文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 玉牛区间左线下穿水碾河人行天桥安全技术交底

玉牛区间左线下穿水碾河人行天桥安全技术交底

玉牛区间左线下穿水碾河人行天桥安全技术交底
玉牛区间左线下穿水碾河人行天桥安全技术交底

安全技术交底书

技术交底内容、附图及说明

1、概况

玉双路站~牛王庙站区间盾构在Y(Z)CK34+500~545(长45m)范围内左右线侧穿水碾河西市场天桥桥桩,桥梁下部采用钢管砼柱桥墩。两边基础为桩基础,桩径为1m,中间基础为扩大基础。桥梁设计荷载:桥面人群荷载5kN/m2/。水碾河西市场天桥主桥为钢箱梁连续梁,跨径布置为17.5+17.5m,结构为单箱单室结构。盾构隧道到桥桩基础最小竖向净距为8.38m,盾构覆土约19.25m。左、右线区间距离桩基最小水平净距分别为0.6和8.6m。盾构下穿水碾河市场人行天桥时,隧道在掘进过程中会对地层产生扰动,使地面产生不均匀沉降,可能造成天桥产生不均匀沉降,对附近人员的人身安全、财产安全造成一定危害。隧道主要穿5-2全风化泥岩、5-3强风化泥岩,隧道上覆1-1杂填土,2-2粉质黏土,2-4细砂,2-9-1松散卵石,2-9-3中密卵石土,2-9-2稍密卵石。区间隧道与水碾河西市场天桥位置关系图及地质图见下图:

区间隧道与水碾河西市场天桥位置关系及地质图

2、准备工作

在盾构下穿人行天桥之前,对盾构机进行机械设备和压浆管路的检查和维护,对于存在故障和故障隐患的机械一律进行维修,对压浆管路进行一次彻底的清洗,保证穿越桩基过程中不发生机械故障和压浆管路堵塞等情况,避免在此区域停机,控制推进速度,使盾构机匀速通过。

3、到达人行天桥前

盾构下穿人行天桥安全技术交底

表AQ-C11-1 盾构下穿人行天桥安全技术交底表 工程名称成都地铁10号线土建一期工程4标项目经理部编号 施工单位交底部位施工现场工种 安全技术交底内容: 盾构下穿人行天桥安全技术交底: 1、下穿概况 区间隧道在里程YDK23+051~YDK23+111范围内侧穿人行天桥。人行天桥下部结构采用桩柱式结构,桩径有1m,1.5m,桩长为17m,19.5m,区间隧道下穿桥梁桩基,离隧道最近的桩桩径为1.5m,桩长19.5m,隧道左线边缘与桩基最小净距约为2.733m,隧道右线边缘与桩基最小净距约为3.612m,⑨桩底与右线隧道拱顶最小净距为3.565m,⑩桩底与右线隧道拱顶最小净距为3.472m。 2、准备工作 在盾构下穿人行天桥之前,对盾构机进行机械设备和压浆管路的检查和维护,对于存在故障和故障隐患的机械一律进行维修,对压浆管路进行一次彻底的清洗,保证穿越桩基过程中不发生机械故障和压浆管路堵塞等情况,避免在此区域停机,控制推进速度,使盾构机匀速通过。 3、到达人行天桥前 在到达人行天桥之前,盾构掘进须严格控制盾构机掘进的各项参数包括扭矩、土压、排土量,保持同步注浆量和二次补浆同步跟进;现场加

强对人行天桥周围的监控量测,盾构主管生产领导要及时与监控量测人员保持沟通,并要及时将监控数据反馈给盾构掘进操作手,指导盾构掘进工作,根据监控量测数据及时调整掘进参数,将施工后地表变形量控制在最小范围内。 4、穿越人行天桥后 盾构穿越过后的10环作为盾构穿越人行天桥后的沉降稳定阶段,在此期间仍需要对人行天桥进行密切监测。如果人行天桥出现较大的沉降应及时对人行天桥进行注浆保护。 5、穿越过程中主要控制参数 5.1土压 保持土仓压力稳定,通过注入材料调整土仓压力保持稳定,不能忽大忽小。 5.2推力和扭矩 推力控制在9000~11000KN,刀盘扭矩控制2000~3000KN左右。 5.3掘进速度 盾构推进时通过对土压传感器检测数据来控制盾构千斤顶的推进速度,是盾构推进速度与出土速度相匹配,以保持适当土压力值。推进速度宜控制在20~35mm/min左右匀速前进。 5.4出土量 严格控制排土量,防止超排。 5.5盾构机姿态 在确保盾构正面沉降控制良好的情况下,使盾构均衡匀速施工,盾

人行天桥施工布置

机场高速主线中部通道工程(K1+935桥人行通道平台) 施 工 组 织 设 计 南京路桥总公司 路基一标项目经理部 二0一二年二月

第一章编制原则 一、编制依据 1、人行天桥设计图纸,合同要求,技术规范等 2、《公路桥涵施工技术规范》及其它有关本工程的规范,规程及参考资料。 二、编制原则 在工程开工期间,我们组织有关工程技术人员对施工图纸中的柱、梁、板进行了细致的探讨,了解现场情况,精心编制工程组织设计,明确了该工程的施工方针,管理目标及施工工期。 在该施工组织设计中,我们根据图纸设计的要求,对照国家现行有关规定规程,结合我公司多年从事结构工程的施工经验,进行了精心的组织设计,明确对各分部分项工程的具体要求,细化工程组织流程,重点是支架的搭设和框架梁施工为主线,详细规划材料组织,现场布置,施工组织、质量控制,质量检测等施工各个环节,确保2012年8月底前圆满完成桥梁工程。 第二章工程概况 一、工程简况 1、工程名称:K1+935桥 2、工程地点:南航校区 3、工程概况 K1+935桥东延为框架结构;独立基础,柱梁框架现浇板。 2、主要技术指标 2.1设计标准 地震烈度按7度设防。 4、主要技术指标

设计标准:平台面、楼梯:42 二、主要工程量 独立基础个,柱个,梁个。 三、现场交通条件 施工区域,材料运输,交通条件较好。 四、水电及工程材料供应 1、水电供应 (1)施工用水 现场工人生活及施工用水自来水。 (2)施工用电 施工用电接南航校区内。 2、材料供应 按设计规定的材料规格,品种使用材料,一切材料均需出厂合格证,并进行抽样检测,不合格的材料不得使用。 2.1钢筋由施工方按规格、要求自行采购; 2.2上品混凝土选用天宝; 因本项工程工期较紧,要求施工不间断,因此须备足材料,确保本工程施工进度要求。 3、材料运输 工地周边交通较好,材料采用汽车运输。 五、临时设施的安排 1、临时用房

