机组一次调频技术

第一节机组一次调频基本概念

一、转速不等率

转速不等率是指机组在控制系统给定值不变的情况下,机组功率由零至额定值对应的

转速变化量(Δn )与额定转速(n 0)的比值,通常以百分数形式表示。

%100*0

n n ?=δ 对承担基本负荷的机组,一般取其不等率大一些,以希望电网周波的变化对其功率的

影响要小,保证机组在经济工况下长期运行;对承担尖峰负荷的机组,则不等率要小一些,在电网周波变化后希望多分担一点变动负荷。

二、功率补偿量

机组一次调频的功率补偿量(ΔP):是由机组转速不等率δ和电网频率偏差(可转换

为转速偏差Δn )计算出来的,公式如下:

式中0n 为额定转速,N P 为机组的额定功率。

例如: 额定容量为 N P 、转速不等率为5%的机组,当转速偏差为Δn =-6转(电网频

率偏差为Δf =-0.10HZ )时,该机组一次调频的功率补偿量ΔP :

N N N P P P p %4*04.0)*%

5%100*30006(==--=? 三、迟缓率

机组的迟缓率:是指由于调速器、传动放大机构和配汽机构部件有磨擦、间隙等原因

使输入信息与输出信息之间存在的迟缓现象,这种迟缓现象作用于控制系统使在一定的转速变化范围Δn ,机组功率不变。迟缓率ε的计算公式如下:

ε=(Δn/ 0n )*100% 式中0n 为额定转速。

N P n n p *%100*0δ

?-=?

四、调频死区

机组一次调频频率死区是指系统在额定转速附近对转速的不灵敏区。为了在电网频率变化较小的情况下提高机组稳定性,一般在电调系统设置有频率死区。

五、响应滞后时间

电网频率变化达到一次调频动作值到机组负荷开始变化所需的时间为一次调频负荷响应滞后时间,应小于3秒。

六、稳定时间

机组参与一次调频过程中,在电网频率稳定后,机组负荷达到稳定所需时间为一次调频稳定时间,应小于1min,机组协调系统或自动发电(AGC)运行时,应剔除负荷指令变化的因素。

第二节机组一次调频特性

一次调频特性是汽轮发电机组并网运行的基本特性之一,它是指电网的频率发生变化后,机组在控制系统的作用下自动地增加(电网频率下降时)或减小(电网频率升高时)自身的功率,从而限制电网频率变化的特性。传统的一次调频特性定义为静态时汽轮机与其转速之间的关系曲线,又称为汽轮机控制系统的静态特性,如图1所示。实际的静态特性曲线由于系统各组成部分的特性中存在迟缓率,往往分上行和下行两条曲线,并且是非线性的。若电网的周波在机组静态特性的不灵敏区内变化,则机组的负荷变化是随机的。机组调速系统的不等率代表了一次调频的基本特性,它反映了汽轮机功率变化与电网周波之间的静态关系。

由于电网周波是随时间变化的随机函数,不同频率的分量具有不同的幅值,同时汽轮机控制系统对周波变化的各频率分量的相应能力是不同的。这是由于机组形式和负荷控制系统的不同造成的,两机组即使静态特性相同,对相同幅值、不同频率的周波变化,其功率变化也可能是不同的,这就是常说的机组负荷适应性不同,也就是一次调频的动态特性不同。

典型控制系统的一次调频动态特性分为:

(1)纯转速控制系统:在电网周波降低要求机组负荷立即增加时,使高调门动态过开到一个较大的数值,然后关小到与要求功率相适应的稳态值,用高压缸多进的蒸汽量所发出的功率来补偿中、低压缸功率增加的滞后,以使机组整个功率的增加接近于非再热机组的特性。

(2)功频系统:当电网周波突然降低,需要增加机组功率时,高压控制阀在开始阶段增加的开度为正常应增加开度的两倍,其后随着功率的增加减小到正常开度,由此补偿中、低压缸的功率滞后,提高再热机组的一次调频能力。

(3)准恒功率系统:该系统适应于带基本负荷的机组,对周期较长的电网周波变化,机组的功率几乎保持不变,在高频段,一次调频作用取得主导地位,表现为纯转速系统特性,这样既可利用汽包锅炉的蓄热参与短期的一次调频,又可避免对锅炉产生较大的扰动,保证机组在经济负荷下长期运行。

第三节机组一次调频方案设计

在机组水平达到一定的自动化水平后,整个机组实现了协调,机组的负荷受电网或运行人员的,一次调频功能作为事故处理手段应该建立在机组协调的基础之上,同时兼顾锅炉和汽机。为保证机组一次调频功能的完整性,要求在机组不在协调状态下,DEH单独也能完成一次调频功能。

一、DEH调频方案

A

1.方案

图8-2 DEH系统一次调频功能(方案A)

一次调频作为功率指令的校正信号加入到PID的设定值端,通过PID运行,相应地控制汽轮机调门保证机组实际负荷等于经校正后的功率指令。

频率偏差与机组负荷变化成一定关系,在机组运行的任何工况下,一定的频率偏差理论上产生同样幅度、速率的负荷变化,有利于二次调频功能的运行。这是该方案的优点。缺点是由于作为定值校正信号,使得此种方式必须在系统功率回路投入的情况下才能起作用;当汽轮机调门从DEH(LOCAL方式)切换为MCS(REMOTE方式)后,DEH侧功率回路退出运行,也就是此种方式的一次调频功能被禁止投运;由于经过控制器,一次调频功能的响应时间受控制器的参数。

2.方案B

一次调频作为功率控制器输出指令的校正信号,经校正后的指令直接输出到阀门管理程序,保证机组调门开度指令(指汽轮机的流量指令)等于经一次调频校正后的指令输出。

图8-3 DEH系统一次调频功能(方案B)

3.方案C

图8-4 DEH系统一次调频功能(方案C)

这种方案的优点是①一次调频功能可以在功率回路解除的情况下正常投运;并且当汽轮机调门从DEH系统切换为MCS系统后,DEH侧的一次调频功能仍可以起作用;②由于不经过控制器,一次调频功能的响应速度很快,基本上没有任何延时。缺点是因为频率偏差与机组调门流量指令(线性化校正的开度指令)成一定关系,在机组运行的任何情况下,一定的频率偏差产生同样幅度、速率的开度变化。但是对应于机组负荷而言,在机组运行的不同情况下,一定的频率偏差会产生不同幅度、速率的实际功率变化,不利于二次调频功能对对象的性能把握。

结合A、B两种方案的优点,功率回路投入时同方案A,功率回路解除时同方案B,在任何运行方式下均能投运一次调频功能。

二、DCS系统的调频方案

1.方案A

图8-5 DCS系统一次调频功能(方案A和B)

频率校正信号加在经速率限制后的功率指令上后作为设定值输入到PID控制器的SP 端。优点是频率或转速的偏差与机组负荷变化成一定关系。在机组运行的任何情况下,一定的频率(或转速)偏差理论上产生同样幅度、速率的负荷变化。有利于二次调频功能的运行。缺点是由于作为设定值的校正信号,使得一次调频功能必须在MCS系统的PID回路投入的情况下才能起作用。当MCS系统由于某种本身原因没投功率回路时,一次调频功能不能投运。由于经过控制器,一次调频功能的响应时间受控制器的参数。

2. 方案B

频率校正信号直接加在功率指令上后再经速率限制作为设定值输入到PID控制器的SP 端。这种方式一般来说没有可取之处。速率限制在校正运算的后面,也就是说,当机组稳定运行,AGC或MCS指令没有变化时,在速率限制的范围内一次调频功能可以起作用。当机组正处于变负荷阶段(机组投运AGC后经常会出现),同方向(加负荷过程中频率偏低或者减负荷过程中频率高)的一次调频功能就被禁止了。

