文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气工程基础试卷

电气工程基础试卷

电气工程基础试卷
电气工程基础试卷

一、单项迭择題{本大题共鬲小題,每/卜題1分,共丹分)

1>电力卿通常按电压等级的高低、供电范围的大小分沖:

O A>配电网

0?傑“电岡

Oc.枢鈕电网

g超高圧远距离输电阿

2、对单元接线的发电机变压器姐,变压器的可能变比箱I

O A. iokv/22atv

OE、10kV/242kV

OC.10.5kW220kV

0叭10+ 5kV/242kV

3、我国电力系统的中性点接地方式主茎有4种,即不接地

O A.经电阻穩地

O B.经电客接地

OC>经电压互感春捺地

0叭经电境養地

4、启停建度最快的笈电机组是()

Ok.凝汽式汽轮机组

C E.水轮机组

Os哄热武背压机粗

g燃=枪机组

DDAB DBCD CCCDABA

5、可以保证不停电核修出线断路器的主接线賂式是()g单母线

OS.双母线分段

g双母线

OD;双母绒带旁母塢

6.目前测量用电流互感器的港确级一般为()

Ok、级

O B.o. 5级

Oc. 1 圾

C D.3级

%下列方式中,哪一项不厲干保护橫零方式了()

Oh、7N-C-S方式

C■艮顶-孑方式

OC. TT方式

Olh TM-C方式

&输电线蹈一相等值电略中的电抗所蕃征的物理现線是(

5载流导线的岌熱

「艮载涼导绒周围产生的电场效应地方电力陶、区域电力网和()

经消弧建圈接地、直接接地和()

Oc.载流导线的泄漏电潇

■;叽载流导线周围产生的磁场效应

CCCDABA

氛220iV^申育A 、B 两合变压器,已知鼻 =15歸,巴申二 5%'则变压器电扰()

10. 在正常运行我杰下,电烦誥两端的电压菱不应该超过网络颔定电压的5%,这垦5%指的昱( g 电

压偏移

O 氐电圧偉落

Oc.电压损耗 Or.电压闪变

H.蛊路后焉的短路电瀟近似为()

g 冲违电涼

O B .起始次暫态电流

g 稳态想路电渝

JD 、想路电沛的自由分量

12. 工程上进行电为系统短路计算时遗常用时基准值不包括(〕 O 氛三相功幸

O 乩线电压 5、统电流

g 二拥尊值阻挤

f 电力吾统三相毎路后D.O2S 的規路电流“a 血和乩"的短路电渝『roh 箱比() C'A^皿 -^XQI J

匚;'乩 厶工102』冃?血丄

1仪若境电机电压母线上接有?台或以上主变压器,当其中容童協大的一台因故退出运行时,

O 乩&啸

O B 、70s

OCs 80^ OD-,90S

其他主变压雜在允许正常过负荷范围內应能输送刖余功军的()

好经电抗器供电的线路外,在短路计算点烹主三相短路时() 匚A 在被选择设备上渝过最大短路电流 6、京统具有堀大短路电流

Cc.母线上流过壘丸短蹈电浣

0叭断路莽上沆亡養丁短路电流

3

BDCAD AAACA

16.左电力系城中枢点电压的各种谄压方式中,常谄压方式要求任何负苛下都保持为绘路擁定电压的(_)

X

、100%

K 、102?^lUb? J 9碟~10酣

D 、102,5*^1 n?, h%

1叽三段式电流保护中,第口段保护柴置比需I 段保护茱置塞的元件是()

5、屯涼变抿翱

O B .电沛堆电裁

Oc.信号罐电器

C D 、时间坯电暮

丄、低压继电器的返回系数])

O'A.屮于1

O 氛等于1 ..兀、大于1 g 不确定

1队往①屏面布置图、②屏背面接绞图、色端干排图中,安装接线图包話() O A .①②③

O BS ①②

OCs ①辺

Ou.②③

so,弄统发生单相扶地故陣rh 非故倖碍的景丈过电压可迭相电压的(

2K 切除空载变圧議时产生过电压的原因昂() OA.斷路需开斷能力太逞

O B .断路器开断能力太骥

Cs 断路器发性重燃

O D .与断路器性能无董

泛、空羲集蹈正常合闸时出现的过电圧绘高可达电源电压的〔)

O R 、2倍 OB H 2.5倍

g J 借 LD 3. 5倍

23.在确定避雷针的保护范围时,我国有关规程推荐的保护范围所对应的绕击槪率是〔) OAs 0. !.?

O F 、0. 2%

OCs 0. 3% (')D. 0. 5%

o oo O

A B c P o oo O

24.在发电厂防雷中,釆用电缆的主蔑作用是()

