8.1采用规范与标准

设备及施工技术所涉及的产品标准规范、工程标准规范、验收标准规范等应遵照(但不限于)下列技术标准和规范。出现两个标准不一致,或本技术规格书所使用的标准与供货商所使用的标准不一致时,除非特别说明,应按较高标准执行,并且所有标准采用合同生效时的最新版本。

《通风机基本型式尺寸参数及性能曲线》(GB/T 3235)

《工业通风机尺寸》(GB/T 17774)

《消防排烟风机耐高温试验方法》(GA 211)

《工业通风机用标准化风道进行性能试验》(GB 1236)

《声学、风机和其它通风设备辐射入管道的声功率测定、管道法》(GB/T 17697)

《空调风机噪声声功率级测定—混响室法》(JB/T 10504)

《工业通风机现场性能试验》(GB/T 10178)

《一般用途轴流通风机技术条件》(JB/T 10562);

《通风机转子平衡》(JB/T 91014)

《工业通风机叶轮超速试验》( JB/T 6445)

《风机包装通用技术条件》(JB/T 6444)

《工业通风机噪声限值》( JB/T 8690)

《通风机振动检测及其限值》(JB/T 8689)

《空调用通风机安全要求》(GB 10080)

《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》(GB/T 2888)

8.2技术要求

整体技术要求

(1)风机表面应清洁、平整、无碰伤、划痕及锈斑;漆层牢固、色泽均匀一致,无起泡、缩皱和剥落现象。

(2)电机为内置式。

(3)风机由机壳、叶轮、电机、软接头、电源接线盒等组成,吸风端无接管的风机需设置集流器和入口网罩。

(4)风机应为高效、低噪声设备。

(5)排风机(兼排烟风机)、排烟风机具有耐高温280℃、持续运行1h的功能要求。

(6)风机出口最大风速不超过17m/s。

(7)风机电机的底座及支架应有特别的锁紧及固定以保证安全可靠。

(8)在额定转速的工作区域内,风机的实测空气动力性能曲线与提供的性能曲线偏差应满足一下要求:(9)在额定流量、压力下,风机的流量、压力最大偏差不大于±5%,风机效率最大偏差不大于3%,噪声达到《工业通风机噪声限值》JB/T8690要求。

(10)风机使用寿命年限不小于15年,第一次大修前安全运转时间≥24000h。

(11)风机配用电机采用380V / 50Hz电源,电源接线盒须考虑合乎规定的进线要求并设于机壳外便于操作处(根据各车站设计要求确定)。

(12)由于风机设置在地下机房内,要求风机结构紧凑,且风机整体设计应考虑风机的拆卸维修,连接风机的软接、基础固定螺栓均可灵活拆卸。

(13)耐高温风机配套的软接需耐高温280℃/1h。

(14)风机叶轮的动、静平衡应满足G2.5级振动要求。所有风机在装配后应做整机动平衡,其标准应基于ISO 1940及AMCA 204/3标准G 2.5 级,出厂前并在每台风机上附有由计算机打印出的振动频谱分析图表。

8.3主要部件和材料性能

(1)叶片

1)风机动叶片采用高强度铝合金材料钢模压力铸造或高强度钢板叶片;

2)叶片与筒身间的运转间隙,普通风机应不大于叶轮直径的1%;排烟风机由于机械膨胀系数与常温不同,其间隙应不大于2%;

3)叶片应靠键与键槽牢固地固定在驱动轴上。轴向应通过锥套式连接结构将叶片缩紧在驱动轴相应的位置。便于拆装维护。

(2)电机

1)电机机轴承采用优质轴承,累计运行时间不小于7.5x104h,第一次维护

前安全运转时间不小于1x104h。电动机需采用二级能效;

2)电动机为风冷、鼠笼式、全封闭湿热型标准产品,采用电机直接驱动方式,电机暴露于空气中,具排烟功能风机配套电机绝缘等级为H级,防护等级IP55,并能耐高温280℃持续运行1h;其它风机的配套电机绝缘等级为F级,防护等级IP54;

3)风机所配用的电机应在连续运行的所有方面,符合IEC 34或相应级别的标准要求,可在t≤45℃,相对湿度φ≤95%的环境下连续操作;电机应是球式或柱式轴承,密封油脂或软润滑脂结构。风机及传动装置应具有良好的接地措施以避免静电累积。

(3)机壳

1)机壳采用优质钢板焊接而成;

2)且机壳法兰采用整体翻边形式,机壳镀锌层单层平均镀锌量不低于505g/m2。应使叶片边缘与机壳间的缝隙最小且各处保持均匀。

(4)减振

1)风机在组装过程中,静平衡先于动平衡,正常运行时,其机壳振动速度有效值不大于4.5mm/s;

2)应提供与风机配套的减振器和紧固螺栓。

控制方式

轴流风机由车站控制、就地控制二级组成,就地控制具有优先权。上述控制由低压配电、EMCS(招标人另行采购)共同实现。

车站控制是指在车控室对风机及其相应风阀的运行状态作控制及显示。

就地控制是在风机电源控制柜处进行操作,供机组安装、调试、检修时在现场使用,具有优先权。

安全装置

对结构专业提供风机荷载点的静荷载和动荷载以及对基础的振幅与幅率要求,并提供安装要求。

相关接口及技术参数

风机配用电机采用380V±2% / 50HZ±2% 三相电源;

电机直接启动

风机安装在地下车站中楼板基础上或吊装于车站顶板,为方便安装并防止或减少风机振动影响,风机出厂时,随机配备减振器、紧固件和软接头(如为排烟风机,则须选用耐高温软接-附国家级消防测试机构的型式试验证书);

应提供各种型号风机运转时噪声频谱分析,以便配用消声器

风机采用铜质或不锈钢铭牌及叶轮旋向和气流方向标志;

8.4安装

(1)风机安装施工工艺流程

施工准备基础复测放线设备出库、运输设备开箱检查

设备就位固定调整设备单机调试初验收

(2)风机安装施工方法

①施工准备:进入轨行区施工必须按照业主的要求,提前申报,填写申请报告。在得到现场监理的签字认可之后,方能进入轨行区施工。

②基础复测、验收:设备安装前应会同监理、土建施工方等单位一起根据设计图纸和规范对基础进行复测验收,检查的主要项目有:

基础表面有无蜂窝、空洞;

基础标高和平面位置是否符合设计要求;

基础形状和各部主要尺寸、预留孔的位置和深度是否符合要求。风机基础的允许偏差见下表:

项次偏差名称偏差值(mm)

1 坐标位置(纵、横中心线)20

2 各不同平面的标高0、-20

3 上平面外形尺寸±20

4 凸台上平面外形尺寸0、-20

5 凹槽尺寸+20、0

6 平面的水平度5mm/m、全长10mm

7 垂直度5mm/m、全长10mm

③作好复查记录,验收合格后应由监理、土建、安装单位三方签证并归档。待基础现场打扫干净,根据设计和设备底座地脚螺栓孔,在基础上准确的放出设备纵横中心线,并放出减震器定位线。为设备就位作好准备。

