文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 火力发电厂热工仪表检修与维护要点探析

火力发电厂热工仪表检修与维护要点探析

火力发电厂热工仪表检修与维护要点探析
火力发电厂热工仪表检修与维护要点探析

火力发电厂热工仪表检修与维护要点探析

发表时间:2019-01-16T09:51:09.093Z 来源:《电力设备》2018年第26期作者:尧卫东

[导读] 摘要:随着科技的不断发展,人们对各方面均有了更高要求,对火力发电厂也有着很高要求。

(广东拓奇电力技术发展有限公司广东省广州市)

摘要:随着科技的不断发展,人们对各方面均有了更高要求,对火力发电厂也有着很高要求。火力发电厂的设施设备比较大型,所涉猎的范围较广,影响因素较多,在实际运行过程中的质量及安全问题成为了人们重点重视的问题。而其中热工仪表是保证发电厂顺利工作的关键,因此,火力发电厂应重视其检修以及维护问题。本文就火力发电厂对热工仪表的检修与维护要点进行探析,以供参考。

关键词:火力发电厂;热工仪表;检修;维护

随着用电量的增多,人们对用电的质量要求也越来越高。因此,发电企业想要实现可持续发展,就应不断优化完善相关技术以及设施设备,在企业之间的竞争中取得好的成绩,提升综合效益。而热工仪表作为发电系统的重要部分,相关工作人员应做好其检修及维护工作,保证其正常运行,从而为发电企业的发展提供保障。

1、火力发电厂中热工仪表较为常见的故障

电力厂在实际运行时,常用检测设备的仪器为热工仪表,其可以全面识别监测电力厂的实际运行状况。热工仪表主要包含:压力表、温度计、以及传感器等等。在实际运行时,主要检测的参数为温度、流量、压力等。但随着应用次数的增加,在实际进行应用时,会存在一些问题或故障。

1.1压力测量时出现的故障

压力测量可以分为地压力表以及压力变送器两种。进行测量时出现故障的原因可能为:(1)两种仪器的选型本身就存在问题,实际的测量压力相较于仪器正常工作的压力高,造成弹簧管或者是膜盒出现形变,使测量出现误差。(2)仪器的接头没有完全接好,存在泄漏问题,使测量出现误差。(3)仪器的测量范围与DCS的测量范围不适应也会让测量出现误差。(4)仪器的线路老化或屏蔽接地出现脱落现象,也会出现测量误差。(5)因为北方冬天气温较低,需要做好引压管线的保温伴热作业,如果相关作业没有做好,就会造成引压管出现结冰现象,从而造成测量误差,甚至会导致仪表损坏。

1.2流量测量时出现的故障

流量检测时常用的仪器为差压流量计以及电磁流量计两种。差压流量计若不正确进行安装使用会造成测量误差;引压管的接头或平衡阀存在泄漏现象也会造成测量的误差;DCS的设置与流量计不符也会造成测量误差。电磁流量计如果错误安装也会造成测量误差,例如前后直管的长度不符合要求;在电磁流量计实际运行过程中管道介质不能满足要求;电磁流量计进行安装时环境不好(高温等)等。除此之外,在实际运行过程中,接地线路的松动或脱落、线路老化等问题都会造成测量误差[1]。

1.3液位测量时出现的故障

热工仪表中最容易出现故障的是液位测量表,其连接着蒸汽出口以及混合染料,所以,一定会有所影响。若蒸汽出口的气流量增加,仪器就会出现水位不正确的现象,这样会对仪表产生一定的影响,从而存在安全隐患,对火力发电厂内的热工仪表正常运行有着不利的影响,阻碍着热工仪表的正常使用,对火力发电的工作有着严重的不好影响,甚至导致企业的综合效益降低。

2、火力发电厂内热工仪表的检修及维护的要点

2.1加强检修管理方面的工作

为了防止热工仪表出现故障,火力发电厂应加强对检修及维护工作的重视。特别是在检修热工仪表时,有关企业的首要任务就是将管理工作做好。只有管理质量得到保证,才能有效开展其他的相关工作。首先应对热工仪表所产生的问题做好安排工作,并结合实际的问题做好相应的对策分析,且要及时有效改进各种有关的问题。在进行实际检测时,要全面检查设备所处的环境,确保设备质量完好。且在进行检测之前,要做好相关的准备工作,全面了解各种设备及内部构件的运行状况,对设备进行全面检查以及分析。同时要明确检修工作在工作过程中的地位,因此,应对检修工作加强维护及管理。结合实际的工作情况进行具体性分析,对于较为隐蔽的设备,采用科学的检测手段,有效的控制各种相关的设备。工作人员利用开凿椭圆来检测仪器温度时,应借助准确的公式计算来进行精准的判断。一般用的公式为D=R×K(其中D为长轴直径,R为插座的内径,K为相关常数),根据插座不同的倾斜角,设置的常数值也会有所不同,如30°,60°等。

2.2加强相关技术的检修及维护工作

随着科技的发展,热工仪表的设备也随之得到发展,要做好对其的检修及维护工作,就要保证拥有先进的科学技术。因此,对相关技术进行操作时,应借助先进的应用技术来优化完善检修及维护手段,使检测效果得到相应的提升。在实际进行操作时,操作人员应对问题及时发现并提出,最后利用有效的手段来解决,保证科学合理的进行检修。为了使工作的执行度得到有效保障,可以明确划分各个环节步骤,保证工作的规范性。第一,结合实际的工作情况,严格检测相应的技术设备,使热工仪表的检测结果保证精准。通过对设备的有效校验,能够确保校验值符合要求,这是检修工作进行之前的重要保障。第二,应明确技术的标准以及工作的流程,确保工作具有一定的规范性,保证校验结果的精准,并使检修工作顺利开展。在进行正式检测之前,对各个组件要做好检测,一旦出现问题,要进行及时的处理。第三,做好设备的相关检修技术的管理工作,并做好相关的数据记录,将信息完整的进行保存。相关工作人员要认真对待工作的优化完善作业[2]。

