电力系统自动化复习题

一判断:

1所谓互操作是指,同一厂家或者不同厂家的两个或多个智能电子设备具有交换信息并使用这些信息进行正确协同操作的能力。()

2在IEC 61850标准中规定,只有逻辑节点不能交换数据。()

3间隔层设备包括电子式电流、电压互感器、开关设备的智能单元。()

4 变压器分接头调压本质上是不改变无功功率分布,以全系统无功功率电源充足为基本条件。() 5运行规程要求电力系统的频率不能长时期的运行在49.5~49Hz以下;事故情

况下不能较长时间的停留在47Hz以下,瞬时值则不能低于45Hz。()

6按各发电设备耗量微增率不相等的原则分配负荷最经济,即等耗量微增率原则。

()

7对于由发电机直接供电的小系统,供电线路不长,可采用发电机直接控制电

压方式。

()

8配电远方终端很少安装在电线杆上、马路边的环网柜内等环境非常恶劣的户外。()

9主导发电机法调频,调频过程较快,最终不存在频率偏差。()

10 正调差系数,有利于维持稳定运行。

11传统变电所中,采用强电电缆在一次设备和二次设备之间传输控制和模拟量信号,电缆利用率高。()

12分段器可开断负荷电流、关合短路电流,不能开断短路电流,因此可以单独作为主保护开关使用。()

13配电管理系统主要针对配电和用电系统,用于10KV以上的电网;()

14 大量传输无功会导致小的功率损耗和电压损耗。() 15 正调差系数,(有利)于维持稳定运行。()答案:

1答:正确

2答:错,改为能

3答:错,改为过程层

4 答:错,改为改变

5答:正确

6答:错改为相等

7答:正确

8答:错改为大多

9答:错改为慢

10 答:正确

11 答:错改为低

12 答:错改为不能

13 答:错改为以下

14 答:错改为大

15 答:正确

二填空

1 由于并列操作为正常运行操作,冲击电流最大瞬时值限制在()倍额定电流以下为宜。

2 准同期并列并列装置分为合闸控制单元和()控制单元及压差控制单元。 3当系统发生故障时,迅速增大励磁电流,可以改善电网的电压水平及()性。

4发电机空载电势决定于励磁电流,改变()电流就可影响同步发电机在电

力系统中的运行特性。

5对远距离输电的发电机组,为了能在人工稳定区域运行,要求励磁调节器()失灵区。

6 提高励磁系统的强励能力,即提高电压()倍数和电压上升速度,被认为是提供电力系统暂态稳定性最经济、最有效的手段之一。

7直流励磁机大多与发电机同轴,它是靠()来建立电压的;按励磁机励磁绕组供电方式的不同,又可分为()式和他励式两种。

8由于要求励磁系统响应速度很快,所以现在用作大型机组的交流励磁机系统一般都采用他励的方式;有交流主励磁机也有交流()励磁机,其频率都大于

50Hz,一般主励磁机为100Hz或更高。

9在有滑差的情况下,将机组投入电网,需要经过一段加速的过程,才能使机组与系统在频率上()。加速或减速力矩会对机组造成冲击。显然,滑差(),并列时的冲击就越大,因而应该严格限制并列时的允许滑差。

10 准同期并列并列装置分为合闸控制单元和频差控制单元及()控制单元。 11 励磁系统是与同步发电机励磁回路电压建立、调整及在必要时使其电压消失的有关设备和电路,励磁系统一般由()单元和励磁调节器两个部分组成。

12电力系统在正常运行时,可以通过控制励磁电流来控制电网的电压水平和并联运行机组间无功功率的()。

13励磁自动控制系统可以通过调节发电机励磁以()短路电流,使继电保护正确工作。

14励磁顶值电压是励磁功率单元在强行励磁时,可能提供的最高输出电压值,该值与额定工况下励磁电压之比称为()倍数。

15性能优良的励磁系统,改善了实际的运行功率特性,()了稳定极限,而且可以扩大稳定区。

16 直流励磁机励磁系统是过去常用的一种励磁方式;限于()制约,通常只在10万kW以下机组中采用。

17 调差系数表示无功电流从零增加到额定值时,发电机电压的相对变化。调差系数越小,无功电流变化时,发电机电压变化越(),调差系数表征了励

磁控制系统()的能力。

18 发电机()时,发电机吸收系统的无功功率,这种运行状态称为进相运行。

19 最大励磁限制是为了防止发电机转子绕组()时间过励磁而采取的安全措施。

20 V/Hz(伏/赫)限制器,用于防止发电机的端电压与频率的比值过(),避免发电机及与其相连的主变压器铁心()而引起的过热。

21 所有并列运行的发电机组都装有调速器,当系统负荷变化时,有可调容量的发电机组均按各自的频率调节特性参加频率的()次控制调整。

22 衡量电力系统运行经济性的指标有比耗量和()。

23 有差调频法各调频器机组最终负担的计划外负荷与其调差系数成()比。 24电压偏()将加速设备绝缘老化,影响电动机寿命

25频差控制单元的任务是将待并发电机的频率调整到接近于(),使频率差趋向并列条件允许的范围,以促成并列的实现。

26发电机空载电势决定于励磁电流,改变()电流就可影响同步发电机在电力系统中的运行特性。

27励磁顶值电压是励磁功率单元在强行励磁时,可能提供的最高输出电压值,该值与额定工况下励磁电压之比称为()倍数。

28 灭磁就是将发电机转子励磁绕组的磁场尽快的减弱到()程度。 29 机端电压降低时迅速将励磁增加到()的措施称之为强行励磁,简称强励。

30构成励磁调节器的型式很多,但自动控制系统的核心部分却很相似,基本的控制由()、综合放大、移相触发单元组成。

31 正调差系数,()于维持稳定运行。

32负调差系数,一般只能在大型()组单元接线时采用,这时发电机外特性具有负调差系数,但考虑变压器阻抗压降以后,在变压器高压侧母线上看,仍具有正调差系数,因此负调差系数主要是用来补偿变压器阻抗上的(),使发电机-变压器组的外特性下倾度不致太厉害,这对于大型机组是必要的。答案

1 1~2

2 频差

3 稳定

4 励磁

5 没有

6 强励

7 剩磁,自励

8 副

9 同步,越大

10 压差

11 励磁功率

12分配

13 增大

14 强励

15 提高

116 换相

17 小,维持发电机电压

18 欠励

19 长

20 高,饱和

21 一

22 线损率

23 反

24 高

25电网频率

26励磁

27强励

28最小

29顶值

30测量比较

31有利

32发电机-变压器,压降

解答题

1,准同期并列操作的理想条件是什么?

解:理想条件是并列断路器两侧电源电压的三个状态量全部相等,即

2,简述准同期并列操作的特点及使用场合。

解:(1)并列时冲击电流小,不会引起系统电压大幅降低,并列过程需要对发电机电压,频率进行调整,并列时间长且较为复杂。

(2)适用于正常情况下发电机并列。

3,电力系统中为什么要进行并列操作?

解:1,随着负荷的波动,电力系统中运行的发电机组台数也要经常变动,因此同步发电机需要并列操作。2,当系统发生某些事故时,也常要求将备用发电机组迅速投入电网运行。

4,励磁控制系统有哪些作用?

