关于一次调频(PFR)的技术说明

北京中水科水电科技开发有限公司

中国水利水电科学研究院自动化所

2011年10月

关于一次调频(PFR)的技术说明

1一次调频基本问题的回顾

控制电力系统频率的措施有:一次调频、二次调频,高频切机、低频减载、低频自启动等,其中高频切机、低频减载、低频自启动属于电力系统频率异常时的控制措施。

电力系统的一次调频(primary frequency regulation,PFR)指利用系统固有的负荷频率特性,以及发电机组调节系统的作用,来阻止系统频率偏离标准的调节方式。电力系统的一次调频包括电力系统负荷对频率的一次调节和发电机组的一次调频,对电力系统控制而言,频率的一次调节主要指由发电机组实现的一次调频。

电力系统的二次调频主要指根据系统频率的变化情况,通过改变发电机组调差特性曲线的位置来改变机组有功功率,弥补由于电力系统一次调频存在的频率偏差,将系统频率稳定在允许的范围内,实现频率的无差调节。目前,电力系统的二次调频一般是通过AGC(Automatic Generation Control,自动发电控制)或调度指令实现的,系统负荷的增减基本上主要由调频机组或调频电厂承担。

高频切机指在频率升高到一定程度时,停下部分机组。

低频减载(under frequency load shedding,UFLS)指在频率降低到一定程度时,按事故限电序位表切除部分负荷。我国电力系统的低频减载有两类:一类快速动作或带短延时动作,按频率分为若干级,其作用是为了防止频率严重下降,通常称为基本级;另一类带较长延时(10~30 s)动作,但动作频率较高,其作用是为了防止在基本级动作后频率仍停留在某一较低值而不能恢复,通常称恢复级或特殊级。

低频自启动指在频率降低到一定程度时,开出备用机组增加有功功率。低频自启动机组一般为水轮发电机组,在频率降低时,以自同步方式快速并入电网带负荷,或者将处于调相状态的水轮发电机组迅速转入发电状态带负荷,作为恢复系统频率的措施。

随着机组容量的不断增加和市场经济、电力改革的进一步深化、电力行业条块分割局面的形成,我国已面临电力市场各主体为了局部经济利益,忽视电网的供电质量、忽视电网频率、忽视电网安全、忽视电力生产的客观规律、优先考虑局部利益,而置全局利益于不顾的形势,这就很容易导致电网事故。鉴于此,电网调度管理部门将一次调频(PFR)问题提到一个重要高度,并规定了很高要求;特别是对水电机组调速系统的人工频率死区要求定为0.05Hz,如今各地有关电力部门已将一次调频作为并网机组的重要考核内容。

对于水电厂而言,一次调频系水轮机调速系统的基本功能,由控制机组的调速系统频率静态特性(调差特性)所固有的能力,随系统频率变化而自主进行开度/有功调整,进而控制系统频率变化,并使各台机组间合理分担负荷。在机组发电运行过程中,当系统频率变化超过调速器设定的人工频率死区时,调速系统就要按设定的调差率改变接力器位移/导叶开度(或轮叶转角或喷针/折向器开度),从而引起机组有功的变化,其特点是调整速度较快,但调整量随机组不同而不同, 值班调度员无法直接控制一次调频过程;其调节过程应与溜负荷、接力器抽动相区别。机组一次调频性能的优劣直接影响到供电质量。当调差率很小时,各机组间的有功分配将会变得不确定,故调差率不能选得太小。此外,一次调频过程各机组间的负荷分配、效率等也不符合经济分配的原则。

事实上,一次调频是一个十分古老的概念,它产生于大量使用机械液压式调速器、电网容量较小、电力调度运行的自动化水平较为低下的年代,以后随着微机调速器的广泛使用与调度运行自动化水平的提高,这一概念曾一度被弱化,为人为提高机组调节的稳定性,实践中往往对微机调速器设置±0.05Hz~±0.5Hz 之间的人工转速死区,但不论采用何种类型的调速器,一次调频的功能是作为其基本功能一直具备的,只是作用强弱程度不同而已,有的调速器由于人工转速死区设置过大,在发电运行过程中始终没有机会发挥一次调频作用。试验统计与理论分析已表明,对一次调频功能强弱起决定作用的因素依次主要是调差率(或永态转差系数或残留不均匀度)、转速死区、比例与积分增益(或暂态转差系数、缓冲时间常数)的大小等。

