文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某地区电网规划初步设计

某地区电网规划初步设计

某地区电网规划初步设计
某地区电网规划初步设计

题目:某地区电网规划初步设计专业:电气工程及其自动化

摘要

电网规划是所在供电区域国民经济和社会发展的重要组成部分,同时也是电力企业自身长远发展规划的重要基础之一。电网规划的目标就是能够使电网发展,能适应,满足并适度超前于供电区域内的经济发展要求,并能发挥其对于电网建设,运行和供电保障的先导和决定做用。

电网规划是电网发展和改造的总体计划。其任务是研究负荷增长的规律,改造和加强现有电网结构,逐步解决薄弱环节,扩大供电能力,实现设施标准化,提高供电质量和安全可靠性,建立技术经济合理的电网。

电网是电源和用户之间的纽带,其主要功能就是把电能安全、优质、经济地送到用户。电力工业发展是实践表明,要实现这一目标,大电网具有不可取代的优越性,而要充分发挥这种优越性,就必须建设一个现代化的电网。随着电网的发展和超高压大容量电网的形成,电力给国民经济和社会发展带来了巨大的动力和效益,并成为当今社会发展和人民日常生活不可缺少的能源之一。但随着经济时代的到来,电网的运行和管理已发生了深刻的变化,国内外经验表明,如果对供电电网设计不善,一旦发生自然和认为故障,轻者造成部分用户停电,重者则使电网的安全运行受到威胁,造成电网运行失去稳定,严重时甚至会使电网瓦解,酿成大面积停电,给国民经济带来灾难性的后果。因此对电网的合理设计已经成为了电力系统运行维护的主要部分。

电力系统是由生产、输送、分配和消费电能的发电机、变压器、电力线路和电力用户组成的整体,是将一次能源转换成电能并输送和分配到用户的一个统一系统。电力系统还包括保证其安全可靠运行的继电保护装置、安全自动装置、调度自动化系统和电力通信等相应的辅助系统(一般成为二次系统),以及通过电或机械的方式联入电力系统中的设备。

关键字:电力系统规划电力电量平衡供电可靠经济

目录

摘要 (1)

目录 (2)

一、课程设计任务书 (3)

1.1、题目:某地区电网规划初步设计 (3)

1.2、目的要求 (3)

1.3、设计任务 (3)

1.4、原始资料 (3)

二、原始资料的分析 (5)

2.1、发电厂技术参数 (5)

2.2、发电厂和变电所负荷资料 (5)

2.3、负荷合理性校验 (5)

三、电力网电压的确定和电网接线的初步选择 (6)

3.1、电网电压等级的选择 (6)

3.1.1电压等级选择的原则 (6)

3.1.2电压等级选择的方法 (7)

3.2、电网接线方式的初步比较 (8)

3.2.1电网接线方式 (8)

3.2.2 方案初步比较的指标 (10)

四、方案的详细技术经济比较 (11)

4.1、导线截面参考数据 (11)

4.2、方案(B)中的详细技术经济计算 (12)

4.2.1按均一网对其进行粗略潮流分布的计算 (12)

4.2.2导线截面面积的选择 (13)

4.2.3根据查阅的导线截面面积,计算线路的阻抗 (14)

4.2.4计算正常运行时的电压损失 (15)

4.2.5投资费用 (15)

4.2.6年运行费用 (15)

4.3、方案(C)中的详细技术经济计算 (17)

4.3.1按均一网对其进行粗略潮流分布的计算 (17)

4.3.2 导线截面的选择 (19)

4.3.3线路阻抗计算 (21)

4.3.4正常运行时的电压损失 (21)

4.3.5投资 (21)

4.3.6年运行费用 (22)

五、最终方案的选定 (24)

六、课程设计总结 (26)

七、参考资料 (26)

八、课程设计指导教师评审标准及成绩评定 (27)

一、课程设计任务书

1.1、题目:某地区电网规划初步设计

1.2、目的要求

通过本次课程设计能掌握电网规划设计的一般原则和常用方法,综合运用所学专业知识,特别是有关电力网、发电厂等方面的理论、概念和计算方法,加深对电网特性的了解,进而了解有关设计规程和规定、经济指标,树立统筹兼顾、综合平衡、整体优化的观点,培养从技术、经济诸多方面分析和解决实际工程问题的能力。

1.3、设计任务

1)电力网电压等级的确定

2)初步拟定若干待选的电力网接线方案进行初选

3)对初选接线方案进行详细的综合比较

4)最后对电网的接线方案进行评定

1.4、原始资料

1)发电厂、变电所相对地理位置及距离如图所示:

说明:A为发电厂

①、②、③、④为待建的变电站

2)发电厂技术参数

3)发电厂和变电所负荷资料

设计指导教师(签字):

二、原始资料的分析

2.1、发电厂技术参数

2.2、发电厂和变电所负荷资料

根据原始资料确定电网的电压等级和初步拟定5个方案,综合考虑电网的经济性、可靠性、操作容易和保护简单等问题,综合优先选出两个方案进行详细技术经济比较。利用原始资料中的最大负荷、功率因数、最大利用小时进行潮流计算和导线截面选择,同时根据原始资料和导线截面的选择、电压损耗确定两个参加详细技术经济比较方案中的投资费和年运行费。

2.3、负荷合理性校验

1)在已知某规划年的需电量后,可用年最大负荷利用小时数来预测年最大负荷,即:

Pn·max= An/Tmax

式中 Pn·max —年最大负荷(MW);

An——年需用电量(kWh);

Tmax——年最大负荷利用小时数(h)

T小时所消耗的电量等于全年实 2)根据最大负荷利用小时数的定义,最大负荷运行

max

T小时所消耗的电量应大于全年以最小负荷运行的电量。际电量。所以,以最大负荷运行

max

即:

1、发电厂负荷

(Pmax·Tmax=30×5000=150000)>(Pmin·8760=15×8760=131400)(MWh)2、变电所1负荷

(Pmax·Tmax=50×5300=265000)>(Pmin·8760=28×8760=245280)(MWh)3、变电所2负荷

(Pmax·Tmax=45×5500=275000)>(Pmin·8760=28×8760=245280)(MWh)4、变电所3负荷

(Pmax·Tmax=45×5200=234000)>(Pmin·8760=23×8760=2014800)(MWh)5、变电所4负荷

(Pmax·Tmax=50×5500=275000)>(Pmin·8760=28×8760=245280)(MWh)

结论:所以负荷均满足合理性要求。

根据原始资料确定电网的电压等级和初步拟定5个方案,综合考虑电网的经济性、可靠性、操作容易和保护简单等问题,综合优先选出两个方案进行详细技术经济比较。利用原始资料中的最大负荷、功率因数、最大利用小时进行潮流计算和导线截面选择,同时根据原始资料和导线截面、电压损耗确定两个参加详细技术经济比较方案中的投资费和年运行费。