④设备就位:减震器安装完成并检查核对无误后,便可就位风机设备,风机就位时,用千斤顶将设备顶起略高出减震器上表面50mm,通过轨道或型钢缓慢将风机移至基础上,对准减震器和设备底座螺栓孔,将风机放至减震器上,拧定位螺栓。

⑤风机就位工作完成后,应检查各承载减整器是否受力均匀,各压缩量是否一致,是否有歪斜变形,如有不一致,应重新进行调整,直到设备技术文件的规定。

(3)风机设备安装技术要求和注意事项

①先检查风机外露部分有无锈蚀,主要零部件和重要部位有无碰伤和明显变形。

②风机的润滑、油冷却和密封系统的管路等不得有泄漏等任何缺陷,受压部分均应作强度试验。水压试验压力为最高工作压力的1.25-1.5倍。气压试验的压力应为最高工作压力的1.05倍。润滑、传动系统应进行清扫并应按有关文件要求加注润滑剂,不得使用代用品。

③风机的横向中心线以进出口管道中心为准,纵向中心线以传动轴为准,其偏差不得大于±5mm。

④风机标高以传动轴为基准点,偏差不得大于±10mm。

⑤风机水平度为0.2mm。

⑥风机盘车应灵活,无阻滞现象和无异常声音。在安装过程中需做好保护工作。

⑦风机在搬运和吊装时,绳索不得捆缚在转子和机壳上盖或轴承上盖上。现场吊装风机时,绳索不得捆绑在有可能损坏机件表面和转子的地方,转子轴颈和轴封处,均不得作为捆绑的地方。转子和机壳在吊装时应保持水平。

⑧风机定位、皮带轮组装以及风机安装允许偏差应符合设备技术文件及规范要求。皮带松紧度要适当、不能有跑偏现象。

8.5系统试运转及调试

①送排风系统工程安装完毕,必须进行系统的测定和调整(简称调试),系统调试应包括下列项目:

设备单机试运转及调试;

系统无生产负荷下的联合试运转及调试;

②送排风系统的连续试运转不应少于2h。

③设备单机试运转及调试应符合下列规定:

通风机的风机、叶轮旋转方向正确、运转平稳、无异常振动与声响,其电机运行功率应符合设备技术文件的规定,在额定转速下连续运转2h后,滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃,滚动轴承不得超过80℃。

制冷机组的试运转,应符合设备技术文件中的有关规定,正常运转不应少于8h。

④系统联动试运转应在通风机单机试运转和风管系统漏风量测定合格后进行,通风工程系统无生产负荷联动试运转及调试应符合下列规定:系统联动试运转过程中,设备及主要部件的联动必须动作协调、正常,无异常现象;

通风系统经过平衡调整,各风口或吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不应大于15﹪;

通风系统总风量调试结果与设计风量的偏差不应大于10﹪;

⑤送排风系统工程的控制和监测设备,应能与系统的检测元件和执行机构正常沟通,系统的状态参数应能正确显示,设备联锁、自动调节、自动保护应能正确动作。

⑥风口的风量测量,在风口用风速仪测取风口断面平均风速,再乘以风口净面积,即得风口的风量。

⑦系统风量调整采用“流量等比分配法”,从系统最不利环路的末端开始,最后进行总风量的调整。

⑧通风机的噪声测量,应按现行国家标准《采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定──工程法》GB9068的规定执行。

轴流风机型号参数

轴流风机轴流风机型号、用途、性能及轴流风机参数 ——(浙江聚英风机工业有限公司提供) 一、轴流风机型号名称、用途、性能 ■管道加压轴流风机 ●JSF轴流通风机(SDF) ●大风量轴流风机(JSF-Z) JSF轴流通风机是一种高轮毂比设计的新型节能管道加压风机,具有噪声低、风压适中、气动性能范围广、安装简单等特点,广泛应用于民用、商业及工业厂矿企业建筑工程的管道加压送排风 系统。 JSF风机有两种叶轮结构形式,JSF-A采用模压圆柱形轮毂式叶轮,具有效率高、风压大等特点。JSF-Z采用压铸铝合金叶轮,机翼型前掠扭曲可调叶片,具有噪声低、外形美观、铝质叶轮的防腐防爆性能优等优点,常用于机组设备冷却、机械生产线的工艺送风。 本系列风机一般为电机内置直联传动形式,也可做成电机外置皮带传动结构形式,用于输送特殊气 体介质的场所,如厨房排油烟、工业热气等。 ■边墙壁式轴流风机 ●DFBZ低噪声方形壁式轴流风机 DFBZ系列风机采用高效低噪声轴流叶轮、风机专用电机直联传动,方形消音型外壳(可进一步降低风机噪声;整机制成方形,墙体预留方孔简单,安装方便)。出风口装有铝合金自垂百叶(可防止室外雨水、灰尘和自然风向室内倒灌);具有明显的外形美观,噪声低、运行平稳、安装牢固等优点,广泛适用于民用商用建筑工程和厂矿企业车间的低噪声壁式排风。可根据使用场合要求制成 防爆防腐型风机。 本系列风机一般配用三相电机,按用户要求可对0.55kW以下配用单相电机。

●DWEX边墙风机(WEX) DWEX系列风机采用先进的前掠型叶片、低噪音的外转子或内转子风机专用电机直联传动,方形外壳设计可以方便地安装在混凝土墙、砖墙或轻钢压型墙板上,方形防雨罩结构牢固,外形美观。具有噪声低、风量大、运行可靠、性能参数范围广、安装简便等特点,广泛应用于厂矿企业车间和民用、商用建筑工程的边墙壁式通风换气。根据输送介质的要求,可制成防腐、防爆型。 DWEX(WEX)系列风机一般用于边墙壁式排风,配设45°防雨罩(或特殊制造成60°)和防虫网(夜间可防止昆虫循灯光飞入车间)。可按需要制成边墙送风机型号为DWSP(WSP),配设90°防雨罩(防风、雨、尘)和防虫网(夜间可防止昆虫循灯光飞入车间)。 附件选配:重力式止回风阀(可确保车间在风机不开时保持与室外隔绝),订货时注明。 ●DWBX板壁式轴流风机 DWBX系列风机采用高效翼型轴流式叶轮与低噪声电机直联驱动,压型金属板式外壳,具有墙面 安装简便、整机重量轻、运转平稳、外形美观。多用于轻钢结构建筑边墙、窗框安装的壁式送排风 场合。 选配附件:出风口可根据使用场合配设铝制重力式止回阀或加设防雨罩、配设防虫网等,更好的起 到防尘、防自然风倒灌作用。 DWBX系列风机一般用于排风,如用于送风需在订货时另行说明。 ●JYFF大风量窗式负压风机 ●DZ低噪声轴流风机 DZ系列风机采用宽叶片、大弦长、空间扭曲倾斜式的轴流叶轮、风机专用电机,直联传动。具有 明显的噪声低、风量大、耗电省、重量轻等优点。广泛适用于厂房、仓库、办公楼、住宅等场所的 壁式排风、管道送风。 本系列风机分:DZ-I型壁式(可加设网罩、防雨弯头或防尘自垂百叶);DZ-II型管道式,带底脚。 DZ-III型电机外置式。

