专项施工方案会签表工程名称:兴茂·悠然蓝溪一期工程
专项方案报审表
工程名称:兴茂·悠然蓝溪一期工程编号:
兴茂·悠然蓝溪一期工程
屋面挤塑板施工方案
第一节:工程概况
悠然蓝溪一期工程,为旅游景点项目,共60栋。其中21栋单体地下为车库,地上1、2层不等。其余39栋为地上1、2、3层不等。框架结构,均做挤塑板保温屋面,(1、2、3字开头栋号)挤塑板为45㎜;(4、5、6字开头栋号)挤塑板为40㎜。
第二节:屋面保温层的结构层次
坡屋面的做法层次是:①钢筋砼屋面板----②15厚1:3水泥砂浆找平----③SBS卷材防水----④挤塑板保温层----⑤细石砼内配钢丝网片----⑥瓦屋面
第三节:粘结砂浆层的施工方法
粘结砂浆的主要成分及特点如下:
1.主要成分:由乳胶粉加无机填料和天然的纤维素等材料经特殊工艺处理精制而成,是一种高性能的复合型保温专用粘结砂浆,适用于本工程保温系统中挤塑板的粘接。
2.使用方法:在施工现场加水后即可使用。
3.按照粘接粉料加25%----28%清水搅拌均匀即可,静置5分钟后再搅拌2分钟,即可作为挤塑板的粘贴使用。
4.配置好的粘接砂浆应当在调好后的2小时以内用完。
5.施工及使用注意事项:本产品在运输及储存过程中要严格防雨水,
防潮、施工温度不得低于5度。
第三节:挤塑板保温系统的的施工工艺及方法基层处理----找平层----SBS卷材防水铺贴----搅拌粘接砂浆----挤塑板的粘贴----抹面砂浆抹面----表面的保护与养护----局部地方的修补处理----成品保护及验收
1、施工准备工作:
A:基层处理:铺设的基层应坚实平整,有缺陷的地方应及时修补。表面应基本平整,参差不得超过3㎜/㎡。
B:除去表面的松动和污垢杂质、泥土等。
C:如基层含水量过高或吸收性过高时,在挤塑板施工时,随施工进度一边施工一边采用界面剂涂于表面进行施工作业。
2、挤塑板的安装粘贴:
A.先根据屋面的现状、洞口位置等实际施工条件,进行挤塑板的排列,并在基层上弹线,确定安装位置。
B.粘贴挤塑板前,应按设计的平整度或垂直度交错铺贴,并用砂布将基层砂毛。
粘接砂浆应涂在挤塑板上,不得涂于基层表面上,在挤塑板上涂的粘接砂浆不得少于挤塑板表面的40%,可以点涂,也可以条涂。
1.挤塑板在涂好粘接砂浆后,应立即粘贴,轻柔滑动就位,禁止局部用力按压,挤塑板安装时,碰头缝隙应挤紧,相邻的2块板应平整。安装完好后,应立即清除多余的残留砂浆,板间的缝隙应不小于2㎜,相邻的高差小于0.5㎜。
2.铺贴时应交叉互锁,做到表面平整。
3.施工时,涂抹好粘接砂浆的挤塑板,应避免在阳光下直晒和防置于通风口,以避免粘接砂浆表面结皮,降低了粘接性能。
4.对于挤塑板安装好后的表面不平处,应进行砂磨处理。打磨时,动作要慢,力度要轻,作圆周运动。不得沿挤塑板接缝处纵向平行的方向打磨。
第四节:挤塑板粘贴的成品保护
挤塑板施工完毕后,要注意成品保护,措施如下:
1.施工完毕后,表面不得重压和冲击,不得允许人在屋面上面任意行走。
2.表面应加强防雨和防水的管理,如遇下大雨以前,要注意表面的及时覆盖。
3.表面不得接触强酸和强碱等化学试剂的侵蚀。
4.施工完成后,应及时进行上面面层的瓦屋面的施工。
第五节:施工安全的保证措施
1.因本工程为屋面保温层的施工,因此施工时在室外施工作业,应高度注意和加强安全管理。
2.安全措施如下:
(1)加强安全教育,对进场施工的人员全部进行安全交底和技术交底;(2)加强安全监督,在施工现场由专职安全员进行巡逻检查,发现安全问题及隐患及时进行处理。
(3)加强临边防护,在坡屋面的周边、窗户、洞口、阳台边沿拉设安全立网,在外墙侧面,增加立面的防护,在侧面的钢管立架伸出边
沿要高出2米以上。
(4)工人在屋面上施工时,只能穿平底软底鞋,防止在施工时有行走滑动,在屋脊处增设多个锚固点,在施工时便于工人的安全带的挂钩锚固,保证人员安全。
(5)粘接好的挤塑板上面严禁人员踩踏,防止挤塑板的下滑和人员的摔倒。
重庆市亚东建设工程集团有限公司
2013年10月15日
******外墙节能保温系统 施 工 方 案
编制单位: 编制日期: 一、编制依据 ;2004—JGJ144、外墙外保温工程技术规程1. 2、88J2-9 墙身-外墙保温; 3、外墙外保温施工技术规程DBJ/T01-38-2002; 4、居住建筑节能保温工程施工质量验收规程DBJ01-97-2005; 5、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2002 6、住宅装饰装修工程施工规范GB50327-2001 7、南充市民用建筑节能工程施工技术规程DB29-125-2007 8、南充市民用建筑节能工程质量验收规程DB29-126-2007 9、本公司制定的企业施工规程及图集。 二、工程概况: *****建设项目外墙保温工程。 二、作业条件, 1、基层墙面:对墙体外表面进行检查,对空鼓、开裂、松动、风化的墙体表面应剔除、修补。清扫外墙基面浮灰剔平墙面凸出部位,凹
进墙面应用1:3水泥砂浆抹平。基层允许偏差应符合下表要求: 基体表面尺寸允许偏差表 项次项目允许偏差(mm)检查方法 4 1 用2m 靠尺和楔形塞尺检查表面平整度5 2 用2m托线板检查每层垂直度 ≤H/1000,且不大于用经纬仪或吊线和钢尺检查全高 20 3 4 用2m托线板检查阴阳角垂直度 详见《南充市居住建筑节能施工工法指南》 2、外脚手架改装完毕或吊蓝架安装完毕,并经检查合格。 3、伸出外墙面的雨水管卡、预埋件、支架和设备穿墙管道等应安装到位,并预留外保温层和外饰面层的厚度;外门窗框或其附框安装完毕,并经检查验收合格。. 4、施工机具:外接电源设备、电动搅拌器、角磨机、电锤、称量衡器、密齿手锯、壁纸刀、剪刀、钢丝刷、腻子刀、抹子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺、墨斗等。 5、主要材料:挤塑聚苯乙烯保温板(B2级)、挤塑板专用粘结砂浆、挤塑板专用抹面砂浆、耐碱玻纤网格布、尼龙胀栓、镀锌拖架等。 6、气候条件:操作地点环境和基底温度不低于5℃,风力不大于5级,雨天不能施工。夏季施工,施工面应避免阳光直射,必要时可在脚手架上搭设防晒布,遮挡墙面。如施工中突遇降雨,应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。 三、施工部署: (一)组织机构成立该工程外墙外保温项目经理部,采取项目经理负责制,配备项目副经理,负责本工程项目施工质量、进度协调工作。