g限制雷电流幅值

OB、限制雷电流睦度

g降低雷击跳闸率

O D、提高ffl)臂拣■平

25、电力系统中进行絶缘配合旳目的在干〔〕

确定各种电气设备的绝竦水平

O B.保证经济费用最小

(..■C-.保证各种电气设备可龛、雯全返行

g 减少事故发生率

26、

电气一次接线:发电厂和变电站中的一次设备(1分),按其功能和输配电流程,连接而

成的电路称为电气主接线,也称电气一次接线或一次系统(2分)。

27、正序等效定则

正序等效定则:在简单不对称短路的情况下,短路点的正序分量电流,与在短路点每一相中

0和一

接入附加电抗-而发生三相短路的电流相等。

28、近后备保护

近后备保护:在保护安装处的主保护拒动时动作的保护称为近后备保护。

29、工频电压升高

工频电压升高:电力系统在正常运行或故障时可能出现幅值超过最大工作相电压、频率为工

频或接近工频的电压升高,称为工频电压升高。

30、落雷密度

落雷密度:每平方千米每雷暴日的地面受到的平均落雷次数。

31、某变电站采用双母线接线,有2条进线,4条出线,画出其电气主接线,并说明不停电检修工作母

5

电气工程基础(下)试卷A(答案)说课讲解

武汉大学2009—2010学年度第二学期 《电气工程基础(下)》试卷(A ) 学号 姓名 院(系) 分数 (全部答案写在答题纸上) 1 判断正误(10分,每小题1分) (1)在对远距离交流输电线路进行分析计算时,应采用分布参数和波动方程。(√) (2)在三段式过电流保护中,一段与二段合起来称作主保护。(√) (3)纵差动保护是由比较被保护元件两侧的电流的相位构成。(×) (4)电力系统中,电压互感器饱和过电压只发生在系统轻载运行的情况下。(×) (5)切除有负载的变压器比切除空载变压器更容易产生过电压。(×) (6)在方向继电器中,规定的功率正方向是功率从母线流向线路。(√) (7)控制回路不属于二次回路。(×) (8)低频减负荷时,特殊级动作,基本级一定动作。(√) (9)同步发电机以自同期方式并列时,冲击电流较大,会对系统有较大扰动。(√) (10)在电力系统的正常状态下,可以实现电力系统的经济运行。(√) 2 名词解释(10分,第(1),(2)题3分,第(3)题4分) (1) 自然功率 c Z U P 21n ,称为自然功率,在传输功率等于自然功率条件下,线路任意点的电压均与首、末端电压相等。 (2) 潜供电流 在具有单相重合闸的线路中,当故障相被切除以后,通过健全相对故障相的静电和电磁耦合,在接地电弧通道中仍将流过不大的感应电流,称为潜供电流。 (3) 操作电源 在发电厂和变电所中,对开关电器的远距离操作、信号设备、测量设备、继电保护和自动控制装置、事故照明、直流油泵及交流不停电装置等用电,都需有专门的供电电源,这种电源称为操作电源。 3 简答题(30分,每题6分) (1) 什么是电流保护的接线方式?常用的有哪两种?各有什么优缺点? 答:电流保护的接线方式,是指电流保护中电流继电器线圈与电流互感器二次绕组之间的连接方式。目前常用的有两种:三相星形接线和两相星形接线。当小电流接地电网中发生不同地点的两点接地短路时,若为并行线路上的两点接地,若采用两相星形接线,则保护有2/3机会只切除一条线路,

电力工程基础(期末试题与答案详解)

学年第一一学期考试A卷**大学20201010~20201111学年第 课程名称考试日期 考生姓名学号专业或类别 题号一二三四五总分累分人 题分2318102524100 签名 得分 考生注意事项:1、本试卷共页,请查看试卷中是否有缺页。 2、考试结束后,考生不得将试卷、答题纸和草稿纸带出考场。 备注:答案页码请参考《电气工程基础》温步瀛 一、填空题(共23分) 1、电力系统中继电保护有主保护和后备保护之分,当后备保护不是由本线路 得分评卷人 上的保护实现,称为远后备保护,当后备保护是由本线路的另一套保护 实现,称为近后备保护。(P16) 2、电力系统中无功电源主要有同步发电机、调相机、线路充电功率、 静止无功补偿器、电容器(列举四种)等。(P120) 3、对线路进行送电操作,应先合母线隔离开关、线路隔离开关最后合断路器。(P30) 4、电力系统和电气设备的接地,按其接地的目的不同分为工作接地、保护接地、 三类。(P253) 5、电力系统的调压措施主要有利用发电机励磁调压、无功补偿、利用变压器分接头调压和改变线路参数;试利用变压器分接头调压原理选择变压器分接头:某企业由一台10/0.4kV变压器供电,变压器高压侧有三个分接头分别为:0%、+5%、-5%,当接于0%分接头时,该变压器的低压侧电压为410V,该变压器分接头应接在+5%(2分)时才能保证低压侧的电压质量。(P126)

6、按照结构,高压配电线路可分为架空线路和电缆线路两大类。(P42) 7、低压配电系统的接线方式有:放射式接线、树干式接线及混合式、 链式 。(P54) 8、防雷装置有:避雷针 、避雷线 、 避雷器 。(P260) 二、选择题(单选题,每小题2分,共18分) 1、供电系统短路故障中,一般危害最大的短路类型为(A )。(P131) A、三相短路 B、两相短路 C、两相接地短路 D、单相接地短路 2、高峰负荷时升高电压至N U 05.1,低谷负荷时降低电压至N U 的中枢点电压调整方式为(B )。(P125) A、顺调压 B、逆调压 C、常调压 D、有载调压 3、配电线路中应装设短路保护电器,下列不具备短路保护功能的电器是(D )。 A、断路器 B、熔断器 C、漏电开关 D、隔离开关 4、以下接线方式中,有汇流母线的是( D )(P34)A、四角形接线 B、单元接线 C、内桥接线 D、2/3断路器接线 5、下面讲解正确的是(D )(P156) A、硬母线的校验时母线在按发热条件选择后,不需校验其短路的动稳定和热稳定。 B、电缆的校验时需要校验其短路的动稳定,但不需要校验热稳定。 C、硬母线的校验时母线在按发热条件选择后,只要校验其短路的动稳定。 D、电缆的校验时不需要校验其短路的动稳定,但需要校验热稳定。6、导致人体触电死亡的重要的直接因素有(B )(P255)A、人体的电阻和电源的频率B、电流的大小和流通的时间C、通流的途径和电压的高低 D、接触电压的高低和人体电阻 7、中性点不接地的电力系统中,线路的绝缘是按照(B )进行设计。(P254) A、相电压 B、线电压 C、零序电压 D、雷电过电压 得分 评卷人

电气工程基础模拟试题

模拟试题( 1 ) 31.我国电力网络目前的额定电压主要有:( C )。 (A) 3.15,6.3,10.5,35,110,220,500 kV (B) 3.15,6.3,10.5,35,116,300,500kV (C) 3,6,10,35,110,220,500kV (D) 3,6,10,37,110,220,300kV 32.不直接和发电机相连的变压器一次绕组的额定电压( A )。 (A) 等于相连线路的额定电压 (B) 比相连线路的额定电压高10% (C) 比相连线路的额定电压高10% (D) 比母线的额定电压高10% 33.我国目前( A )kV 及其以上的电力网络的中性点采用直接接地的方式。 (A) 110 (B) 35 (C) 220 (D) 500 34.已知某双回线的线路长80km ,对地等值阻抗电纳62.8010/km S -?,则该双回线的等值电纳为( D )S 。 (A) 44.4810-? (B) 41.2210-? (C) 42.4410-? (D) 44.4810-? 35.某双绕组变压器的额定容量为90MVA ,短路损耗340s P ?=kW ,短路电压百分值%10.5s U =,额定变比为220/38.5kV ,选基准功率为100MVA ,基准电压为各级额定电压,则归算到低压侧的阻抗参数的标幺值为( A )。 (A) 1412.00051.0j + (B) 01412.00051.0j + (C) 1412.0051.0j + (D) 01412.0051.0j + 36. 某线路的等值阻抗为l Z R jX =+,首端电压为1U 和送入的功率为111S P jQ =+,末端电压为2U 和流出的功率为222S P jQ =+,则计算该阻抗元件的电压降落的公式是:( B )。 (A) 111111PR Q X PR Q X j U U -++ (B) 111 111 PR Q X P X Q R j U U +-+ (C) 222222P R Q X P R Q X j U U -++ (D) 222222 P X Q R P X Q R j U U +-+ 37.若某110kV 线路输入侧的电压1 .1115j U e δ=,输出侧输出的功率2200100S j =+MVA ,电 压2.2110j U e δ=,则1δ与2δ的关系为:( C )。 (A) 1δ等于2δ (B) 1δ滞后2δ (C) 1δ超前2δ (D) 不确定 38.在无功功率不足的电力系统中,首先应采取的措施是( B )。 (A) 改变变压器的变比 (B) 采用无功补偿装置补偿无功的缺额 (C) 增加发电机的有功出力 (D) 调节发电机励磁电流 39.某变电所低压侧有功负荷为20MW ,cos 0.85?=,低压侧母线额定电压为10kV ,为将该变电所低压侧负荷的功率因数补偿到0.95,则并联电容器的容量应为( C )。 (A) 12.39MVar (B) 9.69MVar (C) 2.71MVar (D) 22.08MVar 40.若某110kV 线路参数是:100l =km ,0.2x =Ω/km ,100B S =MVA ,则其阻抗标么值为( D )。 (A) 0.5 (B) 17.39 (C) 0.302 (D) 0.151