解:(1)电压控制。(2)控制无功功率的分配。(3)提高同步发电机并联运行的稳定性。(4)改善电力系统的运行条件。

5,分析自并励励磁方法的优缺点。

解:优点:(1)励磁系统接线和设备比较简单,无转动部分,维护费用较少,可靠性高。(2)不需要同轴励磁机,可缩短主轴长度,这样可减小基建投资。(3)直接用晶闸管控制转子电压,可获得很快的励磁电压响应速度,可近似认为具有阶跃函数那样的响应速度。(4)由发电机端取得励磁能量,机端电压与机组转速的一次方成比例。而同轴励磁机励磁系统输出的励磁电压与转速的平方成正比,这样,当机组甩负荷时静态励磁系统机组的过电压就低;缺点:(1)静止励磁系统的顶值电压受发电机端和系统侧故障的影响,在发电机近端三相短路而切除时间又较长的情况下。不能及时提供足够的励磁,以致于影响电力系统的暂态稳定。

(2)由于短路电流迅速衰减,带时限的继电保护能否正确的动作。

6,灭磁的主要方法有哪些?哪些基本要求?

解:(1)主要有两种,一是将转子励磁绕组自动接到放电电阻灭磁,另一种是采用逆变灭磁。

(2)短时间内使转子磁场内存储的大量能量迅速消释,而不致在发电机内产生危险的过电压

7,叙述有差调频器有哪些特点?

解:1,各调频机同时参加调频,没有先后之分。2,计划外负荷在调频机组间是按一定的比例分配的。3,频率稳定值的偏差较大。

8,输配电系统的不同之处。

解:1,配电网络多为辐射型或少环网,输电系统多为多环网。2,配电设备沿线分散配置,输电设备多集中在变电所。3,配电系统远程终端数量大,每个远程终端采集量少,但总的采集量大,输电系统相反。4,配电系统中的许多野外设备需要人工进行操作,而输电设备多为远程操作。5,配电系统的非预想接线变化要多于输电系统,配电系统设备扩展频繁,检修工作量大。

9,电力系统电压的控制措施有哪些?

解:1,控制和调节发电机励磁电流,以改变发电机端电压。2,控制变压器变比及调压。3,改变输送功率的分布,以使电压损耗减小。4,改变电力系统网络中的参数,以减小输电线路电压的损耗。

10,简述电力系统状态估计的步骤。

解:1,假定数学模型:假定没有结构误差,参数误差和不良数据的条件下,确定计算所用的数学方法。2,状态估计计算:根据选定的数学方法,计算出使“残差”最小的状态变量的估计值。3,检测:检查是否有不良检测值混入或有结构错误的信息。4,识别:是确定具体的不良数据或网络结构错误信息的过程。

11,什么叫按频率下降自动减负荷/负载?

解:当电力系统频率大幅度下降时,按频率下降的不同程度自动断开相应的非重要负荷,阻

止频率下降,并且频率迅速恢复到某期望值,以保证全系统的安全。

12,变电站综合自动化系统的基本功能体现在哪些子系统中?

解:1,监控子系统2,微机保护子系统3,电压、无功综合控制子系统4,低频减负荷及备用电源自投控制子系统 5,通信子系统

13,分散与集中相结合的变电所综合系统有哪些优点?

解:1,简化了变电所二次部分的配置,大大缩小了控制室的面积。2,减少了设备安装的工程量。3,简化了变电所二次设备之间的互接线,节省了大量连接电缆。4,分散与集中相结合的变电所综合自动化系统可靠性高,组态灵活,检修方便。

14,数字化变电站特点?

解:1,采用新型电流,电压互感器代替常规电流,电压互感器,将大电流,高电压直接变为数字信号或者低电平信号。2,利用高速以太网构成变电所数据采集及状态和控制信号的传输系统。3,数据和信息实现基于IEC61850标准的统一建模。4,采用智能断路器等一次设备,实现一次设备控制和监视的数字化。15,自动发电控制的四个基本任务是什么?

解:1,使发电自动跟踪电力系统负荷变化。2,响应负荷和发电的随机变化,维持电力系统频率为额定值50HZ。3,在各区域间分配系统发电功率,维持区域间净交换功率为计划值。4,对周期性的负荷变化按发电计划调整发电功率。5,监视和调整备用容量,满足电力系统安全要求。

补充:

1,准同期并列主要是对脉动电压和滑差角速度进行检测和控制。

2,线性整步电压形成电路是由整形电路,相敏电路,和滤波电路三部分。

3,同步发电机励磁系统由励磁功率单元和励磁调节器两部分组成。

4,电力系统分为静态稳定和暂态稳定两类。

5,移相触发单元由同步变压器,同步移相器,脉冲发生器,和脉冲给定基准器组成。

6,励磁稳定器有增加阻尼,抑制超调,消除振荡的作用,又称阻尼器。

7,励磁控制系统在理想灭磁过程中。()励磁电流匀速衰减,励磁电压保持最大

允许值。

8,当发电机转子回路,磁通量越大,励磁作用将()。变强

9,微机型励磁调节器可方便实现因复杂的控制方式,原因是。控制功能用软件实现。

10,调频厂选择()。中温中压火电厂,枯水期水电厂。

原则:1,枯水期优先选择水电厂,调频适应负荷波动,不影响经济性。

2,丰水期选择中温中压的火电厂。3,为了更快适应波动,火电厂应有煤粉炉,储粉仓。4,调频火电厂的总容量为调频的3~4倍。5,调频电厂不能过于集中,调节调频时间大于15MIN,则为调频失效。6,调频电厂要具有一定热力过程自动化。

11,远动技术的主要是四遥,遥测,遥信,遥控,遥调。

13,电力系统调度任务:1,保证供电的质量优良2,保证系统运行的经济性3,选用具有足够的承受事故冲击能力的运行方式。4保证强有力的事故处理措施。14,有公网通信,电力系统为什么要重建通信?

公网存在各种通信隐患,电力系统重要性高,对通信系统要求较高,需要通信满足实时性,可靠性,连续性,此外电力系统通信量等也不适宜用公网通信。15,配电自动化远方终端(RTU),少量设备安装在户内,更多的设备往往安装在电线杆上,马路边的环网柜内等环境非常恶劣的户外。

16,馈线自动化可分为就地控制和远方控制,就地控制对通信系统没有要求,远方控制对通信系统要求较高。

17,自动重合器是一种有“自具”能力的控制开关,即本身具有故障电流检测和操作顺序控制与执行的能力。无需附加继电保护装置和另外的操作电源,也不用与外界通信。

18,重合器典型的四次分段三次重合操作顺序为分→合分→合分→合分

19,分段器必须与电源侧前级主保护开关配合。可开断负荷电流,关合短路电流,但不能开断短路电流,因此不能单独作为主保护开关使用。

电力系统自动化技术专业介绍

电力系统自动化技术专业介绍 电力系统自动化是电力系统一直以来力求的发展方向,它包括:发电控制的自动化(AGC已经实现,尚需发展),电力调度的自动化(具有在线潮流监视,故障模拟的综合程序以及SCADA系统实现了配电网的自动化,现今最热门的变电站综合自动化即建设综自站,实现更好的无人值班,DTS即调度员培训仿真系统为调度员学习提供了方便),配电自动化(DAS已经实现,尚待发展)。 电力系统自动化automation of power systems 对电能生产、传输和管理实现自动控制、自动调度和自动化管理。电力系统是一个地域分布辽阔,由发电厂、变电站、输配电网络和用户组成的统一调度和运行的复杂大系统。电力系统自动化的领域包括生产过程的自动检测、调节和控制,系统和元件的自动安全保护,网络信息的自动传输,系统生产的自动调度,以及企业的自动化经济管理等。电力系统自动化的主要目标是保证供电的电能质量(频率和电压),保证系统运行的安全可靠,提高经济效益和管理效能。 发展过程20世纪50年代以前,电力系统容量在几百万千瓦左右,单机容量不超过10万千瓦,电力系统自动化多限于单项自动装置,且以安全保护和过程自动调节为主。例如:电网和发电机的各种继电保护、汽轮机的危急保安器、锅炉的安全阀、汽轮机转速和发电机电压的自动调节、并网的自动同期装置等。50~60年代,电力系统规模发展到上千万千瓦,单机容量超过20万千瓦,并形成区域联网,在系统稳定、经济调度和综合自动化方面提出了新的要求。厂内自动化方面开始采用机、炉、电单元式集中控制。系统开始装设模拟式调频装置和以离线计算为基础的经济功率分配装置,并广泛采用远动通信技术。各种新型自动装置如晶体管保护装置、可控硅励磁调节器、电气液压式调速器等得到推广使用。70~80年代,以计算机为主体配有功能齐全的整套软硬件的电网实时监控系统(SCADA)开始出现。20万千瓦以上大型火力发电机组开始采用实时安全监控和闭环自动起停全过程控制。水力发电站的水库调度、大坝监测和电厂综合自动化的计算机监控开始得到推广。各种自动调节装置和继电保护装置中广泛采用微型计算机。

