技术要求:

技术参数要求中带▲符号的为本次台柜设备配套项目重要技术参数要求,必须提供相关报告或者证明文件证明设备符合要求。

(一)实验家具材质要求

1.实验台、中央台---(钢木结构)

1.1、实验台台面

参考品牌:上海榕德(roadlab)、费亚泰克(friatec)和德国赛

实验台台面主材说明:采用20mm厚实验室工业陶瓷板台面。采用高温一体烧制成型,耐1550℃极限高温,耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等各种化学试剂,耐刮磨,耐高温,抗明火,抗污染,抗菌,抗变形,经久耐用,无需维护,安全环保,其中所有水池台台面采用碟形工艺,操作面部分整体下凹5mm翘边,总厚度25mm,配备同品牌实验室专用570*470*350mm陶瓷水槽,防止有害液体外溢,有效保持台面美观。投标时需提供以下相对应检测报告及资质文件:

▲环保性能:需提供辐射限量检测报告,参照GB6566《建筑材料放射性核素限量》标准,检测结果必须符合:内照射指数≤0.4。

▲化学性能:需提供2016及2017年连续2年SGS机构出具的耐腐蚀检测报告:参照SEFA3-2010科学设备及家具协会-实验室工作台面条款2.1台面检测标准,台面至少抗“47”种以上化学品且检测结果为0级(表面无变化)的检测报告。▲物理性能:台面的耐污染性能:需提供提供国家建筑材料测试中心出具的GB/T4100-2006检测报告出具的测试项目为“吸水率”检测报告,测试结果最大值不得大于0.03%。

▲高温性能:需提供耐极限高温达到1500度以上的国家级检测报告。

1.2、▲柜体:柜体:采用≥15mm厚优质高密度中纤板面贴三聚氰胺板,所有断面经优质2mm厚度pvc封边防水处理,中纤板静曲强度≥15.0mpa,甲醛释放量≤0.5mpa,吸水厚度膨胀率≤0.5%。

(投标供应商须提供以上参数的CMA或CAL机构出具的检测报告,检测报告中须附产品的实物照片)

1.3、铰链:采用110°铰链,弹性好,使用过程中无噪音,耐酸碱、耐腐蚀,使用寿命长。

1.4、导轨:采用优质三节静音滑轨,模具成型,伸缩自如、承重力强、可任意停留所需空间。

1.5、扣手:铝合金一字型扣手,倒钩呈人字型,外形美观,设计人性化。

1.6钢木实验台技术要求如下:

▲人造板件外观:内外表无干花、湿花;无污斑;表面划痕、压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层的检测结果:符合要求。

▲表面理化性能要求:10%碳酸钠溶液,10%乙酸溶液,24H,检测结果:1级

▲力学性能:

▲桌面垂直冲击试验:按GB/T10357.1-2013标准中5.1.3规定,自由跌落,冲击高度140mm,冲击支承桌面部位和桌面跨距中心部位各1次。试验后零部件应无断裂;无严重影响使用功能的磨损或变形;用手揿压某些应为牢固的部件,应无永久性松动;连接部位应无松动;活动部件(门、抽屉等)开关应灵活;家具五金件应无明显变形、损坏。

▲水平静载荷试验:按GB/T10357.1-2013标准中5.1.2规定,桌面垂直均衡加载不大于100KG,水平加载450N,10次,每次10S。试验后零部件应无断裂或豁裂,无严重影响使用功能的磨损或变形;用手揿压某些应为牢固的部件,应无永久性松动;连接部位应无松动;活动部件(门、抽屉等)开关应灵活;家

具五金件应无明显变形、损坏。

▲甲醛释放量:≤1.5

投标供应商须提供以上参数的CMA或CAL机构出具的检测报告,检测报告中须附产品的实物照片.

2 、PP水槽+三联水嘴+洗眼器:

2.1、水槽:

2.1.1.主体:高密度PP(HDPP),新料

2.1.2.表面纹理:槽沿表面处理为皮纹,耐刻刮,与大部分台面板表面纹理一致

2.1.

3.附件:高密度PP去水(包含阻水盖、PP提笼),PP下水管等

2.1.4.★化学性质:水槽材质通过20种以上化学试剂的浸泡试验,在常温下将样块浸泡在下列试剂中24小时后没有变化。

需提供上述技术要求的证明文件:质量监督检验技术研究院检验报告。

2.2、水龙头:

外观描述:

主体:铜质(可根据要求生产不锈钢)

涂层:高亮度环氧树脂

阀芯:陶瓷,90度旋转

鹅颈管:可360度旋转

折角管:可360度旋转

旋钮把手:高密度PP(HDPP)

肘动把手:高密度PP(HDPP)

附件:防溅滤水器,抽真空水嘴

★技术要求如下:

1.流量均匀性(L/min)≤6.0 L/min

2.抗水压机械性能:进水部位(2.5±0.05)Mpa,保压(60±5)s

后,阀芯上游无永久变形。

3.密封性能:阀芯及阀芯上游:(1.6±0.05)Mpa,保压(60±5)

s后,阀芯及上游过水通道无渗漏。

4.启闭寿命:2*105次寿命试验后,符合密闭性能的要求。

需提供上述技术要求的证明文件:节水认证证书,国家建筑材料工业建

筑五金水暖产品质量监督检验测试中心检验报告。

2.3▲桌上型洗眼器:

桌面安装型,数量及安装位置依据图纸及相关说明所示。

洗眼/脸式安全装置。

尺寸:①入水管口径:Ф 9.5mm;②304#不锈钢连结软管长度:1500mm(含)以上。

外观:产品外表面涂、镀层应结合良好,组织细密,光滑均匀,色泽均匀,无起泡、烧焦、脱离、划伤等外观缺陷。

洗眼器性能:洗眼器应确保以足够低的速度同时向双眼施加受控流动的冲洗液体,防止对使用者造成伤害。

洗眼器喷头流量要求:洗眼器应能将冲洗液输送到眼睛和脸上,流量至少

11.4L/min,并保持15min。如果关闭阀门的目的是用于维护,则应防止未

经授权的关闭。

控制阀性能:打开设备上的阀门,并确认其在1s内完全打开,并保持打开状态。

密封性能:将洗眼器正确连接到实验室设备上并关闭阀门,目视检查管道连接无泄漏(压力:1.1Mpa,持续时间:2min)

需提供上述技术要求的国家级建筑材料检验研究院的检测报告。

3、试剂架

立柱采用80×40,δ1.5mm优质铝合金板折弯、冲孔,表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧树脂粉喷涂,化学防锈处理,耐酸碱腐蚀。层板采用≥12mm厚白玻,四周精磨处理,光滑,不伤手,并用铝合金托盘固定,可根据舒适要求自由调整高度;边缘配铝合金钢管,以防止试剂瓶跌落。外型设计美观大方、实用。

4、试剂柜(全钢结构)

4.1 柜体及门板整体采用1.2mm优质镀锌钢板经专用机床裁剪、冲压、折弯、气体保护焊接制作而成,表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理,再经环氧树脂喷塑工艺处理,具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。钢材表面平整光滑,不允许有明显焊疤、鼓泡、凹陷、压痕、划痕、裂痕、麻点、崩角和刃口等缺陷。钻孔位置由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺。其中门板采用拼接形式制作,内部镶嵌5mm厚安全玻璃,线条优美,外形美观。层板采用相同材料及工艺制作,采用防腐支撑,可灵活调整高度。

4.2 铰链:铰链采用防腐合金材料制作,达到国际五金行业标准。

4.3可调脚:特制不锈钢调整脚,底衬防水尼龙六角套环,防滑防震防腐蚀,可调整高度30-50mm,可承重300公斤以上。并配有承重螺母。

5外补风型通风柜

玻璃钢结构

5.1、触摸式控制面板:于箱体外侧带智能延时保护装置及风阀角度显示器。5.2、台面:

实芯双面理化板台面:

▲采用≧12.7mm厚实芯双面理化板(通过十环、环保认证),台面表面具备合理的耐酸碱性能、耐冲击、韧性强等特点,并符合以下A-E项技术指标:

▲A、环保性能:

甲醛含量(干燥器法)≦1.5mg/L,符合室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量(GB/18580-2001)里的限量值E1标准,其检验结果为未检出;

▲B、物理性能:

符合国家化学建筑材料测试中心(GB/T3398.2-2008、GB/T17657-2013)的技术标准要求。

氏硬度(R)检验结果为≥123;

弯曲强度检验结果为≧128MPa;

曲弹性模量检验结果为≧13300MPa;

表面耐干热性能、耐香烟灼性能、耐沸水性能检验结果为5级无明显变化、耐高温性能无明显变化;

⑤表面耐磨性检验结果为≧570r,抗冲击性能检验结果为5.8无破损。

▲C、化学性能:

符合国家化学建筑材料测试中心(GB/T17657-2013)的技术标准要求,以下42项化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖玻璃盖板或者未覆盖玻璃盖板进行实芯理化板双面分别测试,分级结果为≥4级。检测项目不少于以下类别:1、高锰酸钾溶液(10%);2、盐酸(37%);3、硝酸(65%);4、磷酸(85%);

5、氢氧化钠(40%);

6、硫酸(98%);

7、乙酸(99%);

8、铬酸;

9、氢氟酸(48%);10、尿素;11、四氯化碳;12、氯化铁(10%);13、糠醛;14、乙醇(99%);15、氨水(28%);16、苯;17、甲醛溶液(37%);18:氯甲苯;

19、王水;20、硝酸银(1%);21、硫酸铜(10%);22、重铬酸钾清洗溶液;