三、电力网电压的确定和电网接线的初步选择

3.1、电网电压等级的选择

目前我国常用的电压等级:220V、380V、6kV、10kV、35kV、110kV、220kV、330kV、500kV。

3.1.1电压等级选择的原则

1)选定的电压等级应符合国家电压标准

2)电压等级不宜过多,以减少变电重复容量,同一地区、同一电力网内,应尽可能简化电压等级。

3)选定的电压等级要能满足近期过渡的可能性,同时也要能适应远景系统规划发展的需要。

4)在确定电压系列时应考虑到与主系统及地区系统联网的可能性,故电压等级应服从于主系统及地区系统。

5)如果是跨省电网之间的联络线,则应考虑适应大工业区与经济体系的要求,进一步

建成一个统一的联合系统,最好采用单一的合理的电压系列。

6)大容量发电厂向系统送电,考虑出现高一级电压一回线还是低一级电压多回线向系统送电,与该电厂在系统中的重要性有关。

7)对于单回线供电系统,在输电电压确定后的一回线送电容量与电力系统总容量应保持合适的比例,以保证在事故情况下电力系统的安全。

8)是否发展新的高一级电压,应根据工程现实要求、目前电网的基础、科研和设备供应的可能性等因素综合考虑。

3.1.2电压等级选择的方法

1)直接查表法:

这种方法比较粗糙一些。它是根据设计和运行的经验,总结电压等级与输送容量和输送距离的关系而得来的。一般可用于初选。各种电压相应的输送容量和输送距离范围见下表:

注:用的时候不能两个都用极端,即最大输送容量对应最大输送距离。

根据变电所负荷大小、变电所与发电厂的距离,由有关资料确定电压等级,采用架空线时与各额定电压等级相适应的输送功率和输送距离。发电厂A最大功率30MW,1变电站最大负荷为50MW, 2变电站最大负荷为50MW, 3变电站最大负荷为45MW,4变电站最大负荷为50MW。结合设计的地理分布,最长输电线路47km,最短输电线路23km,用查表法选择110KV的输电等级。

电压等级的选择原则如下:

表1—1

根据地理位置中测量的各发电厂、变电站的距离和给出的输送容量,综合考虑各方面因素,我们采用110KV的电压等级。根据原始资料和表1—1中电压等级选择的原则,本次设计中本设计的网络是区域电力网,输送容量30~50MVA,输送距离从 23~47kM。根据各级电压的合理输送容量及输电距离,应选择 110KV 电压等级。

2)根据负荷矩查表法:

所谓负荷矩就是线路传输的功率与传输距离的乘积,即P(传输功率)·L(距离) =P ·L

N

N

N U U L

x Ptg L U QX PR U 1.0Pr 11=+=+=

??

根据

)

(1.0112

N N

U f tg x r U L P =+=*?

选择方法:

P ·L 为4240~37000 kW ·km ,选10kV ; 91000~720000 kW ·km ,选35kV ; 1260000~15100000 kW ·km ,选110kV 。 用负荷矩查表法:P ·L=50000?35=1750000 kW ·km ,选110KV

电网电压等级要符合国家标准电压等级,选择电网电压是根据网内线路输送容量的大小和输送距离来决定的。 3.2、电网接线方式的初步比较 3.2.1电网接线方式

电网的接线方式目的在于提高电网运行的可靠性,电网接线方式的选择是高水平配电自动化系统的前提和重要基础。不同城市电网负荷密度、地理环境、配电变电站的保护方式、配网的接地方式等是不同。因此,电网的接线方式因地制宜,各具特点和优点电网接线方式设计原则目前正在进行的电网建设工程和即将实施的配电系统自动化建设工程,都要求对电网的接线方式进行规划设计。因此,电网接线方式的应该满足以下基本要求: 1)稳定可靠的供电能力和较强的接受外电能力,满足N-1。

2)电网结构合理,各级电压接线层次分明。尽量减少网上潮流和迂回供电。 3)运行灵活,应变能力强。具有足够的弹性和设备容量,具备应付各种可能出现情况的应变能力。考虑电网发展过程中前后阶段的关联性。 4)对网内大型发电机组的上网方式进行技术经济论证。

5)限制短路电流,根据电网规模分层分区供电,各区之间有足够的负荷转移能力,相互支援。

6)接线标准化,提高可靠性,减少维护、检修费用。 7)运行安全性。

9)接线简单及优化网架结构,有效降低线损。

10)设备选择合理。

11)便于运行及维护检修。

12)适应配电自动化的需要,有利于提高供电可靠性和电压质量。

13)与上一级电网发展规划和布局相互协调,充分了解主网和电源的发展考虑变电站落点、规模、线路布局接线方式时应超前5-10年。

根据设计任务书中的发电厂和变电站的基本的分布,电网的接线方式可以初步的拟定为以下的几种方式:(在初步拟定的方案中,主要考虑的是有备用接线

3.2.2 方案初步比较的指标

总结:根据上表比较,根据各方案的接线形式所用的线路长度和断路器个数以及各变电所的Ⅰ、Ⅱ负荷情况,同时考虑经济性、可靠性、操作容易、保护简单等方面,综合优选出B 、C两种方案进行精确比较。

四、方案的详细技术经济比较

4.1、导线截面参考数据

确定导线材料和杆塔的类别及导线的几何均距。目前我国高压输电线主要采用钢芯铝绞线。按电力设计手册,当负荷的年最大利用小时数达 5000 小时以上时,钢芯铝绞线的经济电流密度取 J=0.9A/mm2,在高压区域电力网,用经济电流密度法选择导线截面,用发热校验。因本设计是 110kV电压等级,为了避免电晕损耗,导线截面不得小于LGJ-70。在LGJ-240以下者,均采用单杆三角形排列,在LGJ-300以上者,采用Π型杆塔。有关数据查参考书《电力系统规划设计手册(摘录)》,综合如下:

表3-1

4.2、方案(B )中的详细技术经济计算

4.2.1按均一网对其进行粗略潮流分布的计算 按均一网对方案Ⅱ其进行粗略潮流分布的计算: 两个假设 1)计算时不考虑线路的功率损失; 2)功率的大小按导线长度均一分布。

根据均一网初步功率分布的计算公式:∑∑===

n

i i

n

i i

i Z

Z

S S 1

1即∑∑===

n

i i

n

i i

i L

L

S S 1

1计算每条线路的复功

率S,由jQ P S +=,可以分别计算P 和Q 。 线路A —1:

MW P P A 50max 11==?-

var)(99.30)85.0tan(arccos 50)85.0tan(arccos 11M P Q A A =?==-- j S A 99.30501+=- MVA S A 82.581=- 线路A —2:

MW P P A 50max 22==?-

var)(99.30)85.0tan(arccos 50)85.0tan(arccos 22M P Q A A =?==--

MVA S A 82.582=- 线路A —3:

MW P P A 45max 33==?-

var)(7.26)86.0tan(arccos 45)86.0tan(arccos 33M P Q A A =?==-- j S A 7.26452+=- MVA S A 32.522=- 线路A —4:

MW P P A 50max 44==?-

var)(99.30)85.0tan(arccos 50)85.0tan(arccos 44M P Q A A =?==-- j S A 99.30503+=- MVA S A 82.583=- 4.2.2导线截面面积的选择

确定导线传输的最大负荷电流max I

按最大负荷计算max I 与功率、电压和功率因数的关系为:?

cos 3max

max N U P I =

(式中:max I 为最大负荷电流,A ;max P 为最大传输功率,kW ;N U 为线路额定电压,kV ;Φcos 为负荷功率因数 )

线路A —1:)(74.30885.011031050cos 33max max A U P I N =???==?

