文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 综合布线考试题以及答案

综合布线考试题以及答案

综合布线考试题以及答案
综合布线考试题以及答案

填空题:

1、安装在墙上的信息插座,其位置宜高出地面 ______ 300m __________ 左右。如房间地面米用活动地板时,信息插座应离活动地板地面为 350mm 。

2、综合布线系统(GCS )应同时能支持电话、—数据、图文、图像等多媒体业务的需要。

3、干线子系统垂直通道有电缆孔、 ____ 管道________________ 、电缆竖井等三种方式可供选择,垂直通道采用电缆竖井____________ 方式。水平通道可选择预埋暗管或电缆桥架 __________________________ 方式。

4、在工作区的跳线的最大长度不能超过 __________ 5 ___ 米。

5、水平干线子系统双绞线的长度最长不能超

过_____ 90 ______ 米。

6、综合布线系统可分为工作区子系统、配线子系统、干

线子系统、设备间_________ 子系统、管理_____________ 子系统、建筑群子系统、进线间子系统、

7、水平干线子系统用线一般为 ____ 双绞线_________________ 。

8、光纤按模式可分为 ____________ 单模_____________ 光纤和______ 多模_______________ 光纤。

9 、一般的光纤不用其它介质的情况下可走 _ 6000 到_________ 8000 ________________ 米。

10、常见的光纤接头类型可分为 ST型、SC型、FC 型、PC型、APC型、UPC型。

11、电缆桥架可分为_______ 梯级式、托盘式、

糟式三种类型。

12、对于终接在连接件上的线对应尽量保持扭绞状态,非扭绞长度,5类线必须小于—6 _______ mm

13、双绞线大至可分为______________ 屏蔽双绞线STP和非屏蔽双绞线UTP _____________________________________________ 两大类。

14、写出你知道的布线厂商(至少 5个__________ 朗讯、IBM、美国西蒙、安普公司、德国科龙、唯康通信 TCL

15、一箱普通的双绞线有_______ 305 ______________ 米。

16、超5类双绞线,在不用其它设备的帮助下最多可

走_______ 100 ________________ 米。

17、 100BaseTX 的大至意思是________ 传输速率为 100Mbit/s 的基带传

输__________________________________________________________ 。

18、 5类双绞线可传输___ 100 ________ M bps。

19、垂直干线子系统为提高传输速率,一般选用______________________ 光纤___________ 为传输介质。

20、综合布线系统使用三种标记: _电缆 ______________________ 标记,区域标记和接插件标记。其中接插件标记最常用,可分为:不干胶标记条______________ 标识或_________ 插入式____________ 标识两种,供选

综合布线工程施工方案与施工组织

综合布线工程施工方案与施工组织 施工设计要求 在开放式布线系统施工设计阶段就考虑在工程施工的全过程如何对工程质量作出有效的管理和监控的问题。我们认为,为了保证工程质量,开放式布线系统施工设计应解决好以下几方面的问题: 1 施工设计:对建筑物结构作出详细勘测之后,同用户一起规划 出管线施工图。施工设计的合理性对工程质量是至关重要的。 2施工过程:施工过程的工艺水平与工程质量有直接的关系,我公司将通过细化安装操作的各个环节来保证对施工质量的控制。我们一般将整个施工过程分成三个环节,即管道安装,拉线安装和配件端接。方案的后面部分还将对此作详细的说明。 3施工管理:我公司为工程实施制定有详尽的流程,以便于对工程施工的管理。施工流程控制要求达到两个目的:保证工艺质量和及时纠正出现的问题。方案的后面部分还将对此作详细的说明。 4 质量控制:我公司在以往的工程施工中建议由用户和我公司的技术人员组成质量监督小组,并编制质量控制日志,由当班的工程小组负责人填写,监督小组负责人签字。 管道材料选择和施工要求 1 水平子系统 水平子系统的走线管道由两部分构成:一部分是每层楼内放置水平传输介质的总线槽,另一部分是将传输介质引向各房间信息接口的分线管或线槽。从总线槽到分线槽或线管需要有过渡连接。 总线槽要求宽度与高度的比例为了3:1,在线槽中放置的双绞线应不超过三层。在线槽中放置的双绞线密度过大会影响底层双绞线的传输性能。 水平线槽一般有多处转弯,在转弯处应留有足够大的空间以保证双绞线有充分的弯曲半径。根据EIA/TIA569标准,五类4对非屏蔽双绞线的弯曲半径应不小于线径的8倍。最新的标准认为,弯曲半径大于线径的4倍已可以满足传输要求了。但有一点是重要的,即保持足够大的弯曲半径可以保证系统的传输性能。 在水平线槽的转弯处,应有垫衬以减小拉线时的摩擦力。 水平子系统线槽或线管应采用镀锌铁槽或铁管或PVC线槽。 双绞线和光纤对安装有不同的要求,双绞线垂直放置于竖井之内,由于自身的重量牵拉,日久之后会使双绞线的绞合发生一定程度的改变,这种改变对传输语音的三类线来说影响不是太大,但对需要传输高速数据的五类线,这个问题是不能被忽略的,因此设计垂直竖井内的线槽时应仔细考虑双绞线的固定。双绞线的固定时的力的大小是应该受到重视的一种技巧,如果扎线太紧可能会降低NEXT值,从而影响线缆的传输性能。 缆线的敷设和保护方式检验 1缆线一般应按下列要求敷设: 缆线的型式、规格应与设计规定相符。