交通安全设施施工安全技术交底记录

波形护栏、标志、标线施工安全交底内容 一、标志、标线、波形护栏安全技术交底 1、施工人员严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进行入施工现场作业,施工人员必须佩戴

反光背心、安全帽,作业区不准嬉戏、打闹。 2、标志标线区域前后需设置警告、警示标志牌,并设置车道封闭绕行公告,施工区域用水马围护,施工时需有专人指挥交通。 3、实行定时检查安全围护,班组应每天上岗后及下班前检查施工区域安全围护状况,经理部每天至少一次检查现场安全围护。 4、对查出的不安全因素和安全隐患应立即进行整改,一时整改不了的要限期整改,整改不力的要悬挂黄牌警告,直至整改完毕。 5、发生事故要查明原因,分析性质和责任,确定直接责任者,主要责任者和领导责任者依照法律、法规和政策做出处理。 6、施工机械安全防护: ⑴各种机械设备的操作人员必须经过相应部门组织的安全技术操作规程培训,考试合格后,持有效证件上岗; ⑵机械操作手上岗前,要进行身体健康状况检查,有禁忌病症的人员,不准从事机械操作工作; ⑶机械操作人员工作前,就对所使用的机械设备进行安全检查,严禁带病使用,严禁酒后作业; ⑷机械操作人员只要离开机械设备,必须按规定将机械平稳停放于安全位置,并将驾驶室锁好,或把电器设备的控制箱拉闸上锁; ⑸严禁在行走机械的前后方休息(包括乘凉、午睡),行走前就检查周围情况,确认无障碍时鸣笛操作。 7、临时用电安全防护 ⑴临时用电必须符合中华人民共和国城乡建设环境保护部部颁标准和当地供电局的有关安全进行规程。 ⑵电动设备集中使用的场所,应由技术人员编制临时用电施工组织设计,经技术负责人审核,主管部门批准后实施。 ⑶施工现场施工时,施工设施最高处与外电架空线路垂直距离应不小于有关规定。 ⑷使用自备电源或与外电线路共用同一供电系统时,电气设备应根据当地要求作保护接零或作保护接地地。 ⑸移动式发电机供电的用电设备,其金属外壳或底座,应与发电机电源的接地装置有可靠的电气连接。

人行天桥施工技术交底

人行天桥施工技术交底 一、工程概况 天桥为上跨主线人行天桥,上部结构是预应力砼连续梁和钢筋砼板拱,顶面宽度为3米,墩、台均采用扩大基础,桥墩为钢筋砼椭圆墩。 二、施工方案 天桥为上跨主线天桥,钢筋砼板拱式天桥施工时先开挖拱座基坑,基坑开挖后应尽快浇块石恢复坡面。接着进行拱座施工,拱座施工完毕后采用满堂脚手架立支架,铺设拱圈模板浇注拱圈砼,拱圈施工时应预埋立柱钢筋,待拱圈强度达到强度后关立柱模板进行立柱砼浇注,然后施工桥台,桥台施工与一般重力式桥台施工方法一致,最后进行桥面板及附属设施的施工。预应力砼连续梁式天桥施工时先开挖桥台基础及墩扩大基础,接着施工墩身及桥台,然后米用满堂脚手架立支架,铺设连续梁地模和设置施工通道,进行连续梁的现浇施工;待混凝土龄期达到要求后,进行预应力张拉和圭寸锚等工作,最后施工桥面及附属设施。 三、主要施工方法 人行天桥的施工工艺为: 施工准备T测量放样T墩台基础或拱座施工T墩台身浇注-满膛脚手架的架设-连续梁梁体的现浇或拱圈及立柱施工- 预应力的施加T桥面铺装 和栏杆、防落网、梯步安装 1施工放样及施工准备 根据各墩台或拱座的设计位置,用全站仪施测各墩台或拱座的开挖大

样。并对场地进行平整,按文明施工要求合理布置各种临时设施。2、基坑开挖 基坑采用人工配合机械进行放坡开挖作业,对于需要爆破的石方采取浅眼小药量松动爆破。基坑顶部开挖线外人工开挖临时排水沟,防止基坑因雨积水。基底则在结构物边线外开挖积水坑,备用小型水泵进行排水。开挖成型的基坑及时进行各项指标的检测,并报监理工程师检验合格后,进行基础施工。 3墩、台或拱圈立柱的施工 桥梁墩、台基础均采用扩大基础。桥台为实体台身;桥墩为椭圆形墩身,采用C30昆凝土浇注。基坑检验合格后,支模进行基础混凝土和墩台身的现浇作业。模板采用大块钢模进行拼装,在模板底部外侧预设短钢筋来固定模板底部,上部用钢管斜撑调整垂直度并固定于坑壁上,墩、台身则采用对拉钢筋和内侧钢管斜撑调整垂直度。安装前,在模板上涂刷脱模剂,安装完毕后及时检查位置(轴线)及几何尺寸是否符合图纸要求。浇筑时有专人看模,及时纠正模板系统的变形和防止漏浆。混凝土采用强制式拌和机进行拌和,人工手推车入模。混凝土坍落度控制在3~5cm。浇筑砼采用插入式振捣器进行捣实,振捣器的插入要紧跟砼的入模,防止漏振与过振。浇筑时在整个平截面范围水平分层进行浇筑,每层厚度不大于30cm上下两层间隙时间应尽量缩短,在振捣时要将插入式振捣器的振动棒稍伸入到下层。振捣 时间以被振捣砼表面停止沉落和表面气泡不再冒出为准。基础顶面要 做好抹面工作,尤其是墩、台立模位置处,以方便墩、台立模安装。桥

人行天桥施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 第一章编制原则及依据 1.1编制原则 第二章工程概况 2.1工程概述 2.2施工条件 2.3主要设计标准 2.4本工程拟采用的技术规范 2.5工程量清单 第三章管理组织机构及管理目标 3.1组织管理机构及其职责 3.2目标管理 第四章施工前的准备及施工资源配置 4.1施工前的准备 4.2生产和生活设施布置 第五章与各接口界面的协调及配合 5.1与业主(业主代表)的沟通与协调 5.2与监理单位的沟通及协调 5.3与设计单位的沟通及协调 5.4与相关专业的协调配合 5.5与相邻施工单位的施工配合及协调 5.6与交通、市政等政府职能部门的施工配合及协调 5.7与当地政府、单位和居民的施工配合及协调 第六章总体施工部署 6.1总体施工部署应遵循的原则 6.2项目管理机构及职责