2.3检修及维护的方法

目前,火力发电厂中进行检查及维修热工仪表工作已形成一个完成的体系。所以,火力发电厂在实际检修及维护工作中,应定期检查压力表及温度计等主要工作仪器,使检测的结果保证精准。对于日常检测,主要的检测方法有:(1)观察法。其是最为常用的一种方法,主要是通过观察付设备的元件进行分析观测,检查其是否存在故障,虽然直观但具有一定的局限性。(2)电压法。其是对热工仪表的各零部件的电压情况进行相关测定,根据实际的测定值与正常值进行对比,来判定热工仪表是否存在故障。(3)敲击法。相关工作人员对出现故障的设备用敲击来判断仪表中的情况。其通常用于热工仪表的漏焊或指示灯等故障检测。但会发现,在实际的检测时,并不能对设备实现全面的检测,要通过许多方式的有效结合才能准确的识别设备中的故障,使检测工作得到保障。(4)短路法。其主要应用于检修及维护相应的电力设备。主要是借助导线来短接热工仪表中的构件,来全面有效的识别电流及电压在运行过程中的实际变化情况,对设备进行判断。(5)电阻法。即相关工作人员借助电阻的测定对设备中的线路及元件的情况进行判断,与电压法结合使用,其检测效果会更加准确。除了以上以

热工仪表与控制装置检修运行规程

热工仪表及控制装置 检修运行规程》 (试行) 中华人民共和国水利电力部 关于颁发《热工仪表及控制装置 检修运行规程》(试行)的通知 (86)水电电生字第93号 为提高火力发电厂热工仪表及控制装置的检修质量和运行维护水平,我部组织制订了《热工仪表及控制装置检修运行规程》(试行),现颁布试行。各单位可根据本规程规定,结合本单位仪表、控制装置及自动化系统的具体情况,制订执行细则。对于组件仪表等新型仪表及控制装置内容,待进一步总结使用经验后逐步纳入本规程。各单位要注意总结在试行本规程中的经验和问题,并将意见及时报告我部。 1986年12月1总则 1.1本规程适用于火力发电厂已投产机组所采用的热工仪表及控制装置的一般性检修调校和日常运行维护工作;本规程不作为电厂车间(分场)或班组之间职责分工的依据。 1.2热工仪表及控制装置检修和调校的目的是恢复和确认热工仪表及控制装置的性能与质量;热工仪表及控制装置的运行维护原则是确保热工仪表及控制装置状态良好和工作可靠。对于热工仪表及控制装置的检修调校和运行维护工作,在遵守本规程规定的原则下,各单位可结合本单位具体情况,制订规程实施细则。 1.3机组设备完善和可控性良好,是热工仪表及控制装置随机组投入运行的重要条件。当由于机组设备问题使热工仪表及控制装置无法工作时,仪表及装置不得强行投入运行。 1.4随机组运行的主要热工仪表及控制装置,其大、小修一般随机组大、小修同时进行;非主要热工仪表及控制装置的检修周期,一般不应超过两年;对于在运行中可更换而不影响机组安全运行的热工仪表及控制装置,可采用备用仪表及控制装置替换,进行轮换式检修。 1.5热工仪表及控制装置在机组启动前的现场调校,重点是对包括该仪表及控制装置在内的检测和控制系统进行联调,使其综合误差和可靠性符合机组安全经济运行的要求。 1.6不属于连锁保护系统的热工仪表及控制装置在运行中的就地调校,重点是检查和确认该仪表及控制装置的准确度、稳定度和灵敏度,使其工作在最佳状态。 1.7对随机组运行的主要热工仪表及控制装置,应进行现场运行质量检查,其检查周期一般为三个月,最长周期不应超过半年。 1.8在试验室内进行热工仪表及控制装置的常规性调校时,室内环境应清洁,光线应充足,无明显震动和强磁场干扰,室温保持在20±5℃,相对湿度不大于85%。 1.9在试验室内进行热工仪表及控制装置的校准时,其标准器基本误差的绝对值应小于被校仪表及装置基本误差的绝对值,一般应等于或小于被校仪表及装置基本误差绝对值的1/3;在现场进行仪表及装置比对时,其标准器的基本误差绝对值应小于或等于被校仪表及装置基本误差绝对值。 1.10凡主设备厂或仪表制造厂对提供的热工仪表及控制装置的质量和运行条件有特别规定

热工仪表检修规程

热工仪表检修规程 Q/*****-JS-JX031-2017 1 主题内容与适用范围 1.1 本规程规定了***水电厂热工仪表校验的一般规定、校验项目和技术标准。 1.2 本规程适用于***水电厂热工仪表的一般性校验工作。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成标准的条文。 DL/T 5190.5-2004 《电力建设施工及验收技术规范》第5部分:热工自动化热工计量检定规程汇编(压力) 热工计量检定规程汇编(温度) 3 一般规定 3.1 对随机组运行的主要热工仪表,应进行现场运行质量检查,其检查周期一般为三个月,最长周期不应超过半年。其大、小修一般随机组大、小修同时进行;非主要热工仪表的检修周期,一般不应超过两年;对于在运行中可更换而不影响机组全运行的热工仪表,可采用备用仪表替换,进行轮换式校验。 3.2 热工仪表在机组启动前的现场校验,重点是对包括该仪表及控制装置在内的检测和控制系统进行联调,使其综合误差和可靠性符合机组安全经济运行的要求。 3.3 在试验室内进行热工仪表的常规性校验时,室内环境应清洁,光线应充足,不应有震动和较强磁场的干扰,室内应有上、下水设施,室温保持在20±5℃,相对湿度不大于85%。 3.4 在试验室内进行热工仪表的校准时,其标准器允许误差绝对值应不大于被校仪表及装置允许误差绝对值的1/3;在现场进行仪表比对时,其标准器的允许误差绝对值应小于或等于被校仪表允许误差绝对值。