综合布线技术课后习题参考复习资料

课程入门 ?一.填空题 (1)综合布线系统宜按七个子系统组成,即工作区、配线子系统、干线子系统、 建筑群子系统、设备间、进线间、管理。 (2)“3A”智能建筑是指大厦具有建筑自动化(BA)、通信自动化(CA)、办公自动化(OA)的特性。 (3)“线务员”是指从事通信线路维护和工程施工的人员。本职业共设五个等级:国家职业资格五级(初级)、国家职业资格四级(中级)、国家职业资格三级(高级)、国家职业资格二级(技师)、国家职业资格一级(高级技师)。 (4)我国现行的综合布线标准是《综合布线系统设计规范》(GB 50311-2007)。 (5)配线子系统是由工作区的信息插座模块、信息插座模块至电信间配线设备(FD)的配线电缆和光缆、电信间的配线设备、设备缆线和跳线等组成的系统。 (6)综合布线系统应为开放式网络拓扑结构,应能支持语音、数据、图像、多媒体业务等信息的传递。 ?二.单项选择题 (1)综合布线系统中直接与用户终端设备相连的子系统是A 。 A.工作区子系统 B.配线子系统 C.干线子系统 D.管理 (2)综合布线系统中用于连接两幢建筑物的子系统是D 。 A.管理子系统 B.干线子系统 C.设备间子系统 D.建筑群子系统 (3)综合布线系统中用于连接楼层配线间和设备间的子系统是 C 。 A.工作区子系统 B.配线子系统 C.干线子系统 D.管理子系统 (4)综合布线系统中用于连接工作区信息插座与楼层配线间的子系统是 B 。 A.工作区子系统 B. 配线子系统 C.干线子系统 D.管理子系统 ?二.多项选择题 (1)综合布线系统是针对计算机与通信的配线系统而设计的,以下属于综合布线系统功能的是:ABCDE A.传输模拟与数字的语音 B.传输电视会议与安全监视系统的信息 C.传输数据 D.传输传真、图形、图像资料 E.传输建筑物安全报警与空调控制系统的信息 (2)为综合布线系统制定的一系列标准的主要内容有:ABCD A.民用建筑线缆标准 B.民用建筑通信和空间标准 C.民用建筑中有关通信接地标准 D.民用建筑通信管理标准 ?三.思考题 (1)与传统的布线技术相比,综合布线系统具备哪些特点? 综合布线系统具有以下六大特点: (1)兼容性 (2)开放性 (3)灵活性 (4)可靠性 (5)先进性

网络综合布线考试试题及答案

专业:网络科目:网络综合布线 一、单项选择题 1.设备间里的最高温度不能超过摄氏()度。 A.30 B.20 C.40 D.35 答案:A 2.根据设计等级估算,对于基本型设计方案每()平方米设置一个信息插座A.40 B.30 C.20 D.10 答案:B 3.六类双绞线电缆最高频率带宽为() A.250MHz B.200MHz C.600MHz D.100MHz 答案:D 4.综合布线的拓扑结构为() A.树型 B.环型 C.星型 D.总线型 答案:C 5.“3A”智能建筑3A指的是()

A.BA CA OA B.FA BA DA C.BA CA FA D.MA OA TA 答案:A 6.有线通信是利用()来充当传输导体的 A.红外线 B.铜缆或光缆 C.卫星 D.电磁波 答案:B 7.有线通信是利用()来充当传输导体的。 A.电磁波 B.卫星 C.红外线 D.铜缆或光缆 答案:D 8.六类双绞线电缆最高频率带宽为() A.100MHz B.200MHz C.600MHz D.250MHz 答案:A 9.综合布线系统中用于连接楼层配线间和设备间的子系统是()A.干线子系统 B.水平子系统 C.管理子系统

D.工作区子系统 答案:A 10.常见的125μm多模光纤中的μm指的是()A.纤芯外径 B.包层后外径 C.包层厚度 D.涂覆层厚度 答案:A 11.双绞线电缆型式代码表示法中最后一位表示的是()A.绝缘代号 B.护套代号 C.派生代号(频率/阻抗) D.导体代号 答案:C 12.双绞线电缆根据是否有屏蔽层分为() A.FTP UTP B.STP-a FTP C.FTP ScTP D.STP UTP 答案:D 13.10Base2中,10代表() A.10MHZ B.10Mbps C.10小时 D.10Mp 答案:B 14.常见的125μm多模光纤中的μm指的是()

网络综合布线技术(试卷及答案)

xxx学校 网络综合布线技术期末试卷 A卷答案 班级:姓名: 一、单项选择题(每题2分,共20题,总分40分) 1、智能建筑是多学科跨行业的系统技术与工程,它是现代高新技术的结晶,是 建筑艺术与 ( C ) 相结合的产物。 A、计算机技术 B、科学技术 C、信息技术 D、通信技术 2、我国标准《智能建筑设计标准》 (GB/T50314-2000) 是规范建筑智能化工程设计的准则。其中对智能办公楼、智能小区等大体上分为 5 部分内容,包括建筑设备自动化系统、通信网络系统、办公自动化系统、 ( B ) 、建筑智能化系统集成。 A、系统集成中心 B、综合布线系统 C、通信自动化系统 D、办公自动化系统 3、双绞线一般以箱为单位订购,每箱双绞线长度为( D )米。 A、285 B、1000 C、600 D、305 4、5类双绞线缆能支持( D )以下的信息传输。 A、20MHz B、50MHz C、80MHz D、100MHz 5、光纤的选择原则主要有两条( A )。 A、传输距离和容量 B、传输速度和容量 C、传输频率和容量 D、传输距离和速度 6、完整的综合布线系统由( B )个子系统组成。 A、6 B、7 C、8 D、 9 7、以下,哪一个不是综合布线系统的设计等级( A )。 A、无线型综合布线系统 B、基本型综合布线系统 C、增强型综合布线系统 D、综合型综合布线系统 8、下列说法正确的是( A )。 A、双绞线分为屏蔽双绞线和非屏蔽双绞线两种 B、同轴电缆只能用于传输数字信号 C、光纤可以以任意角度弯曲 D、红外线不能用于传输数据 9、综合布线的标准中,属于中国的标准是 ( B )。 A、TIA/EIA568 B、GB/T50311-2007 C、EN50173 D、ISO/IEC1l801 10、TIA/EIA 标准规定的 6 类综合布线系统中最大带宽为 ( B )。 A、100MHz B、250MHz C、200MHz D、600MHz 11、GB50311—2007《综合布线系统工程设计规范》中,将综合布线系统分为( C ) 子系统。

