1 目的

为了加强电磁阀的维护保养和检修质量,使电磁阀能正常工作,特制定本规程。

2 适用范围

适用于公司中用于生产过程的电磁阀的维护、保养、检修。

3 电磁阀的工作原理

电磁阀有两个基本单元组成:A电磁线圈和磁芯,B包含一个或几个孔的阀体,当线圈通电或断电时,阀芯的运转导致流体通过阀体或被切断。电磁线圈被直接装在阀体上,磁芯被封闭在密封管中,构成一个简洁的,紧凑的组合。

3.1.1直动式阀

在直动式阀中,电磁线圈通电时,磁芯直接开启常闭的孔或关闭常开的孔。阀门将在OPSI至其额定最大压力范围内工作。

3.1.2先导式操作阀

先导式操作阀能借用管线压力来操作一个先导孔和一个旁通孔,电磁阀断电时,先导孔关闭,管线的压力通过旁通孔施压于活塞或膜片的顶部,提供一个阀座力,严密关闭阀门。电磁线圈通电时,磁芯开启先导孔,通过阀的出口活塞或膜片的顶部压力,管线压力本身将活塞或膜片推离主孔,开启阀门。

3.1.3手动复位阀

手动复位阀必须手动地锁住到锁定位置,依结构不同,只有当电磁线

圈通电或断电时,手柄才会回到原始位置。

4 运行维护

4.1 电磁阀的安装

4.1.1电磁阀在安装时保证电磁阀上的指示箭头与管路介质的运动方向是一致的。在安装方向上电磁阀必须保持水平安装,线圈的安装方向保持垂直向上。垂直安装的好处是可以增长使用寿命。

4.1.2 要特别注意安装环境的电压是否与电磁阀线圈的电压相匹配,不匹配的情况下容易烧坏电磁阀。

4.1.3电磁阀如果在连续生产工作环境下的,最好采用旁路,这样便于检修,不影响生产。

4.1.4电磁阀安装使用之前先冲洗干净,要在介质不洁净的管道上应安装过滤器,以防止杂质妨碍电磁阀的正常工作。

4.2 电磁阀的日常巡检

4.2.1检查电磁阀气路,接头和空气过滤器等处漏气情况,冬季要注意仪表压缩风的带水情况。

4.2.2 检查电磁阀线圈的带电情况,可以用手触摸的方式或在阀的动作周期内检查电磁阀的动作正常情况。

4.2.3 检查交流电磁阀时注意不要存在蜂鸣声。

4.2.4 检查PSA等集中供气的设备油雾器的储油,清洁程度,注意定期更换润滑油。

4.3 电磁阀的检修

4.3.1 对电磁阀检修前,征得调度及工艺人员同意并签字,工艺人员现场监护各项安全措施落实到位后,方可开始电磁阀的检修。

4.3.2在处理切换系统的电磁阀故障时,应选择适当的时机,等该电磁阀处于失电时进行处理,若在一个切换间隙内处理不完,可将切换系统暂停。

4.3.3首先停掉所要拆电磁阀的电源、气源。

4.3.4拆下电磁阀线圈,用干布包好;拆下所有的螺丝、垫片、线圈外壳,清理干净后,分类存放。

4.3.5把主阀拆回,将阀体清理干净后,进行阀体拆卸,把带有橡胶垫圈的部件与主阀体分开清理。阀体进行清洗,阀芯表面应无脏物,阀芯无磨损。滑阀表面擦拭光滑、干净;垫圈用干布擦净,或用洗涤剂进行清洗。清洗后,将各部件晾干进行组装,组装顺序应按拆卸时的逆顺序进行。滑阀的移动部分可涂上适当的润滑油。切换自如、无卡涩现象,气控通路畅通。

4.3.6回装之前对空气管路进行排气清扫,管路中的杂物和积水。关闭压缩空气门。

4.3.7回装、固定电磁阀。对好空气管路与阀体接口,先用手轻拧,旋进几口后,再用扳手紧固。注意介质流向与阀座箭头一致,电磁阀务必沿水平方向垂直向上安装(倾斜角小于5度)切忌倒装或斜装。

4.3.8再次打开空气阀门,检查是否有漏气现象。若无漏气,则进行线圈接线。接线时应注意电压等级的要求。送上电源,给出信号,进行通电试验。检查电磁阀切换是否灵敏,使被控阀门开关到位。

4.3.9 阀门检修后,各部件按要求紧固安装后,调试合格后,由工艺人员开关阀门,待平稳后清理好现场,做到“工完、料静、场地清”。

4.4 电磁阀的维护保养

4.4.1 关键设备或在生产期间经常出问题的电磁阀阀体在开工前进行清洗润滑。

4.4.2 供油润滑时应使用1#透平油(无添加剂)ISO VG32,供油必须不断进行,由于预加的润滑脂已流失,中途停止供油会导致动作不良。

4.5 电磁阀常见故障及排除方法

4.5.1故障现象:电磁阀动作不良

原因及措施:1)电磁阀接线头松动或线头脱落,电磁阀不得电,可紧固接线。

2)电磁阀线圈烧坏,可拆下电磁阀的接线,用万用表测量,如果开路,则电磁阀线圈烧坏。原因有线圈受潮,引起绝缘不好而漏磁,造成线圈内电流过大而烧毁,因此要防止雨水进入电磁阀。此外,弹簧过硬,反作用力过大,线圈匝数太少,吸力不够也可使得线圈烧毁。紧急处理时,可将线圈上的手动按钮由正常工作时的“0”位打到“1”位,使得阀打开。

3)电磁阀卡住。电磁阀的滑阀套与阀芯的配合间隙很小(小于0.008mm),一般都是单件装配,当有机械杂质带入或润滑油太少时,很容易卡住。处理方法可用钢丝从头部小孔捅入,使其弹回。根本的解决方法是要将电磁阀拆下,取出阀芯及阀芯套,用CCI4清洗,使得阀芯在阀套内动作灵活。拆卸时应注意各部件的装配顺序及

外部接线位置,以便重新装配及接线正确,还要检查油雾器喷油孔是否堵塞,润滑油是否足够。

4)漏气。漏气会造成空气压力不足,使得强制阀的启闭困难,原因是密封垫片损坏或滑阀磨损而造成几个空腔窜气。

4.5.2故障现象:气孔处泄露

原因及措施:1)主阀芯或铁芯有异物卡住,清洗;

2)阀芯的膨胀导致密封圈磨损,加注润滑油;

3)执行元件故障,修理或更滑执行元件。

4.5.3故障现象:气孔和阀的垫圈处泄露

原因及措施:电磁阀安装螺钉不良,断气后重新拧紧螺钉,垫圈损坏时更换垫圈;

4.5.4故障现象:AC电源电磁阀存在蜂鸣声

原因及措施:1)电压低于额定电压,确认电源电压为额定电压的±10%电磁阀;