6.3总体施工方案 6.4节点工期计划安排及其保证措施 6.5人力、财力、机械设备保证措施 6.6生产和生活设施布置及临时用地情况 第七章分部分项工程施工方法与措施 7.1工程测量 7.2桥梁工程施工 第八章工程款分解使用计划及保障措施 8.1进度计划和报告 8.2隐蔽工程和中间验收 8.3双方约定工程款支付的具体时间和金额 8.4承诺及补救措施 第九章保证工程质量技术组织措施 9.1工程质量目标 9.2质量控制责任体系人员的优化配置 9.3施工质量控制的措施 9.4施工关键工序过程质量控制的基本方法 9.5质量教育和技术交底保证措施 9.6质量通病的分析与防治 第十章安全生产的组织措施 10.1建立项目部施工现场安全生产组织保证 10.2加强安全生产技术保证措施 10.3做好安全生产措施费用使用计划及保障措施 10.4危险源辨识公示及管线保护措施 10.5机械设备安全的保证措施 10.6钻孔桩施工的安全技术措施 10.7钢构件吊装作业安全措施 10.8焊接安全措施 10.9施工区域及高空作业的安全技术措施 10.10施工现场安全管理重点

人行天桥钢结构监理细则 2工程施工建筑技术交底组织设计监理安全实施细则

复兴东路(河南南路)交叉口道路 改建工程人行天桥钢结构工程 监理实施细则 编写: 审核: 复兴东路(河南南路)交叉口道路改建工程 项目监理部 二○○四年三月十六日

人行天桥钢结工程施工监理实施细则 一、工程概况 本工程有两座人行天桥,一座位于松雪街西侧,另一座位于三牌楼路东侧,两座天桥的主桥均为简支钢箱梁。每座天桥的主桥均设4座楼梯,扶梯与主桥成90度角,扶梯成东西向,通过支座简支于主桥上,桥面均铺设50-65MM的细石砼。 松雪街西侧天桥的主桥长38.7m,净宽3.0m,净高最小处5.00m,扶梯单座长15.50m,净宽1.80m,坡度1:2。三牌楼西侧天桥的主桥长45.70m,净宽3.00m,净高最小处5.00m,扶梯单座长16.10m,净宽1.80m,坡度1:2。 人行天桥的焊缝分Ⅰ、Ⅱ级焊缝,其中主桥、扶梯的顶、腹、底板的横向对接焊缝及立柱的对接环焊缝为Ⅰ级焊缝,主桥、扶梯的顶、腹、底板的纵向对接焊缝及主桥钢梁顶、底板与腹板的角焊缝为Ⅱ级焊缝。Ⅰ级焊缝超声波探伤为100%,且作10%射线探伤。十字或T字接头焊缝进行100%探伤,立柱仅做超声波探伤。射线探伤检验等级为AB级。Ⅱ级焊缝超声波探伤为20%,如不能对缺陷做出判断时,亦应采用一定比例的射线探伤。 二、监理依据: 1.天桥工程施工图纸 2.〈〈钢结构工程施工及验收规范〉〉GB50205-2001 3.〈〈公路桥涵施工技术规范〉〉JTJ004-89 4.〈〈城市人行天桥人行地道技术规范〉〉以CJJ69-95 5.〈〈涂装前钢材表面锈等级和除锈等极〉〉GB8923-90

二、 监理工作流程

安防施工安全技术交底大全记录

安防施工安全技术交底记录 工程名称:家乐福天竺店交底日期: 2015年 10月日 交底项目安全作业交底内容交底人易安防运营中心 内容摘要: 1、安全 所有进场施工人员必须购买人身伤害保险并提供清单复印件。 所有施工人员进场参与安全培训并考试合格(90分以上)。 所有进场施工人员必须佩戴安全帽。 现场严禁吸烟、明火作业。 2、文明施工 现场严禁随地大小便。 现场施工需人走场净,随时打扫,垃圾及时清运。 其他工序已经施工完成的要注意成品保护、不得损坏、污染。 3、临时用电 必须使用配电箱并保证配电箱完好并安装漏电保护装置。 从总包配电箱---施工配电箱必须是单相三线制并确保接地完好。 工具及照明用电需防水、防过载。 4、电动工具 使用前保证工具完好,无线皮裸露。 使用过程中注意自身和他人安全。 使用完毕后马上断电,完全停止工作后才可以放下。 禁止带电检修。 5、登高 登高作业必须佩带安全绳。 登高作业前需打开工作面,禁止无关人进入工作区域并保证登高器具稳 定、牢固。 登高作业时需有人在旁监护。 6、秩序 所有进场施工人员必须服从甲方代表、业主、总包、监理的管理,不得 打闹、喝酒、偷盗,如有发生需自行承担相应责任。 需要按照技术交底施工,不得任意变更,如有变更需提前通知甲方代表 并获得认可后才能实施。 严禁擅自混乱堆砌物品。 接受交底人签章:

工程名称:家乐福天竺店交底日期: 2015年 10月日交底项目线管作业交底内容交底人易安防运营中心 内容摘要: 1、线管施工 线管、86盒、锁母、连通施工前需委托装修总包做喷白色处理,施工后 的管路要求与周边环境颜色一致。 JDG管通过86盒/锁母与线槽(开孔)连接,需沿顶梁敷设,随弯就直。 一直延伸到设备底座位置后通过86盒终结。长度暂时以图纸为准。 JDG管特殊情况可借用吊杆敷设,但需独立使用Φ8吊杆,不得借用灯带、 风筒等其他系统的吊杆,要求连接、吊挂牢固可靠,做到横平竖直,左 右水平。绝对禁止用塑料扎带简单绑扎、而尽量使用铁丝等永久处理。 吊杆、卡件无脱落。 JDG管在连续2个弯时,中间要设置穿线86盒。JDG管从线槽连接处直 接向上50cm,与原有线槽平行或垂直辐射。 86盒与设备底座间可使用软管连接,但长度不得大于2米。软管与设备 护罩通过锁母连接固定,或者用同色胶带固定。特殊情况也可用缠绕管 防护,但缠绕管长度不得超过50cm。 2、门磁线管 卖场内消防门洞上墙面距地面不小于 2.8米(或者距门楣不低于80cm) 内应暗装、应剔槽埋管,并在分界处暗装86盒(明装的需要逐一确认)。 剔槽垂直,深度合适,管盒做好后用水泥固定牢固。 若现场不具备暗装条件,需与驻场代表逐一确定安装方式、工艺。 3、天花吊顶 出线孔应加装86盒盖,盒盖与软管连接后引致摄像机护罩底盖并紧密连 接。 天花固定应全部采用涨塞+螺钉模式固定,并注意清洁(防止手印)。 4、吊杆/支架 吊杆/支架通过底盘直接固定在墙壁或混凝土屋顶,固定牢固。 吊杆/支架安装要求横平竖直。不得出现30度以上的斜度。 摄像机、探测器距地面高度 2.5米左右(应稍低于灯带高度)。 线缆应在长吊杆内敷设。 5、管槽施工完毕后需要逐一检查、确认后才可以进入布线工艺。 接受交底人签章:

(管内穿线)分部分项施工技术交底记录

渝建竣-28工程名称万州区鸡公岭小学北山校施工单位巫山县村镇建设工程有限公司分部分项名称建筑电气施工班组水电安装交底部位室内电气计划完成日期交底日期1.质量标准及执行规程规范: 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303---2002 2.安全操作事项:(1)、现场机具布置必须符合规范,机具摆放间距必须充分考虑操作空间,摆放整齐,(2)、对加工用的电动工具要坚持日常保养维护,定期安全检查。(3 )、登高作业时,应采用梯子或脚 手架进行,并有相应防滑措施,(4)、使用明火时,应远离易燃物,且备齐灭火器材,设专职看火人。 3 ?操作要点及技术措施:(1 )、选择导线①应根据设计图纸要求选择导线。②相线、零线及保护地 线的颜色应加以区分,用黄绿双颜色的导线做保护地线,淡蓝色为工作零线,红、黄、绿色为相线,开关回火线宜使用白色。 (2)、穿带线①穿带线的同时,检查了管路是否畅通,管路的走向及盒、箱的位置是否符合设计及施 工图的要求。②穿带线的方法㈠、带线一般均采用①1.2 mm~①2.0mm的铁丝或钢丝。先将铁丝的一端弯 成不封口的圆圈,再利用穿线器将带线穿入管路内,管内的两端均应留有100 m~150 mm的裕量。 ㈡、在管路较长或转弯较多时,可以在敷设管路的同时将带线穿好。(三)见附页 4?其它注意事项:(1 )、剔槽洞时,不要用力过猛,不能剔打过大,严禁造成土建结构缺陷。 2)、管路敷设完后,应立即保护,有防砸、防漏、防错位、防堵塞的措施。 主要参加人员:

项目技术负责人: 交底人: 交底接收人: 年月日 注:记录内容可另附页。 管内穿绝缘线技术交底附页 ㈢、穿带线受阻时,应用两根铁丝分别在两端同时搅动,使两根铁丝的端头互相钩绞在一起,然后将带线拉出。(3)、清扫管路①清扫管路的目的是清除管路中的灰尘、泥水等杂物。②清扫管路的方法:将布条两端牢固的绑扎在带线上,两人来回拉动带线,将管内杂物清净。 (4)、放线及断线①放线㈠放线前应根据施工图对导线的规格、型号进行确认。㈡放线时导线应置于放线架或放线车上。②断线剪断导线时,导线的预留长度应按以下四种情况考虑:㈠接线盒、开关盒、插销盒及灯头盒内导线的预留长度应为150伽。㈡配电箱内导线的预留长 度应为配电箱体周长的1/2。㈢出户导线的预留长度应为1.5m。㈣共用导线在分支处,可不剪断导线而直接穿过。(5)导线与带线的绑扎①导线根数较少,可将导线前端绝缘层削去,然后将线芯直接插入带线的盘圈内并折回压实,绑扎牢固,使绑扎处开成一个平滑的锥形过渡部位。②导线根数较多或导线截面较大时,可将导线端部的绝缘层削去,然后将线芯斜错排列在带线上,用绑线缠绕绑扎牢固,使绑扎接头处形成一个平滑的锥形过渡部位,便于穿线。(6)、管内穿线①钢管(电线管)在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否齐整,如有遗漏或破损,应补齐和更换。②管中较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管内吹入适量的滑石粉。③ 两人穿线时,应配合协调,一拉一送。④穿线时应注意下列问题:㈠同一交流回路的导线必须 穿于同一管内。㈡不同回路、不同电压和交流与直流的导线,不得穿入同一管内,但以下情况除外:标称电压为50V 以下的回路;同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无特殊干扰要求的控制回路;

安全技术交底及记录

安全生产文明施工技术交底 工程名称: 日期:年月日 培训内容: 一、安全技术交底 1.凡参加施工的人员必须严格遵守《电工安全技术操作规范》通用部分的全部 条款。 2.进入施工现场必须正确戴好安全帽,系紧帽带,在施工过程,严禁脱帽解, 严禁穿拖鞋,带钉易滑鞋、高跟鞋、短裤、短衫等上班。严禁酒后上班。 3.施工前,应检查周围环境是否符合安全生产要求,劳动保护用户是否完好, 如发现危及安全工作的因素,应立即向技安部门或施工负责人报告,清除不安全因素后,方能进入工作。 4.各专业交叉施工过程中,应按指定的现场道路行走,不能从危险区域通过, 尽可能地避开土建塔吊物运行轨迹,不能在吊物下通过、停留。要注意与运转着的机械保持一定的安全距离。 5.在预埋管道时,应注意操作区域内的钢筋及模板,防止铁钉轧脚和被钢筋绊 倒,同时也要注意上方的脚手架临时走道防止高处物体坠落打击伤人。 6.在高空作业时,(2.5米以上)要正确佩戴牢固无损的安全带,被挂点要牢固 可靠,安全带实行高挂低用,严禁在高处向下抛物。 7.使用人字梯时,必须垫平放稳,两梯脚与地面的夹角应不大于60度,且两梯 面应用挂钩或索具接牢,不允许两人或两人以上在同一张人字梯上作业。使用单面梯时,低脚与地面的角度应不小于45度,在梯上操作时,地面应有专人配合和监护,严禁借身体来缩短与施工点的水平距离,把重心移至人字梯外,操作时应用绊位人字梯档。 8.使用各种电动工具时,必须采用一机一闸一保一箱一锁等保护措施,电源线 路必须回空引走,架空线路以高于人体头部0.5米为宜。严禁将线路直接拖挂或绑扎在钢管脚手架上,使用手持电动工具必须戴好绝缘手套。 9.使用电焊机设备,首先要进行绝缘测试,符合标准方可使用,并要定期测试,