综合布线考题-答案

2. 工作区子系统的安装施工 一.填空题: 1. 工作区子系统主要的设备是:信息插座、网络跳线。 2. 工作区子系统的信息插座与计算机设备的距离保持在5米范围内。 3. 工作区子系统又称为服务区子系统,它是由终端设备至信息插座连接器件组成的。 4. 双绞线电缆的每一条线都有色标,以易于区分和连接。一条4对电缆有四种本色,即 棕、绿、蓝和橙 5. 按照绝缘层外部是否有金属屏蔽层,双绞线电缆可以分为屏蔽双绞线和非屏蔽双绞线两大类。 6. 根据适应环境的不同,信息插座可分为墙上型、桌上型和地上型3种类型。 7. 信息插座由底盒、面板和模块三部分组成。 8. 在综合布线系统中,安装在工作区墙壁上的信息插座插座应该距离地面30cm以上,每个工作区配置1个电源插座,信息插座和电源插座应保持2米的距离。 9.两端RJ-45水晶头中的线序排列完全相同的跳线称为直通线,适用于计算机 到异种设备连 接。 10.交叉线在制作时两端RJ-45水晶头中的第1,2,3 线和第3,6,1线应对调。即两端RJ-45水晶头制作时,一端采用568-A标准,另一端采用568-B标准。 二、选择题(答案可能不止一个) 1. 非屏蔽双绞线电缆用色标来区分不同的线对,计算机网络系统中常用的4对双绞线电缆有4种本色,它们是( c ) A. 蓝色橙色绿色和紫色 B. 蓝色、红色、绿色和棕色 C. 蓝色橙色绿色和棕色 D. 白色橙色、绿色和综色 2. 目前在网络布线方面,主要有两种双绞线布线系统在应用,即(B,C, ) A. 4类布线系统 B. 5类布线系统 C. 超5类布线系统 D. 6类布线系统 3. 信息插座在综合布线系统中主要用于连接( A ) A. 工作区子系统与水平干线子系统 B. 水平干线子统与管理子系统 C. 工作区子系统与管理子系统 D. 管理子系统与垂直干线子系统 4. 工作区安装在墙面上的信息插座,一般要求距离地面(B)cm以上。 A. 20 B.30 C. 40 D. 50 5. 布线系统的工作区,如果使用4对非屏蔽双绞线作为传输介质,则信息插座与计算机终端设备的距离保持在( C )以内。 A. 2m B. 90 C. 5m D. 100m 6. 一个信息插座到管理间都用水平线缆连接,从管理间出来的每一根4对双绞线都不能超过(C ) A.80 B. 500 C. 90 D.100 7. 双绞线的传输距离一般应不超过D( ) A.20 B.50 C.90 D.100

综合布线系统工程技术要求及验收规范

综合布线系统工程技术要求及验收规范 发布时间:2010.06.30 新闻来源:载之(北京)国际工程技术有限公司浏览次数:52 1.1总体规划 1.1.1兼容性 综合布线系统是智能建筑内其他系统的信号传输通道,由于不同的系统采用不同的线缆、接线端子、插座面板,故首先考虑兼容性,尽可能的采用相同的传输介质、接线端子、插座面板等,把不同的信号综合到一套标准的布线中,这样可使布线大为简化,可节约大量的设备投资、维护时间。 1.1.2开放性 综合布线应采用开放式的体系结构,满足多种国际标准,支持所有的通信协议。 1.1.3灵活性 由于采用相同的传输介质、接线端子、插座面板等,故所有的传输通道都应设计成通用的,每个通道都能仅经过简单的跳线处理就可以支持不同的终端设备,如电话机、传真机、ISDN设备、以太网工作站、令牌环工作站等等。 1.1.4可靠性 综合布线应选用高品质的材料,所有线缆和相关器件均应通过ISO认证。对于主链路及重要通道应考虑加装备份线路以提高整个系统的可靠性。 1.1.5先进性 综合布线系统为整个智能建筑的基础,故应采用国际上主流的甚至适当超前的技术,兼容最新的通信协议,通道预留适当的带宽,保证系统若干年不落后(一般为10年左右)。 目前水平子系统的管线施工方法主要有: (1) 直埋方式 直埋方式由一系列密封在混凝土里的金属布线管道组成,这些金属管道从配线间向信息插座的位置敷设。目前使用较多的金属管道有SC镀锌钢管及阻燃高强度PVC管,占空比取30%~50%。这样设计简单明了,安装、维护都比较方便,工程造价也低。 (2) 先走吊顶内线槽再走支管的方式 线槽通常安装在走廊的吊顶内,由弱电间出来的线缆先走吊顶内的线槽,到各房间后,经分支线槽从横梁式电缆管道分叉后将电缆穿过一段支管引向墙壁,剔墙而下到信息出口。 线槽由金属或阻燃高强度PVC材料制成,有单件扣合方式和双件扣合方式。并配有各种转弯线槽,T型头等。弱电线槽能走综合布线、公用天线、闭路电视及楼宇自控信号线等弱电线缆。弱电线槽应使用金属线槽,并要保证金属线槽保持良好接地。总体而言,用此方式的工程造价较底。 (3) 地面线槽方式 地面线槽方式由弱电间出来的线缆走地面线槽到地面出线盒或由分线盒出来的支管到墙上的信息出口。由于地面出线盒或分线盒不依赖墙体而直接走地面垫层。所以这种方式适用于大开间或需要打隔断的场合。但是,地面线槽方式的工程造价昂贵,适用在预算比较宽余的项目中。 建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范