23、铬酸钾清饱和液;24、亚甲蓝(1%);25、丙酮;26、硫化纳饱和液;27、醋酸乙酯;28、甲酚;29、氯甲烷;30、草酸;31、苯酸钠;32、异戊醚;33、品红(1%);34、次氯酸钾;35、氯仿;36、紫药水;37、氯化镁(10%);38、煤油;39、苏丹红;40、氢氧化铵(28%);41、77%硫酸70%硝酸1:1混合液;

42、65%硝酸37%盐酸1:3混合液。

▲D、燃烧性能:

符合国家化学建筑材料测试中心GB50222-1995(2001)“建筑内部装修设计防火规范”A.2.6塑料燃烧性能判断为难燃性B1级的技术标准要求,检验结果为氧指数≥32%,水平燃烧FH-1级,垂直燃烧FV-0级,判定均为合格。

▲E、抗菌性能:

符合ISO22196-2011塑料和其他非多孔表面抗菌活度测量,金黄色葡萄球菌ATCC6538P,接种菌液浓度1.4x106,抗菌活性值>5,肺炎克雷伯氏菌ATCC4352,接种菌液浓度1.7x106,抗菌活性值>5.5。

(投标投标人须提供满足(A-D)参数的有效检测报告复印件并加盖厂家鲜章,否则不推荐为中标候选人)

部分通风柜台面:采用20mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面,整个台面一体高温烧制成型,操作面部分整体下凹5mm翘边,总厚度25mm,防止有害液体外溢(不能采用拼接或者后期加厚方式加工),台面耐强腐蚀,耐高温,耐磨,便于清洁,永不变形变色,美观大方,安全环保,免维护。配备同品牌实验室专用乳白色190*110*150mm陶瓷水杯,釉面颜色:麻点灰,有效保持台面美观。投标时需提供以下相对应检测报告及资质文件:

▲环保性能:需提供辐射限量检测报告,参照GB6566《建筑材料放射性核素限量》标准,检测结果必须符合:内照射指数≤0.4。

▲化学性能:需提供2016及2017年连续2年SGS机构出具的耐腐蚀检测报告:参照SEFA3-2010科学设备及家具协会-实验室工作台面条款2.1台面检测标准,台面至少抗“47”种以上化学品且检测结果为0级(表面无变化)的检测报告。▲物理性能:需提供提供国家建筑材料测试中心出具的GB/T4100-2006检测报告出具的测试项目为“吸水率”检测报告,测试结果最大值不得大于0.03%。

▲高温性能:需提供耐极限高温达到1500度以上的国家级检测报告。

2.2:通风柜内衬及导流板:采用4mm厚白色实验室专用通风柜陶瓷纤维板,抗酸碱腐蚀、阻燃、自动熄火,内外材质一致,表面光滑而且内外均为白色,投标时需提供以下相对应检测报告及资质文件:

▲阻燃性:需达到UL94V-0 等级。根据SGS检测报告采用UL94-2012测试方法测试,结果满足UL94,V-0的要求,且测试结果中第一次(t1)和第二次(t2)余焰时间都为“0”。

▲高温性能:提供国家建筑材料测试中心出具的,参照GB/T17657-1999的测试方法,检测结果符合:表面耐干热性能180度以上结果表面无变化的检测报告。

5.3、柜体:由环氧树脂聚合物材料复合而成:上箱体采用模具整体灌模,四周导R40度角,整体成型,无接逢,其特点:1、电绝缘性能、耐腐蚀性能、耐热性能优。整体内空无死角,易清洁,具有强度高、重量轻、耐腐蚀、耐热(100-300℃的功能。)2、顶部设有接液槽、导流管,解决因柜体内气体凝结滴漏问题,造成而影响实验效果。3、导流板设计;三段式导流板设计可以使实验中产生的不同比重的有害气体按照不同的排出通道排出,消除排气死角,避免柜内负压或有害气体产生涡流,提供安全的实验室环境。

5.4、视窗:采用8mm厚防爆钢化玻璃,滑动自如,可停于任意位置,开启高度200-800mm。

5.5、水槽:优质PP水槽。

5.6、地脚:采用实验室专用耐腐蚀、注塑专用垫,为抗氧化橡胶地脚。具有耐用、耐磨、防水及调节水平等功能,可适用于不同的地面环境,高度可调30-150㎜,方便实用。

5.7 、日光灯:30W日光灯隐于顶板下,不与通风柜内气流接触,安全实用、易于更换。

5.8、插座:单插、双插、三插均有,与线槽紧密镶嵌,外观大方且方便、实用,符合IP44要求。

5.9、平衡器铁箱:放置于侧板内,侧板开有安全门,方便检查维修。

▲5.10、风速:在开机时靠左侧750mm,靠前方300mm上风口位置,用风速仪式检测,检测结果需≥2.1m/s。

噪音要求:在开机时靠左侧750mm,靠前方300mm上风口位置用声级计检测,检测结果噪音分贝(dB)≤85dB。

▲5.11、工艺要求:焊接件:焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅,合格系数≥0.7;喷涂层:涂层应无漏喷、锈蚀,合格系数≥0.7。

▲5.12、通风柜外补风风量在1小时内排风量需满足, 0.3m/s<风速<0.5m/s, 1500 m3/h<风量<1800m3/h。并提供外补风型通风柜补风风向说明图。

投标供应商须提供外补风型通风柜2014年1月份以后省级及省级以上检测部门出具的合格检测报告,检测报告中应付有样品检测的实物照片及含补风风量检测项目,提供不符或者无提供均视为无效检测报告。

6插座

采用实验室专用220V/10A多功能六孔插座,适于用国内外插头型号,插座面板接触无缝隙,保证实验用电安全,采用1.2mm镀锌钢板,模具冲压成型。

7、PP滴水架

材质:采用高密度PP材质、配PP棒。

类型:单面。

底部托盘中间设有排水孔,下设接水槽、引流管。

可拆卸式滴水棒,具有锁扣功能,可挂试管、烧杯等,美观、方便实用。

安装方式:壁挂式或台式。

(二)通风系统

每台通风设备做到独立操作,相互之间不受影响,充分考虑噪声、臭味等,防止二次污染的产生,不给周围环境造成新的污染;各系统的每个排风口均设电动风阀进行风量调节;风管采用PP-A阻燃板管材,同时具有耐低温和抗老化等性能,且外形美观,支、吊架圆管采用不锈钢条抱箍风管,方管采用经防锈处理的吊杆紧固角钢来支撑风管;风机、活性炭过滤器等均安装在楼顶,通过风管把同一系统的通风柜连接到楼顶进入到风机,由风机排放到大气中;控制系统采用变频控制系统、调节系统风量,每台通风柜或排风设备主管安装电动风阀;

1.技术要求:

1.1支管路内风速6~8m/s, 干管路内风速8~14m/s;

1.2通风设备风量:

单台1.5米通风柜风量1200~1700m3/h;

1.3.排气罩或通风柜外表的表面风速在0.3~0.8m/S;管道风速在6~8m/S. 3.5通风药品柜的排风量是150~250 m3/h。

2.风管制作及安装

2.1 风管采用承插连接。

2 .2风管的弯管曲率半径一般为1倍边长,最小不应少于200mm,弯曲向尺寸大于或等于 500mm的应设导流片(内外弧的弯头可不装设导流片)。

2.3安装前应清除管内、外杂物,并做好清洁和保护工作。

2.4 排风管应做好防凝结水和风管内水凝结水回流装置。水平管保持一定的坡度,坡向室外立管。室外立管应做好排凝结水装置。

2.5风管安装的位置、标高、走向,符合施工要求,做到横平竖直,连接法兰的螺栓应均匀拧紧,其螺母在同一侧。

2.6所有风管设置必要支、吊架,管道支架按国标加工制作。

3.主要材料设备要求

3.1风机:风机主体为PP材质或耐腐蚀玻璃钢离心风机,所有连接螺丝为不锈钢材质,风量、风压、噪音三项指标均符合国标,整机动平衡达HG2.5标准。耐腐蚀,强度高、使用寿命长。配电:三相五线制,电压380V,频率50HZ.。

3.2电动风阀:电动密闭碟阀;材质:PP制作;调节范围:0~90度任意调节;性能:与通风柜控制面板连接,与风机联锁,可实时调节、显示风阀角度,改变系统风量;配电:电压220V,频率50HZ。离心风机所配电动风阀,阀片最小值时,阻力系数不超过80.35,阀片最大值时,风量调节比达100%,漏风量最大不超过29.55。

3.3软连接:柔性软管; 材质:柔性PP弹簧管;厚度:≥1mm;性能:能补偿轴向、横向、角向热膨胀和安装误差,无反推力,具有消声隔震功能。

3.4风管:采用PP-A阻燃板

3.4.1 ▲负荷变形温度:参考ISO 75-1:2013&ISO 75-2:2013标准,测试结果≥94.4℃

3.4.2 ▲弯曲测试:参考ISO 178:2010/Amd.1:2013标准, 测试结果:弯曲强度≥45.7Mpa;弯曲模量≥1540Mpa

3.4.3 ▲悬臂梁缺口冲击强度:参考ASTM D256-10∑1标准,测试结果:72J/m C(完全破坏)

3.4.4 ▲拉伸模量:参考ISO 527-1:2012&ISO 527-2:2012标准,测试结果≥1780Mpa

3.4.5 ▲拉伸测试:参考ISO 527-1:2012&ISO 527-2:2012标准,测试结果:拉伸强度≥30.3Mpa;断裂标称应变38%

3.4.6 ▲垂直燃烧:UL94-2013 Rev.7-2017标准,测试结果:V2

3.4.7▲维卡软化温度:参考ASTM D1525-17∑1,测试结果≥96.8℃

须提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的符合上述参数的原材料的检测报告;

