第一章编制综合说明

1.1编制依据

1、本施工组织设计根据云南省腾冲县永兴河一、二级水电站首部枢纽、压力前池、厂区枢纽及压力管道土建和安装工程《招标文件》和《招标图纸》;

2、现行水利水电工程建设的技术规范、验收标准和有关规定;

3、国家及当地政府的相关法规、条例和政策;

4、现场调查资料及我单位施工能力及以往类似工程施工经验;

5、我局拟为本工程配备的人员、机械设备、测量检测设备等资源配置情况;1.2工程概况

永兴河梯级电站位于腾冲县猴桥镇永兴村, 永兴河(又名松山河)属槟榔江左岸一级支流。永兴河梯级水电站工程由新塘河调节水库、一级电站和二级电站组成。新塘河水库为季调节水库,位于永兴河支流新塘河上,坝址河道高程约1915m,坝址以上径流面积16.73km2。新塘河水库由面板堆石坝、溢洪道、竖井、输水隧洞组成。面板堆石坝最大坝高69.65m,坝顶高程1972.65m,校核洪水位1971.81m(P=0.1%),正常蓄水位1970m,有效调节库容量约612.8万m3;溢洪道为有闸控制宽顶堰,堰

宽5m,堰顶高程1966.50m;竖井内径5.5m,井内设弧形闸门,竖井前设一道平板检修闸门;输水隧洞长461.00m,进口底板高程为1930.00m,隧洞出口高程1929.54m,库水被输送到邻谷(小干河),于高程约1902m处汇入崩麻河。

永兴河一级水电站首部枢纽位于马房园口,河床高程1898.00m,河道顺直,坡降为7%,河床覆盖层为冲洪积漂石混卵石砾岩堆积,下伏基岩为弱风化花岗闪长岩,岩体致密坚硬,渗漏弱、完整性好、强度高,基本不存在深层抗滑稳定问题,为较好的天然坝基。由闸坝、溢流坝,取水口,无压隧洞,压力前池、压力管道、厂房等建筑物组成。

永兴河二级电站取水口位于一级厂房下游,压力隧洞穿杨梅坡拦门山,沿河道左岸布设,压力管道沿杨梅坡敷设,引水线路总长2138.00m,其中压力隧洞长1138.00m,压力钢管长约1000m厂房位于老寨村大窝子田,利用水头412.30m,机组设计流量6.0m3/S,装机容量2×10MW,安装两台立轴冲击式水轮发电机组永兴河二级水电站由大坝,取水口,有压隧洞,压力管道、厂区等建筑物组成。

云南省腾冲县永兴河一、二级水电站首部枢纽、压力前池、厂区枢纽及压力管道土建和安装工程规定的开工日期为2012年10月1日,本标段完工日期为2013年12月31日,本标段施工总工期为15个月。

1.3水文、气象条件及工程地质

水文气象及工程地质资料详见《参考资料》。

永兴河一级水电站首部枢纽位于马房园口,河床高程1898.00m,河道顺直,坡降为7%,河床覆盖层为冲洪积漂石混卵石砾岩堆积,下伏基岩为弱风化花岗闪长岩,岩体致密坚硬,渗漏弱、完整性好、强度高,基本不存在深层抗滑稳定问题,为较好的天然坝基。

永兴河一级水电站厂区枢纽布置于“矛草坡”脚,永兴河右岸I级阶地,呈狭长条状,顺河向长60~80m,宽10~15m;高程1510.0~1513.2m,阶面比河水面高出1~4m。河流在此的走势为左岸侵蚀、右岸沉积,于厂房所在的阶地稳定有利。

永兴河二级水电站首部枢纽位于永兴河一级水电站的下游100m处的矛草坡脚拦门山,河床高程约1501.80m,河道顺直,坡降为12.7%,河床覆盖层为冲洪积漂石混卵石砾岩堆积,下伏基岩为花岗闪长岩。岩体致密坚硬,渗漏弱、完整性好、

强度高,基本不存在深层抗滑稳定问题,为较好的天然坝基。

1.4施工交通条件

1.4.1对外交通条件

工程区距腾冲县城62km,距省会昆明814km,距保山市232km,腾(冲县城)--密(支那)公路为二级公路,永兴村距腾(冲)--密(支那)二级国际公路上的箐口村12 km,箐口村距腾冲县城40.0km,对外交通方便。

1.4.2场内交通条件

新塘河水库坝址高程1914.00m,距永兴村1.2km;永兴河一级水电站取水坝,位于支流崩麻河上的马房园脚(杨家大叠水),电站厂房拟建于“矛草坡”脚,“杨梅坡拦门山”对面,布置于松山河右岸,厂址海拔1510.00m;永兴河二级电站取水口位于一级厂房下游,电站厂房建于老寨村大窝子田,距离永兴河出口1.1km,布置于左岸,厂址海拨1100.00m。

业主提供各施工区各施工道路,场内交通采用公路运输,目前除一级电站压力钢管段因地形条件限制暂无公路外,其余各工区场内公路均建好,四级公路,泥结石路面,场内交通相对便利。

1.5发包人提供的现场施工条件

发包人在合同期间将实施一些临时和永久工程,并于本合同进点前后,提供给使用,主要项目如下:

1.5.1合同文件规定的场地提供

本合同营地、生产区场地位置及范围,场地的征用手续由发包人负责,营地及生活、生产设施的建设由自行解决。

1.5.2公用施工供电设施

发包人向本合同工程供电,供电线路走向详见《施工电源布置图》。

发包人提供的电力容量为500kV A,供电保证率为90%。电站施工期间的施工总降变电站及场内10kV输电线路发包人提供的10kV终端杆以内的公用段,电力计量在10kV终端杆末端,供电电价按10kV电压等级高供高计方式计费,不分丰、枯期及生产、生活照明电价,全年综合统一按0.60元毎/kW.h收费,整个施工期电价不

作调整。

1.5.3渣料堆放

发包人将为完成本合同工程的施工提供弃渣场。

1.5.4生活及办公营地

发包人将为完成本合同工程的施工提供生活及办公用地,应严格按发包人指定的场地位置进行布置。

1.5.5生产场地

发包人将为完成本合同工程的施工提供生产场地,应严格按发包人指定的场地位置进行布置。

1.5.6施工测量控制网

发包人向提供本合同工程用的施工控制网。

1.6合同工程项目和工作内容

1.6.1首部枢纽土建工程

(1)大坝及取水口土建工程。主要包含坝基、坝肩开挖、基坑排水、边坡支护(喷混凝土、挂网、锚杆、排水孔等)、帷幕灌浆、混凝土浇筑、钢筋制安、止水及附件的埋设、进厂公路、栏杆、浆砌石砌筑、汛期度汛防护和闸门及启闭机安装调试等;

(2)导、截流及围堰工程。主要包含包括上游各期围堰的填筑、上游围堰过水后的清淤、恢复以及上游围堰完工后的局部拆除;

1.6.2压力前池土建工程

主要包含压力前池土石方开挖、支护(喷混凝土、挂网、锚杆、排水孔等)、混凝土浇筑、钢筋制安、止水及附件的埋设、浆砌石砌筑等;

1.6.3压力管道土建及安装工程

主要包含压力管道土石方开挖、支护(喷混凝土、挂网、锚杆、排水孔等)、混凝土浇筑、钢筋制安、止水及附件的埋设、浆砌石砌筑和管道安装等;

1.6.4厂区枢纽土建工程

(1)主、副厂房及安装间土建工程。主要包括主、副厂房的土石方明挖、土石

方槽挖、边坡支护(喷混凝土、挂网、锚杆、锚索、排水孔等)、混凝土浇筑、浆砌石砌筑、钢筋制安、止水及附件的埋设、汛期度汛防护等工程;

(2)主、副厂房内外装修工程。包括主副厂房及安装间的地面找平、内外墙抹灰、顶棚抹灰、油漆及门窗安装、卫生洁具设施等建筑和装饰工程;

(3)厂区围堰工程。主要包含包括厂区围堰的设计、填筑、运行维护、围堰完工后的拆除、河道清理等;

(4)下闸蓄水、机组启动、竣工验收(含工程安全鉴定)、达标投产的配合工作;

1.6.5本合同段施工期安全监测

包括仪器的采购、运输、检验、交货验收、保管、装配、率定、埋设、施工期观测及资料分析和成果移交等;

1.6.6本合同工程所需的砂石料加工系统、混凝土系统的设计、施工、设备采购与安装、运行及拆卸;

