安全距离(S)= 人体接近速度 × 响应时间 + 附加距离(该距离随传感器的检测能力的不同而变化)

人体的检测

S = K × T + C40 < d ≦ 70

K = 1600 mm/s(接近速度[ 假定为人的步行速度])

T = 机器停止所需的最长时间+ 光栅响应时间

C = 850 mm(穿过距离[ 与人手臂标准长度相符的值])

手和手指的检测

S=K × T + 8(d - 14) d ≦ 40

K = 2000 mm/s(接近速度[ 假定手的穿过速度])

T = 机器停止所需的最长时间+ 光栅响应时间

d = 光栅检测能力

注:如果S 大于或等于500 mm,则以K 值等于1600 再次进行计算。如果再次计算得出的S 值小于或等于500 mm,则将S 值设置为 500 mm。

机器停止所需的最长时间与安全距离之间的关系

公式中的T 值由下面两个参数构成。

T = 机器停止所需的最长时间+ 光栅响应时间(ON OFF)

当K(穿过速度)= 2000 mm/s 时例如,使用GL-R08H 光栅(其响应时间为0.0069 s)时

S = 2000 mm/s ×(机器停止所需的最长时间+ 0.0069 s) + C

如上文所示,将机器停止所需的最长时间乘以穿过速度(2000 mm/s),因此,即使机器停止所需的最长时间只增加1 秒,安全距离也会增加(2000 mm/s × 1 s = 2000 mm)。光栅响应时间每增加1 ms,安全距离会相应增加2 mm。

公式:S = K × T + C

?S: 最小距离(mm;见下图)≥ 100 mm

?K: 从基于人体接近速度(mm/s)得出的数据中提取的参数

?T: 整个系统停止性能(s)T = t1(GL-R 系列最长响应时间)+ t2(机器停止所需的最长时间)

?C:穿过距离(mm)

当d ≤ 40: 8 × (d - 14) , C ≥ 0

当40 < d ≤ 70: 850

?d: GL-R 系列的检测能力(mm)

计算示例 (1)-1

使用GL-R60H (检测能力d = 25 mm 且光轴数为60)时

条件: 工业应用

K = 2000 mm/s

t1(GL-R60H 响应时间)= 0.0157 s

t2(机器停止所需的最长时间)= 0.1 s

C = 8 × (25 - 14) = 88 mm

S = K × T + C = 2000 ×(0.1157)+ 88 = 319.4mm

如果S 大于500 mm,则以K 值等于1600 mm/s 再次进行计算。如果再次计算得出的S 值小于或等于500,则应将S 值设置为500。

计算示例 (1)-2

使用GL-R08L

(检测能力d = 45 mm 且光轴数为8)时

条件:工业应用

K = 1600 mm/s

t1(GL-R08L 响应时间)= 0.0069 s

t2(机器停止所需的最长时间)= 0.1 s

C = 850 mm

S = K × T + C = 1600 × (0.1069) + 850 = 1021.04 mm

公式:S = K × T + C

?S: 最小距离(见下图)

?K: 从基于人体接近速度(mm/s)得出的数据中提取的参数

?T: 整个系统停止性能(s)

T = t1(GL-R 系列最长响应时间)+ t2(机器停止所需的最长时间)

?C: 穿过距离(mm)

C = 1200 - 0.4H w ith C ≥ 850 mm

H: 基准面上方检测区域高度(mm)

15 (d - 50) ≤ H ≤ 1000 H ≥ 0

计算示例 (2)-1

使用GL-R30L

(检测能力d = 45 mm 且光轴数为30)时

条件: 工业应用

K = 1600 mm/s

t1(GL-R30L 响应时间)= 0.0105 s

t2(机器停止所需的最长时间)= 0.1 s

H = 200 mm

C = 1200 - 0.4 × 200 = 1120 mm

S = K × T + C = 1600 × (0.0105 + 0.1) + 1120 mm = 1296.8 mm

如果无法防止人们越过检测区域顶部来接近危险区域,则在确定光栅高度和最小距离S 时就必须要考虑该情况。您必须将根据下表算出的S 值与根据“与接近方向垂直的方向: GL-R 系列” 算出的S 值进行比较,并取两者较大的值设为最小距离S。

公式:S = K × T + C RO

?S: 最小距离(mm;见右图),S ≥ 100 mm

?K: 从基于人体接近速度(mm/s)得出的数据中提取的参数

根据a 值(危险区域高度)和b 值(光栅检测区域顶部高度)确定C RO,如下表所示。

*1 不包括检测区域顶部低于900 mm 的情况,因为在这种情况下,无法采取充分的保护措施来避免规避和跨越行为。

*2 如果检测区域底部距离基准面的高度超过300 mm,则无法采取充分的保护措施来防止人员从检测区域下方通过并接近危险。

计算示例 (3)-1

使用GL-R60H

(检测能力d = 25 mm,光轴数为60,检测高度为1180 mm)时

条件:工业应用

a(危险区域高度)= 1400 mm

b(光栅检测区域顶部高度)= 1180 + 300 = 1480 mm

根据上表中给出的数据, C RO为850 mm。

(由于b 值为1480 mm,介于1400 和1600 之间,在这种情况下,b 值取1400。)?K = 1600 mm/s

?t1(GL-R60H 响应时间)= 0.0157 s

?t2(机器停止所需的最长时间)= 0.1 s

S = K × T + C RO = 1600 × (0.1157) + 850 = 1035.12 mm

(该值大于按照“与接近方向垂直的方向:GL-R 系列” 算出的S 值)

计算示例 (3)-2

使用GL-R80H

(检测能力d = 25 mm,光轴数为80,检测高度为1580 mm)时

条件:工业应用

a(危险区域高度)= 1400 mm

b(光栅检测区域顶部高度)= 1580 + 300 = 1880 mm

根据上表中给出的数据, C RO为 0 mm".

