文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 有线电视系统工程技术规范

有线电视系统工程技术规范

有线电视系统工程技术规范
有线电视系统工程技术规范

有线电视系统工程技术规范

1 总则

1.0.1 为使有线电视系统(以下简称系统)的工程设计与施工做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于下列信号传输方式的有线电视系统的新建、扩建和改建工程的设计、施工及验收:

1.0.

2.1 射频同轴电缆

1.0.

2.2 射频同轴电缆与光缆组合。

1.0.

2.3 射频同轴电缆与微波组合

1.0.3 系统的工程设计应符合当地城镇建设规划和广播电视事业、有线电视网的

发展规划的要求。

1.0.4 系统的工程设计、施工除应按本规范执行外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定

2 系统的工程设计

2.1 一般规定

2.1.1 使用频道的选择和数量应根据电视广播、调频广播、卫星接收微波传输、自办节目等信号源的现状、发展和经济条件确定,并应符合下列要求

2.1.1.1 宜预留1-2个频道

2.1.1.2 宜避免各种频率的组合干扰。对无法避免的干扰,应采取变换频道等措

2.1.2 传输方式的确定,当传输干线的衰耗(以最高工作频率下的衰耗值为准)小于100dB时,可采用甚高频(VHF)、超高频(UHF)直接传输方式∶传输干线的衰耗大于100dB时,应采用甚高频(VHF)传输方式或邻频传输方式

2.1.3 系统模式应根据信号源质量、环境条件和系统的规模及功能等因素确定,前端宜设置在覆盖区域中心,当接收信号场强小于57dBμV时,可采取增设远地前端等措施

2.1.4 按系统模式应对前端、干线和分配网络进行主要技术指标的分配和计算

2.1.5 设备、部件及材料的选择,应符合下列规定

2.1.5.1 产品性能符合现行国家有关标准的规定,并经国家规定的质检部门测试认定

2.1.5.2 在同一系统工程中选用的主要部件和材料。其性能、外观应一致

2.1.5.3 选用的设备和部件的输入、输出标称阻抗、电缆的标称特性阻抗均应为

2.1.6 系统设施工作的环境温度宜符合下列要求:寒冷地区室外工作的设施-40~+35℃

其它地区室外工作的设施:-10~+55℃; 室内工作的设施:-5~+40℃。

2.2 系统的基本模式及主要技术指标分配

2.2.1 系统可采用无干线系统、独立前端系统、有中心前端系统、有远地前端系统四种基本模式,并宜符合下列要求

2.2.1.1 无干线系统模式规模很小,不需传输干线,由前端直接引至用户分配网

络(图2.2.1-1)。

2.2.1.2独立前端系统模式是典型的电缆传输分配系统,由前端、干线、支线及用户分配网组成(图2.2.1-2)。

2.2.1.3 有中心前端的系统模式规模较大,除具有本地前端外,还应在各分散的覆盖地城中心处设置中心前端;本地前端至各中心前端可用干线或超干线相连接,各中心前端再通过干线连至支线和用户分配网络(图2.2.1-3)。

2.2.1.4 有远地前端的系统模式,其本地前端距信号源太远,应在信号源附近设置远地前端,经超干线将收到的信号送至本地前端(图2.2.1-4)

注:系统基本模式中常用的图形符号应符合本规范附录A的规定

2.2.2 系统载噪比、交扰调制比和载波互调比的最小设计值应符合表2.2.2的规

系统载噪比、交扰调制比、载波互调比的最小设计值(dB)

2.2.3 各种系统模式的前端、干线和分配部分的主要技术指标的分配系数应符合下列规定2.2.

3.1 无干线系统的指标分配系数应符合表2.2.3-1的规定

无干线系统指标分配系数

2.2.

3.2 独立前端系统的指标分配系数,应根据干线的衰耗值A(dB),按表2.2.3-2的规定选取。独立前端系统指标分配系数

2.2.

3.3 具有中心前端和远地前端系统的指标分配系数应符合表2.2.3-3的规定

中心前端和远地前端系统的指标分配系数

2.2.4 噪比、交扰调制比、载波互调比的分贝(dB)数可按下列公式计算:

[c/N]x=44-10lga (2.2.4-1)

[CM]x=47-20lgb (2.2.4-2)

[IM2)x=58-10lgc (2.2.4-3)

[IM3]x=58-10lgc (2.2.4-4)

式中[C/N)x---分配给某一部分载噪比的分贝数

a—分配给该部分载噪比的系数

[CM]x---分配给某一部分交扰调制比的分贝数

b---分配给该部分交扰调制比指标的系数

[IM2]X---分配给某部分二阶载波互调比的分贝数

c—分配给该部分载波互调比的系数

[IM3]X---分配给该部分三阶载波互调比的分贝数

2.2.5 系统输出口电平设计值宜符合下列要求:

2.2.5.1 非邻频系统可取70±5dBμV

2.2.5.2 采用邻频传输的系统可取64±4dBμV

注:在强场强区的较高楼展可提高电平,以避免同频干扰

2.2.6 系统输出口频道间的电平差的设计值不应大于表22.6的规定

2.3 接收天线

2.3.1 接收天线安装位置应设置在较高处,避开接收电波传输方向上的阻挡物和周围的金属构件,并应远离公路、电气化铁路、高压电力线以及工业干扰等干扰源。

2.3.2 接收天线安装位置的信号场强可根据实际测试结果和主观视听效果综合确

定。实际测试时,宜选择不少于3个有可比性的测试点。在每个测试点上,应测试所有频道(频率)的信号场强、频带内和频带外(邻频)的干扰场强

对新建建筑物天线安装位置的信号场强,可根据理论计算值并按主观视听和实际测试结果来确定。实际测试可采用模拟建筑物建成以后的状况来测定。

2.3.3 接收天线和天线放大器应按下列要求选用:

2.3.3.1 每接收一个电视频道信号,应采用一副相应频道的接收天线。两个或两个以上电视广播信号源处于同一方位时,可共用一副宽频带天线。接收到的每一个频道的信号质量应满足系统前端对信号质量的要求。

2.3.3.2 当接收信号场强较弱、反射波较多或干扰较大时,使用普通天线不能保证前端对输入信号的质量要求,可采用高增益天线、加装低噪声天线放大器或采用特殊型式的天线。

2.3.4 接收天线应符合下列要求:

2.3.4.1 天线与天线竖杆(架)应能承受设计规定的风荷载和冰荷载。

2.3.4.2 天线与天线竖杆(架)应具有防潮、防霉、抗盐雾、抗硫化物腐蚀的能力。用金属构件时,其表面必须镀锌或涂防锈漆。

2.3.4.3 天线在竖杆(架)上调整时,应能转动和上下移动,其固定部位应方便、牢靠

2.3.4.4 天线、竖杆(架)、拉线与支撑、附件应组装方便,固定可靠

2.3.5 安装在室外的天线馈电端、阻抗匹配器、天线避雷器、高频连接器和放大器等应具有良好的防雨措施。

2.3.6 接收天线的安装设计应符合下列要求:

2.3.6.1 采用拉线竖杆(架)的安装方式时,拉线不得位于接收信号的传播路径上

2.3.6.2 竖杆(架)和抛物面天线的安装应按生产厂提供的资料和要求设计

2.3.6.3 天线放大器应安装在竖杆(架)上。天线至前端的馈线采用屏蔽性能好

的同轴电缆,其长度不得大于20m,并不得靠近前端输出口和干线输出电缆

2.3.6.4 两副天线的水平或垂直间距不应小于较长波长天线的工作波长的1/2,且不应小于1m

2.3.6.5 最低层天线与支承物顶面的间距不应小于其工作波长。

2.4 前端

2.4.1 各频道天线送至前端的最小输入电平应按下式计算

S himin=[C/N]h+F h+2.4 (2.4.1)

式中S himin---天线送至前端的最小输入电平(dBμV);

[C/N]h---分配给前端的载噪比(dB)

F h---前端的嗓声系数(dB)

2.4.2 前端输出电平的设计值应按下列公式计算

2.4.2.1 采用频道放大器输出型前端:

s ho=s homax-3 (2.4.2-1)

式中s ho---频道放大器输出电平设计值(dBμV)

s homax---频道放大器标称最大输出电平(dBμV)

2.4.2.2 采用宽带放大器输出型前端

S’ho=S’homax-7.5lg(N-1)-(1/2)(CM h-47) (2.4.2-2)

式中S’ho---宽带放大器每个频道输出电平设计值(dBμV)

S’homax---宽带放大器标称最大输出电平(dBμV)

N---系统传输的频道数目

CM h---分配给前端的交扰调制比(dBμV)。

2.4.3 具有自办节目功能的前端,采用视频设备的信噪比不应小于45dB

2.4.4 采用相邻频道传输的前端设备,应符合下列要求

2.4.4.1 应具有60dB以上的邻频信号抑制特性

2.4.4.2 频率偏移在甚高频段不应大于20KH Z

2.4.4.3 图像伴音功率比的调整范围应为10-20dB

2.5 干线传输

2.5.1 干线放大器常温下输入电平的最低值应按下式计算:

S ia=[C/N]a+10lgn+F a+2.4 (2.5.1)

式中S ia---干线放大器常温下输入电平的最低值(dBμV)

[C/N]a---分配给干线部分的载噪比(dB)

Fa---单个放大器的噪声系数(dB)

n---该干线上串接放大器的个数。

2.5.2 干线放大器常温下输出电平的最高值应按下式计算

S oa=S oamax-10lgn-7.5lg(N-1)-(1/2)[CM a-47] (2.5.2)

式中S oa---干线放大器常温下输出电平的最高值(dBμV)

S oamax---干线放大器的标称最大输出电平(dBμV)

CM a---分配给干线部分的交扰调制比(dB)。

2.5.3 千线放大器在常温下输入电平和输出电平的设计值,应按下列公式分别计

2.5.

3.1 设有自动电平调节(ALC)的干线系统

S’ia=S ia+(2~4) (2.5.3-1)

S’Oa=S Oa-(2~4) (2.5.3-2)

2.5.