1.6.7本合同场地的清整及营地、业主现场值班室建设;

1.6.8本合同场内施工用风、水、电的修建及维护;

1.6.9本合同临时施工道路的修建、管理和维护;

1.6.10本合同履行期间的施工区防洪及排水;

1.6.11为完成本合同工程所需的其它临时设施的设计、土建施工和(或)设备安装、运行及维护;

1.6.12为完成本合同工程按有关规定必须的环境保护、水土保持、安全、消防等设施的设计、建设及管理工作;

1.6.13本合同所有其它临时设施竣工后的拆除、封堵与清场等工作;

1.6.14发包人提供的相应标段施工道路的路面工程。负责维修、养护和管理发包人提供的相应标段施工道路、桥梁,维修、养护标准以发包人提供为准;

1.6.15.本合同范围内的安全文明施工、环境保护措施及遵守国家有关规定。

1.7合同工期要求

根据业主的要求,本标段开工日期为2012年10月1日,本标段完工日期为2013

年12月31日,本标段施工总工期为15个月。

第二章施工总体布置

2.1布置原则

1、按照有利于充分发挥施工现场的生产能力,满足施工总进度和施工强度要求,结合场内外交通线路,按相互干扰小,管理方便,规模适中,节约用地的原则布置。

2、本工程主要临建设施原则上在业主规划的施工场地内集中布置,严格按照招标文件要求,尽量不占、少占业主提供场地以外的场地。

3、尽量降低临时建筑费用,充分利用工程地区现成道路、供电网络、通讯条件和周边城市的物资供应条件,为施工服务。

4、遵照技术要求,符合劳动保护和防火要求,重视环境保护和人员安全健康。

5、施工工厂、辅助企业的布置与施工进度、工艺和机械设备相适应。

6、结合本合同段的工程特点以及地形、地貌、外部环境,有利施工和方便生活,满足施工质量和进度需要。进行总体布置。

2.2 施工交通及道路

一、二级电站内的道路全程13km,道路为四级公路,泥结石路面,已建成,我标段负责在合同实施期内的维修、养护和交通管理工作,

2.3施工供电

2.3.1用电配置

根据施工布置,我局在如下地区分别设置降压变压器:

1#降压站:设在一级电站首部枢纽附近,供应一级电站首部枢纽生产生活用电。变压器高压侧电压10kV,低压侧电压400V(下同),变压器容量100kV A。

2#降压站:设在一级电站前池附近,供应前池及部分压力管道段的生产生活用电,变压器容量100kV A。

3#降压站:设在一级厂房附近,供应一级厂房、压力管道、二级闸首部的生产生活用电,变压器容量200kV A。

4#降压站:设在二级厂房附近,供应二级厂房、压力管道、的生产生活用电,

变压器容量100kV A。

供电系统特性见表2-2。

表2-2 供电系统特性表

编号位置设计容量(kV A) 总负荷(kV A) 供电范围

1# 一级电站首部枢纽100 80 一级电站首部枢纽

2# 一级电站前池100 100 前池及部分压力管道段

3# 一级厂房及二级

首部枢纽200 180 一级厂房、压力管道、二

级闸首部

4# 二级厂房附近100 80 二级厂房、压力管道合计500 440

2.3.2 照明

施工、生产辅助企业、道路和停车场、现场办公室及职工宿舍,必须要有一定的灯光照明。砼拌和系统等处施工,安装管形氙灯进行大面积照明,同时局部照明辅以碘钨灯进行补充;生产辅助车间内的照明采用白炽灯进行照明;住房、办公室内照明采用日光灯进行照明。

照明强度除符合有关国标规定外,应符合下表的要求。

最低照明度的规定数值

序号作业内容和地区照明度序号作业内容和地区照明度

1 一般施工区、开挖和弃渣区、道路、

堆料场、运输装载平台、临时生活

区道路

30

4 地弄和一般地下作业区50

5 安装间、地下作业掌子面110

2 混凝土浇筑区、加油站、现场保养场50 6 一般施工辅助工厂110

3 室内、仓库、走廓、门厅、出口过道50 7 特殊的维修间200 2.4施工供水

本工程共设施工供水站5个,分别位于一级首部、一级前池、一级厂区、二级首部及二级厂区等,水源为就近的小溪,厂房水源厂房内水井抽水,水泵房均采用三班制生产。对生产用水采用沉淀池进行简单处理。

1#供水站:位于一级首部,供应一级首部工作面施工用水,设计能力为100m3/h,从就近取水。

2#供水站:位于一级前池,供应一级前池及部分压力管道工作面的施工用水,供水能力为50m3/h。从就近小溪取水。

3#供水站:位于一级厂房,供应一级厂房、厂区及部分压力管道工作面的施工用水,供水能力为100m3/h。就近取水。

4#供水站:位于二级首部,供应大坝及取水口工作面的施工用水,供水能力为50m3/h。就近取水。

5#供水站:位于二级厂房,供应厂房及压力管道工作面的施工用水,供水能力为50m3/h。从厂房内水井抽水。

供水系统特性见表2-3。

供水系统特性表

表2-3

编号位置设计能力(m3/h) 数量(台) 水源供水范围

1# 一级首部100 2 首部附近河道一级首部

2# 一级前池50 1 就近小溪一级前池及压力管道

3# 一级厂房100 2 厂区附近河道厂房枢纽及压力管道

4# 二级首部100 首部附近河道大坝、取水口

5# 二级厂房100 2 厂房附近河道厂区枢纽

2.5 施工供风

本工程为一、二级引水式电站,施工战线较分散,施工供风系统宜分散布置。根据一、二级引水式电站首部、厂区、压力管道、前池枢纽布置的布置,共设置以下5个供风站:

1#供风站:设置于一级首部,供应一级首部溢流坝、进口、闸坝工作面的施工用风,设计供风能力为10m3/min,配备固定式10m3/min空压机1台。

2#供风站:设置于一级前池,供应一级前池及部分压力管道工作面的施工用风,设计供风能力为20m3/min,配备固定式20m3/min空压机1台。

3#供风站:设置于一级厂区附近,供应一级厂区及部分压力管道工作面的施工用风,设计供风能力为10m3/min,配备固定式10m3/min空压机1台。

4#供风站:设置于二级首部附近工作面的施工用风,设计供风能力为10m3/min,配备固定式10m3/min空压机1台。

5#供风站:对于二级电站厂区及压力管道施工区内的施工供风,因其石方开挖量较小,计划采用PF-3.6空压机供风,设计供风能力为3.6m3/min,配备移动式PF-3.6空压机2台。

供风系统特性见表2-4。

供风系统特性见表

表2-4

编号位置

设计能力

(m3/min) 设备型号

数量

(台)

供风范围

1# 一级首部10 10m3/min 1 一级首部

2# 一级前池20 10m3/min 1 一级前池及部分压力管道3# 一级厂区10 10m3/min 1 一级厂区及部分压力管道4# 二级首部10 10m3/min 1 二级首部

5# 二级电站厂区 3.6 PF-3.6 2 二级电站厂区及压力管道2.6 施工通讯

本工程目前移动电话信号可覆盖大部分工程区,可以通过移动手机进行通讯联络。对于外部通信系统在工程开工前与当地电信部门协商解决通向施工现场的通信线路和现场的电信服务设施,并由与电信部门签订协议,满足其他通讯义务的需要。

施工期间各工区的内部通信,,可由配备对讲机移动通信手段,进行联络。建设单位与各区之间和各工区之间的联系,则依靠上述的当地移动通信网。

2.7 营地

本工程为一、二级引水式电站,施工战线较分散,点多面广,战线长的特点,拟分别布置4个营地。分别在一级电站首部、一级电站前池、一级电站厂区、二级电站厂区分别布置的生产、生活设施,主要布置有混凝土拌和站、供风站、供水站、钢筋木材加工厂、生活区、金属结构拼装场等,主要布置在永兴河岸台地。

1#营地:1#营地拟布置在一级电站首部的马房圆附近的台地上,主要布置为溢流堰、取水口、闸坝等施工服务的生产、生活设施,布置有混凝土拌和站、供风站、供水站、钢筋、模板加工厂、生活区、机械维修及汽车保养站、机电设备及钢管拼装场以及为全工程施工服务的仓库、综合加工系统等。