轴流通风机安装

(四)轴流通风机安装1、安装流程

2、风机安装工艺要求 (1)施工准备 A、编写施工方案,上报监理单位批准后实施; B、对施工人员进行技术交底,准备各种安装用机具,施工现场进行清理; (2)开箱检验 A、开箱检验时必须由业主代表、监理单位代表、供货单位代表及施工单位代表共同参与进行,开箱检验前应具备下列技术资料: a、风机的出厂合格证、质量证明书、操作使用说明书; b、供货单位提供的装箱清单。 B、风机的开箱检验应符合下列规定: a、核查随机资料是否齐全; b、检查风机表面是否锈蚀、是否有严重的碰撞痕迹和损坏现象; c、检查风机的附件、内件、零部件是否齐全完好。 d、开箱检验完毕后,对于暂不安装的零件、易损件等应设专人、专库妥善保管。 e、开箱检验完毕后及时填写开箱检验记录。 (3)基础验收 A、风机安装前由基础施工单位向安装单位进行基础验交,同时提交质量证明书、强度试验报告、测量记录等施工技术资料,并办理交接手续。 B、基础检查验收要求: a、基础外观不应有裂纹、蜂窝、孔洞及露筋等缺陷;强度达到设计要求,预埋螺栓的螺纹部分应无损坏,预留螺栓孔应清理干净; b、核实基础螺栓中心是否与设备螺栓孔距相符; c、基础尺寸及位置应严格符合设计和规范的规定,基础上应明显标出纵横中心线、标高基准线; d、基础尺寸及位置允许偏差应符合下表要求:

基础尺寸及位置允许偏差表 1)垫铁安装 安装垫铁前,应将基础表面铲好麻面,麻点深度一般不小于10mm,密度以每平方分米内有3~5点为宜。放置垫铁处(至周边50mm)应铲平,铲平部位水平度允许偏差为2mm/m。 A、垫铁布置时,以地脚螺栓两侧各放置一组为原则,并尽量靠近地脚螺栓,相邻两垫铁组的间距一般为500mm为宜; B、每组垫铁由两斜一平组成,应放置平稳,接触良好,将垫铁表面油污清理干净,层间应压紧,设备垫铁高度为30~60mm, C、风机找正,平垫铁应露出设备支座底板外缘10~20mm。斜垫铁比平垫

电动机技术协议样本

电动机技术协议样本电动机技术协议本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 高压电动机技术协议甲方:: 代表:: 乙方:: 代表:: 本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 扇风机高压电动机技术协议甲方:: 乙方::55 月24 日就姚桥矿东二风井扇风机主电动机采购相关事宜在物资贸易部进行了商务性谈判,姚桥煤矿(以下简称甲方)与上海电机厂有限公司(以下简称乙方)针对设备技术问题达成以下协议。 一、设备使用环境条件 11 、使用地址:: 扇风机房 22、气温::最低气温::<--20 C,最高气温::>40C; 33、年平均相对湿度::<95% 44 、年平均气压:101kPa ; 55 、地震烈度::不超过88 度 三、配套扇风机参数 11 、型号:ANN--2500/1250AJM 22 、类型::轴流式 33 、转速:990/min

44 、生产厂家::豪顿华工程有限公司 四、电动机主要参数 11 、型号:Y500-- 6622 、额定电压:6kV 本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 33 、定子电流:: 44 、容量:1000kW 55 、频率:50Hz 66、功率因数cos ? :: 77 、绝缘等级F:F 级 88 、转速2:992 转/min 99 、外壳防护等级:IP 2310 、冷却方式:Ic 0111 、安装型式:IMB 312 、效率:% 13 、接法:Y 14 、重量:4340kg 15 、轴承润滑脂:3# 锂基

AN系列静叶可调轴流式通风机使用说明书

目录 A 通风机 (4) 1 通风机说明 (4) 1.1 工作原理 (4) 1.2 一般设计 (4) 1.3 轴承 (6) 1.4 调节 (6) 1.5 空气动力运行条件 (7) 2 使用说明 (9) 2.1 通风机启动前的准备 (9) 2.2 通风机启动程序 (10) 2.3 通风机的并联运行 (10) 2.4 通风机运行时的监视 (11) 2.5 通风机停机 (11) 3 通风机维护 (12) 3.1 停机期间的维护工作 (12) 3.2 停机时的维护工作 (12) 4 润滑说明 (13) 4.1 主轴承 (13) 4.2 进口导叶调节装置 (14) 5 故障原因和检修 (15) 6 通风机部件的拆卸和装配 (16) 6.1 联轴器拆卸和装配 (16) 6.2 叶轮拆卸和装配 (16) 6.3 轴承拆卸和装配 (17) 6.4 可调前导叶拆卸和装配 (18) 6.5 后导叶拆卸和装卸 (19)

7 备件订货说明 (19) 8 一般说明 (19) 8.1 管路连接 (19) 8.1.1 进口和出口管路 (19) 8.2 运输 (20) 8.3 风机在现场工地安装前的存放 (21) 8.3.1 箱件的存放 (21) 8.3.2 大件的存放 (21) 9 工地安装 (21) 10 AN风机设定的整定值 (28) B 附件 联轴器装配说明 THYSSEN HENSCEL C 附图 剖面图 AN 系列轴流风机大件吊装顺序图 AN 系列轴流风机转动组装配示意图 AN 系列轴流风机转轴系找正原理示意图 机壳装配图(须现场封焊的大型剖分式机壳供此图) 拆卸装置 测温装置安装I

一般离心风机和轴流风机规范

离心式风机箱技术规范: 离心风机箱技术规范 风机类型 风机结构应采用离心式或者混流式,箱体类型,其叶轮为钢制或者铝制,并整体经过静态和动态平衡。叶轮平衡等级应达到AMCA 204标准的G2.5水平。叶轮采用可单进风或者双进风叶轮(根据风量大小不同,选择最优化的箱式产品)。 质量标准 风机性能应按照AMCA标准210和300进行检测,风机性能参数应是以风机整机进行实验检测所得数据。生产企业应拥有全国工业品生产许可证和ISO9001质量体系认证。 箱体 外壳采用镀锌钢[可选项:环氧树脂静电喷涂处理的]单层箱体,箱体板材厚度应足够厚以降低振动和噪音。 消音型风机箱体为双层,外层应为镀锌钢,内层可采用消音措施,消音层为玻璃纤维材料或者橡塑消音板材质(根据风量风压,选择噪音小的箱体结构)。 其内部风机两侧进风口宽度应根据AMCA推荐的宽度进行设计,以减少紊流,提高效率,降低噪音。 轴 风机轴应经过精车细磨和高温调制处理,达到HB370硬度。驱动机构应按风机额定转速下最大功率的120%选型。 轴承 轴承应采用优质可润滑滚珠轴承带有铸铁枕座,寿命L10:80,000小时。 电机 电机应与风机负载紧密配合,防护等级IP54,绝缘等级F级。当风机做消防用途时,电机置于气流之外,以避免高温烟气对驱动机构的影响,置于外部的电机、皮带、皮带轮应配有保护。 防爆结构[仅适用于防爆型] 风机应符合AMCA 99规定的Spark C防爆结构,蜗壳进风口镶铜环,电机应采用隔爆电机,整机应通过国家防爆认证,生产企业应拥有防爆电气生产许可证。 消防风机及认证[仅适用于消防排烟] 该风机作为消防风机应当通过JB/T 10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》检验,应保证常规性能符合标准要求,并提供拥有检测资质的机构出具的检测报告。同时还需要经国家指定的消防安全检测机构按照GA 211-2009《消防排烟风机耐高温试验方法》检测,在主风道介质温度为280℃时必须能够连续运行30分钟以上,保证耐高温性能符合标准要求,并提供拥有检测资质的机构出具的检测报告。 标牌 永久固定的铝制标牌上应有清晰可辨的风机编号,型号和产品序列号(即每台机器的唯一身份证明),从而保证客户方便地查询配件的历史记录。 可接受供货商 可接受供货商的资信等级为AAA级,类似产品。 轴流风机技术规范 风机类型

