文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 医院污水处理方案.doc

医院污水处理方案.doc

医院污水处理方案.doc
医院污水处理方案.doc

编号:2013-179-1

焦作市第四人民医院月山分院

污水处理工程

初步设计方案

编制单位:北京志峰环保设备有限公司河南分公司BEIJING ZHIFENG ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT INSTALLATION CO, LTD

二零一三年八月·北京

北京志峰公司

北京志峰集团成立于1985年,位于北京市通州区潞城镇武兴路7号。国家环境保护部技术支持重点扶持企业,国家水污染防治技术指定研发中心。是一家以市场为导向,以技术为支撑,以工业点源废水处理为特色,以工程承包为主体,集建设项目环境工程设计、环保设施运行管理、农村环境保护示范工程为一体的大型集团公司。

集团具有国家建设部颁发的环境工程设计资质证书(乙级);国家环保总局颁发的环境污染治理设施运营资质证书(乙级);建筑企业环境保护工程专业承包资质(贰级);率先在同行业中通过了ISO9001国际质量管理体系认证。

集团拥有员工238人,其中,教授级高工10人,高级工程师22人,工程师30人,助理工程师15人。

近几年来,集团完成科研成果100多项,在国家、省级刊物上发表论文百余篇。多项科研成果达到国内先进水平,先后被国家和北京市评为“全国百佳环保高新技术企业”、“北京市星火示范企业”、“北京市重点扶持环保企业”、“中国环境保护产业骨干企业”、“中国环境保护知名企业”和“重合同、守信用企业”。

志峰集团实现了以污染防治为主导,以环境咨询为服务、环境工程为两翼的发展变革,在黑龙江省、辽宁省、河北省、河南省、山东省和新疆等省份建立了11个分公司和20多个办事处,具备了较完善的销售、制造、安装、调试、服务和运行管理为一体的工程建设和服务保障网络。

近年来,集团在市政、生活、重工、轻工、医疗、电力、冶金、煤矿、石化、医院、食品、造纸、制革、屠宰、电镀、炼油、酿造、养殖、化工、印染、纺织等不同行业的污染治理上发挥了重要的作用,完成各方面经营项目500多项,其中,环境工程总承包项目360余项;工程总运营项目50余项;畜禽粪便污水处理项目42项;饮用水保证工程120项目;给38个污水处理厂提供整套专用设备126套。

志峰集团将以中国社会经济的发展和产业结构调整为己任,不断适应国家环境保护新发展和新要求,加快企业调整,使环保产业逐渐成为国家改善经济运行质量、促进经济增长、提高经济技术档次的典范,在洁净技术、洁净产品、环境功能服务等方面,完成“环境产业”向“绿色产业”的历史转变。

初步设计责任人员情况

目录

1 概述 (5)

1.1工程概况 (5)

1.2设计依据 (5)

1.3设计原则 (5)

1.4设计说明 (6)

1.5水量水质 (6)

2 工艺方案 (7)

2.1工艺流程的选择 (7)

2.2工艺流程说明 (5)

2.3构、建筑物及设备参数 (5)

2.4 电控系统 (10)

2.5噪声、尾气及固体废弃物 (10)

3项目投资估算 (11)

3.1 土建部分 (11)

3.2 设备部分 (11)

3.3 总投资 (12)

3.4 主要技术指标 (12)

4工程效益分析 (12)

4.1 运行成本分析 (12)

4.2经济效益分析(每年) (13)

5质量及售后服务承诺 (13)

5.1 质量承诺 (13)

5.2 售后服务承诺 (14)

5.3 其他服务承诺 (15)

附件1一体机投资估算 (15)

附件2增加带式压滤机估算 (17)

1概述

1.1工程概况

本项目为焦作市第四人民医院月山分院新址污水处理工程,该医

院是一所以精神专科为主的综合性人民医院,日产废水量为132m3/d,现该医院要求对污水进行处理,处理后水质达到《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005-2005)中“表2排放标准”。处理后的废水排入焦作市新焦克路污水管网,经博爱县污水处理厂处理后,最终汇入大

沙河。

我公司先依据建设方提供的进水指标,做该项污水处理初步方案,待与建设方沟通后,对方案再进行相应调整。

1.2设计依据

?《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)

?《医院污水处理设计规范》(GB 8978-1996)

?《室外给水设计规范》(GB50013-2006)

?《污水综合排放标准》(GB8978-1996)

?《建筑给水排水工程设计规范》(GB50015-2003)

?《室外排水设计规范》(GB50014-2006)

?《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)

?《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

?《声环境质量标准》(GB 3096-2008)

?其他有关现行国家标准、行业标准及地区标准

?建设方提供的相关资料

1.3设计原则

1.3.1严格遵照国家及地区环保部门有关法律、法规和节水的相关政策。

1.3.2采用适宜的处理工艺,实行污水综合处理,改善周围环境,最大程

度的发挥本工程的社会效益、经济效益、环境效益。

1.3.3妥善处理、处置污水处理过程中产生的污泥,避免二次污染。

1.3.4选择先进、可靠、高效、运行管理方便、维护维修简便的水处理专

用设备。

1.3.5污水处理工程在整体布局合理与周围环境相协调的前提下,尽量做

到结构紧凑、工艺流畅。

1.3.6精心设计,在处理水质达标的前提下,尽量考虑节省投资、方便管

理、减少占地面积等因素。

1.4设计说明

1.4.1此设计为初步设计方案,如建设方提出其他要求或意见,可对此方案设计将进行相应调整。

1.4.2污水站设计进水原水为经过化粪池的污水,若原水收集过程没有化

粪池则须加设,本方案不包括化粪池设计。

1.4.3污水站设计范围为格栅进水口至消毒池出水口,进、出水管接出1

米,其余管线由用户自行埋设。

1.4.4动力配线由建设方将主电缆引至污水站的配电控制柜,配电柜至各

电器使用点由供方负责。

1.4.5自来水由用户引至污水站操作间,站内其他用水点由供方负责。1.5水量水质

1.5.1设计水量

根据建设方提供的资料,污水站的处理能力为132m3/d,设计24小时连续运行,则小时处理量为 5.5m3/h,处理达标后废水全部排入焦作市新焦克路污水管网。

1.5.2设计水质

原水为经过化粪池的医院废水,根据建设方提供的水质资料,原水水质情况如下表所示:

1.5.3排放水质

根据建设方要求,排水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)中“表2 排放标准”。具体指标如下:

1.6编制范围

本方案编制范围为污水站的全部处理设施、设备。

2工艺方案

2.1工艺流程的选择

目前医院生活污水处理系统以二级处理为主,即预处理与生化处理

相结合的处理工艺。预处理一般为物理方法,主要处理单元有格栅、沉沙池、初沉池等;生化处理的方法主要有活性污泥法、生物膜法、稳定塘和土地处理等。由于考虑医院生活污水中含有数量不等的氨氮,直接外排将造成水体富营养化,因此在选择工艺的过程中既要考虑有机物污染、悬浮杂质的去除,同时又要考虑到除去氨氮的可能。

基于上述考虑以及我公司对医院污水处理的成功经验,我们认为生化处理采用A/O法工艺较为适合。这种工艺不但对有机物有很高的去除效率,而且还具有生物脱氮的功能。选择该工艺完全可以达到设计出水水质指标。