目录 一、工程概况2 二、技术施工方案编制依据2 三、施工条件3 四、材料要求4 五、主要施工工具4 六、施工准备4 七、.工艺流程5 八、操作要点5 九、质量要求5 十、成品保护6 十一、安全措施7 十二、文明施工13
挤塑板屋面保温隔热工程施工方案 一、工程概况 项目名称:兴义监狱棚户区改造项目B区 建设单位:贵州联智房地产开发有限公司 设计单位:北京蓝图工程设计有限公司 监理单位:黔西南州正诚工程监理有限责任公司 施工单位:贵州鼎丰源建设工程有限公司 工程地址:兴义市桔丰路 本工程总建筑面积69614.65㎡,建筑层数为地上28层;建筑高度92.85米,结构形式为框架剪力墙,民用建筑工程设计等级住宅二级;设计使用年限50年;建筑耐火等级一级;防水等级:屋面为Ⅱ级。屋面保温采用50mm厚绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫板。 二、技术施工方案编制依据 DBJ08-113-2005《住宅建筑节能工程施工质量验收规程》 JGJ134-2010《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 GBTK2006《国家建筑标准设计图集》 DGJ32/J 19-2006《民用建设节能工程施工质量验收规程》 DGJ32/J 23-2006《民用建设节能工程现场热工性能检测标准》
GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50203-2011《砌体工程施工质量验收规范》 GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》 三、施工条件 1. 施工现场应做到通电、通水,并保证工作环境清洁。 2. 操作地点环境温度和基层墙体表面温度均不得低于5oC,风力不大于5级。冬季施工时,应采取适当的保护措施。 3. 雨天施工时应采取有效防水措施。 4.铺设保温材料的基层(结构层)施工完以后,将预制构件的吊钩等进行处理,处理点应抹入水泥砂浆,经检查验收合格,方可铺设保温材料。 5. 铺设隔气层的屋面应先将表面清扫干净,且要求干燥、平整,不得有松散、开裂、空鼓等缺陷;隔气层的构造做法必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。 6.穿过结构的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,以使管子固定。 7.板状保温材料运输、存放应注意保护,防止损坏和受潮。 8.铺设保温层的基层的基层应平整、干燥、干净。 9.挤塑板为易燃材料,现场施工时严禁吸烟和使用明火,施工前应配备消防器材。 10.穿过屋面和墙面结构蹭的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,
保温砂浆施工方案 一、操作及技术要求: 1、施工部位:3#~6#楼楼梯间,抹至防火门门榜外侧。 2、工艺流程:基层处理→墙面喷浆→做灰饼→抹底层保温浆料15㎜厚(静置3d)→抹面层保温浆料10㎜厚(静置3d~7d)→抹抗裂砂浆并将网格布压入其中→刮柔性腻子。 二、施工机具: 砂浆搅拌机、抹灰三步架子或高凳、手推车及垂直运输外用电梯、水桶抹灰工具及抹灰专用检测工具、壁纸刀、滚刷等。 三、材料配比: 1袋胶粉料25kg加一袋聚苯颗粒200L,使用时加34~36kg水经搅拌即为一组浆料,计量配比应控制准确。 四、施工方法: 4.1 材料的配制 (1)喷浆:将425号水泥、中砂、108胶水按1:1:0.5的配合比搅拌均匀成浆料。 (2)保温浆料: 先在砂浆搅拌机内倒入34~36kg水,然后倒入1袋25kg胶粉料,开机搅拌3min,再倒入1袋200 L聚苯颗粒轻骨料,再搅拌3 min,搅拌均匀倒出待用。 (3)抗裂砂浆: 425好普通硅酸盐水泥、中砂、水泥抗裂砂浆按1:3:1的配合比,用砂浆搅拌机搅拌均匀。 4.2 操作要点 (1)甩浆:用滚刷将配好的水泥浆均匀地涂刷在基层墙面上,不得漏刷,不得刷得过厚。 (2)墙面做灰饼:根据保温层厚度,用水泥砂浆在墙上按内墙抹灰的要求做出灰饼,以控制抹灰厚度。抹灰完后将水泥砂浆灰饼剔除,用保温砂浆补平。(3)抹保温浆料:保温浆料分2次抹。先抹15mm,待干燥3d后再抹10mm,第二遍保温浆料应找平,门窗洞口、阴阳角处应保证方正及垂直度。当保温浆料中含水率偏高时,一次抹保温浆料应控制在15mm左右。 (4)网格布压入抗裂砂浆内:将网格布裁好,在保温浆料上抹抗裂砂浆,厚度控制在3mm左右,用铁抹子将网格布压入抗裂砂浆内,网眼砂浆饱满度要求达到100%,网格布搭接宽度>50mm,网格布的边缘严禁干搭接,必须嵌在抗裂砂浆中。阴角处则应压槎搭接≥50mm,阳角处应压槎200mm,搭接处网眼的砂浆饱满度两层都要达到100%。同时要抹平、找直,保持阴阳角方正和垂直度。 (5)刮柔性腻子2遍,砂纸打磨,不露底留茬。 4.3注意事项 (1)保温浆料必须采用砂浆搅拌机搅拌,必须随搅随用,使用中不得加水,应在4小时用完。
目录 一、工程概况 (2) 二、技术施工方案编制依据 (2) 三、施工条件 (3) 四、材料要求 (3) 五、主要施工工具 (4) 六、施工准备 (4) 七、.工艺流程 (4) 八、操作要点 (4) 九、质量要求 (5) 十、成品保护 (6) 十一、安全措施 (6) 十二、文明施工 (12)