3.2 未设自动电平调节(ALC)的干线系统

S’ia=S ia+(5~8) (2.5.3-3)

S’Oa=S Oa-(5~8) (2.5.3-4)

式中S’ia干线放大器输入电平的设计值(dBμV)

S’Oa干线放大器输出电平的设计值(dBμV)

2.5.4 干线传输部分的设计应符合下列规定:

2.5.4.1 当干线衰耗不大于88dB时,可采用斜率均衡和手动增益调整的放大器。

2.5.4.2 当干线衰耗大于88dB小于220dB时,必须采用自动增益调节(AGC)干线放大器。

2.5.4.3 当干线衰耗超过220dB时,必须采用自动电平调节干线放大器。

2.5.4.4 当传输干线中需要提供分配点时,宜采用桥接放大器或定向耦合器

2.6 分配网络

2.6.1 分给分配网络部分的交扰调制比、载波互调比的指标,宜在分配网络部分的桥接放大器和各延长放大器上均等分配

2.6.2 桥接放大器最大输出电平的设计值应按下式计算

S ob=S obmax-7.5lg(N-1)-(1/2)[CM b-47] (2.6.2)

式中S ob---桥接放大器最大输出电平设计值(dBμV)

S obmax---桥接放大器标称最大输出电平(dBμV)

CM b---分配给桥接放大器的交扰调制比(dB)

2.6.3 延长放大器最大输出电平的设计值应按下式计算

S oe=S oemax-10lgn-5lg(N-1)-(1/2)[CM c-47] (2.6.3)

式中S oe---延长放大器最大输出电平设计值(dBμV)

S oemax---延长放大器标称最大输出电平(dBμV)

CM c---分配给延长放大器的交扰调制比(dB)。

2.6.4 分配网络宜采用分配-分支或分支-分支方式

2.6.5 分配器的空余端和最后一个分支器的主输出口,必须终接75?负载。

2.7 前端机房和自办节目站

2.7.1 有自办节目功能的前端,应设置单独的前端机房。播出节目在10套以下时,前端机房的使用面积宜为20m2:播出节目每增加5套,机房面积宜增加10m2。

2.7.2 具有自制节目功能的有线电视台,可设置演播室和相应的技术用房。演播室的工艺设计宜符合下列要求:

2.7.2.1 演播室天幕高度宜为

3.0~

4.5m

2.7.2.2 室内噪声宜符合国家现行标准《有线广播录音播音室声学设计规范和技术用房技术要求》附录A噪声评价曲线的规定,并应小于NR25。

2.7.2.3 混响时间为0.35-0.80s

2.7.2.4 室内温度夏季不高于28℃;冬季不低于18℃。

2.7.2.5 演播室演区照度不低于500Lx:色温为3200k。

2.8 部件安装和线路敷设

2.8.1 系统中所用部件应具备防止电磁波辐射和电磁波侵入的屏蔽性能。室外信用的部件还应有良好的防潮、防雨和防霉措施。在有盐雾、硫化物等污染区使用的部件,尚应具有抗腐蚀能力。

2.8.2 部件安装应符合下列要求

2.8.2.1 部件及其附件的安装应牢固、安全并便于测试、检修和更换

2.8.2.2 应避免将部件安装在厨房、厕所、浴室、锅炉房等高温、潮湿或易受损伤的场所。

2.8.2.3 在室内安装系统输出口用户面板,其下沿距离地(楼)面的高度应为0.3m或1.5m

2.8.3 前端设备应组装在结构坚固、防尘、散热良好的标准箱、柜或立架中。部件和设备在立架中应便于组装、更换。立架中应留有不少于两个频道部件的空余位置固定的立柜、立架背面与侧面离墙面净距不应小于0.8m

2.8.4 前端机房和演播控制室宜设置控制台。控制台正面与墙的净距不应小于1.2m:侧面与墙或其它设备的净距,在主要通道不应小于1.5m,在次要通道不应小于0.8m

2.8.5 演播控制室、前端机房内的电缆敷设宜采用地槽。对改建工程或不宜设置地槽的机房,也可采用电缆槽或电缆架,并置于机架上方。采用电缆架敷设时,应按分出线顺序排列线位,并绘出电缆排列端面图

2.8.6 电缆(光缆)线路路由设计,应使线路短直、安全、稳定、可靠,便于维修、检测,并应使线路避开

易受损场所,减少与其它管线等障碍物的交叉跨越

2.8.7 室外线路敷设方式宜符合下列要求

2.8.7.1 当用户的位置和数量比较稳定,要求电缆线路安全隐蔽时,可采用直埋电缆敷设方式。

2.8.7.2 当有可供利用的管道时,可采用管道电缆敷设方式,但不得与电力电缆共管孔敷设

2.8.7.3 对下列情况可采用架空电缆敷设方式:

(1) 不宜采用直埋或管道电缆敷设方式

(2) 用户的位置和数量变动较大,并需要扩充和调整

(3) 有可供利用的架空通信、电力杆路。

2.8.7.4 当有建筑物可供利用时,前端输出干线、支线和入户线的沿线,宜采用墙壁电缆敷设方式2.8.8 电缆与其它架空明线线路共杆架设时,其两线间的最小间距应符合表2.8.8的规定

2.8.9 电缆在室外敷设,应符合现行国家标准《工业企业通信设计规范》中的有关规定

2.8.10 电缆在室内敷设,宜符合下列规定

2.8.10.1 在新建或有内装修要求的已建建筑物内,可采用暗管敷设方式。对无内装修要求的已建建筑物可采用线卡明敷方式

2.8.10.2 不得将电缆与电力线同线槽、同出线盒、同连接箱安装

2.8.10.3 明敷的电缆与明敷的电力线的间距不应小于0.3m

2.8.11 分配放大器、分支、分配器可安装在楼内的墙壁和吊顶上。当需要安装在室外时,应采取防雨措施,距地面不应小于2m

2.9 防雷、接地与安全防护

2.9.1 系统的防雷设计应有防止直击雷、感应雷和雷电侵入波的措施

2.9.2 接收天线的竖杆(架)上应装设避雷针。避雷针的高度应能满足对天线设施的保护。当安装独立的避雷针时,避雷针与天线之间的最小水平间距应大于3m

2.9.3 独立避雷针和接收天线的竖杆均应有可靠的接地。当建筑物已有防雷接地系统时,避雷针和天线竖杆的接地应与建筑物的防雷接地系统共地连接;当建筑物无专门的防雷接地可利用时,应设置专门的接地装置,从接闪器至接地装置的引下线宜采用两根,从不同的方位以最短的距离沿建筑物引下;其接地电阻不应大于4?

2.9.4 沿天线竖杆(架)引下的同轴电缆应采用双屏蔽电缆或采用单屏蔽电缆穿金属管敷设。双屏蔽电缆的外层或金属管应与竖杆有良好的电气连接。

2.9.5 设置在天线附近的天线放大器,当采用单独的电源线馈电时,电源线应单独穿金属管敷设,并严禁架空明敷。

2.9.6 进入前端的天线馈线应加装避雷保护器。

2.9.7 市区架空电缆吊线的两端和架空电缆线路中的金属管道均应接地。郊区旷野的架空电缆线路在分支杆、引上杆、终端杆、角深大于1m的角杆、安装干线放大器的电杆,以及直线线路每隔5~10根电杆处,均应将电缆外层屏蔽接地

2.9.8 室外线路的防雷和接地设计应符合现行国家标准《工业企业通信接地设计规范》的有关规定。

2.9.9 向系统设备及用户设备提供电源的室外电力线路,自室外引入建筑物时采取的防雷电波侵入的措施,应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》的规定。

2.9.10 电缆进入建筑物时,在靠近电缆进入建筑物的地方,应将电缆的外导电屏蔽层接地,并应符合

下列要求

2.9.10.1 架空电缆直接引入时,在入户处应增设避雷器,并应将电缆外导体接到电气设备的接地装置上

2.9.10.2 进入建筑物的架空金属管道,在入户处应与接地装置相连。

2.9.10.3 电缆直接埋地引入时,应在入户端将电缆金属外皮与接地装置相连。

2.9.11 系统内的电气设备接地装置和埋地金属管道应与防雷接地装置相连:当不相连时,两者间的距离不宜小于3m。

2.9.12 不得直接在两建筑物屋顶之间敷设电缆,应将电缆沿墙降至防雷保护区以内,并不得妨碍车辆的运行:其吊线应作接地处理

2.9.13 当天线针(架)的高度超过50m,且高于附近建筑物、构筑物或处于航线下面时,应设置高空障碍灯,并应在杆(架)或塔上涂颜色标志。

2.9.14 系统的安全防护还应符合现行国家标准《30MH Z~1GH Z声音和电视信号的电缆分配系统》中有关安全要求的规定。

2.10 供电

2.10.1 不设演播室的系统,前端机房宜采用50H Z、220V单相交流电源,并应有独立的供电回路。2.10.2 设置演播室的系统宜采用50H Z、380/220V电源,并应从总配电盘(箱、柜)引入独立的供电回路。

2.10.3 演播室灯光与技术设备的供电,应分别设置供电回路,并应采用相应的防干扰措施

2.10.4 前端机房和演播室的设备供电电压波动超过+5%~-10%范围时,应设电源稳压装置

2.10.5 干线放大器的供电应采用芯线馈电的方式,电源插入器宜设置在桥接放大器处

当供给供电器的电力线路与电缆同杆架设时,供电线材应采用绝缘导线,并应架在电缆的上方,与电缆的距离应大于0.6m

3 系统的工程施工

3.1 一般规定

3.1.1 系统的工程施工应以设计图纸为依据,并应遵守本章的规定

3.1.2 系统的工程施工应具备下列条件

3.1.2.1 施工单位必须执有系统的工程施工执照。

3.1.2.2 设计文件和施工图纸齐全,并已会审批准。施工人员应熟悉有关图纸并了解工程特点、施工方案、工艺要求、施工质量标准等。

3.1.2.3 施工所需的设备、器材、辅材、仪器、机械等应能满足连续施工和阶段施工的要求

3.1.2.4 新建建筑系统的工程施工,应与土建施工协调进行:预埋线管、支撑件,预留孔洞、沟、槽、基础、楼地面等均应符合设计要求。

3.1.2.5 施工区域内应能保证施工用电。

3.1.3 系统的工程施工前,应对下列情况进行调查

3.1.3.1 施工区域内建筑物的现场情况。

3.1.3.2 使用道路及占用道路(包括横跨道路)的情况。

3.1.3.3 允许同杆架设的杆路及自立杆杆路的情况。

3.1.3.4 敷设管道电缆和直埋电缆的路由状况和预留管道的情况,以及各管道作出路由标志情况。3.1.3.5 在施工现场影响施工的各种障碍物的情况。

3.1.4 施工前应对系统使用的材料、部件和设备进行下列检查

3.1.

4.1 按照施工材料表对材料进行清点、分类

3.1.