3.5防火阀:所有风管走管时均安装钢制防火阀,平时常开,当火灾报警动作后,风管内的温度升至70℃时,防火阀易熔片熔断,防火阀关闭,防止火灾蔓延。

3.6减振

3.6.1 由于大型离心风机在运行时振动较大,为使其在运行时的振动不至于影响周围环境,对风机采取减振措施:风机固定在水泥混凝土机座上,风机与基座之间采用弹簧减振。

3.6.2 为防止风机振动通过风管传入室内,风机与管道连接采用PP软接头,具有防潮、不透气、不易霉变的性能。

3.7防渗漏:由于排气管道贯通墙面与离心风机相连,如果防渗漏考虑不周,容易造成楼面雨水直接下渗,影响实验室正常工作,因此,在楼面风井开孔位置须采取切实措施进行防水堵漏。

4.活性炭吸附箱:当废气由风机提供动力,负压进入吸附箱后进入活性炭吸附层,由于活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力,因此当活性炭吸附剂的表面与气体接触时,就能吸引气体分子,使其浓聚并保

持在活性炭表面,此现象称为吸附。利用活性炭吸附剂表面的吸附能力,使废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂相接触,废气中的污染物被吸附在活性炭表面上,使其与气体混合物分离,净化后的气体高空排放。活性炭吸附箱是一种干式废气处理设备,由箱体和填装在箱体内的吸附单元组成。

4.1、活性炭吸附箱:活性炭吸附箱主要用于大风量低浓度的有机废气处理。活性炭吸附剂可处理净化多种有机和无机污染物:苯类、酮类、醇类、醚类、烷类及其混合类有机废气、酸性废气、碱性废气;主要用于制药、冶炼、化工、机械、电子、电器、涂装、制鞋、橡胶、塑料、印刷及环保脱硫、除臭和各种工业生产车间产生的有害废气的净化处理。

4.2、技术要求:1、吸附效率高,能力强; 2、能够同时处理多种混合有机废气;净化效率≥95%; 3、设备构造紧凑,占地面积小,维护管理简单,运转成本低廉; 4、采用自动化控制运转设计,操作简易、安全; 5、全密闭型,室内外皆可使用。

4.3、A、除臭:去除酚类、油类、植物腐烂和氯杀菌所导致水的异臭。

B、除色:去除铁、锰等重金属的氧化物和有机物所产生的色度。

C、除有机物;去除腐植酸类、蛋白质、洗涤剂、杀虫剂等天然的或人工合成的有机物质,降低水的耗氧量(BOD值、COD值)。

D、除重金属:去除汞(Hg)、铬(Cr)、砷(As)、锡(Sn)、锑(Sb)、等有毒、有害的重金属。

4.4、安全防护及防震工艺

活性炭吸附箱并入通风系统末端位置,需采用架空对接处理,底座采用钢架支撑,钢架与活性炭吸附箱进行安全加固处理。钢架底座与楼面不直接固定安装,需在楼面安装混凝土基础,在钢架底座与混凝土之间采用弹簧减振器或橡胶减振垫减振。

5、喷淋塔

PP废气净化塔为圆筒形结构形式,全塔由四部分组成,即填料过滤层、喷淋装置、脱水层、耐酸循环水泵等组成。

5.1、填料过滤层:填料主为作为布风装置,布置于净化塔喷淋区下部,废气进入塔身后,被均匀分布到整个净化塔截面。填料过滤层有利于吸收效率的提高,除了使喷淋区废气分布均匀外,还使得废气与吸收液或洗涤液在过滤层上的液膜区域得到充分接触。一般用具有洗涤效果好,通风性能强的PP波纹材料或PP 多面球。

5.2、喷淋装置:净化塔内部喷淋系统是由分配母管和喷嘴级成的网状系统。喷淋层上安装空心锥喷嘴,其作用是将喷淋液雾化。喷淋液由净收塔外耐酸循环水泵输送到喷嘴,喷入废气中。喷淋装置能使吸收液或洗涤液在净化塔内均匀分布。

5.3、脱水层:用于分离废气携带的液滴。净化塔脱水层布置于塔顶部最后一个喷淋组件的上部。废气穿过喷淋层后,再连续流经除雾层时,液滴由于性作用,留在挡板上,由于被滞留的液滴也含有固态物,因此会在脱水层结垢,需定期理行清洗,除去所有污物。

5.4、耐酸循环水泵:耐酸水泵装在净化塔外侧,采用卧式离心泵。与吸水装置和喷淋装置连接,用于净化塔内喷淋液的再循环。

5.5、由于经过活性炭吸附箱和喷淋塔处理后的废气统一接到一根5.8m高的排放筒内高空排放,由于5.8m的排放筒高度较高,需对其进行加固安装,斜拉钢丝绳或者做固定架安装均可;其安装位置尽量远离空气站采样口,减小对其采样影响。

5.6、安全防护及防震工艺

喷淋塔,主塔直接落地安装,安装基础需做水平处理,保证安装的地基的水平,使喷淋塔安装垂直于地面,无晃动。其电机部分需做减震处理,在钢架底座与混凝土之间采用弹簧减振器或橡胶减振垫减振。

6、变频控制系统

(1)设计参数:

①系统工作条件:温度-15至55℃;湿度:≤80%下正常使用。

②主风管风速:10-14m/s;支风管风速:8-12m/s;任意一台或多台通风柜的提拉窗开启到最大的时候,面风速为安全面风速:0.7-1.0m/s 。

③1500通风柜:风量380-1900 m3/h;

(2)设计标准:

①通风系统根据所需改造的实验室通风设备分布情况、建筑物结构特点、系统设计参数和控制方式要求等择优设计;同一房间或相邻房间的通风设备尽可能经同一系统进行排风;

②通风系统为末端静压定风量变频控制系统(PID变频控制方式),每个控制点配一个控制面板,开启系统中的任意几个通风末端控制开关,为维持管道内设定的压力平衡,风机均可按对应的设定频率运行,保证通风柜面风速保持在

0.7-1.0m/s。

③为保证通风设备排风量符合设计要求,并且可以实时调节,每套系统的每个支线管路设手动调节阀,以平衡各通风点的排风量;用户可以选择性的切断室

内水平排风管道上的风阀,当一个排风系统中的所述风阀中的一个或多个被关闭或打开的时候,变频器必须有相应的频率变化(及风机转速有明显调整效果);当一个排风系统中的所述风阀被全部打开或者全部关闭时,变频器的频率变化范围应该达到15~20赫兹的变化量;系统风阀和风机整体联锁,实现气流的有序流动,平衡系统风量,防止气流反串、倒流。

④为保证通风设备所需的面风速,减少系统阻力和噪声,降低能耗,风管管径应完全满足管内风速参数要求;通风系统的主管道应由管道井内上引至楼顶风机排放。

⑤每间实验室的通风控制开关均设有启用指示灯。

⑥由于大型离心风机在运行时振动较大,风机应固定在混泥土基座上,风机与基座之间采用弹簧减震器或复合减震器及橡胶减震垫;为防止风机震动通过风管传入室内,风机与管道之间应采用柔性软接头,主风管上安装专用消音器,以减缓风机运行时产生震动和噪声。

⑦为达到消防要求,各通风系统支风管进入风井的位置均安装70度防火阀,当室内产生高温气流超过70度,防火阀自动关闭,以免引起串流。

⑧通风系统的风机控制系统集中安放在屋面楼梯口的墙面上,若安放在外墙,需在楼梯口的雨遮下,采用砌砖墙等措施遮挡风雨。

(3)管道静压差控制

系统采用静压传感自动变频控制,静压传感自动变频控制可以根据开启通风设备的数量变化,将其感应到的静压转变成4-20mA(或0-10V)的电信号输入变频器从而自动调节风机频率,使风机的抽风量与实际所需排风量相匹配,从而确保排风效果,达到节能节噪的效果;

持续监测管道内的压力变化,通过调节变频器从而调节风机转速来恒定管道内压力;

控制系统在0.1秒内连续探测到压差变化并输出控制信号,直接测量并数字显示管道静压状态;

运行中风机故障停机时,立即发出故障报警信息;

功能:(1)保持恒定的静压力、降低风机成本;(2)直接的压力测量提供持续准确的测量;(3)声音及显示报警。(4)变频排风系统设备材质要求:选用优质的元器件,稳定运行寿命大于5年。(5)阀体选用耐强酸强碱的材料。

(4)变频控制方式:

①控制器收到一个来自BMS的指令或一个干接点信号输入后,从预定的最低频率开始启动,连续不断地增加输出信号直到风机地运行速度能满足系统对静压的要求。

②控制器探测到静压变化之后,立即改变风机转速维持风道到静压的设定点。

③风机变频控制见下:排风机变频。

5、噪声控制设计

根据国家标准,实验室室内通风噪声须控制在62dB(A)以下,为此在所有通风系统风机入口处设置消声装置。为了降低噪声,本项目须用阻抗式消声器进行系统消声。选用的消声器全部采用专业针对实验室废气排放系统消声,按照国标701-6型基础上改型设计,消声器须具有以下特性:

(1)消声器壳体整体采用玻璃钢材质,防雨、抗腐蚀;

(2)消声器内玻璃丝布和超细玻璃吸声棉并用不锈钢丝网加固,消声材料不易损坏和被气流吹走,同样抗腐蚀、使用寿命长;

(3)消声器内管截面的突变和内外管之间的膨胀室所构成的外壳呈矩形,消声棉厚度不小于100mm,对中低频及高频有较大的消声作用;