专升本《电气工程基础》考试答案

[试题分类]:专升本《电气工程基础》_08188450 [题型]:单选 [分数]:2 1、下列因素中不影响雷击杆塔时线路耐雷水平的因素就是()。 A、杆塔接地电阻 B、击杆率 C、绝缘子串的闪络电压 D、避雷线 答案:B 2、在3/2接线中,作为操作电器的电气设备为()。 A、负荷开关 B、断路器 C、隔离开关 D、熔断器 答案:B 3、在220kV电力系统中,并联静电电容器一般装设在变压器的()。 A、低压侧或中压侧 B、高压侧 C、低压侧 D、中压侧 答案:C 4、若发电机母线上接有2台以上主变压器,当其中容量最大的一台因故退出运行时,其它主变压器在允许正常过负荷范围内应能输送剩余功率的()。 A、60% B、70% C、80% D、90% 答案:B 5、220kV网络中有A,B两台变压器,已知SNA=1、5SNB,UkA%=UKB%,则变压器的电抗()。 A、XA=XB

B、无法确定 C、XAB D、XA>XB 答案:C 6、断路器热稳定计算时间等于()。 A、后备保护动作时间与断路器固有分闸时间之与 B、主保护动作时间与断路器固有分闸时间之与 C、后备保护动作时间与断路器全开断时间之与 D、主保护动作时间与断路器全开断时间之与 答案:C 7、额定电压在10、5kV一下的发电机,其额定电压一般()相应的系统额定电压。 A、等于 B、不确定 C、低于 D、高于 答案:D 8、铁磁谐振过电压的特点不包括()。 A、谐振状态可能自保持 B、铁芯未饱与时感抗大于容抗 C、产生谐振时出现“翻相”现象 D、电感-电容效应 答案:D 9、双母线带旁路接线的优点不包括()。 A、检修母线可以不停电 B、检修母联断路器可以不停电 C、检修出线断路器可以不停电 D、任意一段母线故障可以不停电 答案:D 10、测量用电流互感器二次侧电流额定值一般为()。 A、5A B、2A

电气工程基础复习题

一、填空题 1安装接线图包括、和。 2、电力系统相间短路的形式有短路和短路。 3、电力系统接地短路的形式有接地短路和接地短路。 4、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 5 、 三相一次自动重合闸装置通常由元件、元件、元件和元件。 6、变压器轻瓦斯保护动作于,重瓦斯保护动作于。 7 、 电力系统中性点接地方式有:、和中性点不接地。 & 在我国,110kV及以上的系统中性点采用 。 ,60kV及以下系统中性点采用9 、电力系统对继电保护的基本要求是、、、。 10、电力系统内部过电压一般有和。 11、电力系统中最基本的防雷保护装置有、、、。 12、电力线路相间短路的三段式电流保护是指电流速断保护、电流速断 保护、__________ 过电流保护。 13、电力市场的基本特征是_________ 、_________ 、__________ 、__________ 。 14、电力市场的基本原则是_________ 、_________ 、__________ 。 15、我国电力体制改革的总体目标是建立____________ 、 _________ 、__________ 的电力市场。 16、电力网通常按电压等级的高低、供电范围的大小分为__________ 、__________ 、 _______ 17、电能具有_________ 、__________ 、_________ 等优点。 18、自动重合闸作用在线路上发生暂时性故障时,迅速恢复供电,从而可提高供电的 。 19、衡量电压的质量指标通常包括___________ 、 ________ 、__________ 。 20、通常,要求电力系统供电电压(或电流)的波形为_____________ 。 21、谐波电压是谐波电流在系统__________ 上的压降。 22、电气设备分为_________ 、__________ 。 23、电力系统中性点经消弧线圈接地时,有三种补偿方式,即__________ 、_________ 。 24、构成客观世界的三大基础是__________ 、_________ 、__________ 。 25、能源按获得的方法可分为__________ 、 _________ 。 26、能源按被利用的程度可分为__________ 、_________ 。 27、能源按本身的性质可分为__________ 、 _________ 。 28、火力发电厂能量转换过程是__________ ~~__ ―。 29、凝汽式火力发电厂三大主机是指___________ 、_________ 、 _________ 。 30、核电厂的系统和设备有两大部分组成____________ 、 _________ 。 31、海洋能主要有_________ 、__________ 、_________ 等。 32、输变电系统是电力系统的组成部分,包括____________ 、__________ 。 33、输电线路按电力线路的结构可分为___________ 、__________ 。 34、无汇流母线接线形式有_________ 、_________ 、__________ 。 35、保护接地按电源中性点接地方式不同可分为_____________ 、 _________ 、_________ 三种。

《电气工程基础》习题集教学提纲

《电气工程基础》习 题集

[键入公司名称] 《电气工程基础》习题教材配套《电能系统基础》 高文 2010/4/21 [在此处键入文档的摘要。摘要通常是对文档内容的简短总结。在此处键入文档的摘要。摘要通常是对文档内容的简短总结。]

