文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护复习提纲(讲解)

继电保护复习提纲(讲解)

继电保护复习提纲(讲解)
继电保护复习提纲(讲解)

第一章绪论

一、基本概念

1、正常状态、不正常状态、故障状态

要求:了解有哪三种状态,各种状态的特征

2、故障的危害

要求:(了解,故障分析中学过)

3、继电保护定义及作用(或任务)

要求:知道定义,明确作用。

4、继电保护装置的构成及各部分的作用

要求:构成三部分,哪三部分

5、对继电保护的基本要求,“四性”的含义

要求:知道有哪四性,各性的含义

6、主保护、后备保护、近后备、远后备保护的概念

要求:什么是主保护、后备保护、近后备、远后备保护

二、基本计算

第二章电网的电流保护

一、基本概念

1、继电器的定义及类型

要求:了解

2、继电特性、动作电流、返回电流、返回系数

要求:什么继电特性,动作电流、返回电流、返回系数的定义

3、单则电源网络相短路时电流量有哪些特征

要求:1)短路电流是单方向的,2)短路电流比正常电流大得多,3)短路电流的大小同系统运行方式、故障类型、电源电势、故障位置等因素有关

4、最小运行方式和最大运行方式

要求:了解最小运行方式的定义,用于校验保护灵敏度;了解最大运行方式的定义,用于整定保护的速断电流

5、电流速断保护的工作原理、整定计算原则,动作选择性是如何保证的

要求:电流速断保护的定义,根据什么参数来整定计算,上下级保护的动作选择性是如何保证的?靠整定电流的大小

6、电流速断保护的主要优缺点(简述)

要求:了解主要优缺点,如快速简单,不能保护线路全长

7、限时电流速断保护的工作原理、整定原则

要求:主保护,能保护线路全长,但不能用于下一级线路的远后备保护

8、灵敏系数的定义,灵敏度需大于1的原因,III段式保护哪段最灵敏?

要求:了解灵敏系数的定义,知道III段式保护哪段最灵敏(第III段)

9、过电流保护的工作原理、整定原则,上下级保护的动作选择性是如何保证的?

要求:了解过电流保护按躲过最大负荷电流来整定,上下级保护的动作选择性靠整定时间来保证的

10、III段式电流保护是指哪三段?各段的保护范围、时限配合(分析)参见书中图2.13

要求:要会分析,是三段式保护的核心内容。故障发生在I段时,II、III段会起动吗?11、继电保护的整定分哪三步曲?继电保护上下级保护的配合是指灵敏度和时间的配合吗?要求:知道保护整定三步曲!继电保护上下级保护的配合是指灵敏度和时间的配合

12、继电保护的接线方式和接线系数

要求:了解接线方式,主要是二相二继电器和三相三继电器,接线系数的定义

13、双测电源网络相间短路功率方向的定义

要求:明确功率方向的定义,单电源线路和双电源线路的核心区别是功率

14、方向性电流保护方向元件的动作特性分析(分析)

要求:知道

15、90度接线方式,相间短路时功率方向元件的动作特性分析(分析)

要求:熟练掌握,当线路末端发生二相故障时,这二相的继电器动作行为分析

?时其灵敏度角是多少?线16、采用90接线方式的LG-11型功率方向继电器,其内角为?

路阻抗角多大最灵敏?继电器动作范围是什么?

要求:掌握,能正确回答

16、方向元件电流保护在什么情况下可以取消方向元件

要求:了解

17、分支系数及计算方法

要求::熟练掌握,专门进行过讨论

18、接地故障时零序电压、电流、功率的分布特性

要求:熟悉故障点零序电压最高,出口没有死区,零序电流同正序电流相反。

19、方向性零序电流保护方向判别

要求:熟悉零序电流和零序电压的相位关系。应该是电流超前电压95~110

20、零序电流保护的整定方法

要求:了解,同一线路零序电流保护同相电流保护比较哪个灵敏度高?

二、基本计算

1、单侧电源电流保护的整定计算

要求:熟练掌握

2、双侧电源方向电流保护的整定计算

要求:明确与单侧电源电流保护的区别和联系

3、零序电流保护的整定计算

要求:了解

第三章电网的距离保护

一、基本概念

1、距离保护的定义及组成部分(简述)

要求:了解

2、接地距离保护和相间距离保护中电压、电流的取值方法(表达式)

要求:熟悉取值方法和表达式,特别是接地保护

3、全阻抗继电器、方向阻抗继电器、带偏移特性方向阻抗继电器的动作特性分析(分析)要求:重点熟练掌握方向阻抗继电器的作用(作用有二个:一是测阻抗的大小,二判别故障的方向)、动作特性分析,包括绝对值比较方程和相位比较方程。

4、试画图并说明方向阻抗继电器具的测量阻抗、整定阻抗、动作阻抗的含义(简述)

要求:熟练掌握

5、方向阻抗继电器绝对值比较和相位比较原理的实现方法

要求:按图能写出方程,并判别

6、比较工作电压相位实现故障区段判别的原理(分析)

要求:了解

7、方向阻抗继电器的死区及解决办法

要求:了解

8、精工电流和精工电压的概念

要求:知道最小精工电流是怎么定义的?

9、距离保护I、II、III段整定计算原则

要求:熟悉

10、三段式距离保护范围的配合(分析)

要求:熟练掌握

11、灌电流和汲电流使II、III段测量阻抗如何变化?

要求:了解对保护范围的影响

12、对距离保护的评价(简述)

要求:了解

13、系统振荡时电压、电流的分布,测量阻抗的变化及对距离保护的影响

要求:了解测量阻抗的变化规律

14、振荡和短路的区别有哪些?(简述)

要求::熟练掌握三大区别

15、距离保护的振荡闭锁有哪些措施?

要求:了解

16、过渡电阻对测量阻抗和距离保护范围的影响

要求:了解

17、工频故障分量距离保护的特点(分析)

要求:不作要求

二、基本计算

1、距离保护I、II、III的整定计算

要求::熟练掌握整定计算,注意分支系数

第四章输电线路的纵联保护

一、基本概念

1、纵差保护的工作原理及类型(按原理分),和阶段式保护的根本差别是什么?

要求:熟悉四种主要类型的工作原理,方向比较是比较两侧功率方向,相差电流是比较两侧相位差,主要特点是全线快速保护

2、输电线路纵联保护有哪几种信号通道?