(由于b 值为1880 mm,介于1800 和2000 之间,在这种情况下,b 值取1800。)?K = 2000 mm/s

?t1(GL-R80H 响应时间)= 0.0192 s

?t2(机器停止所需的最长时间)= 0.1 s

S = K × T + C RO = 2000 × (0.1192) + 0 = 238.4 mm

(该值小于按照“与接近方向垂直的方向:GL-R 系列” 算出的S值)

爆破安全距离计算76471

爆破安全距离计算 Blasting safety distance calculation. 爆破中产生对人、设备、建筑物的主要危险有:爆破地震、空气冲击波、水中爆破冲击波、飞石、殉爆、有毒气体(炮烟)、噪音等,因此,必须做好安全措施,并保证足够的安全距离;而且,为了防止杂散电流、静电、射频电引起雷管、炸药的早爆事故,亦应做好安全工作。 1、爆破震动安全距离计算 选用GB6722-2003《爆破安全规程》确定公式:R=α/1'3)/(V KK Q ?。 R —爆破震动安全距离 Q —一次所允许起爆的最大装药量或毫秒延期起爆时的单段最大装药量 K 、α—与爆破点地形、地质等条件有关的系数和衰减指数,见表1-1 K '—修正系数(在拆除爆破中引入此系数),K '=0.25~1,近爆源且临空面少时取大值,反之取小值 V —周围房屋安全允许震动速度,见表1-2 表1-1爆区不同岩性的K 、a 值 岩性 K a 坚硬岩石 50~150 1.3~1.5 中硬岩石 150~250 1.5~1.8 软岩石 250~350 1.8~2 表1-2爆破地震安全速度(V )值 建筑(构)物 V (cm/s ) 土窑洞、土坯房、毛石房屋 1 一般砖房、非抗震的大型砖块建筑物 2~3 钢筋混凝土框架房屋 5

水工隧道 10 交通隧道 15 矿山巷道 围岩不稳定有良好支护 10 围岩中等稳定有良好支护 20 围岩稳定无支护 30 2、爆破空气冲击波安全距离计算 R K Q =,m 式中:R —爆破空气冲击波安全距离,m ; Q —装药量,kg ; K —与装药条件和爆破程度有关的系数。如表2-1。 表2-1系数(K )值 破坏程度 安全级别 裸露药包 全埋药包 完全无损 1 50~150 10~50 偶然破坏玻璃 2 10~50 5~10 玻璃全破坏、门窗局部破坏 3 5~10 2~5 隔墙、门、窗、板棚破坏 4 2~ 5 1~2 砖石结构破坏 5 1.5~2 1.5~1 全部破坏 6 1.5 __ 注:炸药库的设置,空气冲击波对建筑物和人员安全距离,也按此式计算。 根据《爆破安全规程》规定:露天裸露爆破时,一次爆破的装药量不得大于20kg ,并应按下式确定爆破空气冲击波对在掩体内避炮作业人员的安全距离。 325R Q =,m 式中:R —空气冲击波对掩体内人员的安全距离,m Q —一次爆破的装药量,kg 。

球罐γ射线检测安全距离计算

球罐γ射线检测安全距离计算 一、前言 γ源射线是球罐工程施工中常用无损检测手段,γ源辐射射线穿过空气时能使空气的分子发生电离,辐射作用于生物体时能造成电离辐射,这种电离作用能够杀伤生物细胞,破坏生物组织,造成生物体的细胞、组织、器官等损伤,引起病理反应,称为辐射生物效应。因此,为保障射线作业人员自身及公众的健康和安全,要求在施工作业前要对γ射线施工作业现场进行γ射线检测安全距离的测定,以确保作业人员及公众不受γ射线电离辐射伤害。本文仅以某项目空分装置中524m3中压氮气球罐γ源射线检测施工为例,对γ射线在施工现场使用的安全性进行探讨。 二、球罐探伤条件及γ射线源选择 1、球罐参数简介 该空分装置524m3中压氮气球罐内直径10000 mm,球壳板材质07MnCrMoVR,球壳名义厚度42mm,属Ⅲ类压力容器;球罐本体球壳板组对对焊缝220米,球罐组焊完毕按要求需对该部分焊缝进行100% 射线探伤检测。该球罐无损检测由某检测有限公司负责施工,现场采用γ射线全景曝光技术透照(返修位置使用χ射线透照)。 2、γ射线源选择及使用时间 γ射线源选用铱192,2007年7月20日测量活度为:120.2±2居里;铱192射线源使用时间为2007年7月21日至2007年7月25日。 三、γ射线防护区域划分 1、γ射线源放置在球罐中心,进行γ射线全景曝光;进行探伤作业前,必须先将工作场所划分为控制区和监督区2个安全防护区,安全防护区要放置警戒灯,有专业人员警戒监护。 2、监督区位于控制区外,允许有关人员在此区活动,培训人员或探访者也可进入该区域。其边界外空气比释动能率应不大于2.5μGy·h-1,边界处应有"当心,电离辐射"警示标识,公众不得进入该区域。 3、控制区专业人员控制范围,只允许专业探伤作业操作人员在此区活动,边界外空气比释动能率应不大于40μGy·h-1。在其边界必须悬挂清晰可见的"禁止进入放射性工作场所"警示标识。未经许可人员不得进入该范围。 四、控制区、监督区的距离计算

距离计算方法

1.欧氏距离(Euclidean Distance) 欧氏距离是最易于理解的一种距离计算方法,源自欧氏空间中两点间的距离公式。(1)二维平面上两点a(x1,y1)与b(x2,y2)间的欧氏距离: (2)三维空间两点a(x1,y1,z1)与b(x2,y2,z2)间的欧氏距离: (3)两个n维向量a(x11,x12,…,x1n)与b(x21,x22,…,x2n)间的欧氏距离: 也可以用表示成向量运算的形式: 2.曼哈顿距离(Manhattan Distance) 从名字就可以猜出这种距离的计算方法了。想象你在曼哈顿要从一个十字路口开车到另外一个十字路口,驾驶距离是两点间的直线距离吗?显然不是,除非你能穿越大楼。实际驾驶距离就是这个“曼哈顿距离”。而这也是曼哈顿距离名称的来源,曼哈顿距离也称为城市街区距离(City Block distance)。 (1)二维平面两点a(x1,y1)与b(x2,y2)间的曼哈顿距离 (2)两个n维向量a(x11,x12,…,x1n)与b(x21,x22,…,x2n)间的曼哈顿距离 5.标准化欧氏距离(Standardized Euclidean distance ) (1)标准欧氏距离的定义