线路A —2:)(74.30885

.011031050cos 33

max max A U P I N =???==?

线路A —3:)(1.30286.011031045cos 33

max max A U P I N =???==?

线路A —4:)(74.30885

.011031050cos 33

max max A U P I N =???==?

确定负荷的最大负荷利用小时数max T ,根据本设计的原始资料max T 都大于5000小时,确定经济电流密度J

本设计根据目前我国高压输电线主要采用钢芯铝绞线。 按电力设计手册, 当负荷的年最大利用小时数达5000小时以上时,钢芯铝绞线的经济电流密度取 2/9.0mm A J =,在高压区域电力网,用经济电流密度法选择导线截面,用发热校验。

计算导线截面S ,计算式 )(2

max mm J

I S = 线路A —1:)(04.3439.074.3082

max mm J I S === 线路A —2:)(04.3439

.074.3082

max mm J I S === 线路A —3:)(67.3359.01.3022

max mm J I S ===

线路A —4 :)(04.3439

.074.3082

max mm J I S ===

根据有关数据查参考书《电力系统规划设计手册(摘录) 》中的表3-3选择相应的标称截面。

选择的标称截面如下:

线路A —1:)(4002mm S = 线路A —2:)(4002

mm S = 线路A —3:)(4002

mm S = 线路A —4 :)(4002

mm S = 4.2.3根据查阅的导线截面面积,计算线路的阻抗

根据导线面积及上表确定导线中0r 和0x 的值和公式00jx r jX R Z +=+=计算线路阻抗 线路A —1:51.13765.235386.035079.0j j jX R Z +=?+?=+= 线路A —2:738.12607.233386.033079.0j j jX R Z +=?+?=+=

电力系统规划课程设计

机电工程学院 《电力系统规划》课程设计 第二组 题目:某地区电网规划初步设计 专业:电气工程及其自动化 年级: 学号: 姓名: 指导教师: 日期: 云南农业大学机电工程学院

目录 摘要 (2) 课程设计任务书 (3) 第一章原始资料的分析 (5) 1.1发电厂技术参数 (5) 1.2发电厂和变电所负荷资料 (5) 1.3 负荷合理性校验 (5) 第二章电力网电压的确定和电网接线的初步选择 (7) 2.1电网电压等级的选择 (7) 2.2 电网接线方式的初步比较 (9) 2.2.1电网接线方式 (9) 2.2.2 方案初步比较的指标 (11) 第三章方案的详细技术经济比较 (12) 3.1导线截面参考数据 (12) 3.2方案(B)中的详细技术经济计算 (12) 3.2.1先按均一网对其进行粗略潮流分布的计算 (13) 3.2.2导线截面面积的选择 (13) 3.2.3根据查阅的导线截面面积,计算线路的阻抗 (15) 3.2.4计算正常运行时的电压损失 (15) 3.2.5投资费用(K) (15) 3.3方案(C)中的详细技术经济计算 (17) 3.3.1先按均一网对其进行粗略潮流分布的计算 (17) 3.3.2 导线截面的选择 (19) 3.3.3、线路阻抗计算 (20) 3.3.4正常运行时的电压损失 (20) 3.3.5投资(K) (21) 3.3.6、年运行费用(万元)年运行费用包括折旧费和损耗费 (21) 第四章最终方案的选定 (23) 第五章课程设计总结 (25) 参考资料 (26) 课程设计指导教师评审标准及成绩评定 (27)

摘要 该课程设计是进行地方电网规划设计。规划设计一个容量为5×25MW+1×50MW的发电厂和4个变电站的地方电力网。 本设计根据地方电力网规划的要求,在对原始资料系统负荷、电量平衡分析的基础上,运用传统的规划方法,并结合优化规划的思想,从拟定的五种可行方案中,通过技术和经济的比较,选择出两个较优的方案作进一步的深入分析:先对电网进行潮流计算,然后根据潮流计算结果,从最大电压损耗、网络电能损耗、线路和变电站的一次投资及电力网的年运行费用等角度,详细的分析两个较优方案,以此确定最优规划设计。 【关键词】方案拟定潮流计算导线截面选择投资年运行费用

区域电力网规划设计方案

区域电力网规划设计方 案 第1章绪论 电力工业是国民经济发展的基础工业。区域电力网规划、设计及运行的根本任务是,在国民经济发展计划的统筹安排下,合理开发、利用动力资源,用较少的投资和运行成本,来满足国民经济各部门及人民生活不断增长的需要,提供充足、可靠和质量合格的电能[1]。 区域电网规划是根据国民经济发战计划和现有电力系统实际情况,结合能源和交通条件,分析负荷及其增长速度,预计电力电量的发展,提出电源建设和系统网架的设想,拟定科研、勘探、设计以及新设备试制的任务。 电力系统设计是在审议后的电力系统规划的基础上,为电力系统的发展制定出具体方案[2]。在电力系统设计中,贯彻国家各项方针政策,遵照有关的设计技术规定:从整体出发,深入论证电源布局的合理性,提出网络设计方案,并论证其安全可靠性和经济性,为此需进行必要的计算:尚需注意近期与远期的关系,发电、输电、变电工程的协调,并为电力系统继电保护、安全自动装置以及下一级电压的系统设计创造条件。电力系统设计包括电厂接入系统设计,电力系统专题设计,发电、输电、变电工程可行性研究及初步设计的系统部分[3]。 区域电网设计的水平年,一般取今后5-10年的某一年,远景水平年取今后10-15年的某一年。设计水平年的选取最好与国民经济计划的年份相一致。电源和网络设计,一般以设计水平年为主,并对设计水平年以前的过渡年份进行研究,同时还要展望到远景水平年[4]。 第2章原始资料分析

2.1 原始资料 (1) 发电厂装机情况 (2)负荷情况 2.2 原始资料分析 (1)发电厂、变电所地理位置如下:

(备注:A 为火电厂,B 为水电厂,1~5为变电站) (2)发电厂、变电所地理负荷分布 发电厂A 、B 带有包括厂用电的负荷,变电所(1)~(5)都有本地负荷且发电厂、变电所都有一、二类负荷。 (3)校验负荷合理性( max max min 8760 P T P >?) 发电厂A :14?5000=70000<8?8760=70080 发电厂B: 12?5000=60000<8?8760=70080 变电所(1):33?5500=181500>17?8760=148920 变电所(2):18?5500=99000>10?8760=87600 变电所(3):26?5000=130000>14?8760=122640 变电所(5):18?5000=90000>8?8760=70080 所以,以上负荷都合理。 第3章 电力电量的平衡 3.1系统功率平衡 (1)有功功率平衡 5K P P +∑n 12max 综合i=1=KP