(4)消声器整体成正圆体或矩形,外形美观大方,安装、维护、更换相当方便,并可根据现场情况和客户要求作任意形状,不受施工场地的限制。

(5)消声器进口尺寸与风机出口一致。

6、减振设计

由于离心风机运行时振动较大,为使风机运行时其振动不至于影响周围环境,必须对风机采取减振措施:风机底座采用混凝土基础,在风机底座与混凝土之间采用弹簧减振器或橡胶减振垫减振。

在风机进风口安装软接头,可使风机运行时所产生的噪声和振动不至通过风管传递到各层实验室

通风柜说明书

一、概述 TF系列通风柜是根据国家城乡建设环境保护部(85)城设字第124号档,编制的图集J930为主要内容,引用美国UL1805-93标准,最新编制QBMD.001-2004先进技术标准的基础上,结合我国实际积累多年经验研制而成的。本TF系列通风柜具有结构合理、造型美观、操作方便、安全可靠、工作效率高、节能、补风、排风、性能优良,是国家监督检测、科研部门、大专院校及企事业单位理想的现代实验室装备。 二、通风柜型号定义 2-1、型号命名: TF □□□—□ 分类(字母A、B、C) 台面长度(数字12、15、18) 空白:常风型、J:补风型 L:落地型 通风柜 2-2、分类 A表示三面玻璃,全钢结构。 B表示单面玻璃,上箱体全钢,下箱体钢木结构。 C表示单面玻璃,全钢结构。 2-3、台面长度 12表示1200mm×750mm×19mm 15表示1500mm×750mm×19mm

18表示1800mm×750mm×19mm 台面标准宽度750mm(也可据用户要求宽度800mm、900mm),台面标准厚度由选择材质而定,详见通风柜标准明细表。 三、通风柜标准明细表 参见通风柜标准明细表第6页 四、通风柜安装方法 4-1、按照指定位置摆正下箱体,调整4个地脚螺丝使箱体达到水平。 4-2、在下箱体的上面摆正台面,左右边沿达到一致,前后边沿以后部对齐为准,然后全面调整达到水平。 4-3、在台面上面,摆正上箱体,台面与上箱体和下箱体固定,并且用密封胶作好密封处理。上好活动玻璃门、玻璃门配重,使玻璃门上下拉动自如。 4-4、接好上水、下水、电器电路。 4-5、配接好通风管路、风机,防雨罩、减振器。 4-6、实验室同时设有多台通风柜时,最好单独设计排风系统,可达到节能的目的。如果采用集中排风时,应按照每台工作面风速参数的要求选择风机,如功率选择大于4KW以上应加装风机消音器,并按合理的型式进行布置。 4-7、排放有害气体时,需增加净化装置,对有害气体净化达到排放标准后方可排出。 五、通风柜使用方法 5-1、使用通风柜时,首先按下风机启动按钮,使风机启动(补风型通风柜,首先启动排风机,随后启动补风机),然后调整风量调节开关(有手动和电动风阀),使之达到适当位置,需要照明时,打开通风柜的照明。

通风柜使用说明书

梦想不会辜负每一个努力的人 通风柜使用说明书 规格参数: 额定工作电压:220V,50/60Hz宽电压工作范围 插座:标配10A插座功率2200W 控制内容:风机,风阀,照明,备用 风阀角度:0-90度(直排风单台通风柜无需风阀) 风阀执行器时间:默认6秒,在5-60秒,用户可根据风阀开启时间自行设定 功率限定:风机<500W;其他<250W,;超过功率请外接接触器。 操作说明: 1、启动控制器 控制器通电后,控制器自检风阀状况,如上次突然停电等原因造成风阀没归们的,会先让风阀闭合,以防止外部气体倒灌。风阀限位闭合后,系统关闭液晶显示屏,进入关机状态。 2、开关机 按住“”键3秒,系统启动,提示一长音,系统开机。在开机状态按住“”键3秒,系统关机,所有输出关闭。此时如果风阀限位开关没有闭合,系统将自动启动风阀执行器,将其闭合。 3、照明开启及关闭 在主界面,按“照明”键可以开启和关闭照明。 4、备用开启及关闭 在主界面,按“备用”键可以开启和关闭备用。 5、风阀角度的设定 在主界面,可以通过“上”“下”键更改风阀角度值。在风机开启的情况下,更改风阀角度将直接触发风阀执行器动作。风阀允许设定为预设的风机开启角度~90度内任意值。 6、风机的开启与关闭 在主界面,按“风机”键可以开启和关闭风机。开启风机时,系统将先开启风阀,当风阀角度达到预设风机开启角度时,风机开启。 当关闭风机时,系统先闭风阀,在风阀在预设角度及以上时,风机继续运转,将管道中的有害气体排尽,当风阀小于预设角度后,风机关闭。然后关闭风阀。有效避免管道中的有害气体回灌。 注:以下内容非专业人员请匆操作,否则出现问题后果自负! 7、定时开,延时关设定 在主界面,按“设置”键,“定时开”“定时关”中的时间显示。按“设置”可以在各设置项间切换。闪烁项可以通过“上”“下”键更改值。设定完毕后,按“确定”键保存参数,按“”键退出系统设定状态,设定内容将不被保存。设定项被显示时,表示该项将在到达设定时间后启动或关闭。如果在设定状态,20秒没有按键,将自动退出设定状态。 定时开:系统将在到达设定时间后,启动用户设定的装置。按“照明”“备用”按键,可以设定照明和备用的定时开。风机为必选项。“风机”键无效。 延时关:系统将在风机启动后,延时设定的时间后,关闭选择项。按“照明”“备用”按键,可以设定照明和备用的延时关。风机为必选项。按“风机”键,可以设定延时结束是否关机。如延时关机有效,将在延时后关闭控制器,照明、紫外不论设定与否,均被关闭。 说明:设定“定时开”后,如果未到设定时间,手动启动风机,“定时开”将失效。如果在未到延时时间关闭风机,“延时关”自动失效。 特别注意事项:在使用过程中,遇断路器跳闸,请检查用电器功率是否过载,如无过载,则电路中可能短路,请排除故障后再合上断路器!

通风柜技术要求

通风柜技术要求

高频电刀技术参数 1、★仪器类型:1类CF型,防除颤普通设备。 2、工作频率:512KHZ,工作方式:间隙加载连续运行,暂载率10S/30S。 3、输出功率:标准模式 单极纯切:350W(500Ω) 单极混一:250W(500Ω) 单极混二:200W(500Ω) 单极混三:120W(500Ω) 标准模式柔和模式 单极电凝:120W(500Ω)★120W(500Ω) 标准模式宏模式 双极电凝:50W(100Ω)★80W(200Ω) 4、电源:单相交流220V±22V,50HZ±1HZ,最大电流≤3.5A. 5、外形尺寸:450mm×355mm×175mm 6、净重:主机9.5kg,脚踏开关:2.3kg. 7、使用条件:环境温度5℃~40℃,湿度≤80% 8、纯切:小功率设定时,适合于精确无热损伤切割,如整形、切痂等。较大功率设定时(80W-180W),适用于泌尿外科、妇产科汽化电切手术。 9、混切:切割的同时具有凝血作用,广泛用于普外科、胸科、腹腔、宫腔镜和泌尿外科等手术。 10、该款高频电刀为单、双极350W,因采用先进的功率密度反馈技术,使电刀在较低功率设定的情况下即能达到高效的切割、凝血效果。如在泌尿外科的汽化电切手术中只要设定180W左右的功率即可达到满意的汽化电切效果。 11、除了用于脑外、骨科的标准双极凝模式外,专门为腔镜外科设计的独特的双极电切模式,可有效保证在腔镜外科手术中双极电切、电凝的高效、安全。 12、除了用于普外的标准双极凝模式外,专门为腔镜外科设计柔和的单极凝血模式,可在薄壁组织的电凝中有效预防穿孔事故的发生。 13、装有被全球临床应用证实安全的质量型中性极板,可有效预防极板烫伤事故的发生。 14、该款电刀广泛适用于:普外、腹腔镜、宫腔镜、电切汽化镜等手术。 15、★双电刀笔控制,能同时进行2台手术。

化学实验室通风柜实验室家具实验操作台台面

一、实验台台面 实验室家具实验台面大体分为五种材料:1、酚醛树脂、2、环氧树脂、3、不锈钢、4、花岗岩。 台面分为化学实验台面、物理实验台面、生物实验室台面。 1、化学用实验台台面实验室家具公司德尔雅实验室家具实验室 家具价格 化学实验室台面通常选用酚醛树脂复合贴面板台面、酚醛树脂实心板台面、环氧树脂台面、陶瓷台面; 1、1、复合贴面板台面: 材料选用1mm厚酚醛树脂化学实验用专用板,基板国产优质中纤板材料,底面粘贴酚醛树脂普通防火板,周边采用2.0mm厚的pvc 材料封边;台面复合厚度为40mm;

1、2、实芯板台面: 材料选用12.7mm厚酚醛树脂板化学实验用专用板,加边后总厚度为25.4mm;周边倒角r10mm 耐高温不超过135℃。 1、3、环氧树脂台面: 材料厚度为13mm、20mm、25mm供选择; 特点:a、24小时耐强酸碱腐蚀;b、具有较强的耐磨性、耐冲击性、耐污染性、不弯曲;c、耐高温最高可达600℃; 2、物理用实验台台面: 物理实验室台面通常选用酚醛树脂复合贴面板台面、天然花岗岩台面; 2、1、复合贴面板台面,材料:选用1mm厚酚醛树脂物理实验用

