文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 02-第2章 机柜在防静电地板上安装

02-第2章 机柜在防静电地板上安装

02-第2章 机柜在防静电地板上安装
02-第2章 机柜在防静电地板上安装

目录

第2章在防静电地板上安装机柜............................................................................................2-1

2.1 确定机柜安装位置.............................................................................................................2-2

2.1.1 确定单个机柜的安装位置........................................................................................2-2

2.1.2 确定并列于已安装机柜的安装位置.........................................................................2-3

2.1.3 安装完成后的检查...................................................................................................2-3

2.2 确定支架安装位置.............................................................................................................2-4

2.2.1 安装步骤.................................................................................................................2-4

2.2.2 安装完成后的检查...................................................................................................2-4

2.3 支架安装............................................................................................................................2-5

2.3.1 安装步骤.................................................................................................................2-7

2.3.2 安装完成后的检查...................................................................................................2-7

2.4 机柜在支架上安装.............................................................................................................2-9

2.5 安装检查..........................................................................................................................2-13

插图目录

图2-1 确定单个机柜安装位置示意图..............................................................................2-2图2-2 确定并列于已安装机柜的安装位置示意图............................................................2-3图2-3 单机柜支架安装孔位图........................................................................................2-4图2-4 螺栓组件装配图...................................................................................................2-5图2-5 支架及其附件外形图............................................................................................2-6图2-6 膨胀管和膨胀螺母安装示意图..............................................................................2-8图2-7 支架固定示意图...................................................................................................2-8图2-8 螺栓组件装配图...................................................................................................2-9图2-9 机柜支脚拆除示意图..........................................................................................2-10图2-10 机柜的调平与固定示意图.................................................................................2-11图2-11 地板托板安装示意图........................................................................................2-12图2-12 防静电地板安装效果图....................................................................................2-12

表格目录

表2-1 第2章内容..........................................................................................................2-1表2-2 支架规格及高度表...............................................................................................2-6

第2章 在防静电地板上安装机柜

概述

本章介绍在防静电地板安装机柜的安装流程、步骤和注意事项。 OptiX OSN 3500采用标准的300mm 深机柜,符合欧洲电信标准协会(ETSI )的ETS300-119-3标准。

警告:

机柜比较沉重,安装机柜需要三个人以上。

本章简介

本章内容如 表2-1所示。

表2-1 第2章内容

标题

描述

2.1 确定机柜安装位置确定机柜在机房内的安装位置 2.2 确定支架安装位置根据机柜安装位置确定支架的安装位置 2.3 支架安装支架安装的相关操作与步骤 2.4 机柜在支架上安装机柜在支架上安装的相关操作与步骤

2.5 安装检查

检查机柜的安装效果,确认可以启动下一步安装

2.1 确定机柜安装位置

概述

本节将指导您如何在机房内确定机柜安装位置。机柜的安装位置因机柜数量和排放方式不同而不同,本节将介绍两种确定机柜安装位置的方法。

z 确定单机柜的安装位置;

z

确定并列于已安装机柜的安装位置。 警告:

确定机柜安装位置一定要准确!为保证机柜安装位置的准确,在阅读本节以前,请您首先阅读相关的施工技术资料,根据实际要求进行机柜的定位。

安装启动条件

z

ETSI 300mm 机柜和机柜安装附件(包括支架、固定附件等)已运输到工程现场;

z 施工技术资料含有机柜安装位置的施工图纸;

z

如果因为特殊原因无施工图纸时,则可按照现场客户要求来确定机柜的安装位置。

2.1.1 确定单个机柜的安装位置

步骤 操作

1 根据施工图纸标定机柜的位置,确定机柜安装基准点,并做出标记。

2

根据施工技术文件规定的方向,参考基准点划出600mm×300mm 的长方形,并根据长方形划出机柜中心线。如图2-1所示。

1. 安装基准点

2. 机柜中心线

图2-1 确定单个机柜安装位置示意图

2.1.2 确定并列于已安装机柜的安装位置

步骤操作

1 用铅锤确定已安装机柜侧面在地面的投影位置,并做出标记。

2 根据标记划出新机柜靠近已安装机柜侧的侧轮廓线。

3 根据已安装机柜的前轮廓线划出新机柜的前轮廓线(机柜正面),从而确定安装基准点的位置。

4 根据安装基准点划出如图2-2所示的600mm×300mm的长方形,并根据长方形划出机柜中心线。

1. 待安装机柜前轮廓

2. 待安装机柜中心线

3. 待安装机柜侧轮廓

4. 已安装机柜的位置

图2-2确定并列于已安装机柜的安装位置示意图

2.1.3 安装完成后的检查

z两排机柜之间距离不小于1米

z机柜侧面与墙的距离不小于0.8米

z机柜正(背)面与墙的距离不小于1米

z机房应留有不小于1米宽的通道

z机柜顶部出电缆孔正对准机房走线槽的下方

z机柜安装位置正确,符合施工图纸的要求

2.2 确定支架安装位置

概述本节将向您介绍如何确定支架的安装位置。

安装启动条件机柜安装位置已经确定。

2.2.1 安装步骤

步骤操作

1 以机柜中心线为中心基准,划出460mm×264mm长方形,长方形一边距离机柜后背45mm。如图2-3中虚线框所示。

2 虚线长方形的四个顶点即为支架的安装孔位,用标记笔做好记号。

提示:

为防止出现错误,在所有安装孔位确定后,需要用支架核对一次。

1. 机柜中心线

图2-3单机柜支架安装孔位图

2.2.2 安装完成后的检查

z支架安装位置正确,符合施工图纸的要求。

z如果在安装过程中出现技术问题,请及时与华为技术有限公司联系。

2.3 支架安装

概述 本节将向您介绍支架的安装步骤和注意事项。

安装启动条件

支架安装位置与安装孔位已经确定。

安装材料

z S300A 支架

z M12×60螺栓组,如图2-4 z

膨胀螺栓 注意:

每次螺栓装配时要加上平垫和弹垫,具体如图2-4所示。

参考说明

OptiX OSN 3500 采用S300A 支架,如图2-5所示。

支架有4种规格:三种可调式与一种固定高度式。每种规格的高度调节范围如表2-2所示。

说明:

防静电地板高度指防静电地板的上平面距水泥地面的距离。

1. M12×60螺栓

2. M12弹垫

3. M12平垫

图2-4 螺栓组件装配图

1. 防静电地板高度刻度

2.

螺栓M12×60

高度锁定螺栓(中间) 3.

4. 高度锁定螺栓(两侧)

图2-5支架及其附件外形图

表2-2支架规格及高度表

规格适用地板高度(mm)

Ⅰ 175~235

Ⅱ 236~355

Ⅲ 356~595

Ⅳ根据地板高度定做(最低高度100mm)

2.3.1 安装步骤

步骤操作

1 选用Ф16冲击钻头,用冲击钻在已定位的四个支架安装孔位打孔。打孔时要保证钻头与地面保持垂直,孔深在52mm-60mm之间,且各孔孔深一致。

注意:

打孔同时一定要采取措施防止灰尘扩散,推荐使用吸尘器在打孔时吸尘来防止灰尘扩散。

2 如图2-6所示,将需要安装的四个膨胀管和膨胀螺母垂直放入支架安装孔中,用橡胶锤直接敲打膨胀管使其全部进入地面。

注意:

膨胀螺母上的导向筋必须事先插入膨胀管的导向槽中,否则将导致膨胀螺栓无法正常安装紧固。

3 调节支架上的刻度指示,使之与防静电地板高度相同,紧固支架高度锁定螺栓至

45N?m(牛顿米)。高度锁定螺栓的位置如图2-5所示。

注意:

紧固支架上高度锁定螺栓的顺序要先拧紧中间的高度锁定螺栓,然后再拧紧两侧的高度锁定螺栓。

4 将四个M12×60的螺栓套上弹垫、平垫穿过支架安装孔垂直插入地面中的四个膨胀螺栓孔中,紧固螺栓至45N?m(牛顿米)。如图2-7所示。

2.3.2 安装完成后的检查

z支架安装正确,各种连接螺栓均要加平垫、弹垫并拧紧。

z如果在安装过程中出现技术问题,请及时与华为技术有限公司联系。

膨胀管导向槽

膨胀管 3.