主通风机设备技术协议

甲方:山西汾西瑞泰正中煤业有限公司 乙方:山西省运城安瑞节能风机有限公司 经双方友好协商,就FBCDZ-8-No25型主通风机及配套设备达成以下技术协议: 一、供货范围: 1、主通风机:FBCDZ-8-No25 2台 防爆电机:YBF400L-8 280kW IOKV 4台 2、每台风机包括:每台风机包括:上下风门两道(配风门专用绞车)、巷道 接头、连接风筒、集流器、一级主机、二级主机、扩散器、变按头、消 音装置、扩散塔、叶片调节专用工具1套。 3、配套在线监控系统一套。 二、设备安装环境 1、本区属温带大陆性季风气候,四季分明昼夜温差较大年平均气温为10-12 ℃,气温最高38℃,最低-20. 30C一月份平均气温为-5—-4 ℃(1990年),七月份平均气温23-25℃,无霜期最长为150-170天,最大冻土深度93cm, 最小冻土深度42cm (1989年),最大年降水量为648mm(1975年),最小 年降水量为273. 50mm(1986年),年蒸发量大于降水量,且降水多集中 在农历7, 8,9三个月,从而形成春季干旱多风,夏季炎热,秋季多雨,冬季寒冷干燥的典型大陆气候设备使用环境。 2、安装地点室外海拔标高+1036.000m 3、通风机装于矿井副井场地副井场地,室外工作。 4、设备使用环境 1)本矿井按低瓦斯矿井设计,煤尘有爆炸危险,煤层属容易自燃-自燃

煤层。 2)主井井口标高为+945.000m,副井井口标高为+1025.000m,回风立井井口标高为+1036.000m。 3)矿井风机场地海拔标高+1036. 00m, 4)通风机装于矿井通风工业场地室外工作 三、风机设计及制造执行标准 风机按以下标准生产,要求做工精细,材质优良,方便安装检修以及满足整机性能检测需要,总体质量可靠 GB/T3235-1999 通风机基本型式、尺寸、参数及性能曲线 GB1236-2000 通风机空气动力性能试验方法 GB/T13813-2001 煤矿用金属材料摩擦火花安全性试验方法和判定规则 GB/T2888-91 风机和罗茨风机噪声测量方法 GB3836. 1-2000 爆炸性环境用防爆电气设备通用要求 GB3836. 2-2000 爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“d”- GB10178-88 通风机现场试验 GB/T13306-1991 标牌 GB/T6388-1986 运输包装收发货标志 GB/T191-1990 包装储运图示标志 MT/754-2005 煤矿用抽出式轴流通风机技术条件 JB/T8690-1998 工业通风机噪声限值 JB/T6891-93 风机专用消声技术条件 JB/T10213-2000 通风机焊接质量检验 JB/T10214-2000 通风机铆焊接质量检验

轴流风机安装-安全技术交底 - 制度大全

轴流风机安装:安全技术交底-制度大全 轴流风机安装:安全技术交底之相关制度和职责,分项工程名称轴流风机的安装交底部位仓库交底日期交底人技术负责人专职安全员作业内容一、工作内容轴流风机的安装主要包括:安装前的准备工作、风机支座的焊接、在相应位置开口把彩钢瓦... 分项工程名称轴流风机的安装交底部位仓库交底日期交底人技术负责人专职安全员作业内容一、工作内容轴流风机的安装主要包括:安装前的准备工作、风机支座的焊接、在相应位置开口把彩钢瓦切去、风机的吊装、风机的安装。二、施工方法1.安装前的准备工作安装前应全面熟悉了解轴流风机的说明书,弄清风机工作的通风系统图纸,设备到货后,需开箱检查风机各部件是否齐全,机壳外部是否碰伤,特别要注意头部整流器是否有碰伤变形,各部件联接是否紧密,叶片、电机有无损伤,叶轮转动是否灵活,如发现问题应及时找相关单位予以修理及更换。没有问题后,在其四角开φ14孔.2.风机支座的焊接风机支座必须具有足够的强度和刚度,以保证能够承受风机运行时的负荷,采用长0.4m的∠50×5角钢两道,可靠焊接到墙体最上一圈横梁上,作为风机的支座。焊接前根据风机的开孔位置,对风机的底座进行开孔,大小为φ14。风机支座焊接前,需要搭设移动脚手架,焊接时利用脚手架及安全带进行操作。 3.在相应位置开口把彩钢瓦切去支座焊接完毕,根据风机的高度进行测量,确定排风口的大小及位置,并用铅笔画圆,然后用切割机开孔。 4.风机的吊装风机的吊装采用绳索捆缚牢固,上下专人配合把风机吊上去,吊装时不得损伤机件表面,转子、轴颈和轴封处均不应作为捆缚部位(有专用吊具要用专用吊具)。 5.风机的安装将风机与角钢上所开孔洞对齐,就位后,用4个φ12的螺栓拧紧。危害辨识作业环境高空坠落、物理打击、触电、易燃易爆、机械伤害机械状态机械状态良好人员状态人员状态良好,进行了安全技术交底安全技术交底内容——所有进场施工人员必须在接受三级安全技术教育后上岗,各工种人员严守本工种的安全操作规程;——现场技术员必须对相关操作人员进行安全、技术交底,并确认签字,留存备查;——施工人员必须按照要求使用安全防护用品;——风机用绳子吊装时,注意安全,并注意周围人员、机具安全,防止伤人、撞物;——电焊作业时,办理动火证,并按要求穿戴好防护用品;为防止着火,配备防火布、灭火器等消防用品;——电气、机具必须接地良好,使用焊机等设备时,遵守操作规程,防止机械伤害;——使用的脚手架必须为验收合格的脚手架,必须通过安全通道上下脚手架;——作业时,防止高空坠落,必须正确佩戴、使用安全带;所有工具放入工具包或工具箱中;——注意立体交叉作业,防止落物伤人及被人伤害;——根据作业环境的变化,制定相应的安全防护措施,防止危险事故的发生;——发现问题,及时上报。接受交底人签字年月日主管职责主编职责乘务员职责 欢迎下载使用,分享让人快乐