有必要回顾一下普遍使用机调年代的一次调频问题,机调是不设也无法设置

人工死转速区的,但机调本身具有较大的转速死区,统计值为0.1%左右,即±0.025Hz的死区,不过对一次调频而言,在永态转差系数bp较小的情况下,这一数值已具有很强的一次调频能力,过去水电厂常常抱怨调速器质量有问题、接力器“抽动”,影响接力器与主机寿命;而电力调度部门不但不鼓励,反而埋怨电厂不按调度下达的有功定值要求发电;一些机调设备制造商也因此而背上不好的名声;原因之一就在于此,其实这是对机械液压式调速器莫大的冤枉。而微机调速器的转速死区可以做到小于0.02%(±0.005Hz),若不设人工死区,则接力器的稳定可能会遥不可及了,极有可能作往复运动,但由于可以灵活设置较大的人工死区,故可以很容易保证接力器不“抽动”,这也是微机调速器在我国被广泛欢迎并迅速普及的原因之一,过去因大部分微机调速器都设置了较大的人工死区,坦率地讲,大部分微机调速器实际运行中所表现出来的一次调频能力反而远远弱于机调,甚至有意躲开了一次调频。这就浪费了电网中保证频率稳定的宝贵资源,若机组一次调频功能得不到很好的利用,单纯靠AGC难以进一步提高电网频率控制水平。

电网调度管理部门对水电机组调速系统的人工频率死区要求定为0.05Hz,而电网频率波动超过0.05Hz是很容易的事情,这样机组在发电运行过程中将会因网频波动,而反复在AGC基准定值的基础上频繁调节接力器开度/机组有功,这对保证电网频率稳定而言是有利的,而对机组来说却是不利的,它将加剧机组的磨损、甚至引起汽蚀、进入不稳定区或振动区等,这也是厂网之间利益矛盾的体现。

水电机组的一次调频功能对维持电网频率的稳定至关重要,特别是对于那些快速调节机组所占比重小的电网尤为关键。从在电力系统中发生的一些事故中可以看出,一次调频功能投入且一次调频参数设置正确的机组在电网发生事故时能极大地抑制事故的扩大保证电力系统的稳定性,反之,若机组没有一次调频功能或一次调频功能切除或一次调频参数设置不当,当电网发生事故是不但不能抑制事故还有可能导致事故的扩大和系统的解裂。

鉴于水电机组与火电机组相比具有负荷调节速率高、调节幅度大、调整范围大等优点,可以在电网突发大负荷变化时提供更大、更持久的功率支援,一般不存在限幅的问题,因此水电机组更适合担负系统的一次调频任务。从担任系统一次调频功能来说,水电机组具备以下优点:

(1)水电机组一次调频功能易于实现。对于火电机组,一次调频并不是简单地在数字式电调系统(DEH)中加入一次调频功能和调频函数曲线即可。一次调频的实现,涉及到机组协调控制系统(CCS)和DEH系统,这两个系统都有各自的功率自动回路和一次调频回路。由于CCS和DEH内部实现方式不同,CCS的一次调频回路只有在功率自动(汽机主控)投入后才有实际的作用,而DEH系统的一次调频回路、功率回路和调压回路可以分别单独投入,构成了多种不同的组合方式。而对于水电机组,一次调频功能的实现,主要由水轮机调速器来完成。实际上,对于水轮机调速器而言,一次调频是其基本功能,特别是对于机械液压式水轮机调速器,其主要功能就是频率调节。只是到了大量使用微机调速器后,为了人为提高机组调节的稳定性,防止因系统频率变化而使调速器频繁动作,对调速器设置了较大的人工频率死区。因此要恢复微机调速器的一次调频功能,只要按照一次调频管理规定的要求,准确设定调速器的人工频率死区和合适的控制调节参数即可。

(2)水电机组的一次调频的负荷调整范围大。由于水电机组在偏离设计工况运行时也具有较高的运行效率,因此可以在较大的负荷范围进行一次调频。火电机组则不同,受主汽压变化速率和变化幅度等因素的影响,限制了火电机组参与一次调频的负荷范围。因此,需要对火电机组参与一次调频的最大调整负荷进行限幅,一般在±8%左右,而水电机组参与一次调频的负荷调整范围从理论上说可以不加以限制。

(3)水电机组参与一次调频的负荷调整速度较快。火电机组参与一次调频时,如果负荷调整速度过快,对锅炉的燃烧、送风系统控制等有较大影响,特别是进行大幅度负荷调整时影响更大。而水电机组的负荷调整速度远快于火电机组,因此水电机组参与一次调频时的负荷调整速度可以更快。

