钻孔灌注桩二次清孔验收记录表工程名称:浙江俊尔新材料有限公司

施工单位:温州市东海建筑安装工程有限公司

钻孔灌注桩施工工艺

钻孔灌注桩施工工艺 第一节、工艺流程 (一)施工工艺流程 准备工作→放线定位→桩机就位→开挖到设计标高→人工开挖扩大头→清孔、验收→安放钢筋笼(注浆管随同安放)→下导管→混凝土灌注→后注浆施工→凿除桩头→桩身检验 (二)工艺流程图

第二节各工艺流程做法 (一)测量放线 在场地三通一平的基础上,依据建筑物测量控制网的资料和基础平面布置图,测定桩位轴线方格控制网和高程基准点。确定好桩位中心,以中点为圆心,以桩身半径加护壁厚度为半径画出上部(即第一步)的圆周。撒石灰线作为桩孔开挖尺寸线。当桩中心距小于3倍桩径且桩端净距小于1.0m(D>2.0米)或桩心距小于1.5D(D<2.0)米时,应采用间隔开挖,浇筑混凝土。 桩位线定好之后,必须先试挖桩,待试挖桩成功后经有关部门进行复查,办好预检手续后再进行全面开挖工程桩。施工时相邻两桩净距小于2.5米时应采用间隔开挖,相邻桩跳挖的最小施工净距不得小于4.5米。 待先批桩开挖完毕且混凝土浇筑完毕后方可再开挖另一批桩,以避免桩出现塌孔现象,确保施工安全。 (二)成孔 开挖桩孔垂直段采用螺旋钻施工,桩孔挖至孔底设计标高时,通知甲方会同勘察设计及有关人员共同鉴定,确定达到6层卵石层后方可扩底。当遇到施工区域受限时用洛阳铲配合人工开挖成孔。 钻机就位后,钻机下必须垫枕木,钻机就位必须平正、稳固,确保施工中不发生倾斜、移动。使钻机转盘中心线、天车中心、钻头中心及桩中心位于一条沿垂线上,经当班技术人员检查,验收签字后方可钻孔。

旋挖成孔首先是动力头转动底门镶嵌斗齿的桶式钻斗切削岩土,并将原状岩土装入钻斗内,然后再由钻机卷扬机和伸缩钻杆将钻斗提出孔外卸土,这样循环往复,不断地取土卸土,直至钻至设计深度。而对于松散易坍塌地层,或有地下水分布,孔壁不稳定,必须采用静态泥浆护壁钻进工艺,向孔内投入护壁泥浆或稳定液进行护壁。 成孔前必须检查钻头保径装置,钻头直径、钻头磨损情况,施工过程对钻头磨损超标的及时更换。 成孔中,按试施工确定的参数进行施工,设专职记录员记录成孔过程的各种参数,如钻进深度、地质特征、机械设备损坏、障碍物等情况。记录必须认真、及时、准确、清晰。 旋挖钻机配备电子控制系统显示并调整钻进时的垂直度,通过电子控制和人工观察两个方面来保证钻杆的垂直度,从而保证了成孔的垂直度。 钻孔过程中根据地质情况控制进尺速度:由硬地层钻到软地层时,可适当加快钻进速度;当软地层变为硬地层时,要减速慢进;在易缩径的地层中,应适当增加扫孔次数,防止缩径;对硬塑层采用快转速钻进,以提高钻进效率;砂层则采用慢转速慢钻进并适当增加泥浆比重和粘度。 旋挖钻机在钻进时,根据地层选用钻斗的同时,还要注意在钻进时进尺的控制。在使用旋挖斗时依据斗体的容量,一般在斗体三分之二为合适。进尺深度根据桩直径而定,也要根据地层的密度控制进尺深度。进尺过多,导致卸土困难,还会导致埋钻卡钻的事故发生。过少会延误施工进度与设备、能源的消耗,成本提高,降低了效益。 (三)人工扩底 挖扩底桩是人工下到孔内,将底部位的尺寸、形状自上而下削土扩充成设计图纸的要求。扩底桩土方利用提升设备运土,桩孔内人员要戴好安全帽,地面人员要拴好安全带。吊桶离开孔口上方1.5m时,推动活动安全盖板,掩蔽孔口,防止卸土的土块、石块等杂物坠落孔内伤人。吊桶在小推车内卸土后,再打开活

钻孔及清孔

钻孔及清孔 1泥浆 泥浆的性能指标对钻孔中的护壁效果和成孔质量有很大影响,在施工中,应严格控制泥浆性能指标。 泥浆的主要性能有:泥浆比重、粘度、静切力、含砂率、胶体率、失水率、酸碱度(PH值)。其中泥浆比重、粘度、含砂率、酸、碱度(PH值)等指标是钻孔中检测项目,胶体率指标是终孔前检测项目。 1.1泥浆性能指标 根据钻孔方法和土层情况,调制的钻孔泥浆及经过循环净化的泥浆性能指标可参照表1.1执行。 表1.1泥浆性能指标 钻孔方法地层情况 泥浆性能指标 泥浆比重 粘度 (s) 含砂率 (%) 胶体率 (%) 静切力 (Pa) PH值失水 (ml/30min) 泥皮厚 mm/30min 正循环一般地层 1.1~1.2016~22≤4≥96 1.0~2.58~10≤25≤2易坍地层 1.20~1.319~28≤4≥963~58~10≤15≤2 反循环一般地层 1.05~ 1.06 16~20≤4≥951~2.58~10≤20≤3 易坍地层 1.06~ 1.10 18~28≤4≥951~2.58~10≤20≤3 卵石层 1.10~ 1.15 20~35≤4≥951~2.58~10≤20≤3 冲击钻一般地层 1.10~ 1.20 18~24 ≤4 ≥951~2.58~11≤20 ≤3易坍地层 1.20~ 1.30 22~30≥953~58~11≤20 ≤3 卵石、浮 石、岩石 1.3~1.425~28≥903~58~11≤20≤3 注:①地下水位高或其流速大时,指标取高限,反之取低限;

