风机吊装施工方案

大唐广元芳地坪风电场30M W工程 主体Ⅰ标段 合同编号:CDT-GYFD/C-002 风机吊装施工方案 广西水电工程局四川广元芳地坪风电场主体I标工程经理部 2014年1月

批准:审核:校核:编写:

目录 第一章工程概述及工作范围 (1) 1.1 工程简况 (1) 1.2 工作内容和工作范围 (1) 1.3 风力发电机组主要技术参数 (1) 1.4 塔筒等部件主要技术参数 (3) 1.5 编制说明及依据 (4) 第二章施工组织机构 (6) 第三章人员配备及分工 (7) 3.1 施工力量的配置计划 (7) 3.2 项目管理人员分工 (7) 第四章吊装机械选用 (8) 第五章施工作业程序 (9) 5.1 施工准备 (9) 5.2 吊装工序流程 (9) 5.3 塔筒吊装方案 (10) 5.4 机舱吊装方案 (12) 5.5 叶轮组合吊装方案 (12) 5.6 电气安装 (14) 5.7 单机收尾 (14) 第六章施工进度计划 (15) 第七章质量保证措施 (17) 7.1 质量方针 (17) 7.2 工程质量目标 (17) 7.3 质量保证措施 (17) 7.4 施工技术交底 (18) 第八章安全保证措施 (19) 8.1 安全方针目标 (19)

8.2 安全技术措施 (19) 8.3 起重作业安全施工规程 (21) 8.4 风机高空作业安全保障措施 (23) 8.5 冬雨季施工防护措施 (24) 8.6 突发事故应急预案 (25) 8.7 安全交底 (27) 第九章环境保护及文明施工保障措施 (28) 第十章成品保护措施 (30) 附表1 吊装准备的工器具 (31) 附表2安全管理机构 (33) 附表3质量管理机构 (33) 附表4安全交底记录单 (34) 附表5施工技术交底卡 (35) 附表6 施工平面布置图 (36) 附表7 500吨吊车参数 (37)

安装风机安全技术措施示范文本

安装风机安全技术措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

安装风机安全技术措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、施工概况: ××风巷风机安设在配电点处,距工作面较远。根据通 风需求,现需要在××风巷回风绕道上风侧30米处前进左 帮安装两台2×45KW的风机,风筒使用直径Ф1000mm× 10m高强风筒,供××风巷用风,为确保作业质量及作业过 程中的安全,特编制本措施。 二、工程作业量 1、安装2台45KW风机; 2、吊挂风筒、拆接风筒。 三、风机安装顺序及方法: 打设专用起吊点--上主风机--装副风机--上风筒--对接 风筒--接线--送电--验收

1、上主风机:挂上倒连,把2×45KW主风机吊到距顶板500mm处,用溜链将风机固定绑牢,保证平稳牢靠。 2、装副风机:用倒链把2×45KW副风机与主风机平行吊挂,保证风机的平稳。 3、上风筒:由通风队长亲自安排专人把裤裆岔接好、加固、绑好,亲自验收过关,杜绝漏风。 4、风筒的对接:提前将风筒裤裆衩接好后,由我队负责将原来风筒进行对接。风筒吊挂位置为××风巷正巷前进左帮 5、接线:安排专人按正确的接线方法把两个风机电机与组合开关的负方线接好,并遥测电缆的绝缘,保证合格、完好,杜绝失爆。 6、送电、试验主、副风机运行情况及试验能否正常切换:检查主、副风机运行情况,并由机电班长检查风机的

屋顶风机安装施工方案

1、编制说明 结构件生产厂房及托辊生产厂房屋顶设置屋顶风机54台,分别布置在厂房屋顶上,风机单体最大重量为227Kg,无法一次吊装到位,吊装有很大得难度,在安装得过程中,很容易损坏屋面彩钢板,需要采取防护措施,故编制该专项方案,明确施工顺序以及防护措施。 2、工程概述 该工程屋顶风机共有54台,体积较大,长×宽=1100×1100mm,单体重量为227Kg,分别布置在结构件厂房36台,托辊厂房18台。3、风机安装方法及技术措施 (1)根据图纸定位风机安装位置,弹墨线。 (2)用轮式汽车吊将屋面风机设备从地面吊装至风机安装位置附近,风机与屋面接触面铺设4*0、3m得木板或竹板增大屋面受力面积,减少屋面单位面积承受荷载,以防将屋面压坏或压塌。 (3)用砂轮机沿线将屋面板切割开,清理填充岩棉。 (4)将制作好得角钢支架与屋面檩条焊接,要求焊缝饱满,满焊。 (5)用铆钉将止回阀固定在支架内(风机口下沿)。 (6)用镀锌铁皮将角钢支架四周包裹,连接处焊接。 (7)将风机扣在支架上(支架上沿覆盖一层3-5mm得橡胶减震垫)用自攻螺钉固定。 (8)屋面与支架缝隙用泡沫填充剂做防水处理。 4、施工安全管理 4、1安全管理体系 安全就是生产之首,建立以项目经理为首得第一责任者得安全管理组织机构,全面贯彻行国家及企业有关安全法规及各项管理制度,运用

系统工程得原理与方法进行安全管理,开展预测预防工作,确保生产安全。 为了确保施工顺利进行,在风机安装过程中必须树立安全第一得得思想,切实做到以下几条: (1)施工人员施工前要熟知风机安装步骤及施工过程中注意事项。 (2)安装前,由项目部安全员对操作人员进行上场安全检查。 (3)健全安全监督检查制度,安全员跟踪进行监督检查,发现问题及时解决。 (4)风机安装前由技术负责人进行安全技术交底,做好记录并要求接受交底人员签字确认,对高空作业人员要进行安全教育,要配戴好安全防护用具,严格按照操作规程作业。 (5)对吊装指挥人员、吊车司机等进行重点教育。 (6)项目部安全管理者及班组安全员协调与协助各班组做好安全工作,指导进行安全防护与安全管理各项工作。 (7)焊工应持证上岗,焊接作业时周围应做好防护,备好灭火器。上下屋面得爬梯应架设牢固,上下屋面时应采取防护措施。 (8)在屋顶风机口、屋顶预留孔洞位置设置安全警示标志,防止施工人员高处坠落。

