文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 卧龙国际山庄分户验收方案

卧龙国际山庄分户验收方案

卧龙国际山庄分户验收方案
卧龙国际山庄分户验收方案

目录

一、工程概况 (2)

二、编制依据 (4)

三、各方职责划分 (5)

四、分户验收项目及内容 (6)

五、测量仪器、工具 (7)

六、主要验收方法 (7)

七、附件 (15)

一、工程概况

(一)工程位置及周边环境

卧龙国际山庄工程位于北京市密云县溪翁庄镇,“密云水库”脚下。

(二)建筑设计概况

表一建筑设计概况表

(四)结构设计概况

表二结构设计概况表

二、编制依据

1、北京市建设委员会京建质[2005]999号文

北京市建设委员会京建质[2006]139号文

2、《住宅工程质量分户验收管理规定》

3、《住宅工程质量分户验收指导手册》

4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002

5、《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2002

6、《装饰装修工程施工质量验收规范》 GB50210-2001

7、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002

8、《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002

三、各方职责划分

根据北京市建设委员会京建质[2005]999号文、[2006]第139号文及《住宅工程质量分户验收指导手册》的规定(意见),各单位的主要责任具体包括:

(一)、建设单位:

1、组织施工单位编制分户验收方案,方案由建设单位、监理单位验收。

2、组织施工、监理单位研究确定分户检验批项目及内容,组织协调施工单位、监理单位分户验收工作,协助解决分户验收中测量设备、人员、资金等问题。

3、与监理、施工、物业单位有关人员共同参加分户检查验收,并及时确认、签字盖章。

4、住宅工程交付使用前,《住宅工程质量分户验收表》作为《住宅工程质量保证书》的附件交给业主。

(二)、监理单位:

1、验收施工单位编制的分户验收方案。

2、参与确定分户验收方案中的每户住宅和公共部分的检验批项目,以及检查内容和数量。

3、配备一定数量的具有相应资格的监理人员,及足够的检查验收工具。

4、按验收方案的检查项目和内容,验收施工单位分户验收的检查评定结果,并记录问题,对不合格项下发不合格项处置记录,签署验收意见并签名。

(三)、施工单位:

1、编制分户验收方案。

2、配备足够的质量检查人员和检查测量工具,质检人员要具备相应资格、熟悉和掌握分户验收内容及方法,根据实际情况适当安排和调整质检人员及测量工具。

3、按分户验收方案中确定的分户和公共部位检验批项目和内容,参照户型做法表和抽查点分布图,会同建设、监理单位有关人员对分户验收项目检查,并及时记录、签字盖章。

(四)分包单位:

1、分包单位专业技术负责人参加分包项目质量检查评定,并完善签字手续。

2、配合足够检查人员和检查测量工具,检查人员(质检人员)具备相应资格、熟悉掌握分户验收内容及方法。

四、分户验收项目及内容

根据本工程特点,依照分户验收确定检验批项目和内容的原则,确定验收项目部位和数量如下:

验收项目:

建筑部分:①、现浇结构外观及尺寸偏差质量检查;②、塑料门窗安

装质量;③、门窗玻璃安装质量;④、耐水腻子工程质量;⑤、地面找平层质量;⑥、护栏和扶手制作与安装工程质量;⑦、金属门安装工程质量。

给水、排水系统:

①、室内给水管道及配件安装质量;②、室内排水管道及配件安装

质量;③、建筑中水系统安装质量;

室内电气工程:

①、普通灯具安装质量;②、开关、插座、风扇安装质量;③、成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装质量;④、建筑物等电位联结质量;⑤、电缆头制作、接线和线路绝缘测试质量;

⑥、建筑物照明通电试运行质量。

其它:公共部分装修做法确定后根据情况增加验收项目。

住宅工程质量分户验收表

五、测量仪器、工具

施工单位测量需要准备的测量工具、仪器包括:

水准仪、塔尺、手持测距仪、2m靠尺、20cm角尺、7.5m盒尺、5m盒尺、10m小白线、壁纸刀、签字笔、铅笔、对角尺、塞尺、2m直尺等。

六、主要验收方法

㈠检查内容:

现浇结构外观尺寸偏差分户验收质量验收内容,可根据竣工时

观察到的观感和使用功能以及实测项目的质量进行确定

现浇结构尺寸允许偏差和检验方法

㈡实测项目说明

1、结构墙体尺寸实测内容分别是:墙体轴线位置、垂直度、标高、截面尺寸、表面平整度。检查时,在分户验收分布图中规定的房间,按照上述实测内容测量位置数量进行检查记录。

⑴检查房间墙体轴线位置时,使用盒尺等测量工具,对每面墙体进行测量,每面墙不少于1个测量点。根据测量的房间进深、开间净尺寸与计算的标准尺寸基准值相对比,尺寸偏差符合验收要求允许偏差的即为合格。房间净尺寸测量点设在距墙角500mm,踞地1m位置。

⑵检查墙体垂直测量,测量点宜设置在距墙角500mm,距地300mm位置。测量长度大的两面墙,每面墙2点。使用2米靠尺以墙体允许偏差8mm、剪力墙允许偏差5mm作为垂直度标准进行检查。

⑶检查房间墙体标高时,使用水准仪或拉线、钢尺等测量工具,

利用室内1米线,对每面墙体门窗洞口标高测量,每门窗洞口测量一点。

⑷检查房间墙体截面尺寸时,,对每面墙体厚度测量,测量不少于1点。

⑸检查被查房间墙体表面平整度时,使用2m靠尺(直尺)和塞尺等测量工具,在每个墙面中心区域横、竖方向各测量一点,取较大值作为墙面测量值。

结构楼板实测内容分别是:楼板标高、截面尺寸、表面平整度。检查时,在分户验收分布图中固定的房间,测量位置和数量进行检查。

⑴检查房间楼板标高时,在楼板4个房角位置测量,每块楼板测量点不少于4点。测量位置距离两侧墙体各500mm。

⑵检查房间楼板截面尺寸时,使用钢尺等测量工具,在楼板中心位置测量,测量点不少于2点。

⑶检查房间楼板表面平整度时,使用2米靠尺和塞尺等测量工具,在楼板中心区域纵、横两个方向测量,每个方向不少于1个测量点。

检查标准:

⑴实测实量内容按规定的检查部位、检查数量,确定检查点。实测值在允许偏差范围内判为合格,当超出允许偏差时应在此实测值记录上画圈做出不合格记号,以便判断不合格点是否超出允许偏差

1.5倍和不合格点率。实测值应全数记录。

⑵当分户检验批的主控项目的质量经检查全部合格,一般项目

的合格点率达到80 % 及以上,且不得有严重缺陷时(不合格点实测偏差,应小于允许偏差的 1.5 倍),判为合格。

⑶当实测偏差大于允许偏差 1.5 倍,或不合格点率超出 20 %时,应整改并重新验收,记录整改项目测量结果。

2、耐水腻子层:

每户抽查三间,检查项目如下表:

检查方法:

⑴检查表面平整度时,使用2m靠尺和塞尺等测量工具,对房间每面墙体进行测量,测量点设在墙面中心区域,横竖向测量各一次取大值。

⑵检查垂直度时,用2m靠尺检查每间的长面墙的两端各一点,测量点设置在距墙角水平位置500,距地300的位置。

⑶检查阴阳角垂直时,用2m靠尺检查确定的阴阳角,测量点设在距墙角10cm处。

⑷检查阴阳角方正时,用边长20cm的直角检测尺测量,测量点设在距地1m高度位置。

3、塑钢门窗安装:

塑钢窗对多层每户检查3樘,高层每户检查6樘。

塑钢窗检查项目较多,检查方法如下:

⑴检查门窗槽口宽度,用钢尺距门窗槽口上下300位置,水平测量各1点;

⑵检查门窗槽口高度时,用钢尺距门窗槽口左右200位置,竖向测量各1点;

⑶检查门窗槽口对角线长度差时,用钢尺在门窗槽口的启口方向分别量取槽口对角线长度,两方向长度分别记录计算;

⑷检查门窗框的正、侧面垂直度时,用1m检测尺在一侧门窗竖框中心位置的正、侧面各量取1点;

⑸检查门窗横矿的水平度时,用1m水平尺和塞尺在上横框下口中心位置测量1点;

⑹检查门窗横框标高,用钢尺量横框下口距1m线高度尺寸,测量

1点;⑺检查门窗竖向偏离中心,用钢尺在一侧门窗竖框中部测量框两侧宽度各1点;

⑻同樘平开门窗相邻扇高度差,用钢尺量同樘平开门窗相邻扇对口缝下端测量1点;

⑼检查平开门窗铰链部位配合间隙,用塞尺检查在同一个窗扇的下铰链部位测量1点;

⑽检查平面开窗铰链部位配合间隙时,使用塞尺等在同一个窗扇的下铰链部位,测量1点;

(11)检查推拉门窗扇与框搭接量时,使用钢直尺等在门窗扇与框搭接处,测量1点;

(12)检查推拉门窗扇与竖框平行度时,使用1m水平尺和塞尺等测量工具,测量门窗扇与竖框1米范围内最大缝隙,测量1点。

4、钢门(户门)安装

⑴检查门窗槽口宽度时,使用钢尺等测量工具,距门窗槽口上下300位置,水平测量各1点;

⑵检查门窗槽口高度时,使用钢尺等测量工具,距门窗槽口左右200位置,竖向测量各1点;

⑶检查门窗槽口对角线长度差时,使用钢尺等测量工具,在门窗企口方向,分别量取槽口对角线长度,两个方向长度测量分别记录;

⑷检查门窗框的正、侧面垂直度时,使用1m垂直检查测尺等测量工具,在一侧门窗竖框中部的正、侧面,各测量1点;

⑸检查门窗框的水平度时,使用1m水平尺和塞尺等测量工具,在上横框下口中部,测量1点;

⑹检查门窗横框标高时,可使用钢尺等测量工具,测量上横框下口距1米线高度尺寸,测量1点;

⑺检查门窗竖向偏离中心时,使用钢尺等测量工具,在一侧门窗竖框中部,测量门窗框两侧宽度各1点;

⑻检查双门窗内外框间距时,使用钢尺等测量工具,在每侧门窗竖框中部,测量内外框间距各1点;

⑼检查门窗框\扇配合间隙时,使用塞尺等测量工具,在门窗框\扇配合间隙最大、最小处,各检查1点;

⑽检查无下框时门扇与地面间留缝时,使用塞尺等测量工具,在门扇与地面间最大、最小缝隙处,各检查1点。

5、塑钢窗玻璃安装

⑴玻璃的品种、规格、尺寸、图案和涂膜朝向应符合设计要求。单块玻璃大于1.5m时应使用安全玻璃。

⑵门窗玻璃裁割尺寸应正确。安装后的玻璃应牢固,不得有裂纹、损伤和松动。

⑶密封条与玻璃、玻璃槽口的接触应紧密、平整。

⑷玻璃表面应洁净,不得有腻子、密封胶、涂料等污渍。中空玻璃内外表面均应洁净,玻璃中空层内不得有灰尘和水蒸气。

⑸门窗玻璃不应直接接触型材。磨砂玻璃的磨砂面应朝向室内。中空玻璃的单面镀膜玻璃应在最外层,镀膜层应朝向室内。

6、电热缆找平层施工

⑴检查表面平整度时,使用2m靠尺板和楔形塞尺等测量工具,

测量点宜设在房间地面中心区域,按横、纵方向测量,且各不少1点。

⑵检查标高时,使用水准仪或拉线、钢尺等测量工具,宜在每面墙中间部位,量取1米线距找平层上表面的高度,每间房测量点不少于4点。

⑶检查厚度时,使用钢尺等测量工具,测量点宜设置在房间地面中心区域和地面与墙交接处,且不少于2点。

7、防水找平保护层

⑴检查表面平整度时,使用2m靠尺板和楔形塞尺等测量工具,测量点宜设在房间地面中心区域,按横、纵方向测量,且各不少于1点

⑵检查标高时,使用水准仪或拉线、钢尺等测量工具,宜在墙面房间门口处及对面墙,量取1米线距地面高度,测量点不少于2点。

⑶检查坡度时,使用坡度尺等测量工具,在隔离层表面,沿坡度方向至少测量2点。

⑷检查厚度时,使用扎规和钢尺等测量工具,测量点宜设置在房间地面中心区域,且不少于2点。

8、栏杆和扶手安装

⑴检查护栏垂直度时,使用1m垂直检测尺等测量工具,在护栏竖向中心位置,测量点不少于1点。

⑵检查扶手直线度时,采用拉通线,使用钢尺等有关测量工具,

对扶手进行测量,测量点不少于1点。

⑶检查扶手高度时,使用钢尺等测量工具,测量扶手距地面距离,

测量点不少于1点。

七、附件

分户验收小组人员名单(组织机构图)

建设单位:

组长:郭孝瑞

组员:马德冲

监理单位:

组长:杨福奎

组员:张宗海周德才李海波

施工单位:

组长:周有才

组员:李文杰杨凤财游庆红董九存李俊发董爱成

分包单位:

塑钢门窗分包:组长吴德高

住宅工程质量分户验收方案-2015

住宅工程质量分户验收方案 有限责任公司 年月日

一、编制依据 为了加强住宅工程质量管理,保障竣工房屋使用功能,维护业主利益,并且减少工程投诉率。根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《》及国家现行有关工程质量验收标准,及上海市有关文件要求等编制的。 二、明确各方职责 (一)、建设单位: 1、建设单位是分户验收第一负责人,组织施工单位编制分户验收方案,组织进行审核确认住宅工程质量分户验收方案报监督站备案。 2、组织施工、监理单位研究确定分户检验批项目及内容,组织协助解决分户验收中测量、设备、人员、资金等问题。组织有关人员参加分户检查验收工作并应及时确认签字盖章。 (二)、监理单位: 1、参加施工单位编制分户验收方案; 2、参与确定分户验收方案中的每户住宅和公共部分的检验批项目以及检查内容和数量。 3、按要求配备一定数量的监理人员。 4、同施工单位确定每户住宅和公共部位检验项目和内容。 5、参与分户验收检查评定等工作,并做好记录对不合格项目下发不合格项目处置记录,鉴暑验收意见并签名。 (三)、施工单位: 1、负责组织技术人员编制分户验收方案,主要内容有: (1)、明确各方职责 (2)、根据分户验收确定检验批项目的内容的原则,确定每户住宅和公共部位

