文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防施工组织设计方案

消防施工组织设计方案

消防施工组织设计方案
消防施工组织设计方案

目录

编撰:吕其智

1. 工程概况及编制说明 (1)

1.1. 工程介绍 (1)

1.2. 工程范围 (1)

1.3. 编制依据 (1)

2. 主要施工方法 (3)

2.1. 火灾报警系统 (3)

2.2. 自动喷水灭火系统 (16)

2.3. 消火栓系统 (40)

2.4. 系统调试与验收 (42)

3. 拟投入的主要物资计划 (53)

3.1. 施工机械进场计划 (53)

3.2. 施工设备进场计划 (53)

4. 拟投入的主要施工机械计划 (54)

5. 劳动力安排计划 (56)

6. 确保工程质量的技术组织措施 (57)

6.1. 工程质量标准 (57)

6.2. 质量管理保证体体系 (57)

6.3. 质量控制过程和阶段 (57)

6.4. 质量控制因素 (59)

6.5. 质量控制措施 (61)

6.7. 成品保护措施 (65)

6.8. 配合施工总承包单位的管理措施、方法 (66)

7. 确保安全生产的技术组织措施 (71)

7.1. 安全生产责任制 (71)

7.2. 安全生产工作标准 (72)

7.3. 安全施工要求 (72)

7.4. 安全书面交底内容和要求 (74)

7.5. 安全用火和防火措施 (74)

7.6. 安全防范措施 (75)

8. 确保工期的技术组织措施 (76)

8.1. 总工期要求 (76)

8.2. 工期影响因素 (76)

8.3. 工期保证措施 (76)

9. 确保文明施工的技术组织措施 (80)

9.1. 文明施工管理 (80)

9.2. 环境控制措施 (80)

9.3. 材料堆放、机具停放的统一管理 (81)

9.4. 有效控制噪音污染 (82)

9.5. 季节性施工措施 (82)

10. 施工总进度表 (85)

11. 施工总平面图 (86)

12. 培训及售后服务 (88)

12.1. 售后服务承诺 (88)

12.2. 保养计划及内容 (89)

12.3. 培训计划及内容 (90)

1.工程概况及编制说明

1.1.工程介绍

************************************************************** ****************************************************************** ******

1.2.工程范围

本工程的承包范围主要包括消火栓给水系统、自动喷淋灭火系统、火灾自动报警系统的供货及施工。

按照招标文件和设计图纸规定的要求,完成消防系统工程的设备配置、原材料及设备的采购、现场安装和调试、有效可靠的试运行、竣工验收、通过工程所在地公安消防部门建筑工程消防验收,进行操作和维修人员的技术培训、竣工资料移交、提供完善的售后服务和维护保养等,以及正常运行所需的所有其它必要产品、项目。

1.3.编制依据

为确保国润新通酒店(原运河人家度假村)改扩建工程的顺利进行,交付给建设单位一个优质工程,我们特为本工程编制出该施工组织设计方案。

依据甲方提供的国润新通酒店(原运河人家度假村)改扩建消防系统工程火灾自动报警系统、水灭火系统施工图纸及甲方要求并按照以下国家规范、法律、标准进行编制。

《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

《高层民用建筑设计防火规范》>(GB50045-95)2005版

《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2001(2005年版))

《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)

《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-2008)

《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2006)

《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)

《机械设备安装工程施工及验收规范》(GB50231-98)

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005)

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-98) 《点型感烟火灾探测器》 (GB4715-2005)

《点型感温火灾探测器》 (GB4716-2005)

《手动火灾报警按钮》 (GB19880-2005)

《火灾报警控制器》 (GB4717-2005)

《消防联动控制设备通用技术条件》 (GB16806-1997)

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

《电气装置安装工程施工及验收标准》GBJ232-92

《建筑工程技术资料管理规程》 DB13(J)35-2002

《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2002)

《建筑设备施工安装通用图集》(91SB)

《建筑电气通用图集》(92DQ)

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-97

2.主要施工方法

2.1.火灾报警系统

2.1.1.施工准备

施工准备工作基本任务是为消防系统工程的施工建立必要的技术和物质条件,统筹安排施工力量和施工现场,是进行目标管理,工程施工顺利进行的根本保证。因此认真做好施工准备工作对发挥项目管理优势、合理配备资源、加快施工速度、提高工程质量、降低工程成本、增加经济效益等具有重要意义。

2.1.1.1.深化设计

按照招标文件的要求,深化设计图纸要能:

(1)解决施工图纸的设计缺陷和深度不足的问题;

(2)解决各专业图纸设计不统一的问题;

(3)解决各专业管线的合理排布的问题;

(4)综合图应包含各专业分包的深化设计;

(5)应根据所定设备和材料对各设备机房进行深化设计;

2.1.1.2.物资运输准备

在项目经理的组织下,积极组织物资供应,按照建筑物所在地交通的特点,保证物资运输的顺利畅通,按使用要求做好现场材料贮存、保管工作,制定保管、守卫及领用手续制度。

2.1.1.

3.人力资源准备工作

在项目经理组织下按照工料分析以及施工程序进行施工队伍的准备,在认真考虑各专业工种,配合技工、普工的比例原则下力争精干、高效,并做好协调工作。

2.1.1.4.工地勘察

施工前项目经理及各子系统施工管理人员等主要人员必须到现场认真勘察,熟悉现场的位置,周围环境,确定工程范围和现有工地条件,了解工地

供电状况,以及做好库房和施工用的空间、施工人员、材料等进出方位,以便取得一切可能影响其承包造价的资料。

2.1.1.5.办公用品

消防专业办公室将配备计算机一台,打印机一台、传真机一台,供项目部内项目组成员办公使用。

2.1.1.6.文明施工

施工期间,施工人员应做到文明施工,保持工地及其周围环境的经常清洁和卫生,并接受总包、监理的监督和检查,对违反文明施工的行为造成的后果承担全部责任,施工期间所产生的废料须及时清理,撤离工地。

2.1.1.7.住宿与膳食

工人的住宿及日常膳食,不在工地内,由项目部负责处理。

2.1.1.8.材料样品

在各系统进场施工前要向总包单位提供主要货物的样品,并注明其型号、规格、产地等内容,并提交样品的技术资料和报验资料。

2.1.2.施工方法

2.1.2.1.施工流程

设计图纸会审、技术交底—→施工机具准备—→电气材料准备及材料送检—→制定材料和产品保护措施—→暗配管敷设—→预埋管路检查、清理—→明配管及电缆桥架安装—→管路隐蔽工程检查和各项测试—→模块箱安装—→管内穿线及线号标识—→线槽内布线及线号标识—→线路检查和测试—→控制室设备安装及接线—→系统线路检查及绝缘电阻测试—→现场设备安装接线—→系统接地电阻测试—→报警设备编程及编号—→系统单体调试—→系统联合调试—→内部验收—→竣工验收

2.1.2.2.配管工程施工技术要求

(1)暗管敷设工程

本工程暗敷管路采用镀锌钢管。

1、敷设前先检察管内侧有无毛刺,镀锌层或防锈漆是否完整无损,管子

不顺直应调直。

2、箱、盒测位:根据施工图纸确定箱、盒轴线位置,意土建弹出的水平线为准,挂线找平,线坠找正,标出箱、盒实际位置。成排成列的箱盒位置,应挂通线或十字线安装找正。

3、电线管路应按最近的管路敷设,且应减少弯曲;埋入墙体或混凝土内的导管,与墙体或混凝土表面的净距不应小于30mm。

4、剔槽孔:砖墙或砌体墙需剔槽时,应在槽两边弹线,用快錾子剔。槽宽和槽深均应比管外径大5mm为宜。

5、管子切断:一般用钢锯、无齿锯、砂轮锯进行切管。将需要切断的管子度量准确,放在钳口内卡牢固,断口处平齐不歪斜,管口处理光滑无毛刺,管内铁屑除尽。

6、稳固箱、盒:根据施工管路的要求,加工箱、盒时,注意引出管的方向。砖墙、砌体墙及预制楼板箱、盒,用高强度的水泥砂浆稳固,灰浆应饱满、平稳、牢固、坐标正确。

7、进入箱、盒的电线管路,排列应整齐,管口应超出箱、盒内表面不小于50mm。

8、管路连接。采用直管接头连接,其长度应为管外径的2~3倍,管的接口应在直管接头内的1/2处。当采用90°直角弯管接头时,管的接口应插入直角弯管的承接处,且应到位,然后使用压接器压接,其扣压点应不少于2点。压接后在连接口处涂抹铅油,使其整个线路形成完整的统一接地体。

