文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 跨越铁路专项施工方案

跨越铁路专项施工方案

跨越铁路专项施工方案
跨越铁路专项施工方案

一、编制依据

1.临汾电力设计院:侯马电厂(侯马电厂~紫金山220kV线路)工程交叉跨越分图(3)

2.《铁路营业线施工安全管理补充办法》(太铁安监〔2008〕320号)

3.《铁路沿线路材路料管理办法》(太铁安监〔2008〕143号)

4.《太原铁路局铁路营业线施工安全管理实施细则》(太铁师〔2012〕512号)

5.《路局、路局党委关于严格施工管理坚决杜绝“黑施工”的决定》(太铁办〔2012〕355号)

6.《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》(2009版)

7.《跨越电力线路架线施工规程》(DL 5106-1999)

8.《110-500kV架空电力线路施工及验收规范》GB 50233-2005

9.《输变电工程建设强制性条文实施规程》Q/GDW 248-2008

二、工程概况

本工程项目法人单位:山西省电力公司

建设管理单位:山西省电力公司建设管理中心

工程设计单位:临汾电力设计院

工程监理单位:山西锦通项目管理咨询有限公司

工程施工单位:山西省电力公司供电工程承装公司

1. 侯马电厂~紫金山220kV线路工程,起于侯马电厂,终止于紫金山220kV变电站。

2. 我项目部承担全部施工任务,起止桩号为N1至N42。本施工段全长1

3.009km,铁塔共计42基。本工程为双回路,其中直线塔23基,终端塔2基,钢杆塔8基,耐张塔9基。本标段铁塔,全塔最高的为61.4

米。铁塔最轻,最重。全线均为双回路架设。

3. 本工程导线采用钢芯铝绞线JL/G1A-400/35,每回路为三相导线,每相二分裂排列,分裂间距400mm。地线采用两根OPGW光缆。

4. 本线路中导线拉断力为,钢杆段实际最大使用张力29686N,安全系数。铁塔段实际最大使用张力39962N,安全系数。

5. 本线路中光缆拉断力为87kN,N1-N14段实际最大使用张力22895N,安全系数。N14-N41段实际最大使用张力23514N,安全系数。

6. 本次交叉跨越点为侯西线铁路4km+700m处。

7. 本次交叉跨越铁路10kV为:10kV自闭线(418-419#)、10kV贯通线(373-374#)。

三、跨越现场示意图及主要参数

1. 现场跨越点情况:跨越架搭设点低于铁路0.81米,铁路路轨跨度为5.5米。跨越架高度选择13米,跨度选择米。铁路10kV贯通线、10kV 自闭线采用独立搭设跨越架。断面图、平面示意图如下:

10kV贯通线

2.跨越点主要参数表

N23

2E2-SZ2-30 塔全高46.4m

N22

2E2-SZ2-30 塔全高46.4m

跨越侯西线铁路封网后断面示意图

四、项目组织机构

为保证施工期间电气化铁路运输安全及线路施工安全,特成立项目领导机构。制定各自的职责

项目经理:全面负责跨越施工中安全、质量、进度及对外协调联系工作,安排各职能科室人员管理到位,安排调度施工人员及机具,进行方案审核,安排培训和预演及各种资源调度、对突发情况进行处置等。

现场指挥:协助总指挥协调现场的全面管理工作。严格执行施工方案和各项安全,质量措施,指挥和监督施工人员作业,发现特殊情况时立即向总指挥报告,对施工人员的安全和施工质量负责等。

技术负责人:进行现场情况调查,参与施工方案的编制和交底,进行预演和现场施工的指导和监督。

安全负责人:审核措施方案,现场监督检查,对人员行为和工器具仔细检查,严格执行有关制度和规定要求,对保护接地等要高度注意等。

质量负责人:审核措施方案,对施工过程中弧垂,张力严格控制,执行质量管理有关程序,加强过程控制等。

驻站联络员:负责参加铁路组织的施工预备会、总结会;负责施工登销记;承担行车防护枢纽责任。

防护员:承担施工区域两侧800m防护,与驻站联络员保持不间断联系,有车通过及时提醒施工人员停止作业。

带班员、工班长:负责现场施工安全,质量、安全督促检查。

地锚、跨越架搭设;跨越架处检查看护;放线起锚处、放线落锚处分别安排负责人。

五、施工工艺流程图

六、施工方案

为保证铁路安全及跨越施工的安全,项目部组织有关技术、安全人员现场进行实际测量,根据测量情况,结合实际情况,根据铁路设备管理单位专业指导,制定以下跨越方案。

1.跨越铁路跨越架:根据现场勘察测量情况,我项目部计划采用搭设双

面三排杉木杆跨越架施工,跨越网封顶的施工方案

2.跨越铁路电力线及地方10kV线路跨越架:采取单独搭架,杉木

干封顶。

3.跨越架搭设、封网、拆网时间:

跨越架搭设、封网、拆网时间:以路局下达的日计划为准。

七、跨越铁路架搭设技术方案:

1.跨越架搭设基本要求

.根据路局复函,与各铁路单位签订相关安全协议,待路局下达施工计划后,提前三天联系相关线路车间。开工前准时参加车站组织施工预备会,严格按照会议要求组织施工。监管人员未到场禁止施工,绝对听从铁路配合人员指挥。

.跨越架的搭设位置由技术人员和测工使用经纬仪进行准确定位、确定。搭设或拆除跨越架时应设安全监护人。跨越架具体位置必须经过铁路单位认可。施工开始起至施工结束驻站防护、现场防护委托工务段专业人员担当。车站内施工申请车站指导。

.跨越架的组立必须牢固可靠、所处位置准确。跨越架中心线应与遮护宽度的中心线重合。跨越架宽度超过新建线路两边线各3m,且架顶两侧应设外伸羊角,(考虑在建线路跨越点处风偏距离1.5米)。

.跨越架应保持对被跨越物的安全距离,即保持对被跨越物的有效遮护。

.跨越架上应悬挂醒目的“禁止攀登”警告标志。

.跨越架搭设完毕后,应报项目部,经项目部质、安人员会同监理验收合格后方可使用。跨越架必须有验收记录并有明显标志。

.放线过程中必须设专人随时监视、检查跨越架的受力情况,强风、暴雨过后应对跨越架及时进行检查、加固,确认合格后方可使用。

.对跨越线架必须封顶,且接近带电体附件不得用铁丝绑扎,施工过程中工作人员不得在架身内侧作业;导引绳通过越线架时,应用绝缘绳做引绳,牵引过程中架上不得有人。

.跨越架搭设必须由技工指挥,搭设用材料使用前均应进行认真检查,凡有断裂、变形、腐蚀等现象的不得使用。

.跨越架搭设至拆除期间专人24小时看守监护。

.跨越现场设置联系人随时与铁路设备部门保持联系,确保信息

2. 跨越铁路架的构造与搭设要求

.跨越架的中心应在线路中心线上,宽度应超出本线路两边线各2m,且架顶两侧应装设外伸羊角。

. 架体立杆前,先绑扎扫地杆。立杆与扫地杆绑扎要牢实可靠,且大头朝下。跨越架的横杆应与立杆成直角搭设,偏差不得大于200mm。

.跨越架架体与铁路路轨中心最小水平距离5m。

.跨越架立杆间距为1.5m,大横杆间距为1.2m、小横杆间距1.0m。

.杉木杆跨越架立杆和横杆应错开搭接,搭接长度不得小于1.5m,绑扎时小头应压在大头上,绑扣不得少于3道。立杆、大横杆、小横杆相交时,应先绑2根,再绑第3根,不得一扣绑3根。

.跨越架两端及每隔6~7根立杆应设置剪刀撑、支杆或拉线。拉线的挂点或支杆或剪刀撑的绑扎点应设在立杆与横杆的交接处,且与地面的夹角不得大于60°。杉木杆底部应绑扫地杆。