2)铁芯部位有异物,清理。

电磁阀常见故障与解决方法

电磁阀常见故障与解决方法 电磁阀线圈的额定电压有DC12V、DC24V、 AC24V(50/60Hz)、AC110V(50/60Hz)、AC220V(50/60Hz)、 AC380V(50/60Hz)。 一般在电气设计时要么采用AC220V(不需加装开关电源,成本低、线路简单而便于维护)、要么采用DC24V(常用的的安全电压、开关电源/电磁阀线圈都易于维修更换)。 检测电磁阀好坏的方法 先给电磁阀通上被控制的介质(带压力的液体、气体<空气>,压力值为电磁阀使用压力范围的中间值),再给电磁阀线圈

通电,如果被控制介质有从通到断或从断到通的状态的变化,那么电磁阀就是好的,否则就是有问题的。 电磁阀常见故障有 1、线圈短路或断路 检测方法: 先用万用表测量其通断,阻值趋近于零或无穷大,那说明线圈短路或断路。如果测量其阻值正常(大概是几十欧),还不能说明线圈一定是好的(我有一次测得一个电磁阀线圈阻值大概50欧姆,但电磁阀无法动作,更换该线圈后一切正常),请进行如下最终测试。 找一个小螺丝刀放在穿于电磁阀线圈中的金属杆的附近,然后给电磁阀通电,如果感觉到有磁性,那么电磁阀线圈是好的,否则是坏的。 处理方法:更换电磁阀线圈。 2、插头/插座有问题

故障现象: 如果电磁阀是有插头/插座的那种,有可能出现插座的金属簧片问题(笔者就碰到过)、插头上接线的问题(比如将电源线接到接地线上去了)等原因无法将电源送到线圈中。 最好养成一个习惯: 插头插在插座上之后把固定螺丝拧上,线圈上在阀芯杆之后把固定螺母拧上。 如果电磁阀线圈的插头配备有发光二极管电源指示灯,那么采用DC电源驱动电磁阀时即行就要接对,否则指示灯不会亮。 另外,不要将不同电压等级的带发光二级管电源指示的电源插头调换使用,这样会导致发光二极管被烧毁/电源(换用低电压等级的插头)出现短路或发光二极管发光很微弱(换用高电压等级的插头)。 如果不带电源指示灯,电磁阀线圈是不用区分极性的(不象线圈电压为直流的晶体管时间继电器以及线圈上并联有二极管/电阻泄漏回路的线圈电压为直流的中间继电器<这种中间继电器以原装小日本的居多>,需要区分极性)。 处理方法:修正接线错误、修复或更换插头、插座。 3、阀芯问题 故障现象一: 在电磁阀所通介质压力正常的情况下,按下电磁阀红色的手动按钮,电磁阀都没有任何反应(压力介质没有出现通断的变

一种断电关闭型燃气紧急切断阀

一种断电关闭型燃气紧急切断阀 主题词:断电关闭燃气紧急切断电磁阀 CJ394标准 近年来,随着城市燃气行业的不断发展,全国大大小小的燃气安全事故一起起,一例例,触目惊心,令人不敢直视。 DQRF系列燃气紧急切断电磁阀是一种满足城市建设行业标准要求的燃气紧急切断阀。该系列阀门可在主电源断电状态和燃气泄露报警时自动切断燃气供给,对保护用户的生命财产安全具有极其重要的作用。 带有断电自动关闭功能的自保持燃气紧急切断阀包括电磁阀和电控制两部分,电磁阀包括阀体、阀杆、静铁芯、活动铁芯、定位钢球、电磁线圈、复位把手等;电控制部分包括充电电路、开关驱动电路,安全保护电路等。其主要工作原理如下: ◆阀门在日常工作时处于常开状态,电磁线圈处于不通电状态,不消耗电能。 ◆当燃气事故发生或因工作需要需关闭阀门时,有两种方法关闭阀门。 方法一:主电源停止供电时,阀门控制电路给线圈瞬时通电,此时控制阀杆组件下落的动铁芯在磁力作用下撞击撞块,同时不锈钢珠退入撞块槽内,从而带动阀盘密封组件下落,阀门关闭并处于自锁状态,不会重新打开。当现场事故处理完毕,人工重新打开阀门,才会恢复正常供气。 方法二:拧开安全帽,用手按一下动铁芯顶部,动铁芯撞击撞块,同时不锈钢珠退入撞块槽内,从而带动阀盘密封组件下落,阀门关闭并处于自锁状态,

◆当现场事故处理完毕,拧上安全帽,人工重新打开阀门,才会恢复正常供 气。 ◆阀门复位方法:用力向上缓慢提拉复位把手,听到“咔“的一声时,说明 阀门正被完全打开(此过程必须在阀门线圈断电状态进行)。 此系列燃气紧急电磁阀符合CJ/T394-2012《电磁式燃气紧急切断电磁阀》行业标准,防爆型式有隔爆型、浇封型、本安型、增安型等。根据不同的用户要求,可生产铸造铝合金、铸钢、球墨铸铁、不锈钢、PE塑料等阀体材质,满足燃气、石油、化工、冶金、电力、制药等不同行业的要求。

电磁阀的常见故障以及解决方案(转)

母线加工机的动力来自于液压系统,在液压系统当中电磁阀的作用非常重要同时 也是液压系统当中故障的高发区,母线加工机电磁阀的常见故障以及解决方案如下: 一、线圈短路或断路: 检测方法:先用万用表测量其通断,阻值趋近于零或无穷大,那说明线圈短路或 断路。如果测量其阻值正常(大概是几十欧),还不能说明线圈一定是好的,请进行 如下最终测试:找一个小螺丝刀放在穿于电磁阀线圈中的金属杆的附近,然后给电磁 阀通电,如果感觉到有磁性,那么电磁阀线圈是好的,否则是坏的。 处理方法:更换电磁阀线圈。 二、插头、插座有问题: 故障现象: 如果电磁阀是有插头、插座的那种,有可能出现插座的金属簧片问题、插头上接 线的问题(比如将电源线接到接地线上去了)等原因无法将电源送到线圈中。最好养 成一个习惯:插头插在插座上之后把固定螺丝拧上,线圈上在阀芯杆之后把固定螺母 拧上。 如果电磁阀线圈的插头配备有发光二极管电源指示灯,那么采用DC电源驱动电磁阀时即行就要接对,否则指示灯不会亮。另外,不要将不同电压等级的带发光二级管 电源指示的电源插头调换使用,这样会导致发光二极管被烧毁/电源(换用低电压等级的插头)出现短路或发光二极管发光很微弱(换用高电压等级的插头)。 如果不带电源指示灯,电磁阀线圈是不用区分极性的(不象线圈电压为直流的晶 体管时间继电器以及线圈上并联有二极管/电阻泄漏回路的线圈电压为直流的中间继电器<这种中间继电器以原装小日本的居多>,需要区分极性)。 处理方法:修正接线错误、修复或更换插头、插座。 三、阀芯问题: 故障现象1:在电磁阀所通介质压力正常的情况下,按下电磁阀红色的手动按钮,电磁阀都没有任何反应(压力介质没有出现通断的变化),说明阀芯一定是坏的。 处理方法:检查介质是否存在问题,如压缩空气内是否有很多积水(有时候油水 分离器起的作用不是很大,特别是当管路设计不良时通到电磁阀的压缩空气会有很多 积水)、所通液体介质是否有很多杂质。然后清除电磁阀及管路中的积水或杂质。如 果再不行,请维修或更换阀芯,或者干脆把整个电磁阀全部换掉。 故障现象2:经过检查,线圈是原配线圈而且线圈通电时磁性正常,但电磁阀依 然不动作(这时电磁阀手动按钮的功能有可能是正常的),说明阀芯是坏的。 处理方法:请维修或更换阀芯,或者干脆把整个电磁阀全部换掉。 至于电磁阀阀体的维修,因为种类太多,而且维修繁琐。厂家建议出现阀体问题 应及时更换以免出现危险。