2#营地:2#营地拟布置在一级电站前池的茅草坡附近的台地上,主要布置为前

池及压力管道等施工服务的生产、生活设施,布置有混凝土拌和站、供风站、供水站、钢筋、骨料加工厂、模板加工厂、生活区等。

3#营地:3#营地拟布置在一级电站厂区上游右岸或附近的台地上,主要布置为一级厂区及二级电站首部等施工服务的生产、生活设施,布置有混凝土拌和站、供风站、供水站、钢筋、模板加工厂、生活区、骨料加工厂、机电设备及钢管拼装场以及为工程施工服务的仓库等。

4#营地:4#营地拟布置在二级电站厂区下游左岸大窝子或附近的台地上,主要布置为二级厂区及压力管道等施工服务的生产、生活设施,布置有混凝土拌和站、供风站、供水站、钢筋、模板加工厂、骨料加工厂、生活区、机电设备及钢管拼装场以及为工程施工服务的仓库等。

2.8 弃渣场

本工程土石方开挖共15万m3,工程土石方回填及填筑9万m3,经平衡后工程弃渣约6万m3。根据发包方规划,主要利用弃碴场为1—1#、2#、4#、5#及2—1#、2#、3#、4#、5#、6#弃碴堆场。

2.9施工辅助企业

2.9.1砼生产系统

根据砼拌制工艺流程,系统主要由混凝土拌和站、骨料储运装置、水泥(粉煤灰)储运装置、外加剂设施、供风装置、供水设施组成。混凝土拌和系统占地面积8000m2,

(1)拌和站生产能力确定:

本工程混凝土拌和系统混凝土高峰月生产强度为4220 m3/月,则混凝土小时生产强度Q为:

Q=Qmax×K/(M×N)

=4220×1.5/(15×16)=26.4m3/h

(2)设备选型

本工程砼总量38000m3,混凝土浇筑高峰月强度约4220m3/月,根据混凝土分部和浇筑部位的单块最大方量及浇筑面积,拟计划在一级电站首部级电站厂区及二级电站厂区分别布置1台HZS60混凝土搅拌站,以满足砼生产施工。在一级电站前池布置1台0.5m3砼搅拌机。

其实际生产能力可达到90~110m3/h。可满足主体工程高峰混凝土浇筑强度需要。

(3)胶凝材料储运

按招标文件规定,水泥由业主提供且供货到工地,负责卸车。胶凝材料储量按7天用量设计:

Q储量=(Qmax/M)×N×q=(4220/15)×7×0.3×16/24=393T

根据施工区的布置情况拟在一级电站首部施工混凝土拌和站旁修建40m2水泥库,可储存胶凝材料60t,同在一级电站前池、一级电站厂区及二级电站厂区拌和机旁分别修建80m2的水泥库,各可储存胶凝材料120t。以满足施工的需要。

(4)外加剂车间

为改善和提高砼性能,拟在一级电站前池、一级电站厂区及二级电站厂区拌和机旁修建旁建外加剂库房,各个库房建筑面积为20 m2,共计60m2。

(5)试验室

本工程为保证混凝土的拌和质量拟在一级电站前池、一级电站厂区及二级电站厂区施工区附近设置试验室,供砼试件的养生及试验人员办公、资料收集等。试验室建筑面积共计60m2。

(6)供水

拌和系统用水点主要为:拌和站、外加剂等,从混凝土拌和站旁的生产水池架设DN50mm钢管接入本系统后用支管接入各用水点供水。

(7)排水

混凝土拌和系统废水主要来源于天然降水和拌和机冲洗用水,废水量小,含粉尘、泥砂量高,在拌和站旁污水池经沉淀后达标排放。

(8)工艺流程

砼砂、石骨料业主供应,骨料储备按3天考虑。

骨料采用自卸汽车运输储存于拌和系统成品料场分级堆放。采用装载机上料,自动电子秤量系统称量后经皮带运输拌和机储料斗内,再经卷扬机送至搅拌机内。

水泥:人工从水泥库房运至搅拌机进料斗拆包倒入拌和机储料斗内。

外加剂:外加剂经搅拌桶溶解并稀释至设计浓度,人工加入拌和机。

混凝土拌和:骨料、水泥、外加剂、水等须先经称量,然后进入搅拌机内拌和,经混凝土运输机械入作业面。

该混凝土系统生产工艺流程详见图2-1。

图2-1 砼生产流程

小 石

d=5~20 中 石 d=20~40

大石 d=40~80

装载机

称 量

外加剂

储料斗 水 泥

砼搅拌机 水

工作面

运输设备

(9)拌和系统主要临建工程量

拌和系统主要设备及房屋建筑见表2-6。

拌和系统主要设备及房屋建表

序号项目名称型号规格单位数量备注

1 拌和机0.5 台 1

2 混凝土拌和站HZS60 台 3

3 装载机ZL30 台 2

4 装载机ZL50 台 2

5 混凝土搅拌车10m3 台 6

6 试验室彩钢m260

7 水泥库房彩钢m2200

8 外加剂车间彩钢m260

9 占地m2450

2.9.2 钢筋加工厂

本标工程钢筋制安总量为1230t,钢筋加工厂布置在一级电站首部、一级电站前池、一级电站厂区及二级电站厂区施工区场地上,内设加工棚、堆放场、并配置一套加工设备,各加工房占地50m2、堆放场占地100m2,共占地150m2。

钢筋加工厂设备及房建表

序号项目名称型号规格单位数量备注

1 钢筋弯曲机GW6-40 台 4

2 钢筋切断机GQ40 台 4

3 钢筋调直机GTJ1

4 台 4

4 交流电焊机BX—400 台 4

5 气焊设备套10

6 砂轮机J3SL-400 台 4

7 钢筋加工房m2200

8 钢筋堆放场m2800

9 占地m21000

2.9.3 木模加工厂

本工程砼浇筑主要使用定型组合钢模板,钢管脚手架和钢筋作模板支撑,木模主要用于异形部位和边角处,采取直接购买方木进行模板的加工与制作,加工厂分别布置在一级电站首部、一级电站前池、一级电站厂区及二级电站厂区施工区加工厂旁,各设50m2加工房,堆放场100m2,占地面积150m2。

木模加工厂设备及房建表

序号项目名称型号规格单位数量备注

1 圆盘锯MJ225 台 4

2 刨木机MB904 台 4

3 砂轮机J3SL-400 台 4

4 电钻台 6

5 加工房m2200

6 堆放场m2300

7 占地m2500

2.9.4 修理车间

本标工程距城区较近,工程所用加工件及机械配件方便购买。工程主要选择机况良好的设备进场,现场修理厂仅考虑机械设备中修、小修、日常维护保养,机械设备大修定点在城内具有相应资质和规模的修理厂进行,修理厂及停车场集中布置在一级电站首部枢纽钢筋加工厂旁,修理厂内设修理间及工具库60m2,机械停放场200 m2,共占地约260m2。其主要机具设备配置及房建如下表:

修理车间主要设备配置及房建表

序号名称规格单位数量备注

1 台钻12~15mm 台 3 1.5KW

2 手动葫芦2t~5t 个各10

3 电动力葫芦5t 个 2 4KW

4 油压千斤顶15—30t 台20

5 机械千斤顶16—20t 台20

6 打气泵台 2 7.5KW

7 交流电焊机BX—400 台 6 24.5KV A

8 乙炔发生器台 2

9 手动加油泵SJD-D60 台 2

10 钳工平台张 4

11 修理房m2 20

12 室外检修平台个 1 地沟1个

13 机械停放场m2 200

14 占地m2 250

2.9.5 炸药、雷管库

本工程拟修建炸药库20m 2,雷管库10m 2,值班房15m2,占地200m2。具体位置严格按业主及当地公安部门指定的地点进行布置,并遵守国家有关安全规程的规定。

2.9.6 油库

工地用油主要是机械用柴油、特种油。柴油采用1个20t油罐储备,特种油库修建24 m2,油库值班房15m2,油库占地100m2。具体位置严格按监理人批准的地点进行布置,并遵守国家有关安全规程的规定。

2.9.7 材料配件库房

本工程在厂区施工生产生活区场地上布置材料库80m2,设备配件库40m2,堆放各种材料等。占地约200m2。

2.9.8 办公、生活用房

本项目部主要生活办公营地布置在二级电站厂区枢纽生活区场地上,厂区布置办公用房100m2,宿舍用房200m2,医务室30m2,食堂60m2,厠所40m2,各施工区工地现场值班室20m2,各部位布置民工宿舍300m2,共占地约2600m2。