标准化欧氏距离是针对简单欧氏距离的缺点而作的一种改进方案。标准欧氏距离的思路:既然数据各维分量的分布不一样,好吧!那我先将各个分量都“标准化”到均值、方差相等吧。均值和方差标准化到多少呢?这里先复习点统计学知识吧,假设样本集X的均值(mean)为m,标准差(standard deviation)为s,那么X的“标准化变量”表示为:而且标准化变量的数学期望为0,方差为1。因此样本集的标准化过程(standardization)用公式描述就是: 标准化后的值= (标准化前的值-分量的均值) /分量的标准差 经过简单的推导就可以得到两个n维向量a(x11,x12,…,x1n)与b(x21,x22,…,x2n)间的标准化欧氏距离的公式: 如果将方差的倒数看成是一个权重,这个公式可以看成是一种加权欧氏距离(Weighted Euclidean distance)。 7.夹角余弦(Cosine) 有没有搞错,又不是学几何,怎么扯到夹角余弦了?各位看官稍安勿躁。几何中夹角余弦可用来衡量两个向量方向的差异,机器学习中借用这一概念来衡量样本向量之间的差异。 (1)在二维空间中向量A(x1,y1)与向量B(x2,y2)的夹角余弦公式: (2)两个n维样本点a(x11,x12,…,x1n)和b(x21,x22,…,x2n)的夹角余弦 类似的,对于两个n维样本点a(x11,x12,…,x1n)和b(x21,x22,…,x2n),可以使用类似于夹角余弦的概念来衡量它们间的相似程度。 即:

国家有规定安全距离

国家有规定安全距离,一般距离15米以上 我国输变电设施的频率为50赫兹(通常称为工频),和广播电视、通讯和微波的频率105~10 9赫兹相比,频率低得多。所以它不容易产生辐射。国际“电磁兼容”标准中规定,9000赫兹以上的频率才称为“射频”,也就是说9000赫兹以下频率的电源因辐射量太小,可以认为它们基本不会发射电磁波。输电设备工作频率在50赫兹比9000赫兹小180倍,它的辐射功率就更小,对人身基本不会产生任何影响。 在城市中的大部分输电线电压等级为10kV,所产生的电场强度是十分微小的。对于110kV以上的输电线,由于电压较高,在导线表面会产生“电晕” 现象,从而会产生十分微弱的电磁辐射。根据实际测量,即使对于500kV的高压输电线,它的辐射强度小于53dB,其单位面积的辐射功率相当于一般城市家庭中所接收到的无线电广播电磁波辐射功率强度的十分之一,当然它对人身也不会产生任何影响。因此,可以这样说;输变电设施的所产生的电磁辐射对人体健康造成的影响是微小的 但是也有资料表明:电磁辐射污染不可小视 国内外多数学者认为,电磁辐射对人体具有潜在危险。主要表现在以下几个方面——— 会导致儿童患白血病。医学研究证明,长期处于高电磁辐射的环境中,会使血液、淋巴液和细胞原生质发生改变。 能诱发癌症并加速人体的癌细胞增殖。电磁辐射污染会影响人体的循环系统、免疫、生殖和代谢功能,严重的还会诱发癌症,并会加速人体的癌细胞增殖。瑞士的研究资料指出,周围有高压线经过的住户居民,患乳腺癌的概率比常人高7.4倍。 会影响人们的生殖系统。主要表现为男子精子质量降低,孕妇发生自然

流产和胎儿畸形等。 可导致儿童智力残缺。世界卫生组织认为,计算机、电视机、移动电话的电磁辐射对胎儿有不良影响。 影响人们的心血管系统。主要表现为心悸、失眠,部分女性经期紊乱,心动过缓,心搏血量减少,窦性心率不齐,白细胞减少,免疫功能下降等。 对人们的视觉系统有不良影响。主要表现为视力下降,引起白内障等。 五种人员要特别注意 专家指出,有5种人特别要注意电磁辐射: 一是生活和工作在高压线、变电站、电台、电视台、雷达站、电磁波发射塔附近的人员; 二是经常使用电子仪器、医疗设备、办公自动化设备的人员; 三是生活在现代电气自动化环境中的工作人员;四是佩戴心脏起搏器的患者; 五是生活在以上环境里的孕妇、儿童、老人及病患者等。 防止污染有办法 一、注意室内办公和家用电器的设置。不要把家用电器摆放得过于集中,以免使自己暴露在超剂量辐射的危险之中。特别是一些易产生电磁波的家用电器,如收音机、电视机、电脑、冰箱等电器更不宜集中摆放。 二、注意使用办公和家用电器时间。各种家用电器、办公设备、移动电话等都应尽量避免长时间作,同时尽量避免多种办公和家用电器同时启用。在使用手机时应尽量使头部与手机天线的距离远一些,最好使用分离耳机和话筒接听电话。 三、注意人体与办公和家用电器距离。对各种电器的使用,应保持一定的安全距离。与电器越远,受电磁波侵害越小。

镜头角度与距离计算方法

专用的镜头角度计算方法 镜头焦距的计算 1公式计算法:视场和焦距的计算视场系指被摄取物体的大小,视场的大小是以镜头至被摄取物体距离,镜头焦头及所要求的成像大小确定的。 1、镜头的焦距,视场大小及镜头到被摄取物体的距离的计算如下; f=wL/W 2、f=hL/h f;镜头焦距 w:图象的宽度(被摄物体在ccd靶面上成象宽度) W:被摄物体宽度 L:被摄物体至镜头的距离 h:图象高度(被摄物体在ccd靶面上成像高度)视场(摄取场景)高度 H:被摄物体的高度 ccd靶面规格尺寸:单位mm 规格 W H 1/3" 1/2" 2/3" 1" 由于摄像机画面宽度和高度与电视接收机画面宽度和高度一样,其比例均为4:3,当L不变,H或W增大时,f变小,当H或W不变,L增大时,f增大。 2视场角的计算如果知道了水平或垂直视场角便可按公式计算出现场宽度和高度。水平视场角β(水平观看的角度)β=2tg-1= 垂直视场角q(垂直观看的角度) q=2tg-1= 式中w、H、f同上水平视场角与垂直视场角的关系如下: q=或=q 表2中列出了不同尺寸摄像层和不同焦距f时的水平视场角b的值,如果知道了水平或垂直场角便可按下式计算出视场角便可按下式计算出视场高度H和视场宽度W. H=2Ltg、W=2Ltg 例如;摄像机的摄像管为17mm(2/3in),镜头焦距f为12mm,从表2中查得水平视场角为40℃而镜头与被摄取物体的距离为2m,试求视场的宽度w。W=2Ltg=2×2tg= 则H=W=×= 焦距f越和长,视场角越小,监视的目标也就小。 图解法如前所示,摄像机镜头的视场由宽(W)。高(H)和与摄像机的距离(L)决定,一旦决定了摄像机要监视的景物,正确地选择镜头的焦距就由来3个因素决定; *.欲监视景物的尺寸 *.摄像机与景物的距离 *.摄像机成像器的尺士:1/3"、1/2"、2/3"或1"。图解选择镜头步骤:所需的视场与镜头的焦距有一个简单的关系。利用这个关系可选择适当的镜头。估计或实测视场的最大宽度;估计或实测量摄像机与被摄景物间的距离;使用1/3”镜头时使用图2,使用1/2镜头时使用图3,使用2/3”镜头时使用图4,使用1镜头时使用图5。具体方法:在以W和L为座标轴的图示2-5中,查出应选用的镜头焦距。为确保景物完全包含在视场之中,应选用座标交点上,面那条线指示的数值。例如:视场宽50m,距离40m,使用 1/3"格式的镜头,在座标图中的交点比代表4mm镜头的线偏上一点。这表明如果使用4mm镜头就不能覆盖50m的视场。而用的镜头则可以完全覆盖视场。 f=vD/V 或 f=hD/H 其中,f代表焦距,v代表CCD靶面垂直高度,V代表被观测物体高度,h代表CCD靶面水平宽度,H代表被观测物体宽度。 举例:假设用1/2”CCD摄像头观测,被测物体宽440毫米,高330毫米,镜头焦点距物体2500毫米。由公式可以算出: 焦距f=440≈36毫米或 焦距f=330≈36毫米