轴流式通风机型号含义

轴流式通风机 轴流风机又叫局部通风机,就是与风叶的轴同方向的气流(即风的流向和轴平行),如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机,是工矿企业常用的一种风机,它不同于一般的风机。轴流风机的电机和风叶都在一个圆筒里,外形就是一个筒形,用于局部通风,安装方便,通风换气效果明显,安全,可以接风筒把风送到指定的区域.如图图7-1-7所示,空气从轴向流入, 轴向流出。轴流风机在地下工程施工通风中得到广泛应用。 (1)轴流风机的基本组成 轴流风机由集风器, 叶轮, 导叶和扩散筒组成。集风器的作用是减少入口风流的阻力损失;叶轮的作用是, 叶轮旋转时叶片冲击空气, 使空气获得一定的速度和风压; 导叶的作用扭转从叶轮流出的旋转气流, 使一部分偏转气流动能变为静压能, 同时可减少 因气流旋转而引起的阻力损失;扩散筒的作用是将一部分轴向气流动能转变为静压能。(2)抽流风机的原理 叶片的旋转使空气受到冲击力, 从而使空气获得一定的速度和风压, 并由导叶和扩散筒将 部分动能转变为静压, 从而使风机出口具有一定的风速和风压。 3)轴流风机的主要结构参数 叶轮外径D, 叶轮轮毂直径d , 叶片的安装角θ(如图7-1-8所示), 安装角θ一般为10°、15°、20°、25°、30°、35°(如图7-1-9所示)。 1-叶片;2-导叶;3-轮毂 (4)轴流风机的传动方式 1.轴流风机型号200FZY4-D:200是风机的型号(一般是指风叶的直径),YZFZ中的F-风机,Z-轴流式风机,Y-圆筒式.4-电机的性能参数序号(一般是指电机的转速)也就是我们常说的4极电机. 2.T35-11-NO2.8是T35风机系列中的2.8号的风机,这是机械工业部规定的标准型号的风机。“T”表示用途“通用风机”;“35”表示风机轮毂比(根部直径与顶部直径之比)为0.35,“11”中前一个“1”在离心风机上表示“单吸入”,在轴流风机中没有意义,后面的“1”表示第一次设计;“NO2.8”表示2.8号风机(叶轮直径为0.28米)。 3.3#4#是轴流风机的机号,代表叶轮直径是300MM,400MM,NO.3.55就是T35-11-3.55号的,你的技术参数也是符合这款的要求的电机转速是2900R/MIN 4. YSF-5014型轴流风机、YSF-5632型轴流风机里面的Y、S、F、5014 632分别代表什么意思?YSF:电容启动与运转异步电动机,50:电机的中心高(前两位),14:铁心外径(后两位) 5. TAD-NO2.5型轴流风机里面的T、A、D是什么意思,我直知道NO2.5是机号。 BDZ-11NO4B型轴流风机则是完全不明白里面的B、D、Z 以及后面的11NO4B是什么意思?T是通风的意思其他两个字母大概是厂家硬按上去的,B是防爆的意思,11和NO4B 分开11-NO4B这后面的B应该是传动方式,重量估计也就二十来斤。. 6.07-11NO29.5为锅炉引风机根据你的型号这个风机应该不是轴流风机二十离心风机 7.代表压力系数*10后的化整数,11代表比转速,;29.5为机号,说明风机叶轮直径为2.95米。 对风机来说,比转数=转速X√流量÷风压的3/4方,转速为rpm,;流量为m3/s,风压为mmH20 因此,流量大,压头小的机器的比转数就大,随着比转数的增大,机器由离心式变为混流式、再为轴流式,风机比转数为80以上,宜为轴流式。通风机的比转数在数值上等于几何相似的通风机在全压为10帕,流量为1米/秒时的转速。

轴流风机操作规程

A V45-12、A V50-12轴流压缩机操作规程 一、设备参数 1.1轴流压缩机 1.2变速器 1.3主电机

1.4机组运行参数 二、轴流风机启动前的检查与准备工作: 1、确认启动机组编号,对启动机组设备进行详细检查。 2、启动电动润滑油泵,调整油压在正常范围,缓慢打开去高位油箱的注油阀,待高位油箱视窗内有回油时,应立即关闭注油阀。 3、通过各轴承回油管路上的视窗检查,润滑系统畅通无阻,并无泄漏现象;同时检查油箱液位,不得低于最低值或报警值,油温应保持在25-30℃之间,否则应对其进行加热。 4、对电动润滑油泵进行自动联锁试验,确认正常后,一运一备。 5、启动电动盘车(或手动盘车),倾听机组内部应无异常声音,并确认部分转动灵活。 6、动力油系统检查:油箱液位不得低于最低值或报警值,油温不得低于25℃,否则应对油进行加热。 7、启动动力油泵,调整油压值在正常范围,并进行自动联锁试验,确认正常后,一运一备。 8、检查蓄能器内氮气压力,不得低于6.5 MPa,否则需冲氮,蓄能器一用一备;检查油冷却器,主电机空间冷却器的冷却水系统,应畅通并无泄漏现象。 9、检查气管路上所有阀门的手动部分是否灵活好用,送风管路上的阀门应关闭,并全开防喘振阀。 10、检查空气过滤器,确认其内部没有杂物。 11、按照AV45-12机组PLC开机画面要求进行操作试验,并确认正常。

三、机组的启动: 1、启动前停止电动盘车,并进行盘车装置分离确认。 2、启动机组前,同厂调度、所属变电站、配电室联系,经允许后,按启动机组按钮。 3、机组启动升速过程中,仔细侦听机组内部的声音,如发现不正常的声音或振动时,应立即采取措施,直至停车,排除故障后,再启动机组。 4、风机达到正常转速后,按照PLC画面操作要求,进行静叶释放等操作调整,并检查各参数及振动是否正常。 5、油冷却器出口油温达到45℃时,应打开油冷却器冷却水进出口阀门,调整冷却水流量,保持油冷却器出口油温在30-45℃,要求冷却器内水压低于油压。 6、调整主电机空间冷却器进出水阀,使电机温升低于105℃。 7、观察压缩机的定子、外壳在受热膨胀时,是否正常。 8、确认机组运行正常后,可以向高炉送风。 四、机组的送风操作: 1、送风时首先打开送风蝶阀,然后逐渐关闭旁通电动放风阀(1#机组为手动放风阀),调整防喘阀开度,注意观察逆止阀是否打开,按照微机运行工况画面进行工况调整,以满足高炉用风要求,以上操作应注意风压上升不宜过快,注意各参数的变化。 2、高炉发生放风时,操作人员应及时调整机组负荷,检查机组运行状况和各参数的变化情况。 3、高炉休风时,全开防喘振阀,同时调整静叶角度到26o-28o。 4、高炉憋风时,同高炉取得联系,适当打开防喘振阀,紧急情况下,可适当打开旁通电动放风阀(1#机组为手动放风阀),将风机工况点控制在安全区域(黄线以内)。 五、机组的停车: 1、接到高炉主控室允许停机的指令后,同所属的变电站、厂调度、配电工取得联系。 2、降低负荷,逐渐全开防喘振阀,电动放风(或手动放风阀),关闭送风蝶阀,调整静叶角度为26o-28o。 3、手动操作主电机停止按钮。 4、在停机过程中,要仔细观察机组的振动,并细听有无异常声音,记录机组的走时间。