风机吊装安全文明措施

第1章安全技术措施 一、施工前组织全体参加安装操作的人员进行技术、安全交底工作,交底后进行 全员签字。所有施工人员必须明确任务,了解风机的安装程序,听从指挥,行动一致。 二、.参加施工作业人员着装规范整洁并符合安全要求,应按规定正确配戴安全 帽、扎好安全带,做到领紧、袖紧、下摆紧、穿软底鞋、不穿带钉易滑鞋,其中,在距离地面1.5米及以上施工作业必须挂好安全带,安全带在使用时必须高挂低用。 三、施工作业人员必须使用安全带和安全绳。在爬塔和塔上作业时必须使用带有 挂钩地的安全绳。在使用安全防护用品、用具前,必须对其外观检查,出现裂纹、破损、部件不完整,连接不牢固者不得使用。 四、施工作业人员上下攀登时必须使用安全保护器,在悬空作业时必须使用速差 自锁器或缓冲绳,其中:1、速差自锁器及缓冲绳应高挂低用,应防止摆动碰撞,水平活动应在以垂直线为中心半径1.5米范围内。绳物、吊环、固定点等各部分螺栓应连接牢固。安全绳、缓冲绳无磨损、断丝、打结。挂钩要与刚性物体连接,不能连接在电缆或软绳上。 2、登塔安全绳应专人专用,其安全保护绳和附助绳严禁打结、绞结,安全保护 绳严禁有接头,使用前应将安全保护绳装入安全滑轨,安全保护绳锁止扣应灵活可靠方可使用。安全保护绳必须采用安全锁扣扣在安全带扣环内。个人防护设备: 为了其它安全,建议穿上警示背心。 3、施工作业前,工作负责人应对登高作业人员进行安全技术交底,作业中发现 安全设施有缺陷和隐患必须及时解决,危及人身安全时必须停止作业。有人在爬塔作业时,不准人在塔下停留。当在塔上或塔下运送工具、零件时,不许有人在塔下作业。工具、螺栓、螺母和垫圈等零部件放在工具袋中,或者放在平台上。 机舱内所有散置零件都必须可靠固定。

防排烟系统风机吊装施工方案

防排烟系统风机 安装\吊装方案 工程项目: 中国重庆xxxx产业园一期工程 建设单位:重庆xxxxxxx 编制人员: 技术负责: 项目经理: 报送日期: 2014.04 重庆xxxx股份有限公司

防排烟系统风机安装/吊装方案 一、工程概况 该工程位于渝北区xxxx地块,总建筑面积约202347平方米,包含x#、x#、x#楼。 x#楼由x层主楼与5/6层副楼,以及2层地下建筑组成,一层及以上为档案和办公,负一、负二层为车库与设备用房,建筑高度为38.5米。x#楼由x层主楼与7/12层副楼,以及1层地下建筑组成,一层及以上为档案和办公,负一层为车库与设备用房,建筑高度为58.5米。1#、2#楼共有防排烟风机、排风机、送风机、正压送风机共85台。 x#楼由x层塔楼、5层裙楼以及2层地下建筑组成。建筑高度为97.9米。3#楼共有防排烟风机、排风机、送风机、正压送风机共104台。 二、通风防排烟施工说明及参考规范、图集 1、消声隔振 (1)、风机座地安装时底部与素混凝土基础间均垫以橡胶块,进、出口风管均采用200mm防火软接。 (2)、吊装的风机进出机房处与运转设备相连接的管道均须采用减振支吊架,与风机连接处的风管均采用防火软接。 2、风机安装前应检查电机接线正确无误,通电试验,叶片转动灵活、放线正确,机械部分无摩擦、松脱,无漏电及异常声响。 3、风机落地安装的基础标高、位置及主要尺寸、预留洞的位置

和深度应符合设计要求;基础表面应无蜂窝、裂纹、麻面、露筋;基础表面应水平。 4、风机安装应符合下列规定: 1)、风机安装位置应正确,底座应水平; 2)、落地安装时,应固定在减震底座上,底座尺寸应与基础大小匹配,中心线一致,隔振底座与基础之间应按设计要求设置减震装置; 3)、风机吊装时,吊装及减震装置应符合设计及产品技术文件的要求。 5、参考规范、图集: (1)、GB50738-2011 通风与空调工程施工规范 (2)、12K101-1 轴流通风机安装 (3)、05K102_风机安装图集 三、风机安装 1、风机搬运 整体出厂的风机搬运和吊装时,绳索不得捆绑在转子和机壳上盖或轴承上盖的吊耳上。风机搬运时,要注意保护风机外壳油漆。 2、风机吊装 (1)方案(一) 方案(一)中,风机吊机固定于顶板或梁上,采用10mm厚钢板作为脚板,脚板尺寸为150*150mm,每块脚板用4颗m12膨胀螺栓固定,将吊架角钢(槽钢)满焊固定在脚板上。根据风机型号和重量选用L40、L50角钢或6#、8#槽钢作为支架吊臂,8# 、10#槽钢作为支架

风机吊装方案

施工方案 1、工程概况及特点 1.1 工程名称:萧县官山风电场工程 建设地点:安徽萧县 本期工程风机安装24套,主机型号湘电XE105-2000风力发电机组。塔筒高度80米。 主体工程工作内容包括:塔架安装、机舱安装、叶片安装、机组控制柜安装、机组内电气接线、控制电缆布线连接、配合风机厂商进行机组调试,风机、塔架、配件等卸车、检验、保管及风机安装手册中标明的其他安装内容,安装工具由安装单位提供。负责风力机运输工装的装车。 1.2 本工程安装的箱电2000KW机型,风机设备轮毂中心高度80米。该型号风电机其主要部件外形尺寸及重量参数见表1. 表1: XE105-2000风力发电机组主要吊装部件参数表(80m) 1.3 根据设备吊装高度、重量及吊车资源的具体情况,为确保吊装工程的安全和保证吊装工程进度以及通过对各台大型设备的认真分析、研究,计划全部使用大型吊车进行整体吊装。