专用板,具有耐高温、耐磨、耐划痕等特点。基板选用实验室家具公司德尔雅实验室家具实验室家具价格优质中纤板材料,周边用2.0mm厚的pvc材料封边;台面复合厚度为40mm; 2、2、实芯板台面,材料:选用12.7mm厚酚醛树脂板物理实验用专用板,具有耐高温、耐磨、耐划痕、防静电等特点。加边后总厚度为25.4mm;周边倒角r10mm 特点: a、具有较强的耐磨性、耐冲击性、耐污染性、耐高温、防静电、不弯曲; b、最大承重为300公斤/平方米; c、耐温度可在-50℃40℃环境下使用; 2、3、选用天然花岗岩台面: 厚度:高温台选用为50mm;天平台选用50mm; 特点:有较强的力学性能和耐热性能; 最大承重为500公斤/平方米; 缺点:有辐射,对人身体健康有一定的危害性,(以检测报告为数据依据); 3、生物用实验台台面: 3、1、选用1.2mm厚316不锈钢板,内衬复合板添充封闭。 特点:1、耐有机溶剂;2、抑制细菌、霉菌生长;3、抗污染、易清洁;

化学实验室通风要求-验收标准(精)

化学实验室 化学实验室控制目标一般包括:确保安全(通风柜等局部排风、房间压力、风机排放、监视报警等、降低能耗、舒适(满足房间温湿度要求、易维护管理、系统灵活(便于改扩建等等几方面。各国对于化学实验室的安全均有明确的规范要求。通常化学实验室标准及设计规范通常包括:欧洲: EN/BS14175(欧盟 /英国国家标准协会 BS7258(英国国家标准协会 DIN12924(德国国家标准协会 北美: ASHRAE110(美国采暖制冷与空调工程师学会 ANSI/AIHA Z9.5-92(美国国家标准 /工业卫生协会 SEFA1.2(美国科学设备及实验室专用家具协会 中国: JG/T222-2007(中国建筑工业行业标准 JB/T6412-1999(中国机械行业标准 由于中国国家标准较为不详细, 两份标准均只针对通风柜控制要求及验收标准, 而对于其他如房间送风、压力要求、操作要求等均不详细,因此,国内项目参照 EN14175及 ASHRAE110进行设计的较多。针对实验室要求,标准一般包括: 1通风柜面风速:控制目标 0.5m/s,验收标准 0.5±20%,不建议在 0.3m/s以下操作通风柜, 任何时候, 操作状态的通风柜面风速均不应接近或超过 0.75m/s。通风柜前无扰流及无人操作时, 面风速可适当降低为 0.3m/s。

2通风柜气体泄漏浓度:验收标准中, ASHRAE110及 EN14175均规定验收时通风柜泄漏浓度不应高于 0.05ppm 。中国国家标准为 0.5ppm 。德国 DIN 标准为 0.6ppm 。 3 ASHRAE110及 EN14175标准均规定通风柜前气流干扰应低于面风速的 30%,优选上限为 20%。如面风速为 0.5m/s,则通风柜前扰流应低于 0.15m/s。否则则会影响控制效果。控制系统应能应对通风柜前扰流。 4通风柜就地监视报警。通风柜作为化学实验室危险操作设施,各国规范均要求必须对通风柜面风速进行就地监视及报警。当通风柜面风速低于 0.3m/s时,一定要产生就地报警,提示使用者谨慎使用或停止使用。 5通风柜最小排风量。在任何时候通风柜排风量均不应低于 460立方米 /小时 /平方米柜内操作面积或 280立方米 /小时 /米通风柜操作宽度。 6房间最小换气次数为 6-12次。具体选择按照实验室类型及实验危害程度确认。 7化学实验室要求采用全新风系统设计。任何室内气体不得回用。 8除非能够证实,否则任何情况下,均应保证排风中污染浓度降至安全值之内,否则均需保证最小 15.2m/s的射流速度。为保障人员在屋顶安全,应保持尾气排放点距离屋顶平面最高点至少 3m 距离。

通风柜技术要求

通风柜技术要求 一、实验室通风柜设计目的 1、对有毒有害气体控制在通风柜内操作,强制把有毒害气体排出室外,防止和控制有 害气体造成对人体的危害; 2、将实验过程中产生的有毒、有害气体控制在操作的范围内,使其不扩散并能够按所设计 的导流系统有效地排出; 3、通过通风柜特有的排风系统设计将有毒、有害气体输出到远距离的安全指定位置,并还 可通过净化处理系统,确保环境不受污染; 二、实验室通风柜技术参数 1、台面:采用12.7mm厚的实心理化板,具有耐多种强酸碱物质、耐高温,耐潮湿、耐污 染、易清洗、易净化等特点; 2、通风柜上箱 前面板、外侧板、后板、立柱及连接板:采用1.2mm厚和1.5mm厚的金属冷轧钢板加工制作,表面环氧树脂粉沫喷涂; 内侧板:采用5mm厚的抗倍特板与外侧板连接; 背板:采用5mm厚的抗倍特板与侧板连接; 后衬板、导流板:采用6mm厚的抗倍特板制作; 前底板及连接件:采用1.5mm厚的冷轧板制作,表面环氧树脂粉沫喷涂; 通风口:采用PP板制作,并设计冷凝水溢流装置; 玻璃门操作:采用专用铝型材操作门组合框架,玻璃门操作窗采用6mm厚的钢化玻璃,可根据实验室操作要求垂直升降、左右滑动,实验室操作者可通过透明的玻璃安全检测视窗,观察到柜内的实验情况,以确保实验室的安全性; 顶板:采用5mm厚的抗倍特板与各连接板连接; 3、通风柜下箱:下箱体为整体组合结构,采用1.2mm厚的冷轧板折弯制做,表面环氧树脂粉沫喷涂; 特点:箱体为单件加工,表面经磷化处理环氧树脂粉末喷涂后,标准件连接组合。每个箱体共有46种连接标准部件组合为一个通风柜整体。 4、附属配套部分 拉手:采用不锈钢U型拉手; 防尘防溅安全插座:绝缘防静电设计,采用白色220V10A万用二、三插电插座,适用各种国产或进口仪器插头,安全耐用; 铰链:采用316L不锈钢材料,开启度为110°; 气嘴、气阀:采用全铜材质,陶瓷阀芯,表面环氧树脂粉沫喷涂; 化验水龙头:单联,采用全铜材质,陶瓷阀芯,表面环氧树脂白色粉沫喷涂; 遥控阀门:采用全铜材质,陶瓷阀芯; 杯槽:采用260*140*180黑色PP材质制作,标准配件,耐酸碱,耐腐蚀性; 水龙头连接管:采用不锈钢丝网环保型软管; 排水管:全部采用白色UPVC材料; 可调节组合地脚:由不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶材料组合;具有防滑、减震、耐酸碱、耐腐蚀、承重力强等特点; 照明:30W日光灯一支;

通风柜要求

实验室通风柜各项规范及标准汇总 本文所收录的内容全部摘自当今工业领域被广泛应用各种相关的标准跟规范。制作此文的目的是为所有者,工程师,建筑师,以及实验室研究员提供一个应用于实验室建设及使用的各类规范的一个全景式的认识。针对每个不同实验设施,我们可依据地区或国家相应的建筑标准规范,采用适用的标准或规范进行设计。 通风柜进口风速 联邦公报-美国职业安全和健康委员会(OSHA)-Appendix A,section C.4(g)质量??进入通风柜以及通风柜内的气体不应出现紊流;通风柜的进口风速应保持在一个合适的范围(通常0.3-0.5m/s)。 Prudent Practices-P.178 通常情况下,推荐的通风柜进口风速应在0.4-0.5m/s 之间。对于少数药品毒性较高或当外界对于通风柜的气流抑制能力有不利影响时,可采取进口分速为0.5-0.6m/s。但是通风柜的能耗一般是与进口风速成线性关系的。当进口风速接近或超过0.75m/s 时,会在通风柜内形成紊流,从而降低通风柜的气流抑制效率。 工业通风-美国政府工业卫生专家协会(ACGIH)-P.10-40 供风分布:典型的通风柜使用是操作者站在通风柜前,伸手进入通风柜内部进行实验操作。此时进入通风柜的气流会在操作者身边形成旋转气流,从而引起柜内气体溢出,甚至沿操作者身体到底呼吸区域。进口风速越大,形成的旋转气流就越强。因此,事情并不象人们想象的那样,进口分速越大,气流抑制效果就越好。 P.10-40进口风速的选择:实验室内的供风口供风与通风柜进口风速的相互影响,会使得任何关于通风柜进口风速的总括性的规范标准失去参考价值。较高的进口风速在浪费能耗的同时,却不会提高,甚至有可能会恶化通风柜的气流抑制效果。美国国家标准化组织/美国暖通制冷和空调工程师协会(ANSI/ASHRAE)的通风柜性能测试标准可以用来作为通风柜生产厂家或者实验室气流控制设计者的规范。 美国全国防火委员会(NFPA45)-P.45-12,section 6.4.6 实验室通风柜的进口风速和排风量应能很好地够抑制通风柜内产生的污染气体,并尽快将其排出实验室。当通风柜内有化学物品进行操作时,应能够抑制潜在毒害气体的外溢,保护实验室员工的安全。 P.45-28,section A.6.4.6实验室通风柜气流抑制可参照ASHRAE 110-实验室通风柜性能测试办法规定的步骤进行操作。通常情况下,当通风柜的位置要求和室内通风次数的要求被满足的基础上,进口风速0.4m/s-0.6m/s 是可以对柜内气体进行较好控制的。 美国国家标准协会/美国工业卫生协会(ANSI/AIHA)-PP.16-18,section 3.3.1要求:通风柜平均进口风速应当能够很好地抑制柜内产生的危害性化学气体以防其泄漏。 合适通风柜的进口风速对于实验室安全是很重要的,但也不是唯一标准,我们应对各种因素进行综合考虑 实验室内的操作者及其他设备物品的运动都会对通风柜的安全性能,尤其当进口风速较低时,产生明显影响。所以,认识其影响,并据此制定相应的实验室操作流程规范是很有必