增压风机技术协议书ZH

山东怡力铝电有限公司 3×330MW机组烟气脱硫工程 静叶可调轴流增压风机 技术协议 需方:江苏国泰新能源科技有限公司 供方:成都电力机械厂 二OO九年二月

目录 1. 总则 (1) 2.设计要求 (1) 2.1风机设备参数 (1) 2.2烟气组分 (2) 2.3风机型式 (2) 3.技术要求 (4) 3.1对风机性能的基本要求 (4) 3.2对风机制造的基本要求 (7) 3.3对电气设备的基本要求 (9) 3.4对仪表和控制的基本要求 (11) 4质量保证和试验 (13) 4.1规程、规范和标准 (13) 4.2风机性能保证值(由供方填写) (14) 4.3风机的质量保证 (15) 4.4风机试验 (16) 5.供货范围 (17) 5.1 供方的任务 (17) 5.2 供方提供的设备 (17) 6. 包装与运输 (19) 7. 技术文件 (20) 7.1提供资料如下(但不限于): (20) 7.2合同签定后提交的资料(但不限于): (20) 7.3当电动机由供方配套供给时,供方应提供的资料 (21) 7.4随设备供货提供的资料 (22) 7.5对技术资料的要求 (22) 8.供方数据(由风机厂家填写) (22) 9.技术资料及交付进度 (23) 10.设备监造(检验)和性能验收试验 (24) 11.技术服务和设计联络 (26)

1. 总则 1.1本技术规范书适用于山东怡力铝电有限公司3X330MW机组烟气脱硫工程。包括静叶 可调轴流式吸风机的本体及其驱动装置、辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本技术规范书所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充 分引述有关标准和规范的条文。供方应保证提供符合技术规范书和现行工业标准的优质产品。 1.3如果供方没有以书面方式对本技术规范书的条文提出异议,那么需方将认为供方提出的 产品完全符合本技术规范书的要求。 1.4供方所采用的零部件等,必须是技术和工艺先进,并经过两年以上运行实践已证明是成 熟可靠的产品。 1.5凡在供方设计范围之内的外购件或设备,供方至少要推荐2至3家产品供需方确认,而 且需方有权单独采购,但技术上均由供方负责归口协调。 1.6在签订合同之后,到供方开始制造之日的这段时间内,需方有权提出因规范、标准和规 程发生变化而产生的一些补充修改要求,供方应遵守这个要求,具体款项内容由供、需双方共同商定。 1.7本技术规范书所使用的标准,如遇到与供方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行。 如果本技术规范书与现行使用的有关国家标准以及部颁标准有明显抵触的条文,供方应及时书面通知需方进行解决。 1.8合同谈判和执行过程中的一切图纸、技术文件、商务信函等使用语言为中文,如果供方 提供的文件中使用另一种文字,则需有中文译本,在这种情况下,解释以中文为准。 1.9供方在技术文件中应提交设备的图纸和技术文件的目录清单。 1.10所有文件应有版次或最终版印迹。在提供图纸和技术文件等纸质资料的同时,需提供 相应的电子版本资料,电子版本的资料格式如下: ●图纸文件采用AutoCAD R2000格式 ●技术文件采用MS OFFICE R2000格式 2.设计要求 2.1风机设备参数

轴流风机安装使用说明书

轴流风机安装使用说明书 一、安装注意事项: 1.安装扩散筒 轴流风机的出风口,应装一扩散筒(如左图)其锥度 ≤15°,长度等于(1~1.5)倍管道直径。这样可以 减少风机的压力损失,提高风机的使用效率。 2.安装集流器 Don't(不合理) Do(合理) 轴流风机的进风口,应装一集流器(如左图)这 样可以为轴流风机工作提供合理的气流,提高风 机的性能,降低噪声。 3.安装柔性管道 接头Don't(不合理)Do(合理) 轴流风机两端接管道,当管道与管道间采用柔性 接头时,要求进风口柔性接头到风机距至少为1倍管道直径,而且柔性接头要处于张紧状态,这样可以避免由于柔性接头的变动使气流面积减小而引起倒流、涡流,从而减少压力损失而降低噪声。

4.安装变截面的变形管道 轴流风机两端安装变截面的弯形管道时,要求风 机与变截面管道要有过度接头其高度等于(1 1.5)倍风机叶直径,这样可以避免由于管道面 积突然变化而引起倒流,从而减少压力损失,提 高风几使用效率。 5.进出风口有 障碍物 Do(合理) Don't(不合理) 轴流风机进出风口有障碍物(如左图),将会阻 挠气流流向风机,导致气流挠动,从而使系统阻力 增加,流量减少,噪声增大,所以进出风口与障 碍物之间至少保证1倍管道直径的距离。 6.安全网 Do(合理) Don't(不合理) 轴流风机进风口直接露于大气中,为了保证人的 安全,以及防止杂物的吸入,应在进风口安装如 左图的安全网。 7、电机接线 按接线图的方法接线。 二、使用注意事项: 1、风机在第一次使用之前必须详细检查产品铭牌标志的电压和频率是否符合当地的要求,严

轴流风机技术说明

轴流风机技术说明 8.1采用规范与标准 设备及施工技术所涉及的产品标准规范、工程标准规范、验收标准规范等应遵照(但不限于)下列技术标准和规范。出现两个标准不一致,或本技术规格书所使用的标准与供货商所使用的标准不一致时,除非特别说明,应按较高标准执行,并且所有标准采用合同生效时的最新版本。 《通风机基本型式尺寸参数及性能曲线》(GB/T 3235) 《工业通风机尺寸》(GB/T 17774) 《消防排烟风机耐高温试验方法》(GA 211) 《工业通风机用标准化风道进行性能试验》(GB 1236) 《声学、风机和其它通风设备辐射入管道的声功率测定、管道法》(GB/T 17697) 《空调风机噪声声功率级测定—混响室法》(JB/T 10504) 《工业通风机现场性能试验》(GB/T 10178) 《一般用途轴流通风机技术条件》(JB/T 10562); 《通风机转子平衡》(JB/T 91014) 《工业通风机叶轮超速试验》( JB/T 6445) 《风机包装通用技术条件》(JB/T 6444) 《工业通风机噪声限值》( JB/T 8690) 《通风机振动检测及其限值》(JB/T 8689) 《空调用通风机安全要求》(GB 10080) 《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》(GB/T 2888) 8.2技术要求 整体技术要求 (1)风机表面应清洁、平整、无碰伤、划痕及锈斑;漆层牢固、色泽均匀一致,无起泡、缩皱和剥落现象。 (2)电机为内置式。