三、一次调频运行方式

通过对DEH、MCS各种一次调频的分析,合理的一次调频方法应由MCS系统的频率校正(调频)功能及DEH系统的调频功能两部分一起作用来完成。系统因此衍生出几种调频方式:

(1) DEH系统手动或阀位方式时的DEH一次调频功能。优点是负荷响应速度很快,但由于非线性的阀门流量特性及不同参数运行的工况,静态上不能准确地达到参数指标的幅度要求。

(2) DEH系统功率回路自动方式时的DEH频率校正(调频)功能。优点是负荷响应速度快,静态上也可以达到参数指标的幅度要求,但该状态不能参加机组的MCS及AGC控制。

(3) DEH系统在遥控方式,汽机主控在手动方式时的DEH一次调频功能。此时相当于方式(1)。

(4) DEH系统在遥控方式,汽机主控在调功方式时的MCS频率校正(调频)功能。优点是可以达到参数指标的幅度要求,但负荷响应速度慢。

(5) AGC方式时MCS频率校正(调频)功能。此时相当于方式(4)。由于MCS频率校正功能要通过PID实现,如果机组调频速度不能满足要求,则在方式(4)和方式(5)时要结合方式(1)的DEH一次调频功能,以提高调频的响应速度,同时又保证参数指标的幅度要求。

值得说明的是机组在AGC或MCS工况时,为了快速响应调度负荷,基本不使用汽机主控调压方式,故该方式下一次调频功能暂不要求。

第四节机组一次调频对燃烧系统的影响及常用措施

采用上述一次调频方案后,在电网频率超出设定的动作死区后,汽机调门快速动作,能够满足电网对机组负荷的需要。但在机组燃料投入自动的情况下,由于调门动作引起的燃料和机前压力变化,会引起燃料发生较大的变化,如果有微分环节影响就更加明显,严重情况下会造成锅炉燃烧不稳定造成灭火停机,不但不能帮助电网频率调整还会给电网造成更大的波动,影响电网安全,同时也给机组带来巨大损失。

鉴于一次调频功能是机组响应电网短时间内负荷需要,只需要利用锅炉蓄热的思想,考虑在燃烧系统中增加功能,使燃料在一次调频动作时使燃料保持不变或限制燃料的变化速度,稳定机组燃烧保证安全运行。

一、一次调频动作时燃料保持

首先(通过一次调频负荷补偿函数输出的应该补偿的负荷量)判断机组一次调频是否进入实际动作区,利用该信号将燃料器切换为保持或跟踪状态,保持一段时间后恢复正常工作,为保证燃料器正常工作,保持时间的长短主要依据调门剧烈动作的时间,只要汽轮机调门的动作对燃料的影响不大时,就可以恢复正常控制。具体逻辑图如图8-6所示。

二、燃料量指令的速率限制

由于各电厂采用机炉协调方案不同,可以在燃料前馈目标负荷指令上增加速率限制,或者直接在燃料器的输出端增加速率限制,限制速率的设定既要保证燃料器的正常调整时不造成信号卡涩,又能保证一次调频动作时燃料波动不至于影响燃烧稳定。

图8-6 一次调频动作燃烧保持逻辑

三、各子系统强制切手动条件修改

在系统的设计过程中一般都有偏差大、执行器位置偏差大等切手动条件,保证在品质差或执行器出现问题时,强制切换到手动运行状态,以保证系统和设备的安全。但在一次调频情况下,由于汽轮机调门动作迅速,会造成主汽压力出现短时间波动变大,汽包水位也可能由于虚假水位现象出现大幅波动,燃烧、炉膛压力、送风等由于燃料变化造成偏差大,为保证这些机组主要系统的正常运行,考虑一次调频动作需要适当放宽切手动偏差,以保证一次调频和正常控制作用正常动作。

四、一次调频动作范围设置

为保证协调正常运行和燃烧稳定,一次调频需要设置上、下负荷限制,超出设定的动作范围,一次调频不动作。如果一次调频动作,机组负荷超出机组额定负荷,将影响汽轮机安全;低于负荷下限,会影响锅炉运行稳定,尤其燃煤机组一般将负荷下限设定为锅炉的最低稳燃负荷。燃煤锅炉受煤质、配风等影响以外,机组负荷也是影响燃烧稳定的主要因素,每台锅炉都有在相应煤种下的最低稳燃负荷,如果低于最低稳燃负荷由于炉膛温度

降低、风粉浓度降低,会造成锅炉燃烧不稳、抗干扰能力差,需要投油助燃,否则会出现

灭火现象。由于一次调频要求机组响应的范围越大越好,但一次调频动作对机组燃烧、汽包水位等会造成巨大的扰动,为保证机组安全经济运行,将一次调频的动作范围进行限制。其中最高负荷为机组额定负荷,最低负荷限制为机组最低稳燃负荷。同时为保证一次调频在全范围内正确动作,在最低、最高负荷附近分别设置闭锁减、闭锁增逻辑,如图8-7和图8-8所示。

一次调频补偿负荷

图8-7 下限设置逻辑

机组额定负荷

一次调频补偿负荷

图8-8 上限设置逻辑

第六节某区域电网一次调频管理规定解读

下面结合目前我国某区域电网的一次调频管理规定,分析一次调频的主要规定内容以及考核指标。

一、不等率

转速不等率是机组一次调频的主要指标之一,机组转速不等率为5%。火电机组速度不等率一般为4%~5%。

二、迟缓率

具有DEH的机组迟缓率应小于0.06%,其它机组应小于0.1%。机组容量<100MW,迟缓率要求小于0.4%;机组容量100MW~200MW,迟缓率要求小于0.2%;机组容量>200MW,迟缓率要求小于0.1%。

三、功率补偿量

负荷限制最大为机组额定容量的±5%。

额定负荷200MW及以下的火电机组,限制幅度不小于机组额定负荷的±10%;额定负荷220~350MW的火电机组,限制幅度不小于机组额定负荷的±8%;额定负荷500MW及以上的火电机组,限制幅度不小于机组额定负荷的±6%。

锅炉的响应能力是制约机组一次调频幅度的主要因素,具有不同的结构形式与控制系统的锅炉,对不同变化速度的汽轮机蒸汽流量扰动的响应有所不同。如直流锅炉与汽包锅炉比较,其蓄热能力小的多,阀门开度扰动对主汽压的影响快,而且幅度更大;另外,采用机炉协调系统与否,对相同的蒸汽流量扰动造成的主汽压变化是不一样的,研究表明两者相差达两倍以上。因此要设计某机组的一次调频动态性或确定其一次调频幅度,首先应获取锅炉在主汽压不超界的情况下,能承受的最大蒸汽流量扰动,记做Dmax(S),它是频率的函数,因为不同的变化速度的蒸汽流量扰动,引起主汽压变化的大小是不同的。

四、死区

火电机组一次调频死区不大于±2r/min。

五、变负荷率

机组增减负荷速度不低于额定容量的3%/分钟。当AGC功能投入时,可采用AGC增减负荷速度+一次调频增减负荷速度。

六、响应滞后时间

机组一次调频功能进入动作区到机组实发功率发生相应变化的时间小于15秒。当电网频率变化达到一次调频动作值到机组负荷开始变化所需的时间为一次调频负荷响应滞后时间,应小于3秒。

七、稳定时间

机组参与一次调频过程中,在电网频率稳定后,机组负荷达到稳定所需时间为一次调频稳定时间,应小于1min,机组协调系统获自动发电(AGC)运行时,应剔除负荷指令变化的因素。

八、几种频率死区设置函数比较

图8-9 频率死区设置函数

图8-9(a )为无死区的线性函数,在引进日本的机组上应用较多;图(b )为国内大多数系统采用的方法;图(c )为目前某省过去使用的方法。比较而言图(b )所示可能更好一些,主要有一下几方面原因:

(1) 电网频率偏移50±0.034Hz 开始调整,距地区电网要求的50±0.lHz 还有较大裕量,精度更高。

(2) 火电机组负荷调整精度低,小范围调整负荷准确性差,允许有一定的偏差。

(3) 转速测量、频率测量数据存在一定的误差和不确定性,设置死区可避开。

(4) 减少机组不必要的负荷波动。

第七节 一次调频技术应用实例

为了加深对一次调频功能的理解,同时对试验措施、报告和数据记录进行讲述,下面以某厂300MW 机组为例进行说明。

一、系统简介

机组采用双进双出直吹式制粉系统,锅炉为自然循环汽包炉,汽机为中间再热、凝汽式。给水系统包括一台电泵、两台汽动给水泵,机组正常运行采用汽动给水泵上水,电泵处于备用。汽轮机采用由DCS 实现的纯电调DEH ,机组协调设计为DEB-Ⅳ协调方案。

二、方式

机组一次调频方式为DEH+MCS ,即DEH 内额定转速与汽轮机转速之差通过函数计算后直接动作调门(DEH 在非功率方式时);MCS 进行补偿调整,保证机组负荷满足电网要求。

三、DEH 内的一次调频逻辑

在机组负荷180~300MW 的范围内允许投入一次调频。有关参数如下:

一次调频死区: ±2r/min

功频调差系数: K=2MW /r/min

(相当于系统速度变动率:%5=δ)

折合成能流调差率: min 660%/r/.-K ='

一次调频最大负荷变化幅度为额定负荷的±8%

一次调频负荷下限: 180 MW

一次调频负荷上限: 300 MW

四、MCS 内的一次调频补偿逻辑

当一次调频动作后,MCS 根据电网频率信号,经过死区处理后得出的一次调频负荷,

叠加到协调回路的主控制器上,补偿汽机负荷变化对锅炉的影响。

五、一次调频曲线设定

机组一次调频负荷补偿曲线设置如图8-10所示。

六、试验步骤

第一步,一次调频相关被测量信号正确可靠。包括:机组转速、机组负荷、调速级压力、主汽压力、再热汽压力、汽包水位、炉膛压力、各调门开度、总调门指令、主汽温度。

第二步,上述参数在DCS 历史数据库的设置正确。

第三步,DEH 手动方式

确认机组处于DEH 手动方式,锅炉主控手动,其它各系统自动投入,机组负荷在中间值(70%-90%额定负荷),检查一次调频动作情况。

改变转速定值在3014r/min 检查一次调频动作情况,记录机组各主参数(改变前后

图8-10 一次调频负荷补偿曲线

机组负荷、转速定值、转速值、速度级压力、调门开度及炉侧重要参数主汽压力、主汽温度、汽包水位、炉膛负压等)。

待机组稳定后,将转速定值恢复到 3000r/min 检查一次调频动作情况,记录机组各主参数。

第四步,DEH 功率方式

确认机组处于DEH 功率方式,锅炉主控手动,其它各系统自动投入,机组负荷在中间值(70%-90%额定负荷),检查一次调频动作情况。

改变转速定值在3014r/min 检查一次调频动作情况,记录机组各主参数。

待机组稳定后,将转速定值恢复到 3000r/min 检查一次调频动作情况,记录机组各

转速差(rpm )

主参数。

第五步,MCS方式

确认机组处于MCS方式,其它各系统自动投入,机组负荷在中间值(70%-90%额定负荷),检查一次调频动作情况。

分别改变转速定值在3011r/min 、3014r/min检查一次调频动作情况,记录机组各主参数。

分别待机组稳定后,将转速定值恢复到 3000r/min检查一次调频动作情况,记录机组各主参数。

三相电机的电流计算公式

三相电机的电流计算公式 如果一台排风扇是三相电机,它的标签上只写了电压380V,功率是4KW,还有转速,那么怎么计算它的电流呢? 公式是什么呢 A=KW/(1.732*0.38*COS) COS=功率因数 第 2.0.1条电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定: 一、符合下列情况之一时,应为一级负荷: 1.中断供电将造成人身伤亡时。 2.中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。 3.中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经

常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。 在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。 二、符合下列情况之一时,应为二级负荷: 1.中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。 2.中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。 三、不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。 第2.0.2条一级负荷的供电电源应符合下列规定: 一、一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。 二、一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急供电系统。 第2.0.3条下列电源可作为应急电源:

一次调频现状及存在问题分析

一次调频现状及存在问题分析 摘要:频率质量是电力系统运行的重要指标之一,发电机组的一次调频性能对维持电网频率稳定至关重要。本文简要介绍了发电机组一次调频的作用和原理,我国电网投入一次调频的情况及目前存在的问题。 关键词:频率,一次调频,电网 0前言 随着国民经济的蓬勃发展,电网负荷急剧加大,特别是冲击性、非线性负荷的不断增长,使电网频率降低,电压波形畸变,电压波动、闪变和三相不平衡等电能质量问题日益突出,直接影响到电能的质量。我国电力颁发的《电力系统调度管理规程》中明确规定系统频率标准为50Hz,偏差不得超过士0.2Hz。频率超过允许范围都会影响电力系统、发电机组和用户的安全和经济效益。因此,投入大机组的一次调频功能,提高电网负荷变化时的频率响应能力,保持系统频率在允许范围之内,确保高质量的电力供应是非常重要的。 1.一次调频原理及有关参数 一次调频功能主要是根据电网频率的变化,按照一次调频预定的曲线,对机组负荷进行调整,其核心是在电网负荷发生变化的时候,利用锅炉蓄能,根据转速变化调整汽机功率, 以达到在有限功率变化的前提下实现功率与负荷平衡[2]。 一次调频的主要技术参数如下: 1.1.转速不等率: 对承担基本负荷的机组,一般取其不等率大一些,以希望电网周波的变化对其功率的影响要小,保证机组在经济工况下长期运行;对承担尖峰负荷的机组,则不等率要小一些,在电网周波变化后希望多分担一点变动负荷。 1.2.迟缓率 机组的迟缓率:是指由于调速器、传动放大机构和配汽机构部件有磨擦、间隙等原因使输入信息与输出信息之间存在的迟缓现象,这种迟缓现象作用于调节系统使在一定的转速变化范围Δn,机组功率不变。迟缓率ε的计算如公式(2): 1.3.调频死区 机组一次调频频率死区是指系统在额定转速附近对转速的不灵敏区,为了在

2号机一次调频性能测试报告

陕西电力科学研究院 技术报告 XDY/FW-145-02-2015 陕西新元洁能府谷清水川低热值燃烧资源 综合利用项目2号机组一次调频性能试验报告 陕西电力科学研究院 2015年12月21日

项目名称陕西新元洁能府谷清水川低热值燃烧资源综合利用项目2号机组一次调频性能试验 项目来源陕西新元洁能有限公司委托 工作时间2015年12月12日—2015年12月14日 试验地点陕西新元洁能有限公司2号机组工程师站 项目负责陕西电力科学研究院:罗继锋 试验人员陕西电力科学研究院:罗继锋张燕平 工作人员陕西新元洁能有限公司:热工、电气及机组当值运行人员西北电力建设调试施工研究所:热工、锅炉、汽机专业调试人员 报告编写 报告审核 报告批准

摘要本文介绍了陕西新元洁能有限公司2号汽轮发电机组一次调频性能试验的目的、重要性、试验条件、试验过程,并对试验结果及机组一次调频的性能进行了分析、评价和总结。 关键词汽轮发电机组一次调频性能试验结论