1. 膨胀螺栓

2.

膨胀螺母导向筋

4. 膨胀螺母

5.

图2-6膨胀管和膨胀螺母安装示意图

膨胀螺母

膨胀管 4.

M12×60 螺栓 3.

1. S300A支架

2.

图2-7支架固定示意图

2.4 机柜在支架上安装

概述 本节将向您介绍机柜在支架上安装的安装步骤和注意事项。 安装启动条件

支架安装已经完成。

安装材料

z

绝缘垫板 z 垫片

z M12×30螺栓组 z

M12×40螺栓组 注意:

M12×30螺栓装配时要加上平垫和弹垫,具体如图2-8中(a )所示。 为了保证与地面绝缘,M12×40螺栓还需要加上绝缘套,具体如图2-8(b )所示。

1. 螺栓

2. 弹垫

3. 平垫

4.绝缘套

图2-8 螺栓组件装配图

步骤 操作

1 机柜发货时带有支脚,安装前需要将支脚拆除。如图2-9所示。

2 将机柜放置到支架上;由于机柜较重,为保证安全,需要三个人以上放置机柜。注意,与不同类型和尺寸的机柜并柜安装时,应先装好机柜的侧门。

3

每台机柜下有2块绝缘垫板,将绝缘垫板铺放在支架上。如图2-10中 (a) 所示。

步骤操作

4 在绝缘板和支架之间添加垫片,调节机柜的水平度。将水平仪放置在机柜顶部平面两个相互垂直的方向,观察机柜是否达到水平状态。

注意:

调节水平的垫片如果插在绝缘垫板和机柜之间,则无法保证机柜与地的绝缘。

5 将M12×40螺栓组件穿过机柜的下围框,垂直插入支架的连接孔中,然后用扳手将螺栓拧紧。如图2-10中 (a) 所示。安装后效果如图2-10中 (b) 所示。

注意:

紧固螺栓应依次交叉进行,以减小螺栓与机柜间的应力。

6 测量支架和机柜间阻值,正常电阻值应该大于5MΩ。若测量电阻小于5MΩ,应拆除机柜,对绝缘零件进行检查。然后重新从步骤2开始安装。

7 将横托板和侧托板固定在支架上,具体如图2-11所示。

8 根据机柜周边的情况,切割并复原防静电地板,效果如图2-12所示。

注意:

多个同型号机柜同时并排安装时,允许不装中间机柜侧门,可以只安装并柜排两端的侧门。如果机柜安装时附近有其它型号的机柜,固定机柜前需要装上侧门。

1. 垫片

2. 绝缘垫板

3. 螺栓M12×40

图2-10 机柜的调平与固定示意图

防静电地板

1. 机柜

2.

图2-12防静电地板安装效果图

2.5 安装检查

在机柜安装之后应进行相关项目的检查,检查项目如下所示。

z机柜放置应按工程设计图纸施工。

z支架与地面、支架与机柜间固定的螺栓应全部正确安装,查看螺栓安装齐全,螺栓紧固,弹垫、平垫安装顺序正确。

z公司配发的支架与机柜有绝缘配件时,机柜与支架间应达到绝缘要求,用户自制底座建议采取与地面或机柜绝缘措施。

z机柜排列应紧密整齐,垂直偏差度应小于3mm。

z主走道侧的机柜门板全部装上后,应对齐成直线,误差应小于5mm。

z整行机柜表面应在同一平面上,机柜排列应紧密整齐,无凹凸现象。

z机柜各部件安装螺栓都需加平垫、弹垫并拧紧。

z设备各部件不能存在变形影响设备外观。

防静电地板安装操作工艺

防静电地板安装操作工艺 主要工具: 红外线水平仪、水平尺、螺丝刀、小型电钻、切割机、钢卷尺、铆钉枪、画笔等、橡皮锤、吸盘器、扳手、扫帚等。 安装方法: 1、定位基准点:基准点恰当,可以节省损料、零配件及施工时间,故最好是选择成直角的两面墙来当基准线; 2、门处若有斜坡货留门下扇回旋空间时,则应以门口附近取基准点为佳; 3、设计图货平面分割图上,已标明基准点时则以图面为准。 备注: 基准线:平行于基准面所拉的一条直线,基准面与基准线之间的最大距离为600mm。基准面:以业主确定的需安装整板的一个墙面。 垂直线:垂直于基准线的一条直线,垂直线与相邻墙面最大距离为600mm。架空地板安装流程: 1、首先清理地面。 2、安装防静电地板,接着观察房间的布局,安装好红外线水平扫描仪,在四周的墙面上打好半腰水平,然后找出房间的最低点和最高点,计算地面到板面的平均值(此平均值等于甲方要求的安装高度),计算并调节好支架高度。 3、选一个墙角作为出发点,在墙面上找好水平,按照墙面水平需要高度,距墙面595mm处拴两条水平墙面的拉线,此拉线不易断裂和延伸,两条必须垂直分布。 4、平行线拉好后,拧好四付支架。确定高度,铺好第一块板,一定要拧紧横梁与支架的固定螺丝,然后用水平尺调平板,最后锁紧支架上的螺母。

5、第一块调水平后,按拉线方向垂直铺设好两排地板。注:板与板之间必须黑色胶边对齐,对直。 6、垂直两排地板铺完后,认准一个方向,(不能再垂直铺设)须一排接一排平 行铺设,直至最后一排。 注:四周都须留下一排到最后收尾切割铺设,铺设途中,板面不得任意踩动, 以免影响平整度。 7、铺完最后一排后,应先固定四周墙角的角铁,再切割四周的地板。注:角铁的水平须跟已安装好的地板水平一致,角铁的背面须有支撑物(木方支撑或三角铁支撑)。 8、固定角铁后,精量需切割的小块地板面积,然后切割地板面积,然后切割地板铺设,如需安装地插座,则用切割机按实际尺寸开孔。 9、防静电地板收边,在墙边或门框、柱子处,视实际尺寸以电锯切割主板, 或安装适当的收边零件。封门用不锈钢或角铝(直角型)以玻璃胶粘合或拉钉紧固。 10、地板铺完后,须及时检查,调整好不平之车,最后墙边用玻璃胶填充切割时留下的空隙。 11、若施工场地位于日夜温差大环境(如高海拔、温带货寒带地区)时,则所有的收边外,都应预留约3mm空隙以适应热胀冷缩。