罗茨真空泵维护检修规程

罗茨真空泵维护检修规程 1. 总则 1.1适用范围本规程适用于MDI装置罗茨真空泵的维护与检修。 1.2结构简述 罗茨真空泵由机壳、转子组件、轴承和齿轮箱等主要部件组成,由电动机直接驱动。 1.3设备性能 部分罗茨真空泵的主要性能见表1。 表1 2. 设备完好标准 2.1零部件 2.1.1零部件完整,齐全,符合图样要求。 2.1.2各部连接螺栓,螺母齐全满扣,连接牢固,无锈蚀,螺栓丝扣外露1?3 扣。 2.1.3安全防护装置齐全可靠。 2.1.4压力表、温度计等装置灵敏准确,并定期校验。 2.1.5阀门及附属管线安装合理,涂色符合规定。 2.1.6基础坚固完整。 2.2运行性能 2.2.1油路畅通,润滑良好,油质符合规定,实行“五定”、“三级过滤”。 2.2.2压力、流量平稳,各部温度正常,电流稳定。 2.2.3运转平稳,无异常振动、杂音等。 2.2.4达到设备设计能力。 2.3技术资料 2.3.1总装置图、主要零件图、易损件图以及使用说明书齐全。 2.3.2设备档案、运行记录、缺陷与事故记录和检修记录齐全、准确。 2.3.3操作规程、安全规程及维护检修规程齐全。 2.4设备及环境 2.4.1机体及管线清洁,表面无灰尘、结垢,无跑、冒、滴、漏。 2.4.2基础整洁,表面及周围无积水、杂物,环境整齐清洁。 3. 设备的维护 3.1日常维护 3.1.1严格执行操作规程。

3.1.2严格执行“设备润滑管理规定”,坚持“五定”、“三级过滤”。 3.1.3定时检查轴承温度是否正常,滚动轴承最高温度不能超过70C。 3.1.4经常注意设备运行情况,如发现不正常的声响或振动时,应及时停车检查其原因,并加以消除。 3.1.5长期停用时,应拆开清洗、擦干,在转子面涂以防锈油,装配好后,妥善保管,并定期盘车。 3.2定期检查 3.2.1每三个月分析一次齿轮箱润滑油,根据分析结果更换或补充。 3.3常见故障及处理方法常见故障及处理方法见表2。 表2

阿托斯常开电磁阀与常闭电磁阀要怎么区别

阿托斯常开电磁阀与常闭电磁阀要怎么区别 阿托斯常开电磁阀与常闭电磁阀要怎么区别 东莞天骥公司所有的产品直接从境外进货,以欧美品牌主要货源,能够提供不同国别、厂商的设备配件,解决您多处寻找的麻烦和对产品质量的担心等, 在价格上我们有很大的优势,公司备有大量的现货,是国内库存量zui多的公司之一,咨询,我们将会给您zui的服务! 如需询价德国宝德电磁阀,比例阀,摇臂电磁阀,角座阀,控制器,电导率,先导阀,流量计,变送器等产品,欢迎来询我司,我司会以zui低的优势价格报给您,诚心诚意诚价,如需选型请提供产品的详细参数以便我司技术人员帮您在zui短的时间内选型报价,我们的热情服务您将在我们的沟通中深切感受到,消费有时买的也是一种服务,欢心您我们的:欢迎你的lai电! 1、控制方式不同 (1)常开电磁阀是一款电磁阀,其特点为线圈通电时电磁阀关闭,线圈断电后电磁阀开启,管路中的电磁阀长期开启,偶尔关闭的时候应该选用常开型。控制方式:常开;国际标准电压:AC(380、240、22。0、24)V、DC(110、24)。 (2)常闭式电磁阀适用于以蒸汽为热介质,进行温度自动控制的执行机构。可对蒸汽加热器、散热器、干燥器等蒸气设备及各类温度自控仪、蒸汽定型机、蒸汽机、蒸汽回潮机等成套设备的锅炉蒸汽管道进行二位式自动控制和远程控制。 2、使用方式不同 常开型电磁阀指线圈断电时,电磁阀打开;线圈通电时,电磁阀关闭,常闭型电磁阀指线圈断电时,电磁阀关闭;线圈通电时,电磁阀打开3、使用范围不同(1)当电磁阀需要长时间关闭时,并且关闭的时间多于开启的时间。而且持续开启的时间并不是很久时,可以选择常闭型。需要长时间开启的同时又要长时间关闭时,要选自保持式电磁阀,也就是常开常闭型电磁阀。 (2)当电磁阀需要长时间开启时,并且开启的时间多于关闭的时间,而且持续开启的时间并不是很久时,可以选择常开型。或用于燃气警报系统,要选用常开型的燃气紧急切断电磁阀,带手动开启。 (3)有些需要应用于安全保护的工况,如炉、窑火监测,则不能选常开的,应选

判断电磁阀好坏及处理方法

判断电磁阀好坏及处理方法 电磁阀的好坏主要取决于两个方面,一是线圈二是是阀体。按电磁阀的手动按钮,如果可以动作,而当通电后而电磁阀不动作或者电源跳闸,这说明电磁阀线圈坏了,用万能表也可以检查出来的。 1、线圈短路或断路: 检测方法:先用万用表测量其通断,阻值趋近于零或无穷大,那说明线圈短路或断路。如果测量其阻值正常(大概是几十欧),还不能说明线圈一定是好的(实例:一次测得一个电磁阀线圈阻值大概50欧姆,但电磁阀无法动作,更换该线圈后一切正常),请进行如下最终测试:找一个小螺丝刀放在穿于电磁阀线圈中的金属杆的附近,然后给电磁阀通电,如果感觉到有磁性,那么电磁阀线圈是好的,否则是坏的。处理方法:更换电磁阀线圈。 2、插头或插座有问题: 故障现象:如果电磁阀是带插头/插座的那种,有可能出现插座的金属簧片问题(笔者就碰到过)、插头上接线的问题(比如将电源线接到接地线上去了)等原因无法将电源送到线圈中。最好养成一个习惯:插头插在插座上之后把固定螺丝拧上,线圈上在阀芯杆之后把固定螺母拧上。

