文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 井下电缆管理办法

井下电缆管理办法

井下电缆管理办法
井下电缆管理办法

井下电缆管理规定

一、在总回风巷和专用回风巷中不应敷设电缆。在机械提升的进风的倾斜井巷(不包括输送机上、下山)敷设电缆时,必须有可靠的安全措施。溜放煤、矸、材料的溜道中严禁敷设电缆。

二、井下电缆的选用应遵守下列规定:

(一)电缆敷设地点的水平差应与规定的电缆允许敷设水平差相适应。

(二)电缆应带有供保护接地用的足够截面的导体。

(三)严禁采用铝包电缆。

(四)必须选用取得煤矿矿用产品安全标志的阻燃电缆。

(五)电缆主线芯的截面应满足供电线路负荷的要求。

(六)对固定敷设的高压电缆:

1.在立井井筒或倾角为45°及其以上的井巷内,应采用聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆、交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆;

2.在水平巷道或倾角在45°以下的井巷内,应采用聚氯乙烯绝缘钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆、交联聚乙烯钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆;

3.在进风斜井、井底车场及其附近、中央变电所至采区变电所之间,可以采用铝芯电缆;其他地点必须采用铜芯电缆。

(七)固定敷设的低压电缆,应采用MVV铠装或非铠装电缆或对应电压等级的移动橡套软电缆。

(八)非固定敷设的高低压电缆,必须采用符合MT818标准的橡套软电缆。移动式和手持式电气设备应使用专用橡套电缆。

(九)照明、通信、信号和控制用的电缆,应采用铠装或非铠装通信电缆、橡套电缆或MVV型塑力缆。

(十)低压电缆禁止采用铝芯,采区低压电缆严禁采用铝芯。

三、敷设电缆(与手持式或移动式设备连接的电缆除外)应遵守下列规定:

(一)电缆必须悬挂:

1.在水平巷道或倾角在30°以下的井巷中,电缆应用吊钩悬挂;2.在立井井筒或倾角在30°及其以上的井巷中,电缆应用夹子、卡箍或其他夹持装置进行敷设。夹持装置应能承受电缆重量,并不得损伤电缆。

(二)水平巷道或倾斜井巷中悬挂的电缆应有适当的弛度,并能在意外受力时自由坠落。其悬挂高度应保证电缆在矿车掉道时不受撞击,在电缆坠落时不落在轨道或输送机上。

(三)电缆悬挂点间距,在水平巷道或倾斜井巷内不得超过3m,在立井井筒内不得超过6m。

四、电缆不应悬挂在风管或水管上,不得遭受淋水。电缆上严禁悬挂任何物件。电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须敷设在管子上方,并保持0.3m以上的距离。在有瓦斯抽放管路的巷道内,电缆(包括通信、信号电缆)必须与瓦斯抽放管路分挂在巷道两侧。盘圈或盘“8”字形的电缆不得带电,但给采、掘机组供电的电缆不受

此限。

井筒和巷道内的通信和信号电缆应与电力电缆分挂在井巷的两侧,如果受条件所限:在井筒内,应敷设在距电力电缆0.3m以外的地方;在巷道内,应敷设在电力电缆上方0.1m以上的地方。

高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,高、低压电缆之间的距离应大于0.1m。高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm。井下巷道内的电缆,沿线每隔一定距离、拐弯或分支点以及连接不同直径电缆的接线盒两端、穿墙电缆的墙的两边都应设置注有编号、用途、电压和截面的标志牌。

五、立井井筒中所用的电缆中间不得有接头;因井筒太深需设接头时,应将接头设在中间水平巷道内。

运行中因故需要增设接头而又无中间水平巷道可利用时,可在井筒中设置接线盒,接线盒应放置在托架上,不应使接头承力。

六、电缆穿过墙壁部分应用套管保护,并严密封堵管口。

七、电缆的连接应符合下列要求:

(一)电缆与电气设备的连接,必须用与电气设备性能相符的接线盒。电缆线芯必须使用齿形压线板(卡爪)或线鼻子与电气设备进行连接。

(二)不同型电缆之间严禁直接连接,必须经过符合要求的接线盒、连接器或母线盒进行连接。

(三)同型电缆之间直接连接时必须遵守下列规定:

1.橡套电缆的修补连接(包括绝缘、护套已损坏的橡套电缆的修补)

必须采用阻燃材料进行硫化热补或与热补有同等效能的冷补。在地面热补或冷补后的橡套电缆,必须经浸水耐压试验,合格后方可下井使用。在井下冷补的电缆必须定期升井试验;

2.塑料电缆连接处的机械强度以及电气、防潮密封、老化等性能,应符合该型矿用电缆的技术标准。

八、新购进的电缆必须经机电科检查,必须有产品质量证明书、煤安标志、产品合格证等资质证明必须与物资计划相符,必须做削片不延然实验和绝缘检查,不合格的电缆严禁入库。

九、入井的电缆必须外皮无破损、绝缘合格,经机电科检查签发入井证后,方可入井。

十、井下回收的电缆,库管员与设备管理员共同验收,检查外观、绝缘、量长度、编号及型号,并在电缆上标明,便于以后使用。

井下供电电缆敷设的管理规定(2020年)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 井下供电电缆敷设的管理规定 (2020年) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

井下供电电缆敷设的管理规定(2020年) 一、电缆必须悬挂 (1)在水平巷道或倾角30°以下的井巷中,电缆应用吊钩悬挂。 (2)在立井井筒或倾角30°及其以上的井巷中,电缆应用夹子、大箍或其它夹持装置进行敷设。夹持装置应能承担电缆重量,并不得损坏电缆, 二、水平巷道或倾斜井巷中悬挂的电缆应有适当的松弛度,并在承受意外重力时,能自由坠落。其悬挂高度应使电缆在有矿车掉道时不致受撞击,在电缆坠落时,不致落在轨道或输送带上。 三、电缆悬挂点的间距:在水平巷道或倾斜井巷内不得超过3m。 四、电缆不应悬挂在压风管或水管上,不得遭受淋水或滴水。在电缆上严禁悬挂任何物品。 五、如果电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须设在管子上方,并保持0.3m以上距离。