防静电地板施工工艺及验收标准

防静电地板是比较常见的一种地板材质,静电是发生最频繁,最难消除的危害之一,所以某些地方或场合需要铺装防静电地板,现在家居中电器越来越多,为了防止静电对家具电器等的损坏,也有不少人开始在家居客厅书房等地方浦装使用防静电地板,那防静电地板的施工工艺是怎样的呢,验收标准是什么呢,下面带大家去了解下: 防静电地板施工前准备: 一、施工环境准备 1、地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行 2、地板应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘; 3、布置在地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕; 4、重型设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致; 5、施工现场备有220V/50HZ电源和水源。 二、施工工具准备 专业切割锯、激光水平测定仪、水泡水平仪、卷尺、墨线、吸板器、螺母调节扳手、十字螺丝刀、吸尘器、笤帚、墩布等等。 防静电地板施工工艺: 防静电地板施工流程:基层处理与清理—> 找中、套方、分格、定位弹线—> 安装固定可调支架和引条—> 铺设活动地板面层—> 清擦和打蜡防静电地板施工步骤: 一、基层处理与清理 活动地板面层的骨架应支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面或水磨石楼地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土,含水率不大于8%。安装前应认真清擦干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或清漆。 二、找中、套方、分格、定位弹线

根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按活动地板模数选择板块铺设方向,具体有以下几种情况: 1、如室内平面无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模时,宜由内向外铺设。 2、如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内2个方向平面中心线找出来。看两面尺寸相差多少,若相差的不明显宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由内向外铺设。 3、如室内有控制柜等设备要留洞时,其铺设方向和先后顺序应综合考虑。 根据上述选铺方法确定后,就要进行找中、套方、分格、定位弹线工作。既要把面层分格线划在室内四周墙面上(又叫面板控制位置控制线,便于施工操作控制用),又要把分格线在基层上面,而且要尺寸正确、上下交圈对口,形成方格网并标明设备预留部位(此时应插入铺设活动地板下的管线,要注意避开己弹好标志的支架座)。 三、安装固定可调支架和引条 首先要事先检查复核原室内四周墙上弹划出的标高控制线,按选定的铺设方向和顺序确定基准点,然后按基层已弹好标出位置在方格网交点处安放可调支座,架上横梁转动支座螺杆,先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高,待有钢支柱和横梁构成框架一体后,应用水平仪抄平。 四、铺设活动地板面层 首先检查活动地板面层下铺设的电缆、管线,确保无误后才能铺设活动地面层。先在横梁上铺放缓冲胶条,并用乳胶液与横梁粘合。铺设活动地板调整水平高度以保证四角接触平整、严密,不得使用加垫的方法。铺设活动地板块不符合模数时,不足部分可根据实际尺寸将板面切割后镶补,并配装相应的可调支撑和横梁。与墙边的接缝处,应根据缝隙宽窄分别采用活动地板或木条刷高强胶镶嵌,窄缝宜用泡沫塑料镶嵌。随后应检查调整板块水平度及缝隙。 五、清擦和打蜡 进行清擦地板面层和涂擦地板工作。

工厂防静电接地方法

1. 防静电地线的埋设 (1) .厂房建筑物的避雷针一般与建筑物 钢筋混凝土焊接在一起妥善接地,当雷击发生时,接地点乃至整个大楼的地面都将成为高压大电流的泄放点,一般认为在泄放接地点20M范围内都会有"跨步电压"产 生,即在此范围内不再是理想零电位.另外,三相供电的零线由于不可能绝对平衡而也会有不平衡电流产生并流入零线的接地点,故防静电地线的埋设点应距建筑物和设备地20米以外. (2) .埋设方法:为保证接地的可靠,致少应有三点以上接地,即每隔5m挖深1.5m以上坑,将2m以上铁管或 角铁打入坑内(即角铁插入地下2m以上),再用3mm厚铜排将这三处焊接在一起,用16 m就绝缘铜芯线焊上引入室内为干线. (3) .坑内施以适量木炭粉和工业盐,以增加土壤导电性, 填埋后用接地电阻测试仪测量,接地电阻应 <4 Q.(见图2)且每年至少测试一次。 2. 防静电地线的铺设和测试 (1) .防静电地线全部使用6m就多股铜芯绝缘线,每楼层或适当区段用铜排或 40A以上开关,闸刀与主干线相连, 以利检查维修. (2) .防静电地线缆应与设备外壳,工作台铁架,工作灯架等良好绝缘,防止短路,搭连或破皮连接

(3) .于分段铜排或开关的"干线端",另铺一条检查线.(1.5?2 m就即可),每车间设2~3检查点,固定好,标 识清楚. (4) .测量:使用指针式万用表,电阻档. a) .各防静电测试点与防静电地线间电阻 5?15 Q,理想应为0Q.但实际测得为2 m就导线从测试点到总结点电阻+6 m就,导线从总结点到被测点电阻之和,这一值约5-15 Q且基本不变,如测量结果趋于无穷大是为防静电地线或测量线有一条断线,应及时修好. b) .防静电地与设备地间电阻,这一阻值为防静电地线本身线阻+设备地线本身线阻+两地线间地电阻 组成.但两接地线间由于地面干湿程度,地电流影响等十分复杂,尤其地电流,每时每刻大小方向频率等都在变,且主要决定测量结果,故只能用指针表测量,且其值从十几欧到几百 K都算正常,仅说明两地间未短路也未开路即可. 3. 防静电地板 最规范的防静电地板是类似防静电橡胶的复合结构,下层为导电层与防静电地连在一起,上层为绝缘 防静电产生层,不会因行走的磨擦产生静电.铺设时导电层应用绝缘垫与建筑物地面和墙壁隔开,防止雷 击时地板带静电,并将导电层通过1M Q20W电阻与防静电地接好.起到静电屏蔽和电磁屏蔽作用.这种地板造价太高,但可以有效防止雷电的各种危害和静电产生. 一般电子厂多用简易防静电地板(仅有绝缘防静电产生层多为涂料或地板胶),直接铺在建筑物地面 上,大大降低造价,且也可起到防行走产生的静电作用.但对雷击产生的超高压静电感应和强电磁感应防护作用较差

SJ-T10796-2001-防静电活动地板通用规范

中华人民共和国国家标准 防静电活动地板通用规范(SJ/T10796-2001) 本标准适用于计算机机房及其他电子设备房间中铺设的活动地板。该活动地板在计算机机房及其他电子设备房间中铺设在房屋建筑地面上作安装设备、设备的走线及空调风库空间等用。 其他类似房间需用的活动地板亦可参照此标准执行 1术语 1.1活动地板高度 由活动地板上表面至房间地面之间的距离。 1.2四周支承式 地板支架含有横梁,地板铺在横梁上的安装方式。 1.3四角支承式 地板的四角直接铺在支撑上的安装方式。 1.4活动地板系统电阻 活动地板上表面至地板支撑底座的电阻 2结构 2.1活动地板按支撑方式分四周支承式和四角支承式。 2.2四周支承式活动地板由地板、支撑、横梁、缓冲垫等组成,见图1。 2.3四角支承式活动地板由地板、支撑、缓冲垫等组成,见图2 3活动地板规格及型号编制方法 3.1活动地板高度分两种.见表1。 表1m m 3.2地板幅面尺寸及尺寸公差见表2,形位公差见表3。 表2m m

表3m m 注:木质基地板参照表2表3执行? 3.3型号编制方法 活动地板的型号用下述方法表示。 例1:铝质基活动地板,铺设高度为200m m,地板幅面500m m×500mm,承重类型为Z,应写为:H D L·200·500·Z 例2:钢质基活动地板,铺设高度为350m m,地板幅面600m m×600mm,承重类型为Z,应写为:H D G·350·600·Z 例3:木质基活动地板,铺设高度为350m m,地板幅面600m m×600mm,承重类型为Q,应写为:H D M·350·600·Q 4技术要求 4.1活动地板电性能 在温度为15~30℃,相对湿度为30%~75%时,活动地板系统电阻值分为两级,见表4。 表4 4.2地板的机械性能 4.2.1地板的机械性能应符合表5的规定? 表5