如果电磁阀线圈的插头配备有发光二极管电源指示灯,那么采用DC电源驱动电磁阀时即行就要接对,否则指示灯不会亮。另外,不要将不同电压等级的带发光二级管电源指示的电源插头调换使用,若换用低电压等级的插头,这样会导致发光二极管被烧毁甚至电源出现短路,若换用高电压等级的插头可能导致发光二极管发光很微弱。 如果不带电源指示灯,电磁阀线圈是不用区分极性的。若线圈电压为直流的晶体管时间继电器以及线圈上并联有二极管/电阻泄漏回路的线圈电压为直流的中间继电器这种中间继电器以原装小日本的居多,需要区分极性。 处理方法:修正接线错误、修复或更换插头、插座。 3、阀芯问题: 故障现象1:在电磁阀所通介质压力正常的情况下,按下电磁阀红色的手动按钮,电磁阀都没有任何反应(压力介质没有出现通断的变化),说明阀芯一定是坏的。 处理方法:检查介质是否存在问题,如压缩空气内是否有很多积水(有时候油水分离器起的作用不是很大,特别是当管路设计不良时通到电磁阀的压缩空气会有很多积水)、所通液体介质是否有很多杂质。然后清除电磁阀及管路中的积水或杂质。如果再不行,请维修或更换阀芯,或者干脆把整个电磁阀全部换掉。 故障现象2:经过检查,线圈是原配线圈而且线圈通电时

离心泵维护检修规程(完整)

离心泵检修规程 总则 本规程规定了离心泵的完好标准、离心泵的维护、检修周期与检修内容、检修与质量标准、试车与验收。 一、离心泵完好标准 1、离心泵的基本结构离心泵主要由泵壳、转子、叶轮、轴承及密封等组成。泵壳体是卧式,由吸入室和排出室组成。在壳体的两端或一端设有支承转子的轴承室、机械密封室。转子由主轴、叶轮、轴套、轴承、联轴器组成,各配件以不同的配合方式装配在轴上。 2. 设备完好标准 (1)电流表、压力表工作正常稳定 (2)机封或填料压盖部位的温度正常,机封无泄漏,填料密封渗漏正 常。 (3)检查泵的轴承温升正常,轴承温升一般不超过周围温度35C, 最高不 能超过75C。 ( 4)检查泵的声音和振动是否正常。 二、离心泵的维护 1. 日常维护 ( 1)保持设备整洁卫生。 ( 2)注意轴承的油位、油质和温度。 ( 3)填料内滴水是否正常,随时调整填料压盖的松紧程度。 ( 4)经常检查各部分的螺栓是否松动。 ( 5)经常观察各个仪表工作是否正常稳定,泵、电机的响声和振动是否正常。 ( 6)严格执行润滑管理制度。

2. 定期检查 (1)表面除锈、除污和清洗。 (2)检查易损件是磨损和损坏,若零件虽磨损。但还在公差范围内, 则可继续使用。若零件的磨损程度超过了公差范围,应考虑修复后使 用,不能修复的应更换新件。 (3)定期检查泵的入口过滤器。 (4)对重新装配的泵,有条件的应进行试验。 三、检修周期和检修内容 1、检修周期 根据状态监测结果及设备运行状况,可以适当调整检修周期。一般检修周期见表1。 表1检修周期表 2. 小修项目 (1)检查清理冷却水、封油和润滑等系统。 (2)处理在运行中出现的一般缺陷。 (3)根据运行情况,检查机械密封或更换填料密封。 (4)检查清洗轴承、轴承箱、挡油环、挡水环、油标等,调整轴承间隙。并检查轴承滚子外圈间的间隙。 (5)检查各部螺栓有无松动。 (6)检查修理联轴器及驱动机与泵的对中情况。 3. 大修项目 (1)包括小修的所有项目。 (2)解体检查各零部件的磨损、气蚀和冲蚀情况并进行修理或更换, 泵轴、叶轮必要时进行无损探伤。 (3)检查清理轴承、油封等,测量、调整轴承油封间隙。必要时更换

电磁阀安装维护基本操作示意图

电磁阀安装维护基本操作示意图电磁阀安装维护基本操作示意图 故障分析与解决方法: 故障现象分析故障产生的原因故障排除方法 控制输出电源后电磁阀的动磁芯无吸合动作声(1)线圈没有接通电源 (2)电源接触不良或端子松动 (3)电源电压过高或过低 (4)线圈断路或短路 (万用表可测出:电阻值为0或者无穷大时) (1)用万用表或电笔直接检测线圈接线盒处是否有电 (2)打开线圈接线盒拧紧电线端子螺丝 (3)调整电压或给供电、控制设备增加稳压装置 (4)重新购买更换线圈 通电后动磁芯有吸合动作声但电磁阀没打开(1)流体超过最大工作压力或压差 (2)动磁芯和阀内有杂质堵塞或卡住 (3)使用时间过长或寿命到期 (1)降低流体输送压力或电磁阀前增加减压设施 (2)拆开电磁阀清洗,并在阀前安装过滤器 (3)更换新的电磁阀

8、电磁阀对流体的要求:应确保流体无杂质、不结晶、不凝固、不结垢、不结膏、粘度< 22CST,否则会引起故障,同时应在电磁阀的前端管道上安装过滤器,且过滤器的滤网目数应≥60目,以避免杂质进入电磁阀。 9、注意您所订购产品的防护等级,普通型不可在易燃易爆危险场合使用,IP54级不宜安装在露天、严重漏水、溅水的地方。 10、电磁阀应安装于水平管道(如图1所示) 线圈应竖直向上,不得垂直安装(如图2所示)否则会引起泄漏和影响寿命。 11、电磁阀的安装位置应预留一定操作空间,以便于日常保养和定期维护。 12、在管道钢性不足或有水锤现象的情况下,建议把阀前后管子用支架或其它方式固定,以防电磁阀工作时引起振动。 13、在冰冻或严寒场所使用时,须用隔热材料对管道和阀体加以保温或在管道上设置加热器。 14、电磁阀与管道接好后,要进行正向打压(切勿反向打压,否则会损坏电磁阀),检查电磁阀及接管处是否有泄漏。 15、对于配有标准接线盒的电磁阀,应将塑料接线盒拆下打开将出厂时测试电源线去掉后将用户电源线连接到端子上固定,而对于导线或引线式的电磁阀则不能去除,直接将导线与用户电源线连接。 16、与电磁阀相关的电源控制线路及设施,如继电器、开关和接触器等应连接牢固、不得有松动或振动,电气回路要接入相应的保险线,作为电气回路的保护,否则将影响电磁阀的正常工作或损坏。 17、为便于正常维护或预防电磁阀发生故障时维修更换,并保证系统正常运行,建议采取以下其中之一备用管路方案: 18、电磁阀安装后经检查前期准备试验工序完成后,须通入流体试动作3~5次,确认正常后方 可投入正式使用。 19、注意:如果您订购电磁阀时告诉我们是通液体的,而试验时是通入气体,如果产生泄漏或泄漏超标,则属正常现象,因为气体和液体存在密度和粘度差别,此时如果你通入液体时就不出现泄漏或超标了。 20、用户订购产品为防爆型电磁阀时,同时应遵守以下事项: ①安装使用应遵守GB3836.15-2000规定,请在本产品所允许的场所使用; ②严格遵守断10分钟电后开盖,产品接地连接部位应与现场接地装置可靠接地;