3.5 热工仪表的校验方法与质量要求应符合国家标准、国家计量技术规程以及制造厂仪表使用说明书的规定。 3.6 热工测量仪表校验后,应做校验记录,如对其内部电路、元器件、机构或刻度进行过修改应在记录中说明。仪表校验合格后,应加盖封印,有整定值的就地仪表,调校定值后,应将调定值机构封漆。 4 压力检测仪表 压力检测仪表,是指采用弹性应变原理制做的各种单圈弹簧管(膜盒或膜片)式压力表、压力真空表、压力变送器以及远传压力(真空)表。 4.1 在检修前,应对压力表进行检查性校准,观察仪表是否有泄漏、卡涩、指针跳动等现象;压力表解体检修后,应做耐压试验,质量要求见表1。 表1 名称压力表真空表压力真空表 耐压试验值测量上限值-93.3kPa 测量上限或下限值耐压时间(min) 5 3 3 质量要求数值变化小于耐压试验值的1%视为合格 4.1.1 一般性检查 4.1.1.1 压力表的表盘应平整清洁,分度线、数字以及符号等应完整、清晰。 4.1.1.2 表盘玻璃完好清洁,嵌装严密。 4.1.1.3 压力表接头螺纹无滑扣错扣,紧固螺母无滑方现象。 4.1.1.4 压力表指针平直完好,轴向嵌装端正,与铜套铆接牢固,与表盘或玻璃面不碰擦。 4.1.1.5 测量特殊气体的压力表,应有明显的相应标记。 4.1.2 主要机械部件的检查、清理 4.1.2.1 游丝各圈间距均匀,同心平整,其表面应无斑点和损伤。 4.1.2.2 上下夹板、中心齿轮、扇形齿轮、拉杆锁眼等各部件应清洁,无明显的磨损。 4.1.2.3 弹性测量元件应无锈斑、变形和泄漏。 4.1.2.4 机械部分组装后,紧配合部件应无松动,可动部件应动作灵活平稳。

火力发电厂的热工仪表检修及维护策略探讨

火力发电厂的热工仪表检修及维护策略探讨 发表时间:2018-11-11T12:48:11.217Z 来源:《电力设备》2018年第20期作者:许艳军 [导读] 摘要:随着经济的发展,近年来,电力行业有了很大的进步。 (中粮生物化学(安徽)股份有限公司安徽 233000) 摘要:随着经济的发展,近年来,电力行业有了很大的进步。人们对于电力的需求也变得越发明显,电力供应问题对于任何一个行业的发展都有着极为积极的影响。对于我国电站工作的正常运转来说,电厂热工仪表是其前提基础保障。而电厂热工仪表的工作状态直接受到检修与校验工作的影响,所以新时期社会发展状态下,想要保证电站的正常有序运转,就必须做好电厂热工仪表的检修与维护工作,但是电厂热工仪表的检修与校验工作有其自身存在的特点,所以下面就电厂热工仪表的检修与维护工作的相关问题展开着重探讨,分析电厂热工仪表的检修与维护过程的故障现象,来为日后工作的有效展开提供科学的参考资料。 关键词:火力发电厂;热工仪表;检修;维护 引言 随着社会的发展,人们用电量的需求日益增大,促进了火力发电厂的发展,其规模在不断扩大,对热工仪表在监测其各项参数的精确度的要求也越来越高。火力发电厂热工仪表是发电厂内应用最广的仪器设备之一,其在火电厂安全高效运行过程中起着举足轻重的作用,所以需要加强热工仪表检修与维护,确保其正常运行,对此本文分析了火力发电厂热工仪表检修与维护。 1 火电厂热工仪表分类及重要性 火力发电厂的热工仪表主要包括:压力表、压力变送器、差压变送器、压力校验仪、热工信号校验仪、就地温度计、热电阻、热电偶、液位变送器、温度变送器、压力传感器、液位变送器、液位计、智能数显仪、闪光报警仪、无纸记录仪、流量计算仪、压力校验装置、温度校验装置等。 火力发电厂中的热工仪表需要四个方面的参数,包括温度、压力、流量、液位。为了确保设备能够安全运行,必须要做好这四个方面的监控,其是运行人员进行机组调节的基础。就目前的情况来看,都是使用的主流发电机组,其参数非常高,所以进行设计的时候需要考虑安全和经济方面的因素,同时要有充裕的设备材料,控制好压力、温度,不能比材料的承受范围高,否则会引发一系列的安全事故。而汽包水位的高低会直接影响着锅炉的运行,所以需要将汽包水位控制在允许的范围内。因为一旦汽包水位太高,会使得汽水分离的效果受到很大的影响,增大饱和蒸汽湿度和含盐量。如果汽包水位上升到一定的高度的时候,就会造成蒸汽带水。因为在水中,盐的浓度要比蒸汽中的含盐浓度高很多,所以很容易造成蒸汽品质进一步的恶化。蒸汽中携带的盐类会很容易结垢在过热器管壁,使得过热器管被烧坏、爆破,又是严重的会发生汽轮机进水事故。反之,如果水位太低,就会使得锅炉汽水的自然循环被破坏,烧坏水冷壁管,严重的时候会造成爆管等事故发生。所以,为了确保锅炉的安全运行,必须要保证有效投入测量汽包水位的热工仪表的精度。在火电厂机组运行中,运行人员进行负荷调节的重要参数是工质流量。火电厂安全运行的基础是热工仪表,做好检修与维护是非常重要的工作。 2火电厂热控仪表常见故障分析 2.1压力测量仪表 故障主要体现在:⑴当外界温度变化时引起的误差:就地压力表设计使用温度一般在-40~60℃,当环境温度超出这个范围时,就会影响弹簧管材料的力学性能,可能导致测量压力的读数不能正确显示。因此对于测量一些温度较高部位的压力时,如锅炉顶棚、汽轮机抽汽管道等部位,应将压力表安装在环境温度适宜的位置;⑵设备安装引起的测量误差:由于仪表受压部位与取源点的位置存在安装偏差,在低压系统中易发生液柱差,产生的附加误差最终表现为测量误差。所以,在火电机组中的低压、负压系统中,压力测量仪表需与取源点保持在同一水平位置,并尽可能地靠近;⑶由于引压管施工问题造成的误差;⑷未进行定期校验、量程不正确设置和接线错误等。 2.2温度测量仪表 2.2.1外观检查 在进行热电偶的故障检定时,应先检查仪器的热电偶有无出现绝缘不合格现象,并检查热电偶的电极有无出现磨损现象,并查看工作端有无小孔,工作端表面光洁与否,倘若出现所述的此类问题,需立即作出处理。 2.2.2故障分析 ①热电偶与实际值相比,偏小。热电偶可能有内部漏电现象,热电偶中潮湿现象严重;热电偶接线盒中接线柱出现短路;热电偶中的补偿导线出现短路等。热电偶内的参比端温度与正常温度相比,过于偏高。②测量仪表示值出现故障、接线柱与热电极出现故障问题,零部件松动、补偿导线短路等。③热电偶安装方法不正确;热电偶与补偿导线紧密连接处的接线有松动[1]。故障处理方法:对于以上所述的种种问题,均需逐一检查、排除,找出故障存在之处,再进行检修更换。针对铠装热电偶而言,若发现故障问题,最佳解决方案为整体零部件更换。 2.3流体流量测量仪表典型故障 流量是火电厂安全经济运行的重要参数之一。通过对介质流量的测量和调节,可以了解设备的生产能力,控制运行状况,保证设备安全。例如:当大容量锅炉顺时给水流量减少或中断时,都可能造成严重的爆管和干锅事故。流量测量仪表的种类很多,主要以速度式和差压式为主,重点以速度式流量计和差压式流量计进行典型分析①速度式流量计:叶轮或涡轮被液体冲转,转速与流速成正比。速度式流量计常见故障有:示值晃动、流量显示会偏大、示值波动等。但精确度高,测量范围大,寿命短。②差压流量计:差压流量计是火力发电厂广泛使用的一种流量计,主要包括孔板式、喷嘴式、阿牛巴式和翼型风速测量装置等各种型式。常见故障有仪表示值偏小或偏大。 3火电厂热工仪表的检修与维护 热工仪表是锅炉安全运行的重要监控设备,也是保证整个系统安全运行的重要手段。在火电厂实际运行生产中,严格按照国家相关法律法规的对压力表、变送器、温度计等进行定期的校验,保证测量精度准确。在日常巡检中要时刻观察热工仪表设备的信号传递是否稳定、数据变化是否正常,如果有此类现象,应立即进行原因分析,根据故障的情况采取相应的措施,及时解除问题。如果是由于仪表内部产生故障,要及时更换元件,以便影响生产。常用的检修方法有以下几种:①观察法:热工仪表检修中较为常用的方法是观察法。主要通过观察来分析元件接触是否有问题、导线有无断线损坏、线头接触是否完整等。②电压法:电压法是利用热工仪表的电压结构进行检测,测量各部件电压强度并与正产值对比,进而进行故障判断。③敲击法:通过对仪表进行轻轻敲击来检验故障的接触不良有否的方法是敲击

