文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 综合布线复习题答案

综合布线复习题答案

综合布线复习题答案
综合布线复习题答案

综合布线系统复习题及参考答案

一、填空题

1.管理是对工作区、电信间、设备间、进线间的配线设备、缆线、信息插座模块等设施按一定的模式进行标识和记录。

2、工作区是指一个独立的需要安装终端设备的区域。

3、建筑群子系统是建筑物之间的布线部分。

4、综合布线系统的接口是指设备的连接点。

5.对绞电缆按其包缠的是否有金属屏蔽层,可以分为 UTP电缆和

STP电缆两大类。

6.5类、超 5 类、6类对绞电缆的传输频率依次为 100MHz、100MHz和250 MHz,5类、超 5 类、6 类对绞电缆支持的带宽依次为100MHz、100MHz和250 MHz 。

7、四对对绞电缆的线对颜色依次为蓝、橙、绿、棕。

8、光纤由纤芯、包层和涂覆层组成。

9.常见的62.5/125μm多模光纤中的62.5μm指的是纤芯的直径。

10、按传输模式分类, 光缆可以分为单模光缆和多模光缆两类。

11、19英寸标准机柜中,设备安装所占高度用一个特殊单位"U"表示,1U= 44.45mm 。

12. 常用的招标方式有__公开招标__和__邀请招标__两种形式。

13、国家标准规定,配线子系统的对绞电缆最大长度为 90米。

14、对绞电缆一般以箱为单位订购,每箱对绞电缆的长度为 305米。

15、干线子系统的接合方法有点对点端接和分支递减端接两种。

16、安装在墙上的信息插座,其位置宜高出地面 300mm 。

17、机柜底部必须焊有接地螺栓,并与接地铜牌连接。

18、为了保证桥架接地良好,在两槽的连接处必须用不小于2.5mm2的铜线

进行连接。

19、桥架至信息插座底盒或桥架与金属管之间相连接的缆线宜采用

金属软管敷设。

20、由于通信电缆的特殊结构,电缆在布放过程中承受的拉力不要超过电缆允许张力的 80% 。

21、对绞电缆预留长度:在工作区宜为 3~ 6厘米,电信间宜为 0.5~2米,设备间宜为 3~5米。

22、光缆布放路由宜盘留,预留长度宜为 3~5米,有特殊要求的应按设计要求预留长度。

23、目前综合布线工程中,常用的测试标准为 GB50312-2007 。

24、测试的目的是得到合格的链路。

25、长度测试的原理是时域反射原理。

26、概预算文件由编制说明和概预算表格组成。

27、按建设工程定额反映的物质消耗内容分类,可以把建设工程定额分为劳动消耗定额、材料消耗定额、机械消耗定额和仪表消耗定额四种。

28、费用定额是指综合布线工程各项费用的计取标准。

29、通信建设工程概、预算使用的概、预算表格统一使用_6类10张表格_。

30、工程建设监理制对于确保_工程质量_、控制_工程投资_和加快建设工期以及在协调参与各方的权益关系都发挥了重要的作用。

二、判断题

1、结构化布线有别于综合布线,仅包括语音和计算机网络的布线。(√ )

2、布线标准对消费者不重要,但对生产厂商和布线施工人员十分重要。( ×)

3、对绞电缆就是UTP电缆。(× )

4、六类布线与超五类布线相比, 系统带宽从100MHz增加到200MHz。(× )

5、110 型配线架只能终接语音信息点。(× )

6、线管的机械强度是指线管的坚硬度。(× )

7、配线子系统只能用电缆作传输介质。(× )

8、电信间不一定在每一楼层都设置。(√ )

9、电信间和设备间必须分开设置。(× )

10、布线路由设计包括配线子系统路由、干线子系统路由和建筑群子系统路由设计;进线间、设备间、电信间位置和机柜安装位置设计等。(√ )

11、布线产品是决定综合布线系统工程质量的关键因素,在综合布线系统工程设计时应尽量选用最先进的产品。(× )

12、缆线安装位置应符合施工图规定,左右偏差视环境而定,最大可以超过50mm。(× )

13、光缆布放应平直,不要产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力挤压和损伤。 (√ )

14、对绞电缆施工过程中不可以混用T568A和T568B方式。(√ )

15、 GB50311-2007是我国现阶段综合布线系统工程的施工验收规范。(× )

16、NVP值的校正方法可以是使用一段已知长度(比如30米)的典型同批号电缆来调整测试仪的长度读数至已知长度。(√ )

17、测试的目的是辨别链路的好坏。(× )

18、串对故障形成了不可识别的回路。 (× )

19、在综合布线系统设计过程中,对缆线和相关连接硬件的选择正确与否、其质量的好坏和设计是否合理, 直接影响到布线系统的可靠性和稳定性。(√ )

20、建设单位和监理单位之间的关系是委托与被委托的合同关系(√ )

三、单择题

1.综合布线系统中用于连接楼层配线设备和建筑物配线设备的子系统是( C )。

A. 工作区

B. 配线子系统

C. 干线子系统

D. 建筑群子系统

2.综合布线系统中直接与用户终端设备相连的部分是( A )。

A. 工作区

B. 配线子系统

C. 干线子系统

D. 管理

3.4对对绞电缆的四种颜色编码是( D )。

A. 蓝色、橙色、绿色和紫色

B. 蓝色、红色、绿色和棕色

C. 蓝色、橙色、绿色和棕色

D. 白色、橙色、绿色和棕色

4. 工程项目的设计概、预算是指( B )的统称。

A. 初步设计预算和施工图设计概算

B. 初步设计概算和施工图设计预算

C. 初步设计概算和方案设计预算

D. 初步设计预算和方案设计概算

5.42U机柜的高度为( B )m,

A. 1.8

B. 2.0

C. 2.2

D. 2.4

6.布线系统的工作区,如果使用 4 对非屏蔽对绞电缆作为传输介质,则信息插座与计算机终端设备的距离一般应保持在( C )以内。

A.2m

B.90m

C.5m

D.100m

7. HDTDR技术主要针对( D )故障进行精确定位。

A.各种导致串音的

B. 有衰减变化的

C. 回波损耗

D. 有阻抗变化的

8.( C )是沿链路的信号耦合度量。

A.衰减 B.回波损耗 C.串音 D. 传输延迟9.信息插座模块在综合布线系统中主要用于连接( A )。

A. 工作区与配线子系统

B. 配线子系统与管理子系统

C. 工作区与管理子系统

D. 管理子系统与干线子系统

10.场标记是一种色标标记。在设备间、进线间、电信间的各种配线设备上,应用色标区分配线设备连接的缆线是干线电缆、配线电缆还是设备端接点,其中用于连接建筑物配线缆线的配线设备的色标颜色是( D )。

A.白色

B. 灰色

C. 棕色

D. 蓝色

11.标准机柜是指( D )。

A.2m 高的机柜 B. 1.8m高的机柜

C. 18英寸机柜

D. 19英寸机柜

12.对绞电缆长度从楼层配线架开始到信息插座不可超过( D )m。

A.50

B.75

C.85

D.90

13.( C )是沿链路的信号耦合度量。

A.衰减 B.回波损耗 C.串音 D. 传输延迟14.光缆与电缆同管敷设时,应在管道内预设塑料子管。将光缆敷设在子管内,使光缆和电缆分开布放,子管的内径应为光缆外径的( B )倍。

A. 1.5

B. 2.5

C. 3.5

D. 5

15. 回波损耗测量反映的是电缆的( D )参数。

A. 连通性

B. 抗干扰特性

C. 物理长度

D. 阻抗一致性

16. 光纤规格62.5/l25中的62.5表示( A )。

A.光纤芯的直径 B.光纤包层直径

C.光纤中允许通过的光波波长D.允许通过的最高频率17.( B )为封闭式结构, 适用于无天花板且电磁干扰比较严重的布线环境 ,但对系统扩充、修改和维护比较困难。