要求:了解

3、电力载波通道有哪几部分组成,阻波器的作用是什么?

要求:了解各部分,熟悉阻波器的作用

4、电力载波通道的工作方式

要求:了解

5、电力载波信号的种类及作用

要求:熟悉三种类型,最常用的类型是闭锁信息

6、闭锁式方向纵联保护的工作原理及组成

要求:掌握闭锁式方向纵联保护的工作原理

7、功率倒向对方向比较式纵联保护的影响及解决办法

要求:了解

8、纵联电流差动保护的工作原理

要求:熟悉

9、纵联电流相差保护的工作原理、动作特性、相继动作(分析)

要求:熟悉工作原理,区内外故障间断角的大小及变化的原因,相继动作是什么情况下产生的

10、闭锁角的定义及计算。

要求:熟练掌握

11、高频信号最大相位差的计算方法(参看例题)。

要求:熟练掌握

第五章自动重合闸

一、基本概念

1、自动重合闸的作用、基本要求、分类

了解,熟悉基本要求,哪些情况该动作,哪些情况不该动作

2、双电源重合闸的原理

要求:熟悉检查无电压和同步的动作顺序。检查无压侧同时投入同步检查装置的理由是为了误动作时纠错。但检查同步侧不能投入无电压装置

3、单电源和双电源重合闸动作时间表的确定

要求:了解

4、前加速的概念及优缺点

要求:概念要清晰

5、后加速的概念及优缺点

要求:概念要清晰

6、潜供电流的概念

要求:了解

第六章电力变压器的保护

一、基本概念

1、变压器常见故障有哪些?

要求:了解

2、变压器差动保护的原理,差动保护能自动保证选择性吗?

要求:熟练掌握变压器差动保护的原理,区内故障电流很大,区外故障或正常运行电流为现零。差动保护具有绝对选择性

3、差动保护不平衡电流产生的原因及减小不平衡电流的措施

要求:熟悉有哪些不平衡电流及解决的办法

4、具有制动特性的差动继电器的工作原理,动作行为分析(分析)

要求:熟悉工作原理

5、差动线圈、平衡线圈、短路线圈、制动线圈的作用

要求:理解各线圈的作用

6、制动线圈一般应装在变压器的哪一侧?

要求:理解

7、单相变压器励磁涌流的特点

要求:了解

8、三相变压器励磁涌流的特点

要求:了解

9、防止励磁涌流引起差动保护误动的方法

要求:了解

二、基本计算

1、变压器差动保护的整定计算

要求:了解

第七章发电机的继电保护

一、基本概念

1、发电机定子绕组通常会产生哪些故障?

要求:了解

2、发电机定子绕组的横差保护有哪几种方式?

要求:横差保护用于匝间短路,有同相同一支路方式,也有同相不同分支的横差。纵横用于相间短路保护。

3、发电机定子单相对地短路时的电气量特征

要求:了解

4、零序电压构成的定子绕组单相接地保护原理

要求:了解

5、三次谐波电压构成的定子绕组单相接地保护原理

要求:了解

6、如何用零序电压和三次谐波电压构成100%定子绕组单相对地保护

要求:了解

7、发电机失磁后的特点

要求:熟练掌握电压、无功、阻抗的变化

8、发电机失磁后机端测量阻抗的变化,临界失步圆的含义,何处为失步区(分析)

要求:理解

9、输送功率和测量圆大小的关系

要求:掌握输送功率和测量圆大小的逻辑关系

10、失磁保护的构成

要求:了解

第八章母线保护

一、基本概念

1、装置母线保护的原则

2、完全母线差动保护的原理

3、高阻抗、中阻抗比例制动特性的母差保护原理

4、固定连接双母线电流差动保护原理(分析)

5、母联电流比相式母线差动保护

电力系统继电保护基本知识

电力系统继电保护 董双桥 2005年9月

第一部分电力系统继电保护的基本知识 电力系统:由发电电厂中的电气部分,变电站,输配电线路,用电设备等组成的统一体:它包括发电机、变压器、线路、用电设备以及相应的通信,安全自动装置,继电保护,调调自动化设备等。 电力系统运行有如下特点: 1、电能的生产,输送和使用必须同时进行。 2、与生产及人们的生活密切相关。 3、暂态进程非常短,一个正常运行的系统可能在几分钟,甚致几秒钟内瓦解。 电力系统继电保护的作用。 电力系统在运行中,可能由于以下原因,发生故障或不正常工作状态。 1、外部原因:雷击,大风,地震造成的倒杆,绝缘子污秽造成污闪,线路覆冰造成冰闪。 2、内部原因:设备绝缘损坏,老化。 3、系统中运行人员误操作。 电力系统故障的类型: 1、单相接地故障D(1) 2、两相接地故障D(1.1) 3、两相短路故障D(2) 4、三相短路故障D(3) 5 线路断线故障 以上故障单独发生为简单故障。在不同地点同时发生两个或以上称为复故障。 电力系统短路故障的后果: 1、短路电流在短路点引起电弧烧坏电气设备。 2、造成部分地区电压下降。 3、使系统电气设备,通过短路电流造成热效应和电动力。 4、电力系统稳定性被破坏,可能引起振荡,甚至鲜列。 不正常工作状态有:电力系统中电气设备的正常工作遭到破坏,但未发展成故障。 不正常工作状态有: 1)电力设备过负荷,如:发电机,变压器线路过负荷。 2)电力系统过电压。 3)电力系统振荡。

4)电力系统低频,低压。 电力系统事故:电力系统中,故障和不正常工作状态均可能引起系统事故,即系统全部或部分设备正常运行遭到破坏,对用户非计划停电、少送电、电能质量达不到标准(频率,电压,波形)、设备损坏等。 继电保护的作用,就检测电力系统中各电气设备的故障和不正常工作状态的信息,并作相应处理。 继电保护的基本任务: 1)将故障设备从运行系统中切除,保证系统中非故障设备正常运行。 2)发生告警信号通知运行值班人员,系统不正常工作状态已发生或自动调整使系统恢复正常工作状态。 电力系统对继电保护的基本要求(四性) 1)选择性:电力系统故障时,使停电范围最小的切除故障的方式 2)快速性:电力系统故障对设备、人身、系统稳定的影响与故障的持续时间密切相关,故障持续时间越长,设备损坏越严重;对系统影响也越大。因此,要求继电保护快速的切除故障。 电力系统对继电保护快速性的要求与电网的电压等级有关。 35kV及以下保护动作时间工段60-80ms 110kV 工段40-60ms 220kV 高频保护20-40ms 500kV 20-40ms 快速切除故障,可提高重合闸成功率,提高线路的输送容量。 3)灵敏性:继电保护装置在它的保护范围内发生故障和不正常工作状态的反应能力(各种运行方式,最大运行方式,最小运行方式),故障时通人保护装置的故障量与保护装置的整定值之比,称为保护装置的灵敏度。 4)可靠性: ①保护范围内发生故障时,保护装置可靠动作切除故障,不拒动。 ②保护范围外发生故障和正常运行时,保护可靠闭锁,不误动。 在保护四性中:重要的是可靠性,关键是选择性,灵敏性按规程要求,快速性按系统要求。