9、管路固定:

1)钢筋混凝土墙及楼板内的管路,每隔1m左右用铁丝绑扎在钢筋上。

2)砖墙或砌体墙剔槽敷设的管路,每隔1m左右用铁丝绑扎,铁钉固定。

10、管路两个接线点之间的距离在下列长度范围内,应加装接线盒:

1)管路无弯时,不超过45m;

2)管路有1个弯时,不超过30m;

3)管路有2个弯时,不超过20m;

4)管路有3个弯时,不超过12m;

11、管入箱、盒应采用爪形螺纹管接头。爪形锁紧螺母护口要良好,使金属箱、盒达到导电接地的要求。

12、暗装消火栓箱配管时,应从侧面进线,接线盒不应放在消火栓箱的后侧。

(2)明管敷设工程

本工程明敷管路采用扣压式薄壁钢管,外刷防火涂料。

1、敷设前先检察管内侧有无毛刺,镀锌层或防锈漆是否完整无损,管子不顺直应调直,管端口若有毛刺或不光滑应处理保证管口光滑。

2、敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理。

3、在吊顶内敷设各管路和线路时,必须采用单独的支撑物固定,不可借用其它专业的支吊架。在管井内敷设时,须采用单独的固定支架固定。

4、管口在穿线前上好塑料护口、护口与管口用胶粘固,中间安装接线盒。

5、金属线管连接时,应符合下列要求:盒接管表面应无缺损;采用直接时,套管长度宜应为管外径2~3倍,管与管对口处,应位于套管中心,紧固螺钉必须拧紧,应有防动措施。

6、管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。

7、金属管与设备连接时,应将管敷设到设备连接线盒内;金属软管与设备连接时,应将金属软管敷设到设备连接线盒内;

8、钢管经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。

9、管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒。、

当管子长度超过45米,无弯曲时;

当管子长度超过30米,有1个弯曲时;

当管子长度超过20米,有2个弯曲时;

当管子长度超过12米,有3个弯曲时。

(3)电缆桥架安装工程

1、安装前准备工作

1)线路复测:电缆桥架的型号和规格在施工图中已经确定,对于线路的准确长度、三通、四通等一般不作表示。这就要经过复测,确定各部分的准确长度,配件数量、支吊架的制作尺寸。

2)桥架盖板:需要防电气干扰的电缆回路,或有防护外部影响(如油、腐蚀性液体、易燃粉尘等场所)要求时,宜用有盖无孔型托盘桥架。在公共通道或户外跨越道路段,梯架底层宜加垫板或采用托盘桥架,盖板的固定方法有两种,一种为采用挂钩(由生产厂家焊接在桥架上)。另一种是在桥架和盖板上打φ4mm的孔,用自攻螺丝固定。

3)支架和吊架及其它附件:支架和吊架是电缆桥架的主要支持件,有从生产厂家配套供应的,也有用角钢现场加工的。如果由生产厂家配套的定型件,在现场安装时往往不合适。现场加工比较合适,加工件应作防腐处理。桥架的连接件有外连接片和内连接片两种,采用桥架专用方颈螺栓加以固定,螺栓的螺帽应向外。

2、电缆桥架安装一般要求

1)桥架安装应因地制宜选择支、吊架,桥架可水平、垂直敷设,可转直角或斜角,可进行T形或十字形分支。按设计要求。可由宽变窄,由高变低或由低升高。桥架上升和下降敷设一般以45o斜坡度进行变化。在某一段内桥架的支、吊架应一致。

2)桥架安装应有利于穿放电缆。桥架安装好后应进行调直,桥架应用压片固定在支架上。

3)支持桥架的支、吊架长度应与桥架宽度一致,不应有长短不一致现象。

4)电缆桥架严禁采用电、气焊接。接地螺栓应由制造厂家在未喷涂前焊在每节端部外缘。施工时,应用砂纸磨去螺栓表面油漆,再进行接地跨接。

5)电缆上下桥架应通过引下装置,在安装引下装置的部位两侧增设加强支、吊架。

6)桥架在直线段应每1.0~1.5m设置一个支、吊架;距三通、四通、弯头处,两端lm处设置支、吊架。

7)桥架经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝)等时,应断开100~150mm间距,间距两端应进行接地跨接。

3、支、吊架安装

1)定型支架安装:定型支架由主柱和托臂两部分组成,主柱采用膨胀螺栓固定在梁或顶板下,托臂可以挂固在立柱上面。托臂的长度应与桥架的宽度相等。

2)自制支、吊架安装:自制电缆桥架支、吊架,应根据现场敷设路线的实际情况,进行测量尺寸绘出加工草图,根据桥架及电缆的重量,选择适当的角钢或槽钢进行加工,吊杆一般采用φ8mm的圆钢,支、吊架承载面上,应开两个固定桥架的孔。

3)电缆引下装置:电缆进出桥架,应通过引下装置,引下装置的作用是保护电缆,增加电缆的弯曲半径,根据电缆引下的位置进行选择引下装置的形式,引下装置中的钢管两端口应装设橡皮护线圈。电缆引下装置卡固在桥架上,在设有引下装置处,应增设加强支、吊架。

4)桥架吊装:桥架支、吊架制作安装完毕后,可以安装桥架,桥架在地面将两节或三节连接起来。连接时,应将桥架摆直,内外连接片分别对准桥架的连接孔,用方颈螺栓固紧。三通、四通和弯头均可连接在直线段上起吊。定滑轮可以挂在屋架、梁或其它可承重的构件上。每吊上去一段应进行连接,将桥架大致固定在支吊架上,以免掉下来,等桥架上电缆敷设完毕后,方可进行最后调直,紧固。

5)桥架的接地:桥架的接地,应按设计要求进行施工,在桥架上有多处与地相连。有的桥架在连接处可不作跨接接地,而在桥架上敷设一条25×4mm 的镀锌扁钢,扁钢与每节桥架用螺栓连接。接地施工,应在敷设电缆前进行。桥架上的所有连接、接地螺栓,螺帽应向外,以免敷设电缆时挂坏电缆。桥架上各处接地点,均应有可靠的电气连接。

4、线槽安装

1)线路复测:电缆桥架准确长度、三通、四通等配件数量等要经过复测,

确定各部分的准确长度,配件数量、支吊架的制作尺寸。

2)线槽安装和上述桥架相同,只是支、吊架要根据放线特点进行选择或加工,线槽敷设采用开口吊架。吊设时采用一根吊杆固定安装。线槽较轻,安装时可以在地面上连接成三节或四节一段。进行安装,拐角、三通等应由制造厂家生产,不应在线槽上随意开口和弯折。线槽重量较小。可将吊架固定在管道等支架下。

3)金属线槽安装前,要根据图纸确定出线盒(箱)的安装位置,从始端至终端找好水平或垂直线,用粉袋弹线定位,并根据线槽固定的要求,分匀档距标出线槽支、吊架的固定位置。

4)金属线槽敷设时,直线段应每隔1.0~1.5m设置吊点或支点,在线槽接头处、距接线盒0.2m处及线槽走向改变或转角处也应设置吊点或支点。

5、吊顶内敷设线槽

1)在吊顶内敷设线槽时,应采用单独的支撑物固定。线槽可以用角钢支架支撑,角钢架用膨胀螺栓固定在楼板下方。也可以用吊架悬吊安装,吊杠直径不应小于6mm。

2)在建筑物的吊顶内,导线出线槽时要穿金属管或金属软管,导线不得有外露部分,同时线槽应采用防火材料制成。

3)吊装金属线槽在吊杆安装好以后,进行线槽的组装。

4)吊装金属线槽安装时,应先安装干线线槽,后装支线线槽。安装时拧开吊装器,把吊装器下半部套入线槽上,使线槽与吊杆之间通过吊装器悬吊在一起,然后再把线槽逐段组装成形。

5)金属线槽的连接应无间断,直线段连接应采用连接板,用垫圈、弹簧垫圈、螺栓螺母紧固,连接处间隙应紧密平直。在线槽的两个固定点之间,线槽与线槽的直线段连接点,只允许有一个。线槽进行转角、分支连接时,应采用弯通、二通、三通、四通或平面二通、平面三通等进行变通连接。

6)线槽与盒(箱)连接时,进线和出线口应采用抱脚连接,并用螺丝紧固。金属线槽的末端应加装封堵。

7)金属线槽的所有非导电部分的铁件应相互连接,使之线槽本身有良好

的电气连续性,但金属外壳不应作为设备的接地导体。

8)线槽的变形缝补偿装置处应用导线搭接,使之成为一连续导体。金属线槽应做好整体接地,应有可靠接地或接零。

2.1.2.