A. 梯级式桥架

B. 槽式桥架

C. 托盘式桥架

D. PVC线槽

18.( B )是衡量信道阻抗一致性的参数。

A.衰减 B.回波损耗 C. 串音 D. 传输延迟19.为了获得良好的接地,推荐采用联合接地方式,接地电阻要求小于或等于( A )。

A. lΩ

B.2Ω

C.3Ω

D.4Ω

20.场标记又称为区域标记,是一种色标标记。在设备间、进线间、电信间的各种配线设备上,应用色标区分配线设备连接的缆线是干线电缆、配线电缆还

是设备端接点,其中用于连接建筑物内干线缆线的配线设备的色标颜色是

( A )。

A.白色

B. 灰色

C. 棕色

D. 蓝色

四、多选题

1. 下列有关电缆布放的描述,正确是(ABC )。

A. 电缆安装位置应符合施工图规定,左右偏差最大不可以超过50mm

B. 去掉电缆的外护套长度只要够端接用即可

C. 处理电缆时应避免过紧地缠绕电缆

D. 5类以上电缆线对的非扭绞长度可以小于13mm

2.下面有关定额的描述,正确的是( ABC )。

A.通信建设工程定额属于行业定额

B.企业定额只在本企业内部使用,是企业素质的一个标志

C.地区性定额只在本地区范围内使用

D.临时定额可多次使用,但需向有关部门报备,作为修、补定额的基础资料。

3. GCS工程监理的主要职责是受建设单位(业主)委托,对项目建设的全过程进行监督管理,主要包括( ABCD )。

A. 质量控制和进度控制

B. 投资控制

C. 合同管理和信息管理

D. 协调有关单位间的工作关系

4. 下列有关衰减测试的描述,正确的是( ABCD )。

A. 在TIA/EIA 568B中,衰减已被定义为插入损耗

B. 通常布线电缆的衰减还是频率和温度的连续函数

C. 通道链路的总衰减是布线电缆的衰减和连接件的衰减之和

D. 测量衰减的常用方法是使用扫描仪在不同频率上发送0dB信号,用选频表在链路远端测试各特定频率点接收的电平值

5.按主编单位和管理权限分类,建设工程定额分为( BD )四种。

A. 劳动消耗定额和经济消耗定额

B. 行业定额、地区性定额

C. 机械消耗定额和材料消耗定额

D. 企业定额和临时定额

6. 下列描述错误的是( BCD )。

A. 投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织

B. 综合布线系统招标是指综合布线工程施工招标

C. 公开招标属于有限竞争招标

D. 邀请招标属于无限竞争招标

7.下列有关电缆认证测试的描述,正确的是(ACD )。

A. 认证测试主要是确定缆线及相关连接件和安装工艺是否达到规范和设计要求

B. 认证测试不能检测电缆链路或通道中连接的连通性

C. 认证测试需使用能满足特定要求的测试仪器并按照一定的测试方法进行测试

D. 认证测试是对通道性能进行确认

8.由于通信电缆的特殊结构,电缆在布放过程中承受的拉力不要超过电缆允许张力的80%。下面有关4对对绞电缆的最大允许拉力正确的有( AB )。

A. 1根为lOkg

B. 2根为15kg

C. 3根为30kg

D. n根为(4n+5)kg

9. 综合布线系统的接口位于每个布线子系统的端部,用以连接有关设备。其连接方式包括( AD )。

A.互连

B. 串连

C. 并联

D.交连

10.下面有关光缆成端端接的描述,正确的是( ABCD )。

A. 制作光缆成端普遍采用的方法是熔接法

B. 所谓光纤拼接就是将两段光缆中的光纤永久性地连接起来

C. 光纤端接与拼接不同,属非永久性的光纤互连,又称光纤活结

D. 光纤互连的光能量损耗比交连小

五、名词解释题

1.管理:是对工作区、电信间、设备间、进线间的配线设备、缆线、信息插座模块等设施按一定的模式进行标识和记录。

2、裸光纤:是指由纤芯和包层两部分组成的光纤

3、线管:圆形的缆线支撑保护材料

4、投标人:指响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织

5、电缆孔:是指很短的管道,通常用一根或数根外径63~102mm的刚性金属管制成。在浇注混凝土地板时,将它们嵌入其中,金属管高出地面25~50mm 。也可以直接在地板中预留一个大小适当的孔洞。

6、电气保护:是指通过对缆线、金属线槽、金属线管、机柜、设备等做适当的接地处理,以便使浪涌电流、感应电流顺畅地流入大地,从而达到保护系统安全,避免雷击及其他强感应电损坏设备,同时防止弱感应电流影响系统正常运行。

7、光纤熔接:是指用光纤熔接机进行高压放电使待接续光纤端面熔融,合成一段完整的光纤。

8、光纤拼接:就是将两段光纤永久性地连接起来。

9、定额:是在一定的生产技术和劳动组织条件下,完成单位合格产品在人力、物力、财力的利用和消耗方面应当遵守的标准。

10、光缆成端:是将光缆中的光纤分色按顺序终结成活接头(即ST头、FC 头或SC头等),并安装于相应的光配线架之光耦合器内,以便使用光纤时端接之用。

六、画图题

1. 图示接地系统结构

2.图示光缆链路测试模型

3.图示电缆通道的信道测试模型

4.图示综合布线系统拓扑结构

七、简答题

1.综合布线系统有哪几部分组成?简述之。

答:综合布线系统由工作区、设备间、进线间、配线子系统、干线子系统、建筑群子系统和管理七个部分组成。

工作区是一个独立的需要设置终端设备(TE)的区域。

配线子系统由工作区用的信息插座模块、信息插座模块至电信间配线设备(FD)

的配线电缆或光缆、电信间的配线设备及设备缆线和跳线等组成。

设备间是安装各种设备的房间,对综合布线系统工程而言,主要是安装建筑物配线设备(BD)、建筑群配线设备(CD),同一楼层的楼层配线设备(FD)、入口设施也可安装在其中。

进线间是建筑物外部通信和信息管线的入口部位,并可作为入口设施和建筑群配线设备(CD)的安装场地。

干线子系统是指由设备间至电信间的干线电缆或光缆、安装在设备间的建筑物配线设备(BD)及设备缆线和跳线组成的系统。

建筑群子系统是将一座建筑物中的缆线延伸到另一座建筑物的布线部分,由建筑群配线设备(CD)、建筑物之间的干线电缆或光缆、设备缆线、跳线等组成。

管理是针对布线系统工程的技术文档及工作区、电信间、设备间、进线间的配线设备、缆线、信息插座等设施按一定的模式进行标识和记录。

2. 对绞电缆有哪几类,各有什么优缺点?

答:对绞电缆主要有下面三种类型:

(1)按对绞电缆包缠的是否有金属屏蔽层分,对绞电缆可以分为屏蔽对绞电缆和非屏蔽对绞电缆两种。

非屏蔽对绞电缆具有重量轻、体积小、弹性好和价格便宜等优点,但抗外界电磁干扰的性能较差,不能满足电磁兼容(EMC)规定的要求。屏蔽对绞电缆具有抗电缆外来电磁干扰和防止向电缆外辐射电磁波的优点,但也有重量重、体积大、价格高和不易施工等缺点。

(2)按对绞电缆的性能高低(带宽)分,EIA/TIA 和ISO/IEC分别为对绞电缆定义了七种不同质量的型号标准,3类电缆由于构建标准以太网,5类电缆用于构建快速以太网,超5类、6类电缆用于构建千兆以太网。

(3) 按对绞电缆中的线对数分,对绞电缆有4对对绞电缆和大对数(25对、50对、100对…)对绞电缆两类。4对对绞电缆主要用于配线布线。大对数对绞电缆主要用于建筑物主干的语音布线。

3、光缆主要有哪些类型?该如何选用?

答:光缆有多种分类方法,比如按光纤种类分,有多模光缆和单模光缆之分,通常,按照应用环境的不同,将光缆分为室内光缆和室外光缆两种。室内光缆主要用于建筑物内干线子系统和配线子系统的布线和设备间的连接。室内光缆尺寸小、重量轻、柔软,容易开剥,易于布放,且具阻燃性。

室外光缆主要有松套层绞式光缆、中心束管式光缆和骨架式光缆三种。目前国内采用较多的是松套层绞式光缆和中心束管式光缆。

光缆的选用除了考虑光纤芯数和光纤种类之外,还要根据光缆的使用环境来选择光缆的外护套。

(1)户外用光缆直埋时,宜选用铠装光缆。架空时,可选用带两根或多根加强筋的黑色塑料外护套光缆;

(2)选用建筑物光缆时应注意其阻燃、毒和烟的特性。一般在管道中或强制通风处可选用阻燃但有烟的类型;暴露的环境中应选用阻燃、无毒和无烟的类型;楼内垂直布缆时,可选用层绞式光缆;而水平(配线)布线时,可选用室内分支光缆;

(3)传输距离在2km以内的,选用多模光缆,超过2km可用中继或选用单模光缆。

4、怎样识别光缆段别和纤序?

