为窗户的主要受力杆件所承受的受荷面积上的风荷载值。(单位:Pa) A—受力构件所承受的受荷面积,即图二阴影部分的受荷面积A1+A2;(单位:mm2)L—跨距,L=1470mm λx—系数,x=(585×1/2)/1470=0.199,则λx约取65.7; E—受力构件材料的弹性模量,见表1; I—计算截面的惯性矩; []f —构件允许挠度。 1)当镶嵌单层玻璃、夹层玻璃时,[f ]按构件跨距的1/100计算; 2) 当镶嵌中空玻璃时,[f ]按构件跨距的1/150计算。 (E·I)总是受力构件部位的矢量刚度,为型材的刚度与对应的衬钢的刚度的代数和。 (E·I)总=(E·I)PVC+(E·I)衬钢……………………………………公式2 (E·I)总=EPVC×(I窗扇+I窗梃+I窗扇)+ E型钢×(I扇钢+I梃钢+I扇钢) 当采用3点以上传动锁闭器时,可以只计算正压作用下的组合中梃最大挠度,当采用单点或两点锁闭器时,应单独计算负压作用时中梃(不含窗扇边框)承受单点或两点集中荷载时的最大挠度。 四、外窗抗风压能力计算 根据 ] [ max f f≤ 当镶嵌单层玻璃、夹层玻璃时,[]f =L/100=1470/100=14.7 当镶嵌中空玻璃时,[]f =L/150=1470/150=9.8 按照换算公式,取f max=[]f 时, A×WK×L3/[65.7×(E*I)总]= []f W=[]f ×65.7×(E*I)总/ (A×L3) 由此,得出该窗的抗风压强度设计值W 。 注:1. 计算出窗的抗风压强度设计值W应大于窗所在建筑物的风荷载标准值Wk; 2. 当计算出窗的抗风压强度设计值W小于1000 Pa,则窗的抗风压强度设计值W必须按1000 Pa进行设计。 五、玻璃的抗风压计算 依据《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2009)第5部分“建筑玻璃抗风压设计”和《塑料门窗行业门窗工程师培训教材》第十章第十节玻璃的抗风压强度计算进行计算。 (一)单片玻璃的抗风压计算,应同时满足以下两项要求:

门窗的物理性能及抗风压等级计算

设计说明中门窗的物理性能 ——各种性能的分级及选定根据《建筑工程设计文件编制深度规定》4.3.3(6)设计说明应有门窗性能(指外门窗)要求,从抗风压、水密性、保温性及隔声等方面考虑。(KN/㎡=Kpa)一、抗风压性能分9级 计算方法: 1.计算围护结构风荷载标准值: W k = βgz μsl μz w o (建筑结构荷载规范7.1.1-2) 式中:W k为风荷载标准值(KN/㎡) Βgz为高度z处的阵风系数(建筑结构荷载规范表7.5.1) μsl 为局部风压体型系数(建筑结构荷载规范41页取1.8最大值) μz为风压高度变化系数(建筑结构荷载规范表7.2.1) w o基本风压值(建筑结构荷载规范附表D4中50年一遇)2.作用在建筑玻璃上的风荷载设计值: W = y w W k (建筑玻璃应用技术规程5.1.1) 式中:W为风荷载设计值(Kpa)(根据其计算结果查抗风压性能分级表,确 定抗风压等级) y w为风荷载分项系数取1.4 W k为风荷载标准值(根据1式计算的值) 3.计算实例:如城市市区中18层高层住宅(约60米) 1)先计算风荷载标准值W k Βgz为高度z处的阵风系数查表7.5.1C类地区60米取1.69

μsl 为局部风压体型系数取1.8 μz为风压高度变化系数查表7.2.1C类地区60米取1.35 w o基本风压值查附表D-4(郑州地区)50年一遇0.45KN/m3 W k=βgz μsl μz w o=1.69×1.8×1.35×0.45=1.848 2)再算风荷载设计值W W = y w W k=1.4×1.848=2.5872 3)查抗风压等级 2.5≤P3< 3.0 故取4级 附表1 郑州地区抗风压性能计算 郑州市区按照C类地区计算 高度高度z处阵 风系数 风荷载体 形系数 风压高度 变化系数 基本风 压 风荷载标 准值 风荷载设 计值 抗风压性 能等级 10 2.1000 1.8000 0.7400 0.4500 1.2587 1.7622 2.0000 20 1.9200 1.8000 0.8400 0.4500 1.3064 1.8289 2.0000 30 1.8300 1.8000 1.0000 0.4500 1.4823 2.0752 3.0000 40 1.7700 1.8000 1.1300 0.4500 1.6201 2.2681 3.0000 50 1.7300 1.8000 1.2500 0.4500 1.7516 2.4523 3.0000 60 1.6900 1.8000 1.3500 0.4500 1.8480 2.5872 4.0000 70 1.6600 1.8000 1.4500 0.4500 1.9497 2.7295 4.0000 80 1.6400 1.8000 1.5400 0.4500 2.0457 2.8640 4.0000 90 1.6200 1.8000 1.6200 0.4500 2.1258 2.9761 4.0000 100 1.6000 1.8000 1.7000 0.4500 2.2032 3.0845 5.0000 附表2 郑州地区抗风压性能计算 郑州郊区按照B类地区计算 高度高度z处阵 风系数 风荷载体 形系数 风压高度 变化系数 基本风 压 风荷载标 准值 风荷载设 计值 抗风压性 能等级 10 1.7800 1.8000 1.0000 0.4500 1.4418 2.0185 3.0000 20 1.6900 1.8000 1.2500 0.4500 1.7111 2.3956 3.0000 30 1.6400 1.8000 1.4200 0.4500 1.8863 2.6409 4.0000 40 1.6000 1.8000 1.5600 0.4500 2.0218 2.8305 4.0000 50 1.5800 1.8000 1.6700 0.4500 2.1373 2.9922 4.0000 60 1.5600 1.8000 1.7700 0.4500 2.2366 3.1312 5.0000 70 1.5400 1.8000 1.8600 0.4500 2.3202 3.2482 5.0000 80 1.5300 1.8000 1.9500 0.4500 2.4166 3.3833 5.0000 90 1.5200 1.8000 2.0200 0.4500 2.4870 3.4818 5.0000 100 1.5100 1.8000 2.0900 0.4500 2.5563 3.5788 6.0000

相关文档