(3)风机由机壳、叶轮、电机、软接头、电源接线盒等组成,吸风端无接管的风机需设置集流器和入口网罩。 (4)风机应为高效、低噪声设备。 (5)排风机(兼排烟风机)、排烟风机具有耐高温280℃、持续运行1h的功能要求。 (6)风机出口最大风速不超过17m/s。 (7)风机电机的底座及支架应有特别的锁紧及固定以保证安全可靠。 (8)在额定转速的工作区域内,风机的实测空气动力性能曲线与提供的性能曲线偏差应满足一下要求:(9)在额定流量、压力下,风机的流量、压力最大偏差不大于±5%,风机效率最大偏差不大于3%,噪声达到《工业通风机噪声限值》JB/T8690要求。 (10)风机使用寿命年限不小于15年,第一次大修前安全运转时间≥24000h。 (11)风机配用电机采用380V / 50Hz电源,电源接线盒须考虑合乎规定的进线要求并设于机壳外便于操作处(根据各车站设计要求确定)。 (12)由于风机设置在地下机房内,要求风机结构紧凑,且风机整体设计应考虑风机的拆卸维修,连接风机的软接、基础固定螺栓均可灵活拆卸。 (13)耐高温风机配套的软接需耐高温280℃/1h。 (14)风机叶轮的动、静平衡应满足G2.5级振动要求。所有风机在装配后应做整机动平衡,其标准应基于ISO 1940及AMCA 204/3标准G 2.5 级,出厂前并在每台风机上附有由计算机打印出的振动频谱分析图表。 8.3主要部件和材料性能 (1)叶片 1)风机动叶片采用高强度铝合金材料钢模压力铸造或高强度钢板叶片; 2)叶片与筒身间的运转间隙,普通风机应不大于叶轮直径的1%;排烟风机由于机械膨胀系数与常温不同,其间隙应不大于2%; 3)叶片应靠键与键槽牢固地固定在驱动轴上。轴向应通过锥套式连接结构将叶片缩紧在驱动轴相应的位置。便于拆装维护。 (2)电机 1)电机机轴承采用优质轴承,累计运行时间不小于7.5x104h,第一次维护

最新轴流风机技术协议

包头海平面高分子工业有限公司 40万吨/年PVC项目轴流风机 技术协议书 需供方:包头海平面高分子工业有限公司方:河北宏润玻璃钢有限公司 设计方:中国成达工程有限公司 二〇一〇年八月

第一章技术规范 1 .1总则 1.1.1本技术协议仅适用于包头海平面高分子工业有限公40司万吨/年PVC项目轴流风机设备,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、和试验等方面的技术要求。 1.1.2需方在本技术协议中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套满足本技术协议和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。 供方应执行本技术协议所列标准。有不一致时,按较高标准执行。 供方提供的设备、附件、外部油漆等材质必须满足本工程所处地理位置、环境条件的要求。 合同签订后7日内,按本规范要求,供方提出合同设备的设计﹑制造﹑检验/试验﹑装配﹑验收﹑试验﹑运行和维护等标准清 单给需方确认。 1.1.7本设备技术规范书未尽事宜,由需方、供方共同协商确定。 1.2设计和运行条件 1.2.1工程主要原始资料 1.2.1.1 气象参数 冬季采暖室外计算温度:-20℃ 冬季通风室外计算温度:-13℃ 冬季空调室外计算温度:-22℃

夏季通风室外计算温度:27℃ 夏季空调室外计算温度:30.9℃ 历年极端最低温度:-31.4℃ 历年极端最高温度:39.2℃ 日平均温度≤5℃的天数:163天 冬季空调室外计算相对湿度:55% 最热月平均室外计算相对湿度:59% 冬季平均风速: 3.2m/s 夏季平均风速: 3.2m/s 冬季室外主导风向及频率:N/18 夏季室外主导风向及频率:ESE/16 冬季大气压力:90.4kPa 夏季大气压力:89.1kPa 最大冻土深度:175cm 1.2.1.2依据《中国地震动峰值加速度区划图》(GB18306—2001)和国家标准GB50011-2001《建筑抗震设计规范》本地区抗震设防烈度8度,设计基本地震加速度为0.20g。 1.2.2 运行条件 1.2.2.1在控制室和厂房内现场均能控制风机启停,风机启动与可燃气体报警装置连锁,当报警信号启动时,风机必须立即启动,当报警器无信号时,风机启停由现场人员控制。

平安风机技术协议(成套)

***煤矿有限公司 FBCDZ-6-No15技术协议 买方:***伊川县***煤矿有限公司卖方: ***煤矿 2012年月日

***煤矿主扇通风机及配套电控系统 技术要求 一、供货范围 序 号 名称规格型号单位数量生产厂家备注 1 主通风机FBCDZ-6-NO15 380V 套 2 湘潭***电气股 份有限公司 2 电动机315S 75KW 台 4 选用:南阳防爆 集团股份有限公 司或者佳木斯电 机股份有限公司 产品 3 电动蝶阀风门 及电控 D941W-1CN 1500mm 套 2 湖北荆门 4 变频器SD200-75-74 台 4 希望森蓝 5 风机在线检测JKZ-Ⅲ套 1 湘潭***电气股 份有限公司 所有传感装置 (包括:震动传 感器、风速传感 器、负压传感器、 温度巡检仪等) 由厂家提供,并 且必须具备通讯 功能。 6 电控柜JJ2B 台 4 湘潭***电气股份有限公司 1、主扇通风机型号:FBCDZ-6-№15;隔爆低压系列对旋轴流式通风机两套,主要由集流器、电动通风蝶阀、蝶阀接头、集流器、Ⅰ级主机、Ⅱ级主机、手动刹车装置、消音扩散器、消音扩散塔、拖车等配套装置组成。 2、主扇通风机电机采用YBF系列风机用隔爆型三相异步电动机,(必须选用南阳防爆集团股份有公司或者佳木斯电机股份有限公司的产品)电机功率为2×75KW, 380/660V、转速980r/min。风机电控设备采用与风机配套的“一拖一”变频电控设备。附带在线监测监控系统一套。 二、设备主要技术参数

1、主扇通风机 1.1通风容易时负压:702pa 1.2通风困难时负压:2329pa 1.3额定需风量:23-53 m3/s 2、电动机(必须选用南阳防爆集团股份有公司或者佳木斯电机股份有限公司的产品):风机功率为2×75KW,风机单级电机功率为75KW ,转速980r/min,电压等级380/660v,连续工作制F级绝缘,防护等级IP54,允许温度:80K。 3、风机电控设备需由四个变频器柜、4个电控柜。 4、风机在线检测系统可实时风机运行相关参数,且在线监测系统可与矿井安全监测系统相连接。 三、技术要求: 卖方必须满足买方要求:必须符合同行业现有最先进可靠的技术要求;实现计算机管理技术,预留自动化监测监控通讯接口。如达不到买方要求,卖方负全责。 (一)主扇通风机 (1)风机采用消音装置,低噪音设计,噪声符合JB/T8690-1998《工业通风机限制值》规定。通风机房内测量点距噪声源1m处不超过85分贝,比A 声级噪音≤38dB(A)。 (2)主轴轴承采用瑞典SKF轴承,应有良好的的油封性。设不停机注排油装置,采用“水平直接注油,竖直向下排油”的注排油方式,减小注排油阻力,在机壳外部实现不停机注油工作,并可观察到排油情况,便于维护。 (3)风机效率:前期、后期均应在高效区内运行,最高达83%,最低