光缆的端别可按如下方法识别:方法一:光缆出厂(新光缆)时,红点端为A端,绿点端为B端;光缆的外护套上的长度数字小的一端为A端,外护套上的长度数字大的一端为B端。方法二:对于使用过的光缆(旧的光缆,其红、绿点和长度数字都有可能看不见了),可以面对光缆端面,松套管颜色按蓝、桔、绿、棕、灰、白顺时钟排列的一端为A端,反之是B端。要确定光缆中的光纤纤序,首先按红、绿领示色谱的顺序找松套管,在一个松套管中(如果有12芯光纤)再按蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红(浅蓝)、青绿(浅橙)的顺序来排光纤。如果一个套管中只包含6芯光纤,则:蓝色松套管中的蓝、橙、绿、棕、灰、白6根纤对应1-6号纤,桔色松套管中的蓝、橙、绿、棕、灰、白6根纤对应7-12号纤,……依次类推,直到排完所有松套管中的光纤为止。

5、光纤的端接和拼接有何异同?

答:相同点:都用于光纤的连接。

不同点:光纤拼接是将两段光纤永久性地连接起来。光纤端接用于需要进行多次拔插的光纤连接部位的接续,属非永久性的光纤互连,又称光纤活结。常用于光配线架的跨接线与应用设备、插座的连接等场合。光纤端接在管理、维护、更改链路等方面非常有用。光纤端接通常使用带不同接插头的光跳线在配线架上或配线架与设备间实现。光纤端接衰耗比拼接大,但连接方便,易于改变接插。

6、试述光纤熔接过程

答:(1)准备熔接工具

(2)开剥光缆

(3)制作光纤熔接端面

(4)使用熔接机熔接光纤

(5)强度保护光纤连接部位

7、试述综合布线系统工程验收标准及依据。

答:综合布线系统工程的验收应按照以下标准和依据来执行。

(1)必须以工程合同、技术设计方案、设计修改变更单为依据;

(2)应按中华人民共和国国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB50312-2007的规定并结合现行国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007来执行。

8、怎样判断光纤跳线的连通性?

答:人们通常使用激光笔或明亮的手电筒来检查其中光纤的连续性。使用激光笔检查光跳线连续性的方法如图(a)所示,用一只激光笔对准光跳线的一端,检查另一端是否有光线出来(注意不要用眼睛对着看,以免激光灼伤眼睛)。使用明亮的手电筒来检查光跳线连续性的方法如图(b)所示。

(a ) (b)

八、计算题

1.已知某综合布线工程共有300个信息点,布点比较均匀,距离FD 最近的信息插座布线长度为12m ,最远插座的布线长度为86m ,该综合布线工程配线子系统使用6类对绞电缆,则需要购买对绞电缆多少箱(305m/箱)?

解:平均电缆长度=(12+86)/2*1.1+6=59.9 (m)

每箱可用电缆数=305m ÷59.9m=5.1 (只能取整数5)

须订购的电缆箱数=300÷5=60 (应订60箱)

2.己知某建筑物的其中一个楼层采用光纤到桌面的布线方案, 该楼层共有120个光纤点,每个光纤信息点均布设一根室内 2 芯多模光缆至建筑物的设备间, 请问设备间的机柜内应选用何种规格的光纤配线架 ? 数量多少? 需要订购多少个光纤藕合器?

解:由题目得知:共有120个光纤信息点,每个光纤信息点连接一根2芯多模光缆至设备间, 因此设备间配备的光纤配线架应提供不少于240个光端口, 可以选用10个24 口的光纤配线架。需要订购的耦合器数量与需要连接的光纤芯数相等, 即为240个。

3. 已知某综合布线系统共有电缆信息点375个,配线电缆的平均长度29米,应订购多少箱电缆?

解:每箱可用电缆数=305m ÷29m=10.5 (只能取整数10)

须订购的电缆箱数=375÷10=37.5 (应订38箱)

4.已知某幢建筑物的某搂层的计算机网络信息点数为 150 个,且全部汇接到电信间, 那么在电信间中应安装何种规格的模块化配线架? 数量多少?

解:根据题目得知汇接到电信间的总信息点为 150 个, 因此电信间的模块化配线架应提供不少于150个RJ45 接口。如果选用24口的模块化配线架, 则电信间端接配线电缆需要的配线架个数应为7个(150/24=6.25, 向上取整应为7个)。 教育之通病是教用脑的人不用手,不教用手的人用脑,所以一无所能。教育革命的对策是手脑联盟,结果是手与脑的力量都可以大到不可思议。

网络综合布线考试试题及答案

专业:网络科目:网络综合布线 一、单项选择题 1.设备间里的最高温度不能超过摄氏()度。 A.30 B.20 C.40 D.35 答案:A 2.根据设计等级估算,对于基本型设计方案每()平方米设置一个信息插座A.40 B.30 C.20 D.10 答案:B 3.六类双绞线电缆最高频率带宽为() A.250MHz B.200MHz C.600MHz D.100MHz 答案:D 4.综合布线的拓扑结构为() A.树型 B.环型 C.星型 D.总线型 答案:C 5.“3A”智能建筑3A指的是()

A.BA CA OA B.FA BA DA C.BA CA FA D.MA OA TA 答案:A 6.有线通信是利用()来充当传输导体的 A.红外线 B.铜缆或光缆 C.卫星 D.电磁波 答案:B 7.有线通信是利用()来充当传输导体的。 A.电磁波 B.卫星 C.红外线 D.铜缆或光缆 答案:D 8.六类双绞线电缆最高频率带宽为() A.100MHz B.200MHz C.600MHz D.250MHz 答案:A 9.综合布线系统中用于连接楼层配线间和设备间的子系统是()A.干线子系统 B.水平子系统 C.管理子系统

D.工作区子系统 答案:A 10.常见的125μm多模光纤中的μm指的是()A.纤芯外径 B.包层后外径 C.包层厚度 D.涂覆层厚度 答案:A 11.双绞线电缆型式代码表示法中最后一位表示的是()A.绝缘代号 B.护套代号 C.派生代号(频率/阻抗) D.导体代号 答案:C 12.双绞线电缆根据是否有屏蔽层分为() A.FTP UTP B.STP-a FTP C.FTP ScTP D.STP UTP 答案:D 13.10Base2中,10代表() A.10MHZ B.10Mbps C.10小时 D.10Mp 答案:B 14.常见的125μm多模光纤中的μm指的是()

综合布线考题 答案

2. 工作区子系统的安装施工 一.填空题: 1. 工作区子系统主要的设备是:信息插座、网络跳线。 2. 工作区子系统的信息插座与计算机设备的距离保持在5米范围内。 3. 工作区子系统又称为服务区子系统,它是由终端设备至信息插座连接器件组成的。 4. 双绞线电缆的每一条线都有色标,以易于区分和连接。一条4对电缆有四种本色,即 棕、绿、蓝和橙 5. 按照绝缘层外部是否有金属屏蔽层,双绞线电缆可以分为屏蔽双绞线和非屏蔽双绞线两大类。 6. 根据适应环境的不同,信息插座可分为墙上型、桌上型和地上型3种类型。 7. 信息插座由底盒、面板和模块三部分组成。 8. 在综合布线系统中,安装在工作区墙壁上的信息插座插座应该距离地面30cm以上,每个工作区配置1个电源插座,信息插座和电源插座应保持2米的距离。 9.两端RJ-45水晶头中的线序排列完全相同的跳线称为直通线,适用于计算机 到异种设备连 接。 10.交叉线在制作时两端RJ-45水晶头中的第1,2,3 线和第3,6,1线应对调。即两端RJ-45水晶头制作时,一端采用568-A标准,另一端采用568-B标准。 二、选择题(答案可能不止一个) 1. 非屏蔽双绞线电缆用色标来区分不同的线对,计算机网络系统中常用的4对双绞线电缆有4种本色,它们是( c ) A. 蓝色橙色绿色和紫色 B. 蓝色、红色、绿色和棕色 C. 蓝色橙色绿色和棕色 D. 白色橙色、绿色和综色

2. 目前在网络布线方面,主要有两种双绞线布线系统在应用,即(B,C, ) A. 4类布线系统 B. 5类布线系统 C. 超5类布线系统 D. 6类布线系统 3. 信息插座在综合布线系统中主要用于连接( A ) A. 工作区子系统与水平干线子系统 B. 水平干线子统与管理子系统 C. 工作区子系统与管理子系统 D. 管理子系统与垂直干线子系统 4. 工作区安装在墙面上的信息插座,一般要求距离地面(B)cm以上。 A. 20 B.30 C. 40 D. 50 5. 布线系统的工作区,如果使用4对非屏蔽双绞线作为传输介质,则信息插座与计算机终端设备的距离保持在( C )以内。 A. 2m B. 90 C. 5m D. 100m 6. 一个信息插座到管理间都用水平线缆连接,从管理间出来的每一根4对双绞线都不能超过(C ) B. 500 C. 90 7. 双绞线的传输距离一般应不超过D( ) .50 C 8. 在综合布线系统中,下列设备属于工作区的有( C ) A. 配线架 B. 理线器 C. 信息插座 D..交换机或集线器 9. ( C)也为内嵌工插座,大多为铜制,而且具有防水的功能,可以根据实际需要随时打开适用,主要适用于地面或架空地板。 A. 墙上型插座 B. 桌面型插座 C. 地上型插座 D.转换插座