六、电缆与风筒等易燃物品应分挂在巷道两侧,否则相互之间应保持0.3m以上的距离,盘圈或盘8字形电缆不得带电。 七、巷道中通信和信号电缆应与电力电缆分挂在井巷两侧,否则应敷设在电力电缆的上方0.1m以上地方。 八、高低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,其间距应大于0.1m,高压与高压,低压与低压之间不得小于50mm。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

井下电缆吊挂规范标准(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 井下电缆吊挂规范标准 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9289-28 井下电缆吊挂规范标准(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、现场电缆管理遵循“谁使用,谁负责安装、吊挂、维护”的原则,新敷设的电缆应经机电科组织验收合格后方可投入使用。 2、电缆悬挂必须符合规程规定,做到整齐不交叉、不缠绕、不盘圈、不挤压、不落地、不粘灰积尘。 3、巷道内的电缆(电力电缆)沿线每隔200米的距离,拐弯或分支点,以及连接不同直径电缆的接线盒两端、穿墙电缆的墙两边都应设置注有电缆的规格型号、编号、长度、用途、负责人的标志牌,并且内容要填写正确、完整。 4、敷设在巷道内的电缆,必须采用电缆钩分钩悬挂,且要悬挂整齐,电缆钩统一使用宽底板树脂电缆钩。运输大巷电缆钩小钩为15个,皮带大巷电缆钩小钩为9个,掘进巷电缆钩小钩为6个,大钩按所需安

电缆安全使用管理规定

编号:SM-ZD-83533 电缆安全使用管理规定Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电缆安全使用管理规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、高压电缆: 1、高压电缆的选型由机电主管技术员根据《煤矿安全规程》的有关规定编报计划,报矿长、机电总工程师批准采购。 2、新安装采区变电所或其它增设高压电缆设备的地方,选用电缆应在供电设计中出现。 3、申报电缆计划,应以生产发展需要出发,在每年编制设备更新计划,维检计划时同时报出,以便安排购货。 4、高压电缆的敷设应符合《煤矿安全规程》的有关规定。 5、高压电缆的试验,应按照《煤矿电气设备试验规定》中的试验项目的办法。 6、井下固定敷设的高压电缆,为了便于识别和管理,以下电缆要悬挂电缆的标志牌。 (1)井筒主供电缆; (2)井下中央变电所高压近线和出线; (3)重要运输大巷交叉点,即电缆分支处和联接不同直

井下电缆敷设管理管理办法

井下电缆敷设管理管理办法 为标准井下电缆的敷设,严格规程标准的执行,使井下电缆的运行安全、可靠。吊挂合理、标准。特制订本管理办法。 一、任何单位不得在井下巷道内敷设任何电缆,如需敷设电力电缆、通信电缆、视频光缆等电缆的单位,必须按井下电缆敷设程序要求,准备好电缆敷设前的相关资料,待矿有关部门审核同意后方可敷设。 二、井下电缆敷设程序 单位需在井下运输巷道内敷设电缆的,应按下列程序: ⑴向矿提出敷设电缆的申请或汇报,得到明确批准。 ⑵编写设计、施工方案,得到矿有关部门的审核通过。 ⑶填写立项单,得到明确批准。 ⑷施工单位组织敷设。

⑸电缆设计、施工方案的编写严格按《金属非金属矿山安全规程》6. ⑸《工业企业通信设计标准》GBJ42⑻1的有关要求编写。 三、井下电缆维护按使用权限和单位职能划分如下: ⑴高压6kv电力电缆由动力车间负责日常维护。 ⑵通信电缆、视频光缆等弱电电缆由信息中心负责日常维护。 ⑶低压0.4kv以下电力电缆谁使用谁负责日常维护。 四、电缆铭牌吊挂 按《金属非金属矿山安全规程》6.5.2.8要求。 电缆在敷设应同时在电缆上吊挂电缆铭牌,铭牌上应注明电缆编号、规格、型号、电压、用途、起止地点、敷设时间、维护单位。 平巷内电缆铭牌吊挂间距为50-⑴00米,在拐弯处都要吊挂电缆铭牌。 五、目前现有电缆铭牌没有吊挂的,电缆维护责任单位,按《金属非金属矿山安全规程》6.5.2.8要求,制定吊挂铭牌及完成时间。

六、自20XX年9月1日后新吊挂的电缆要严格执行《井下电缆敷设管理管理办法》。 七、对没有按《井下电缆敷设管理管理办法》要求敷设的,矿有关部门将不予签字、验收、结算。责任自负。 八、本管理办法在20XX年9月1日起执行。 20XX年9月2日 搜集整理,仅供参考学习,请按需要编辑修改

电缆管理制度(终稿)

电缆管理制度 第—章总则 第1条为搞好我矿电缆管理,完善电缆的供应、管理、修补、回收、报废全过程综合管理,特制定本管理制度,用以加强全矿各电缆使用单位(下称各单位)对电缆工作的管理,使全矿电缆以合理使用。 第2条第2条全矿各单位要以本制度规定的各项要求为准,加强对电缆管理工作,结合本制度制定本单位的电缆管理制度。 第3条本制度所涉及的电缆,包括全矿各单位使用的铠装电缆、橡套电缆、监控电缆、通讯电缆。 第4条本制度解释权归郭庄煤业机电部。 第二章管理机构 第5条机电部负责全矿电缆管理工作,设电缆管理员,对全矿电缆使用的计划及技术管理工作负责,并成立电缆管理组,负责全矿电缆检验工作以及电缆回收的处理工作。 第6条机电部负责全矿各类电缆的采购、验收、入库、存储、保管、分发等管理工作,并负责新电缆到货后的抽样送检。 第7条全矿各单位的第一负责人是电缆管理工作的第一责任者,对本单位电缆管理工作负责。机电队长是本单位电缆管理工作的直接责任者,对本单位电缆及业务管理负责。 第三章管理责任制 第8条各单位根据本单位设备使用情况设兼职电缆管理员,负责本单位各电缆使用状况的检查、领用、使用、维护及回收等工作。 第9条各单位电缆管理员在机电队长的管理下,负责本单位电缆计划及消耗制定,编制设备电缆管理制度,掌握本单位电缆的绝缘状况,监督电工能够按照电缆使用规定,按期对电缆进行巡查、电缆绝缘进行摇测、电缆的回收