《电力系统自动化》考试复习题及答案

《电力系统自动化》课程考试复习内容-答案 整理:史跃鹏2011.7.17 2011学年第二学期 说明:电气工程专业课为:《电力电子技术》《自动控制技术》《电力系统分析》,要求平均分大于75分才能获得学位。1.请简述电力系统的主要特点和运行的基本要求。 参考书:第1章“电力系统特点和基本要求” 答:特点: 1、与国民经济、人民日常生活联系紧密。 2、系统结构庞大复杂 3、各种暂态过程非常短促 4、电能不能大量储存 基本要求: 1、保证供电的可靠性 2、保证良好的电能质量 3、保证系统运行的经济性。 2.请简述电力系统自动化的主要研究内容。 参考书:第1章“电力系统自动化主要内容” 答:1、电力系统调度自动化 2、电厂动力机械自动化 3、变电站自动化 4、电力系统自动装置 3.准同期并列的三要素是什么? 参考书:第2章第1节“二、准同期并列”中的“准同期并列的理想条件” 答: 1.并列开关两侧的电压相等, 2.并列开关两侧电源的频率相同, 3.并列开关两侧电压的相位角相同。

4.并列操作瞬间如果存在相位差,请分析准同期并列操作对系统的影响。 参考书:第2章 第1节“二、准同期并列”中的“同期并列误差对并列的影响”的“合闸相角差对并列的影响” 答:出现因相位不等的电压差,相位差180度时,电压差最大,冲击电流可以达到额定电流的20倍,可能损坏定子绕组端部,相位差在0-180度之间时,冲剂电流既有有功分量,也有无功分量,在发电机轴上产生冲击力矩。 5.并列操作瞬间如果存在频率差,请分析准同期并列操作对系统的影响。 参考书:第2章 第1节“二、准同期并列”中的“准同期并列误差对并列的影响”的“合闸频率差对并列的影响” 答:因为频率不等产生电压差,这个电压差是变化的,变化值在0-2Um 之间。这种瞬时值的幅值有规律地时大时小变化的电压成为拍振电压。它产生的拍振电流也时大时小变化,有功分量和转子电流作用产生的力矩也时大时小变化,使发电机振动。频率差大时,无法拉入同步。 6.并列操作瞬间如果存在电压幅值差,请分析准同期并列操作对系统的影响。 参考书:第2章 第1节“二、准同期并列”中的“准同期并列误差对并列的影响”的“合闸电压幅值差对并列的影响” 答:合闸时产生冲击电流,为无功性质,对发电机定子绕组产生作用力。 7.已知发电机准同期并列允许压差为额定电压的5%,允许频差为额定频率的0.2%,当图1所示Ts 分别为9s 和11s 时,请分析正弦整步电压波形是否满足并列操作的压差和频差条件。 参考书:第2章 第2节“一、脉动电压” 答案:当Ts =9s 时,压差条件满足,频差条件不满足; 当Ts =11s 时,压差和频差条件均满足。 8.图2所示两种频差情况的U t.ad (恒定越前时间脉冲)与U δ.ad (恒定越前相角脉冲)关系波形图,通过比较U t.ad 与U δ.ad 顺序检查频差大小,请问哪种频差情 U 图1 正弦整步电压波形

电力系统自动化报告

电力系统及其自动化实验报告 学院: 专业:电气工程及其自动化 班级: 姓名: 学号: 指导老师: THLZD-2型电力系统综合自动化实验平台认识THLZD-2 型电力系统综合自动化实验平台是一套集多种功能于一体的综合

型实验装置,展示了现代电能发出和输送全过程的工作原理。这套实验装置由THLZD-2 电力系统综合自动化实验台(简称“实验台”)、THLZD-2 电力系统综合自动化控制柜(简称“控制柜”)、无穷大系统和发电机组和三相可调负载箱等组成。 一、THLZD-2 型电力系统综合自动 化实验台包括以下单元: 1.输电线路单元:采用双回路输电线路,每回输电线路分两段,并设置有中间开关站,可以构成四种不同的联络阻抗。输电线路的具体结构如下图所示: 图1-3单机-无穷大系统电力网络结构图 输电线路分“可控线路”和“不可控线路”,在线路 XL4 上可设置故障,该线路为“可控线路”,其他线路不能设置故障,为“不可控线路”。 2.微机线路保护单元:采用TSL-300/01微机线路保护装置,主要实现线路保护和自动重合闸等功能,配合输电线路完成稳态非全相运行和暂态稳定等相关实验项目,使用说明见附录六。 3.控制方式选择单元:包括发电机组的运行方式、同期方式和励磁方式的选择,可通过调节实验台面板上的凸轮开关旋钮来实现不同的控制方式。 4.监测仪表单元:采用模拟式仪表,测量信号为交流信号。包括3只交流电压表、3只交流电流表、2 只频率表、1 只三相有功功率表、1 只三相无功功率表、1 只功率因数表和 1 只同期表。 5.指示单元:包括光字牌指示和并网指示。 二、THLZD-2型电力系统综合自动 化控制柜包括以下单元: 1.测量仪表单元:采用指针式测量仪表,包括2只直流电压表、2只直流电流表和1只交流电压表。可测量如下电量参数:原动机电枢电压,原动机电枢电流,发电机励磁电压,发电机励磁电流和单相电源电压(该电源为隔离电源)。各测量仪表的量程和精度等级见表 1-2 所示。 注:各仪表请不要超量程使用,以免损坏设备。2.原动机控制单元:包括原动机电源,ZKS-15型调速器和THLWT-3型微机调速装置。具