.封顶网空隙不得大于1.5m2。

.绝缘网的驰度不得大于2.5m,在雨季施工时应考虑绝缘网受潮后驰度的增加。

.在多雨季节和空气潮湿工况下,应在封网用承力绳与架体横担连

接处采取分流保护措施。

.跨越架应能承受8级风。

3.跨越架的拆除、堆放注意事项

.拆除跨越架,周围应设围栏或警戒标志,并设专人看管,禁止人入内,拆除应按顺序由上而下,一步一清,不准上下同时作业。当解开与另1人有关的连接杆时须先告知对方,以防坠落。

.拆除跨越架大横杆、剪刀撑,应先拆中间扣,再拆两头扣,由中间操作人往下顺杆子。

.拆下的杉木杆、钢丝绳等材料,应向下传递或用绳吊下,禁止往下投掷。

.拆下的杉木杆、钢丝绳等材料,应远离铁路轨道内。

4.地锚的挖设

拉线地锚,采用3t或以上地锚。

要求3t地锚埋深不小于1.5m。

对于土质松软地质,具体视土质而适当加深地锚埋设深度。地锚埋设深度见下表:

5.跨越铁路10kV线及地方10kV跨越架搭设:

铁路10kV贯通线、10kV自闭线采取带电搭设杉木杆跨越架通过。搭设时确保安全距离,禁止人员在架内上下,禁止杉木杆左右晃动,应平上平下。具备条件时禁止与跨越铁路架搭设在一起。

采用杉木杆搭设跨越架用立杆、大横杆、剪刀撑和支杆有效部分的小头直径不小于75mm,小横杆有效部分的小头直径不小于90mm。

1.仪器架在跨越档一侧的塔中心,对准另一塔中心,钉出与10KV跨

越点中心桩。

2.按导线横担每边宽S/2m,跨越架全长L=(S+4)/Sinθ,每边应按

相应的横担长加2米为垂直长度,考虑交叉角后要计算Sinθ注:跨越架的搭设宽度根据跨越物的大小和重要性确定.

按下式计算:L=(S+4)/Sinθ

式中: L——跨越架宽度(米)

S——本线路导线边线间距(米),

θ——被跨越物与线路夹角,需测量

4——每边保证2米的裕度

距地面高度由于处于山坡、坎地,各处高度均不等,故跨越架立杆高度应按现场确定,现场测出左边线、中线、右边线跨越点处10KV线高度后备料。

4.立杆间距为1.5米,大横杆间距为1.2米,小横杆间距为1.0米,土质松散时,地面必须固定扫地横杆以防架体下沉

双面双排跨越架示意图大于5m

D m 大于5m

八、跨越铁路封网、拆网方案

封网用绝缘设备、材料在使用前必须检查。检查时用5000V摇表在电极间距 lcm的条件下测试绝缘电阻,要求绝缘电阻不小于700MΩ。绝缘网、绳在使用前进行检查,有严重磨损、断丝、断股、污秽及受潮时不得使用。在电化区段施工的地方电力跨越封网,所有绳索必须采取绝缘绳、绝缘网。必须经过监理检查确认方可使用。

1.封网

.现场工作负责人接到联系人的命令后,施工人员背负一条φ8循环绳登上跨越架顶,将绳头抛扔至铁路另一侧。

.利用两根φ14牵网绳将封顶网从一侧牵至铁路另一侧后两侧加大张力使网收紧,此时应检查封顶网与铁轨间距离是否达到要求,如不符合应重新进行收紧,以确保对铁路导线的安全距离。将余网绑在高于地面5m的架体上。

.利用循环绳将一根φ14尼龙绳牵至跨越架两侧并固定于跨越架体上,作为牵导引绳时使用。

.全部连接完毕后,按照以上步骤依次将剩余两相封顶。牵引过程中牵引人员应保持速度一致,防止出现快慢不一现象。

.在封顶后的放紧线过程中,如有降雨等情况发生,应检查封顶网的弧垂,并采取收紧措施保证封顶网达到本措施弧垂要求。

2.拆网

.线索展放完成,与电力塔正常固定,具备拆网条件后,提前2天进行日施工计划的申请。

.按照日计划进行拆网施工,拆网时过程与上述封网过程相反。

.网落地后检查有无损伤,如断绳、烧伤等。凡发现有损伤的网应做好标志。蚕丝绳落地后也应打成捆作好标记。

.拆网施工完成后禁止在跨越铁路塔基上进行任何作业。绝对禁止线索调整或更换。

九、跨越铁路安全注意事项

1.搭设跨越架及拆除跨越架施工在铁路局批准的计划内进行,充分与铁路相关设备单位沟通协调,执行铁路局相关规定,杜绝“黑施工”。

2.参加施工的主要岗位人员必须参加铁路局组织的相关培训考试,取得合格证后方可参加施工作业。

3.参加搭设(拆除)跨越架的施工人员必须经本单位组织培训和技术安全交底后,方准工作。跨越架搭设人员应对现场充分了解,熟练掌握跨越架搭设、拆除程序及要求。

4.所有参加施工人员必须穿戴防护马甲,施工现场禁止穿越铁路,攀登铁路护网。施工期间严禁坐卧钢轨,在路基上休息。禁止现场焚火。

5.在搭设和拆除跨越架及封顶网的全过程中,要对跨越物保证足够的安全距离,不得接触带电电力线,不得影响铁路车辆通行安全。

6.在搭设和拆除跨越架时,在任何情况下,任何物件及工器具不得触及带电电力线,不得在铁路边及轨道上内放置任何器物。

7.搭设和拆除跨越架操作时必须设安全监护人,加强现场的安全监护工作。

8.施工用绝缘工具、绳、网必须在每次使用前进行试验和外观检查,外表一定要干燥、干净,不粘杂物;施工材料派专人进行看守,并插设“路料看守”牌。

9.攀登跨越架时,应在临近带电体的背面即远离带电线路的架体外攀登。在跨越架上作业时,也应在临近带电体的背面进行。

10.临近带电体作业,上下传递物体时必须使用绝缘绳索,传递的物体表面应干净不粘杂物。作业全过程应设专人监护,架上作业人员必须正确使用安全带。

11.跨越施工应在良好天气下进行,遇雷电、雨雪、霜雾,相对湿度较大或5级以上大风时,应停止工作。并将已展放好的网绳加以安全保护。

12.放线施工完成后,应尽快将铁路电力线路上方的封顶网、绳拆除。

13.在施工时,应加强施工现场的管理,注意交通安全。

14.跨越架搭设牢固并检查后,可用绝缘绳封顶,检查合格后应挂设检查责任牌。

15.铁路跨越架上及跨越架两端铁路上应设置醒目的警告标志。

16.操作当中禁止架杆和工器具碰触电力线引起跳闸和触电事故。作业人员不得自架内攀登和作业,并严禁从封顶架杆上通过。

17.在放线过程中,施工跨越点铁路两侧各800米处设专人值守,

配备通讯工具,与跨越点处看护人员随时保持联络。跨越点处看护人员发现问题应立刻通知两侧值守人员。值守人员要和铁路主管部门的驻站联络员立即联系,采取有效措施,预防事故的发生。

18.扛运架杆和在架上操作时均应注意过往列车,当有火车通过时,架上人员应及时躲入排架内侧。任何时候均不得将架杆和工器具抛置在铁轨中间和自铁轨两侧各3米的范围内。

19.放线、紧线直至附件安装完成期间,跨越架均应派专人昼夜值守,防止人为拆解引起倾覆。

20.牵引绳通过跨越架时,禁止人工登架跨过,应在架上事先放置传递绳子。通过带电跨越架时,传递绳子应使用绝缘绳。处理被卡的牵引绳或导地线时,人员应站在架的外侧和受力绳的外角侧,并使用安全带,禁止进入内侧或在带电体上方通过。

21.紧线操作时,须在卡线器前端增加一套二道保护装置,防止受力跑线酿成事故。在N22-N23进行挂线、附件安装等工序均应采取二道防护措施,防止跑线。

22.在埋设角桩时,应注意铁路旁边的地下电缆,严禁损坏。

23.在施工现场不得使用红、黄、绿旗或在架杆顶上插、挂红、黄、绿色背心衣物等。所有进入现场人员都要正确配戴黄、白色安全帽,所有施工人员穿着防护马甲、绝缘鞋。安全监护人员全部穿反光背心。