综合布线期末考试选择题讲解

(1) 智能建筑是多学科跨行业的系统技术与工程,它是现代高新技术的结晶,是建筑艺术与( C) 相结合的产物。 A. 计算机技术 B. 科学技术 C. 信息技术 D. 通信技术 (2) 下列哪项不属于综合布线的特点。(A ) A. 实用性 B. 兼容性 C. 可靠性 D. 先进性 (3) 目前所讲的智能小区主要指住宅智能小区,根据国家建设部关于在全国建成一批智能化小区示范工程项目,将智能小区示范工程分为 3 种类型,其中错误的是(D ) 。 A. —星级 B. 二星级 C. 三星级 D.四星级 (4)中国国家标准YD/T926-2001 《大楼通信综合布线系统》分为下列几个部分,其中哪个不属于该标准。(D ) A. YD/T926.1-2001 《大楼通信综合布线系统第 1 部分:总规范》 B. YD/T926.2-2001 《大楼通信综合布线系统第2 部分:综合布线用电缆、光缆技术要求》 C. YD/T926.3-2001 《大楼通信综合布线系统第3 部分:综合布线用连接硬件技术要求》 D. YD/T926.4-2001 《大楼通信综合布线系统第4 部分:综合布线用验收要求》 (5) 综合布线要求设计一个结构合理、技术先进、满足需求的综合布线系统方案,下列哪项不属于综合布线系统的设计原则。 (A) A. 不必将综合布线系统纳入建筑物整体规划、设计和建设中 B. 综合考虑用户需求、建筑物功能、经济发展水平等因素 C. 长远规划思想、保持一定的先进性 D. 扩展性、标准化、灵活的管理方式 (6) 下列哪项不属于综合布线产品选型原则。(B ) A. 满足功能和环境要求 B. 选用高性能产品 C. 符合相关标准和高性价比要求 D. 售后服务保障 (7) 工作区子系统设计时,同时也要考虑终端设备的用电需求,下面关于信息插座与电源插座之间的间距描述中,正确的是(A )。 A. 信息插座与电源插座的间距不小于10cm,暗装信息插座与旁边的电源插座应保持20cm 的距离。 B. 信息插座与电源插座的间距不小于20cm,暗装信息插座 与旁边的电源插座应保持30cm的距离。 C. 信息插座与电源插座的间距不小于30cm,暗装信息插座 与旁边的电源插座应保持40cm的距离。 D. 信息插座与电源插座的间距不小于40cm,暗装信息插座 与旁边的电源插座应保持50cm的距离。 (8) 下列哪项不属于水平子系统的设计内容。(C ) A. 布线路由设计 B. 管槽设计 C. 设备安装、调试 D. 线缆类型选择、布线材料计算 (9) 下列哪项不属于管理子系统的组成部件或设备。(B ) A. 配线架 B. 网络设备

综合布线考试题以及答案

填空题: 1、安装在墙上的信息插座,其位置宜高出地面300mm左右。如房间地面采用活动地板时,信息插座应离活动地板地面为350mm 。 2、综合布线系统(GCS)应同时能支持电话、数据、图文、图像等多媒体业务的需要。 3、干线子系统垂直通道有电缆孔、管道、电缆竖井等三种方式可供选择,垂直通道采用电缆竖井方式。水平通道可选择预埋暗管或电缆桥架方式。 4、在工作区的跳线的最大长度不能超过 5 米。 5、水平干线子系统双绞线的长度最长不能超过 90 米。 6、综合布线系统可分为工作区子系统、配线子系统、干线子系统、设备间子系统、管理子系统、建筑群子系统、进线间子系统、 7、水平干线子系统用线一般为双绞线。 8、光纤按模式可分为单模光纤和多模光纤。 9、一般的光纤不用其它介质的情况下可走 6000 到 8000 米。 10、常见的光纤接头类型可分为ST型、SC型、FC型、 PC型、APC型、UPC型。 11、电缆桥架可分为梯级式、托盘式、糟式三种类型。

12、对于终接在连接件上的线对应尽量保持扭绞状态,非扭绞长度,5类线必须小于 6 mm 13、双绞线大至可分为屏蔽双绞线STP和非屏蔽双绞线UTP两大类。 14、写出你知道的布线厂商(至少5个)朗讯、IBM、美国西蒙、安普公司、德国科龙、唯康通信 TCL。 15、一箱普通的双绞线有 305米。 16、超5类双绞线,在不用其它设备的帮助下最多可走100 米。 17、100BaseTX的大至意思是传输速率为100Mbit/s的基带传输。 18、5类双绞线可传输100 M b p s。 19、垂直干线子系统为提高传输速率,一般选用光纤为传输介质。 20、综合布线系统使用三种标记:电缆标记,区域标记和接插件标记。其中接插件标记最常用,可分为:不干胶标记条标识或插入式标识两种,供选择使用。 选择题: 1.现今的综合布线一般采用的是( C ) A.总线型拓扑结构B.环型拓扑结构 C.星型拓扑结构D.网状拓扑结构 2.水平干线布线系统涉及到水平跳线架,水平线缆,转换点,( A )等A.线缆出入口/连接器B.主跳线架

网络综合布线理论测试题-3 (答案)

网络综合布线技术理论测试题ZHT-3 组别姓名成绩 一、单项选择题 1. 在垂直干线布线中,一般不使用线缆类型是( )。(C) A. 超5类4对双绞线 B. 光纤 C. 同轴电缆 D. 6类双绞线 2. 多模光纤传输1Gbit/s网络的最长传输距离是( )。(B) A. 500m B. 550m C. 2000m D. 5000m 3. 综合布线系统的六类线,在满足各项指标的情况下,传输带宽可达到( )。(C) A. 100MHz B. 200MHz C. 250MHz D. 300MHz 4. 无线局域网的标准802. 11 中制定了无线安全登记协议,简称( )。(C) A. MAC B. HomeRF C. WEP D. TDMA 5. 1000BASE~LX表示( )。(B) A. 1000兆多模光纤 B. 1000兆单模长波光纤 C. 1000兆单模短波光纤 D. 1000兆铜线 6. 水晶头,专业术语为连接器。(C) A. RJ11 B. RJ23 C. RJ45 D. RJ49 7. 综合布线系统设计中,大对数主干电缆的对数应在总需求线对的基础上至少预留( )备用线对。(B) A. 5% B. 10% C. 20% D. 50% 8.有线传输介质是指在两个通信设备之间实现的( )连接部分。(A) A.物理 B. 数据 C. 光纤 D. 理论 9. 根据TIA/EIA568A 规定,信息插座引针1、2 脚应接到( )。(C) A. 线对1 B. 线对2 C. 线对3 D. 线对4 10. 根据TIA/EIA568B 规定,信息插座引针1、2 脚应接到( )。(B) A. 线对1 B. 线对2 C. 线对3 D. 线对4 11. 光纤规格62. 5/l25 中的62. 5 表示( )。(A) A. 光纤芯的直径 B. 光纤包层直径 C. 光纤中允许通过的光波波长 D. 允许通过的最高频率 12. “62. 5/125μm多模光纤”的62. 5/125μm指的是( )。(A) A. 光纤内外径 B. 光纤可传输的光波波长 C. . 光缆内外径 D. 光缆可传输的光波波长 13. 影响光纤熔接损耗的因素较多,影响最大的是( )。(A) A. 光纤模场直径不一致 B. 两根光纤芯径失配 C. 纤芯截面不圆 D. 纤芯与包层同心度不佳