网络综合布线模拟试题教(学)案答案

2010年自考网络综合布线模拟试题及答案(一) Ⅰ单项选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分) (1) 现代世界科技发展的一个主要标志是4C技术,下列哪项不属于4C技术。( )d A.Computer B.Communication C.Control D.Cooperation (2) 我国标准《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)是规范建筑智能化工程设计的准则。其中对智能办公楼、智能小区等大体上分为5部分内容,包括建筑设备自动化系统、通信网络系统、办公自动化系统、( )、建筑智能化系统集成。b A.系统集成中心 B.综合布线系统 C.通信自动化系统 D.办公自动化系统 (3) 综合布线一般采用什么类型的拓扑结构。( )d A.总线型 B.扩展树型 C.环型 D.分层星型 (4) 万兆铜缆以太网10GBase-T标准,对现布线系统支持的目标如下,请问哪个是错误的。( )c

A.4连接器双绞线铜缆系统信道 B.100m长度F级(7类)布线信道 C.100m长度E级(6类)布线信道 D.100m长度新型E级(6类)布线信道 (5) 下列哪种不属于智能小区的类型。( )d A.住宅智能小区 B.商住智能小区 C.校园智能小区 D.医院智能小区 (6) 下列哪项不是综合布线系统工程中,用户需求分析必须遵循的基本要求。( )c A.确定工作区数量和性质 B.主要考虑近期需求,兼顾长远发展需要 C.制定详细的设计方案 D.多方征求意见 (7) 以下标准中,哪项不属于综合布线系统工程常用的标准。( )a A.日本标准 B.国际标准 C.北美标准 D.中国国家标准 (8) 工作区子系统设计中,信息模块的类型、对应速率和应用,错误的描述是( )。c A.3类信息模块支持16Mbit/s信息传输,适合语音应用 B.超5类信息模块支持1000Mbit/s信息传输,适合语音、数据和视频应用

综合布线考工复习题(有答案)

一.选择题: 1、TIA/EIA标准规定的6类综合布线系统中最大带宽为() A:100MHz B:250MHz C:200MHz D:600MHz 2、FLUKE公司的认证测试仪有:() A:FLUKE DSP-100B:FLUKE DSP-4300 C:FLUKE620D:FLUKE DTX1800 3、5E类UTP以100BASE-TX的以太网中,其传输时工作的线对是:() A:全部B:1-2和3-6C:1-2和4-5D:4-5和7-8 4、频率与近端串扰值和衰减的关系是:() A:频率越小,近端串扰值越大,衰减也越大 B:频率越小,近端串扰值越大,衰减也越小 C:频率越小,近端串扰值越小,衰减也越小 D:频率越小,近端串扰值越小,衰减也越大 5、以下属于随工检查验收内容有:() A:线槽安装是否水平或垂直B:机房预留孔洞位置 C:线管中线缆填充率D:衰减测试 6、手电钻的功能是:() A:金属桥架上钻孔B:打墙洞 C:拧螺钉D:PVC线槽钻孔 7,最旱定义超5类布线技术规范的标准是:() A:GB/T50311-2000B:TIA/EIA568 B.1 C:TIA/EIA568A D:TIA/EIA568A-5 8、对于一个6类布线系统工程验收(电气性能和整体)时可依据以下哪些标准() A:TIA/EIA568A B:TIA/EIA568B C:TSB-95D:TSB67 E:GB/T50312-2000F:ISO/IEC11801-2002 9、在环境美观的校园式小区,易采用()室外布线方法。 A:直埋电缆布线B:架空电缆布线 C:管道电缆布线D:隧道内电缆布线 10、设计工作区时,信息插座与计算机设备的距离最长可保持在()的范围内 A:3m B:5m C:6m D:10m 二.填空题: 1、在敷设金属管时应尽量减少弯头。每根金属管的弯头不应超过________,个,直角弯头 不应超过________,个,并不应有_______,弯出现。 2、常用双绞线线芯规格为________,一箱标准的UTP双绞线长_______米,表示线缆 长度的单位还有________,它和米的换算公式是:__。 3、以下槽式桥架连接件的名称:图1槽式上垂直三通、图2槽式垂直左三通、图3槽式垂直下弯通。 4、如果接线图不正确,可能是开路、短路、_____、_____和____串扰线对等6种

网络综合布线模拟试题(五)及答案

综合布线 一:填空题 1.光纤主要用于高质量信息传输及主干连接,按信号传送方式可分为多模光纤和单模光纤两种,在水平连接上主要使用多模光纤,在垂直主干上主要使用单模光纤。 2.UTP中文称为非屏蔽双绞线。 3.STP/ScTP中文称为屏蔽双绞线。 4.T568B的线序排列1白橙2 橙3白绿4 蓝5白蓝6绿7白棕8 棕。 5.光纤分为多模光纤和单模光纤。 6.随着网络传输速率的不断提高,布线系统出现了五类100MHz产品,网络接口也逐渐向RJ45统一,用于端接传输数据线缆的配线架采用19英寸英寸RJ45口110配线架,此种配线架背面进线采用110端接方式,正面全部为RJ45口用于跳接配线,它主要分为24口,36口,48口,96口几种,全部为19英寸机架/机柜式安装 7.目前,结构化布线设计一般采用国际标准的结构化布线系统,将语音、数据的配线统一在一套布线系统中。系统设计一般按六个子系统进行设计: 1.工作区子系统: 2. 水平配线子系统: 3. 垂直干线子系统: 4. 设备间子系统5. 管理子系统: 6. 建筑群子系统 8.为便于今后的升级、电缆更换以及与表面压力和周围环境相隔离,铺设管道是一个较好的方法。9.路由总长度(不仅仅指楼间)——大楼间采用室外级的局域网双绞线电缆,其总长度要限制在90米之内。如果铺设的距离在100米到300米之间,则应该选择光缆。 10.线槽内布放电缆应平直,无缠绕,无长短不一。如果线槽开口朝侧面,电缆要每隔1米绑扎固定一次. 11.两台HUB或者交换机互联时应使用交叉网线. 12.综合布线的设计等级有基本型综合布线和增强型综合布线。 13.TIA/EIAT568A 标准的排列线序:白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕。 14.UTP链路标准定义两种链路的性能指标,永久链路(Permanent Link)和通道(Channel) 二:名词解释 1.EMC 是指:欧洲电磁兼容性标准 2.FTP 双绞线是指:铝箔屏蔽双绞线 3.STP 双绞线是指:轻型薄膜屏蔽双绞线 4.NEXT 是指:近端串音 5.TIA/EIA 568A是指什么标准:北美综合布线标准 三:选择题 1.双绞线的有效传输范围是: A.500米 B.300米 C.100米 D.50米 2.具有很强异种网互联能力的广域网络设备是。 A、路由器 B、网关 C、网桥 D、桥路器 3.使用网络时,通信网络之间传输的介质,不可用_________。 A、双绞线 B、无线电波 C、光缆 D、化纤 4.一座办公大楼内各个办公室中的微机进行联网,这个网络属于_______。 A、WAN B、LAN

综合布线考试题以及答案

填空题: 1、安装在墙上的信息插座,其位置宜高出地面300mm左右。如房间地面采用活动地板时,信息插座应离活动地板地面为350mm 。 2、综合布线系统(GCS)应同时能支持电话、数据、图文、图像等多媒体业务的需要。 3、干线子系统垂直通道有电缆孔、管道、电缆竖井等三种方式可供选择,垂直通道采用电缆竖井方式。水平通道可选择预埋暗管或电缆桥架方式。 4、在工作区的跳线的最大长度不能超过 5 米。 5、水平干线子系统双绞线的长度最长不能超过 90 米。 6、综合布线系统可分为工作区子系统、配线子系统、干线子系统、设备间子系统、管理子系统、建筑群子系统、进线间子系统、 7、水平干线子系统用线一般为双绞线。 8、光纤按模式可分为单模光纤和多模光纤。 9、一般的光纤不用其它介质的情况下可走 6000 到 8000 米。 10、常见的光纤接头类型可分为ST型、SC型、FC型、 PC型、APC型、UPC型。 11、电缆桥架可分为梯级式、托盘式、糟式三种类型。