等工作。 第10条各单位的机电队长,每半月至少对全队电缆绝缘情况进行抽查一次,负责本单位电缆计划审查。 第11条机电部包队科员,负责收集所包队组上报的电缆计划。 第四章管理制度 第12条机电部负责全矿电缆的计划管理、建账编号、发放审批、检查考核、回收复用等工作,负责下达检修作业计划。 第13条电缆实行计划管理,各单位使用电缆必须提出计划,机电部负责收集汇总。机电部根据电缆修复库存情况上报审批,计划审批后购置,机电部负责验收,以及库存保管。电缆的领用由机电部根据生产和计划情况审查批准后发放。计划于每月25日前报机电部。因计划不周影响生产者,由责任单位负责。造成计划外领用,经领导批示后,方可发放。 第14条凡用于井下动力、照明、信号和控制的各类型橡套电缆,必须符合《规程》有关要求,必须经国家采煤机械质量检测中心核发的《产品检验合格证》,《煤矿矿用产品安全标志》和生产厂的《出厂检验合格证》。煤矿用阻燃电缆必颈经公司阻燃电缆检测站进行安全性能检测,检测站发给《阻燃电缆检验合格证》。入井前经防爆检查员检查,各种证件齐全,外观、绝缘情况合格,方可签发“入井证”,下井使用。 第15条井下电缆的选用应遵守《规程》第467条规定,敷设,悬挂应符合《规程》第468、469条规定,不得选用无接地芯线的电缆,严禁采用铝包电缆和铝芯电缆,新敷设的井下高压电缆不得采用油浸纸绝缘电缆和外钢带铠装电缆,在用的油浸纸绝缘电缆和外钢带铠装电缆应尽快更换。 第 16条电缆的连接,必须执行《规程》第472条有关规定。 第17条为了保证电缆的可靠运行,电缆使用维护单位必须配备红外线温度检测仪器,每周对电缆连接处进行一次检查,发观问题及时处理,并做好记录。 第 18条装岩机、掘进机、煤电钻等移动设备除靠近其15米一段电缆外,都要悬挂起来。靠近移动设备的拖移电缆必须采取防护措施。进行巷道清洗、维修等有可能损伤电缆的作业时,必须有电缆防护措施。 第19条电缆采购,机电部按计划的内容、规格、型号,数量保质保量按

电缆管理规定

电缆管理规定 第一条井下禁止采用非阻燃电缆,采区严禁使用铝芯电缆。各矿对新购置的电缆必须查验资质单位检测的电缆阻燃合格证,并存档。入井时发放入井许可证,由使用单位持证下井使用。否则,井口把钩工必须严禁入井。 第二条井下水平大巷或主要平巷、机电硐室、电缆沟的装饰不能影响电缆、小型电器的检查、维修、试验、异常情况的处理。 新装饰的水平大巷或主要平巷、机电硐室、电缆沟不得将电缆或小型电器放在装饰板里面。新安装使用的电缆桥架应为双槽结构,高压双回路电缆应分槽而置。桥架顶部为敞口,底部有孔洞,以满足电缆、小型电器的检查、维修、试验、排水和异常情况处理的需要,保证电缆之间不能缠绕,并对电缆桥架编号管理。对桥架内小型电器进行检查,对防爆面进行涂油,每季度对电缆做相间、相线对地线的绝缘摇测,并且要粘贴有相关检查内容的标签。 第三条机房硐室内的电缆应统一敷设在电缆沟内或吊挂在硐室两侧。电缆沟内要用横担或用吊钩敷设,电缆吊挂要整齐。每月至少检查电缆沟一次,应做到无杂物、无积水、无油垢。 第四条敷设电缆应遵守下列规定: 1、在水平巷道或倾角在30°以下的井巷中吊挂电缆,电缆应用吊钩悬挂;在立井井筒或倾角在30°及其以上的井巷中,电缆应用夹子、卡箍或其他夹持装置进行敷设,夹持装置应能承受电缆重量,并不得损伤电缆。

2、电缆悬挂点间距在水平巷道或倾斜井巷内不得超过3m,在立井筒内不得超过6m。 3、电缆不应悬挂在风管或水管上,不得遭受淋水。电缆上严禁悬挂任何物件。电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须敷设在管子上方,并保持300mm以上的距离。在有瓦斯抽放管路的巷道内,电缆(包括通信、信号、监控电缆)必须与瓦斯抽放管路分挂在巷道两侧。盘圈或盘“8”字形的电缆不得带电,但给采、掘机组供电的电缆不受此限。电缆坠落时不准落在轨道或输送机上。 4、井筒和巷道内的通信和信号电缆应与电力电缆分挂在井巷的两侧,如果受条件所限:在井筒内,应敷设在电力电缆300mm以外的地方;在巷道内,应敷设在电力电缆上方100mm以上的地方,保证本安型电缆在上,非本安型电缆在下的吊挂原则。 5、高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,高、低压电缆之间的距离应大于100mm。高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm。其悬挂高度应保证电缆在矿车掉道时不受撞击。 6、井巷内敷设电缆需跨越巷道时,应拐弯敷设,电缆的弯曲度应大于电缆允许的弯曲半径(即电缆直径的20倍),且应从平行敷设的电缆后面通过。通过巷顶时应按照电缆顺序排列整齐。 7、井巷内敷设电缆跨巷后可能造成通信、信号电缆与动力电缆竖直方向吊挂顺序不符合上述规定时,应采取在巷顶交叉电缆的方法调整电缆顺序。 8、井下巷道内的电缆,沿线每隔100m、拐弯或分支点以及连接不同直径电缆的接线盒两端、穿墙电缆的墙的两边都应设置注有编