地区电力网规划设计18

发电厂电气部分课程设计 设计题目地区电网及发电厂电气部分规划设计指导教师 院(系、部)自动化与电子工程学院 ~ ~ ~ [键入作者姓名]

1第一部分设计任务书 设计题目:某地区电网规划及XX发电厂电气部分设计 设计工程项目情况如下 1.电源情况 某市拟建一座XX火电厂,容量为2×50+125MW。Tmax取6500h。该厂部分容量的30%供给本市负荷:10kV负荷16MW;35kV负荷26MW,其余容量都投入地区电网,供给地区负荷。同时,地区电网又与大系统相连。 地区原有水电厂一座,容量为2×60MW。Tmax取4000h;没有本地负荷,全部供出汇入地区电网。 2.负荷情况 地区电网有两个大型变电所: 清泉变电所负荷为50+j30MV A,Tmax取5000h。 石岗变电所负荷为60+j40MV A,Tmax取5800h。 (均有一、二类负荷,约占66%,最小负荷可取60%) 3.气象数据 本地区平均气温15℃,最热月平均最高气温28℃。 4.位置数据 见图9-1(图中1cm代表30km)。数据如下: ①石岗变②水电厂③新建火电厂④清泉变⑤大系统 5.设计内容 ⑴根据所提供的数据,选定火电厂的发电机型号、参数,确定火电厂的电气 主接线和升压变压器台数、型号、容量、参数。 ⑵制定无功平衡方案,决定各节点补偿容量。 ⑶拟定地区电网接线方案。可初定出两个比较合理的方案参加经济比较。 (4)对火电厂内高、中、低三个电压等级母线进行短路电流计算。 图1-1 地区电网地理位置图

⑺选择火电厂电气主接线中的主要设备,并进行校验 6.设计成果 ⑴设计计算说明书一份,要求条目清楚,计算正确,文本整洁。 ⑵地区电网最大负荷潮流分布图一张,新建火电厂电气主接线图一张。 第二部分设计计算说明书 设计说明书 一、确定火电厂和水电厂的发电机型号、参数。 根据设计任务书,拟建火电厂容量为汽轮发电机50MW 2台、125MW1台;水电厂容量为水轮发电机60MW2台。 确定汽轮发电机型号、参数见表1-1,水轮发电机型号、参数见表1-2。 表1-1 汽轮发电机型号、参数 型号额定容 量 (MW)额定电压 (kV) 额定电 流 (A) 功率因 数 cosФ 次暂态电抗 Xd’’ 台数 QF-50-2 50 10.5 3440 0.86 0.124 2 QFS-125-2 125 13.8 6150 0.81 0.18 1 表1-2 水轮发电机型号、参数 型号额定容 量 (MW)额定电 压 (kV) 额定电 流 (A) 功率因 数 cosФ 次暂态电 抗 Xd’’ 台数 SF60-96/9000 60 13.8 2950 0.86 0.270 2 三、确定发电厂的电气主接线 1.火电厂电气主接线的确定 ⑴50MW汽轮发电机2台,发电机出口电压为10.5kV。10kV机压母线采用双母线分段接线方式,具有较高的可靠性和灵活性。 ⑵125MW汽轮发电机1台,发电机出口电压为13.8kV,直接用单元接线方式升压到110kV ⑶10kV机压母线接出2台三绕组升压变压器,其高压侧接入110kV母线;其中压侧为35kV,选用单母线接线方式。 2.水电厂电气主接线简图。 水电厂有60MW水轮发电机2台,发电机出口电压为13.8kV。直接用单元接线方式升压到110kv,110kv侧选用内桥接线方式,经济性好且运行很方便。 四、确定发电厂的主变压器 1.确定火电厂的主变压器 1台125MW发电机采用150MV A双绕组变压器直接升压至110kv;2台50MW 发电机采用2台63MV A三绕组变压器升至35kv和110kv两台变压器可以互为备用。 发电厂主变压器型号、参数见表9-4 表9-4 发电厂主变压器型号、参数

地方电网规划课程设计

地方电网规划设计 (一) 目的要求: 通过设计掌握电网规划设计的一般原则和常用方法,综合运用所学专业知识,特别是有关电力网、发电厂和变电站方面的理论、概念和计算方法,加深对电网特性的了解,进而了解有关技术政策、经济指标、设计规程和规定,树立统筹兼顾、综合平衡、整体优化的观点,培养从技术、经济诸多方面分析和解决实际工程问题的能力。 (二) 设计内容: 本规划设计包括有一个电厂,四个变电站的地方电网。他们的地理位置如下图: 发电厂G 装机(MV ): 4?12MV 85.0cos =φ 10.5KV 电网负荷(MV A ) 最大负荷 最小负荷 Tmax 调压要求 低压侧电压 变电所1 7+j6 6+j4 4000 顺调压 10KV 变电所2 7+j4.5 6.5+j4 3000 顺调压 10KV 变电所3 7.5+j4 5+j3 3500 逆调压 10KV 变电所4 8.5+j5 7+j4 4800 顺调压 10KV 机端负荷 5+j3 4+j2 3800 逆调压 10KV 具体设计过程如下: 距离关系: Km S G 162=- Km S G 203=- Km S G 6.334=-Km S G 4.381=-Km S 4.2221=- Km S 1232=- Km S 1643=- Km S 3241=- Km S 2.2731=- Km S 2.2742=-

第一节电力网规划设计方案拟订及初步比较 1、电力网电压的确定和电网接线的初步选择 由于电网电压的高低与电网接线的合理与否有着相互的影响,因此,在这里设计的时候是将两者的选择同时予以考虑。 1.1 电网电压等级的选择 电网电压等级符合国家标准电压等级,根据网内线路输送容量的大小和输电距离,在此确定电网的电压等级为110KV 1.2 电网接线方式 这里所拟订的电网接线方式为全为有备用接线方式,这是从电网供电的可靠性、灵活性与安全性来考虑的。当网络内任何一段线路因发生故障或检修而断开时,不会对用户中断供电。这里结合所选的电网电压等级,初步拟订了五种电网接线方式,方案(1)、方案(2)为双回线路,方案(3)为环网,方案(4),方案(5)中既有环网又有双回线路。它们均满足负荷的供电的可靠性。五种方案的电网接线方式如图1-1所示:

电网规划设计

主电网规划设计 摘要 电网规划又称输电系统规划,以负荷预测和电源规划为基础。电网规划确定在何时、何地投建何种类型的输电线路及其回路数,以达到规划周期内所需要的输电能力,在满足各项技术指标的前提下使输电系统的费用最小。一个优秀的电网规划必须以坚实的前提工作为基础,包括收集整理系统的电力符合质料,当地的社会经济发展状况,电源点和输电线路方面的原始质料等。本文主要介绍了电网规划的内容、应具备的条件,电压等级选择及选择的原则;电网规划中的方案形成、方案校验及架空送电线路导线截面及输电能力。 关键词:电网规划内容条件方案