②地质较好,孔径或孔深较小时,指标取低限,反之取高限; ③若当地缺乏优质粘土,不能调出合格泥浆时,可掺用外加剂以改善泥浆性能。 ④若在海水中施工,要配置海水泥浆,即在其中掺羧甲基纤维素(简称CMC)。 1.2泥浆的制备 制备泥浆的粘土选应择水化快、造浆能力强、粘度大的膨润土或接近地表经过冻融的粘土为好。 正、反循环回转钻进直径1.2m以上,孔深30m以上的井孔且地层松散易坍孔时,一般采用优质泥浆,其各项指标见表5-2。 表1.2优质泥浆性能表 项目泥浆比重粘度(s)静切力 (Pa)含砂率 (%) PH值胶体率 (%) 失水率 (ml/30min) 稳定性 数值 1.03~1.1018~222~5<2%8~10>9814~20<0.03 注:泥浆稳定性能指标的测定方法是将泥浆注满250ml的量筒,用盖盖上静置24h后,小心地用吸管吸出量筒上、中、下三部分的泥浆试样,用相对密度计分别测出其上、中、下各部分泥浆的相对密度,其相对密度值的差即为稳定性。 调制泥浆前,应先把粘土块尽量打碎,使其搅拌时易于成浆,缩短搅拌时间,提高泥浆质量。制浆有机械搅拌和钻头搅拌二种方法。 用正、反循环回转钻钻进时,最好在井孔外以泥浆搅拌机制成泥浆后使用。钻头搅拌式冲击成孔时,将粘土原料投入孔底,利用冲击钻头上下冲击,搅拌成泥浆。 人工搅拌是先将粘土加水放入制浆池内浸透,然后用人工搅拌。 1.3泥浆的循环和净化处理 为满足施工环保要求和泥浆重复使用,钻孔时应设置制浆池、循环池及净化处理系统。1)机械净化法(泥浆分离器净化)

钻孔灌注桩终孔验收记录(表格借鉴)

钻孔灌注桩终孔验收记录 工程名称奥山世纪城K-1-2地块C2#楼桩号26# 施工单位武汉金科基础工程有限公司班组长钻机号7# 设计桩径(mm)¢800 设计桩长 (m) 44.0 设计孔深 (m) 49.64 实际孔深 (m) 49.8 持力层名称强风化泥岩 进入持力层深度(m)嵌岩深度 1.3 m 设计实际强风化中风化微风化 地面标高23.09m ≥1.2 1.3 √ 开孔日期2011.7.22 09:20终孔日期2011.7.23 15:00孔底沉渣30mm 质量验收规范的规定检验评定记录监理验收记录 主控项目桩位偏差(mm)①当D〈1000时,D/6且≯100;D/4且≯150 ②D〉1000时,100+0.01H;150+0.01H 合格孔深 (mm) ①砂、土地层+300 ②嵌岩桩满足设计要求 合格 一般项目 垂直度(%)〈1% 符合要求 桩径(mm)±50 符合要求 泥浆比重 1.15~1.20 符合要求 泥浆面高出地 下水标高 (m) 0.5~1.0 符合要求 施工单位 检查评定结果 主控项目合格,一般项目符合要求。 项目专业质检员: 2011 年 7 月 23 日 监理(建设) 验收结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责)年月日

本表由施工单位填写,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。 钻孔灌注桩终孔验收记录 表D-3-1 编号: 002 工程名称奥山世纪城K-1-2地块C2#楼桩号63# 施工单位武汉金科基础工程有限公司班组长钻机号8# 设计桩径(mm)¢800 设计桩长 (m) 44.0 设计孔深 (m) 50.0 实际孔深 (m) 51.7 持力层名称强风化泥岩 进入持力层深度(m)嵌岩深度 1.4 m 设计实际强风化中风化微风化 地面标高23.45m ≥1.2 1.4 √ 开孔日期2011.7.22 09:30终孔日期2011.7.23 11:30孔底沉渣30mm 质量验收规范的规定检验评定记录监理验收记录 主控项目桩位偏差(mm)①当D〈1000时,D/6且≯100;D/4且≯150 ②D〉1000时,100+0.01H;150+0.01H 合格孔深 (mm) ①砂、土地层+300 ②嵌岩桩满足设计要求 合格 一般项目 垂直度(%)〈1% 符合要求 桩径(mm)±50 符合要求 泥浆比重 1.15~1.20 符合要求 泥浆面高出地 下水标高 (m) 0.5~1.0 符合要求 施工单位 检查评定结果 主控项目合格,一般项目符合要求。 项目专业质检员: 2011 年 7 月 23 日 监理(建设) 验收结论

灌注桩清孔

灌注桩清孔 清孔是将孔底部沉淀清干净,如果沉淀过厚,水下灌注混凝土就是造成夹层、断桩,搞不好桩就废了!所以灌注桩清孔是非常必要的!!!在灌注之前用测绳子重新测孔深,当厚度大于一定量的时候,用掏渣桶,或者泥浆泵进行排渣,如果厚度不大的话,用我下面写的第三条射水清孔也行。(1)钻孔至设计标程,经对孔径、孔深、孔位、竖直度进行检查确认钻孔合格后,应立即进行清孔。浇筑水下混凝土前允许沉渣厚度应满足设计要求及规范要求。(2)清孔应达到以下标准:孔内排出或抽出的泥浆手摸无2~3mm颗粒,泥浆比重不大于1.1,含砂率小于2%,黏度17~20s,严禁采用加深钻孔深度的方法代替清孔。(3)清孔达标后应抓紧安装钢筋笼和浇筑水下混凝土。在浇注水下混凝土前,应用射水或设风冲射钻孔孔底3~5分钟,将孔底沉淀物翻动上浮,射水或射风压力大0.05Mp。 灌注桩终孔为什么要进行清孔? 清孔通常是对端承桩而言的。对于这种桩,上部荷载主要是由桩端持力层承担的,而桩主要是起到传递上部荷载的作用,由于孔底沉渣是松散的,没有任何承载能力,假如太厚,会造成桩的沉降过大,沉降量无法达到设计或使用要求,所以,在钻孔灌注桩施工过程中需要对孔底沉渣进行清理,这才是真正的原因,像我们平常所说的人工挖孔桩就不存在这个问题。

