文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢结构转换层技术交底

钢结构转换层技术交底

钢结构转换层技术交底
钢结构转换层技术交底

单位工程施工质量技术交底卡

:*************

1:解决了大空间吊杆长度大于1、5米时其"长细比"过大大,而导致受到水平向力或轴向压力时容易失衡的问题。

2:吊顶内的灯具、管线等静态轻量设备(如:吊顶内管线等可以固定,但空调风管不可以)可以直接固定到此转换支撑系统结构上,无需单独设吊装支架,节约材料。

3:常规吊顶反支撑的做法容易被吊顶内较大的设备管路等阻挡,支撑只能倾斜

一定角度安装,但容易导致龙骨受力不均匀,在吊顶完成后影响平整度,本吊顶转换支撑在同一空间内就是一个整体系统,有效与吊顶内设备结合避免冲突,形成的网格受力均匀,给轻钢龙骨吊顶的安装提供了一个良好的基层结构。

工艺原理

根据吊顶龙骨的安装规律,采用槽钢及角钢骨架焊接的方式,在适当标高形

成可以供龙骨生根的钢骨架网,将吊顶龙骨的生根点由原结构转换至设计标高

处。转换支撑钢结构网格的设计尺寸可以根据实际吊顶龙骨的排布确定,一般横

向角钢用于安装吊筋,间距在900~1200mm狄向方管支撑只起到系统稳定作用间距在2500~4000mm之间,竖向角钢间距1000~1500mni竖向角钢通过角钢角码、膨胀螺栓与结构顶或圈梁连接。

转换支撑骨架平面布置图

値锌角枫角珂XI 50m)

逓锌儒询纵向加国

徂“MJrOQOmm:

吊顶龙骨

吊顶罩面板

转换支撑骨架侧面图

工艺流程及操作要点

工艺流程

转换支撑设计一钢骨架加工一活动脚手架搭设一测量放线一与原结构生根连接

T 钢骨架网格焊接T 防锈处理—吊顶施工

操作要点

角码固定(网架结构底座固定)T 竖向角钢焊接一平面钢骨架网格焊接一焊 点防锈。

1)用长15cm 的5#角钢做角码,膨胀螺栓固定于原砼结构顶面。如果原结构 层为钢结构,可以结合钢结构可利用的固定点位置调整转换支撑的固定点 ,采用

钢板焊接等方式固定(见图(1))。 (图1) 图(1)固定点做法图

2)竖向角钢焊接:按图纸设计要求,用5#镀锌角钢焊接在安装好的角码或 底座上,焊接点采用满焊。竖向角钢焊接完成后,应在横向与纵向拉线(或拉钢丝)

检查,确保角钢顺直。焊接完成的角钢焊接部位应及时做防锈处理。

3)平面角钢网格焊接:平面角钢焊接时,首先应符合此时的标高就是否符合

100*100mm

网架结构固定方式

混凝土顶面固定方式

钢板与网架固定点焊接

(与钢板焊

接)

图⑵A 吊顶纵向剖面图

设计要求,并预留出轻钢龙骨及罩面板的安装空间。相邻两排横向角钢的间距不应超出吊顶轻钢龙骨吊筋间距的允许范围(900mn—1200mm)并且每间隔2500mm —4000mn 加一道通长的方管做纵向加固,以保证吊顶的整体稳定性,(图(2))0钢网架结构转换的固定点需结合工程实际情况根据网架结构的设计确定。竖向角钢(或圆钢管)与纵横向向角钢网格的连接可采用钢板连接件焊接。

4)钢架焊接完成后,应按照原编制方案校核,并检查焊点防锈。

材料

100*50镀锌方管、5#镀锌角钢、膨胀螺栓、焊条、防锈漆等。

所有材料将根据下料图纸订货,并具有质量证明书、合格证等相关材料。

成品保护措施

1、焊接完成的部位及时涂刷防锈漆,以免生锈。

钢结构工程测量技术交底记录

钢结构工程测量技术交底记录 钢结构工程测量技术交底记录 工程名称:建工精工1#重钢车间钢结构工程交底日期 施工单位:北京机械施工公司分项工程名称 交底提要:关于测量技术交底 交底内容: 1、依据图纸对甲方交验的纵横轴线及地脚螺栓准确位置、间距进行复验。 2、根据施工现场的6个控制桩来复校纵横轴线、地脚螺栓等准确位置,确保实际轴线、节点位置符合结构安装要求。 3、使用水准仪将地脚螺栓的调节螺母调到安装需要的同一标高位置,而且要预留螺母上垫板的位置。 4、柱子吊装前,先在柱子及柱脚板上测放中线(轴线)。吊装时,用两台经纬仪观测柱子的垂偏,用柱脚底板上的螺母进行调节(必要时使用倒链、缆风等),使柱子的垂直度达到规范要求;然后调节柱子的位移,根据现场的纵横轴线、柱子中线及柱脚板中线,用经纬仪观测三线是否在同一立面内,使用撬棍、千斤顶等进行调节,使柱子的位移偏差在允许范围之内,尽量将误差减到最少。 5、安装吊车梁时,先在吊车梁上测放吊车梁中线,在地面上测放出吊车梁中线的垂直投影线,以便调整吊车梁减少蛇形误差(使用经纬仪进行观测)。柱间支撑使用钢尺、量角器、水平尺等控制其准确的安装位置。 6、刚架梁拼装时要严格控制其水平度、蛇形差等(拼装时每根梁都要测放出中线),拼装后各项技术指标均满足要求。吊装刚架前,先对柱子的垂直度、位移等进行复测及复校,依据横向轴线和刚架梁上的中线等确保钢架位置的准确。 7、安装水平支撑、压杆前,对柱子、刚架等进行复校(经纬仪进行观测,倒链、撬棍及绳索具等进行调整),调节后使其满足安装规范的要求,之后安装起整体加固作用的支撑及压杆。 全部构件安装完毕后,进行整体结构的测量检查,完全达到标准后,紧固高强螺母、支撑全面焊接,使整体结构永久性连接。 审核人交底人接受交底人 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 感谢您的阅读!