1、分户主体结构钢筋砼,砌体设计要求: 混凝土强度等级:柱、梁、板均为C35、C30砼,二次结构为C25砼;砌体为实心烧结砖和多孔砖采用M10、M7.5专用粘结砂浆。 2、分户门、窗设计要求: 分户门为钢质防盗门。 窗为节能彩色断热铝合金型材窗,为断桥隔热中空玻璃,隔声性、气密性、水密性等级应符合相关规范要求。 3、分户地面、墙面、顶棚面层装饰设计要求: 地面面层为水泥砂浆地面,天棚及墙面为水泥砂浆和混合砂浆面层。 4、分户屋面(厨房、卫生间)防水设计要求: 本工程屋面采用铺地砖面层屋面和水泥砂浆面层屋面,防水层为两道3厚SBS防水卷材,聚酯胎I型,保温层为颜面保温板。孔洞、管线应事前预埋、 预留,严禁事后打洞,防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比 较集中部位(如屋面与水落口连接处,檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板 端缝等)的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。铺贴天沟、檐口卷材时, 宜顺天沟、檐口方向,减少搭接。坡屋面为有组织排水。 5、分户节能设计要求: 外墙采用60厚A级酚醛保温板大模内置。内墙采用聚苯颗粒砂浆保温。 6、分户采暖系统安装设计要求: 采用低温热水地板辐射供暖,采用公共立管的分户独立式系统。供水、回水立管设于户外公共空间的采暖管井内,并在管井内的进出每户的供回水支管上安装热计量装置及附件。

建筑工程分户验收内容及标准

建筑工程分户验收内容及标准 分户验收,即“一户一验”,是指建筑住宅工程在按照国家有关标准、规范要求进行工程竣工验收时,对每一户住宅及单位工程公共部位进行专门验收,并在分户验收合格后出具工程质量竣工验收记录。那么分户验收到底有什么验收条件呢?验收哪些项目呢?检查方法及验收标准又有哪些呢?本文就从户内部分及公共部分来说明住宅工程质量分户验收内容及规范,供大家参考。 一、分户验收的条件1、工程已完成设计和合同约定的工作量。 2、所含分部(子分部)工程的质量均验收合格。 3、工程质量控制资料完整。 4、主要功能项目的抽查结果均符合要求。 5、有关安全和功能的检测资料应完整。 二、分户验收前的准备工作1、建设单位负责成立分户验收小组,组织制定分户验收方案,进行技术交底。2、配备好分户验收所需的检测仪器和工具,并经计量检定合格。3、做好屋面、厕浴间、外窗等有防水要求部位的蓄水(淋水)试验的准备工作。4、在室内地面上标识好暗埋的各类管线走向和空间尺寸测量的控制点、线;配电控制箱内电气回路标识清楚,并且暗埋的各类管线走向应附图纸。5、确定检查单元。6、建筑物外墙的显著部位镶刻工程铭牌。

三、分户验收参加人员1、建设单位参验人员应为项目负责人、工程建设专业技术人员;2、施工单位参验人员应为建造师(项目经理)、质量检查员、施工员等执业资格;3、监理单位参验人员应为总监理工程师、相关专业的监理工程师、监理员。 四、分户验收的规定1、检查项目应符合本规程的规定。2、每一检查单元计量检查的项目中有90%及以上检查点在允许偏差范围内,最大偏差应在允许偏差的1.2倍以内。3、分户验收记录完整。 五、分户验收时应形成的资料1、验收过程中应按附录A填写《住宅工程质量分户验收记录表》。2、分户验收结束后应按附录B填写《住宅工程质量分户验收汇总表》。分户验收资料应单独整理、组卷,随施工技术资料一并归档。 六、分户验收内容及标准 户内部分 1、验收项目:楼地面、墙面、天棚面层验收内容: (1)楼地面空鼓、裂缝、起砂; (2)墙面、天棚空鼓裂缝、脱层和爆灰。检查方法:小锤轻击和观察检查,可击范围内轻击点间距不得超过40cm。验收标准:楼地面空鼓面积不得超过400cm2,不得出现裂缝和起砂。墙面、天棚无空鼓、脱层;距检查面1M处正视无裂缝和爆灰。参照标准:GB50209-2010-5.3.4、5.3.6;GB50210-2001.4.3.5;GB50204-2015.8.2.1。

分户验收专项施工方案6.28编

目录 第一章、编制依据 (3) 第二章、工程概况 (4) 第一节、工程总体概况 (4) 第二节、建筑设计概况 (4) 第三节、结构设计概况 (5) 第四节、分户概况 (5) 第三章、准备工作 (11) 一、技术准备 (11) 二、资料准备 (11) 三、分户验收的组织机构 (11) 第四章、分户检验检验批的划分及内容 (13) 第一节、分户检验检验批的规划原则 (13) 一、户内划分原则 (13) 二、公共部位划分原则 (13) 第二节、本工程的检验批划分以及检查项目 (13) 一、检验批划分 (13) 二、检查项目 (14) 第五章、分户检验填写的表格和资料的收集、整理 (16) 一、填写表格的形式 (16) 二、建筑人员资格规定 (16) 三、资料收集整理 (16) 第六章、土建分户检验项目 (17) 第一节、建筑结构外观及尺寸偏差质量分户检验 (17) 一、建筑结构外观及尺寸偏差质量分户检验 (17) 二、质量标准 (18) 三、检测内容及方法 (18) 第二节、门窗安装质量分户检验 (19) 一、铝合金门窗安装质量分户检验 (19) 二、门窗玻璃安装质量分户检验 (20) 第三节、墙面、地面和顶棚面层质量分户检验 (21) 一、墙面、顶棚耐水腻子质量分户检验 (21) 二、地面水泥混凝土面层质量分户检验 (22) 第四节、防水工程质量分户检验 (22) 一、卫生间防水质量分户检验 (22) 第七章、暖通及水电分户检验项目 (24) 第一节、给水、排水系统安装质量分户检验 (24) 一、室内给水管道及配件安装质量分户检验 (24) 二、室内排水管道及配件安装质量分户检验 (25) 第二节、室内电气工程安装质量分户检验 (26) 一、普通灯具安装质量分户检验 (26)

联合验收工作流程

联合验收工作流程 一、联合验收条件 1、建设项目规划许可证确定的各项工程内容及规定事项己全部竣工、 完成,具备建设工程规划核实条件; 2、建设项目工程质量符合验收规范、标准和图纸设计要求,己具备竣工验收条件; 3、建设工程按消防设计要求建成并符合国家规定标准; 4、建设项目己按照环评及其批复的要求建设,落实污染防治工作,配套污染治理设施; 5、防雷装置按核准的设计要求建成,经防雷检测机构检测,符合国家规定标准; 6、公用绿化全部竣工完成,已具备通水、通气、通电要求; 7、检测中心出具的沉降、节能、保温、钻心、路灯所接地等功能性检测报告; 8、除上述内容外,其它规定的测量和监测工作均己完成。 二、联合验收程序 1、建设单位根据联合验收办提供的联合验收告知单准备验收资料; 2、建设单位向联合验收办提出验收中请; 3、联合验收办接收资料,材料不齐的出具补正清单; 4、联合验收办组织人员审查资料;