防静电地板施工规范

一、计算机房的防静电技术1.引言计算机房的防静电技术,是属于机房安全于防护范畴的一部分。由于种种原因而产生的静电,是发生最频繁,最难消除的危害之一。静电不仅会对计算机运行出现随机故障,而且还会导致某些元器件,如CMOS、MOS电路,双级性电路等的击穿和毁坏。此外,还会影响操作人员和维护人员的正常的工作和身心健康。计算机在国民经济各个领域,诸如气象预测预报、航空管理、铁路运输、邮电业务、微波通信、证券营运、财政金融、人造卫星、导弹发射等方面的应用日益普及和深入,热这些领域都是与国名经济息息相关的,一旦计算机系统在运行中发生故障,特别是件大的故障会给国名经济带拉额巨大的损失,造成的政治影响更不容忽视。2.机房的静电及其防护静电引起的问题不仅硬件人员很难查出,有时还会是软件人员误认为是软件故障,从而造成工作混乱。此外,静电通过人体对计算机或其他设备放电时(即所谓的打火)当能量达到一定程度,也会给人以触电的感觉,造成操作系统作维护人员的精神负担,影响工作效率。如何防止静电的危害,不仅涉及计算机的设计,而且与计算机房的结构和环境条件有很大的关系。在建设和管理计算机房时,分析静电对计算机的影响,研究其故障特性,找出产生静电的根源,制定减少以至消除静电的措施,始终是一个重要课题。3.静电对计算机的影响静电对计算机的影响,主要体现在静电对半导体器件的影响上。可以说半导体器件对静电的敏感,也就是计算机对静电的敏感。随着计算机工业的发展,组成电子计算机的主要元件――半导体器件也得到了迅速的发展。由于半导体

器件的高密度、高增益,又促进了电子计算机的高速度、高密度、大容量和小型化。与此同时,也导致了半导体器件本身对静电的反应越来越敏感。静电对电子计算机的影响表现有两种类型。一种是元件损害,一种是引起计算机误动作或运算错误。元件损害主要是只用于计算机的中,大规模集成电路,对双极性电路也有一定的影响。对于早期的MOS电路,当静电带电体(通常静电电压很高)初级到M OS电路管腿时,静电带电体对其放电,使MOS电路击穿. 近年来,由于MOS电路的密度高、速度快、价格低,因而得到了广泛的应用和发展。目前大多数MOS电路都具有端接保护电路,提高了抗静电的保护能力。尽管如此,再使用时,特别是在维修和更换时,同样要注意静电的影星,过高的静电电压依然会使MOS电路击穿。静电引起的误动作或运算错误,是由静电带电休触及电子计算机时,对计算机放电,有可能使计算机逻辑元件输入错误信号,引起计算机出错。严重者还会是送入计算机的计算程序紊乱。此外静电对计算机的外部设备也有明显的影响。带阴极射线管的显示设备,当受到静电干扰时,会引起图像紊乱,模糊不请。静电还将造成Modem、网卡、Fax等工作失常,打印机的走线不顺等故障。4.计算机静电故障的特点1.计算机因静电引起的故障特点a.静电故障出现的季节,主要是冬春干燥期,就是说静电随湿度而改变。b.静电引起的故障偶发性多,重复性不强,一般是随机性的故障,因此,难于找出其诱发的原因。c.静电与计算机房采用的地板。使用的家具和工作人员的工作服有关。d.静电致电子计算机出现错误动作时,

电子工厂防静电接地方法

1.防静电地线的埋设: (1).厂房建筑物的避雷针一般与建筑物钢筋混凝土焊接在一起妥善接地, 当雷击发生时,接地点乃至整个大楼的地面都将成为高压大电流的泄放点,一般认为在泄放接地点20M范围内都会有"跨步电压"产生,即在此范围内不再是理想零电位.另外,三相供电的零线由于不可能绝对平衡而也会有不平衡电流产生并流入零线的接地点,故防静电地线的埋设点应距建筑物和设备地20米以外. (2).埋设方法:为保证接地的可靠,致少应有三点以上接地,即每隔5m挖深 1.5m以上坑,将2m以上铁管或角铁打入坑内(即角铁插入地下2m以上),再用 3mm厚铜排将这三处焊接在一起,用16m㎡绝缘铜芯线焊上引入室内为干线. (3).坑内施以适量木炭粉和工业盐,以增加土壤导电性,填埋后用接地电阻 测试仪测量,接地电阻应<4Ω.(见图2)且每年至少测试一次。 2. 防静电地线的铺设和测试: (1).防静电地线全部使用6m㎡多股铜芯绝缘线,每楼层或适当区段用铜排 或40A以上开关,闸刀与主干线相连,以利检查维修. (2).防静电地线缆应与设备外壳,工作台铁架,工作灯架等良好绝缘,防止短 路,搭连或破皮连接. (3).于分段铜排或开关的"干线端",另铺一条检查线.(1.5~2m㎡即可),每车 间设2~3检查点,固定好,标识清楚. (4).测量:使用指针式万用表,电阻档. a).各防静电测试点与防静电地线间电阻5~15Ω,理想应为0Ω.但实际测得 为2m㎡导线从测试点到总结点电阻+6m㎡,导线从总结点到被测点电阻之和,这一值约5-15Ω且基本不变,如测量结果趋于无穷大,是为防静电地线或测量线有一条断线,应及时修好. b).防静电地与设备地间电阻,这一阻值为防静电地线本身线阻+设备地线 本身线阻+两地线间地电阻组成.但两接地线间由于地面干湿程度,地电流影响等十分复杂,尤其地电流,每时每刻大小方向频率等都在变,且主要决定测量结果,故只能用指针表测量,且其值从十几欧到几百K都算正常,仅说明两地间未短路也未开路即可. 3.防静电地板 最规范的防静电地板是类似防静电橡胶的复合结构,下层为导电层与防静电地连在一起,上层为绝缘防静电产生层,不会因行走的磨擦产生静电.铺设时

防静电活动地板施工方案

防静电活动地板施工方案 1、施工准备 活动地板:根据设计要求选定购买规格为600 mm *600mm的铝制地板,待用的活动地板应平整、坚实,并具有耐磨、防潮、阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点,其技术性能应符合国家现行有关标准的规定,面层承载力不应小于,其体积电阻率宜为105~ 109欧姆。 支承部分:由活动支架、横梁及其他附件组成。 其他材料:环氧树脂胶、滑石粉、橡胶条、铝型材等,应符合有关标准质量要求。 机具:水准仪、水平尺、方尺、2?3m靠尺板、黑斗、圆盘锯、无齿锯、手锯、吸盘、铁錾子、钢丝钳子、螺丝扳手、扫帚等。 2、作业条件 相通的相邻房间内各项工程完工,支承在地板基层上且超过地板承载力的设备,进入房间预定位置并安装固定好。 铺设活动地板的水泥地面,基层表面平整、光洁、不起灰,其含水率不大于8% 墙面上弹好地面标高控制线。当房间是矩形平面时,其相邻墙面应相互垂直。 活动地板的排板设计已完成。 3、操作工艺 工艺流程 基层处理-弹线套方-安装支架和横梁-铺设活动地板