二次结构模板技术交底新版

交底内容: 一、施工准备 1、材料要求 1.1模板:木模板(尺寸915x1830mm厚度15mm) 1.2方木:截面尺寸40x80mm 1.3隔离剂:严禁使用油性隔离剂,必须使用水性隔离剂。 1.4模板截面支撑用料:采用钢筋支撑,两端点好防锈漆。 2、施工器具:木工圆锯、木工平刨、压刨、手提电锯、手提压刨、打眼电钻、线坠、靠尺板、方尺、铁水平尺、撬棍、1.2对拉螺栓等。 3、放好轴线、模板边线、水平控制标高,模板底口平整、坚实,若达不到要求的应做水泥砂浆找平层,柱子加固用的地锚己预埋好且可以使用。 4、模板加工好后,专人认真检查模板规格尺寸,按照配模图编号,并均匀涂刷隔离剂,分规格码放,并有防雨、防潮、防砸措施。 5、卫生间隔墙线验收合格后,卫生间反坎支模,构造柱、门窗过梁、圈梁、板带、抱框柱二次结构砌体砌筑完毕,钢筋绑扎垫好钢筋保护层垫块,并办理好隐蔽验收手续后支模。 二、操作工艺 1、构造柱、抱框柱模板支设:柱根凿毛,并在已留设好的马牙槎部位弹出马牙槎控制线并粘贴吹塑纸,根据图纸尺寸及要求配好模板,钢筋工绑扎好钢筋后,立好构造住侧模板并根据轴线校核模板。构造柱模板采用对拉螺栓加固,加固模板不得在墙体打眼或预留加固眼,所有加固眼均留设在马牙槎内。

抱框柱、构造柱加固示意图

2、过梁、圈梁、板带模板支设:门窗过梁根据图纸要求配好模板,待墙体砌筑到梁下口位置时弹出梁底水平线并粘贴好海绵条。模板采用15 mm多层板,龙骨采用50×100 mm木方,间距300mm,龙骨立用,与板面平行布置。模板安装沿墙体构造柱进出砌体粘5mm×10mm单面胶条,用M12对拉螺栓穿孔加固,48钢管立杆加U托顶梁底承重,过梁支模时,严禁对拉螺栓或步步紧穿连锁砖或砖缝。板带立好侧模板,采用木卡子加固到位。 过梁加固示意图圈梁加固示意图 板带加固示意图

钢结构转换层技术交底

单位工程施工质量技术交底卡 :************* 1:解决了大空间吊杆长度大于1、5米时其"长细比"过大大,而导致受到水平向力或轴向压力时容易失衡的问题。 2:吊顶内的灯具、管线等静态轻量设备(如:吊顶内管线等可以固定,但空调风管不可以)可以直接固定到此转换支撑系统结构上,无需单独设吊装支架,节约材料。 3:常规吊顶反支撑的做法容易被吊顶内较大的设备管路等阻挡,支撑只能倾斜 一定角度安装,但容易导致龙骨受力不均匀,在吊顶完成后影响平整度,本吊顶转换支撑在同一空间内就是一个整体系统,有效与吊顶内设备结合避免冲突,形成的网格受力均匀,给轻钢龙骨吊顶的安装提供了一个良好的基层结构。 工艺原理 根据吊顶龙骨的安装规律,采用槽钢及角钢骨架焊接的方式,在适当标高形 成可以供龙骨生根的钢骨架网,将吊顶龙骨的生根点由原结构转换至设计标高 处。转换支撑钢结构网格的设计尺寸可以根据实际吊顶龙骨的排布确定,一般横 向角钢用于安装吊筋,间距在900~1200mm狄向方管支撑只起到系统稳定作用间距在2500~4000mm之间,竖向角钢间距1000~1500mni竖向角钢通过角钢角码、膨胀螺栓与结构顶或圈梁连接。

转换支撑骨架平面布置图 値锌角枫角珂XI 50m) 逓锌儒询纵向加国 徂“MJrOQOmm: 吊顶龙骨 吊顶罩面板 转换支撑骨架侧面图 工艺流程及操作要点 工艺流程 转换支撑设计一钢骨架加工一活动脚手架搭设一测量放线一与原结构生根连接

T 钢骨架网格焊接T 防锈处理—吊顶施工 操作要点 角码固定(网架结构底座固定)T 竖向角钢焊接一平面钢骨架网格焊接一焊 点防锈。 1)用长15cm 的5#角钢做角码,膨胀螺栓固定于原砼结构顶面。如果原结构 层为钢结构,可以结合钢结构可利用的固定点位置调整转换支撑的固定点 ,采用 钢板焊接等方式固定(见图(1))。 (图1) 图(1)固定点做法图 2)竖向角钢焊接:按图纸设计要求,用5#镀锌角钢焊接在安装好的角码或 底座上,焊接点采用满焊。竖向角钢焊接完成后,应在横向与纵向拉线(或拉钢丝) 检查,确保角钢顺直。焊接完成的角钢焊接部位应及时做防锈处理。 3)平面角钢网格焊接:平面角钢焊接时,首先应符合此时的标高就是否符合 100*100mm 网架结构固定方式 混凝土顶面固定方式 钢板与网架固定点焊接 (与钢板焊 接) 图⑵A 吊顶纵向剖面图

钢结构技术交底范文

钢结构技术交底范 文

技术交底记录 1、制作图设计 设计准备工作→设计分工→设计人员熟悉各自负责结构的平、立面图→明确结构中各柱、梁及支撑的连接节点型式→结构中柱、梁及支撑编号→选定节点,确定各零、部件尺寸→开始绘制结构柱、梁等零部件制作详图→图纸自审及互校→各结构全套制作详图提交预制厂。 2、钢结构制作 生产准备→材料验收→原材料矫正→原材料打砂防腐处理→放样、号料→零部件编号标记→下料→制孔→组对焊接→矫正→构件预拼装→出厂交安装 3、钢结构制作 3.1施工预制场地应铺设一座~20×10m2钢平台,放样、制作、型钢焊接在钢平台上进行,焊接区搭设防风防雨棚。 3.2材料的检验及矫正 进入施工现场的材料必须有质保书。 材料堆放整齐,并有明显的标志。 施工人员下料前必须征得技术、材料专职人员同意方可下料。

钢材表面锈蚀、麻点或划痕等缺陷,其深度不得大于该钢板厚度负偏差值的1/2。 矫正后的钢材表面,不应有明显的凹面或损伤,划痕深度不得大于0.5mm,钢材矫正后的允许偏差应按下表规定执行。 (单位:mm) 3.3放样 放样工作必须在放样平台上进行。 放样所用的钢尺、量具须经计量部门检验合格后方可使用。 筋板及支承、剪刀撑部位,必须放样核对。 下料前,必须熟悉图纸,并核对单件图与总图是否相符。

