文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空调故障代码大全修订稿

空调故障代码大全修订稿

空调故障代码大全修订稿
空调故障代码大全修订稿

空调故障代码大全公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

空调故障代码大全

新科空调厂已从市面上消失,但其曾经生产的空调仍在用户中使用。今天给朋友家维修一台新科牌柜机,售后服务早就找不到人了,从网上查得部分资

料,保留在此。

?

?

新科空调故障代码一

?

008CPU故障代码

机型:KFR-25GW,KFR-32GW(B),KFRd-48LW(F,B,BF),KFRd-75LW (/3),KFRd-120LW 故障灯闪故障代

码:

?

指示内容

说明

?

16 不制冷

检漏,外机是否工作

17

低压,缺相,相序错 1.缺氟,充氟过多2。相位检测,电源。

18 电压过低

自动恢复

19 T1开路或不良

20 T2开路或不良

注:KFRd-75LWE(/3),

KFRd-120LWE

?

009电路SH-11 电路除高压保护为

21℃灯亮外,其它故障显示同上。

010CPU故障代码

?

机型:KFR(d)-25GWE、KFR-29GWE、KFR-35GW(F、EF、B、BF)

?

发光管指示★-亮○-灭

?

L1? L2 L3 故障内容

★ ○ ○ 制冷剂泄漏、不制冷

★ ★ ○ T1开路或不良

★ ○ ★ T2开路或不良

○ ★ ★ T3开路或不良

★ ★ ★ 电压低保护(定时灯闪)

?

新科VFD型柜机故障代码说明

VFD荧光显示柜机系列有:KFRd--43LWE (F) KFRd--48LWH(F) KFRd--50LWH (F),KFRd--60LW(XF)

?

故障显示说明

保护1? T1管温探头异常

保护2 T2室温探头异常

保护3 T3外机探头异常

保护4 缺氟,压缩机热保护,T2变

T2-T1(小于或等于4度CPU判断缺氟)

?

23机故障说明

1:故障灯闪时,按应急开关2S,行显

示。

2:故障由绿、红、黄灯组合显示。3:故障代码(★)亮、(○)灭。

?

运行灯(绿)故障灯(红)定时灯

(黄)故障原因

★ ○ ○ T1保护

○ ○ ★ T2保护

T ★ ○ 漏氟保护

★ ○ ★内风机故障

★ ★ ○ 电流互感器故障

★ ★ ★ 无同步信号

○ ★ ★ 过电流保护

温度传感器;25℃--5k

?

变频系列32BP、32BM

1、故障显示方法:故障灯亮,开关由

“开”至“关”

2、故障显示内容:○-闪☆-亮×-灭定时运行故障故障内容故障原因

○ × × T1故障

× ○ × T2故障

× × ○ T3故障

○ × ○ T4故障

× ○ ○ T5故障

○ ○ ○ I互感器异常传感器开、

短路

☆ × × 通信异常见说明(1)

× ☆ ×

模块保护

见说明

(2)

× × ☆ I峰值关断电源瞬间变化

/IPM不良

☆ × ☆ I控制异常压机停

× ☆ ☆ T6过高保护见说明(3)

☆ ☆ ☆ 内风机异常

☆ ○ ○ 四通阀异常

☆ ○ ☆ AC异常见说明(4)

○ ☆ ○制冷剂泄漏

☆ ☆ × E2PROM故障

T4-压机温度探头(25℃:) T5-外气

温度探头

T6压机排气温度? I-电流

TOP

管理员

2#大中小发表于 2008-7-20

22:06

新科空调故障代码二

风管秘书

帖子

4952

精华

九月币525709 点威望

9 点

阅读权限

255

性别

注册时间2007-10-14

当前离线

说明: (1) 通信异常<检查方法>

①零,火线接反, 左零右火

②24V通讯电源不良,连接不良

③接线不良

④绝缘不良,保险丝断,继电器

不良

⑤300V是否正常

⑥测零线与通讯线直流14V,大于14V为室外故障,小于14V为室内故

(2) IPM模块保护<检查方法>

①检查十芯线插头,接触等

② 控制板 15V,+5V电源是否

正常

③ IPM模块坏,与散热片接触

不良

④ 压机坏

⑤ 室外风机不转

⑥室外散热,通风不良

(3) 压机排气温度过高<检查方

法>

① 吸气压力过低,少氟

② 毛细管堵

③ 压机温度探头不良

④ 制冷时室外风机不转

⑤ 高效时加氟至10A(32BP)

(4) AC输入电压异常<检查方法>

①过电压,低电压保护动作

②将外板D203,D204去掉,在

D204上加12-15K电阻(32BP)

(5)定频加氟

将小开关由演示上电,上电后拨到“演示”→“关”→“开”,遥控器发

送制冷指令.

27BM、32BPA系列故障显示(同A

系列)

室内显示

运行定时故障故障内容故障原因

○ × × T1故障

× ○ × T2故障

☆ ☆ ☆ 内风机异常风机不良/驱

○ ☆ × 机型故障

○ ○ × 室外传感器查外机板显示

× × ☆ 风机电源同步故障过零检

测异常

× × ○ T4故障

○ × ○ T3故障

× ○ ○ T5故障

☆ × × 通信异常见说明(1)× ☆ ×模块保护见说明(2)

☆ ○ ☆ AC异常见说明(4)

○ ○ ☆压机驱动异常启动,运转

异常

T4-压机温度探头 T5-外气温

度探头

50BM系列

故障代码故障内容故障原因

01 T1故

02 T2故

04 室内通讯故障室内基板不良AC220、DC280V接线

错误

05 室内风机故

障风机不良/驱动

10 过电流保护

压机

11 IPM模块保护 IPM不良、基板不良、见说明(2)

12 AC异常见

说明(4)

13 E2ROM故障

E2ROM,接触不良

14 T4故障

15 T3故障

16 T5故障

17 压机排气温

度过高见说明(3)

18 互感器异常

互感器异常、220V接线错误

19 互感器异常

IPM不良、220V接线错误

TOP

管理员

风管秘书

帖子

4952 精华

九月币

525709

威望

9 点

阅读权限

255

性别

注册时间

2007-

10-14

3#大

20

2 KFRd-43LWE(F) K

保护4

当前离线

首先测量电路上VD

测量VD103是否

新科KFR

(1)故障灯闪,16℃灯常亮,

(2)故

(3)故障灯闪,18℃灯常亮为低电压保护

(4)路.