12、对于终接在连接件上的线对应尽量保持扭绞状态,非扭绞长度,5类线必须小于 6 mm 13、双绞线大至可分为屏蔽双绞线STP和非屏蔽双绞线UTP两大类。 14、写出你知道的布线厂商(至少5个)朗讯、IBM、美国西蒙、安普公司、德国科龙、唯康通信 TCL。 15、一箱普通的双绞线有 305米。 16、超5类双绞线,在不用其它设备的帮助下最多可走100 米。 17、100BaseTX的大至意思是传输速率为100Mbit/s的基带传输。 18、5类双绞线可传输100 M b p s。 19、垂直干线子系统为提高传输速率,一般选用光纤为传输介质。 20、综合布线系统使用三种标记:电缆标记,区域标记和接插件标记。其中接插件标记最常用,可分为:不干胶标记条标识或插入式标识两种,供选择使用。 选择题: 1.现今的综合布线一般采用的是( C ) A.总线型拓扑结构B.环型拓扑结构 C.星型拓扑结构D.网状拓扑结构 2.水平干线布线系统涉及到水平跳线架,水平线缆,转换点,( A )等A.线缆出入口/连接器B.主跳线架

综合布线知识点试题(答案)

综合布线习题集 单项选试题 知识点:工作区子系统 1.工作区子系统又称(C )子系统。 (A) 工作站(B)服务群(C) 服务区(D) 信息站 2.工作区子系统由( D )与信息座所接的设备组成。 (A) 有线电视电缆(B) 微波天线(C) 无线访问点(D) RJ-45跳线 3.工作区子系统所使用的连接器必须具备有国际IS4N标准的( D )位接口。 (A) 1 (B) 4 (C) 6 (D) 8 4.从RJ-45插座到设备间的连线要用双绞线,一般不要超过( B )m 。 (A) 1 (B) 5 (C) 8 (D) 10 5.RJ-45插座必须安装在墙壁上或者不容易碰到的地方,插座距离地面( B )cm以上。 (A) 10 (B) 30 (C) 50 (D) 80 水平子系统 6.水平子系统又称( A )子系统。 (A) 水平干线(B) 水平连接(C) 水平主干(D) 水平操作 7.水平插头子系统从工作区的信息插座开始到管理间子系统的( D )。 (A) RJ-45 (B) 信息终端(C) 信息插座(D) 配线架 8.水平子系统总是在( C )个楼层上 (A) 2 (B) 少于5个(C) 1 (D) 多于1个 9.水平子系统一般情况下由( A )组成 (A) 4对UTP (B) 25对UTP (C) 3对Multi Mo4e Fi2er (D) 1对Multi Mo4e Fi2er 10.水平子系统的长度一般不超过( A )m (A) 90 (B) 100 (C) 110 (D) 185 11.水平子系统布线必须走( D )。 (A) 动力管道(B) 电信管道(C) 通风管道(D) PVC线槽 12.水平子系统一般在( C )内布线。 (A) 地板下线槽(B) 地面线槽(C) 天花板吊顶(D) 竖井 知识点:管理间子系统 13.管理间子系统是用于连接( B )子系统和水平子系统。 (A) 建筑群(B) 垂直干线(C) 设备间(D) 水平 14.配线架的配线对数可由管理的( C )数决定。 (A) 调制解调器(B) 终端(C) 信息点(D) 交换机 垂直干线子系统 15.垂直干线子系统也称( C )子系统。 (A) 骨干(B) 综合(C) 干线(D) 连接 16.垂直干线子系统提供建筑物的( D )电缆。 (A) 绞线(B) 馈线(C) 直线(D) 干线 17.垂直干线子系统是负责连接( B )子系统到设备间子系统的子系统。 (A) 建筑群(B) 水平(C) 管理间(D) 工作区 设备间子系统 18.设备间子系统把( A )设备的多种不通设备互联起来

网络综合布线实训题

项目三综合布线实训题 第一部分技能部分 本赛项总分100分,总分乘以30%即为整个竞赛的单项累积分数,竞赛时间为1小时。设计竞赛需使用Microsoft VISIO或AUTOCAD软件,根据组委会提供的工程需求环境,结合国标GB50311-2007规范进行相关设计。竞赛试题内容由参赛队三位选手自行分工完成。所有图纸需要在右下角适当位置注明设计者(参赛队和选手编号组成)。 综合布线案例需求 项目名称:某大楼综合布线系统工程 项目需求信息: 某大楼分三层;楼长50m,楼宽25 m,楼层高4 m。现需对大楼综合布线系统进行设计,采用的布线系统性能等级为6类非屏蔽(UTP)系统。其中一层60个信息点,二层50个信息点,三层16个信息点。 1、工作区:全部采用6类信息模块,每个信息点采用双口信息面板设计,其中左边为网络点,右边为语音点。安装方式采用明装底盒固定。工作区网络跳线采用2米六类跳线,语音跳线采用2米2芯RJ11跳线。 2、配线子系统:水平电缆为4对六类UTP双绞线、安装方式为明装PVC线槽布线。 3、干线子系统:语音采用25对大对数电缆,数据采用6芯多模室内光缆。 4、设备间/配线间:水平配线架(语音、数据)全部选择六类24口配线架,语音 垂直干线配线架选用100对110型配线架,数据垂直干线配线架采用ST 24口光纤配线架。 5、布线产品品牌为“VCOM”。 6、设备间(BD)位于二楼离电缆井5米,一楼设置配线间(FD)离电缆井5米,三楼采用无主干设计。 7、垂直干线线缆的计算方法:每层垂直线缆长度(m)=(距BD的楼层数×层高+电缆井至BD距离+端接容限(光纤10 m,双绞线6 m))×每层需要根数,总垂直干线线缆长度等于各楼层垂直线缆长度之和。

综合布线期末考试选择题讲解

(1) 智能建筑是多学科跨行业的系统技术与工程,它是现代高新技术的结晶,是建筑艺术与( C) 相结合的产物。 A. 计算机技术 B. 科学技术 C. 信息技术 D. 通信技术 (2) 下列哪项不属于综合布线的特点。(A ) A. 实用性 B. 兼容性 C. 可靠性 D. 先进性 (3) 目前所讲的智能小区主要指住宅智能小区,根据国家建设部关于在全国建成一批智能化小区示范工程项目,将智能小区示范工程分为 3 种类型,其中错误的是(D ) 。 A. —星级 B. 二星级 C. 三星级 D.四星级 (4)中国国家标准YD/T926-2001 《大楼通信综合布线系统》分为下列几个部分,其中哪个不属于该标准。(D ) A. YD/T926.1-2001 《大楼通信综合布线系统第 1 部分:总规范》 B. YD/T926.2-2001 《大楼通信综合布线系统第2 部分:综合布线用电缆、光缆技术要求》 C. YD/T926.3-2001 《大楼通信综合布线系统第3 部分:综合布线用连接硬件技术要求》 D. YD/T926.4-2001 《大楼通信综合布线系统第4 部分:综合布线用验收要求》 (5) 综合布线要求设计一个结构合理、技术先进、满足需求的综合布线系统方案,下列哪项不属于综合布线系统的设计原则。 (A) A. 不必将综合布线系统纳入建筑物整体规划、设计和建设中 B. 综合考虑用户需求、建筑物功能、经济发展水平等因素 C. 长远规划思想、保持一定的先进性 D. 扩展性、标准化、灵活的管理方式 (6) 下列哪项不属于综合布线产品选型原则。(B ) A. 满足功能和环境要求 B. 选用高性能产品 C. 符合相关标准和高性价比要求 D. 售后服务保障 (7) 工作区子系统设计时,同时也要考虑终端设备的用电需求,下面关于信息插座与电源插座之间的间距描述中,正确的是(A )。 A. 信息插座与电源插座的间距不小于10cm,暗装信息插座与旁边的电源插座应保持20cm 的距离。 B. 信息插座与电源插座的间距不小于20cm,暗装信息插座 与旁边的电源插座应保持30cm的距离。 C. 信息插座与电源插座的间距不小于30cm,暗装信息插座 与旁边的电源插座应保持40cm的距离。 D. 信息插座与电源插座的间距不小于40cm,暗装信息插座 与旁边的电源插座应保持50cm的距离。 (8) 下列哪项不属于水平子系统的设计内容。(C ) A. 布线路由设计 B. 管槽设计 C. 设备安装、调试 D. 线缆类型选择、布线材料计算 (9) 下列哪项不属于管理子系统的组成部件或设备。(B ) A. 配线架 B. 网络设备