5、联合验收办组织人员进行现场勘察并提出验收意见,不合格的当场书而告知; 6、建设单位提出复验中请; 7、联合验收办组织人员进行复验并提岀验收意见; 8、联合验收办统一发放各部门出具的验收合格法律文书; 9、建设单位向联合验收办中请办理竣工验收备案。 三、建设工程竣工联合验收资料 1、规划核实(规划局) (1)《建设工程规划许可证》和使用土地的有关证明文件 (土地使用证及出让合同); (2)用地红线图、设计要点和核准的总平而图; (3)建设工程验线证明文件、竣工测绘图(含电子文档)和房管处房屋成果认签表; (4)建设工程规划审批现场公示情况资料和建设工程变更的相关图件。 相关人员:建设局五楼 2、工程竣工验收(住建局质监站) (1)、单位(子单位)工程竣工验收通知书; (2)、工程竣工报告(施工单位); (3)、工程勘察、设计质量检查报告; (4)、工程监理质量评估报告; (5)、《住宅工程质量分户验收汇总表》(住宅工程); (6)、单位(子单位)工程质量竣工验收记录;

住宅工程质量分户验收实施方案

住宅工程质量分户验收 实施方案 1?住宅工程分户验收制度出台的背景 随着住宅商品化的进一步深化,百姓对住宅工程质量的关注度和期望值日趋增强,因住宅房屋质量问题而引发的投诉越来越多,质量问题已超越技术层面演化为社会问题。投诉多固然反映质量问题多,建筑工程存在质量问题多,主要有以下原因:(1)建筑业手工作业程度高、工程质量差异性大;(2)从业人员素质参差不齐;(3)建筑工程质量的时效性问题;(4)传统竣工验收的方法。 3.分户验收的组织机构 组织机构,分户验收由建设单位牵头,组织监理单位、总包单位、分包单位共同参与,按专业划分分户验收组,已选定物业公司的,物业公司应当参与工程质量分户验收工作。验收组成员有下列人员构成: (1)建设单位,建设单位的项目经理、各专业的工程管理人员; (2)施工单位,施工单位的工程项目经理、技术负责人、质量检查员、 各相关专业的技术人员(含专业分包项目的项目经理和技术负责人); (3)监理单位,监理单位的项目总监理工程师、各专业的监理工程师; (4)物业管理部门,物业管理单位的项目经理、各专业的物业管理员。 4?分户验收的程序 (1)主体完工后,由监理和建设单位共同制定分户验收方案,方案包 括每户住宅和公共部位子单位工程的分户检验批项目,每一分户检验批 验收内容、标准、方法,并在户型平面布置图上标注实测实量选点位置 及数量,验收方案须报质监部门核准,获准后作为验收工作的指导文件。 (2)分项工程检验批验收合格后,验收组应及时介入进行分户检验批的检查。 (3)按分户验收方案中确定的每户住宅和公共部位检验批的内容,对工程实物进行验收,并作好记录。 (4)对分户检验批的质量进行评定,合格后相关责任人应及时在《分户检验批验收记录表》中签字、盖章。 (5)当检验批评定不合格时,由监理公司下发整改通知书,整改完毕后,

分户验收实施方案.docx

西安市长安区长安益园1#楼 质量分户验收方案 一、编制依据 1、西安市长安区长安益园1#楼施工图 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-20012) 3、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2012) 4、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 5、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2012) 6、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2012) 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2011) 8、陕建发 [2010]280 号文件《西安市住宅工程质量分户验收管理办法》 9、国家、西安市现行的相关施工验收规范 二、工程概况 工程名称:西安市长安区长安益园1#楼 建设单位:西安益园实业有限公司 施工单位:安宜建设集团有限公司 监理单位:西安航天建设监理有限公司 设计单位:中外建华诚城市建筑规划设计有限公司 本工程位于西安市长安区南长安街与大学路交叉口西南角 (一)、设计概况 2 长安益园 1#楼建筑面积约 27210m,地上 19 层,地下 1 层,其中地上 1—3 层为商铺, 4 层及以上为住宅。耐火等级为一级,屋面防水等级为一级,防水耐久年限为 十五年,抗震设防的烈度8 度,设计使用年限为50 年。 (二)、结构设计概况 地基基础设计等级为甲级,建筑物安全等级为二级。基础采用梁筏基础和独立 基础。主体结构 1-3 层采用全现浇钢筋混凝土框架结构,主体结构 4 层及以上采用全现 浇钢筋混凝土剪力墙结构。结构安全等级为二级,抗震等级为一级。环境类别 埋入土层的地下室为二(b)类,地上为一类。 (三)、装修设计概况 户内楼地面采用 60 厚 C15细石砼地坪;砼墙局部处理原浆砼面,砖墙采用 1:1:4 水泥石灰膏砂浆抹灰;天棚局部处理原浆砼面;电梯厅铺贴 600*600 地砖及 120 高面砖踢脚;楼梯间 1:3 水泥砂浆压光及 120 高水泥浆踢脚;外窗为塑钢窗,中空玻璃;外墙 4 层及以上采用 70 厚 B1 级 EPS聚苯板外墙外保温系统,涂料饰面,外墙 1-3 层采用40 厚 A 级酚醛保温石材一体板。三、分户验收的条件

分户验收整改施工方案

目录 1. 编制依据 (2) 2. 工程概况 (2) 2.1. 工程简介 (2) 2.2. 工程建筑构造做法 (2) 2.3. 装饰装修分项工程偏差范围 (3) 2.4. 项目部管理人员名单及职责 (3) 3. 原因分析 (4) 4. 整改方案及技术要求 (5) 4.1. 楼地面找平整改 (5) 4.1.1. 整改方案 (5) 4.1.2. 技术要求 (7) 4.2. 墙面抹灰整改 (8) 4.2.1. 整改方案 (8) 4.2.2. 技术要求 (9) 4.3. 其他工作的安排 (9) 4.3.1. 部分滴水线破损、脱落 (9) 4.3.2. 户内卫生清理 (9) 4.3.3. 楼梯踏步缺角 (9) 4.3.4. 地下室交付标准 (10) 5. 整改计划及重难点分析 (10) 6. 安全文明措施 (10)

1.编制依据 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2)《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50327-2001 3)《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 3)本工程合同文件、施工图纸和本工程抹灰基层的具体情况。 4)《华润置地2015-2016年度住宅项目第三方实测实量质量检查方案》 2.工程概况 2.1.工程简介 橡府住宅小区(Ⅱ标段)位于南昌市朝阳洲,工程西临郁台路,北接云飞路,东侧为尧章路,南侧接云居路,其中云飞路、云居路、郁台路已经具备通车条件。 本工程由1栋高层住宅建筑(18#楼)组成,地下车库整体连通。地上建筑层高为2.90米,各部位楼板厚度,房间开间、进深详见施工图。 2.2.工程建筑构造做法

分户验收方案

碧桂园XXXXXXXX项目 分户验收 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: XXXXXXXXXXXXXX有限公司 二〇一八年