热工仪表检修基础理论知识模拟21

[模拟] 热工仪表检修基础理论知识模拟21 简答题 第1题: 铂热电阻的引出线除二线制外,还采用三线制和四线制,其目的是什么?_____ 参考答案: 铂热电阻采用三线制的目的是为了减小热电阻与测量仪表(测量桥路)之间连接导线电阻的影响,以及导线电阻随环境温度变化而变化所带来的测量误差。采用四线制测量可以消除连接导线电阻的影响。 详细解答: 第2题: 请叙述标准节流装置的适用条件。_____ 参考答案: 标准节流装置适用于:①圆形管道中的单相、均质流体的流量。②流体充满管道,在节流件前、后一定距离内不发生相变或析出杂质,流速小于音速。③流动属于非脉冲动流,流体在流过节流件前的流束与管道轴线平行,不得有旋转流。 ④流动状况为典型发展的紊流。 详细解答: 第3题: 电动压力变送器检定项目有哪些?_____ 参考答案: 电动压力变送器检定项目有外观、密封性、基本误差、回程误差、静压影响、输出开路影响、输出交流分量、绝缘电阻和绝缘强度。 详细解答: 第4题: 对热电偶热端焊点的要求有哪些?_____ 参考答案: 要求焊点光滑、无夹渣、无裂纹,焊点直径不大于热电极直径的2倍。

详细解答: 第5题: 水平或倾斜管道上压力取源部件的安装方位应符合哪些规定?_____ 参考答案: (1)测量气体压力时,测点在管道的上半部。 (2)测量液体压力时,测点在管道水平中心线以上成0°~45°夹角范围内。(3)测量蒸汽压力时,测点宜在管道的上半部或与水平中心线以下成0°~45°夹角范围内。 详细解答: 第6题: 对于作为热电偶电极的材料有什么要求?_____ 参考答案: (1)物理性质稳定,在测温范围内,热电特性不随时间变化。 (2)化学性质稳定,不易被氧化或腐蚀。 (3)组成的热电偶产生的热电势率大,热电势与被测温度呈线性或近似线性关系。 (4)电阻温度系数小。 (5)复制性好。 详细解答: 第7题: 为什么能采用氧化锆氧量计测量氧量?_____ 参考答案: 氧化锆氧量计是利用氧化锆固体电解质作传感器,在氧化锆固体电解质两侧附上多孔的金属铂电极。在高温下,当其两侧气体中的氧浓度不同时即产生氧浓差电动势,当温度一定时,电动势仅跟两侧气体中的氧气含量有关,通过测量氧浓差电动势,即可测得氧气含量比,只要一侧氧气含量固定,就可求得另一侧氧气含量。 详细解答: 第8题: 如何确定压力(差压)变送器的检定点?_____ 参考答案: 变送器的检定点应包括上、下限值(或其附近10%输入量程以内)在内不少于