继电保护工作典型安全措施票的制定和应用

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 继电保护工作典型安全措施票的制定和应用Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8555-53 继电保护工作典型安全措施票的制 定和应用 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 继电保护工作中安全措施是确保人身安全和工作质量的重要环节,通常,在现场开工后由工作负责人负责填写安全措施票,然后由班长或技术人员审核后现场执行。当现场任务繁重、时间特别紧的情况下,保护安全措施票的填写和审核可能出现考虑不周或发生遗漏的情况。另外,工作负责人自身的业务能力和工作状态对安全措施质量的影响也很大,同种性质的安全措施不同的工作负责人做法可能会有很大差异。为了提高安全措施质量,规范继电保护安全措施票的格式和填写,力求在安全措施操作中人为因素对安全造成的隐患降至最低,巢湖供电公司制定了继电保护工作典型安全措施票。下面对具体执行情况作一介绍: 1 典型安全措施票的类型及格式

继电保护试卷(试题、答案)教学文稿

继电保护试卷(试题、 答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 4.考试结束,试卷、草稿纸一并交回。 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简 答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; ( 密 封 线 内 不 答 题 )

7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一.判断题(每题1分,共15分) 1.电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行 的稳定性。 ( √) 2.继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值 进行比较。( ×) 3.电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动 作。 ( √ ) 4.采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 (×) 5.电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序 分量。 (× ) 6.中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非 故障相对地电容电流之和。 (× ) 7.距离保护接线复杂,可靠性比电流保护高,这是它的主要优点。 (×) 8.长线路的测量阻抗受故障点过渡阻抗的影响比短线路大。 (×) 9.电流比相式母线保护动作判断只与电流的相位有关,而与电流的幅值无关。 (√) 10.对于中性点非直接接地电网,母线保护采用三相式接线。 ( × ) 11.平行线路的一回线检修时,横差方向保护应自动退出工作。 (√ ) 12.相差高频保护能作相邻元件的后备保护。 (×)

Q/GDW-11-220-2009:浙江电网220kV继电保护标准化设计典型二次回路规范

浙江电网220 kV继电保护标准化设计 典型二次回路规范

Q/GDW-11-220-2009 目次 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 总则 (1) 4 依据主接线和附录图纸内容 (2) 5 二次回路设计原则 (2) 附录A(规范性附录)浙江电网220 kV继电保护标准化设计典型二次回路(原理图) . 5 附录B(规范性附录)浙江电网220 kV继电保护标准化设计典型二次回路(端子排图)6

Q/GDW-11-220-2009 前言 本标准规定了浙江电网220 kV标准化设计继电保护设备典型二次回路的设计原则,实现了220 kV标准化设计继电保护设备功能配置统一、定值格式统一、报告输出统一、接口标准统一、组屏方案统一、回路设计统一(以下简称“六统一”),为继电保护的制造、设计、运行、管理和维护工作提供有利条件,为浙江电网供电企业提供统一的技术规范。 本标准附录A、附录B为规范性附录。 本标准由浙江电力调度通信中心提出。 本标准由浙江省电力公司科技信息部归口。 本标准起草单位:浙江电力调度通信中心、浙江省电力设计院。 本标准主要起草人:朱炳铨裘愉涛刘宏波陈水耀方愉冬钱建国李慧朱凯进赵萌钱锋丁健。 本标准由浙江电力调度通信中心、浙江省电力设计院负责解释。

Q/GDW-11-220-2009 浙江电网220 kV继电保护标准化设计典型二次回路规范 1 范围 本标准范围包括浙江电网220 kV继电保护标准化设计(即“六统一”设计)的线路保护(包含分相电流差动、纵联距离/方向等两种类型)、母线保护、主变保护、母联(分段)保护典型二次回路的设计。 本标准适用于浙江电网新建、扩建和技改等工程中的220 kV“六统一”继电保护设备在工程中应用的设计工作。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程 GB/T 14598.300-2008 微机变压器保护装置通用技术要求 GB/T 15145-2001 微机线路保护装置通用技术条件 GB/T 18135-2008 电气工程CAD制图规则 GB/T 22386-2008 电力系统暂态数据交换通用格式 DL/T 478-2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 DL/T 670-1999 微机母线保护装置通用技术条件 DL/T 769-2001 电力系统微机继电保护技术导则 DL/T 5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 DL/T 5218-2005 220 kV~500 kV变电所设计技术规程 Q/GDW 161-2007 线路保护及辅助装置标准化设计规范 Q/GDW 175-2008 变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范调继[2005]222号国家电网公司十八项电网重点反事故措施(试行)继电保护专业重点实施要求 IEC 60870-5-103:1997 远动设备及系统第五部分传输规约第103篇继电保护设备 信息接口配套标准 IEC 61850:2003 变电站通信网络和系统 3 总则 3.1 本标准旨在通过规范浙江电网220 kV标准化设计继电保护设备典型二次回路的基本原则,提高继电保护设备的标准化水平,为继电保护的制造、设计、运行、管理和维护工作提供有利条件,提升继电保护运行、管理水平。 3.2 优化回路设计,通过继电保护装置自身实现相关保护功能,尽可能减少外部输入量,尽可能减少装置间以及屏(柜)间的连线。 3.3 继电保护双重化遵循GB/T 14285《继电保护和安全自动装置技术规程》和《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)继电保护专业重点实施要求》等规程、规范和文件的要求。 3.4 合理分配保护所接电流互感器二次绕组,对确无办法解决的保护动作死区,采取启动失灵及远方跳闸等措施加以解决。 3.5 本标准强调了标准化设计保护典型二次回路的原则和重点要求,但并未涵盖全部技术要