挤塑板屋面保温隔热工程施工方案 一、工程概况 项目名称:兴义监狱棚户区改造项目B区 建设单位:贵州联智房地产开发有限公司 设计单位:北京蓝图工程设计有限公司 监理单位:黔西南州正诚工程监理有限责任公司 施工单位:贵州鼎丰源建设工程有限公司 工程地址:兴义市桔丰路 本工程总建筑面积69614.65 ㎡,建筑层数为地上28层;建筑高度92.85米,结构形式为框架剪力墙,民用建筑工程设计等级住宅二级;设计使用年限50年;建筑耐火等级一级;防水等级:屋面为Ⅱ级。屋面保温采用50mm厚绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫板。 二、技术施工方案编制依据 DBJ08-113-2005《住宅建筑节能工程施工质量验收规程》 JGJ134-2010《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 GBTK2006《国家建筑标准设计图集》 DGJ32/J 19-2006《民用建设节能工程施工质量验收规程》 DGJ32/J 23-2006《民用建设节能工程现场热工性能检测标准》 GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》
GB50203-2011《砌体工程施工质量验收规范》 GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》 三、施工条件 1. 施工现场应做到通电、通水,并保证工作环境清洁。 2. 操作地点环境温度和基层墙体表面温度均不得低于5oC,风力不大于5级。冬季施工时,应采取适当的保护措施。 3. 雨天施工时应采取有效防水措施。 4.铺设保温材料的基层(结构层)施工完以后,将预制构件的吊钩等进行处理,处理点应抹入水泥砂浆,经检查验收合格,方可铺设保温材料。 5. 铺设隔气层的屋面应先将表面清扫干净,且要求干燥、平整,不得有松散、开裂、空鼓等缺陷;隔气层的构造做法必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。 6.穿过结构的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,以使管子固定。 7.板状保温材料运输、存放应注意保护,防止损坏和受潮。 8.铺设保温层的基层的基层应平整、干燥、干净。 9.挤塑板为易燃材料,现场施工时严禁吸烟和使用明火,施工前应配备消防器材。 10.穿过屋面和墙面结构蹭的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,管根固定牢固。 四、材料要求 1. 进场的保温材料应有出厂合格证,材料性能报告及现场抽样复验报告。 2. 保温板的技术性能,表观密度、导热系数、抗压强度、尺寸变化率、吸水率应符合设计要求。
专项施工方案会签表工程名称:兴茂·悠然蓝溪一期工程
专项方案报审表 工程名称:兴茂·悠然蓝溪一期工程编号:
兴茂·悠然蓝溪一期工程 屋面挤塑板施工方案 第一节:工程概况 悠然蓝溪一期工程,为旅游景点项目,共60栋。其中21栋单体地下为车库,地上1、2层不等。其余39栋为地上1、2、3层不等。框架结构,均做挤塑板保温屋面,(1、2、3字开头栋号)挤塑板为45㎜;(4、5、6字开头栋号)挤塑板为40㎜。 第二节:屋面保温层的结构层次 坡屋面的做法层次是:①钢筋砼屋面板----②15厚1:3水泥砂浆找平----③SBS卷材防水----④挤塑板保温层----⑤细石砼内配钢丝网片----⑥瓦屋面 第三节:粘结砂浆层的施工方法 粘结砂浆的主要成分及特点如下: 1.主要成分:由乳胶粉加无机填料和天然的纤维素等材料经特殊工艺处理精制而成,是一种高性能的复合型保温专用粘结砂浆,适用于本工程保温系统中挤塑板的粘接。 2.使用方法:在施工现场加水后即可使用。 3.按照粘接粉料加25%----28%清水搅拌均匀即可,静置5分钟后再搅拌2分钟,即可作为挤塑板的粘贴使用。 4.配置好的粘接砂浆应当在调好后的2小时以内用完。 5.施工及使用注意事项:本产品在运输及储存过程中要严格防雨水,
防潮、施工温度不得低于5度。 第三节:挤塑板保温系统的的施工工艺及方法基层处理----找平层----SBS卷材防水铺贴----搅拌粘接砂浆----挤塑板的粘贴----抹面砂浆抹面----表面的保护与养护----局部地方的修补处理----成品保护及验收 1、施工准备工作: A:基层处理:铺设的基层应坚实平整,有缺陷的地方应及时修补。表面应基本平整,参差不得超过3㎜/㎡。 B:除去表面的松动和污垢杂质、泥土等。 C:如基层含水量过高或吸收性过高时,在挤塑板施工时,随施工进度一边施工一边采用界面剂涂于表面进行施工作业。 2、挤塑板的安装粘贴: A.先根据屋面的现状、洞口位置等实际施工条件,进行挤塑板的排列,并在基层上弹线,确定安装位置。 B.粘贴挤塑板前,应按设计的平整度或垂直度交错铺贴,并用砂布将基层砂毛。 粘接砂浆应涂在挤塑板上,不得涂于基层表面上,在挤塑板上涂的粘接砂浆不得少于挤塑板表面的40%,可以点涂,也可以条涂。 1.挤塑板在涂好粘接砂浆后,应立即粘贴,轻柔滑动就位,禁止局部用力按压,挤塑板安装时,碰头缝隙应挤紧,相邻的2块板应平整。安装完好后,应立即清除多余的残留砂浆,板间的缝隙应不小于2㎜,相邻的高差小于0.5㎜。
铺金丽城 屋面挤塑板保温层专项施工方案 重庆恒通建设(集团)有限责任公司编制日期:2010年6月2日
目录 目录 (2) 第一节:工程概况 (3) 第二节:屋面保温层的结构层次 (3) 第三节:基层的处理 (4) 第四节:挤塑板保温系统的施工方法 (4) 第五节:挤塑板粘贴的成品保护 (5) 第六节:施工安全的保证措施 (5) 目录 (2) 第一节:工程概况 (3) 第二节:屋面保温的结构层次 (3) 第三节:基层的处理 (4) 第四节:挤塑板保温系统的施工方法 (4) 第五节:挤塑板粘贴的成品保护 (5) 第六节:施工安全的保护措施 (5)