目前国内及国际较普遍采用的生化方法有:普通曝气池及其变形工艺系列。AB工艺系列、标准A/O及A2/O工艺系列、氧化沟系列、SBR 工艺及其变形系列、生物膜系列等、UASB或EGSB或IC等高效厌氧系列。但总体来说,对于医院污水处理,根据有关资料,结合我公司从事此类型工程项目经验,我们认为采用A/O工艺在技术、工程造价及处理效果等方面,都较为成熟、合理。

A/O工艺包括厌氧池(A生化池)和好氧化池(O生化池)。

A生化池是利用异养型微生物以去除NH3-N为主的构筑物。污水中除有机污染物外,还有一定量的NH3-N,所以必须考虑除氮,而A 生化池可以利用原水的含碳有机物与O生化池的回流混合液中的硝酸盐共同作用,便可完成去氮任务。同时具有降解有机物的作用。池内设有比表面积大、不易堵塞的弹性填料,可聚集大量的微生物。

O生化池又称淹没式生物滤池,目前应用最广、最成熟的一种水处

理方法。其特点是(1)体积负荷高,处理时间段,节约占地面积;(2)生物活性高,曝气系统设在填料下,不仅供氧充分,而且对生物膜起到了搅拌作用,加速了生物膜的更新,使生物膜活性提高;(3)较高的微生物浓度,由于填料表面积大,池内充氧条件好,氧化池内单位容积的生物量高于活性污泥法曝气池,因此有较高的容积负荷;(4)产污泥量低,不存在污泥膨胀问题;(5)出水水质好而稳定;(6)挂膜方便;(7)动力消耗低。

生化池之后还需要进行固液分离,然后经二氧化氯发生器消毒后排放。

2.2工艺流程说明

污水流经机械格栅去除大颗粒悬浮物和漂浮物后,自流入调节池,污水在调节池进行水量调节和均质,后由污水泵提升至A生化池,利用异养型兼性微生物进行以反硝化反应去除污水中的HN3-N和降解有机物。然后自流入O生化池由自养好氧微生物降解有机物和对污水中的氨氮进行硝化,硝化液回流至A生化池进行除氮处理。污水经O生化池后自流入沉淀池,将生化池中脱落的生物膜和悬浮物经沉淀去除。流入

消毒池出水经二氧化氯发生器消毒后外排。

沉淀池的污泥排至污泥池,污泥池的污泥再经带式压滤机产生泥饼外运。污泥池上清液回流到调节池中进行再处理。

2.3构、建筑物及设备参数

2.3.1格栅/调节池

原水中含有一定量的大块污物,为防止其对调节池中的污水泵产生堵塞,特设格栅池。池内设机械格栅,自动清除栅渣。污水通过格栅自流入调节池。

由于医院生活污水排放时段的波动性较大,水质水量的变化对污水处理设备,特别是生物处理设备正常发挥其净化功能是不利的,为使处理设备能均衡的运行,需设调节池,用以进行水量的调节和均质。内设预曝气系统,间歇瞬时供气,即可防止污泥沉淀,又可去除一部分有机物。风机曝气量为1.5--3.0m3/m2·h。

格栅/调节池设计参数:

有效容积:44m3 建筑容积:60m3

有效水深:2.5m 结构:钢砼结构

停留时间:8h 数量:1座

●机械格栅参数:

机械格栅:HF-500 栅条间隙:e=3mm

功率:N=0.75kw 材质:不锈钢

数量:1台安装角度:70o

●污水提升泵参数:50WQ10-10-0.75

流量:Q=10m3/h 扬程:H=10m

功率:N=0.75kw 数量:2台(1用1备)2.3.2 A生化池

本池是利用异养型兼性微生物进行以反硝化过程为主的构筑物,功能是去除污水中的NH3-N和降解有机物。来自调节池的原污水与从O生化池回流的经过硝化的混合液在此地充分混合,在缺氧的条件下,进行反硝化反应,污水中的反硝化菌以原污水中的碳源有机物作为氢电子供体,以硝态氮作为电子受体,使回流混合液中的硝态氮及亚硝态氮中的氮被还原成氮气从水中逸出,从而达到除氮的目的。同时水中的兼性厌氧菌可将好氧菌难以降解的大分子有机物氧化分解成易于降解的小分子有机物,提高其可生化性,为好氧生化创造有利条件。

A生化池中设置立体弹性填料,作为细菌载体,比表面积大、附着微生物量多,从而可增加其处理能力,O段混合液用高扬程泵予以回流,在A池中能起搅拌作用,不使污泥沉淀,进一步发挥污泥的吸附降解作用。

A生化池设计参数:

有效容积:17m3 建筑容积:25m3

停留时间:3.0h 结构形式:钢砼结构

填料:17m3 数量:1座

2.3.3 O生化池

本池是利用自养型好氧微生物进行生化处理的构筑物,功能是对污水中含碳有机物进行降解和对污水中的氨氮进行硝化。来自A段生化池已经初步降解了的污水中含碳有机物在此池进行较为彻底的氧化分解,生成CO2和H2O,而对污水中氨氮则去除的较少,仅为20%左右,但在好氧微生物(硝化菌)的作用下,可将大部分含氮有机物转化成亚硝酸

盐和硝酸盐,从而达到氨氮的转化,以便回流到A生化池进行氨氮处理。O生化池内设置立体弹性填料和ABS曝气管路系统,并于曝气管路系统上安装钢玉材质的微孔曝气器。立体弹性填料由拉毛的PP材质的丝条和绞绳制成,呈圆形毛刷状,比表面积大,能附着大量的微生物。该填料挂膜快,脱膜容易,运行时丝条对空气泡能起到极好的切割作用,使大气泡切割成小气泡,可增加气液接触面积,促进氧的传递,从而提高处理效果。微孔曝气器强度高,不易损害,布气均匀,阻力损失小,抗腐蚀,氧的利用率高达15%以上,与立体弹性填料配合使用,可达到较大的节能效果。池末端安装混合液回流泵,回流混合液至A段生化池。

O生化池设计参数:

有效容积:44m3建筑容积:60m3

有效水深:2.7m 结构:钢砼结构

停留时间:8h 数量:1座

填料规格:Φ150×1500mm 填料体积:36m3

曝气器型号:Φ180 曝气器数量:48个

鼓风机参数:HZ-50S

风量:Q=1.10m3/min 功率:N=1.5kw

压力:H=3000mm 数量:2台(1用1备)

2.3.4 沉淀池

本池是O段生化池出水进行固液分离的构筑物,功能是将水中老化的生物膜及SS除去。O段生化池对污水进行生化降解过程中,会产生许多脱落下来的生物膜(污泥)悬浮于水中,这些生物膜必须从水中分离出来,才能保证处理水的悬浮物及有机物达标排放。沉淀污泥用气提装置送至污泥池,达到部分除磷效果。本池为竖流式沉淀池。

沉淀池设计参数:

有效容积:16.5m3建筑容积:25m3

表面水力负荷:0.8m3/m2·h 结构:钢砼结构

停留时间:3h 数量:1座

2.3.5 消毒池

由于医院污水中含有大量的病原微生物,排放时需要重点消毒,并依据设计规范延长消毒时间。采用二氧化氯发生器消毒,余氯控制在0.5mg/l。

消毒池设计参数:

有效容积:11m3建筑容积:17m3

有效水深:2.4m 结构:钢砼结构

停留时间:2h 数量:1座

2.3.6 污泥池

沉淀池的污泥用气提装置送至本池,污泥在污泥池内进行好氧硝化,上清液回流至调节池进行再处理。由剩余污泥用带式压滤机产生泥饼外运,可用于生产天然有机肥料等。

污泥池设计参数:

有效容积:5m3建筑容积:10m3

有效水深:2.4m

结构:钢砼结构数量:1座

2.3.7 格栅间

设备间设计参数

有效面积:5m2数量:1座

2.3.8 设备间

设备间设计参数

有效面积:10m2数量:1座

2.3.9 二氧化氯制备间

设备间设计参数

有效面积:10m2数量:1座

●二氧化氯发生器型号:SJD-300 (电解法)

发生量:300g/h 数量:1台

功率:N=3.6kw

2.4 电控系统

污水处理系统自动化程度的高低直接决定了人员管理强度的大小,同时对运行费用的控制也非常重要。若机电设备控制科学,可大大降低电耗、能耗,从而可有效地降低系统的运行费用。

本设计采用自动控制系统,主要控制内容如下:

?机械格栅:每2小时运行10分钟,周期运行,也可根据实际栅渣

量的多少调整运行周期。

?提升泵:运行受调节池液位浮球控制。调节池中的水位处于高液位

时提升水泵自动启动;处于低液位时提升水泵自动停止。

?鼓风机:24小时连续运行,备用风机12h自动切换。

?排泥电磁阀:可手动控制,也可自动运行,自动启停由PLC编程控

制,提泥周期24小时内任选,提泥时间延时5分钟。

?二氧化氯发生器:运行于调节池提升泵同步。

所有电气设备均设运行指示灯,并设故障报警提示。

另外控制柜有过流、缺相、过压等故障情况的自动保护功能。

2.5 噪声、尾气及固体废弃物

2.5.1噪声:本工程建于地下,且设备本身噪音很低,产生噪音不影响周

围环境。

2.5.2尾气:工程基本不产生尾气。

2.5.3废弃物:质污泥和格栅排渣为本工程产生的废弃物,因为原水水为

医院污水的化粪池出水,因此所产生的废弃物需交由专业处理单位进行无害化处理,又因为所产生的污泥量相对较少,因此只需定期处理即可。

3项目投资估算

3.1土建部分

3.2设备部分

3.3总投资

3.4主要技术指标

3.4.1处理水量:5.5m3/h

3.4.2每天能耗:145.9kw·h

4工程效益分析

4.1运行成本分析

本污水处理系统设计处理水量:5.5m3/h,其运行成本分析如下:

?电费

工程能耗分析:

本工程每天的能耗为145.9kw·h,按照电价0.5元/度,有效功率80%计算:

E电费=0.5元/度×145.9kw·h×80%÷5.5m3/h÷24h=0.44元/m3

?人工费

本污水处理站自动化程度高,只需人员定期巡视(主要负责范围:栅渣清理、日常巡查)。

?药剂费

每吨污水所需消毒药剂费为:0.10元/m3

?吨水运行费用:

0.44+0.10

=0.54元/m3

4.2经济效益分析(每年)

?运行费用:0.54×10-4×5.5×24×365=2.60万元/年

5质量及售后服务承诺

5.1质量承诺

我公司始终坚持“质量是企业生命”的宗旨,以ISO9001为质量管理标准,制定了一套完善的质量保证体系,整个工程从设计到完工均由公司的项目经理负责,以确保工程按期保质保量的完成。为此,公司特向用户做出如下质量保证承诺:

?工艺设计承诺

在项目设计阶段,公司设计人员将根据用户实际情况、当地政府、环保部门、相关方等对污水处理系统技术与质量方面的综合要求,在处理效果满足要求及经济合理的原则下,采用先进合理的工艺流程,按时完成设计工作,既兼顾到施工条件和进度要求,又积极配合土建做好预埋管理工作,为整个项目提供技术支持。

?设备质量承诺

我公司按国家标准、行业标准和合同中规定的技术要求组织生产和检验,严格按ISO9001质量保证体系运行,保证设备质量。

?通用设备公司承诺依照建设方要求,优先选用符合性能要求、性价比较高的品牌产品。

?专用设备公司承诺所提供的专用设备,是采用满足要求的材料和一流的加工工艺制造而成,符合合同规定的规格和性能要求。

?施工安装承诺

在施工安装阶段,公司根据设计图纸结合现场施工条件,施工进度进行安装,以保证工程的安装质量。

?调试与验收达标承诺

工程的调试可由我公司为主,建设方配合完成,确保工程达标;在合同内项目验收时,我公司将积极配合建设方通过环保主管部门验收。

5.2售后服务承诺

我公司是生产各种水处理、环保设备的专业公司,长期以来一直为用户提供满意合格的产品,实行终生服务是我公司的服务宗旨。

?保修期内

设备发生非人为因素的质量问题,由我公司负责免费维修和更换配件;但由于不能正常操作及非正常情况下(如电压超出范围)使用所造成的设备故障,可由我公司维修,但需要收取材料费。设备运行期间的正常保养,由用户负责。

?保修期外

设备发生非人为因素的运行问题,及非正常操作造成的设备故障,可由我公司进行维修,但需收取工本费。

5.3其他服务承诺

在调试期间,我公司为用户免费培训操作人员,免费提供有关操作规程,免费提供可参考的现场管理制度,免费为用户提供技术咨询。

我公司对设备质量保质期原则为:设备调试后投入运行12个月内。

为了更好的为用户服务,公司承诺:不管任何原因引发的设备故障,在接到客户通知24小时之内需到达现场。

工程竣工设备正常运行后,定期回访用户。保修期内,每季回访1次;保修期外每半年回访1次。

附件1:一体机投资估算土建部分

设备部分

医院污水处理设计方案

医院污水处理工程 方案设计 大连***科技有限公司 二O一四年十二月 1.编制说明 医院排放的污水主要是医院病房污水和生活污水,主要含有机物、氨氮及大肠菌、病原体等污染物。此废水若不经过处理直接排入河体,将对周围环境造成严重污染,因该废水中有机物含量高,易于腐化,一经腐化就能发臭,使水体变黑,造成病原体的扩散和传播,危害人的健康。因此贵单位污水治理工程建设,无论是对国家政策、地方经济的发展,还是对河流水体的生态平衡

保护都是非常必要的。 2.设计依据和设计原则 2.1设计依据 I.《医疗机构水污染物排放标准》(GB/18466--2005) 2?《给水排水设计手册》 3?《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002 4.国内医院废水有关数据 5?《中华人民共和国环境保护法》和《水污染防治法》 6.国家现行的环境保护法规、条例 7.参考同种类医院有关资料 8.《室外排水设计规范》(GB50014-2006 9.《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001 10.《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003 II.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001 2.2设计原则 1.对污水进行综合治理,充分发挥建设项目的社会效益、经济效益和环境效益。 2.采用成熟、先进的单元处理工艺并予以优化结合。 3.在确保处理效果和使用寿命的前提下,尽可能降低一次性投资 和运转费用。 4.自动化程度高,运行稳定可靠,操作维护方便。 5.流程畅通,布局合理。

2.3设计范围 负责整个污水处理系统的设计、设备制造、指导安装及系统调试、职工培训。 工程范围包括:从废水汇流至调节池开始,至废水经处理后消毒池排放口之间的所有设备、管道、阀门、仪表等。不负责其配套的土建工程、动力配电和照明、采暖、通风、给排水等;不负责其调试过程中生物培养。 3.设计水量、水质及出水要求 3.1设计水量的确定 根据医院提供的相关资料,医院污水量按600张床位设计,根据《医院污水处理设计规范》(CECS07:2004)规定,“设备比较齐全的大型医院:日耗水量为650?800L/床?d ,小时变化系数2.0-2.2 ”计算, 确定设计水量为 840mVd,设施按每天24小时连续运行设计。