钻孔桩清孔标准是什么? 在浇注水下混凝土前,孔内还需进行二次清孔,二次清孔采取换浆与喷射清孔相结合的方法,直到桩底沉渣厚度满足要求,泥浆钻一般要求沉渣厚度不超过10cm,泥浆指标满足水下混凝土浇注要求,泥浆指标控制如下:比重1.1~1.2g/cm3,粘度17~20s,含砂率小于2%。喷射的目的是在灌注水下砼前将孔底沉淀悬浮起来,减少孔底沉淀厚度。 钻孔灌注桩一次清孔怎么清,第二次怎么清? 一次清孔就是终孔后把钻杆提起一点利用钻头的搅动将钻渣通过正循环排出,二次清孔是把钻头钻杆取出后、钢筋笼和导管下好后用导管清的,是泵吸反循环清孔。 钻孔灌注桩清孔时出现塌孔怎么办? 这种问题可以加水泥和盐解决,这种问题在砂土时特别多,由于泥浆流动的原因造成塌孔,你可以按2:1或2:2的样子加水泥和盐,二包水泥一包盐,搅好放下去,放在面上就可以了,你不用提心沉不下去,水泥的比重比泥浆大多了,放心就可以,视深度放水泥量,放入后不要超过7-8小时,最好控制在7个小时就重新开始钻,钻完后清孔就放钢筋笼灌注砼就可以了,最好选用商业砼,塌落度要合格的才行。

钻孔灌注桩钻进成孔原始记录表

钻孔灌注桩钻进成孔原始记录表 工程名称:甘泉县道镇九年制学校综合楼建设工程桩位标号:#桩地面标高(m) 设计桩底标高 钻机类型及编号钻头类型、直径及长度 施工单位:中铁隧道集团有限公司记录质检监理年月日

钻孔灌注桩钻进成孔原始记录表 工程名称:上海轨道交通13号线2标桩位标号:6 #桩地面标高 3.92 (m) 磨盘标高 5.12 (m) 设计桩底标高-39.473 (m) 设计孔深(至磨盘)42.59(m) 施工单位:中铁隧道集团有限公司记录质检监理年月日

钻孔灌注桩钻进成孔原始记录表 工程名称:上海轨道交通13号线2标桩位标号:7 #桩地面标高 3.94 (m) 磨盘标高 5.14 (m) 设计桩底标高-37.473 (m) 设计孔深(至磨盘)42.613 (m) 施工单位:中铁隧道集团有限公司记录质检监理年月日

钻孔灌注桩钻进成孔原始记录表 工程名称:上海轨道交通13号线2标桩位标号:8 #桩地面标高 3.86 (m) 磨盘标高 5.06 (m) 设计桩底标高-37.497 (m) 设计孔深(至磨盘)42.557 (m) 施工单位:中铁隧道集团有限公司记录质检监理年月日

钻孔灌注桩钻进成孔原始记录表 工程名称:上海轨道交通13号线2标桩位标号:9 #桩地面标高 3.88 (m) 磨盘标高 5.08 (m) 设计桩底标高-37.509 (m) 设计孔深(至磨盘)42.589 (m) 施工单位:中铁隧道集团有限公司记录质检监理年月日

钻孔灌注桩钻进成孔原始记录表 工程名称:上海轨道交通13号线2标桩位标号:11 #桩地面标高 3.86 (m) 磨盘标高 5.06 (m) 设计桩底标高-37.509 (m) 设计孔深(至磨盘)42.569 (m) 施工单位:中铁隧道集团有限公司记录质检监理年月日

钻孔灌注桩施工方案

钻孔灌注桩 施 工 方 案

一、工程概况 (1) 二、试桩设计参数 (1) 三、编制依据 (1) 四、施工工艺 (2) 五、质量验收标准 (8) 六、主要安全文明施工保证措施 (12)

一、工程概况 本工程根据设计要求采用混凝土钻孔灌注桩,为了保证桩基的施工质量及承载力,选择合理的设计参数,优化施工图设计,进行试桩具有重要的工程指导意义,为此特编制此试桩施工组织设计。 二、试桩设计参数 本工程桩基设计等级为甲级,试桩采用直径A650mm商品混凝土钻孔灌注桩,共21根。桩端持力层为含碎石粉质粘土3根,桩端嵌入深度不小于2D,灌注桩桩身混凝土设计强度等级采用C30,桩端持力层为中风化基岩18根,桩端嵌入深度不小于1D,灌注桩桩身混凝土设计强度等级采用C30、C35、C40。 三、编制依据 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2001 《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2012 《建筑工程施工质量验收统一规范》GB50300-2013 《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2014)

四、施工工艺 (1)钻孔灌注桩施工工艺流程图 (2)场地平整

根据桩位对施工场地进行平整处理,保证钻机底座场地平整、稳定,避免在钻进过程中钻机产生沉陷。 (3)施工放样 在钻孔灌注桩施工前,由测量队用全站仪根据复测无误的导线点坐标实地放出桩位,并设置好定位控制桩,报监理工程师复测核准。 (4)施工准备 钻孔桩施工场地范围内进行清理,整平并夯实。根据工程地质情况、钻机性能和工程规模大小,做好泥浆循环系统的设置(包括制浆池、储浆池和沉淀池)。泥浆循环系统的设置必须满足施工要求。 (5)机械设备的选择和要求 1、根据设计文件的要求,综合考虑结构类型(桩的孔径、孔深)、工程地质、水文地质、机具设备、材料供应、以及劳力来源等因素。 2、钻孔灌注桩所需的混凝土由项目部混凝土拌和站集中拌和供应,拌和能力满足要求,混凝土的运送采用混凝土搅拌运输车运送。 3、储料斗容量应能满足首批灌注混凝土所需要的储备量要求。 4、主要机具设备使用前进行全面检查、维修和调试,确保正常使用。 (5)护筒埋设 1、护筒采用钢护筒,高1-1.5米。 2、护筒内径比桩径大150mm左右。 3、护筒中心竖直线应与桩基中心线重合,平面允许误差20mm,竖直度偏差不大于1%。 4、护筒顶端高出地面0.3米及地下水位或孔外水位1.0~2.0米。