2.10临建工程量汇总表

临建工程的具体布置详见“施工总平面布置示意图”等。施工生产、生活设施建筑及占地面积见下表

表2-5 施工生产、生活设施建筑及占地面积表

序号类别项目名称位置建筑面积占地面积备注

1

拌合系统

料场

砂石料场分别在4个营区附近单个2000

共计8000

2 仓库系统综合仓库一级电站首部营区120 200 油库一级电站首部附近200 400 炸药库由公安部门确定45 200 共计365 800

3 办公、生活

福利设施

一级电站首部生活区首部附近300 400

一级电站前池生活区前池附近300 400

一级电站厂区生活区一级电站厂区附近600 800

二级电站厂区生活区二级电站厂区下游800 1000

共计2000 2600

4 砂石加工

2#营地砂石加工厂1-4#弃料场200 800

3#营地砂石加工厂1-5#弃料场200 1200

4#营地砂石加工厂2-6#弃料场200 800

共计600 2800

5 混凝土系

1#混凝土拌和站首部附近50 100

2#混凝土拌和站前池附近50 100

序号类别项目名称位置建筑面积占地面积备注3#混凝土拌和站一级电站厂区附近50 100

4#混凝土拌和站二级电站厂区下游50 100

共计200 400

6 供风系统1#供风站首部附近50 50 2#供风站前池附近50 50 3#供风站一级电站厂区附近50 50 4#供风站二级电站厂区下游50 50 共计200 200

7 供水系统1#供水站首部附近10 50 2#供水站前池附近10 50 3#供水站一级电站厂区附近10 50 4#供水站二级电站厂区附近10 50 共计40 200

8 供电系统1#供电站一级电站首部枢纽50 2#供电站一级电站前池50 3#供电站

一级厂房及二级

首部枢纽

50 4#供电站二级厂房附近50 共计200

9 综合加工

系统

钢筋加工厂4个营地分别布置各200 各1000

木材加工厂4个营地分别布置各200 各1000

共计1600 8000

10 修配系统机械维修及保养

一级电站首部枢纽200 1640 汽车保养站一级电站首部枢纽200 1000 共计400 2000

11 制作安装

系统

金属结构拼装场1-5#、2-5#渣场各50 碴场上不计

机电及压力钢管

拼装场

厂房各50 碴场上不计共计200

12 施工机械

停放场

机械停放场各渣场不计共计

总计5560 16400

220KV变电站新建工程绿色施工方案之欧阳光明创编

崇礼王山坝风电场 欧阳光明(2021.03.07) 升压站扩建工程 绿 色 施 工 计 划 保定京电电力建设有限公司 第一篇工程概况 依据绿色施工管理规范,为贯彻落实建设工程节地、节能、节水、节材和保护环境的技术经济政策,建设资源节约型、环境友好型社会、通过采用先进的技术措施和管理,最大程度地节约资源,提高能源利用率,减少施工活动对环境造成的不利影响,规范绿色施工管理,特编制本工程绿色施工方案。第二篇绿色施工标准化管理一、绿色施工组织管理 (一)组织机构 1、建立变电站新建工程“绿色施工施工标准化”工作领导小组,施工管理员明确岗位责任,奖罚兑现。 2、根据施工组织设计和公司要求,结合工地实际情况,制定工地

绿色施工、文明施工标准化建设奖罚办法。 3、项目部和施工管理办公室必须按统一的规格标准,制作绿色施工施工标准化管理责任制度,悬挂于办公室内,明确绿色施工管理目标,分解和细化后各自的责任,责任的考核目标,做到责任明确,奖罚鲜明,切实检查各项制度的落实情况。 4、凡绿色施工措施不齐备,存在严重隐患,或管理人员违规指挥,违背绿色施工有关条例时,绿色施工管理小组成员有权令其停工,坚持一票否决制。(二)绿色施工管理目标节地、节能、节水、节材和保护环境,高效利用资源,推进现代化、标准化建设。施工现场绿色施工合格率100%,优良率50%以上。绿色施工全面达到“攀枝花市绿色施工施工标准化工地”标准,争创“攀枝花市绿色文明施工标准化工地”。绿色施工目标年、月都要控制达标计划,目标分解到人,责任落实,考核到人。 (三)绿色施工基本要求 1、贯彻绿色施工新标准和规范,管生产必须管绿色施工,做到绿色施工工作与生产任务同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比,绿色施工措施提前施工,经验收合格后交付使用。 2、加强绿色施工的宣传教育,工人报到后,按在册人数开会宣传有关法规、规章制度,全民重视绿色施工,全民参与绿色施工。 3、每月绿色施工领导小组作一次工地的绿色施工检查,平时针对

变电站基础施工方案

100万吨/年重油催化制烯烃项目中控、中变、总变 土建施工方案 编制: 审核: 批准: 中国化学工程第四建设公司 2007年3月16日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要实物工程量 四、土建施工方法 五、劳动力安排及施工进度计划 六、主要施工机械计划 七、质量保证体系及措施 八、HSE管理 九、文明施工措施 附:施工进度网络计划

一、编制依据 1.1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.3 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.4 《建筑工程施工质量验收标准》GB50300-2001 1.5 我公司编制并实施的符合ISO-9002标准的《质量手册》 1.6中国石油天然气华东勘察设计的结构施工图:6130D602-2006JZ-00/; 6130D206-2006JZ-00/; 1.7扬州苏源电力设计有限公司设计的结构施工图:381-B0689S-T03; 二、工程概况 该设施为实友化工(扬州)有限公司100万吨/年重油催化制烯烃项目所配套的总变、配电设施和中心控制室。为重油催化制烯烃项目提供电力供应和全部自动仪表的控制。其中中心变配电所为两层混凝土框架结构,基础为独立柱基础,一层框架标高3.570米,二层框架标高8.867米,建筑面积2326.78平方米,彩色塑钢门窗,二楼彩色水磨石地面,办公室、卫生间轻钢龙骨铝塑板吊顶,室内混合砂浆刷墙后白色乳胶漆刷面,外墙为丙烯酸外墙涂料;总变电所上部结构图纸未到;中心控制室为两层混凝土框架结构,建筑面积2154.2平方米。

变电站施工方案设计

*****110kV*****变电所电气工程 施工组织设计 福建省**********工程建设有限公司 2007年10月5日

批准人:审核:编制:

*****110kV*****变电所电气工程施工组织设计 1.工程概况及特点 1.1工程概况 *****110kV*****变电所工程建设单位为福建省*****电业局。 *****110kV*****变电所工程由福建*****电力设计院设计。 *****110kV*****变电所工程由*****亿盛电力工程监理有限公司监理。 1.2工程规模及施工范围 1.2.1 主变压器部分:安装主变压器2台,容量40000kVA,及中性点隔离开关、 电流互感器、避雷器安装; 1.2.2 110kV配电装置: 110kV GIS(SF6)组合电器7组; 1.2.3 电容器:框架式电容器组4组 1.2.4 10kV开关柜,交、直流屏:10kV主变进线柜2台,#2主变进线隔离柜1 台、#2主变Ⅳ段进线柜1台,10kV馈线柜20台、10kV电压互感器柜3 台,10kV 电容器柜4台,10kV 母联柜1台、10kV I、 II段母联刀闸柜1台,10kV 接地变柜2台, 10kV 所用变柜2台,Ⅲ、Ⅳ段母联刀闸柜1 台,10kV封闭母线桥2套,10kV穿墙封闭母线桥2套,10kV穿墙套管6只1.2.5 综合自动化系统:变压器保护测控屏1台,备投及充电保护测控屏1台, 10kV馈线保护测控装置12台,10kV电容器保护测控装置。 二次部分为以上电气设备相应的控制、保护系统。 本工程的施工范围包括:上述设备的安装、调试、验收、移交、启动试运行等。 1.3工程特点 1.3.1工期特点

光伏电站施工方案(专业)

光伏电站施工方案(专业版) NO TABLE OF CONTENTS ENTRIES FOUND.:检验支架安装合格后,安装光伏板。 1、电池组件倒运布料,准备配件及安装工具 2、先安装最高排光伏版:首先根据图纸位置安装四个已打孔的橡胶垫片,加底部夹片,安装最高排第一个光伏版按设计图纸定位,最高处拉横向、立向基准线,作为光伏版的横向基准;光伏板靠近支架外侧一端穿入顶部盖片,紧固螺栓。内侧盖片在安装第二片光伏板之后安装,并紧固螺栓。依次安装其他光伏板。 3、安装中间一排光伏版,方法同上。 4、安装最下排光伏版,方法同上。 5、复测平整度、边缘高差等,调整至符合质量要求。 6、安装完毕后,安装长、短立柱最后的固定螺栓。 注意事项:轻拿轻放;注意磕碰;光伏版可能已经因日照带电,注意两端线端不要连接,造成触电或者损坏光伏板。 八、接地镀锌扁铁: 九、电器: 1、电池组件安装 1.1安装流程 电池组件安装施工流程框图见图1.1.1。 图1.1.1 电池组件安装施工流程框图 1.2施工方案 (1)电池组件倒运布料及开箱验收