网络综合布线期末考试试题

一?填空题( 20 分) 1、在敷设金属管时应尽量减少弯头。每根金属管的弯头不应超过 __________, 个,直角弯头不应超过 __________, 个,并不应有 __________, 弯出现。 2、常用双绞线线芯规格为 __________, 一箱标准的 UTP 双绞线长 __________ 米 , 表示线缆长度的单位还有 __________ ,它和米的换算公式是: __________ 。 3、说出以下槽式桥架连接件的名称:图 1__________ 、图 2__________ 、 图 3__________ 。 图 1 图 2 图 3 4、如果接线图不正确,可能是开路、短路、 __________ 、 __________ 和 __________ 串扰线对等 6 种情况。 5、从信息插座到配线间的配线架间双绞线布线最长距离是 __________ ;基本链路测试最长距离是 _________ 。 6、对 4 线对的 UTP 进行认证测试时,测出的传输时延有(几个) __________ 结果,衰减有(几个)__________ 结果。 NEXT 有(几个) __________ 结果。 7、在 UTP 线缆施工时,布放一根 4 对线电缆最大允许的拉力为 __________ ,布放 12 根线缆拉力为__________ 。 二、选择题(多选或单选, 20 分) 1、TIA/EIA 标准规定的 6 类综合布线系统中最大带宽为 ( ) A , 100MHz B , 250MHz C , 200MHz D , 600MHz 2、FLUKE 公司的认证测试仪有:() A , FLUKE DSP-100 B , FLUKE DSP-4300 C , FLUKE 620 D , FLUK E DTX 1800

网络综合布线试题(B)

泰安市职业学校职业技能大赛 《网络布线》竞赛试题(B) 一、 注意事项:
1、 请按照以下比赛环境,检查比赛中使用硬件设备、连接线等设备、材料和软件是否齐 全,计算机设备是否能正常使用。 2、 禁止携带和使用移动存储设备、运算器、通信工具及参考资料。 3、 操作过程中,需要及时保存设备配置。比赛过程中,不要对任何设备添加密码。 4、 比赛完成后,比赛设备、比赛软件和比赛试卷请保留在座位上,禁止带出考场外。 5、 仔细阅读比赛试卷,分析需求,按照试卷要求,进行设备配置和调试。 6、 比赛时间为 180 分钟。
二、 比赛环境:
竞赛软硬件环境: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 类别 硬件 硬件 硬件 硬件 配件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 设备名称 钢制实训墙组 光纤性能测试实训装置 光纤性能测试实训装置 综合布线工具箱 光纤工具箱 电动工具箱 人字梯 网线 24 口网络配线架 100 对 110 配线架 12 口 SC 光纤配线架 25 对大对数 单芯皮线光缆 水晶头 SC 耦合器 SC 冷接头 网络模块 电话模块 86 底盒(明) 86 底盒(暗) 双口面板 型号 QX-Z-PAWA QXPLD-PX13-A QXPLD-PX13-B QX-Z-PAWA QX-Z-LGJX QX-Z-DDGZ 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 单位 面 套 套 套 套 套 把 箱 个 个 个 米 米 个 个 个 个 个 个 个 个 数量 4 1 1 1 1 1 1 1 3 5 3 25 30 70 12 30 17 17 14 4 17

网络综合布线考试题复习课程

一填空题 1从设计的角度,综合布线系统一般分为工作区、设备间、进线间、配线子系统、干线子系统、建筑群子系统、管理7个部分。 2干线子系统缆线的两端分别端接于设备间BD和电信间FD的配线架。 3 进线间是建筑物外部通信和信息管线的入口部位,并可作为入口设施和建筑群配线设备的安装场地。 4在对绞电缆内,不同线对具有不同的扭绞长度,这样可以抵消相邻线对之间的电磁干扰和减少串音。 5对绞电缆按其包缠的是否有金属屏蔽层,可以分为屏蔽对绞电缆和非屏蔽对绞电缆两大类。在目前的综合布线系统中,除了某些特殊场合,通常都采用非屏蔽对绞电缆。 6光纤由3部分组成,即纤芯、包层和涂覆层。 7按传输模式分类,光纤可以分为单模光纤和多模光纤。 8常用的招标方式有公开招标和邀请招标两种形式。 9国家标准规定,配线子系统的对绞电缆最大长度为90m 。 10、配线子系统的网络拓扑结构一般采用星形拓扑结构。 11、设备间中应有足够的设备安装空间,一般设备间的面积不应小于10平方米。 12、对绞电缆一般以箱为单位订购,每箱对绞电缆的长度为305m 13、电缆管理标记通常有电缆标记、插入标记和场标记三种。 14、在不同类型的建筑物中,电缆管理常采用单点管理和双点管理两种管理方式。 15、干线子系统的接合方法有点对点端接法和分支递减端接法两种。 16 在敷设管道时,应尽量减少弯头,每根管得弯头不应超过2个,并不应有S 形弯出现。 17.由于通讯电缆的特殊结构,电缆在布放过程中承受的拉力不要超过电缆允许张力的80%。 18. 对绞电缆预留长度:在工作区宜为3~6m,电信间宜为0.5~2m,设备间宜为3~5m;光缆布放路由宜盘留,预留长度宜为3~5m ,有特殊要求的应按设计要求预留长度。