灌注桩清孔方法

灌注桩清孔方法 1、抽浆法 抽浆清孔比较彻底,适用于各种钻孔方法的摩擦桩、支承桩和嵌岩桩,但孔壁易坍塌的钻孔使用抽浆法清孔时,操作要注意,防止坍孔。 (1)、用反循环方法成孔时,泥浆相对密度一般控制在1.1以下,孔壁不易形成泥皮,钻孔终孔后,只需将钻头稍提起空转,并维持反循环5~15min左右就可完全清除孔底沉淀土。 (2)、正循环成孔,空气吸泥机清孔。空气吸泥机清孔原理与气举反循环原理相同,但以灌注水下混凝土的导管作为吸泥管。正循环成孔,砂石泵或射流泵清孔,导管作为砂石泵或射流泵的吸浆管清孔。它的好处是清孔完毕,将特别弯管拆除,装上漏斗,即可开始灌注水下混凝土。用反循环钻机成孔时,也可等安好灌浆导管后再用反循环方法清孔,以清除下钢筋笼和灌浆导管过程中沉淀的钻碴。 2、换浆法 采用泥浆泵,通过钻杆以中速向孔底压入相对密度1.15左右,含砂率<4%的泥浆,把孔内悬浮钻碴多的泥浆替换出来。对正循环回转钻来说,不需另加机具,且孔内仍为泥浆护壁,不易坍孔。但本法缺点较多,首先,若有较大泥团掉入孔底很难清除;再有就是相对密度小的泥浆是从孔底流入孔中,轻重泥浆在孔内会产生对流运动,要花费很长时间才能降低孔内泥浆相对密度,清孔所花时间太长;当泥浆含砂率较高时,绝不能用清水清孔,以免砂粒沉淀而达不到清孔目的。3、掏碴法 主要针对冲或冲抓法所成的桩孔,采用抽渣筒进行抽渣清孔。 4、用砂浆置换钻碴清孔法 先用抽渣简尽量清除大颗粒钻渣,然后以活底箱在孔底灌注0.6m厚的特殊砂浆.其相对密度较小,能浮在拌合混凝土之上。采用比孔径稍小的搅拌器.慢速搅拌孔底砂浆,使其与孔底残留钻渣混合。吊出搅拌器.插入钢筋笼,灌注水下混凝土。连续灌注的混凝土把混有钻渣并浮在混凝土之上的砂浆一直推到到孔口,达到清孔的目的。

机械钻孔灌注桩工程隐蔽验收记录

机械钻孔灌注桩工程隐蔽验收记录 桩号 C1-C4栋A轴交1/1轴(1# 孔) 桩型 机械钻孔灌注 桩 砼标号C30 开孔时 间 2016/4/7 钻具总长 m 机余 m 吊筋长 度 9.81 m终孔时间2016/4/7转盘标高(m)验收意见钻孔直径(m) 设计1000mm施工单位: 实际1000mm 桩顶标高(m) 设计-5.650m 实际-5.650m设计单位:桩底标高(m) 设计 实际1188.34 桩长(m) 设计 监理单位:实际8.7m 钻孔深度(m) 设计 实际8.9m 扩大端直径(m)设计/建设单位:扩孔高度(m)设计/ 笼顶标高(m) 设计/ 实际 / 勘察单位:平面偏差(mm) 设计±20 实际 桩垂直度偏差(m)设计0.5%实际0.3% 泥浆比重沉渣 mm 检查项目偏差实测点偏差及合格 率 主控 笼长±100符合设计要求主筋间距±10符合设计要求 一般箍筋间距±20符合设计要求直径±10符合设计要求钢材质检复试经复试合格 桩钢筋笼验收符合设计及规范要求 导管长度/节数/ 导管下口距孔底距离 0.5m 浇砼时间日时分至时分浇筑方量 m3充盈系数/塌落度 160±30 mm

混凝土灌注桩(钢筋笼)工序报验申请表工程名称:兴义市2015年坪东洒金公共租赁住房建设项目

钢筋加工检验批质量验收记录表 GB50204-2002 (Ⅰ)

混凝土灌注桩(钢筋笼)工程检验批质量验收记录表 GB50202-2002 (Ⅰ)

(注:专业文档是经验性极强的领域,无法思考和涵盖全面,素材和资料部分来自网络,供参考。可复制、编制,期待你的好评与关注)

灌注桩清孔是什么意思怎么做的

灌注桩清孔是什么意思怎么做的 悬赏分:10 |提问时间:2010-6-5 16:39 |提问者:One事通|检举 推荐答案 清孔是将孔底部沉淀清干净,如果沉淀过厚,水下灌注混凝土就是造成夹层、断桩,搞不好桩就废了!所以灌注桩清孔是非常必要的!!!在灌注之前用测绳子重新测孔深,当厚度大于一定量的时候,用掏渣桶,或者泥浆泵进行排渣,如果厚度不大的话,用我下面写的第三条射水清孔也行。 1、灌注桩清孔的方法有哪几种?应按什么要求进行? 清孔方法有一下几种: 1、抽浆法 抽浆清孔比较彻底,适用于各种钻孔方法的摩擦桩、支承桩和嵌岩桩,但孔壁易坍塌的钻孔使用抽浆法清孔时,操作要注意,防止坍孔。 1)用反循环方法成孔时,泥浆相对密度一般控制在1.1以下,孔壁不易形成泥皮,钻孔终孔后,只需将钻头稍提起空转,并维持反循环5~15min左右就可完全清除孔底沉淀土。 2)正循环成孔,空气吸泥机清孔。但本法缺点较多,首先,若有较大泥团掉入孔底很难清除;再有就是相对密度小的泥浆是从孔底流入孔中,轻重泥浆在孔内会产生对流运动,要花费很长时间才能降低孔内泥浆相对密度,清孔所花时间太长;当泥浆含砂率较高时,绝不能用清水清孔,以免砂粒沉淀儿达不到清孔目的。 3、掏碴法