24.跨越施工的危险点源辨识:

跨越施工危险点源的分析及预控措施表

十、环境保护及文明施工

1、现场施工人员要听从铁路监护人员的指挥,不准随意施工。

2、跨越架搭设过程中要做好施工现场的青苗保护工作,杜绝损坏现场树木及青苗。

3、做好现场的清理工作,做到现场施工后的清洁,拆除跨越架后要及时清除现场绑扎用绳条、塑料条等杂物。路基上面所挖坑,回填土后夯实。

4、施工过程中要做到文明施工,材料放置要有序,不得乱堆乱放,施工当中要注意言行,避免与当地百姓发生冲突。

十一、主要工器具配置表

十二、跨越施工应急预案

一)成立项目部应急领导小组:

组长 : 梁余泉

成员 : 尹亮、郭益峰、徐树恒、赵玉奎、张江河二)人身伤害

1. 危及人身安全的事故来源:

高处作业中可能发生的人员坠落。

临近带电体作业时可能发生的人员触电事故。

高处重物坠落伤人事故。

火车通过时发生意外事故

2.应急电话

医疗急救120

交通事故122

侯马市人民医院急诊室电话:

3.应急措施:

发生意外伤害,现场人员应立即停止工作。

现场人员在做好自身防护后,迅速抢救受伤人员,针对受伤性质的不同,参照职工医院《事故与急救》采取适宜的急救方法,同时拨打应急电话。应急领导小组接到急救电话后,立即通知应急小组成员及车辆赶赴现场实施急救。

现场人员在抢救伤者的同时,要保护好事故现场,采取防范措施,防止事故扩大。

在对伤者实施现场急救后,根据伤情立即送即医院。

4.发生意外伤害的应急反应:

当发生重大及以上伤亡事故时,项目部应急小组接到报告后立即赶赴现场,亲临指挥抢救工作,同时按有关规定进行上报。

重伤事故:当发生重伤事故时,项目部应急小组接到报告后立即派人赶赴现场,实施抢救与调查,同时按有关规定进行上报。

当发生轻伤事故时,项目部应急小组立即实施急救与调查,同时向公司报告,公司根据情况决定派人前往参与协助调查。

三)放线过程中如发生跨越架倒塌应采取的措施

1.看护跨越架的专职人员必须24小时在场看护。

2.放线过程中如果导地线在跨越架上发生蹭杆时现场看护人员必须马上用对讲机通知牵引场停止牵引,待解决后方可继续放线。

3.如发生不可抗力事件至使跨越架倒塌,现场看护人员必须立即通知附近施工人员在15分钟之内到达事故地点,30分钟内必须把倒塌的跨越架清理出铁路路轨,以保证铁路的正常运行。

四)放线过程中如发生跑线事故应采取的措施

1.放线过程中如发生跑线事故致使电力线拉倒跨越架,跨越架事故处理同上,但电力线必须在10分钟之内重新升空,距铁轨的升空高度必须大于12米。线索在防护网下时,必须先停电再采取其它措施。

2.放线过程中如发生跑线事故,如在10分钟之内无法解决,为不影响铁路正常运营,则必须用断线钳将导线截断,放置铁路两侧以保证铁路运行通畅。

附图:(一)、交叉跨越分图(二)交叉跨越点现场照片

跨既有公路专项实施方案{项目}

跨既有公路专项方案 新建成贵铁路乐山至贵阳段西起四川省的乐山市,经贵州省毕节市黔西县至贵阳市。乐山至贵阳东,正线长515.02km。我公司管段地处贵州省的黔西县,起讫里程DK425+325~DK443+972.4(中铁十八局标段终点),正线长17.576km。新建桥梁20座,其中特大桥9座、大桥9座、中桥2座,最长桥长1358.85m,最短桥长68.06m;新建隧道9座,共长3633m,最长隧道845m,最短隧道58m;路基长4820m,新建框架涵洞10座。 1、跨越既有公路施工安全措施 施工阶段,由建设单位牵头,积极协调运营管理部门、设计、监理等单位,深入细化实施性施工组织设计,签订跨线施工安全协议,明确各方责任,组织现场盯控。在征得运营管理部门同意的情况下,在跨越既有路处增设防护棚架及其他相关安全设施,确保既有铁路线运营安全。 跨越道路桥梁的桥墩施工采取隔离栅栏将行车、行人与施工区域进行隔离。 桥墩承台开挖施工采用钢板桩防护,地方土路或碎石路进行必要改道,以保证施工安全和行车安全。 承台及墩施工完后,及时夯填基坑,恢复既有线路;在现浇连续梁浇筑时在支架下方挂设密目安全护栏网,确保在砼浇筑过程中不散落砼和废弃物,不影响行车安全;在支架上方以及已经完成的连续梁两侧设置1.5m高的护栏,确保浇筑砼时工人的人身安全;夜间确保施工现场的照明充足、工人睡眠充足以及工人防护措施到位。 2、保证施工行车安全的目标 杜绝险性及以上事故,避免一般事故,确保道路行车安全。 2.1保证施工行车安全的方案 成立以项目经理为组长的保证既有道路施工行车安全的领导小组,具体指导、检查沿线各施工队的安全生产防护。 各施工队成立以队长为组长的保证既有路施工行车安全的安全生产小组,并配专职安全员,落实各项安全措施。 坚持“安全第一,预防为主”的方针,建立健全保证措施。 严格遵守国家有关政策法规及当地交通部门制订的有关规定,协助有关部门搞好道路的保养工作,使道路畅通无阻。

输电线路搭设电气化铁路跨越架施工措施

输电线路搭设电气化铁路跨越架施工措施 输电线路搭设电气化铁路跨越架施工措施 摘要】在输电线路的架线施工中,不时需要跨越电气化铁路,一般常采用搭设跨越架方法,该文较详细的介绍跨越架搭设须进行的计算及应采取的措施等,供广大输电线路施工人员参考。 【关键词】铁路;跨越架;搭设;措施; 中图分类号: F530 文献标识码: A 1. 前言 随着中国国民经济的不断向前发展,我国迎来了大电网、大交通时代!各种电压等级的输电线路建设方兴未艾,使得我们在输电线路的架线中不断会碰到跨越电气化铁路的问题,这时需要根据跨越实际情况认真分析、比较,从而采取安全、经济、环保的方法来对其进行跨越,一般而言,搭设跨越架方法安全、经济、环保,不影响铁路的畅通,因而在实际工程中被广泛的应用。 2.实地勘查 在放线施工准备阶段,对被跨越铁路的实地勘查是一个非常重要的工作,它是在输电线路设计断面图的基础上更准确地掌握铁路牵引接触网高、路基宽、交叉角及地形条件等数据,实地勘查人员应有施工负责人、技术负责人及协调人员参加。 3. 搭设跨越架施工方案 搭设电气化铁路跨越架前应先进行验算。计算放线区段的牵张力、跨越架长宽、跨越架高度,通跨越架承受的荷载等,最后确定搭设所用材料、跨越架排数等。 目前国内铁路基本都为电气化铁路,牵引线接触网额定电压为25kV [1],由于为非标电压,可视其为35kV的电压,接触网高度离地在9m内,搭设的跨越架高度一般不会超过15m,根据受力计算每侧采用单排、双排或满堂跨越架,搭设材料一般用φ48.3钢管及扣件,若受力较小也可采用毛竹(楠竹)材料,为保证对接触网的安全距离,提高跨越架的整体稳定性,宜对铁路装设封顶绝缘网。