第一节:工程概况 一、工程概况 本工程位于重庆大渡口区翠园路,为点式高层建筑。总建筑面积29392.23m2,总高度为99.50m,地下三层,地上32层,属一类高层居住建筑。屋面均做挤塑板保温屋面。保温层材料采用XPS挤塑式聚苯乙烯保温隔热板,其中塔楼居住部分采用挤塑板规格为:1800mm*600mm*50mm,裙楼公建部分采用挤塑板规格为: 1800mm*600mm*70mm厚。颜色均为浅绿色。 二、材料及工艺简介 本工程的挤塑板(XPS)采用50mm和70mm厚的规格板材,品牌选用“嘉康”牌。 该挤塑板有进场合格证,厂家检验报告。挤塑板材料特性应符合(JG149-2003标准)的技术指标和要求。进场挤塑板均按规定进行了见证抽样复检。检测结果符合标准要求。挤塑板在堆放和运输过程中重叠层数不得超过10层,不得重压、碰撞、剧烈振动,储存时禁止明火接触。 第二节:屋面保温层的结构层次 屋面保温层的构造:○1120mm厚钢筋砼---○220mm厚水泥砂浆
XPS挤塑板施工方案
XPS挤塑板施工方案(外墙保温系统) 一、工程概况 采用鑫隆源挤塑板作保温层,鑫隆源粘结砂浆作粘结剂,160g/m2耐碱网格布,鑫隆源抹面砂 浆作保护层。 二、编制依据 1.业主下发的图纸 2.本公司施工技术规程 三、施工部署 组织机构 成立建湖星雨华府北区外墙保温工程项目经理部,指定郁宏烨负责人,负责本工程施工和建设单位、监理单位、总包单位协调配合。 四、施工进度计划 预计工期45 天,雨天顺延。 五、材料准备 施工材料进场必须有相关部门认证、出厂合格证质保资料,材料进场后随机抽样进行复验,保证合格后方可使用。 材料名称规格用量备注 粘结砂浆50 Kg/袋10Kg/m2 抹面砂浆50 Kg/袋8Kg/m2
XPS板1200*600*30 mm 103%/m2外墙保温专用 网格布5*5 1.2m/m2耐碱160g/m2 锚固件80mm钢钉16个/m2 六、施工前准备 1.技术准备 ①、参加的施工有关人员,必须认真熟悉施工图纸,随时整理 图纸存在的问题,及时办理变更和洽商; ②、编制专项施工方案、并办理好审批手续; ③、配备专业技术人员负责施工质量监督、操作规程的落实、 资料收集整理工作; ④、组织培训施工人员熟练掌握外保温施工工艺; ⑤、做好各工序的书面交底,开工前组织工人交底; ⑥、根据施工图纸,按施工计划做好材料计划。 2.现场施工前的检查验收 基层墙体:结构墙体质量必须满足《混凝土结构施工工程质量验收规范》(GB50204)中第8.3对结构墙体的要求和《砌体工程施工工程质量验收规范》(GB50203)的要求。基底必须无起砂、空鼓、无粉尘、油污和松动现象。基底抗剪强度≥0.20Mpa. 七、施工方法 1.施工机具:外接电源设备、手提电动搅拌器、(转速≯300r/min) 开槽器、电锤、经纬仪、锯子、壁纸刀、剪刀、螺丝刀、抹子、线锥、砂纸、墨斗、2m靠尺、阴阳角抿子等。
长寿湖-鑫腾?水云间二期工程屋面挤塑板保温层专项施工方案 重庆渝发建设有限公司 编制日期:2014 年 4 月20 日
目录 目录 (2) 第一节:编制说明 (3) 第二节:工程概况 (3) 第三节:屋面保温的结构层次 (5) 第四节:基层的处理 (5) 第五节:挤塑板保温系统的施工方法 (5) 第六节:挤塑板粘贴的成品保护 (6) 第七节、保温工程施工质量控制措施 (7) 第八节:保温工程施工人员安全技术保证措施 (8) 第九节:保温工程工期进度控制措施 (9) 第十节:保温工程质量验收及检验标准 (10) 第^一节:细部节点的保温构造(附图) (11)
第一节:编制说明 一、编制说明 1、本保温施工方案依据长寿湖-鑫腾?水云间二期项目设计文件中屋面保温系统要求编制。 2、本保温施工方案的保温施工工艺、保温施工工法、质量验收等,依据以下标准编制: ?《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003 ?《绝热用挤塑聚 苯乙烯泡沫塑料》GBT10801.2-2002 ?《外墙外保温建筑构造》 10J121 ?《屋面工程技术规范》GB50345-2012 ?《挤塑聚苯板倒置式屋面保温建筑构造》09J05 第二节:工程概况 一、工程概况 “长寿湖-鑫腾. 水云间二期工程”是由重庆鑫腾房地产开发有限公司投资开发的高档住宅小区。共有10 栋花园洋房,规划建筑栋号15#、16#、 17#、18#、19#、20#、21#楼5F,12#、13#、14#楼5F/-1F, 共10 栋,框架结构,总建筑面积:44863.31m2。 本工程由重庆鑫腾房地产有限公司投资建设,重庆市长寿建筑设计院设计,重庆建渝工程建设有限公司监理,重庆渝发建设有限公司组织施工;由杨传明担任项目经理,李阳平担任技术负责人。 二、材料及工艺简介 1 、材料选用
工艺流程 5.1 基层清理 5.1.1 清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及剔除剪力墙接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物、摔浆、基层找平。 5.1.2清理找平层空鼓部位等。并重新进行修补;窗台挑檐按照2%用水泥砂浆找坡,外墙各种洞口填塞密实。 5.1.3 要求固定挤塑板表面平整度偏差不超过4mm,超差时对突出墙面处进行打磨,对凹进部位进行找补(需找补厚度超过6mm 时用1﹕2.5 水泥砂浆抹灰,以确保整个墙面的平整度在4mm 内,阴阳角方正、上下通顺。 5.2 安装挤塑板 5.2.1 施工前,根据整个外墙立面的设计尺寸编制挤塑板的排板图,以达到节约材料、施工速度的目的。挤塑板以长向水平铺贴,保证连续结合,上下两排板须竖向错缝1/2 板长,局部最小错缝不得小于100mm,机械固定上下两排板的竖缝也可不错缝施工。 5.2.2挤塑板的安装应从细部节点(如阳台、挑檐)及阴、阳角部位开始向中间进行。施工时要求在建筑物外墙所有阴阳角部位沿全高挂通线控制其顺直度(注:保温施工时控制阴阳角的顺直度而非垂直度),并要求事先用墨斗弹好底边水平线及100mm 控制线,以确保水平铺贴,在区段内的铺贴由下向上进行。 5.2.3 安装挤塑板时,板缝应挤紧,相邻板应齐平,施工时控制板间缝隙不得大于2mm,板间高差不得大于5mm。当板间缝隙大于5mm 时,须用挤塑板条将缝塞满,板条不得用砂浆或胶结剂粘结;板面平整度高差不大于5mm 。安装方法见5-1 外墙挤塑板安装示意图 5.2.4 挤塑板按照上述要求固定于墙体后,用2m 靠尺反复压平,保证其平整度及安装的牢固性,板与板间要挤紧,不得有缝,否则该部位则形成冷桥。每安装完一块,要及时清除板四周缝隙;若因挤塑