先导式电磁阀的常见故障与处理

先导式电磁阀常见故障及处理 先导式电磁阀在不通电的情况下,因为有弹簧的作用力,使得阀芯被压紧在电磁阀的阀座上,这个时候电磁阀是保持密封的状态。在电磁阀通电以后,电磁头会产生磁力提起阀杆,这个时候阀芯就会被提起与阀座分离,从而控制介质流出。先导式电磁阀在用户使用的过程中也会遇到一些常见的故障问题,例如无法启动和工作等,上海力典阀业的技术人员总结了几点关于先导式电磁阀的常见故障问题,以及对应的处理方式: 先导式电磁阀常见故障 1、阀芯上部销孔磨损, 销孔内侧有较为明显的被磨压形成的凹槽, 微观形貌可见有磨 屑磨粒及较短的划痕等特征, 磨痕边缘为挤压辗平的金属磨屑形态。阀芯内腔底部与调节螺 钉接触处, 可见有明显的磨损痕迹, 靠中间位置形成一圆形的凹坑, 微观形貌可见有剥落及 腐蚀微孔等显微特性。 2、阀杆仅外圆表面有局部磨损, 存在部分剥落现象, 局部区域留下了与轴向基本平行 的沟槽特征,可认为该阀芯与阀杆间存在周向相对运动。 3、销钉两端有明显的磨损及沟槽, 表面有可见剥落及较短的划痕等显微特性。 先导式电磁阀原因分析经检测, 阀芯、阀杆、调节螺钉和销钉材料的化学成分均与设计 技术要求一致。硬度测试结果显示, 调节螺钉的硬度约为280HV , 阀芯硬度约为440HV , 阀杆硬度约为500HV , 销钉硬度约为550HV。分析确定, 阀门开启时阀芯等组件沿轴向产

生微小振动及周向的相对微小转动, 造成了销钉、阀芯销孔处以及阀杆外表面的局部磨损。对于调整螺钉的螺纹部位而言, 宏观分析及微观分析表明, 该部位主要为接触疲劳引起的失效。由于螺纹连接部位存在一定的间隙, 在接触应力以及泄漏引起的振动荷载作用下, 金属表面的直接接触以及相对的运动, 使硬度相对较低的螺杆螺纹表面产生剥落(能谱分析结果表明磨损表面发生了金属的迁移) 。剥落的磨屑及基体脱落的粒子又使表面产生了磨料磨损, 同时兼有腐蚀磨损等, 导致了螺纹部的失效。由金相分析可知, 螺纹部的外表层存在较明显的形变流变痕迹, 表明该螺纹部位存在较大的应力作用。调节螺钉螺纹处的腐蚀麻点及腐蚀斑, 加上先导阀长期开启后, 其电磁头保持带电产生磁性, 引起调节螺钉和阀杆材料之间电极电位存在差异, 使调节螺钉螺纹处与阀杆之间的电化学腐蚀作用加速了螺纹处的失效。对于调节螺钉下端顶部而言, 由于阀芯与调节螺钉电极电位存在差异, 导致阀芯产生电化学腐蚀引起表面粗糙以及接触强度下降, 因而导致调节螺钉下端顶部与阀芯接触面产生粘着磨损(能谱分析中也可看出磨损面上产生的金属迁移) , 随着泄漏引起的轴向振动载荷以及周向转动载荷的不断作用, 较软的螺钉顶部将随着粘着磨损的进行不断削平, 最终导致螺杆接触端面的失效。部件的失效分析表明, 失效不是由于单向高载荷引起的, 而是一种循环载荷(如振动) 现象。 先导式电磁阀改进措施为了消除阀芯组件的振动问题, 其有效的方法就是在先导阀处于开启状态时, 消除阀芯的自由活动性。因此对阀芯组件做了改进。 ①取消阀杆的上密封, 将阀芯的筒体长度增加, 以阀芯与阀杆套筒控制阀门的行程。 ②取消调节螺钉, 不再通过调节螺钉来调节阀门的行程, 避免材料不同引起电极电位差导致的电化学腐蚀。阀杆加长, 顶部呈圆头, 材料仍采用Inconel , 与阀芯材料接近。 ③销钉直径由Φ3mm 增加到Φ5mm , 提高了强度, 以便在阀门处于开启状态下将阀杆的力传递到阀芯上, 将阀芯的上密封压紧在阀杆套筒上, 防止阀门开启后阀芯在蒸汽流的

设备维护检修规程(修订稿).doc

设备维护检修规程

目录 1装煤推焦车维护检修规程 (1) 2拦焦车维护检修规程.................................... 2.1 3电机车、熄焦车维护检修规程............................. 3.1 4导烟车维护检修规程.................................... 4.1 5煤气交换机维护检修规程................................ 5.1 6捣固机维护检修规程.................................... 6.1 7摇动给料机维护检修规程................................ 7.1 8出焦除尘地面站风机维护检修规程......................... 8.1 9中低压容器维护检修规程................................ 9.1 10离心泵维护检修规程.................................... 10.1 11齿轮泵维护检修规程................................... 11.1 12带式输送机维护检修规程............................... 12.1 13堆取料机维护检修规程................................. 13.1 14无烟煤粉碎机维护检修规程.............................. 14.1 15PFCK1618可逆反击锤式破碎机维护检修规程................. 15.1 16双齿辊破碎机维护检修规程 ............................. 16.1 17刮板机维护检修规程................................... 17.1 18振动筛维护检修规程................................... 18.1 19齿轮减速机维护检修规程............................... 19.1 20阀门维护检修规程 ..................................... 20.1