管内穿线施工技术交底

管内配线工程技术交底 一、施工准备 (一)材料要求 1、绝缘导线:导线的规格、型号必须符合设计要求,并应有出厂合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件及生产许可证。导线进场时要检验其规格、型号、外观质量及导线上的标识,并用卡尺检验导线直径是否符合国家标准。 2、镀锌铁丝或钢丝:应顺直无背扣、扭结等现象,并有相应的机械拉力。 3、护口:根据管子直径的大小选择相应规格的护口。 4、安全型压线帽:根据导线截面和根数正确选择使用压线帽,并必须有合格证。 5、连接套管:根据导线材质、规格正确选择相应材质、规格的连接套管,并有合格证。 6、接线端子(接线鼻子):根据导线的根数和总截面选择相应规格的接线端子。 7、辅助材料:焊锡、焊剂、绝缘带、滑石粉、布条等。 (二)主要机具 1、刻丝钳、尖嘴钳、剥线钳、压线钳、电工刀、一字及十字改锥。 2、万用表、兆欧表。 3、放线架、放线车、高凳。 4、电炉子、电烙铁、锡锅、锡斗、锡勺、电工常用工具等。 (三)作业条件 1、混凝土结构工程必须经过结构验收和核定。 2、砖混结构工程必须初装修完成以后。 3、作好成品保护,箱、盒及导线不应破损及被灰浆污染。 4、穿线后线管内不得有积水及潮气侵入,必须保证导线绝缘强度符合规范要求。 二、质量要求 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303)的规定 三、工艺流程

选择导线→穿带线→扫管→带护口→放线及断线→导线与带线的绑扎→管内穿线→导线连接→接头包扎→线路检查绝缘摇测 四、施工工艺 (一)选择导线 1、根据设计图纸要求,正确选择导线规格、型号及数量。 2、穿在管内绝缘导线的额定电压不低于450Ⅴ。 3、导线的分色:穿入管内的千线可不分色。为了保证安全和施工方便,在线管出日处至配电箱、盘总开关的一段干线回路及各用电支路应按色标要求分色,L1相为黄色,L2相为绿色,L3相为红色,N(针吐线)为淡蓝色,PE(保护线)为绿/黄双色。 (二)穿带线 1、带线用φ1.2~φ2.0mm的铁丝,头部弯成不封囗的圆圈,以防止在管内遇到管接头时被卡住,将带线穿入管路内,在管路的两端留有20cm的余量。 2、如在管路较长或转弯时,可在结构施工敷设管路的同时将带线一并穿好并留有20cm 的余量后,将两端的带线盘入盒内或缠绕在管头上固定好,防止被其他人员随便拉出。 3、当穿带线受阻时,采用两端同时穿带线的办法,将两根带线的头部弯成半圆的形状,使两根带线同时搅动,使两端头相互钩绞在一起,然后将带线拉出。 (三)扫管 将布条的两端牢固地绑扎在带线上,两人来回拉动带线,将管内的浮锈、灰尘、泥水等杂物清除干净。 (四)带护口 按管口大小选择护口,在管子清扫后,将护口套入管口上。在钢管(电线管)穿线前,检查各个管口的护口是否齐全,如有遗漏或破损均应补齐和更换。 (五)放线及断线 1、放线前应根据图纸对导线的品种、规格、质量进行核对。 2、放线:对整盘导线放线时,将导线置于放线架或放线车上,放线避免出现死扣和背花。 3、断线:剪断导线时,盒内导线的预留长度为15cm,箱内导线的预留长度为箱体周长的l/2,出户导线的预留长度为1.5m。 (六)导线与带线的绑扎 1、当导线根数为2~3根时,可将导线前端的绝缘层剥去,然后将线芯直接与带线绑回头压实绑扎牢固,使绑扎处形成一个平滑的锥体过渡部位。

钢结构人行天桥施工保证质量和安全具体措施

钢结构人行天桥施工保证质量和 安全具体措施 第一章质量保证体系及措施 第一节质量目标 总体质量目标:达到国家现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准。 第二节质量保证体系 质量保证体系包括组织保证、制度保证和施工保证。项目经理为本项目质量管理第一责任人,落实质量责任终身制要求和规范操作,实施质量计划。 第三节质量管理措施 按横向到边、纵向到底的顺序实行对施工过程进行全面质量管理,明确责任,保证工程按计划优质、快速、顺利地完工,根据国家建设部颁发有关规定,针对本标段工程特点制定本质量保护措施。 1、加强施工技术管理,严格执行以技术负责人为首的技术责任制,使施工管理标准化、规范化、程序化。认真熟悉施工图纸,深入领会设计意图,严格按照设计文件和图纸施工,吃透设计文件和施工规范,施工人员严格掌握施工标准、质量检查及验收标

准和工艺要求并及时进行技术交底,在施工期间技术人员要跟班作业,发现问题及时解决。 2、严格执行工程监理制度,施工队自检、经理部复检、合格后及时通知监理工程师检查签认,隐蔽工程必须经监理工程师签认后方能施工。 3、经理部:作业设专职质检工程师、班组设兼职质检员,保证施工作业始终在质检人员的严格监督下进行。质检工程师有质量否决权,发现违背施工程序、不按设计图、规则、规范及技术交底施工,使用材料半成品及设备不符合质量要求者,有权制止,必要时下停工令,限期整改并有权进行处罚,杜绝不合格成品。 4、制定施工计划的同时,编制详细的质量保证措施,没有质量保证措施质量保证体系和措施不完善或没有落实的应停工整顿,达到要求后再继续施工。 5、建立质量奖罚制度,明确奖罚标准,做到奖罚分明,杜绝质量事故发生。 6、严格施工纪律,把好工序质量关,上道工序不合格不能进行下道工序的施工,否则质量问题由下道工序的班组负责。对工艺流程的每一部工作内容要认真进行使施工规范化。 7、制定工程创优规划,明确工程创优目标,层层落实创优措施,责任到人。 8、坚持三级测量复核制,各测量桩点要认真保护,施工中可能损毁的重要桩设好护桩,施工测量放线要反复校核。认真进行