一、材料技术指标 表一挤塑板性能指标 符合质量验收标准(GB/T10801.2-2002)难燃B1级挤塑板,表观密度为25㎏/m3≤密度≤32㎏/m3,尺寸(1200㎜×600㎜×35㎜)挤塑式保温板。 项目单位指标 表观密度㎏/m325-32 导热系数W/m·k ≤0.030 压缩强度kPa 150~250 陈化时间自然条件天≥42 蒸气 (600C) 天≥5 吸水率(浸水96小时)% ≤1.5 难燃性-B1 表二砂浆胶粘剂技术指标 聚合物粘结胶浆是高分子聚合物材料,符合《外墙外保温用聚合物砂浆质量验收标准(DBJ04-234-2005)》。下列数据以《外墙外保温用聚合物砂浆质量验收标准(DBJ04-234-2005)》为准。 项目单 位 指标 拉伸粘结强度(与水泥砂浆)常温常态 14天 MPa ≥0.60 耐水(浸水48小时放置24 小时) ≥0.40 耐冻融(冻融循环25次)≥0.50 拉伸粘结强度(与挤塑板)常温常态 14天 MPa ≥0.2且挤塑板破坏耐水(浸水48小时放置24 小时) ≥0.2且挤塑板破坏耐冻融(冻融循环25次)≥0.2且挤塑板破坏 可操作时间小 时 ≥2 抗压强度/抗折强度—≤3.0 表三抗裂砂浆技术指标
外墙外保温抗裂砂浆是高分子聚合物材料,符合《建筑外墙外保温系统用产品(材料)(DBJ04-234-2005)》。下列数据以《建筑外墙外保温系统用产品(材料)(DBJ04-234-2005》为准。 表四 耐碱型玻璃纤维网格布技术要求 涂塑耐碱玻璃纤维网格布符合(DBJ04-239-2005(容重≥160 g/㎡)采用抗碱性高级玻璃纤维编织而成。下列数据以(DBJ04-238-2005)为准。 项 目 单位 性能指标(标准网布) 网孔中心距 mm 4.5~5.5 单位面积质量 g/㎡ ≥160 耐碱断裂强力保留率(经纬向) % ≥50 断裂强力(经、纬向) N/50m m ≥750 断裂应变(经、纬向) % ≤5.0 表五 机械锚固件的主要技术指标 机械锚固件:锚栓由外层套管和内部螺栓两部分组成。锚固钉Φ10、长100置入墙体深度不小于50mm 。 序号 试验项目 技术指标 1 单个锚栓抗拉承载力标准值(kN ) ≥0.30 2 单个锚栓对系统传热增加值,W/K ≤0.004 二、施工准备 (1) 作业条件 1、结构已验收完,墙面弹出+50线,门窗框安装完毕并验收合格。 2、外墙面的预埋件、设备穿墙管道等提前完毕,并留出外保温厚度,结构施工时的预留洞提前堵塞严密。 3、操作地点环境温度不低于5度。雨天,风力大于四级天气,雨雪天不 项 目 单位 指 标 可操作时间 小时 ≥1.5 拉伸粘结强度(常温28天) MPa ≥0.7 抗压强度 MPa ≥8 柔韧性(抗压强度/抗折强度) — ≤3.0
施工方案 一、工程概况: 1、工程名称:正大华庭项目5#楼 2.正大华庭5#楼:主要建筑功能为商住楼,总建筑面积15865㎡,其中地下面积14925.32㎡,地上面积939.68㎡; 3、屋面均做EPS保温板保温屋面 二、材料及工艺简介 本工程的EPS保温板(B2级)采用8mm厚的规格板材 该保温板有进场合格证,厂家检验报告、材料特性应符合(JG149-2003标准)的技术指标和要求.进场保温板均按规定进行了见证抽样复查.检测结果符合标准要求.保温板在堆放和运输过程中重叠层数不得超过10层,不得重压、碰撞、剧烈振动,储存时禁止明火接触。 第二节;屋面保温层的结构层次 屋面保温层的构造;①混凝土结构板,②发泡混凝土找坡层,③20mm厚泥砂浆找平层,④3mm厚SBS卷材防水层,⑤刚性防水层 第三节;基层的处理 根据本工程的施工实际现状,屋面钢筋砼楼板经找坡后,采用1;2.5水泥砂浆找平,待找平层的砂浆强度达到70%以上时,在进行保温板安装施工。
第四节;保温板的施工方法 一、施工程序 施工的程序如下; 基层处理-----搅拌站街砂浆-----保温板的铺设-----搅拌抹面砂浆-----抹面砂浆抹面-----表面上午保护与养护-----局部地方的修补处理-----成品保护及验收 二、施工方法 一、施工准备工作; ⑴、基层处理;铺设的基层应坚实平整,有缺陷的地方应及时修补,表面应基本平整,参差不得超过3mm/㎡; ⑵、除去表面的松动和杂质、泥土,将工作面清理干净。 ⑶、按屋面的平面形状进行保温板的排列,划分及弹线,确定 位置。 ⑷保温板铺设时,砂浆采用点铺,点铺比例为40%。 ⑸保温板在铺设时轻柔滑动就位,禁止局部用力按压。碰头 缝隙应几斤挤紧,相邻的2块板应平齐。安装完成后,应立即清除多余的残留砂浆;板间的缝隙应小于2mm;相邻的高差小于 0.5mm。 ⑹保温板应按顺序砌方式粘贴,竖缝应依次错缝,应做到表 面平整。 ⑺抹面为1;2水泥砂浆用铁抹子将其均匀抹在保温板上, 然后赶平、压实、抹光。
洞庭湖国际公馆一期 屋面保温工程 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 上海龙元建设工程有限公司 岳阳洞庭湖国际公馆项目部 2011年4月20日