基层处理 活动地板安装前,应将基层表面清擦干净;必要时,根据设计要求,在基层表面上涂刷清漆。 弹线套方 量测房间的长、宽尺寸、找出纵横中心线。当房间是矩形时,量测相邻墙面的垂直,垂直度偏差应小于1/1000,如不垂直,应预先对墙面进行处理。与活动地板接触的墙面,其直线度值每米不应大于2mm 根据地面尺寸、活动板块尺寸及设备等情况,在基层表面上按板块尺寸弹线并形成方格网,并标明设备预留部位。在四周墙上,标出板块的安装高度。 安装支架和横梁 在方格网交点处安装支架,组装横梁,并转动支柱螺杆,用水平尺调整横梁顶面高度使其符合要求。待所有支架和横梁安装成一体后,用水准仪抄平复核。符合要求后,将环氧树脂注入支架底座与基层之间的空隙内,使之粘结牢固,亦可用膨胀螺栓或射钉固定。 非整块板靠墙处,采用专用支架和横梁,当使用一般支架时,宜将支架上托的四个定位销打掉三个,保留沿墙面的一个,使靠墙边的板块越过支架紧贴墙面。 非整块板靠墙处,用木龙骨支架或角钢代替支架和横梁,木龙骨支架或角钢顶面标高,应与横梁顶面标高一致。木龙骨支架应经阻燃处理,角钢应经防腐处理。 支加和横梁安好后,敷设活动地板下的电缆、管线、经过检查验

防静电地板施工方案

防静电地板施工方案 1.工艺流程 基层处理与清理――>找中、套方、分格、定位弹线――>安 装固定可调支架和引条――>铺设活动地板面层――>清擦2.基层处理与清理: 活动地板面层的骨架应支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面 或水磨石楼地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土, 含水率不大于8%。安装前应认真清擦干净。 3.找中、套方、分格、定位弹线: 根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按活动地板模数选择 板块铺设方向,具体有以下几种情况: A:如室内平面无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模时,宜由内向外铺设。 B:如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内2个方向平面中心线找出来。看两面尺寸相差多少,若相差的不明显 宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由内 向外铺设。 C:如室内有控制柜等设备要留洞时,其铺设方向和先后顺序应综合考虑。 据上述选铺方法确定后,就要进行找中、套方、分格、定位弹线工作。既要把面层分格线划在室内四周墙面上(又

叫面板控制位置控制线,便于施工操作控制用),又要把分 格线划在基层上面,而且要尺寸正确、上下交圈对口,形 成方格网并标明设备预留部位(此时应插入铺设活动地板 下的管线,要注意避开己弹好标志的支架座)。 4.安装固定可调支架和引条: 首先要事先检查复核原室内四周墙上弹划出的标高控制线, 按选定的铺设方向和顺序确定基准点,然后按基层已弹好标 出位置在方格网交点处安放可调支座,架上横梁转动支座螺 杆,先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高,待钢支 柱和横梁构成框架一体后,应用水平仪抄平。 5.设活动地板面层: 首先检查活动地板面层下铺设的电缆、管线,确保无误后才 能铺设活动地面层。铺设活动地板调整水平高度以保证四角 接触平整、严密。铺设活动地板块不符合模数时,不足部分 可根据实际尺寸将板面切割后镶补,并配装相应的可调支撑 和横梁。 6.清擦: 进行清擦地板面层和涂擦地板工作。

防静电地板施工工艺规范

防静电地板施工工艺规范 一、对铺设场地的要求 1.地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行 2.地板应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘; 3.布置在地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕; 4.重型设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致; 5.施工现场备有220V/50HZ电源和水源。 二、地板安装工具 1.专业切割锯 2.激光水平测定仪 3.水泡水平仪、卷尺、墨线 4.吸板器、螺母调节扳手、十字螺丝刀; 5.吸尘器、笤帚、墩布; 三、施工步骤 1.认真检查地面平整度和墙面垂直度,如发现不符合施工要求,应向甲方有关部门提出; 2.拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平面上,测量室内的长度、宽度并恰当选择铺设基准位置以减少地板的切割,在地面弹出安装支架的网格线; 3.将要安装的支架调整到同一需要的高度并将支架摆放到地面网格线的十字交叉处; 4.用螺钉将横梁固定到支架上,并用水平尺、直角尺逐一矫正横梁,使之在同一平面上并互相垂直; 5.用吸板器在组装好的横梁上放置地板; 6.若墙边剩余尺寸小于地板本身长度,可以切割地板的方法进行拼补; 7.在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,地板的高度靠支架调节; 8.在机房放置较重设备时,应在设备基座的地板下加装支架,以防地板变形; 9.活动地板需要切割或者开孔时,应在开口拐角处应用电钻打◎6-◎8圆孔,防止贴面断裂。 四、地板铺设验收标准 1.活动地板的下面和地板表面应清洁、无灰尘、遗物;

2.地板表面无划痕,无涂层脱落,边条无破损; 3.铺装后地板整体应稳定牢固,人员在上面行走不应有摇晃感,不应有声响; 4.地板的边条应保证一直线,相邻地板错位不大于1mm; 5.相邻地板块的高度差不大于1mm。 五、维护使用要求 1.使用环境:铺设防静电地板的房间温度控制在15.C-35.C ,湿度控制在45%-75%RH; 2.维护要求: (1)禁止使用锋利的器具直接在地板表面上直接施工操作,防止破坏表面的防静电性能和美观程度; (2)在使用过程中禁止人员从高出直接跳落到地板上,禁止搬运设备时野蛮操作,砸伤地板; (3)在活动地板上移动设备时,禁止在板面上直接推动设备,划伤地板,正确做法是抬起设备进行搬运; (4)机房有重型设备时,应将设备直接落在地面基座上,不能直接落在地板上而造成地板长期负重变形; (5)对地板下部设备进行维护时,应用吸板器吸起地板进行操作,禁止使用锐器野蛮拆装;(6)维护中可是用吸尘器或者墩布保持板面清洁,特别主要不要将液体撒到地板上。(7)地板表面可以定期打防静电蜡维护,从而长期保证地板的使用效果。

完整版防静电活动地板施工方案

防静电活动地板施工方案 1.3.1 、营造做法 1)、300架空活动地板 2)、20厚干硬性水泥砂浆抹面压实赶光(以下工序由土建专业完成) 3)、水泥基防水涂层 4)、房心回填及垫层 1.3.2 、施工准备 1.3. 2.1 、作业条件 1)、20 厚干硬性水泥砂浆抹面压实赶光地面已完成; 2)、墙面+50CM水平标高线已弹好,门框已安装完并做好成品保护措施; 3)、防静电活动地板面层下铺设的电缆、管线已经检查验收,并办完隐检手续; 4)、吊顶及墙面腻子涂料已施工完成(视情况可保留最后一遍涂料面层)。 1.3. 2.2 、材料要求 1)、防静电地板, 其技术指标应符合设计及现行的有关产品标准的要求; 2)、环氧树脂胶、滑石粉、泡沫塑料条、木条、橡胶条、铝型材和角铁、铝型角铁等辅材, 要符合设计要求; 3)、主要材料需具备出厂合格证及材料质量证明,进场检验合格。 1.3. 2.3 、施工机具 水平尺、2 米靠尺板、墨斗、钢尺、钉锤等 1.3.3 、工艺流程 基层处理一-找中、套方、分格、弹线一-安装支柱和横梁组件一-铺设防静电活动地板面层一-清擦和打蜡。 1.3.4 、施工要点 1)、基层处理: 静电地板面层的金属支架支撑在地面上, 地面基层表面应光滑、平整、不起灰.含水率不大于8%. 安装前须认真清扫干净; 2)、找中、套方、分格、弹线:首先量测房间的长、宽尺寸, 找出纵横线中心交点. 根据已测量好的平面长、宽尺寸进行对称分格,将非整块放在室内靠墙处,在基层表面上按板块尺寸弹线并形成方格网,标出地板块安装位置和高度。做到