4.2 各种部件、设备的规格、型号、数量应符合设计要求

3.1.

4.3 产品外观应无变形、破损和明显脱漆现象

3.1.

4.4 有源部件均应通电检查。

3.2 接收天线

3.2.1 接收天线应按设计要求组装,并应平直、牢固。天线竖杆基座应按设计要求安装。结合收测和观看,确定天线的最优方位后,将天线固定

3.2.2 竖杆拉线地锚必须与建筑物连接牢固,不得将拉线固定在屋面透气管、水管等构件上。安装时应使各根拉线受力均匀

3.2.3 天线馈电端必须与阻抗匹配器、馈线、天线放大器连接牢固,并应有可靠的防水措施

3.3 前端机房

3.3.1 前端设备与控制台的安装,应符合下列要求

3.3.1.1 按机房平面布置图进行设备机架与控制台定位

3.3.1.2 机架和控制台到位后,均应进行垂直度调整,并从一端按顺序进行。几个机架并排在一起时,两机架间的缝隙不得大于3mm.机架面板应在同一平面上,并与基准线平行:前后偏差不应大于3mm。对于相互有一定间隔而排成一列的设备,其面板前后偏差不应大于5mm

3.3.1.3 机架和控制合的安放应竖直平稳

3.3.1.4 机架内机盘、部件和控制台的设备安装应牢固:固定用的螺丝、垫片、弹簧垫片均应按要求装上不得遗漏

3.3.2 机房室内电缆的布放,应符合下列要求

3.3.2.1 当采用地槽时,电缆由机架底部引入。布放地槽的电缆应将电缆顺着所盘方向理直,按电缆的排列顺序放入槽内,顺直无扭绞,不得绑扎。电缆进出槽口时,拐弯处应成捆绑扎,并应符合最小曲半径要求

3.3.2.2 当采用架槽时,电缆在槽架内布放可不绑扎,并宜留有出线口。电缆应由出线口从机架上方引入;引入机架时,应成捆空绑。

3.3.2.3 当采用电缆走道时,电缆也应由机架上方引入。走道上布放的电缆,应在每个梯铁上进行绑扎。上下走道间的电缆或电缆离开走道进入机架内时,应在距起弯点10mm处开始,每隔100-200mm空绑一次。

3.3.2.4 当采用活动地板时,电缆应顺直无扭绞,不得使电缆盘结:在引入机架处应成捆绑扎。

3.3.3 电缆的敷设在两端应留有余量,并标示明显永久性标记。

3.3.4 各种电缆插头的装设应按产品特性的要求,并应做到接触良好、牢固、美观

3.3.5 机房内接地母线的路由、规格应符合设计规定。施工时应满足下列要求:

3.3.5.1 接地母线表面应完整,并应无明显锤痕以及残余焊剂渣;铜带母线应光滑无毛刺。绝缘线的绝缘层不得有老化龟裂现象。

3.3.5.2 接地母线应铺放在地槽和电缆走道中央,域固定在架槽的外测。母线应平整,不歪斜、不弯曲。母线与机架或机顶的连接应牢固端正

3.3.5.3 铜带母线在电缆走道上应采用螺丝固定。铜绞线的母线在电缆走道上应绑扎在梯铁上

3.3.6 电缆从房屋引入引出,在入口处要加装防水罩。电缆向上引时,应在入口处做成滴水弯,其弯度不得小于电缆的最小弯曲半径。电缆沿墙上下引时,应设支撑物,将电缆固定(绑扎)在支撑物上:支撑物的间距可根据电缆的数量确定,但不得大于1m

3.3.7 在有光端机(发送机、接收机)的机房中,端机上的光缆应留10m余量。余缆应盘成圈妥善放置3.4 干线架设

3.4.1 架设架空电缆时,应先将电缆吊线用夹板固定在电缆杆上,再用电缆挂钩把电缆卡挂在吊线上。挂钩的间距宜为0.5~0.6m根据气候条件,每一杆挡均应留出余兜

3.4.2 在新杆上布放和收紧吊线时,要防止电杆倾斜和倒杆:在已架有电信、电力线的杆路上加挂吊线时,要防止吊线上弹

3.4.3 架设墙壁电缆应先在墙上装好墙担,把吊线放在墙担上收紧,用夹板固定,再用电缆挂钩将电缆卡挂在吊线上

墙壁电缆沿塘角转弯,应在塘角处设转角墙担

3.4.4 电缆采用直埋方式,必须使用具有铠装的能直埋的电缆,其埋深不得小于0.8m。紧靠电缆处要

用细土覆盖10cm,上压一层砖石保护。在寒冷的地区应埋在冻土层以下。

3.4.5 电缆采用穿管敷设时,应先清扫管孔,并在管孔内预设一根铁线,将电缆牵引网套绑扎在电缆头上,用铁线将电缆拉入到管道内。敷设较细的电缆可不用牵引网套,直接把铁线绑扎在敷设的电缆上3.4.6 当架空电缆和墙壁电缆引入地下时,在距地面不小于2.5m的部分应采用钢管保护;钢管应埋入地下0.3~0.5m。

3.4.7 布放电缆时,应按各盘电缆的长度根据设计图纸各段的长度选配。电缆需要接续时应严格按电缆生产厂提出的步骤和要求进行,不得随意接续

3.4.8 安装干线放大器应符合下列要求

3.4.8.1 在架空电缆线路中,干线放大器应安装在距离电杆lm的地方,并固定在吊线上

3.4.8.2 在墙璧电缆线路中,干线放大器应固定在墙壁上。吊线有足够的承受力,也可固定在吊线上3.4.8.3 在地下穿管或直埋电缆线路中干线放大器的安装,应保证放大器不得被水漫泡,可将放大器安装在地面以上

3.4.8.4 干线放大器输入、输出的电缆,均应留有余量:连接处应有防水措施

3.4.9 光缆的施工应符合下列要求:

3.4.9.1 光缆敷设前,应使用光时域反射计和光纤衰耗测试仪检查光纤有无断点,衰耗值应符合设计要求。

3.4.9.2 核对光缆的长度,根据施工图上给出的实际敷设长度来选配光缆。配盘时应使接头避开河沟、交通要道及其它障碍物处:架空光缆的接头与杆的距离不应大于1m

3.4.9.3 布放光缆时,光缆的牵引端头应作技术处理,并应采用具有自动控制牵引力性能的牵引机牵引:其牵引力应施加于加强芯上,并不得超过150kg:牵引速度宜为10m/min,一次牵引的直线长度不宜超过lkm。布放光缆时,其弯曲半径不得小于光缆外径的20倍

3.4.9.4 光缆的接续应由受过专门训练的人员来操作,接续时应采用光功率计或其它仪器进行监视,使接续损耗达到最小;接续后应安装光缆接头护套。

3.4.10 架空光缆敷设时端头应采用塑料胶带包扎,接头的预留长度不宜小于8m,并将余缆盘成圈后挂在杆的高处。架空光缆可不留余兜,但中间不应绷紧。地下光缆引上电杆必须用钢管穿管保护:引上杆后,架空的始端可留余兜(图3.4.10)。

3.4.11 管道光缆敷设时,无接头的光缆在直道上敷设应由人工逐个人孔牵引;预先作好接头的光缆,其接头部分不得在管道内穿行。

3.4.12 在桥上敷设光缆时,宜采用牵引机和中间人工辅助牵引。光缆在电缆槽内布放不宜过紧,在桥身伸缩接口处应做3~5个"s”弯;每处宜余留0.5m当穿越铁路桥面时,应外加金属管保护。光缆经过垂直走道时,应绑扎在支持物上

3.5 支线和用户线

3.5.1 支线宜采用架空电缆或墙壁电缆,架设方法应符合本规范第3.4节的规定。沿墙架设时,也可采用线卡卡挂在墙壁上,卡子间的距离不得超过0.8m,并不得以电缆本身的强度来支承电缆的重量和拉力

3.5.2 采用自承式同轴电缆(图3.5.2-1)作支线或用户线时,电缆的受力应在自承线上图3.5.2-2);在电杆或墙担处将自承线与电缆连接的塑料部分切开一段距离,并在切开处的根部缠扎三层聚氯乙烯带,并应缩短自承线,用夹板夹住使电缆产生余兜

3.5.3 采用自承式电缆作用户引入线时,在其下线端处应用缠扎法把自承线终结做在下线钩、电杆或吊线上(图3.5.3-1、3.5.3-2)

3.5.4 用户线进入房屋内可穿管暗敷、也可用卡子明敷在室内墙壁上、或布放在吊顶上、但均应做到牢固、安全、美观。

3.5.5 在室内墙壁上安装的系统输出口用户盒、应做到牢固、美观、接线牢靠;接收机至用户盒的连接线应采用阻抗为75?、屏蔽系数高的同轴电缆、其长度不宜超过3m

3.6 防雷、接地及安全防护

3.6.1 系统工程的防雷接地,必须按设计要求施工,新建工程接地装置的埋设宜与土建施工同时进行,对隐蔽部分应在覆盖前及时会同有关单位随工检查验收。

3.6.2 接闪器应与天线竖杆(独立避雷针则应与接闪器支持杆)同在地面组装。接闪器长度应按设计要求确定,并不应小于2.5m:直径不应小于20mm。接闪器与竖杆的连接宜采用焊接∶焊接的搭接长度宜为圆钢直径的10倍。当采用法兰连接时,应另加横截面不小于48mm2的镀锌圆钢电焊跨接

3.6.3 避雷引下线宜采用25mm×4mm扁钢或直径为10mm圆钢。引下线与天线竖杆应采用电焊连接,其焊接长度应为扁钢宽度的3倍或圆钢直径的10倍。引下线与接地装置必须焊接牢固,所有焊接处均应涂防锈漆。

3.6.4 干线放大器的外壳和供电器的外壳均应就近接地

3.6.5 架空电缆中供电器的市电输入端的相线和零线,对地均应接入适用于交流220V工作电压的压敏电阻

3.6.6 重雷区架空引入线在建筑物外墙上终结后,应通过接地盒(图3.6.6-1)在户外将电缆的外屏蔽层接地。用户引入线户外连接经接地盒连至建筑物内分配器分支器直至用户输出口(图3.6.6-2)。