井下架空线电缆敷设措施

编号:AQ-JS-05244 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 井下架空线电缆敷设措施 Underground overhead line cable laying measures

井下架空线电缆敷设措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 为保证矿正常的生产接续,确保物料运输及人员运输的正常进行,减少多余的运输环节,在十采四横西方向敷设方便架线电机车运输的架空线装置,为了保证工作的安全进行,特制定如下安全技术措施: 一、时间:2013年07月30日--08月08日早中班晚中班 二、地点:十采四横 三、项目负责人:何雨生 四、施工负责人:孙其中、韩伟、牛贵平、金兴旺 五、安全监护人:李西华、范维忠、李元忠、岳荣祥 六、参加施工人员:柳长虹、李存、黄蜂、张正军、马超、王方安等 七、施工地点:十采四横西通八采方向 八、施工任务:敷设架空线700米,横线约180组

九、施工方法及注意事项: 检修前传达措施并签字,任何人不参加措施学习、签字,不准参加本项工作; 开工前由施工负责人检查所用工具、材料、配件等是否齐全完好。在进入现场前认真检查巷道顶板情况是否安全,若顶板破碎,必须先找掉处理,安全后方可施工; 在施工地段的来车方向的铁轨上放置掩木和警示牌,防止车辆误入施工地点; 施工前,施工负责人与调度员联系好,讲明施工地点及施工时间段; 在施工地点将架线的分区开关停电、挂牌,挂接地线,并派专人站岗; 施工时,先拆除横线卡子,将十采四横东方向旧架空线放到地板上(待用),拆除的旧横线集中装矿车,装车高度不超1.2米,保持巷道卫生清洁; 用电瓶车拉着待用架空线运至敷设地点,行车速度不得超过

电缆管理制度

电缆管理制度 第一条本单位机电副队长是全队机电管理的主要责任者,全面负责电缆的日常维护保养制度的落实,负责机电管理责任制的有效实施。 第二条严格贯彻执行定期检查制度,各主要供电电缆的检查,查出问题及时处理,各项检查情况要有记录。 第三条电缆的接线必须符合完好标准要求的规定,电缆标识要清晰。 第四条对发生电缆事故要按照“三不放过”的原则严肃处理,对事故认真进行追查分析,采取措施,防止事故再次发生。 第五条责任事故造成电缆损坏 1、因检修不到位导致电缆损坏处罚200元。 2、井下发现碾压、碰撞等损坏电缆绝缘层一次:16mm2以下(含16 mm2)罚款200元;16mm2以上罚款300元;新电缆、新头子翻倍处罚。 3、井下发现碾压、碰撞等导致芯线断裂一次:16mm2以下(含16 mm2)罚款300元;16mm2以上罚款500元;新电缆、新头子翻倍处罚。 4、井下发现碾压、碰撞等导致整根电缆断裂一次:16mm2以下(含16 mm2)罚款500元;16mm2以上罚款1000元;

新电缆、新头子翻倍处罚。 5、15天内连续碾压、碰撞等导致电缆损坏者翻倍处罚,并在队内做检讨。 6、因责任事故造成电缆损坏隐瞒不报翻倍处罚并连带处罚跟班队长。 第六条本单位只有领用电缆权,16mm2以上没有随意断线权。 第七条要建立健全电缆台帐、和供电系统图要相对应,主要供电电缆要有各自的履历记录,详细登记使用情况,,以便查阅和管理。 第八条每月25日前,根据下月生产计划由本单位编制电缆使用计划报机电科,由机电科材料管理员负责落实计划内电缆的准备。 第九条电缆的领用要履行审批手续,确因生产所急需要领用电缆,材料员可办理借件单,在领用后两天内必须补办设备领用签批手续,否则,每次处罚领材料员50元。 第十条电缆领用原则是有旧不领新。 第十一条井下闲置电缆及时回收。造成丢失者要按丢失电缆原值的20%给予处罚。 第十二条电缆的回收:由本队负责回收到供应站指定的地点,回收率必须达到100%。电缆回收交到供应站的同时,并出据回收入库单,一式三份,供应站保留一份,回收

井下电缆敷设管理规定

井下电缆敷设管理规定 1、井下所有掘进巷,回采巷的电缆均敷设在巷道上帮,所有斜巷的电缆均敷设在巷道水沟侧; 2、井下电缆敷设时必须使用电缆钩吊挂,电缆钩悬挂点间距为1m,同钩电缆驰度一致,电缆钩悬挂点必须保持在同一水平线上,且同一巷道内的电缆钩的规格尺寸必须保持一致;电缆吊挂高度,最下面一根电缆的钩头距轨道面的距离为1.8m;敷设的电缆距轨道水平距离不得低于600mm; 3、井下敷设的电缆、通讯信号电缆不得吊挂在风水管路上,电缆与风水管路敷设在巷道同一侧时,必须敷设在管路上方0.3m以上的位置,敷设的电缆必须与巷道内的瓦斯抽放管路分挂在巷道的两侧,井下带电电缆不得盘圈或盘“8”字形;电缆钩内电缆的排列:由上到下按照最上面的钩头为通信和信号等小电缆线,其次为高压电缆,低压电缆顺序,不得随意窜钩吊挂; 4、井下高、低压电缆敷设在巷道同一侧时,高、低压电缆之间的距离应大于0.1m,高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm; 5、井下巷道内敷设的电缆,沿线每隔200m、拐弯处、分岔处以及连接不同直径电缆的接线盒两端、穿墙电缆的墙的两边均应悬挂电缆标志牌,并注明电缆编号、电压等级、截面积、长度、用途等项目; 6、井下敷设的通讯和信号电缆必须使用吊皮吊挂统一刷白漆(吊皮白漆每季度重新刷一次),吊皮使用上下钢绞线固定,悬挂点间距为600mm,悬挂位置在巷道内电力电缆上方并保持0.1m以上距离,吊皮悬挂点必须保持在同一水平线上,且同