为保证碧桂园住宅项目工程质量,进一步加强工程质量责任和责任追究制度的落实,提升工程质量水平,提高住户对住宅工程质量的满意度,现要求碧桂园所有住宅项目必须认真落实分户验收制度,现将分户验收有关要求明确如下。 一、分户验收应具备的条件 1.工程已完成设计和合同约定的工作量; 2.所含(子)分部工程的质量均验收合格; 3.工程质量控制资料完整; 4.主要功能项目的抽查结果均符合要求; 5.有关安全和功能的检测资料应完整; 6.施工单位已提交给建设单位工程竣工报告; 7.建设(监理)单位认可已具备进行分户验收条件。 住宅工程质量分户验收是指在施工单位提交工程竣工报告后,单位工程竣工验收前,建设单位按照国家现行的工程质量验收规范、标准和有关要求,组织对住宅工程的每一户及公共部位,涉及主要使用功能和观感质量进行的专门验收。 二、分户验收前应做好的准备工作 分户验收开始前,建设单位组织成立分户验收组,根据分户验收工作量合理分组,制定验收方案并向参加验收人员交底;其次准备好相关的检测仪器,如:小锤、钢尺、激光测距仪和漏电保护相位检测器等,并保证仪器准确和正常工作,做好屋面蓄(淋)水、卫生间等有防水房间的蓄水、外窗淋水试验的准备工作;另外在建筑物上标识好暗埋水、电管线的走向和室内空间尺寸测量的控制点、线,在建筑物外墙的显著部位镶刻工程铭牌等。 三、分户验收的责任主体和责任 分户验收由建设单位的项目负责人组织验收,监理单位的总监、专业监理工程师和施工单位的质量负责人、项目经理、施工员、质量员等参加验收。已选定物业公司的,物业公司应当参加住宅工程分户验收工作。 建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。 1)建设单位(含开发企业)是工程质量的第一责任人,对建设工程的质量全面负责。 2)勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计,并对勘察、设计的质量负责。 3)施工单位对建设工程的施工质量负责。 4)工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同,

分户验收方案(一户一验)样本

悦秀园1#-13#楼及地下车库(含桩基) 分 户 验 收 方 案 编制单位: 编制人:职务:

审核人:职务: 审批人:职务: 编制日期: 目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、分户验收的目的 (3) 四、分户验收组织机构及人员 (4) 五、分户验收各责任主体职责 (4) 六、分户验收前的准备 (6) 七、验收项目、容及数量 (6) 八、分户检验使用工具 (7) 九、分户验收要求 (7) 十、分户验收时间 (8) 十一、分户检验发现问题整改 (8) 十二、分户检验资料收集整理 (8)

一、工程概况 1.1 项目组成 工程名称:悦秀园 工程地址:市广阳区艺术大道与永安北路交口处 建设单位:市京御幸福房地产开发有限公司 设计单位:拓为工程设计有限公司 监理单位:市博科工程项目管理有限公司 施工单位:省第六工程有限公司 1.2 工程概况 工程由1#-12#楼共12栋单体建筑及幼儿园和车库组成。其中1#-4#楼为高层,5#-8#楼为小高层,9#-12#楼为公寓。建筑层数为:1#-4#楼地上24层(局部22层)、地下2层,5#-8#楼地上11层、地下1层,9#、11#、12#楼地上12层、地下1层,

10#楼地上10层、地下1层,均为剪力墙结构,车库为地下一层,框架剪力墙结构。幼儿园地上三层,框架结构。毛坯交付;总建筑面积为163442㎡。本次交房为5-8#楼,共242户。 户粗装:楼地面:豆石混凝土搓麻面,卫生间做JS防水处理;地下储藏间为水泥砂浆压光面。墙面:卫生间、厨房均为水泥砂浆拉毛,其它房间墙体为粉刷石膏面层;地下储藏间墙面为结构原状(砌块墙体抹灰压光)。天花:结构原状交活。公共区域:精装。窗:(6+12空气+6)中空塑钢窗。 保温:山墙外贴80mm挤塑聚苯板保温材料,南北向外墙贴60mm厚挤塑聚苯板保温材料,屋面为60mm厚挤塑聚苯板保温材料。 二、编制依据 1、设计图纸 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2011 3、市住宅工程质量分户验收实施细则 4、交房标准 三、分户检验目的 1)建筑工程作为一种特殊的商品,其建设周期长;因此建筑工程在交付使用后由于温度变化等影响,随着时间的推移和材料性能的衰减,会不断地出现一些观感和使用功能方面的质量通病,而且受施工技术水平、工艺、工程材料等因素的影响,在今后较长一段时间一些质量通病仍难彻底根治。 2)根据我国目前经济水平、建筑工程规模和特点、建筑成本等因素,在充分保证结构安全和重要使用功能的基础上,检验规确定的检验批质量检验方案是抽样检验。规定建筑工程质量保修制度,通过保修工作来弥补施工和检验中遗留的质量缺陷。 3)通过分户检验工作的开展、落实,加强工程质量责任和责任追究制度的落实,能提升工程质量水平,提高住户对住宅工程质量的满意度,也能体现政府执政为民、为民办实事的工作宗旨。 四、分户检验组织结构及人员 分户检验由建设单位的项目负责人组织检验,监理单位的总监、专业监理工程师和施工单位的质量负责人、项目经理、施工员、质量员等参加检验。物业公司相关人员也应当参加住宅工程分户检验工作。

住宅工程质量分户验收方案模板

住宅工程质量分户 验收方案

一、工程概况: 近江单元R21-B01a、R21-B01b地块农转非居民拆迁安置房项目二标段工程位于杭州市主城区,近江控规单元范围内,东北为清江路,东南为组团路,西面为衢江路,西北为秋涛路,南侧为临时停车场及近江苑住宅楼。工程由二层地下室与1、2、3、5#塔楼住宅群组成。二标段总面积为66251.76 m2(包括地下室、1、2、3、5#楼)。本工程±0.00相当于黄海高程8.05m。 本二标段工程地下室为21349.13m2。地下室为地下二层,地下二层层高为 5.7m、3.9m,地下一层层高为 3.8m。人防区设置在地下二层,为平战结合地下室,平时为汽车库,战时为核6级人防地下室二等人员掩蔽所,人防总建筑面积5654m2。 二标段工程预计开工时间为11月3日,合同工期820天,预计竣工时间为 2月27日。 各楼情况如下: 1#楼建筑面积为:7123.09m2,1层为配套用房层高为4.3m,2、3层为配套用房层高3.7m,4-23层为住宅层高为2.8m,建筑高度68.3m(从室外地面到建筑屋面板的高度),建筑物最高点为74.4m; 2#楼建筑面积为:7826.63m2,1层为配套用房、社区居委会、物业经营等用房层高为4.3m,2层、3层为物业管理及经营、社区居委会等用房层高3.7m,4-25层为住宅层高为2.8m,建筑高度73.9m(从室外地面到建筑屋面板的高度),建筑物最高点为80.0m; 3#楼建筑面积为:10777.95m2,1层为配套用房层高为4.3m,2、3层为配套用房层高3.7m,4-29层为住宅层高为2.8m,建筑高度85.1m(从室外地面到建筑屋面板的高度),建筑物最高点为91.9m;

单位工程分户质量验收实施方案

单位工程分户质量验收实施方案 工程名称:福润春城住宅项目1-8#楼 装修类型:初装修 方案审批: 监理审批: 编制日期:二〇〇八年六月六日

目录 1 编制依据1 1.1 施工图及变更洽商1 1.2 要紧规范、规程1 1.3 要紧法规及文件1 2 工程概况1 2.1 工程简介1 2.2 设计概况2 3 参与分户验收单位的职责2 3.1 建设单位2 3.2 施工单位2 3.3 监理单位3 3.4 物业单位3 4 设计做法3 4.1 结构部分3 4.2 装修部分4 4.2.1 初装修做法4 5 分户验收检验批的划分4 5.1 分户验收检验批的划分规定4 5.2 分户验收住宅的划分4 6 分户验收内容及检查项目的确定4 6.1 分户验收内容的确定4 6.2 分户验收检查项目的确定4 7 分户验收的检查数量和检查方法5 7.1 分户验收工具5 7.2 分户验收程序6 7.3 分户验收填表要求及资料的收集整理8 7.3.1 分户验收填表要求8 7.3.2 分户验收签字人员资格规定8