3.6.7 在施工过程中,应测量所有接地装置的电阻值。当达不到设计要求时,应在接地极回填土中加入无腐蚀性的长效降阻剂。

3.7 系统的调测

3.7.1 系统的工程各项设施安装完毕后,应对各部分的工作状态进行调测,以使系统达到设计要求3.7.2 前端部分的调测应符合下列要求

3.7.2.1 检查前端设备所使用的电源,应该符合设计要求。

3.7.2.2 在各电视台正常播出的情况下,在各频道天线馈线的输出端测量该频道的电平值,应与设计要求相符。

3.7.2.3 在前端输出口测量各频道的输出电平(包括调频广播电平),通过调节各专用放大器的输入衰耗器使输出口电平达到设计规定值。

3.7.3 放大器输出电平的调整应符合下列要求

3.7.3.1 放大器的供电电源,应符合设计要求。

3.7.3.2 在每个干线放大器的输出端或输出电平测试点应测量其高、低频道的电平值,并通过调整干线放大器内的衰耗均衡器,使其输出电平达到设计要求。

3.7.4 各用户端高低频道的电平值,应达到设计要求。在一个区域内(一个分配放大器所供给的用户)多数用户的电平值偏离要求时,应重新对分配放大器进行调整使之达到要求

当系统较大,用户数较多时,可只抽测10%~20%的用户。

3.7.5 调测中应作好调测记最。调测记录表的格式应符合本规范附录B的规定

4 系统的工程验收

4.1 一般规定

4.1.1 系统的工程竣工运行后两个月内,应由设计、施工单位向建设单位提出竣工报告,建设单位应向系统管理部门申请验收。系统工程验收应由系统管理部门、设计、施工、建设单位的代表组成验收小组,按本规范规定和竣工图纸进行验收,并应做记录、签署验收证书、立卷和归档

4.1.2 系统的工程验收合格后的一年内,因产品或设计、施工质量问题造成系统工作的异常,设计、施工单位应负责采取措施恢复系统的正常工作。

4.1.3 系统的工程验收前,应由施工单位提供调测记录。系统的工程验收测试必需的仪器,应附有计量合格证。

4.1.4 系统的工程验收应包括下列内容

4.1.4.1 系统质量的主观评价。

4.1.4.2 系统质量的测试。

4.1.4.3 系统工程的施工质量。

4.1.4.4 图纸、资料的移交

4.1.5 系统规模根据其容纳的输出口数可按表4.1.5的规定分为四类。

系统验收分类

4.1.6 系统主观评价和客观测试用的测试点应视为标准测试点。标准测试点应是典型的系统输出口或其等效终端。等效终端的信号必须和正常的系统输出口信号在电性能上相同。

标准测试点应选择噪声、互调失真、交调失真、交流声调制以及本地台直接窜入等影响最大的点4.1.7 不同类别的系统,标准测试点的最小数量应符合下列规定

4.1.7.1 对A类和B类系统,每1000个系统输出口中应有1~3个标准测试点,且至少应有一个位于系统中主干线的最后一个分配放大器之后的点:对于A类系统其系统设置上相同的标准测试点可限制在10个以内。

4.1.7.2 对于C类系统,不得少于2个标准测试点,并至少有1个接近主干线或分配线的终点。

4.1.7.3 对于D类系统,至少应有一个标准测试点

4.2 系统质量的主观评价

4.2.1 系统图像质量的主观评价应符合下列规定

4.2.1.1 图像质量采用五级损伤制评定,五级损伤制评分分级应符合表4.2.1-1的规定

五级损伤制评分级

4.2.1.2 图像和伴音(包括调频广播声音)质量损伤的主观评价项目应符合表4.2.1-2的规定

主观评价项目

4.2.2 进行系统质量主观评价的方法和要求应符合下列规定:

4.2.2.1 输入前端的射频信号源质量不得低于4.5分。当信号源质量在4.5分以下时,可采用标准信号发生器或高质量录像信号代替。

4.2.2.2 系统应处于正常工作状态。

4.2.2.3 电视接收机应采用符合现行国家标准的彩色全频道接收机

4.2.2.4 观看距离应为荧光屏面高度的6倍,室内照度应适中,光线柔和

4.2.2.5 视听人员不应少于5名,专业人员和非专业人员的比例由验收小组确定。视听人员首先应在前端对信号源进行主观评价,然后在标准测试点视听,独立评价打分,并应取平均值为评价结果。4.2.3 当按本规范表4.2.1-2中的项目进行主观评价,每个频道的得分值均不低于4分时,系统质量的主观评价为合格。

4.3 系统质量的测试

4.3.1 在不同类别系统的每一个标准测试点上必需测试的项目应符合表4.3.1的规定

注: ①对于不测的每个频道也应检查有无互调产物

②在多频道工作时,允许折算到两个频道来测量,其折算方法按各频道不同步的情况考虑

4.3.2 在主观评价中,确认不合格或争议较大的项目,可以增加表4.3.1规定以外的测试项目,并以测试结果为准

4.3.3 系统质量的测试参数要求和测试方法,应符合现行国家标准《30MHz~1GH Z声音和电视信号的电缆分配系统》的规定。

4.4 系统的工程施工质量

4.4.1 系统的工程施工质量应按施工要求进行验收,检查的主要项目和要求应符合表44.1的规定。

4.5 验收文件

4.5.1 系统的工程验收文件应包括下列内容: 4.5.1.1 基础资料

(1) 接收频道、自播频道与信号场强

(2) 系统输出口数量,干线传输距离

(3) 信号质量(干扰、反射、阻挡等)

(4) 系统调试记录

4.5.1.2 系统图

(1) 前端及接收天线

(2) 传输及分配系统;

(3) 用户分配电平图

4.5.1.3 布线图

(1) 前端、传输、分配各部件和标准测试点的位置

(2) 干线、支线路由图

(3) 天线位置及安装图

(4) 标准层平面图,管线位置、系统输出口位置图

(5) 与土建工程同时施工部分的施工记录。

4.5.1.4 主观评价打分记最

4.5.1.5 客观测试记录(包括测试数据、测试方框图、测试仪器、测试人和测试时间) 4.5.1.6 施工质量与安全检查记录(包括防雷、接地)。

4.5.1.7 设备、器材明细表

4.5.1.8 其它。

4.5.2 系统工程验收合格后,验收小组应签署验收证书。

有线电视工程施工合同文件

有线电视工程施工合同文件 (合同编号:) 工程名称:XXXXXXXXX有线电视安装工程 建设单位: 施工单位:

有线电视安装工程合同 发包方:(甲方) 承包方:(乙方) 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经甲、乙方双方友好协商,甲方同意将XXXXXXXX有线电视安装工程委托乙方施工。为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方充分协商,特订立本合同,以共同遵守执行。 第一条. 工程概况 一. 工程名称:XXXXXXXX有线电视安装工程 二. 工程地点: 三. 工程内容:按甲方提供的图纸及双方确认资料由乙方进行有线电 视工程设计,以双方确认的有线电视工程设计图纸进行施工。 四. 工程范围:根据设计图纸,图号:______________,具体范围如 下: 1.主干光缆、主干同轴射频电缆穿放; 2.楼内支干同轴射频电缆穿放至用户门口接线盒(不含接线盒); 3.安装相关的有线电视传输设备(详见分部分项工程费汇总表)。 五. 工程说明: 1、各器件箱处甲方须免费提供专线220V供电电源及良好地线。 2、本工程不包含小区内的线槽及管道敷设;施工期间甲方要确保此 部分管道畅通,供有线电视单独永久使用。 第二条. 工程价款 一. 本工程材料设备及工程质量要求:按国家相关施工验收规范和技 术质量标准进行施工,确保所施工项目达到优良质量标准。 二. 承包方式:工程以总造价包干方式承包。

三. 工程总造价为大写:____________(人民币含税) 四. ¥: ___________元 (人民币含税) 五. 本合同不含用户开户时所缴交的装机工料费,装机工料费按现行 的市物价局文件标准执行。 第三条. 工程期限 一. 开工日期:合同成立后,乙方收到全额工程款后三个工作日内组 织开工。 二. 竣工日期:乙方在收到全额工程款后15天内完成工程。 三. 工期顺延:有以下原因之一的,工期可以顺延: 1.甲方在施工期间修改设计; 2.甲方不能按合同支付工程预付款; 3.甲方未能提供施工场地而使乙方不能如期开工; 4.因不可抗拒的自然灾害等事件影响。 5.管道集约化建设影响本工程的信号接入。 第四条. 付款方式 一. 合同签订后,甲方一次性支付乙方工程总造价款的 100%,(即人 民币________元),乙方应于收到款项后,三个工作日内组织开工。 二. 乙方在收到全额工程款后,乙方受理该区内用户办理报装手续。 三. 国家规定由乙方上缴的各种税费,已包含在本合同造价内,由乙 方向工程所在地地方税务部门缴纳。 第五条. 双方责任 一. 甲方责任: 1.协助乙方做好工程计划安排,以便有计划地安排施工力量。 2.于开工前向乙方提供材料存放场地、施工场地、施工电源、水 源的方便,并保证施工期间需要。

有线电视系统工程技术规范GB50200-94

有线电视系统工程技术规GB50200-94 ~F~ ~A1~前言 中华人民国标准 有线电视系统工程技术规 Technical code for regunation of CATV system GB 50200-94 主编部门:中华人民国广播电影电视部 批准部门:中华人民国建设部 施行日期:1994年11月1日 关于发布标准《有线电视系统工程技术规》的通知 建标[1994]19 号 根据计委计综[1986]450号文和建设部建标[1991]727号文的要求,由广播电影电视部会同有关部门共同制订的《有线电视系统工程技术规》,已经有关部门会审。现批准《有线电视系统工程技术规》GB 50200-94为强制性标准,自1994年11月1日起施行。本标准由广播电影电视部负责管理,具体解释等工作由市广播电视局负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民国建设部 1994年3月11日 ~A2~1 总则 1.0.1 为使有线电视系统(以下简称系统)的工程设计与施工做到技术先进、经济合理、安全

适用、确保质量,制定本规。 1.0.2 本规适用于下列信号传输式的有线电视系统的新建、扩建和改建工程的设计、施工及验收: 1.0.2.1 射频同同轴缆。 1.0.2.2 射频同轴电缆与光缆组合。 1.0.2.3 射频同轴电缆与微波组合。 1.0.3 系统的工程设计应符合当地城镇建设规划和广播电视事业、有线电视网的发展规划的要求。 1.0.4 系统的工程设计、施工除应按本规执行外,尚应符合现行有关标准规的规定。 ~A3~2 系统的工程设计 ~B1~2.1 一般规定 2.1.1 使用频道的选择和数量应根据电视广播、调频广播、卫星接收微波传输、自办节目等信号源的现状、发展和经济条件确定,并应符合下列要求: 2.1.1.1 宜预留1~2个频道。 2.1.1.2 宜避免各种频率的组合干扰。对无法避免的干扰,应采取变换频道等措施。 2.1.2 传输式的确定,当传输干线的衰耗(以最高工作频率下的衰耗值为准)小于100dB时,可采用甚高频(VFH)、超高频(UHF)直接传输式;传输干线的衰耗大于100dB时,应采用甚高频(VHF)传输式或邻频传输式。 2.1.3 系统模式应根据信号源质量、环境条件和系统的规模及功能等因素确定,前端宜设置在覆盖区域中心,当接收信号场强小于57dBμV时,可采取增设远地前端等措施。 2.1.4 按系统模式应对前端、干线和分配网络进行主要技术指标的分配和计算。

有线电视系统接入方案

CCTV有线电视接入系统 设计方案

目录 一. 设计说明 (3) 二. 网络设计依据和标准: (4) 三. 系统规划 (5) 1、节目源 (5) 2、系统带宽 (5) 3、网络系统 (5) 四. 系统工程设计 (7) 1、系统总体规划 (7) 2、采用技术 (7) 3、系统工程设计 (7) 五. 主要设备器材选择 (9) 1、干线放大器 (9) 2、用户放大器 (9) 3、分支、分配 (10) 六、系统建设指标…………………………………………………………….