(完整版)管内穿线技术交底.docx

技术交底记录资料编号 工程名称贵安数字经济产业园 13#2 单元一层 2018 年 9 月 4 日通道装饰装修工程 交底日期 施工单位中铁十五局集团城建公司分项工程名称电气工程 交底提要管内穿绝缘导线工程 一、施工准备 1、材料准备: (1)绝缘导线:导线的型号,规格必须符合设计要求,并有产品出厂合格证。 (2)镀锌丝或钢丝:应顺直无背扣,扭接等现象,并具有相应的机械拉力。 (3)护口:应根据管径的大小选择相应规格的护口。 (4)螺旋接线钮,应根据导线截面和导线的根数选择相应型号的加强型绝缘钢壳螺 旋接线钮。 (5)直接:选用时应采用与导线材质,规格相应的套管。 (6)接线端子(接线鼻),应根据导线的根数和总截面选择相应规格的接线端子。 (7)辅助材料:橡胶(或粘塑料)绝缘带,黑胶布、滑石粉、布条等。 2、作业条件: (1)墙面配管工程或线槽安装工程施工完毕。 (2)顶棚施工配管或线槽安装完毕。 3、主要机具 克丝钳、尖嘴钳、剥线钳、压接钳、放线架、放线车、剪刀。 二、操作工艺 1、工艺流程 选择导线扫管穿带线放线与断线导线与带线的绑扎管口带护口导线连接线路绝缘摇测 2、施工工艺 2.1 选择导线 (1)应根据设计图规定选择导线。 (2)相线,中性线及保护地线的颜色应加以区分,用淡蓝颜色的导线为中性线,用 黄绿相间的导线为保护地线。 2.2 清扫管路 (1)清扫管路的目的是清扫管路中的灰尘,泥水等到杂物。 (2)清扫管路的方法:将布条两面三刀端牢固的绑扎在带线上两人来回拉动带线, 将管内杂物清净。 交底人技术负责人接受交底人

技术交底记录资料编号 工程名称贵安数字经济产业园 13#2 单元一层 2018 年 9 月 4 日通道装饰装修工程 交底日期 施工单位中铁十五局集团城建公司分项工程名称电气工程 交底提要管内穿绝缘导线工程 2.3 穿带线 穿带线目的是检查管路是畅通,管路的走向及盒箱的位置是否符合设计要求。 (1)穿带线的方法:一般均采用Φ 1.2~2.0mm 的铁丝。先将铁丝的一端弯成不封均应留 置 10~15cm 的余量。在管路较长或转弯较多时,可以在敷设管路的同时将带线一并穿好。 (2)穿带线受阻时,应用两面三刀根铁丝同时搅动,使两根铁丝的端头互相钩绞在 一起,然后将带线拉出。 2.4 放线及断线 ( 1)前应根据施工图导线的规格,型号进行核对;放线时导线应置于放线架或放线车 上。 ( 2)断线,剪断导线时,导线的预留长度应按以下几种情况考虑: a 接线盒,开关盒,插座盒及灯头盒内的预留长度为 15cm; b 配电 箱内导线的预留长度应为配电箱箱体周长的确良 1/2 ; 2.5 导线与带线的绑扎 (1)当导线根数较少时例如二至三根导线,可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯直 接插入带线的盘圈内并折回压实。绑扎牢固。便绑扎处形成一个平滑的锥形过度部位。 (2)当导线根数较多或导线截面较大时可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯斜 错排列在带上,用绑线缠绕绑扎牢固。 (3)使梆扎接头处形成一个滑的锥形过渡部位,便于穿线。 2.6 管内穿线 (1)钢管(电线管)在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否齐整,如有遗漏和 破损,均应补齐和更换。 (2)当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管内吹入适量的滑石粉。 (3)两人穿线时,应配合协调,一拉一送。 (4)穿线时应注意下列问题: a同交流回路的导线必须穿于同一管内。 b不同回路,不同电压和交流与直流的导线,不得穿入同一管内。 c导线在变形缝处,补尝装置应活动自如。导线应留有一定的余度。 2.7 导线连接 由于各种导线截面、绝缘层薄厚程度,分层多少都不同,因此使用剥削线的工具也不同。常用的工具电工刀,克丝钳和剥削线钳,可进行削革力及剥削绝缘层。一般 4mm2以下的导线原则使用剥线钳,但使用电工刀时,不允许采用刀导线周围转圈转圈剥线绝缘层的方法。 交底人技术负责人接受交底人

人行天桥工程钢箱梁施工组织设计

人行天桥工程 钢箱梁施工组织设计编制: 审核: 批准: 编制单位: 公司 年月

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、钢钢箱梁加工制作方案 (3) 四、各项管理技术措施 (11) 五、安全生产及交通安全保证措施 (12) 六、保证工期措施 (13) 七、钢管架搭设方案 (13) 八、钢构件运输方案 (14) 九、钢栏杆加工安装 (15) 十、质量保证体系 (18) 十一、安全施工保证体系 (19) 十二、消防措施 (30) 十三、环境保护措施 (33)

钢箱梁制作施工方案 一、编制依据 1、人行天桥工程施工图 2、钢结构工程施工质量及验收规范(GB50205-2001) 3、公路桥涵施工技术规范(JTG/T F50-2011) 4、城市桥梁工程施工与质量验收规范(CJJ2-2008) 5、涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级(GB8923-88) 6、建筑钢结构焊接技术规范(JGJ81—2002) 7、低合金高强度结构钢(GB/T1591—2008) 8、碳素结构钢(GB/T700—2006) 二、工程概况 本天桥位于。桥面宽:4米,梯道宽:2.5米,桥下净高:≥5米。设计荷载:人群:2.5kN/㎡ 横坡:双向排水,坡度为1% 栏杆扶手高度:≥1.2米 地震设防类别:根据《中国地震烈度区划图(1990)》,《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),场地地震基本烈度为6°(7°构造设防)。设计基本地震加速度值为0.05g。 三、钢钢箱梁加工制作方案 一)制作方案的布置 1)、钢箱梁为分1段倒装制作施工全部在公司加工车间内制作完成,整体成型后。运至现场吊装,现场搭设钢管架4m*4m*4.3m。 加工车间面积约4000m2,设5t行车六台,月加工能力600t,预拼装及装车