冲孔灌注桩的清孔

钻孔灌注桩清孔 3.3小心进行清孔,保证清孔质量 钻桩成孔后清孔是钻孔灌注桩施工中一项极为关键的工序,直接影响桩端承载力,必须引起高度重视。清孔是把桩孔内原有的泥浆进行循环稀释,使比重下降,清孔的目的主要是置换孔内已经变质的护壁泥浆、清除钻渣和沉淀层,尽可能减小孔底沉淀层的厚度,防止桩底存留过厚的沉渣而降低桩的承载力:此外,清孔还为在泥浆下灌注混土创造良好的条件。测定正确的孔深,使灌注顺利,保证混凝土的浇灌质量。保证清孔的质量主要看清孔的方法是否正确。在这个项目我们使用换浆清孔法施工,即用质量好的新浆不断地从钻头、钻杆内压入孔底,将孔底的沉渣泛起,携带土渣回流到孔外。正循环的换浆清孔法必须进行二次清孔,我们的做法是:第一次清孔,在钻孔深度达到设计要求后,钻机停止钻进,此时稍提钻杆,使钻头距孔底10-20cm处空转,并保持泥浆正循环,将比重为1.05-1.1的不含杂质的新浆压入钻杆,把钻孔内悬浮较多钻渣的泥浆置换出孔外。第一次清孔到底需要多少时间,应根据钻孔的具体情况而定。一般以孔口返浆比重在1.1左右(手触泥浆无明显的颗粒感觉),另外孔底沉渣量测定以小于5cm为控制标准。第二次清孔,因第一次达到要求后,由于要放钢筋及导管准备浇注水下混凝土,这段时间的间隔较长,孔底又会产生一部分新的沉渣,所以待安放钢筋及导管就绪后,即再利用导管进行第二次清孔。清孔的方法是在导管顶部安设一个弯头和皮

笼,用泵将泥浆压入导管内再从孔底沿着导管外置捧沉渣,复测沉渣厚度在5cm以内,清孔就算完毕,立即进行浇灌混凝土的工作。为了缩短清渣的时间,配备了一些设备,如空气压缩机和小径的导管、高压水泵和小径的导管。在浇灌混凝土前加压缩空气或高压水冲击孔底,加速渣粒上浮和冲走桩底的沉渣,这个做法对大直径的桩特别有效。由于能使清孔时间缩短,清孔时对护壁部分浆层的冲洗就会减小,减小了浇灌桩混凝土时孔壁塌落的可能性。 3.4加紧时间做好桩砼的浇灌 钻孔灌注桩灌注混凝土一般在泥浆下进行,本工程采取“隔水”的工艺,也即是采用“导管法”施工。导管使用3-5mm厚度钢管制成,直径通常在250-300mm之间。导管要准直,不变形,内壁光滑;导管的接头采用设有止水槽的法兰盘与橡皮垫圈,并用螺栓紧固,保证不能漏水。导管的上端混凝土的入口处设有容积较大的漏斗,漏斗的容积保证能在第一次浇筑时,使向下输送的砼在孔底的基槽内把导管的底部埋入砼内0.8-1.2m,如桩孔直径较大时使用多条导管。 导管的隔水栓(球塞)使用预制园柱形砼块,砼块标号>浇砼的标号,并且必须保证能在导管内顺利排出。复测孔底深度,复核导管总长度,随着砼面的上升,要适当地提升和拆除导管。导管底部一般应埋入管外砼面以下1.5m以上,严禁把导管底部提出砼面。要指定专人经常测量导管的埋深和桩孔内砼的充盈情况,特别是可能出现塌孔的桩段。当砼面灌至钢筋笼底部附近时,要放慢灌注速度,使砼面慢慢上升,导管应避免碰撞钢筋笼,以免引起钢筋笼上浮或碰撞孔壁。

钻孔灌注桩反循环二次清孔工法

钻孔灌注桩反循环二次清孔工法 编制单位:山东省路桥集团有限公司 编制时间:2008年7月

钻孔灌注桩反循环二次清孔工法 1.前言 钻孔灌注桩因孔底沉渣过厚往往会导致承载力折减,根据以往工程对地下桩超声波检测结果分析,在桩基混凝土灌注正常情况下,桩基混凝土边缘部位有缺陷,多数是混凝土内局部有夹块造成的。经分析认为:夹块由两部分组成,即泥浆中的砂砾沉淀物以及钢筋笼下放过程从井壁上刮落的粘泥块过厚,在灌注桩时,沉淀物随着混凝土上升,因有钢筋笼或井壁阻隔,使沉淀物停滞在局部范围内,并最终造成成桩中局部缺陷。 在黄河中下游的钻孔灌注桩的设计文件中,通常明确要求沉渣厚度小于30cm,比现行规范要求高许多,且工程地质条件复杂,主要穿越地层为分砂层、亚砂层、粘土层,其间交替夹杂有胶结砾岩薄层,因此沉渣厚度控制是成孔质量控制的难点和重点。因为从提钻到灌注砼,对于百米深桩来说通常需要12个小时以上,在这个过程中,因为泥浆静置时间过长,会产生一部分的沉淀,钢筋笼下放过程中也会从井壁上挂落部分泥块,这些就构成沉渣,可能会超过设计要求,如果不采取措施就灌注,容易引发各种质量事故。因此,需要在灌注前二次清孔。 2.工法特点 2.1清孔彻底:能满足孔底沉淀厚度≤30cm的要求; 2.2清孔速度快:从黄河三桥的实践情况看,如果正循环清孔情况比较好的话,一般采用气举反循环清孔50分钟左右就可以达到要求; 2.3转换迅速:可以在10分钟内,由清孔状态转换到混凝土灌注状态; 2.4经济便捷:本工法需用的机械设备少,材料用量少,制作简单,方便灵活; 3.适用范围 3.1、本工法适用范围:孔深150m 以内的孔径、对沉渣厚度要求较高,水上(陆地)钻孔灌注桩的施工。 3.2、适用地层:粘土层、砂层、砾石层、卵石层、岩层等地层