将电池组件倒运至施工子方阵内,并按照事先算好的数量整齐布放在各施工区域内。每个子方阵电池组件安装前要对组件开箱验收。施工队开箱前通知项目部,由项目部通知监理、业主及厂家等进行验收,并做好验收记录。 (2)电池组件安装 电池组件安装前,要对支架进行复查,主要检查横梁的水平等,防止支架水平、高程等变化从而影响组件安装质量。 多晶硅光伏组件的安装宜从下向上安装,具体施工步骤如下: ●根据电池组件安装图纸,用盒尺测量出第一排(最下面一排)电池组件上边缘所在位置,在阵列两端的支架上定点,拉工程线。 ●安装第一块电池组件。以从左向右安装为例,电池板上缘以施工线为基准,左边缘尽量往左侧靠,为右侧所有组件留出一定的调整余量,以防安装右侧最后一块电池组件时因间隔不够导致无法安装。位置调整完毕后,安装四周压块,紧固螺丝。 ●安装第二块及其余电池组件。因压块自身间隙为20mm,所以不需要可以关注电池组件间的间隙大小,只需要紧靠压块安装即可。 ●下方第一排安装完成后,安装第二排。此时可不用施工线,以已安装完成的电池组件上边缘为基准进行安装。安装时注意组件需要对角及边缘平齐。完成后,依次安装剩余两排的电池组件。 每个电池组件背面有一个接线盒及接线盒引出的正负极线,安装时应注意这两条线不要被压在光伏支架与电池组件间。正负极线两端的连接器需要悬空,绝不可以触碰光伏支架或其他金属体。 组件要按照厂家编好的子阵号进行安装,严禁混用。 (3)组件串联及接地 按照设计图纸要求确定串联数量、串联路径。要求光伏组件之间接插件互相连接紧固。接线时应注意勿将正负极接反,保证接线正确。每串电池板连接完毕后,应检查电池板串联开路电压是否正确,连接无误后断开一块电池板的接线,保证后续工序的安全操作。 组件接地通过组件接地孔、导线与接地体良好连接。在需要更多接地孔时候,按照组件生产商要求在相应位置打孔。 (4)电池组件安装验收 组件安装完成,由作业人员自检后,再经各工区施工队技术员复检,最后由项目部质检人员终检。项目部终检合格后报监理验收。

220KV变电站新建工程绿色施工方案

崇礼王山坝风电场 升压站扩建工程 绿 色 施 工 计 划 保定京电电力建设有限公司 第一篇工程概况 依据绿色施工管理规范,为贯彻落实建设工程节地、节能、节水、节材与保护环境得技术经济政策,建设资源节约型、环境友好型社会、通过采用先进得技术措施与管理,最大程度地节约资源,提高能源利用率,减少施工活动对环境造成得不利影响,规范绿色施工管理,特编制本工程绿色施工方案。?第二篇绿色施工标准化管理?一、绿色施工组织管理?(一)组织机构 1、建立变电站新建工程“绿色施工施工标准化”工作领导小组,施工管理员明确岗位责任,奖罚兑现。?2、根据施工组织设计与公司要求,结合工地实际情况,制定工地绿色施工、文明施工标准化建设奖罚办法。? 3、项目部与施工管理办公室必须按统一得规格标准,制作绿色施工施工标准化管理责任制度,悬挂于办公室内,明确绿色施工管理目标,分解与细化后各自得责任,责任得考核目标,做到责任明确,奖罚鲜明,切实检查各项制度得落实情况。 4、凡绿色施工措施不齐备,存在严重隐患,或管理人员违规指挥,违背绿色施工有关条例时,绿色施工管理小组成员有权令其停工,坚持一票否决制。 (二)绿色施工管理目标 节地、节能、节水、节材与保护环境,高效利用资源,推进现代化、标准化建设。?施工现场绿色施工合格率100%,优良率50%以上。

绿色施工全面达到“攀枝花市绿色施工施工标准化工地”标准,争创“攀枝花市绿色文明施工标准化工地”。 绿色施工目标年、月都要控制达标计划,目标分解到人,责任落实,考核到人。?(三) 1、贯彻绿色施工新标准与规范,管生产必须管绿色施工,做到绿色施工基本要求? 绿色施工工作与生产任务同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比,绿色施工措施提前施工,经验收合格后交付使用。?2、加强绿色施工得宣传教育,工人报到后,按在册人数开会宣传有关法规、规章制度,全民重视绿色施工,全民参与绿色施工。 3、每月绿色施工领导小组作一次工地得绿色施工检查,平时针对存在得问题,及 4、每天进行绿色环保施工检查,紧跟生产制度,进行时组织开会教育,令其整改。? 监护,对违章作业,及时纠正,对违规作业,坚决制止。其教育或均需记录签字,以示慎重敲响警钟。?(四)绿色施工管理基础资料?绿色施工档案资料就是绿色施工基础工作之一,也就是检查考核落实绿色施工责任制资料与反映工作情况得重要依据,同时就是为绿色施工管理工作提供分析、研究、掌握绿色施工动态,以便改进工作,达到预测、预报、预防事故得目得,必须及时作好作全,真实反映情况。要作好得资料主要有: 1、工地得绿色施工组织机构及岗位责任制; 2、绿色施工、文明施工得各项制度;?3、绿色施工宣传教育、培训情况;?4、绿色施工技术资料(计划、措施)、交底、检查验收; 5、奖罚资料; 6、有关文件、会议记录。?(五)绿色施工检查 1、按《建筑施工现场绿色施工检查评分表》中得项目,逐一检查。 3、作出评定、提出处理意见与2、对绿色施工管理基础资料逐一核实,审查。? 整改意见。?4、复查整改情况。?二、绿色施工基本要求?1、建设工程实行施工总承包,总承包单位应对施工现场得绿色施工负总责。分包单位应服从总承包单位得绿色施工管理,并对所承包工程得绿色施工负责。 2、建立以项目经理为第一责任人得绿色施工管理体系,制定绿色施工管理责任 3、在施工组织设计中编制绿色施工技制度,定期开展自检、考核与评比工作。? 术措施或专项施工方案,并确保绿色施工费用得有效使用。?4、组织绿色施工教 5、定期对施工现场绿色施工实施情况进育培训。增强施工人员绿色施工意识。? 行检查,做好检查记录。 6、在施工现场得办公区与生活区应设置明显得有节水、节能、节约材料等具体内容得警示标志。 7、施工前,施工单位应根据国家与地方法律、法规得规定,制定施工现场环境保护与人员安全与健康等突发事件得应急预案。?8、按照建设单位提供得设计资料,施工单位应统筹规划,合理组织一体化施工。 ?第三篇绿色施工具体措施 一、施工场地及工地大门?围墙按照建设单位设计得统一围墙,采用环保得页岩砖砌筑,水泥砂浆抹灰,贴宣传标语。?工地大门上方用钢结构做成拱形,上设“四川省与源电力有限公司马上坪220KV变电站新建工程”标志,钢柱上书“高高兴兴上班来,平平安安回家去”。工地围墙周边得落实专人每天进行清洁卫生得清扫,实行“三包”责任制,保持施工现场与周边结合部位得整洁环境,绿色施工领导小组定期对落实情况进行检查。?进入施工场地道路设置清洗槽,帮助清洗出厂汽

变电站基础施工方案设计

100万吨/年重油催化制烯烃项目中控、中变、总变土建施工方案 编制: 审核: 批准: 中国化学工程第四建设公司 2007年3月16日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要实物工程量 四、土建施工方法 五、劳动力安排及施工进度计划 六、主要施工机械计划 七、质量保证体系及措施 八、 HSE管理 九、文明施工措施 附:施工进度网络计划