热工仪表技师-理论考试习题大全

<<热工仪表检修>>技师理论试卷 一、选择题 1(La2A1063).反应测量结果中系统误差大小程度的是( )。 (A)准确度;(B)正确度;(C)精确度;(D)真实度。案:A 2(La2A2065).计算机的一个Byte的长度为( )。 (A)8个二进位;(B)4个二进位;(C)1个二进位;(D)16个二进位。答案:A 3(La2A3067).V/F转换器的作用是( )。 (A)实现电压变换;(B)实现数/模转换;(C)实现电压-频率转换;(D)实现模/数转换。答案:C 4(Lb2A2119).电子皮带称应变电阻荷重传感器是通过粘贴在弹性元件上的应变电阻将压力转换成( )来实现信号间转换的。 (A)电阻值;(B)电压值;(C)电流值;(D)电压或电流。答案:A 5(Lb2A2121).火焰的( )信号更能区分不同类型的火焰。 (A)频率;(B)强度;(C)亮度;(D)形状。答案:A 6(Lb2A2123).振动传感器根据测振原理的不同可分为接触式和非接触式两类,( )称为接触式相对传感器。 (A)电容式传感器;(B)电感式传感器;(C)电涡流式传感器;(D)感应式传感器。答案:D 7(Lb2A3125).扩散硅压阻片的测压原理是半导体的电阻变化率与被测压力( )。 (A)成正比;(B)成反比;(C)成线性关系;(D)成一定的函数关系。答案:A 8(Lb2A3127).对管道中流体压力的正确测量,所测得的压力值应是流体的( )。 (A)全压力;(B)静压力;(C)动压力;(D)脉动压力。答案:B 9(Lb2A3129).测振仪器中的某放大器的放大倍数K随频率上升而( )的称微分放大器。 (A)增加;(B)下降;(C)恒定;(D)不能确定。答案:A 10(Lb2A3131).DEH系统正常运行时有4种控制水平,其中具有应力监视功能的控制水平称为( )级水平。

火力发电厂的热工仪表检修及维护策略 徐松超

火力发电厂的热工仪表检修及维护策略徐松超 发表时间:2019-07-16T14:37:59.197Z 来源:《电力设备》2019年第6期作者:徐松超[导读] 摘要:在火力发电的过程中,热工仪表发挥着非常重要的作用,可以有效保证各种机组的正常运行,能够提高机组运行的安全性和稳定性,及时发现机组运行的异常问题,及时进行处理。 (贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂贵州省毕节市 551800)摘要:在火力发电的过程中,热工仪表发挥着非常重要的作用,可以有效保证各种机组的正常运行,能够提高机组运行的安全性和稳定性,及时发现机组运行的异常问题,及时进行处理。因此,需要保证这些热工仪表时刻处于正常的状态,及时安排对这些仪表的检修和维护工作,及时发现问题,及时进行排除。 关键词:火力发电厂;热工仪表检修;维护策略 1导言 热工仪表是火力发电厂生产中经常使用的一类测量仪器,能够实时准确的显示出电压、电流、压力、流量、温度等数值,给设备维护管理工作提供了重要的参考依据。然而传统的热工仪表校准仪器和方法过于落后,仪器的体积庞大,携带困难,校准操作十分繁琐,容易受到主观因素的影响而出现误差,这些问题都亟待得到解决。文章重点针对火力发电厂的热工仪表检修及维护策略进行了分析,以供参考。 2火电厂热工仪表的分类及重要性在火力发电的过程中,用到的热工仪表种类繁多包括:压力表、压力变送器、差压变送器、就地温度计、热电阻、热电偶、智能数显仪表等。这些仪表可以在机组实际运行过程中,可以对机组的温度、压力、流量、液位数据进行监测,并将监测到的数据实时传递给运行监控人员,让运行人员通过这些数据来判断机组的实际运行状态。随着火力发电技术的不断发展,现代机组运行参数要求都非常高,需要在参数设定的过程中,考虑安全和经济因素,保证设备工作有一定余量,对温度和压力进行合理控制,不能让材料承受过高的压力,否则很容易导致安全事故。如汽包水位测量直接影响着锅炉安全运行,必须将汽包内的水位控制在合理的范围。否则,一旦汽包内的水位过高,就会对汽水分离效果造成非常大的影响,蒸汽的饱和湿度和含盐量会大大增加。如果蒸汽中的含盐量过高,就会直接影响到蒸汽的品质,导致炉管管壁结垢,从而导致炉管被烧坏,造成重大非停事故。相反,如果汽包水位过低,就会对锅炉的自然循环造成较大的影响,直接烧坏水冷壁,严重时还会造成爆管事故的发生。因此,为了有效提高锅炉运行的安全性,应该保证检测汽包水位热工仪表测量的准确性,及时发现液位不合理的现象,及时进行调整。在实际发电机组的运行过程中,机组运行人员还应该做好对负荷的调整工作,并及时对各种仪表安排检修和维护工作。 3热工仪表的典型故障分析 3.1压力测量仪故障 压力测量仪存在的故障主要体现在以下三方面上:一是环境影响带来的故障。压力测量仪在使用过程中,对于温度环境有着一定的要求,一旦其出现问题,将会导致弹簧管内的素材发生变形,进而导致测量结果准确性不足;二是设备安装问题。在安装过程中,为了保证正确的传递压力信号,连接导管除要求不堵不漏外,还应尽可能短。一旦长度过长,会造成压力反应时间延长,无法及时反应压力,所以要对引压管管路长度实行合理的控制。取样管敷设应有一定斜度,不可忽高忽低,以利排出凝结水或气体;三是检测工作不及时,在使用过程中,未对现场仪表展开及时的检测工作,导致其在后续使用中出现较大波动,影响测量效果。 3.2温度测量仪故障 目前的温度测量仪表主要有水银、热电和双金属这三种。其存在的主要故障问题有:首先,安装位置不合理。通过实际经验分析得知,温度测点安装位置的不合理,会导致真实温度和测量数据存在很多问题。如在对汽轮机缸温实施测量时,很容易因为温度元件安装位置的不正确而导致测量温度发生不同变化,进而影响测量准确性;所以要对安装位置进行合理布置。其次,接线问题。导线和温度测量元件匹配度低会使得温度测量及其相关数据出现偏差问题;且正负极线接反温度测量会产生误差,误差值与补偿导线两端温差有关。若温差为零,仪表测量无误差。若热偶冷端温度高于仪表输入端温度,仪表示值将比实际值低两倍的温差值。若热电偶冷端温度低于仪表输入端温度,仪表示值将比实际温度高两倍的温差值。最后,补偿导线的绝缘性降低,使测量值与实际数值存在较大差异。 3.3液位测量仪表故障 液位测量仪表在实际工作过程中,经常会出现故障,一旦出现故障,就会导致“假水位”现象的出现,情况严重时,会引起锅炉灭火、跳机,甚至还可能会直接威胁到工作人员的生命安全。如果是机械液位测量仪表,这时需要我们对设备的渗漏情况进行检查,如果发现泄漏点,应该进行及时的隔离封堵。如果是电子液位控制仪,需要对其内部的电路进行自己的检查。 4火力发电厂的热工仪表检修及维护策略 4.1选取有效的检修方法 第一,观察法。首先对仪表的外观进行检查,检查出现了明显的破损和变形。然后,再对其内部元器件情况进行检查,检查各种元器件的接触是否良好,各种线路的接线是否出现了问题。第二,电压法。主要是对仪表内部各电子元器件的接线端的电压情况进行检查,并将检查结果和标准电压进行对比,如果超出了电压的标准范围,就可以确认其中个别元件出现了问题,需要进行进一步检修。第三,敲击法。主要是通过敲击来确认接点接触问题,一般情况下设备和热工仪表的漏焊、仪表指示灯忽明忽暗都可以通过敲击法来找出故障发生的具体原理。第四,信号法。利用电路循环原理来对仪表内部的连通性进行检查,通过输出信号质量分析,来及时发现故障。第五,电阻法。其是通过测量仪表内部个别元件的电阻,来判断元件工作状态好坏的,通过和电压法进行配合,可以起到更好的检查效果。第六,短路法。通过导线让热工仪表某部分元件进行短路,然后通过其电流和电压变化,来判断其中的电子元器件是否出现故障。 4.2做好对热工仪表系统的日常维护工作 首先应该建立完整规范的系统运行管理和定期检验制度,提高使用和维护的规范性。为了保证设备的稳定运行,一定要注意对环境进行控制,让环境的温度、湿度保持在一个平稳的区间,给设备运行,创造一个稳定的环境。还要做好对各种干扰源的屏蔽工作,避免其影响设备的稳定性。定期对设备进行除尘工作,保持设备的清洁。定期对设备的工作状态进行检查,及时发现问题,及时进行解决。 4.3强化热工自动化仪表故障参数分析