爆破安全距离计算

爆破安全距离计算 一、一般规定 各种爆破、爆破器材销毁以及爆破器材仓库意外爆炸时,爆炸源与人员和其他保护对象之间的安全距离,应按各种爆破效应(地震、冲击波、个别飞散物等)分别核定并取最大值。 二、爆破地震安全距离 (一)一般建筑物和构筑物的爆破地震安全性应满足安全震动速度的要求,主要类型的建(构)筑物地面质点的安全震动速度规定如下: 1、土窑洞、土坯房、毛石房屋 1.0 cm/s V—地震安全速度,cm/s; m—药量指数,取1/3; K、α—与爆破点地形、地质等条件有关的系数和衰减指数,可按表1选取。或由试验确定。 表1 爆区不同岩性的K、α值 (三)在特殊建(构)筑物附近或爆破条件复杂地区进行爆破时,必须进行必要的爆

破地震效应的监测或专门试验,以确定被保护物的安全性。 三、爆破冲击波安全距离 (一)露天裸露爆破时,一次爆破的炸药量不得大于20kg,并应按式(2)确定空气冲击波对掩体内避炮作业人员的安全距离。 —空气冲击波对掩体内人员的最小安全距离,m; 式中:R k Q—一次爆破的炸药量,kg;秒延期爆破时,Q按各延期段中最大药量计算; 3)计算。 式中:R—水中冲击波的最小安全距离,m; Q—一次起爆的炸药量,kg; —系数,按表4选取。 K 表4 K 值 (六)在水深大于30m的水域内进行水下爆破,水中冲击波安全距离,通过实测和试

验研安确定。 (七)在重要水工、港口设施附近或其它复杂环境中进行水下爆破,应进行测试和邀请专家研究确定安全距离。 四、个别飞散物安全距离 爆破(抛掷爆破除外)时,个别飞散物对人员的安全距离不得小于表5的规定; 对设备或建筑物的安全距离,应由设计确定。 表6 ③为防止船舶、木筏驶进危险区。应在上、下游最小安全距离以外设封锁线和信号。 ④当爆破器置于钻井内深度大于50m时,最小安全距离可缩小至20m。 表6 地面爆破器材库或药堆至住宅区或村庄边缘的最小外部距离 注:表中距离适用于平坦地形,当遇到下列几种特定地形时,其数值可适当增减; ① 当危险建筑物紧靠20~30m高的山脚下布置。山的坡度为10~25度时,危险建筑

下面是各电压等级安全距离

下面是各电压等级安全距离 1千伏以下 1."0米 1-10千伏 1."5米 35千伏 3."0米 66-110千伏 4."0米 154-220千伏 5."0米 330千伏 6."0米 500千伏 8."5米 一是无害论: 专家们在省电力试验研究院现场测试结果表明,当模拟电场强度达到国家标准的4千伏/米时,在场记者亲身体验了一下其影响,发现确实没有任何不适情况。而在离该变电站不远处的500千伏线路下,测试人员测得的电场强度为 3."3千伏/米,低于4千伏/米的国家限值标准。环境辐射监测站副站长兼总工程师季成富介绍,我国的限值标准高于国际标准。因此,只要按照我国

输变电设施建设的相关规定,输变电设施产生的工频电场、工频磁场对人体健康就不会产生损害。规划局的一位负责人告诉记者,目前有两种情况,一种是高压线塔修建在前,居民楼审批在后,另外一种情况是小区修建在前,高压线塔审批在后。 如果是前者,应根据《城市规划相关规定》,一般1万伏的高压线塔与居民楼的水平距离是5米,11万伏的10米,22万伏的15米,50万伏的25米,超出这些距离,即使还存在辐射,也应该是在安全范围之内了。如果是后者,高压线塔则应尽量避开居民楼。 以某条220kV输电线路为例,环保部门实测的220kV该输电线路进变电站段最低点附近电磁场强度如下: 与220kV线路距离(米)0 10 20 30国家推荐标准 电场强度(kV/m) 1."25 0."7387 0."2865 0."1196 4 磁感应强度(μT ) 3."03 2."26 1."39 0."95 100 注: 表中数据为离地

1."5米处。对比国家规定的城市架空电力线路接近或跨越建筑物的安全距离和环保部门实测的架空电力线路电磁辐射强度,可以发现,架空电力线路电磁辐射强度不但在安全距离内是达标的,就是在比安全距离更小的地方也是符合国家标准的。 二是有害论: 低频磁场辐射的强度和累积量都会影响致病的概率。1992年,瑞士对 200KV-400KV高压输电线沿线500米范围内居住1~25年的50万名居民进行医学调查,发现肿瘤、特别是儿童白血病的发生与高压电磁场有直接关系。世界卫生组织所属的国际癌症研究机构(IARC)于 2001年6月将工频电磁场(即输电线路及设备所产生的电磁场)归为人类可疑致癌物(分类号为2B)。并且,有些人是在潜伏期长达10-15年才发病的。电磁辐射就像太阳和紫外线一样的关系一样,你要享受阳光就不可避免接受紫外线的辐射。从电子闹钟、吹风机、微波炉、电熨斗到计算机、传真机、电话机,我们无时不刻不在接触电磁的“抚慰”。走出门外,电力线、各种电机设备又使我们十分容易的处于电磁场中。研究证实,生活在 0."2微斯特拉以上的低频磁场环境中将对人体产生影响,造成中枢神经机能的紊乱、心血管系统的失调、影响人的正常生活。400千伏高压线下,磁感应强度可达13微斯特拉。 国际卫生标准中规定,可以容许的磁感应强度上限为100微特斯拉(与我国的标准相同),但英国国家辐射保护委员会和美国一些专家们已于1995年提出,把国际卫生标准中规定的标准(100微特斯拉)修改为 0."2微特斯拉,瑞典规定不超过 0."2微特斯拉。 许多迹象都使研究人员强烈地怀疑低频磁场的辐射对人体健康会产生严重后果,但人们目前的知识水平又不足以对此作用充分明确的解释。调查和统计分析的结果尚不足以论证居民可以长期持续承受的低频辐射的最高限制。以及在这方面应采取哪些必要的限制。但许多专家仍然提出忠告:

安全光栅标准安全距离计算实例

安全距离(S)= 人体接近速度 × 响应时间 + 附加距离(该距离随传感器的检测能力的不同而变化) 人体的检测 S = K × T + C40 < d ≦ 70 K = 1600 mm/s(接近速度[ 假定为人的步行速度]) T = 机器停止所需的最长时间+ 光栅响应时间 C = 850 mm(穿过距离[ 与人手臂标准长度相符的值]) 手和手指的检测 S=K × T + 8(d - 14) d ≦ 40 K = 2000 mm/s(接近速度[ 假定手的穿过速度]) T = 机器停止所需的最长时间+ 光栅响应时间 d = 光栅检测能力 注:如果S 大于或等于500 mm,则以K 值等于1600 再次进行计算。如果再次计算得出的S 值小于或等于500 mm,则将S 值设置为 500 mm。 机器停止所需的最长时间与安全距离之间的关系 公式中的T 值由下面两个参数构成。 T = 机器停止所需的最长时间+ 光栅响应时间(ON OFF) 当K(穿过速度)= 2000 mm/s 时例如,使用GL-R08H 光栅(其响应时间为0.0069 s)时 S = 2000 mm/s ×(机器停止所需的最长时间+ 0.0069 s) + C 如上文所示,将机器停止所需的最长时间乘以穿过速度(2000 mm/s),因此,即使机器停止所需的最长时间只增加1 秒,安全距离也会增加(2000 mm/s × 1 s = 2000 mm)。光栅响应时间每增加1 ms,安全距离会相应增加2 mm。

公式:S = K × T + C ?S: 最小距离(mm;见下图)≥ 100 mm ?K: 从基于人体接近速度(mm/s)得出的数据中提取的参数 ?T: 整个系统停止性能(s)T = t1(GL-R 系列最长响应时间)+ t2(机器停止所需的最长时间) ?C:穿过距离(mm) 当d ≤ 40: 8 × (d - 14) , C ≥ 0 当40 < d ≤ 70: 850 ?d: GL-R 系列的检测能力(mm) 计算示例 (1)-1 使用GL-R60H (检测能力d = 25 mm 且光轴数为60)时 条件: 工业应用 K = 2000 mm/s t1(GL-R60H 响应时间)= 0.0157 s t2(机器停止所需的最长时间)= 0.1 s C = 8 × (25 - 14) = 88 mm S = K × T + C = 2000 ×(0.1157)+ 88 = 319.4mm 如果S 大于500 mm,则以K 值等于1600 mm/s 再次进行计算。如果再次计算得出的S 值小于或等于500,则应将S 值设置为500。 计算示例 (1)-2 使用GL-R08L (检测能力d = 45 mm 且光轴数为8)时 条件:工业应用 K = 1600 mm/s t1(GL-R08L 响应时间)= 0.0069 s

最大最小距离算法以及实例

最大最小距离算法实例 10个模式样本点{x1(0 0), x2(3 8), x3(2 2), x4(1 1), x5(5 3), x6(4 8), x7(6 3), x8(5 4), x9(6 4), x10(7 5)} 第一步:选任意一个模式样本作为第一个聚类中心,如z1 = x1; 第二步:选距离z1最远的样本作为第二个聚类中心。 经计算,|| x6 - z1 ||最大,所以z2 = x6; 第三步:逐个计算各模式样本{x i, i = 1,2,…,N}与{z1, z2}之间的距离,即 D i1 = || x i - z1 || D i2 = || x i – z2 || 并选出其中的最小距离min(D i1, D i2),i = 1,2,…,N 第四步:在所有模式样本的最小值中选出最大距

离,若该最大值达到||z1 - z2 ||的一定比例以 上,则相应的样本点取为第三个聚类中心 z3,即:若max{min(D i1, D i2), i = 1,2,…,N} > θ||z1 - z2 ||,则z3 = x i 否则,若找不到适合要求的样本作为新的 聚类中心,则找聚类中心的过程结束。 这里,θ可用试探法取一固定分数,如1/2。 在此例中,当i=7时,符合上述条件,故 z3 = x7 第五步:若有z3存在,则计算max{min(D i1, D i2, D i3), i = 1,2,…,N}。若该值超过||z1 - z2 ||的一定 比例,则存在z4,否则找聚类中心的过程 结束。 在此例中,无z4满足条件。 第六步:将模式样本{x i, i = 1,2,…,N}按最近距离分到最近的聚类中心: z1 = x1:{x1, x3, x4}为第一类 z2 = x6:{x2, x6}为第二类 z3 = x7:{x5, x7, x8, x9, x10}为第三类最后,还可在每一类中计算各样本的均值,得到更具代表性的聚类中心。

110千伏的高压线电磁辐射安全距离

110千伏的高压线电磁辐射安全距离 推荐内容返回首页点击登录110千伏的高压线电磁辐射安全距离110千伏的高压线在多少米处的电磁辐射强度小于0.4微特斯拉?关系到个人和家人的终身幸福,不幸小区20米处有一这个东东~~~ 来自匿名用户的提问最佳答案由提问者推荐匿名用户110千伏的高压线电磁辐射安全距离为4米以上 根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下: 1千伏以下1.0米 1-10千伏1.5米 35千伏3.0米 66-150千伏4.0米 154-220千伏5.0米 330千伏6.0米