主吊车及其工况选择: 主吊车选用中联重科350吨履带吊(风机专用工况),用来提升风机的所有部件。选择吊车的参数是安装风机最重部件、起升高度和吊车的臂长。 风机部件吊装最重,高度最高部件:发电机,吊装重量66.7t(含吊钩、吊索具重量)吊车的臂长:从风机基础的中心点到吊车回转中心点的距离,约为13米。从基础平面到机舱的顶端的高度约82米。依据这两个参数及吊装机械的性能参数,中联重科350吨履带吊组固定副臂风机专用工况,选用84米主臂和7米固定副臂。 上述工况,其吊车性能如下: 1)主臂长度:84米; 2)副臂长度:7米; 3)作业半径:13.0米(机舱、风轮及塔筒部件吊装) 4)起升高度:93.0米(杆头滑轮组以下高度) 5)额定吊重:80.0吨; 6)实际吊重MAX:69.7吨(发电机吊装、含吊钩、吊索具重量); 7)负荷率MAX:87.1% 辅助吊车及其工况选择: 辅助吊车选用70吨履带吊、120吨汽车吊(ATF110G-5)和50吨汽车吊。辅助吊车可以单独用于风机部件的卸车、配合主吊车组装拆卸及转场、地面组装叶轮等作业。塔架和叶轮吊装时,辅助吊车用于设备的抬尾和递送。 70吨履带吊性能如下: 1)主臂长度:15.0m 2)作业半径:6.0m 3)额定吊重:40.1t 4)实际吊重MAX:35.5t(配合发电机吊装翻身) 5)负荷率MAX:88.5% 120吨汽车吊(ATF110G-5)性能如下: 1)主臂长度:13.0m 2)作业半径:5.0m

屋面风机设备吊装桅杆吊装专项施工方案

目录

1、工程概况 1.1工程概况 *********工程位于***以西、***以东,地理位置优越,交通便利。其南侧有规划给水加油站、中石油燃气昆仑调压站、办公楼。 一期工程总用地面积***m2,总建筑面积***m2,其中地上建筑面积****m2,地下建筑面积***m2,架空面积***m2。本工程地下为2层地下室,地上3栋单体分别为23层研发楼、14层宿舍楼及15层研发办公楼。 1.2工程内容 本次吊装楼栋为研发楼,高度为米,共23层。吊装物体为空调机组,参数如下表: 图表 1.2.1设备参数表 图表 1设备外型图片 根据上述设备参数及外型可知,设备重量为吨,设备本身有外型钢框架,整体刚度足够,且底部设置自带8个吊装环,8个吊装位置均衡对称布置,方便吊装。且吊装时,设备上部设置厂家自带的扩杆,扩杆长度伸出机组100mm以上,以免吊索碰坏机组。 图表 2设备吊装示意图

由于研发楼塔吊已拆除,且建筑高度98米,考虑到设备的大小,重量,采用常规的吊车进行吊装无法实现,综合考虑,机组设备只有用桅杆吊装到屋面。 (备注:本方案主要针对空调机组吊装、就位。) 1.3道路现状图 本次吊装位置位于研发楼南侧,该区域已回填1m厚回填土,且回填土已碾压密实,可以行走重型混凝土罐车及渣土车等,吊装前,地面将铺设钢板,方便吊车行走,故汽车吊及设备通行条件基本不受限制。 图表 3研发楼立面图 立面图片一张 1.4施工平面布置 空调设备目前在场内二期空旷区域放置,将通过吊车吊至平板车,从****的三号门进入研发楼前,交通路线良好。 图表 4施工现场平面布置图 根据空调机组的屋面定位,机组将从研发楼南侧(D-E/8-11轴线处)处(原施工电梯口位置)吊装,具体吊装平面示意图如下: 图表 5吊装平面示意图 1.5施工要求及技术保证措施 1、施工场地清理及平整,吊车吊装区域铺设钢板; 2、施工人员严格按照本方案指导施工,管理人员做好安全及技术交底; 3、对吊车、钢丝绳、吊具、卡环、桅杆等机具进场时进行全面验收,所有安全装置必须齐全、可靠; 1.6编制目的 为指导空调机组吊装现场作业,保证现场安全,特编制此方案。

风电吊装安全文明生产施工方案

安全文明施工实施细则 一、工程概况: 龙源西藏新能源有限公司投资建设的西藏那曲高海拔试验风电场(49.5MW)项目风机安装工程。本期工程共安装5台国电联合动力风机。 1.1 施工范围 我公司负责5台风机的吊装,安装塔内主电缆、控制电缆等附件安装,控制柜、塔筒、机舱、轮毂及叶片等设备的卸车及设备保管等工作。 1.2施工部署 针对该工程安装设备实际情况,我公司将组建一支精干、技术资质高和经验丰富的项目管理班子,挑选施工经验丰富、吃苦耐劳的优秀专业施工队伍,特别是选定参加过类似工程建设的施工队伍参加本工程施工。 采用一台750吨汽车吊主吊,一台130汽车起重机、一台70吨汽车起重机、一台65吨汽车吊为副吊。对于塔筒、机舱、轮毂、叶片利用750吨履带吊和70吨汽车吊进行吊装,两吊机配合慢慢将塔筒吊到垂直状态,拆除70吨吊机的吊装连接索具和连接板,750吨汽车吊单机吊装就位。 二、安全目标、安全保证体系及技术组织措施 2.1安全管理目标 遵守有关环境保护的法律、法规和规章、龙源电力集团股份有限公司关于《工程建设文明施工管理办法》、《工程建设质量管理办法》、《工程建设安全管理办法》及本合同的有关规定,并对其违反上述法律、法规和规章以及本合同规定所造成的环境破坏以及人员伤害和财产损失负责。 我方将始终贯彻“安全第一,预防为主”的方针和“安全为天”的管理思想,提高工程建设过程安全质量管理水平,保障职工在劳动过程中的安全与健康,努力创建安全文明施工样板工程。