一巷道内的吊皮的规格尺寸必须保持一致;7、吊挂通讯信号电缆的吊皮吊挂眼孔数无法满足现场通讯信号电缆吊挂时,多余通讯信号电缆需统一捆扎,吊挂在固定吊皮的上钢绞线上;8、井下各巷道电缆及通讯信号电缆必须保持表面清洁卫生,且每周必须进行不低于一次的电缆表面卫生清理工作;在喷浆施工段的电缆必须加设有效保护,避免被浆料覆盖;现场实际施工时开关负荷线需落地的,落地电缆必须加设套管进行有效保护;9、井下各巷道迎头综掘机随机电缆必须加设不低于30米、耙矸机随机电缆必须加设不低于15米的套管进行有效保护;10、井下各配电点电缆吊挂:吊挂电缆至开关或电机的电源线以及各种通信、信号电缆,必须从巷道内整体敷设的电缆里侧沿巷道帮部进行敷设,各种负荷线、信号监测线必须从串线下方至电缆钩敷设,杜绝交叉缠绕现象;11、井下过笼门电缆,应使用电缆钩托至巷道顶部沿弧形吊挂,过笼门通讯及信号电缆,应将通讯及信号电缆放入开口的橡胶软管内,并将橡胶软管沿巷道顶部弧形吊挂;12、岩巷开拓进尺电缆钩必须使用开叉螺栓上下固定;13、煤巷综掘进尺电缆钩使用上下钢绞线拉平敷设;14、井下皮带机头、刮板机头等处信号线必须沿拉直钢绞线吊挂;15、电缆、通讯及信号电缆必须吊挂整齐,不交叉,不落地,应有适当的弛度;16、电缆接线盒应打眼平直固定或使用横杆架设两个电缆钩间平直吊挂,两端电缆留有的弧度保持一致,并使接线盒与主线路整体保持一致;17、遇特殊情况如巷道断面不能满足上述规定时,以

电缆管理制度办法

电缆管理 第一条本管理办法所述电缆管理主要指煤矿使用的4mm2及以上动力、照明、通信、监控、信号等各种各类电缆的使用管理。 第二条机电部对全矿电缆选型、发放使用、检查维护回收等进行管理,制定电缆管理制度和奖罚规定。 (一)机电部对全矿电缆进行具体业务技术管理,对现场管理进行服务、指导、监督,负责供电设计、电缆选型、供电系统优化技术改造、电缆预防性试验等供电系统业务管理。对事故隐患单位出具整改通知单及处理意见(或标准)。有权对违反电缆管理规定以及其他安全管理规定的单位和个人出具停止作业命令。同时负责电缆管理新技术、新工艺的推广应用等工作。 (二)机电部供电设计人员负责全矿供电系统的设计计算,确定所需电缆的截面和长度,并根据实际生产过程中供电负荷的增减及时调整供电电缆,编制调整方案及电缆计划,由电缆管理人员现场落实、督促整改。 (四)电缆管理人员必须熟悉各种电缆的性能、用途及维护使用注意事项,配合供电设计人员搞好电缆选型计算和管理工作。负责全矿电缆(4mm2以上)的领取、发放、回收试验等工作过程的监督检查,以及电缆的审批、调拨、检测试验、回收验收等管理工作。电缆管理组应建立电缆管理档案,内容包括:电缆编号、型号规格、耐压或阻燃性质、制造厂家、电缆长度(原长)、使用单位、使用地点、变更情况,修补次数、修补人,损耗长度,

损耗原因,建档日期等直至报废。做到数量清,状态明,合理使用(可实行计算机辅助管理),每月要有电缆使用情况报表(或电子版)报主管领导,并有分析材料。根据电缆库存和生产使用情况及时编制电缆计划。 (五)机电部定期通报电缆的使用状况,分析电缆使用管理中存在的问题,总结当月电缆管理情况。并针对各种电缆故障(反映较集中的故障类型)组织有关人员参加追查、分析,并出具分析报告,上报主管矿领导以便采取相应措施。 (六)重大电缆事故由机电矿长组织,机电部长(或分管业务科长)参与分析追查,一般电缆事故由分管电缆业务的科长组织分析追查,写出报告,归档管理。 第三条供应科负责矿用电缆的供应和库存电缆的管理。 (一)供应科要有电缆专用仓库和专职电缆管理员。电缆管理专职人员在业务上服从机电部管理,是全矿电缆到货落实、检验入库、发放、回收以及建立库存、发放、回收档案等库房管理工作的主要责任人。 (二)供应科库存电缆要摆放整齐,资料齐全。仓库消防设施齐全,具备各种抗灾能力,并做好电缆的防潮、防晒工作。 (三)电缆管理专职人员定期将电缆库存情况和管理台帐向机电部电缆管理人员通报,同时盘点校核电缆库存量,协助机电部电缆管理人员搞好电缆计划编制和本月电缆应用情况分析工作。 (四)依据机电部编制的电缆购臵计划,组织电缆购臵工作。

井下电缆敷设专项安全措施

井下电缆敷设专项安全措施

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:井下安装二标段工程动力照明线网安装编号:致:MTGY设计研究院有限公司(监理单位)我方已根据施工合同的有关规定完成了井下动力照明线网安装工程电缆敷设专项方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附: 井下动力照明线网安装工程电缆敷设专项方案1份 承包单位(章) 项目经理 日期 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 日期 总监理工程师审查意见: 项目监理机构 总监理工程师 日期