3.线缆敷设施工技术要求

根据消防各子系统中各种设备的不同,需要选择符合要求的各种专用线缆。在敷设此类线缆时必须符合设计施工规范,保证规格、型号与设计要求相符,同时应事先了解学习各设备的工作原理、输入/输出信号种类、屏蔽要求、环境和相关的特殊要求等系列知识,避免漏放、错放线缆。

火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流250V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流220V/380V的供电和控制线路应采用电压等级不低于交流500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。

1、穿线前准备

1)线材选型应按照设计院图纸要求选用,当需要变更时需通过设计院确认。

2)管内穿线宜在建筑物粉刷及地面工程结束后进行,穿线前应将导线管内的积水及杂物清洗干净。

2、管内穿线技术要求

1)不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内。

2)管内穿线,一端用牵丝牵引,另一端在管口处送线。杜绝生拉硬扯的现象。

3)穿放电缆时宜涂抹滑石粉,管口与电缆间应衬垫铅皮,铅皮应包在管口上。

4)进入管孔的电缆应保持平直,并应采取防潮、防腐蚀、防鼠等处理措施。

5)导线连接应做到接触良好、牢固、美观,线缆的敷设在两端应留有余量。

6)线缆严禁在管路内有接头或扭结,当电缆必须接续时应在接线盒内焊

接或用端子连接后使用绝缘胶布包裹好。

7)线缆经过接线盒时必须添加尺寸适宜的护口。

8)当线缆经金属软管引至设备时,须使用金属软管专用接口保证软管与接线盒、设备之间良好连接牢固,不开裂。如遇有隐蔽工程须按工程管理要求填写隐蔽工程检查记录备档。

9)在未安装设备前,把穿好的线缆放在预埋盒内,并用盖板封堵。

10)如因条件限制,强电和弱电线路共用一个竖井时,应分别布置在竖井的两侧。

11)火灾探测器的传输线路应选择不同颜色的绝缘导线,探测器的“+”线为红色,“-”线为蓝色,其余线应根据不同用途采用其他颜色区分。同一工程中相同用途的导线颜色应一致,接线端子应有标号。

3、敷设桥架电缆

1)不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一线槽的同一槽孔内。

2)电缆敷设的起点,应根据电缆桥架敷设路线,电缆盘运输条件、支盘场地等决定。一般选在弱电站房(或附近)、拐角处、三通和四通连接处。粗电缆每次可以敷设一根,较细电缆一次可以敷设2~4根。

3)敷设电缆时,拉力要均匀,桥架上应有人调整滑轮,以防电缆滑出滑轮,扭结在一起。当电缆较长时,可以选中间为起点,向两头敷设,这时电缆长度一定要测量准。

4)电缆桥架水平安装两排时或垂直安装几排时,放电缆应先里边、后外边。垂直安装时,应先下边、后上面。

5)电缆敷设在桥架上,应立即开始整理,使电缆松弛地、沿直线方向摆放在桥架上,在建筑物伸缩缝处应摆放成“S”形。电缆摆放时,转弯处应紧松一致。每3~5m用塑料绑扎线绑扎一次。桥架上的电缆应平行整洁。

4、线缆校验

调试开通的质量与速度在很大程度上取决于管线敷设及设备安装的质

量。因此调试开通应从了解管线安装进度、施工质量状况开始。

1)外部检查:按图纸检查各种配线的情况,首先是电源线、信号线是否到位,是否存在不同性质的线缆共管现象;其次是各种设备的接线是否正确,接线排列是否合理,接线端子处标记是否齐全,工作地和保护地是否接线正确。

2)线路校验:系统线缆敷设完毕必须逐回路进行绝缘测试,测试包括各回路之间线缆和各回路对地的绝缘电阻,应分别对每层、每段的各类线路进行绝缘、接地及导通测试,并保证应符合设计及规范要求。所用测试设备:500V兆欧表,接地电阻测试仪,万用表。其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。需将被校验回路中的各个部件装置与设备接线端子打开进行检查核对,以万用表用导通法逐线检查线路敷设、接线是否正确,各回路是否存在短路情况。然后逐一与设备接线端子连结,检查有无开路、阻抗值异常情况。凡是阻值不符和规范要求的应立即查找原因彻底解决问题。

2.1.2.4.现场设备安装技术要求

(1)点型火灾探测器安装

1)探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。

2)探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。

3)探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。

4)在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10m;感烟探测器的安装间距,不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。

5)探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。

6)可燃气体探测器的安装位置和安装高度应依据所探测气体的性质而定。当探测的可燃气体比空气重时,探测器安装在下部,当探测的可燃气体比空气轻时,探测器安装在上部。

7)探测器底座的外接导线,应留有不小于15cm的余量,入端处应有明显标志。

8)探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。

9)探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。

10)探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

11)吊顶下安装设备:用φ16金属软管引下,顶端用盖板和金属锁母锁死,底座采用固定板与吊顶固定牢固。

12)探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。

13)在电梯井、升降机井设置探测器时其位置宜在井道上方的机房顶棚上。

(2)手动报警按钮安装

1、手动火灾报警按钮应安装在墙上距地(楼)面高度1.3m~1.5m处。

2、手动火灾报警按钮应安装牢固,并不得倾斜。

3、防火分区内任一点到最临近的一个手动报警按钮的距离不应大于30米。

4、手动火灾报警按钮的外接导线,应留有不小于10cm的余量,且在其端部应有明显标志。

(3)模块箱安装

1、模块箱安装在弱电竖井内,底边距地1.3米,固定在墙壁上;

2、模块箱的内接线和外接线端子应装在模块箱底部的绝缘板上;

3、模块箱上应标明所在楼层,模块上贴好标签,标明该模块的用途及地址编号。

(4)声光报警器安装

1、声光报警器应安装在明显位置,安装在墙上时,不能和屋顶、墙壁、梁等相碰。安装要牢固。

2、一般安装在手动报警按钮上方,距地约2.3m。

2.1.2.5.控制室设备安装技术要求

消防控制室设备在控制室的土建和装饰工程完工后安装,设备在安装前进行检查,保证型号、规格符合设计标准。根据消防控制室设备布置图将设备固定到位,按系统设计图连接彩色显示系统主机、火灾报警控制器、电话主机、背景音乐及广播系统设备、供电电源、打印机等设备。按照设计图纸连接火灾报警控制器与现场设备,保证控制室与现场设备之间线路正确。

(1)火灾报警控制器安装

1、火灾报警控制器在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度不应小于1.5m;火灾报警控制器落地安装时,其底宜高出地坪0.1~0.2m。

2、控制器应安装牢固,不得倾斜。安装在轻质墙上时,应采取加固措施。

3、引入控制器的电缆或导线,应符合下列要求:

配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠;

电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易退色;

端子板的每个接线端,接线不得超过2根;

电缆芯和导线,应留有不小于20cm的余量;

导线应绑扎成束;

导线引入线穿线后,在进行管处应封堵。

4、控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。主电源应有明显标志。

5、控制器的接地,应牢固,并有明显标志。

(2)消防控制设备安装

1、消防控制设备在安装前,应进行功能检查,不合格者,不得安装。

2、消防控制设备的外接导线,当采用金属软管作套管时,其长度不宜大于2m,且应采用管卡固定,其固定点间距不应大于0.5m。金属软管与消防控

制设备的接线盒(箱),应采用锁母固定,并应根据配管规定接地。

3、消防控制设备外接导线的端部,应有明显标志。

4、消防控制设备盘(柜)内不同电压等级、不同电流类别的端子,应分开,并有明显标志。

5、消防控制盘(柜)前距离, 单列布置时不应小于1.5m, 双列布置时不应小于2m。在值班人员经常工作的一面, 控制盘至墙的距离不应小于3m;盘后维修距离不应小于1m;控制盘的排列长度大于4m时, 控制盘两端应设置宽度不小于1m的通道。

6、消防值班室的设备安装,根据设计及规范要求,做好箱体基础及相应的接地,无误后接线。

(3)系统接地装置的安装

1、工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆,不得用镀锌扁铁或金属软管。

2、由消防控制室引至接地体的工作接地线,在通过墙壁时,应穿入钢管或其它坚固的保护管。

3、工作接地线与保护接地线必须分开,保护接地导体不得利用金属软管。

4、接地装置施工完毕后应及时进行隐蔽工程验收,测量记录接地电阻值。

5、系统接地装置的接地电阻值应符合:专用接地电阻值不大于4欧姆,共用接地电阻值不大于1欧姆。

2.2.自动喷水灭火系统

2.2.1.施工工序

2.2.2.施工准备

(1)认真熟悉图纸,做好施工图深化设计,编制各子系统专业施工方案;

(2)选用材料,测量尺寸,绘制草图,预制加工;

(3)配合机电总包单位,核对有关专业图纸,做好管道综合工作,查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当,及时与设计人员研究解决;

(4)检查预留预埋是否准确;

(5)完成设备材料的进场资料送呈报验审批工作,编制设备材料进场计划;

(6)送呈进场人员资格文件,编制劳动力进场计划,对进场人员进行进场培训和施工方案、技术、质量、安全等交底;

(7)编制施工机具进场计划,检查调试进场施工机具。

2.2.