医院污水处理方案

某某 医院污水处理 ------设计方案 英正环保科技 二零一六年八月

责任表 工程名称:某某医院废水处理方案 工程编号:HN160801 设计单位:英正环保科技 总经理:环保工程师总工程师:注册工程师项目负责人:工程师 设计人员: 工艺:高级工程师 建造工程师 助理工程师土建:工程师 电气: 设备: 地址::

第一章、前序 (5) 第二章、设计原则和设计围 (6) 第三章、设计标准及规 (6) 第四章、设计资料 (7) 4.1设计水量 (8) 4.2设计水质 (8) 4.3废水处理目标 (8) 4.4 污泥处理目标 (8) 4.5工艺去除效率表 (8) 第五章、处理工艺的选择 (10) 5.1污水水量与水质情况分析 (10) 5.2.选择思路 (10) 5.3污水处理技术比选 (10) 5.4推荐方案 (13) 第六章、单元工艺设计 (15) 6.1格栅渠 (15) 6.2调节池 (16) 6.3 A/O生化池 (16) 6.4二沉池 (18) 6.5污泥收集池 (18) 6.6消毒池(出水池) (18) 第七章、工程量清单 (19) 7.1主要构筑物表 (19) 7.2主要设备表 (20) 第八章、电器与控制 (21) 第九章、污水处理设施布置 (22) 第十章、环境影响分析 (23) 10.1污泥处理 (23) 10.2防渗措施 (23) 10.3降噪措施 (23) 10.4除臭系统 (24) 十一章、项目经济分析 (24) 11.1用电负荷 (24) 11.2系统运行费用计算 (25) 十二章、项目效益分析 (25) 12.1环境效益 (26) 12.2社会效益 (26) 十三章、项目时间进度表 (26) 十四章、承诺服务 (27) 14.1设计阶段 (27) 14.2施工阶段 (28) 14.3试运行阶段 (28) 14.4调试验收阶段 (28) 十五章、商务报价 (29)

医院污水处理方案(20161228094249)

??医院废水处理工程方案设计 哈尔滨市排水工程规划设计有限公司 2010年5月

目录 1. 工程概况 ...........................................................................错误 未定义书签。2 2. 设计基础 .......................................................................... 错误 未定义书签。2 2.1 设计原则 . (2) 2.2 设计依据 (2) 2.3 污水水量水质 (2) 2.4 排放标准 (2) 3. 方案论证 ..........................................................................错误 未定义书签。2 3.1 现状分析 .. (2) 3.2 二期改扩建废水处理技术路线的提出 (2) 3.3 工艺流程的确定 (2) 3.4各处理构筑物选取及特点 (2) 3.4.1 预处理段 ............................................ 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 3.4.2 一级厌氧池 (2) 3.4.3 二级厌氧池 (2) 3.4.4 兼性池 (2) 3.4.5 好氧交叉流反应池 (2) 3.4.6 沉淀池 ..................................................................................... . (2) 3.5 去除率预测 (2) 4. 工艺设计 ................................................ 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.1 构筑物及建筑物 ......................................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.2 设备选型 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.3 仪表与自控 (2) 5. 建筑与结构设计 .......................................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.1设计规范、设计依据 ...............................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.2 结构设计 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.3 建筑设计 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。

某医院污水处理设计施工方案

某医院污水处理设计施工方案 2008-05-12 15:09:58 来源:互联网浏览次数:392 ?本工程为某医院综合楼的配套工程,该综合楼主体工程预计于年月开工,年月完成主体结构工程。由于该工程的环境影响评价书已经评审通过。根据环境评价报告书,拟建的污水处理厂 规模为680m3/d,位于医院现有的污水处理站处。 关键字:医院[25篇] 污水处理[2462篇] 设计[416篇] 1概述 本工程为某医院综合楼的配套工程,该综合楼主体工程预计于年月开工,年月完成主体结构工程。由于该工程的环境影响评价书已经评审通过。根据环境评价报告书,拟建的污水处理厂规模为680m3/d,位 于医院现有的污水处理站处。 一般医院污水由来自住院部、门诊室、实(化)验室、食堂、浴室、卫生间、试剂室、洗衣房等场所排放的污水组成。该污水是一种低浓度污水,水质与一般生活污水类似,其中除含有有机的和无机的污染物,如各种药物、消毒剂、解剖遗弃物等污染物,还含有大量病菌、病毒和寄生虫,成份较为复杂。该废水如未经处理而直接排入水体,会对周围水域及土壤等造成较严重的污染,从而危害人们的日常生活。因此,根据国家环境保护法及相关法律法规,结合该医院污水处理的特点和地理条件,某公司充分地掌握了该医院的综合楼工程及配套的污水站地址,并在参照同类医院的污水水质水量变化的基础上,编制了该院 污水二级处理工程方案。 2.设计原则 1)遵守国家对环境保护、医院污水治理的制定的法规、标准及规范,服从医院的总体规划,执行各种 相关的标准和规定。 2)因地制宜地选用污水处理工艺,做到技术先进、实用、安全可靠、处理效果稳定,经处理后水质达 标,并减少占地面积。 3)在达标排放的基础上,在供水日趋紧张,用水费用不断上涨的情况下,考虑中水回用。

某医院污水处理方案

某医院污水处理系统 设 计 方 案 二○一一年五月十六日

目录 1概述 (3) 1.1概况 (3) 1.2工程设计依据和工程范围 (3) 2指导思想 (4) 3水质、水量及排放标准 (5) 3.1废水来源及水质水量 (5) 3.2建设规模 (5) 3.3水排放标准 (5) 4废水处理工艺 (6) 4.1处理工艺选择 (6) 4.2主要构筑物设计及设备选型 (8) 4.3配管设计 (12) 4.4处理药剂选择 (13) 4.5污泥处置 (14) 5土建工程 (14) 5.1工程地质状况 (14) 5.2耐火等级、地震烈度设计 (14) 5.3建筑材料 (14) 5.4工程施工 (15) 6电气及仪表 (15) 6.1电气 (15) 6.2仪表及自控 (17) 6.3设备清单及主要构筑物 (17) 7污水处理运行费用 (15) 8.投资估算 (16) 8.1土建部分 (16) 8.2设备部分 (17) 8.3工程总投资 (18) 9.平面布置图 (19)

1概述 1.1概况 某县中医院建于一九八六年,在原某镇卫生院的基础上组建而成,位于某镇史河岸边,某水库下方。是一所以中医医疗、教学、科研为主,中西医结合的县级综合性中医院。现有床位400张,职工520人。年门诊5万人次,年住院14000人次。医疗污水和生活污水约300 m3/d,其处理方式主要是通过人工简易滴氯液消毒处理,现有的污水处理设施陈旧老化落后,做不到污水达标排放。对史河沿岸灌溉用水和居民用水有一定的污染,对史河沿岸居民身体健康和粮食生产有一定的影响。 污水主要来源于:①门诊、病房、医技楼等的常规医疗废水;②食堂、洗衣房、职工、行政、办公楼产生的生活污水。其中污染比较严重的为门诊、病房、洗衣房的污水,水质成份较复杂,水量变化系数变化较大。主要污染物有COD Cr、BOD5、悬浮物和粪大肠杆菌群等,可生化性好。 为保证史河沿岸居民身体健康和史河灌区粮食生产安全,医院决定重新修建污水处理站,将综合废水集中到废水处理装置进行处理,确保达标排放。根据上述污水排放特点和排放水质要求,特制定某县中医院污水处理工程设计方案。 1.2工程设计依据和工程范围 本方案设计主要依据国家现行设计规范、标准及项目单位提供的基础资料。主要有下列几项 1.2.1《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 1.2.2《室外排水设计规范》(GB50014-2006);