钻孔灌注桩反循环二次清孔工法

钻孔灌注桩反循环二次清孔工法 钻孔灌注桩反循环二次清孔工法 1. 前言 钻孔灌注桩因孔底沉渣过厚往往会导致承载力折减,根据以往工程对地下桩超声波检测结果分析,在桩基混凝土灌注正常情况下,桩基混凝土边缘部位有缺陷,多数是混凝土内局部有夹块造成的。经分析认为:夹块由两部分组成,即泥浆中的砂砾沉淀物以及钢筋笼下放过程从井壁上刮落的粘泥块过厚,在灌注桩时,沉淀物随着混凝土上升,因有钢筋笼或井壁阻隔,使沉淀物停滞在局部范围内,并最终造成成桩中局部缺陷。 在黄河中下游的钻孔灌注桩的设计文件中,通常明确要求沉渣厚度小于30cm,比现行规范要求高许多,且工程地质条件复杂,主要穿越地层为分砂层、亚砂层、粘土层,其间交替夹杂有胶结砾岩薄层,因此沉渣厚度控制是成孔质量控制的难点和重点。因为从提钻到灌注砼,对于百米深桩来说通常需要12 个小时以上,在这个过程中,因为泥浆静置时间过长,会产生一部分的沉淀,钢筋笼下放过程中也会从井壁上挂落部分泥块,这些就构成沉渣,可能会超过设计要求,如果不采取措施就灌注,容易引发各种质量事故。因此,需要在灌注前二次清孔。 2. 工法特点 2.1清孔彻底:能满足孔底沉淀厚度w 30c m的要求; 2.2 清孔速度快: 从黄河三桥的实践情况看,如果正循环清孔情况比较好的话,一般采用气举反循环清孔50 分钟左右就可以达到要求; 2.3 转换迅速: 可以在1 0分钟内,由清孔状态转换到混凝土灌注状态; 2.4 经济便捷:本工法需用的机械设备少,材料用量少,制作简单,方便

灵活; 3. 适用范围 3.1 、本工法适用范围:孔深150m 以内的孔径、对沉渣厚度要求较高,水上(陆地)钻孔灌注桩的施工。 3.2 、适用地层:粘土层、砂层、砾石层、卵石层、岩层等地层 4. 施工工艺 4.1清孔的意义 钻孔深度达到设计要求并符合终孔条件后,应进行清孔。清孔的 主要目的是清除孔底沉渣,而孔底沉渣则是影响灌注桩承载能力的主要因素之一。清孔则是利用泥浆在流动时所具有的动能冲击桩孔底部的沉渣,使沉渣中的岩粒、砂粒等处于悬浮状态,再利用泥浆胶体的粘结力使悬浮着的沉渣随着泥浆的循环流动被带出桩孔,最终将桩孔 内的沉渣清干净,这就是泥浆的排渣和清孔作用。 钻孔灌注桩灌注前,由于从提钻到导管陈放完毕这个过程很长, 对于钻孔灌注桩来说,必然会使第一次清孔后的沉渣增加,如果不采取措施,沉渣过多,容易引起灌注事故,直接影响桩基的承载力,危及结构安全。因此,必须高度重视灌注前的二次清孔工作。 4.2清孔方式选择的理论依据 沉淀物主要由泥块和沉淀砂砾组成。泥块主要是由钢筋笼下放刮落的井壁泥皮造成的;而砂砾沉淀物主要由泥浆中的悬浮颗粒造成的。 确定沉渣颗粒在泥浆处于悬浮状态的临界沉降速度vO的思路是:假定颗粒为球形,其重力为G,颗粒在液体中的浮力为P,球形颗粒在液体中的沉降阻力为R。当G> P时,岩屑下降,速度逐渐增大,R值也随之增大。当R值达到足以使作用在岩屑上的三种力保持平衡时,即R=G-P时,岩屑将以恒速vO下降。通过推导可得出沉降速度(即雷廷格尔公式)为=性選口 -历=上jg - °) v ° V3c Q V p 式中:S --球形颗粒的直径,m p s —颗粒的密度,kg/m3;p —泥浆的密度,kg/m3; k —颗粒的形状系数,圆形颗粒k为4?4.5,不规则形状的颗粒k为2.5?4。

钻孔灌注桩心得

灌注桩 一、泥浆护壁成孔灌注桩施工工艺 泥浆护壁成孔灌注桩是利用泥浆护壁,钻孔时通过循环泥浆将钻头切削下的土渣排出孔外而成孔,而后吊放钢筋笼,水下灌注混凝土而成桩。成孔方式有正(反)循环回转钻成孔、正(反)循环潜水钻成孔、冲击钻成孔、冲抓锥成孔、钻斗钻成孔等。 泥浆护壁成孔灌注桩施工工艺流程如下: 钻孔灌注桩的施工顺序为:初步放样→筑岛→恢复定线→护筒埋设→钻孔→成孔检测清孔→下钢筋笼→下导管→砼浇注→破桩头→成桩检测。 (1)测定桩位。 (2)埋设护筒。护筒的作用是:固定桩孔位置,防止地面水流入,保护孔口,增高桩孔内水压力,防止塌孔,成孔时引导钻头方向。护筒用4—8mm厚钢板制成,内径比钻头直径大100—200 mm,顶面高出地面0.4~0.6 m,上部开1一2个溢浆孔。埋设护筒时,先挖去桩孔处表土,将护筒埋入土中,其埋设深度,在粘土中不宜小于1 m,在砂土中不宜小于1.5 m。其高度要满足孔内泥浆液面高度的要求,孔内泥浆面应保持高出地下水位1 m以上。采用挖坑埋设时,坑的直径应比护筒外径大0.8~1.0m。护筒中心与桩位中心线偏差不应大于50 mm,对位后应在护筒外侧填人粘土并分层夯实。 (3)泥浆制备。泥浆的作用是护壁、携砂排土、切土润滑、