第1章电能系统概论 1.1 思考题: 1、电能系统与电力系统的定义? 2、电力系统元件中的用电设备,发电机,变压器,线路的额定电压怎样确定?它们之间具有什么关系? 3、若将升压变压器和降压变压器互换使用,对系统的运行电压有何影响? 4、电压等级标准的确定原则怎样? 5、输电线路由哪几部分组成?各部分作用怎样? 6、负荷曲线分为哪几类?它们有什么用途?什么是负荷特性?它与负荷曲线有什么区别? 7、切断交流电弧和直流电弧有什么区别? 8、比较断路器,隔离开关,负荷开关的异同? 9、电流互感器,电压互感器的误差各与什么有关? 10、电能系统的接线方式分为哪两类?各有什么特点? 11、电力系统中性点运行方式有什么特点?什么是有效接地,非有效接地? 12、电能系统运行有什么特点?对电能系统运行有什么要求? 13、现代电能系统的监控自动化系统有哪些功能? 14、电力系统继电保护有哪几类?继电保护的基本特性有哪些? 15、导线的截面大小对其电阻、电抗、电导和电纳的影响如何?

16、输电线路的等效电路有几种?已知始端电压,始端电流用不同的等值电路求得的末端电压和末端电流是否一样? 17、电晕损耗是什么损耗?它在线路等值电路中用什么参数表示? 1.2 作业题 1. 某电力系统的部分结线如图所示。各线路的额定电压等级已示于图中。 试求:1)发电机G-1,G-2,G-3的额定电压。2)变压器T-1到T-7的各绕组的额定电压。 2. 某系统的日负荷曲线如下所示,求此系统的m ax T 、av P 及全系统一年内的 电能消耗。 220KV

《电气工程基础》考试复习题.doc

《电气工程基础》期末考试复习题 一、走进电厂、走进变电站、走进直流换流站(陶永红) 1)什么是电力系统?什么是发电厂? 电力系统是既包括将一次能源转换为电能的发电、输电、配电、用电的一次系统,又包括保证其安全可靠运行的继电保护、白动控制、调度H动化和通信等辅助系统。 发电厂:将一次能源变为电能的工厂,称为发电厂。 2)火电厂的电能牛产过程? 3)水电厂的定义,分类? 定义:水力发电厂是利用通过筑坝将位于高处的水流向低处的位能转换为动能,此时位于低处的水轮机受到水流的推动而转动,将水轮机与发电机连接,带动发电机转动,将机械能转换为电能。 分类:堤坝式水电厂、河床式水电厂、引水式水电厂、混合式水电厂、径流式水电厂、梯级水电厂、抽水蓄能式水电厂。 4)变电站的定义,分类?它的基本组成? 定义:变电站是电力系统屮连接用户和发电厂的屮间环节,具有汇集和分配电能、变换电压和交换功率等功能。 分类:a、根据地位和作用可以分为:枢纽变电所、屮间变电所、地区变电所、终端变电所 B、根据设备的安装位置分为:户外变电所、户内变电所、半户外变电所、地下变电所、箱式变电所。 基木组成:电力变压器、断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、母线、接地装置、以及各种无功补偿装置等。 5)什么是一次设备、二次设备? 一次设备:通常把肓接承担生产、输送、分配、消耗电能的设备称为一次设备 二次设备:在电力系统屮对一次设备、其他设备的工作状况进行监控和控制保护的设备称为电气二次设备。 6)主接线方式有哪些? 常用的主接线方式有:单母线接线、单母线分段接线、单母线分段带旁路母线接线、双母线接线、双母线带旁路母线接线方式、双母线分段接线、双母线分段带旁路母线接线、内桥接线、外桥接线、一台半断路器接线、单元接线和角形接线等。 7)什么是箱式变电站?它的组成部分? 箱式变压器就是一?种把高压开关设备、配电变压器和低压配电装置按一定线路方案排列成一?体的预制型户内、户外紧凑式配电设备。 组成部分:高压配电设备、变压器及低压配电设备 8)直流输电系统基本组成?直流输电的特点? 基本组成:主要由换流站、直流线路、交流侧和直流侧的电力滤波器、无功补偿装置、换 流变压器、直流电抗器以及保护、控制装置等构成。 特点: 优点:a.线路造价低、年运行费用省。B、没有运行稳定性问题。C、能限制短路电流。 D、调节速度快。 缺点:a、换流站造价高。B、消耗大量的无功功率。C、产牛谐波。D、缺乏直流断路 器。 二同步发电机.电网规划(负荷预测)?电力系统二次回路(方勇) 1)同步发电机原始方程

电气工程基础复习题

1.电力系统最常见的故障就是各种类型的短路。 2.电力系统发生短路时电流将___增大________。 3、发电机横差保护就是反映____一相绕组匝间短路_______________故障。 4、距离保护1段与距离保护2段共同构成本线路的_主_保护。 5、三段式电流保护中,电流速断保护的选择性就是靠动作电流来实现的;限 时电流速断与过电流保护则就是靠__延时__来实现的。 6、电流I段保护的缺点就是不能___所保护线路全长 __。 7.三段式电流保护广泛用于__35KV__及以下电网。 8、电流保护的灵敏度的定义就是__保护范围内发生金属性短路时保护反映的 故障量的计算值与保护装置的动作整定值之比。 9.在电流保护的基础上加装方向元件的保护称为_方向性电流保护__。 1、电力系统发生短路时电流将___短路电流________。 2、使电磁型过电流继电器返回的最大电流称为继电器的___返回电流_____。 3、距离保护1段与距离保护2段共同构成本线路的_主___保护。 4.对中性点直接接地的电力系统,当发生接地短路时,零序电流的大小与分 布与中性点直接接地变压器___有关。 5.按90o接线的功率方向继电器,若U k=U cb,则I k=__A相电流_____。 6、发电机定子绕组中性点处单相接地短路时在机端的零序电压为 __最大_ 。 7高频相差保护的操作元件就是由操作滤过器与___收发信机____组成。 8、利用供电元件保护切除母线故障,不能保证动作的选择性与__灵敏性___。 1 接地故障区别于正常运行过负荷系统振荡及相间短路的基本特征就是出现 负序分量。( 错 ) 2 零序过电流保护与相间过电流保护相比,灵敏度低。( 错 ) 3 在运行中,电压互感器二次允许短路。( 对 ) 4 变压器综差保护的不平衡电流比发电机综差保护的不平衡电流大小相同。 (错 ) 5 继电保护的基本要求就是安全性。 (对 ) 1、定时限过电流保护的动作时限采用阶梯原则,目的就是为了保证( A ) A.选择性; B.速动性; C.灵敏性; D.可靠性。 2、相差高频保护的核心元件就是( B ) A、操作元件 B、比相元件 C、制动元件 D、起动元件