医院医疗废水处理方案

医院 废水处理工程方案 (二氧化氯消毒工艺方案) XXXXXXXXXXXXXXXXXX 2016年11月 目录 1.概述 (1) 1.1项目名称 (1) 1.2废水来源 (1) 1.3原水指标 (1) 1.4处理目标 (3) 2.处理流程设计 (4) 2.1流程设计 (4) 2.2预期处理效率 (6)

3.主要设施及构筑物参数 (7) 3.1 格栅渠 (7) 3.2调节池 (7) 3.3混凝沉淀池 (8) 3.4集泥池 (8) 3.5应急事故池 (8) 3.6消毒系统 (9) 3.7 出水池 (10) 3.8污泥脱水系统 (10) 3.9投药系统 (10) 3.10设备间 (11) 3.11电气自控 (11) 3.12除臭系统 (12) 3.13传染病房污水预消毒 (12) 4构筑物及设备汇总表 (13) 5.环保及废弃物处置 (17)

6.投资估算 (18) 6.1投资估算范围 (18) 6.2土建工程 (18) 6.3设备及安装 (18) 6.4其它费用 (19) 6.5工程估算 (20) 7. 主要技术经济指标 (20) 8. 工程建设进度 (21)

1.概述 1.1项目名称 医院废水处理工程。 1.2废水来源 排水主要包括:门诊、病房、手术室、化验等各类科室排出的诊疗、生活及粪便污水,以及行政、医务人员和陪护家属产生的生活用水,以及医院其它杂用废弃水。 1.3原水指标 水量: 根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013),按方法(1)以分项用水定额计算

按方法(2)床位数经验算法计算,该医院编制床位数为1800个,以400L/床*d,污水排放量为720m3/d,以日变化系数为2计,日最高污水排放量为1440 m3/d。 根据以往工程经验,考虑一定冗余及医院发展,本方案设计污水量为1500m3/d。即设计流量为62.5 m3/h。 水质: 原水水质如下表:

医院污水处理方案

医院污水处理 方 案 书 目录 1、概述 2、设计依据 3、设计规范与执行标准 4、设计原则与指导思想 5、污水处理工艺设计 6、污水处理工艺描述

7、污水处理构筑物技术参数 8、自动控制系统 9、工程建设分项投资表 10、经济技术分析 医院污水处理技术方案 1.概述 XXX医院是一家新建的中小型综合性医院。 在污水处理中,医院污水水质复杂。污水中含有大量细菌、病毒、寄生虫卵和有毒有害物质,有的可能含有放射性。医院污水主要是综合病房污水。设计采用生物接触氧化+沉淀+消毒工艺,即A /O工艺处理。A /O 工艺的功能是硝化与反硝化作用。其原理是通过硝化与反硝化菌作用,把污水中氨氮转换成亚硝态氮、硝态氮,再通过反硝化菌作用把硝态氮转换成氮气,从污水中脱氮。设计要点是注重污水、污泥的杀菌消毒方式。关键是杀灭病原菌。 2.设计依据 2.1医院污水水质参数表 2.2人民医院提供的污水量参数

医院综合污水量Q=168m3/d,q=7m3/h 。 2.3医院污水处理出水水质要求 2.4国家制定的医院污水排放标准 2.5 国家制定的医院污泥排放标准 3.设计规范与执行标准 a)《医院污水处理设计规范》(CECS07:88); b)《室外排水设计规范》(GBJ14-87); c)《污水综合排放标准》(GB8978-1996); d)《医院污水排放标准》(GBJ48-1983); e)《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-99)。 4.设计原则与指导思想

①采用先进、合理工艺,确保污水处理后达到国家排放标准及环境保 护要求。 ②注重医院污水处理与医院环境相协调。处理站为全封闭结构,无噪 音、无异味。 ③采用地埋式,地表覆土后绿化,可作为花园也可作为病人休息 场所。 ④占地少,投资省,上马快,管理方便。 ⑤全自动控制。可自动也可手动,无须专人看管。 5.污水处理工艺设计 ①根据医院污水特点,本方案采用生物接触氧化+污泥好氧消化处理,即A/O工艺。工艺中A为水解酸化,即缺氧工艺,O为接触氧化。它是利用兼性微生物通过释放细胞外自由酶或连接在细胞外壁上的固定酶进行催化生化反应,把难溶性大分子有机物分解为水溶性小分子有机物,把难以生物降解的有毒、有害物质降解为可生化处理的小分子物质,提高污水的可生化性,以便减轻后续好氧处理的有机负荷。 A段水解酸化在缺氧条件下运行。溶解氧的浓度控制在0.5mg/L以下,形成以水解酸化细菌为主的缺氧活性污泥层。污水从池底的排管进入,向上流经污泥层,截留污水中悬浮物,使污水中大分子有机物水解酸化为易于生物降解的小分子有机物,使污水得到净化。 O段接触氧化在好氧条件下运行。溶解氧的浓度为2.5mg/L。好氧菌生物量大,能有效地去除有机污物。O段容积负荷为0.6kgBOD/m3.d 。 水解酸化的作用一是污水脱氮,二是污泥释磷。

医疗废水处理方案

医疗废水处理方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

目录 一、概述. 1 二、指导思想. 2 三、编制依据. 3 四、设计范围. 4 五、设计原则. 5 六、设计水量与水质. 6 七、处理工艺的选择. 8 八、处理方案各处理单元参数的确定. 14 九、动力配电及照明设计. 21 十、测量及控制仪表. 23 十一、总平面及公用工程. 24 十二、环境保护及安全卫生. 26 十三、编制定员和管理措施. 28 十四、工程管理. 29 十五、工程投资估算. 36 十六、污水处理运行费用的估算. 39 十七、承诺. 40 十八、方案说明. 41 十九、结论. 42 二十、售后服务. 43 一、概述 现已发展成一所集医疗、教学、科研、康复、保健于一体的综合类医疗机构。现有床位1200张,属于大型医院。 近年来由于医院扩建,污水排放量增大,原有污水站处理能力严重不足,出水水质也不能达到排放标准要求。随着环境保护法规的颁布与实施及国家对环境保护工作日益强化,环保局对医院污水达标排放要求加强,相关环境管理机构和人民医院有关部门均对人民医院污水处理提出了相应要求,拟对该污水站进行改扩建,提高处理能力,使污水达标排放。 为了使污水处理工程扩建所采用的工艺流程,在确保达标排放的基础上,尽可能地降低投资和运行费用,我公司在调研、考察、现场勘探、试验的基础上,编制本设计方案。 由于人民医院污水处理站建设场地面积非常有限,本方案本着节约投资、尽可能利用原有设施的原则进行设计,使构筑物布局紧凑合理,并使污水经处理后最终达标排放。 二、指导思想 医院污水中通常含有多种细菌、病毒、寄生虫卵和一些有毒、有害物质。这些细菌病毒和寄生虫卵在环境中具有较强的抵抗力,在污水中存活时间较长。当人们食用或接触被细菌、病毒、寄生虫卵或有毒、有害物质污染的水和蔬菜时,就会使人致病,甚至引起传染病的爆发流行。历史上曾对医院污水危害的认识不够,医院污水未经处理任意排放,引起多起传染病流行事件,给人们的健康带来巨大危害。 医院每日排放污水量的大小取决于许多因素,它与医院的规模、性质、医院设施情况、医疗内容、住院与门诊人数、地域、季节、人的生活习惯及管理制度等因素密切相关。一般夏季耗水量较大,其他季节则要减少20%~30%。医院污水的排放,还有一个突出的特点,即不