电力系统自动化发展趋势及新技术的应用

[摘要]现代社会对电能供应的“安全、可靠、经济、优质”等各项指标的要求越来越高,相应地,电力系统也不断地向自动化提出更高的要求。电力系统自动化技术不断地由低到高、由局部到整体发展,本文对此进行了详细的阐述。 [关键词]电力系统自动化发展应用 一、电力系统自动化总的发展趋势 1.当今电力系统的自动控制技术正趋向于: (1)在控制策略上日益向最优化、适应化、智能化、协调化、区域化发展。 (2)在设计分析上日益要求面对多机系统模型来处理问题。 (3)在理论工具上越来越多地借助于现代控制理论。 (4)在控制手段上日益增多了微机、电力电子器件和远程通信的应用。 (5)在研究人员的构成上益需要多“兵种”的联合作战。 2.整个电力系统自动化的发展则趋向于: (1)由开环监测向闭环控制发展,例如从系统功率总加到AGC(自动发电控制)。 (2)由高电压等级向低电压扩展,例如从EMS(能量管理系统)到DMS(配电管理系统)。 (3)由单个元件向部分区域及全系统发展,例如SCADA(监测控制与数据采集)的发展和区域稳定控制的发展。 (4)由单一功能向多功能、一体化发展,例如变电站综合自动化的发展。 (5)装置性能向数字化、快速化、灵活化发展,例如继电保护技术的演变。 (6)追求的目标向最优化、协调化、智能化发展,例如励磁控制、潮流控制。 (7)由以提高运行的安全、经济、效率为完成向管理、服务的自动化扩展,例如MIS(管理信息系统)在电力系统中的应用。 近20年来,随着计算机技术、通信技术、控制技术的发展,现代电力系统已成为一个计算机(Computer)、控制(Control)、通信(Communication)和电力装备及电力电子(Power System Equiqments and Power Electronics)的统一体,简称为“CCCP”。其内涵不断深入,外延不断扩展。电力系统自动化处理的信息量越来越大,考虑的因素越来越多,直接可观可测的范围越来越广,能够闭环控制的对象越来越丰富。 二、具有变革性重要影响的三项新技术 1.电力系统的智能控制 电力系统的控制研究与应用在过去的40多年中大体上可分为三个阶段:基于传递函数的单输入、单输出控制阶段;线性最优控制、非线性控制及多机系统协调控制阶段;智能控制阶段。电力系统控制面临的主要技术困难有: (1)电力系统是一个具有强非线性的、变参数(包含多种随机和不确定因素的、多种运行方式和故障方式并存)的动态大系统。 (2)具有多目标寻优和在多种运行方式及故障方式下的鲁棒性要求。 (3)不仅需要本地不同控制器间协调,也需要异地不同控制器间协调控制。 智能控制是当今控制理论发展的新的阶段,主要用来解决那些用传统方法难以解决的复杂系统的控制问题;特别适于那些具有模型不确定性、具有强非线性、要求高度适应性的复杂系统。 智能控制在电力系统工程应用方面具有非常广阔的前景,其具体应用有快关汽门的人工神经网络适应控制,基于人工神经网络的励磁、电掣动、快关综合控制系统结构,多机系统中的ASVG(新型静止无功发生器)的自学习功能等。 2.FACTS和DFACTS (1)FACTS概念的提出

电力系统自动化复习 总结

1、同步发电机的并列方法可分为准同期并列和自同期并列两种。 2、脉动电压含有同期合闸所需的所有信息:电压幅值差、频率差和合闸相角差。 对同步发电机的励磁进行控制,是对发电机的运行实行控制的重要内容之一。 3、同步发电机励磁系统一般由励磁功率单元和励磁调节器两个部分组成。 4、整个励磁自动控制系统是由励磁调节器、励磁功率单元、发电机构成的一个反馈控制系统。 5,发电机发出的有功功率只受调速器控制,与励磁电流的大小无关。6,与无限大容量母线并联运行的机组,调节它的励磁电流可以改变发电机无功功率的数值。 7,同步发电机的励磁自动控制系统还负担着并联运行机组间无功功率合理分配的任务。 8,电力系统的稳定分为静态稳定和暂态稳定两类。 9,发电机励磁电流的变化只是改变了机组的无功功率和功率角δ值的大小。 交流主励磁机的频率机,其频率都大于50Hz,一般主励磁机为100Hz,有实验用300Hz以上。 10,他励交流励磁机系统的主副励磁机的频率都大于50Hz ,只励磁机的频率为100Hz ,副励磁机的频率一般为500Hz ,以组成快速的励磁系统。其励磁绕组由本机电压经晶闸管整流后供电。

11,静止励磁系统,由机端励磁变压器供电给整流器电源,经三相全控整流桥直接控制发电机的励磁。 12,交流励磁系统中,如果采用了晶闸管整流桥向转子供应励磁电流时,就可以考虑用晶闸管的有源逆变特性来进行转子回路的快速灭磁。 13,交流励磁系统中,要保证逆变过程不致“颠覆”,逆变角β一般取为 40·,即α取 140·,并有使β不小于 30·的限制元件。 14,励磁调节器基本的控制由测量比较,综合放大,移相触发单元组成。15,综合放大单元是沟通测量比较单元与移相触发单元的一个中间单元。16,输入控制信号按性质分为:被调量控制量(基本控制量),反馈控制量(为改善控制系统动态性能的辅助控制),限制控制量(按发电机运行工况要求的特殊限制量)。 17,发电机的调节特性是发电机转子电流I EF与无功负荷电流I Q的关系。18,采用电力系统稳定器(PSS)的作用是产生正阻尼以抵消励磁控制系统引起的负阻尼转矩,有效的抑制低频率震荡。 K L*=1-3。 *为负荷的频率调节效应系数,一般 20.电力系统主要是由发电机组,输电网络及负荷组成 21.电力系统中所有并列运行的发电机组都装有调速器。电力系统中所有发电厂分为调频厂和非调频厂。调频承担电力系统频率的二次调节任务,而非调频厂只参加频率的一次调节任务。 22.启动频率:一般的一轮动作频率整定在49HZ。末轮启动频率:自动减负荷装置最后一轮的动作频率最好不低于。 23. 电力系统中的有功功率电源是集中在各类发电厂中的发电机。无功功率