冷却钻头等,其中以护壁为主。 泥浆制备方法应根据土质条件确定:在粘土和粉质粘土中成孔时,可注入清水,以原土造浆,排渣泥浆的密度应控制在1.1~1.3g/cm3;在其他土层中成孔,泥浆可选用高塑性(Ip≥17)的粘土或膨润土制备;在砂土和较厚夹砂层中成孔时,泥浆密度应控制在1.1—1.3 g/cm3;在穿过砂夹卵石层或容易塌孔的土层中成孔时,泥浆密度应控制在1.3~1.5 g/cm3。施工中应经常测定泥浆密度,并定期测定粘度、含砂率和胶体率。泥浆的控制指标为粘度18~22s、含砂率不大于8%、胶体率不小于90%,为了提高泥浆质量可加入外掺料,如增重剂、增粘剂、分散剂等。施工中废弃的泥浆、泥渣应按环保的有关规定处理。 (4)成孔方法 ①回转钻成孔。回转钻成孔是国内灌注桩施工中最常用的方法之一。按排渣方式不同分为正循环回转钻成孔和反循环回转钻成孔两种。 正循环回转钻成孔由钻机回转装置带动钻杆和钻头回转切削破碎岩土,由泥浆泵往钻杆输进泥浆,泥浆沿孔壁上升,从孔口溢浆孔溢出流人泥浆池,经沉淀处理返回循环池(图2-19)。正循环成孔泥浆的上返速度低,携带土粒直径小,排渣能力差,岩土重复破碎现象严重,适用于填土、淤泥、粘土、粉土、砂土等地层,对于卵砾石含量不大于15%、粒径小于

钻孔灌注桩钻进成孔原始记录表

钻孔灌注桩钻进成孔原始记录表工程名称:甘泉县道镇九年制学校综合楼建设工程桩位标号:#桩地面标高 (m) 设计桩底标高 施工单位:中铁隧道集团记录质检监理年月日 word格式版本

钻孔灌注桩钻进成孔原始记录表 工程名称:轨道交通13号线2标桩位标号: 6 #桩地面标高 3.92 (m) 磨盘标高 5.12 (m) 设计桩底标高 -39.473 (m) 设计孔深(至磨盘) 42.59(m) 施工单位:中铁隧道集团记录质检监理年月日 word格式版本

钻孔灌注桩钻进成孔原始记录表 工程名称:轨道交通13号线2标桩位标号: 7 #桩地面标高 3.94 (m) 磨盘标高 5.14 (m) 设计桩底标高 -37.473 (m) 设计孔深(至磨盘) 42.613 (m) 施工单位:中铁隧道集团记录质检监理年月日 word格式版本

钻孔灌注桩钻进成孔原始记录表 工程名称:轨道交通13号线2标桩位标号: 8 #桩地面标高 3.86 (m) 磨盘标高 5.06 (m) 设计桩底标高 -37.497 (m) 设计孔深(至磨盘) 42.557 (m) 施工单位:中铁隧道集团记录质检监理年月日 word格式版本

钻孔灌注桩钻进成孔原始记录表 工程名称:轨道交通13号线2标桩位标号: 9 #桩地面标高 3.88 (m) 磨盘标高 5.08 (m) 设计桩底标高 -37.509 (m) 设计孔深(至磨盘) 42.589 (m) 施工单位:中铁隧道集团记录质检监理年月日 word格式版本

钻孔灌注桩钻进成孔原始记录表 工程名称:轨道交通13号线2标桩位标号: 11 #桩地面标高 3.86 (m) 磨盘标高 5.06 (m) 设计桩底标高 -37.509 (m) 设计孔深(至磨盘) 42.569 (m) 施工单位:中铁隧道集团记录质检监理年月日 word格式版本

冲钻孔灌注桩气举反循环清孔工法

目录 1、前言 (2) 2、特点 (3) 3、适用范围 (3) 4、工艺原理 (4) 5、工艺流程及操作要点 (5) 5.1气举反循环清孔工艺流程 (5) 5.2气举反循环清孔工艺操作要点 (6) 6、机具设备与工艺参数的选择 (7) 6.1机具设备 (7) 6.2 清孔工艺参数的选择 (7) 7、质量控制 (8) 7.1 工程质量标准 (8) 7.2 质量保证措施 (8) 8、安全措施 (9) 9、环保措施 (9) 10、效益分析 (10)

11、工程实例........................... 错误!未定义书签。 11.1深圳市东部过境高速公路第五合同段桩基施工......... 错误!未定义书签。 11.2惠州市惠大高速公路第六合同段桩基施工........... 错误!未定义书签。 冲(钻)孔灌注桩气举反循环清孔工法 1、前言 冲(钻)孔灌注桩因承载力大、稳定性好、沉降量小、受施工水位或地下水位高低的影响较小等优点,被广泛地应用于高层建筑、公路桥梁等工程的基础工程。孔底沉渣厚度的控制是冲(钻)孔灌注桩成孔质量的关键,其质量的优劣将直接影响灌注桩的承载力,有效控制孔底沉渣是控制成桩质量的重要环节之一。 一般冲(钻)孔灌注桩施工需要进行两次清孔作业:第一次清孔是在桩孔施工达到设计深度以后,利用原成孔机具进行,其目的是以替换泥浆为主,清除浮渣为辅,以泥浆性能基本达到要求为标准;第二次清孔是在浇灌桩身混凝土之前,利用灌浆导管进行,其目的是以清除沉渣为主,替

换泥浆为辅,以孔底沉渣厚度达到设计要求为标准。在以正循环工艺施工冲(钻)孔灌注桩时,第二次清孔(以下简称二次清孔)一般均利用导管正循环 工艺,效果也很好。但是在施工较大桩径或超长桩的条件下,除非另配大泵,增加泵量, 否则清孔效果下降;而在施工以卵砾石层为持力层的条件下,正循环二次清孔更难以将粒 径较大的卵石或碎石清除干净。当然也有改用泵吸反循环进行二次清孔,在上述施工条件 下,其效果显着优于正循环,但砂石泵设备较笨重,机具密封性能要求高,设备在桩孔之 间搬动安装不便,故障率也相对较高,若连接部件密封性能出现问题时,就可能影响反循环清孔的效果和时间,清孔工作效率不稳定。 鉴于上述两种清孔方法方法所存在的问题,本工法采用气举反循环清孔工艺,既简化施工难度,又提高了清孔效率,并且有效保证施工质量。本工法已在多个工程中推广应用,取得了良好的效果。 2、特点 2.1此工法清孔能力强、效率高、清孔较彻底,尤其在施工较大桩径或超长桩和施工 以卵砾石层为持力层的条件下优势明显; 2.2此工法需要的机械设备少,制作简单,操作方便,能够有效提高工作效率。 3、适用范围 本工法适用于所有冲(钻)孔灌注桩二次清孔,尤其在施工较大桩径或超长桩的条件下和施工以卵砾石层为持力层的条件下优势明显。