医院污水处理方案.doc

编号:2013-179-1 焦作市第四人民医院月山分院 污水处理工程 初步设计方案 编制单位:北京志峰环保设备有限公司河南分公司BEIJING ZHIFENG ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT INSTALLATION CO, LTD 二零一三年八月·北京

北京志峰公司 北京志峰集团成立于1985年,位于北京市通州区潞城镇武兴路7号。医疗污水处理方案 设 计 方 案 地址:成都市建材路九熙广场 李洋: 第一章概述 1、工程概况: 根据贵诊所提供的数据,该医疗诊所目前最大的污水排放量在1吨左右/天,根据本公司多年的设计运行经验,本着为业主负责和服务的宗旨,先拟本项目污水回用处理方案,对污水排放处理工艺、设施进行方案设计和设备选型,以供环保主 管部门、业主等各方专家领导审议。 2、设计依据: (1)?《医院污水处理设计规范》(CECS07:88); (3)?《污水综合排放标准》(GB8978-1996); (4)《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 (5)《医院污水排放标准》(GBJ48-1983); (6)《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-99)。 (7)《国家医疗机构污水排放标准》(GB18466-2005) 3、设计、施工范围及服务

(1) 设计范围 本工程的设计范围为:污水处理站的工艺、设备、电气与自控、通风等专业的 全部内容。 (2) 施工范围及服务 a、污水处理站中的所有土建构筑物由业主负责组织施工。 b、处理站的总进、出水管道由业主负责施工。 c、总电源由业主负责接至控制柜。 d、污水处理设备及设备内的配件均由我公司负责提供。 e、我公司负责污水处理设备的调试,直至合格。 f、我公司免费培训操作人员,协同编制操作规程。 4、设计原则 (1)充分利用现有设施及管网,降低投资规模和成本; (2)处理后净化水可考虑循环使用,减轻处理负荷,降低运行成本,提高经济效益, 节约用水; (3)新建污水处理装置操作、运行简便,运行成本低; (4)确保处理后的污水排放达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 中的二级排放标准 (5)新建处理装置和设备、管线增设和改造时,尽量保持原有景观,不破坏该区美 观效果;

某医院污水处理设计方案

某医院污水处理设计方案1概述 本工程为某医院综合楼的配套工程,该综合楼主体工程预计于 年月开工,年月完成主体结构工程。由于该工程的环境影响评价书已经评审通过。根据环境评价报告书,拟建的污水处理厂规模为680m3/d,位于医院现有的污水处理站处。因此,根据国家环境保护法及相关法律法规,结合该医院污水处理的特点和地理条件,某公司充分地掌握了该医院的综合楼工程及配套的污水站地址,并在参照同类医院的污水水质水量变化的基础上,编制了该院污水二级处理工程方案。 2.设计原则 1)遵守国家对环境保护、医院污水治理的制定的法规、标准及 规范,服从医院的总体规划,执行各种相关的标准和规定。 2)因地制宜地选用污水处理工艺,做到技术先进、实用、安全 可靠、处理效果稳定,经处理后水质达标,并减少占地面积。

3)在达标排放的基础上,在供水日趋紧张,用水费用不断上涨的情况下,考虑中水回用。 4)尽可能地减少污水处理厂对周围环境的不良影响,防止二次污染。 5)适当地考虑自动化操作,以简化操作管理和减轻工人的劳动强度,并易于维护保养。 6)节约能源,最大限度降低运行费用,工程投资少,占地面积小,见效快。 7)尽量采用新材料、新产品以延长设备的使用寿命 3.设计标准和规范 1)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 2)、《医院污水处理设计规范》(CECS07:88); 3)、《室外排水设计规范》(GBJ14-87); 4)、《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88); 5)、《城市区域环境噪音标准》(GB3096-93) 6)、《给排水工程结构设计规范》(GBJ69--84) 7)、《生活杂用水水质标准》(GJ25.1-89) 8)、《建筑中水设计规范》(CESS30:91) 4、基础资料 4.1设计水量:处理水量为680m3/d。 4.2进水水质

XX医院污水处理检测项目整体运营方案

XX医院污水处理检测整体运营方案

一、报价文件 1.1 编制依据 1)、《中华人民共和国环境保护法》;《中华人民共和国水污染防治法》; 2)、《环境保护设施运营资质认可管理办法》;《广东省排污费征收使用管理办法》;3)、《广东省地方标准水污染物排放标准》(DB44/46-2001);污水处理站所需要的药剂费。 4)、《环境监理实用手册》。 1.2 运营服务内容及报价 1.2.1 运营承包范围 1)、污水处理站设施操作及管理工作。 2)、污水处理站的设备日常保养及维护工作。 1.2.2 运营费用单价 本项目污水的污水处理设施运营费用为:固定收费为65726.21元/月,折算收费为1.68元/吨。具体计算方法参见运营费用单价概算表。 1.2.3 运营费用主要构成 1)、污水处理站设施操作人员工资及管理费。 2)、污水处理站的设备日常保养及维护费用。 3)、污水处理站所需要的药剂费。 4)、污水处理站所需要的监测分析费。

1.2.4 其他约定 1)、若污水排放指标超标,由此发生的罚款由运营单位负责;但由于进水水质太差,导致污水处理系统不能处理,而排放指标超标,由此发生的罚款需要排污单位负责。 2)、污水处理站所需水、电由排污单位提供。 3)、设备在日常保养和维修中单一零备件价格或单一材料价格在300元或300元以下的,由运营单位负责。关键部件损坏超过300元或需要大修、设备正常报废的由排污单位负责。4)、如因排污收费政策变化,双方可相应协商调整运营费用结算。 1.3、运营费用单价概算 1.3.1、运营费用单价概算表

1.3.2 计量收费依据 1.3. 2.1药剂价格: 1.3. 2.2 污水处理费:由于该污水处理站有医疗废水,故该废水处理费用比较稳定。

医院污水处理方案汇编

480m3医院污水处理设计方案 计 划 书

目录 1概述 (1) 2设计原则 (1) 3基础资料 (1) 4、废水处理工艺方案 (2) 5处理效果表 (6) 6.主要构筑物与设备参数 (7) 7、二次污染防治 (9) 8、施工组织设计 (9) 9、其它费用 (10) 10.运行成本分析 (11) 11质量和服务承诺 (12) 12公司简介 (13)