引言 城市是电力系统的主要负荷中心,城市电网运作是否良好取决于城市电网的规划与建设是否科学,是否经济合理,对于固定资产额巨大的供电企业而言,城网规划工作在供电企业的生存与发展中始终起着决定性的作用。 以前,供电企业既是政府的电力管理部门,又是电力供应商。供电企业城网规划的目标主要是提高城市电网的供电能力、供电质量与供电可靠性来满足社会对电力的需求,各级政府在政策、投资与管理上予以必要的支持,主要考虑的是社会效益。而目前,城网规划时还要考虑企业资产的保值。 量入为出,保持企业可持续发展是现代企业财务管理的一个基本要点。作为一个供电企业要从自己的产品——电,尤其是电价入手做好自己的财务分析工作。在同样供电能力、不同电价条件下,必有不同的供电产值与效益。不仅要围绕电价进行自己的财务分析,而且还要对电价的变化进行预测,进而精打细算自己的收入与支出,为电网建设定下目标,为设备的选型定下标准,为城网的规划工作定下基调。在一个供电企业正常经营的条件下,由目前的电价水平引起的企业收益状况将是影响城网规划工作总体思路的一个重要方面;同时电价的变化趋势也会对城网规划思路产生影响。 按照市场营销学的理论,任何市场都是可细分的。供电企业须对用户在目前的电价下,对供电能力、供电质量、供电可靠性方面的满意度进行分析,以此电价水平确定一个供电标准,了解用户高于或低于这个标准的各类需求,为今后供电市场的细分提供参考。国外出现的定制电价是优质优价的体现,是工业化国家政府所支持的,极有可能是我国将来电价改革的一个方向。 供电企业首先要根据公司的财务状况合理安排资金进行电网规划,进行电网投资,其次根据用户对供电能力、供电质量、供电可靠性的差异及对电价的承受

电力系统潮流计算课程设计报告

课程设计报告 学生姓名:学号: 学院:电气工程学院 班级: 题目: 电力系统潮流计算 职称: 副教授 指导教师:李翠萍职称: 副教授 2014年 01月10日

1 潮流计算的目的与意义 潮流计算的目的:已知电网的接线方式与参数及运行条件,计算电力系统稳态运行各母线电压、个支路电流与功率及网损。对于正在运行的电力系统,通过潮流计算可以判断电网母线电压、支路电流和功率是否越限,如果有越限,就应采取措施,调整运行方式。对于正在规划的电力系统,通过潮流计算,可以为选择电网供电方案和电气设备提供依据。潮流计算还可以为继电保护和自动装置定整计算、电力系统故障计算和稳定计算等提供原始数据。 潮流计算的意义: (1)在电网规划阶段,通过潮流计算,合理规划电源容量及接入点,合理规划网架,选择无功补偿方案,满足规划水平的大、小方式下潮流交换控制、调峰、调相、调压的要求。 (2)在编制年运行方式时,在预计负荷增长及新设备投运基础上,选择典型方式进行潮流计算,发现电网中薄弱环节,供调度员日常调度控制参考,并对规划、基建部门提出改进网架结构,加快基建进度的建议。 (3)正常检修及特殊运行方式下的潮流计算,用于日运行方式的编制,指导发电厂开机方式,有功、无功调整方案及负荷调整方案,满足线路、变压器热稳定要求及电压质量要求。 (4)预想事故、设备退出运行对静态安全的影响分析及作出预想的运行方式调整方案。 2 潮流计算数学模型 1.变压器的数学模型: 变压器忽略对地支路等值电路:

2.输电线的数学模型: π型等值电路: 3 数值方法与计算流程 利用牛顿拉夫逊法进行求解,用MATLAB 软件编程,可以求解系统潮流分 布根据题目的不同要求对参数进行调整,通过调节变压器变比和发电厂的电压,求解出合理的潮流分布,最后用matpower 进行潮流分析,将两者进行比较。 牛顿—拉夫逊法 1、牛顿—拉夫逊法概要 首先对一般的牛顿—拉夫逊法作一简单的说明。已知一个变量X 函数为: 0)(=X f 到此方程时,由适当的近似值) 0(X 出发,根据: ,......)2,1() ()() ()() () 1(='-=+n X f X f X X n n n n 反复进行计算,当) (n X 满足适当的收敛条件就是上面方程的根。这样的方 法就是所谓的牛顿—拉夫逊法。 这一方法还可以做下面的解释,设第n 次迭代得到的解语真值之差,即) (n X 的误差为ε时,则: 0)()(=+εn X f 把)() (ε+n X f 在) (n X 附近对ε用泰勒级数展开 0......)(! 2)()()()(2 )() () (=+''+ '+=+n n n n X f X f X f X f εεε 上式省略去2ε以后部分 0)()()()(≈'+n n X f X f ε

某地区电网规划初步设计

题目:某地区电网规划初步设计专业:电气工程及其自动化

摘要 电网规划是所在供电区域国民经济和社会发展的重要组成部分,同时也是电力企业自身长远发展规划的重要基础之一。电网规划的目标就是能够使电网发展,能适应,满足并适度超前于供电区域内的经济发展要求,并能发挥其对于电网建设,运行和供电保障的先导和决定做用。 电网规划是电网发展和改造的总体计划。其任务是研究负荷增长的规律,改造和加强现有电网结构,逐步解决薄弱环节,扩大供电能力,实现设施标准化,提高供电质量和安全可靠性,建立技术经济合理的电网。 电网是电源和用户之间的纽带,其主要功能就是把电能安全、优质、经济地送到用户。电力工业发展是实践表明,要实现这一目标,大电网具有不可取代的优越性,而要充分发挥这种优越性,就必须建设一个现代化的电网。随着电网的发展和超高压大容量电网的形成,电力给国民经济和社会发展带来了巨大的动力和效益,并成为当今社会发展和人民日常生活不可缺少的能源之一。但随着经济时代的到来,电网的运行和管理已发生了深刻的变化,国内外经验表明,如果对供电电网设计不善,一旦发生自然和认为故障,轻者造成部分用户停电,重者则使电网的安全运行受到威胁,造成电网运行失去稳定,严重时甚至会使电网瓦解,酿成大面积停电,给国民经济带来灾难性的后果。因此对电网的合理设计已经成为了电力系统运行维护的主要部分。 电力系统是由生产、输送、分配和消费电能的发电机、变压器、电力线路和电力用户组成的整体,是将一次能源转换成电能并输送和分配到用户的一个统一系统。电力系统还包括保证其安全可靠运行的继电保护装置、安全自动装置、调度自动化系统和电力通信等相应的辅助系统(一般成为二次系统),以及通过电或机械的方式联入电力系统中的设备。 关键字:电力系统规划电力电量平衡供电可靠经济

基于PSASP的电网规划课程设计

基于PSASP的电网规划课程设计1 设计任务 本次电力系统规划设计是根据给定的发电厂、变电所原始资料完成如下设计:1.1 确定供电电压等级; 1.2 初步拟定若干待选的电力网接线方案; 1.3 发电厂、变电所主变压器选择; 1.4 电力网接线方案的技术、经济比较; 1.5 输电线路导线截面选择; 1.6 调压计算。 2 原始资料 2.1 发电厂、变电所相对地理位置及距离 2.2 发电厂技术参数