3.管道支吊架安装

2.2.

3.1.预留预埋工作

为保证施工,我公司将安排专门人员配合总包施工,确保所有预埋管的型号规格、位置、施工工艺符合技术文件及设计的要求。

(1)在图纸深化过程中,绘制管道预留预埋图,并同其它专业共同复核留洞图的正确性,如发现有专业交叉,管道“打架”现象发生,应及早做设计变更,以保证总包管道预埋工作准确、连续的实施,需要预埋件的还应有大样图;

(2)在土建施工过程中,安排人员值班,随时检查模具是否有跑位、损坏和漏留情况的发生。

(3)管道套管的要求

在管道穿过墙壁和楼板处须设置钢类套管。套管和管道隔热层之间的间距必须用软的、不硬化的防水树胶复合物完全填塞以保证气密性。套管应有足够的尺寸,以保证穿过墙壁或楼板的管道能自由移动。并应伸出离楼板完使面至少6毫米。

在管道与套管空隙之间应采用玻璃纤维物料完全填塞,假若管道/套管穿过防火间隔时,空隙必须使用与防火间隔相同的耐火柔软填密料完全填塞。在套管两端则用非硬式胶粘剂所填塞。套管孔的修复须由承包单位负责。

注意在每楼层的垂直管井内如设有楼板,而管道穿过管井楼板时应设置套管。管道应能在管道套管中自由移动,而套管不应作为支架使用。

套管内径比管道外径大2号,在套管两端和中间空隙处填以不燃性纤维隔绝材料。套管高出楼面20mm,卫生间套管高出地面50mm,穿墙套管则两端与墙的最终完成面平齐。套管两端平齐,毛刺清理干净,内外均做防腐。

保温管道在穿墙时所埋设的套管应考虑管道的保温层厚度,同时管道与套管的接缝处应用防火材料填充,以免火灾发生时火苗通过套管来扩散。

穿越地下室外墙、水池壁及屋面顶板的管道均预埋防水套管,套管与管子之间的间隙用防水油膏封闭。管道在穿越建筑外墙和消防水池处采用柔性防水套管,用于管道穿过墙壁之处受震动并有严密防水要求的构筑物,做法见下图:

柔性穿墙防水套管安装图

注:1-套管;2-翼环;3-挡圈;4-橡皮条;5-螺母;6-双头螺母;7-法兰盘;8-短管;9-翼盘。

管道穿钢筋混凝土墙壁采用刚性套管:

刚性防水套管安装图

防水套管的加工和安装应严格按<国家建筑标准设计-给水排水标准图集S312>的要求进行;预留预埋必须弄清建筑轴线和标高,由系统工程师绘制预留预埋图,以保证预留预埋工作做到不漏不错,同时作好预埋件的加工和预留预埋技术交底及施工质量要求。

2.2.

3.2.管路安装

消防工程施工组织设计方案(完整版)word版本

目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:平顶山市第二人民医院病房综合楼 建设单位:平顶山第二人民医院 设计单位:浙江省现代建筑设计研究院 项目地点:平顶山第二人民医院内 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目总建筑面积为58288平方米,建筑总高度为96.3米。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警联动控制系统、消防广播系统、消防电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、电气火灾监控系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、电气火灾监控探头,电气火灾监控主机等。 项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统 在安装工程中,于一层设置消防控制室,设置有火灾报警控制器、联动控制台、火灾应急广播主机、消防专用对讲电话主机、电气监控主机等消防主控设备。 消防联动控制规则:任一消火栓按钮动作,显示其位置并自动启动消防泵,消控中心接收反馈信号;任一湿式报警阀压力开关动作,显示其位置并自动启动喷淋泵,消控中心接收反馈信号;喷淋系统的水流指示器及信号阀的位置在报警主机上具有地址码;火灾报警后打开报警层的送风阀,启动相关的防排烟风机,并接收反馈信号;疏散通道上的防火

消防工程施工组织设计方案(完整版)

消防工程施工组织设计方案(完整版) 目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:鄂托克前旗红色教育基地消防工程及监理项目 建设单位:鄂托克前旗房屋征收与政府工程项目建设管理中心 设计单位:鄂尔多斯市金辰建筑设计规划有限公司 项目地点:鄂托克前旗 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防广播系统、消防对讲电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、通风及防排烟系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防对讲电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、线槽、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、无机玻璃钢风管、风口、防火排烟阀、消声器、防排烟风机、正压送风机、等。

项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统 消防联动控制规则:任一消火栓按钮动作,显示其位置并自动启动消防泵,消控中心接收反馈信号;任一湿式报警阀压力开关动作,显示其位置并自动启动喷淋泵,消控中心接收反馈信号;喷淋系统的水流指示器及信号阀的位置在报警主机上具有地址码;火灾报警后打开报警层的送风阀,启动相关的防排烟风机,并接收反馈信号;疏散通道上的防火卷帘门当周围烟感动作时自动下降至距地1.8米,温感动作时下降到底,防火分区上卷帘门动作时一次下降到底,并接收其反馈信号。报警主机可手动或自动切断相关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯;并按规范要求接通火灾层层号灯及警铃。消防广播接收到火灾信号时,接通着火层及相邻各层消防广播(或接通着火分区及相邻分区消防广播);在风机房、水泵房、电梯机房等设备用房设置有消防专用对讲电话分机,与消控中心进行通讯。 2、消火栓及自动喷淋系统 在各层电梯前室及主要出入口设置有消火栓箱,室内设置有水-泡沫两用消火栓箱,其消火栓系统设为高、低两个分区。水泵房内室内消火栓泵2台,一用一备;室外消火栓泵2台,一用一备。 室外设置地上式室外消防栓,喷淋水泵接合器、消火栓水泵接合器及水喷雾水泵接合器及消防车取水口,供消防车对大楼进行供水。 火灾初期消防用水消防水箱供水,室外设消防车取水口。

消防系统施工组织设计

第一篇消防系统施工组织设计 第一章工程综述 一. 施工组织编制依据 1.《XXXXXXXXXXXXXXXXX工程消防及弱电工程招标文件》: 项目名称:XXXXXXXXXX工程消防及弱电工程 招标单位:XXXXXXXXXXX 发标日期:XXXXXXXX 内容:本项目招标文件中提出的具体要求。 2.XXXXXXXXXXX工程消防及弱电工程图纸。 3.我国现行工业及民用建筑施工与安装标准图集。 4.我国现行的安全生产、文明施工、环保、职业健康及相关的法规和规定: 《建筑设计防火规范》(GB50016—2006) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T 16-92) 《建筑设备施工安装图集》(91SB6-1) 《消防联动控制设备通用技术条件》(GB16806-97) 《火灾报警控制器通用技术条件》(GB4717-93) 《弱电系统设计规范》(GBJS0116-98) 《点型感烟火灾探测器技术要求及实验方法》(GB4715-93) 《点型感温火灾探测器技术要求及试验方法》(GB4716-93) 《火灾自动报警施工及验收规范》(GB50116-92) 《电气装置安装工程—接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) 《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-82) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) 《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-88) 《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94 《安全防范报警设备安全要求和实验方法》GB16796-97 《安全防范系统验收规则》GA 308-2001