一. 设计说明 本系统依据《电缆电视广播系统技术规范》、《民用电视广播系统技术规范》、《30MHZ~1000MHZ声音和电视信号电缆分配系统技术标准》并结合本单位具体情况进行规划设计,主要包括: 设备选材:选择品质优良、功能齐全、实用可靠、价格合理的系统设备,通过对系统及设备进行合理规划、配置,做到物尽其用,充份发挥系统的最佳使用效能。 实用性:本系统规划了足够数量的电视频道以提供选择。电视频道包括多套歌华有线电视节目频道。 先进性:为了满足发展需要,本系统按双向传输方式设计。网络器材采用宽带产品。其中放大器、分支分配器和用户终端采用“双向”产品。 兼容性:本系统可作为独立的服务区使用,系统网络不需作改造,可直接并入有线电视网络。 可靠性:为了保证系统运行可靠,除了系统前端选择优质、可靠的产品设备外,对系统传输网络进行合理的规划十分重要。为了提高系统网络的可靠性,本系统传输系统按分区传送方式,这种方式可有效地避免因温度变化而导致系统带内高低端信号电平出现的不平衡,同时还可避免由于传输网络某部分出现故障而影响系统整体运作的情况。 此外,本系统在整体布局、方便维护和操作等方面均作了综合的考虑。

安装有线电视工程合同书

安装有线电视工程合同书 甲方: 乙方: 甲方在_____小区预留的有线电视机房、楼外地缆沟及过线井、出土、楼内外箱体,必须符合有线电视布缆规范要求。甲方应对以下各项在乙方进场前确保完成,乙方有线电视布缆规范要求如下: 一、机房要求: 1.机房应选择在小区公建处,尽量不选择居民用房和地下室。 2.房面积:机房独立面积不小于15平米。 3.出局管道;机房不小于4孔(Ф90)。 4.机房应简单装修(墙面、地面)。 5.机房应具备防盗门窗,方便独立进出机房。 6.机房需安装小区气冷式中央空调,或独立普通空调,并配置排 水口,不能安装水冷式中央空调。 7.机房电源需接入变电站或小区主要变电机柜〔电业局黑号站〕,机 房电源线5×16平方铠装防火,机房需100A独立电表。空气开关63A。 8.机房需独立地极电阻不大于4欧。地极要求:50×50×5×2500 毫米。角铁三组,每组间距5-2.5米,每组连接40毫米,使用镀锌扁铁。 9.机房地面承重要求每平方米1000公斤。不足承重要求应在机柜部 位加承重梁。 以上9项中所述是保证网络正常运行的必须条件,无论何种情况下。甲方均应保证乙方对该机房享有独家无偿使用权。 二、小区管道、井、出土管、基础台的要求: 1、管道:主管道要求需建设四孔Ф90管道,支线管道要求需建设两 孔Ф90管道,管道埋深800-1000mm。60mm汞包封,入楼管两孔塑管Ф80(内径);首层箱至井有带线,做好与光电的接井,做好出局管道。 2、井:小区管井(小直800×700mm,中直900×1200mm,),井 臂加装排架。 3、小区出土管:出土位置需依现场情况确定,一般情况下,小区红 线内,需做2-3处出小区的出土管,主干线出土管为Ф90mm×4镀锌铁管,支干线出土管为Ф90mm×2镀锌铁管,管高2m-2.5m,并且安装牢固。若出土管在红线外,则需另立出土杆,或与广电井接通。

有线电视系统施工方法及措施

(2)有线电视系统施工方法及措施 1).施工工艺流程 系统的工艺流程如下:放线→管槽安装→穿线放缆→放大器安装→终端插座、分配器及分支器安装→系统调试→工程交验 2).有线电视系统施工工艺及措施 ①现场定位测量 按照施工图中的设备、线路位置,进行现场实地测量安装支、吊架均属标准件,其长度往往不能满足安装位置的要求,需要现场测量实际尺寸,制作必要的支架、吊架,将标准支、吊架安装在自制支、吊架上。测定电缆桥架、金属线槽、钢管的敷设位置,支、吊架安装固定位置,确定敷设方位,测量具体尺寸,画出支、吊架草图,测出桥架、金属线槽三通、弯头等尺寸,以便进行施工材料选购订货。 ②支、吊架加工制作: 首先根据支、吊架设备的重量,选用适当的型材,如角钢或扁钢。按照现场测绘的尺寸进行加工,支架、吊架应焊接牢固,外观尽量美观,加工完毕的支、吊架及其他附件均应除锈,除锈干净后涂一遍防锈底漆,再涂两遍色漆,油漆颜色要和设备颜色或建筑物的颜色一致。 ③线路敷设 信号线路不宜与强电线路同管或并行敷设,走线方式及要求应符合下表。 分 类 举例说明安装要求 干扰线路 220V交流供电 线路 高电平线路,易对其他 线路造成干扰 距其他线路 45cm以上,双线绞 合行走 一般线路 24V直流供电线 路和单独传送的伴音 线路 是中电平线路,既对其 他线路干扰又受高电平线 路干扰 距敏感线路 10cm左右,双线绞 合行走 敏感线路视频传输电缆 是低电平线路,容易受 到感应和干扰 互相间距5cm 以上,屏蔽线可不

考虑间距 ④放大器的安装,在各视频电缆敷设完毕,电源线引入室内,接地线已敷设完毕,室内的地面施工完毕,粉刷和装饰工程已经结束,可进行。 ⑤设备配接线 电缆由监控台、柜底部引入地槽,电缆离开机柜弯点10cm处开始成捆绑扎,根据电缆的数量每隔200~400cm绑扎一次。所有电缆整根都应逐根标示明显永久性标志,以区分电缆去向和传输信号。 引入室内或引出室外的电(光)缆在出入口处应加装防水弯,以免雨水顺电(光)缆流入设备或监控台、柜。 视频电缆传输的电平信号很弱,其接续不但要求可靠牢固,同时不能使信号衰减太大,连接处不允许扭接,要进行焊接,端头接续插头是,线芯和屏蔽层均应焊接在插头上,插头不但要与设备插座相配套,还要与电缆外径相配套,插头插入设备插座后,用插头外套螺母应将插头插座琐紧。安装时应合理计算每根电缆的长度,按照每盘电缆的总长综合考虑,尽量减少中间接头。 监控室一般采用单相220V、50HZ电源供电,电源内部允许混入脉冲干扰脉刺(可控硅开关电源、电弧焊接脉冲刺等),否则要隔离变压器供电。 在配电箱中的电缆余量应为配线箱周长的二份之一,电缆应沿配线槽、或绑扎整齐敷设在配线箱内。若绑扎配线时,每10cm绑扎一次。 ⑥地、供电、屏蔽、布线及防雷措施 系统的供电及接地好坏直接影响系统干扰能力,总的思路是消除或减弱扰,切断干扰的传输途径,提高传输途径对于干扰的衰减作用,具体措施是: A.接地: 整个系统采用单点接地,接地母线采用铜质线,采用综合接地系统,接地电阻不得大于1Ω,为了保证整个系统采用单点接地,在工程实施中做到视频信号传送过程中每路信号之间严格隔离,单独供电,信号共地集中在中心机房,接地措施的科学合理,可有力地保证了系统的搞干扰性能。 B.供电:

有线电视系统工程技术要求规范

有线电视系统工程技术规 中华人民国国家标准 有线电视系统工程技术规 Technical code for regunation of CATV system GB 50200-94 主编部门:中华人民国广播电影电视部 批准部门:中华人民国建设部 施行日期:1994年11月1日 关于发布国家标准《有线电视系统工程技术规》的通知 建标[1994]19 号 根据国家计委计综[1986]450号文和建设部建标[1991]727号文的要求,由广播电影电视部会同有关部门共同制订的《有线电视系统工程技术规》,已经有关部门会审。现批准《有线电视系统工程技术规》G B 50200-94为强制性国家标准,自1994年11月1日起施行。 本标准由广播电影电视部负责管理,具体解释等工作由市广播电视局负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民国建设部 1994年3月11日 ~A2~1 总则 1.0.1 为使有线电视系统(以下简称系统)的工程设计与施工做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本规。 1.0.2 本规适用于下列信号传输方式的有线电视系统的新建、扩建和改建工程的设计、施工及验收:1.0. 2.1 射频同同轴缆。 1.0.2.2 射频同轴电缆与光缆组合。 1.0.2.3 射频同轴电缆与微波组合。 1.0.3 系统的工程设计应符合当地城镇建设规划和广播电视事业、有线电视网的发展规划的要求。1.0.4 系统的工程设计、施工除应按本规执行外,尚应符合国家现行有关标准规的规定。 ~A3~2 系统的工程设计 ~B1~2.1 一般规定 2.1.1 使用频道的选择和数量应根据电视广播、调频广播、卫星接收微波传输、自办节目等信号源的现状、发展和经济条件确定,并应符合下列要求: 2.1.1.1 宜预留1~2个频道。 2.1.1.2 宜避免各种频率的组合干扰。对无法避免的干扰,应采取变换频道等措施。 2.1.2 传输方式的确定,当传输干线的衰耗(以最高工作频率下的衰耗值为准)小于100dB时,可采用甚高频(VFH)、超高频(UHF)直接传输方式;传输干线的衰耗大于100dB时,应采用甚高频(VHF)传输方式或邻频传输方式。 2.1.3 系统模式应根据信号源质量、环境条件和系统的规模及功能等因素确定,前端宜设置在覆盖区域中心,当接收信号场强小于57dBμV时,可采取增设远地前端等措施。 2.1.4 按系统模式应对前端、干线和分配网络进行主要技术指标的分配和计算。 2.1.5 设备、部件及材料的选择,应符合下列规定: 2.1.5.1 产品性能符合现行国家有关标准的规定,并经国家规定的质检部门测试认定。 2.1.5.2 在同一系统工程中选用的主要部件和材料,其性能、外观应一致。 2.1.5.3 选用的设备和部件的输入、输出标称阻抗、电缆的标称特性阻抗均应为75Ω。