综合布线系统工程施工技术doc

综合布线系统工程施工技术 综合布线系统工程施工技术 7.1综合布线工程施工技术要点 7.1.1 布线工程开工前的准备工作 一、施工前的环境条件和施工准备 1.熟悉掌握和全面了解设计文件和图纸 ⑴详细阅读工程设计文件和施工图纸,对其中主要内容,如设计说明、施工图纸和工程概算等部分,相互对照、认真核对。 ⑵会同设计单位,现场核对施工图纸进行安装施工技术交底。设计单位有责任向施工单位对设计文件和施工图纸的主要设计意图和各种因素考虑进行介绍。 结论:设计综合布线实际施工图。确定布线的走向位置。供施工人员、督导人员和主管人员使用。设计综合布线实际施工图 2.备料 (1)工程施工用的线缆、插座、信息模块、连接器、稳压电源等应该落实购货厂商,并确定提货日期。 (2)工程施工用的各种线槽、附件以及相关的布线材料应在开工前就位; (3)如果集线器是集中供电,则准备好导线、铁管和制订好电器设备安全措施(供电线路必须按民用建筑标准规范进行)。

3.现场调查工程环境的施工条件 ⑴由于综合布线系统的缆线绝大部分是采取隐蔽的敷设方式。 ⑵在现场调查中要复核设计的缆线敷设路由和设备安装位置是否正确适宜,有无安装施工的足够空间或需要采取补救措施或变更设计方案。 ⑶对于设备和干线交接间等专用房间,必须对其环境条件和建筑工艺进行调查和检验。 4.编制安装施工进度顺序和施工组织计划 要求安装施工计划必须详细、具体、严密和有序,便于监督实施和科学管理。 制定施工进度表(要留有适当的余地,施工过程中意想不到的事情,随时可能发生,并要求立即协调)。 二、设备、器材、仪表和工具的检验 1.设备和器材检验的一般要求 ⑴安装施工前,进行对设备的详细清点和抽样测试。 ⑵工程中所需主要器材的型号、规格、程式和数量都应符合设计规定要求。 ⑶缆线和主要器材数量必须满足连续施工的要求。 ⑷经清点、检验和抽样测试的主要器材应做好记录。

综合布线技术 试卷 答案 A

综合布线技术 A卷答案 一、填空题(20个填空,共20分) (1)智能建筑主要由系统集成中心、________、楼宇自动化系统、办公自动化系统和_______5个部分组成。 (2)垂直子系统和水平干线子系统连接的系统称为______,该系统通常由通信线路互联设施和设备组成。________是综合布线系统的管理中枢,整个建筑物或大楼的各种信号都经过各类通信电缆汇集到该字系统。 (3)屏蔽双绞线电缆(STP)又分为________和_________两种,前者工作频率为20MHz,后者工作频率为300MHz。两者都是水平布线和垂直布线系统都认可的传输介质。 (4)双绞线的电气特性参数中,当信号在一个线对上传输时,会同时将一小部分信号感应到其它线对上,这种特性称为________,_______是指信号从信道的一端到达另一端所需要的时间。 (5)综合布线系统工程设计的范围就是用户信息需求分析的范围,这个范围包括信息覆盖的区域和区域上有什么信息两层含义,因此,要从_________和__________两方面来考虑这个范围。 (6)工作区子系统设计中,每_________平方米为1个工作区,对于增强型设计等级,每个工作区安排__________个信息插座。 (7)在综合布线设计中,干线子系统的接合方法有___________和___________两种。 (8)安装在墙上的信息插座,其位置宜高出地面___________mm左右,如房间采用活动地板时,信息插座应离活动地板地面为___________mm。 (9)根据折射率的分布,光纤可分为___________光纤和___________光纤。 (10)综合布线工程验收分4个阶段:___________、___________、初步验收、竣工验收。 答案: 1综合布线系统通信自动化系统 2管理间子系统设备间子系统 3 STP STP-A 4近端串扰传输延迟 5工程地理区域信息业务种类 6 10 2 7点对点端接法分支接合法 8 300 300 9跳变式渐变式 10开工前检查随工验收 二、选择题(10个选择题,共10分) 答案: 1C2A3D4D5A6B7A8C9B10A 三、简答题(12个简答题,共70分) 1、试分析为什么双绞线的铜导线要按一定密度两两绞合在一起。(6分) 答:双绞线采用了一对互相绝缘的金属导线互相绞合的方式来抵御一部分外界电磁波干扰,更主要的是降低自身信号的对外干扰。把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,可以降低信号干扰的程度,每一根导线在传输中辐射的电波会被另一根线上发出的电波抵消。

(完整版)综合布线试题汇编

一 . 填空题(每题3分,共30分) 1.综合布线系统一般逻辑性地分为工作区子系统、水平子系统、干线(垂直) 子系统、设备间子系统、管理子系统、建筑群子系统六个系统,它们相对独立,形成具有各自模块化功能的子系统,成为一个有机的整体布线系统。2.EIA/TIA 的布线标准中规定了双绞线标准568B的排列线线序为:1、白橙、2、 橙、3、白绿、4、蓝、5、白蓝、6、绿、7、白棕、8、棕。 3.按传输模式分类,光纤可以分为单模光纤和多模光纤两类。 4.工程项目的招标又可分为公开招标、邀请招标、议标三种方式。公开招标 由招标单位发布招标广告,只要有意投标的承包商都可以购买招标文件,参加资格审查和进行投标工作。 5.对于建筑物的综合布线系统,一般可以根据基本复杂程度定义为3种不同的 布线系统等级,分别是办公楼、综合型建筑物和住宅楼.应根据实际需要,选择适当等级的综合布线系统。 6.暗敷管路如必须转变时,其转变角度应大于90°。暗敷管路曲率半径不应小 于该管路外径的6倍。 7.工程建设监理制对于确保工程的施工质量、控制工程的投资和加快建设工期, 以及协调参与各方的权益关系上都发挥了主要的作用。 8.目前综合布线工程中,常用的测试标准为ANSI/EIA/TIA制定的综合布线的行 业测试标准。 9.综合布线系统的验收一般分两部分进行:第一部分是初步验收;第二部分是竣 工验收。 10.当综合布线系统周围的环境干扰场强很高,采用屏蔽系统也无法满足规定的 要求是,应该采用全程屏蔽处理。 二 . 选择题(答案可能不止一个,每题3分,共15分) 1.综合布线系统中直接与用户终端设备相连的子系统是( A )。 A.工作区子系统 B.水平子系统 C.干线子系统 D.管理子系统 2.信息插座在综合布线系统中主要用于连接( A )。 A.工作区与水平子系统 B.水平子系统与管理子系统 C.工作区与管理子系统 D.管理子系统与垂直子系统