一、编制依据 1.1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.3 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.4 《建筑工程施工质量验收标准》 GB50300-2001 1.5 我公司编制并实施的符合ISO-9002标准的《质量手册》 1.6中国石油天然气华东勘察设计的结构施工图:6130D602-2006JZ-00/; 6130D206-2006JZ-00/; 1.7扬州苏源电力设计有限公司设计的结构施工图:381-B0689S-T03; 二、工程概况 该设施为实友化工(扬州)有限公司100万吨/年重油催化制烯烃项目所配套的总变、配电设施和中心控制室。为重油催化制烯烃项目提供电力供应和全部自动仪表的控制。其中中心变配电所为两层混凝土框架结构,基础为独立柱基础,一层框架标高3.570米,二层框架标高8.867米,建筑面积2326.78平方米,彩色塑钢门窗,二楼彩色水磨石地面,办公室、卫生间轻钢龙骨铝塑板吊顶,室内混合砂浆刷墙后白色乳胶漆刷面,外墙为丙烯酸外墙涂料;总变电所上部结构图纸未到;中心控制室为两层混凝土框架结构,建筑面积2154.2平方米。 三、主要实物工程量

某水电站施工方案

第1章概述 1.1 编制依据 施工组织设计编制依据如下: (1)本工程招标文件中规定的合同范围、工作内容和工程量、工期要求、施工条件、技术条款及招标图纸; (2)招标文件补充通知; (3)现场踏勘及标前会所掌握的情况; (4)在招标文件中明确要求执行的施工技术规程、规范及技术要求; (5)本承包商在同类工程施工中的成功经验及资源。 1.2 工程概况 广西左江山秀水电站位于左江下游河段、扶绥县城上游14km处,是左江综合利用规划中的第三梯级,以发电为主,兼有航运、电灌、养殖、旅游等综合效益的项目,坝址以上集雨面积29562km2,坝址多年平均流量600m3/s,多年平均径流量为189.3亿m3,正常水位86.5m,死水位85m,水库总库容 6.063亿m3,电站装机容量3×26MW=78MW,年利用小时数4522h,多年平均发电量3.527亿kW.h。船闸通航标准为Ⅴ级船闸—顶2 300t分节驳船队,水库蓄水后可渠化河道130km。 本工程枢纽建筑物由河床式厂房、溢流闸坝、船闸、两岸接头重力坝、右岸接头土坝等主要建筑物组成,与河流流向垂直。从右至左依次布置各个挡水建筑物:0+000~0+76.26为右岸接头土坝、0+76.26~0+110.26为右岸连接重力坝、0+110.28~0+184.32为厂房、0+184.34~0+342.94为闸坝、0+342.96~0+370.96为船闸、0+370.98~0+435.98为左岸接头重力坝。坝顶总长435.98m,坝顶高程99m。 1.3 工程施工条件 (1)水文气象条件 左江是珠江流域西江水系的主要支流之一,流域位于广西西南部,集雨面积32068km2,坝址以上集雨面积为29562 km2。左江干流从龙州自西向东蜿蜒而下,至龙州县上金镇有明江自右岸汇入,至崇左县驮怀村附近有黑水河自左岸汇入,经崇左、扶绥、邕宁等县,在邕宁县宋村附近与右江汇合后称郁江,再流经约30km就到广西的

光伏施工方案

乡城县洞松乡热斗村太阳能提灌站工程光伏系统施工方案 编制单位:四川省新视标建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 日期:2018年1月15日

目录第一章、编制说明 第二章、施工组织设计 1、编制依据 2、工程概况 3、主要施工办法 4、主要分项工程施工方案 4.1 砼基施工方案 4.2 预埋件施工方案 4.3 太阳能电池板施工方案 4.4 电气工程施工方案

第一章编制说明 一、编制目的 本施工组织设计是对乡城县洞松乡热斗村太阳能提灌站工程143KW光伏发电项目施工的总体构思和部署,各分部分项工程的具体实施方案将依据公司技术管理程序,按照本施工组织设计确定的基本原则,进一步完善细化,用以具体指导施工,确保工程顺利完成。 二、编制依据 1.相关法律、法规、规章和技术标准。 2.光伏发电工程主体设计方案。 3.主要工程量和工程投资概算。 4.主要设备及材料清单。 5.主体设备技术文件及新产品的工艺性试验资料。 6.工程施工合同及招、投标文件和已签约的与工程有关的协议。 7.施工机械清单。 8.现场情况调查资料。 三、编制原则 1.严格遵守国家、地方的技术规范、施工规程和质量评定与验收标准。 2.坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。 四、编制内容 1. 乡城县洞松乡热斗村太阳能提灌站工程143KW光伏发电项目。 第二章施工组织设计 一、编制依据及引用标准 《建筑设计防火规范》 GB50016 《钢结构设计规范》 GB50017 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018 《工程测量规范》 GB50026 《混凝土强度检验评定标准》 GB/T50107 《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》 GB50141 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GB50147 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB50149 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169 《电气装置安装工程盘、柜及二次线路施工及验收规范》 GB50171 《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》 GB50172 《电气装置安装工程 35kV及以下架空线路施工及验收规范》 GB50173 《土方与爆破工程施工及验收规范》 GB50201 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202

风电场绿色施工、节能减排技术措施

绿色施工、节能减排施工技术措施 1工程概况 1.1工程概况 河北建投新能源东辛营200风电场位于河北省沽源县境内西南部山区。在风电场的西北部东辛营村附近新建一座220变电站,作为风电场的控制中心和办公、生活所在地。 河北建投新能源东辛营200风电工程本期建设规模为200,共安装单机容量为1.5的风力发电机组133台,每台风机就近布置一台升压变压器,风机发电经升压变压器升压后送往升压变电站,最终接入电网。 35集电线路共分6条双回, 12条单回路,主线路采用双回路铁塔,风机侧采用单回路杆塔接风机。工程导线采用钢芯铝绞线,光缆采用全无金属自承式光缆既(8芯)光缆。 风机设备的技术特性 2编制依据: 《污水综合排放标准》 8978-1996 《常用化学危险品贮存通则》 15603-1995《环

境管理体系要求及使用指南》 24001-2004《职业健康安全管理体系规范》 28001-2001 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(2002年版) 《中华人民共和国水污染防治法实施细则》 《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》国家电网工[2003]168号 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 《城市建筑垃圾管理规定》 《电力建设安全健康环境评价标准》国家电网工[2004]488号 《国家电网公司环境保护监督规定(试行)》国家电网安监[2005]450号 《职业安全健康管理体系审核规范》- 2001 3施工部署 3.1绿色施工方案的原则与意义 1.最大限度地节约资源和能源,减少污染、保证施工安全,减少施工活动对环境造成的不利影响,实现与自然和社会的和谐发展,是我们的责任。 2.贯彻落实节地、节能、节水、节材和保护环境的技术经济政策,建设资源节约型、环境友好型社会,通过采用先进的技术措施和管理,最大程度地节约资源,提高能源利用率,减少施工活动对环境造成的不利影响。 3.施工企业建立绿色施工管理,实施绿色施工是贯彻落实科学发展观的具体体现;是建设可持续发展的重大战略性工作;是建设节约型社会、发展循环经济的必然要求,是实现节能减排目标的重要环节,对造福子孙后代具有长远的重要意义。

110kv变电站施工组织设计方案(完整版)

施工组织设计 批准: 审查: 校核: 编写:

3.1 工程概况 ** 水利枢纽施工供电110kv 变电站工程是为满足** 水利枢纽工程施工用电而建设,该项目位于枢纽** 大桥左侧下游约200m 处。施工变电站的110kv 进线接于** 地区东笋变,施工变电站建成投产后,将枢纽右岸已建成的35kv 临时变电站设备搬迁至施工变电站合并运行,35kv 线路延伸过江进110kv 施工变作为枢纽施工保安电源。 本工程主要工程项目有: (1)35kv 施工供电备用线路工程; (2)110kv 施工供电线路工程; (3)110kv 施工变电站土建及安装工程; 3.2 施工布署 3.2.1 工程质量目标 满足国家或电力施工验收规范,做到:土建分项工程和单位工程合格率100%,优良率85%以上;电气设备安装工程合格率100%,优良率90%以上;整项工程质量等级达到优良。 3.2.2 工期目标 按招标范围的施工图纸工程内容及招标文件要求,计划总工期210 日历天。 3.2.3 安全目标 群伤群亡事故为零;

重大设备事故为零; 重大火灾事故为零; 轻伤事故率控制在5‰ 以内。 3.2.4 工程主要施工负责人简介 施工主要负责人简介见第二章中“ 2.4 拟投入本工作的主要人员表”。