目次 1概述 (1) 2设备概况及其控制系统简介 (1) 2.1锅炉设备简介 (1) 2.2汽轮机设备简介 (1) 2.3发电机设备简介 (2) 2.4控制系统简介 (2) 3检测参数及仪器 (3) 3.1检测参数 (3) 3.2检测仪器 (3) 4试验条件及方法 (4) 4.1试验条件 (4) 4.2一次调频死区试验 (4) 4.3180MW负荷点一次调频性能试验 (4) 4.4225MW负荷点一次调频性能试验 (5) 4.5270MW负荷点一次调频性能试验 (6) 5试验结果 (6) 5.1试验数据 (6) 5.2试验曲线 (11) 6一次调频性能评价 (19) 6.1一次调频试验分析计算 (19) 6.2一次调频性能评价 (20) 7结论 (21) 附录A一次调频性能试验原始趋势图 (22) 附录B一次调频逻辑组态 (27)

电气负荷计算

学习情境 1 住宅建筑电气照明系统安装 1.1 施工技术准备 1,识图 1)设计说明 (1)设计依据 ① 图纸:建筑专业提供的平面图,立面图,剖面图. ② 规范:《低压配电设计规范》GB50054-95. 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008. 《供配电系统设计规范》GB50052-95. 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版). 《建筑照明设计规范》GB50034-2004. (2)设计范围 ① 电气照明设计 ②弱电设计(埋管线) 防雷设计. (3)配电系统 ① 负荷:设计负荷每户 10kW. ② 配线:本工程所有配线均为穿管暗配线,室内在板,墙,梁内敷设,各部位管型管径见图中标注和主材表备注栏. ③ 线型线径:管内导线按规定分色.当采用多相供电时,同一建筑物,构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,即保护地线(PE线)应是黄绿相间色,零线用淡蓝色;相线用:A相-黄色,B相-绿色,C相-红色. ④ 电器安装:配电箱,开关箱铁制暗设,底边距地高度 1.8米. ⑤ 开关:暗设距地高度 1.3米. ⑥ 插座:暗设,卫,洗间防溅插座距地高度 1.3米. ⑦ 电视,电话只埋线管,距地高度0.3米. (4)电气安全:卫,洗间作局部等电位联接,等电位做法见 02D501-2. (5)防雷:凡被利用作防雷用的钢筋均应焊接成电气通路.焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定: ① 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊; ② 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; ③ 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; ④ 扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊; ⑤ 除埋设在混凝土中的焊接接头外,应有防腐措施. (6)其它 ① 图中未尽事宜由建设单位,施工单位,设计单位协商解决. ② 本工程所用配电箱的生产厂家应具有证认. 2)图例 3)选用标准图集 (1)《室内管线安装》03D301-1~3(2004合计本) (2)《常用低压配电设备及灯具安装》D702-1~3(2004年合订本) (3)《防雷与接地安装》D501-1~4(2003年合定本) (4)《等电位联接安装》02D501-2 (5)《建筑物防雷设施安装》99(03)D501—1

一次调频性能试验技术要求

一次调频性能试验技术要求 为完善电厂机组的一次调频功能控制逻辑,测定机组一次调频调节品质,使一次调频指标满足中调的要求,机组一次调频试验技术要求如下: 1乙方工作内容 1.1编写一次调频测试方案(合同签订后10天内提交给甲方); 1.2对不完善的一次调频逻辑提出修改建议及完善方案(合同签订后10天内提 交内提交给甲方),并负责按甲方批准后的方案完成一次调频逻辑、操作界面修改及参数设置; 1.3DCS至RTU接口信号核对; 1.4DCS至中调接口信号核对; 1.5进行一次调频模拟试验; 1.6协助电厂,向中调联系系统试验相关事宜; 1.7测试一次调频的死区、速度变动率、调速系统迟缓率、一次调频响应时间、 负荷最大调整幅度等参数,如出现参数不符合一次调频技术要求,要求对调节参数做适当调整,使各参数符合相关要求; 1.8一次调频试验至少应选择三个工况点(60%、75%/、90%额定负荷),每个 工况点应至少分别进行±0.067HZ及±0.1HZ频差扰动试验;应至少选择一个工况点进行最大调频负荷试验(正向、反向)各相关参数符合一次调频相关要求。 1.9负责协助甲方检查DEH和CCS侧一次调频逻辑,确保一次调频逻辑功能正 常; 1.10编写一次调频测试报告; 1.11负责向甲方有关人员进行技术交底; 1.12向乙方提供技术方案和技术报告各10份,电子版1份。 2甲方需进行的协作 2.1确保DEH各调门动作正常。 2.2需要增加输入、输出信号或进行线路修改时,负责放电缆、接线和改线; 2.3与乙方共同进行有关的逻辑修改和画面的完善和修改;

2.4进行一次调频试验和投运前,向中调申请; 2.5进行系统的试验和投运前,负责办理工作票和有关的联系工作; 2.6对系统进行的有关操作由运行人员完成。 3应用标准 3.1《广东电力系统一次调频运行管理规定》(2010.3.1) 3.2《南方区域并网发电厂辅助服务管理实施细则》(2008.11.26) 3.3《南方区域电厂并网运行管理实施细则》(2008.11.26) 3.4若以上标准和规定发布最新版本,本技术要求按照南方电网和广东省电力调 度中心最新标准执行。 4项目的开展时间 机组A(C)修后,对机组的一次调频逻辑进行检查修改,机组启动正常后,进行一次调频试验投运工作。 5工程的验收 按照应用标准的要求,甲方对乙方的试验过程和试验结果进行现场跟踪验收。6质量目标 在机组一次调频投运正常和DCS至RTU通讯线路正常的情况下,乙方应保证: 1)DCS至RTU接口信号齐全,逻辑正确; 2)一次调频操作、控制画面功能完整; 3)一次调频内部逻辑全部正确; 4)完成死区、速度变动率、调速系统迟缓率、一次调频响应时间、负荷最大调整幅度等参数测试;出现参数不符合一次调频技术指标要求,要求对调节参数做适当调整,使各参数符合中调相关要求; 4)通过历史记录和运行经验,确定中调要求的其他各项指标。 机组一次调频性能满足南方电网和广东省电力调度中心最新相关标准及相关规定。

建筑电气设计相关计算公式大全

一、常用的需要系数负荷计算方法 1、用电设备组的计算负荷(三相): 有功计算负荷 Pjs=Kx·Pe(Kw); 无功计算负荷 Qjs=Pjs·tgψ(Kvar); 视在功率计算负荷Sjs=√ ̄Pjs2+ Qjs2(KVA); 计算电流 Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:Pe---用电设备组额定容量(Kw); Cosψ---电网或供电的功率因数余弦值(见下表); tgψ ---功率因数的正切值(见下表); Ux---标称线电压(Kv)。 Kx---需要系数(见下表) 提示:有感抗负荷(电机动力)时的计算电流,即: Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ·η(A) η---感抗负荷效率系数,一般取值0.65~0.85。 民用建筑(酒店)主要用电设备需要系数Kx及Cosψ、tgψ的取值表: 注:照明负荷中有感抗负荷时,参见照明设计。

2、配电干线或变电所的计算负荷: ⑴、根据设备组的负荷计算确定后,来计算配电干线的负荷,方法如下:总有功计算负荷∑Pjs=K∑·∑(Kx·Pe); 总无功计算负荷∑Qjs= K∑·∑(Pjs·tg); 总视在功率计算负荷∑Sjs=√ ̄(∑Pjs)2+(∑Qjs)2。 配电干线计算电流∑Ijs=∑Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:∑---总矢量之和代号; K∑---同期系数(取值见下表1)。 ⑵、变电所变压器容量的计算,根据低压配电干线计算负荷汇总后进行计算,参照上述方法进行。即: ∑Sjs变= K∑·∑Sjs干线(K∑取值范围见下表2)。 变压器容量确定:S变=Sjs×1.26= (KVA)。 (载容率为80﹪计算,百分比系数取1.26,消防负荷可以不计在内)。变压器容量估算S变= Pjs×K×1.26= Pjs×1.063×1.26= (Kva)。 同期系数K∑值表: 计算负荷表(参考格式):