铁路工程轨道施工专项方案

铁路工程轨道施工专项方案 1概述 根据设计,本标段只有XX岭隧道(XX岭隧道出口段XX车站范围内采用有砟轨道)和XX隧道内施作弹性支承块式无砟道床,合计20114m。 隧道内弹性支承块道床结构高度为68cm,宽282cm。进出口洞外各设20m 过渡段,由有砟轨道过渡至弹性支承块式无砟轨道,过渡段采用重型有砟轨道,过渡段道床结构高度从洞内往洞口方向由68cm渐变至77cm。 无砟道床主要工程量如下:弹性支承块预制67061块,底座及道床板(C40砼)21542米,底座及道床板钢筋1470.356t,伸缩缝及沉降缝沥青木板19377m。 2施工方案 2.1弹性支承块预制方案 弹性支承块由支承块、块下橡胶垫板和橡胶套靴组成。支承块为C50钢筋砼结构。块下橡胶垫板放置在橡胶套靴之内支承块的下方,略小于支承块地面尺寸。橡胶套靴覆盖在支承块四周及底面。 支承块预制场地设在XX隧道出口位置附近,可以方便使用和节约运输费用,占地面积约5000m2,其中生产区搭设长40m、宽40m、高4.5m的厂房,厂房要求密封良好。厂房分四个区:砼搅拌区、砼振动成型区、蒸汽养护区及拆模区。材料库、钢筋加工区、养生、套靴组装及成品堆放区设在厂房外, 预制场地建设按照5个月考虑,2011年2月1日开始建厂,2011年6月30日建厂结束,2011年7月1日开始试生产,2011年8月1日开始正式生产,2012年7月31日预制工作全部结束。 预制工作按照每天1个循环进行安排。每月按照25天考虑,67061块弹性支承块预制12个月,共需投入模型224套,考虑一定的备用模型,模型共投入238套。 2.2弹性支承块无砟道床施工方案 弹性支承块无砟道床施工采用组合式轨道排架铺装和现场浇筑砼的方法进

XX公路下穿XX铁路地道工程基坑施工监测方案

XXXX工程第四合同段【XXX公路下穿XXX铁路地道】 施工监测专项方案 编制: 审核: 批准: 二〇〇九年六月

1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 2.1工程位置及工程范围 (3) 2.2 工程地质条件 (4) 3.监测的目的及意义 (4) 4.监测内容及监测控制标准 (5) 4.1主要监测项目及监测频率 (5) 4.2主要监测项目控制标准 (5) 5.主要监测项目实施方法 (6) 5.1地表沉降监测 (6) 5.2地表建(构)筑物沉降监测 (7) 5.3桩顶水平位移 (8) 5.4围护桩桩体水平位移 (9) 5.5围护结构钢筋应力 (10) 5.6钢支撑轴力 (10) 5.7地下水位观测 (11) 6.信息化施工管理程序 (11) 6.1变形管理等级 (11) 6.2施工监测反馈程序 (12) 6.3监测数据分析 (13) 7.监控量测保证措施 (13) 8.工程突发情况及监测应急措施 (14)

XXX工程第四合同段 【XXX公路下穿XXX铁路地道】施工监测专项方案 1.编制依据 (1)建筑地基基础设计规范(GB5007-2002) (2)工程测量规范(GB50026-93) (3)建筑桩基技术规范(JGJ94-94) (4)建筑变形测量规程(JGJ/T8-97) (5)地基基础设计规范(DGJ08-11-1999) (6)基坑工程设计规程(DBJ08-61-97) (7)城市道路设计规范(CJJ 37-90) (8)XXX工程第四合同段【XXX公路下穿XXX铁路地道】设计资料 (9)其他相关技术资料。 2.工程概况 2.1工程位置及工程范围 本工区为XXX公路下穿XXX铁路地道工区(含泵站),位于XXX主线两侧,并与XXX 并行K15+986.670~K16+446.070段。 XXX公路下穿XXX铁路地道,与铁路交角为90度,共分2幅,每幅边线距XXX设计中线16.5m,单幅为3车道,并设置非机动车道。下穿地道全长459.4m,由两部分组成,即下穿封闭段箱体及两侧敞开段整体U型槽结构;其中U型槽长420m,箱体长39.4m;U型槽面积约为16800平米,箱体面积约为1599.64平米;地道泵站位于XXX铁路以西,双桥高架立交桥下;面积约为1854平米。 具体布置如下: 封闭式箱体:修筑起点为K16+226.670,终点为K16+266.070,总长39.4m。沉降缝与道路中线正交。 西侧U型槽:修筑起点为K15+986.670,终点为K16+226.670,总长240m。沉降缝与道路中线正交,其具体分段为:12×20m。 东侧U型槽:修筑起点为K16+266.070,终点为K16+446.070,总长180m。沉降缝与道

框架桥下穿铁路专项方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况及铁路设施情况 (2) (一)工程概况 (2) (二)铁路其它专业设施情况 (2) (三)架空顶进工程量 (2) 三、施工安排及要点计划 (3) (一)施工安排 (3) (二)要点计划 (3) 四、施工方法 (3) (一)挖孔桩施工 (3) 1、工程数量 (3) 2、施工方法 (4) 3、挖孔桩的拆除 (5) (二)线路架空 (5) 1、架空准备 (5) 2、架空加固方案 (6) 3、施工方法 (6) (三)框架桥顶进 (6) 1、顶进设备配置、安装及试顶 (6) 2、顶进施工 (7) 3、出土便道 (9) 4、注意事项 (9) (四)线路检查及施工防护 (10) (五)线路恢复 (11) (六)冬季施工措施 (11)

五、施工组织安排 (12) (一)组织领导 (12) (二)劳动力安排 (13) (三)行车防护安排 (13) 六、主要施工机具、设备、材料安排 (15) 七、安全保证措施 (15) (一)要点施工安全防护措施 (15) (二)行车安全保证措施 (16) (三)封锁及慢行施工安全措施 (18) (四)线路架空与加固安全技术措施 (19) (五)线上防护和维修安全技术措施 (20) (六)顶进挖土安全技术措施 (21) (七)框架桥顶进安全技术措施 (22) (八)线路恢复安全技术措施 (22) (九)通信光电缆防护措施 (24) (十)大型机械作业安全措施 (24) 八、预警机制和应急预案 (24) (一)预警机制 (24) (二)应急预案 (24) 1、应急组织机构与职责 (25) 2、应急响应 (26) 3、后期处置 (28) 4、设备管理单位值班(调度)电话 (28) 九、附件 (28)

跨越架搭设跨越铁路施工设计方案

冷水滩城区110kV改造工程跨越湘桂铁路复线 施工案 批准: 审核: 编制: 单位:永州恒通电力(集团)有限责任公司 冷水滩城区110kV改造工程施工项目部 2015年12月1日

1、编制依据 1.1铁路技术管理规程; 1.2 铁路安全技术规程 1.3 铁路电力安全工作规程 1.4《铁路营业线施工安全管理办法》TG/CW106-2012 1.5《广铁集团铁路营业线施工安全管理实施细则》GZG/CW112-2012 1.6《110~500kV架空送电线路施工及验收规》GB50233—2005; 1.7《电网公司输变电工程达标投产考核办法(2015)版》; 1.8《冷水滩城区110kV改造工程项目管理实施规划》; 1.9 冷水滩城区110kV改造工程设计施工图; 1.10工程建设标准强制性条文<电力工程部分>2015年版; 1.11电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路(DL 5009. 2.-2004); 1.12现场实测数据 2、工程概况 2.1 施工日期及施工容: 2016年10月1日-10月31日跨越架搭设拆除施工(点外) 2016年10月15日跨越架拆网施工(点) 2.2 施工地点:柳园—大泉区间K1062+250至K1062+350上下行 2.3 施工等级:Ⅲ级 2.4 施工影响围:利用图定天窗封闭柳园—大泉区间K1062+250至K1062+350上下行线45分钟,进行跨越架封网施工及利用图定天窗封闭柳园~大泉区间K1062+250至K1062+350上下行线45分钟,进行跨越架拆网施工。停电单元编号柳园C1,柳园牵引所212、211号馈线,影响围:峡口至柳园区间上下行线;柳园站;柳园至大泉区间上下行线停电;1.禁止电力机车进入峡口至柳园区间上下行线。2.禁止电力机车进入大泉至柳园区间上下行线。3.禁止机务折返车间电力机车越过J15#、J35#、J2#道岔进入柳园站。 2.5 施工限速情况:线路开通后恢复常速 2.6 线路概况:本线路柳园110kV变电站东起第二间隔出线,至新建35kV 花牛山变电站单回路架设,线路全长18.066公里。本工程属新建项目,电压等级为35kV。导线型号两相为LGJ-/30钢芯铝绞线,一相为OPPC16芯复合相线。线路临近变电站1.5公里处架设架空避雷线,型号为1×7-7.8-1270-B