消防工程施工组织设计方案方案

消防施工组织设计方案

一、工程概况: ㈠、工程简介 本工程建筑面积为35580平方米,综合馆一为高层综合性多功能体育训练馆;综合馆二为多层综合性多体育训练馆;羽毛球馆为高层综合性训练比赛场馆;综合馆一设有局部地下室,为变配电、泵房等设备用房。总平(馆一与馆二之间)设有600T的消防水池㈡、主要工程容 1、消火栓系统:在火灾发生十分钟其消防水由馆一屋顶水箱18T供给,?启动消火箱按钮将火灾信号传送到消控中心,自动启动地下室泵房的2台一用一备的消火栓泵。 2、自动喷淋、水喷雾系统:由屋顶水箱及喷淋气压罐经保压立管到地下室与喷淋水泵主干管连通形成保压水。如发生火灾,喷淋头自动爆裂,喷水引起水流指示器动作将信号自动传送到消控中心,自动或手动启动地下室一用一备的喷淋水泵或水喷雾泵,通过湿式报警阀或雨淋阀传送到各个灭火点,增大喷头压力以达到先期灭火。 3、火灾报警系统、联动控制系统:在羽毛球馆一层消控中心设置一台集中报警控制器,一套联动控制柜,组成消防联动控制系统,?对各栋楼进行火灾监控及消防事故广播。 二、主要施工方法: ㈠、本工程中执行的标准 1.《火灾自动报警系统施工及验收规》GB50166-92 2.《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261-96 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 ㈡、施工安装准备 1、根据省建筑设计研究院的消火栓系统、喷淋系统的施工图纸火灾自动报警系统及联动控制弱电施工图,结合有关消防规对图纸进行自审、熟悉,使施工人员充分地了解和掌握设计图纸的设计意图和技术特点,以及设计图纸与其各组成部分之间有无矛盾、错误。 2、建立项目组织机构,确定本工程项目的项目经理及组织机构人选,坚持合理分工与密切协作相结合,把有施工经验、有创新精神、有工作效率的人选入机构,执行因事设职、因职选人的原则。 3、组织精干专业施工班组人员,由项目经理部向施工班组人员进行施工组织设计、计划和技术交底,按照开工日期和劳动力需要量计划,组织劳动力进场,同时要进行安全防火和文明施工等方面的教育。

消防工程施工组织设计方案

第一章施工方案 一、编制依据标准 1.《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T116-92) 2.《民用建筑设计防火规范》(GB50045-2005) 3.《火灾自动报警系统设计规范》(GB50166-98)4.《火灾自动报警系统施工验收规范》(GB50116-92)5.《火灾报警控制器通用技术条件》(GB4717-93)6.《电气安装工程图册》(增订本) 7.《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-1202)8.《自动喷水灭火设施安装》(GB50084-2005) 9.《室内自动喷水灭火设施安装》(GB89SS175)10.《室内消火栓安装》(GB99S202) 11.《消防水泵接合器安装》(GB99S203) 12.《建筑安装工程质量检验评定标准》 13.《建筑电气通用图集》华北标办92DQ1-13 14.《等电位联结安装》02D501-2

15.《点型感烟火灾探测器技术要求及试验方法》(GB4715-93) 16.《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 二、工程概况 1.工程名称:某市供电有限责任公司电力生产调度楼消防工程 2.工程地点:某市腾飞路与东进路交叉口西南角 3.工程总额:2000000元 4.工程内容:大楼消防水喷淋系统、消火栓系统、消防报警联动系统、消防广播系统设备。 5.施工日期:120日 6.承包方式:包工包料 7.工程质量:合格 8.1 自动喷水灭火系统设计参数如下: 8.1.1 危险等级:地下为危险级II级,其余均为危险级I级。 8.1.2 消火栓及喷淋给水系统采用内外壁热浸镀锌钢管,DN≤100的管道采用螺纹连接,DN>100的管道采用沟槽式管接头连接。管道及配件工作压力为1.6Mpa。 8.2 系统综合说明: 8.2.1 消防用水量:室内消火栓量为20L/S,室外消火栓用量为20L/S。

消防施工组织设计方案

施工组织方案 感谢XXXX对我公司的信任,给我们这次施工的机会,通过对1#楼图纸审查、了解,在仔细领会同圆图纸设计思想的前提下,我方作出以下方案,希望领导审阅提出宝贵意见。 一、施工范围: 1#楼消防工程 施工项目: 1、消防给水和灭火设施 1)室外消防用水量及消防给水管道、消火栓 2)室内消火栓等的设置场所 3)室内消防用水水量及消防给水管道、消火栓和消防水箱 4)消防水池与消防水泵房 2、防烟与排烟 1)自然排烟 2)机械防烟 3)机械排烟 3、消防电气 1)消防电源及其配电 2)电力线路及电器装置 3)消防应急照明和消防疏散指示标志 4)火灾自动报警系统和消防控制室 二、施工设计总方案: (1)本工程消防水池及泵房设置在卫生所地下一层,由市政管网给消防水池供水,水池有效容量应满足在火灾延续时 间内室内消防用水量。容量400m3(其中消火栓水量288m3, 自动喷水量102m3)采用¢14钢筋、混凝土c20浇灌,并

预埋柔性套管。室内消防用水量为40L/s,作用时间2h。 喷淋系统设置为湿式自动喷淋,喷水强度为8L/min.m2,最大设计流量为:30L/s,作用时间1h。消火栓加压水泵两台,自动喷淋加压水泵两台,一用一备。高位消防水箱18m3及稳压设备一套设置在屋顶水箱间。室外消火栓水泵结合器、喷淋水泵接合器各2套。灭火器配置按中危险级配置,每个消防箱设2个3A级3Kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器。 为便于装修、达到美观、实用,消防箱采用组合式,建议房间内喷头采用DN20边墙侧喷。消火栓和自动喷淋管道采用20mm橡塑海绵包围,外做PAP保护层。 (2)卫生间采用排气扇,换气次数10次/h。消防电梯合用前室设置正压送风系统,正压送风机设于机房层屋面,电梯前室每层设一多叶送风口,风口平时常闭,火灾时本层及上下多叶送风口电动开启,同时联动正压送风机送风。(3)火灾自动报警消防控制室建议设置在一层靠外墙部位,并应设置直通室外的安全出口,耐火等级不应低于二级,并设有直通119专用市政电话。 (4)报警系统组成:火灾感烟自动报警、消防联动、消火栓报警按钮、自动喷淋控制系统、手动报警、专用电话、应 急广播、电梯控制系统、应急照明、消防系统接地、重 要消防设备多线联动。消防控制中心接受各联动设备反 馈信号,接到火灾确认信号后,切除相关部位非消防电 源,电梯迫降至一层,消防电梯消防人员专用紧急按钮 设于一层,电梯自带。 消防控制室接到任一火灾报警信号后,启动送风机,打开正压送风口,并接收反馈信号。控制室确认火灾后打开应急广播,切断非消防电源,点亮应急灯及疏散指示灯,

消防工程施工组织设计

山西临汾开发区开发建设有限公司办公楼消防水施 施工方案 一、工程概况: 山西临汾开发区开发建设有限公司办公楼,位于临汾市开发区河汾一路,地下一层,地上六层,总建筑面积为9568m2,占地面积1250m2,该办公楼总高度为24m,框架结构。消防水施设自动喷水灭火系统和消火栓系统。 二、机械设备配置: 电焊机2台套丝机2台沟槽机1台台式水钻1台 电锤2把手持水钻1把切槽机1台台钻1台 三、人员配置: 水施工长1名,班长2名,施工人员若干名,资料员1名,材料员1名,技术员1名。 四、具体施工方案: 1、水施进入顺序: 与建设方确定已装修现须安排拆除部位,确定水施管道标高位置,且须拆除不影响施工后水施材料设备等报验。报验后进入施工阶段。 2、消防管道按“先主管、后支管;先室内、后室外,由下而上”的原则施工,消火栓管道焊接,喷淋管道直径≥100沟槽连接,直径<100螺纹连接。 3、消火栓系统施工方案:

(1)施工顺序: 根据“从上向下,先主后支,先大口径后小口径”的原则,地下室消防主横管制作,然后制作各轴竖管,顶部横管,打压试验,试验合格后,各层消火栓制作,消火栓箱安装,栓口安装,水箱接至消火栓系统环网,水泵接合器安装。分层进行压力和密闭性试验,合格后,管道除锈防腐、保温。最后放置水带水枪,等候交工。 消火栓给水系统工作流程:先地下后地上,先室内后室外,先主管道后支管,进场材料报验地下消火栓主管消火栓立管高层环管消火栓箱定位安装消火栓管及栓安装系统分段试压 系统冲洗消火栓箱内设施安装系统调试维护管理 (2)消火栓系统的组件及作用安装要求: ○1消防泵由主泵、备泵并联组成,其作用是当火灾发生时,总控制柜给主泵发出指令,如因故障无法启动时,降压控制柜自动切换备用泵启动,从而起到正常供水的作用。泵的安全必须在一个“标”字上,要求纵向、横向水平度为零,间距两侧一致,与基础固定牢固,为了减少泵的振动,要求每条地脚螺栓加橡胶减振器。进水管的中心应与泵的吸水口中心重合,不得出现错位现象,吸水管应加一个控制闸阀,吸水口装一个偏心大小头和一个软管接头。出水管接一个软接头、止回阀、蝶阀,便于观察处安一块1.6Mpa/m2的压力表。在便于排水(即最低处)安装一个DN65的排水闸阀。 ○2消火栓管网一般是由环形设计,设计是为了防止某一端的管内部堵塞,或阀门损坏造成不能正常供水而采取的一种双供的供水办法。 Ⅰ、消火栓安装应符合设计要求(栓、枪带、枪体、箱体),主要规范