电磁阀常见故障及解决办法精编版

电磁阀常见故障及解决办法 电磁阀常见故障及解决办法 怎么处理电磁阀的故障 电磁阀线圈的额定电压有DC12V、DC24V、AC24V(50/60 Hz)、AC110V(50/60Hz)、AC220V(50/60Hz)、AC380V(50/60Hz)。一般在电气设计时要么采用AC220V(不需加装开关电源,成本低、线路简单而便于维护)、要么采用DC24V(常用的的安全电压、开关电源/电磁阀线圈都易于维修更换)。 检测电磁阀好坏的方法:先给电磁阀通上被控制的介质(带压力的液体、气体<空气>,压力值为电磁阀使用压力范围的中间值),再给电磁阀线圈通电,如果被控制介质有从通到断或从断到通的状态的变化,那么电磁阀就是好的,否则就是有问题的。 电磁阀常见故障有: 1、线圈短路或断路: 检测方法:先用万用表测量其通断,阻值趋近于零或无穷大,那说明线圈短路或断路。如果测量其阻值正常(大概是几十欧),还不能说明线圈一定是好的(我有一次测得一个电磁阀线圈阻值大概50欧姆,但电磁阀无法动作,更换该线圈后一切正常),请进行如下最终测试:找一个小螺丝刀放在穿于电磁阀线圈中的金属杆的附近,然

后给电磁阀通电,如果感觉到有磁性,那么电磁阀线圈是好的,否则是坏的。 处理方法:更换电磁阀线圈。 2、插头/插座有问题: 故障现象: 如果电磁阀是有插头/插座的那种,有可能出现插座的金属簧片问题(笔者就碰到过)、插头上接线的问题(比如将电源线接到接地线上去了)等原因无法将电源送到线圈中。最好养成一个习惯:插头插在插座上之后把固定螺丝拧上,线圈上在阀芯杆之后把固定螺母拧上。 如果电磁阀线圈的插头配备有发光二极管电源指示灯,那么采用DC电源驱动电磁阀时即行就要接对,否则指示灯不会亮。另外,不要将不同电压等级的带发光二级管电源指示的电源插头调换使用,这样会导致发光二极管被烧毁/电源(换用低电压等级的插头)出现短路或发光二极管发光很微弱(换用高电压等级的插头)。 如果不带电源指示灯,电磁阀线圈是不用区分极性的(不象线圈电压为直流的晶体管时间继电器以及线圈上并联有二极管/电阻泄漏回路的线圈电压为直流的中间继电器<这种中间继电器以原装小日本的居多>,需要区分极性)。 处理方法:修正接线错误、修复或更换插头、插座。 3、阀芯问题:

设备维护检修规程

目录 螺杆式空气压缩机的维护检修规程 (3) 活塞式空气压缩机的维护检修规程 (7) 离心式风机的维护检修规程 (14) 离心泵(、)的维护检修规程 (16) 离心泵(、)的维护检修规程 (21) 计量泵的维护检修规程 (26) 管道泵的维护检修规程 (29) 潜水泵的维护检修规程 (32) 齿轮泵的维护检修规程 (34) 真空泵的维护检修规程 (39) 塔类设备的维护检修规程 (43) 储罐的维护检修规程 (47) 换热器的维护检修规程 (53) 压力容器的维护检修规程 (57) 管道阀门的维护检修规程 (61) 工业用热电偶维护检修规程 (70) 工业用热电阻维护检修规程 (74) 弹簧压力表维护检修规程 (77) 压力变送器维护检修规程 (81) 差压变送器维护检修规程 (84)

涡街流量变送器维护检修规程 (88) 质量流量计维护检修规程 (91) 金属浮子流量计维护检修规程 (94) 雷达物位计维护检修规程 (97) 磁浮子计维护检修规程 (99) 气动薄膜调节阀维护检修规程 (103) 电气阀门定位器维护检修规程 (107) 智能变送器维护检修规程 (111) 电机维护检修规程 (115) 高压开关柜维护检修规程 (123) 变压器维护检修规程 (127) 变压器运行规程 (131)

螺杆式压缩机维护检修规程 1.总则 1.1适用范围:本规程适用于我公司螺杆式压缩机的维护检修。 1.2主题内容:本规程制定了压缩机的完好标准、检修周期与内容、检修质量标准、试车与验收、日常维护与故障处理。 2.完好标准 2.1部件 2.1.1主、辅机的零部件完好齐全,质量符合要求。 2.1.2仪表及自动调节装置齐全、完整、灵敏、准确,压力表定期校验。 2.1.3基础、机座稳固可靠,地脚螺栓和各部螺栓连接紧固、符合要求。 2.2运行性能 2.2.1设备润滑良好,润滑系统正常,油质符合要求,实行“五定”、“三级过滤”。 2.2.2无异常振动、松动、杂音等现象。 2.2.5生产能力达到铭牌出力或满足生产需要。 2.3技术资料 2.3.1有产品合格证、质量证明书、使用说明书、总装配图。 2.3.2有安装、试车验收资料。 2.3.3设备档案、检修及验收记录齐全、填写及时、准确。 2.3.4设备运转时间和累计运转时间有统计,保证准确率。 2.3.5识别易损件有图样。 2.4设备与环境 2.4.1 设备清洁,表面无灰尘、油垢。 2.4.2基础、底座及周围环境整洁。 2.4.3设备及管线、阀门无泄漏。 3、设备的维护保养 3.1冷却器的维护 每月检查一次外表面油尘堆积情况,并作出记录及清理。清理时要使压缩空气从冷却器出风面反向吹扫保证翅片冷却通道畅通。 3.2油过滤器更换 3.2.1将油过滤器用相关工具旋开 3.2.2将新油过滤器在相应位置旋紧 3.2.3查冷却油位 3.2.4起动空压机检查有无漏点 3.2.5将旧滤芯置放密封袋中,按相关安全法规处理 3.3冷却油油位检查 冷却油位要做到时常检查,建议每天一次。油标低于相关位置时需加专用冷却油 3.4空滤芯更换 3.4.1拆除空滤盖,再拆除空滤芯 3.4.2装入新空滤芯,以拆除相反顺序安装 3.4.3旧滤芯放置密封袋中,按相关安全法则处理 3.5油分离器更换