电管穿线-安全技术交底 - 制度大全

电管穿线:安全技术交底-制度大全 电管穿线:安全技术交底之相关制度和职责,工程名称杏林湾营运中心12号楼建设工程施工单位陕西超盛建设劳务工程有限公司施工部位8F样板层施工内容电管穿线一般性内容1.对所有施工人员必须进行入场前的安全教育,教育合格后,方能上岗。... 工程名称杏林湾营运中心12号楼建设工程施工单位陕西超盛建设劳务工程有限公司施工部位8F样板层施工内容电管穿线一般性内容1.对所有施工人员必须进行入场前的安全教育,教育合格后,方能上岗。2.施工人员进入现场必须戴合格的安全帽,系好下颌带,锁好扣带。3.施工人员在作业活动中严禁穿拖鞋、赤背(女职工禁止穿高跟鞋)。4.施工人员在施工现场禁止吸烟、追逐打闹,禁止酗酒后进入施工现场。5.施工人员必须遵守国家的法律、法规和企业的规章制度以及劳动纪律。6.施工作业前应仔细检查作业环境,发现有缺陷和隐患时,必须立即报告,及时解决,危及人身安全时,必须停止作业;待消除隐患后,方可作业。7.使用梯子时,梯脚底部应坚实、防滑,梯子上端应有固定措施,梯子工作角度75度为宜,踏板上下间距以30cm为宜,不得缺档,梯子顶部严禁站人。使用梯子时应设专人把扶。梯子顶部严禁站人,同一把梯子上不得同时站两个以上人操作。下梯子要慢,不要随意跳下。8.高处作业,应系好安全带,严禁穿硬底易滑的鞋,防止高空坠落。9.施工时注意其它专业预留洞口,防止高空坠落。施工现场针对性交底危险因素触电、火灾,物体打击、机械伤害防范措施1.管子穿带导线时,不得嘴对管口呼唤、吹气,防止带线弹力勾眼。穿导线时,应协调配合防止管口挤手。2.散线、零线摆放要规范整齐,不要随地乱丢,以防绊脚。 3.穿线时,要用钢钳夹紧钢丝后拉线,禁止用手直接拉钢丝,以防手被勒伤、划伤。4.当天穿线结束后,应将剩余的导线统一放入库房保管;若没放入,发生丢失情况损失自负。应急措施当发生事故、事件及紧急情况时,在第一时间报告项目经理(梅国家:),应急小组负责组织并执行事故抢救,控制事态的发展,避免造成更大的损失。交底人签名接受交底负责人签名交底时间作业人员签名本表一式三份,交底人、被交底人各一份,另一份存档班级公约例会制度会议制度 欢迎下载使用,分享让人快乐

室内穿线技术交底

陕西省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表 施工质量验收技术资料通用表 施工技术交底记录编号: 一、施工准备 1、作业条件: 1.1、建筑结构工程必须经过结构验收,符合设计要求和规范规定,方可进行下道工序。 1.2、管路安装完毕。箱、盒安装符合设计及规范要求并应完好无损无污染。 1.3、线管内不得有积水及潮气进入。 2、材料质量控制: 2.1、电线:导线的规格型号必须符合设计要求,并有出厂合格证、出厂检测报告、行政检测报告、中国国家强制性产品认证证书、现场抽检,检测合格的检测报告。 2.2、常用的BV型绝缘电线的绝缘层厚度应符合表一规定: 表 2.4、镀锌铁丝或钢丝:应顺直无被扣、扭接等现象,并具有相应的机械拉力 2.5、护口:焊接钢管应加户口并预置配套。

2.6、焊锡:由锡铅、和锑等元素组成的低熔点(185?260C)合金。焊锡制成条状或丝状

(2)、相线、中性线及保护线的颜色应加以区分:黄、绿、红导线为L1、L2、L3相线,淡蓝色导线为零线,黄绿相间导线为保护接地线,控制线统一白色导线。 2.2穿带线扫管 (1)、穿带线的主要目的是带线并检查管路是否通畅,管路的走向及盒、箱的位置是否符合施工图的要求。 (2)穿带线的方法: 1)带线用? 1.2?2.0mm的铁丝或钢丝,头部弯成不封口的圆圈,以防止在管内遇到管接头 时被卡住,将带线穿入管路内,在管路的两端均应留有10?15c m的余量。 2)在管路较长或转弯较多时,可以在敷设管路的同时将带线一并穿好。 3)当穿带线受阻时,采用两端同时穿带线的办法,将两根带线的头部弯成半圆的形状,使两根带线同时搅动,使两端头相互钩绞在一起,然后将带线拉出。 (3)清扫管路:将布条的两端牢固地绑扎在带线上,两人来回拉动带线,将管内的浮锈、灰尘、泥水等杂物清除干净。 3、放线及断线 3.1、放线前应根据图纸对导线的品种、规格、质量进行核对。 3.2、放线:对整盘导线放线时,将导线置于放线架或放线车上,放线避免出现死扣和背花。 3.3、断线:剪断导线时,盒内导线的预留长度为12cm户箱内导线的预留长度为箱体周长的1/ 2,表箱内导线预留长度为1.3m。 4、电线与带线的绑扎 4.1、当导线根数为2?3根时,可将导线前端的绝缘层剥去,然后将线芯直接与带线绑回头压实绑扎牢固,使绑扎处形成一个平滑的锥体过渡部位。 4.2、当导线根数较多或导线截面较大时,可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯斜错排列在带线上,用绑线缠绕绑扎牢固,使绑扎接头处形成一个平滑的锥体过渡部位,便于穿线。 5、带护口 5.1、在钢管(电线管)穿线前,应首先检查各个管口的护口是否齐全,如有遗漏或破损均应补齐和更换。 6管内穿线 6.1、当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管内吹入适量滑石粉。 6.2、两人穿线时,应配合协调,一拉一送。

人行天桥施工安全措施

人行天桥施工安全措施 一、驻站联络员、工地防护员必须经培训合格,持证上岗的路工担任。 二、工地防护员配带齐防护用品:对讲机、红黄信号旗、夜间信号灯、响墩、口叫或喇叭,严格按《铁路营业线施工安全管理规范》设置防护。 三、线路加固时,尽量利用列车运行间隔时间较长的天窗进行作业。 四、人工拨移钢轨,两股穿短轨时,应注意轨道电路,影响前方预告信号的开放,穿越短轨时,既有轨底与短轨面必须设置绝缘垫板。 五、线路加固后,应派专职线路工经常检查线路几何状态及轨底的绝缘垫板是否失落。 六、施工作业队必须配备一套线路整修工具,并有专职线路工对安全责任地段线路设备,几何状态的检查,发现线路几何状态不符合营业条件时,应及时派人进行整修。 七、施工作业队对管线设备进行安全措施的保护,施工中不得随意损伤、搬移电缆或管线设施,应确保既有管线设备的完好无损。 八、线路两侧孔桩施工处应设置安全隔离墙或栏杆,孔柱立模,搭设脚手架的建筑物严格按技术交底施作,要保证安全行车限界。直线段线路中心离建筑物外侧不得少于2.44米。 九、施工过程中的物料、孔桩弃土不得堆放在既有水沟内,要经