(4)水电机组参与一次调频负荷调整的方向可以不加以限制。由于系统频率的变化是随机的,在较短时间内,频率变化的方向是随时变化的。对于水电机组,除了可以大幅度、快速地进行负荷调整外,还可以随时改变负荷调整的方向,满足系统频率变化的要求。同样地,受火电机组性能的限制,其一次调频的负荷调整方向不能在短时间内进行改变。

2 电网调度管理部门对一次调频规定的主要性能要求

◆机组一次调频的人工死区

(1)电液型汽轮机调节控制系统的火电机组一次调频的人工死区控制在±0.033 Hz(±2 r/min)内;

(2)机械、液压调节控制系统的火电机组一次调频的人工死区控制在±0.10 Hz(±6 r/min)内;

(3)水电机组一次调频的人工死区控制在±0.05 Hz内。

◆机组调速系统的速度变动率(或水电机组的永态转差率)

(1)火电机组速度变动率一般为4%~5%;

(2)水电机组的永态转差率不大于4%。

◆一次调频的最大调整负荷限幅

(1)水电机组一次调频的负荷变化限制幅度为额定负荷的±10%;

(2)额定负荷500 MW及以上的火电机组,一次调频的负荷调整限幅为机组额定负荷的±6%;

(3)额定负荷210~490 MW的火电机组,一次调频的负荷调整限幅为机组额定负荷的±8%;

(4)额定负荷100~200 MW的火电机组,一次调频的负荷调整限幅为机组额定负荷的±10%;

(5)额定负荷100 MW以下的火电机组,一次调频的负荷调整限幅为机组额定负荷的±8%。

◆调速系统的迟缓率(或水电调速器的转速死区)

(1)电液调节控制系统的火电机组,其调速系统的迟缓率小于0.06%;

(2)机械、液压调节控制系统的火电机组,其调速系统的迟缓率小于0.1%;

(3)水电机组调速器的转速死区小于0.04%。

◆响应行为

机组一次调频的响应行为包括一次调频的负荷响应滞后时间、一次调频的最大负荷调整幅度。一次调频的负荷响应滞后时间指运行机组从电网频率越过该机组一次调频的死区开始,到该机组的负荷开始变化所需的时间。一次调频的最大

负荷调整幅度指运行机组从电网频率越过该机组一次调频的死区开始计时的60 s以内或者到电网频率恢复到该机组的一次调频的死区范围以内为止,该机组的有功功率相应进行调整(频率越上升时减少有功、频率越下降时增加有功)的幅度。

当机组的一次调频参数按照本规定进行整定时,机组在80%的额定负荷状态下运行,对持续60 s的一定频率的阶跃变化,其负荷调整响应的滞后时间、调整的幅度应满足如下要求:

(1)所有火电机组、额定水头在50 m及以上的水电机组,其一次调频的负荷响应滞后时间,应小于4 s;额定水头在50 m以下的水电机组,其一次调频的负荷响应滞后时间,应小于8 s;

(2)所有机组一次调频的负荷调整幅度应在15 s内达到理论计算的一次调频的最大负荷调整幅度的90%;

(3)在电网频率变化超过机组一次调频死区时开始的45 s内,机组实际出力与响应目标偏差的平均值应在理论计算的调整幅度的±5%内。

3水轮机调节系统对一次调频性能的影响因素

一次调频的性能包括两个方面,稳态性能和暂态性能。稳态性能指电网频率从一个稳定值扰动后,机组经过完整的一次调频过程后所达到另一个稳定值,主要反映在一次调频过程中,机组的负荷调节能力。暂态性能指在一次调频过程中,所表现的负荷调节速度、超调量、滞后时间、调节时间等特性。

虽然水电机组的一次调频有着投资少、实现方便,便于一次调频的深度调节等优点,但水力系统、水轮机的某些特性和调速器的某些参数影响着一次调频能力。由于前者是固有的、无法任意变更的,后者是可以调整的。为了充分发挥水电机组一次调频的优势,必须了解这些影响因素。

3.1水轮机调节系统对频率响应的分析

为了说明水轮机和调速器参数对一次调频性能的影响因素,首先对调速系统由频差到输出力矩间的性能进行分析。

如果假定调速器为软反馈型调速器,且无加速度环节,水轮机引水系统仅考

x到水轮机输出力矩间的传递函数为:

虑刚性水击模型,则可得误差

e

1)1(1111)()()(0++-???? ??+???