电力系统调度自动化控制技术探析 温进荣

电力系统调度自动化控制技术探析温进荣 发表时间:2019-07-19T13:42:27.863Z 来源:《基层建设》2019年第13期作者:温进荣 [导读] 摘要:随着社会发展面向现代化的方向进行建设,我国的经济也有了很大程度的改变,国民的生活水平在不断地提升。 广东卓维网络有限公司广东佛山 528200 摘要:随着社会发展面向现代化的方向进行建设,我国的经济也有了很大程度的改变,国民的生活水平在不断地提升。但也正是在这种社会发展的大背景下,我国的用电需求量也在逐步上升。所以保证供电的可靠性和用电安全是电力系统运行中重要的环节。也正是在这种情况下,电力系统调度自动化控制技术被研制并广泛应用,它的出现为电力系统的正常运行提供了良好的技术条件,使用这种技术可以对电网运行信息进行采集、监视和对运行状态进行控制。本文研究了这种技术应用的重要性以及它的突出特点,探讨了应该怎样对这种技术进行改造。 关键词:电力系统;自动化;控制技术 电力自动化控制技术是整个电力系统中必不可少的一项专业技术,它是电力系统能够正常运行的重要保障。电力自动化技术可以帮助调控人员对电力系统进行远程操控,可以监视电网的运行状态以及对它的安全性进行在线分析预控。因此,加强电力系统调度自动化控制技术的研究力度可以有效的提高电网运行水平并减轻调控人员的工作强度,相关的专业人员熟知此项技术,可以有效的提高自己在日常工作中的运行维护水平。 1电力系统调度自动化控制技术应用必要性以及它的功能特点 1.1电力系统调度自动化控制技术的应用必要性 当今时代人们的生活以及社会经济的发展对电力的依赖性越来越大,这也迫切要求电力系统网络迅速发展壮大并安全、优质、经济、可靠运行,但是整个复杂的电力系统只有靠调度自动化控制技术的不断发展应用才能实现对电网的有效监视、判断、分析、遥控(遥调)或自动控制,必须要使电力系统调度自动化控制技术符合目前的实际情况才能够确保电网正常运行供电,所以这就需要电力调度自动化控制系统工作人员不断提升自己的实力对其进行研究和深化应用。 1.2电力系统调度自动化控制技术的功能特点 1.2.1能够对电力网络进行安全分析 自动化控制技术网络分析包括状态估计、调度员潮流、静态安全分析、灵敏度分析等功能,网络分析功能是电网调度自动化控制系统重要功能模块,为调度员提供快速简便的计算分析手段,是调度运行值班必不可少的工具,在快速、准确计算的同时,有效地协助调度员及时掌握电网危险点,以便及时采取预控措施,可以有效减少事故的发生。 1.2.2变电站集中监控功能应用 变电站集中监控功能是监控员实时掌控所辖变电站设备运行工况的主要手段。实现设备运行信息的分类、分站、分电压等级的汇总与现实,并通过颜色、声音、文字等多种手段进行提示预警及远方遥控功能。能够快速、准确地向监控员提供当前变电站真实运行情况及故障异常情况下设备遥测、遥信信息,能够有效提升监控工作效率,缓解监控员工作压力,使监控功能成为调度的“眼睛和耳朵”,进一步提升变电站集中监控安全运行水平。 1.2.3自动电压控制功能应用 自动电压控制(A VC)应用是在满足电网安全稳定运行前提下,保证电压和功率因数合格,并尽可能降低系统因不必要的无功潮流引起的有功损耗。A VC从网络分析应用(PAS)获取控制模型、从电网稳态监控应用(SCADA)获取实时采集数据并进行在线分析和计算,对电网内各变电站的有载调压装置和无功补偿设备进行集中监视、统一管理和在线控制,实现全网无功电压优化控制闭环运行。 1.2.4能够有效的降低运行成本 电力系统调度自动化控制技术在保证电力系统能够安全运行的基础上,还能够保证整个系统在运行时的经济实用,保证电力有效性,防止浪费,从而节省了成本。 2电力系统调度自动化控制技术的应用 随着电力系统科技迅猛的发展,电力系统调度自动化控制技术也发生着日新月异的变化,目前我国的电力系统已经进入了一个全新的发展阶段,为适应“大运行”体系建设需求,电力公司非常注重自动化控制技术的研发及使用,并依托此技术实现省、地、县一体化运行,下面就让我们对以下几种不同阶段的自动化技术的使用有一个深入的了解。 2.1电力调度自动化控制系统的应用 此种电力自动化控制技术的具体应用就是在电力系统运行时对其进行数据采集,然后再通过各分布点的服务器对数据进行处理,并且根据这些数据分配所要负责的工作,在该技术下,电力系统会非常流畅的运行,在运行过程中很少出现事故,而且它的通用性比较广泛适应能力比较强,会使电力系统的运行更加稳定,更安全,因此在电力系统应用中十分受欢迎。 2.2能量管理系统的应用 该种系统的应用好处就是它具有很强的实时性以及开放性,这种系统的运行主要用系统中的卫星参与进行实时检测,从而保证运行的时效性。除此之外,人还可以与系统进行互动,以便实现对系统的控制,另外,此系统的其他几个功能也能够帮助电力系统更好的工作更好的运行,目前此种能量管理系统多应用于广州北京等几个城市。 这种管理系统是南京一家企业研制出来的,这种应用的具体操作以及它的特点结合了以上两种系统的优点,它既能够对数据进行收集并且整理,又可以对电力系统的工作人员进行培训,调控整个运行过程。这些是其他系统不能够做到的,除了这些特点,它的技术以及性能也比较突出,所以在使用时受到了广大电力企业的喜爱。 2.3智能电网调度控制系统的应用 智能电网调度控制系统,配置实时监控与分析、调度计划、调度管理及省地一体化、地县一体化系统应用功能,横向上,通过统一的基础平台实现三类应用的一体化运行;纵向上,通过基础平台实现省、地、县调系统一体化运行和电网模型、参数、画面的源端维护、全网共享。这是目前为适应“大运行”体系建设并全国推广使用的新型调度自动化控制技术。综合上面的内容,以上几种技术是我国电力调度自动化控制系统采用的比较广泛的,使用效果比较好的。除了这些国内的技术,一些国外的技术也具有极好的使用效果。所以在现在信息

浅谈电力系统自动化技术的现状及发展趋势

浅谈电力系统自动化技术的现状及发展趋势 【摘要】随着科学技术和经济的迅速发展,电力系统自动化技术发挥的作用越来越重要。电力系统自动化技术作为一种新技术实现了电力技术和电子信息技术的融合,对国民经济的发展发挥了巨大的促进作用,为输变电系统的发展产生了深远的影响。目前电力系统自动化技术已经深入到电力系统的各个方面,并取得了显著的效果。本文对电力系统自动化技术的发展现状进行了介绍,并对其发展趋势进行了展望。 【关键词】电力系统自动化技术现状发展趋势 一、概述 电力系统的智能化控制是我国电力系统发展的重要方向,电力系统智能控制的实现是电力系统完整控制的重要标志。电力系统的发展壮大离不开自动化技术的支持,电力系统自动化技术在电力系统运行控制中发挥着不可替代的作用。 二、电力系统自动化技术发展的现状 我国的电力系统自动化技术在建国之初就有了初步的发展,并保持了快速的发展趋势,互联网技术和计算机计技术的迅猛发展为电力系统自动化技术的发展提供了巨大的

技术支持。 2.1自动化技术在电网调度中的应用 电网调度的现代化自动控制系统以计算机技术为核心,计算机技术对电力系统的实时运行信息进行监测、收集和分析,并完成系统操作的高效进行。电网的调度自动化操作,通过自动控制技术的应用,实现电网运行状态的实时监测,确保了电网运行的质量和可靠性,实现了电能的充分供应,使人们的需求得到满足。[1]自动化技术应用的同时,将能源损耗达到最低,确保了供电的经济性和环保性,实现了电能的节约。 2.2自动化技术在配电网络中的应用 计算机技术在配电网络的自动化控制中发挥着重要作用,随着电网技术的不断发展,配电系统的现代化和网络化程度越来越高,实现了配电网主站、子站和光线终端组成的三层结构,配电系统网络化的发展,使通信传输的速度得到保障,自动化系统的性能得到提高。系统的继电保护控制得到加强,大面积停电现象减少,电力供应得到保障,电力系统的可靠性和安全性得到提高,电网事故快速排除机制得到优化,科学的事故紧急应对机制得以建立,故障停电时间明显缩短;电力企业对电力系统的掌控能力加强,对电力系统运行状态的了解更加便利;常规的值班方式被打破,无人职守电站得以出现,工作人员的效率大大提高。[2]

电力系统自动化复习题

电力系统自动化复习题

电力系统自动化复习题 1. 同步发电机并列时脉动电压周期为20s,则 滑差角频率允许值ωsy为( A )。 A、0.1% B、0.2% C、0.26% D、0.52% 2. 同步发电机机端电压与电网电压的差值的波 形是( D )。 A、三角波 B、正弦波 C、方波 D、正弦脉动波 3. 下图四个脉动电压波形,最适合并列条件的 是( A )。 4. 同步发电机励磁系统由( A )组成。 A、励磁调节器、励磁功率单元 B、同步发电机、 励磁调节器 C、同步发电机、励磁功率单元 D、 同步发电机、励磁调节器、励磁系统 5. 同步发电机并列方式包括两种,即( B )。 A、半自动准同期并列和手动准同期并列 B、准同期并列和自同期并列 C、全自动准同期

并列和手动准同期并列 D、全自动准同期 并列和半自动准同期并列 6. 在电力系统通信中,由主站轮流询问各RTU, RTU接到询问后回答的方式属于( D )。 A、主动式通信规约 B、被动式通信规约 C、循 环式通信规约 D、问答式通信规约 7. 下列同步发电机励磁系统可以实现无刷励磁 的是( A )。 A、交流励磁系统 B、直流励磁系统 C、静止 励磁系统 D、自并励系统 8. 某同步发电机的额定有功出力为100MW,系 统频率下降0.5Hz时,其有功功率增量为20MW, 那么该机组调差系数的标么值R*为( C )。 A、20 B、-20 C、0.05 D、-0.05 9. 下列关于AGC和EDC的频率调整功能描述正 确的是( D )。 A、AGC属于频率一次调整,EDC属于频率二次调 整。 B、AGC属于频率一次调整,EDC属于频率 三次调整。C、AGC属于频率二次调整,EDC属于 频率一次调整。 D、AGC属于频率二次调整,EDC 属于频率三次调整。