2.2安全管理组织机构及安全管理制度和办法 2.2.1安全管理组织机构图 2.2.2安全管理组织体系 1、建立健全安全生产管理机构,成立以项目经理为组长、项目技术负责人为副组长的安全生产领导小组,全面负责并领导本项目的安全生产工作。主管安全生产的项目安全员为安全生产的直接责任人。成立施工安全组,全面负责施工全过程的安全检查、安全远见卓识置、安全监督和安全奖惩。 2、所有施工人员进入施工现场必须纳入项目的安全管理网,并签订安全生产协议书。对所有施工人员进行安全施工“三级教育”形成制度前有记录和签字,坚持未经安全教育、不得上岗的原则。 3、项目将根据施工不同阶段制定有关遵守安全生产的若干规定,施工人员除了熟悉并认真执行国家和省建委颁发的有关安全生产规章制度,还应遵守项目制定的各工种工序技术方案。 4、根据工程实际情况,制定防火、防盗、防冻及动用明火、临时用电等方面的管理办法,按计划定期检查执行情况,发现问题,责成其在规定时间内进行整改。 5、施工现场平面布置按施组要求布设,认真做好材料堆放、设备和机具存放、宿舍管理等文明施工方面工作。

风机吊装安全文明措施

编号:AQ-JS-03283 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 风机吊装安全文明措施 Safe and civilized measures for fan hoisting

风机吊装安全文明措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、施工前组织全体参加安装操作的人员进行技术、安全交底工作,交底后进行全员签字。所有施工人员必须明确任务,了解风机的安装程序,听从指挥,行动一致。 二、.参加施工作业人员着装规范整洁并符合安全要求,应按规定正确配戴安全帽、扎好安全带,做到领紧、袖紧、下摆紧、穿软底鞋、不穿带钉易滑鞋,其中,在距离地面1.5米及以上施工作业必须挂好安全带,安全带在使用时必须高挂低用。 三、施工作业人员必须使用安全带和安全绳。在爬塔和塔上作业时必须使用带有挂钩地的安全绳。在使用安全防护用品、用具前,必须对其外观检查,出现裂纹、破损、部件不完整,连接不牢固者不得使用。 四、施工作业人员上下攀登时必须使用安全保护器,在悬空作业时必须使用速差自锁器或缓冲绳,其中:1、速差自锁器及缓冲绳

应高挂低用,应防止摆动碰撞,水平活动应在以垂直线为中心半径1.5米范围内。绳物、吊环、固定点等各部分螺栓应连接牢固。安全绳、缓冲绳无磨损、断丝、打结。挂钩要与刚性物体连接,不能连接在电缆或软绳上。 2、登塔安全绳应专人专用,其安全保护绳和附助绳严禁打结、绞结,安全保护绳严禁有接头,使用前应将安全保护绳装入安全滑轨,安全保护绳锁止扣应灵活可靠方可使用。安全保护绳必须采用安全锁扣扣在安全带扣环内。个人防护设备: 为了其它安全,建议穿上警示背心。 3、施工作业前,工作负责人应对登高作业人员进行安全技术交底,作业中发现安全设施有缺陷和隐患必须及时解决,危及人身安全时必须停止作业。有人在爬塔作业时,不准人在塔下停留。当在塔上或塔下运送工具、零件时,不许有人在塔下作业。工具、螺栓、螺母和垫圈等零部件放在工具袋中,或者放在平台上。机舱内所有散置零件都必须可靠固定。 4、施工现场必须设围栏和警告标志,禁止行人通过和在起吊物

风机设备吊装方案

南京西路XXXX号工程 风机设备 施工吊装方案 施工单位______________________________ 工地名称______________________________ 编制人-------------------------------- 日期_________________________________

风机设备吊装方案 摘要 本工程总建筑面积28000M2,具有工程大建筑面积广,施工质量要求和技术要求高,工期紧等特点。本方案编制时,施工现场“三通一平”工作已经基本就绪,地面已作硬底化。 一、工程简介 本工程位于南京西路XXXX号,总建筑面积为28000M2,总共三十二层。地下四层,地上一到四层为裙楼部分,五楼到三十层 位塔楼部分。地下二三四层主要为停车库,地下一层为超市、饮食和厨房、物业用房与变配电、冷冻机房、锅炉房等设备用房,地上为商业用房和办公楼。 本工程需机械吊装的设备有:FAF-B1-05及FAF-B1-06大型风机两台,风机外形尺寸为3700(L)*3230(W)*3150(H),从地面 (0.000米)吊装口吊至地下一层(-5.800米)考虑到现场的实际状况,此次对风机进行分解,分解清单如下: 吊装设备清单 吊装方式及吊具

2.1经对施工现场的实际勘察及吊装设备尺寸重量决定采用塔吊方 式吊装最为安全可靠。 221吊具选用现场一台132EC-H塔式起重机(塔吊起重臂长45米, 内爬式)。 2.2.2配备交流电焊机一台,焊割用具若干套。 2.2.3 2吨葫芦2-3个。 2.2.4紧固件、吊装带、工具等若干。 2.2.5牵引用走管若干。 三、132EC-H塔式起重机技术参数 3.1许用参数 本工程选用参数 3.2塔机安装类型:内爬式 3.3最大起重量为8t;起重臂长度31m处,额定起重量为 4.33t;起重臂长度45m处,额定起重量为2.75t. 3.4塔机安装时起重臂铰点高度为12.12m(塔机安装在基础大底板内).