放样和号料应根据工艺要求预留制作和安装时的焊接收缩量及切割加工余量。 放样的允许偏差如下: 3.4下料: (1)下料前准备 下料前必须熟悉图纸,并复核单件图与总图是否相符。 筋板及支承、剪刀撑必须放样核对。 根据单件图复核下料排板图尺寸是否相符。 下料所用的钢尺量具须经计量部门检验合格后方可使用。 零件切割前,将钢材表面区域内的铁锈、油漆等处理干净。机械剪切的零件其剪切线与号料线的偏差不大于2mm,且要清除毛刺。 (2)切割截面与钢材表面不垂直度应不大于钢材厚度的10%,且不得大于2mm。 (3)机械剪切的零部件,其钢材厚度不宜大于12mm,剪切线与号料线的偏差不大于2mm,且要清除毛刺。 (4)板材及H型钢制作下料采用半自动切割机下料,严禁使用

钢结构转换层技术交底

钢结构转换层技术交底.

单位工程施工质量技术交底卡 施工单位:*************有限公司

而导致受到水平向长细比过大大,1:解决了大空间吊杆长度大于1.5米时其力或轴向压力时容易失衡的问题。:吊顶内的灯具、管线等静态轻量设备(如:吊顶内管线等可以固定,但空2无需单独设吊装支架,可以直接固定到此转换支撑系统结构上,调风管不可以)节约材料。:常规吊顶反支撑的做法容易被吊顶内较大的设备管路等阻挡,支撑只能倾3斜一定角度安装,但容易导致龙骨受力不均匀,在吊顶完成后影响平整度,本吊顶转换支撑在同一空间内是一个整体系统,有效与吊顶内设备结合避免冲形成的网格受力均匀,给轻钢龙骨吊顶的安装提 供了一个良好的基层结构。突,工艺原理 根据吊顶龙骨的安装规律,采用槽钢及角钢骨架焊接的方式,在适当标高形成可以供龙骨生根的钢骨架网,将吊顶龙骨的生根点由原结构转换至设计标高处。转换支撑钢结构网格的设计尺寸可以根据实际吊顶龙骨的排布确定,一般横向角钢用于安装吊筋,间距在900~1200mm,纵向方管支撑只起到系统稳定作用间距在2500~4000mm之间,竖向角钢间距1000~1500mm,竖向角钢通过角钢角码、膨胀螺栓与结构顶或圈梁连接。.

转换支撑骨架平面布置图

转换支撑骨架侧面图 工艺流程及操作要点. 工艺流程转换支撑设计→钢骨架加工→活动脚手架搭设→测量放线→与原结构生根连接→钢骨架网格焊接→防锈处理→吊顶施工

操作要点角码固定(网架结构底座固定)→竖向角钢焊接→平面钢骨架网格焊接→焊 点防锈。角钢做角码,膨胀螺栓固定于原砼结构顶面。如果的5#1)用长15cm 原结构层为钢结构,可以结合钢结构可利用的固定点位置调整转换支撑的固定 。点,采用钢板焊接等方式固定(见图(1))(将角码固定在混凝土顶面)(与角码焊接)(与钢板焊接)(L=150mm ) 混凝土顶面固定方式网架结构固定方式(图1) )固定点做法图图(1镀锌角钢焊接在安装好的角码5#)竖向角钢焊接:按图纸设计要求,用2或底座上,焊接点采用满焊。竖向角钢焊接完成后,应在横向和纵向拉线(或 拉钢丝)检查,确保角钢顺直。焊接完成的角钢焊接部位应及时做防锈处理。

钢结构施工技术交底记录

施工技术交底记录 工程名称工程交底日期/ / 技术交底项目钢结构工程部位钢结构工程 交底提要 施工准备及 钢结构制作安装施工中会出现的问题 交底对象及 人数 施工人员 内容: 一、施工准备 一)、技术准备: (1)、施工方案选择: 根据该工程的特点,本工程钢结构采用现场制作汽车吊进行吊装。 (2)、针对措施 二)、针对纵向定位上采取以下措施 (1)建立统一的测量仪器、钢尺。为减少不必要的测量误差,从钢结构加工,土建基础放线、构件安装,应该使用统一型号、经过统一校核的钢尺。校核时,使用标准钢尺,读数可精确到0.1mm。标准读数=实际读数+温度校正值+钢尺修正值。 (2)建立复测制度。各基准控制点、轴线、标高等都要进行两次以上的复测,以误差最小为准。要求控制网的测距相对中误差小于L/25000,测角中误差小于2″。 二、钢结构制作 1、材料准备 (1)、钢材的标识 钢材端中部应树立标牌,标牌要标明钢材的规格、钢号、数量和材质验收证明书编号。钢材端部根据其钢号涂以不同颜色。钢材的标牌应定期检查。 (2)、钢材的质量保证书应与钢材上打印的记号符合。每批钢材必须具备生产厂提供的材质证明书,写明钢材的炉号、钢号、化学成分和机械性能。对钢材的各项指标可根据国标的规定进行核验。 (3)、钢材表面质量检验。不论扁钢、角钢、钢板和型钢,其表面均不允许有结疤、裂纹、折叠和分层等缺陷。钢材表面的锈蚀深度,不得超过其厚度负偏差值的1/2。锈蚀等级的划分和除锈等级见《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》.