《电力系统自动化技术》复习题2

《电力系统自动化技术》复习题二 一、单项选择题(每小题2分,共20分) 1.微机励磁调节器便于实现复杂的控制方式,这是由于其()。 A.硬件简单可靠 B.控制功能用软件实现 C.显示直观D.硬件的标准化设计 2.负荷吸收的有功功率随频率变化的现象,称为()。 A. 负荷调节效应 B. 负荷的暂态频率特性 C.负荷的频谱D.负荷的动态频率特性 3.在理想灭磁过程中()。 A.励磁电流加速衰减,励磁电压不变 B.励磁电压加速衰减,励磁电流不变 C.励磁电流匀速衰减,励磁电压保持为最大允许值 D.励磁电流和电压都匀速衰减 4.与线性整步电压波形的斜率大小成正比的是( ) A.频率差 B.电压差 C.相角差 D.导前时间 5.准同期装置中,利用线性整步电压获取导前时间脉冲的核心电路是( ) A.积分电路 B.微分电路 C.比例+积分电路 D.比例+微分电路 6.电力系统可能出现的最大有功功率缺额Pla.max与自动低频减负荷装置的切除负荷总量Pcut.max的关系为( )。 A.Pla.max>Pcut.max B.Pla.max

D.与正调差特性的发电机直接并联运行 8. 并列断路器两侧电压矢量的电角速度之差称为( )。 A.电压相角差 B.电压矢量差 C.滑差周期 D.滑差角频率 9.设某台汽轮发电机与无穷大系统并列运行,当调节该汽轮机进汽门大小时,可改变该发电机组输出的( )。 A.电压 B.频率 C.有功功率 D.无功功率 10.在以高温高压火电厂为主的电力系统中,自动低频减负荷装置的末级动作频率一般为( )。 A.45~45.5Hz B.46~46.5Hz C.47~47.5Hz D.48~48.5Hz 二、填空题(每小题2分,共10分) 1.线性整步电压中不含准同步条件之一的________信息。 2.电力系统频率和有功功率自动调整,最终需要借助原动机的_______系统来实现。 3.移相触发单元一般由同步、移相、脉冲形成和_______等环节构成。 4.自并励励磁方式的起励方式有他励起励和_______起励两种。 5.通常,当发电机机端电压UG升高,励磁调节器应使励磁电流_______,以维持UG在给定水平上。 三、名词解释题(每小题5分,共25分) 1.DMS 2.准同步并列 3.重合器

浅谈电力系统自动化

浅谈电力系统自动化 “安全、可靠、经济、优质”的电能供应是现代社会对电力事业的要求,自动化的电力系统成为现代社会的发展趋势,而且电力系统自动化技术也不断地从低级到高级,从局部到整体。本文试对电力系统自动化发展趋势及新技术的应用作简要阐述。 标签:电力系统自动化探讨 1 电力系统自动化总的发展趋势 1.1 当今电力系统的自动控制技术正趋向于: ①在控制策略上日益向最优化、适应化、智能化、协调化、区域化发展。②在设计分析上日益要求面对多机系统模型来处理问题。③在理论工具上越来越多地借助于现代控制理论。④在控制手段上日益增多了微机、电力电子器件和远程通信的应用。⑤在研究人员的构成上益需要多“兵种”的联合作战。 1.2 整个电力系统自动化的发展则趋向于: ①由开环监测向闭环控制发展,例如从系统功率总加到AGC(自动发电控制)。②由高电压等级向低电压扩展,例如从EMS(能量管理系统)到DMS(配电管理系统)。③由单个元件向部分区域及全系统发展,例如SCADA(监测控制与数据采集)的发展和区域稳定控制的发展。④由单一功能向多功能、一体化发展,例如变电站综合自动化的发展。⑤装置性能向数字化、快速化、灵活化发展,例如继电保护技术的演变。⑥追求的目标向最优化、协调化、智能化发展,例如励磁控制、潮流控制。⑦由以提高运行的安全、经济、效率为完成向管理、服务的自动化扩展,例如MIS(管理信息系统)在电力系统中的应用。 近20年来,随着计算机技术、通信技术、控制技术的发展,现代电力系统已成为一个计算机(Computer)、控制(Control)、通信(Communication)和电力装备及电力电子(Power System Equiqments and Power Electronics)的统一体,简称为“CCCP”。其内涵不断深入,外延不断扩展。电力系统自动化处理的信息量越来越大,考虑的因素越来越多,直接可观可测的范围越来越广,能够闭环控制的对象越来越丰富。 2 具有变革性重要影响的三项新技术 2.1 电力系统的智能控制电力系统的控制研究与应用在过去的40多年中大体上可分为三个阶段:基于传递函数的单输入、单输出控制阶段;线性最优控制、非线性控制及多机系统协调控制阶段;智能控制阶段。电力系统控制面临的主要技术困难有:

电力系统自动化技术

学习中心/函授站_ 姓名学号 西安电子科技大学网络与继续教育学院 2017学年下学期 《电力系统自动化技术》期末考试试题 (综合大作业) 考试说明: 1、大作业于2017年10月19日下发,2017年11月4日交回; 2、考试必须独立完成,如发现抄袭、雷同均按零分计; 3、答案须手写完成,要求字迹工整、卷面干净。 一、选择题(每小题2分,共20分) 1.当导前时间脉冲后于导前相角脉冲到来时,可判定()。 A.频差过大B.频差满足条件 C.发电机频率高于系统频率D.发电机频率低于系统频率 2.线性整步电压的周期与发电机和系统之间的频率差()。 A.无关 B.有时无关 C.成正比关系 D.成反比关系 3.机端直接并列运行的发电机的外特性一定不是()。 A.负调差特性 B.正调差特性 C.无差特性 D.正调差特性和无差特性 4.可控硅励磁装置,当控制电压越大时,可控硅的控制角 ( ),输出励磁电流()。 A.越大越大 B.越大越小 C.越小越大 D.越小越小 5. 构成调差单元不需要的元器件是()。 A.测量变压器B.电流互感器 C.电阻器D.电容器 6.通常要求调差单元能灵敏反应()。 A.发电机电压B.励磁电流 C.有功电流D.无功电流 7.电力系统有功负荷的静态频率特性曲线是()。

A.单调上升的B.单调下降的 C.没有单调性的D.水平直线 8.自动低频减负荷装置的动作延时一般为()。 A.0.1~0.2秒B.0.2~0.3秒 C.0.5~1.0秒D.1.0~1.5秒 9.并联运行的机组,欲保持稳定运行状态,各机组的频率需要()。 A.相同B.各不相同 C.一部分相同,一部分不同D.稳定 10.造成系统频率下降的原因是()。 A.无功功率过剩B.无功功率不足 C.有功功率过剩D.有功功率不足 二、名词解释(每小题5分,共25分) 1.远方终端 2.低频减负荷装置 3.整步电压 4.准同期 5.AGC 三、填空题(每空1分,共15分) 1.低频减负荷装置的___________应由系统所允许的最低频率下限确定。 2. 在励磁调节器中,设置____________进行发电机外特性的调差系数的调整,实际中发电机一般采用____________。 3.滑差周期的大小反映发电机与系统之间的大小,滑差周期大表示。 4.线性整步电压与时间具有关系,自动准同步装置中采用的线性整步电压通常为。 5.微机应用于发电机自动准同步并列,可以通过直接比较鉴别频差方向。 6.与同步发电机励磁回路电压建立、及必要时是其电压的有关设备和电路总称为励磁系统。 7.直流励磁机共电的励磁方式可分为和两种励磁方式。 8.可能造成AFL误动作的原因有“系统短路故障时造成频率下降,突然切成机组或、供电电源中断时。 9.积差法实现电力系统有功功率调节时,由于,造成调频过程缓慢。 四、简答题(每小题5分,共15分) 1.断路器合闸脉冲的导前时间应怎么考虑?为什么是恒定导前时间? 2.电压时间型分段器有哪两种功能? 3. 自动按频率减负荷装置为什么要分级动作? 五、综合分析题(每小题10分,共10分) 用向量图分析发电机并列不满足理想准同步条件时冲击电流的性质和产生的后果?六、计算题(共15分) 某电厂有两台发电机在公共母线上并联运行,1#机组的额定功率为30MW,2#机组的额定功率为60MW。两台机组的额定功率因数都是0.8,调差系数均为0.04。若系统无功负荷波动,使得电厂的无功增量是总无功容量的20%,试问母线上的电压波动是多少?各机组承担的无功负荷增量是多少?