钻孔灌注桩清孔方法

一、灌注桩清孔的方法有哪几种?应按什么要求进行? 1、抽浆法 抽浆清孔比较彻底,适用于各种钻孔方法的摩擦桩、支承桩和嵌岩桩,但孔壁易坍塌的钻孔使用抽浆法清孔时,操作要注意,防止坍孔。 2、换浆法 采用泥浆泵,通过钻杆以中速向孔底压入相对密度1.15左右,含砂率<4%

的泥浆,把孔内悬浮钻碴多的泥浆替换出来。 4、用砂浆置换钻碴清孔法 先用抽渣简尽量清除大颗粒钻渣,然后以活底箱在孔底灌注o.6m厚的特殊砂浆.其相对密度较小,能浮在拌合混凝土之上。采用比孔径稍小的搅拌器.慢速搅拌孔底砂浆,使其与孔底残留钻渣混合。吊出搅拌器.插入钢筋笼,灌注水下混凝土。连续灌注的混凝土把混有钻渣并浮在混凝土之上的砂浆一直推到到孔口,达到清孔的目的。 二、预制桩的使用范围如何?预制桩的打桩顺序如何确定? 预制桩易以较厚底强风化或全风化岩层、坚硬黏土土层、密实碎石土、

钻孔灌注桩清孔方法浅析

钻孔灌注桩清孔方法浅析 摘要:随着楼宇的增高和公路桥梁的发展,钻孔灌注桩逐渐成为基础的首选形式,而钻孔灌注桩中往往有一个被人忽视的重要环节——清孔。本文作者从清孔目的、清孔对钻孔灌注桩质量的影响等方面说明清孔的重要性,并对清孔方法 作了较为祥尽的分析。 关键词:钻孔灌注桩清孔目的方法 前言:随着楼宇的不断增高和公路工程的飞速发展,钻孔灌注桩的以其承载力大、噪音低、对邻近建筑物影响小等优点,而成为建筑和桥梁工程基础的首选形式。钻孔灌注桩主要有钻孔、清孔、下导管、灌注几个工序,一般人只注重钻孔和灌注两个关键工序,而忽视了清孔环节,其实,清孔也是钻孔灌注桩的一个重要环节,清孔质量的好坏,直接影响灌注桩的质量。 清孔的目的是抽、换原钻孔内泥浆,降低泥浆的相对密度、粘度、含砂率等指标,清除钻渣,减少孔底沉淀厚度,防止桩底存留沉淀土过厚而降低桩的承载力。特别是随着施工工艺的发展,采用大直径钻孔桩已趋于普遍,在施工中彻底清除孔底沉淀土对充分发挥桩底原土层的支承力、提高大直径钻孔桩竖直承载力尤为重要。清孔还为灌注水下混凝土创造良好条件,使测深正确、灌注顺利,确保混凝土质量,避免出现断桩之类重大工程质量事故。 清孔方法应根据设计要求、钻孔方法、机械设备和土质情况决定。本人根据多年的施工实践,对常见的灌注桩清孔方法简述如下: 一、抽浆法清孔 抽浆清孔比较彻底,适用于各种钻孔方法的磨擦桩、支承桩和嵌岩桩。但孔壁易坍塌的钻孔使用抽浆法清孔时,操作要注意,防止坍孔。抽浆法清孔有以下几种方法: 1、用反循环回转钻机钻孔时,可在终孔后停止进尺,利用钻机的反循环系

统的泥石泵持续吸渣5min~15min左右,使孔底钻渣清除干净。此法一般在钻孔结束时进行。 2、空气吸泥机清孔,以灌注水下混凝土的导管作为吸泥管,以高压风管作为压缩空气高压风管可设导管内,也可设在导管外。 用空气吸泥机清孔注意事项: (1)高压风管沉入导管内的入水深度应大于钻孔内水头到出浆口高度的1.5倍,一般不宜小于15m,但不必沉至导管底部附近。 (2)开始工作时应先向孔内供水,然后送风清孔。停止清孔时应先关气后断水,以防水头降底造成坍孔。 (3)清孔过程中必须始终保持孔内原有水头高度。如孔较深,则中途宜停顿片刻,待孔内上部悬浮钻渣均匀沉淀后,再送风清孔一次。当风管口设置很低,在清孔过程中不能保持孔口水头时,不可马上停止送风,应先将风管或导管提升一定高度才停止送风,以免稠浆渣将风管口堵塞。 (4)若遇大石块卡在风管内,或浓泥浆堵塞出风口时,应将石块或泥浆清除后再继续清孔,切不可任意加大风压引起胶管爆裂伤人。 清孔结束后,最后测量孔底标高,将导管上的弯管拆除,内或外风管吊走,准备灌注水下混凝土。 3、以导管作为吸泥泵的吸浆管清孔。 此法系以灌注混凝土的导管代替泵吸式反循环回转的空心钻杆作为吸泥管。它的好处是清孔完毕,将特制弯管拆除即可开始灌注水下混凝土,争取时间。 以上抽浆法各种清孔机具以内风管空气吸泥机和导管吸泥泵清孔为优。因清孔后不必提升导管,只需拆除弯管部分,便能尽快灌注水下混凝土,争取时间且一次清孔成功。缺点是需专门增加清孔机具。用泵吸式反循环回转钻孔时,不需增加其它机具。但如灌注前孔底沉定层厚度超出规范要求,则需进行二次清孔。 二、换浆法清孔 当使用正循环回转钻进时,终孔后,停止进尺,稍提钻锥离孔底10cm~20cm