ZCRB燃气紧急切断阀

ZCRB燃气紧急切断阀 材质 WCB、(SUS304定制) 规格 DN25-DN450法兰 结构直动式 密封软密封 ZCRB燃气紧急切断阀产品用途 本系列燃气快速切断电磁阀主要应用于以下场合: 1、与可燃气体泄漏检测仪连接。当仪器检测到可燃气体泄漏时,自动、快速关闭主供气阀门,切断燃气的供给,及时制止恶性事件的发生。 2、与热力设备的极限温度(压力)安全控制器连接,当设备内检测点的温度或压力超过设定极限数值,自动关闭供气阀门,停止燃气供给。 3、与高层建筑的中央消防报警系统连接,当大厦发生火警时,自动切断大厦内的燃气供应,防止煤气爆炸的发生。 4、在城市或工厂的燃气供应管网内安装此系列燃气快速切断阀,可在中央控制室内集中控制,远距离遥控紧急关闭事故现场的管线燃气供应。 5、燃气管路系统检修、排除故障时切断燃气。 ZCRB燃气紧急切断阀技术参数 工作状态: 通电关闭,手动复位 工作介质:煤气、天然气、液化石油气等可燃性气体,也可以适用于空气、水液等普通介质 介质温度:≤70℃(最高可定制400℃) 公称压力: 1.6Mpa(2.5Mpa以上高压定制) 工作压差:0-0.01Mpa0-0.1Mpa0.1-1.6Mpa 电源电压:AC220V DC24V其余规格可作特殊订货 允许电压波动范围:±10% 防爆标志:ExmIIT4 防爆证编号:GYB071325X 出线口接头:内螺纹M20×1.5或1.5米防爆引线 环境温度:-5~+60℃(不结冻) 防爆型燃气紧急切断阀,通电关闭,手动复位. ZCRB燃气紧急切断阀工作原理 ZCRB阀门是常开型切断电磁阀,具有事故自锁及手动复位功能。 通经DN80以下的该系列阀门无杠杆为手柄提拉式。通径DN80以上 (含DN80)为杠杆式。 1、阀门在日常工作中处于常开状态,电磁阀线圈处于断电状态,不消耗电能。 2、当事故发生时,阀门线圈瞬时通电,触发阀门快速关闭,并进入自锁状态。此时即使撤去电源,阀门仍处于自锁关闭状态,不会重新自动打开。 3、当处理完事故,如需再接通气源时,人工重新开启阀门,(把手柄或手动杠杆提拉至极限位置后松开,配有电动开阀装置的脉冲通电即可打开)才会恢复供气。 ZCRB燃气紧急切断阀安装示意图

电磁阀安装维护基本操作示意图

电磁阀安装 维护基本操作示意图 电磁阀安装维护基本操作示意图 故障分析与解决方法: 故障现象分析故障产生的原因故障排除方法 控制输出电源后电磁阀的动磁芯无吸合动作声(1)线圈没有接通电源 (2)电源接触不良或端子松动 (3)电源电压过高或过低 (4)线圈断路或短路 (万用表可测出:电阻值为0或者无穷大时) (1)用万用表或电笔直接检测线圈接线盒处就是否有电 (2)打开线圈接线盒拧紧电线端子螺丝 (3)调整电压或给供电、控制设备增加稳压装置 (4)重新购买更换线圈 通电后动磁芯有吸合动作声但电磁阀没打开(1)流体超过最大工作压力或压差 (2)动磁芯与阀内有杂质堵塞或卡住 (3)使用时间过长或寿命到期 (1)降低流体输送压力或电磁阀前增加减压设施 (2)拆开电磁阀清洗,并在阀前安装过滤器 (3)更换新的电磁阀

电磁阀安装细则 1、收货时应核对电磁阀标牌或标签上的型号、参数就是否订货时提出的型号、参数一致,若有错误请马上与供方联系。 2、安装前应仔细阅读使用说明书,检查现场实际工况参数就是否在您所购的产品使用范围内,若现场工况参数超过允许范围请立即停止安装或使用并向我方咨询,以免引发事故或损坏产品。 3、严格按照安装操作步骤进行,切记注意事项与要点,做好安装前充分准备工作。 4、在电磁阀与管道安装连接之前,先用≥0、3MPa的空气或水对管道进行冲洗,确保把管道中的杂质(如焊渣、密封残物、污垢等)清除后再连接电磁阀。 5、电磁阀不宜安装在管道的低凹处,若就是安装在容器排放管道段时,管道出口应尽量不要从容器底部引出,以免容器底部沉积杂质冲出后进入电磁阀引起故障,所以管道出口应从容器底部稍上位置引出。 6、电磁阀一般只能单向使用,不可装反,通常在阀体上有“→”标志表示介质流向,或以英文字母“IN”表示入口、“OUT”表示出口,请务必按此指示方向安装,否则当流体到达电磁阀处时会产生自动开启或泄漏现象。 7、接管时注意,密封材料不可使用过量,如螺纹连接时,接管外螺纹长度不可超过电磁阀内螺纹的有效长度,并在外螺纹前端半螺距处用锉刀倒棱,自螺纹2牙处开始缠绕密封带,否则过量的密封带或粘结剂残渣进入电磁阀的内腔会引起故障。

电动阀维护检修规程讲课讲稿

电动阀维护检修规程 电气车间 2014 年11 月

电动阀维护检修规程 为了规范电动阀管理,电气根据电动阀使用说明手册,编制此电动阀的维护、检修规定,用来指导实际工作中的具体问题,主要要求各工艺车间做好生产中的电动阀的开、关试验操作、电气进行定期检修及检修后的调试工作。 一、日常检查周期及项目: 1、检查周期要求每半月一次,阀门所在管路停止运行后停止 运行后由工艺进行开关试验 2 次; 2、检查内容: a. 电动阀(电缆入口、阀体结合部位)部位的密封是否良好, 是否存在漏油情况。 b. 电动阀体接地是否良好。 c. 电动阀螺杆是否有锈蚀、缺油现象。 d. 电动阀体连接部位螺栓是否紧固或缺少。 e. 电动阀阀位指示与实际位置是否相符。 f. 电动阀开关按钮位置是否与实际相对应。 g. 室内外环境是否存在有蒸汽、漏雨情况;防风雪措施是否 完好。 h. 手动、电动手柄位置是否正确。 i. 智能控制的电动门如有电池应按说明书提前一年定期更换,发 现低电压报警立即更换,更换时阀门必须处于非运行状态,带

电更换放置数据丢失。 二、定期试验 1、阀门在停用后要求工艺车间对阀门进行开、关阀试验2-3 次,工艺人员操作,电气人员现场查看并记录,阀门动作可靠后方可投入运行,如有异常立即要求电气处理。 2、长期不用的电动阀在投用前也应按以上方法进行试验。 三、定期检修周期及项目 1、检修周期要求2-3 年及必要时; 2、检修内容: a. 电动阀内部控制板是否有腐蚀、变色、过热、虚焊情况,并 对控制板进行维修或更换。 b. 电动阀内部有无灰尘、锈蚀、潮湿、结露情况,并对密封情 况进行处理。 c. 电动阀传动机构(齿轮、推力套)是否有磨损严重,润滑油 脂有无变色、浑浊情况,并对其进行更换。 d. 电源接线柱是否有松动及各部分电气连接处是否有松动、过 热现象,并对其进行紧固和处理。 e. 对电动机绝缘进行测试。 f. 传动机构是否灵活可靠,并对其进行调整。 g. 阀体限位开关、过力矩限位接点接触是否灵活可靠,并对其