综合布线第九章试题及答案

9.8练习题 1.填空题 (1)设备间子系统是一个集中化设备区,连接系统公共设备,并通过_______连接至管理间子系统。 答案:垂直干线子系统 (2)设备间子系统一般设在建筑物中部或在建筑物的_____层,避免设在______,位置不远的电梯,而且要为以后的扩展留下余地。 答案:一、二顶层或地下室1 (3)设备间室内环境温度为______℃,相对湿度为______,并且有良好的通风。 答案:10-35 20%-80% (4)设备间最小使用面积不得小于_____. 答案:20㎡ (5)为了保证工作人员的身体健康,设备间内的噪声应小于______. 答案:70db (6)设备间的安全分为3类,分别是_______. 答案:ABC (7)总等电位连接端子板(TMGB)应当位与进线间或进线区域设置,机房内或其他区域设置局部等电位连接端子板(TGB)。TMGB与TGB之间通过_____沟通。 答案:接地母干线TBB (8)屏蔽布线系统只需要在_____端接地。

答案:配线架 (9)只为了方便敷设电缆线和电源线,设备间的地面最好采用抗静电活动地板,其接地电阻应在______之间 答案:0.11-1000mΩ (10)6A UTP线缆敷设通道填充率不应超过_______ 答案:40% 2.选择题 (1).设备间梁下净高不应小于(),有利于空气循环 A.1.5m B.2m C.2.5m D.3m 答案:C (2).以下关于设备间的说明,正确的是() A.应尽量避免设在建筑物的高层或地下室以及用水设备的下层 B. 应尽量远离强振动源和强噪声源 C.应尽量靠近强电磁场 D.应尽量远离有害气体源以及易腐蚀、易燃、易爆物 答案:A、B、D (3).根据设备间内设备的使用要求,设备要求的供电方式分为3类分别是() A.需要建立不间断供电系统 B.需要建立带备用的供电系统 C.按一般用途供电考虑 D.按特殊用途供电考虑