一、编制说明 1、本保温施工方案依据岳阳洞庭湖国际公馆一期项目设计文件中屋面保温系统要求编制。 2、本保温施工方案的保温施工工艺、保温施工工法、质量验收等,依据以下标准编制: ●《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003 ●《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》GBT10801.2-2002 ●《外墙外保温建筑构造(一)》02J121-1 ●《屋面工程技术规范》GB50345-2004 二、工程概况 洞庭湖国际公馆一期别墅及多高层洋房工程;工程建设地点:岳阳楼区湖滨二工区;别墅为砖混结构,多高层为框剪结构;地上2-10层;地下1层;50000平方米;总工期:500天。 本工程由广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司投资建设,湖南新天建筑工程设计有限公司设计,湖南友谊工程咨询有限公司监理,龙元建设集团有限公司组织施工;由闵文标担任项目经理,程修义担任技术负责人。 二、保温材料 1、材料选用 ●保温主材:屋面保温采用XPS挤塑聚苯板,规格为:60mm厚聚苯板。 2、材料简介:该产品保温系统保温层的组成材料。具有高抗压、不吸水、不透气,轻质、防潮、耐腐蚀、使用寿命长、导热系数低等优异性能,属高品质环保性保温材料。 执行《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》GBT10801.2-2002标准
三、施工准备 1、材料准备 保温材料应符合规定的质量要求,保温主材运到施工现场后,应提供相关的合格证、出厂检测报告等资料;并会同监理等单位对进场材料取样送检、合格后使用。 2、技术准备 施工前应了解设计文件和图纸,掌握施工中的细部构造及有关技术要求,做好技术交底。 3、保温基层检查、验收 ●施工前,需确认前项工程已施工完成、预埋管件等已安装完毕。 ●如保温基层是水泥砂浆,找平层不得有酥松、起砂、起皮、空鼓现象。表面应平整牢固。 ●如保温基层为防水层,应将已完工防水层打扫干净,施工基层做到平整、牢固、无油污、建渣和浮灰等。 4、施工机具准备 保温施工机具主要包括:裁纸刀、螺丝刀、钢刷、方头铁锹、手推车、钢丝钳子、粗砂纸、电动搅拌器、塑料搅拌桶、冲击钻、橡皮锤、抹子、压子、阴阳角抹子、托线板、尺寸2m 靠尺等 四、施工组织 1、施工组织管理体系是实现保温工程施工正常运行的关键,为本项目保温工程保质保量完成,做到精心组织、合理安排。
粘贴XPS挤塑板外墙施工方案 一、编制依据 1、88J2-4墙身——外墙保温。 2、FEWEISTM外墙外保温系统 3、外墙外保温建筑构造图集99ZJ105(一) 4、88J2—9墙身——外墙保温(节能65%) 二、施工条件 (1)基层墙体经过工程验收达到质量标准,方可进行外墙外保温施工。 (2)基体墙体上的脱模剂、混凝土残渣、灰土等杂物必须清理干净,墙面平整超差部分应剔凿或修补。 (3)伸出墙面的(设备、管道)连接件已安装完毕,并留出外保温施工的余地。 (4)门窗洞口经过验收,洞口尺寸、位置达到设计和质量要求,门窗框或辅框应已立完。 (5)建筑物基层在正负风压作用下其层间位移小于1/360。 三、施工流程: 基层处理→刷界面剂一遍→配专用粘结砂浆→粘贴挤塑板→挤塑板隐检验收→挤塑板打磨找平、清洁→刷界面剂一遍→钻孔及安装固定钢丝网片→配聚合物砂浆→抹聚合物砂浆→抹聚合物砂浆、验收。 四、主要施工方法: 1、基层处理 基层为钢筋混凝土墙、砌块墙、砖墙等,对不平整的墙面用1:3水泥砂浆做找平层。 1、配制聚合物粘结砂浆 根据本厂生产的聚合物粘结砂浆粉料,按照粉料:水=1:0.25(重量比)的配合比配制粘结砂浆,严格计量,机械搅拌,确保搅拌均匀,拌好的粘结砂浆在静停十分钟后还需二次搅拌才能使用,配好的砂浆应注意防晒避风,一次配制量应控制在可操作时间内用完,一般不应超过2小时,超过可操作时间后不准再度加水(胶)使用。 2、粘贴挤塑板
(1)粘贴挤塑板时应将基体墙体上的脱模剂、混凝土残渣、灰土等杂物必须清理干净,充分保证粘结砂浆与基层的侵湿渗透,提高砂浆的粘结强度。 (2)粘贴挤塑板时,应将粘贴面采用界面剂处理,以增强挤塑板与墙体的粘结力。粘结方法采用点框法,是在挤塑板的周边抹80-100MM宽、10MM厚的粘结砂浆,并在周边留出50MM的排气通道,然后在中间抹直径100MM、10MM厚的粘结砂浆圆饼,其间距为200MM,且粘结砂浆的总铺面积不得少于挤塑板面积的30%。 (3)排板时按水平顺序排列,上下错缝1/2板长粘贴,阴阳角处应做错茬处理。 (4)粘板应用专用工具轻揉,均匀挤压挤塑板,使粘结砂浆与墙面接触紧密,并与相邻挤塑板齐平,粘结砂浆挤出时用铲刀刮平,保证粘结密实,粘结挤塑板时,随时用2M靠尺和托线板检查平整度和垂直度,粘板时注意清除板边溢出的粘结砂浆,使板与板之间无“碰头灰”,板缝拼严,缝宽超过2MM时应用相应厚度的挤塑板片填塞,相邻两板拼缝高差不大于1.5MM,否则应用钢丝刷打磨平整。挤塑板粘贴后24小时内不得碰动,若有松动未粘贴牢固的挤塑板,应取下重新抹粘结砂浆再粘贴。 (5)挤塑板粘贴24小时后,根据设计要求采用机械锚固件固定挤塑板时,用冲击钻在挤塑板表面向内打孔,孔径根据固定件直径而定,进墙深度不得小于设计要求,拧入或敲入锚固钉,钉头和园盘不得超出挤塑板面,锚固件数量与型号根据设计要求确定。 (6)挤塑板安装的允许偏差及检查方法 (7)安装完固定件后,应对挤塑板打磨找平,清洁表面。 1、安装胀管螺丝、安装镀锌钢丝网 (1)锚固件采用ф8胀管螺丝,胀管螺丝的长度根据聚苯板厚度而定。其塑料垫圈ф60,厚度4MM,其作用是确保钢丝网与聚苯板有不小于4MM的距离;钢垫圈ф40,厚度1.2MM,其作用是用于卡紧钢丝网。挤塑板粘贴24小时后,根据设计和规范要求采用机械锚固件固定聚苯板时,用冲击钻在聚苯板“丁字”缝出向内打孔,锚固件进墙深度不得小于5CM,拧入或敲入锚固钉,钉头超出聚苯板面不得小于 5.2MM,锚固件数量每平方米不得少与4个。 (2)镀锌钢丝网的厚度为0.9MM,网孔12*12MM,安装时,应根据层高、窗台高和过梁高将钢丝网在施工前裁好备用,待胀管螺丝安装完毕后,方可进行钢丝网安装,安装时,单张钢丝网长度不宜大于层高,搭接长度不得小于5CM,在阴阳角处搭接时不得小于15CM,门窗洞口四角处应设附加钢丝网片,其规格为200×400MM。搭接处应用双股ф0.7镀锌钢丝绑扎牢固,其间距为150MM。 2、抹抗裂聚合物砂浆 (1)抗裂聚合物砂浆的配制采用本厂成品砂浆粉料,按照粉料:水=1:0.25(重量比)的配合比配制粘结砂浆,机械二次搅拌,搅拌均匀,配好的砂浆应注意防晒避风,一次配制量应控制在可操作时间内用完,一般不应超过2小时,超过可操作时间后不准再度加水(胶)使用。 (2)挤塑板粘贴完毕后,经检查验收合格后,待固定好钢丝网后,方可进行抗裂聚合物砂