方格控制线尺寸准确; 3)、安装支柱和横梁组件:检查复核已弹在四周墙上的标高控制线,确定安装 基准点,然后按基层上已弹好的方格网交点处安放支柱和横梁,并应转动支柱螺杆,先用小线和水平尺调整支柱面高度至全室等高,待所有支座和横梁构成一体后,应用水平仪抄平?支柱与基层面之将间的空隙应灌注环氧树脂连接牢固; 4)、铺设防静电活动地板面层: a、铺设方向应由外向里铺设,将不符合模数的板块铺在里面; b、先在横梁上铺设缓冲胶条,并用乳胶液与横梁粘合。铺设防静电活动地 板时,应调整水平度,保证四角接触处平整、严密,不得采用加垫的方法。铺设活动地板不符合模数时,不足部分可根据实际尺寸将板面切割后镶补,并配装相应的可调支撑和横梁。切割的边应采用清漆或环氧树脂胶加滑石粉按比例调成 腻子封边,或用防潮腻子封边,也可以采用铝型材镶嵌; c、在与墙边的接缝处,应根据接缝宽窄分别采用不同材料进行嵌缝,宽缝采用活动地板镶嵌,窄缝宜用泡沫镶嵌。随后立即检查调整板块水平度及缝隙; d、清擦和打蜡:当防静电地板面层全部完成,经检查平整度及缝隙均符合质量要求后即可进行清擦。当局部污染时可用清洁剂或皂水用布擦净晾干后用棉丝打蜡,满擦一遍,然后将门封闭。 1.3.5、质量标准 1)、主控项目 a、防静电活动地板面层材质必须符合设计要求,且应具有耐磨、防潮、阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点; b、活动防静电地板面层应无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。行走无声响,无摆动,牢固性好。 2)、一般项目 a、活动防静电地板面层应排列整齐、表面洁净、色泽一致、接缝均匀、周边顺直; 3)、地板面层安装允许偏差和检验方法应符合下表的规定:

防静电地板安装

地面工程报验申请表 工程名称:北京彩食鲜食品加工有限公司装修改造工程 (2#宿舍楼) 编号:03-01-12- 致:福建联创智业建设工程有限公司(监理单位) 我单位已完成了2#宿舍楼防静电地板安装工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1.活动地板面层工程检验批质量验收记录表; 2.隐蔽工程验收记录; 承包单位(章): 项目经理: 日期:年月日 审查意见: 项目监理机构:福建联创智业建设工程有限公司 总/专监理工程师: 日期:年月日

活动地板面层工程检验批质量验收记录表 GB50209—2002 030112□□单位(子单位)工程名称北京彩食鲜食品加工有限公司装修改造工程 (2#宿舍楼) 分部(子分部)工程名称地面工程验收部位二层IT机房及监控室防静电活动地板 施工单位福建金天湖装饰工程有限公司项目经理 分包单位/ 分包项目经理/ 施工执行标准名称及编号建筑装饰装修工程施工工艺标准(GB50209-2002) 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 材料质量第6.7.8条 符合设计要求,且应有耐磨、防潮、阻燃、 耐污染、耐老化和防静电特点,符合设计及 规范要求。 2 层面质量要求第6.7.9条观察和脚踩检查,符合设计及规范要求。 一般项目 1 面层外观质量第6.7.10条 排列整齐、便面洁净、色泽一致、接缝均匀、 周边顺直,符合设计及规范要求。 2 允 许 偏 差 表面平整度 2.0mm 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 缝格平直 2.5mm 2 2 1 1 0 0 1 2 1 1 接缝高低差0.4mm 0.100.200.20.10.30.20.10.1 板块间隙宽 度 0.3mm 0.10.20.20.10.20.10.20.20.10.2 施工单位检查评定结果 专业工长(施工员)施工班组长 主控项目全部符合要求,一般项目满足规范要求,本检验批符合要求。 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日

工厂防静电接地方法(精)

1. 防静电地线的埋设: (1.厂房建筑物的避雷针一般与建筑物钢筋混凝土焊接在一起妥善接地,当雷击发生时,接地点乃至整个大楼的地面都将成为高压大电流的泄放点,一般认为在泄放接地点20M范围内都会有"跨步电压"产生,即在此范围内不再是理想零电位.另外,三相供电的零线由于不可能绝对平衡而也会有不平衡电流产生并流入零线的接地点,故防静电地线的埋设点应距建筑物和设备地20米以外. (2.埋设方法:为保证接地的可靠,致少应有三点以上接地,即每隔5m挖深1.5m以上坑,将2m以上铁管或角铁打入坑内(即角铁插入地下2m以上,再用3mm厚铜排将这三处焊接在一起,用16m㎡绝缘铜芯线焊上引入室内为干线. (3.坑内施以适量木炭粉和工业盐,以增加土壤导电性,填埋后用接地电阻测试仪测量,接地电阻应<4Ω.(见图2且每年至少测试一次。 2. 防静电地线的铺设和测试: (1.防静电地线全部使用6m㎡多股铜芯绝缘线,每楼层或适当区段用铜排或40A以上开关,闸刀与主干线相连,以利检查维修. (2.防静电地线缆应与设备外壳,工作台铁架,工作灯架等良好绝缘,防止短路,搭连或破皮连接. (3.于分段铜排或开关的"干线端",另铺一条检查线.(1.5~2m㎡即可,每车间设2~3检查点,固定好,标识清楚. (4.测量:使用指针式万用表,电阻档.

a.各防静电测试点与防静电地线间电阻5~15Ω,理想应为0Ω.但实际测得为2m㎡导线从测试点到总结点电阻+6m㎡,导线从总结点到被测点电阻之和,这一值约5-15Ω且基本不变,如测量结果趋于无穷大,是为防静电地线或测量线有一条断线,应及时修好. b.防静电地与设备地间电阻,这一阻值为防静电地线本身线阻+设备地线本身线阻+两地线间地电阻组成.但两接地线间由于地面干湿程度,地电流影响等十分复杂,尤其地电流,每时每刻大小方向频率等都在变,且主要决定测量结果,故只能用指针表测量,且其值从十几欧到几百K都算正常,仅说明两地间未短路也未开路即可. 3.防静电地板 最规范的防静电地板是类似防静电橡胶的复合结构,下层为导电层与防静电地连在一起,上层为绝缘防静电产生层,不会因行走的磨擦产生静电.铺设时导电层应用绝缘垫与建筑物地面和墙壁隔开,防止雷击时地板带静电,并将导电层通过1MΩ20W电阻与防静电地接好.起到静电屏蔽和电磁屏蔽作用.这种地板造价太高,但可以有效防止雷电的各种危害和静电产生. 一般电子厂多用简易防静电地板(仅有绝缘防静电产生层多为涂料或地板胶,直接铺在建筑物地面上,大大降低造价,且也可起到防行走产生的静电作用.但对雷击产生的超高压静电感应和强电磁感应防护作用较差. 4.防静电工作台面: 防静电橡胶绿色面为防静电产生层,电阻较大,表面电阻108~1010Ω. 防静电橡胶的黑色面电阻较小,表面电阻104~106,与绿色面良好连接,可保妥善接地.起静电屏蔽和泄放作用. 可通过扣式连接,由专用静电手环导线(内含1M电阻接地.