(5)故障灯闪,20℃灯常亮为室内管温开路

(6)

管理员

风管秘书

帖子

4952 精华

九月币

525709

威望

9 点

阅读权限

255

性别

注册时间

2007-

10-14

当前离

4#大

H11 室内外通讯异常通讯异

H14 室内吸入气

H15 压缩机温度

H16 室外

H19 H23 室内热交换器温度传感器A异常

H24 室内热交换器温度传感器H25 空气清洁异常通电异常空

H27 外气温传感器异常

H28 室外热交换器温度传感

H30 排放温度传感器异常

H31 室内温度传感器异常断

H33 内外接续错

H97 室外风扇电机

线H98 室内高压过高保护室内

H99 室内热交换器冻结保护室内

F11 冷暖转换异

F16 制冷除湿转换

F90 PFC保护断线过电

F91 冷冻循环异常气体

F93 压缩机转动不良压

松下

H

H

H2

H2

H9

H99:室

F9

管理员

风管秘书

帖子

4952 精华

九月币

525709

威望

5#大中小发表于 2008-7-20 22:26

三星空调故障代码

示原因对策

E1 室内感温包短路室内感温包开路PCB部件的开

路/短路检测、更换感温包

E2 门电机缺陷门传感器缺陷、连接线接触不良、装配不良、更换门电机、更换传感器、更换连接线、排除结构干涉

E4 格栅电机缺陷限位开关缺陷、连接线接触不良、装配不良更换格栅电机、更换限位开关、更换连接线、排除结构干涉

9 点

阅读权限

255

性别

注册时间

2007-

10-14

当前离

线

E5 室内管温包开路室内管温包短路PCB部件的开

路/短路检测、更换管温包

E6 化霜管温包开路化霜管温包短路PCB部件的开

路/短路检测、更换化霜管温包

E7 电加热器温度传感器开路电加热器温度传感器短路PCB检测、

更换温度传感器

E0 电加热器超高温室内电机堵转、室内电机损坏检测高温传感器、消除室内电机堵转的因素、更换室内电机

TOP

管理员

风管秘书

帖子

4952

6#大中小发表于 2008-7-20 22:30

新飞空调故障代码

柜机KF-5LW/K/X/T、KFR-50LW/D/DK/DW/DT、KF-60LW/XK/K/X/T、KFR-

60LW/DXK/DK/DX/DT

精华

九月币

525709

威望

9 点

阅读权限

255

性别

注册时间

2007-

10-14

当前离

线

故障代码故障内容

E1 室内温度传感器故障

E3 室外盘管温度传感器故障

E2 室内盘管温度传感器故障

E4 室外机故障

KFR-46LW/D热泵型保护指示功能:

1:控制面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁时,表示空调处于制冷防冻结保护

状态。

2:控制面板上“运行”灯和“制热”显示闪烁时,表示空调处于制热防高温保护

状态。

3:控制面板上“运行”灯闪烁时,表示空调处于制热长时间防冻风保护状态。

4:控制面板上“化霜”显示闪烁时,表示空调处于制热化霜状态。

KF-46LW

故障代码:故障时面板液晶显示器会显示“故障”和相应故障代码

E1 室温传感器故障,系统停机

E2 室外温度传感器或连接线故障,系统不停机。

E3 室内盘管温度传感器故障,系统不停机

KF-33GW/X、36GW、33GW、36GW/X、KFR-36GW/X、33GW/X、36GW、33GW故障

诊断及保护提示功能

运转灯为绿色,定时灯为黄色。

“运转”灯闪烁,显示室内机的故障内容如下:

闪烁次数室内机状

1次/8秒室内温度传感器故障

2次/8秒室内盘管温度传感器故障6次/8秒室内风机故障

“定时”灯闪烁,显示室外机的故障内容如下:

闪烁次数室外机状态

3次/8秒室外机盘管温度传感器故障5次/8秒室外机故障

柜机KF-5LW/K/X/T、KFR-50LW/D/DK/DW/DT、KF-60LW/XK/K/X/T、KFR-

60LW/DXK/DK/DX/DT

故障代码故障内容

E1 室内温度传感器故障

E2 室内盘管温度传感器故

E3 室外盘管温度传感器故障

E4 室外机故障

KFR-46LW/D热泵型保护指示功能

1:控制面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁时,表示空调处于制冷防冻结保护

状态。

2:控制面板上“运行”灯和“制热”显示闪烁时,表示空调处于制热防高温保护

状态。

3:控制面板上“运行”灯闪烁时,表示空调处于制热长时间防冻风保护状态。

4:控制面板上“化霜”显示闪烁时,表示空调处于制热化霜状

态。

KF-46LW 故障代码:故障时面板液晶显示器会显示“故障”和相应故障代码

E1 室温传感器故障,系统停机

E2 室外温度传感器或连接线故障,系统不停机。

E3 室内盘管温度传感器故障,

系统不停机KF-33GW/X、36GW、33GW、36GW/X、KFR-36GW/X、33GW/X、36GW33G 故障诊断及保护提示功能:运转灯为绿色,定时灯为黄色。

“运转”灯闪烁,显示室内机的故障内容如下:

闪烁次数室内机状

1次/8秒室内温度传感器故障

2次/8秒室内盘管温度传感器故障6次/8秒

室内风机故障“定时”灯闪烁,显示室外机的故障内容如下:

闪烁次数室外机状态

3次/8秒室外机盘管温度传感器故障

5次/8秒室外机故障

TOP

管理员

风管秘书

帖子

4952

精华

九月币

525709

威望

7#大中小发表于 2008-7-20 22:32

奥克斯空调故障代码

奥克斯(AUX)空调故障代码

E1 室温传感器

E2 室外管温传感器

E3 室内管温

E4 内外通讯、PG转速异常

E5 压缩机过载,低压保护

各种空调尺寸

一般空调室外机的尺寸 品牌、型号不一样尺寸也不一样一般3匹宽X高X深(mm)900X750X330 格力卡通型窗机KC-16/C100窗机,体积小巧,外型尺寸仅323X472X405MM;制冷量为1600瓦 一匹室外机尺寸(宽*深*高)mm : 848*540*320 1.5匹室外机尺寸型(宽*高*深) 848*540*320mm 另附部分品牌室外机尺寸,未经核实,仅供参考。 海尔柜式2P冷暖空调 KFRD-48LW/Z 室外机尺寸(mm): 780*245*540 海尔智慧眼1.5P变频冷暖空调 KFR-36GW/M(BPF) (宽*深*高)外: 710*255*840 海尔空调KFR-52LW/BPJF 外机尺寸:810*288*680mm 海尔空调KFRD-75LW/@F外机尺寸:948*340*830mm 海尔空调KFR-68LW/@BPF外机尺寸:948*340*830mm 海尔空调KFR-58LW/K(BPQF) 外机尺寸:860*308*730mm 长虹壁挂式1P冷暖空调 KFR-25GW/DC3 室外机外形尺寸(mm):550*780*270 长虹壁挂式1.5P冷暖空调 KFR-25GW/DL 室外机:537×597×282> 长虹**冷暖柜机 KFR-71LW/DFS (高×宽×深单位:mm) 室外机:885×870×354长虹2P单冷柜机 KF-51LW/FS (高×宽×深单位:mm) 室外机:558×867×316美的立柜式KFR-50LW/F1Y换气世纪星空调宽x高x深室外机(mm) 850X600X305 美的立柜式KFR-50LW/IY空调高x宽x厚(mm) 室外机 701X843X313 春兰强劲系列柜式空调器 KFR-50LW/BD 外形尺寸(mm)深×宽×高: 312×800×646 春兰柜式空调器 KFR-60LW/d 外形尺寸(mm)深×宽×高:312×800×646 格力空调KFR-70LW/E1(7053L1)A 高长深 (MM) 700/950/412 格力空调KFR-50LW/K(5057L)Y 高长深 (MM) 540/760/255 海信 KFR-5001LW/BP 室外机尺寸:995*300*630 LG空调LP-S2052DA柜机2P 680*555*265mm(长*高*深) LG空调LP-S2552DA柜机2。5P 870*655*320mm LG空调LP-Q3052DA柜机** 870*655*320mm LG空调LP-P2051HA柜机2P 870*655*320mm LG柜机室外机尺寸基本相同 奥克斯空调KFR-25GW/ED壁挂1P 260*760*540mm(深*长*高) 奥克斯空调KFR-32GW/ED壁挂小1。5P 260*760*540mm 奥克斯空调KFR-50LW/TA柜机2P 260*760*540mm 富士通FAS25RSCW壁挂1P 535*695*250mm(高*长*深) 富士通FAS34RSCW壁挂1。5P 535*695*250mm 富士通1P和1。5P室外机尺寸相同 日立空调KFR-25GW/H壁挂1P 775*500*300mm(长*高*深) 日立空调KFR-35GW/AH壁挂1。5P 820*520*280mm 日立KFR-28GW/BPA壁挂1。25P 750*570*250mm 日立KFR-36GW/BP壁挂1。5P 750*570*250mm 日立空调KFR-50GW/AH壁挂2P 800*590*350mm 日立空调KFR-50LW柜机2P 800*590*350mm 日立空调KFR-61LW/C柜机2P 820*870*350mm 日立KFR-50LW/BPM柜机2P 800*600*350mm

夏普空调故障代码

夏普空调故障代码 一.空调 1.JA以前机型 (红灯)的显示特征:○—红灯点亮;●—红灯不亮。 可诊断的四个项目运转指示灯点亮的位置 1 热敏电阻开路异常○●○●○ 2 热敏电阻短路异常○●○●● 3 室内风机转速异常○●●○○ 4 压缩机堵转异常●●○●● 2.LED数码显示空调(KA、LA、MB、NA、NB) 故障诊断 可诊断的四个项目 KA数码显示 MB、NB数码显示LA液晶显示 50.60L J NA、PGM、PYL 热敏电阻开路异常 10 21 21 21 热敏电阻短路异常 11 20 20 20 室内风机转速异常 12 19 / 19 压缩机堵转异常 27 4 4 04 导风板脱落、清净开关异常(全部LED闪烁) 21 3.LCD液晶显示变频空调(LX)故障诊断 可诊断的项目液晶显示可诊断的项目液晶显示 热敏电阻开路异常 5 动态滤波器异常 14 热敏电阻短路异常 1 功率模块异常 6 室内风机转速异常 19 AC过电流 7 压缩机堵转异常 4 AC电流异常 3 压缩机高温异常 2 串行信号开路 17 串行信号短路 18 4. 柜机GS-120LJ E3 高压保护(3.5±0.05Mpa);低压保护(0.05±0.05Mpa) E2 过热保护,管温≥53℃,卸载。63℃停机显示E2。 E1 低温保护:≤-6℃1分钟

二.冰箱BCD-246 /286WMD BCD-242/246WDX l E1 --冷藏温度传感器开路 l E2 --冷冻温度传感器开路 l E3 --冷藏、冷冻温度传感器都开路均断开 l EE --EEPROM芯片读写错误 l E9 --超温报警:箱内温度超过+55℃,“冷冻”、“冷藏”传感器短路 l E5 --化霜已达120分钟,化霜温控开关仍未断开 (故障显示优先表示先后为“E9”-“E5”-“E3”-“E2”-“E1”-“EE。”) 三.洗衣机 XQB 50 /60—8811 XQB 60 /70---752 l E1 ---不进水,进水时间超过15分钟 l E2 ---洗涤后不脱水,上盖 l E3 ---不排水,6分钟未降到最小水位 l E4 ---不平衡状态不脱水 l C2 ---水位传感器异常 l C5 --- 更换电路DK

格力空调代码表

格力空调代码表

格力空调代码表 你好! 格力变频柜机故障显示 E1 压机电流大,压机感温包(过热保护)开路 E2 防冻结保护(内管温) E3 内传感器短开路 E4 蒸发器管温开、短路 E5 通讯失败(N、L)不能接反) 二普通柜机 E1 压机高压保护 E2 内冻结保护 E3 压机低压保护 E4 排气温度保护(相序保护) E5 过欠压保护,低电压保护(同时按“扫风键,风速键”,进入自检)关于格力空调的故代码E1和E2 KF-60LWAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18 7 格力空调故障代码 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、三相电源缺相 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断

4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 E1一般是外机问题过欠流过欠压散热不良! 格力KFR-70LW/ED故障代码 KFR-70LW/ED E1高压 E2防冻结 E3低压 8 格力空调故障代码 E4排温 E5过流 格力带低电压保护新款柜机代码: E1:压缩机高压保护 E2:蒸发器防冻结保护 E3:压缩机低压保护 E4:压缩机排气温度过高保护 E5:过电流(低电压保护 关于格力空调的故代码E1和E2 KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 9 格力空调故障代码 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、三相电源缺相 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常

三星电视屏幕故障维修

液晶三星电视机屏幕闪烁的问题常常出现,到底是什么原因造成的呢?下面,为你讲解: 一、本机故障可能是开关电源电路中的功率因数校正电路问题、也有可能是背光驱动电路问题、下面就此两问题,一同解答如下: ①、首先测量一下,整流滤波后的300V电压是否正常稳定。 ②、主要测量一下,这功率因数校正电路输出端的380V~400V电压是否正 常。 ③、若以上测量都正常,但上电试机还是不行,这时,接下来在测量一下,背光驱动控制芯片。各引脚对地电压是否正常,如有异常,那就重点检查一下芯片异常脚周围元件即可。 三星电视机屏幕闪主要有以下三方面原因: 1、电压的原因:可能是电源电压不稳定导致的,可以检查三星电视机的电源电压是否稳定,如果不稳定则会导致闪烁。