继电保护心得体会

继电保护心得体会 【篇一:对继电保护故障分析和处理的心得体会】 对继电保护故障分析和处理的心得体会 摘要:随着科技的发展各种类型的电气设施出现在人们日常生活和工 作中,这些电气设施对供电提出了质量和稳定性的要求,这就使如何保 证电网安全稳定成为电力工作的重要环节。在现代化电力事业的规划、经营和管理等各项活动中,继电保护是一项重要的工作,继电保护 是维护供电稳定、维持电网的正常工作、确保用电安全的重要举措。本文从电力工作的经验出发,对继电保护故障的分析和处理进行讨论, 希望对继电保护工作提供参考和借鉴。 关键词:继电保护故障分析和处理 科技的进步和经济的发展,各种类型的电气设施出现在人们日常生活 和工作中,新型电气设施对供电提出了质量和稳定性的要求,这就使如 何保证电网安全稳定成为电力工作的重要环节。在现代化电力事业 的发展规划、经营活动和监督管理等各项工作中,继电保护成为电力 工作的重中之重。 1、继电保护的概述 (1)继电保护的定义。继电保护是研究电力系统故障和危及安全运行 时应对和处理的办法和措施,探讨对电力系统故障和危及安全运行的 对策,通过自动化处理的办法,利用有触点的继电器来保护电力系统及 其元件的安全,使其免遭损害。 (2)继电保护的功能。当电力系统发生故障或异常工况时,继电保护可 以实现的最短时间和最小区域内,将故障设备和元器件断离和整个电 力系统;或及时发出警报信号由电力工作者人工消除异常工况,达到减 轻或避免电力设备和元器件的损坏对相邻地区供电质量的影响。(3) 继电保护的分类。首先,从功能和作用的角度进行划分,继电保护分为:

异常动作保护、短路故障保护。其次,从保护对象的角度进行划分,继 电保护分为:主设备保护、输电线保护等。其三,从动作原理的角度进 行划分,继电保护分为:过电压、过电流、远距离保护等。最后,从装置 结构的角度进行划分,继电保护分为:数字保护、模拟式保护、计算保护、信号保护等。 2、常见的继电保护故障分析 由于新型电力控制设备和继电保护信息系统的使用,目前电力网络继 电保护工作的整体管理水平有了显著的提升,不过,毕竟电网和电力设 施是一个复杂的、庞大的系统,由于主客观各方面的因素影响,在继电 保护工作中仍然存在较多的问题,在日常的电力工作中常见的继电保 护故障主要有如下几种类型: (1)继电保护的运行故障。继电保护的运行故障是电力系统中危害性 最大且最常见的一种故障形式,表现为:主变差动保护、开关拒合的误 动等。例如:在电路网络的长期运行中,局部温度过高有可能导致继电 保护装置失灵。继电保护的运行故障最为常见的是电压互感器的二 次电压回路故障,是电力网络运行和围护中的薄弱环节之一。(2)继电 保护的产源故障。继电保护的产源故障是保护装置本身出现的故障, 在继电保护装置的实际运行中,其元器件的质量高低于继电保护产源 故障出现频率呈反相关。在电网和用电器中,继电保护装置对于零部 件的精度差、材质等都有严格的要求,如果采用质量不合格的零部件 和元器件将会增加继电保护产源故障发生的可能性。(3)继电保护的 隐形故障。继电保护的隐形故障既是又是大规模停电事故和电力保 护系统运行故障出现的根本原因,也是引发电力火灾的主要因素,电力 企业继电保护工作人员必须引起高度的重视。 3、处理继电保护故障的措施 为了实现电力事业又好又快地发展,进一步提高电力行业的经济和社 会效益, 【篇二:电力系统继电保护和自动化专业实习总结范文】

继电保护复习提纲(清华大学)

复习提纲 第一章绪论 1.电力系统继电保护的作用 2.对继电保护的基本要求(四个基本技术性要求) 第二章相间短路的电流电压保护和方向性电流保护 第一节单侧电源电网相间短路的电流电压保护 1.单侧电源电网相间短路电流保护的整定计算 一、二、三段电流保护动作值整定计算方法 一、二、三段电流保护动作时间整定计算 特别注意:阶梯时间特性 2.基本概念:不同接线方式性能比较 第二节多侧电源电网相间短路的方向性电流保护 1.功率方向继电器(GJ)的工作原理 2.使用功率方向继电器的目的:保证选择性 一、二段电流保护:动作值不能保证选择性时需使用功率方向继电器 三段电流保护:动作时间不能保证选择性时需使用功率方向继电器 特别注意:三段电流保护设置功率方向继电器的选择条件 第三章接地短路的零序电流保护和方向性零序电流保护 1.三段式零序电流保护的动作值整定原则 2.基本概念:灵敏零序一段电流与不灵敏零序一段电流 3.零序电流保护的主要特点 第四章电网的距离保护 第一节距离保护的基本概念 1.距离保护的作用原理 2.距离保护的主要组成元件 第二节单相阻抗继电器的构成原理 1.阻抗继电器的动作方程 2.阻抗继电器的动作特性 3.阻抗继电器的交流接线 (只要求全阻抗、方向阻抗与偏移阻抗) 第三节系统振荡对单相阻抗继电器的影响 1.系统振荡对单相阻抗继电器的影响 2.振荡闭锁装置的基本原理(要点:系统振荡与故障的主要区别)第五节距离保护的整定计算 1.一、二、三段距离保护动作值整定计算方法 2.一、二、三段距离保护动作时间整定计算 3.分支系数的影响: 二段保护整定:保护整定时取可能的最小分支系数,对应实际保护范围最大的情况,以保证其选择性(不延伸进入下条线路II段保护范围)三段保护灵敏度校验:取可能的最大分支系数,对应实际保护范围最