? ??++==s T e s eT e s b T s b T b s T b s X s M s G w qh w y t y p d t d p e t (11)

qh y h

qy e e e e e -= (12)

进一步令输入e x 是幅值为0x 的阶跃扰动信号(频差信号),则得其响应为:

???

? ??---=---t T e t T b t T b b p y t w qh y t d t p e A e A e A b e X t m 132101)( (13) 由于d t p T b b 远小于y t T b 和w qh T e 1,故d

t p T b b -可看成为系统的主导极点,其对应指数项t T b b d t p

e -的衰减速度很大程度上决定了力矩)(t m t 的响应时间。由控制理论

可知,当)(t m t 达到其稳态值的95%时,所需的时间约为p

d t b T b 3。可见,p b 越小,d t T b 越大,一次调频响应时间越长。这就告诉我们,要提高水轮机输出力矩对电力系统频率变化的响应速度(一次调频响应速度)可以视情况增大p b 或减少d t T b 。同样也可见力矩的最终稳态值约为p y b

e X 0。

对于并联型PI 调速器,考虑到调节参数间的对应关系d

t I T b K 1=,则系统的主导极点可写成为I p K b -。相应地,)(t m t 达到其稳态值的95%时,所需的时间表达式变为I p K b 13,稳态值仍约为p

y b e X 0。 上面的分析方法对于采用PID 型调速器的调节系统同样适用。我们仍以软反馈型调速器为例,这时可得误差e x 到水轮机输出力矩间的传递函数为:

())1()1(111)1)(1(1)()()(0++-???? ??+???

? ??++++==s T e s eT e s b T s b T b s T s T s T b s X s M s G w qh w y t y p d t n d n p e t (14)

其阶跃响应表达式这时可写成为:

???

? ??----=----t T t T e t T b t T b b p y t n w qh y t d t p e A e A e A e A b e X t m 13132101)( (15) 注意到d t p

T b b -仍是系统的主导极点,故)(t m t 达到其稳态值的95%所需时间仍可用p

d t b T b 3估算。显而易见,如果使用并联型调速器的参数,估算式仍为I

p K b 13。 3.2永态转差系数p b 的影响

永态转差系数p b 主要影响到机组一次调频的稳态性能,由前述分析,还影响一次调频的暂态性能,一般p b 值由电网调度部门规定,因此这里主要考虑p b 对稳态性能的影响。永态转差系数p b 的大小直接关系到电网频率变化时机组负荷的调整能力,也影响着电网频率的变化。永态转差系数p b 的数值越小,对系统的频率调节能力越强,但若过小则机组不易稳定。当机组容量在系统中所占比重较大时,这一参数的设置对电网的频率影响较大。

永态转差系数p b 是根据接力器行程与频率变化关系得到的,即由于频率的变化,引起接力器行程变化的相应关系。而对于电力系统而言,所关心的是由于系统的变化,引起的机组有功功率变化的多少,这一特性一般用发电机组的调差率p e 来描述。

由于水轮发电机组存在空载开度,因此在采用按导叶接力器行程闭环调节进行一次调频时,实际得到的发电机组调差率p e 数值比设定的永态转差系数p b 要小。

另外由于水轮发电机组的有功功率与运行水头有很大关系,设定相同的永态转差系数p b 时,由于水头不同,其一次调频性能也会有差别,所以对于水轮发电机组还应该考虑水头的影响。

3.3人工频率死区f E 的影响

调速器人工频率死区f E 影响到机组一次调频的稳态性能。人工频率死区f E 的设置,可以在机组的调节静特性上人为地造成一个频率死区,当系统频率在死区内变化时,机组不随频率的变化进行调节,从而起着固定负荷的作用。设置人工频率死区f E 后,调速器的静特性曲线如图12所示。

设置人工频率死区后,调节器输入的频率偏差为:

?????-≤?+?≥?-?

|| 0'f f f f f E f E f E f E f E f f (16)

人工频率死区f E 反映了系统一次调频作用的起始点,也影响一次调频的深度,当系统频率在死区内变化时,机组不随频率的变化进行调节,从而起着固定负荷的作用,这有利于机组稳定地担负基本负荷。若人工频率死区设置过小将引起机组得频繁调节,不利于机组的稳定运行,会在一定程度上影响电网的频率稳定。若设置过大,则在电网频率发生较大的偏差时不能有效发挥一次调频作用对系统提供功率支援。

y

图14. 设置人工频率死区后的调速器静特性曲线

3.4 PID 调节参数的影响

调速器的调节规律一般采用并联PID 或改进PID ,其PID 参数为:比例增益P K 、积分增益I K 、微分增益D K (或暂态转差系数t b 、缓冲时间常数d T 、加速度时间常数n T )。