防静电全钢活动地板方案

5.4.3 防静电全钢活动地板方案 5.4.3.1 施工准备 1 材料要求 1)防静电全钢活动地板的品种和规格由设计人确定,在施工图中示明。 2)防静电全钢活动地板层承载力还应小于7.5Mpa,系统电阻应为105~1010Ω。板块面应平整、坚实、并具有耐用磨、防潮阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点,技术性能应符合现行国家标准。 3)滑石粉、泡沫塑料条、木条、橡胶条、铝型材和角铁、铝型角铁等材质要符合要符合要求。 2 主要机具 水平仪、铁制水平尺、铁制方尺、2~3m靠尺板、墨斗或粉线包、小线、线坠、扫帚、盒尺、钢尺、钉子、铅丝、红铅笔、油刷子、开刀、吸盘、手推车、铁簸箕、小铁锤、合金钢扁钻子、裁改板面圆盘锯、木工截料锯、刀锯、木工用刨子和斧子、磅秤、钢丝钳子、小木桶、棉丝、小方锹、铁制螺丝扳子、工具袋、泡沫塑料拖鞋等。 3 作业条件 1)首先按照设计图纸要求,事先把要铺设的活动地板的基层做好(大多是水泥地面或现制水磨地面等),基层表面应平整、光洁、不起尘,含水率不大于8%安装前应清扫干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或油漆。房间平面如是矩形,其相邻墙体必须相互垂直; 2)安装防静电全钢活动地板面层,必须待室内各项工程完工和超过地板面承载力的设备进入房间预定置之后,方可进行,不得交叉施工;也不得在房间内加工。相邻房间内也应全部完工; 3)架设活动地板面层前,要检查核对地面面层标高,应符合设计要求。将室内四周的墙划出面层标高控制水平线; 4)大面积架设前,应先放出施工大样,并做样板间,经质检部门鉴定合格方可组织按样板间要求施工。 5.4.3.2 操作工艺 1 工艺流程 1)基层处理与清理——>找中、套方、分格、定位弹线——>安装固定可调支架和引条――>铺设活动地板面层——>清擦和打蜡

防静电架空活动地板施工

防静电架空活动地板施工 1、地板施工工艺 地板施工人员必须检查所有活动地板之配件,确保地板的完整和可靠性,换掉或修理任何损坏或不良的部分;确认地板清洁和整齐。 (1)不可超负荷使用起重机、升降机或任何重型器材,或在不安全的状况下操作。 (2)所有动力工具一定要用接地延长线。 (3)穿戴规定之安全服,在任何场所地板施工人员必须戴安全帽,在操作任何动力工具时必须戴安全眼镜,穿安全鞋,戴适合的手套,在任何时间,所有的施工人员穿合适的服装以保护自己。 (4)在未完工或无保护的地板上贴记号或放置警告标志,提醒所有的人不能直接进入。 (5)必须对所有的动力工具、升高机等均仔细检查,以避免危险的电击或危险的机械意外。 (6)当切割材料(如地板和附件)时,应采取相应措施防止伤害周围人员,施工时可将合适的保护材料铺在切割区域地面,用来收集灰尘和残留物。 (7)活动地板安装人员应在适当和安全的方法下使用工具、处理材料和安装地板,并告知他们急救站位置和万一发生意外和火灾时之紧急处理程序。 2、地板安装前的技术工艺准备 (1)地板安装不可与其他工程同时进行。

(2)检查准备安装活动地板的楼面。该区域必须相当干净,无尘土及残留物,更不可有水渍。如果楼面上已铺装混凝土以外的材料,必须在多处检查基座粘合剂与这些材料的相容能力。 (3)如果楼面不平且不适合装设活动地板,应告之业主和总承建商,要求在装设地板之前先修正。(由于楼面不平,凸起或孔洞。则基座组无法垂直竖立。) (4)开始装设地板必须作到以下的检查。 a.开始点选定。 b.水平基准点,地板的完工高度。 c.基座的位置与其他施工界面不冲突。 d.业主已同意开始装设且同意合理的施工期。 e.施工场所符合合同蓝图及规定。 3、地板工作与其它工程的配合 (1)隔断工程 地板工程完工后,可在活动地板上进行各种隔断施工,地板可承受隔断施工中的击打。 (2)天花板、墙面工程 地板工程为后段工程,在天花板、墙面完工后再行施工。 (3)与水电、空调、通讯工程配合 a.因地板属架高式活动地板,上述等工程的线路,需配置于地板之下,所以要相互配合,如金属槽架,应避开基座落点,或于地板施工完毕后再固定线槽。施工完毕,勿再任意掀动地板,以免影响水

机房防静电地板如何正确施工、规范及要求

计算机房的防静电技术,是属于机房安全与防护范畴的一部分。静电引起的问题不仅硬件人员很难查出,有时还会使软件人员误认为是软件故障,从而造成工作混乱。此外,静电通过人体对计算机或其他设备放电时(即所谓的打火)当能量达到一定程度,也会给人以触电的感觉(例如有时触摸电脑显示器或机箱时),因此,在防静电地板铺设后,一定要进行防静电接地处理并接保护电阻盒,不然起不到防静电作用。 一、静电地板的功能 机房地板一般采用防静电活动地板。防静电地板的作用,就是把地面上所产生的静电,通过防静电地板导入大地。这一点,下面我们立刻即可一目了然。 1、可拆卸性。因此,机房内设备可在防静电地板下进行自由的电器连接,便于铺设和维修,使机房整洁美观; 2、可以保护各种电缆、电线、数据线及插座,使其不受损坏; 3、可以利用地板下的空间作为空调的静压风库,获得满意的气流组织; 4、消除电缆外露对人体的危害; 5、可以利用防静电活动地板的可调性,消除地面的不平度,保证机房地面的整体水平度; 6、能使静电荷漏泄至地,并反射电磁辐射。 7、机房地板,应符合国标GB6650-86《计算机房用活动地板技术条件》。

一、静电地板安装的施工要求 1、地面处理: 机房抗静电地板安装工程中,地面预处理十分关键,在铺设地板前必须先对地面进行较好的预处理,首先刷素泥一道,抹平机房地面,采用20厚1:2.5水泥砂砂抹面赶光,地面基础处理到平整、光滑、没有明显的坡度和不平,再刷机房专用地台漆二遍,起防潮、防霉作用。 2、拉水平线 地面弹方格网线,弹线要反复校正。在机房四周墙面安装角钢支架,地面按地面弹线铺设金属屏蔽网(50*0.1紫铜片),金属屏蔽网与机房接地铜排相连,组成一个完整的机房屏蔽系统,具有接地、抗静电、抗干扰的作用。 根据房间平尺寸和设备布置情况,按活动地板块模数,制定铺设方案及合理的铺设方法,应遵循以下原则: ①如室内无控制柜等设备,几何尺寸有符合活动地板块模数时,宜由内向外铺设。 ②如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内两个方向的中心点找出来,看两边尺寸相差多少,若相差不明显,宜由外向内铺设;若相差较大时,宜进行对称分格,由内向外铺设。 ③如室内地面上没有控制柜等设备(要留洞时),其铺设方向和先后顺序应综合考虑。 ④根据设计要求确定铺设高度。