最新完整版酒店消防工程施工组织设计方案

最新完整版酒店消防工程施工组织设计方案 第一部分工程概况及编制说明 一、工程概况及特点 (一)工程概况 **酒店消防工程位于**市南大街,主体为钢筋混凝土框架剪力墙结构。 (二)工程特点 1、本工程为**酒店消防工程,对本项目的防火安全要求很高,各个系统安装的质量直接影响到所有设施安全运行的可靠性,施工安装的

各程序必须达到设计规范要求。 2、消防警报器、火灾报警及消防联动系统安装工程自动化控制程度高,对综合技术人员的施工素质要求严,施工安装、检测、测试质量是本设计安全运行的关键。 3、本项目设施设有吊顶,所有水电工艺设施在顶上分层次明敷,各专业工种标高统一协调,统一布置才能保证顶部整齐美观。 4、本安装工程系统复杂,前期必须与装修配合密切。各工种主体交叉必须采用流水施工,施工期间应主动接受业主和监理的统一协调,在全面透彻理解设计意图的基础上,进行详细的细部深化设计,编制可行的施工方案,采用科学的施工组织管理和控制手段,先进的施工技术,保质保量完成本工程招标范围内的管道、电气和设备安装。 二、施工组织设计编制原则 1、本施工组织设计系本工程竞标文件,着重施工部署、施工计划、施工管理、施工方法、技术措施以及安全生产、文明施工措施。 2、本施工组织设计是指导本工程实施过程中各项组织、技术、生产、经济活动的综合性文件,是项目经理受企业法人代表的委托,针对本工程项目招标文件所规定的内容而编制的规划性文件。 三、本工程执行的技术标准 1、本工程执行的技术标准 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001 2005版 《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-2005 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 2005版

消防工程施工组织设计(标准版)[详细]

深圳市气象塔消防工程施工组织设计 (标准版)

目录 第一章编制说明和编制依据 (1) 第一节编制说明 (1) 一、工程概况 二、工程特点 三、工程内容 第二节编制依据 一、编制依据 二、主要设备材料清单 第二章施工组织机构 一、施工组织机构 二、项目经理部岗位职责 第三章施工总体部署及总进度计划安排 第一节施工总体部署 一、施工总体部署 二、施工组织方案 第二节施工总进度计划安排 一、施工安装工期 二、施工总进度计划安排 第三节劳动力组织 第四章施工准备 第一节主要施工机具计划 一、主要施工机具计划 二、施工机具的维护保养 第二节施工用电、用水计划 一、施工现场用电计划 二、施工现场用水计划 第三节物资供应 一、自行采购物资控制 二、甲供设备、材料的协调 第五章主要工程项目的安装技术措施 第一节消防水系统 一、室内消火栓系统施工技术方案措施

(一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案: (四)系统施工技术措施 二、湿式自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 三、雨淋喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 四、消防水幕系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 五、预作用自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施: 第二节火灾自动报警系统施工技术方案措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第三节气体灭火系统施工安装技术措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第四节防排烟系统施工技术方案措施 一、预留、预埋

消防施工组织设计方案(1)

第一节编制依据和工程概况 1.1惠阳城市建筑设计研究院设计消防图纸 1.2建筑设计防火规范(GB2005-2006) 1.3高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)(2005年版) 1.4火灾自动报警系统设计规范(GB50116-98) 1.5火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 1.6自动喷淋灭火系统设计规范(GB80084-2001)(2005年版) 1.7自动喷淋灭火系统施工及验收规范(GB50261-2005) 1.8通风与空调工程施工及验收规范(GBJ235-97) 1.9《工业管道工程施工及验收规范》(GB50235-2005) 第二节工程概况及编制说明 一、工程概况及特点 (一)工程概况 本工程位于惠州市龙丰上排大岭路,总建筑面积为29981㎡,为钢筋混凝土框架结构,分别为:地下1层,建筑面积为2797平方米;地上主楼13层,高度63.8米,附楼8层,高度29米,主、附楼面积为27184平方米。消防工程施工图纸由惠阳城市建筑设计研究院设计。 (二)工程特点 1、本项目主要用途为保健院配套设施,对本项目的防火安全要求较高,各个系统安装的质量直接影响到所有设施安全运行的可靠性,施工安装的各程序必须达到设计规范要求。 2、室内消防管道采用热镀锌管敷设,安装中不允许到处打洞,对预留

预埋要求较高。 3、本安装工程系统前期必须与土建紧密配合,后期与装修配合密切。各工种主体交叉必须采用流水施工,施工期间应主动接受业主和监理的统一协调,在全面透彻理解设计意图的基础上,编制可行的施工方案,采用科学的施工组织管理和控制手段,先进的施工技术,保质保量完成本工程招标范围内的管道、电气和设备安装。 二、惠州市惠城区第二妇幼保健院消防工程主要工程量详见《消防工程报价书》。 三、施工组织设计编制原则 1、本施工组织设计系本工程着重施工部署、施工计划、施工管理、施工方法、技术措施以及安全生产、文明施工措施。 2、本施工组织设计是指导本工程实施过程中各项组织、技术、生产、经济活动的综合性文件,是项目经理受企业法人代表的委托,针对本工程项目招标文件所规定的内容而编制的规划性文件。 四、施工组织设计编制依据 惠州市惠城区第二妇幼保健院消防工程系统按设计图纸。 五、本工程执行的技术标准

消防工程施工组织设计样本

消防工程施工组织 设计样本 1

锦馨苑二期消防工程施工组织设计 目录 一、编制依 据 (1) 1、编制依 据 (3) 2、编制说 明 (3) 3、施工范 围 (3) 二、工程概况及特 点 (3) 1、总 述 (3) 2、工程的重点及难 点 (4) 2.1火灾自动报警系统、 (4) 2.2自动喷水灭火系

统 (6) 三、项目部人员配备及管理体系 (7) 1、项目经理管理职责 (7) 2、项目技术负责人管理职责 (8) 3、施工负责人(责任工长)管理职责 (8) 4、劳动力使用计划及劳动力的来源 (9) 4.1劳动力的使用计划 (9) 4.2劳动力的来源 (9) 四、施工组织总体布置 (9) 1、施工现场平面布置及说明,施工临时用水用电设计 (9) 1.1施工平面布置 (9) 1.2施工临时用水用电设计 (9) 2、施工阶段划分及施工程序 (10) 3、安全文明施工措

施 (10) 3.1安全生产管理措施 (11) 3.2临时用电安全措施 (12) 3.3消防管理措施 (12) 五、施工进度计划及工期安排 (13) 六、施工机械设备配置 (14) 1、机械设备的配置 (14) 2、设备操纵、保养及维修 (14) 七、本项工程施工方案及技术措施要求 (15) 1、火灾自动报警系统、 (15) 1.1系统管线施工要点 (15) 1.2器材设备安装要点 (16) 1.3系统接地装置的安装要点 (16) 1.4系统调试 (17) 1.5火灾模拟测试 (17)

1.6联动调试 (17) 2、自动喷水灭火系统 (17) 2.1系统管道施工要点 (18) 2.2设备安装要点 (19) 八、质量保证措施 (20) 1、具体安装质量控制、保证措施 (20) 2、施工布置和质量检查方案及执行的标准 (22) 3、对防止质量通病的措施 (23) 九、施工措施 (24) 1、各专业单位之间的协调配合措施 (24) 2、成品、半成品的保护措施 (25) 附件一 (27) 附件二 (28) 附件三 (29)