3.2.5 施工工序总体安排 本工程的施工是在场地平整工作完成后进行。施工队伍进场后,先按施工总平面图 布置临时设施,并按平面布置要求对站内的主控楼基础和排水系统及110kv 线路工程进行施工,在主控楼基础和排水系统完成后即安排主控楼主体工程、设备基础、电缆沟、构 架基础等施工;最后进行电气设备安装及站内各附属设施的施工。110kv 施工变电所建成投产后,即进行35kv 临时变电站搬迁工作。在土建施工过程中安排电气预埋、接地等交 叉作业。 3.3 施工进度计划 根椐招标文件要求,本工程计划2001 年5 月25 日开工,2001 年12 月20 日完工,总日历工期210 天,详细的施工进度见《** 水利枢纽施工供电110KV 输变电工程施工进度横道图》。

屋顶光伏发电施工方案

屋顶光伏发电施工方案 安装屋顶光伏发电屋顶类型: 一般情况下分为水平屋顶和斜屋顶,水平屋顶即屋顶是平面的,主要以水泥屋顶为主。斜屋顶包括彩钢斜屋顶和陶瓦屋顶。若以地区划分的话,南方一般以角度大的斜屋顶资源为主;中部地区兼有,而东北地区则大部分是陶瓦屋顶资源。 日常用电单位为千瓦时,安装洛阳智凯太阳能光伏发电系统通常以功率单位千瓦来计算。安装设备位置主要以向阳面为主,根据面积可测算安装的光伏发电系统大小,详细参考如下表: 各类屋顶光伏发电施工方案: 1)水平屋顶:在水平屋顶上,光伏阵列可以按最佳角度安装,从而获得最大发电量;并且可采用常规晶硅光伏组件,减少组件投资成本,往往经济性相对较好。但是这种安装方式的美观性一般。 2)倾斜屋顶:在北半球,向正南、东南、西南、正东或正西倾斜的屋顶均可以用于安装光伏阵列。在正南向的倾斜屋顶上,可以按照最佳角度或接近最佳角度安装,从而获得较大发电量;可以采用常规的晶体硅光伏组件,性能好、成本低,因此也有较好经济性。并且与建筑物功能不发生冲突,可与屋顶紧密结合,美观性较好。其它朝向(偏正南)屋顶的发电性能次之。 3)光伏采光顶:指以透明光伏电池作为采光顶的建筑构件,美观性很好,并且满足透光的需要。但是光伏采光顶需要透明组件,组件效率较低;除发电和透明外,采光顶构件要满足一定的力学、美学、结构连接等建筑方面要求,组件成本高;发电成本高;为建筑提升社会价值,带来绿色概念的效果。 立面安装、侧立面安装形式主要指在建筑物南墙、(针对北半球)东墙、西

墙上安装光伏组件的方式。对于多、高层建筑来说,墙体是与太阳光接触面积最大的外表面,光伏幕墙垂直光伏幕墙是使用的较为普遍的一种应用形式。根据设计需要,可以用透明、半透明和普通的透明玻璃结合使用,创造出不同的建筑立面和室内光影效果。 双层光伏幕墙、点支式光伏幕墙和单元式光伏幕墙是目前光伏幕墙安装中比较普遍的形式。目前用于幕墙安装的组件成本较高,光伏系统工程进度受建筑总体进度制约,并且由于光伏阵列偏离最佳安装角度,输出功率偏低。除了光伏玻璃幕墙以外,光伏外墙、光伏遮阳蓬等也可以进行建筑立面安装。 因每一个用户住宅都是不一样的结构,需要通过专业的场地分析、设备选择和业主的需求设计一套符合业主的发电需求、资金预算、房屋结构的系统施工方案。

输变电工程线路工程绿色施工方案(新版)

宁夏吴忠盐池风电场马斯特(冯记沟一期)50MW风电110kv线路工程 绿色施工方案 施工单位(章) 年月日

目录 1 编制依据 (3) 2 工程简介 (3) 3 节能降耗工作方针及目标 (3) 3.1节能降耗工作方针 (4) 3.2节能降耗工作目标 (4) 4 节能降耗管理组织机构 (4) 4.1节能降耗管理组织机构 (4) 4.2节能降耗管理职责 (4) 5 办公生活区节能降耗控制措施 (6) 5.1无纸化办公及纸张、耗材节约措施 (6) 5.2节约用水控制措施 (7) 5.3节约用电控制措施 (7) 5.4煤和燃气节约措施 (7) 5.5其它生活节能降耗措施 (7) 6 现场施工节能降耗控制措施 (8) 6.1工程材料设备工艺节能降耗措施 (8) 6.2基础施工节能降耗措施 (8) 6.3施工节能降耗措施 (9) 6.4母线施工节能降耗措施 (9) 6.5其它施工节能降耗措施 (10) 7 环境保护措施 (10) 7.1 环境管理机构 (11) 7.1 环境管理目标 (11) 7.2 环境管理执行的法律、法规清单 (11) 7.3 环境管理方案 (11) 垃圾回收 (14)

绿色施工方案 1 编制依据 1、《中华人民共和国节约能源法》; 2、《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》; 3、《建设部关于落实〈国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知〉的实施方案》; 4、《国务院关于加强节能工作的决定》; 5、《节约用电管理办法》; 6、《关于认真贯彻国家节能减排政策作好规范企业经营活动的通知要求》; 7、参照《国家电网公司节能与环境保护技术监督规定(试行)》; 8、《关于全面开展“资源节约型、环境友好型,新技术、新材料、新工艺”试点输电线路建设的通知》; 9、《关于进一步加强“两型三新”输电线路工程建设试点工作的通知》; 10、参照《国家电网公司“两型三新”线路设计建设导则》。 2 工程简介 宁夏吴忠盐池风电场马斯特(冯记沟一期)50MW风电110kv线路工程,位于宁夏回族自治区吴忠市盐池县冯记沟镇境内,起点为冯记沟110kV升压站,终点为宋堡330kV变电站110kV进线构架。本工程除钻(穿)越宋慧、宋大110kV线路采用电缆穿管直埋外,其余段采用单回路架空架设,新建线路全长1*8.837km(架空)+1*0.304km(电缆)。 本工程选用2*JL/G1A-300/25-48/7钢芯铝绞线,双分裂垂直布置,子导线分裂间距400mm,地线采用两根24芯OPGW光纤复合架空地线,电力电缆采用JLW03-64/110-1*630型铜缆。

变电站基础施工方案

盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。 编号:004实友化工(扬州)有限公司 100万吨/年重油催化制烯烃项目中控、中变、总变 土建施工方案 编制: 审核: 批准: 中国化学工程第四建设公司 2007年3月16日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要实物工程量 四、土建施工方法 五、劳动力安排及施工进度计划 六、主要施工机械计划 七、质量保证体系及措施 八、 HSE管理 九、文明施工措施 附:施工进度网络计划

一、编制依据 1.1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.3 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.4《建筑工程施工质量验收标准》 GB50300-2001 1.5 我公司编制并实施的符合ISO-9002标准的《质量手册》 1.6中国石油天然气华东勘察设计的结构施工图:6130D602-2006JZ-00/; 6130D206-2006JZ-00/; 1.7扬州苏源电力设计有限公司设计的结构施工图:381-B0689S-T03; 二、工程概况 该设施为实友化工(扬州)有限公司100万吨/年重油催化制烯烃项目所配套的总变、配电设施和中心控制室。为重油催化制烯烃项目提供电力供应和全部自动仪表的控制。其中中心变配电所为两层混凝土框架结构,基础为独立柱基础,一层框架标高3.570米,二层框架标高8.867米,建筑面积2326.78平方米,彩色塑钢门窗,二楼彩色水磨石地面,办公室、卫生间轻钢龙骨铝塑板吊顶,室内混合砂浆刷墙后白色乳胶漆刷面,外墙为丙烯酸外墙涂料;总变电所上部结构图纸未到;中心控制室为两层混凝土框架结构,建筑面积2154.2平方米。 三、主要实物工程量