防静电活动地板安装工艺

标准防静电活动地板安装工程施工工艺 一、材料要求 1.活动地板的品种和规格由设计人确定,并在施工图中示明。 2.活动地面层承载力还应小于7.5Mpa,系统电阻应为105~1010Ω。板块面应平整、坚实、并具有耐用磨、防潮阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点,技术性能应符合现行国家标准。 3.滑石粉、泡沫塑料条、木条、橡胶条、铝型材和角铁、铝型角铁等材质要符合要符合要求。 二、主要机具 水平仪、铁制水平尺、铁制方尺、2~3m靠尺板、墨斗或粉线包、小线、线坠、扫帚、盒尺、钢尺、钉子、铅丝、红铅笔、油刷子、开刀、吸盘、手推车、铁簸箕、小铁锤、合金钢扁钻子、裁改板面圆盘锯、木工截料锯、刀锯、木工用刨子和斧子、磅秤、钢丝钳子、小木桶、棉丝、小方锹、铁制螺丝扳子、工具袋、泡沫塑料拖鞋等。 三、作业条件 1.首先按照设计图纸要求,事先把要铺设的活动地板的基层做好(大多是水泥地面或现制水磨地面等),基层表面应平整、光洁、不起尘,含水率不大于8%安装前应清扫干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或油漆。房间平面如是矩形,其相邻墙体必须相互垂直。 2.安装活动地板面层,必须待室内各项工程完工和超过地板面承载力的设备进入房间预定置之后,方可进行,不得交叉施工;也不得在房间内加工。相邻房间内也应全部完工。 3.架设活动地板面层前,要检查核对地面面层标高,应符合设计要求。将室内四周的墙划出面层标高控制水平线。 4.大面积架设前,应先放出施工大样,并做样板间,经质检部门鉴定合格方可组织按样板间要求施工。 四、操作工艺: 1.工艺流程 1.基层处理与清理——>找中、套方、分格、定位弹线——>安装固定可调支架和引条――>铺设活动地板面层——>清擦和打蜡 2.基层处理与清理:活动地板面层的骨架应支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面或水磨石楼地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土,含水率不大于8%。安装前应认真清擦干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或清漆。 3.找中、套方、分格、定位弹线:根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按活动地板模数选择板块铺设方向,具体有以下几种情况: A:如室内平面无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模时,宜由内向外铺设。

防静电活动地板施工方案

一、防静电活动地板施工方案

序号控制项目控制要点 地面铺塑料布或夹板,以免破坏地面。 7 示意图 二、活动地板楼面 (一)施工流程 基层清理→找中、套方分格、定位弹线→安装固定可调节支架→铺设活动地板面层→清擦 (二)施工准备及作业条件 1、室内地板的标高线弹好在四周墙上,按设计要求核对房间尺寸。 2、按房间实际尺寸画出排板图,排板原则为由中间向四边依次排板,当里外房间相通并在同一标高时,排板应注意相通门洞口处,板缝应在同一直线上,同时避免出现窄条板。 3、地面线槽以及各种管线施工完毕,设备、电气洞口封堵完毕;棚、壁工序结束;安装好门框,并用木板保护。 4、活动地板材料已清点挑选,并码放整齐备用。 (三)施工要点 1、基层清理:将楼板基层上一切杂物、尘埃清扫干净。 2、弹线:按设计要求,依照大样图,在基层上先弹出中心十字控制线,然后由中心向四边拉线,弹出支座定位方格十字线,测量底座水平标高,将底座就位,同时在墙四周测好支架顶面水平线。 3、安装支架:将底座摆平在支座点上,核对中心线后,安装钢支架。按支架顶面标高,拉纵横水平通线调整支架活动杆顶面标高,再次用水

平校核。 4、横梁安装:支架顶面调平之后,从房间中央开始安装横梁,用固定螺丝将横梁固定在支座上。安装完毕后,测量调校横梁表面同一水平度和平整度,方正度至合格为止。 5、安装活动地板:待横梁调校完毕,将活动地板擦干净,安装到所需位置上,然后调平。 6、大面积活动地板安装之前,先将门口处角钢支架焊装施工完毕,踏面和踢面板用自攻螺钉与角钢连接固定。 7、对周边的地板须按照实际尺寸划线切割,放置到位。 8、按照设计要求,开进线口的地板按设计尺寸切割放置到位。通风口设置原则:房间面积不大于60m2布置一对通风口板,每增加100m2加设一对。 9、室内地板安装完毕后,进行踢脚板安装;安装完毕后,地面须清扫、擦干净。 (四)质量标准 1、面层材质必须符合设计要求,且应该具有耐磨、防潮、阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点。 2、活动地板面层应无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。行走无声响、无摆动。 3、活动地板面层应排列整齐、表面洁净、色泽一致、接缝均匀、周边顺直。 4、活动地板面层允许偏差:

防静电架空地板施工方法

防静电架空地板施工方法 防静电架空地板施工方法 一、材料要求 架空地板的品种和规格由设计人确定,并在施工图中示明。 架空地面层承载力还应小于7.5Mpa,系统电阻应为105~1010Ω。板块面应平整、坚实、并具有耐用磨、防潮阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点,技术性能应符合现行国家标准。 滑石粉、泡沫塑料条、木条、橡胶条、铝型材和角铁、铝型角铁等材质要符合要符合要求。 二、主要机具 水平仪、铁制水平尺、铁制方尺、2~3m 靠尺板、墨斗或粉线包、小线、线坠、扫帚、盒尺、钢尺、钉子、铅丝、红铅笔、油刷子、开刀、吸盘、手推车、铁簸箕、小铁锤、合金钢扁钻子、裁改板面圆盘锯、木工截料锯、刀锯、木工用刨子和斧子、磅秤、钢丝钳子、小木桶、棉丝、小方锹、铁制螺丝扳子、工具袋、泡沫塑料拖鞋等。 三、作业条件 1.首先按照设计图纸要求,事先把要铺设的架空地板的基层做好,基层表面应平整、光洁、不起尘,含水率不大于8%安装前应清扫干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或油漆. 房间平面如是矩形,其相邻墙体必须相互垂直。 2.安装架空地板面层,必须待室内各项工程完工和超过地板面承载力的设备进入房间预定置之后,方可进行,不得交叉施工;也不得在房间内加工。相邻房间内也应全部完工。 3.架设架空地板面层前,要检查核对地面面层标高,应符合设计要求。将室内四周的墙划出面层标高控制水平线。 4.大面积架设前,应先放出施工大样,并做样板间,经质检部门鉴定合格方可组织按样板间要求施工。 四、操作工艺: 1.工艺流程 基层处理与清理-->找中、套方、分格、定位弹线-->安装固定可调支架和引条――>铺设架空地板面层-->清擦和打蜡 2. 基层处理与清理: 架空地板面层的骨架支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土,含水率不大于8%。安装前应认真清擦干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或清漆。 3.找中、套方、分格、定位弹线: 根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按架空地板模数选择板块铺设方向,具体有以下几种情况: A:如室内平面无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模时,宜由内向外铺设。 B:如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内2个方向平面中心线找出来。看两面尺寸相差多少,若相差的不明显宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由内向外铺设。 C:如室内有控制柜等设备要留洞时,其铺设方向和先后顺序应综合考虑。 根据上述选铺方法确定后,就要进行找中、套方、分格、定位弹线工作。既要把面层分格线划在室内四周墙面上(又叫面板控制位置控制线,便于施工操作控制用),又要把分格线在基层上面,而且要尺寸正确、上下交圈对口,形成方格网并标明设备预留部位(此时应

相关文档