电线电缆负荷计算方法

电线电缆负荷计算方法 实际使用中,一般电工都用好记的"经验公式":即每一平方毫米截面积的铜芯线可以 通过约4.5---5A的电流。 如果是单相电路,则每1KW的负载电流约为4.5A,如果是三相平衡负载,那每1KW的负载电流约为2A。 每平方毫米截面积的铜芯线,可以带1KW的单相负载或2.5KW的三相平衡负载,以此类推,就可以知道多大的电缆芯线可以带多大的负载了. 拖动选线一般不考虑长度,因为电源和动力的距离都很近。 环境温度只考虑穿管和架空两种形式。 拖动选线主要考虑的是动力所需要的电流大小。一般计算电流后还要考虑启动电流和使用系数。 以30千瓦的电机为例来说说选择导线的过程: 30KW的电机功率比较大,应该是三相电机。对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。 由三相电路功率公式可推出线电流公式: I=P/1.732Ucosφ 式中: P为电路功率 U为线电压,三相是380V cosφ是感性负载功率因素,一般取0.75 你的30KW负载的线电流: I=P/1.732Ucosφ=30000/1.732*380*0.75=30000/493.62=60.8A 还要根据负载的性质和数量修正电流值。 如果负载中大电机机多,由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。这里取1.5,那么电流就是91A。 如果负载中数量多,大家不是同时使用,可以取使用系数为0.5到0.8,这里取0.8,这里只一台电机,就取1,电流为91A。就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。计算电流的步骤是不能省略。 导线选择:

一次调频控制原理及应用

一次调频控制原理及应用 【摘要】电力系统电压和频率的稳定性是电网安全运行的保证。本文首先引入一次调频的概念,通过对电力系统频率波动危害的分析,对发电机的功率—频率特性进行了研究,并结合实际给出了实现一次调频的控制逻辑,取得了良好的投运效果。 【关键词】发电厂;一次调频;原理 一、问题的提出 通过最近几年的运行,特别是2006年夏天经历了三次大的电网波动的检验,原一次调频控制逻辑的调节效果比较差,特别是在机组投入滑压运行、顺序阀运行的情况下,低负荷段根本无法满足电网对机组一次调频的要求。因此,必须对改造后的机组一次调频方案进行全面的论证和分析,找出存在的问题和不足,提出有效的改进措施和详尽的逻辑组态方案。电厂热控专业成立技术攻关小组,利用机组检修机会实现一次调频的逻辑改造,以满足电网的要求。 二、频率的一次调整 由于外界负荷的变化,引起发电机转速和频率的变化,通过原动机调速器而实现的频率自动调整的过程,称为频率的一次调整,即一次调频。投入一次调频能迅速维持电网频率在额定值附近,有效地保障了电网的安全运行。 三、电网频率波动的危害分析 众所周知,我们国家的电压频率是50赫兹。但是频率波动超过允许范围时,将使电力客户遭受经济损失,甚至危及电网的安全运行。具体表现如下: 1.频率的变化直接引起异步电动机转速发生变化,影响工业产品的质量。 2.频率的降低导致异步电动机出力的降低,从而降低生产效率。 3.低频运行时,容易造成汽轮机低压级的叶片产生共振,使末级叶片产生裂纹,严重时使叶片断裂。 4.频率降低时,系统的无功负荷将增大,而无功的增大又导致系统电压水平降低,严重是可以导致电网系统解列。 因此,各区域主力电厂必须承担起稳定电网的基础作用,确保大负荷扰动时(如大型电厂跳闸全停),有效的调节电网的系统频率,迅速安全的恢复电网频率。 四、发电机组功频静态特性分析 发电机组所带的负荷(即有功功率)发生变化时,直接导致汽轮机的转速发生变化。

关于一次调频的说明

关于一次调频(PFR)的技术说明 北京中水科水电科技开发有限公司 中国水利水电科学研究院自动化所 2011年10月

关于一次调频(PFR)的技术说明 1一次调频基本问题的回顾 控制电力系统频率的措施有:一次调频、二次调频,高频切机、低频减载、低频自启动等,其中高频切机、低频减载、低频自启动属于电力系统频率异常时的控制措施。 电力系统的一次调频(primary frequency regulation,PFR)指利用系统固有的负荷频率特性,以及发电机组调节系统的作用,来阻止系统频率偏离标准的调节方式。电力系统的一次调频包括电力系统负荷对频率的一次调节和发电机组的一次调频,对电力系统控制而言,频率的一次调节主要指由发电机组实现的一次调频。 电力系统的二次调频主要指根据系统频率的变化情况,通过改变发电机组调差特性曲线的位置来改变机组有功功率,弥补由于电力系统一次调频存在的频率偏差,将系统频率稳定在允许的范围内,实现频率的无差调节。目前,电力系统的二次调频一般是通过AGC(Automatic Generation Control,自动发电控制)或调度指令实现的,系统负荷的增减基本上主要由调频机组或调频电厂承担。 高频切机指在频率升高到一定程度时,停下部分机组。 低频减载(under frequency load shedding,UFLS)指在频率降低到一定程度时,按事故限电序位表切除部分负荷。我国电力系统的低频减载有两类:一类快速动作或带短延时动作,按频率分为若干级,其作用是为了防止频率严重下降,通常称为基本级;另一类带较长延时(10~30 s)动作,但动作频率较高,其作用是为了防止在基本级动作后频率仍停留在某一较低值而不能恢复,通常称恢复级或特殊级。 低频自启动指在频率降低到一定程度时,开出备用机组增加有功功率。低频自启动机组一般为水轮发电机组,在频率降低时,以自同步方式快速并入电网带负荷,或者将处于调相状态的水轮发电机组迅速转入发电状态带负荷,作为恢复系统频率的措施。

一次调频性能测试试验措施

发电有限责任公司号 MW机组一次调频性能测试措施 批准: 审核: 编写: 发电有限责任公司 月年2016.

目录 1 测试目的 (3) 2 编制依据 (3) 3 一次调频性能试验 (3) 4 安全技术措施 (5) 5 试验人员名单及常用试验仪器 (6) 6 参与单位的职责与分工 (6) 1 测试目的 有限责任公司号MW发电机组一次调频功能测试的主要目的是检验发电机组参与电网一次调频的品质,是否满足《国家电网公司网源协调管理规定》和《陕西电网发电机组网源协调管理规定(试行)》中的规定。 2 编制依据 1)《国家电网公司网源协调管理规定》国网(调/4)457-2014 2)《西北区域发电厂并网运行管理实施细则》(西北监能市场〔2015〕28号) 3)《西北区域并网发电厂辅助服务管理实施细则》(西北监能市场〔2015〕28号) 2)《陕西电网发电机组网源协调管理规定(试行)》 (Z/GDW26-00-20-03-030-2012) 3)《火力发电机组一次调频试验及性能验收导则》GB/T 30370-2013 3)《火力发电机组一次调频试验导则》(Q/GDW 669-2011) 4)《火力发电厂汽轮机电液控制系统技术条件》(DL/T 996-2006); 5)《火力发电厂模拟量控制系统验收测试规程》(DL/T657-2015) 6)《电力建设施工及验收技术规范》热工自动化部分(DL/T5190.5-2004) 7)《火力发电建设工程启动试运及验收规程》(DL/T5437-2009) 8)《火力发电厂分散控制系统在线验收测试规程》(DL/T659-2006) 9)陕西电力调度控制中心的相关规定 10)运行规程、合同等其它技术性文件 3 一次调频性能试验 3.1 试验条件 1)润滑油、抗燃油系统工作正常: 2)DEH调试完成,系统转速死区设定为±2r/min;