屋面挤塑板保温防水施工方案 一、施工准备: 1.施工前审核图纸,编制防水工程施工方案。 2.找平层坡度应符合设计要求.不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。 3.各种阴阳角、管根抹圆角。 4.立面上卷最小高度要保证≥250mm。 5.做好挑沿、女儿墙、入孔、沉降缝等防腐木砖,沉降缝顶要做坡,以利于铁皮封盖。 6.下水口的位置、出墙距离不能影响雨漏斗的安装,不能与各楼层的通气孔、空调孔紧贴。 7.安全防护到位并经安全员验收,备好卷材及配套材料,存放和操作应远离火源,防止发生事故。 8.出屋面的各种管道、避雷设施施工完毕,会同专业技术负责人、相关工长、质检员进行工序交接检查,合格后填写相应检查、验收表格,方可进行防水层的施工。 二、技术准备: 1、熟悉工程的图纸和资料,掌握根据国家规范、地方性标准制定的施工工艺。 2、了解材料性能指标,掌握施工要点,明确施工工序。 3、提供工程所需要的材料和技术质量标准,并向施工现场的安装负责人和工人进行技术交底,做好技术指导,确保质量和现场安全无事故。 2、材料准备:
三、材料及要求 1.规格、材质满足设计要求。 2、挤塑板:表观密度、外观形状、尺寸、厚度根据工程设计。到达施工现场必须有齐全的合格证、质量检测报告、环保检测报告及备案登记证明等资料。 3、.防水卷材:4mm厚自粘式聚酯胎湿铺防水卷材。必须有出厂质量合格证, 有相应资质等级检测部门出具的检测报告、产品性能和使用说明书;进场后应进行外观检查,合格后按规定取样复试,并实行有见证取样和送检。 材料介绍 自粘防水由聚酯膜、自粘胶料、基料和隔离膜构成、厚度分4mm,施工时采用水泥为基料配辅佐料作湿铺的满粘工艺。使用满粘工艺可防止因防水层局部破坏而导致的窜水现象。同时可缩短工期。 主要特点 (1)、超强粘结能力、与基层粘合程度超乎想象、具备刚性防水功能、一层防水即得到两道防线。 (2)、节约资源、降低资源消耗、而防水效果奇佳、高标准防水材。 (3)、施工更显防水之功效。 (4)、安全环保、采用水泥基材料湿铺、无需底涂、热熔、无挥发性溶剂、无火灾隐患、无人生伤害。 (5)实用恶劣的施工环境、潮湿、不平整基面可从容应对。 (6)、抗破坏能力强、如有破坏、修补及其简单。 二、施工工艺流程 1.基层要求 (1)、基层养护满足设计和规范要求。防水工程施工前,应对前项工程 进行质量验收,合格后方可施工。各种预埋管件按设计及规范要求事先
外墙保温施工方案 一、概述 综合楼外墙外保温主要采用50㎜厚挤塑板为主要保温隔热材料,采用粘结方式辅以锚栓与基层墙面固定,并以聚合物抗裂砂浆耐碱玻纤网格布为保护增强层、涂料饰面的外墙外保温系统。该系统配合专用的聚合物抗裂砂浆和耐碱玻纤网格布具有增强保护层的抗裂、防水作用和整体强度,从而保证了保温系统性能的持久和稳定及整体墙面的高抗冲击性能和高抗风压能力。 二、具体做法: 1、基层墙体:墙砌体。 2、粘结层:粘结砂浆。 3、保温层:50㎜厚挤塑板,25kg/m3。 4、必要时可加设机械锚栓。 5、底层防护层:防裂砂浆。 6、增强材料:耐碱玻纤网格布。 外墙保温做法详图 7、罩面材料:防裂砂浆。 8、外饰面:腻子,面层涂料。 三、材料规格和性能 1、挤塑聚苯乙烯泡沫板:使用规格一般为1200mm×600mm×50mm, 平头式、阻燃型,表观密度为25kg/m3,,吸水率为<1.5%. 2、专用粘结剂、聚合物抗裂砂浆 3、锚固件:Φ8聚乙烯(尼龙)胀塞,采用长80mm镀锌木螺丝和塑
料垫板(Ф30mm)对保温板进行固定。 4、耐碱玻纤网格布:孔径为4mm×4mm,单位面积重量130g/m2。 四、施工条件 1、基层墙体应坚实、清洁、无妨碍粘接的污染物,垂直度和平整度应满足规范要求。 2、在施工作业期间和板粘结完工后的24小时内,环境和基层表面温度均应高于5℃,严禁在雨中施工。如遇雨或雨季施工时应有可靠的防雨措施,风力不得大于5级。 3、所有外墙的门窗框、水落管、进户管线等都已安装到位,并通过隐蔽验收和办理交接手续。 五、工艺流程 基层清理→刷专用界面剂→调配底层聚合物粘结砂浆→粘贴板边翻包网格布→粘贴挤塑板→钻孔安装固定件(板粘贴完8小时后)→挤塑板清洁→隐蔽验收→刷一遍专用界面剂→抹底层聚合物抗裂砂浆→粘贴网格布→抹面层聚合物抗裂砂浆。 六、施工过程中的质量控制 1、挤塑聚苯乙烯保温板的粘贴采用条点法施工,在板面四周涂抹一圈搅拌好的胶泥,其宽度为50mm,侧面留50×50mm宽排气口,而后在板的中间部位均匀布置6个粘接点,每点直径100mm(指压贴后的直径),中心距离200mm,涂胶面积应大于30%,然后将聚苯板直接贴在墙面上左右轻揉即可。 2、粘贴时速度要快,以防止粘贴剂表面结皮而失去粘结作用,以确