网络综合布线复习题

1. 双绞线电缆长度一般预留3-6M 2. n 根4 对双绞线电缆,拉力为4n+5KG 3. 超五类电缆的导体线规24AWG 4. 光缆的连接器件ST 接头SC 接头Fc 接头 5. 光缆的三种安装方式管道敷设直埋敷设架空敷设 6. 工作区子系统所指的范围信息插座到用户终端 7. 信息终端的缩略词TE 8. 由600 宽900 深2000 高的机柜,共有42 u 的安装空间。 9. 信息插座与电源插座的间距不小于10cm,暗装信息插座与旁边的电源插座应保持20cm的距离。 10. 干线光缆,电缆布线的交接不应多于2 次 11. 双绞线线序:白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕 12. 综合布线中的常见的缩略词 双绞线UTP 非屏蔽双绞线STP. 屏蔽双绞线 CD建筑群配线设备,BD建筑物配线设备,FD楼层配线设备,TO信息插座模块,CP集合点,TE终端设备,IP因特网协议,dB电信传输单元:分贝,OF 光纤,SC光纤连接器,SFF小型连接器,ACF衰减串音比,ELFEXT等电平远端串音衰减,FEXT损耗,IL插入损耗,PSNEXT 近端串音功率和,PSACR ACF功率和,PS ELFEXT ELFEXT衰减功率和,RL回波损耗 13. 综合布线系统包括7 个子系统,分别是工作区子系统,水平子系统,垂直子系统,管理间子系统,设备间子系统,建筑群子系统,进线间子系统 综合布线定义 指用数据和通信电缆、光缆、各种软电缆及有关连接硬件构成的通用布线系统,它能支持语音、数据、图像和其他信息技术的标准应用系统。 综合布线设计步骤 (1)分析用户需求(2)获取建筑物平面图(3)进行系统结构设计 (4)进行布线路由设计(5)作可行性论证(6)绘制综合布线系统施工图(7)编制综合布线系统概预算。 双绞线的优缺点?优点:优异的抗电磁干扰、体积小、衰减低、安全度高。缺点:价格高、需要较多的工人在发射端和接收端进行的光电、光电转换对信号 的衰减很厉害,所以必须在传输中加入高增益多级放大器,还要保证电路能稳定工作。 非屏蔽双绞线的优点? (1)无屏蔽外套,直径小,节省所占用的空间;(2)重量轻,易弯曲,易安装;(3)将串扰减至最小或加以消除;(4)具有阻燃性;(5)具有独立性和灵活性,适用于结构化综合布线。(6 )非屏蔽双绞线,安装简单,实际使用效果好。 非屏蔽双绞线的缺点?除组成双绞线线对的两条绝缘铜导线要按要求进行扭绕外,标准双绞线电缆中的线对之间也要按逆时针方向进行扭绕。否则将会引起电缆电阻的不匹配,限制了传输距离。 光缆的优缺点?优点:(1)频带较宽;(2)电磁绝缘性能好;(3)衰减较小;(4)中继器的间隔较大,因此可以减少整个通道中继器的数目,可降低成本。缺点:(1)质地脆, 机械强度差.(2)切断和接续需要一定的工具、设备和技术.(3)分路、耦合不灵活.(4)有供电困难问题. 综合布线设计步骤? (1)分析用户需求。(2)获取建筑物平面图。(3)系统结构设计。(4)布线路由设计。(5 )可行性论证。(6)绘制综合布线施工图。(7 )编制综合布线用料清单。 双绞线电缆和光缆的优缺点 光缆传输的优缺点:(1)、传输距离长,(2)、传输容量大,(3)、传输质量高,(4)、抗干扰性能好,(5)、主要缺点是造价较高,施工的技术难度较大。 综合布线的测试内容有哪些1)信息插座到楼层配线架的连通性测试(2)主干线连通性测试(3)跳线测试(4)电缆链路性能测试(5)光缆链路性能测试。综合布线的测试及其分类和区别 验证测试和认证测试验证测试指施工人员在施工过程中使用简单测试仪器对刚完成的连接的连通性进行测试,检查电缆连接是否正确,如果发现问题及时解决,以保证线对安装正确。认证测试是对安装好的布线电缆通道或链路依照某个验收标准(如GB/T50311-2007)的电气性能指标要求进行逐项测试比较,以确定电缆及相关连接件的质量和安装工艺是否达到规范和设计要求。 综合布线验收内容?(1)环境检查(2)器材及测试仪表工具检查(3)设备安装检验(4)缆线敷设和保护方式检验(5)缆线终接(6)工程电气测试(7)管理系统验收(8)工程验收 综合和布线测试方法 以太网测试,ATM网络测试,BERT ATM BERT测试,ADSL测试,布线系统测试, 1. 综合布线系统的定义?综合布线系统就是用数据和通信电缆、光缆、各种软电缆及有关链接硬件构成的通用布线系统,是能支持语音、数据、影像和其他控制信息技术的标准应用系统。 2. 双绞线的优缺点?优点:优异的抗电磁干扰、体积小、衰减低、安全度高。缺点:价格高、需要较 多的工人在发射端和接收端进行的光电、光电转换对信号的衰减很厉害,所以必须在传输中加入高增益多级放大器,还要保证电路能稳定工作。 3. 非屏蔽双绞线的优点?(1)无屏蔽外套,直径小,节省所占用的空间;(2)重量轻,易弯曲,易安装;(3)将串扰减至最小或加以消除;(4 )具有阻燃性;(5)具有独立性和灵活性,适用于结构化综合布线。(6)非屏蔽双绞线, 安装简单,实际使用效果好。非屏蔽双绞线的缺点?除组成双绞线线对的两条绝缘铜导线要按要求进行扭绕外,标准双绞线电缆中的线对之间也要按逆时针方向进行扭绕。否则将会引起电缆电阻的不匹配,限制了传输距离。 4. 光缆的优缺点?优点:(1)频带较宽;(2)电磁绝缘性能好;(3)衰减较小;(4)中继器的间隔较大,因此可以减少整个通道中继器的数目,可降低成本。缺点:(1)质地脆, 机械强度差.(2)切断和接续需要一定的工具、设备和技术.(3)分路、耦合不灵活.(4)有供电困难问题. 5. 综合布线设计步骤?(1)分析用户需求。(2)获取建筑物平面图。(3)系统结构设计。(4)布线路由设计。(5)可行性论证。(6)绘制综合布线施工图。(7)编制综合布线用料清单。 6. 综合布线测试内容?(1 )fluke 测试,线路的连接情况,衰减等(2)跳线的测试(3)链路整体的测试(4)配线架到信息插座的测试(5)设备的设置测试 7. 综合和布线测试方法以太网测试,ATM网络测试,BERT ATM BERT 测试,ADSL测试,布线系统测试。 8. 综合布线验收内容?(1)环境检查(2)器材及测试仪表工具检查(3)设备安装检验(4)缆线敷设和保护方式检验(5)缆线终接(6)工程电气测试(7)管理系统验收(8)工程验收。(1)综合布线系统就是用数据和通信电缆、光缆、各种软电缆及有关连接硬件构成的通用布线系统,它能支持语音数据影像和其他控制信息技术的标准应用系统。 (2)综合布线系统是集成网络系统的基础,它能满足数据、语音及 其视频图像等的传输要求,是智能大厦的实现基础。 (3)在GB 50311—2007《综合布线系统工程设计规范》国家标准中规定,在智能建筑工程设计中宜将综合布线系统分为基本型、增强型、综合型三种常用形式。 (4)综合布线系统包括7 个子系统,分别是工作区子系统,水平子系统,垂直子系统,管理间子系统,设备间子系统,建筑群子系统,进线间子系统。(5)在工作区子系统中,从RJ—45 插座到计算机等终端设备间的跳线一般采用双绞线电缆,长度不宜超过5m。 (6)安装在墙上或柱上的信息插座应距离地面30cm 以上。 (7)水平子系统主要有信息插座,水平缆线,配线架等组成。 (8)水平子系统通常由4 对非屏蔽双绞线组成,如果有磁场干扰时可用屏蔽双绞线。 (9)垂直子系统负责连接管理间子系统到设备间子系统,实现主配线架与中间配线架的连接。 (10)管理间子系统就是连接垂直子系统和水平干线子系统的设备,其配线对数 由管理的信息点数来决定。 填空题一1.综合布线系统工程宜按下列七个部分进行设计,这七个部分分别 为:工作区、配线子系统、干线子系统、建筑群子系统、设备间、进线间、管 理。2 .光纤信道分为OF-300、OF-500 和OF-2000 三个等级,各等级光纤 信道应支持的应用长度不应小于300m、500m、2000m。3 .综合布线系统水 平缆线与建筑物主干缆线及建筑群主干缆线之和所构成信道的总长度不应大于 2000m。4 .综合布线区域内存在的最磁干扰场强高于3V/m 时,宜采用屏蔽 布线系统进行防护。5 .数据中心从功能上可以分为计算机房和其他支持空 间。6 .目前光缆的安装方式主要有三种,分别是管道敷设、直埋敷设、架空 敷设。 填空题(1)GB 50311 —2007 《综合布线系统工程设计规范》规定的名词术 语中, 布线是指: 能够支持信息电子设备相连的各种缆线、跳线、接插软线和连 接器件组成的系统。(2)国家标准规定的综合布线系统里没有交换机、路由 器等有电源设备, 因此我们常说”综合布线系统是一个无源系统. (3)在 建筑群子系统中, 干线缆线一般采用光缆, 配线架一般采用光缆配线架。 (4) GB50311 —2007 《综合布线系统工程设计规范》规定的缩略词中,BD 代表建筑物配线设备,TO 代表信息插座模块。(5)常用的光缆连接器件有 ST 接头、SC接头、FC接头等.(6)光纤适配器是将两对或一对光纤连接器件 进行连接的器件,业界也称为光纤耦合器(7)一根4 对UTP 双绞线, 共有 8 根芯线. (8)工程实际应用中, 信息插座通常为双口插座, 其中一口为网络 插口一口为语音插口。(9)信息点数量统计表目的是快速准确的统计建筑物 的信息点, 信息点包括数据信息点和语音信息点. (10) {X} 代表网络设备和 配线设备, 左右两边的竖线代表网络配线架. 1 填空题二(1)目前,在综合布线工程中常用的传输介质有双绞线, 大 对数双绞线, 光缆等. (2)双绞线电缆是综合布线工程中常用的传输介质. (3)(3)双绞线是由两根具有绝缘保护套的铜导线组成, 其英文缩写是TP. (4)目前, 常用的双绞线电缆一般分 为两大类, 第一大类为非屏蔽双绞 线,简称UTP 网线,第二大类为屏蔽双绞线,简称为STP. (5)五类, 超五类双绞线的传输速率 能达到100Mbps, 六类双绞线的传 输速率能达到250Mbps, 七类双绞线的传输速能达到620Mbps. (6)在双绞线的制作工艺中, 首先将铜棒拉制成直径为0.50 —0.55mm 的铜 导线. (7)在综合布线标准中规定,双绞线直流电阻不得大于19.2 Q ,每对间的差异 不能太大小于(0.1 Q ),否则表示接触不良? (8)衰减串扰比(ACR)是反映电缆性能的另一个重要参数,较大的ACR 值 表示对抗干扰的能力更强,系统要求至少大于10 dB . (9)G B 50311 -2007《综合布线工程设计规范》中对双绞线电缆类型 的命名方法规定U为非屏蔽层、F为铝箔屏蔽、S为丝网屏蔽。. (10)屏蔽双绞线比非屏蔽双绞线, 更能防高频干扰双绞线,光缆, 以避 免数据传输速率降低. 1. 填空题三(1)墙面安装的插座一般为86 系列,插座为正方形, 长86mm 宽86mm.。 (2)地面安装的插座也称为“地弹插座”,常见的插座分为正方形和圆形两 种,正方形长120mm,宽120 mm,圆形直径为150mm (3)在新建的建筑物 中安装信息插座底盒时一般采用暗装方式。 (4)信息模块按照实际用途区分为数据模块和语音模块等。 (5)在墙面安装的信息插座距离地面高度为30cm。 (6)GB50311 规定,信息插座与计算机等终端设备的距离宜保持在5M 范围内。 (7)若计算机为六类网卡时,则信息插座必须安装六类模块,跳线也要选择六类 跳线。 (8)在信息插座附近必须设置电源插座, 减少设备跳线的长度。为 了减少电磁干扰,电源插座与信息插座的距离应大于0.15M。 (9)在光缆布线系统必须使用配套的光缆跳线,光缆跳线使用室内光纤, 没有铠 装层和钢丝, 比较柔软。国际电联标注规定橙色为多模跳线,黄色为单模跳线。 (10)(10 )GB503112007规定,信息中心的场地面积在3~5叶之间;办 公区域的面积在5 —10M2之间。 填空题四1 水平子系统指从楼层配线间至工作区用户信息插座的部分,在 GB50311 国家标准中也称为配线子系统。2 综合布线中水平子系统是计算机 网络信息传输的重要部分,一般由4对UTP线 缆构成, 如果有磁场干扰或是信息保密时, 可用屏蔽双绞线, 高宽带应用时, 可 用光缆。3 在水平布线方式中, 地面线槽方式适用于大开间或需要打隔离的场 合。4 新建建筑物优先考虑在建筑物梁和力柱中预埋穿线管, 旧楼改造或者装修 时考虑在墙面刻槽埋管或者墙面明装线槽。5 为了保证水平缆线最短原则,一般 把楼层管理间设置在信息点居中位置,保证水平缆线最短。6 按照GB50311 国家标准规定,铜缆双绞线电缆的信道长度不找过100 m,水平缆线 长度不超过90 m。7 需要平行走线时,应保持一定的距离,一般非屏蔽网络双绞 线电缆与强电电缆距离大于30cm ,屏蔽网络双绞线电缆与强点电缆距离大于7 cm。8 水平布线子系统最常见的是星型拓扑结构, 即每个信息点都必须通过 一根独立的线缆与管理子系统的配线架连接。9 如果在水平布线系统施工中, 需要增加CP 集合点时,同一个水平电缆上只允许一个CR集合点,而且CP 集合点与FD配线架之间水平的长度应大于15m。10在水平布线系统中,缆线 必须安装在线槽或者线管内,在建筑物墙或者地面内暗设布线时,一般选择线管; 在建筑物墙明装布线时,一般选择线槽。 (1). 管理间子系统也称为电信间或者配线间. (2). 配线架端口数量应该大 于信息点数量, 保证全部信息点过来的缆线全部端接在配线架中. (3). 管理 间子系统使用色标来区分配线设备的性质, 标明端接区域,物理位置,编号,容 量,规格等.以便维护人员在现场一目了然地加以识别. (4).GB 50311-2007 中 规定管理间的使用面积不应小于5m2. (5). 管理间安装落地式机柜时, 机柜前 面的净空不应小于800mm后面的净空不应小于600mm,方便施工和维修.安装壁 挂式机柜时, 一般在楼道安装高度不应小于1.8m (6). 管理间内温度应为10 —30 °C相对湿度宜 为20%—80%. (7).110A 配线架有100 对和300 对两种规格,110P 配线架 有300 对和900 对两种配线规格. (8). 光纤管理器件根据光缆布线场合要 求分为两类, 即光纤配线架和光纤配线箱, 光纤配线架适用于规模较小的光纤互 连场合, 而光纤接线箱适用于光线互连较密集场合. (9). 光纤配线架又分为机 架式光纤配线架和墙装式光纤配线架. (10). 常见的光纤接头有两类:ST 型和 SC 型. 填空题五1 垂直子系统也称干线子系统由设备间子系统与管理间子系统的引入口 之间的布线组成 2 垂直子系统一般使用的传输介质是大对数电缆或光纤 3 垂直子系统的任务是通过建筑物内部的传输电缆, 把各个服务接线间的信号传 送到设备间直到传送到最终接口,再通往外部网络。 4 垂直子系统的布线方式有垂直型的, 也有水平型的, 这主要根据建筑的结构 而定。 5 在新的建筑物中,通常利用竖井通道敷设垂直干线 6 在竖井中设垂直干线一般有两种方式向下垂放电缆和向上牵引电缆 7 在垂直子系统中, 语音和数据往往用不同种类的缆线传输, 语音电缆一般使用 大对数电缆数据一般使用光缆但是在基本型综合布线系统中也常常使用电缆 8 计算机网络系统的主干线缆可以选用4 对双绞线电缆或者25 对打对数电缆 或者光纤,电话语音系统的主干电缆可以选用3 类大对数双绞线电缆,有线电视 系统的主干电缆一般采用75Q同轴电缆 9 目前垂直型的干线布线路由主要采用电缆孔和电缆井两种方法。对于单层平 面建筑物水平型的干线布线路由主要用金属管道和电缆托架两种方法。 10 垂直子系统设缆线时,应对线缆进行绑扎。绑扎间距不宜大于 1.5M 间距应均,防止线缆因重量产生拉力造成线缆变形,不宜绑扎过紧或使缆线 受到挤压。 填空题六1 设备间子系统是一个集中化设备区, 连接系统公共设备, 并通过垂直 子系统连接至管理间子系统. (2)设备间子系统一般设在建筑物中部或在建筑物的一、二层,避免设在顶层, 位置不应远离电梯,而且要为以后的扩展留下余地. (3)设备间室内环境温度应为10—35C, 相对湿度应为20%—80%,并应有良 好的通风. (4)设备间最小使用面积不得小于20m2. (5)为了保证工作人员的身体健康, 设备间内的噪声应小于70dB. (6)设备间的安全分为3 个类别,分别是A 类、B 类、C 类. (7)为了方便敷设电缆线了电源线, 设备间的地面最好采用抗静电活动地板, 其接地电阻应在0.11M —1000M Q之间. (8)6A UTP 线缆敷设通道填充率不应超过40%. (9)屏蔽布线系统只需要在配线架端接地 填空题七(1)建筑群子系统由电缆、光缆和入楼处线缆上过流过压的电气保护 设备等相关硬件组成。 (2)建筑群子系统的地埋管道穿越园区道路时,必须使用钢管或者抗压PVC 管。 (3)建筑群子系统一般使用光缆进行敷设。 4 进线间一般应该设置在地下或者靠近外墙,以便于缆线引入,并且应与垂直竖 井连通。 5 进线间应设置防有害气体措施和通风装置,排风量按每小时不小 5 次容积计算。 (6)建筑群的干线电缆、主干光缆布线的交接不应多于两次。 (7)从每幢建筑物的楼层配线架到建筑群设备间的配线架之间只应 通过一个建筑物配线架。 (8)一般来说,计算机网络系统常采用光缆作为建筑物布线线缆, 在网络工程中, 经常使用多模光纤,户外布线大于2KM 时可选用单模光纤。 (9)电话系统常采用3 类大对数电缆作为布线线缆。 (10)有线电视系统常用同轴电缆或光缆作为干线电缆。 填空题八1.在综合布线工程施工过程中,绝大部分工程都是以屏蔽双绞线 (STP)或非屏蔽双绞线(UTP)作为配线子系统缆线、以大对数电缆或光 缆作为干线子系统缆线进行施工. 2. 信道指从网络设备跳线到工作区跳线间端 到端的连接. 3. 衰减是指光沿光纤传输过程中光功率的减少. 4.OTDR 测量的 是反射的能量而不是传输信号的强弱. (1)招标人是指提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。(2) 项目招标主要涉及三方面人员,一是项目建设单位, 二是招标工作人员和评审人 员, 三是投标公司的工作人员。(3)竞争性谈判般在用户 有紧急需要,或者由于技术复杂而不能规定详细规格和具体要求是采用。(4)招 标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 日内, 按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。(5)监理人应 忠实的执行发包人与承包人签署的施工合同,无权修改合同,监理 人不是合同的第三方。(6)依据合同的适用范围,合同可以分为依 通用合同和专用合同两大类。 填空题九(1)施工现场是指施工活动所涉及的施工场地以及项目各部门和施工人 员可能涉及的一切活动范围.(2)当施工现场发生紧急事件时,应按照企业的 事故应急预案进行处理.(3)对于路 线和其他专业的通信工程,物资管理人员还应按照施工组织设计的要求进行进货 检验,并填写相应的检验记录.(4)审查施工图设计的程序通常分为自审、会审 两个阶段(5)技术交底应在合同交底的基础上进行, 主要依据有施工合同、 施工图设计、工程摸底、设计会审纪要、施工规范、各项技术指标、管理体系 要求、作业指导书、业主或监理工程师的其他书面要求等.(6)对于材料 消耗特 别大的工序,由项目经理直接负责.(7)施工现场实行逐级防火责任制, 施工单 位应明确一名施工现场负责人为防火负责人, 全面负责施工现场的消防安全管理 工作, 根据工程规模配备消防员和义务消防员.(8)临时用电和带电作业的安全 控制措施应在《施工组织设 计》中予以明确。(9)机房内施工电源切割时,应注意所使用工具的绝缘防护, 检查新装设备, 在确保新设备电源系统无短路丶接地等故障时, 方可以进行电源 切割接工作, 以防止发生设备损坏丶人员伤亡事故.(10)高空作业人员必须经过 专门的安全培训,取得资格证书后方可上岗作业.CD建筑群配线设备,BD建筑 物配线设备,FD 楼层配线设备,TO信息插座模块,CP集合点,TE终端设备, IP因特网协议,dB电信传输单元:分贝,OF光纤,SC光纤连接器,SFF小 型连接器, ACR 衰减串音比, ELFEXT 等电平远端串音衰减, FEXT 损耗,IL 插 入损耗,PSNEXT近端串音功率和,PSACR ACR功率和,PSELFEXT ELFEXT衰减功率和,RL回波损耗