网络综合布线模拟试题及答案

Ⅰ填空题 (1)“3A”智能建筑是指智能大厦具有、和功能。 答案:建筑自动化或楼宇自动化(BA),通信自动化(CA),办公自动化(OA) (2)工作区子系统是指到的范围 答案:终端设备、信息插座 (3)水平布线子系统也称作水平子系统,其设计范围是从工作区用得到。 答案:信息插座,配线架 (4)管理子系统由组成 答案:配线架、理线器、路由器,交换机 (5)对于建筑物的综合布线系统,一般根据用户的需要和复杂程度,可分为三种不同系统设计等级,他们是、和 答案:基本型、增强型、综合型 (6)在双绞线电缆内,不同线对具有不同的扭绞长度,这样作用是。 答案:抑制串扰 (7)双绞线电缆的每一条线都有色标,以易于区分和连接。一条4对电缆有四种本色,即、、、。 答案:蓝,橙,绿,棕 (8)按照绝缘层外部是否有金属屏蔽层,双绞线电缆可以分为和两大类。目前在综合布线系统中,除了某些特殊的场合通常都采用。 答案:屏蔽线,非屏蔽线,屏蔽线 (9)五类UTP 电缆用来支持带宽要求达到的应用,超五类电缆的传输频率为,六类双绞线电缆支持的带宽为,七类电缆支持的带宽可以高达。 答案:100M/S 250MHZ,1000M/S (10)光纤由三部分组成,即:、和。 答案:纤芯,包层,涂覆层 (11)按传输模式分类,光缆可以分为和两类。 答案单模光缆和多模光缆 (12)单模光缆一般采用为光源,一般采用和波长。光信号可以沿着光纤的轴向传播,因此光信号的损耗很小,离散也很小,传播距离较远。多模光缆一般采用的光源是,一般采用和波长。 答案:激光,1310nm,1550nm 发光二极管 850nm1300nm (13)室外光缆主要适用于综合布线系统中的子系统。 这类光缆主要有、和三种。 答案:建筑群, (14)光纤配线架具有、、和等功能。 答案:光缆端接,光纤配线,尾纤收容,调线分配 (15)设备间中应有足够的设备安装空间,一般设备间的面积不应小于。 答案:5㎡

综合布线试题及参考答案

Ⅰ单项选择题 1 概述 (1) 智能建筑是多学科跨行业的系统技术与工程,它是现代高新技术的结晶,是建筑艺术与( C )相结合的产物。 A.计算机技术B.科学技术 C.信息技术D.通信技术 (2) 我国标准《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)是规范建筑智能化工程设计的准则。其中对智能办公楼、智能小区等大体上分为5部分内容,包括建筑设备自动化系统、通信网络系统、办公自动化系统、( B )、建筑智能化系统集成。 A.系统集成中心B.综合布线系统 C.通信自动化系统D.办公自动化系统 (3) 下列哪项不属于综合布线的特点。( A ) A.实用性B.兼容性C.可靠性D.先进性 (4) 中国国家标准YD/T926-2001《大楼通信综合布线系统》分为下列几个部分,其中哪个不属于该标准。( D ) A.YD/T926.1-2001《大楼通信综合布线系统第1部分:总规范》 B.YD/T926.2-2001《大楼通信综合布线系统第2部分:综合布线用电缆、光缆技术要求》 C.YD/T926.3-2001《大楼通信综合布线系统第3部分:综合布线用连接硬件技术要求》 D.YD/T926.4-2001《大楼通信综合布线系统第4部分:综合布线用验收要求》(5) 以下标准中,TIA/EIA是综合布线系统工程( C )。

A.日本标准B.国际标准C.北美标准D.中国国家标准(6) 综合布线的标准中,属于中国的标准是( B )。 A.TIA/EIA568 B.GB/T50311-2007 C.EN50173 D.ISO/IEC1l801 (7) 综合布线的标准中,属于中国的标准是( A )。 A.GB/T50311-2007 B.ISO/IEC1l801 C.EN50173 D.TIA/EIA568 (8) 建筑智能化系统不包含。( D ) A.BA B.CA C.OA D.GA (9) 综合布线采用模块化的结构,按各模块的作用,可把综合布线划分为( D )。A.3个部分B.4个部分C.5个部分D.6个部分 2 传输介质 (1) 5e类综合布线系统对应的电缆等级分级是(B )。 A.C级B.D级C.E级D.F级 (2) TIA/EIA 标准规定的6 类综合布线系统中最大带宽为( B )。 A.100MHz B.250MHz C.200MHz D.600MHz (3) TIA/EIA 标准规定的6类综合布线系统频率带宽是( A )MHz。 A.250 B.500 C.300 D.600 (4) 同轴电缆中细缆网络结构的最大干线段长度为( C )。 A.100米B.150米C.185米D.200米 (5) 同轴电缆中粗缆网络结构的最大干线段长度为( A )。