DL/T774- 2004火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程

目次 前言 1范围 2规范性引用文件 3术语和定义 4计算机控制系统 4.1基本检修项目及质量要求 4.2试验项目与技术标准 4.3计算机控制系统运行维护 5检测仪表及装置 5.1基本检修与校准 5.2通用检测仪表检修与校准 5.3温度检测仪表检修与校准 5.4压力测量仪表检修与校准 5.5液位测量仪表检修与校准 5.6流量测量仪表检修与校准 5.7分析仪表检修与校准 5.8机械量仪表检修与校准 5.9特殊仪表及装置检修与校准 5.10称重仪表检修与校准 6过程控制仪表及设备 6.1控制器单元检修与校准 6.2计算单元检修与校准 6.3操作和执行单元检修与校准 7共用系统、电气线路与测量管路 7.1共用系统检修与试验 7.2取源部件检修 7.3机柜、电气线路、测量管路检修与试验 8数据采集系统 8.1基本检修项目与质量要求 8.2校准项目与技术标准 8.3运行维护 9模拟量控制系统 9.1基本检修项目及要求 9.2给水控制系统 9.3汽温控制系统 9.4燃烧控制系统 9.5辅助设备控制系统 9.6机炉协调控制系统 10炉膛安全监控系统 10.1基本检修项目与质量要求 10.2系统试验项目与要求 10.3检修验收与运行维护 11热工信号与热工保护系统 11.1系统检查、测试及一般要求 11.2系统试验项目与要求 11.3运行维护 12顺序控制系统 12.1基本检修项目及要求 12.2热力系统试验项目与要求 12.3发电机变压器组和厂用电系统试验项目与要求

12.4运行维护 13汽机数字电液控制系统 13.1基本检修项目与质量要求 13.2系统投运前的试验项目及质量要求 13.3系统各功能投运过程及质量要求 13.4系统的动态特性试验与质量指标 13.5DEH系统运行维护 14汽动给水泵控制系统 14.1基本检修项目与质量要求 14.2系统投运前的试验项目及质量要求 14.3系统功能投运过程试验与质量要求 14.4系统动态特性试验与质量指标 14.5汽动给水泵控制系统运行维护 15高低压旁路控制系统 15.1基本检修项目和质量要求 15.2试验项目与技术要求 15.3系统运行维护 16热工技术管理 16.1热工自动化系统检修运行管理 16.2计算机控制系统软件、硬件管理 16.3技术规程、制度与技术档案管理 16.4热工指标考核、统计指标 16.5备品备件的保存与管理 附录A(规范性附录)热工设备检修项目管理 附录B(规范性附录)考核项目、误差定义与计算、名词解释附录C(资料性附录)抗共模差模干扰能力测试 附录D(资料性附录)热工技术管理表格

电厂热工仪表及自动装置维护办法措施

电厂热工仪表及自动装置维护办法措施 现代科技的发展促进了电厂生产运行的自动化水平,越来越多先进的热工仪表及自动装置被应用到电厂当中。而这些装置在提升生产管理自动化水平的同时,带来了更大的检修难度,热工仪表及自动装置的维护与调试成为了电厂生产管理活动当中的重点。怎样在工作实践当中切实抓住热工仪表及自动装置应用的关键点,做好对其的合理维护与调试,促进电力生产活动的开展,值得我们更为深入的探索。 1 自动调节系统及仪表的基本构造以及其重要性 热工仪表和自动装置的基本组成主要是执行机构、信号电缆以及压力变送器等部分,它是整个电厂系统的重要组成部分,对于增强工作性能和维护整个电厂系统的正常运行起到了十分重要的作用。近年来,随着发电厂自动化水平能力的提高,新理念和技术手段应用到热工仪表和自动装置当中,使其使用功能得到了较好的提升,而且由于技术的不断进步,系统设备使用中的影响也逐步减少。随着计算机技术的普及和应用,发电企业引入了DCS控制系统,全面提升发电厂的自动化水平,这对于提高电厂的安全系数也起到了十分重要的作用。不过我们也应该清醒地看到,当前我们电厂热工仪表和自动装置,在实际运行中还存着诸多的问题,这也为事故的发生埋下了隐患,因此我们在热工系统装置使用的过程中,应该采用积极的补救措施,取长补短,以保证仪表和装置运行的安全可靠。 2 电厂热工仪表及自动装置调试 电厂仪表在实际的应用过程中,会随着时间的推移,设备出现不同程度的故障问题。同时,如果随意更换部件、相关器件等,也会出现参数故障等问题,对整体设备的运行产生不良影响。为了全面降低误差值,要做好调试与管理工作,将参数控制在适宜的范围中,保证设备性能的稳定与安全。在调试的过程中,可以通过以下方式,保证热工仪表及自动装置调试的综合效果。