电气设计负荷计算方法

电气设计负荷计算 1.设备组设备容量 采用需要系数法时,首先应将用电设备按类型分组,同一类型的用电设备归为一组,并算出该组用电设备的设备容量e P 。 对于长期工作制的用电负荷(如空调机组等),其设备容量就是设备铭牌上所标注的额定功率。 对于断续周期制的用电设备,其设备容量是: 对于照明设备:白炽灯的设备容量按灯泡上标注的额定功率取值;带自感式镇流器的荧光灯和高压汞灯等照明装置,由于自感式镇流器的影响,不仅功率因数很低,在计算设备容量时,还应考虑镇流器上的功率消耗。因此,对采用自感式镇流器的荧光灯装置,其设备容量取灯管额定功率的1.2倍,高压汞灯装置的设备容量取灯泡额定功率的1.1倍。 2.用电设备组的计算负荷 根据用电设备组的设备容量e P ,即可算得设备的计算负荷: 有功计算负荷 e x c P K P = (12-1) 无功计算负荷 ?tg P Q c c = 视在计算负荷 22c c c Q P S +=

或 ?cos c P S = 计算电流 U S I c c 3103 ?= (12-2) 式中 x K ——设备组的需要系数; e P ——设备组设备容量(KW ); ?——用电设备功率因数角; U ——线电压(V ); c I ——计算电流(A )。 上述公式适用计算三相用电设备组的计算负荷,其中式(12-2)计算电流的确定尤为重要,因为计算电流是选择导线截面积和开关容量的重要依据。 对于单相用电设备,可分为两种情况: (1)相负荷 相负荷的额定工作电压为相电压,正常运行时,相负荷接在火线和中性线之间,民用建筑中的大多数单相用电设备和家用电器都属于相负荷。在供配电设计中,应将相负荷尽量均匀地分配到三相之中,按照最大的单相设备乘以3,求得等效的三相设备容量,然后按上述公式求得计算电流(线电流)。 ?m e P P 3= ?m P ——最大负荷相的单相设备容量 (2)线间负荷 线间负荷是指额定工作电压为线电压的单相

负荷计算公式

一. 三相用电设备组计算负荷的确定: 1. 单组用电设备负荷计 算: P30=KdPe Q30=P30tanφS30=P30/cosφI30=S30/(1.732UN) 2. 多组用电设备负荷计 算: P30=K∑p∑P30,i Q30=K∑q∑Q30,i S30=(P²30+Q& sup2;30)½ I30=S30/(1.732UN) 注: 对车间干线取K∑p=0.85~0.95 K∑q=0.85~ 0.97 对低压母线①由用电设备组计算负荷直接相加来计算时取? ?K∑p=0.80~0.90? ???K∑q=0.85~0.95? ?? ?? ?? ??? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???②由车间干线计算负荷直接相加来计算时取? ???K∑p=0.90~0.95? ???K∑q=0.93~0.97? ?? ?? ?? ??? ? ?3. 对断续周期工作制的用电设备组? ???①电焊机组要求统一换算到ε=100﹪, Pe=PN(εN)½ =Sncosφ(εN)½ (PN.SN为电焊机的铭牌容 量;εN为与铭牌容量对应的负荷持续率;cosφ为铭牌规定的功率因数. ) ②吊车电动机组要求统一换算到ε=25﹪, Pe=2PN(εN)½ 二. 单相用电设备组计算负荷的确定: 单相设备接在三相线路中,应尽可能地均衡分配,使三相负荷尽可能的平衡.如果三相线路中单相设备的总容量不超过三相设备总容量的 15﹪,则不论单相设备容量如何分配,单相设备可与三相设备综合按三相负荷平衡计算.如果单相设备容量超过三相设备容量15﹪时,则应将 单相设备容量换算为等效三相设备容量,再与三相设备容量相加.

一次调频方案

随着大容量机组在电网中的比例不断增加,电网用电结构变化引起的负荷峰谷差逐步加大,而用户对电能质量的要求却在不断提高,电网频率稳定性的问题越来越被重视。大容量火电机组需要根据中调的AGC指令和电网的频率偏差参与电网的调峰、调频。为提高电网运行的稳定性,降低电网频率的波动,增强电网抗事故能力。目前发达国家电网频率变动允许范围是0.1Hz,我国电网频率变动允许范围是0.2Hz,因此许多重要产品的质量比不上经济发达国家。电能质量越高,电网也越安全。特别是电力走向市场的大环境下,各电网均开展了以省为实体的电网地区负荷偏差控制,即ACE控制。各省电力公司为快速满足ACE 偏差最小化的要求,大力发展自动发电控制(AGC)机组。“AGC”机组是指参与电力调度通信中心的频率和有功功率自动控制的机组。 1 ,基本概念 1.1 一次调频 对于电网中快速的负荷变动所引起的周波变动,汽轮机调节系统、机组协调控制系统根据电网频率的变化情况利用锅炉的蓄能,自动改变调门的开度,即改变发电机的功率,使之适应电网负荷的随机变动,来满足电网负荷变化的过程这就是一次调频。 现代广义的电网一次调频功能,需考虑汽轮机、锅炉、发电机及电网间的相互配合与制约关系,应以整台机组作为控制对象。从功能上既要有传统电网一次调频的快速性,又要有现代控制的整体协调性。汽轮机快速响应外界负荷、频率的变化,锅炉跟随汽轮机的快速响应,满足汽轮机的要求。稳定运行的电力系统,其电源和负荷功率必须是动态平衡的。当电源功率或负荷发生变化造成变化时(以功率不足为例),系统的频率就会随之降低,系统中的负荷设备会因为频率下降而影响其有功的吸收。与此同时,系统中运行的同步发电机组,也会按照其调速系统的静态特性增加调门开度,弥补系统中功率的不足。 1.2 速度变动率 速度变动率是指汽轮机由满负荷到空负荷的转速变化与额定转速之比,其计算公式为:δ=(n1 - n2)/n×100%,式中n1:汽轮机空负荷时的转速, n2: 汽轮机满负荷时的转速, n:汽轮机额定转速。对速度变动率的解释如下:汽轮机在正常运行时,当电网发生故障或汽轮发电机出口开关跳闸使汽轮机负荷甩到零,这时汽轮机的转速先升到一个最高值然后下降到一个稳定值,这种现象称为“动态飞升”。理论上,转速上升的最高值由速度变动率决定,一般应为4~5 %。若汽轮机的额定转速为3000转/分,则动态飞升在120~150转/分之间。三河发电有限责任公司速度变动率取5 %。1.3 响应滞后时间和稳定时间

#6机组一次调频性能分析

******#6机组 一次调频动作性能分析报告 1、#6机组基本情况 ******#6机组额定功率为330MW,锅炉为武汉锅炉厂生产的WGZ1025/18.28-1型亚临界、一次中间再热锅炉,汽轮机为上海汽轮机厂生产的N300-16.7-537/537型,DCS及DEH控制系统采用美国艾默生Ovation3.3.1控制系统。 机组一次调频参数: 协调投入情况: 负荷大于200MW投入协调控制; 负荷小于200MW切除协调控制。 试验期间机组运行情况: 2015年9月9日至2015年9月10日,全网一次调频试验期间,#6机组运行参数稳定,试验1至7期间AGC切除,CCS及DEH一次调频投入;试验8期间,AGC投入,CCS及DEH一次调频投入。试验过程中主汽门、调速汽门正常调节,调门采用顺序阀控制方式,机组无影响运行的重大缺陷。

2、动作情况分析 第一次实验分析 结论: 综合指数:32.7%,不合格;出力响应指数:29.5%,不合格; 电量贡献指数:35.9%,不合格; 一次调频动作正常;出力响应较慢;负荷响应持续力度差;负荷贡献率不足。 第二次实验分析 结论: 综合指数:30.4%,不合格;出力响应指数:25.4%,不合格; 电量贡献指数:35.5%,不合格; 一次调频动作正常;出力响应较慢;负荷响应持续力度差;负荷贡献率不足。