继电保护选择题71369

一、初识继电保护 1、以下选项中不属于电力系统一次设备的是( A ) A 母线 B 电流保护 C 输电线路 D 断路器 2、电力系统继电保护的特点是(B C) A、动作缓慢 B、具有非调节性 C、动作迅速 D、具有调节反映电能质量指标的电气量的功能 3、日常生活中的空气开关是用在电力系统的哪一个环节的保护装置(D) A、发电 B、输电 C、变电 D、用电 4、保险丝的保护原理基于哪种电气量的(A) A、电流 B、电压 C、阻抗 D、距离 5、继电保护的基本作用,描述正确的是(B D) A、面对故障不切除,而是先调节 B、自动、迅速、有选择的切除故障 C、自动、迅速、有选择的切除不正常设备 D、不正常状况是发出信号 二、对继电保护的基本要求 1、以下那一项不属于对继电保护的基本要求(A) A、调节性 B、选择性 C、可靠性 D、速动性 2、关于可靠性,以下哪些描述是正确的(B C) A、安全性指不拒动性 B、安全性指不误动性 C、信赖性指不拒动性 D、信赖性指不误动性 3、单侧电源输电线路上,那些描述是有选择性的白虎动作行为(A B) A、本线路上发生短路,由本线路的保护动作切除故障 B、本线路上发生短路,但由于本线路的保护对应的断路器失灵,相邻上级线路的保护动作切除故障

C、本线路上发生短路,但由于本线路的保护对应的断路器失灵,相邻下级线路的保护动作切除故障 D、本线路上发生短路,但由于本线路的保护对应的断路器失灵,由上上级线路的保护动作切除故障 4、220KV输电线路发生故障,要求在多少时间切除(B) A、30微妙 B、30毫秒 C、3秒 D、30秒 5、关于灵敏度,以下描描述正确的是(A B C D) A、保护范围内任何类型的故障,保护都能够灵敏反应,正确动作 B、保护范围内不论故障点的位置在哪里,保护都能够灵敏反应,正确动作 C、保护范围内不论短路有无过度电阻,保护都能够灵敏反应,正确动作 D、无论在任意运行方式下,保护都能够灵敏反应,正确动作 三、电流速断保护稳定计算 1、电流保护的整定包括以下那几个方面(A B C) A、定值的整定 B、时间的整定 C、灵敏度的整定 D、可靠性的整定 2、I^1的上标表示什么(B) A、保护装置I B、第I阶段保护 C、第I条线路 D、互感器一次侧 3短路电流随位置变化的曲线图中最上面的曲线表示什么情况下的(A D) A、最大运行方式下 B、最小运行方式下 C、两相短路 D、三相短路 4、电流速断保护中电流定值的整定是以什么为基础的(A C) A、本线路末端的最大短路电流 B、本线路末端的最小短路电流 C、相邻线路出口的最大短路电流 D、相邻线路出口的最小短路电流 5、电流速断保护的灵敏度检验,是以什么为基础的(C) A、最小保护范围处,最大运行方式下,;两相短路时的短路电流

电力系统继电保护课后习题解析答案(全)-

电力系统继电保护课后习题答案 1绪论 1.1电力系统如果没有配备完善的继电保护系统,想象一下会出现什么情景? 答:现代的电力系统离开完善的继电保护系统是不能运行的。当电力系统发生故障时,电源至故障点之间的电力设备中将流过很大的短路电流,若没有完善的继电保护系统将故障快速切除,则会引起故障元件和流过故障电流的其他电气设备的损坏;当电力系统发生故障时,发电机端电压降低造成发电机的输入机械功率和输出电磁功率的不平衡,可能引起电力系统稳定性的破坏,甚至引起电网的崩溃、造成人身伤亡。如果电力系统没有配备完善的继电保护系统,则当电力系统出现不正常运行时,不能及时地发出信号通知值班人员进行合理的处理。 1.2继电保护装置在电力系统中所起的作用是什么? 答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置?它的作用包括:1.电力系统正常运行时不动作2 电力系统部正常运行时发报警信号,通知值班人员处理,使电力系统尽快恢复正常运行3 电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离。 1.3继电保护装置通过哪些主要环节完成预定的保护功能,各环节的作用是什么? 答:继电保护装置一般通过测量比较、逻辑判断和执行输出三个部分完成预定的保护功能。测量比较环节是册来那个被保护电器元件的物理参量,并与给定的值进行比较,根据比较的结果,给出“是”、“非”、“ 0”或“1 ”性质的一组逻辑信号,从而判别保护装置是否应该启动。逻辑判断环节是根据测量环节输出的逻辑信号,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否应该使断路器跳闸。执行输出环节是根据逻辑部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作。 1.4 依据电力元件正常工作、不正常工作和短路状态下的电气量复制差异,已经构成哪些原理的保护,这些保护单靠保护整定值能求出保护范围内任意点的故障吗? 答:利用流过被保护元件电流幅值的增大,构成了过电流保护;利用短路时电压幅值的降低,构成了低电压保护;利用电压幅值的异常升高,构成了过电压保护;利用测量阻抗的降低和阻抗角的变大,构成了低阻抗保护。 单靠保护增大值不能切除保护范围内任意点的故障,因为当故障发生在本线路末端与下级线路的首端出口时,本线路首端的电气量差别不大。所以,为了保证本线路短路时能快速切除而下级线路短路时不动作,这种单靠整定值得保护只能保护线路的一部分。 1.5依据电力元件两端电气量在正常工作和短路状态下的差异,可以构成哪些原理的保护? 答:利用电力元件两端电流的差别,可以构成电流差动保护;利用电力元件两端电流相位的差别可以构成电流相位差动保护;利两侧功率方向的差别,可以构成纵联方向比较式保护;利用两侧测量阻抗的大小和方向的差别,可以构成纵联距离保护。 1.6 如图1-1所示,线路上装设两组电流互感器,线路保护和母线保护应各接哪组互感器? 答:线路保护应接TA1,母线保护应接TA2。因为母线保护和线路保护的保护区必须重叠,使得任意点的故障都处于保护区内。 母线

电力系统继电保护(第二版)复习资料

第一章 问答: 1.电力系统继电保护的基本任务是什么? 发生故障时自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到损坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行。 反应电气设备的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或跳闸。此 时一般不要求迅速动作,而是根据对电力系统及其元件的危害程度规定一定的延时,以免暂短的运行波动造成不必要的动作和干扰引起的误动。 2.电力系统短路有哪些:单相接地短路、两相短路、两相接地短路、三相短路。 3.发生短路的后果有哪些? 通过短路点的很大短路电流和所燃起的电弧,使故障元件损坏。 短路电流通过非故障元件,由于发热和电动力作用,会使其的损坏或缩短其使用寿命。 电力系统中部分地区的电压大大降低,使大量的电力用户的正常工作遭到破坏或产生废品。 破坏电力系统中各发电厂之间并列运行的稳定性,引起系统振荡,甚至使系统瓦解。选择、填空 1.继电保护装置的构成部分:测量比较元件、逻辑判断元件、执行输出元件。 2.对继电保护的要求,灵敏系数的要求? 可靠性:包括安全性和信赖性。 选择性:指保护装置动作时,在可能最小的区间内将故障从电力系统中断开,最大限度地保证系统中无故障部分仍然继续安全运行。 速动性:指尽可能快地切除故障,以减少设备及用户在大短路电流、低电压下运行的时间,降低设备的损坏程度,提高电力系统并列运行的稳定性。 灵敏性:指对其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反映能力。 灵敏系数的要求:一般灵敏性系数在1.2—-2 之间。 第二章电网的电流保护 问答:

1?什么是90度接线方式?优缺点?动作内角范围的确定?0《(l)k《90,其功率方向继电当 器的动作内角? 是指系统三相对称,且功率因数cos <1)=1的情况下,加入继电器的电流Ir,超前电压 Ur90度的接线方式 优点:对各种两相短路都没有死区 适当选择内角后,对线路上各种相间故障保证动作的方向性 缺点:不能清除电压死区 动作内角范围的确定。三相短路时0《&《90 (0《(bk ?90) 两相短路时30《已《60 动作条件一90《(I)r+a《90 或cos (r+a)》0 选择、填空 1.电流1段、2段动作电流的整定原则、优缺点: 电流1段是按躲过线路末端最大三相短路电流整定,优点是作为本线路首端主保 护,动作迅速,缺点是不能保护线路全长,只能15%左右、电流2段是按躲过相邻元件末端最大三相电流或相邻元件电流速断保护的动作电流配合,按两个条件中较大的整定,优点是 作为本线路首端的近后备,本线路末端的主保护,相邻下一线路首段的远后备,能保护全长,缺点是不能作为相邻下一线路的完全远保护。 2.过电流继电后备保护的分类 3.中性点直接接地系统接地短路零序电压的分布,决定零序电流分布的因素? 零序电压故障点最高,离故障点越远处的零序电压越低,变压器中性点的零序电0压为 而与F 零序电流的分布主要决定于输电线路的零序阻抗和中性点接地变压器的零序阻抗,源的数目和位置无关

继电保护知识点总结

电力系统中常见的故障类型和不正常运行状态 故障:短路(最常见也最危险);断线;两者同时发生 不正常:过负荷;功率缺额而引起的频率降低;发电机突然甩负荷而产生的过电压;振荡 继电保护在电力系统发生故障或不正常运行时的基本任务和作用。 迅速切除故障,减小停电时间和停电范围 指示不正常状态,并予以控制 继电保护的基本原理 利用电力系统正常运行与发生故障或不正常运行状态时,各种物理量的差别来判断故障或异常,并通过断路器将故障切除或者发出告警信号 继电保护装置的三个组成部分。 测量部分:给出“是”、“非”、“大于”等逻辑信号判断保护是否启动 逻辑部分:常用逻辑回路有“或”、“与”、“否”、“延时起动”等,确定断路器跳闸或发出信号 执行部分 保护的四性 选择性:保护装置动作时仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量减少速动性:继电保护装置应尽可能快的断开故障元件。 灵敏性:继电保护装置应尽可能快的断开故障元件。故障的切除时间等于保护装置和断路器动作时间之和 可靠性:在保护装置规定的保护范围内发生了它应该反映的故障时,保护装置应可靠地动作(即不拒动,称信赖性)而在不属于该保护装置动作的其他情况下,则不应该动作(即不误动,称安全性)。 主保护、后备保护 保护:被保护元件发生故障故障,快速动作的保护装置 后备保护:在主保护系统失效时,起备用作用的保护装置。 远后备:后备保护与主保护处于不同变电站 近后备:主保护与后备保护在同一个变电站,但不共用同一个一次电路。 继电器的相关概念: 继电器是测量和起动元件 动作电流:使继电器动作的最小电流值 返回电流:使继电器返回原位的最大电流值 返回系数:返回值/动作值 过量继电器:返回系数Kre<1 欠量继电器:返回系数Kre>1 绩电特性:启动和返回都是明确的,不可能停留在某个中间位置 阶梯时限特性: 最大(小)运行方式: 在被保护线路末端发生短路时,系统等值阻抗最小(大),而通过保护装置的电流最大(小)的运行方式 三段式电流保护:由电流速断保护、限时电流速断保护及定时限过电流保护相配合构成的一整套保护 工作原理: 电流速断保护:当所在线路保护范围内发生短路时,反应电流增大而瞬时动作切

继电保护典型故障分析

继电保护典型故障分析 继电保护装置是电力系统密不可分的一部分,是保障电力设备安全和防止、限制电力系统大面积停电的最基本、最重要、最有效的技术手段。实践证明,继电保护一旦发生不正确动作,往往会扩大事故,酿成严重后果。 一、继电保护事故的类型: 1.定值的问题 1)整定计算的错误 由于电力系统的参数或元器件的参数的标称值与实际值有出入,有时两者的差别比较大,则以标称值算出的定值较不准确。 2)设备整定的错误 人为的误整定有看错数据值、看错位置等现象发生过。其原因主要是工作不仔细,检查手段落后等,才会造成事故的发生。因此,在现场继电保护的整定必须认真操作、仔细核对,把好通电校验定值关,才能避免错误的出现。 3)定值的自动漂移 引起继电保护定值自动漂移的主要原因有几方面:①受温度的影响;②受电源的影响;③元器件老化的影响;④元件损坏的影响。 2.装置元器件的损坏 1)三极管击穿导致保护出口动作 2)三极管漏电流过大导致误发信号 3.回路绝缘的损坏 1)回路中接地易引起开关跳闸 2)绝缘击穿造成的跳闸 如:一套运行的发电机保护,在机箱后部跳闸插件板的背板接线相距很近,在跳闸触点出线处相距只有2mm,由于带电导体的静电作用,将灰尘吸到了接线焊点的周围,因天气潮湿两焊点之间形成导电通道,绝缘击穿,造成发电机跳闸停机事故。 3)不易检查的接地点 在二次回路中,光字牌的灯座接地比较常见,但此处的接地点不容易被发现。