3、外墙保温挤塑板系统施工方案 1、编制依据 1.1 编制依据的标准及规程 《民用建筑热工设计规范》GB50176-1993 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《挤塑板外墙外保温系统应用技术规程》DBJ/T14-073-2010 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 1.2 外墙保温施工工艺 1.3 工程设计图纸 2、工程概况 2.1 工程概况:绿城.青岛理想之城大崂路6号安置房项目外墙外保温工程2.2 建设单位:青岛绿城华川置业有限公司 2.3 施工单位:山东秦恒建筑节能工程有限公司 3、外墙外保温施工的要求 3.1 一般性要求 3.1.1 施工环境、基底及使用材料的温度不应低于5℃ 3.1.2 不应在大风或烈日曝晒下施工,以避免材料在施工中失水过快而出现毛细裂缝 3.1.3 注意天气变化,在材料尚未硬化时避免雨水冲刷 3.2 对建筑物及基层墙体的基本要求 3.2.1 墙体的湿度不应高于其与环境的平衡湿度 3.2.2 墙体表面应清洁、无油污、蜡、脱模剂、涂料、风化物、污垢,霜、泥土 等其它妨碍粘结的材料。 3.2.3 墙体应具有足够的强度,墙体表面具有足够的附着力(≥0.3N/m㎡)无开裂空鼓。
3.2.4 墙面的平整度,垂直度应达到要求(不大于5mm/2m)。若墙体平整度达不 到要求应按规范要求用水泥砂浆或聚合物砂浆找平。 3.2.5 外墙门窗框、落水管支架都必须完成,并通过验收。空调洞需预埋pvc管, 并凸出墙面。 3.2.6 外墙面上无固定脚手架、穿墙杆等. 3.3 其它 3.3.1 现场应具备水电及库房等施工条件。 3.3.2 设计及其它施工预先考虑到外保温体系的厚度及施工后所带来的外观变化。 3.3.3 雨落水管在未安装时应接出脚手架以外,防止雨水冲刷墙面。 3.3.4 孔洞开凿准确齐全避免保温施工后再进行。 3.3.5 贴砖部位外墙提供每层水准线。 4、施工准备 4.1 施工机具 4.1.1 各类作业机具、工具应齐备,并经检验合格、安全、可靠; 4.1.2 外墙外保温专用施工工具清单: 4.2 施工技术资料 4.2.1 与建设方、监理及总包方交底外保温施工前土建应具备的条件,以使工地 尽早具备外保温工程进场施工的条件。 4.2.2 与建设方、监理及总包方确定细部处理节点及相关资料报审。 4.3 材料准备
难燃型挤塑聚苯板建筑外保温系统 保温工程 施 工 方 案 重庆××××××有限公司 编制人: 审核人: 日期: __20 年月日__
目录 一、施工概况 (2) 二、编制原则及依据 (2) 三、组织机构 (3) 四、体系介绍及拟投入本工程的主要施工机械 (5) 五、施工技术方案 (6) 六、防火隔离带的设置 (11) 七、保温工程细部节点的处理 (13) 八、质量要求 (14) 九、质量、安全、工期保证措施 (15) 十、环境保护和文明施工 (20)
一、施工概况 工程名称:××××××项目 建设单位:重庆××××××公司 设计单位:重庆××××××公司 监理单位:重庆××××××公司 施工单位:重庆××××××公司 建筑面积:建筑总面积××××××㎡。 建筑层数:××××××。 建筑总高度:××××××。 工程地址:×××××× 结构类型:×××××× 二、编制原则及依据 (一)编制原则 1.满足工期和质量的原则。 2.符合工序逻辑关系的原则。 3.处理好季节性施工的原则。 4.满足空间占满时间连续的原则。 (二)编制依据 1.工程施工图纸 2.主要现行国家、行业或地方有关规程、规范
3.主要图集 4.主要标准 三、组织机构 本工程采用项目法施工,施工中将严格按照质量标准程序运作,确保施工质量和工期要求。现场成立具有丰富施工经验、高素质管理人员和专业技术人员组成的项目经理部,全面负责工程的整体进度、质量、安全、环保、资源调配和总体协调工作。 人员部署: 1.针对本项目的实际情况,我司预成立××××××保温工程项目部,项目部组成人员如下: 项目经理:×××××× 施工技术负责人:××××××施工员:×××××× 质检员:×××××× 安全员:×××××× 班组长:×××××× 人员职责: ●项目经理安全质检员 项目经理 施工员 施 工 班 组 长技术负责人
S挤塑板外墙保温施工方 法 Newly compiled on November 23, 2020
XPS挤塑板外墙保温施工方法 施工流程:基础墙体水泥砂浆找平→弹线挂线→调拌聚合物胶浆→铺设翻包网格布→粘贴挤塑保温板→ 安装塑料膨胀锚固件→涂抹面层胶浆→铺设耐碱玻璃纤维网格布→涂抹面层胶浆→弹性涂料或面砖施工 一、施工条件 1、施工时室外温度不低于5℃,施工完24小时内气温高于5℃,夏季不宜在强光下施工。 2、风力小于5级,4级以上风力或雨天禁止作业。 二、施工前准备 1、用2m靠尺检查基层表面平整度、立面垂直度、阴阳角方正等项目最大偏差均不大于4mm。空鼓、疏松部位须剥除,凹凸不平处用1:3水泥砂浆找平。 2、墙体表面须坚实清洁,应去除油污、脱模剂、涂料、风化物、灰尘、污垢等影响粘结强度的杂物。 3、基层表面附着力有疑问时,应做附着力实验。当基层不具备粘贴条件时,应全部采用机械固定方式,每平米锚固件为6-9个。 三、粘贴挤塑板
1、视墙面窗口分布进行挤塑板排版并在基层弹线,然后按平整度和垂直度要求挂水平线和垂直线。 2、粘结胶浆确保不掺入砂、速凝剂、防冻剂等其它添加剂,并放置于阴凉处。搅拌好聚合物砂浆,静置5分钟,用前再拌一次。胶浆随用随拌,已搅拌好的胶浆应在2小时内用完。 3、首先进行系统起端、终端及门窗周边的翻包和包边施工。涂抹胶浆宽度为100毫米,厚度为2毫米。翻包用的网格布裁剪宽度约为230毫米,将100毫米网格布压入胶浆,甩出部分网格布要保持清洁。 4、挤塑板应横向粘贴,自下而上。竖缝逐行错缝1/2板长,局部最小错缝不得小于100mm。必要时进行裁剪,尽量使用标准尺寸,切割尺寸误差为±。 5、粘结胶浆应涂在挤塑板上,不应涂在基层上,涂胶面积不小于40%。采用周边涂胶(50mm×10mm)、中间点涂(100mm×10mm 中心距200mm)或条涂(10mm×10mm 条间距50mm)的涂胶方法,侧面不得涂胶。 6、挤塑板涂胶后应立即粘贴,轻揉滑动就位,用靠尺压平,禁止局部用力按压。保证平整度和粘贴牢固。 7、板与板之间要挤紧,相邻板要齐平,板间缝隙不大于2mm,板间高差不大于。板间缝隙大于2mm时,用保温条塞满,不得用胶浆直接添缝。板间高差大于应打磨平整。粘好后立即刮除残留胶浆。