500千伏8.5米2017-12-28 6 7 其他2条回答其他回答2条回答匿名用户风水学来说100米以内有影响,你那个距离没问题了。 根椐科学来说变电站5米吧 根据有关电力设施保护规定,对于一个110千伏的变电站输电高架线而言,它的保护区域是线外10米范围,换言之,只要在距离电线10米远之外的地方,电磁辐射的安全是有保证的。而对于220千伏和500千伏的输变电系统电线,其保护区域分别是15米和20米。 关于户外箱式变电站的安全距离 关于安全距离是这样规定的,6KV的安全距离是0.7米,0.4KV 是低压侧,不接触上就行,所谓的安全距离是人体与带电体的最小距离,我看你的图是变电室与楼房的距离是0.8米,离里面的变压器的距离更远,在安全距离上是够的.但你说的电磁干扰要看的变电室屏壁的好不好了,要说噪音吗肯定有影响的.以下是其它电压等级的安全距离供参考,单位(KV) 10KV及以下0.7米, 35KV1.0米,110KV 1.5米,220 KV3.0米,330 KV4.0米,500KV 5.0米 变电站辐射距离是多少 要认识电磁辐射对人体的影响,首先要对电磁辐射有科学客观的认识。输电线路和变电站的电磁辐射属于极低频(50HZ,也称工频)的电磁辐射,与其他高频辐射(如手机)等属不

距离计算

摘要:颜色恒常性算法通常使用距离测量是基于数学方法进行评价,如角误差。然而,并不知道这些距离与人类视觉距离是否相关。因此,本文的主要目的是分析的几个性能指标和质量之间的相关性,通过心理物理实验,用不同的颜色恒常性算法获得输出图像。随后处理的问题是性能指标的分布,表明在一个大的图像中可以提供更多附加的和替代的信息,而且得到了改进的感性意义,即人类观察者之前存在的差异得到了明显的改善。?2009美国光学学会 颜色恒常性是视觉系统的能力,无论是人或机器,尽管光源颜色发生了巨大变化也可以保持稳定的物体颜色。颜色恒常性是颜色和计算机视觉的一个主题部分。为了解决颜色恒常性的问题,通常的方法是通过估计从视觉场景中的光源,然后恢复这些反射光源。 许多的颜色恒常性的方法已经被提出,例如,[ 1,4 ]–。为基准,颜色恒常性算法的精度是通过计算在相同数据的距离度量集如[ 5,6 ]评价。事实上,这些距离的措施计算到什么程度原光源向量近似估计。两种常用的距离度量是欧氏距离和角度误差,后者可能是更广泛的应用。然而,这些距离的措施本身是基于数学原理和归一化RGB颜色空间计算,它是未知的是否与人类视觉距离措施。此外,其他的距离度量可以基于人眼视觉原理的定义。 因此,在本文中,一种颜色恒常性算法分类法不同距离的措施第一,

从数学基础的距离知觉和颜色恒常性的特定距离。然后,设置距离这些措施的颜色恒常知觉的比较。显示距离的措施和看法之间的相关性,颜色校正后的图像与视觉检测的参考光照下的原始图像相比。在这种方式中,距离度量的心理物理学实验涉及的颜色校正后的图像进行配对比较。此外,以下[ 7 ],一个绩效指标的分布的讨论,表明附加的和替代的信息可以提供进一步的洞察在一个大的组的图像的颜色恒常性算法的性能。 最后,除了性能措施的心理评估,颜色恒常性算法之间的感知差异分析。这种分析是用来提供一个获得的性能改进的感性意义的指示。换句话说,这种分析的结果可以用来表明是否观察者可以看到之间的颜色校正两颜色恒常性算法产生的图像的差异。 本文的组织如下。在2节中,讨论了颜色恒常性和图像变换。进一步,设计了一套颜色恒常性的方法。然后,进行了3不同距离的措施。第一类问题的数学方法,包括角度误差和欧氏距离。第二类型涉及测量距离在不同的色彩空间,例如,设备无关的,感性的,或直观的色彩空间。第三,两域特定距离的措施进行了分析。在4节中,心理物理实验的实验装置进行了讨论,这些实验的结果在第5节。6节各种颜色恒常性算法进行比较,表明距离测量的影响,并在7节中两种算法之间的差异的感性意义的讨论。最后,对得到的结果进行了讨论在8节。 2、颜色恒常性 朗伯表面的图像值f取决于光源的颜色e(λ),表面的反射率S(x,

2020年施工爆破飞石安全距离计算及防护技术

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020年施工爆破飞石安全距离 计算及防护技术 Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

2020年施工爆破飞石安全距离计算及防护 技术 (1)飞石安全距离计算 露天深孔爆破个别飞石的计算公式为: Rf=(40/2.54)×D 式中:D———炮孔直径,cm;Rf———为个别飞石最小距离,m。安全保护区低于爆破点的位置,应增加距离,反之应减少。注意:无论计算结果如何,该距离均不得小于国家安全规程规定的最小200m安全距离。 (2)飞石安全防护技术 露天深孔爆破的飞石主要产生于孔口和前排。造成孔口飞石有两个原因:一是堵塞不严,产生冲炮并带出孔口松动石块;二是装药过多,堵塞长度不够,使孔口石块飞出。造成前排飞石的原因主要

是前排临空面不平,最小抵抗线差异太大,或结构面切割,甚至裂缝与炮孔贯通。对于孔口飞石,防护措施可在孔口加压砂包,就能够既消除冲炮隐患,又能限制孔口松动石块的飞出,同时又能有效降低大块率,因此,在孔口加压砂包是防止飞石操作方便、效果显著的有效办法。对前排飞石的防护,一方面可采用多排微差爆破,减少前排出现次数。 另一方面,可根据前排抵抗线和结构面变化情况,在抵抗线太薄的位置堵塞岩粉作间隔装药。如果使用铵油炸药,必须防止过量的炸药流入前排裂缝,否则必将造成大量飞石,发生重大事故。一旦发现炮孔与贯通裂缝或空洞相连,应将该段炮孔堵塞,分段装药。如果发现有过量铵油流入裂缝中,必须注水溶解,然后再回填石沫堵塞裂缝贯通段。个别飞石的飞散距离与爆破方法、爆破参数特别是最小抵抗线的大小、堵塞长度和堵塞质量、孔间或排间毫秒延期时间、地形地质构造(如节理、裂缝和软夹层等等)以及气象条件有关。因此,为了防止飞石的产生,工程技术人员在爆破设计和施工时,一定要根据爆破条件的变化合理确定单位炸药消耗量和爆破参