2、信号源的原因:可能是信号源输入有问题导致的,可以测试切换到其他节目试试看,如果家里如果有影碟机,也可以用来可以测试信号源的问题。 3、硬件故障的原因:有可能是三星电视机硬件故障所导致的。这样建议您联系三星电视机的售后服务以及专业人士进行检修。 具体解决办法: 先检查三星电视机的电源电压是否稳定,不稳定则会导致闪烁。打开三星电视机后盖,然后移出线路板,插上电源,开启电源,测量一下主电源。 检查信号源输入是否有问题,比如视频输入线或闭路电视天线是否接触不良等,信号源问题是否正常(可以测试切换到其他节目)。 三星电视机硬件故障导致的,如屏幕故或排线故障、内部电路故障、主板及其零部件故障等,建议联系三星电视机的售后服务进行检修。 三星电视机的画面总是不停的上下跳原因如下: 1、可能场不同步,运用遥控器功能键,调到设置栏-微调,确定,手动微调,调至效果最佳即可。老电视调后面的微调即可。 2、可能内部电路板上的场同步电路或同步分离电路有问题,送修。 3、可能电视视频信号质量不佳,重新接插一下线路。 4、可能电源电压不稳造成的,买个电源稳压器试试。 5、可能受外界环境干扰,换个位置或房间试下。 6、可能是电视的视频制式不对或电视内部视频制式电路问题造成的,重新设置或送修。 场不同步,查一下场扫描。不知道你是什么牌子的电视。10年的电视你可以看看场电路的电容是不是变质了,看板上的电容有没有鼓包和漏液的现象。

夏普液晶电视维修

夏普液晶电视出现如液晶屏类故障怎么去判断呢?故障维修服务有哪些呢?下面我们就一起来看看以下内容的详细介绍吧。 要维修,首先就要先找出原因。 1、学会判断故障部位是维修的第一步。开机三无现象。电源灯不亮,可能是电源板坏,也可能是CPU部分工作不正常。灯闪不能开机。CPU总线工作不正常或开机程序IC(BIOS)不良,"BIOS"IC和CPU之间接触不良。 2、开机出现无象无音,电源灯闪一下变成常亮,屏幕在开机瞬间闪一下白光。此故障多为背光驱动板损坏,不过在维修中也遇见过是屏内的灯管损坏的。 3、出现开机一个时后屏幕飘雪花,音正常,此现象首先可以考虑数字板不良(过孔不通或IC接触不好),也可能是机内连线

接触不好。 1、开机三无主要是因为电源没有送到SZ板,或是电源板本身有故障。对于这种故障检修思路是,开机测量XS817第2脚有没有12V电压输出,如果没有12V,那么故障就在电源板上。电源板主要问题有两个,一个就是烧保险,如果一旦出现这中问题后,可先查整流器V901、N901,还有个问题就比较明显,一看电源板输出滤波电容顶部以爆烈,如出现这种情况,只要换上三个同型号电容即可。 2、开机有声音,但显示屏不亮。可先查电源对高压板供电12V有没有,如没有,那么只要查L503对它供电是否正常。如果L503输出电压也正常,屏还是不亮,那么就要考虑升压板的问题了,可以换上新升压板看一下,一般来讲,屏坏的机率是很小的,如换上新的升压板,而供电控制信号都正常,屏还是不亮,那么就是说屏坏了,换屏。

3、开机声音正常白屏。多是由于排线接触不好引起的,这主要是由于LC-TM2018 到插槽内的,在长时间高温的工作环境下,而导致接触不良,解决方法是取出排线重新插好即可。最好是插好后用胶带粘在排线与插槽的架上,这样以后不会白屏。如插好排线后不用胶带粘好的话,过不了多久还回出现同一问题。 4、选不了台,或是没有遥控节目还会跳动,或出现屏幕框。出现这问题是由于按键出现局部短路而引起的,只要换上按键即可排除故障。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

深圳三星洗衣机显示fc故障代码维修电话

三星洗衣机是现代社会人必备家用电器,现在各大品牌三星洗衣机中使用人数比较多的就是三星洗衣机了。如果你家的三星洗衣机显示fc的时候,你知道是什么意思吗?下面就让我们一起来看看三星洗衣机显示fc是什么意思,怎么解决以及了解一下其他的故障代码吧。 (一)附几种常见故障解决方法: 三星洗衣机故障现象一:无洗涤 如果三星洗衣机故障中出现无洗涤现象,应该检查看看是否停电或保险丝烧断,是否电源电压太低,进水量是否到所需水位,或者是否已设定"预约"洗。 三星洗衣机故障现象二:排水异常 是否已将排水管放下, 排水管末端是否浸在水中或排水管

末端被密封在下水道中,排水阀座内橡皮密封圈是否被污物堵塞,排水管是否高于地面15cm以上,延长排水管是否长于3cm或直径过细,这些问题都有可能致使三星洗衣机故障现象的出现。 三星洗衣机故障现象三:不进水 三星洗衣机出现不进水的故障,可能是停电或保险丝烧断,或者看看是否停水或水压太低,是否已将进水管接妥,并且将水龙头打开,是不是进水阀上的过滤网被污物堵塞。还是说三星洗衣机的进水阀线圈损坏。或者是否按下电源开关后,未按下启动/暂停键。 (二)变频三星洗衣机fc是什么意思 (1), 三星洗衣机接通电源都显示FC代码,是通讯不良的故障,这有可能是电脑板、驱动板之间的通讯出现异常造成的。 (2),故障处理方法: 1,检查主控板与驱动板通信排线是否插到位。 2,检查电源板有没有给驱动器供电。 3,如果线路出现问题建议联系专业的售后维修。 (三)三星洗衣机故障代码: 1、L-1:滚筒三星洗衣机手动选择衣量代码HTD68、BS68Z; 2、L-A:滚筒三星洗衣机手动衣量选择代码,衣物基本满筒时选择HTD68、BS68Z、ASAFE ON; 滚筒三星洗衣机启动键盘锁功能HTD、BS68; 3、SFE OFF :取消滚筒三星洗衣机键盘锁功能HTD、BS68;