结论: 综合指数:62.9%,中等;出力响应指数:60.0%,合格; 电量贡献指数:65.8%,中等; 一次调频动作正常;出力响应一般;负荷响应持续力度一般;负荷贡献率不足。 第四次实验分析 结论: 综合指数:57.9%,合格;出力响应指数:56.0%,合格; 电量贡献指数:59.9%,合格; 一次调频动作正常;出力响应一般;负荷响应持续力度一般;负荷贡献率不足。

电力负荷计算公式与范例

常用电工计算口诀第一章按功率计算电流的口诀之一 1.用途: 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。 2.口诀:低压380/220 伏系统每KW 的电流,安。 千瓦,电流,如何计算? 电力加倍,电热加半。 单相千瓦,4 . 5 安。 单相380 ,电流两安半。 3. 说明:口诀是以380/220V 三相四线系统中的三相设备为 准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设 备,其每千瓦的安数.口诀中另外作了说明。 ①这两句口诀中,电力专指电动机.在380V 三相时(力率 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一 倍”( 乘2)就是电流, 安。这电流也称电动机的额定电流. 【例1 】千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11 安。 【例2 】4 0 千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为8 0安。 电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热 设备,每千瓦的电流为安.即将“千瓦数加一半”(乘,就是电流,安。 【例1】3 千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为安。 【例2】1 5 千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为2 3 安。 这口诀并不专指电热,对于照明也适用.虽然照明的灯泡 是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。 只要三相大体平衡也可以这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整 流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即是说,这后半句虽 然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位 的电热和照明设备。 【例1 】1 2 千瓦的三相( 平衡时) 照明干线按“电热加半”算得电流为1 8 安。 【例2】30 千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45 安。(指380 伏三相交流侧) 【例3 】3 2 0 千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480 安(指 380/220 伏低压侧)。 【例4】100 千乏的移相电容器(380 伏三相)按“电热加半”算得电流为150 安。 ②.在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220 伏用电设备。这种设备的力率大多为1,因此,口诀便直接说明“单相(每) 千瓦安”。计算时, 只要“将千瓦数乘”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流。 【例1】500 伏安千伏安)的行灯变压器(220 伏电源侧)按“单相( 每)千瓦安”算得电流为安。

1 理论上一次调频回路投入的时候是可以投入功率回路的

1 理论上一次调频回路投入的时候是可以投入功率回路的,但是当一次调频动作时易造成系统的较大波动。另外当一次调频动作时,功率回路是不具备投入条件的。所以一般在不建议二者同时投入运行。 2 准确的说应该是具有AGC(ADS)+一次调频功能的机组都属于调频机组。一次调频是指系统的频率发生变化时,并列运行于系统上的汽轮发电机组自动地按其静态特性承担一定的负荷变化,以减小系统频率的变化的调频方式。一次调频控制方式为DEH+CCS,即DEH内额定转速与汽轮机实际转速差通过一定函数计算后直接动作高调门;CCS进行补偿,使负荷满足电网要求。目前电网中的机组大部分属于调频机组,只要由电网负荷调度中心根据电网频率偏离额定值的大小,调整电网中调频机组的功率,使总发电量与总负荷量相平衡,最终使供电频率回到额定值,就是所谓的二次调频,具有以上功能的机组都属于调频机组(即有AGC 功能)。 3 调压回路即调节级压力回路(IMP),它的作用是通过调节级压力反馈值来控制调节阀维持机组实际功率输出靠近功率目标设定值(TARGET),从而减少了汽压的扰动及保证调节的线性。 4 调频回路包括一次调频和二次调频回路。DEH系统均设计有一次调频回路,其工作原理是:机组转速以3000 r/min为目标值,频差以一定的函数对应为负荷指令叠加到目标值上。为防止反复调节引起振荡,应设置一定的频差控制死区(+-2r/min)。二次调频回路指的就是AGC 功能,即机组自动发电控制系统。 5 功率回路概念:在带负荷运行时,运行人员可选择投入或切除功率回路反馈。在功率回路反馈采用发电机有功功率作为反馈信号,投入后,反馈信号进入DEH控制回路,控制的最终结果是控制的负荷与设定值相同。在功率反馈未投入时,DEH处于负荷开环控制状态,负荷设定值与负荷有一定的差值,并由当时的主汽压力来决定,当主汽压力为额定值时,负荷设定值与负荷值相近。 通常情况下,运行人员应选择功率反馈切除方式。这是由于当功率反馈投入后,在主汽压力波动时,阀门开度也会变化,以保证实发功率与负荷设定值相同,而对单元机组来讲,这种变化会加剧锅炉出口压力的进一步变化。造成锅炉运行并不稳定,因此,功率反馈仅在主汽压力较为稳定时,且运行人员要求负荷设定值与功率相同时才投入。一般不推荐这种运行方式。 6 一般以上三个回路中,调节级压力回路和功率回路可以在机组并网初期未切至CCS遥控前(即OA方式)可以同时投入,它们的切换都是无扰的,不影响负荷。同时由于调门开度过小以及防止扰动过频过大,建议初期阶段不投入调频回路;在机组正常运行后,调频回路应投入(一般有负荷要求40%以上),机组转为CCS遥操控制,此时建议调节级压力回路和功率回路全部退出,即开环模式,让CCS去发出阀位指令到DEH阀门管理系统来控制机组负荷,避免回路相互间的互扰。

民用建筑电气设计手册(学习笔记)

民用建筑电气设计手册 ——学习笔记 一、民用建筑电气工程设计的内容 1、变配电所设计 (1)根据变配电所供电的负荷性质及其对供电可靠性的要求,进行负荷分级,从而确定所需的独立供电电源个数与供电电压等级,并确定是否设置应急备用发电机组。 (2)进行变配电所负荷计算与无功功率补偿计算,确定无功补偿容量。 (3)确定变压器形式、台数、容量。进行主接线方案选择。 (4)变配电所选址。为了节约电能与减少有色金属耗量,通常应尽可能使高压深入负荷中心。但在建筑高度甚高和大容量负荷相当分散的情况下,也可分散设置多处变电所,其布置方案应经过技术经济进行比较确定。 (5)短路电流计算与开关设备选择。 (6)二次回路方案的确定,继电保护的选择和整定计。操作电源的选择。计量与测量。(7)防雷保护与接地装置设计。 (8)变配电所电气照明设计。 高压与低压配电所的设计、除不需进行变压器选择之外,其余部分的设计内容与变电所设计基本相同。 2、高低压供配电系统设计 (1)输电线路设计 包括:线路路径及线路结构型式(架空线路还是电缆线路)的确定,导线截面选择,架空线路杆位确定及标准电杆绝缘子、金具的选择,弧垂的确定与荷载的校验,电缆敷设方式的确定,线路的导线或电缆及配电设备和保护设备选择,架空线路的防雷保护及接地装置的设计等。 (2)高压配电系统设计 高压配电多采用放射式系统,以增强其供电可靠性与控制的灵活性。对于有多处变压器分散设置的高层建筑,高压配电网络也可以采用环网结构。 主要任务:确定配电电压与网络结构;进行配电线负荷计算;选择开关设备并进行短路校验;拟定二次回路方案并进行继电保护整定计算;选择高压电缆截面、形式,确定配电干线路径与敷设方式。 还应做好防雷击与电气防火设计,以确保安全。 (3)、低压配电系统设计 主要任务:确定低压配电方式与配电网络的结构,其主要内是竖直配电干线与水平配电干线的个数,位置与走向。进行分干线与干线的负荷计算,选择开关设备及导线、电缆、封闭式母线的截面与形式。选择保护装置,进行保护整定计算并保证其级间的选择性配合,以防止穿越性跳闸。确定线路敷设方式,进行电气竖井与配电小间的设计。低压无功补偿容量计算,补偿方式与调节方式的选择。按需配置电气测量与电能计量装置。保护接地、重复接地系统的设计。 3、电力设计 电力设计通常指动力负荷的供电设计。 主要内容:在建筑平面图上确认各动力负荷的位置、容量;按各动力负荷的性质及其对供电可靠性的要求,进行负荷分级,并采取相应的供电保证措施(如双电源互投的供电方式);确定动力负荷的配电网络形式,通常多采用放射式供电。确定配电装置的位置、选择