跨铁路桥施工方案范本

目录 1编制依据 (3) 2编制原则 (4) 3工程概况 (5) 3.1桥梁概况 (5) 3.2梁板来源 (6) 3.3主要工程量 (6) 4预应力混凝土空心板架设方案 (7) 4.1梁板架设方案 (7) 4.2跨跌路梁板安装工期安排 (7) 5.1施工工组织机构 (9) 5.2劳力、机具安排 (9) 6主要工程施工方法及措施 (11) 6.1梁板安装前的准备工作 (11) 6.2跨跌路梁板安装施工方案 (16) 6.3要点计划 (17) 7确保工程质量的措施 (24) 7.1组织保证措施 (24) 7.2制度保证措施 (25) 8安全施工措施 (30) 8.1成立组织,设置机构 (30)

8.2安全保证体系 (30) 8.3安全岗位职责 (31) 8.4保证安全的组织措施 (33) 8.5安全生产保证措施 (34) 8.6跨铁路线施工安全保证措施 (39) 9安全防范措施及应急预案 (45) 9.1总则 (45) 9.2组织指挥体系及职责 (45) 9.3工作原则 (48) 9.4安全事故报告程序 (49) 9.5营业线施工事故报告程序 (49) 9.6预制梁倾斜应急预案 (52) 9.7预制梁坠落应急预案 (53) 9.8高空坠物应急预案 (54) 9.9施工车辆及机械设备事故应急预案 (55) 9.10吊装作业应急预案 (56) 9.11火灾事故应急准备与响应预案 (57) 9.12触电事故应急与响应预案 (58) 9.13防洪应急准备与响应预案 (60) 9.14坍塌事故应急预案 (61)

1编制依据 本标段K25+145车行天桥第3孔、K26+415车行天桥第3孔、K30+190车行天桥第3孔、K34+090车行天桥第2孔四座车行天桥跨图佳线铁路,共4孔20片预应力混凝土空心板跨铁路架设,其梁板安装施工方案编制依据以下有关文件、规范、规程以及工程实际特点进行编制。 1.1鹤大高速公路宁安至杏山段改(扩)建工程两阶段施工图设计(第三册(第五分册A册)共六册; 1.2铁路部办公厅2008年印发《铁路营业线施工及安全管理办法》。(铁办【2008】190号); 1.3《铁路工程施工安全技术规程》(上、下册)(TB10401.2-2003、J259-2003); 1.4《铁路建设工程安全生产管理》中国铁路出版社; 1.5《安全员工作实务》天地大方编; 1.6《施工现场临时用电安全技术规范》(建设部JGJ46-2005); 1.7《铁路工务安全规则》; 1.8《铁路线路维修规则》; 1.9现场实地踏勘调查资料。

新建铁路深基坑专项施工方案

新建铁路深基坑专项施工方案

一、编制说明 1.1、编制依据 (1)中铁工程第一勘察设计院集团有限公司编制的《新建铁路额哈线额济纳旗至哈密东段施工图-桥梁施工图额哈线梧哈段施(桥)-桥-03》及相关说明。 (2)《铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10415-2003) (3)《客货共线铁路桥涵施工技术指南》(TZ 203-2008) (4) 我项目类似工程施工经验和现场踏勘调查有关资料。 1.2、编制范围 新建额济纳至哈密铁路X标段D1K489+368.58-DK519+839.76段梁桥基础工程。 二、工程概况 2.1、概述 D1K489+368.58-DK519+839.76段梁桥共计12座,其中梁式中桥7座,梁式小桥5座;基础分为明挖基础及挖井基础,其中挖井基础8座,明挖基础29座。最深基坑7m,具体深度详见下表

2.2、主要工程数量 表2.2 主要工程数量表 三、施工方法及工艺要求 基坑施工前平整场地,做到“三通一平”并做好防护设施。 技术人员测设基础轴线,同时用钢尺丈量定出基坑开挖线,并用白灰注明。 挖井基础:基坑开挖时,不得放坡,必须垂直开挖。基坑采用C20混凝土护壁,壁厚30cm。 明挖基础:基坑开挖时,不得放坡,必须垂直开挖。 3.1、施工方法及要求 (一)明挖基础 基坑采取机械开挖配合人工清底的方法进行施工。 开挖时严格按所测放的基坑边线进行逐层均匀开挖,不得随意集中开挖和点挖过深,以免破坏边坡的稳定性;根据设计图纸要求,基坑必须垂直开挖。基坑土石方应随挖随用自卸汽车运至指定的弃土场。当需就地弃土时,弃土堆应选在基坑的下游位置,其与基坑的距离不得小于基坑深度,以免使基坑边坡受到过大的侧压力而造成失稳;受条件限制确需将弃土堆选在基坑的上游位置时,应根据地面的起伏情况,将两者之间的距离适当再加大,并挖好截水沟,以免使弃土堆遭受雨水的冲刷而影响基坑的稳定性和基坑内作业时的人、机安全。

下穿京山线铁路桥墩保护专项施工方案

下穿京山线铁路桥墩保护专项施工方 案

龙港路道路工程 下穿京山线铁路桥墩保护专项施工方案 编制: 审核: 批准: 北京城建道桥建设集团有限公司 秦皇岛城市西部快速路兴凯湖增项工程项目经理部

9月

1、工程概况: 龙港路(北环路~建设大街)道路工程位于河北省秦皇岛市海港区,北起北环路,南至建设大街,路线全长约3.614公里。 在K1+638.62处下穿京山线铁路桥第30和31孔,本方案以对30、31、32桥墩进行保护为内容编制。 2、编制依据: 《下穿京山线铁路桥墩保护》 -DL-01TL; 《龙港路道路工程施工图》; 11月10日召开的龙港路道路工程下穿京山线铁路桥墩保护方案审查会的会议纪要; 业主提供的地形图等。 本方案编制原则严格执行铁路相关部门、交通部颁发现行的和合同文件明确的设计规范、施工规范及验收标准。 3、设备、人员、材料的组织安排 1)设备安排 设备的选择和配备数量,充分考虑了影响施工工期、质量、安全的各种因素。我部使用的机械设备等完全满足施工需要。 主要机械设备表

2) 确保施工中技术力量到位,作业层技术工种配套、齐全、数量充分,并略有富裕;根据工期目标和进度计划安排,确保各工序施工技术工种适当、数量满足进度要求;抽调精兵强将,确保工程质量;人员的分配及搭配合理、均衡。主要管理及技术人员素质要求,从专业、经验、工作业绩及人员数量上能充分确保本工程施工的具体需要。 本工程工期短,任务重,为保质保量完成施工任务,本工程拟投入43名作业人员,配备作业队长1人、钢筋工10人、模板工10人、混凝土工10人、专职安全员1人、电工1人、机械、设备操作手3人、杂工6人,根据施工过程中具体情况及进度需要合理调整。 3)材料的组织与运输 我单位自行采购的物资、材料、设备将确保质量满足设计要求,并提供产品合格证及检验资料。开工前,落实各种工程物资、材料、设备的供应渠道,选择履约信誉好、产品质量优的正规企业的材料及产品,并与供应商签订合同,按规范规定要求对材料及产品进行严格的质量检查验收,拒绝接受不符合要求的物资、材料和设备。供货合同、质量合格证和自检合格证及时报送监理工程师审查和备案。 4、总体施工组织及安排