格力空调故障显示代码大全解读

格力空调故障显示代码大全解读

家用空调产品故障显示代码 1、家用空调产品故障显示代码表 序号故障、保护定义显示器代码内机指示灯显示 1 系统高压保护E1 运行指示灯灭3S闪烁1次 2 内侧防冻结保护E2 灭3S闪烁2次 3 系统低压保护E3 灭3S闪烁3次 4 压缩机排气保护E4 灭3S闪烁4次 5 低电压过流保护E5 灭3S闪烁5次 6 通讯故障E6 灭3S闪烁6次 7 模式冲突E7 灭3S闪烁7次 8 防高温保护E8 灭3S闪烁8次 9 防冷风保护E9 灭3S闪烁9次 10 整机交流电压下降降频E0 灭3S闪烁10次 11 无室内电机反馈H6 灭3S闪烁11次 12 故障电弧保护C1 灭3S闪烁12次 13 漏电保护C2 灭3S闪烁13次

14 接错线保护C3 灭3S闪烁14次 15 无地线C6 灭3S闪烁16次 16 跳帽故障保护C5 灭3S闪烁15次 17 室内环境感温包开、短路F1 制冷指示灯灭3S闪烁1次 18 室内蒸发器感温包开、短路F2 灭3S闪烁2次 19 室外环境感温包开、短路F3 灭3S闪烁3次 20 室外冷凝器感温包开、短路F4 灭3S闪烁4次 21 室外排气感温包开、短路F5 灭3S闪烁5次 22 制冷过负荷降频F6 灭3S闪烁6次 23 电流过大降频F8 灭3S闪烁8次 24 排气过高降频F9 灭3S闪烁9次 25 直流输入电压过高PH 灭3S闪烁11次 26 化霜H1 制热指示灯灭3S闪烁1次 27 静电除尘保护H2 灭3S闪烁2次 28 压缩机过载保护H3 灭3S闪烁3次 29 系统异常H4 灭3S闪烁4次

30 模块保护H5 灭3S闪烁5次 31 PFC保护HC 灭3S闪烁6次 32 同步失败H7 灭3S闪烁7次 33 水满保护H8 灭3S闪烁8次 34 电加热管故障H9 灭3S闪烁9次 35 制热防高温降频H0 灭3S闪烁10次 36 压缩机退磁保护HE 灭3S闪烁14次 37 直流输入电压过低PL 灭3S闪烁21次 38 管温过高降频FA 39 防冻结降频FH 40 滑动门故障FC 41 二氧化碳检测故障FP 42 二氧化碳浓度过高报警Cd 43 水箱水位开关故障L2 44 欠相,脱调(缺相)Ld 45 压缩机堵转LE

三星空调故障代码

E1室内感温包短路 室内感温包开路PCB部件的开路/短路检测 更换感温包 E2门电机缺陷 门传感器缺陷 连接线接触不良 装配不良更换门电机 更换传感器 更换连接线 排除结构干涉 E4格栅电机缺陷 限位开关缺陷 连接线接触不良装配不良更换格栅电机更换限位开关更换连接线排除结构干涉 E5室内管温包开路室内管温包短路PCB部件的开路/短路检测更换管温包 E6化霜管温包开路化霜管温包短路PCB部件的开路/短路检测更换化霜管温包 E7电加热器温度传感器开路电加热器温度传感器短路PCB检测更换温度传感器 E0电加热器超高温室内电机堵转室内电机损坏检测高温传感器消除室内电机堵转的因素更换室内电机 三星空调故障代码KFR-40、50、70、100、140LW/BdS 显示内容故障原因E1室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)E2压缩机过电流E3电源电压异常E4制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常E5室外环温过低保护E6过冷保护(制冷状态)RT2异常E7RTI、RT2、RT3温度传感器开路E8RTI、RT2、RT3温度传感器

短路。 三星空调故障代码RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码 显示内容故障原因电源,过欠压灯亮表示三相电源正常电源,过欠压灯闪电源电压过低或过高(187-245V)异常除霜,缺相灯亮表示空调正常除霜运行除霜,缺相灯闪三相电源缺相(检查信号线H与LP) 延时,过载灯亮表示空调正在三分钟延时延时,过载灯闪。 热保护K与压控器断开(检查信号线B) 室内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控制线(弱电地),C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),E——室外内机输出控制线(弱电地),F——室外内机输出控制线(弱电地),G——室外管温转感器输入连接线(直流信号),H——室外互感器输入控制线(直流信号)。 三星空调故障代码KFR-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码 电源红灯除霜黄灯运行绿灯故障原因亮亮闪室内外环温温度传感器异常亮灭闪室内外管温温度传感器异常闪闪闪水泵开关异常亮闪亮通迅异常亮闪灭过热保护闪亮亮过冷保护闪亮闪压缩机过流保护闪亮灭压力过高或外管温温度传感器坏闪灭亮室外环温温度传感器异常。 三星空调故障代码KFR-65GW/BPW变频(外) LED1LED2LED3LED4故障原因灭灭灭亮室内温度传感器异常灭灭亮亮室内外通讯故障灭灭亮亮室内风机过热保护灭亮灭灭室外温度传感器异常灭亮灭亮外盘管温度过高保护灭亮亮灭压缩机排气温度过高保护亮灭灭灭电源过欠压保护亮灭灭亮过电流保护亮灭亮亮总电流过载保护亮亮亮灭过压或过载保护。 三星空调故障代码KFR-50、70LW/BP变频柜式 显示内容故障现象E0室内外通信失败或信号线断E1室外温度传感器异常E2压缩机过载保护E3过电流保护E4IPM变频功率模块保护E5室外管温过高保护E6压缩机排气温度保护E7电源电压过高保护(50型无)E8室外温度传感器异常(50型无)E9室内管温传感器异常。 三星空调故障代码KFR14LW 显示代码故障原因 E1室内外通讯失败或信号线断E2压缩机缺相或过电流保护E3电源电压过高或过低保护E4制冷系统压力过高保护E5室外温度过低保护E6室内蒸发器温度过低保护。 显示内容故障原因红灯不亮主电源、变压器或主控板故障绿灯闪烁压力继电器断开或RT2管温异常黄灯闪烁RT2温度传感器短路或开路绿灯与黄灯同时闪烁FT1或FT2断开保护。 三星空调故障代码FR-180、260/S风管机 显示代码故障原因 E0 系统高压保护 E1 二次防冻结保护 E2 室内温度传感器开路或短路 E3室内管温度传感器开路或短路 E4 室外管温度传感器开路或短路 E5 通迅故障 E6 电源相序保护 E7 过电流保护 E8 卸荷保护 E9 低电压保护。