电磁阀

编辑导读:实时高速数据采集与存储系统的一种实现方法|基于DSP的磁存储设备抗冲击技术控制系统设计|Flash 编程器的FPGA实现|FRAM—单芯片全能存储技术|双口RAM在自动化系统中的应用|片外FIash存储器IAP的n种方案|高速数据采集系统中高速缓存与海量缓存的实现|什么是存储器(Memory)|扩展数字家庭的存储容量|512MB闪存针对无线应用进行优化| 正文: 图2 PIC12C508A引脚 采用指令总线和数据总线分开的哈佛双线结构,突破了约束单片机速度的瓶颈[3-6]。PIC12C 508A单片机是作为减少系统价格和功率而设计的特殊单片机。采用CMOS工艺,价格低廉、功能齐全,可在高频下工作,功耗极低,供电电压为2.5~5.5V,运行时功耗电流小于2m A,待机时功耗电流小于1μA,能方便地采用电池直接供电。它可以采用看门狗或外部事件周期性地唤醒自己,执行完相应代码后又回到SLEEP模式。在SLEEP模式下,晶振停止振荡,以减少系统功耗,而此时单片机只有几个微安的电流,由此达到了省电的目的,体现了微控制器工业的新趋势,也是本设计采用这种单片机做控制器的原因.并且PIC单片机以其较大的电流驱动能力(每个I/O脚的最大控电流为25mA)可以直接驱动数码管(LED)显示。 每个管脚的功能如下: OSC1、OSC2:OSC1是时钟输入端,输入信号可由外接晶体片内自激振荡器或由外部晶体振荡器提供;OSC2为时钟输出端,在RC振荡器时输出4分频信号。 TOCK1:脉冲计数器的外加脉冲是输入端,信号输入第一级为施密特触发器。 GP0~GP5:双向I/O口,可由程序设计输入或输出。其中GP3为单向输入口。 MCLR:复位信号。 VDD、VSS:电源及地。 4. 控制卡电路设计 控制卡作为整个自动冲水系统的控制核心,要求其电路在稳定的基础上简单合理,并且从成本要求和实际应用场合考虑,控制卡体积要尽量小。

电动执行机构维护检修规程

电动执行机构(ZKJ型)维护检修规程 (ISO9001-2015) 1.0适用范围 适用于公司各生产装置过程中的检测、控制、计量等自动化设备的日常维护、校验和检修。 电动执行机构(ZKJ型)是我厂煤代油系统用的最多的一种。它把来自调节仪表的标准信号转变为阀芯的位移,从而达到连续调节生产过程中管路流体的量。以完成调节的目的,其与气动执行机构相比,具有操作灵敏,能源取用方便,信号传输迅速和传送距离远的优点,但结构较复杂,维护检修的工作量较大。 2.0主要技术指标 2.1输入信号:4-20mA DC 输入电阻:250Ω,输入通道三个。精度:±2.5%,出轴移动速度为1.6mm/s,出轴推力:2450N(以规格3300为例)出轴行程:25mm(规格3300)。 2.2电源电压:220V AC 50HZ,使用环境温度:伺服放大器:0-950℃,执行机构:-25-60℃,相对湿度:伺服放大器≤85%,执行机构≤95%。,阀的主要技术参数则参见具体说明书所例。 3.0检查与校验 3.1电动执行机构的接线配置图见下所示,其通过与伺服放大器相接实现与控制信号的同步,并把开度大小反馈到主控为工艺操作人员提供信息。校验时可通过在主控或在现场用标准发生器加减信号来实现。 3.2校验前首先要确认接线是否正确,“A/M”切换开关是否置于正确位置上,

电源是否送上,在不加信号时,电动执行器是否处于起始状态,其附件是否连接紧固牢靠。 3.3通电预热5分钟,再把信号向↑或向↓加减,并观察阀是否对应开或关,反馈信号正确与否,然后依次输入加或减信号,使执行器的开度一一对应,否则调零点和量程点,使其符合规定指标为止。 3.4具体怎么做以说明书所给调整点为据进行即:用信号发生器或中控调节器(手操)使阀处于全关状态,松开位置发送器紧固螺钉,调差动线圈的位置,使阀位示值为最小,再调零点电位器,这时阀位表示值应为 3.8~3.9mA,再略改变差动线圈的位置,使示值为 4.0mA DC,拧紧固螺钉即可。 3.5通过信号发生器或中控调节器(手操)使阀处于全开状态,调量程电位器,使阀位示值为20.0mA即可,如把电开式变为电关式只要将执行机构的作用形式改变即可实现。最后填好校验记录单。 4.0使用和维护 4.1电动阀在投运前要检查现场电源电压与要求是否一致,电气接线正确与否,端子是否上紧牢固好,阀位开度与阀位表示值是否对应。 4.2接通电源,把调节阀置于“手动”状态,操作向↑或向↓看电动执行器动的灵活平稳程度,以确认有无振动和卡涩现象。 4.3在自动调节过程中,如主控调节器故障,可把“A/M”开关切到“M”状态进行手操,如调节系统的电源中断,电动调节阀能保持在断电位置上,只要拉出手轮即可实现现场操作。 4.4经常检查电动阀的降温防尘等设施是否良好,检查阀的两端法兰、上下阀盖和填料函的密封情况,发现渗漏应设法处理,对电动阀要定期清扫,加油润

家用燃气紧急切断电磁阀

家用燃气紧急切断电磁阀 50安特高压直流换流阀关键试验,已通过世界权威电力试验认证机构的认证。中国电科院对核心技术与工艺拥有完全自主知识产权,实现了真正意义上的直流换流阀设备国产化。目前,中国电科院拥有世界一流的特高压直流换流阀型式试验能力和直流换流阀生产线,年产能可同时满足两条特高压工程的建设需要。预计该直流换流阀全面投入市场后,将使我国新建特高压直流输电线路输送电压、输送功率分别达到800千伏和760万千瓦,较目前±500千伏线路输送能力提高150%以上,造价降低25%,未来10年内可整体降低我国直流输电建设、运行和维护费用超过百亿元,形成出口后,将彻底改变全球直流输电设备市场格局。 据悉,中国电科院将推动特高压直流换流阀的全面产业化,打造以特高压直流换流阀为核心竞争优势的高新科技重大电力装备产业。中国科学院院士周孝信,中国工程院院 电磁阀>>煤气电磁阀>>煤气电磁阀 产品名 称: 煤气电磁阀 产品型 号: ZCM 产品口 径: DN15~300 产品压 力: 0.6~10.0Mpa 产品材 质: 铸钢、不锈钢、合金钢等 产品概括:生产标准:国家标准GB、机械标准JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式:手动、气动、液动、电动。 产品详细信息 一、煤气电磁阀用途: ZCM煤气电磁阀是适用于城市煤气、液化石油气、天然气等多种煤气为加热燃烧介质管路做二位式通断功换,