风机使用说明书1部分-修改版交印

目录C 1通风机说明 (1) 1.1工作原理 (1) 1.2一般设计 (1) 1.3轴承 (2) 1.4调节 (3) 1.5空气动力运行条件 (3) 2使用说明 (5) 2.1通风机启动前的准备 (5) 2.2通风机启动程序 (5) 2.3通风机的并联运行 (6) 2.4通风机运行的监测 (6) 2.5通风机停机程序 (7) 3通风机维护 (8) 3.1停机期间的维护工作 (8) 3.2停机时的维护工作 (8) 4润滑说明 (10) 4.1主轴承 (10) 4.2可调前导叶装配 (11) 5故障原因和检修 (12) 6通风机部件的拆卸和装配 (1) 6.1联轴器拆卸和装配 (1) 6.2叶轮拆卸和装配 (1) 6.3主轴承拆卸和装配 (1) 6.4可调前导叶装配拆卸和装配 (2) 2 7备件订货说明 (3) 7.1备件库存 (3)

7.2订货 (3) 7.3存放要求 (3) 8般说明 (4) 8.1管路连接 (4) 8.2运输 (4) 8.3风机在现场工地安装前的存放 (5) 9工地安装 (6) 10An风机设定的整定值 (10) 11特别提示 (11) 12增压风机特别提示 (12) 附图 剖面图 AN系列轴流风机大件吊装顺序图 AN系列轴流风机转动组装配示意图 AN系列轴流风机转轴系找正原理示意图 测温装置安装I 测温装置安装II 失速报警装置(失速报警装置由我厂供货时) 测振装置布置图(测振装置由我厂供货时) AN系列风机系统控制功能表图 AN测试支管布置图 主轴承装配油脂填充区域图 主轴承装配测温孔润滑孔编号标识图 后导叶芯筒、锥形冷风罩测温穿线孔编号标识图

(冶金行业)许家院煤矿通风机技术协议

(冶金行业)许家院煤矿通风机技术协议

甲方:天力煤化X公司许家院煤矿 乙方: 天力煤化X公司许家院煤矿 煤矿地面用防爆轴流通风机 技术协议 2011年10月日 目录 一、甲方需用设备的规格参数 (3) 二、供货范围 (4) 三、风机成套装置功能 (4) 四、电控柜部份 (5) 五、图纸资料 (6) 六、风机的设计及制造标准 (6)

七、设备性能保证 (6) 八、验收、安装、调式和售后服务 (7) 九、技术资料提供 (8) 壹、甲方需用设备的规格参数

二、供货范围 1、通风机配套件清单 2、随机附件清单及主要外购件 3、电控系统

电控系统图: 1、主扇供电为双回路,额定电压为660V,ABB变频。 2、本方案柜型采用GGD型。 3、起动方式采用壹拖壹变频起动。 4、开关柜母线采用铜线。 5、开关柜满足风机正、反向启动功能。 6、联络柜安装壹台SG9-30型干式变压器,向蝶阀、照明等设备提供380V220V电源。 三、风机成套装置功能 1、通风机采用分段组合式结构,滚轮式安装,使风机各部件能够沿风机轴向拉开便于检修方便,乙方向甲方提供地基安装图,甲方按图施工。 2、采用电机和叶轮直联的方式;每台风机设置刹车装置。可实现反转反风,10分钟内完成反转反风,反风率不低于40%。 3、风机机壳采用优质碳素结构钢板焊接制成,下料采用数控线切割,主机采用Q275,板厚为16mm,扩散塔板厚为12mm。以保证质量,风机机壳防腐防锈处理,保证风机的防腐防锈能力。 4、主轴应有足够的抗弯和抗扭应力,应按起动、运行、事故情况下最大的扭曲负荷计算。其最危险断面的安全系数和最大挠度应符合规定。主轴应由优质碳钢锻制而成,且经热处

(整理版)技术协议2

方舱技术协议 甲方:木兰峰贸易会社 乙方:沈阳铭辰汽车有限公司 木兰峰贸易会社(以下称甲方)委托沈阳铭辰汽车有限公司(以下称乙方)生产4570mm×2420mm×1918mm方舱、工作台、柜以及安装发电机、空调机等部件技术状态双方进行了友好协商,达成如下协议: 1、技术参数 方舱外形尺寸:长×宽×高(mm) 4570×2420×1918mm 方舱内部尺寸:长×宽×高(mm) 4450×2300×1800mm 2、壁板结构 “壁板采用聚氨酯泡沬板粘接结构形式,厚度为52mm。壁板内、外蒙皮为1.5mm整张铝板,中间为硬质聚氨酯泡沬层和铝型材骨架。” 3、出入门 方舱后壁设有一出入门,门通口尺寸为高1650mm、宽800mm,开启角度为100°左右,采用明挂锁结构。 4、观察窗 在方舱左右壁上各设有2个观察窗,前部观察窗为固定式结构,后部两个观察窗为向外开启,开启采用气支撑结构形式。 5 发电机门 在方舱左后下部侧设有一发电机门,发电机门向前开启,可开启180°,采用油机门锁结构形式。 6 电源转接门 在方舱左侧中下部设有电源输入门,电源输入门向上开启,采用支撑板方式支撑及防雨。 7 进排风门 在方舱左侧前上部、右侧后上部各设有一个风机门,风机门向上开启,采用支撑板方式支撑及防雨。

8、空调机 方舱前部安装一台空调机,空调机制冷量为3500W,制热量为3850W。 9、轴流风机 方舱左侧前上部安装一进风轴流风机、右侧后上部安装一个排风轴流风机风机型号为2123MBL型轴流风机。 10、发电机组 车厢左侧后下部安装一台雅马哈柴油发电机组,发电机组与舱体内部采用隔腔形式与内部分开,工作时,采用发电机吊装机构将发电机放到地面进行工作。 11、工作台、柜 方舱内前部和左右中部设置有工作台、左侧后部发电机隔腔上部设有抽屉柜,右侧后部设有一存放柜。 12、转椅、10L气瓶、灭火器、撬棍、铁锹、锤子 方舱内配备5把转椅行车时固定牢固,在大门的内侧安装固定有10L气瓶两个、灭火器两个、撬棍、铁锹、锤子各一件。 13、医疗箱 在方舱内右侧安装固定一个医疗箱。 14、登车梯 登车梯采用铝合金型材结构形式,行车时固定在副车架纵梁中间。在方舱右前角设有登舱顶折叠脚踏梯。 15、副车架及附件箱。 方舱与底盘之间采用副车架为运载平台来连接,在副车架后部两侧各安装一个附件箱。 16、