有线电视系统安装施工工艺

有线电视系统安装施工工艺 1、安装施工工艺 1)按有关标准的施工工艺要求施行。 机房设备连线排列整齐有序,以利调试、维修、除尘保养等。信号线与电源采用正交排列,避免干扰。各线缆严格按照规定的曲率半径换向过渡。同类型线缆用扎带捆扎固定。 严格规范连接器接头工艺,接头制作后及时测试并记录,并采用监督审查制,经审查通过后方可密封。 2)分配器与分支器的安装 ①.明装: a 安装方法是按照部件的安装孔位,用φ6mm合金钻头打孔后,塞进塑料膨胀管,再用木螺丝对准安装孔加以紧固。塑料型分支器、分配器或安装孔在盒盖内的金属型分配、分支器,则要揭开盒盖,对准安装盒钻眼;压铸型分配、分支器,则对准安装孔钻眼。 b 对于非防水性分配器和分支器,明装的位置一般是在分配共用箱内或走廊、阳台下面,必须注意防止雨淋受潮,连接电缆水平部分留出长250~300mm左右的余量,然后导线向下弯曲,以防雨水顺电缆流入部件内部。 ②.暗装: 暗装有木箱与铁箱两种,并装有单扇或双扇箱门,颜色与墙面相同。在木箱上装分配器或分支器时,可按安装孔位置,直接用木螺丝

固定。采用铁箱结构可利用二层板将分配器或分支器固定在二层板上,再将二层板固定在铁箱上。 3)用户终端安装 ①.检查修理盒子口: 检查盒子口有不平整处,应及时检修平整。暗盒的外口应与墙面平齐;盒子标高应符合设计规范要求;明装盒应固定牢固。相邻两个用户盒安装见图3-74所示。 ②.结线压接 先将盒内电缆接头剪成100~150mm的长度,然后把25mm的电缆外绝缘层剥去,再把外导线铜网套如卷袖口一样翻卷10mm,留出3mm的绝缘台和12mm芯线,将线芯压在端子上,用Ω卡压牢铜网套处见下图: ③.固定盒盖 一般用户盒插孔的阻抗为75Ω(也有300Ω),彩色电视机其天线输入插孔阻抗为75Ω,把固定好导线的面板(即盒盖)固定在暗装盒的两个固定点处,同时调整好面板再固定牢固。 3、调试和试运行 在系统所有设备安装完毕基础上,负责整个有线电视系统的调试

有线电视系统工程技术规范

有线电视系统工程技术规 人民国标准 有线电视系统工程技术规 Technical code for regunation of CATV system GB 50200-94 主编部门:人民国广播电影电视部 批准部门:人民国建设部 施行日期:1994年11月1日 关于发布标准《有线电视系统工程技术规》的通知 建标[1994]19 号 根据计委计综[1986]450号文和建设部建标[1991]727号文的要求,由广播电影电视部会同有关部门共同制订的《有线电视系统工程技术规》,已经有关部门会审。现批准《有线电视系统工程技术规》GB 50200-94为强制性标准,自1994年11月1日起施行。 本标准由广播电影电视部负责管理,具体解释等工作由市广播电视局负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 人民国建设部 1994年3月11日 ~A2~1总则 1.0.1为使有线电视系统(以下简称系统)的工程设计与施工做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本规。 1.0.2本规适用于下列信号传输式的有线电视系统的新建、扩建和改建工程的设计、施工及验收: 1.0.2.1射频同同轴缆。 1.0.2.2射频同轴电缆与光缆组合。 1.0.2.3射频同轴电缆与微波组合。 1.0.3系统的工程设计应符合当地城镇建设规划和广播电视事业、有线电视网的发展规划的要求。 1.0.4系统的工程设计、施工除应按本规执行外,尚应符合现行有关标准规的规定。 ~A3~2系统的工程设计 ~B1~2.1一般规定 2.1.1使用频道的选择和数量应根据电视广播、调频广播、卫星接收微波传输、自办节目等信号源的现状、发展和经济条件确定,并应符合下列要求: 2.1.1.1宜预留1~2个频道。 2.1.1.2宜避免各种频率的组合干扰。对无法避免的干扰,应采取变换频道等措施。 2.1.2传输式的确定,当传输干线的衰耗(以最高工作频率下的衰耗值为准)小于100dB时,可采用甚高频(VFH)、超高频(UHF)直接传输式;传输干线的衰耗大于100dB时,应采用甚高频(VHF)传输式或邻频传输式。 2.1.3系统模式应根据信号源质量、环境条件和系统的规模及功能等因素确定,前端宜设置在覆盖区域中心,当接收信号场强小于57dBμV时,可采取增设远地前端等措施。 2.1.4按系统模式应对前端、干线和分配网络进行主要技术指标的分配和计算。 2.1.5设备、部件及材料的选择,应符合下列规定: 2.1.5.1产品性能符合现行有关标准的规定,并经规定的质检部门测试认定。 2.1.5.2在同一系统工程中选用的主要部件和材料,其性能、外观应一致。 2.1.5.3选用的设备和部件的输入、输出标称阻抗、电缆的标称特性阻抗均应为75Ω。

有线电视施工合同

有线电视施工合同

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

有线电视施工合同 甲方:黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司(以下简称甲方)乙方:同方股份有限公司(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》以及国家有关法律、法规及规定,并结合本工程实际情况,甲乙双方经过充分协商就畅心园棚改小区、清馨雅居棚改小区有线电视系统工程事宜达成一致意见,并订立本合同,以资共同遵守合同内的条款。 第一条工程概况 1、工程名称:畅心园棚改小区、清馨雅居棚改小区有线电视暗管 系统工程。 2、工程地点:(1)畅心园棚改小区。 (2)清馨雅居棚改小区。 第二条工程内容及承包范围 1、工程内容:畅心园棚改小区、清馨雅居棚改小区有线电视系统工程。 2、承包范围:畅心园棚改小区、清馨雅居棚改小区的有线电视系统楼内的暗管暗箱敷设,乙方依据有线电视台技术室提供的设计方案进行施工,以保证有线电视的顺利开通,乙方按照设计所提供的材料通过甲方的检验达到标准方可使用。 乙方施工的范围是整栋楼的进户暗管,单元之间的连接

暗管,单元内的分户箱进入每户客厅的暗管,包括倒手盒与室内暗盒。楼外小区内的管道工程与进入小区的光缆接口由电视台设计施工,乙方负责协调电视台乙方施工之外的所有工程,保证小区居民入户之后有线电视的开通,满足用户的使用功能,乙方所施工的范围所有权和使用自主权归甲方所有。 第三条工程开工和竣工期限 1、本承包工程的开工日期为乙方收到甲方开工通知后到本合同全部完工验收,进度与建筑主体同步,具体工期进度根据甲方工期安排。 2、遇到下列情况之一者,经甲方审核批准后,工期可做调整 (1)重大设计变更(指设计功能改变、主要设备增减和发生在关键线路上的变更)造成的工期变化,并经甲方书面确认。 (2)甲方书面通知的计划工期改变。 (3)不可抗力。 第四条承包方式、造价及造价调整 1、承包方式:包工、包料、包工期、包质量,达到用户能使用的 功能,完成甲方与有线电视入户开通的要求; 2、本工程总造价约:户数(暂定7000户)×每户一百六十元 3、合同价款预计7000户×160元=1,120,000元 4、人民币(大写)约:壹佰壹拾贰万元整 第五条双方责任 甲方责任: 1、负责提供施工现场临时施工用水、用电及运输条件。

有线电视验收规范

有线电视验收规范Last revision on 21 December 2020

有线电视工程验收规范 1 一般规定 系统工程竣工后,施工单位向验收小组提交被验收工程的竣工图纸、框架图、自检报告、材料出入库清单、相关工程报告、材料使用表等。验收资料需装订成册,按顺序编目。 设计及验收人员审核竣工资料,在确认工程资料合格后,一周内安排验收。 验收结束后,验收小组负责汇总验收记录,并将验收记录反馈给被验单位或部门,若有问题,通知被验单位或部门在一周内完成整改,由验收小组进行复检。验收合格后,由验收人员、被验部门、接收部门共同在验收记录、验收合格及交接报告上签字。 工程验收结束后,验收小组负责将工程图纸及设计移交一份给工程接收部门,其余资料留档。 系统的工程验收应包括下列内容: 系统质量的主观评价。 系统质量的测试。 系统工程的施工质量。 图纸、资料的移交。 系统的主观评价和客观测试用的测试点应视为标准测试点。标准测试点应是典型的系统输出口或其等效终端。等效终端的信号必须和正常的系统输出口信号在电性能上相同。标准测试点应是噪声、互调失真、交调失真、交流声调制以及本地台直接串入等影响最大的点。 2 系统质量的主观评价 系统图象质量的主观评价应符合下列规定:

进行系统质量主观评价的方法和要求应符合下列规定: 输入前端的射频信号源质量不得低于分。当信号源质量在分以下时,可采用标准信号发生器或高质量录象信号代替。 系统应处于正常工作状态。 电视接收机应采用符合现行国家标准的彩色全频道接收机。 观看距离应为荧光屏面高度的6倍,室内照度应适中,光线柔和。 当按本规范表2中的项目进行主观评价,每个频道的得分值均不低于4分时,系统质量的主观评价为合格。 3 系统质量的测试 在系统的每一个标准测试点上必须测试图象载波电平。 下行电平测量:下行电平要求70±5dBuV,测量密度每栋楼至少选取两个测试点; 系统质量的测试参数要求和测试方法,应符合现行国家标准《30M-1GHz声音和电视信号的电缆分配系统》的规定。 4 系统工程施工质量验收