2.3 负荷数据及有关要求 3 课程设计任务说明及注意事项 3.1 确定电网供电电压等级 应考虑变电所负荷大小、变电所与发电厂的距离。 3.2 初步拟定若干待选的电力网接线方案 需考虑发电厂、变电所的相对地理位置、距离,变电所负荷的大小、对供电可靠性的要求。 3.3 选择发电厂、变电所主变压器台数、容量及电气主接线形式 应注意: (1)发电厂主变压器至少两台,变电所主变压器一般按两台考虑。 (2)发电厂电气主接线可采用有母线接线、单元接线或扩大单元接线;变电所电气主接线一般采用有母线接线或桥形接线。 (3)选择发电厂主变压器容量时,应注意:发电厂低压母线负荷直接从发电机出口供电(没有经过主变压器),具体按如下方式考虑: ①若采用单元接线、且没有发电机电压负荷,主变压器容量只需与发电机容量配套;

② 若采用单元接线、但有发电机电压负荷,主变压器容量应满足:扣除机端最小负荷、厂用电后,保证将全部剩余功率送入系统; ③ 若采用有母线接线,当机端母线上最大一台发电机故障或检修时,主变压器应能从系统倒送功率保证机端负荷的需要; ④ 若发电机端母线上接有多台主变压器,当其中容量最大一台主变压器因故退出运行时,其它主变压器应在允许的过负荷范围内保证输送全部剩余功率的70%以上。 (4)变电所主变压器容量按容载比等于1.6考虑,即: 6.1== max P S K 3.4 电力网接线方案的技术性比较 内容包括:供电可靠性、电压质量、运行灵活性、电网将来发展的适应性等,此次课程设计只要求作定性分析。电力网接线方案的经济性比较内容包括:投资、运行维护费、电能损失费。经技术、经济比较后,从各待选方案中选出最佳方案作为推荐方案。 在进行电力网接线方案技术、经济比较时,需要进行初步潮流计算。由于此时输电线路导线截面尚未确定,因此,可首先按某一种导线截面计算线路电阻、电抗等参数,然后进行初步潮流计算。 3.5选择输电线路导线截面 根据初步潮流计算结果,按经济电流密度选择输电线路导线截面,按技术条件(如电晕、机械强度、发热条件等)进行校验。 3.6 调压计算 对于经过技术、经济性比较后得到的推荐方案,根据调压要求进行调压计算。调压计算方法是:通过选择合适的主变压器分接头,满足10KV 调压要求。 若通过选择主变压器分接头不能满足调压要求,则应考虑采用有载调压变压器,或采用并联无功补偿装置调压(计算所需要的并联无功补偿容量)。

国外电力企业电网规划特点方法标准和经验借鉴研究(提交版)

国外电力企业电网规划特点方法标准和经验借鉴研究 上海久隆企业管理咨询有限公司 2013年1月20日

目录 一、国外电网规划的特点 (1) 1.1北美电网规划的特点 ..................................................................................- 1 -1.2英国电网规划的特点 ..................................................................................- 3 -1.3法国电网规划的特点 ..................................................................................- 5 -1.4俄罗斯电网规划的特点 ..............................................................................- 7 -1.5巴西电网规划的特点 ..................................................................................- 8 - 1.6日本电网规划的特点 ..................................................................................- 9 - 二、国外电网规划的方法 (9) 2.1负荷预测的方法 ..........................................................................................- 9 -2.2充裕性分析的方法 ................................................................................... - 11 -2.3对老化设备的概率性风险评估方法 ....................................................... - 13 - 2.4电网规划的方法 ....................................................................................... - 13 - 三、国外电网规划的准则 (15) 3.1北欧电网 ................................................................................................... - 15 -3.2西欧联合电力系统 ................................................................................... - 16 -3.3英国 ........................................................................................................... - 18 -3.4北美 ........................................................................................................... - 21 - 3.5俄罗斯 ........................................................................................................ - 27 - 四、国外电网规划的经验借鉴 (29) 4.1德国 ........................................................................................................... - 29 -4.2英国 ........................................................................................................... - 29 -4.3新加坡 ....................................................................................................... - 32 -4.4法国 ........................................................................................................... - 33 -4.5法国(巴黎) ........................................................................................... - 34 -

区域电网的设计

1. 区域电网的设计(说明书) 一、电网功率的初步平衡 1.1有功功率平衡的目的 通过对电网的有功功率的初步平衡计算,就可以大概地确定区域电网在最大与最小两种负荷时,发电厂的运行方式。另外我们可以根据有功功率的盈余或缺损额,可以了解发电厂与系统之间联络线上的潮流情况。 1.2电网负荷的分析及计算 1.2.1基本公式 供给原有电网的负荷:P L1=K 1 P L1.i 2i=1 供给新建电网的负荷:P L2=K 1 P L2.i / 1?K 3 4i=1 发电厂可供的有功功率:P G = P NG.i 1?K 2 K 1 P L1.i 2i=1 —原有电网负荷之和 K 1 P L2.i 4i=1 —新建电网负荷之和 P NG.i 1?K 2 —发电厂可供的有功功率 K 1 —同时率(本设计计算时取1) K 2 —厂用电率(本设计计算时取7%) K 3 —线损率(本设计计算时取6%) 即 P G 与 P L1?P L2 作功率平衡 当功率不足时,发电厂满发,可从系统取得有功功率 当功率过剩时,发电厂可以降低出力,少量功率差额与系统进行交换 1.2.2最大负荷时的功率平衡 P L1=1× 12×1.5+2×10 =38 MW P L2=1× 28+18+22+30 /(1?6%)=104.26(MW) P G =(25×2+50)/(1?7%)=93(MW) P S =P G ? P L1+P L2 =?49.26(MW) 结论:从系统倒送49.26(MW)的有功功率 1.2.3最小负荷时的功率平衡 P L1=1× 12×1.5×80%+2×10×50% =24.4 MW P L2= 28×50%+18×70%+22×50%+30×50% /(1?6%)=55.96 MW P G =(25×2×80%+50×90%)/(1?7%)=79.05(MW) P S =P G ? P L1+P L2 =?1.31(MW) 二、确定电网供电电压 2.1选择原则 1.电力网电压等级应选择符合国家规定的标准电压等级; 2.电力网电压等级应选择根据网络现状及今后10-15年的负荷发展所需负荷的输送容量、输送距离而确定; 3.在原有电网的基础上规划发展时,新电压的选择应结合原有电网,当原有额定电压满