专升本《电气工程基础》_试卷_答案

专升本《电气工程基础》 一、(共75题,共150分) 1. 额定电压在10.5kV一下的发电机,其额定电压一般()相应的系统额定电压。(2分) A.高于 B.低于 C.等于 D.不确定 .标准答案:A 2. 电流互感器的二次侧绕组不能()。(2分) A.开路 B.短路 C.无所谓 .标准答案:A 3. 双母线带旁路接线的优点不包括()。(2分) A.检修母线可以不停电 B.检修母联断路器可以不停电 C.检修出线断路器可以不停电 D.任意一段母线故障可以不停电 .标准答案:D 4. 冲击电流是指()。(2分) A.每次短路电流的最大短路电流有效值 B.每次短路电流的最大短路电流瞬时值 C.可能出现的最大短路电流有效值 D.可能出现的最大短路电流瞬时值 .标准答案:D 5. 在220kV电力系统中,并联静电电容器一般装设在变压器的()。(2分) A.低压侧 B.中压侧 C.高压侧 D.低压侧或中压侧 .标准答案:A 6. 铁磁谐振过电压的特点不包括()。(2分) A.铁芯未饱和时感抗大于容抗 B.产生谐振时出现“翻相”现象 C.谐振状态可能自保持 D.电感-电容效应 .标准答案:D 7. 测量用电流互感器二次侧电流额定值一般为()。(2分) A.2A B.3A C.4A D.5A .标准答案:D 8. 对降低供电网电能损耗的效果最差的是()。(2分) A.采用并联电容就地补偿 B.在向供电网供电的变电站内采用调相机补偿 C.改造供电网络,缩短供电路径 D.将供电网络的电压提高到接近上限运行 .标准答案:B 9. 在超高压或特高压系统中主要由内过电压决定系统的绝缘水平,请问主要是如下哪种电压决定?(2分) A.操作过电压 B.谐振过电压 C.工频过电压 D.由上述三种电压共同决定 .标准答案:A 10. 为了提高线路耐雷性能、降低雷击跳闸率、保证安全供电,下列防雷措施不正确的是()。(2分) A.架设避雷线 B.增加杆塔接地电阻 C.采用中性点经消弧线圈接地 D.安装线路避雷器 .标准答案:B 11. 启停速度最快的发电机组是()。(2分) A.凝汽式汽轮机组 B.水轮机组 C.供热式背压机组 D.燃气轮机组 .标准答案:B 12. 220kV网络中有A,B两台变压器,已知S NA=1.5S NB,U kA%=U KB%,则变压器的电抗()。(2分) A.X A>X B B.X A=X B C.X A B D.无法确定 .标准答案:C 13. 若发电机母线上接有2台以上主变压器,当其中容量最大的一台因故退出运行时,其它主变压器在允许正常过负荷范围内应能输送剩余功率的()。(2分)A.60% B.70% C.80% D.90% .标准答案:B 14. 在(1)屏面布置图、(2)屏背面接线图、(3)端子排图中,安装接线图包括()。(2分) A.(1)(2)(3) B.(1)(2) C.(1)(3) D.(2)(3)

电气工程基础作业二答案

作业二 1、有几个参数反映架空输电线路?它们具体反映线路的什么特性? 答: 电阻 R线路通过电流时产生的有功功率的损耗效应 电感 L:载体导流的磁场效应 电导 G:线路通电时绝缘介质产生的泄露电流以及导体附近空气游离而产生的有功功率损耗 电容 C:带电导体周围产生的磁场效应 2、一条 LGJQ-3×500 的分裂导线的输电线路,按等间距排列,间距为12m,每相分裂间距为400mm,导体直径为30.2mm。求该线路每公里电抗和电纳。 3、一台 SFL-15000/110 型双绕组变压器,额定容量为15MVA,额定变比为 110/11kV,其试验参数为Pk=133kW,P0=50kW,Uk﹪=10.5,I0﹪=3.5,试计算归算到高压侧的各参数并画出等值电路。

4、与普通变压器相比,自耦变压器有哪些优缺点?自耦变压器运行需要注意哪些问题? 答: 1)、在大型超高压电力系统中,多数采用由自耦变压器来联接两个电压级的电力网,自耦变压器具有消耗材料少、投资低、损耗小等优点,得到广泛的应用。另外,由于通常自耦变压器变比接近于1,导致短路电压百分数要比普通变压器小得多,所以在系统发生短路时,自耦变压器的情况将更为严重。

2)、自耦变压器除了与一般变压器运行特性相同之外,还需要注意的一些问题是: a,由于自耦变压器一、二次侧有直接的电的联系,为了防止高压侧单相接地故障而引起低压侧过电压,其中性点必须牢靠接地; b,自耦变压器两侧都需安装避雷器,以防止过电压; c,自耦变压器短路电压比普通变压器小得多,因此短路电流较普通双绕组变压器大,必要时,必须采取限制短路电流措施。 5、在开关电器断开的过程中,间隙的自由电子是如何产生的?试说明电弧的形成和熄灭过程。 解: 切断电路瞬间,由于动静触头间的介质迅速游离,存在着一定浓度的带正电荷的离子和带负电荷的离子。通过强电场发射、碰撞游离、热游离、热电子发射等过程,弧隙中带电质点不断增多,产生电弧电流。 电弧中存在的游离与去游离这两个性质相反过程的强弱对比决定了电弧的最终发展趋势,即当游离强于去游离时,电弧就会发生并燃烧剧烈;若去游离与游离过程达到平衡,电弧就会稳定燃烧;而去游离占优势时,电弧的燃烧即将减弱并最终熄灭。 6、什么叫介质强度恢复过程和电压恢复过程?它们与哪些因素有关?交流电弧电流有何特点?熄灭交流电弧的条件是什么? 解: 弧隙中介质强度的恢复过程与电弧电流的大小有关,但主要决定于断路器灭弧装置的结构和灭弧介质的性质、电弧的冷却条件等因素,描述的是弧隙介质绝缘能力由电弧电流过零的水平恢复至正常状态的过程。 恢复电压的变化过程是指施加于弧隙上的电压由弧隙电压过渡到电源电压的过程,以开关电器触头间电压描述,交流电弧恢复电压的变化过程与线路结构、参数、负荷性质有关。 交流电弧特点: 1)交流电弧存在自然暂时熄弧点,与交流电流特性一样,交流电弧电流每半周期也要过零一次。电流过零时,电弧自然暂时熄灭,与电弧中去游离程度有关。