高速公路下穿铁路立交桥工程施工组织设计方案

高速公路下穿铁路立交桥工程施工组织设计方案

第一章施工组织设计编制说明及工程概况 第一节施工组织设计编制说明 一、编制依据 (一)与**省**高速公路有限公司签署的施工承包合同文件。 (二) **省**高速公路有限公司提供的中铁郑州勘察设计咨询院设计图纸、设计文件、设计资料。 (三)铁道部、铁路局颁发的现行规范、规程、规则、验标等。 (四)进场后踏勘、调查所获得的有关资料及工程特点。 (五)我公司拥有的科技工法、管理水平和上场的劳力设备,技术能力,以及长期从事铁、公路建设所积累的丰富的施工经验。 二、编制范围 **高速公路下穿宁西铁路立交桥工程,施工范围包括立交主体、主体外两端各10米引道(不包括路面结构)以及10米引道范围内铁路通信、信号、电力、电气化设备及工务设施的迁移、改造及施工过渡防护。起止点桩号K67+516.18~K67+552.88。 三、编制原则 (一)严格遵守合同文件所规定的工程施工工期,合同条款以及合同文件的各项要求,根据工程的特点和轻重缓急,分期分批组织施工,在工期安排上尽可能提前完成。 (二)坚持在实事求是的基础上,力求技术先进、科学合理、经济适用的原则。在确保工程质量标准的前提下,积极采用新技术、新工艺、新机具、新材料、新测试方法。

(三)确保既有线运营行车安全。合理安排施工的程序和顺序,做到布局合理、突出重点、全面展开、流水作业、平行作业,正确选用施工方法,科学组织,均衡生产。各工序紧密衔接,避免不必要的重复工作,以保证施工连续均衡有节奏地进行。 (四)施工进度安排注意各分项工程间的协调和配合,并充分考虑气候、季节对施工的影响。 (五)结合现场实际情况,因地制宜,尽量利用原有设施或就近已有的设施,减少各种临时工程,尽量利用当地合格资源,合理安排运输装卸与储存作业,减少物资运输周转工作量。 (六)坚持自始至终对施工现场全过程严密监控,以科学的方法实行动态管理,并按动静结合的原则,精心进行施工场地规划布置,节约施工临时用地。严格组织、精心管理,将“确保既有线安全行车、设备和人身安全”放在第一位,开展文明施工活动,创标准化施工现场。 (七)严格执行交通部、铁道部颁发现行的和合同文件明确的设计规范、施工规范及验收标准。 第二节工程概况 一、工程概况及地质资料 (一)、工程概况 洛阳至南阳高速公路是**省西部南北向交通主通道,根据公路总体设计走向,高速公路在南阳地区罗庄和马营街之间与宁西铁路交叉,交点公路里程K67+533.424,铁路里程DK402+840.3,公路与铁路斜交

跨越铁路方案样本

一、编制依据 1、《110-500kV架空电力线路施工及验收规范》GB50233— ; 2、《工程建设标准强制性条文》,自 9月1日起施行; 3、《电力建设安全工作规程第2部分: 架空电力线路》DL5009.2— ; 4、《跨越电力线路架线施工规程》DL/T5106—1999; 5、哈达变输出线路相关设计说明与施工图纸; 6、《张力架线施工安全技术作业指导书》SD-19; 7、《通让线铁路跨越现场调查资料》。 二、工程概况: 本工程起于220千伏通辽一次变电所, 工程地处通辽市郊区, 由通辽市东北到通辽市南20公里处, 终止于220千伏哈达变电所, 线路亘长35公里, 共有铁塔95基( 3基利旧) , 其中直线塔75基, 耐张转角塔17基。现浇基础88基, 灌注桩基础4基。导、地线型号: 导线型号为LGJ-400/35钢芯铝绞线; 地线一根为GJ-50型钢绞线, 另一根采用OPGW光缆( 24芯) 兼做地线。 通辽一次变电所220千伏胜通线和通铝线出口需要改造, 双回路, 导线型号为LGJ-300/40钢芯铝绞线, 每相2根; 地线一根采用GJ-50型钢绞线, 另一根采用OPGW光缆兼做地线。 三、越线架搭设尺寸: 3.1、根据现场测量线路交叉角为75度左右。 3.2、越线架的全高为: 9.5+1.5( 导线下压的垂度) =11m。 3.3、铁路越线架的宽度: 7.9m。

3.4、跨越架拉线地锚采用Φ300mm×1200mm圆木, 地锚埋设坑深1200mm。 3.5、 220kV通哈#1#2送电线路工程导线为垂直排列双回路线路, 其中14#-15#塔跨越大郑铁路、通让铁路, 现场勘测如下: 3.5.1、跨越点位置在大郑线 263KM+268米、通让线8KM+268米. 3.5.2、铁路路基高于14号塔基础面4m。 3.5.3、 14#-15#两塔间档距为422m。 3.5.4、 14号塔的塔型为SZ2-36m、 15号塔的塔型为SZ2-36m金具串为LGJ-400/35导线双联金具串, 挂点金具为每相2个UB-10型连接金具。 3.5.5、架线后边导线最大弧垂情况下距大郑线铁路轨顶垂直距离为 19.03m。 3.5.6、平面图如图-1: 3.5.7、断面图如下图-2:

kV电力线路跨越铁路施工方案

k V电力线路跨越铁路施 工方案 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

双堰至遂西110千伏线路工程 N27#-N29#夜间跨越铁路施工方案 遂宁市江源实业有限公司 二0一六年五月

N27#-N29#跨越铁路夜间施工方案批准:____________ ________年____月____日安全审核:____________ ________年____月____日技术审核:____________ ________年____月____日编写:____________ _______`年____月____日 目录

一、工程概况: 双堰至遂西110千伏新建线路工程,目前已进入铁塔组立阶段,按照要求,铁塔组立方案及机械、机具设备、特种作业人员已按要求进行报审。本线路N27#-N28#跨越遂渝铁路,N28#-N29#跨越遂渝铁路复线,N27#塔形1D2-SJC4/20;N28#塔形1D2-SJC2/27;N29#塔形1D2-SJC3/21。N27--N28档距131米; N28-N29档距148米。导线型号:JLHA3-335;地线型号JLB20A-80、OPGW-24B1-90。交叉跨越铁路施工断面图如下: 现场查勘: N27-N28跨越遂渝铁路,跨越铁路轨道三根,即跨越接触网三次; N28-N29跨越遂渝铁路复线,跨越铁路轨道两根,即跨越接触网两次。 被跨越的遂渝铁路 被跨越的遂渝铁路 N27#-N28#跨越遂渝铁路 N28#-N29#跨越遂渝铁路复线 本段线路跨越铁路协调情况:公司多次与铁路相关部门协调,取得同意:确定在5月11日-13日夜间,利用电气化铁路“开天窗”的时间点,将铁路接触网进行停电,配合电力线路跨越施工。 二、主要施工作业任务: 1、铁塔组立;

高速铁路隧道开挖专项施工方案

目录 第一章 .......................................................................................................................... 编制依据 1第二章编制范围 . (1) 第三章工程概况 (1) 第四章主要施工方案及施工方法 (1) 4.1施工方案 (2) 4.2施工方法 (2) 4.2.1明洞段开挖方法 (2) 4.2.2台阶法 (2) 4.2.3.隧道围岩分级、开挖方法及衬砌支护形式 (4) 第五章施工进度安排 (5) 第六章爆破设计 (6) 6.1爆破方案 (6) 6.2钻爆设计 (6) 6.2.1光爆基本参数 (6) 6.2.2掏槽方式 (7) 6.2.3周边眼 (7) 页脚内容17

6.2.4掘进眼 (8) 6.2.5装药结构及堵塞方式 (8) 6.2.6炮眼布置 (8) 6.3爆破设计的优化及爆孔布置 (12) 第七章劳动力和机械设备配置 (12) 7.1劳动力配置 (12) 7.2机械配置 (13) 第八章质量保证措施 (14) 第九章安全、文明施工 (15) 页脚内容17