电力系统自动装置复习题及答案

1.发电机组并入电网后,应能迅速进 入状态,其暂态过程要,以减小对电力系统的扰动。 ( C ) A 异步运行,短 B异步运行,长 C 同步运行,短 D同步运行,长 2.最大励磁限制是为而采取的安全措施。 ( D ) A 防止发电机定子绕组长时间欠励磁 B防止发电机定子绕组长时间过励磁 C 防止发电机转子绕组长时间欠励磁 D防止发电机转子绕组长时间过励磁 3. 当发电机组与电网间进行有功功率交换时,如果发电机的电压落后电网电压,则发电机。( C ) A 发出功率,发电机减速 B发出功率,发电机增速 C 吸收功率,发电机减速 D吸收功率,发电机增速 4.同步发电机的运行特性与它的值的大小有关。 ( D ) A 转子电流 B定子电流 C 转速 D空载电动势

5.自动并列装置检测并列条件的电压人们通常成为。 ( A ) A 整步电压 B脉动电压 C 线性电压 D并列电压 6只能在10万千瓦以下小容量机组中采用的励磁系统是。( B ) A 静止励磁机系统 B直流励磁机系统 C 交流励磁机系统 D发电机自并励系统 7. 自动低频减载装置是用来解决事故的重要措施之一。( C ) A 少量有功功率缺额 B 少量无功功率缺额 C 严重有功功率缺额 D严重无功功率缺额 8. 并列点两侧仅有电压幅值差存在时仍会导致主要为的冲击电流,其值与电压差成。( B ) A有功电流分量,正比 B 无功电流分量,正比 C有功电流分量,反比 D无功电流分量,反比 9.由于励磁控制系统具有惯性,在远距离输电系统中会引 起。( D ) A 进相运行 B高频振荡

C 欠励状态 D 低频振荡 10.容量为的同步发电机组都普遍采用交流励磁机系统。( D ) A 50MW以下 B 10万千瓦以下 C 10万兆瓦以上 D 100MW以上 11电网中发电机组在调速器的工作情况下是电网的特性。( B ) A 功率特性 B一次调频频率特性 C 二次调频频率特性 D 调节特性 12.调差系数δ〉0时为调差系数,调节特性 为。( A ) A 正,下倾 B负,下倾 C 正,上翘 D 负,上翘 13.发电机并列操作中,当相角差较小时,冲击电流主要 为。( A ) A 有功电流分量 B无功电流分量 C 空载电流分量 D短路电流分量 14.调速器通常分为机械液压调速器和调速器。 ( C )

电力系统自动化生产实习报告

河南机电高等专科学校生产实习报告 系部:电气工程系 专业:电力系统自动化 班级: 学生姓名: 学号: 实习时间: 2012年11月2日

目录 第1章生产实习目的及要求 (1) 1.1 实习主要内容 (1) 1.2实习目的 (1) 1.3实习时间 (1) 1.4实习地点 (2) 第2章豫新发电有限公司实习 (3) 2.1 豫新发电有限公司简介 (3) 2.2 安规学习 (3) 2.3火电厂总体生产流程实习 (5) 2.4汽轮机部分实习 (5) 2.5锅炉部分实习 (5) 2.6电气部分实习 (6) 2.7豫新发电有限公司实习心得 (6) 第3章许继集团有限公司实习 (7) 3.1 许继集团有限公司简介 (7) 3.2 实习内容及过程 (7) 3.3 实习总结及体会 (7) 第4章新乡供电公司塔铺500KV变电站实习 (9) 4.1 新乡供电公司塔铺500KV变电站简介 (9) 4.2 塔铺500KV变电站室外部分实习 (9) 4.3 塔铺500KV变电站室内部分实习 (10) 4.4 塔铺500KV变电站实习心得 (11) 结束语 (12)

第1章生产实习的目的及要求 1.1生产实习主要内容: 1.豫新发电有限公司实习生产实习内容: (1)学习火电厂安全规定; (2)火电厂的整体生产流程 (3)火电厂的汽轮机部分 (4)火电厂的锅炉部分 (5)火电厂的电气部分 (6)其他附属系统及设备。 2.许继集团有限公司生产实习内容: (1)许继展厅参观 (2)微机保护生产及装配车间 (3)低压配电安装车间 3.塔铺500KV变电站生产实习内容 (1)变电站室外部分(变电站一次设备) (2)变电站室内部分实习(变电站二次设备) 1.2 生产实习目的: 1.熟悉火电厂的生产流程,认识火电厂常见设备,了解相应设备的工作原理以及的常见操作; 2.认识变电站的常见一、二次设备,熟悉变电站常见的日常操作、巡视项目,并了解变电站异常及事故处理步骤及方法。 3.火电厂的汽轮机部分、锅炉部分、电气部分以及相关附属设备的工作原理,认识相应的设备,并熟悉相关生产流程。 4.熟悉电力系统二次设备的工作原理以及生产流程,并了解常见设备的安装、调试方法。 1.3 生产实习时间: 2012年10月22日至2012年11月2日

电力系统自动化技术习题及解答

1.同步发电机并列时脉动电压周期为20s,则滑差角频率允许值ωsy为(A )。 A、0.1% B、0.2% C、0.26% D、0.52% 2. 同步发电机机端电压与电网电压的差值的波形是(D )。A、三角波B、正弦波C、方波D、正弦脉动波 4. 同步发电机励磁系统由(A )组成。A、励磁调节器、励磁功率单元B、同步发电机、励磁调节器C、同步发电机、励磁功率单元D、同步发电机、励磁调节器、励磁系统 5. 同步发电机并列方式包括两种,即( B )。A、半自动准同期并列和手动准同期并列B、准同期并列和自同期并列C、全自动准同期并列和手动准同期并列D、全自动准同期并列和半自动准同期并列 6. 在电力系统通信中,由主站轮流询问各RTU,RTU接到询问后回答的方式属于(D )。A、主动式通信规约B、被动式通信规约C、循环式通信规约D、问答式通信规约 7. 下列同步发电机励磁系统可以实现无刷励磁的是( A )。A、交流励磁系统B、直流励磁系统C、静止励磁系统D、自并励系统 8. 某同步发电机的额定有功出力为100MW,系统频率下降0.5Hz时,其有功功率增量为20MW,那么该机组调差系数的标么值R*为( C )。A、20 B、-20 C、0.05 D、-0.05 9. 下列关于AGC和EDC的频率调整功能描述正确的是(D )。A、AGC 属于频率一次调整,EDC属于频率二次调整。B、AGC属于频率一次调整,EDC属于频率三次调整。C、AGC属于频率二次调整,EDC属于频率一次调整。D、AGC属于频率二次调整,EDC属于频率三次调整。 10. 在互联电力系统中进行频率和有功功率控制时一般均采用(D )。A、