由前面的分析可知,减少d t T b 或加大I K ,可以使调速器对频率变化的响应速度加快,但有可能导致产生过大的超调量和过长的稳定时间。

调速器的PID 参数影响机组一次调频的暂态过程。PID 参数设置不同,调节品质差别很大。若调速器的调节参数设置不合理有可能导致调机调节缓慢或产生大的超调、反调,一次调频性能低劣。只有选择合适的水轮机调速器的PID 调节参数,才能够使调节系统具有优良的动态品质和优良的一次调频性能。

3.5 功率反调的影响

在水轮发电机组进行负荷调整时,导叶开度会发生改变,引用流量和水轮机水力矩也跟着发生变化,而流量的变化会在引水系统中引起水击,水击的发生又引起水轮机水力矩的变化。引水系统的水击现象对于水轮机特性的影响是不可忽视的,特别是其影响在初始时是与导叶开度调节相反的。比如当外负荷增大,机组转速降低,需增大导叶开度加大流量以使水轮机水力矩增加,但由于流量增大瞬间所引起的负水击使水轮机的工作水头降低,反而减少了水轮机水力矩,水轮发电机组输出有功功率反而减少了;同样在外负荷减少的情况下,由于导叶开度减小引起的正水击使工作水头升高,水轮发电机组输出的有功功率反而增加了。这也就是通常所说的水轮发电机组的“功率反调”。

功率反调影响机组一次调频的暂态过程。功率反调是水轮发电机组的固有特性,机组的反调节大小与以下因素有关:

? 引水管道长度:引水管道越长,反调节越大;

? 引用流量大小:引用流量越大,反调节越大;

? 导叶开度变化速率:导叶开度变化越快,反调节越大;

? 导叶开度变化的大小:导叶开度变化大,反调节越大。

功率反调的存在,会导致一次调频负荷响应滞后时间增大。如图15所示为某机组一次调频时的功率反调示意图。

图中给出了4个时间:

t 1:为从频率变化开始到机组出力开始变化的时间;

t 2:为从频率变化开始到最大反调节出力的时间;

t 3:为从频率变化开始到反调节后机组出力向目标方向开始变化的时间; t 4:为从频率变化开始到反调节后机组出力回到原出力值附近的时间。 《电网运行准则》中负荷响应滞后时间应理解为频率越过死区起至机组出力按正方向(频率增大减小出力,频率减小增大出力)调节超过初始稳态值的时间,当有功率反调时,反调的大小与该值有很大关系。因此应以t 4作为一次调频的滞后时间。

图15. 一次调频功率反调节示意图

3.6 提高一次调频调节性能的主要方法

对于水轮机调节系统而言,水力系统、水轮机的某些特性和调速器的某些参数影响着一次调频能力。由于前者是固有的、无法任意变更,后者是可以调整的。只能通过调整、优化调速器的有关参数来满足一次调频性能,结合上述分析,具体如下:

机组有功功率 机组频率

t 1 t 2

t 3

t 4

·适当调整PI 调节器的结构参数可以提高一次调频性能。尽管适当调整p b 、f E 能加强一次调频调节能力,但这2个参数是电网调度管理部门规定的定值,电厂无权任意变更,故只能从其它参数入手。适当加大积分增益i K 、比例增益p K 可以提高调节速度,但不必过分追求太快的响应,只需满足规程要求即可,以免影响机组等相关设备的寿命;此外,过大的积分增益i K 、比例增益p K 有时反而引起过大的功率反调与超调,功率反调对于一次调频滞后时间的考核是不利的,而功率超调反而导致过长的收敛稳定时间,故i K 、p K 的调整只需适中取值,使调节过程尽量接近单调响应,满足规程要求即可;

·提高电液转换元件/主阀等液压件的灵敏度、减小机械死区、提高控制精度,液压随动系统采用合适的开环增益,使主接力器可以快速单调响应调节器的电气控制量。

·考虑到水电厂监控系统与水轮机调速器是相互独立的设备,它们间的联系方式是松散型的,调速器具体怎么去调节,监控系统是不去过问的。这就导致监控的AGC 调节目的与调速器的一次调频目标有时会相互矛盾(AGC 要求机组有功保持在调度下达的恒定值,一次调频却要求根据频率变化迅速改变机组有功),为避免影响到一次调频性能,可以让调速器上传给监控系统一次调频动作状态信号。若有条件,也可以对监控的AGC 功能作出适应性的改进(如监控系统配置分辨率等级高、采样速度快(应小于20ms)的测频单元,且控制流程也应作相应调整),对AGC 与一次调频作通盘考虑。