施工组织设计/方案/措施会签表LF/WB(ZH)-008单位签名日期审查会签意见 编制 审核 批准

SXWLNY化工有限公司JJT矿井下动力照明线网安装 电缆敷设专项方案 YKXL建设发展有限公司 *年*月*日

1、工程概况 井下安装二标段工程按单位工程划分,主要施工项目有:主排水管路安装、井下压风管路安装、井下注氮管路安装、井下灌浆管路安装、井下消防洒水管路安装、井下动力照明线网安装、井下主排水泵房机械设备及配电控制安装(含调试、试验)、井下主变电所设备安装(含调试、试验)等工程施工。 单位工程井下动力照明线网安装工程,施工主要内容包括井下动力系统电缆桥架敷设、高低压动力电缆的敷设及接线、接地系统的敷设、井巷照明系统防爆灯具及电缆的敷设安装等项目。 2、主要高压电缆敷设清单: 地面110KV变电所至井下主变电所DS1/DS2:MYJV22-8.7/10KV 3*240 1800M 井口应急配电室至应急排水泵YJ1/YJ2/YJ3:MYJV22-8.7/10KV 3*70 1650M 井下主变电所至胶带机变电所H1/H2:MYJV22-8.7/10KV 3*150 400M 井下主变电所至综采工作面H3:MYJV22-8.7/10KV 3*70 400M 井下主变电所至大巷机头变电所H4/H5:MYJV22-8.7/10KV 3*185 600M 井下主变电所至顺槽连掘面H6/H7/H8:MYPTJ-8.7/10kV 3x70+3x35/3+3x2.5 600m 井下主变电所至大巷连掘面H9/H10/H11:MYPTJ-8.7/10kV 3x50+3x25/3+3x2.5 1100m 井下主变电所至大巷连掘面H12/H13/H14:MYPTJ-8.7/10kV 3x50+3x25/3+3x2.5 1000m 井下主变电所至综采工作面H15/H16:MYJV22-8.7/10kV 3x120 400m 井下主变电所至井下变压器T1/T2:MYJV22-8.7/10KV 3*50 58M 井下主变电所至井下排水泵房PS1/PS2/PS3/PS4:MYJV22-8.7/10KV 3*50 110M 3.电缆敷设专项方案 3.1电缆敷设方式 本单位工程内的电缆设计敷设方式有两种:地面部分电缆沿电缆沟敷设,井下部分主斜井内电缆沿电缆桥架敷设、胶带大巷及顺槽内电缆沿电缆挂钩敷设、井下主变电所及主排水泵房内电缆沿电缆沟敷设。 3.2入井电缆主要施工方案

电缆管理规定通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD678 电缆管理规定通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电缆管理规定通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 (一)高压电缆: 1、高压电缆的选型由机电主管技术员根据《煤矿安全规程》的有关规定编报计划,报矿长、机电总工程师批准采购。 2、新安装采区变电所或其它增设高压电缆设备的地方,选用电缆应在供电设计中出现。 3、申报电缆计划,应以生产发展需要出发,在每年编制设备更新计划,维简计划时同时报出,以便安排购货。 4、高压电缆的敷设应符合《煤矿安全规程》的有关规定。 5、高压电缆的试验,应按照《煤矿电气设备试验规定》中的试验项目的办法。每年进行一次耐压试验。 6、井下固定敷设的高压电缆,为了便于识别和管理,以下电缆要悬挂电缆的标志牌。 ⑴井筒主供电缆; ⑵井下中央变电所高压近线和出线; ⑶重要运输大巷交叉点,即电缆分支处和联接不同直

井下电缆敷设管理规定(新编版)

井下电缆敷设管理规定(新编 版) Safety management refers to ensuring the smooth and effective progress of social and economic activities and production on the premise of ensuring social and personal safety. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

井下电缆敷设管理规定(新编版) 1、井下所有掘进巷,回采巷的电缆均敷设在巷道上帮,所有斜巷的电缆均敷设在巷道水沟侧; 2、井下电缆敷设时必须使用电缆钩吊挂,电缆钩悬挂点间距为1m,同钩电缆驰度一致,电缆钩悬挂点必须保持在同一水平线上,且同一巷道内的电缆钩的规格尺寸必须保持一致;电缆吊挂高度,最下面一根电缆的钩头距轨道面的距离为1.8m;敷设的电缆距轨道水平距离不得低于600mm; 3、井下敷设的电缆、通讯信号电缆不得吊挂在风水管路上,电缆与风水管路敷设在巷道同一侧时,必须敷设在管路上方0.3m以上的位置,敷设的电缆必须与巷道内的瓦斯抽放管路分

挂在巷道的两侧,井下带电电缆不得盘圈或盘“8”字形;电缆钩内电缆的排列:由上到下按照最上面的钩头为通信和信号等小电缆线,其次为高压电缆,低压电缆顺序,不得随意窜钩吊挂; 4、井下高、低压电缆敷设在巷道同一侧时,高、低压电缆之间的距离应大于0.1m,高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm; 5、井下巷道内敷设的电缆,沿线每隔200m、拐弯处、分岔处以及连接不同直径电缆的接线盒两端、穿墙电缆的墙的两边均应悬挂电缆标志牌,并注明电缆编号、电压等级、截面积、长度、用途等项目; 6、井下敷设的通讯和信号电缆必须使用吊皮吊挂统一刷白漆(吊皮白漆每季度重新刷一次),吊皮使用上下钢绞线固定,悬挂点间距为600mm,悬挂位置在巷道内电力电缆上方并保持0.1m以上距离,吊皮悬挂点必须保持在同一水平线上,且同一巷道内的吊皮的规格尺寸必须保持一致; 7、吊挂通讯信号电缆的吊皮吊挂眼孔数无法满足现场通讯