电气工程基础习题集2版

第1章电力系统的基本概念 1-1 电力网、电力系统和动力系统的定义是什么?基本构成形式如何? 1-2 对电力系统运行的基本要什么? 1-3 电力系统的电气接线图和地理接线图有何区别? 1-4 电力系统的额定电压是如何确定的?系统各元件的额定电压如何确定? 1-5 目前我国电力系统的额定电压等级有哪些?额定电压等级选择确定原则有哪些? 1-6 电力系统的接线方式有哪些?各自的优、缺点有哪些? 1-7 联合电力系统的优越性有哪些? 1-8 根据发电厂使用一次能源的不同,发电厂主要有哪几种型式? 1-9 电力变压器的主要作用是什么?主要类别有哪些? 1-10 架空线路与电缆线路各有什么特点? 1-11 直流输电与交流输电比较有什么特点? 1-12 电力系统的结构有何特点?比较有备用和无备用接线形式的主要区别。 1-13 为什么要规定电力系统的电压等级?主要的电压等级有哪些? 1-14 试述我国电压等级的配置情况。 1-15 电力系统各个元件(设备)的额定电压是如何确定的? 1-16 某一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005F/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,试求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)。 1-17 电力网的额定电压是怎样规定的?电力系统各类元件的额定电压与电力网的额定电压有什么关系? 1-18 升压变压器和降压变压器的分接头是怎样规定的?变压器的额定变化与实际变化有什么区别? 1-19 电能生产的主要特点是什么?对电力系统运行有哪些基本要求? 1-20 根据供电可靠性的要求,电力系统负荷可以分为那几个等级?各级负荷有何特点? 1-21 电能质量的基本指标是什么? 1-22 直流输电与交流输电相比较,有什么特点? 1-23 电力系统的结构有何特点?比较有备用和无备用接线形式的主要区别? 1-24 我国电力系统的中性点运行方式主要有哪些?各有什么特点? 1-25 电能质量的三个主要指标是什么?各有怎样的要求? 1-26 电力系统的主要特点是什么? 1-27 电力网的接线方式中,有备用接线和无备用接线,各有什么特点?

电气工程基础试卷

一、单项迭择題{本大题共鬲小題,每/卜題1分,共丹分) 1>电力卿通常按电压等级的高低、供电范围的大小分沖: O A>配电网 0?傑“电岡 Oc.枢鈕电网 g超高圧远距离输电阿 2、对单元接线的发电机变压器姐,变压器的可能变比箱I O A. iokv/22atv OE、10kV/242kV OC.10.5kW220kV 0叭10+ 5kV/242kV 3、我国电力系统的中性点接地方式主茎有4种,即不接地 O A.经电阻穩地 O B.经电客接地 OC>经电压互感春捺地 0叭经电境養地 4、启停建度最快的笈电机组是() Ok.凝汽式汽轮机组 C E.水轮机组 Os哄热武背压机粗 g燃=枪机组 DDAB DBCD CCCDABA 5、可以保证不停电核修出线断路器的主接线賂式是()g单母线 OS.双母线分段 g双母线 OD;双母绒带旁母塢 6.目前测量用电流互感器的港确级一般为() Ok、级 O B.o. 5级 Oc. 1 圾 C D.3级 %下列方式中,哪一项不厲干保护橫零方式了() Oh、7N-C-S方式 C■艮顶-孑方式 OC. TT方式 Olh TM-C方式 &输电线蹈一相等值电略中的电抗所蕃征的物理现線是( 5载流导线的岌熱 「艮载涼导绒周围产生的电场效应地方电力陶、区域电力网和() 经消弧建圈接地、直接接地和()

Oc.载流导线的泄漏电潇 ■;叽载流导线周围产生的磁场效应 CCCDABA 氛220iV^申育A 、B 两合变压器,已知鼻 =15歸,巴申二 5%'则变压器电扰() 10. 在正常运行我杰下,电烦誥两端的电压菱不应该超过网络颔定电压的5%,这垦5%指的昱( g 电 压偏移 O 氐电圧偉落 Oc.电压损耗 Or.电压闪变 H.蛊路后焉的短路电瀟近似为() g 冲违电涼 O B .起始次暫态电流 g 稳态想路电渝 JD 、想路电沛的自由分量 12. 工程上进行电为系统短路计算时遗常用时基准值不包括(〕 O 氛三相功幸 O 乩线电压 5、统电流 g 二拥尊值阻挤 f 电力吾统三相毎路后D.O2S 的規路电流“a 血和乩"的短路电渝『roh 箱比() C'A^皿 -^XQI J 匚;'乩 厶工102』冃?血丄 1仪若境电机电压母线上接有?台或以上主变压器,当其中容童協大的一台因故退出运行时, O 乩&啸 O B 、70s OCs 80^ OD-,90S 其他主变压雜在允许正常过负荷范围內应能输送刖余功军的() 好经电抗器供电的线路外,在短路计算点烹主三相短路时() 匚A 在被选择设备上渝过最大短路电流 6、京统具有堀大短路电流 Cc.母线上流过壘丸短蹈电浣 袪 无

电气工程基础复习题

1.电力系统最常见的故障是各种类型的短路。 2.电力系统发生短路时电流将___增大________。 3.发电机横差保护是反映____一相绕组匝间短路_______________故障。 4.距离保护1段和距离保护2段共同构成本线路的_主_保护。 5. 三段式电流保护中,电流速断保护的选择性是靠动作电流来实现的;限时电流速断和过电流保护则是靠__延时__来实现的。 6.电流I段保护的缺点是不能___所保护线路全长 __。 7.三段式电流保护广泛用于__35KV__及以下电网。 8.电流保护的灵敏度的定义是__保护范围内发生金属性短路时保护反映的故障量的计算值与保护装置的动作整定值之比。 9.在电流保护的基础上加装方向元件的保护称为_方向性电流 保护__。 1.电力系统发生短路时电流将___短路电流________。 2.使电磁型过电流继电器返回的最大电流称为继电器的___返回电流_____。 3.距离保护1段和距离保护2段共同构成本线路的_主___保护。 4.对中性点直接接地的电力系统,当发生接地短路时,零序电流的大小和分布与中性点直接接地变压器___有关。 5.按90o接线的功率方向继电器,若U k=U cb,则I k=__A相电流_____。 6.发电机定子绕组中性点处单相接地短路时在机端的零序电压为__最大_ 。 7高频相差保护的操作元件是由操作滤过器和___收发信机____组成。 8. 利用供电元件保护切除母线故障,不能保证动作的选择性和__灵敏性___。 1 接地故障区别于正常运行过负荷系统振荡及相间短路的基本特征是出现负序分量。(错) 2 零序过电流保护与相间过电流保护相比,灵敏度低。(错) 3 在运行中,电压互感器二次允许短路。(对) 4 变压器综差保护的不平衡电流比发电机综差保护的不平衡电流大小相同。 (错) 5 继电保护的基本要求是安全性。(对) 1. 定时限过电流保护的动作时限采用阶梯原则,目的是为了保证( A ) A.选择性;B.速动性; C.灵敏性;D.可靠性。 2.相差高频保护的核心元件是( B )