·发电运行时,拟采取多组参数,将大网的一次调频参数与孤网频率调节参数分开,以免大网一次调频参数在孤网运行时起作用而引起负荷拉锯、甚至引起机组及电网的不稳定。

影响心输出量的因素

. 影响心输出量的因素 心输出量是搏出量和心率的乘积,凡影响到搏出量或心率的因素都将影响心输出量。心肌收缩的前负荷、后负荷通过异长自身调节机制影响搏出量,而心肌收缩能力通过等长自身调节机制影响搏出量。 (1)前负荷对搏出量的影响: 前负荷即心室肌收缩前所承受的负荷,也就是心室舒张末期容积,与静脉回心血量有关。前负荷通过异长自身调节的方式调节心搏出量,即增加左心室的前负荷,可使每搏输出量增加或等容心室的室内峰压升高。这种调节方式又称starling机制,是通过改变心肌的初长度从而增强心肌的收缩力来调节搏出量,以适应静脉回流的变化。 正常心室功能曲线不出现降支的原因是心肌的伸展性较小。心室功能曲线反映搏功和心室舒张末期压力(或初长度)的关系,而心肌的初长度决定于前负荷和心肌的特性。心肌达最适初长度(2.0~2.2μm)之前,静息张力较小,初长度随前负荷变化,但心肌超过最适初长度后,静息张力较大,阻止其继续被拉长,初长度不再与前负荷是平行关系。表现为心肌的伸展性较小,心室功能曲线不出现降支。 (2)后负荷对搏出量的影响: 心室射血过程中,大动脉血压起着后负荷的作用。后负荷增高时,心室射血所遇阻力增大,使心室等容收缩期延长,射血期缩短,每搏输出量减少。但随后将通过异长和等长调节机制,维持适当的心输出量。 (3)心肌收缩能力对搏出量的影响: 心肌收缩能力又称心肌变力状态,是一种不依赖于负荷而改变心肌力学活动的内在特性。通过改变心肌变力状态从而调节每搏输出量的方式称为等长自身调节。 心肌收缩能力受多种因素影响,主要是由影响兴奋—收缩耦联的因素起作用,其中活化横桥数和肌凝蛋白ATP酶活性是控制心肌收缩力的重要因素。另外,神经、体液因素起一定调节作用,儿茶酚胺、强心药,Ca2+等加强心肌收缩力;乙酰胆碱、缺氧、酸中毒,心衰等降低心肌收缩力,所以儿茶酚胺使心肌长度—张力曲线向左上移位,使张力—速度曲线向右上方移位,乙酰胆碱则相反。 (4)心率对心输出量的影响: 心率在40~180次/min范围内变化时,每分输出量与心率成正比;心率超过180次/min时,由于快速充盈期缩短导致搏出量明显减少,所以心输出量随心率增加而降低。 心率低于40次/min时,也使心输量减少。 1 / 1'.