热工仪表检修工复习题(DOC)

<<热工仪表检修>>初级工 题目部分 一、选择题(共66题) 1.压力的法定计量单位名称是( C )。 (A)mmH2O;(B)bar;(C)Pa;(D)Ton。 2.表征仪表的主要质量指标之一是( D )。 (A)绝对误差;(B)相对误差;(C)引用误差;(D)基本误差。 3.下列( A )是三位有效数字。 (A)0.0170;(B)0.1070;(C)1.7×103;(D)1070。 4.下列关于电压的描述中,( A )是正确的。 (A)衡量电场力转移电荷做功的能力的物理量;(B)电压的单位为焦耳;(C)电压的方向是从低位能指向高位能;(D)电压的大小与电荷绕行的途径有关。 5.在负载中,电流的方向与电压的方向总是( A )的。 (A)相同;(B)相反;(C)视具体情况而定;(D)任意。 6.根据欧姆定律,相同的电压作用下,下列( B )的描述是对的。 (A)电阻越大,电流越大;(B)电阻越大,电流越小;(C)电阻越小,电流越小;(D)电流大小与电阻无关。 7.根据欧姆定律,线性电阻的大小与( D )有关。 (A)电流;(B)电压;(C)电位;(D)材料。 8.下列有关几个电阻并联的述中,( D )是正确的。 (A)电阻越大,电压越大;(B)电阻越大,电压越小;(C)电阻越大,电流越大;(D)电阻越小,电流越大。 9.两个10Ω的电阻并联后再与一个10Ω的电阻串联,其等效电阻为( C )Ω。 (A)5;(B)10;(C)15;(D)20。 10.一般指示式仪表希望在( D )刻度下工作。 (A)任意;(B)大于10%满量程;(C)大于20%满量程;(D)大于30%满量程。 11.下列( A )是法定计量单位。 (A)米;(B)公尺;(C)公分;(D)公厘。

热工仪表修理工安全技术操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.热工仪表修理工安全技术操作规程正式版

热工仪表修理工安全技术操作规程正 式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加 施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事 项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1.目的 制定本规程是为了规范热工仪表修理工的操作,以免发生人身伤害事故。 2.适用范围 适用于有热工仪表修理工岗位的生产车间或作业场所。 3.操作规程 3.1热工仪表修理工安全操作规程 3.1.1熟悉仪表工作原理,按仪表操作步骤进行工作,修理校验完毕后通知使用单位。 3.1.2下车间检修要配备足够的安全工

具,并一人操作一人监护。 3.1.3拆下的电源线应有编号,并用绝缘布包好。 3.1.4仪表及电器设备禁止拉临时线,禁止用导线直接插入插座。 3.1.5在车间(热处理车间)工作时,应首先和工作单位负责人联系,防止热处理炉盐液溅出烫伤人,在防护措施得力的情况下工作。 3.1.6工作中使用汽油洗仪表后,应将汽油加盖放好,能防止过热的带锁柜内保存,储存量不得超过规定数量。 4.相关程序 《职业健康监测管理程序》 5.相关文件和程序

《热工仪表检修工(第二版)》高级工理论试卷 -

(11-036) 电力职业技能鉴定考试 《热工仪表检修工(第二版)》高级工理论试卷 注意事项: 1 答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2 答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3 本试卷共有6道大题,满分100分,考试时间120分钟。 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共25题) 1. 根据微小误差准则,测量数据通常按被测量允许误差的()倍进行化整。 (A)0.05; (B)0.1; (C)0.5; (D)0.01。 2. 中温区温度的范围为()。 (A)13.8033~273.15K ; (B)273.16~630.527K ; (C)13.8033~273.16K ; (D)273.15~630.527K 。 3. 目前电厂常用压力(差压)变送器的输出信号为()。 (A)0~10mA ; (B)4~20mA ; (C)0~5V ; (D)1~5V 。 4. 测量仪表测热电偶热电动势的理论依据是()。 (A)均质导体定律; (B)中间导体定律; (C)参考电极定律; (D)中间温度定律。 5. 以0℃为冷点温度的分度表,可用于冷点温度不是0℃的热电势与温度之间进行查找。它的理论依据是()。 (A)中间导体定律; (B)均质导体定律; (C)参考电极定律; (D)中间温度定律。 6. 电动机的旋转磁场的转速与()。 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