风机施工吊装施工方案

大唐栖霞苏家店风电场一期工程 风机吊装施工方案 批准: 审核: 编制: 中铁二十二局集团电气化工程有限公司 大唐栖霞苏家店风电场项目部 2012年2月18日

大唐栖霞苏家店风电场一期工程 风机施工吊装施工方案 一、工程概况 大唐栖霞苏家店风电场一期工程安装33台单机容量为1500kW风力发电机组,轮毂高度为65m,机舱(不包括叶轮和发电机)重约11.8t,叶片长约40.2m,叶片重量约6t,发电机重43.6t。锥形钢管塔架,高度约为65m,塔架及附件总重量约121.5t,分三段现场安装。 根据本期工程风机的布置方案,在场址区域合理优化布置33台风机。现场地形条件局部地区无法满足风机施工吊装的场地要求,需在每台风机基础附近,并依托施工道路修筑一个满足风机吊装要求的施工平台。风力发电机安装场地尺寸初定为45m×35m(距基础5m存放塔筒),其用地面积按临时用地考虑。安装场地平台采用碾压泥土的结构形式,平台顶面敷设300mm厚宕渣,平台的倾斜度不能超过1%,在不影响交通运输的情况下要尽可能利用施工道路。 本工程安装33台单机容量为1500kW等级风机,根据风机及塔架的重量和高度,吊车选择350t汽车吊并配置一台70t液压汽车式起重机,用于辅助吊装和卸车等。为配合风机施工吊装的主、辅吊作业场地要求,需在每台风机基础附近,主吊工作幅度范围内构筑一个风机施工吊装作业平台。 二、编制依据 设计院提供的图纸、联合动力厂家提供的技术要求、350t吊车的吊装说明书 三、施工方案 (一)“三通一平”工作:包括路通、水通、电通及场地平整; (二)施工组织 组织3支路基施工队伍,每支施工队伍负责本施工区域内的每个机位施工吊装平台的挖填及整平; (三)机械设备配置 采用施工道路的机械设备(见道路施工方案); (四)施工进度计划安排 1#主路处的平台及吊装:19#-26#风机计8个平台及吊装,计划10月23日开工,2011年1月5日结束; 2#主路处的平台及吊装:16#-18#风机计3个平台及吊装,计划11月10日开工,2011年1月15日结束; 3#主路处的平台及吊装:32#-33#、8#-5#、9#-15#风机计13个平台及吊装,计划10月25日开工,2011年2月10日结束; 4#主路处的平台及吊装:4#-1#、27#-31#风机计9个平台及吊装,计划11月23日开工,2011年3月30日结束; (五)、具体施工方案

风机安装安全技术措施

编号:DNHYK-ZJCS-19 大南湖一矿 1306辅助运输顺槽风机安装安全技术措施 施工地点: 1306辅顺门口 施工单位:综掘区 编制人: 区长: 编制日期: 2016年4月5日 执行日期:年月日

矿审批意见 设备管理科年月日生产技术科年月日本安科年月日通风科年月日指挥中心年月日掘进副总年月日通风副总年月日机电矿长年月日生产矿长年月日安全矿长年月日总工程师年月日矿长年月日

目录 一、编制原因及目的 (1) 二、编制的依据 (1) 三、施工前的准备工作 (1) 四、施工要求及施工方法 (1) 五、主要安全技术措施 (2) 六、危险源辨识 (6) 七、传达学习记录 (8)

1306辅助运输顺槽局部通风机安装安全技术措施一、编制原因及目的 根据1306辅助运输顺槽供风要求及领导安排,综掘区将1306辅助运输顺槽局部通风机从辅一大巷移至1306辅顺门口并进行安装。为减少影响生产时间,先在1306辅顺门口安装两台局部通风机,再将风筒改至新安装局部通风机出风口。为保证整个施工过程中的人员、设备安全,特编制本措施。 二、编制的依据 1、《煤矿安全规程》 2、车辆运输管理规定 3、掘进顺槽作业规程 4、高空作业管理规定 三、施工前的准备工作 本次安装设备为两台FBDNO7/2×37局部通风机。从地面装平板车下至井底车场材料换装硐室,然后由无轨胶轮车(8T车)运输至1306辅顺门口预安装位置进行安装。施工前准备好3吨和5吨的手拉葫芦各一个,40T刮板输送机链子及链手两段(备用)、5分钢丝绳套八个,梯子一个。 四、施工要求及施工方法 1、局部通风机安设在1306辅顺与辅一交叉门口以里3米处,在预安装位置巷道顶板打14根直径20mm,长2500mm的起吊锚

风机施工吊装施工方案

陕西靖边盛高四十里铺风电场二期工程风机吊装施工方案批准:审核:编制: 陕西盛高电力建设工程有限责任公司靖边盛高四十里铺风电场项目部2017年1 月18日陕西靖边盛高四十里铺风电场二期工程风机吊装施工方案 一、工程概况 目前正在开发的是二期四十里铺风电场。装机容量50MW,设计安装20 台2500kW的机组,运行期年上网电量10373.3万kW- h,年等效满负荷小时数为2075h。本期工程占地分永久占地和临时占地。永久占地总占地面积 约1 96亩;临时占地总占地面积约175亩。 四十里铺风电场场址位于榆林市靖边县西南的东坑镇,东经108° 31’33.69 〃?108° 35’ 50.68 〃、北纬37° 29’ 50.75 〃?37° 31’ 52.90 〃,距靖边县城约25公里。场址区南北宽约3.5km,东西长约6km场地地貌类型为黄土高原北部的黄土丘陵山地, 场址区地势开阔、平缓,高程1500m? 1650m左右。 根据本期工程风机的布置方案,在场址区域合理优化布置20台风机。现场地形条件局部地区无法满足风机施工吊装的场地要求,需在每台风机基础附近,并依托施工道路修筑一个满足风机吊装要求的施工平台。风力发电机安装场地尺寸初定为50mx 45m (距基础5m存放塔筒),其用地面积按临时用地考虑。安装场地平台采用碾压泥土的结构形式,平台的倾斜度不能超过1%,在不影响交通运输的情况下要尽可能利用施工道路。 本工程安装20台单机容量为2500kW等级风机,根据风机及塔架的重量和高度,吊车选择650T履带吊,并配置1台75T履带吊、1台75T汽车吊,用于辅助吊装和卸车等。为配合风机施工吊装的主、辅吊作业场地要求,需在每台风机基础附近,主吊工作幅度范围内构筑一个风机施工吊装作业平台。 二、编制依据 设计院提供的图纸、 金风科技厂家提供的技术要求、