长沙理工电网规划课程设计

第一部分《电网规划课程设计》任务书(二) ... -1 -1原始资料................... -1 - 2设计任务.................... -2 - 3设计要求.................... -2 - 4主要参考文献................... -2 - 5课程设计(论文)工作进度计划表.......... -3 - 第二部分课程设计内容................... -4 - 第一章检测系统的功率平衡................ -4 - 1.1有功功率平衡 .................. -4 - 1.2无功功率平衡 .................. -4 - 第二章电力网接线方案的技术论证及经济性比较.?…-5 - 2.1 电力网接线方案的初步选择 ........... -5 - 2.2初选合理方案的初步设计 ............ -10 - 2.3方案的比较和筛选 ................ -17 - 第三章变压器的选择和计算............... -18 - 3.1变压器的额定容量选择 .............. -18 - 3.2变压器的型号选择 ............... -19 - 第四章网络潮流计算................. -20 - 4.1计算元件参数 .................. -20 - 4.2潮流计算 .................... -21 - 第五章电压调整.................... -25 - 第六章设计总结与体会................. -27 - 第三部分附录................... -29 - 附录一:《电网规划课程设计》指导书 附录二:电力系统接线图-29- 附录三:最大最小负荷运行方式潮流分布图

地区电网规划及发电厂规划设计

三江学院毕业设计(论文)开题报告

[2] 王士政.发变电站电气工程.北京:中国水利水电出版社,2009. [3] 王士政.电力工程类专题课程设计与毕业设计指导教程. 北京:中国水利水电出版社,2007. [4] 卓乐友.电力工程电气设计. 北京:中国电力出版社,1991. [5]李景禄.实用配电网技术. 北京:中国水利水电出版社,2006. [6] 南京工学院.电力系统. 北京:电力工业出版社,1980. [7] 熊信银,范锡普.发电厂电气部分. 北京:中国电力出版社,2011. [8] 何仰赞,温增银.电力系统分析(上、下册). 北京:华中科技大学出版社,2002. [9] 熊信银,张步涵.电气工程基础. 北京:华中科技大学出版社,2008. [10] 刘从爱,徐中立.电力工程. 北京:机械工业出版社,1992. [9] B.M.WEEDY。Electric Power WILEY& [10] Energy Systems Theory And Book Co. 1982 [11] Blackburn J L,et Protective Relaying:2nd Springs:Westinghouse Electric Corporation (Relay-Instrument Division) 1982 [12] Sachdev M S,et Tutorial Course – Microprocessor Relays and Protection York:The Institute of Electrical and ElectronicsEngineering,inc 1987 [13] ATMEL COMPANY AT89C51 Preliminary 8-bit Microcontroller with 4K 8Byte Flash 1993 学生签名:2012 年3 月2 日 指导教师批 阅意见 指导教师签名2012年3月 2

电网规划课程设计

电网规划课程设计 1 设计任务 本次电力系统规划设计是根据给定的发电厂、变电所原始资料完成如下设计: 1.1 确定供电电压等级; 1.2 初步拟定若干待选的电力网接线方案; 1.3 发电厂、变电所主变压器选择; 1.4 电力网接线方案的技术、经济比较; 1.5 输电线路导线截面选择; 1.6 调压计算。 2 原始资料 2.1 发电厂、变电所相对地理位置及距离 2.2 发电厂技术参数 发电厂 A B C 装机台数、容量(MW ) 4×25 4×25 4×50 额定电压(kV ) 10.5 10.5 10.5 额定功率因数e cos 0.8 0.8 0.8 55 75 50 80 50 45 45 70 40 45 3 4 1 2 C A B 45 45

2.3 负荷数据及有关要求 厂 项 站 目 发电厂 变电所 A B C 1 2 3 4 最大负荷(MW ) 30 20 20 50 90 60 50 最小负荷(MW ) 20 15 15 25 50 35 30 功率因数?cos 0.85 0.85 0.85 0.9 0.9 0.9 0.9 max T (h) 5000 5000 5000 5000 6000 5500 6000 低压母线电压(kV) 10 10 10 10 10 10 10 调压要求 最大负荷(%) 5 2.5 2.5 2.5 5 2~5 5 最小负荷(%) 0 7.5 7.5 7.5 0 2~5 0 各类负荷(%) I 类 35 25 25 35 35 30 40 II 类 30 30 30 30 30 30 30 3 课程设计任务说明及注意事项 3.1 确定电网供电电压等级 应考虑变电所负荷大小、变电所与发电厂的距离。 3.2 初步拟定若干待选的电力网接线方案 需考虑发电厂、变电所的相对地理位置、距离,变电所负荷的大小、对供电可靠性的要求。 3.3 选择发电厂、变电所主变压器台数、容量及电气主接线形式 应注意: (1)发电厂主变压器至少两台,变电所主变压器一般按两台考虑。 (2)发电厂电气主接线可采用有母线接线、单元接线或扩大单元接线;变电所电气主接线一般采用有母线接线或桥形接线。 (3)选择发电厂主变压器容量时,应注意:发电厂低压母线负荷直接从发电机出口供电(没有经过主变压器),具体按如下方式考虑: ① 若采用单元接线、且没有发电机电压负荷,主变压器容量只需与发电机容量配套; ② 若采用单元接线、但有发电机电压负荷,主变压器容量应满足:扣除机端最小负荷、厂用电后,保证将全部剩余功率送入系统; ③ 若采用有母线接线,当机端母线上最大一台发电机故障或检修时,主变压器应能从系统倒送功率保证机端负荷的需要; ④ 若发电机端母线上接有多台主变压器,当其中容量最大一台主变压器因故退出运行时,其它主变压器应在允许的过负荷范围内保证输送全部剩余功率的70%以上。 (4)变电所主变压器容量按容载比等于1.6考虑,即: 6.1== max P S K 3.4 电力网接线方案的技术性比较 内容包括:供电可靠性、电压质量、运行灵活性、电网将来发展的适应性等,此次课程设计只要求作定性分析。电力网接线方案的经济性比较内容包括:投资、运行维护费、电能损失费。经技术、

区域电力网规划设计设计方案

区域电力网规划设计设计 方案 1分析原始资料 1.1原始资料 (1) 发电厂装机情况 (2) 负荷情况 (3) 发电厂及变电所地理位置图及各厂、站间的距离

1.2 功率平衡校验 1.2.1 有功平衡校验 (1)用电负荷:∑=?==)(75.44146595.0max 1MW P K P y (2)供电负荷:)(83.49075.4411 .011 112MW K P g =?-=-= (3)发电负荷:()())(82.5491583.49008 .01111 3MW P P K P z g f =+?-=+-= (4))(96.109%2082.549P %20MW P f =?=≥备 (5)发电厂可以提供的备用容量: )(18.20082.549750P P MW P f =-=-=总已备 可见,经过计算与要求的最小备用容量相比较,满足备用要求,使有功功率平衡。 1.2.2 无功平衡校验 (1)发电厂发出的总无功: var)(5.562)8.0tan(cos 750)8.0tan(cos P 11M Q =?=?=--总总 (2)负荷消耗总无功: var) (2.223)9.0tan(cos 110)9.0tan(cos 95)9.0tan(cos 80)9.0tan(cos 90)9.0tan(cos 90)tan(cos P 1 1 1111max M Q =?+?+?+?+?=?=------∑?负 (3)据原始数据无功补偿应进行到0.9,由于所有变电站的功率因数均为0.9,所以不用进行无功补偿。 (4)总无功负荷: var)(24.219)9.0tan(cos 1595.0)02.223()Q (11M Q K Q Q ch z =?+?+=+?+=-变负 (5)var)(3.15Q %7M Q z =≥备 (6)已有备用容量: var)(26.34324.2195.562Q Q M Q z =-=-=总已备, ⊙ A ○ 3