消防喷淋系统施工组织设计

. 消防喷淋系统施工方案 1.消防及喷水灭火系统管道安装方法 1.1.工艺流程图 喷头支管安安装准主管安水流指示器安装 管道试压、冲洗喷头及附件安装系统通水调试 1.2.支架、吊架制作. 支架、吊架材料一般用Q235普通碳钢制作1.2.1.: 1.2.2.支架、吊架制作应遵守的规定 1) 支架、吊架的型式、材质、加工尺寸、精度及焊接应符合设计要求。 2) 支架底板应平整、支、吊架的工作面应平整。 3) 矫正。 4) 1.2.3.支吊架安装 1) 2) 坡度、标高的确定

3) 支、吊架固定和调整 4) . . 5)支、吊架的安装 膨胀螺栓固定 膨胀螺栓常用规格有M8、M10、M12三种。 钻孔可用冲击电锤或冲击电钻进行,钻成的孔必须与构件表面垂直。孔的直径与管外径 相等,用手拧紧螺母。随着螺母的拧紧,螺栓被向外拉动,螺栓的锥形尾部就把开口的套管 2.1.立管安装 1) 每层从上至下统一安装卡件,将预制好的立管按编号排出顺序安装。在安装中核实预 立管阀门朝向应便于操作和维修。 2) 对于竖井内的立管安装,应在管井口设置型钢,上下统一吊线安装卡件。 3) 安装在墙内的立管应在结构施工中预留管槽,立管安装后吊直找正,用卡件固定。

4) 在下层楼板封堵完后,再进行上一层立管安装。如遇墙壁体变薄或上、下墙体错位造成立管距离太远时,可采用冷弯或用弯头调整立管位置。 5) 对暗装立管安装,应在隐蔽之前做水压试验,合格后隐蔽。 6) 对防腐、防露要求的立管,应按相应施工工艺防腐防露。 2.2.横支管安装 1) 根据横支管设计排列情况及有关规范,确定支、吊架的位置及数量。 2) 将预制好的支、吊架按规范加以固定。 3) 临时固定卡栽好后,将预制好的支管从立管甩口依次逐段进行安装。待安装完后,按设计要求及有关规范调节其坡度。 4) 支管暗装时,在确定其位置后,剔出管槽,将预制好的支管放入槽内,找平找正后用勾钉固定。 3.喷洒管道安装 1) 管网安装前应校直管子,清除内外杂物。安装中应注意随时清除管道内部杂物。 2) 自动喷水灭火系统的管网安装,管子公称通径为小于或等于100 MM 螺纹连接,其它可用焊接或法兰连接。无论采用何种方式,均不得减小管内通水横截, 面积。 3) 螺纹连接管道变径时,宜采用异径接头,在转弯处不得考虑采用补芯。 4) 管道安装位置应符合设计要求,管道中心与梁、柱、顶棚等最小距离应符合下表 . . 5) 管道穿过建筑物的变形缝时应设置柔性短管。穿墙或楼板时应加设钢性套管。套管长,度不得小于墙厚,或应高出楼面或地面50mm,焊接环缝不得置于套管内。套管与管,道之间的间隙应用不燃材料填塞。 6) 系统的管道宜设有0.002~0.005的坡度,且坡向排水管,当局部区域难以利用排水管将水排净时,应采用相应的排水措施,当喷头数少于5只,可在管道低处装设堵头,多于5只喷头时宜装设带阀门的排水管。 7) 管网的地上管道应作红色或红色环圈色标。 8) 管道在安装中断时,应将敞口封闭。 4.喷头安装

消防工程施工组织设计

消防工程施工组织设计 (2018年2月) 常州荣享消防工程有限公司

目录 第一章编制说明和编制依据 第一节编制说明 一、工程概况 二、工程特点 三、工程内容 第二节编制依据 一、编制依据 二、主要设备材料清单 第二章施工组织机构 一、施工组织机构 二、项目经理部岗位职责第三章施工总体部署及总进度计划安排 第一节施工总体部署 一、施工总体部署 二、施工组织方案 第二节施工总进度计划安排 一、施工安装工期 二、施工总进度计划安排 第三节劳动力组织 第四章施工准备 第一节主要施工机具计划 一、主要施工机具计划 二、施工机具的维护保养 第二节施工用电、用水计划 一、施工现场用电计划 二、施工现场用水计划 第三节物资供应 一、自行采购物资控制 二、甲供设备、材料的协调

第五章主要工程项目的安装技术措施 第一节消防水系统 一、室内消火栓系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案: (四)系统施工技术措施 二、湿式自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 三、雨淋喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 四、消防水幕系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 五、预作用自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施: 第二节火灾自动报警系统施工技术方案措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第三节气体灭火系统施工安装技术措施

消防系统安装施工组织设计模板

消防系统安装施工 组织设计

消防系统安装施工组织设计 一、依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242- 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-96 二、室内消防管道及设备安装 1、施工准备 1.1材料要求 1.1.1消防喷洒管材应根据设计要求选用, 一般采用镀锌碳素钢管及管件, 管壁内外镀锌均匀, 无锈蚀、无飞刺, 零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不冷等现象。 1.1.2消火栓系统管材应根据设计要求选用, 一般采用碳素钢管或无缝钢管, 管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 1.1.3消防喷洒系统的报警阀、作用阀、控制阀、延迟器、水流指示器、水泵结合器等主要组件的规格型号应符合设计要求, 配件齐全, 铸造规矩, 表面光洁, 无裂纹, 启闭灵活, 有产品出厂合格证。 1.1.4喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求, 外型规矩, 丝扣完整, 感温包无破碎和松动, 易熔片无脱落和松动。有产品出厂合格证。 1.1.5消火栓箱体的规格类型应符合设计要求, 箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀, 划伤, 箱门开启灵活。箱体方正, 箱内配件齐全。栓阀外型规矩, 无裂纹, 启闭灵活, 关闭严密, 密封填料完好, 有产品出厂合格证。 1.2主要机具: 1.2.1套丝机, 砂轮锯, 台钻, 电锤, 手砂轮, 手电钻, 电焊机, 电动试压泵等机械。

1.2.2套丝板、管钳、台钳、压力钳、链钳、手锤、钢锯、扳手、射钉枪、倒链、电气焊等工具。 2.作业条件 2.1主体结构已验收, 现场已清理干净。 2.2管道安装所需要的基准线应测定并标明, 如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。 2.3设备基础经检验符合设计要求, 达到安装条件。 2.4安装管道所需要的操作架应由专业人员搭设完毕。 2.5检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。 2.6喷洒头安装按建筑装修图确定位置, 吊顶龙骨安装完按吊顶材料厚度确定喷洒头的标高。封吊顶时按喷洒头预留口位置在顶板上开孔。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 安装准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→喷洒分层干支管、消火栓及支管安装→水流指示器、消防水泵、高位水箱、水泵结合器安装→管道试压→管道冲洗→喷洒头支管安装( 系统综合试压及冲洗) →节流装置安装→报警阀配件、消火栓配件、喷洒头安装→系统通水试调 3.2安装准备: 3.2.1认真熟悉图纸, 根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料, 测量尺寸, 绘制草图, 预制加工。 3.2.2核对有关专业图纸, 查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当, 及时与设计人员研究解决, 办理洽商手续。 3.2.3检查预埋件和预留洞是否准确。 3.2.4检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。 3.2.5要安排合理的施工顺序, 避免工程交叉作业干扰, 影响施工。

消防施工工程施工组织设计方案

海华·东盟公馆消防工程 施 工 组 织 设 计 方 案 广西卫宁消防工程有限公司

消防施工组织设计方案目录

第一章工程简介 泰吉滨江B组团消防施工工程是由重庆泰吉臵业有限公司投资建设,工程项目位于重庆市北碚区。 第二章编制依据 2.1 甲方提供的招标文件及答疑文件。 2.2 甲方提供的施工图纸。 2.3 GB/T19001-2000质量文件 2.4 国家及地方相关标准 2.4.1《高层民用建筑设计规范》 GB50045-1995(2005年版) 2.4.2《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-1998 2.4.3《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 2.4.4《气溶胶灭火系统技术规范》 Q/CNPC 112-2005 2.4.5《气体灭火设计规范》 GB50370-2005 2.4.6《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 2.4.7《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 2.4.8《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 2.4.9《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 2.4.10《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 2.4.11《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 2.4.12《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 2.4.13《建筑灭火器配臵设计规范》GB50140-2005 2.4.14《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-1997 2.4.15《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50235-1998 2.4.16《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007 2.4.17《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 2.4.18《建筑机械使用安全技术规程》 J119-2001 2.4.16《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 2.4.20《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-1999 2.4.21《建设工程文件归档整理规范》GB /T50328-2001