7.3.3 资料收集整理8 8 竣工验收及工程修理8 9 附图:分户验收抽查点分布图9

编制依据 施工图及变更洽商 要紧规范、规程 要紧法规及《唐山市住宅工程质量分户验收指南》文件 工程概况 工程简介 本工程为住宅楼,全现浇剪力墙结构;22层-26层全部为住宅,每栋分两个单元,1#楼总计132户,2#楼总计124户,A、B、C三个户型;3#楼总计124户,A、B、C三个户型;,4#楼总计96户,E、E`三个户型;;5#楼总计104户,E、E`三个户型;6、7、8#楼各104户,D、

巴南区龙洲南苑公租房五组团工程分户验收专项施工方案

巴南区龙洲南苑公租房五组团工程 分户验收专项施工方案 编制: 复核: 审核: 中铁八局集团第一工程有限公司 龙洲南苑公租房五组团工程项目经理部 2014年11月15日

目录 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、准备工作 (4) 4、分户验收的目的及内容、要求 (5) 5、分户验收检测项目及内容 (12) 6、检测户型分布、数量及检查简图 (21) 7、水电分户验收内容 (28)

1、编制依据 《住宅建筑规范》为国家标准,编号为GB50368-2005; 《混凝土结构工程施工质量的验收规范》GB50204-2011; 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001; 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010; 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011; 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007; 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013; 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012; 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011; 重庆市住宅工程质量分户验收实施指南; 施工合同、招标文件、施工图纸。 2、工程概况 巴南区龙洲南苑公租房五组团工程项目,位于重庆市巴南区鱼洞镇解放村,210国道西侧地块。巴南区龙洲南苑公租房五组团工程总建筑面积204144.28m2。其中5-1#、5-2#、5-12#、5-13#楼为两层商业用房,5-11 #楼为三层幼儿园;5-3#~5-8#楼为32层一类高层住宅,5-9#~5-10#楼为24层一类高层住宅,主楼下部吊层3~6层不等,总住宅户数3539户,结构类型为框剪;地下车库为2层框架结构。住宅为高度小于100米的一类高层住宅楼,车库为I类地下停车库。防火等级为一、二级,抗震设防烈度为六度,建筑合理使用年限为五十年。其消防设备用电属一级负荷。 本工程各楼号主要功能、房屋层数、建筑高度、主要楼层层高等见下表

建筑工程施工分户验收方案

目录 一、编制依据 (2) 1.1.规范、图集、相关文件 (2) 1.2. 相关图纸 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工部署 (3) 3.1分户验收人员组成及各方职责 (3) 3.2.分户验收组织 (4) 3.3.分户验收任务 (5) 3.4.分户验收总体原则、顺序: (6) 3.5.分户验收一般规定 (6) 四、分户验收准备 (8) 五、主要分户检验批项目检查内容、质量标准和实测项目检查方法及数量 (8) 5.1.现浇结构外观及尺寸偏差质量分户验收 (8) 5.2.铝合金门窗安装质量分户验收 (11) 5.3.墙面一般抹灰工程质量分户验收 (13) 5.4.地面砖面层质量分户验收 (15) 5.5.地面找平层质量分户验收 (17) 5.6.地面隔离层质量分户验收 (19) 5.7.采暖系统安装质量分户验收记录表 (21)

5.8.普通灯具安装质量分户验收 (22) 5.9.开关、插座、风扇安装质量分户验收 (23) 5.10.室内排水管道及配件安装质量分户验收 (24) 5.11.成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱安装质量分户验 收 (27) 12.公共部分室内消火栓系统安装质量分户验收 (31) 13.护栏和扶手制作与安装质量分户验收 (32) 六、户验收填表要求和资料收集整理 (34) 6.1.填写表格形式 (34) 6.2.资料收集 (34) 一、编制依据 1.1.规范、图集、相关文件

1.2. 相关图纸 小园项目9地块9-1#、9-2#、9-4#、9-5#、9-6#住宅楼建筑、结构、暖通、电气施工图纸。 小园项目9地块9-1#、9-2#、9-4#、9-5#、9-6#住宅楼施工组织设计。二、工程概况 本工程总建筑面积:114328.68㎡。小园项目9地块工程位于门头沟区永定镇,为6栋居民住宅楼及1个地下车库。其中1#楼地下3层,地上25层,2#、4#楼地下2层,地上18层,3#楼地下2层,地上12层,5#楼地下1层,地上9/10层,6#楼地下1层,地上10层,车库地下2层。 三、施工部署 3.1分户验收人员组成及各方职责 一.1.1. 人员组成 组长:(甲方经理) 组员:甲方:(副经理)、(副经理) 监理:(总监)、(土建监理)、(土建监理)、

住宅工程分户验收实施方案-2

永丰县创业苑2010年廉租房1-3标段住宅工程质 量分户验收实施方案 1、编制依据 1.1永丰县创业苑2010年廉租房1-3标段施工图。 1.2混凝土结构施工及验收规范BG50204-2002 1.3建筑工程施工质量验收统一标准BG50300-2001 1.4江西省住宅工程质量分户验收实施指南 2、工程概况 2.1设计概况 永丰县创业苑2010年廉住房由1-3#楼组成;总建筑面积95000m2,均为一类高层住宅建筑,耐火等级为一级,屋面防水等级为二级,防水耐久年限为十五年,抗震设防的烈度6度,设计使用年限为50年。 ±0.000=225.750绝对海拔高程。 2.2 结构设计概况 地基基础设计等级1-4#楼住宅为甲级,建筑物安全等级为二级。基础采用人工挖孔桩(ZHx(ZKx))、独立基础(DJx)、嵌岩基础(KJx)及墙下带形基础(TJx)。 主体结构采用全现浇钢筋混凝土剪力墙结构,结构安全等级为二级,抗震等级为三级。环境类别埋入土层的地下室为二(a)类,地上为一类。 2.3 装修设计概况 楼地面采用30厚1:2.5瓜米石地坪;内墙采用1:2.5水泥砂浆抹灰;天棚满刮腻子;楼梯间铺贴花钢石面砖及150高面砖踢脚;外窗为铝合金窗,

中空玻璃;外墙采用聚苯颗粒外墙外保温系统,涂料饰面。 3、分户验收的条件: 一、施工单位已提交工程竣工报告,并已完成建设工程设计和施工合同约定的工作量。 二、工程所含分部(子分部)工程的质量均已验收合格。 三、工程质量控制资料完整。 四、有关安全和功能检测资料完整。 注:在施工过程中进行的分户验收项目不受以上条件约束。 4、分户验收划分原则 以单位工程每户住宅和公共部分走廊(含楼梯间、电梯间)划 分检验批。当每户检验批具备条件时,可以验收。 4.1 公共部分的验收划分 一、公共部位划分原则:因质量问题经常影住户正常使用的公共部位。 (二)公共部位的划分:走廊(含楼梯间、电梯前室)。 (三)公共部位检验批划分: 公共部分的走廊(含楼梯间、电梯前室)按每一楼层划分为一个检验批。 (四)检查数量的确定:公共部分走道和楼梯间墙面净距各抽查2个点。楼地面、墙面和顶棚质量按楼梯间、走廊划分为两个检查区域。墙体抽查2面,顶棚、地面(楼板)抽查为1块。 4.2 住宅部分的验收划分: 以每一个住户为一个检验批,进行检验,以房间为单位全数记录(异形房间不做户内净距检查)。 5、分户验收的组织和程序