一次、二次调频

一次调频、二次调频原理作用 在电网并列运行的机组当外界负荷变化引起电网频率改变时,网内各运行机组的调节系统将根据各自的静态特性改变机组的功率,以适应外界负荷变化的需要,这种由调节系统自动调节功率,以减小电网频率改变幅度的方法,称为一次调频。一次调频是一种有差调节,不能维持电网频率不变,只能缓和电网频率的改变程度。 通过增减某些机组的负荷,以恢复电网的频率,这一过程称为二次调频。二次调频的实现方法有以下两种:1)电网调频由中心调度所调度员根据负荷潮流及电网频率,给各厂下达负荷调整命令,由各发电单位进行调整,实现全网的二次调频。 2)采用自动控制系统(AGC),由计算机(电脑调度员)对各厂机组进行遥控,来实现调频全过程,参与该系统的各机组必须具有几路协调控制系统。 机组一次调频功能是指当电网频率超出规定的正常范围后,电网频率的变化将使电网中参与一次调频的各机组的调速系统根据电网频率的变化自动地增加或减小机组的功率,从而达到新的平衡,并且将电网频率的变化限制在一定范围内的功能。一次调频功能是维护电网稳定的重要手段。 负荷波动导致频率变化,可以通过一次和二次调频使系统频率在规定变化内.对于负荷变化幅度小,变化周期短所引起的频率偏移,一般由发电机的调速器来进行调整,这叫一次调频.对负荷变化比较大,变化周期长所引起的频率偏移,单靠调速器不能把它限制在规定范围里,就要用调频器来调频,这叫二次调频. 为了保证电网的频率稳定,一般对电力环节要进行调频,即一次和二次调频,频率的二次调整是指发电机组的的调频器,对于变动幅度较大(0.5~1.5%),变动周期较长(10s~30min)的频率偏差所作的调整。一般有调频厂进行这项工作。 电网周波是随时间动态变化的随机变量,含有不同的频率成分。电网的一次调频是一个随机过程。因为系统负荷可看作由以下3种具有不同变化规律的变动负荷所组成[1]:①变化幅度较小,变化周期较短,(一般为10s以内)的随机负荷分量;②变化幅度较大,变化周期较长(一般为10s到3min)的负荷分量,属于这类负荷的主要有电炉、轧钢机械等; ③变化缓慢的持续变动负荷,引起负荷变化的主要原因是工厂的作息制度,人民的生活规律等。一次调频所调节的正是叠加在长周期变化分量上的随机分量,这就决定了电网一次调频的随机性质。 系统规模不大时,电力系统的调峰和调频问题的研究主要从静态的角度开展。例如,在20世纪80年代中期以前,研究的重点主要是电厂负荷的静态经济分配、安全经济的静态调度、静态最优潮流等,它们对系统的许多动态信息,尤其是许多时间方向上的动态约束信息关心不够,这在系统规模和负荷发展相对有限的早期是可以接受的。然而,随着系统规模和负荷的迅速发展,电网的调峰和调频出现了许多新的问题和特点,这时再从静态的角度进行解决已很难达到多方协调的效果。 基于静态范畴的一次调频特性的概念是把电网中各台机组负荷分配规律简单地归结为与不等率成反比的关系,而实际情况并非如此简单。在考察汽轮发电机组对周波变化的一次调频响应时,不仅要看周波变化的幅度,还要看周波变化的速度,因此要涉及到不同机组对不同频率的负荷扰动适应能力的差异,如再热机组与非再热机组。而这一点用静特性概念是不能描述的,所以必须重新从动态角度来考虑问题。 另外,汽轮机调节系统对周波变化的各频率分量的响应能力不同。例如,对设计有高压调节阀动态过开能力与没有此能力的再热机组,即使二者静特性完全一致,它们对不同频

师范生职业态度影响因素分析与启示

师范生职业态度影响因素分析与启示 本文从师范生职业态度的内涵分析入手,在厘清职业态度的含义及构成的基础上,通过对师范生职业态度形成的过程中相关影响因素的分析,提炼出对学校教育培养工作的启示,力求培养师范生积极良好的职业态度。 标签:师范生;职业态度;影响因素;分析与启示 态度是个人对外界对象(包括人、事和物)所持有的一种评价性的、内在稳定的心理反应倾向。作为一种稳定的心理倾向,态度对一个人的心理与行为具有多方面的影响与作用。师范生的职业态度不仅影响着她(他)们在校期间的心理状况和学习效果,而且最终会影响她(他)们步入职场后的职业行为。职业态度的形成并非一朝一夕之事,而是在长期的生活、学习中逐步确立的。学校教育在对师范生职业态度的培养上发挥着重大的作用,积极良好的职业态度应是师范院校人才培养的重要内容之一。 一、师范生职业态度界定 职业态度是“态度”的下位概念,参照态度的定义,职业态度就是个人对职业所持有的一种评价性的内在的稳定的心理反应倾向。由于师范生是准教师,她(他)们尚未真正从事教师这一职业,所以对其职业态度的界定就应该是师范专业学生对她(他)们即将从事的教师职业所持有的一种评价性的内在稳定的心理反应倾向,包括职业认知、职业情感和职业行为倾向三方面的因素。 职业认知是指师范专业学生对自己将来即将从事的教师这一职业的认识与评价,主要包括:对教师的社会地位、作用、重要性和职业特点(工作内容、对象、过程、环境等)、教师职业的收入水平、压力、辛苦程度、成就感、以及教师专业标准、当优秀教师的难易程度、当前教师职业发展前景、就业前景等的认识与评价。 职业情感是指师范专业学生对教师这一职业的感情倾注和情感体验,主要包括:对教师这一社会群体形象、工作内容、工作对象、工作环境、工资福利、辛苦程度、人际氛围等的喜欢或满意程度以及喜欢自己成为教师的程度等。 职业行为倾向是指师范专业学生对教师职业的行为准备或反应倾向,是职业认知和职业情感的外显和结果,是判断职业态度积极与否的直接依据,主要包括:在校学习期间学习及相关活动参与的积极性与主动性、对自己职业发展的规划、为成功从事教师工作各方面的准备(知识、技能、道德、思想)、对教师职业发展动向的关注程度、毕业后的就业意向、对终身从教的信念坚定程度等。 二、师范生职业态度的形成 从师范生走进师范校门那一刻到成为一个真正的教师,可以视为其教师职业