孕妇离复印机安全距离是多远

孕妇离复印机安全距离是多远 有的女性即使是怀孕了也不会急忙辞职,这时候还是会在职场上努力奋斗。有的孕妇就避免不了需要天天面对复印机,但是复印机是会产生辐射影响到胎儿的,所以孕妇需要远离。那么,孕妇离复印机安全距离是多远呢?就让小编来为大家解答一下这个问题。 孕妇离复印机安全距离是多远 对于孕妇距离复印机多远能没有辐射是没有准确的数字的,只能说尽量远离,最好视复印机的大小来定。比如孕妇在平时面对小型的打印机时,离开1米左右即可,如果面对的是大型的复印机,那么最好距离5米左右。还有一点要注意,就是打印机不要放在空调旁边,因为辐射会更强。 孕妇应当远离哪些辐射 1、远离家电辐射源 处在电子化的时代,人们的生活已然离不开各种家电,可是像电视、微波炉 、吹风机这类电器,在工作时都会发出电磁波,也就意味着准妈妈身边其实散布着各种小小辐射源。 2、远离办公室辐射源 不少准妈妈怀孕后会选择继续工作,一般办公室里的电子器械比较多,相对来说辐射也会多一些,首当其冲的便是电脑,还有打印机、复印机之类,努力工作的准妈妈需要注意远离。 3、远离装修辐射源 在生活中,除了电器工作时会释放辐射外,家庭装修用的不少建材也会释放辐射,比如最常见的瓷砖,其取材于天然石材,而这些石材或多或少时存在放射性的,有些商家为了增加瓷砖的白度,还会添加氧化锆、硅酸锆等物质,这些成分也是具有放射性的。 如果孕妇朋友在工作中必须要用到复印机,那么最少需要离复印机有1米远。另外,除了复印机,还有许多的辐射源。孕妇朋友一定要注意,比如家电辐射,以及装修辐射等等。如果孕妇受到太过强烈的辐射的话,胎儿可能会发育畸形,所以为了胎儿的健康,孕妇朋友需要远离辐射。

汽车安全距离问题

汽车安全距离问题的研究 XXX,XXX,XXX (江苏大学理学院数师1102) 摘要:将同向行驶的两辆车的车速、驾驶人的反应快慢以及天气、路况好坏,是否平路、坡路等因素结合起来,运用运动学分析方法,建立汽车刹车距离的数学模型,研究汽车安全距离问题,并讨论最新公布的《道路交通安全法》和《道路交通安全法实施条例》中部分规定(关于对车速、安全车距)的合理性。 关键词:安全距离;运动学分析;刹车模型; 驾驶员在驾驶机动车过程中难免会遇到突发事件而被迫紧急停车,致使尾随其后的车辆极易发生追尾事故。刹车距离与车速有很大关系,发生追尾事故与后车的跟车距离也有很大关系。此外,驾驶人的反应快慢以及天气、路况好坏,是否平路、坡路等因素,也会影响刹车距离。 一、实际问题 最新公布的《道路交通安全法》和《道路交通安全法实施条例》对车速、安全车距以及影响驾驶人反应快慢等因素均有详细规定。以下摘取几条:1)机动车驾驶人饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品,或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病,或者过度疲劳影响安全驾驶的,不得驾驶机动车。2)机动车在道路上行驶不得超过限速标志、标线标明的速度。在没有限速标志、标线的道路上,机动车不得超过下列最高行驶速度:(一)没有道路中心线的道路,城市道路为每小时30公里,公路为每小时40公里;(二)同方向只有1条机动车道的道路,城市道路为每小时50公里,公路为每小时70公里。3)机动车在高速公路上发生故障时,驾驶人应当持续开启危险报警闪光灯,并在来车方向150米以外设置警告标志等措施扩大示警距离。4)在高速公路上行驶的小型载客汽车最高车速不得超过每小时120公里,其他机动车不得超过每小时100公里,摩托车不得超过每小时80公里。最低车速不得低于每小时60公里。5)机动车在高速公路上行驶,车速超过每小时100公里时,应当与同车道前车保持100米以上的距离,车速低于每小时100公里时,与同车道前车距离可以适当缩短,但最小距离不得少于50米。 二、问题抽象 上述实际问题说到底就是汽车刹车距离的问题。刹车距离与汽车制动距离在具体含义上是不同的,刹车距离是指从驾驶员发现障碍到制动车辆、最后完全停止所行驶的距离;制动距离则是指从驾驶员踩下制动踏板到完全停住的距离。 我们用 1 t表示从驾驶员看到信号 经过信息传递和判断到作出行动反应 所经过的时间, 1 d表示汽车在时间 1 t内所经过的距离;用t2表示从制动器开始作用到汽车完全停住所用的时间,2 d表示汽车在t2时间内所经过的距 离。我们称 1 d为反应距离,称 2 d为制

X光-γ源(192Ir)两种射线源无屏蔽工况下的安全距离

X光\γ源(192Ir)两种射线源无屏蔽工况下的安全距离 摘要:针对射线探伤拍片作业的工程实践和作业时间的特点,根据国家有关辐射防护方面的标准、法规规定,为从理论上消除公众对射线源(X光、γ源)的恐慌心理,以免在施工中引起不必要的经济纠纷,特撰写此文。 关键词:射线源、屏蔽、辐射防护、剂量当量率、剂量当量、吸收剂量、安全距离 1. 辐射防护的目的 辐射防护的目的在于控制辐射对人体的照射,使之保持在可以合理做到的最低水平,保障个人所受到的剂量当量不超过国家规定的标准。对工业射线探伤的外照射的防护而言,主要应考虑下面三个基本要素;即:时间、距离、屏蔽层。 在实际现场射线探伤拍片作业过程中,当人与辐射源之间的距离无法改变,而时间又受到射线探伤工艺操作的限制时,欲降低工作人员的受照剂量水平,只有采用屏蔽防护;屏蔽防护就是根据辐射源通过物质时强度被减弱的原理,在人与辐射源之间加一层足够厚的屏蔽,尽量减少照射剂量!具体到在装置区(如管廊上探固定口)等野外射线探伤作业的施工环境,如用γ源探伤时,在贴好胶片、对好γ源输源管管头后;探伤人员除用一块厚几毫米、长乘宽大约为200×400mm左右的铅板盖住γ源输源管管头外,尽可能地利用现场一切可用来屏蔽射线的自然障碍物(如墙、塔、换热器、钢结构等)来防护。 2 X光机无屏蔽作业时的安全距离 GB18871—2002 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》规定公众人员(非无损检测人员)的年剂量当量限值为5mSv/a (5毫希沃特每年)。下面首先谈用X光机(开通高压后发射出X射线)在现场作业时的安全距离! 射线探伤作业前须开具施工票,除由生产一线领导签字、通知当班操作工外;还需生产部、安环部分别签字,并由生产部调度在全厂晚值班会上通知全厂非相关车间;另外探伤人员在正式探伤前还派专人到相关操作室通知当班操作工,拉上警戒绳、放置警灯,并借用对讲机与操作室保持随时联系;如遇生产装置波动,操作工可随时通知探伤停止拍片作业,不会耽误操作工进装置区巡检、调整流程等作业。 在这种情况下,因射线探伤作业时间大多数情况下安排在夜间,仍有可能发生非探伤人员误闯入探伤警戒区而引起恐慌的事情!假设一非探伤人员在全年中的某一天误闯入探伤警戒区,从射线辐射防护理论上来讲根本不会发生对其身体多大损害的事发生!具体到射线探伤拍片作业的工程实践,对小径管(DN 〈100mm)环焊缝照像经常采用“高电压、短时间”的曝光参数(1min),对于100〈DN〈350的管道环焊缝的曝光时间采用1min、1.5min、2min、2.5min、3min