最新住宅工程质量分户验收方案

绿地·凯旋城I地块工程 质 量 分 户 验 收 方 案 牡丹江市安装工程有限公司公司绿地·凯旋城I地块工程项目部2012年10月05日

住宅工程质量分户验收方案 一、工程概况 建设单位:绿地地产集团牡丹江爱民置业有限公司 设计单位:牡丹江设计研究院有限责任公司 监理单位:黑龙江省飞天建设监理公司 施工单位:牡丹江市安装工程有限公司 本工程位于牡丹江市爱民区新平路与通乡街交口,为6+1层砖混结构,建筑面积184217.94 m2,建筑高度21.95m。建筑结构安全等级为二级,建筑抗震设防烈度6度。主体结构砼强度等级为C30、C25。钢筋采用HPB300级钢、HRB335级钢及HRB400级钢。 二、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 4、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002; 4、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001; 5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 6、《建筑电气施工质量验收规范》GB50303-2002; 7、《黑龙江省住宅工程质量分户验收管理暂行规定》; 8、施工合同、招标文件、设计文件等。 三、分户验收各方人员及职责 经建设单位组织,施工单位、监理单位共同确认:

1、分户验收领导小组 组长:苗宇(建设单位负责人) 成员:关度豪(建设单位土建工程师); 姜枫(建设单位水电负责人); 王茂发(施工单位项目经理); 李晓军(施工单位技术负责人) 贾春晖(施工单位质检员) 潘东林(监理单位项目总监) 杨明远(监理单位土建监理工程师) 李波(监理单位水电监理工程师) 物业 业主 2、建立会议制度 2.1一户一验实施前,组织宣传会,对总分包管理人员进行教育,统一认识,明确责任,理清流程。 2.2实施过程中,每天上午由甲方根据施工方案确定检查项目、数量及验收方法,下午验收后进行确认并签字。定期(每周一次)和不定期与甲方、监理召开一户一验工作会,总结经验,吸取教训,以提出改进意见,完善管理程序。 3、建立整改制度及整改小组 3.1验收小组在验收时若发现受检项目不达标由监理下发整改通知单,通知整改小组负责限期整改,整改后再报请验收小组进行复查,复验合格后形成相应的检查验收记录表单。

分户验收整改施工方案

分户验收整改施工 方案

目录 1. 编制依据 (2) 2. 工程概况 (2) 2.1. 工程简介 (2) 2.2. 工程建筑构造做法 (2) 2.3. 装饰装修分项工程偏差范围 (3) 2.4. 项目部管理人员名单及职责 (4) 3. 原因分析 (4) 4. 整改方案及技术要求 (6) 4.1. 楼地面找平整改 (6) 4.1.1. 整改方案 (6) 4.1.2. 技术要求 (9) 4.2. 墙面抹灰整改 (10) 4.2.1. 整改方案 (10) 4.2.2. 技术要求 (11) 4.3. 其它工作的安排 (12) 4.3.1. 部分滴水线破损、脱落 (12) 4.3.2. 户内卫生清理 (12) 4.3.3. 楼梯踏步缺角 (12) 4.3.4. 地下室交付标准 (12) 5. 整改计划及重难点分析 (13)

6. 安全文明措施 (13) 1.编制依据 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300- 2)《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50327- 3)《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209- 3)本工程合同文件、施工图纸和本工程抹灰基层的具体情况。 4)《华润置地 - 住宅项目第三方实测实量质量检查方案》 2.工程概况 2.1.工程简介 橡府住宅小区(Ⅱ标段)位于南昌市朝阳洲,工程西临郁台路,北接云飞路,东侧为尧章路,南侧接云居路,其中云飞路、云居路、郁台路已经具备通车条件。 本工程由1栋高层住宅建筑(18#楼)组成,地下车库整体连通。地上建筑层高为 2.90米,各部位楼板厚度,房间开间、进深详见施工图。 2.2.工程建筑构造做法

住宅工程分户验收实施方案

住宅工程分户验收实施方案 (总15页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

宁夏住宅工程质量分户验收实 施方案 工程名称:同心清水壹号小区项目(一期) 装修类型: 方案编制: 方案审批: 编制日期: 目录 一、工程概况、 (1) 二、分户验收组织机构 (2) 三、分户验收人员岗位责任制 (3) (一)项目分户验收领导小组有关人员岗位责任制 (3) (二)项目分户验收专业检查组有关人员岗位责任制 (3) 四、分户验收专业检查组任务分工表 (4) (一)土建专业检查组项目分户验收工作任务分工表 (4) (二)给水排水及采暖专业检查组项目分户验收工作任务分工表 (4)

(三)电气专业检查组项目分户验收工作任务表 (4) 五、住宅工程质量分户验收操作基本程序 (4) 六、分户验收的条件与标识 (5) 七、分户验收的划分 (5) 八、分户验收检查的一般要求 (5) 九、分户验收项目、检验频率、方法及验收标准 (7) 十、分户验收测量工具准备计划 (8) 十一、分户验收质量保证措施 (9) 十二、分户验收质量监督措施 (9) 一、工程概况

二、分户验收组织机构 (

⑷负责组织本项目的分户验收的进度安排等管理工作,对未能按照进度规定完成分户验收的进度计划的,应及时进行调度和调整,确保分户验收按期完成。 ⑸负责组织分户验收方案的编写专题会议,指定专人编写分户验收方案,并负责审查、修改和审批工作。 ⑹组织分户验收方案编制人,向各分户验收检查组,进行详细交底,使检查组人员掌握本工程分户验收项目、检查内容、实测项目的检查部位、检查数量等。 ⑺负责组织本项目的分户验收的奖惩工作。对验收认真、数据准确的检查组要进行表扬和鼓励,对有弄虚作假行为的人员要进行处罚,确保分户验收不走过场,达到减少住户投诉的目的。 (二)项目分户验收专业检查组有关人员岗位责任制 ⑴施工单位人员要认真学习和掌握分户验收方案及施工质量标准的要求,熟记本工程涉及的分户质量验收内容、验收数量和方法,按照规范及有关规定的检查方法,对每一户的工程质量及公共部分的工程质量进行检查并如实记录,并对检查结果按照国家验收规范质量标准进行认真评定,填写表格记录,做到诚实守信,不弄虚作假,不编造数据,自觉接受项目分户验收领导小组的质量复查和监督,确保分户验收质量。 ⑵建设单位、监理单位分户验收人员按照分户验收方案中确定的检验批项目、内容、实测数量,对施工单位分户验收检查评定内容进行认真验收,并及时签署验收意见和签名,对于不合格检查内容和项目,监理单位及时下《监理工程通知单》要求施工单位限期整改返修,完成后再进行验收。 ⑶按时参加项目分户验收领导小组组织的各种会议。 ⑷负责分户验收工具的保管、使用和维护工作。 ⑸遵守分户验收工作纪律,按时上下班,在验收期间,一般不请假,确保分户验收工作正常进行。 ⑹各专业检查组长负责对各专业记录表的汇总工作,作为是否可以为住户开具分户质量验收表的依据。 ⑺监理方的验收成员要履行监理工程师的监理职责,确保分户验收的质量符合监理规范的要求。 ⑻建设方的验收成员要履行质量监督的职能,监督施工方、监理方的质量行为,确保项目分户验收各项数据的真实性。 ⑼施工方的验收成员要认真履行提供工作条件的职责,负责提供检查工具、检查表格和其他方便条件,并负责项目分户验收资料的整理工作。 四、分户验收专业土建、给排水、电气检查组任务分工表