(4)、经检验发现“钢材质量保证书”上数据不清、不全、材质标记模糊,表面质量、外观尺寸不符合有关标准要求的不合格钢材堵绝使用。 2、加工前的准备 (1)、提料 A、根据图纸材料表算出各种材质、规格的材料净用量,再加一定数量的损耗,提出材料用量。 B、提料时,需根据使用尺寸提料,以减少不必要的拼接和损耗。(2)核对: 核对来料的规格、尺寸和质量,仔细核对材质。 3、切割: A、钢材下料的方法有氧割、机切和锯切等。气割和机械剪切的允许偏差分别见下表:气割的允许偏差(mm) 项目允许偏差 零件宽度、长度±3.0 切割面平面度0.05t,且不大于2.0 割纹深度0.3 局部缺口深度 1.0 注:t 为切割面厚度。 B、机械剪切的允许偏差(mm) 项目允许偏差 零件宽度,长度±3.0 边缘缺棱 1.0 型钢端部垂直度 2.0 6、制孔 A、制孔用钻孔方法。钻孔是钢结构制造中普遍采用的方法,能用于几乎任何规格的钢板、型钢的孔加工。钻孔的原理是切割,孔的精度高,对孔壁损伤较小。 B 、制孔的标准及允许偏差 孔的允许偏差应符合下表的规定。

钢结构技术交底大全

钢结构技术交底大全-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

1、制作图设计 设计准备工作→设计分工→设计人员熟悉各自负责结构的平、立面图→明确结构中各柱、梁及支撑的连接节点型式→结构中柱、梁及支撑编号→选定节点,确定各零、部件尺寸→开始绘制结构柱、梁等零部件制作详图→图纸自审及互校→各结构全套制作详图提交预制厂。 矫正后的钢材表面,不应有明显的凹面或损伤,划痕深度不得大于 0.5mm,钢材矫正后的允许偏差应按下表规定执行。 (单位:mm)

3.3放样 放样工作必须在放样平台上进行。 放样所用的钢尺、量具须经计量部门检验合格后方可使用。 筋板及支承、剪刀撑部位,必须放样核对。 下料前,必须熟悉图纸,并核对单件图与总图是否相符。 放样和号料应根据工艺要求预留制作和安装时的焊接收缩量及切割加工余量。 放样的允许偏差如下:

3.4下料: (1)下料前准备 下料前必须熟悉图纸,并复核单件图与总图是否相符。 筋板及支承、剪刀撑必须放样核对。 根据单件图复核下料排板图尺寸是否相符。 下料所用的钢尺量具须经计量部门检验合格后方可使用。 零件切割前,将钢材表面区域内的铁锈、油漆等处理干净。机械剪切的零件其剪切线与号料线的偏差不大于2mm,且要清除毛刺。 (2)切割截面与钢材表面不垂直度应不大于钢材厚度的10%,且不得大于 2mm。 (3)机械剪切的零部件,其钢材厚度不宜大于12mm,剪切线与号料线的偏差不大于2mm,且要清除毛刺。 (4)板材及H型钢制作下料采用半自动切割机下料,严禁使用手工切割,确保切割精度。气割后清除熔渣和飞溅物。

钢结构施工技术交底记录(最新版本)

施工技术交底记录 工程编号: 单位工程名称主副厂房和启闭机房屋顶安装交底日期2016年6月12日分部工程名称钢结构屋顶交底地点项目部会议室主要单位及负责人 参加单位及参加人员 内容: 一、施工前准备 一)、技术准备 (1)、熟悉施工图纸 根据项目部提供的施工图纸,现场钢结构制作相关人员对主副厂房CBDD-GG04-001A~CBDD-GG04-0012A 图纸进行识图工作,仔细阅读钢结构设计说明,同时做好材料下料计划。 (2)、施工方案选择 根据该工程的特点,本工程钢结构采用场地制作成半成品运输至现场安装的施工方案。采用先制作主厂房主桁架,然后进行每榀吊装,每榀钢桁架采用组装连接。在从桁架上面起立柱,进行屋面檩条铺装工作,最后进行屋面盖瓦,整个主厂房屋面采流水作业。 二)、钢结构制作工艺流程 材料进场→材料验收(项目部)→下料、切割→焊接→焊缝检测→钻孔→组装→涂装→标识 三)、钢结构制作工艺流程 地脚螺栓复核→主框架梁吊装→次梁吊装→钢柱吊装→进行整体校正并进行焊接→檩条铺设→结构验收→以此类推完成吊装和焊接→防水卷材铺设→彩钢板铺设→屋面盖瓦 二、钢结构制作 1、放样下料 (1)根据设计图纸对复杂节点及连接件进行1:1放样,放样时应根据设计图确定各构件的实际尺寸;(2)放样工作完成后,对所放大样和样板进行检验; (3)放样时应按工艺要求预放焊接收缩余量,对于构件外形过大,必须分段制作的杆件分段位置可根据型材长定,同时分段接头位置距节点应大于800mm,并注意所有拼接接头避开跨中1/3区域。 2、切割 (1)钢板切割 对于板材采用半自动切割机进行切割。 (2)型钢切割

钢结构转换层技术交底

单位工程施工质量技术交底卡 1:解决了大空间吊杆长度大于1、5米时其"长细比"过大大,而导致受到水平向力或轴向压力时容易失衡的问题。 2:吊顶内的灯具、管线等静态轻量设备(如:吊顶内管线等可以固定,但空调风管不可以)可以直接固定到此转换支撑系统结构上,无需单独设吊装支架,节约材料。 3:常规吊顶反支撑的做法容易被吊顶内较大的设备管路等阻挡,支撑只能倾斜一定角度安装,但容易导致龙骨受力不均匀,在吊顶完成后影响平整度,本吊顶转换支撑在同一空间内就是一个整体系统,有效与吊顶内设备结合避免冲突,形成的网格受力均匀,给轻钢龙骨吊顶的安装提供了一个良好的基层结构。 工艺原理 根据吊顶龙骨的安装规律,采用槽钢及角钢骨架焊接的方式,在适当标高形成可以供龙骨生根的钢骨架网,将吊顶龙骨的生根点由原结构转换至设计标高处。转换支撑钢结构网格的设计尺寸可以根据实际吊顶龙骨的排布确定,一般横向角钢用于安装吊筋,间距在900~1200mm,纵向方管支撑只起到系统稳定作用间距在2500~4000mm之间,竖向角钢间距1000~1500mm,竖向角钢通过角钢角码、膨胀螺栓与结构顶或圈梁连接。