电缆管理规定

电缆管理规定 为进一步加强我矿电缆管理工作,使电缆管理更规范化、制度化,特制定本管理办法。 一、电缆的计划、采购 1、机电科电缆管理组负责全矿4平方米以上的动力电缆统一计划、领取、建帐、编号、发放、井下移交、检查、验收、微机管理。 2、机电科电缆管理组应根据库存与生产需要,编制电缆采购计划,经矿及部门批准 后,由采购办负责按计划采购。 二、使用单位电缆的领用办法 1、使用单位每月25日必须把本单位所有使用管理范围内的动力电缆明细和下个月所要领用的电缆数量、规格、型号、长度的计划报机电科电缆管理组。使用单位应建立相应的管理使用台帐。 2、使用单位没有计划的不得领用电缆,影响生产后果自负。如需领用,使用单位必须持有专业分管矿长、科长的签字到机电科分管领导签字后方可领用。 3、使用单位需要领取电缆时,必须提前三天提出审请,持负荷变动审批单一式两份(单位盖章、机电队长签字)经电气管理组核算,确定电缆规格后,到电缆管理组开电缆领用单方可领用电缆。 4、工作面接续、新开拓的迎头一次用量在四根(含四根)以上,或总量在400米(含400米)以上的必须提前五天提出书面电缆需用计划,然后持负荷变动审核单领取电缆。 5、使用单位自开取电缆领用单起两天内必须领走使用,不得占用电缆。 三、电缆的交接、消帐与回收 1、单位自领用之日起,该电缆归其管理,直到上井交修理厂电缆修理组或移交其它单位,到机电科电缆管理组办理过户或消户手续。 2、严禁使用单位不通过机电科,私自交接、私自转用或盗用其它单位电缆。 3、井下头面正常交接后,交接双方单位必须2天内到机电科电缆组办理交接手续。 4、责任单位回撤上井的电缆必须及时交电缆修理组消帐,不得出现拖延不交的现象。

井下电缆敷设专项安全措施(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 井下电缆敷设专项安全措施(标 准版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

井下电缆敷设专项安全措施(标准版) 1、工程概况 井下安装二标段工程按单位工程划分,主要施工项目有:主排水管路安装、井下压风管路安装、井下注氮管路安装、井下灌浆管路安装、井下消防洒水管路安装、井下动力照明线网安装、井下主排水泵房机械设备及配电控制安装(含调试、试验)、井下主变电所设备安装(含调试、试验)等工程施工。 单位工程井下动力照明线网安装工程,施工主要内容包括井下动力系统电缆桥架敷设、高低压动力电缆的敷设及接线、接地系统的敷设、井巷照明系统防爆灯具及电缆的敷设安装等项目。 2、主要高压电缆敷设清单: 地面110KV变电所至井下主变电所DS1/DS2:MYJV22-8.7/10KV3*2401800M

井口应急配电室至应急排水泵YJ1/YJ2/YJ3:MYJV22-8.7/10KV3*701650M 井下主变电所至胶带机变电所H1/H2:MYJV22-8.7/10KV3*150400M 井下主变电所至综采工作面H3:MYJV22-8.7/10KV3*70400M 井下主变电所至大巷机头变电所H4/H5:MYJV22-8.7/10KV3*185600M 井下主变电所至顺槽连掘面H6/H7/H8:MYPTJ-8.7/10kV3x70+3x35/3+3x2.5600m 井下主变电所至大巷连掘面H9/H10/H11:MYPTJ-8.7/10kV3x50+3x25/3+3x2.51100m 井下主变电所至大巷连掘面H12/H13/H14:MYPTJ-8.7/10kV3x50+3x25/3+3x2.51000m 井下主变电所至综采工作面H15/H16:MYJV22-8.7/10kV3x120400m 井下主变电所至井下变压器T1/T2:MYJV22-8.7/10KV3*5058M

井下机械提升倾斜井巷敷设电缆保护措施详细版

文件编号:GD/FS-5241 (解决方案范本系列) 井下机械提升倾斜井巷敷设电缆保护措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

井下机械提升倾斜井巷敷设电缆保 护措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 根据《煤矿安全规程》第四百六十二条“在总回风巷、专用回风巷及机械提升的进风倾斜井巷(不包括输送机上、下山)中不应敷设电力电缆。确需在机械提升的进风倾斜井巷(不包括输送机上、下山)中敷设电力电缆时,应当有可靠的保护措施,并经矿总工程师批准”的规定,经排查,我矿存在在机械提升的进风倾斜井巷(不包括输送机上、下山,以下同)中敷设电力电缆的情况。为了可靠的保护机械提升的进风倾斜井巷中敷设的电力电缆,结合我矿实际,特制定本安全措施。 一、机械提升的进风倾斜井巷中敷设的电力电

缆的保护措施 1. 机械提升的进风倾斜井巷中敷设的电力电缆由井巷区域管理责任单位和电力电缆使用单位共同负责保护,保护具体工作的实施由熟悉电力电缆敷设情况的专职电工负责,且遵守矿上有关供用电管理制度的规定。 2. 机械提升的进风倾斜井巷中敷设的电力电缆应尽量避免中间接头,确需有中间接头的,必须使用专用的电缆连接器、电缆接线盒进行连接,高压电缆使用金属连接器连接的,连接器的金属外壳必须装设局部接地极可靠接地,防止缆线表面液化水渗入连接装置。 3. 在机械提升的倾斜井巷中敷设电缆高度应大于矿车的高度,不致于矿车掉道时,挤压电缆。 4. 在敷设电力电缆的倾斜井巷中运输支架等大

电缆安全使用管理规定实用版

YF-ED-J3207 可按资料类型定义编号 电缆安全使用管理规定实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