1、概述 一般医院污水由来自住院部、门诊室、实(化)验室、食堂、浴室、卫生间、试剂室、洗衣房等场所排放的污水组成。该污水是一种低浓度污水,水质与一般生活污水类似,其中除含有有机的和无机的污染物,如各种药物、消毒剂、解剖遗弃物等污染物,还含有大量病菌、病毒和寄生虫,成份较为复杂。该废水如未经处理而直接排入水体,会对周围水域及土壤等造成较严重的污染,从而危害人们的日常生活。因此,根据国家环境保护法及相关法律法规,结合该医院污水处理的特点和地理条件,公司充分地掌握了该医院的综合楼工程及配套的污水站地址,并在参照同类医院的污水水质水量变化的基础上,编制了该院污水处理工程方案。 2.设计原则 1)遵守国家对环境保护、医院污水治理的制定的法规、标准及规范,服从医院的总体规划,执行各种相关的标准和规定。 2)因地制宜地选用污水处理工艺,做到技术先进、实用、安全可靠、处理效果稳定,经处理后水质达标,并减少占地面积。 3)在达标排放的基础上,在供水日趋紧张,用水费用不断上涨的情况下,考虑中水回用。 4)尽可能地减少污水处理厂对周围环境的不良影响,防止二次污染。 5)适当地考虑自动化操作,以简化操作管理和减轻工人的劳动强度,并易于维护保养。 6)节约能源,最大限度降低运行费用,工程投资少,占地面积小,见效快。 7)尽量采用新材料、新产品以延长设备的使用寿命 3.设计标准和规范 1)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 2)、《医院污水处理设计规范》(CECS07:88); 3)、《室外排水设计规范》(GBJ14-87); 4)、《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88); 5)、《城市区域环境噪音标准》(GB3096-93) 6)、《给排水工程结构设计规范》(GBJ69--84) 7)、《生活杂用水水质标准》(GJ25.1-89) 8)、《建筑中水设计规范》(CESS30:91) 3、基础资料 3.1设计水量:处理水量为480m3/d。 3.2进水水质 在对同类医院的污水水质进行调研的基础上得到该医院的污水水质,综合污水水质为:

医院污水处理设计方案

焦作市第四人民医院月山分院 污水处理工程 初步设计方案

目录 1 概述 2 1.1 工程概况 2 1.2 设计依据 2 1.3 设计原则 3 1.4 设计说明 3 1.5 水量水质 4 2 工艺方案 5 2.1 工艺流程的选择 5 2.2 工艺流程说明 5 2.3 构、建筑物及设备参数 5 2.4 电控系统 10 2.5 噪声、尾气及固体废弃物10 3 项目投资估算 11 3.1 土建部分 11 3.2 设备部分 11 3.3 总投资 12 3.4 主要技术指标 12 4 工程效益分析 12 4.1 运行成本分析 12

4.2 经济效益分析(每年)13 5 质量及售后服务承诺 13 5.1 质量承诺 13 5.2 售后服务承诺 14 5.3 其他服务承诺 15 附件 1 一体机投资估算 15 附件 2 增加带式压滤机估算 17

1 概述 1.1 工程概况 本项目为焦作市第四人民医院月山分院新址污水处理工程,该医 院是一所以精神专科为主的综合性人民医院,日产废水量为 132m 3/d,现该医院要求对污水进行处理,处理后水质达到《医疗机构 水污染排放标准》(G B18466-2005-2005 )中“表2 排放标准”。处理后的废水排入焦作市新焦克路污水管网,经博爱县污水处理厂处理后, 最终汇入大沙河。 我公司先依据建设方提供的进水指标,做该项污水处理初步方案, 待与建设方沟通后,对方案再进行相应调整。 1.2 设计依据 《医疗机构水污染物排放标准》(G B 18466-2005 ) 《医院污水处理设计规范》(GB 8978-1996 ) 《室外给水设计规范》(G B50013-2006 ) 《污水综合排放标准》(GB8978-1996 ) 《建筑给水排水工程设计规范》(G B50015-2003 ) 《室外排水设计规范》(G B50014-2006 ) 《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88) 《大气污染物综合排放标准》(G B16297-1996 ) 《声环境质量标准》(GB 3096-2008 ) 其他有关现行国家标准、行业标准及地区标准

医院污水处理项目设计方案

医院污水处理项目设计 方案 1、工程概况 市长塘卫生医院,是一所服务于社会的综合性医院。医院建于市长塘镇。该医院是综合性医院,建立门诊楼一座,设有科、外科、妇产科化验室等科室、共设床位,日排污水量45~48m3/d。此类污水含有多种致病菌、病毒和寄生虫卵,如不经治理排出将对环境造成极大危害,所以对外排污水进行有效的生化处理和消毒杀菌是其处理工艺的关键过程。 按(关于转发国家环保总局《医院污水处理技术指南》的通知)要求一切医疗机构在新、扩、改建的同时,必需配套完善相应的污水处理设施,符合国家排放标准后方准排放”。由于要求将此项目的排放污水设计执行一级排放标准。为此,根据《医院污水处理技术指南》中3.1.1条款:医疗废水必须采用生化处理,根据中心总体设计方案的要求。 市长塘卫生医院所排放污水必需进行严格地消毒处理和生化处理,达到国家环保局、国家建设部关于疾病控制的消毒要求。及当地相关部门的要求。 市长塘卫生医院为了达到及造福人民的同时又不危害子后代,也

预防病毒的传播,对污水的治理非常重视。我公司根据市长塘卫生医院废水所产生污染负荷及提供的水量,治理后要求所达标准,根据国家环保的相关规定,及当地相关部门的要求,特拟定以下治理方案供市长塘卫生医院比较、选择。 2、设计依据、原则及围 2.1 设计依据 (1)市柳北区政府关于本项工程的相关文件; (2)市长塘卫生医院提供的水质、水量及环境评价等基础资料;(3)国家环保总局关于《医院污水处理技术指南》的通知 (4)《医疗机构污水排放标准》(GB18466-2005) (5)《污水综合排放标准》(GB8978-1996) (6)《建筑结构设计规》 (7)《混凝土结构设计规》(GB50010-2002) (9)《建筑地基基础设计规》(GB50007-2011) (10)《建筑结构设计统一标准》(GBJ68-84) (11)《给水排水设计手册》及有关设计规 (12)《低压配电装置及线路设计规》(GB50054-2011) (13)《电力装置的继电保护和自动装置设计规》(GB50062-2008)(14)《室外排水设计规》(GB50014-2006)

某市级医院污水处理方案

一、总论 ⒈概况 该医院是一家大型现代化综合医院,开设病床600张,每天排水量约 1200m3。随着医院的发展,外科大楼建成后,医院原有的污水处理设施已 不能满足医院发展大的需要,根据医院总体规划,原来的污水处理设施及 化粪池全部废弃,在原污水站东新建污水处理设施,,因此医院领导决定 重新建立一套污水处理设施。 二、设计依据 ⑴中央及地方有关部门下达的治理要求 ⑵《中华人民共和国传染病防治法》(中华人民共和国主席令第十五号) ⑶《中华人民共和国水污染防治法》(根据1996年5月15日第八届全国人大常务委员会第十九次修正) ⑷《中华人民共和国水污染防治法实施细则》(1989年7月12日国务院 批准1989年7月国家环保总局令第1号发布) ⑸《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第253号) ⑹《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88 ⑺《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88(1997年版) ⑻中国工程建设标准化委员会标准《医院污水处理设计规范》CECSO7:88; ⑼2003年12月国家环保总局《医院污水处理指南》环发(2003)197号 ⑽最新《医疗机构水污染排放标准》GB18466-2005 ⑾《民用建筑工程污水设计措施》 ⑿《中华人民共和国环境保护法》 三、设计原则和思路 ⒈采用技术先进,运行稳定可靠,投资小,占地少,操作管理方便的处理工艺,确保污水经治理后达到2006年1月1日即将实行的最新《医疗机构 水污染排放标准》GB18466-2005中相关要求。 ⒉尽可能利用医院现有的场地条件,合理布局,使构筑物与环境协调一致。 ⒊根据国家有关规定并结合具体情况,合理的确定各种设计参数并对该参数做出合理分析。 ⒋严格按照医院对污水处理站的要求进行设计和实施。 ⒌兼顾手动和自动控制,以便工人操作、简化管理和减轻工人的劳动强度。 ⒍采用新材料、新产品以延长设备的使用寿命,并考虑一次性投资,关键设备考虑备用和应急。