电气设计的负荷计算方法及其应用

电气设计的负荷计算方法及其应用范围 电气负荷计算方法有:需要系数法,利用系数法,二项式系数法,单位面积功率计算法,单位产品功率计算法等. (1),需要系数法:用设备功率乘以需要系数和同时系数,直接求出计算负荷; (2),利用系数法:采用利用系数求出最大负荷班的平均负荷,再考虑设备台娄和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数求得计算负荷; (3),二项式系数法:将负荷分为基本负荷和附加负荷,后者考虑一定数量大容量设备影响; (4),单位面积功率法,单位指标法,单位产品耗电量法等,可用于初步设计用电量指标的估算,对于住宅建筑,在设计各阶段均可使用单位面积功率法. 它们的应用范围各不一样,按《民用建筑电气设计规范》3.4.2.1."在方案设计阶段可采用单位指标法;在初步设计阶段,宜采用需要系数法."可见:民用建筑电气计算负荷推荐采用需要系数法;这是因为民用建筑中电气设备很少有特别突出的大功率设备,而按照需要系数法简单易行;而在工业建筑中,由于各设备的用电量存的很大差异,用需要系数法进行计算与实际就存在很大出入. 例如:某车间用电设备如下: 电焊机25台,功率分别 为:3.0KVA*8;8KVA*6;16KVA*5;30KVA*2;180KVA*2;200KVA*2;ε=50% 风机:50台,功率均为:2.2KW 机床:66台,功率分别为:7.5Kw*30;15KW*30;30KW*2;45KW*2;90KW*2 吊车:2台,分别为15KW,22KW. 本车间的总配电计算负荷用上述(1),(2),(3)分别如下: (一),采用需要系数法: 电焊机,Kx=0.35, Pjs=Kx*Pe =0.35*972**cosΦ =0.35*972**0.7=168.39Kw Qjs=Pjs*tgΦ=1.02*168.39=171.76Kvar 风机:Kx=0.75 Pjs=Kx*Pe=0.75*50*2.2=82.5KW Qjs=Pjs*tgΦ=0.75*82.5=61.9Kvar 机床:Kx=0.12 Pjs=Kx*Pe=0.12*1005=120.6KW Qjs=Pjs*tgΦ=1.73*120.65=208.6Kvar 吊车:Kx=0.1 Pjs=Kx*Pe=0.1*37=3.7KW Qjs=Pjs*tgΦ=1.73*3.7=6.4Kvar P∑=K∑p*∑Pjs=0.9*374.8=375.19KW Q∑=K∑q*∑Qjs=0.95*374.8=448.66KW S∑==584.86KVA cosΦ∑=0.505

电工常用计算公式(口诀)

常用电工计算口诀一 1.知380V三相电动机容量,求其过载保护热继电器元件额定电流和整定电流 口诀: 电机过载的保护,热继电器热元件; 号流容量两倍半,两倍千瓦数整定。 说明: (1)容易过负荷的电动机,由于起动或自起动条件严重而可能起动失败,或需要限制起动时间的,应装设过载保护。长时间运行无人监视的电动机或3kW及以上的电动机,也宜装设过载保护。过载保护装置一般采用热继电器或断路器的延时过电流脱扣器。目前我国生产的热继电器适用于轻载起动,长时期工作或间断长期工作的电动机过载保护。 (2)热继电器过载保护装置,结构原理均很简单,可选调热元件却很微妙,若等级选大了就得调至低限,常造成电动机偷停,影响生产,增加了维修工作。若等级选小了,只能向高限调,往往电动机过载时不动作,甚至烧毁电机。(3)正确算选380V三相电动机的过载保护热继电器,尚需弄清同一系列型号的热继电器可装用不同额定电流的热元件。热元件整定电流按“两倍千瓦数整定”;热元件额定电流按“号流容量两倍半”算选;热继电器的型号规格,即其额定电流值应大于等于热元件额定电流值。 2.已知380V三相电动机容量,求其远控交流接触器额定电流等级 口诀: 远控电机接触器,两倍容量靠等级; 步繁起动正反转,靠级基础升一级。 说明: (1)目前常用的交流接触器有CJ10、CJ12、CJ20等系列,较适合于一般三相电动机的起动的控制。 3.已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值 口诀: 直接起动电动机,容量不超十千瓦; 六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。 供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。 说明: (1)口诀所述的直接起动的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4~7倍。用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用于10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。两者均需有熔体作短路保护,还有电动机功率不大于供电变压器容量的30%。总之,切记电动机用负荷开关直接起动是有条件的! (2)负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成。为了避免电动机起动时的大电流,负荷开关的容量,即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流

《电力系统自动装置》复习思考题参考答案(1—3章)

第三章 复习思考题 1. 何谓并列?发电机并列操作应遵循哪原则? 答:电力系统并列操作一般是指两个交流电源在满足一定条件下的互联操作,也叫同步操作、同期操作或并网。 并列的原则是:(1)并列瞬间,发电机的冲击电流不应超过规定的允许值;(2)并列后,发电机应能迅速进入同步运行。 2. 并列的方法有哪两种?各有何特点? 答:并列的方法有准同步并列和自同步并列两种。准同步并列的优点是并列时产生的冲击电流较小,不会使系统电压降低,并列后容易拉入同步。自同步并列的优点是操作简单、并列速度快,在系统发生故障、频率波动较大时,发电机组仍能并列操作并迅速投入电网运行,可避免故障扩大,有利于处理系统事故。 3. 准同期自动并列的三个条件是什么?并列时如果不满足这些条件会有何后果? 答:并列条件应为: (1)发电机电压和系统电压的幅值相同; (3)发电机电压和系统电压的相位相同,即相角差为0; (2)发电机电压和系统电压的频率相同。 不满足条件(1)时,会产生无功分量的冲击电流。冲击电流的电动力会对发电机绕组产生影响,当电动力较大时,有可能引起发电机绕组的端部变形;不满足条件(2)时,产生有功分量的冲击电流,合闸后发电机与电网间立刻交换有功功率,使机组转轴受到突然冲击,这对机组和电网运行都是不利的;不满足条件(3)时,断路器两侧出现脉动电压,如果发出合闸命令的时刻不恰当,就有可能在相角差较大时合闸,从而引起较大的冲击电流。此外,如果在频率差较大时并列,频率较高的一方在合闸瞬间会将多余的动能传递给频率低的一方,即使合闸时的相角差不大,当传递能量过大时,待并发电机需经历一个暂态过程才能拉人同步运行,严重时甚至导致失步。 4. 准同期自动并列的实际条件是什么? 答:(1)待并发电机电压幅值与系统电压幅值应接近相等,误差不应超过±(5%~l0%)的额定电压;(2)待并发电机频率与系统频率应接近相等,误差不应超过±(0.2%~0.5%)的额定频率;(3)并列断路器触头应在发电机电压与系统电压相位差接近零度时刚好接通。合闸瞬间相位差一般不应超过±10°。 5. 何谓滑差?何谓滑差频率?何谓滑差周期?它们之间有何关系? 答:待并发电机和系统间的角频率差d G S ωωω=-称为滑差角频率,简称滑差。待并发电机和系统间的频率差d G S f f f =-称为滑差频率;滑差电压从0~2π变化的一个周期称为 滑差周期d T 。d T 的长短反应了待并发电机和系统间的频差大小。d T 短表示频差大;反之d T 长表示频差小。滑差周期与滑差和滑差频率的关系为:21d d d T f πω== 6. 什么叫同步点? 答:电力系统中把可以进行并列操作的断路器称为同步点。 7. 同频并网和差频并网的特征是什么?

相关文档