Fisher通风柜说明说

通风柜 Concept V-6.0/03-07 第11612 章 Concept 通风柜 第1部分概述 1.01 综述 A. 本章内容 1. 实验室用通风柜 B.相关内容 1. 第12345章- [模块式钢制实验室底柜] [传统橡木制实验室底柜] [塑料夹 层板制底柜]: 通风柜/基础柜体组件的基础柜体[及工作台面] 2. 第12346 章- [C型框架] [Multi-flex] [MAX/LAB]实验室家具系统 3. 第_________ - ________________ 章: 管道设施的供应与安装及与通风 柜的最后连接 4. 第_________ - ________________ 章: 排气管道与设备的供应与安装及与 通风柜的最后连接 5. 第________ - _____________ 章: 电气设施的供应与安装及与通风柜的最 后连接 1.02 通风柜设计要求 A. 通风柜是一个密闭的同时又能排风的工作空间。其设计目的是为了限制并排出这个密闭空间内 产生制造的烟气、气雾和微粒。 B. 设计通风柜最主要的是保持表面风速的稳定。在任意设计点测到的表面风速不能小于平均表面 风速20%以上。 C. 工作空间平均照明(Polyresin 内衬材料): 80 尺烛光(800勒克斯Lux)左右。工作空间包括通 风柜两侧、玻璃移门到后扰流板、以及台面到28英寸(710毫米)高度所包裹的范围。 D. 通风柜通过设计足够的排风沟槽和钟形排风口来减少柜体的静风压损失。 从三倍直径以上部位的通风柜出口每隔90度的4个点处所采集的最大平均静压损失不得超过移门处于最大开度时所测得的如下最大值:

通风柜的面风速国家标准是多少

实验室通风柜控制器是通风柜上面的微电脑控制器。利用微机执行繁杂的逻辑计算与控制,来管理通风柜上的各种机电设备的运行情况。与利用传感器器取出通风柜各项物理参数以供操作者使用。利用微机可以极大提高各种设备的运行可靠性与简化系统设备的繁杂性。 1工作原理 实验室产生的有毒有害气体必须及时排除,在衡量实验室通风柜的标准是要满足:有害气体不能溢出也不能再柜内产生紊流。所以,面风速即通风柜窗口的平均风速,是衡量通风柜性能的主要技术参数。 国家对通风柜面风速规定标准为:0.4~0.6 m/s。排风量(单位:m3/h)计算公式为:L=3 600×SVβ(1)式中:S为操作口开启面积(单位:m2);V 为面风速(单位:m/s);β为安全系数(1.05~1.1)。 从式(1)可以看出,对于没有调节系统的通风柜,当操作门全开时,如果满足0.3~0.5 m/s的面风速,当操作门开启一半或全关闭时,面风速将超过设计值,大大影响排风及实验效果。

因此,如何有效地控制面风速是对通风柜排风的有效保障。本设计采用了柜门行程及风速控制法,能使柜门处于不同高度是通风柜面风速保持在设定值。 通风柜的实际通风量可用下式表示:Q=SV=SWH (2)式中:S为操作口开启面积(单位:m2);V为面风速(单位:m/s);W为通风柜的开口宽度(单位:m);H为通风柜开窗高度(单位:m)。采用柜门上的传感器将柜门的行程信号变送到控制器,控制器根据设定的面风速和式(2)计算出设定的风量信号,进而可以得出在当前柜门高度下,要得到设定风速所需的阀门开度。再根据风速传感器测出的实时风量并转换成相应的阀门开度的电信号。在ARM内通过PID控制得出一个输出电压,控制阀门开度,从而实现风速控制。 2系统结构 通风柜控制器电路的主要功能是完成响应外界环境的输入,如有人无人状态输人、窗开度、反馈输入量、人工设定输入量等。通过判断和计算,输出一定的电压控制文丘里阀门,形成一个闭环控制。控制器将当前排风柜的排风量通过RS 485总线传输到补风控制器,与上位机之间通过ModBus协议通信,也采用RS 485总线形式,选用RSM 485低功耗芯片做电平转换。在实施监控和参数设置时,可以批量进行,大大简化了操作量。上位机软件可用LabVIEW 或者VB开发。

实验室通风柜究竟有什么作用

通风柜是实验室重要的安全设备,主要用于排出室内各种废气。通风柜是用于实验室中,需要将有害气体排出,并对实验过程中需要清洗和排污的一种实验室常用设备。 通风柜最主要的作用是排气,化学实验室是进行科学研究、样品检测的重要场所,在日常的实验时,经常需要进行如倾倒、混合、配置、消化等操作,而这些操作常产生一些有毒、有害的气体、烟雾等,会对实验室工作人员的健康造成一定的危害。通风柜能高效率地将烟雾、气体排放出去,为实验室工作人员提供一个更安全的操作空间,如果遇到火灾或爆炸等意外事故,通风柜可以很大程度地降低事故的破坏程度。 使用通风柜的大目的是排出实验中产生的有害气体,保护实验人员的健康,也就是说要需要保障安全性和操作性,这就要求通风柜应具有如下作用: 1、释放功能:应具备将通风柜内部产生的有害气体用吸收柜外气体的方式,使其稀释后排除室外的机构。 2、不倒流功能:应具有在通风柜内部由排风机产生的气流将有害气体从通风柜内部不反向流进室内的功能。为确保这一功能的实现,一台通风柜与一台通

风机用单一管道连接是最好的方法,不能用单一管道连接的,也只限于同层同一房间的可并连,通风风机尽可能安装在管道的末端(或层顶处)。 3、隔离功能:在通风柜前面应具用不滑动的玻璃视窗将通风柜内外进行分隔。 4、补充功能:应具有在排出有害气体时,从通风柜外吸入空气的通道或替代装置。 5、控制风速功能:为防止通风柜内有害气体逸出,需要有一定的吸入速度。 6、耐热及耐酸碱腐蚀功能:通风柜内有的要安置电炉,有的实验产生大量酸碱等有毒有害气体具有极强的腐蚀性。通风柜的台面,衬板、侧板及选用的水咀、气咀等都应具有防腐功能。 以上就是实验室通风柜在实验过程中的作用。 杭州声翔净化设备有限公司专业为客户提供实验室的设计、施工、安装、调试检测、维护保养、售后服务等全面的解决方案。我们的实验室设备已经广泛应

通风柜产品使用说明书资料

ISO9001:2000 产 品 说 明 书 实验室专用通风柜

前言 您好!尊敬的用户,欢迎您阅读本产品说明书,了解本公司通风柜的特点、结构和使用方法。 本说明书叙述了我司通风柜系列的全部特性,对特殊非标产品,请将本说明书与附加说明书对照来阅读使用,如仅为尺寸或者材质变化非标产品怒不另作说明。为确保本产品安全有效的运行,请仔细阅读本说明书,以熟识本产品,并将该说明书妥善保保存,以供随时参考。 为确保本产品运行安全可靠,请指定专人作为本产品运行管理者,当本产品出现故障时,请立即向管理者报告并与本公司联系。 我们拥有一支优秀的售后服务队伍,为您提供优质快捷的服务保障您的满意是我们的目标,如有任何需求请拨打公司的服务电话(400-0168-550) 您的满意使我们不懈的追求! 本公司产品如有更新或者更改,我司随时更改本说明书,怒不另行通知。 目录

一、安全常识 4 1.产品的特点和用途 2.使用环境和条件 3.安全事 二、技术特征 5 1.结构特征 2.工作原理 三、安装调整 5 四、操作说明书 6 五、使用要求 6 六、故障分析与排除7 七、维修与保养7 八、运输与储存8 九、开箱及检查8 十、注意事项8 十一、保修说明书9 十二、设备保修卡10 一、安全常识 1.产品特点和用途

随着科技的迅速发展,通风柜已被广泛应用于医院、疾病防控中心等卫生医疗保健机构和科研部门。 在实验室中,实验操作时产生各种有害气体、臭气、湿气以及易燃、易爆、腐蚀性物质,为了保护使用者的安全,防止实验中的污染物质向实验室扩散,在污染源附近要使用通风柜,以往通风柜使用台数较少,只在特别有害且危险的气体及产生大量热的实验中使用。通风柜只担负实验台的辅助功能。近年来考虑到改善实验环境,在实验台上进行的实验逐渐转移到通风柜内,这就要求在通风柜里要有最适于设备使用的功能。特别是大多新建的实验室都要求有空调,因此在建筑的初步设计阶段就要将通风柜的使用台数纳入空调系统的计划。由于通风柜在生化实验室中占有非常重要的位置,从改善实验室环境、改善劳动卫生条件,提高工作效率等方面考虑,通风柜的使用台数飞跃地增加。 2.使用环境和条件 温度:-10℃~+40℃ 相对湿度:不大于85%(+35℃) 大气压力:86Kpa~106 Kpa 电源:220VAC:50HZ 3.安全事项 (1)基本安全事项 ●本产品属于室内使用,请不要在室外使用,请不要置于高速尘源和震源处。 ●请不要用挥发油,稀释剂、腐蚀性剂等擦拭箱体,以免伤及箱体表面层或引起变质。 ●禁止用于下列场所,:低温、高温、多湿、结露、多尘以及有油烟、雾气地方。 (2)电气安全事项 ●先将产品就位后再接线,接电源插座作业,以免造成人身伤害。