第一章编制依据 1、新建贵阳枢纽小碧经清镇东至白云联络线《摆龙村一号隧道设计图》; 2、新建贵阳枢纽小碧经清镇东至白云联络线第三册《隧道附图洞门及洞口工程》; 3、《高速铁路隧道工程施工技术指南》铁建设(2010)241号; 4、《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》(TB10753-2010); 5、《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010); 6、《铁路工程基本作业施工安全技术规程》TB10301-2009; 7、《铁路隧道工程施工安全技术规程》TB10304-2009; 8、《爆破安全规程》GB6722-2011; 9、新建贵阳枢纽小碧经清镇东至白云联络线站前4标《实施性施工组织设计》 第二章编制范围 新建贵阳枢纽小碧经镇东至白云联络线站前Ⅳ标(D1K64+770~D1K65+275)摆龙一号隧道。 第三章工程概况 摆龙村一号隧道位于贵阳市金华新区金华镇摆龙村境内,全长505米,隧道进出口里程分别为D1K64+770、D1K65+275。该隧道为时速200kmⅠ级铁路双线隧道,隧道内线间距为4.6m。洞内采用重型轨道碎石道床,铺设Ⅲ型轨枕(2.6m)及60kg/m钢轨,轨道结构高度766mm。 隧区岩溶中等至强烈发育,隧道进出口右侧边坡顺层且洞身右侧围岩顺层偏压。洞身与梨木山断层平行,相距30~80m,洞身位于地下水垂直渗流带内,地下水对混凝土无侵蚀性。 第四章主要施工方案及施工方法 4.1施工方案 根据设计要求,隧道除明洞段为明挖之外,隧道暗挖段采用锚喷构筑法施工、光面爆破开挖。暗挖段根据围岩类别的不同分别采用IV级围岩采用台阶法,V级围岩采用台阶法+临时横撑。 4.2施工方法 4.2.1明洞段开挖方法 摆龙村1号隧道明洞段进出口各15m共30米。明洞段均采用明挖法施工。摆龙村1号隧道明洞基本处于强风化灰岩层,施工时采用挖机施工,每施工一个台阶立即进行喷锚支护。遇到有不易破除岩石的部位采用控制爆破开挖。 4.2.2台阶法 隧道开挖分上下台阶施工(除仰拱开挖外),上下台阶长度可以根据实际施工做适当调整。微台阶长度宜控制在5米左右,长台阶不宜超过14米。本隧道施工段台阶法施工适用于Ⅳ、Ⅴ级围岩。 页脚内容17

DN800主给水管道下穿铁路施工方案

呈贡新区七甸片区给水工程(二期)一级加压泵站至二级加压泵站DN800主给水管道下穿铁路管道施工方案 一、工程概况 本工程为呈贡新区七甸片区给水工程(二期)一级加压泵站至二级加压泵站DN800主给水管道工程,施工里程从新呈七公路旁污水处理厂外B7+208~B8+532段,共计约为1324米,其中,B8+308~B8+328段为下穿南昆铁路和昆河铁路K773+125.82段,共计约为20米,下穿位置为观音寺铁路中桥,桥洞高约为4米,两个桥墩之间净宽为6米,铁路桥墩为扩大基础,其中3#墩基础埋深为5.9米,4#墩埋深为4米。桥洞底土质为红色泥土,表面层为路基原来夯填的土夹石。桥洞旁边为原有一条河道,宽约为2米,深为1.5米。 下穿部分主给水管道为DN800钢管,规格为PN1.0Mpa,管道壁厚为10mm,管道工作压力为0.6Mpa,管道沟槽开挖深度约为2.4米,

管道顶部至于现有关路面的覆土深度为大于1.6米,管道沿第一个铁路桥洞中心穿过,沟槽开挖宽度为1.4米。 二、施工部署 1、根据现场具体情况,管道分3段进行,即铁路后B8+369~B8+330段、铁路下B8+300~B8+330段、铁路前B8+290~B8+300段; 2、铁路前段及铁路后来段可选择在夜间或白天施工,铁路下面段必须在白天施工,施工前上报铁路有关部门,请求现场配合; 3、施工时,根据现场特点对铁路旁的路基进行支护,若沟槽开挖时土质较差,则须边开挖边支护,防止沟槽土体塌方; 4、管道沟槽施工时会破坏原有路面,待管道施工完成后,管道两边按设计图规定进行回填,管道上面道路作300mm厚C25混凝土进行硬化,两边各延伸出铁路4米; 5、施工前准备好施工材料、机具及作业人员安排。 6、施工工期:施工工期为3天。 三、施工方案 1、施工工序 施工准备人工管道沟槽开挖钢板桩沟槽边坡支护(视土质情况而定)沟槽降水沟槽底人工清土沟槽底原土夯实 石粉砂垫层铺填管道就位管道安装(焊接、防腐)沟槽夯填料石路基夯填路面混凝土浇灌及地表恢复。 2、施工准备 (1)、施工前应熟悉图纸,勘察现场,掌握所要下穿铁路进场的

跨铁路线立交桥专项施工方案

跨既有铁路施工及安全防护方案 1准备工作 1.1项目专项安全生产小组副经理牵头,安质部负责与铁路部门关于铁路排迁事宜。具体排迁如下: 1.1.1铁路通信排迁:沈大线西侧既有一条直埋综合光缆(8芯光缆+13*4*0.9电缆),6孔硅管(其中通信段2孔,网通4孔),硅管内有48芯光缆1条。光缆径路影响桥梁桩基施工,光缆需排迁1km,综合光缆排迁0.5km。桥梁施工期间,光电缆架空过渡。 1.1.2铁路信号排迁:有3处区间信号电缆影响桥墩施工,长度总计600m,采用电缆连接的方式排迁,施工时明设,并做好防护。施工结束后,挖沟敷设。 1.1.3铁路电力排迁:排迁贯通、自闭线架空线路。采用一主一备方式用YJV22-10KV-X70mm2新设电缆。 1.1.4铁路电气化:拆除桥下既有接触网立柱,在桥两侧重新立柱调整接触网跨距,将接触网既有下锚拆除,又有重新下锚;附加导线在桥梁施工期间改为电缆娄底直埋;桥下安装放电板,承力索加装绝缘备线;桥梁施工结束后附加导线电缆改为抗冰绝缘线。 1.2项目专项安全生产小组总工牵头,工程部负责施工方案编制。1. 2.1在本桥跨既有铁路施工之前,提前向本铁路所在铁路局—沈阳铁路局相关部门办理有关审批手续。制定详细的施工方案及安全措施上

报铁路部门,批准后予以实施。 1.2.2设置施工工地防护员,铁路两侧设置岗哨,二十四小时进行值班,当列车临近时及时通报。发现有危及铁路营运安全的情况时,立即通知有关部门。 1.2.3列车经过桥梁施工区段时,施工人员应尽可能的撤离到安全地带,以防万一,保证施工人员及机械设备安全。 1.2.4涉及到铁路地下管线、地上电力线时,采取措施进行保护。 1.2.5距离铁路线外侧不小于2米设置限界隔离桩,防止施工机具、堆码材料侵入限界。 2主要施工工艺及施工顺序 2.1本桥在第9孔上跨既有铁路,施工顺序为:先施工0#台~7#墩、10#墩~16#台基础及下部构造工程施工,再施工铁路小里程方向8#墩和铁路大里程9#墩的基础及下部构造施工。 2.2T梁预制及安装(安全防护重点) 2.2.1本桥上跨既有铁路,在K376+659处上跨沈大铁路既有线,总体施工方案采用在预制场进行预制上部主梁,运梁至桥位处,由架桥机进行架设。在架设时为确保减少对铁路的干扰,采用架设跨度可达50米的JQH(B)50/170型架桥机架设。施工中的重点和难点就是确保在施工期间铁路能够正常运营,因此除了在设备上有足够的保证外,同时做好铁路安全防护,施工组织计划与铁路运行计划相协调等工作,在确保铁路安全运营的同时,保证施工质量和工期按计划实施。 2.2.2 本桥共有40米预制T梁192片,每跨左右幅共12片,T梁预制采用在预制场集中预制,预制场设在K100+300右侧41米处,距离本桥5540米,T梁预制完成后由炮车运至桥位区,架桥机进行架设