转换支撑骨架平面布置图 转换支撑骨架侧面图 工艺流程及操作要点 工艺流程 转换支撑设计→钢骨架加工→活动脚手架搭设→测量放线→与原结构生根连接

→钢骨架网格焊接→防锈处理→吊顶施工 操作要点 角码固定(网架结构底座固定)→竖向角钢焊接→平面钢骨架网格焊接→焊点防锈。 1)用长15cm 的5#角钢做角码,膨胀螺栓固定于原砼结构顶面。如果原结构层为钢结构,可以结合钢结构可利用的固定点位置调整转换支撑的固定点,采用钢板焊接等方式固定(见图(1))。 图(1)固定点做法图 2)竖向角钢焊接:按图纸设计要求,用5#镀锌角钢焊接在安装好的角码或底座上,焊接点采用满焊。竖向角钢焊接完成后,应在横向与纵向拉线(或拉钢丝)检查,确保角钢顺直。焊接完成的角钢焊接部位应及时做防锈处理。 图(2)A 吊顶纵向剖面图 3)平面角钢网格焊接:平面角钢焊接时,首先应符合此时的标高就是否符合 (将角码固定在混凝土顶面) (与角码焊接)(L=150mm) 混凝土顶面固定方式(与钢板焊接) 网架结构固定方式 (图1)

钢结构技术交底 ()

钢结构技术交底 编制单位:山东天齐置业集团德州公司 交底日期: 交底人: 接底人:

1 钢材主控项目 1对属于下列情况之一的钢材,应进行抽样复验,其复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。 ①国外进口钢材; ②钢材混批; ③板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板; ④建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材; ⑤设计有复验要求的钢材; ⑥对质量有疑义的钢材。 2 钢材的表面外观质量除应符合国家现行有关标准的规定外,尚应符合下列规定: ①当钢材的表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材厚度负允许偏差值的 1/2; ②钢材表面的锈蚀等级应符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级))GB 8923现定的 C级及 C级以上; ③钢材端边或断口处不应有分层、夹渣等缺陷。 2 连接用紧固件标准 1 钢结构连接用高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度间性连接副、钢网架用高强度螺栓、普通螺栓、铆钉、自攻钉、拉铆钉、射钉、锚栓(机械型和化学试剂型)、地脚锚栓等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件.其品种、规格、性能应应符合现行国家产品标准和设计要求。高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力(预拉力)的检验报告。 2高强度螺栓连接副,应按包装箱配套供货,包装箱上应标明批号、规格、数量及生产日期。螺栓、螺母、垫圈外观表面应涂油保护,

不应出现生锈和沾染赃物,螺纹不应损伤。 3对建筑结构安全等级为一级,跨度40m及以上的螺栓球节点钢网架结构,其连接高强度螺栓应进行表面硬度试验,对8.8级的高强度螺栓其硬度应为 HlRC21~29;10.9级高强度螺栓其硬度应为HRC32~36,且不得有裂纹或损伤。 3 钢构件焊接工程 1 焊工必须经考试合格并取得合格证书。持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊。焊条、焊剂、药芯焊丝、熔嘴等在使用前,应按其产品说明书及焊接工艺文件的规定进行烘焙和存放。 一、二、级焊缝质量等级及缺陷分级 焊缝质量等级一级二级 内部缺陷超声波探伤评定等级II III 检验等级B级B绒探伤比例100% 20% 内部缺陷射线探伤评定等级II III 检验等级AB级AB级探伤比例100% 20% 注:探伤比例的计数方法应按以下原则确定:(1)对工厂制作焊缝,应按每条焊缝计算百分比,且探伤长度应不小于200mm,当焊缝长度不足200mm时,应对焊缝进行探伤; (2)对现场安装焊缝,应接同一类型、同一施焊条件的焊缝条数计算百分比,探伤长度应不小于200mm,并应不小于1条焊缝。 2焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷。一级、二级焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤等缺陷。且一级焊缝不得有咬边、未焊满、根部收缩等缺陷。 3对于需要进行焊前预热或焊后热处理的焊缝,其预热温度或后热温度应符合国家现行有关标准的规定或通过工艺试验确定。预热区在焊道两侧,每侧宽度应大于焊件厚度的1。5倍以上,且不应小于100mm;后热处理应在焊后立即进行,保温时间应根据板厚按每25mm

(完整版)钢结构焊接技术交底

钢结构安装技术交底记录

4. 焊接作业区环境温度低于0℃时,应将构件焊接区各方向大于或等于两倍钢板厚度且不小于100mm范围内的母材,加热到20%以上后方可施焊,且在焊接过程中均不应低于这一温度:实际加热温度应根据构件的构造特点、钢材类别及质量等级和焊接性能、焊接材料熔敷金属扩散氢含量、焊接方法和焊接热输入等因素确定,其加热温度应高于常温下的焊接预热温度,并由焊接技术责任人员制定作业方案经认可后方可实施。作业方案应保证焊工操作技能不受环境低温的影响,同时对构件采取必要的保温措施。 5.施焊前,焊工应复核焊接件的接头质量和焊接区域的坡口、间隙、钝边等的处理情况。当发现有不符合要求时,应修整合格后方可施焊。 6.焊前应对焊丝仔细清理,去除铁锈和油污等杂质。 7.熔嘴不应有明显锈蚀和弯曲,用前在250℃温度下烘干1h,在80℃左右存放。栓钉和配套使用的瓷环在使用前也应烘烤除湿。 8.焊丝的盘绕应整齐紧密,没有硬碎弯、锈蚀和油污。焊丝盘上的焊丝量最少不得少于焊一条焊缝所需焊丝量。 9.所有焊机的各部件应处于正常工作状态。 10.保证电源的供应和稳定性,避免焊接中途断电和电压波动过大。 11.焊工必须经考试合格并取得合格证良持证焊工必须在其考试合格项目及认可范围内施焊。 二、施工工艺 2.1 手工电弧焊 1.适用范围 凡电极的送给、前进和摆动三个动作都是靠手工操作来实现的,均称为手工电弧焊。它是熔化焊中最基本的焊接方法,具有设备简单,操作方便灵活等特点。广泛适用于桁架或网架(壳)结构、多层或高层梁、柱、框架结构等工业与民用建筑和一般构筑物的钢结构制作与安装焊接工艺,是目前焊接工业中最墓本、最主要的焊接方法。 2.操作工艺 (1)焊接参数的选择 1)焊条直径的选择 焊条直径主要根据焊件厚度选择,一般焊件的厚度越大,选用的焊条直径也越大。参见表7-1。 多层焊的第一层以及非水平位置焊接时,焊条直径应选小一点。在同样厚度条件下,平焊用的焊条直径可以比在其他位置用的焊条直径大一些,立、横、仰焊位置的焊条,最大直径一般不超过4mm。焊接固定位置管道环缝的焊条,为适应各种位置的操作,宜采用小直径焊条。对某些要求防止过热及控制限能量的焊件,宜选用小直径焊条。