常保持路基侧沟的排水畅通。 十、施工中要预备编织袋、砂石料,若出现孔内大量涌水塌孔影响既有线路基的稳定,危及行车安全时,一是及时报告项目部,二是采取路基加固措施。 十一、施工过程中特殊情况防护措施: 1、施工过程中一旦发生特殊故障,铁路行车线路被中断,处理的原则是“先防护后处理”。 2、施工过程中,因不可预见的突发事故引起营业线中断,影响正常列车运营情况下发生时,工地负责人、施工员、工地防护员遇事不能慌乱,要头脑清醒准确判断影响原因、范围、时间,采取果断处理措施: ①立即与驻站联络员通报情况,由驻站联络员向车站值班员报告事故原因,尽量把区间通过的列车拦留在临站。并通知上级相关部门,请求协同处理,尽量把事故减至最低损失。 ②故障地点,工地防护员应及时按有关规定设置停车防护标识。 ③故障地点抢修处理后经施工负责人检查,确认可以放行列车,工地防护员应及时向车站值班员报告列车放行时间,撤除停车防护标识,并做好接车工作。 赣龙铁路19标项目部 2004年11月15日

人行天桥施工安全专项方案

陕西国际贸易学院人行天桥项目 安全施工专项方案结构类型:桩基础、钢结构桥梁 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期: 编制单位:陕西盛航建设有限公司 二〇一五年一月二十日

目录 1.工程概况: (2) 2.编制依据 (2) 3.编制方案 (3) 3.1安全保证体系 (3) 3.2施工现场安全技术措施 (6) 3.3桥梁施工安全技术措施 (6) 3.4施工机械安全技术 (6) 3.5 消防与治安保卫措施 (10) 3.6施工用电安全措施 (12) 3.7冬雨季施工安全措施 (12)

人行天桥施工安全专项方案 1.工程概况: 工程名称:陕西商贸学院人行天桥项目 建设地点:西咸新区横跨统一路,陕西国际商贸学院南、北校区之间 建设规模:桩基础、钢结构天桥、天桥总面积600.4㎡ 建设单位:陕西沣西新城投资发展有限公司 设计单位:陕西远大交通科技有限公司 监理单位:西安众和市政工程监理咨询有限公司 本工程是陕西国际商贸学院南北校区过街天桥位于咸阳市,跨越统一路,天桥主桥长67.90米,桥面宽度6.50米,主梁面积441.4㎡;天桥北侧梯道坡度1:2,总长13.4米,宽6.5米,面积87.1米;南侧梯道坡度1:1.8,总长11.6米,宽6.5米,面积71.9㎡。天桥总面积为600.4㎡。全桥平面呈“一”字形。 2.编制依据 2.1《国营建筑企业安全生产工作条例》 2.2《桥梁工程施工安全技术规程》(JTJ76-95) 2.3《安全操作规程》及安全施工的规范标准

2.4有关国家、省、市安全法律、法规。 3.编制方案 3.1安全保证体系 1)建立安全生产体系,落实安全生产责任制 (1)建立健全安全生产管理机构,成立以项目经理为组长的安全生产领导小组,全面负责并领导本项目的安全生产工作。主管安全生产的项目副经理为安全生产的直接责任人,项目总工程师为安全生产的技术负责人。 (2)本项目实行安全生产三级管理,即:一级管理由项目经理负责,二级管理由专职安全员负责,三级管理由班组长负责,各作业点设共青团安全监督岗。 (3)完善各项安全生产管理制度,针对各工序及各工种的特点制定相应的安全管理制度,并由各级安全组织检查落实。 (4)建立安全生产责任制,落实各级管理人员和操作人员的安全职责,做到纵向到底,横向到边,各自作好本岗位的安全工作。 (5)项目开工前,由项目经理部编制实施性安全技术施工组织设计,经监理和业主同意后实施。 (6)严格执行逐级安全技术交底制度,施工前由项目经理部组织有关人员进行详细的技术安全交底。项目施工队对施工班组及具体操作人员进行安全技术交底。各级专职安全员对安全措施的执行情况进行检查、督促并作好记录。 (7)加强施工现场安全教育 ①针对工程特点,定期进行安全生产教育,重点对专职安全员、安全监督岗岗员、班组长及从事特种作业的起重工、钢构安装工、电工、焊接工、机械工、机动车辆驾驶员进行培训和考核,学习安全生

装修电气穿线技术交底.

技术交底记录 表C2-1 资料编号 工程名称北京云立方装修工程交底日期2014年6月20日 施工单位中国水利水电第二工程局有限公 司 分项工程名称 电线、电缆导管和线槽敷 线 交底提要电线、电缆管施工准备、质量要求、操作工艺等 交底内容: 一、施工准备 (一)作业条件:管内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,穿线前吹管,将管中 杂物及水清除干净,没有穿线前及时把管口进行封堵好。 (二)材质要求: 1、绝缘导线:导线的规格、型号必须符合设计要求,并应有出厂合格证和试验单。导线 进场时要检验其规格、型号、外观质量及导线上的标识,并用卡尺检验导线直径是否符合国家标准。 2、镀锌铁丝或钢丝:应顺直无背扣、扭结等现象,并有相应的机械拉力。 3、护口:根据管子直径的大小选择相应规格的护口.护口的材质要绝缘。 4、辅助材料:焊锡、焊剂、绝缘带等。 (三)工器具: 1、钢丝钳、尖嘴钳、剥线钳、电工刀、 2、放线架、梯子。 3、喷灯、电烙铁、锡锅、锡斗、锡勺等。 二、质量要求 (一)主控项目: 1、三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。 2、不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内;同一交流回路的 电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头。 (二)一般项目: 1、电线、电缆穿管前,应清除管内杂物和积水。管口应有保护措施,不进入接线盒(箱)的垂直管口穿入电线、电缆后,管口应密封。 三、工艺流程 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受较低单位个保存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。