电缆安全使用管理规定实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、高压电缆: 1、高压电缆的选型由机电主管技术员根据《煤矿安全规程》的有关规定编报计划,报矿长、机电总工程师批准采购。 2、新安装采区变电所或其它增设高压电缆设备的地方,选用电缆应在供电设计中出现。 3、申报电缆计划,应以生产发展需要出发,在每年编制设备更新计划,维检计划时同时报出,以便安排购货。 4、高压电缆的敷设应符合《煤矿安全规程》的有关规定。

5、高压电缆的试验,应按照《煤矿电气设备试验规定》中的试验项目的办法。 6、井下固定敷设的高压电缆,为了便于识别和管理,以下电缆要悬挂电缆的标志牌。 (1)井筒主供电缆; (2)井下中央变电所高压近线和出线; (3)重要运输大巷交叉点,即电缆分支处和联接不同直径电缆接线合两端; (4)井下设备硐室高压电缆进线和出线,电缆标志牌应注明电缆规格、型号、电缆长度、用途、维护人。 7、在专管高压供电组织的室内应有图牌板管理,能将井下电缆的情况反映到地面来。 8、图牌板内容 (1)每个采区电缆的规格、型号;

井下电缆敷设施工方案

页眉内容 山西汾西正帮煤业有限责任公司主斜井井筒电缆敷设及照明 施 工 方 案 施工单位:山西汾西工程建设有限责任公司工程公司 编制日期:2014年6月1日

目录 一、编制依据 二、工程概括 三、施工组织机构 四、施工前的准备工作 五、电缆运输及下放方案 六、电缆敷设及电缆头制作技术要求 七、安全施工方案 八、确保文明施工的技术组织措施确保工期的技术组织措施一、编制依据

1.施工图纸及相关合同 2.GB/T19002标准质量体系管理文件 3.《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 4.《煤矿安装工程质量检验评定标准》MT5010-95 5、《煤矿安全规程》 二、工程概况: 本工程为山西汾西正帮煤业有限公司主斜井电缆敷设、电缆桥架安装及照明。其中动力电缆7趟,弱电电缆4趟;800*250大跨距电缆桥架700m;照明为DGS35/127B(B)矿用隔爆灯70盏。 动力电缆沿电缆桥架敷设,其中2根MYJV32-8.7/10kV 3*240煤矿用交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆从地面110KV变电所10KV母线引出,经主斜井井筒敷设至井下主变电所,每根长度约1500m; 1根MYJV42-8.7/10kV 3*50煤矿用交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆从地面110KV变电所10KV母线引出,经主斜井井筒敷设至井下主变电所,长度约1500m;2根MYJV42-8.7/10kV 3*50煤矿用交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆从地面主斜井井口房应急排水泵高压开关柜引出内接至井下主变电所,每根长度约960m。2根MYJV42-0.6/1kV 3*10+1*10煤矿用交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆从地面主斜井井口房应急排水泵电动闸阀控制箱引出,经主斜井井筒敷设至井下主排水泵应急排水泵电动闸阀,每根长度各约960m。 弱电电缆沿电缆挂钩敷设,其中2根MYJV32-0.45/0.75kV 7*4煤矿用交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套控制电缆从地面主斜井井口房应急排水泵电动闸阀控制箱引出,经主斜井井筒敷设至井下主排水泵应急排水泵电动闸阀,每根长度各约960m;1根MHYA32-80*2*0.8通信电缆从井口敷设至井下主变电所,长度约960;1根MGTSV-24B1(井筒专用)光缆从井口敷设至井下主变电所,长度约960m。 接地干线采用50*5扁钢,从地面110KV变电站主接地网敷设至井下,与井下主接地网可靠连接,地面变电站至井口房沿电缆沟电缆支架敷设。接地干线长度约800m,井筒部分沿电缆桥架敷设。 照明电源引自井底车场主变电所低压回路,照明灯具安装在井筒正上方,间

井下架空线电缆敷设措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K8650 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 井下架空线电缆敷设措 施标准版本

井下架空线电缆敷设措施标准版本操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 为保证矿正常的生产接续,确保物料运输及人员运输的正常进行,减少多余的运输环节,在十采四横西方向敷设方便架线电机车运输的架空线装置,为了保证工作的安全进行,特制定如下安全技术措施: 一、时间:20xx年07月30日--08月08日早中班晚中班 二、地点:十采四横 三、项目负责人:何雨生 四、施工负责人:孙其中、韩伟、牛贵平、金兴旺 五、安全监护人:李西华、范维忠、李元忠、

岳荣祥 六、参加施工人员:柳长虹、李存、黄蜂、张正军、马超、王方安等 七、施工地点:十采四横西通八采方向 八、施工任务:敷设架空线700米,横线约180组 九、施工方法及注意事项: 检修前传达措施并签字,任何人不参加措施学习、签字,不准参加本项工作; 开工前由施工负责人检查所用工具、材料、配件等是否齐全完好。在进入现场前认真检查巷道顶板情况是否安全,若顶板破碎,必须先找掉处理,安全后方可施工; 在施工地段的来车方向的铁轨上放置掩木和警示牌,防止车辆误入施工地点;

施工前,施工负责人与调度员联系好,讲明施工地点及施工时间段; 在施工地点将架线的分区开关停电、挂牌,挂接地线,并派专人站岗; 施工时,先拆除横线卡子,将十采四横东方向旧架空线放到地板上(待用),拆除的旧横线集中装矿车,装车高度不超1.2米,保持巷道卫生清洁; 用电瓶车拉着待用架空线运至敷设地点,行车速度不得超过0.5m/s; 敷设新架空线时,先把架空线的端头与绝缘木短节线相连,架空线用双线卡子卡紧,双线卡子不少于三道; 登高作业时必须一人工作一人监护,并且派专人扶好作业人员登高器械,作业人员要有可靠的保护,以免摔下伤人,登高作业高于2米时,必须佩戴保

相关文档
相关文档 最新文档