跨越铁路专项施工方案

一、编制依据 1.临汾电力设计院:侯马电厂(侯马电厂~紫金山220kV线路)工程交叉跨越分图(3) 2.《铁路营业线施工安全管理补充办法》(太铁安监〔2008〕320号) 3.《铁路沿线路材路料管理办法》(太铁安监〔2008〕143号) 4.《太原铁路局铁路营业线施工安全管理实施细则》(太铁师〔2012〕512号) 5.《路局、路局党委关于严格施工管理坚决杜绝“黑施工”的决定》(太铁办〔2012〕355号) 6.《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》(2009版) 7.《跨越电力线路架线施工规程》(DL 5106-1999) 8.《110-500kV架空电力线路施工及验收规范》GB 50233-2005 9.《输变电工程建设强制性条文实施规程》Q/GDW 248-2008 二、工程概况 本工程项目法人单位:山西省电力公司 建设管理单位:山西省电力公司建设管理中心 工程设计单位:临汾电力设计院 工程监理单位:山西锦通项目管理咨询有限公司 工程施工单位:山西省电力公司供电工程承装公司 1. 侯马电厂~紫金山220kV线路工程,起于侯马电厂,终止于紫金山220kV变电站。 2. 我项目部承担全部施工任务,起止桩号为N1至N42。本施工段全长1 3.009km,铁塔共计42基。本工程为双回路,其中直线塔23基,终端塔2基,钢杆塔8基,耐张塔9基。本标段铁塔,全塔最高的为61.4

米。铁塔最轻,最重。全线均为双回路架设。 3. 本工程导线采用钢芯铝绞线JL/G1A-400/35,每回路为三相导线,每相二分裂排列,分裂间距400mm。地线采用两根OPGW光缆。 4. 本线路中导线拉断力为,钢杆段实际最大使用张力29686N,安全系数。铁塔段实际最大使用张力39962N,安全系数。 5. 本线路中光缆拉断力为87kN,N1-N14段实际最大使用张力22895N,安全系数。N14-N41段实际最大使用张力23514N,安全系数。 6. 本次交叉跨越点为侯西线铁路4km+700m处。 7. 本次交叉跨越铁路10kV为:10kV自闭线(418-419#)、10kV贯通线(373-374#)。 三、跨越现场示意图及主要参数 1. 现场跨越点情况:跨越架搭设点低于铁路0.81米,铁路路轨跨度为5.5米。跨越架高度选择13米,跨度选择米。铁路10kV贯通线、10kV 自闭线采用独立搭设跨越架。断面图、平面示意图如下: 10kV贯通线

铁路通信工程专项安全施工方案正式样本

文件编号:TP-AR-L3509 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 铁路通信工程专项安全 施工方案正式样本

铁路通信工程专项安全施工方案正 式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 安全生产施工组织设计 工程项目的安全管理,就是施工项目在施工过程 中,组织安全生产管理活动。安全管理应坚持以实现 安全生产管理目标为中心,增强安全意识,提高全员 管理水平为方向,从而提高施工防护水平,减少、杜 绝伤亡事故,实现项目的顺利施工。 由项目经理、项目副经理(生产)负责对整个工 程项目的安全进行监督管理,并由项目部安全员全面 负责生产全过程的安全活动。 安全管理措施

1、提高全体施工人员的安全生产意识和自我保护能力。 (1)安全生产教育与思想意识教育相结合,旨在改变施工作业者的安全意识。 (2)实行"三工制",加强工前教育、工中检查、工后奖评,进行严格、及时监控。 (3)根据施工生产内容的变化,及时进行相应的生产技术知识和安全操作知识教育。 (4)坚持安全教育经常化,保证教育培训时间和效果。 2、建立安全管理网络。 3、建立安全岗位责任制,项目部设立专职安全员活动在施工生产最基层,同时在不脱离生产岗位的施工 人员中设立兼职安全员,真正把安全监控能渗透

跨既有线路安全施工方案

洪溪特大桥跨既有线施工专项安全方案一工程概况 洪溪特大桥位于邵阳市洪溪镇,沿线水塘、沟渠及通行道路较多,属低山丘陵区,中心里程:DK173+202.57,全桥长1433.2m。孔跨布置为:9-24m 双线简支箱梁+24-32m 双线简支箱梁+1-(32+48+32)m 双线连续箱梁+1-(40+56+40)m 双线连续箱梁+1-(40+64+40)m 双线连续箱梁。其中:①DK172+982.9处,规划207国道,采用(40+56+40)m连续梁跨越;②DK173+133.90处,既有207国道,既有路面宽5米,采用32m简支梁跨越;③DK173+515.42处,水泥路,既有路面宽6.5 m,采用(32+48+32)m 连续梁跨越;④DK173+779.4处,部队铁路专用线,采用(40+64+40)m连续梁跨越。 二跨铁路及公路桥的安全措施 由于洪溪特大桥跨越部队专用铁路、207国道和乡村水泥路面,在施工前制定详细的交通疏导方案并与交管部门进行充分的交流,采取的施工防护措施主要有如下几点: ⑴首先认真熟悉工程图纸,依设计要求为原则,组织编制安全生产施工组织设计,做好安全技术交底工作,落实好各项安全生产制度,确保安全生产及工程顺利进行。 ⑵有计划、有组织、有目的地提前做好各种资源到位的准备,合理调度,安排安全所需设施、施工机具和劳动力分步、分批进场,确保工程顺利进行。 ⑶在每道工序施工前,必须对所有施工机械设备进行全面检查,确保运转状况良好。平时做好维修和保养工作。 ⑷在跨路连续梁施工处处设置值班岗亭,安排专人指挥交通及负责安全监督。若出现意外事故,立即联系相关部门,按照已编制的应急预案进行处理。 ⑸跨越部队专用铁路、207国道和乡村水泥路面防护形式采用棚架防护。 防护棚架设计:采用Ф100mm的钢管做立柱,埋设两排,钢管上用槽钢焊接骨架,满铺竹胶板,,防止桥梁杂物掉落。做好防火措施,备好灭火器。跨路三处棚架防护见图1.2-1、图1.2-2和图1.2-3。

[最新]市政道路下穿铁路的方案

xx县豫港大道建设工程穿越焦柳铁路立交 施工组织设计 1 编制说明及工程概况 1.1编制依据 1.1.1xx县豫港大道建设工程穿越焦柳铁路立交施工招标文件、设计图等资料。 1.1.2依据我公司现场踏勘有关资料,并结合我公司架空顶进设备状况及施工经验和施工能力; 1.1.2有关质量、安全、环境法律法规和其他要求; 1.2编制原则 1.2.1遵守招标文件的各项条款、各种规范和设计施工图纸要求,抓关键,重策划,解决施工重点、难点,确保既有线行车安全,突出重点,科学组织,抓好线路防护及框架桥施工质量。 1.2.2采用新技术、新工艺、新设备,加快工程进度,保证工程质量。 1.2.3推行“项目法”施工,优化项目施工方案,确保整个工程顺利施工。 1.3工程概况 1.3.1工程概况 拟建立交处焦柳铁路大致为南北走向,以路堤形式通过,轨顶标高在235.14m左右,高出地面标高近8m。该处焦柳铁路为双线非电气化铁路(现正在进行电气化改造),无缝线路,铁路上、下行正线间距为1.3m,线路位于半径r=800的圆曲线上。

铁路两侧路肩及坡脚下有通信光、电缆,电力贯通线、自闭线。 公路大致为东西走向,焦柳铁路大致为南北走向,二者中心线夹角为55°。其交叉处对应焦柳铁路下行正线里程为K147+866.7,对应公路里程为K2+771.62。 本次招标的主要内容为:7+16+7米三孔分体式钢筋混凝土框架立交桥,立交桥桥轴曲线与焦柳下行正线夹角60°,主体结构总长26.56米,中孔外轮廓宽18.8米、总高8.1米,顶板厚 1.1米,底板厚 1.3米,边墙厚 1.4米;边孔外轮廓宽8.6米、总高7.2米,顶板厚0.7米,底板厚0.8米,边墙厚0.8米;机动车道净宽16.0米,非机动车净宽7.0米,结构净高5.7米;顶面为956.1顶面立方米。 1.3.2技术标准 1.3. 2.1立交形式: 7m+16m+7m三孔分体式钢筋混凝土箱型立交。 1.3. 2.2结构净高 结构净高5.7米。 1.3. 2.3设计纵坡 不大于3%。 1.3. 2.4设计横坡 机动、非机动车道1.5%,人行道2%。 1.3. 2.5设计荷载 铁路中-活载。 公路:公路Ⅰ级。 1.3.3地质情况

相关文档
相关文档 最新文档