消防安装工程施工组织设计方案完整版

消防安装工程施工组织 设计方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

技术标投标文件 工程名称:大连开元曼居酒店项目消防、安装工程 投标文件内容:技术标 投标人(盖章):郑州凌达消防工程有限公司大庄分公司 法定代表人或委托代理人(签字或盖章): 日期: 2018 年 2 月 8 日 技术标 工程名称:大连开元曼居酒店项目消防、安装工程 编制单位:郑州凌达消防工程有限公司大庄分公司 编制人:日期:年月日审核人:日期:年月日审批人:日期:年月日 (5)

4.项目部组织机构 (9) 5.施工准备 (11) 第六章施工保证措施 (39) 1.总体施工计划 (39) 2.工期保证措施 (39) 3.质量保证措施 (42) 4.安全生产管理 (49) 5.文明施工措施 (56) 第一章编制说明 一、编制依据 1.根据大连开元曼居酒店项目消防、安装工程消防工程有关施工图及清单:

2.国家、辽宁省颁布的现行建筑结构和建筑施工、设备安装施工的各类规范、规程、验评标准及有关技术规定。 3.有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性法规及规定。 4.郑州凌达消防工程有限公司大庄分公司有关质量管理、安全管理、文明施工管理制度。 5.工程现场及周围环境实际情况。 6. 经甲方、监理批准执行的施工组织设计 二、编制原则 1.严格遵守现行的技术规范、施工规程和质量评定与验收标准。 2.坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。 三、有关规范和标准 1.《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(2001年版) 2.《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版) 3.《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 4.《自动喷灭火系统设计规范》(GB50084-2001、2005) 5.《采暖通风空气调节设计规范》(GB50019-2003) 6.《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88) 7.《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB258-96) 8.《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50116-92) 9.《室内自动喷灭火设施安装》(89SS175)

消防系统工程施工组织设计方案

消防系统工程施工组织设计方案 目录 一、工程概况: (3) 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、项目班子组成情况 (3) 4、施工部署 (4) 二、施工方案及主要技术措施 (5) 1、施工准备 (5) 2、水喷淋系统安装 (5) 3、火灾自动报警系统 (10) 4、消火栓系统施工方案 (13) 5、灭火器安装施工方案 (13) 三、工程质量保证措施 (13) 1、质量保证体系 (13) 2、施工准备过程的质量控制 (14) 3、施工过程中的质量控制 (14) 4、关键工序质量保证措施 (15) 5、文件和资料的控制 (16) 6、产品标识 (17) 7、进货检验和试验控制 (17) 8、施工过程质量控制: (18)

9、检验、测量、试验设备: (18) 10、过程检验和试验控制: (18) 11、最终检验和试验控制: (18) 12、工程防护和交付: (18) 13、不合格品的控制: (19) 14、纠正和预防措施控制: (19) 15、质量记录控制: (19) 16、服务控制: (20) 17、培训和教育: (20) 18、统计技术控制: (20) 四、安全生产、文明施工及消防措施 (21) 1、安全生产管理措施: (21) 2、安全技术措施: (22) 3、文明施工措施: (23) 4、消防措施: (25) 5、冬、雨季施工措施 (25)

一、工程概况: 1、编制依据 1.1、根据XXXXX消防系统及相关施工图纸 1.2、国家现行的《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 《新编电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ147-2007 《现场设备、工业管道焊接工程及验收规范》GBJ236-98 《建筑电气安装工程检验评定标准》GB50303-2002 《工业金属管道工程施工及验收规范》GBJ50235-97 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 1.4、我公司同类工程做法,施工经验,相应的国家、企业施工方法。 2、工程概况 2.1、工程名称:XXXXXX消防工程 2.2、工程地点: XXXX 2.3、工程内容:XXXXXXX楼消火栓系统,消防自动报警及联动控制系统设备安装,建筑灭火器安装,屋顶稳压水箱;南、北车库的消火栓系统、喷淋系统、消防自动报警系统、灭火器配置 2.4、工程特点:本建筑属一类高层建筑,防火等级一级。 2.5、工程质量:达到优良 3、项目班子组成情况 确保本工程优质高效按时完工,将该工程列为我公司重点工程,公司组建

消防工程施工组织设计方案(精简版)

消防工程施工组织设计方案 施工组织方案 一、宗旨:精心施工,严格执行消防施工规范和设计要求。 二、工程概况: 本工程地址位于**** , ****1#车库,总建筑面积9349川,层高;****7#住宅楼,地下二层、地上二十八层,总建筑面积卅;****8#住宅楼,地下二层、地上十八层,总建筑面积11800 m2;****9#住宅楼,地下二层、地上分别为十一、十五层,总建筑面积川; ****10#住宅楼,地下二层、地上十八层,总建筑面积14566 m;*****11#住宅楼,地下二层、地上二十八层,总建筑面积m;*****12#住宅楼,地下二层、地上二十八层,总建筑面积m。该建筑消防工程分:报警联动系统、消火栓系统、喷淋系统、防火门防火卷帘防火窗。 三、施工准备 1 、生产技术准备 (1)调查研究收集施工需要的各种技术资料。 (2)组织施工人员熟悉图纸,审查图纸和资料是否齐全,使施工技术和管理人员充分了解和掌握设计意图、技术要求,明确建设期限和工程所用主要材料、设备数量、规格、来源,向施工人员进行技术交底。 (3)由建设单位主持,消防建审部门及设计、施工单位 参加,进行设计图纸技术交底和图纸会审,以图纸会审纪要作为与设计文件同时使用的技术文件和指导施工的依据。 (4)编写切实可行的施工组织方案。 2、物质准备

(1)施工机具准备(见附表) (2)劳动组织准备(见附表) 3、材料准备 根据施工预算的工料分析,按照施工进度计划的使用要求,材料储备和消耗定额分别按材料名称、规格、使用时间进行汇总,编制出材料需求量,为组织备料、确定库存和组织运输等提供依据。 四、主要系统工程施工方案 (一)电控系统 1、施工说明: (2)各层非消防电源设控制模块,发生火灾时,切除非消防电源。 (3)所有消防总线及联动线均采用阻燃型。 (4)消防手动报警按钮、消防广播按设计标高安装,安装要牢固、美观。 (5)报警设备采用北京利达公司的产品。 2、布线 (1)自动报警系统的布线应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定,并对导线的种类、电压等进行检查。 (2)管内或槽内穿线前应将管内或槽内的积水及杂物消除干净。 (3)不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路不应穿在同管内或线槽的同一槽孔内。

消防水炮工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (1) 二、施工依据 (1) 三、施工人员 (1) 四、总体施工方案 (2) 4.1 施工工艺流程 (2) 4.1.1 消防水炮控制系统施工工艺流程 (2) 4.1.2 消防水系统工艺流程 (2) 4.2消防水炮控制系统 (3) 4.2.1 弹线定位 (3) 4.2.2 支、吊架安装要求 (3) 4.2.3 线槽安装要求 (3) 4.2.4 明配管安装要求 (3) 4.2.5 管内穿线、线槽内配线要求 (4) 4.2.6 消防报警系统设备的安装 (5) 4.3自动消防炮的施工方法 (7) 4.3.1 管网安装 (7) 4.3.2 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求 (7) 4.3.3 消防水炮安装 (7) 4.3.4 系统试压和冲洗 (8) 五、质量和安全保证措施 (9) 5.1质量目标和安全目标 (9) 5.2建立质量和安全管理制度、体系 (9) 5.3质量管理制度 (10) 5.4安全管理制度和保证措施 (11) 5.4.1 基本要求 (11) 5.4.2 施工用电安全技术措施 (11) 4.4.3 高处作业安全预防控制措施 (12) 5.4.4 既有线安全防护及要点措施 (12)

5.4.5 工期保证措施 (13) 5.4.6 防汛、防台风及雨季施工措施 (13) 六、环境保护与文明施工措施 (13) 6.1 环境保护和文明施工目标 (13) 附:消防水炮安装施工横道图 (14)

一、工程概况 高级修场消防水炮共计68门,三级修调试库20门,解体组装库32门,车体检修涂装库16门。目前三级修调试库内所有水管已经施工完成,且库房已经开通运营属于既有线施工;解体组装库与车体检修涂装库正在施工。 二、施工依据 1.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 2.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50116-2007 3.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008 4.《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB5030-2002 5.《消防联动控制设备通用技术条件》GB 16806-97 6.《建筑消防设施技术检验规程》DB51/280-1998 三、施工劳动力计划表及施工投入机械设备表 表3-1 施工劳动力计划表 表3-2 施工投入机械设备表

相关文档