模拟有线电视系统工程建设方案

酒店、学校、企业、医院等集团单位有线电视系统工程建设方案 2011年7月

一、设计说明 1.1、项目的背景 该项目根据宾馆、医院、学校及大型企业等集团单位的有线电视系统为设计对象(以酒店为例),对目前的实际情况及未来扩展的趋势,结合了国家相关有线电视网络发展的规定,为客户提供前端信号转换和布线解决方案。本系统的建成可为宾馆、学校、厂矿等集团单位的数字有线电视系统提供优良的性能,同时满足将来实现综合数据业务等增值业务打好基础,很好的体现了数字有线宽带的综合布线系统的优点。 1.2、设计标准及设计规范 设计标准 建筑与建筑群综合布线标准 EIA/TIA-568B工业标准及国际商务建筑布线标准; IEEE 802.3 10BASE-T,100BASE-T标准; 中国建筑电气设计规范 工业企业通讯设计规范 有线广播电视系统建设规范 重庆有线电视传输行业规范 1.3、本方案设计原则及特点 * 坚持开放性和标准化 遵循统一的通信协议标准及建筑规范,具有良好的开放性。适于未来的扩展及升级。 * 实用性的基础上追求先进 设计中本着实用的原则,同时具有一定的前瞻性,尽量保护用户的投资。 * 简单实用,操作方便 比起一台电视一个机顶盒的节目收看模式,此方案更为简单方便,无需给电视机配机顶盒,把信号直接连接电视机即可收看电视节目,而且只使用电视机遥控便可进行换台操作。 * 客户端可无限的扩展 本方案建设的信号系统属于共享式系统,可无限扩展客户端,即电视机数量,百台千台电视接收信号均可。 * 良好的可靠性、安全性和保密性 可靠、安全是客户的基本要求,本方案采用高品质的有线电视布线器材和成熟的有线调制技术,结合我们多年的建设经验及强大的技术力量,确保实现一个稳定可靠、高度安全的有线电视网络环境。

有线电视网络配套工程建设协议

有线电视网络配套工程建设协议 甲方:南京金盛装饰市场经营管理有限公司(合同编号:)乙方:江苏省广电有线信息网络股份有限公司南京分公司(合同编号:) 甲乙双方根据省物价局、省建设厅《关于全面实施住宅商品销售“一价清”制度的意见》(苏价服[2003]303号)以及南京市物价局《关于新建商品住宅有线电视网络工程配套费的批复》(宁价服[2009]303号)的有关规定,甲方应为NO.2011G22地块配套建设有线电视网络。为保障用户权益,提升新建商品住宅的整体品质,甲乙双方就实施NO.2011G22地块的有线电视网络配套工程建设达成一致意见并签订本协议。具体内容如下: 一、工程名称:NO.2011G22地块 二、工程地址:南京市建邺区水西门大街北侧,江东路西侧,燕山路东侧 三、工程开工时间:以甲方书面通知为准 四、合作内容 1、甲方按照市物价局核定的标准向乙方缴纳工程建设配套费,乙方按照下一代有线电视网络NGB标准承担小区有线电视网络建设(含小区管道建设)、开通信号,并承担后续有线电视维护工作。 2、本有线电视配套工程新建地上建筑面积60934.3平方米,楼栋总数1幢,具体楼号金盛装饰城。 3、本有线电视配套工程金盛装饰城非住宅地上新建建筑面积60934.3平方米,根据项目实际情况,经甲乙双方协商一致,该部分有线电视分配网采取基础布网模式,为用户预留接口,不布放至终端。用户可根据需求自行交费申请户内布网和户内信号开通(450元/终端)。 五、工程配套费用

1.工程配套费用预算。根据宁价服[2009]303、[2011]347号文件规定,有线电视网络工程配套费按照小区商品住宅建筑面积计收。本工程金盛装饰城非住宅按6元/平方米计算,工程建设总费用为365605.8元(人民币大写:叁拾陆万伍仟陆佰零伍元捌角)。 2.工程配套费决算。NO.2011G22地块竣工后实际建筑面积与规划建筑面积不符的,甲方在竣工后向乙方付清尾款时,按实际建筑面积重新计算的价格支付。 六、费用结算方式 合同签订后于2012年11月30日前甲方向乙方支付本合同总额的20%,计73121.16元(人民币大写:柒万叁仟壹佰贰拾壹元壹角陆分);乙方或乙方委托的建设方、施工方进场施工前,甲方向乙方支付50%,计182802.9元(人民币大写:壹拾捌万贰仟捌佰零贰元玖角);余款在竣工验收合格开通信号前按实一次性付清,并按实际竣工测量面积重新计算的价格支付。乙方按甲方分期支付的费用分期开具发票。 七、双方权利和义务 1.甲方应向乙方出示加盖甲方公章的项目总平图(含经济技术指标,图纸设计证书甲级编号:A132002898),待甲方拿到该项目最终正式《建设工程规划许可证》后,再向乙方提供上述许可证复印件,并按规划许可证上核准的面积重新计算支付价格。 2.甲方向乙方提供小区管线综合图、小区楼栋弱电系统平面图、单体管线设计图、设计户数清单、全套电子文档资料,由乙方进行审核确认后作为本合同附件。甲方协助乙方将审核后图纸报规划主管部门,领取有线电视专项规划许可证。楼外管线施工完成后,甲方协助乙方办理规划验线等手续。 3.甲方提供的楼内管网设计应符合乙方设计规范要求。 4.甲方按照合同约定及时、足额向乙方缴纳工程建设配套费。 5.甲方应及时通知乙方小区楼外管道及楼内线路施工时间,派专人协助乙方在小区内的施工。对乙方在施工过程中的临时用电、用水、设备存放,甲方应免费提供必要的方便。甲方对乙方网络的线路、设备器材负有协助保管责任。 6.甲方为乙方的设备用电提供不计量的表前电,如小区用电是高压计量,须承诺小区内乙方设备用电免费。

有线电视验收规范

有线电视工程验收规范 1 一般规定 1.1 系统工程竣工后,施工单位向验收小组提交被验收工程的竣工图纸、框架图、自检报告、材料出入库清单、相关工程报告、材料使用表等。验收资料需装订成册,按顺序编目。 1.2设计及验收人员审核竣工资料,在确认工程资料合格后,一周内安排验收。 1.3 验收结束后,验收小组负责汇总验收记录,并将验收记录反馈给被验单位或部门,若有问题,通知被验单位或部门在一周内完成整改,由验收小组进行复检。验收合格后,由验收人员、被验部门、接收部门共同在验收记录、验收合格及交接报告上签字。 1.4 工程验收结束后,验收小组负责将工程图纸及设计移交一份给工程接收部门,其余资料留档。 1.5 系统的工程验收应包括下列内容: 1.5.1 系统质量的主观评价。 1.5.2 系统质量的测试。 1.5.3 系统工程的施工质量。 1.5.4 图纸、资料的移交。 1.6 系统的主观评价和客观测试用的测试点应视为标准测试点。标准测试点应是典型的系统输出口或其等效终端。等效终端的信号必须和正常的系统输出口信号在电性能上相同。标准测试点应是噪声、互调失真、交调失真、交流声调制以及本地台直接串入等影响最大的点。 2 系统质量的主观评价 2.1 系统图象质量的主观评价应符合下列规定:

2.1.1 图象质量采用五级损伤制评定,五级损伤制评分分级应符合表4.2.1.1的规定。 表1 五级损伤制评分分级 图象质量损伤的主观评价评分等级 图象上不觉察有损伤或干扰存在 5 图象上有稍可觉察的损伤或干扰,但不讨厌 4 图象上有明显觉察的损伤或干扰,令人感到讨厌 3 图象上损伤或干扰较严重,令人相当讨厌 2 图象上损伤或干扰极严重,不能观看 1 2.1.2 图象和伴音质量损伤的主观评价项目应符合表4.2.1.2的规定。 表2 主观评价项目 项目损伤的主观评价现象 载噪比噪波即雪花干扰 交扰调制比图象中移动的垂直或斜图案,即串台 载波互调比图象中的垂直,倾斜或水平条纹,即网纹 载波交流声比图象中上下移动的水平条纹 回波值图象中沿水平方向分布在右边的重复轮廊线,即重 影 色/亮度时延差色、亮信号没有对齐,即彩色鬼影 伴音背景噪声、如丝丝声、哼声、蜂声和串音 2.2 进行系统质量主观评价的方法和要求应符合下列规定: 2.2.1 输入前端的射频信号源质量不得低于4.5分。当信号源质量在4.5分以下时,可采用标准信号发生器或高质量录象信号代替。 2.2.2 系统应处于正常工作状态。

有线电视系统方案(1)

有线电视系统 标 准 方 案

XX工程公司年月日

1.概述 共用天线电视系统是建筑弱电系统中应用最普遍的系统。共用天线电视系统国际上称“Community Antenna Television”,缩写为CATV系统。 CATV系统是四十年代出现的一种电视接收系统,它是多台电视接收机共用一套天线的设备。公共天线将接收来的电视信号先经过适当处理(如:放大、混合、频道变换等),然后由专用部件将信号合理地分配给各电视接收机。由于系统各部件之间采用了大量的同轴电缆作为信号传输线,因而CATV系统又叫电缆电视系统,也就是目前城市正在发展的有线电视。 由于通信技术的迅速发展,CATV系统不但能接收电视塔发射的电视节目,还可能通过卫星地面站接收卫星传播的电视节目。有了CATV系统,电视图像就不会因高山或高层建筑的遮挡或反射,出现重影或雪花干扰。人们不但可以看好电视节目,还可以利用这套设备来自己播放节目(如电视教学)以及从事传真通讯和各种信息的传递工作。由于电视接收机的普及和高层建筑的增多,CATV系统已成为人们生活中不可缺少的服务设施。 2.有关设计标准 规划和设计应该依照国家现行有关标准规范,技术参数应优于标准规定值。 GB6510-86:《30MHz-1GHz 声音和电视信号的电缆分配系统》; GBJ :《民用建筑电缆电视系统工程技术规范》;