三星电视维修-24小时在线客服报修

三星液晶电视机屏暗就是高压包没有供上点到液晶灯管上,对于不太了解的遇到暗屏一般都以为是灯管的原因,下面就为大家介绍: 一.灯管断开(一般正常使用的电脑不会因电压高所烧毁或者断开灯管,灯管断开的主要原因是:电脑摔到地下灯管碰击严重) 二.高压包没电供到灯管(主板有3-4组电压供到高压包,高压包经过芯片变压后供到灯管,芯片老化或者电流过高把芯片烧坏没电输出) 三.主板没电供到高压包(主板有3-4组电压供到高压包,主板有2组芯片输出电压到高压板,芯片老化或者电流过高把芯片烧坏没电输出) 四.连接线断开(主板和高压包之间都有一根连接线连接着,长时间搬动液晶屏连接线断开,造成没主电供到高压包上) 以上四点都是造成屏暗的主要问题所在点,前三者出现的比较多,第四

点出现的机会比较少,因为连接线是用一种特殊的屏蔽线所覆盖着所以及少出现连接线断开现象。对于专业的维修人员检测每一个过程都是必不可少的。 一般电视机屏幕越来越暗原因有几点, 1.如果一开始电视设置的亮度就很低的话,建议通过遥控器调整亮度。 2.也可能是显像管座坏了,可以换显像管座,调整加速极电压。 3.提高灯丝电压。 4.ABL电路出现问题,需要专业维修。 一.屏幕暗淡的主要原因是: 1.高压板或灯管问题; 2.高压供电电路故障; 3.高压电路不良,升压电容虚焊,或驱动管击穿; 4.+12V供电电路有问题; 二.屏幕闪动的原因是: 1.MCU有问题,导致电视屏幕在开机和待机之间转换; 2.信号识别电路有问题,使MCU接收到的行场同步信号失常,造成信号识别错误,使MCU发出错误指令; 3.(电视机)电源供电(12V,电容容量下降)电路有问题,或保护。 综合分析认为,电视机+12V供电电路有故障,建议楼主送修解决。

常见空调尺寸

海尔柜式2P冷暖空调KFRD-48LW/Z 室外机尺寸(mm):780*245*540 海尔智慧眼1.5P变频冷暖空调KFR-36GW/M(BPF) (宽*深*高)外:710*255*840 海尔空调KFR-52LW/BPJF 外机尺寸:810*288*680mm 海尔空调KFRD-75LW/@F 外机尺寸:948*340*830mm 海尔空调KFR-68LW/@BPF 外机尺寸:948*340*830mm 海尔空调KFR-58LW/K(BPQF) 外机尺寸:860*308*730mm 长虹壁挂式1P冷暖空调KFR-25GW/DC3 室外机外形尺寸(mm):550*780*270 长虹壁挂式1.5P冷暖空调KFR-25GW/DL 室外机:537×597×282> 长虹3P冷暖柜机KFR-71LW/DFS (高×宽×深单位:mm) 室外机:885×870×354 长虹2P单冷柜机KF-51LW/FS (高×宽×深单位:mm) 室外机:558×867×316 美的立柜式KFR-50LW/F1Y换气世纪星空调宽x高x深室外机(mm) 850X600X305 美的立柜式KFR-50LW/IY空调高x宽x厚(mm) 室外机701X843X313 春兰强劲系列柜式空调器KFR-50LW/BD 外形尺寸(mm)深×宽×高:312×800×646 春兰柜式空调器KFR-60LW/d 外形尺寸(mm)深×宽×高:312×800×646 格力空调KFR-70LW/E1(7053L1)A 高长深(MM) 700/950/412 格力空调KFR-50LW/K(5057L)Y 高长深(MM) 540/760/255 海信KFR-5001LW/BP 室外机尺寸:995*300*630 LG空调LP-S2052DA柜机2P 680*555*265mm(长*高*深) LG空调LP-S2552DA柜机2。5P 870*655*320mm LG空调LP-Q3052DA柜机3P 870*655*320mm LG空调LP-P2051HA柜机2P 870*655*320mm LG柜机室外机尺寸基本相同 奥克斯空调KFR-25GW/ED壁挂1P 260*760*540mm(深*长*高) 奥克斯空调KFR-32GW/ED壁挂小1。5P 260*760*540mm 奥克斯空调KFR-50LW/TA柜机2P 260*760*540mm 富士通FAS25RSCW壁挂1P 535*695*250mm(高*长*深) 富士通FAS34RSCW壁挂1。5P 535*695*250mm 富士通1P和1。5P室外机尺寸相同 日立空调KFR-25GW/H壁挂1P 775*500*300mm(长*高*深) 日立空调KFR-35GW/AH壁挂1。5P 820*520*280mm 日立KFR-28GW/BPA壁挂1。25P 750*570*250mm 日立KFR-36GW/BP壁挂1。5P 750*570*250mm 日立空调KFR-50GW/AH壁挂2P 800*590*350mm 日立空调KFR-50LW柜机2P 800*590*350mm 日立空调KFR-61LW/C柜机2P 820*870*350mm 日立KFR-50LW/BPM柜机2P 800*600*350mm 美的空调KFR-23GW/I1Y壁挂小1P 770*530*200mm(长*高*深) 美的空调KFR-32GW/I1Y壁挂1。5P 780*540*240mm

夏普空调故障服务热线:解决办法

在我们的日常生活中,有很多电器都发挥着举足轻重的作用,空调就是一种给我们的生活带来巨大改变的电器,因为空调的出现我们居住的环境也更加适宜了,由于故障不同,所以维修方法也是不一样的,今天我就为大家介绍一些空调比较常见的故障及维修方法,大家可以跟着我一起来看看。 空调不制冷 故障现象:室内机“运行”灯闪(其余灯灭),内外机不工作原因分析:根据用户反映的情况,开机工作正常,未出现用户反映的情况,但大约30分钟后,内外机停止工作,控制面板上运行灯闪烁,按任何键空调都没反应,拔掉电源重新试机,机器能正常工作,但30分钟后又出现同样故障,因停机之前空调制冷正常,因此系统上不会存在问题,初步判断为外界信号问题,从公司提供的故障显示代码上也可以断定是通讯故障,测量内外机

信号连接线正常,因此外界信号干扰问题。解决措施:在电脑板信号线间并联上103瓷片电容,或者更换华发生产的抗干扰C3Y 电脑板后故障消除。经验总结:在维修时,要善于观察故障时面板的指示状态,根据公司提供的故障代码快速找到故障原因。若室外管温传感器故障或内外机信号连接线断路,无数码显示功能的“定时指示灯”闪1次/秒,如有数码显示功能则会显示E2代码,三相A系列“温度灯”闪,其余指示灯全灭。 温度传感器 故障现象:空调制热效果差,风速始终很低。原因分析:上门检查,开机制热,风速很低,出风口很热,转换空调模式,在制冷和送风模式下风速可高、低调整,高、低风速明显,证明风扇电机正常,怀疑室内管温传感器特性改变。解决措施:更换室内管温传感器后试机一切正常。