电气工程基础试题

宝鸡文理学院试题 课程名称电气工程基础适用时间 试卷类别 A 适用专业、年级、班 10电气专业 一、填空题(每空1分,1×30=30分) 1、电力系统由、、、和连接而成的统一整体。 2、变电站可分为、、和四种类型。 3、衡量电能质量的主要指标有、、和。 4、电力网的接线方式一般分为、和。 5、架空线主要由、、、、和。 6、电气主接线的基本形式可分为、和两大类。 7、配电网按电压等级分为、、和;按供电区的功能分为 、、和 8、高压断路器在时应为良好的导体,时应具有良好的绝缘性。 9、短路是指电力系统中或的非正常连接情况。 二、选择题(选择最佳答案,每小题2分,2×10=20分) 1、当变压器一次侧直接与发动机相连接时,一次侧的电压等于()电网额定电压。 A、100% B、95% C、105% D、110% 2、电力系统电压等级的划分中()KV以上规定为高压。 A、1 B、10 C、110 D、38 3、变压器中运行中()无功功率。 A、发出 B、消耗 C、不发出 D、无法确定发出或消耗 4、隔离开关的主要作用是() A、切合短路电流 B、切合空载电流 C、切合负载电流 D、隔离高压 5、()是电力系统无功补偿装置 A、发电机 B、变压器 C、电抗器 D、静电电容器 6、我国电力网络目前的额定电压主要有() A、3.15,6.3,10.5,35,110,220,500KV B、3.15,6.3,10.5,35,116,300,500KV C、3,6,10,35,110,220,500KV D、3,6,10,37,110,220,300KV 7、电压互感器二次侧开口三角绕组是用来测量()

电气工程基础(上)试卷A(附标答)

武汉大学2007—2008学年度第一学期 《电气工程基础》试卷(A) 学号姓名院(系)分数 一、判断(每小题1分,共10分) 1、由发电机、电力网和负荷组成的统一体称为电力系统。(√) 2、变压器一次绕组的额定电压应比同级电网的额定电压高10%。(X ) 3、电力系统用户用电设备消耗电功率的总和称为电力系统的综合负荷。(√) 4、输电线路较长,主变压器不宜切除时,常常采用外桥接线。(X) 5、中性点直接接地的运行方式,常用于60kV及以下的系统,以提高供电可靠性。(X) 6、电力网任意两点电压的矢量差称为电压降落。(√) 7、在丰水季节,一般选择中温中压的火电厂作为主调频厂,而让水电厂承担电网的基 本负荷。(√) 8、实用短路计算中的计算电抗为标幺值,其电压基准值为平均额定电压,功率基准值 可根据实际情况,选择100MVA或1000MVA。(X) 9、对于架空输电线路而言,零序电抗大于正序电抗。(√) 零序电压在短路点处最高,随着与短路点的距离增加而降低(√) 二、简答(每小题6分,共36分) 1、什么是电流互感器的最大二次电流倍数?当电流互感器二次侧接有测量仪表时,对 最大二次电流倍数有什么要求?为什么? 答:在额定负载阻抗下,电流互感器二次可能出现的最大电流和二次额定电流的比值,称为最大二次电流倍数。当电流互感器的二次侧接有测量仪表时,为保护测量仪表的安全,往往需要对二次可能出现的最大电流加以限制。减小铁芯的截面,降低电流互感器的最大二次电流倍数是限制二次侧可能出现的最大电流的常用办法。 2、请简述双母线接线的优点和缺点。 答:优点:1)供电可靠。因为有了两组主母线,所以就可以轮流检修主母线而不停止供电。同时若有一组主母线故障,经倒闸操作可以将所有回路倒换至另一组主母线而迅速恢复供电;若有一回路的母线隔离开关检修,只须停止该回路供电,其他回路倒换至另一组主母线而不影响供电。 2)调度灵活。因为有两组主母线,就可以通过倒闸操作实现多种运行方式,使调度显得灵活、满足调度和潮流变化需要。 3)便于扩建。双母线接线便于向左、右方向任意扩展而不会影响两组主母线上电源和负荷的组合,不会引起原有回路的停电。 缺点:接线复杂、设备多、造价高;配电装置复杂,经济性差;主母线故障,仍需短时停电;特别是在倒闸操作中,隔离开关作为操作电器,容易引起误操作,对实现自动化也不便。 3、简述电压中枢点的概念,并说明电压中枢点有哪几种调压方式? 答:对电力系统电压的监视、控制和调整一般只在某些选定的母线上实行。这些母线称

最新《基础工程》期末考试(含答案)