实验室通风柜各项规范及标准汇总

通常情况下,推荐的通风柜进口风速应在0.4-0.5m/s 之间。对于少数药品毒性较高或当外界对于通风柜的气流抑制能力有不利影响时,可采取进口分速为0.5-0.6m/s。但是通风柜的能耗一般是与进口风速成线性关系的。当进口风速接近或超过0.75m/s 时,会在通风柜内形成紊流,从而降低通风柜的气流抑制效率。 供风分布:典型的通风柜使用是操作者站在通风柜前,伸手进入通风柜内部进行实验操作。此时进入通风柜的气流会在操作者身边形成旋转气流,从而引起柜内气体溢出,甚至沿操作者身体到底呼吸区域。进口风速越大,形成的旋转气流就越强。因此,事情并不象人们想象的那样,进口分速越大,气流抑制效果就越好。 进口风速的选择:实验室内的供风口供风与通风柜进口风速的相互影响,会使得任何关于通风柜进口风速的总括性的规范标准失去参考价值。较高的进口风速在浪费能耗的同时,却不会提高,甚至有可能会恶化通风柜的气流抑制效果。 实验室通风柜的进口风速和排风量应能很好地抑制通风柜内产生的污染气体,并尽快将其排出实验室。当通风柜内有化学物品进行操作时,应能够抑制潜在毒害气体的外溢,保护实验室员工的安全。

实验室通风柜气流抑制可参照实验室通风柜性能测试办法规定的步骤进行操作。通常情况下,当通风柜的位置要求和室内通风次数的要求被满足的基础上,进口风速0.4m/s-0.6m/s 是可以对柜内气体进行较好控制的。 要求:通风柜平均进口风速应当能够很好地抑制柜内产生的危害性化学气体以防其泄漏。合适通风柜的进口风速对于实验室安全是很重要的,但也不是唯一标准,我们应对各种因素进行综合考虑。 实验室内的操作者及其他设备物品的运动都会对通风柜的安全性能,尤其当进口风速较低时,产生明显影响。所以,认识其影响,并据此制定相应的实验室操作流程规范是很有必要的。当进口风速过低时,通风柜对柜内气流的抑制能力会大大降低,从而产生相应的风险,因此,我们建议进口风速要大于0.3m/s。 对排风机转速及通风柜排风阀进行控制以调节通风柜排风量的控制装置应合理设计,确保在定风量系统里,除非通风柜停止使用或者有书面的危险描述有另外的其他要求之外,最小排风量应取以下两值中的最大值:50cfm/ft×ft(通风柜宽度)或者25cfm/ft2×ft2(通风柜工作面积)。 对于上述要求的解释: 60-80fpm(0.30-0.41m/s):当对气流抑制性能很出色的通风柜在相对很理想的操作环境下(如实验室的设计特性),并且遵循谨慎的实验室操作规范时,

通风柜验收标准

通风柜验收标准 -----宁波市江东璟瑞仪器仪表有限公司 为你详细介绍通风柜验收标准 1、风速的测试 1、1检测面风速的仪器:风速测压计 检验方法: (A)把玻璃操作窗开启到正常的操作位置; (B)检测人员在玻璃操作窗的一侧0。5米的位置,在玻璃操作门距离角落100mm处测试风速,最大测试点距离不超过600mm.如图(1)所示: (C)检测时按风速风压计最大值计数; (D)检测时每一点计数为15S,波动不超20%时计算和记录速度值,如果波动超过20%以上,计数时间可延长。 1、1、1 对于以上按图表方法测试时要对测试面风速结果进行记录。 1、1、2 检验数据合格标准 按测试准各处都应在0。5±20%m/s,采用调节阀来控制面风速。 1、2 面风速检测 1、2、1 烟雾测试: 首先要准备好测试仪器及相关的材料。 (A).烟雾笔(B).热水中的固态二氧化碳 烟雾笔:操作简单.方便,白色烟雾(注:此烟雾有毒和腐蚀性。) 二氧化碳:可做为较重的气体测试。 1、2、3 检测方法 (A)把玻璃操作门打开到正常使用的位置。 (B)把烟雾放置在开启门的任何位置释放,观察烟雾是否平缓顺畅进入通风柜内。 (C)在通风柜操作面及内壁处释放烟雾,观察是否正常夹带烟雾进入通风柜的前端。

(D)在测试检查时如果没有考滤到空调.门.窗.通风管道等其它附件是否影响到通风烟雾的准确测试指标时,必须重新进行测试。 1、2、3测试数据的标准确定 (A)良好————在测试中烟雾流动平缓,无涡流和湍动。 (B)合格————所测试的烟雾无溢出通风柜体外,不会影响操作人员。 (C)不合格———所测试的烟雾溢出通风柜体外,影响到操作人员的正常工作。 1、2、4 噪音的测试 为了有效地减少噪音对工作人员的侵害,要求采用室内排风的通风柜风机固定于室外。 1、2、5 噪音的测试必须配置噪音分析仪器进行标准检测分析。室内的通风柜噪音一般指操作人员所在的操作位置(区域)不超过62dB。此声压等级按澳洲标准1807。16检验标准执行。 1、3 电控系统的检测 1、3、1 电控系统除按生产标准配置的功能及控制系统外,还要进行带负荷试验,并做好记录。 1、3、2 照明系统的亮度不低于400勒。如果照明设置在柜体的外部,必须要有防火.防尘.防腐.防爆的透明板;如果设置在柜体的内部必须要有防火.防尘.防腐.防爆等安全保护措施。 1、4 给排水系统的检测 1、4、1 给排水必须要有明显的标记。 1、4、2 给排水在安装前所选用的材料必须是符合实验室使用标准的材料。 1、4、3 安装完成以后要进行给.排水水压的测试,并做好测试记录。 1、5 通风柜外观的测试 1、5、1 检查玻璃门开启是否灵活,开启高度是否标准。 1、5、2 检测各部的间隙是否符合生产标准的间隙规定,并保证间隙均匀。 1、5、3 检测表面及通风系统的外观是否达到美观.光洁。

实验室通风柜和排风系统方案

实验室通柜和排风系 统 制 作 安 装 方 案 编制单位:南京艾力特空调冷冻成套设备有限公司 甲方批 准:

目录 一、概述 二、在制作过程中执行的标准和规范 三、通风柜制作安装施工方案 四、施工安全和工作规定 五、施工过程中对环境保护的控制

、概述: 经到实验室现场勘察,原来的通风柜是是北京森雷博瑞公司做的,材质是全钢基板,外做防腐油漆,业主要求新增的通风柜材质和颜色,要与原来的一模一样,主要功能须有:进气截止阀2 个,两边有左右220V 电源插座,以及柜内有照明系统;与标准通风柜是一样的,确保在安装过程中的安全健康和周围环境的安全整洁,现编制如下方案,供业主审核:、在制作安装过程中执行的标准和规范: (1) 通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002); (2)工业金属管道工程施工及验收规范(GB50235-2002); (3)参考相应专业的图纸和专业指导书; (4)控制和电气:GB 3836.1、NEC和NEMA ( 5)《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98; (6)《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96 ( 7)《国际电工委员会标准》IEC ; (8)《欧洲低压电器开关设备安全》IEC/EN60439-1999; (9)《简明通风设计手册》GB50194-2002; (10)《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003; (11)《低压配电设计规范》GB50054-1995; (12)《通用用电设备配电设计规范》GB50055-1993; ( 13) 响应业主提供的通风柜技术要求。 (14) 排风柜技术条件JB/T6412-92。 (15) 木家具国家标准GB/T3324-1995。 (16)金属家具国家标准GB/T3325-1995。 (17)家具力学性能试验桌类强度和耐久性GB10357-89。 (18)产品技术规程BNAG-1999。 二、通风柜制作安装施工方案: A 、业主要求: 经到现场勘察,业主要求制作标准通风柜2只,其中:1500X 850X 2350制作安装1套、1800 X 850X 2350 制作安装一套;1770X 800X 1650 (原提供的尺寸为1800*800*1500)除台面外,定制上部通风柜,要求与标准通风柜的功能相同。 精选文档

实验室家具的验收标准和检验方法

实验室家具的验收标准和检验方法 根据实验室家具的设计、生产制造、安装标准的规定及要求,最后必须履行产品验收检验程序。为了把验收检验规范化、程序化,公司制定了验收检验标准。此标准对在所安装完成的产品的外观、功能、配置与使用、技术合同中的要求、尺寸标准等进行了详细的阐述。为千千万万的实验室工件者创造优雅、舒适的实验室环境是公司的愿望。 一、检验验收的依据 1、合同签定的数量。 2、合同中的技术协议、技术要求。 3、合同中双方确认签定的平面布置图、水电布置图、通风系统配置图、实验室家具的单件生产加工图。 二、验收检验的方法 1、实验验收小组成员必须由安装人员、用户的合同签定人、本实验室的主管人员及双方的工程技术人员组成。 2、实验验收必须配置检验量具、检验测试工具。 3、验收检验工作由供应商负责组织。在完成安装工作后供应商首先要自行检查验收,自检合格后与用户沟通,选定验收日期,并由双方确定出验收检验人员。 4、根据双方验收检验结果,起草验收检验备忘录,并对在检查中没按合同执行而造成需处理的问题,由供应商负责限期解决,解决时间最大限度为7个工作日,否则按违约处理。此备忘录由双方起草、签字后方生效。 5、在检验验收中所需处理的问题属合同外提出,供应商不负责任何费用,由用

户承担,并重新履行商务合同。 6、检验验收合格后,根据商务合同中的规定,双方认真履行合同中的内容。 三、验收检验标准在完成安装工作后,验收检验需按以下标准执行:实验台验收标准;天平台验收标准;毒品柜验收标准;气瓶柜验收标准;药品柜验收标准;通风柜验收标准;器皿柜验收标准;挥发型号药品柜验收标准;仪器台验收标准;试剂架验收标准;排风系统验收标准;给、排水验收标准;配电验系统收标准;