网络综合布线模拟试题及答案

2010年自考网络综合布线模拟试题及答案(一) Ⅰ单项选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分) (1) 现代世界科技发展的一个主要标志是4C技术,下列哪项不属于4C技术。( )d A.Computer B.Communication C.Control D.Cooperation (2) 我国标准《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)是规范建筑智能化工程设计的准则。其中对智能办公楼、智能小区等大体上分为5部分内容,包括建筑设备自动化系统、通信网络系统、办公自动化系统、( )、建筑智能化系统集成。b A.系统集成中心 B.综合布线系统 C.通信自动化系统 D.办公自动化系统 (3) 综合布线一般采用什么类型的拓扑结构。( )d A.总线型 B.扩展树型 C.环型 D.分层星型 (4) 万兆铜缆以太网10GBase-T标准,对现布线系统支持的目标如下,请问哪个是错误的。( )c A.4连接器双绞线铜缆系统信道 B.100m长度F级(7类)布线信道 C.100m长度E级(6类)布线信道 D.100m长度新型E级(6类)布线信道 (5) 下列哪种不属于智能小区的类型。( )d A.住宅智能小区 B.商住智能小区 C.校园智能小区 D.医院智能小区 (6) 下列哪项不是综合布线系统工程中,用户需求分析必须遵循的基本要求。( )c A.确定工作区数量和性质 B.主要考虑近期需求,兼顾长远发展需要 C.制定详细的设计方案 D.多方征求意见 (7) 以下标准中,哪项不属于综合布线系统工程常用的标准。( )a A.日本标准 B.国际标准 C.北美标准 D.中国国家标准 (8) 工作区子系统设计中,信息模块的类型、对应速率和应用,错误的描述是( )。c A.3类信息模块支持16Mbit/s信息传输,适合语音应用

综合布线系统工程技术规范

综合布线系统工程设计规范

目录 1总则 (3) 2术语和符号 (3) 2.1术语 (3) 2.2符号与缩略词 (5) 3系统设计 (7) 3.1系统构成 (7) 3.2系统分级与组成 (9) 3.3缆线长度划分 (11) 3.4系统应用 (11) 3.5屏蔽布线系统 (13) 3.6开放型办公室布线系统 (13) 3.7工业级布线系统 (14) 4系统配置设计 (14) 4.1工作区 (14) 4.2配线子系统 (15) 4.3干线子系统 (16) 4.4建筑群子系统 (17) 4.5设备间 (17) 4.6进线间 (17) 4.7管理 (17) 5系统指标 (18) 6安装工艺要求 (25) 6.1工作区 (25) 6.2电信间 (26) 6.3设备间 (26) 6.4进线间 (27) 6.5缆线布放 (28) 7电气防护及接地 (29) 8防火 (31)

1总则 1.0.1为了配合现代化城镇信息通信网向数字化方向发展,规范建筑与建筑群的语音、数据、图像及多媒体业务综合网络建设,特制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建、扩建、改建建筑与建筑群综合布线系统工程设计。 1.0.3综合布线系统设施及管线的建设,应纳入建筑与建筑群相应的规划设计之中。工程设计时,应根据工程项目的性质、功能、环境条件和近、远期用户需求进行设计,并应考虑施工和维护方便,确保综合布线系统工程的质量和安全,做到技术先进、经济合理。 1.0:4综合布线系统应与信息设施系统、信息化应用系统、公共安全系统、建筑设备管理系统等统筹规划,相互协调,并按照各系统信息的传输要求优化设计。 1.0.5综合布线系统作为建筑物的公用通信配套设施,在工程设计中应满足为多家电信业务经营者提供业务的需求。 1.0.6综合布线系统的设备应选用经过国家认可的产品质量检验机构鉴定合格的、符合国家有关技术标准的定型产品。 1.0.7综合布线系统的工程设计,除应符合本规范外,还应符合国家现行有关标准的规定。 2术语和符号 2.1术语 2.1.1布线cabling能够支持信息电子设备相连的各种缆线、跳线、接插软线和连接器件组成的系统。 2.1.2建筑群子系统campus subsystem由配线设备、建筑物之间的干线电缆或光缆、设备缆线、跳线等组成的系统。 2.1.3电信间telecommunications room放置电信设备、电缆和光缆终端配线设备并进行缆线交接的专用空间。 2.1.4工作区work area需要设置终端设备的独立区域。 2.1.5信道channel 连接两个应用设备的端到端的传输通道。信道包括设备电缆、设备光缆和工作区电缆、工作区光缆。

网络综合布线理论测试题-4(答案)

网络综合布线技术理论抽测题2 组别姓名成绩 一、单项选择题 1. 非屏蔽双绞线电缆用色标来区分不同的线对,计算机网络系统中常用的四对双绞线电缆有四种本色,它们是( )。(C) A. 蓝色、橙色、绿色、紫色 B. 蓝色、红色、绿色、棕色 C. 蓝色、橙色、绿色、棕色 D. 白色、橙色、绿色、棕色 2. 在两个通信设备之间不使用任何物理连接,而是通过空间传输的一种技术是( )。(D) A.双绞线 B. 光缆 C. 有线传输介质 D. 无线传输介质 3. 安装铜缆布线系统任务包括两个过程,一是敷设铜缆,二是,通过完成这两项子任务,应使之成 为一条畅通的通信链路。(A) 4. 根据TIA/EIA568A规定,多模光纤在1300mm的最大损耗为( )。(A) A. 1. 5dB B. 2. 0dB C. 3. 0Db D. 3. 75dB 5. 下列电缆中可以作为综合布线系统的配线线缆的是( )。(A) A. 特性阻抗为100Ω的双绞线电缆 B. 特性阻抗150Ω的双绞线电缆 C. 特性阻抗120Ω的双绞线电缆 D. 62. 5/125μm的多模光纤光缆 6. 使用网络时,通信网络之间传输的介质,不可用( )。(D) A. 双绞线 B. 无线电波 C. 光缆 D. 化纤 A. 端接铜缆 B. 裁剪铜缆 C. 测量电气性能指标 D. 安装信息模块 7. 水平电缆方案中应使用( )插座连接通信出口处的5类非屏蔽双绞线电缆。(A) A. RJ45 B. TIA74 C. UTP55 D. EIA45 8. 屏蔽每对双绞线对的双绞线称为( )。(D) A. UTP B. FTP C. ScTP D. STP 9. 线缆上每隔两英尺有一个长度计录,标准包装每箱线长( )。(D) A. 100m B. 105m C. 300m D. 305m 10. 在综合布线时,最大暴露双绞线长度为( )。(A) A. 40~50mm B. 30~40mm C. 25~40mm D. 25~45mm 11. 5类双绞线(CAT5)的最高传输速率为( )。(A) A. 100Mbit/s B. 155Mbit/s C. 250Mbit/s D. 600Mbit/s

相关文档
相关文档 最新文档