1#、2#楼分户验收专项施工方案

分户验收专项方案 重庆竞盟建筑工程(集团)有限公司 重庆竞盟建筑工程(集团)有限公司

分户验收专项方案 工程名称:埠上桃源A区二期2#、6#楼 工程地点:防城港市北部湾大道与灵秀路交汇处 施工单位:重庆竞盟建筑工程(集团)有限公司 施工单位:重庆竞盟建筑工程(集团)有限公司 编制人:日期:年月日审核人:日期:年月日审批人:日期:年月日 监理单位:广西城建咨询有限公司 审核人:日期:年月日 建设单位:防城港市荣城房地产开发有限公司 审核人:日期:年月日重庆竞盟建筑工程(集团)有限公司

目录 §1.1工程概况 (1) §1.2逐套质量验收组织机构及专业检查组分工表 (2) 1.2.1 逐套质量验收组织机构 (2) 1.2.2 专业检查组项目逐套验收工作任务分工表 (3) §1.3逐套验收人员岗位责任制 (4) 1.3.1 项目逐套验收领导小组有关人员岗位责任制 (4) 1.3.2 项目逐套验收专业检查组有关人员岗位责任制 (5) §1.4户型设计做法表 (6) §1.5确定逐套验收检验批项目和抽查点平面图绘制计划 (18) 1.5.1 土建工程逐套验收检验批项目和抽查点平面图制计划 (18) 1.5.2 水电工程逐套验收检验批项目和内容 (19) §1.6住宅工程质量逐套验收操作基本程序和要求 (19) §1.7逐套验收质量与安全保证措施 (21) 1.7.1 住宅工程质量逐套验收质量保证措施 (21) 1.7.2 住宅工程质量逐套验收安全保证措施 (22) §1.8逐套验收质量监督措施 (22) §1.9逐套验收进度计划 (22) §1.10逐套验收测量工具准备计划 (23) 1.10.1 土建组逐套验收工具计划 (23) 1.10.2 水电组检查逐套验收工具计划 (24) §1.11工程装修部位设计要求和施工验收条件 (25) §1.12逐套验收的内容: (28) 1.12.1 室内空间尺寸 (28) 1.12.2 门窗安装质量 (28) 1.12.3 墙面、地面和顶棚面层质量 (29) 1.12.4 防水工程质量 (29) 重庆竞盟建筑工程(集团)有限公司

工程分户验收实施计划方案

锦绣新城四期工程 工程质量分户验收实施方案 泰和建设管理 锦绣新城四期项目部

目录 第一章工程概况 4 第二章工程质量分户验收的依据及标准 6 第三章分户验收小组的组成 6 第四章工程质量分户验收的容 8 第五章分户验收的时间 9 第六章工程质量分户验收的容 9 第七章分户验收的方法和标准 10 第八章检验批验收的有关事项 10 第九章分户验收相关的资料 11 第十章安全与功能分户验收及建筑节能分户验收 11 第一节安全与功能分户验收 11 第二节建筑节能分户验收 13 第十一章土建部分分户验收的方法 14 第一节室空间尺寸分户验收 14 第二节塑钢门窗安装质量分户验收 15 第三节防盗门安装质量分户验收 17 第四节门窗玻璃安装质量分户验收 19 第五节门窗套制作与安装质量分户验收 19 第六节栏杆、扶手质量分户验收 20 第七节一般抹灰质量分户验收 22 第八节水性涂料涂饰质量分户验收 23 第九节水泥混凝土地面找平层工程质量分户验收 24

第十节有防水要求的地面工程质量分户验收 25 第十一节水泥砂浆(花岗岩)地面质量分户验收 27 第十二章安装部分分户验收方法 28 第一节室采暖辅助设备及散热器安装质量分户验收 28 第二节室采暖管道及配件安装质量分户验收 30 第三节室给水管道及配件安装质量分户验收 34 第四节室排水管道及配件安装质量分户验收 38 第五节普通灯具安装质量分户验收 44 第六节开关、插座安装质量分户验收 46 第七节照明配电箱(盘)安装质量分户验收 48 第八节等电位联结质量分户验收 51

根据市建设局烟建质安[2006]32号文件印发《市住宅工程质量分户验收管理办法》(试行)的通知的要求和市建筑工程质量监督站印发关于《市住宅工程质量分户验收实施细则》、《市住宅工程质量分户验收补充规定的通知》的通知,及结合锦绣新城四期工程的实际情况,特制定本工程质量分户验收实施方案。 第一章工程概况 锦绣新城四期工程位于省市楚绣路南化工路东,由宏丰置业发展投资建设、省圣凯设计、泰和建设管理监理、建锟集团、市清泉建筑建材施工。本工程为经济适用房,6#楼、7#楼为32层住宅,10#楼为24层住宅。6#楼、7#楼建筑面积16290.48平方米,10#楼建筑面积12254.08平方米,设计抗震烈度为7度,防火建筑分类高一类,建筑耐火等级为一级,设计使用年限按50年,建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为甲级,屋面防水等级为二级。6#楼、7#楼建筑总高度:90.05米,10#楼建筑总高度:67.65米,标准层层高2.8米。基础人工挖孔桩基础,主体为框架剪力墙结构,框架填充墙为蒸压加气砼砌块墙。 具体容如下: (1)外墙:住宅外墙为贴聚苯板复合保温涂料外墙面。 (2)地面:细石混凝土地面,一层楼梯间磨光花岗岩地面。 (3)墙:住宅楼(除厨、卫)內墙为抹灰刮腻子墙面,住宅楼卫生间墙面为水泥砂浆抹灰防水墙面,厨房为水泥砂浆抹灰墙面,住宅楼梯间墙面抹灰刮腻子。 (4)天棚:住宅楼(除厨、卫)天棚面刮腻子,住宅楼电梯机房为刮腻子涂料顶棚。(5)楼面:住宅楼为细石砼楼面,厨卫地面为水泥砂浆防水楼面,住宅一层合用前室地面铺花岗岩。电梯机房、变配电室等为水泥楼面。 (6)窗采用60系列塑钢型材,中空玻璃窗。 (7)屋面采用高聚物改性沥青防水卷材,卫生间采用1.5mm厚合成高分子防水涂料和聚乙烯丙纶卷材。 (8)油漆:木材面油漆用于室木质部分,金属面油漆用于外露金属面。 (9)屋面:高层住宅的机房、设备用房、楼梯间屋面为水泥砂浆平屋面,高层住宅屋面为防滑地砖上人平屋面。 (10)给水管采用PP-R聚丙烯管,排水管采用铸铁管,消防采用热镀锌管,采暖管采用PB聚丁烯管。

相关文档
相关文档 最新文档