(A)电源电压成正比; (B)电源的频率和磁极对数成正比; (C)电源频率成反比,与磁极对数成正比; (D)电源频率成正比,与磁极对数成反比。 7. 分散控制系统中的()根据各工艺系统的特点,协调各系统的参数设备,是整个工艺系统的协调者和控制者。 (A)过程控制级; (B)过程管理级; (C)生产管理级; (D)经营管理级。 8. 使数字显示仪表的测量值与被测量值统一起来的过程称为()。 (A)标度变换; (B)A/D转换; (C)非线性补偿; (D)量化。 9. 多级汽轮机以下几种损失中最大的为()。 (A)余速损失; (B)排汽损失; (C)湿汽损失; (D)部分进汽损失。 10. 在流量测量中,孔板测量和喷嘴造成的不可逆压力损失是()。 (A)孔板=喷嘴; (B)孔板>喷嘴; (C)孔板<喷嘴; (D)不能确定。 11. 计算机监视系统应有稳定、可靠的接地,在制造厂无特殊要求时,接地电阻一般不大于()。 (A)10Ω; (B)5Ω; (C)2Ω; (D)1Ω。 12. 流体流过标准孔板时,流速在标准孔板的()收缩到最小。 (A)进口处; (B)圆柱形开孔处; (C)出口处; (D)出口后一定距离处。 13. 检查孔板入口角一般将孔板()用日光灯或人工光源射入直角入口边缘,用4~12倍放大镜观察无光线反射则认为尖锐。 (A)垂直90°; (B)倾斜45°; (C)倾斜60°; (D)水平180°。 14. 电子电位差计与热电偶配套使用测量温度的原理电路中,如果测量桥路上支路限流电阻断路,指针将()。 (A)打到终端; (B)打到始端; (C)保持在原位置; (D)在原位置左右。 15. 对压力变送器进行密封性检查时,当测量室压力达到规定值后,需密封()min,才能进行密封性检查。 (A)3; (B)5; (C)10; (D)15。 16. 铜电阻Cu50和Cu100同时测同一点温,那么若Cu50的阻值为R,则Cu100的阻值为()。 (A)1/4R; (B)1/2R; (C)R; (D)2R。 17. 对于采用相同的热电偶串联组测量同一温度,是以其热电势的()倍来计算对应的被测温度的。 (A)n; (B)1; (C)1/n; (D)n-1。 18. 仪表管道应敷设在环境温度为()的范围内,否则应有防冻或隔离措施。

加热炉检修规程

仅供参考[整理] 安全管理文书 加热炉检修规程 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共8 页

加热炉检修规程 1.检修类别 检修类别周期检修内容时间大修8-10年除基础有所保留,其余均重建60天中修1年电气仪表、机械设备检修、水管包扎大面积脱落修补、管路水垢清除、炉墙水梁检查修补、检修其它损坏部位7天小修15天不停炉状态下的损坏修补8小时 2.设备检修的一般要求 1.1检修的准备工作1)检查加热炉运行情况,确定需要检修的项目及内容,并制定出详细的检修方案;2)掌握加热炉设备的结构以及工作原理,检修的顺序与方法,并准备必须的工具、备件与材料;3)制定出安全预防措施与检修安全操作规程。1.2检修前的工作1)按照操作规程,首先关闭烧嘴阀门,停止供应煤气;而后关闭热工仪表的煤气调节阀和切断阀;关闭煤气总管Dg800蝶阀;打开煤气各段放散阀门,通入氮气进行吹扫,同时在各个放散阀处使用煤气检测仪检查关内煤气含量,当确认煤气含量为零时,方可停止吹扫,开始煤气管路相应的检修工作;2)刚停炉时,不准向加热炉内喷水和向炉内鼓入过量的冷风;当炉温降至800℃以下时,方可适当增加风量,通过炉压调节来控制炉温;3)当炉温降至350℃--400℃时方可停运风机,关闭风扇;4)当炉温降至200℃时,方可停转炉内出入炉辊道,关闭冷却水,开始各项检修工作。1.3检修完毕后1)检修完毕后,将加热炉内清理干净,密封加热炉各个人孔、烟道口,将现场清理干净;2)检查冷却水水压、流量、温度,水封槽液位,一切正常后,开始氮气吹扫;3)吹扫完毕后,通入煤气,作防爆试验,确认正常后,点火烘炉,按加热炉操作规程升温加热钢坯。 3.加热炉冷却管路检修3.1管路酸洗:加热炉管路酸洗时,使用专 第 2 页共 8 页

火力发电厂热工仪表检修与维护要点探析

火力发电厂热工仪表检修与维护要点探析 发表时间:2019-01-16T09:51:09.093Z 来源:《电力设备》2018年第26期作者:尧卫东 [导读] 摘要:随着科技的不断发展,人们对各方面均有了更高要求,对火力发电厂也有着很高要求。 (广东拓奇电力技术发展有限公司广东省广州市) 摘要:随着科技的不断发展,人们对各方面均有了更高要求,对火力发电厂也有着很高要求。火力发电厂的设施设备比较大型,所涉猎的范围较广,影响因素较多,在实际运行过程中的质量及安全问题成为了人们重点重视的问题。而其中热工仪表是保证发电厂顺利工作的关键,因此,火力发电厂应重视其检修以及维护问题。本文就火力发电厂对热工仪表的检修与维护要点进行探析,以供参考。 关键词:火力发电厂;热工仪表;检修;维护 随着用电量的增多,人们对用电的质量要求也越来越高。因此,发电企业想要实现可持续发展,就应不断优化完善相关技术以及设施设备,在企业之间的竞争中取得好的成绩,提升综合效益。而热工仪表作为发电系统的重要部分,相关工作人员应做好其检修及维护工作,保证其正常运行,从而为发电企业的发展提供保障。 1、火力发电厂中热工仪表较为常见的故障 电力厂在实际运行时,常用检测设备的仪器为热工仪表,其可以全面识别监测电力厂的实际运行状况。热工仪表主要包含:压力表、温度计、以及传感器等等。在实际运行时,主要检测的参数为温度、流量、压力等。但随着应用次数的增加,在实际进行应用时,会存在一些问题或故障。 1.1压力测量时出现的故障 压力测量可以分为地压力表以及压力变送器两种。 1.2流量测量时出现的故障 流量检测时常用的仪器为差压流量计以及电磁流量计两种。 1.3液位测量时出现的故障 热工仪表中最容易出现故障的是液位测量表,其连接着蒸汽出口以及混合染料,所以,一定会有所影响。若蒸汽出口的气流量增加,仪器就会出现水位不正确的现象,这样会对仪表产生一定的影响,从而存在安全隐患,对火力发电厂内的热工仪表正常运行有着不利的影响,阻碍着热工仪表的正常使用,对火力发电的工作有着严重的不好影响,甚至导致企业的综合效益降低。 2、火力发电厂内热工仪表的检修及维护的要点 2.1加强检修管理方面的工作 为了防止热工仪表出现故障,火力发电厂应加强对检修及维护工作的重视。 2.2加强相关技术的检修及维护工作 随着科技的发展,热工仪表的设备也随之得到发展,要做好对其的检修及维护工作,就要保证拥有先进的科学技术。 2.3检修及维护的方法 目前,火力发电厂中进行检查及维修热工仪表工作已形成一个完成的体系。