电力系统自动化复习题

第一、二章 1.电网调度自动化实行_分层_管理。 2.RTU的基本组成包括__硬件___和__软件__两个部分。 3.对变位遥信信息检测的常用方法是__软件扫查__和___硬件中断____。 4.二进制数(1011)B转化为十进制数是___11____。 5.物理层用户之间交换信息需要通过_一条实际链路_。 6.通信网的路由选择方式分为_决定性和适应性的两类_。 7.独立系统的AGC控制机组出力,以保证电网_频率恒定__。 8.系统静态安全分析的内容包括__电压__、__频率_、_过负荷__。 9.配电网的形式有_树枝状__、_环状__、__网状__。 10.事故调查处理“四不放过”原则是:事故原因不清楚不放过、事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过、没有采取防范措施不落实不放过、事故责任者没有受到处罚不放过。 11.电力企业执行的两票是指工作票和操作票。 12.电力企业执行的三制是指交接班制、巡回检查制和设备定期试验轮换制。 13.发供电企业每年编制两措计划,是指反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划。 14.在电气设备上工作,保证安全的组织措施为:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。 1.电力系统的安全约束条件从满足到不满足时对应的系统运行状态情况是(警戒状态→紧急状态) 2.调度控制中心对发电厂的机组启、停操作命令属于(遥控信息) 3.已知RTU中每个遥测量的工作区一次只能保存10个数据,事故追忆要求保留事故前的3个数据,事故后的4个数据,每个遥测量占2个字节。如果有100个遥测量,则安排用于事故追忆的内存单元数目是( 1400 ) 4.用RTU测量500KV母线电压,运行时有5%的波动,RTU装置中的12位A/D 转换芯片工作于交流采样方式对电流变送器传过来的直流电压进行采样,最高位

电力系统自动化试复习资料

一、填空题 1、重合器是用于配电网自动化的一种智能化开关设备,它本身具有(控制)及(保护)功能。它能检测故障电流并能在给定的时间内(断开)故障电流,以及按照整定次数进行重合的控制装置。 2、我国电网调度的基本原则(统一调度)、(分级管理)、(分层控制)。 3、电力系统运行状态有(正常运行状态)、(警戒状态)、(紧急状态)、系统(崩溃)、(恢复状态)。 4、将二进制数 11011011 转化成十进制数为(219)。 5、能量管理系统(EMS)是电力系统监视与控制的硬件及软件总称。主要包括采集与监控(SCADA)、(自动发电控制(AGC))、(经济调度控制(EDC))、(电力系统状 态估计(SE))、(安全分析(SA))、(调度员模拟培训(DTS))配电自动化与管理(DA/DMS)等。P12 6、A/D 转换器是将(模拟量)转换为(数字量)。 7、定时扫查方式的遥信输入电路由三个部分组成:(遥信信息采集电路) 、(多路选择开关)、(并行接口电路8255A)。 8、RTU 的遥控输出电路并不直接控制(断路器分闸与合闸回路),而是接入遥控执 行屏,由遥控执行屏控制(输出信号控制分合闸)。 9、串行通信中,有两种最基本的通信方式:(同步通信)和(异步通信)。 10、变电站综合自动化系统的结构模式有(集中式)、(分布式)、(分散分布式)三种类型。 二、选择题 1、如果远动装置 RTU 的信息发送速率为 600bit/s,表示 1s 发送 600 个(B)。 A. 字节 B.二进制数 C.十进制数 D 十六进制数 2、交流采样电路中采样保持器的主要作用是(B)。 A.保证 A/D 转换时间内信号不变化 B.保证被 A/D 转换的同一回路的多路输入信号(如三相电流电压)的同步性 C.降低对 A/D 转换器的转换速度要求 3、要使主站系统能正确接收到厂站端设备的信息,必须使主站与厂站端的(BC)一致。 A.设备型号 B.通信规约 C.通道速率 D.系统软件 4、同步是远动系统的一个重要环节,是指远动装置收发两端的(A)相同一致。 A.频率、相位 B.频率、幅值 C.相位、幅值 5、造成系统电压下降的主要原因是(D)。 A.负荷分布不均匀 B.系统中大量谐波的存在 C.中性点接地不好 D.系统无功功率不足或无功功率分布不合理 6、按照无功电压综合控制策略,电压和功率因数都低于下限,应如何控制?(B) A.调节分接头 B.先投入电容器组,根据电压变化情况再调有载分接头位置 C.投入电容器组 D.先调节分接头升压,再根据无功功率情况投入电容器组 7、据电网管理形式的不同,世界上典型的调度管理模式大致可分为三种:(A)。

电力系统自动化基础知识总结.doc

绪论 1、了解电力系统自动化的重要性。 ①被控对象复杂而庞大。②被控参数很多。③干扰严重。 2、掌握电力系统自动化的基本内容。 在跨地区的电力系统形成后,必须建立一个机构对电力系统的运行进行统一管理和指挥,合理调度电力系统中各发电厂的出力并及时综合处理影响整个电力系统正常运行的事故和异常情况,这个机构称为电力系统调度中心。 ①按运行管理的区域划分:?电网调度自动化?发电厂自动化(火电厂自动化、水电厂自动化)?变电站自动化?配电网自动化。②从电力系统自动控制的角度划分:?电力系统频率和有功功率控制?电力系统电压和无功功率控制?发电机同步并列的原理。 第1章发电机的自动并列 1、掌握并列操作的概念及对并列操作的要求。 ?并列的概念:将一台发电机投入电力系统并列运行的操作,称并列操作。发电机的并列操作又称为“并车”、“并网”、“同期”。 ?对并列操作的基本要求:①并列断路器合闸时,冲击电流应尽可能的小,其瞬时最大值不宜超过1~2倍的额定电流。②发电机组并入电网后,应能迅速进入同步运行状态,进入同步运行的暂态过程要短,以减少对电力系统的扰动。 2、掌握并列操作的两种方式及各自的特点。 ?并列操作的两种方式:准同期并列(一般采用)、自同期并列(很少采用)。 ?准同期并列的概念:发电机在并列合闸前已励磁,当发电机频率、电压相角、电压大小分别和并列点处系统侧的频率、电压相角、电压大小接近相等时,将发电机断路器合闸,完成并列操作,这种方式称为准同期。 ?自同期并列概念:将一台未加励磁的发电机组升速到接近于电网频率,在滑差角频率不超过允许值,机组的加速度小于某一给定值的条件下,先合并列断路器QF,接着合励磁开关,给转子加励磁电流,在发电机电势逐步增长的过程中,由电力系统将并列机组拉入同步运行。优点:操作简单,并列迅速,易于实现自动化。缺点:冲击电流大,对电力系统扰动大,不仅会引起电力系统频率振荡,而且会在自同期并列的机组附近造成电压瞬时下降。适用:只有在电力系统事故、频率降低时使用。自同期并列不能用于两个系统之间的并列,也不用于汽轮发电机组。 3、掌握准同期并列的三个理想条件,了解并列误差对并列的影响。 ?(1) fG=fX:待并发电机频率与系统频率相等,即滑差(频差)为零;(2) UG=UX:待并发电机电压与系统电压的幅值相等,即压差为零;(3)δe=0:断路器主触头闭合瞬间,待并发电机电压与系统电压间的瞬时相角差为零。 ??①电压幅值差对并列的影响:产生的冲击电流,在只存在电压差的情况下,并列机组产生的冲击电流主要为无功冲击电流。冲击电流的电动力对发电机绕组产生影响,由于定子绕组端部的机械强度最弱,所以须特别注意对它所造成的危害,必须限制冲击电流。②合闸相角差对并列的影响:当相角差较小时,冲击电流主要为有功电流分量。说明合闸后发电机立刻向电网输出有功功率,使机组联轴受到突然冲击,这对机组和电网运行都是不利的。③合闸频率差对并列的影响:在有滑差的情况下,将机组投入电网,需经过一段加速或减速的过程,才能使机组与系统在频率上“同步”。加速或减速力矩会对机组造成冲击。(滑差越大,并列时的冲击就越大,因而应该

相关文档
相关文档 最新文档