经验总经:空调制热时,由于有防冷风功能,室内温传感器室内换热器达到25摄氏度以上时内风机以微风工作,温度达到38摄氏度以上时以设定风速工作。以上故障首先观察发现风速低,且出风温度高,故检查风机是否正常,当判定风速正常后,分析可能传感器检查温度不正确,造成室内风机不能以设定风速运转,故更换传感器。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

成都夏普电视维修

成都夏普电视再好也是电视,免不了出现故障,只能维修?想要了解的话,就一起来看看方法吧。 夏普液晶电视常见故障 液晶屏故障:屏幕故障(屏裂,屏暗,屏污,屏模糊,闪屏,花屏,黑屏,红屏,白屏,黄屏等);屏幕显示故障(屏幕出现亮点,亮块,亮线,暗线等);屏幕内容故障(图像偏色,字体模糊,字体大小不一等) 液晶电视机维修液晶驱动板故障:开机三无(既无图象,无光栅,无伴音,电源指示灯不亮);开机异常(开机自动换台,音量自动增加等);声音不正常(声音音量小,沙哑,失真等); 主板正常情况下 A.出现白屏现象表示背光板能正常工作,首先判断主板能否正常工作,可按电源开关查看指示灯有无反应,

如果指示灯可以变换颜色,表明主板工作正常: 1.检查主板信号输出到屏的连接线是否有接触不良(可以替换连接线或屏) 2.检查主板各个工作点的电压是否正常,特别是屏的供电电压 3.用示波器检查行场信号和时钟信号(由输入到输出) 修液晶电视——主板不正常情况 B.如指示灯无反应或不亮,表明主板工作不正常: 1.检查主板各工作点的电压,要注意EEPROM的电压(4.8V左右),复位电压(高电平或低电平,根据机型不同),MCU电压.如出现电源短路,要细心查找短路位置,会有PCB板铜箔出现短路的可能. 2.查找MCU各脚与主板的接触是否良好 3.检查主板芯片和MCU是否工作,可用示波器测量晶振是否起振

4.必要时替换MCU或对MCU进行重新烧录 好了,也是关于夏普液晶电视白屏的问题的相关内容的一些介绍,修液晶电视中心就大致讲到这里,看完了上面的内容,相信大家对于夏普液晶电视白屏中情况出现的时候,能够从小着陆点入手,排查出夏普液晶电视白屏的原因,然后能够比较好的解决这个问题。希望我的介绍对大家有帮助。 啄木鸟家庭维修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

格力空调故障代码及维修解决方案大全

格力空调故障代码大全(本文转自合肥空调维修网https://www.wendangku.net/doc/203356709.html,/) KF-60L WAK 柜机 E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.室外环境温度高于43度时开始制冷 4.高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室内风机不转或风口堵住 2.室内环境温度低于18度 3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好 5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 LF-120WAK柜机 E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.三相电源缺相 4.室外环境温度高于43度时开始制冷 5.工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室内风机不转或风口堵住 2.室内环境温度低于18度 3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好

5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 KFR-70LW/ED E1 高压 E2 防冻结 E3 低压 E4 排温 E5 过流 格力带低电压保护新款柜机代码: E1 压缩机高压保护 E2 蒸发器防冻结保护 E3 压缩机低压保护 E4 压缩机排气温度过高保护 E5 过电流(低电压保护 格力空调故障代码! KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码. E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.室外环境温度高于43度时开始制冷 4.高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室内风机不转或风口堵住 2.室内环境温度低于18度

3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好 5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码. E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.三相电源缺相 3.室外环境温度高于43度时开始制冷 4.工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室内风机不转或风口堵住 2.室内环境温度低于18度 3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好 5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 格力空调维修 一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机] 二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!

三星空调常见故障

松下空调常见故障 大家好,我是一名普通的空调维修员,从事这个行业已有数十年的时间了,从一刚开始接触这个行业一直到现在,可以说发生了太多的变化,尤其是现在的信息时代,互联网已经成为我们的一个主要工具,无论做哪一行我们都离不开互联网,都需要有自己的网站。比如说我们的网站https://www.wendangku.net/doc/203356709.html, 从建站以来已经为我们带来很大的收益了。 现在为大家整理一些关于三星空调的常见故障,通过互联网分享给大家 室内机噪音 故障现象:关机后,室内风机慢慢转动,开机后发出剌耳噪声。 故障分析:根据现象分析,初步判断为室内电机供电故障,检查室内风机供电电压,关机状态下电机上有100V电压,关机后室内电机仍缓慢连续运行,室内电机发热使塑料的电机架遇热变形,塑封电机位置偏移,这样则导致贯流风叶要与底盘相碰,发出难听的噪音,而且有一股烧焦的味道。由此判定为风机控制可控硅损坏。关机后,室内风机慢慢转动,开机后发出剌耳噪声。 解决办法:建议更换主控板 温度传感器故障 故障现象:空调制热效果差,风速始终很低。 故障分析:检查开机制热,出风口很热,转换空调模式,在制冷和送风模式下风速可高、低调整,高、低风速明显,证明风扇电机正常,怀疑室内管温传感器特性改变。 解决办法:更换室内管温传感器后试机一切正常。 遥控器故障 故障现象:遥控器失灵,不能控制空调 故障分析:检查遥控器,用遥控器对准普通收音机,按遥控器上的任何键,收音机均有反映,说明遥控器属正常,故障在室内机主控板或者遥控接收器。打开室内机外盖,检查220伏输入电源及12伏与5伏电压均正常,用手动启动空调,空调能正常启动运转,说明主控板无问题,故障部位在遥控接收器元器件上,经检查,发现原因在于控制器接收回路上瓷片电容(103Z/50v)绝缘电阻偏小,只有几kΩ,质量好的瓷片电容应该在10000MΩ以上,漏电电流偏大而引起的遥控不接收。 解决办法:将103电容直接剪除或更换显示板后,空调器一直运转正常。 电源线路问题 故障现象:空调不制冷 故障分析:开机之后,内机工作正常,观察外机,压机启动时发出“嗡”声,不能正常启动,测电压由230伏降为138伏,压机保护,认定电源有问题,查用户电源插座,发现装修工把接地线当零线使用,处理后试机正常。