4.接线错误 1)接线错误导致保护拒动 2)接线错误导致保护误动 5.抗干扰性能差 运行经验证明晶体管保护、集成电路保护以及微机保护的抗干扰性能与电磁型、整流型的保护相比较差。集成电路保护的抗干扰问题最为突出,用对讲机在保护屏附近使用,可能导致一些逻辑元件误动作,甚至使出口元件动作跳闸。 在电力系统运行中,如操作干扰、冲击负荷干扰、变压器励磁涌流干扰、直流回路接地干扰、系统和设备故障干扰等非常普遍,解决这些问题必须采取抗干扰措施。 6.误碰与误操作的问题 1)带电拔插件导致的保护出口动作 保护装置在运行中出现问题时,若继电保护人员带电拔插件,容易使保护装置的逻辑 造成混乱,造成保护装置出口动作。 2)带电事故处理将电源烧坏 工作人员在电源插件板没有停电的情况下,拔出插件进行更换,容易使电源插件烧坏。 7.工作电源的问题 1)逆变稳压电源 逆变稳压电源存在的问题:①、波纹系数过高,可能造成逻辑的错误,导致保护误动作。要求将波纹系数控制在规定的范围以内。②、输出功率不足。电源的输出功率不够,会造成输出电压的下降,如果下降幅度过大,导致比较电路基准值的变化,充电电路时间变短等一系列的问题,影响到逻辑配合,甚至逻辑判断功能错误。③、稳压性能差。电压过高或过低都会对保护性能有影响。④、保护问题。电压降低或是电流过大时,快速退出保护并发出报警,可避免将电源损坏。但电源保护误动作时有发生,这种误动作后果是严重的,对无人值班的变电站危害更大。 2)电池浮充供电的直流电源 由于充电设备滤波稳压性能较差,所以保护电源很难保证波形的稳定性,即纹波系数严重超标。 3)UPS供电的电源 在分析对保护的影响时应考虑其交流成分、电压稳定能力、带负荷能力等问题。

继电保护知识要点

第一章绪论 —、基本概念 1正常状态、不正常状态、故障状态要求:了解有哪三种状态,各种状态的特征正常状态:等式和不等式约束条件均满足; 不正常运行状态:所有的等式约束条件均满足,部分的不等式约束条件不满足但又不是故障的工作状态 故障状态:电力系统的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、过电压、误操作、设计制造缺陷等原因会发生如短路、断线等故障。 2、故障的危害 要求:(了解,故障分析中学过) ①过短路点的很大短路电流和所燃起的电弧,使故障元件损坏。 ②短路电流通过非故障元件,由于发热和电动力作用,会使其的损坏或缩短其使用寿命。 ③电力系统中部分地区的电压大大降低,使大量的电力用户的正常工作遭到破坏或产生废 品。 ④破坏电力系统中各发电厂之间并列运行的稳定性,引起系统振荡,甚至使系统瓦解。 3、继电保护定义及作用(或任务) 要求:知道定义,明确作用。 定义:继电保护是继电保护技术与继电保护装置的总称 基本任务:①自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证无故障部分迅速恢复正常运行。 ②反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或 跳闸。 4、继电保护装置的构成及各部分的作用 要求:构成三部分,哪三部分测量比较元件、逻辑判断元件、执行输出元件。 5、对继电保护的基本要求,“四性”的含义 要求:知道有哪四性,各性的含义 选择性:指电力系统发生故障时,保护装置仅将故障元件切除,而使非故障元件仍能正常运行,以尽量缩小停电范围。 速动性:是指尽可能快地切除故障。 灵敏性:在规定的保护范围内,对故障情况的反应能力。 可靠性:在保护装置规定的保护范围内发生了应该动作的故障时,应可靠动作,即不发生拒动;而在任何其他不该动作的情况下,应可靠不动作,即不发生误动作。 6、主保护、后备保护、近后备、远后备保护的概念 要求:什么是主保护、后备保护、近后备、远后备保护 主保护:指能以较短时限切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。 后备保护:考虑到主保护或断路器可能拒动而配置的保护。 近后备:当电气元件的主保护拒动时,由本元件的另一套保护起后备作用。 远后备:当主保护或其断路器拒动时,由相邻上一元件的保护起后备作用。 第二章电网的电流保护 —、基本概念 1继电器的定义及类型

电力系统继电保护课后习题解析答案全

电力系统继电保护课后习题答案 1 绪论 1.1电力系统如果没有配备完善的继电保护系统,想象一下会出现什么情景? 答:现代的电力系统离开完善的继电保护系统是不能运行的。当电力系统发生故障时,电源至故障点之间的电力设备中将流过很大的短路电流,若没有完善的继电保护系统将故障快速切除,则会引起故障元件和流过故障电流的其他电气设备的损坏;当电力系统发生故障时,发电机端电压降低造成发电机的输入机械功率和输出电磁功率的不平衡,可能引起电力系统稳定性的破坏,甚至引起电网的崩溃、造成人身伤亡。如果电力系统没有配备完善的继电保护系统,则当电力系统出现不正常运行时,不能及时地发出信号通知值班人员进行合理的处理。 1.2继电保护装置在电力系统中所起的作用是什么? 答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并 动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置.它的作用包括:1.电力系统正常 运行时不动作;2.电力系统部正常运行时发报警信号,通知值班人员处理,使电力系统尽快恢复正常运行;3.电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离。 1.3继电保护装置通过哪些主要环节完成预定的保护功能,各环节的作用是什么? 答:继电保护装置一般通过测量比较、逻辑判断和执行输出三个部分完成预定的保护功能。测量比较环节是册来那个被保护电器元件的物理参量,并与给定的值进行比较,根据比较的结果,给出“是”、“非”、“0”或“1”性质的一组逻辑信号,从而判别保护装置是否应该启动。逻辑判断环节是根据测量环节输出的逻辑信号,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否应该使断路器跳闸。执行输出环节是根据逻辑部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作。 1.4 依据电力元件正常工作、不正常工作和短路状态下的电气量复制差异,已经构成哪些原理的保护,这些保护单靠保护整定值能求出保护范围内任意点的故障吗? 答:利用流过被保护元件电流幅值的增大,构成了过电流保护;利用短路时电压幅值的降低,构成了低电压保护;利用电压幅值的异常升高,构成了过电压保护;利用测量阻抗的降低和阻抗角的变大,构成了低阻抗保护。 单靠保护增大值不能切除保护范围内任意点的故障,因为当故障发生在本线路末端与下级线路的首端出口时,本线路首端的电气量差别不大。所以,为了保证本