医院污水处理设计施工组织设计方案

医院污水处理设计施工方案 1、概述 本工程为医院综合楼的配套工程,该综合楼主体工程预计于年月开工,年月完成主体结构工程。 2. 设计原则 1)遵守国家对环境保护、医院污水治理的制定的法规、标准及规范,服从医院的总体规划,执行各种相关的标准和规定。 7)尽量采用新材料、新产品以延长设备的使用寿命 3. 设计标准和规范 1)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996 ; 2)、《医院污水处理设计规范》(CECS0:7 88); 3)、《室外排水设计规范》(GBJ14-87); 4)、《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88); 5)、《城市区域环境噪音标准》(GB3096-93) 6)、《给排水工程结构设计规范》(GBJ69--84) 7)、《生活杂用水水质标准》(GJ25.1-89)

医院污水处理方案全套

100m3/d医疗废水处理工 程 设 计 方 案 建设单位:XXX县中医院 设计单位:昆明航海环保工程有限公司 日期:二零一零年 联系电话:

目录 前言 (3) 设计方案 (4) 1。工程概况 (4) 1。1原水水质 (4) 1.2 处理水量 (4) 1。3 排放要求 (5) 1。4 污水处理站设置要求 (5) 2.设计依据 (5) 3。设计及施工范围 (6) 4.设计原则 (6) 5。设计指标 (7) 5.1设计水量 (7) 5.2设计进水水质指标 (7) 5.3设计出水水质指标 (7) 5.4水质分析 (8) 6.方案设计 (8) 6。1工艺选择 (8) 6。1.1处理难点 (8) 6.1.2工艺比选 (8) 6.2 工艺流程及概述 (11) 6。2。1污水处理工艺流程 (11) 6。2。2工艺流程说明 (12) 6。2.3主要处理单元和设备描述 (12) 6.3污水处理站布置 (13) 6。4人员编制 (13) 7.主要处理构筑物及设备一览表 (14) 7。1处理构筑物一览表 (14) 7.2主要处理设备材料一览表 (14) 经济性分析 (16) 1.环境经济性分析 (16) 2。运行经济性分析 (16) 2.1电费 (16) 2.2药剂费 (17) 3。3人工费 (17) 3.4吨水成本 (17) 操作管理 (17) 1。操作管理要点 (17) 工程工期及进度计划......................................... 错误!未定义书签。

前言 医院污水含有很多病原菌.主要表现为不同程度地含有多种病菌、病毒、寄生虫卵和一些有毒有害物质(见表1)。这些病毒、病菌和寄生虫卵在环境中具有一定的抵抗力,有的在污水中存活时间较长(见表2)。当人们使用或接触被其污染的水和蔬菜时,就会使人致病或引起传染病的爆发流行。通过流行病学调查和细菌学检验证明,国内外历次大规模的传染病爆发流行,几乎都与饮用或接触被污染的水有关。 表1 医院污水中的人类肠道病毒 表2 病原性细菌在污水中存活天数 可见,医院污水的危害是十分严重的.如果一个城市没有对医院污水进行处理就直接排入地面水域,那么,这个城市的介水传染病机率必定会增高。《中华人民共和国水污染防治法》第二十八条规定:“排放含病原体的污水,必须经过严格消毒处理;符合国家排放标准后,方准排放.”我国《室外排水设计规范》第六章121条也明确规定,排入市政管道的污

某医院污水处理应急预案范本

整体解决方案系列 某医院污水处理应急预案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-38322某医院污水处理应急预案 Emergency plan for sewage treatment in a hospital 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、应急机构的设置 组长:****** 成员:****** ****** ******(医疗污水废物管理员、设备操作员) 二、应急机构的责任 为有效的预防及时控制和清除医疗污水废物流失、泄露、扩散和意外事故所造成的危害,保障人民群众的生命安全,维护正常的医疗秩序。 三、每个人的职责 医疗污水废物管理员对感染性废物污染区域进行消毒时,消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行。 医疗废水废物管理员发现医疗污水废物流失、泄露、扩

散时,应立即上报医院。 总务处主任、院感办主任组织有关人员对发生污水医疗污水废物泄露、扩散的现场处理。 发生医疗污水废物导致传染及传播或者有证据证明传染病传播的事故有可能发生时,总务处、院感办主任应当按照《传染病防治法》及有关规定报告并采取相应措施。48小时内上报市卫生局和市环保局等有关上级部门。 四、应急程序。 1、确定流失、泄露、扩散的医疗污水废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度。 2、组织有关人员对发生污水医疗污水废物泄露、扩散的现场处理。 3、对被医疗污水废物污染的区域进行处理时,应当尽可能减少对病人、医务人员、其他现场人员及环境的影响。 4、采取适当的安全处置措施,对泄漏及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处理,必要时封锁污染区域,以防扩大污染。 5、对感染性废物污染区域进行消毒时,消毒工作从污染

医院污水处理方案

目录 一、概述 (2) 二、设计依据、范围、原则 (3) 三、水质水量及处理要求 (3) 四、污水处理方案设计 (4) 五、主要处理单元及设备设计参数 (5) 六、工程投资估算 (12) 七、运行成本分析 (15) 八、工程实施计划 (16) 九、项目组织及有关技术措施 (17) 十、工艺流程图及高程图 (21) 十一、平面布置图 (21)

一、概述 河南省人民医院东院为一个综合性的大型医院,位于郑州市区。原有的污水处理工艺是:污水进入地下化粪池,然后自流进入一、二次沉淀池,进行澄清处理,处理后消毒,沉淀池污泥定期由吸粪车运走。由调查分析可知,河南省人民医院东院的污水主要来自门诊、病房、住院部、化验室、制剂、手术室、注射室、洗衣房等处。所排污水中含有致病菌、病毒和寄生虫卵,它们在环境中具有一定的适应力,有的甚至在污水中存活时间较长,若这种污水直接排放,将会污染受纳水体,当人们接触或食用被其污染的水、蔬菜和其他食物时,就可能导致疾病甚至引起传染病的流行。根据郑州市环保局要求,污水处理后需达到国家《综合污水排放标准》中一级标准,因此,医院污水只通过简单的沉淀和消毒处理是不可能达到达标排放要求的。 现有污水处理设施已使用多年,需要检修或更新。现在的污水量比过去大量增加及排放标准的提高,所以原有污水处理设施的处理能力不能够满足现在处理量及处理指标的需要。 综合以上所述,污水处理规模扩大了,处理标准提高了,原有污水处理设施不能够满足现有处理规模及指标要求。河南省人民医院领导十分重视环境保护对社会影响的问题,决定投资款项对原有污水处理设施加以改造,使本污水处理设施改造后,能满足现在排放指标及处理要求,在这基础上,改虑一部分污水再经深度处理后回用,用于医院内的冲洗、刷地、浇花、浇草等使用,在保护环境同时节约了水资源。

相关文档