夏普空调故障代码分享

夏普空调故障代码分享 常用故障显示一览 一.空调 1.JA以前机型 (红灯)的显示特征:○—红灯点亮;●—红灯不亮。 可诊断的四个项目运转指示灯点亮的位置 1 热敏电阻开路异常○●○●○ 2 热敏电阻短路异常○●○●● 3 室内风机转速异常○●●○○ 4 压缩机堵转异常●●○●● 2.LED数码显示空调 (KA、LA、MB、NA、NB) 故障诊断 可诊断的四个项目 KA数码显示 MB、NB数码显示LA液晶显示 50.60LJ NA、PGM、PYL 热敏电阻开路异常 10 21 21 21 热敏电阻短路异常 11 20 20 20 室内风机转速异常 12 19 / 19 压缩机堵转异常 27 4 4 04 导风板脱落、清净开关异常(全部LED闪烁) 21 3.LCD液晶显示变频空调(LX)故障诊断 可诊断的项目液晶显示可诊断的项目液晶显示 热敏电阻开路异常 5 动态滤波器异常

14 热敏电阻短路异常 1 功率模块异常6 室内风机转速异常19 AC过电流7 压缩机堵转异常 4 AC电流异常3 压缩机高温异常 2 串行信号开路17 串行信号短路 18 4. 柜机GS-120LJ E3 高压保护(3.5±0.05Mpa);低压保护(0.05±0.05Mpa) E2 过热保护,管温≥53℃,卸载。63℃停机显示E2。 E1 低温保护:≤-6℃ 1分钟 二.冰箱 BCD-246 /286WMD BCD-242/246WDX l E1 --冷藏温度传感器开路 l E2 --冷冻温度传感器开路 l E3 --冷藏、冷冻温度传感器都开路均断开 l EE --EEPROM芯片读写错误 l E9 --超温报警:箱内温度超过+55℃,“冷冻”、“冷

空调投标书范例

投标文件 (正本) 二00二年四月

(一) 投标函 (招标方名称): (投标方全称) (全权代 表名) (职务、职称)为全权代表,参加贵方组织的 (招标编号、招标项目名称) 招标的有关活动。为此: 1、提供投标须知规定的全部投标文件: a. 投标书正本1份,副本4份; b. 资格证明文件各2份; 2、投标设备的总投标价为(大写):元人民币(小写) 元人民币。 3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。 4、保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同,并承担合同规定的责任义务。 5、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。 6、本投标自开标之日起90 天内有效。 7、与本投标有关的一切往来通讯请寄: 地址: 邮编:电话:传真: 投标方全称(盖章): 法定代表人(签字盖章): 全权代表(签字): 日期:

(二) 开标一览表招标编号: 投标方全称(盖章): 全权代表(签字): 日期:

(三) 投标保证金 (招标方名称): 在本次招标活动中,我公司愿提供(现金、支票、汇票)并做出以下承诺: 1、保证金额(大写) 。 2、在投标有效期内,我公司做出下列事实中的任何一点时,投标保证金将被 贵方没收。 a. 投标方在开标后撤销投标; b. 投标方在收到中标通知后,未能按中标通知书规定的时间、地点与 买方签订中标经济合同; c. 投标方在收到中标通知后,未能按合同特殊条款规定的时间内出具 履约保证金保函; d. 投标方在签定经济合同后14天内拒绝支付中标服务费。 投标方全称(盖章): 法定代表人(签字盖章): 全权代表(签字): 日期:

格力空调故障代码与维修解决方案报告书大全

格力空调故障代码大全(本文转自空调维修网.hfwxg./) KF-60L WAK 柜机 E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.室外环境温度高于43度时开始制冷 4.高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室风机不转或风口堵住 2.室环境温度低于18度 3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好 5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 LF-120WAK柜机 E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.三相电源缺相 4.室外环境温度高于43度时开始制冷 5.工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室风机不转或风口堵住 2.室环境温度低于18度 3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好

5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 KFR-70LW/ED E1 高压 E2 防冻结 E3 低压 E4 排温 E5 过流 格力带低电压保护新款柜机代码: E1 压缩机高压保护 E2 蒸发器防冻结保护 E3 压缩机低压保护 E4 压缩机排气温度过高保护 E5 过电流(低电压保护 格力空调故障代码! KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码. E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.室外环境温度高于43度时开始制冷 4.高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室风机不转或风口堵住 2.室环境温度低于18度

3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好 5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码. E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.三相电源缺相 3.室外环境温度高于43度时开始制冷 4.工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室风机不转或风口堵住 2.室环境温度低于18度 3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好 5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 格力空调维修 一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室管温问题![适用所有定频机] 二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!

夏普空调维修售后:维修方法

家里的夏普空调用久了,老是出现问题,那我们该怎么处理呢?其实可以拨打夏普空调的售后服务,看是否在维修时间内,也可以找师傅上门检修一下,下面我就收集了这方面的小知识,一起来看看吧! 1、空调不开机,不开机主要有2种,第一就是上电没有任何反应,【变压器,保险管,整流桥】这些应该是小儿科的事情,重要的测量5V等电压都正常这种问题大部分换晶振【就在CPU 旁边的】可以解决。 还有一种是插电有蜂鸣声,遥控不开机【手动可以】基本就是接收头坏【换接收头不会再网上搜下就知道,找接收板的地脚很容易吧,电容的负极或者电路板很宽的那条线,找到地脚其他两脚就很容易哦】 2、空调不定时自动开关机,有的半夜叫,清洗接收板,换接收头或者拿掉自动转换开关基本可以通杀。 3、开机几分钟或者数十分钟外机自动停机,或者外机不启动换室内管温传感器。

4、开机显示各种故障代码,呵呵呵,想必你无法记住所有的空调代码吧,本人从不记故障代码,教你绝招,1测内外机连接线。2测传感器.3测电源电压.4换向【380V电】,查是否掉相. 观察电流和室内外机是否过脏,相信一般问题都可以解决。 5、开机室外机不启动或者外面只有风扇转,对于初学者一般是电容坏,其他问题再具体分析。 6、开机一段时间压缩机热保护,相信这是所有维修空调的最头痛的问题,这种问题按常规办法解决不能正常的,确认系统和电压散热正常的情况下,最好换压缩机,别浪费时间,时间就是金钱,别听有些杂志说的一大堆方法,那些方法我都用过,成功率很低,没有必要,有的人改短毛细管,千万不要怎么做,职业道德问题,而且影响空调效果。 7、还有就是一插电就显示故障代码和运行后显示故障代码是不一样的,插电显示一般是电源或者信号线,主板问题。运行一段时间显示一般是传感器问题。

相关文档