钢结构安装技术交底

钢结构安装技术交底 一、工程概况: 本工程为青岛三美电子有限公司新工厂工程,建筑面积45038.44㎡ 二、引用标准 1、《钢结构设计规范》(GB50017-2002); 2、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001); 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 4、《工程测量规范》(GB50026-1993); 5、《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-2002); 6、《钢结构高强螺栓技术规程》(JGJ82-1991); 7、《钢结构用高强度大六角头螺栓、螺母垫圈与技术条件》(GB/T1228~1231-91); 8、《钢结构用扭剪型高强螺栓连接副》(GB/T3632~3633-95); 9、《多、高层民用建筑钢结构节点构造详图》(01SG519); 10、《建筑钢结构施工手册》。 三、材料要求 1、钢构件:型号、制作质量应符合设计要求和施工质量验收规范的规定,有出厂合格证并附有有关技术文件。 2、连接材料:焊条、高强螺栓、普通螺栓的规格、型号应符合设计要求,有质量证明书并符合国家有关标准规定。 3、涂料:油漆、防火涂料技术性能应符合设计要求和有关标准规定,并有产品质量证明书。 4、其它材料:各种规格的垫铁等备用。 四、施工准备 1、主要施工机具:吊装机械(吊车或塔式起重机)、吊装索具、电焊机、焊钳、焊把线、搬手、撬棍、铣刀或锉刀、垫木、垫铁、扭矩扳手、手持电砂轮、水准仪、钢尺、拉线、吊线、焊缝量规等。 2、作业条件: 3、按构件明细表核对进场构件的数量,查验出厂合格证及有关技术资料。 4、检查构件在装卸、运输及堆放中有无损坏或变形。损坏和变形的构件应予以矫正或重新加工。被碰坏的防腐底漆应补涂,并再次检查办理验收。 5、对构件的外形几何尺寸、制孔、组装、焊接、摩擦面等进行检查做出记录。 6、构件应按安装顺序成套供应,现场堆放场地满足现场拼装及顺序安装的需要。在现场组拼时应搭设拼装平台。 7、构件分类堆放,刚度较大的构件可以铺垫木水平堆放。多层叠放时垫木应在一条垂线上。钢屋架和钢桁架宜立放,紧靠立柱,绑扎牢固。 8、编制安装组织设计或安装方案,经审批后,认真向班组交底。 9、取得安装支座经总包检查确认合格的技术资料。 五、操作工艺 工艺流程

转换层钢筋技术交底大全

操作要点及技术措施 一、施工准备: 1、材料及主要机具: (1)钢筋:应有出厂合格证、按规定作力学性能复试。当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需化学成分检验。钢筋应无老锈及油污。 (2)成型钢筋:必须符合配料单的规格、尺寸、形状、数量、并应有加工合格证。(3)铁丝:可采用20~22号铁丝(火烧丝)或镀锌铁丝(铅丝),铁丝切断长度要满足使用要求。 (4)垫块:梁高大于1m采用25钢筋棍支垫,梁高小于1m采用碎花岗石块支垫,板采用砂浆垫块支垫,厚度同保护层。 (5)主要机具:钢筋钩子、撬棍、扳子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、粉笔、尺子等。 2、作业条件: (1)钢筋进场后应检查是否有出厂证明、复试报告,并按施工平面图中指定的位置,按规格、使用部位、编号分别加垫木堆放。 (2)钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀,除锈之后再运至绑扎部位。 (3)熟悉图纸、按设计要求检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。 (4)做好抄平放线工作,弹好水平标高线,柱、墙外皮尺寸线。 (5)根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度、如不符合要求时,应进行处理。绑扎前先整理调直下层伸出的搭结筋,并将锈蚀、水泥砂浆等污垢清除干净。 (6)根据标高检查下层伸出搭结筋处的混凝土表面标高(柱顶、墙顶)是否符合图纸要求,如有松散不实之处,要剔除并清理干净。 (7)模板安装完并办理预检,将模板杂物清理干净。 (8)按要求搭好脚手架。 (9)根据设计图纸及工艺标准要求,向班组进行技术交底。 二、操作工艺: 1、绑柱子钢筋: 1)工艺流程: 套柱箍筋焊接或机械连接竖向受力筋画箍筋间距线绑箍筋。

2)套柱箍筋:按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋套在下层伸出的搭接筋上,然后立柱子钢筋。 3)搭接绑扎竖向受力筋:柱子主筋立起之后,绑扎接头的搭接长度应符合设计要求,如设计无要求时,需符合11G101-1图集的要求。 4)画箍筋间距线:在立好的柱子竖向钢筋上按图纸要求用粉笔划箍筋间距线。 5)柱箍筋绑扎。 (1)按已划好的箍筋位置线,将已套好的箍筋往上移动,采用缠扣绑扎。 (2)箍筋与主筋要垂直,箍筋与主筋交点全数绑扎。 (3)箍筋的弯钩叠合处应沿柱子竖筋交错布置,并绑扎牢固。 (4)柱箍筋端头应弯成135度,平直部分长度不小于10 d(d为箍筋直径) (5)柱上下两端箍筋应加密,加密区长度及加密区箍筋间距应符合设计图纸要求。设计要求箍筋设拉筋的,拉筋应钩住箍筋。 (6)柱筋保护层厚度应符合设计要求,用塑料垫块卡在外竖筋上,间距一般1000㎜,以保证主筋保护层厚度准确。当柱截面尺寸有变化时,柱应在板弯折,弯后的尺寸要符合设计要求。 2、绑剪力墙钢筋: 1)工艺流程: 立竖筋画水平筋间距绑定位横筋绑其余横竖筋 2)立竖筋:将竖筋与下层伸出的采用电渣压力焊焊接或搭接连接,在竖筋上画好水平筋分档标志,在下部及齐胸处绑两根横筋定位,并在横筋上画好水平分档标志,在下部及齐胸处绑两根横筋定位,并在横筋上画好竖筋分档标志,接着绑其余钢筋,最后再绑其余横筋。横筋在竖筋里面,应符合设计要求。 3)竖筋与伸出搭接处需绑3根水平筋,其搭接长度及位置均应符合设计要求,设计无要求时,应符合11G101-1的要求。 4)剪力墙筋应逐点绑扎,双排钢筋之间应绑拉筋或支撑筋,钢筋外皮绑扎用塑料垫块确保保护层厚度。 5)剪力墙与框架柱连接处,剪力墙的水平横筋应锚固到柱,其锚固长度要符合设计要求。6)剪力墙水平筋在两端头、转角、十字节点、联梁等部位的锚固长度以及洞口周围加固筋等,均应符合11G101-1的构造要求。 7)合模后对伸出的竖向钢筋应进行修整,在楼面及楼面上1.8m处各绑一道横筋定位,