通风机安装施工方案及技术措施[001]

通风机安装施工方案及技术措施 1 范围 本工艺标准适用于风压低于3kPa(≈300mmH2O)范围内的中低压离心式或轴流式通风机,以及同等原理的各类型风机。 2 施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 通风、空调的风机安装所使用的主要材料,成品或半成品应有出厂合格证或质量鉴定文件。 2.1.2 风机开箱检查,皮带轮,皮带,电机滑轨及地脚螺栓是否齐备,符合设计要求。有无缺损等情况。 2.1.3 风机轴承清洗,充填润滑剂其粘度应符合设计要求,不应使用变质或含有杂物的润滑剂。 2.1.4 地脚螺栓灌注时,应使用与混凝土基础同等级混凝土,决不能使用失效水泥灌注。 2.1.5 倒链、滑轮、绳索、撬棍、活动扳手,铁锤、钢丝钳、螺丝刀、水平尺、钢板尺、钢卷尺、线坠、平板车、高凳、电锤、油桶、刷子、棉布、棉丝等。 2.2 作业条件: 2.2.1 施工现场环境,除机房内的装修和地面未完外,基本具备安装条件。 2.2.2 风机安装应按照设计要求进行,并有施工员书面的质量、技术和安全交底。

3 操作工艺 3.1 工艺流程: 基础验收→开箱检查→搬运→清洗→安装、找平、找正→试运转、检查验收 3.2 基础验收 3.2.1 风机安装前应根据设计图纸对设备基础进行全面检查,是否符合尺寸要求。 3.2.2 风机安装前、应在基础表面铲出麻面,以使二次浇灌的混凝土或水泥砂浆能与基础紧密结合。 3.3 通风机开箱检查应符合下列规定: 3.3.1 按设备装箱清单,核对叶轮、机壳和其它部位的主要尺寸,进、出风口的位置方向是否符合设计要求,做好检查记录。 3.3.2 叶轮旋转方向应符合设备技术文件的规定。 3.3.3 进、出风口应有盖板严密遮盖。检查各切削加工面,机壳的防锈情况和转子是否发生变形或锈蚀、碰损等。 3.3.4 风机设备搬运应配合起重工专人指挥使用的工具及绳索必须符合安全要求。 3.5 设备清洗: 3.5.1 风机设备安装前,应将轴承、传动部位及调节机构进行拆卸、清洗,装配后使其转动,调节灵活。 3.5.2 用煤油或汽油清洗轴承时严禁吸烟或用火,以防发生火灾。

风机基础施工方案

承德围场御道口如意河风电场工程(A 标段) 风机基础施工方案 施工单位:(章)申能化工建设有限责任公司 年 月 日 批准: 年 月 日 审核: 年 月 日

编写: 年 月 日 目录 1、编制目的 2、编制依据 3、工程概况 3.1工程简介 3.2工程特点 4、基础环安装 4.1基础环进场卸车 4.2支撑件的安装与粗调 4.3基础环的安装与精确调平 4.4基础环加固 4.5基础环施工注意事项 4.6安全注意事项 5、钢筋工程 5.1施工准备: 5.2作业条件:

5.3钢筋制作 5.4成型钢筋的检查: 5.5钢筋运输 5.6钢筋绑扎 5.7安全措施 6、模板工程 6.1材料 6.2存放与运输 6.3模板的安装 6.4模板拆除 6.5模板工程注意事项 7、土方回填 7.1材料 7.2完工验收 7.3土方回填安全注意事项

风机基础施工方案 1、编制目的 本施工方案为风机基础施工技术方案,用以具体指导施工,确保工程优质高效地完成。 2、编制依据 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《电力建设施工质量验收及评定规程 第1部分:土建工程》(DL/T 52101.1-2005) 《110kV~500kV送变电工程质量检验及评定标准第3部分:变电土建工程》(Q/CSG10017.3-2007) 3、工程概况 3.1工程简介 本工程为承德围场御道口风电工程的风机基础(2.0MW)项目,主体工作内容包括:风机基础与箱变基础施工,风机接地网与箱变接地网敷设,基础环的卸车、检验、现场保管与安装、其他预埋件的制作安装。建设地点位于承德围场县御道口风景区境内。质量标准:达到国家有关施工规范及《风力发电场项目建设工程验收规程》。 3.2工程特点 风机基础结构形式为钢筋砼结构,基础型式为两种,基础±0.000为风机处相邻自然地面最低点,基础埋深为3.5m(由风机中心自然地面算起),基础持力层为强、中风化的玄武岩、安山岩,风机基础放置在均匀的地基上。在挖掘工作开始前,必须采取防护措施,防止塌方等不利因素。基础形式为基础下部为直径18500mm的圆形,总高度为 3500mm,基底下为100mm厚C15素砼垫层,周边宽出底板100mm;基础顶面为直径6400mm的圆形,由高度1300mm斜坡向顶面圆形; 4、基础环安装