GY106-92 :《有线电视广播糸统技术规范》; 广播电影电视部文件:《关于有线电视现阶段网络技术体制的意见》(修订稿); 3.卫星电视设计规划及技术要求 1)网络技术水准 卫星电视设计应以国家标准规定的指标为依据,目前宜采用750MHz或860MHz邻频传输技术,前端、放大器和信号分配设备选用国内外先进技术水准的产品,使整个系统工程在今后五年至十年内,根据社会发展的需要,有充分发展的余地。 2)节目容量 电视节目容量 按照860MHz邻频传输规划,系统可容纳90多个正向电视频道,其中包括四十多个增补频道。 数据通讯容量 考虑未耒交互式数字业务的发展,应为其预留了足够的上行通道,以满足将来数据业务的发展。 广播节目容量 按照邻频传输规划,88MHz—108MHz为调频广播,系统可容纳16路数字立体声和50路调频广播。 3)对邻频前端的主要技术要求有:

有线电视外线管道预埋施工合同范本

有线电视外线管道预埋施工合同 甲方: 乙方: 兹有甲方开发建设的有线电视外管道预埋工程,委托乙方施工。经甲乙友好协商,本着平等、互利原则,特订立如下协议,以便共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地址: 3、工程内容: 二、工程内容:根据有线电视管网示意图,本小区共设电视放大器:座,单元手井座,进入主井座,以及室外有线电视外线管道预埋工程,具体详见《施工图纸》(附见一)。 三、工程造价及工程款支付: 1、本工程实行包工包料承包方式。 2、本工程结算根据乙方报价(见附件二)的编制定额及相应定额子目按实结算,按定额计价额的80%作为双方工程的结算价。管道埋深均按50CM,单管挖沟宽为40cm,双管挖沟宽度为60cm,四管挖沟宽度为100cm。 3、工程款支付按我小区分期建设进行付款,每期工程完工后付50%;工程验收合格后且双方结算完毕付该期结算款的90%(以六安电视台

出具验收证明为依据),余额作为质量保证金,保修期满时付清(保修期为竣工验收合格之日起一年) 四、工程工期:自甲方通知乙方进场之日起开始计算,总工期不得影响我小区配套管网建设,除不可抗拒的自然灾害不得拖延工期。 五、乙方使用的电视放大箱体和波纹管等主材须经甲方验收合格后方可使用,乙方应根据双方确认的设计图纸和相关项目规范要求组织施工,工程质量应符合国家相关标准合格等级。施工中接受甲方现场施工管理人员的监督,及时做好工程各分项隐蔽验收和工程业内资料。如造成工程质量及安全事故所产生的一切费用由乙方承担。 六、结账方式:银行转账,凭建安发票。 七、其他条款 1、如果验收不合格,乙方须承担返工损失以及由此给甲方带来的经济损失。 2、由于乙方施工不及时造成的道路破坏,乙方须承担修复费用。 3、因甲方导致管网工程等问题,使其不具备验收条件,甲方必须按时支付乙方工程款。 4、乙方须做到安全文明施工,施工期间一切安全责任均由乙方负责。 5、乙方在每段沟槽开挖好以后,应及时通知甲方,以便小区其他管道一并同槽埋设。 6、管道施工完成后,乙方应立即组织甲方及相关单位进行验收,

有线电视电缆施工规范

有线电视电缆施工规范

注:材料进场前须进行检验。 二、光缆施工规范 1、管道光缆施工要求; 1)按光缆配盘图纸进行敷设、标识。若需要改动,以不增长敷设长度为原则。光缆和电缆不能在同一管中敷设。 2)光缆弯曲半径不小于光缆外径的15倍,施工过程中不应小于20倍。 3)光缆布放的牵引力应加在光缆的加强芯上,保证光纤不受力。牵引力不超过350Kg,牵引速度不超过10米/分,一次牵引长度不宜超过1KM。布放速度应均匀,子管布放应避免扭曲和出现死弯。避免浪涌,扭转、打小圈等情况,并防止外护层等后脱。 4)光缆端头必须密封防潮处理,不得浸水。光缆应按规定预留长度见表1: 6)每个管孔必须放塑料子管。子管内璧光滑,子管在管道内应无接头。 7)管道内布放三根以上子管时,作颜色识别标记;同一根光缆过井布放时占用同一色管的管口。 8)对管道口及暂时不用的子管,应采用专用塞孔堵塞。 9)光缆引入孔时,对于多分段时,供接续测试用光缆余留长度不少于 8-10m,余留光缆按弯曲要求盘圈后挂在人井壁上,端头作密封处理。 10)管道光缆敷设时,无接头的光缆在直道上浮设施应由人工牵引;预做好接由的光缆其接头部分不得在管内穿行。 11)管道光缆引出地面时,在距地面2.5m以内的部分应采用钢管保护,钢管口应有防水堵头。 2、架空光缆施工规范 1)架空光缆的吊线应采用规格为7/2.2mm的镀锌钢绞线,钢缆直径6mm 以上。 2)架空光缆敷设时,端头应采用塑料胶带包扎,接头的预留长度不宜小于8m,并将余缆盘成圈后挂在杆的高处。在接线包及穿越道路处留适当余

量,所留余量一般为20~30米左右,以便于故障维修。地下光缆引上电杆必须用钢管套管保护距离地面高度为2.5m,光缆引上杆后架空的始端应留10~20米余长。 3)架空光缆可适当的在杆上作伸缩余量,并进行包扎保护。一般重负荷区要求每根杆上都作Ω余留;中负荷区2~3挡作一处余留;轻负荷区3~5档作一处余留。 4)架设架空光缆时,先将钢缆用夹板固定在电杆上,用挂钩把光缆挂在钢缆上,杆距不宜大于50m,挂钩间距40~50cm。电杆两侧的第一个吊钩距离吊线在杆上的固定点边缘为25cm左右,光缆卡挂间距均匀,挂钩在吊线上的搭扣方向一致,挂钩托板齐全。 5)自立杆的埋深;应符合表2: 6 7 都应加绝缘保护壳,长度大于电力线间距。 架空光缆每隔200~300米应对钢缆接地,每1000米左右有隔离措施。8)光缆接线包应设在电杆左右2m以内的钢缆吊线上,严禁固定在电杆上。 光缆接头位置也应避开河流、交通要道及其它障碍物。 9)在电杆转弯处,应设置拉线,拉线锚埋深1.2~1.4m。电杆上应写上编号,并在杆路图上标明。 10)架空光缆和墙壁光缆引入地下时,在距地面不小于2.5m部分应采用钢管保护,钢管应埋入地下0.3~0.5m。 11)地下光缆引上电杆时,必须用钢管保护。引上杆后,架空的始端留适当的余兜。 12)光缆施工完毕后,应安装标示牌,安装应固定,安装原则为明显清晰、便于查找。 a自立杆上应注明产权所有者、电杆编号等。 b架空光缆应在每根光缆上加挂主管部门统一制定的标示牌,标示牌间距不

有线电视系统工程技术规范_New

有线电视系统工程技术规范

~F~ ~A1~前言 中华人民共和国国家标准 有线电视系统工程技术规范 Technical code for regunation of CATV system GB 50200-94 主编部门:中华人民共和国广播电影电视部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1994年11月1日 关于发布国家标准《有线电视系统工程技术规范》的通知 建标[1994]19 号 根据国家计委计综[1986]450号文和建设部建标[1991]727号文的要求,由广播电影电视部会同有关部门共同制订的《有线电视系统工程技术规范》,已经有关部门会审。现批准《有线电视系统工程技术规范》GB 50200-94为强制性国家标准,自1994年11月1日起施行。 本标准由广播电影电视部负责管理,具体解释等工作由武汉市广播电视局负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。

中华人民共和国建设部 1994年3月11日 ~A2~1 总则 1.0.1 为使有线电视系统(以下简称系统)的工程设计与施工做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于下列信号传输方式的有线电视系统的新建、扩建和改建工程的设计、施工及验收: 1.0.2.1 射频同同轴缆。 1.0.2.2 射频同轴电缆与光缆组合。 1.0.2.3 射频同轴电缆与微波组合。 1.0.3 系统的工程设计应符合当地城镇建设规划和广播电视事业、有线电视网的发展规划的要求。 1.0.4 系统的工程设计、施工除应按本规范执行外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。 ~A3~2 系统的工程设计 ~B1~2.1 一般规定 2.1.1 使用频道的选择和数量应根据电视广播、调频广播、卫星接收微波传输、自办节目等信号

有线电视系统工程技术规范

有线电视系统工程技术规范 1 总则 1.0.1 为使有线电视系统(以下简称系统)的工程设计与施工做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于下列信号传输方式的有线电视系统的新建、扩建和改建工程的设计、施工及验收: 1.0. 2.1 射频同轴电缆 1.0. 2.2 射频同轴电缆与光缆组合。 1.0. 2.3 射频同轴电缆与微波组合 1.0.3 系统的工程设计应符合当地城镇建设规划和广播电视事业、有线电视网的 发展规划的要求。 1.0.4 系统的工程设计、施工除应按本规范执行外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定 2 系统的工程设计 2.1 一般规定 2.1.1 使用频道的选择和数量应根据电视广播、调频广播、卫星接收微波传输、自办节目等信号源的现状、发展和经济条件确定,并应符合下列要求 2.1.1.1 宜预留1-2个频道 2.1.1.2 宜避免各种频率的组合干扰。对无法避免的干扰,应采取变换频道等措 2.1.2 传输方式的确定,当传输干线的衰耗(以最高工作频率下的衰耗值为准)小于100dB时,可采用甚高频(VHF)、超高频(UHF)直接传输方式∶传输干线的衰耗大于100dB时,应采用甚高频(VHF)传输方式或邻频传输方式 2.1.3 系统模式应根据信号源质量、环境条件和系统的规模及功能等因素确定,前端宜设置在覆盖区域中心,当接收信号场强小于57dBμV时,可采取增设远地前端等措施 2.1.4 按系统模式应对前端、干线和分配网络进行主要技术指标的分配和计算 2.1.5 设备、部件及材料的选择,应符合下列规定 2.1.5.1 产品性能符合现行国家有关标准的规定,并经国家规定的质检部门测试认定 2.1.5.2 在同一系统工程中选用的主要部件和材料。其性能、外观应一致 2.1.5.3 选用的设备和部件的输入、输出标称阻抗、电缆的标称特性阻抗均应为 2.1.6 系统设施工作的环境温度宜符合下列要求:寒冷地区室外工作的设施-40~+35℃ 其它地区室外工作的设施:-10~+55℃; 室内工作的设施:-5~+40℃。 2.2 系统的基本模式及主要技术指标分配 2.2.1 系统可采用无干线系统、独立前端系统、有中心前端系统、有远地前端系统四种基本模式,并宜符合下列要求 2.2.1.1 无干线系统模式规模很小,不需传输干线,由前端直接引至用户分配网 络(图2.2.1-1)。

相关文档