水电站施工方案

第一章编制综合说明 1.1编制依据 1、本施工组织设计根据云南省腾冲县永兴河一、二级水电站首部枢纽、压力前池、厂区枢纽及压力管道土建和安装工程《招标文件》和《招标图纸》; 2、现行水利水电工程建设的技术规范、验收标准和有关规定; 3、国家及当地政府的相关法规、条例和政策; 4、现场调查资料及我单位施工能力及以往类似工程施工经验; 5、我局拟为本工程配备的人员、机械设备、测量检测设备等资源配置情况; 1.2工程概况 永兴河梯级电站位于腾冲县猴桥镇永兴村, 永兴河(又名松山河)属槟榔江左岸一级支流。永兴河梯级水电站工程由新塘河调节水库、一级电站和二级电站组成。新塘河水库为季调节水库,位于永兴河支流新塘河上,坝址河道高程约1915m,坝址以上径流面积16.73km2。新塘河水库由面板堆石坝、溢洪道、竖井、输水隧洞组成。面板堆石坝最大坝高69.65m,坝顶高程1972.65m,校核洪水位1971.81m(P=0.1%),正常蓄水位1970m,有效调节库容量约612.8万m3;溢洪道为有闸控制宽顶堰,堰宽5m,堰顶高程1966.50m;竖井内径5.5m,井内设弧形闸门,竖井前设一道平板检修闸门;输水隧洞长461.00m,进口底板高程为1930.00m,隧洞出口高程1929.54m,库水被输送到邻谷(小干河),于高程约1902m处汇入崩麻河。 1.3水文、气象条件及工程地质 水文气象及工程地质资料详见《参考资料》。岩体致密坚硬,渗漏弱、完整性好、强度高,基本不存在深层抗滑稳定问题,为较好的天然坝基。 1.4施工交通条件 1.4.1对外交通条件

光伏电站施工方案

光伏电站施工方案NO TABLE OF CONTENTS ENTRIES FOUND.:检验支架安装合格后,安装光伏板。图1.1.1 电池组件安装施工流程框图 1.2施工方案 (1)电池组件倒运布料及开箱验收 将电池组件倒运至施工子方阵内,并按照事先算好的数量整齐布放在各施工区域内。光伏电站工程绿色施工方案.

中节能贵溪一期20MWp光伏电站项目一期20MWp 绿色施工方案 中节能贵溪一期20MWp光伏电站项目自开工以来,我们着重从转变观念,顺应低碳潮流入手,吸收国家建筑行业出台的各种法规内涵,进行消化,汲取其中的精髓,积极围绕建筑节能、节地、节水和保护环境五大目标着手,通过企业文化四个层次的分层引导,探索以流程为中心、以信息化为助力、以绩效为约束的现代项目管理新思路打造精品工程。 具体实施情况见以下方案: 一、编制依据 1、《中华人民共和国环境保护法》 2、《中华人民共和国环境影响评价法》 3、《中华人民共和国大气污染防治法》 4、《中华人民共和国水污染防治法》 5、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 6、《中华人民共和国固体废物污染防治法》 7、《建设项目环境保护管理条例》 9、《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2006 10、《绿色施工导则》 11、《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90) 12、《建筑施工场界噪声测量方法》(GB12524-90) 13、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB54011-2007) 14、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析 15、本企业现有的技术和施工管理经验 16、其他资料 二、工程概况 2.1 基本信息 (1)工程位置 中节能贵溪一期20MWp光伏电站项目是由中节能太阳能科技股份有限公司投资建设的并网光伏电站,容量为20MWp,后期规划建设规模为50MWp。本工程包括太阳能光伏发电系统及相应的配套上网设施,项目位于江西省贵溪市流口镇。 本工程采用EPC总承包方式建造,新建核心发电区主要由太阳能电池阵列、防雷汇流箱、箱式变电站构成,全站共20个发电单元,全部采用固定式太阳能电池板阵列形

变电站进站施工方案

奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程变电站线路进站施工方案 攀枝花网源电力建设工程公司 2013年11月18日

奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程 变电站进站施工方案 批准年月日审核年月日校核年月日编写年月日

目录附:简易平面图

一、工程概况 1、工程概况 1、进站工作的原因:①、奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程已建完成。N1#至变电站原设计为光纤进站,设计要求,需连光纤进入白岩子110kV变电站与N1#连接,施工时需进站工作(敷设光缆、做光缆头等) 2、进站工作的内容:①、从N1#隔空拉设光纤线至变电站内闸盒,并敷设光缆,做光缆头及光缆试验等。 3、需进变电站:白岩子110kV变电站。 二、组织措施 一、施工管理机构的设置及职能 1、施工管理机构的设置 为了满足施工的有关要求,便于工程的外部协调和内部的统一指挥,对施工过程进行可控在控,根据本工程的特点,结合现场实际情况,决定成立以网源公司李志强为项目经理的施工现场项目指挥站。项目经理全权负责对本工程进行现场管理指挥。负责工程的施工管理及对协调工作。 对本工程设现场工作负责人二人,负责以下工作: (1)向工作班成员布置当天的任务、内容以及工作范围,使工作班每个成员都明白当天的工作。组织人员进行安全“三查”(查安全思想、查安全措施、查安全器具),并说明施工任务,安全措施及注意事项,重点讲明当天的重点危险施工作业及其予防措施,并随时抽问,

在使全体作业人员明了后,方可作业;做到“四清楚、四到位”。(2)组织工作班主要成员进行危险点分析,提出控制措施或解决方案。 (3)向工作班成员明确各自的工作,不允许工作班成员做超出工作票范围的工作。 (4)向工作班成员宣布现场工作纪律,加强现场安全监护,设专职监护人二名,并开展一对一互相监督活动。 (5)要求进站作业工作班成员着装统一,正确使用劳保用品及安全防护用品等。 (6)施工前,组织人员对施工机械、安全用具进行全面检查,确认已经试验合格并经维护保养,确保进场施工机械、安全用具有良好性能,均为合格品。 (7)施工前,由项目负责人组织施工负责人、现场安全员、技术员、班组长等对施工现场进行勘察,明了施工作业环境、施工任务、临近带电的范围、停电范围、交叉跨越等情况。 (8)施工前,组织全体施工人员学习施工措施,有针对性的对施工人员进行安全知识和技术培训,使用体施工人员明确施工任务,明确作业中的安全施工措施及安全注意事项。 (9)正确、合理的按照标准化工序工艺组织施工作业,严格督促全体作业人员遵守执行安规和相关规定。 (10)当天工作结束,要在现场清点班组成员,并把现场清理完毕,方可离开现场。

太阳能光伏发电工程施工组织设计方案

5.4建筑专业施工方案 5.4.1测量控制网施工方案 5.4.1.1测量控制 本工程的施工测量主要根据监理提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料,按照国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规进行施工控制网测设。施工控制网测设采用全站仪,测量精度为边长MS≤S/40000,测角精度Mβ≤±2.5″。高程控制网测量采用DSZ3精密水准仪,平差后水准点高程误差≤± 1.0mm。 5.4.1.2控制网的管理 轴线控制网应严格按照规要求使用合格的测量仪器来施测,并清楚、详细、正确地做好原始记录,加强自检和互检工作;并对方格网的测量资料进行认真校对和现场抽测,确认满足精度要求后,将数据记录及测设成果交监理进行验收,符合规要求以后,方可使用。 派专人负责轴线控制网的日常维护和巡查工作,并做好纪录,发现问题及时汇报,同时做好维护和整修工作;轴线控制网桩的四周应保持良好的通视条件,严禁堆土、堆物,任意搭建和覆盖;若轴线控制网桩发生损坏,应及时采取补桩措施,补桩测量的成果须通过监理验收符合规要求以后,方可使用。 5.4.1.3沉降观测 工程所有的建(构)筑物必须按设计要求埋设沉降观测点,若无设计要求的按有关规要求进行设置。 对于工程中的基础,等基础垫层砼浇筑完毕后,按设计要求进行沉降观测点的设定,若无设计也应按规要求及时做好沉降观测点标记,并进行沉降观测初始值的测定,待基础拆模后立即将其引测到基础顶面,同样做好沉降观测点标记,最后引测到设计规定的沉降观测点上。 对于一般建(构)筑物,按照施工规要求,基础施工完毕后开始进行沉降观测。 5.4.2 电缆沟土建工程施工方案5.4.2.1土方开挖 土方开挖采用挖掘机反铲开挖,将沟渠开挖出的土方堆放在设计道路区域,待一段开挖到位后,挖掘机再开挖同一段道路土方,同时配合自卸式翻斗汽车将余土装运到弃土堆放区。土方开挖过程中应将留作回填的好素土留够堆好。土方开挖到位后,采用人工清槽捡底,铺砂垫层,用蛙式打夯机夯实后作砼垫层。 5.4.2.2模板工程 (1)模板工程以组合定型钢模板为主,U型卡连接、φ48钢管备楞、对拉螺栓紧固(框架局部异形截面另外加工部分异型钢模板或用δ=25mm厚木板制安),