2016继电保护重点及答案

2016继电保护重点及答案

2016年继电保护复习重点 2016继电保护试卷题型为填空题20*1’(20%)、简答题5*6’(30%)、论述分析题3*10’(30%)、计算题1*20’(20%)主要复习大纲如下: 1.继电保护装置的定义 答:继电保护装置指能反应电力系统中的电气设备发生故障时不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。2.主、后备保护定义 答:主保护是指能以较短时限切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。 考虑到主保护或断路器可能拒动而配置的保护,称为后备保护。 当电气元件的主保护拒动时,由本元件的另一套保护起后备作用,称为近后备。 当主保护或其断路器拒动时,由相邻上一元件的保护起后备作用称为远后备。 3.电力系统故障类型 答:三相短路、两相短路、两相接地短路、单相接地短路。 危害:三相短路>两相接地短路>两相短路>单相接地短路

概率:三相短路<两相接地短路<两相短路<单相接地短路 4.保护装置的构成 答:继电保护装置由测量比较元件、逻辑判断元件和执行输出元件组成 5.继电保护四性及其含义 答:可靠性:可靠性包括安全性和信赖性。其主要取决于保护装置本身的制作质量、保护回 路的连接和运行维护的水平。 选择性:指保护装置动作时,在最小的区间 内将故障从电力系统中断开,最大限度的保 证系统中无故障部分仍能继续安全运行。 速动性:指尽可能地切除故障,以减少设备 及用户在大短路电流、低电压下运行时间,降低设备的损坏程度,提高电力系统并列运 行的稳定性。 灵敏性:指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。 6.返回系数定义 答:返回电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。电流继电器的返回系数一般取值为0.85-0.9 7.最大运行方式、最小运行方式

继电保护典型案例定值计算

继电保护典型案例定值计算 一、一炼铁风机房高压室(西站516馈出) 1、1#鼓风机(611柜) 8400KW 10KV 553A CT 1000/5 综保PA150 原值:20A/0S 10A/40S 现投一、三段 电流速断/反时限过流保护 ① 电流速断: I dj =9? 5 /1000553 =24.885 取25 KA ,t=0s 校灵敏度: 1#鼓风机电缆:3?(3?300) 850米 X * = 0.08?0.85? 25.10100? 3 1 =0.0206 西站至1#鼓风机房电缆:3?(3?300) 550米 X * = 0.08?0.55?2 5.10100?3 1 =0.013 ∑X * =0.413+0.0206+0.013=0.447 二相短路电流: "2I = 2 3? 447.0499 .5=10.65 KA 灵敏度:K m =5 /1000251065.103 ??=2.13 ② 三段 反时限过流 启动延时时间: T y = 60s (躲启动时间) 反时限过流启动值: I s = 1.2I e = 5 /1000553 1.2?=3.318 取3.3A 延时时间:选极端反时限(C ) t=K ()?? ????-1/80 2 s I I =1?13802-=10s 若用四方/CSC-280综保: Ⅰ 段: 25A t=0s Ⅲ段: I p =3.3A (启后投) t=10s

2、一炼铁风机房高压室1#、2#、3#、4#进线(至西站516、524、533) CT2000/5 综保PA150 原值:10A/0s , 5A/41s 现不设保护。 母联也不设保护。 3、西站一炼铁馈出线(516、52 4、533) 516 CT800/5 DVP-9332 原值:30A/0.3S 23A/1.3S 524 CT800/5 DVP-9332 原值:30A/0.3S 23A/1.3S 533 CT1500/5 CSC-280 原值:16A/0.3S 12.3A/1.3S 现只设定时限保护: 可带两段风机房母线/正常运行状态下,可启动一台风机,并留1.2倍可靠系数。 ① I dj = ()[]5 /8002.14553600??+=21.09 取21A ,t=0.5s (516、524柜) ② I dj = ()[]5 /15002.14553600??+=11.24 取11A ,t=0.5s (533柜) 二、四炼铁风机房高压室 1、1#、2#鼓风机(631、621) 18000KW 1179A CT1500/5 因泰莱 原值:15.72A/0S 5.5A/0.5S 一段过流速断: I dj =5? 5 /15001179 =19.65 取20A ,t=0s 保护灵敏度系数:K m =5 /150******** ?=2.18 注:可以保留原整定值 15.72A (4I e ),此时Km=2.78 三段反时限:T y = 60s I s = 5 /15001179 2.1?=4.716 取4.7 A ,t=10s 若用四方/CSC-280,投一、三段保护: 过流:I dj =20A, t=0s 反时限:Ip=4.7A ,(电机启完后投三段保护) t=10s 2、进线 1#进线(601) CT2000/5 原值:12A/0S 8A/1S 2#进线(602) CT2500/5 原值:7A/0.1S 6A/2S

11-059《继电保护工(第二版)》中级工理论题库

《继电保护工(第二版)》中级工理论题库 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,共116题) 1. 单位时间内,电流所做的功称为()。 (A)电功率; (B)无功功率; (C)视在功率; (D)有功功率加无功功率。 答案:A 2. 导体对电流的阻力是()。 (A)电纳; (B)电阻; (C)西门子; (D)电抗。 答案:B 3. 在正弦交流纯电容电路中,下列各式,正确的是()。 (A)I=U C; (B); (C); (D)。 答案:A 4. 交流测量仪表所指示的读数是正弦量的()。 (A)有效值; (B)最大值; (C)平均值; (D)瞬时值。 答案:A 5. 在计算复杂电路的各种方法中,最基本的方法是()法。 (A)支路电流; (B)回路电流; (C)叠加原理; (D)戴维南原理。 答案:A 6. 对于一个电路(),利于回路电压法求解。 (A)支路数小于网孔数; (B)支路数小于节点数; (C)支路数等于节点数; (D)支路数大于网孔数。 答案:D 7. 电阻负载并联时功率与电阻关系是()。 (A)因为电流相等,所以功率与电阻成正比; (B)因为电流相等,所以功率与电阻成反比; (C)因为电压相等,所以功率与电阻大小成反比; (D)因为电压相等,所以功率与电阻大小成正比。 答案:C 8. 对称三相电源作星形连接,若已知U B=22060°,则U AB=()。 (A)220-150°; (B)220-150°; (C)220 150°; (D)220/-150°。 答案:A 9. 交流放大电路的输出端接有负载电阻R L时,在相同的输入电压作用下,输出电压的幅值比不接负载电

相关文档