GB50160 安全距离汇总

安全距离篇本文内容摘自GB50160-2008《石油化工企业设计防火规范》

表4.1.9 石油化工企业与相邻工厂或设施的防火间距

2. 括号内指防火间距起止点; 3. 当相邻设施为港区陆域、重要物品仓库和堆场、军事设施、机场等,对石油化工企业的安全距离有特殊要求时,应按有关规定执行; 4. 丙类可燃液体罐组的防火距离,可按甲、乙类可燃液体罐组的规定减少25%; 5. 丙类工艺装置或设施的防火距离,可按甲乙类工艺装置或设施的规定减少25%; 6. 地面敷设的地区输油(输气)管道的防火距离,可按地区埋地输油(输气)管道的规定增加50%; 7. 当相邻工厂围墙内为非火灾危险性设施时,其与全厂性或区域性重要设施防火间距最小可为25m; 8. 表中“—”表示无防火间距要求或执行相关规范。 4.1.10 石油化工企业与同类企业及油库的防火间距不应小于表4.1.10的规定。高架火炬的防火间距应根据人或设备允许的辐射热强度计算确定,对可能携带可燃液体的高架火炬的防火距离不应小于表4.1.10的规定。 表4.1.10 石油化工企业与同类企业及油库的防火间距 2. 表中D为较大罐的直径。当1.5D小于30m时,取30m;当1.5D大于60m时,可取60m;当丙类可燃液体罐相邻布置时,防火间距可取30m; 3. 与散发火花地点的防火间距,可按与明火地点的防火间距减少50%,但散发火花地点应布置在火灾爆炸危险区域之外; 4. 辐射热不应影响相邻火炬的检修和运行; 5. 丙类工艺装置或设施的防火间距,可按甲、乙类工艺装置或设施的规定减少10m(火炬除外),但不应小于30m; 6. 石油化工工业园区内公用的输油(气)管道,可布置在石油化工企业围墙或用地边界线外。

安全距离如何算

安全距离如何算? 行驶中的纵向安全距离究竟保持多少米为最佳?在行驶实践中,有不少驾驶员把握不好纵向安全距离而发生追尾碰撞事故,当事故发生后自己也搞不清楚是什么原因。诸多版本的驾驶书上是这样写着:“同向行驶车辆的间距,公路上应保持30米以上,市区20米以上,繁华区5米以上……”笔者认为这种规定不确切,应该根据不同情况,灵活运用才能确保安全。 影响制动停车距离的因素主要有:车辆行驶速度(路面状况、天气变化、载货量多少、驾驶员的反应时间等。如时速40公里时与时速80公里时所保持的安全距离不能一样。在路况不同、载货量不同或驾驶员本身的反应快慢程度不同的情况下,所保持的安全距离也应有所不同。 笔者根据多位百万公里安全驾驶员的行车经验认为,一般以行驶的时速公里数,按米数计算把握安全距离为最佳。即时速40公里时保持40米,时速60公里时保持60米,依次类推。若时速低至20公里时保持10米,时速15公里时保持七米即可。冰雪路和遇风雨雾天气时,因视线不清,还应适当加大车间距离。驾驶员的反应快慢与本人的注意力和年龄有直接关系。 为便于记忆,笔者作顺口溜一则:车快量应宽,间距看时速,路滑量加大,重载量更宽,反应迟缓应提前,细心保安全。 来源法律教育网 https://www.wendangku.net/doc/1a18146826.html,/MDFodHRwOi8vd3d3LmNoaW5hbGF3ZWR1LmNvbS9uZXdzLzIxNjA 0LzIxNjMyLzIxNjU1LzIwMDYvNS96bDA4ODkxNDI1MTExMzU2MDAyODg4MC0wLmh0bQ== ************************************************************************ ***************************** 高速公路上安全距离的估算 大家知道,汽车在高速公路上行驶时,通常车速都比较高,这就要求一方面上路车辆车况要良好,另一方面驾驶员要熟悉所驾车辆的性能,掌握高速公路上行车的要点,了解各种不利自然环境因素对行车安全的影响,同时驾驶时要集中注意力。 为有效预防高速公路上的交通事故的发生,行车时,控制好车速,确保跟车行驶时的安全距离关键。 所谓“安全距离”,就是指驾驶自车尾随前车行驶时与前车之间所应保持的最小距离。有了这个“安全距离”,车主们一方面可以有较大的视野,能较早发现险情,另一方面一旦真的遇上情况,如前车减速、停车或发生事故,也可以有较长的时间做出反应以采取应变措施。下面介绍便于司机们掌握的控制行车“安全距离”的简易方法。 1.在正常天气下,前后两车相随行驶其间的“安全距离”应为:大型车用其行车时速值减去20、小型车用其行车时速值除以2,所得的数值即为跟车行驶时最小安全间距的米数。例如,后车的时速为90公里时,若是大型车,则跟车行驶的最小“安全距离”为70米;若是小型车,则最小“安全距离”就应是45米。 2.在判断实际的跟车间距时(时速仍为90公里),可以先注意前车通过的固定点(如路旁的标识杆、里程碑及桥梁等),然后就开始默数,驾驶大型车应数3秒钟,而驾驶小型车时就数2秒钟。如果还未数完应数的时间,自车就通过了该固定点,则表示目前的跟车间距不足,应该立即减速加大跟车间距以保持“安全距离”。 需要注意,如遇浓雾、浓烟、强风、大雨、冰雪、夜间行车或其它特殊情况,车主除应按规定降低车速外,还要将跟车间距酌量加大,以确保安全。 总之,在高速公路上行车,一定要注意保持“安全距离”。 来源法律教育网 https://www.wendangku.net/doc/1a18146826.html,/MDFodHRwOi8vd3d3LmNoaW5hbGF3ZWR1LmNvbS9uZXdzLzIxNjA

相关文档
相关文档 最新文档