钢结构技术交底大全

1、制作图设计 设计准备工作→设计分工→设计人员熟悉各自负责结构的平、立面图→明确结构中各柱、梁及支撑的连接节点型式→结构中柱、梁及支撑编号→选定节点,确定各零、部件尺寸→开始绘制结构柱、梁等零部件制作详图→图纸自审及互校→各结构全套制作详图提交预制厂。 2、钢结构制作 生产准备→材料验收→原材料矫正→原材料打砂防腐处理→放样、号料→零部件编号标记→下料→制→组对焊接→矫正→构件预拼装→出厂交安装 3、钢结构制作 3.1施工预制场地应铺设一座~20×10m2钢平台,放样、制作、型钢焊接在钢平台上进行,焊接区搭设防风防雨棚。 3.2材料的检验及矫正 进入施工现场的材料必须有质保书。 材料堆放整齐,并有明显的标志。 施工人员下料前必须征得技术、材料专职人员同意可下料。 钢材表面锈蚀、麻点或划痕等缺陷,其深度不得大于该钢板厚度负偏差值的1/2。 矫正后的钢材表面,不应有明显的凹面或损伤,划痕深度不得大于0.5mm,钢材矫正后的允偏差应按下表规定执行。 (单位:mm)

3.3放样 放样工作必须在放样平台上进行。 放样所用的钢尺、量具须经计量部门检验合格后可使用。筋板及支承、剪刀撑部位,必须放样核对。

下料前,必须熟悉图纸,并核对单件图与总图是否相符。 放样和号料应根据工艺要求预留制作和安装时的焊接收缩量及切割加工余量。 放样的允偏差如下: 3.4下料: (1)下料前准备 下料前必须熟悉图纸,并复核单件图与总图是否相符。 筋板及支承、剪刀撑必须放样核对。 根据单件图复核下料排板图尺寸是否相符。 下料所用的钢尺量具须经计量部门检验合格后可使用。 零件切割前,将钢材表面区域的铁锈、油漆等处理干净。机械剪切的零件其剪切线与号料线的偏差不大于2mm,且要清除毛刺。 (2)切割截面与钢材表面不垂直度应不大于钢材厚度的10%,且不得大于2mm。 (3)机械剪切的零部件,其钢材厚度不宜大于12mm,剪切线与号料线的偏差不大于

吊顶钢结构转换层技术交底

本工程首层、二层层高分别为6.9m、6.0m,我单位施工范围内大部分吊顶吊杆长度大于1.5m。根据规范要求,大面积吊顶吊杆长度超过1.5m,应设置转换层。 一、技术要求 (1)施工现场轴线、标高控制线已交接并完成校核复测。 (2)吊顶排版、深化、节点图纸齐全,具备指导施工条件。 (3)将吊顶图纸与机电专业图纸核对,及时发现相互影响的部位并协商解决。 (4)分析前后工序对转换层施工的影响,如出现问题则对工序进行适当调整。 二、材料及机具要求 L50*5角钢、M8胀栓、防锈漆。电焊机、切割机、电缆、台钻。 三、施工工艺 (1)施工工序 测量放线→打孔埋胀栓→安装角钢吊杆→焊接转换层钢架→涂刷防锈漆→验收 (2)施工方法及措施 1)测量放线:清理现场,复测轴线、标高线控制线,在顶板上弹线定位,吊点间距为1800mm~2000mm。 2)打孔埋胀栓:根据定位使用电钻打孔,清孔后将胀栓砸如孔中。 3)安装角钢吊杆:将已开孔的角码与角钢一端焊接(角钢长度根据吊顶高度确定),此端与顶板内胀栓连接拧紧。 4)焊接转换层钢架:根据下图将角钢焊接形成装换层。转换层角钢末端用角码与墙体固定。转换层水平网架由50角钢组成,单向布置@1200mm,入口等狭窄空间装换层必须形成“井”字框架体系以增加整体刚度。

5)涂刷防锈漆:涂刷灰色防锈漆,分三遍涂刷。 6)验收:转换层完成后报总包、监理、甲方单位验收。 四、质量标准 (1)保证项目 1)焊接材料应符合设计要求和有关标准的规定,应检查质量证明书及烘焙记录。 2)焊工必须经考试合格,检查焊工相应施焊条件的合格证及考核日期。 3)Ⅰ、Ⅱ级焊缝必须经探伤检验,并应符合设计要求和施工及验收规范的规定,检查焊缝探伤报告。 4)焊缝表面Ⅰ、Ⅱ级焊缝不得有裂纹、焊瘤、烧穿、坑等缺陷。Ⅱ级焊缝不得有表面气孔、夹渣、坑、裂纹、电擦伤等缺陷,且Ⅰ级焊缝不得有咬边、未焊满等缺陷。 (2)基本项目 1)焊缝外观:焊缝外形均匀,焊道与焊道、焊道与基本金属之间过渡平滑,焊渣和飞溅物清除干净。 2)表面气孔:Ⅰ、Ⅱ级焊缝不允许;Ⅲ级焊缝每50mm长度焊缝内允许直径≤0.4t;且≤3mm气孔2个;气孔间距≤6倍孔径。 3)咬边:Ⅰ级焊缝不允许。 Ⅱ级焊缝:咬边深度≤0.05t,且≤0.5mm,连续长度≤100mm,且两侧咬边总长≤10%焊缝长度。 Ⅲ级焊缝:咬边深度≤0.lt,且≤lmm。

钢结构技术交底42388

 (5) H型钢制作下料切割是关键,严格控制号料尺寸及切割精度是保证H型钢几何尺寸关键工序,号料时要考虑切割的加工余量和焊接收缩余量,板宽方向应预留2mm收缩余量,板长方向应预留3mm收缩余量。翼板边缘光洁度达到▽3。 (6)钢板的切割方法:在切割线上每隔1米留40mm不割,待全部切割完冷却后,再切余下的部分,如钢板从边缘开始号料,在边缘需留10mm切割一次,使板材两边能够均匀受热以保证板材切割后的平直度,具体切割方法如下: (7)气割下料后允许偏差如下: (8)切割面外观及缺陷原因:

钢结构转换层专业技术交底

钢结构转换层技术交底

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

单位工程施工质量技术交底卡施工单位:*************有限公司 工程名称*********项目 施工项目部位*****钢结构转换层承接施工单位 或班组 ****** 1:解决了大空间吊杆长度大于1.5米时其"长细比"过大大,而导致受到水平向力或轴向压力时容易失衡的问题。 2:吊顶内的灯具、管线等静态轻量设备(如:吊顶内管线等可以固定,但空调风管不可以)可以直接固定到此转换支撑系统结构上,无需单独设吊装支架,节约材料。 3:常规吊顶反支撑的做法容易被吊顶内较大的设备管路等阻挡,支撑只能倾斜一定角度安装,但容易导致龙骨受力不均匀,在吊顶完成后影响平整度,本吊顶转换支撑在同一空间内是一个整体系统,有效与吊顶内设备结合避免冲突,形成的网格受力均匀,给轻钢龙骨吊顶的安装提供了一个良好的基层结构。2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

表C2-1 编 号 工 程 名 称 塘承高速公路一期工程18标宝 坻服务区-东区服务楼 交底日期 2020-5-21 施工单位 天津市兴业龙祥建设工程有限 公司 分项工程名称 交底提要 交底内容: 审核人 交底人 接受交底人 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。 度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82的要求进行,严禁使用锈蚀、沾污、受潮、碰伤和混批的高强度螺栓。 9涂料应符合设计要求,并存放在专门的仓库内,不得使用过期、变质、结块失效的涂料。 二、主要机具 1桥式起重机,塔式起重机,16T 汽车起重机,10T 运输汽车,叉车。 2型钢带锯机,数控、多头直条、型钢:半自动、仿形、圆孔、磁轮切割机,立式、卧式压力机,剪板机,滚剪倒角机,磁力电钻,电动空压机,喷砂机,喷漆机,卷板机,平梅机,锁口机,翼缘矫正机,矫直机,刨边机。 3车床,数控三维、摇臂钻床,端面铣床,坐标铿床,刨床。4直流焊机,交流焊机,CO 焊机,埋弧烛机,焊条烘干箱,焊剂烘干箱,焊接滚轮架。 5超声波探伤仪,焊缝检验尺,磁粉探伤仪,数字温度仪,膜测厚仪,数字钳形电流表,温湿度仪,游标卡尺,钢卷尺。 三、作业条件 钢结构制作之前,应完成以下各项作业条件的准备工作。 1完成施工详图设计,并经原设计人员审核签字认可。 2制作工艺(施工方案)、作业指导书等。 3各种工艺评定试验及工艺性能试验。 4主要材料己进厂,并经复验。 5各种机械设备调试验收合格。 6所有生产工人都进行了施工前培训,取得相应资格的上岗证书。

模板工程安全技术交底记录大全(地下室)

地下室及转换层结构模板工程安全技术交底 施工单位:黑龙江省第一建筑工程公司

(二)、主要施工方法: 1)、模板体系:除圆柱外模板均采用木模板,以木方、钢管、对拉螺栓、“3”型卡扣等组成支撑加固体系。木模板具有施工简便、快捷等特点,在我公司广泛应用。在模板工程施工中主要抓住以下几方面:胶合板做模板,采用50×100mm的木方,对墙柱梁板的模板支撑、螺栓间距等要经过计算确定。利用我们的成熟经验,改进支模工艺,保证梁柱接头的混凝土质量,消除混凝土质量通病。对地下室顶板大截面梁模板顶架要进行设计和计算后方可支设,以确保支设牢靠、不出意外。圆柱根据设计尺寸预制定型玻璃钢模板,可保证圆柱混凝土成型后的外观、平整度。后浇带处的梁板模板及支撑不得随意拆除以免出现裂缝,必须在后浇带混凝土浇筑完成后达到一定强度后方可拆除。 2)、地下室及转换层结构各部位配模方案:

(三)、模板支撑有关参数取用表: 1)、墙体模板支撑: 2)、方柱模板支撑: 3)、圆柱模板支撑: 圆柱模板采用玻璃钢模板,每层圆柱先浇筑混凝土至顶板梁底100mm处,钢模板倒换使用,根据实际情况采取撑顶、拉顶等加固措施,其计算在此从略。

4)、楼板模板支撑: 地下室顶板板厚H=200mm时,满堂红脚手架立杆间距不得大于1000mm,木方间距不得大 于400mm 5)、梁模板支撑: 本工程地下室及转换层顶板梁尺寸较多。梁底支撑木方间距不得大于300mm,横向钢管支 架立杆间距不得大于800mm,宽度超过500mm的在梁底中间加一排立杆支撑。 当梁高H超过700mm时,梁侧用对拉螺栓进行加固,800mm~900mm间加固一道,纵向 间距为400mm,距梁底200mm;1000mm~1500mm间加固两道,竖向间距为300mm,纵向间 距为400mm,距梁底200mm。 (四)、地下室结构各部位模板施工方案: 1)、基础模板支设: 底板外侧模板采用木模挡板。承台采用砖模,地梁、基础承台先施工100mm厚的C15混凝 土垫层,然后在两侧砌筑砖模。具体见《土方开挖、垫层、砖胎模、土方回填、防水找平层施工 方案》。 2)、地下室外墙模板: (1)、水平施工缝:外墙水平施工缝留设在底板以上500处,并设一条3×300钢板水止水 带,止水带搭接长度100,在端头部位满焊。止水带中间按φ12@800设横向固定筋与墙竖筋焊 牢。止水带处模板采用20厚胶合板,由对拉螺杆配合φ48×3.5钢管及50×100木方加固肋加固, 模板底部位置设置“井”形筋Φ20@800,横筋位置在底板面标高上同墙竖筋焊牢,作为上部模板搁 置点,竖筋焊在横筋上,作为下口固定点,模板中部设φ12@500对拉螺杆一道,中部螺杆加焊 保证墙体截面尺寸的短撑棍,顶住模板。 (2) 48×3.5mm 40mmx40mm

相关文档