土木学院期末考试基础工程课程试卷答案和评分标准(B)卷 2012——2013学年第一学期第 1页共 3页 题号一二三四五六七总分审核得分 得分 阅卷人 一、填空题:(每空1分,共20分) 1、地基可分为天然地基_和人工地基。 2、明挖基坑时,排除地下水的方法有表面排水法和井点法降低地下水位两种。 3、一般沉井主要有_井壁__、_刃脚、_隔墙、井孔、_凹槽、射水管、封底和盖板等组成。 4、钻孔灌注桩的施工中,常用的清孔方法有:_抽浆清孔_、_掏渣清孔_和换浆清孔_。 5、护筒的作用:固定桩位,并作钻孔导向;保护孔口防止坍塌;隔离孔内外表层水并保持孔内水位高出施工水位以稳固孔壁。 6、湿陷性黄土分为自重湿陷性黄土和非自重湿陷性黄土两类。 7、挤密砂(碎石)桩对松散砂土地基的加固机理主要有_挤密作用、排水减压和砂土地基预振作用。 得分 阅卷人 二、判断题:(每小题1分,共10分) 1、刚性基础必须要满足刚性角的限制。(√) 2、沉井基础混凝土达到设计强度的70%时即可抽撤垫木。(×) 3、桩附近地面大面积堆载的情况会使桩周产生负摩阻力。(√) 4、按照桩的承载性状,桩可以分为挤土桩,部分挤土桩和非挤土桩。(×) 5、群桩承载力等于各单桩承载力之和。(×) 6、当桩侧土层压缩变形大,桩底土层坚硬,中性点位置会上移。(×) 7、当有负摩阻力产生时,桩身轴力在中性点处为零。(×) 8、地基系数随深度变化的比例系数m的单位是kN/m4。(√) 9、挤密砂(碎石)桩法对松散的砂土以及松软的粘性土地基加固机理是完全一致的。(×) 10、桩基承台发生冲剪破坏的原因是承台底配筋率不够。(×) 得分 阅卷人 三、简答题(每小题7分,共35分) 1、简述确定基础埋置深度需要考虑的因素。 答:(1)地基地质条件(1分);(2)河流冲刷深度(1分);(3)当地冻结深度(1分);(4)上部结构形式(1分);(5)当地的地形条件(1.5分);(6)保证持力层稳定所需的最小埋置深度(1.5分)。 2、简述沉井基础的适用场合。 答:上部荷载较大,而表层地基土的承载力不足,做扩大基础开挖工作量大,以及支撑困难,但在一定深度下有好的持力层,采用沉井基础与其他深基础相比较,经济上较为合理时。(3分) 在山区河流中,虽然土质较好,但冲刷大,或河中有较大卵石不便桩基础施工时。(2分)岩层表面较平坦且覆盖层薄,但河水较深,采用扩大基础施工围堰有困难时。(2分) 3、简述桩基础的计算和验算项目。 答:拟定桩基础设计方案后,应对桩基础的强度、变形和稳定性进行必要的验算。(1分) (1)单根基桩的验算,包括单桩轴向承载力验算,横向承载力验算,单桩水平位移及墩台顶水平位移验算;(2分) (2)群桩基础承载力和沉降量的验算;(2分) (3)承台强度验算。(2分) … … … … … … … … … 密 … … … … … … … … 封 … … … … … … … … 线 … … … … 精品文档

电气工程基础复习题答案

《电气工程基础》题解(第1章) 1-1 简述我国电力工业的现状和发展前景? 答:建国以来我国的电力工业得到了飞速的发展,在电源建设、电网建设和电源结构建设等方面均取得了世人瞩目的成就。目前我国电力工业已进入“大机组”、“大电网”、“超高压”、“高自动化”的发展阶段。截至2000年,全国装机容量已达316GW,年发电量1.3*1012KW?h,均居世界第二位,成为一个电力大国。不过与发达国家相比仍有较大差距。主要体现在,我国电力工业的分布和发展还很不平衡,管理水平和技术水平都有待提高,人均占有电力也只有0.25KW。电力工业还需持续、稳步地发展。 我国电力工业地发展方针是一方面优先开发水电、积极发展火电、稳步发展核电、因地制宜利用其他可再生能源发电,搞好水电的“西电东送”和火电的“北电南送”建设;另一方面,要继续深化电力体制改革,实施厂网分开,实行竞价上网,建立竞争、开放、规的电力市场。 随着总装机容量为18200MW的三峡水电站的建成,将为我国的电力工业发展注入强大的活力和深远的影响。2009年三峡电站全部建成投产后,将会通过15回500KV交流输电线路和3回500KV直流双极输电线路,将其巨大的电能向周围的区域电网辐射,逐步建成以三峡电站为核心的全国联合电网。 1-2 电能生产的主要特点是什么?组成电力系统运行有何优点? 答:电能生产主要有以下特点: ⑴电能的生产和使用同时完成。在任一时刻,系统的发电量只能取决于同一时刻用户的用电量。因此,在系统中必须保持电能的生产、输送、和使用处于一种动态的平衡。 ⑵正常输电过程和故障过程都非常迅速。电能是以电磁波的形式传播的,所以不论是正常的输电过程还是发生故障的过程都极为迅速,因此,为了保证电力系统的正常运行,必须设置完善的自动控制和保护系统。 ⑶具有较强的地区性特点。电力系统的规模越来越大,其覆盖的地区也越来越广,各地区的自然资源情况存在较大差别,因此制定电力系统的发展和运行规划时必须充分考虑地区特点。

西工大808《电气工程基础》 考试大纲

题号:808 《电气工程基础》考试大纲 《电气工程基础》科目考试分为两个模块,模块1为《电力电子技术》,模块2为《电机学》,总分150,每个模块个75分。相应考试大纲如下: 模块1 《电力电子技术》考试大纲 一、考试内容 根据我校教学及该科目的特点,考试内容包括电力电子器件和电力电子变换电路两大部分,对考试范围作以下要求: 1.电力电子器件 (1)掌握器件的结构、电气图形符号、工作原理、基本特性、主要参数。 (2)掌握器件的保护电路、缓冲电路及驱动电路的工作原理。 2.电力电子变换电路 电力电子变换电路主要包括整流电路、逆变电路、直流斩波电路等 (1)由晶闸管构成的单相、三相可控整流电路在不同的负载下的工作原理、波形分析和参数计算。 (2)由晶闸管构成的有源逆变电路的工作原理、波形分析和参数计算; 无源逆变电路包括电压型和电流型逆变电路,要求掌握逆变电路的 主要特点和工作原理。 (3)PWM控制技术的基本原理及SPWM逆变电路工作原理及其控制方法,分析SPWM逆变电路的谐波特点。 (4)掌握直流斩波电路(降压变换器、升压变换器、升降压变换器和?UK变换器)的拓扑图、工作原理、电路设计。 (5)掌握软开关的基本概念和典型的软开关电路的工作原理。 二、参考数目 1.林辉.王辉,《电力电子技术》,武汉理工大学出版社,2002年 2.王兆安.黄俊,《电力电子技术》,机械工业出版社, 2001年第四版 3.吴小华.李玉忍等, 《电力电子技术典型题解析及自测试题》,西北工业大 学出版社, 2002年 4.Jai P.Agrawal, 《Power Electronic Systems —Theory and Design》,Tsinghua

相关文档
相关文档 最新文档