风机安装工程施工方案

风机安装工程施工方案 风机类型为离心风机,主要由机壳、叶轮、进风口、进风箱、进口调节门、转动组、联轴器等组成,驱动由主电机传动风机主轴旋转。主电机与风机之间用液力耦合器调节风机转速。 质量目标:保证分部工程交验合格率为100%,杜绝重大工程质量事故发生。工程质量标准“省优”。 7.2施工准备 技术准备:参加本系统施工人员应认真学习有关的规范、规程和设计图纸。进行图纸的自审和会审工作,对施工人员进行技术安全交底的工作。 材料及主要机具:风机安装所使用的主要材料,成品或半成品应有出厂合格证或质量鉴定文件。 7.3设备验收 设备的开箱验收应有业主和设备承包商参加,开箱验收时应注意以下几点:1、开箱前检查设备型号和箱号,防止开错。2、开箱前尽量将设备搬运至安装地点附近,减少开箱后的托运工作。3、开箱一般应从顶板开始,在拆开顶板查明情况后,再采取适当的方法拆除其它箱板。4、开箱时应用起钉器或撬杠,如有铁皮箍的,应先拆掉,不得用锤乱砸乱拆。5、精密的零件、部件和附件,必须入库保存。6、设备检查时应注意:①设备的规格、型号应与图纸相符。②认真检查设备外观和保护包装情况,如有缺陷、损坏或锈蚀应记录在册。③按装箱清单清点零、部件等,出厂合格证和其它技术文件是否齐全,作好记录。④设备的转动和滑动部件在防锈油料清除前,不得转动和滑动。因检查而除去的防锈油料,在检查后应重新涂上。⑤不需要安装或安装时不用的零件、附属材料、专用工具和技术文件,在检查后应交给使用单位保管,安装时需用的应进行分类编号,妥善保管,用后交业主。⑥开箱时检查出的问题应形成书面性文件,请业主代

表和设备供应商代表签字确认。⑦检查完毕应及时填写开箱记录,并办理移交手续。7.4材料验收 1、钢材、型钢等材料必须具有材质合格证书,否则应补做所缺项目的检验,其指标应符合现行国家或部颁技术标准。 2、钢材、型钢等在使用前应按设计要求核对其规格、材质、型号。 3、钢材、型钢等在使用前应进行外观检查,要求其表面不得有裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等现象。不得有超过壁厚负偏差的锈蚀或凹陷。 7.5基础验收、放线 1、基础必须由土建按图纸要求提供中心线的轴线标记、水平标高点,设备安装前基础表面必须铲麻面。 2、利用水准仪测出各个安装点的统一标高的误差值,并依据轴线放出各安装位置的十字中心线。复测每个柱基±0.00面标高误差<±3mm。 3、根据标高误差配制垫铁,垫铁尺寸应符合规范要求,每组垫铁不得超过三块。 4、予留孔的中心误差<±10mm,标高误差+10—-10。予留孔全长倾斜偏差≯20mm。 7.6风机安装 7.6.1施工程序

防排烟系统风机吊装施工方案

防排烟系统风机 安装\吊装方案工程项目: 中国重庆人力资源服务产业园一期工程 建设单位:重庆人力资源和社会保障局建设办 编制人员:罗聪 技术负责:罗聪 项目经理:张勇 报送日期: 2014.04 重庆建工集团股份有限公司 防排烟系统风机安装/吊装方案

一、工程概况 该工程位于渝北区两路组团F标准分区F58-1/02,F59-1/02地块,总建筑面积约202347平方米,包含1#、2#、3#楼。 1#楼由9层主楼与5/6层副楼,以及2层地下建筑组成,一层及以上为档案和办公,负一、负二层为车库与设备用房,建筑高度为38.5米。2#楼由14层主楼与7/12层副楼,以及1层地下建筑组成,一层及以上为档案和办公,负一层为车库与设备用房,建筑高度为58.5米。1#、2#楼共有防排烟风机、排风机、送风机、正压送风机共85台。 3#楼由21层塔楼、5层裙楼以及2层地下建筑组成。负一层为车库、餐厅与设备用房,负二层为车库与设备用房,一层为专业技术人员国家级继续教育基地、服务中心,二层为国家级继续教育基地、人才交流中心,三、四层为继续教育教室等、五层以上为专业技术人员国家级继续教育基地产业办公,建筑高度为97.9米。3#楼共有防排烟风机、排风机、送风机、正压送风机共104台。 二、通风防排烟施工说明及参考规范、图集 1、消声隔振 (1)、风机座地安装时底部与素混凝土基础间均垫以橡胶块,进、出口风管均采用200mm防火软接。 (2)、吊装的风机进出机房处与运转设备相连接的管道均须采用减振支吊架,与风机连接处的风管均采用防火软接。 2、风机安装前应检查电机接线正确无误,通电试验,叶片转动灵活、放线正确,机械部分无摩擦、松脱,无漏电及异常声响。 3、风机落地安装的基础标高、位置及主要尺寸、预留洞的位置和深度应符合设计要求;基础表面应无蜂窝、裂纹、麻面、露筋;基础表面应水平。 4、风机安装应符合下列规定: 1)、风机安装位置应正确,底座应水平; 2)、落地安装时,应固定在减震底座上,底座尺寸应与基础大小匹配,中心线一致,隔振底座与基础之间应按设计要求设置减震装置; 3)、风机吊装时,吊装及减震装置应符合设计及产品技术文件的要求。 5、参考规范、图集: (1)、GB50738-2011 通风与空调工程施工规范 (2)、12K101-1 轴流通风机安装

风机施工吊装施工方案培训资料(doc 32页)

风机施工吊装施工方案培训资料(doc 32页)