电网规划课程设计

电网规划课程设计 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

摘要 电力工业是国家的基础工业,在国家建设和国民经济发展中占据十分重 要的地位。电能是一种无形的,不能大量储存的二次能源。电能的发、变、 送、配和用电,几乎是在同一瞬间完成的,须随时保持有功功率和无功率的 平衡。电力工业发展的经验告诉我们,电力系统愈大,调度运行就愈合理, 经济效益愈好,应变事故的能力就俞强,这也是我国电力工业必然的发展趋 势。然而联合电网也是由地方电力网相互联接而成的。要满足国民经济发展 的要求,电力工业必须超前发展,因此,做好电力规划,加强电网的建设十 分重要。电力规划是根据社会经济发展的需求,能源资源和负荷的分布,确 定合理的电源结构和战略布局。确立电压等级,输电方式和合理的网架结构 等,电力规划合理与否,事关国民经济的发展,直接影响电力系统今后的运 行的稳定性,经济性,电能质量的好坏和未来的发展。 关键词:地区力电网规划设计技术比较调压计算分接头 引言 根据电能生产、输送、消费的连续性,瞬时性,重要性的特点,对电力 系统的运行也必须保证对第一类负荷的不间断供电,对第二类负荷的供电可 靠性,同时,保证良好的电能质量,除此之外降低变换、输送、分配时的损 耗,保证系统虑供电的可靠性、灵活性和经济性的基础上,使方案达到最合 理化。保证良好的电能质量和较好的经济效益运行的经济性也极为重要。于 是在规划电力网时应该根据各个负荷点对电能要求的不同和保证运行的灵活 和操作时的安全来选择合适的接线方式和合理的电压等级。在选择电网设计 方案时,首先考虑系统对负荷供电的可靠性,在保证供电可靠性的基础上, 对供电的灵活性和经济性进行设计和规划。为保证供电的可靠性,对有一类 负荷的负荷点采用双回或环网供电。对于灵活性,系统主要通过变电所的接 线来实现。在本电网设计中,电压中枢点是变电所,故通过调节变电所的电 压来实现电压调整。 总之:进行电网规划设计时,要根据当地地理条件,合理选泽方案,综 合考虑。 目录

地区性电网规划设计

地区性电网规划设计 1绪论 1.1概述 电网建设关系到经济社会发展的全局,关系到广大群众的切身利益,关系到社会的和谐稳定。而地区电网规划设计是城市用电网建设中较为关键的技术环节,是我国电力建设的重点内容,要求在国民经济发展计划的统筹安排下,合理开发利用动力资源,用较少的投资来满足国民经济各部门及人民生活的需求,提供充足、可靠、优质的电能。因此,做好地区性电网规划设计尤为重要,必须采用科学的方法和手段进行电网规划设计,使电网建设适应社会发展定位要求。 1.2电网规划设计的基本准则 电力系统应向用户提供充足、可靠和优质的电能,而经济性、可靠性和灵活性是电网建设应该具有的品质,故满足一定程度的经济性、可靠性和灵活性是对规划设计电网的基本要求[1]。 (1)经济性 电网建设的经济性包括电能的生产和输送,发、送、变电设备的一次投资和折旧,能量输送过程中的损耗以及其他运行费用等。由于是规划设计中的系统,系统运行费用是以生产模拟方法来计算的,总的要求还是年费用最低。 (2)可靠性 可靠性包括对用户供电的充足性和对用户供电的安全性。供电的充足性是指系统满足一定数量负荷用电的不间断性;供电的安全性是指系统在保持向用户安全稳定供电时能够承受故障扰动的严重程度,通常是指规程中规定的故障条件。 (3)灵活性 灵活性一方面是指能适应电力系统的近、远景发展,便于过渡,尤其要注意到远景电源建设和负荷预测的各种可能的变化;另一方面是指能满足调度运行中可能发生的各种运用方式下潮流变化的要求。

1.3毕业设计的主要内容 1.3.1设计要求及原始材料 (1)数据 一个地区性电网的负荷点、电源点已经确定,由一个发电厂和是个变电所组成,其相对位置地理接线图见图1-1。 (2)各地区负荷调查确定的待设计电网设计年负荷水平(以后5-10年中某年为准) 项目变电所发电厂 C D e A B 最大负荷,MW 100 100,80 70 50 40 最小负荷,MW 60 55,45 50 40 30 I类负荷,% 50 50 45 45 50 II类负荷,% 35 35 35 35 35 III类负荷,% 15 15 20 20 15 负荷对供电要求有备用 最大负荷利用小时5500 cosφ=0.85 低压母线电压,kV 10 110,10 10 10 10 调压要求逆调压 负荷单位调节功率k*=1.5 (以新系统负荷容量为基值) (3)本地电源情况:当系统负荷发展水平确定以后,电源容量必须满足负荷的要求。 A:抽汽式火电厂,总装机容量350MW,4台机组。其中:厂用电率为10% 2×50MW:10.5kV,cosφ=0.8,σ%=4%~6%; 2×125MW:13.8kV,cosφ=0.85,σ%=4%~6% b:中温中压式火电厂,总装机100MW,2台机。其中:厂用电率10%

电网规划课程设计 长沙理工大学 最终版

一、设计任务书和原始资料 (2) 二、电网接线初步方案的拟定与比较 (3) 1、初步接线方案的拟定依据 (3) 2、计划拟定的方案 (3) 3、初步潮流计算 (5) 4、方案经济性初步比较 (8) 三、电网接线方式的选择与经济技术比较 (9) 1、发电厂,变电站主接线方式的选择 (9) 2、发电厂、变电所主变压器的选择 (11) 3、电压等级的确定 (13) 4、方案三的导线截面积选择 (14) 5、方案四的导线截面积选择 (16) 6、方案三与方案四的经济性比较 (16) 四、调压计算 (18) 1、最大负荷情况下的潮流和压降计算 (19) 2、最小负荷情况下的潮潮流和压降计算 (19) 3、变压器的分接头选择 (20) 五、参考文献 (22) 六、电网课程设计心得 (23)

一、设计任务书和原始资料 1.发电厂、变电所相对地理位置及距离如图1所示(距离单位为kM)。 S 2 1 A 75 6 5 5 5 7 无限大系统 4 3 55 40 3 图1 发电厂、变电所相对地理位置及距离 2.发电厂技术参数 发电厂 A 装机台数、容量(MW)4×75 额定电压(kV)10.5 额定功率因数e? cos0.8 发电厂最小运行方式为三台机运行 3.负荷数据及有关要求 厂 项站 目 发电厂变电所 A 1 2 3 最大负荷(MW)25 80 60 70 最小负荷(MW)15 40 30 35 功率因数? cos0.85 0.85 0.9 0.85 m ax T(h) 5000 6000 5500 5000 低压母线电压(kV) 10 10 10 10 调压要求 最大负荷 (%) 2~5 5 2.5 2.5

相关文档
相关文档 最新文档