网络综合布线理论测试题-3 (答案)

网络综合布线技术理论测试题ZHT-3 组别姓名成绩 一、单项选择题 1. 在垂直干线布线中,一般不使用线缆类型是( )。(C) A. 超5类4对双绞线 B. 光纤 C. 同轴电缆 D. 6类双绞线 2. 多模光纤传输1Gbit/s网络的最长传输距离是( )。(B) A. 500m B. 550m C. 2000m D. 5000m 3. 综合布线系统的六类线,在满足各项指标的情况下,传输带宽可达到( )。(C) A. 100MHz B. 200MHz C. 250MHz D. 300MHz 4. 无线局域网的标准802. 11 中制定了无线安全登记协议,简称( )。(C) A. MAC B. HomeRF C. WEP D. TDMA 5. 1000BASE~LX表示( )。(B) A. 1000兆多模光纤 B. 1000兆单模长波光纤 C. 1000兆单模短波光纤 D. 1000兆铜线 6. 水晶头,专业术语为连接器。(C) A. RJ11 B. RJ23 C. RJ45 D. RJ49 7. 综合布线系统设计中,大对数主干电缆的对数应在总需求线对的基础上至少预留( )备用线对。(B) A. 5% B. 10% C. 20% D. 50% 8.有线传输介质是指在两个通信设备之间实现的( )连接部分。(A) A.物理 B. 数据 C. 光纤 D. 理论 9. 根据TIA/EIA568A 规定,信息插座引针1、2 脚应接到( )。(C) A. 线对1 B. 线对2 C. 线对3 D. 线对4 10. 根据TIA/EIA568B 规定,信息插座引针1、2 脚应接到( )。(B) A. 线对1 B. 线对2 C. 线对3 D. 线对4 11. 光纤规格62. 5/l25 中的62. 5 表示( )。(A) A. 光纤芯的直径 B. 光纤包层直径 C. 光纤中允许通过的光波波长 D. 允许通过的最高频率 12. “62. 5/125μm多模光纤”的62. 5/125μm指的是( )。(A) A. 光纤内外径 B. 光纤可传输的光波波长 C. . 光缆内外径 D. 光缆可传输的光波波长 13. 影响光纤熔接损耗的因素较多,影响最大的是( )。(A) A. 光纤模场直径不一致 B. 两根光纤芯径失配 C. 纤芯截面不圆 D. 纤芯与包层同心度不佳