生物实验室通风柜系统的设计方案

生物实验室通风柜系统的设计方案 1、通风柜的功能和应用场合 通风柜最主要的功能是将实验操作时产生的各种有害气体、水蒸汽、气味、余热等,控制在通风柜内并排至室外,达到为了保护使用者的安全,防止实验中的污染物质向实验室扩散的目的。通风柜在各种生化和理化实验室中有着非常广泛的应用,在保护实验样品的纯度、保证实验结果的准确、维护实验室环境的清洁、改善劳动卫生条件和提高工作效率等方面,发挥着至关重要的作用。通风柜可用于理化实验室和生物实验室,也可以用于洁净实验室,但不适用于生物安全三级和四级实验室。 2、通风柜的性能 通常以3个参数衡量通风柜的性能:捕捉效率、抑制效率和排除有害气体的效率。良好的捕捉效率可以通过2个途径来获得,首先是保持通风柜开口合理的面风速,其次是合理布置通风柜。合理的通风柜柜体设计以及保持通风柜开口合理的面风速是获得较高抑制效率的关键。排除有害气体的效率则是通过室外排放口的高度和适当风速来达到。 2.1设计原则 通风柜在工作场所的配置数量依实验研究类型而定,差别较大。一般在研究所和大学的配置是,化学研究实验室按每位研究者

l台通风柜,生物学研究实验室6~10位研究者共用1台通风柜,物理学实验室可能整个部门设1台通风柜。应根据实验性质和实验室工艺要求,选择通风柜类型,确定通风柜数量。综合考虑各项因素,确定通风柜排风系统和补风系统形式,确定通风机房和通风竖井的位置。应以安全、实用、有效、经济为原则,使有害气体在尽快就近排走,不至污染环境和操作者,并使实验中的气态污染物全部控制在通风柜以内。应与工艺和建筑专业结合,合理确定通风柜在实验室的位置。通风柜应设置在受气流干扰少的地方,尽量远离门口、送风口和人员频繁往来的通道,避免无组织气流对通风柜排风流场形成干扰;同时,也应远离精密仪器,避免通风柜排风影响仪器操作。根据BS7258标准,通风柜平行于穿堂风时,其前端距门边应保持1m的距离;通风柜垂直于穿堂风时,其近端距门边应保持1m的距离,相向布置的通风柜之间应保持3m的净距。应根据建设项目环境影响评价报告书及其审批意见,以及污染气体成分,确定需要采取的废气处理措施,选择处理设备,并满足排放口的设置要求。例如,法国标准XPX15-203要求排放口至少高出房顶3m;或者至少是建筑高度的125%。我国《全国民用建筑工程设计技术措施:暖通空调?动力》规定:查措施。合理布置风管,尽量缩短管道长度,减少风管阻力,降低风机功率和噪声。由于实验时常常有水蒸汽或试剂蒸发到排风中,在严寒和寒冷地区冬季的排风管中会出现冷凝现象,因此,水平排风管宜设坡度29/00~3‰,并尽量避免风管上、下翻弯,以免冷凝液积聚;必要时应在排风管和排风机最低

通风柜VAV说明书

V A V 自 控 系 统 操作使用说明书通风柜VAV控制面板介绍

日常操作 1、 在使用通风柜做实验时,在不影响操作的情况下尽可能使调节窗拉到最低 2、 如果要往通风柜里面放置较高的实验仪器(通常指超过机械限位或超过50cm 高)、 或者发生泄漏需要大量排风时,可以按下Ⅲ档键,待显示屏右下方显示max ,LED 显示会有EMERGENCY 出现,即实现紧急排风,以此类推min/run ,如果做实验不需要排风,即切换到min 状态,LED 面板会显示STANDBY ,正常运行时显示run ,LED 显示正常面风速 3、 在实验结束以后尽量使调节窗拉至最低位置 4、 如果出现声光报警时,可以按下ENTER 键消音 5、 保持面风速传感器和控制面板的清洁 6、 通风柜监控器只要上电以后就会自动运行,按照上面几点注意事项就可以了(其他 问题请联系维保人员) 常见问题 1、 监控器面板显示AIR FAIL 证明面风速过低,检测通风柜高度是否合适(≤50CM ) 2、 多台监控器面板显示AIR FAIL 查看排风机是否启动 ,可以简单通过配电柜上的压力来 判断,山武控制器显示器上,上行是管道检测到的压力值,下行是预设定的压力值,正常情况下这实际显示值会和预设值在一个水平上。 .通风柜操作说明 1.1-1 操作前检查 1)需要开启的电源是否开启或者是是否在开启位置,电源插座是否有电。

2)通风柜是否处于排风状态; 还有其他需要检查,详见说明书。 1.1-2通风柜正确操作模式; 1)实验人员在通风柜实验进行中时,应避免将头伸入调节门内,以避免危险; 2)通风柜内应避免放置过多非必要物品、器材,以免干扰空气的正常流动,造成扰(湍)流; 3)实验物品、器材放置在通风柜内时,应距离调节门内侧150mm左右,以确保排气之顺畅(ASHRAE-110) 4)操作人员在结束工作,离开通风柜前,应将通风柜内设备电源关闭,并将所有水、电、气开关予以关闭,并将调节门降至最低位置后方可离开; 1.1-3 人员设备及材料的正确摆置 提供几种建议做参考: 1)器材应尽量于靠通风柜内部深处放置。 2)应避免在通风柜内置放过多的设备及仪器,在通风柜内的装备或其它总面积不得超过台面板面积50%; 己本身与通风柜之相对位置,人员绝对不可以在通风柜实验进行中的任何时刻,将头伸进通风柜内。; 3)当通风柜内开始产生污染物质时,操作人员必须慢慢地接近或离开通风柜。 3)一般而言,必须避免在调节门前做快速的移动; 5)避免快速地从柜内取出物品或装备; 6)在不使用通风柜时应随时保持调节门于低态 总述: 1)操作人员在通风柜前工作时随时与调节门保持150 mm以上距离; 2)从柜内取出物品时动作宜小;; 3)调整通风柜内部设备配件需要在制造商指导下进行; 4)尽量减少在通风柜内以及调节门前进行大幅度动作; 8)当在通风柜前工作时,应尽量减低无关实验室内人员快速移动,若在通风柜前人员移动频 9)在通风柜实验进行中的任何时刻,人员头部以及上半身绝不可伸进通风柜内。 10)良好的操作调节窗习惯,例如:高地位置切换时要匀速,建议时间为3秒或以上 1.2.通风柜维护保养

实验室通风设计规范标准[详]

实验室暖通系统 一、实验室通风的基本概念 1、通风和通风柜的概念:所谓通风,就是把室的污浊空气直接或经净化后排至室外把新鲜空气补充进来,从而保持室的空气条件,以保持卫生标准和满足生产工艺的要求,我们把前者称为排风,后者称为送风。而通风柜可以简单理解成一个箱体和一个风机,产生于箱体中的气体被风机排出并被安全的排放到大气中。 2、通风的分类:按照动力不同,通风系统可以分为自然通风和机械通风,机械通风又可以分为全面通风和局部通风,全面通风是指在房间整体的进行通风换气的一种方式,局部通风是指通风的围控制在有害物质形成比较集中的地方,或是工作人员经常活动的局部地区的通风方式,例如通风柜、万向排烟罩、原子吸收罩等。 3、实验室通风:实验室通风是研究控制实验室有害物质对室外空气环境的影响和破坏的技术。 二、实验室通风系统的基本组成 1、通风末端设备:主要包括通风柜、万向排烟罩、原子吸收罩、吹吸式排风罩等。 2、通风管路系统:主要有风机、风管、风阀、消声器、废气处理塔等。 三、实验室通风设备简介 1、通风柜:{ASL的型号主要有P1168(全钢)、S1268(全钢)、W1368(钢木)、W1468(铝木)、P1568(P1168款式的落地通风柜)、S1568(S1268

款式的落地通风柜)、W1568(W1368款式的落地通风柜)、P1668(P1168款式的连体通风柜)、S1668(S1268 款式的连体通风柜)、W1668(W1368款式的连体通风柜,也可称为J1668通风柜)}主要有木制、钢制、全钢三种规格,主要尺寸宽度为1200mm、1500mm、1800mm,深度为800mm,高度为2350mm或者2500mm。通风柜的主要结构为:①柜体:通风柜的柜体可根据使用要求做成钢制、木制、PP、不锈钢等材料;②台面及衬板:耐腐蚀、耐酸碱、耐高温的各种材质,如Compact、Epoxy等,进行高温或强酸碱操作的层板要用不锈钢除渣除油静电喷涂环氧树脂粉末;③活动拉门:装在柜体表面上的透明玻璃,使用户远离有害的化学物质和气体,同时使有害气体通向通风柜的部管道; ④导流板:控制气流经通风柜时的形状,减少空气流入通风柜时产生的由于方式不定造成的回流或涡流,提高使用效率(会对噪声及静压产生影响);⑤集流环:位于通风柜的顶部,将通风柜的气体导向风排放(对通风柜的效率和噪声有着重要的影响);⑥调风阀:通风柜的附属部件,来调节通风柜的排气量以及最佳表面风速;⑦水龙、考克水杯等配件。 总结:一、通风柜款式:全钢,钢木、落地,连体通风柜; 二、规格尺寸:1200、1500、1800; 三、通风柜结构:钢木、钢制、木制、PP、不锈钢等; 2、万向排烟罩:主要为PP材质,规格Φ500mm,来源主要为丹麦(ASL)和进口。 3、原子吸收罩:主要为304不锈钢材质,常规规格为400mm×400mm ×Hmm(高度根据吊顶高度来定)。

相关文档