陕西靖边盛高四十里铺风电场二期工程风机吊装施工方案 批准: 审核: 编制: 陕西盛高电力建设工程有限责任公司靖边盛高四十里铺风电场项目部 2017年1月18日

陕西靖边盛高四十里铺风电场二期工程 风机吊装施工方案 一、工程概况 目前正在开发的是二期四十里铺风电场。装机容量50MW,设计安装20台2500kW的机组,运行期年上网电量10373.3万kW·h,年等效满负荷小时数为2075h。本期工程占地分永久占地和临时占地。永久占地总占地面积约196亩;临时占地总占地面积约175亩。 四十里铺风电场场址位于榆林市靖边县西南的东坑镇,东经108°31′33.69″~108°35′50.68″、北纬37°29′50.75″~37°31′52.90″,距靖边县城约25公里。场址区南北宽约3.5km,东西长约6km。场地地貌类型为黄土高原北部的黄土丘陵山地,场址区地势开阔、平缓,高程1500m~1650m左右。 根据本期工程风机的布置方案,在场址区域合理优化布置20台风机。现场地形条件局部地区无法满足风机施工吊装的场地要求,需在每台风机基础附近,并依托施工道路修筑一个满足风机吊装要求的施工平台。风力发电机安装场地尺寸初定为50m×45m(距基础5m存放塔筒),其用地面积按临时用地考虑。安装场地平台采用碾压泥土的结构形式,平台的倾斜度不能超过1%,在不影响交通运输的情况下要尽可能利用施工道路。 本工程安装20台单机容量为2500kW等级风机,根据风机及塔架的重量和高度,吊车选择650T履带吊,并配置1台75T履带吊、1台75T汽车吊,用于辅助吊装和卸车等。为配合风机施工吊装的主、辅吊作业场地要求,需在每台风机基础附近,主吊工作幅度范围内构筑一个风机施工吊装作业平台。 二、编制依据 设计院提供的图纸、

引风机吊装方案

1.编制依据 成都风机设备有限公司风机图纸、资料; 电力建设安全工作规程; 起重运输机械性能图册陕西建工安装集团有限公司编制; 起重技术。 2.作业项目概况及工作量 作业概况:单机起吊就位。 工作量: 两台引风机电机及风机本体拆除更换。 3.作业必备条件(施工人员配备及资格要求;机具、工具、仪器、仪表配备;设备、材料、力能供应;施工场地,环境要求;上道工序确认要求等。) 施工人员配备及资格要求

施工场地,环境要求 施工场地应平整、坚实,不应有阻碍吊装和拖运的设备及杂物存在。 4.作业顺序、方法及要求 作业流程图 作业内容及方法。 1、风机本体由50t汽车吊、35吨平板车运至吊装现场。 2、50t汽车吊就位在风机右侧大约4米处,用两根φ32×20m的钢丝绳捆绑吊装。 3、用50t大钩起吊就位至风机底座台版上,并对好相应的地脚螺栓。 5.作业的安全要求及措施 作业安全技术措施 施工前进行安全技术交底,施工人员必须做到四个明确,即工作任务明确、施工方法明确、吊装物体重量明确、安全注意事项明确。 对参加施工的各工器具均应进行严格检验,合格方可使用,决不可带“病”工作。 吊装钢丝绳在吊装使用时,严禁打结、叠压和扭曲。 钢丝绳与钢梁棱角处必须加垫软物或半圆管。 起重工、吊车司机必须取得特殊工种合格证,持证上岗。 起重指挥人员要由持证且有经验的起重人员担任,且站立在汽车吊车司机视线较好的地方,指挥信号为口哨。 起重指挥信号必须清晰、明了、准确,决不可拖泥带水。 吊车司机必须熟悉掌握起重指挥信号,严格执行起重指挥,精力集中,信号不明不动作,决不可误操作。

吊车司机只能听从一个人的指挥信号,但紧急情况下任何人发出的停止信号都要服从。 吊装时,吊车只能做单项动作,严禁同时进行两项及两项以上的动作。 施工人员要正确使用各工器具,正确使用劳动保护用品,严守行业规范。 风机本体在正式吊装前必须进行试吊(包括起升、落钩),当风机本体吊离地面200~300mm时进行全面检查,确认吊车的各种性能良好后,再进行正式吊装工作。 高空作业所带的工器具、材料应放在工具袋内,并栓有安全绳,施工人员不得随意往下抛工具和物件,作到文明施工。 各施工人员要坚守工作岗位,分工明确、责任到人、各负其则,作到思想集中,施工人员间要密切配合,互通口讯,严禁吵闹和谈天,确保起吊工作的安全性。 吊装区域应设围栏,派专人监护,无关人员不得进入施工区域,施工人员不得在被吊物的下方站立或通过。 其余严格执行《安规》要求

风机、塔筒吊装工程施工专项安全技术措施

目录 1、工程概述 (1) 2、风机参数 (1) 3、编制依据 (3) 4、安全管理体系 (4) 4.1 应急组织机构 (4) 4.2 安全组织机构 (5) 4.3 安全管理主要职责 (5) 4.3.1 项目经理主要职责 (5) 4.3.2 安全总监职责 (6) 4.3.3 总工程师职责 (7) 4.3.4 生产副经理职责 (7) 4.3.5 安全环保部职责 (8) 4.3.6 工程管理部职责 (10) 4.3.7 综合管理部职责 (10) 4.3.8 计财管理部职责 (11) 4.3.9 技术质量部职责 (12) 4.3.10 项目部各部门及作业厂队正职职责 (13) 4.3.11 专职安全员职责 (13) 4.3.12 兼职安全员职责 (14) 4.3.13 施工技术员职责 (14) 4.3.14 班组长职责 (14) 4.3.15 作业人员职责 (15) 5、吊装工艺流程 (16) 5.1 操作流程 (16) 5.1.1 安装准备 (16) 5.1.2 安装变流器、塔底控制柜和水冷柜 (16) 5.1.3 安装塔筒 (16) 5.1.4 安装机舱 (16) 5.1.5 组装叶轮 (16) 5.1.6 安装叶轮 (16) 5.1.7 后续工作 (16) 5.2 现场布臵 (17) 5.3 安装吊具 (17) 6、资源配臵 (17) 6.1 机械设备配臵计划 (17) 6.2 劳动力配臵计划 (18) 6.3 劳动保护用品配臵计划 (18) 6.4 吊装施工人员任务分工 (18) 7、安全措施 (19) 7.1 安全生产管理措施 (19) 7.1.1 设备安全管理措施 (19)

相关文档