职业生涯规划的影响因素

职业生涯规划的影响因 素 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

职业生涯规划——职业生涯规划的影响因素 第一篇:大学本科生职业倾向与职业生涯规划影响因素研究研究表明有四大因素和大学生职业生涯规划显着相关:1、a\b型人格特质与工作能力呈显着正相关,与压力调节能力呈显着负相关2、成就因素,组织因素与压力调节能力呈显着负相关3、家庭因素、组织因素与专业满意度呈负相关关系4、社会因素与研究能力、工作能力呈显着正相关,与压力调节能力呈显着负相关。本文提炼并验证了大学本科生的影响因素包括个人、家庭、组织和社会等因素.其中不同年级的学生对这几个因素的认识也不同。 并提出了一些建议:(一)个人职业生涯规划建议 1、认清职业生涯规划对大学生一生职业发展的重要性 2、认清自身的性格特点和职业生涯发展规律 3、注重自身的身体健康与心理健康,以积极的心态面对现实。 (二)组织职业生涯规划建议 1、加强职业生涯规划教育,树立正确认知 2、开展职业心理咨询,缓解心理困惑 3、坚持个性化原则。 4、建立大学生实习与实践基地 5、职业生涯规划的教育与指导应该针对不同年级 6、加强职业生涯规划指导队伍的专业化培养和组织文化建设 第二篇:研究生职业生涯规划现状调查及影响因素探析

研究现状表明由于研究生招生数量的扩大,其就业优势逐渐削弱,不管是就业数量还是就业结构都出现下滑,就业危机感逐渐增加,不少研究生开始面临就业难问题。文中还分析了目前研究生就业的不足和威胁:缺少工作实践和社会经验,对就业单位期望值高,可塑性相对弱,社会对硕士生的质量存在疑虑,人才消费观念的变化,高级人才供需失衡等。 研究职业生涯规划的影响因素从7个维度展开:自我评价,职业世界知识,人际交往,目标内外动机,目标定位,修正反馈,适应能力。研究者认为:职业目标是职业生涯规划的核心,其他方面都和职业目标有关系,而没有直接的联系。并且“目标定位”、“修正反馈”与其他因子之间分别存在交互关系。研究者还对处于一般状况,不同性别,不同年级,不同经历的人进行了调查:1、性别差异不显着2、年纪差异主要表现在毕业班和其他年级之间,研究生越临近毕业职业生涯规划的动机越容易出现动荡,随意性增加,灵活性下降。3、有从事兼职经历的学生优于没有从事过的。并针对提出了一定的教育建议,首先,研究生应提高对职业生涯规划重要性的认识。其次,高校应努力构建全程式、个性化职业生涯规划辅导模式。再次,建立健全研究生职业生涯规划管理体系,突出导师的重要作用。 第三篇:影响大学生职业生涯规划的因素和教育探析 一大学生职业生涯规划的意义(一)充分发掘自我潜能,增强就业能力(二)增强大学生应对社会竞争的能力(三)有利于促进大学生的全面发展

前后负荷对心输出量的影响复习过程

前后负荷对心输出量 的影响

心输出量的影响因素 【实验目的和原理】 心输出量指一侧心室的每分输出量。它受心率、前负荷、心肌收缩能力的影响。在一定范围内前负荷和心率增加,心输出量增加;当前负荷不变时,后负荷增加,则心输出量降低。本实验的目的是通过在体蛙心灌流,观察前、后负荷改变时对心输出量的影响。 【实验对象】 蟾蜍 【实验器材和药品】 1、仪器和材料FCO-1蛙心输出量测定系统(长立柱、前负荷标尺0-250 mm、后负荷标尺0-450 mm、后负荷调节模块、动脉插管、10ml量筒、静脉插管、储液瓶300ml)、蛙类手术器械 2、药品任氏液 【实验方法和步骤】 一、系统组件的安装 二、营养液管路及前、后负荷的准备 将储液瓶中加入实验所需的任氏液,使液体充盈至静脉插管,排除气泡,关闭三通;调节储液瓶高度,观察前负荷标尺刻度,当液面到达设定 前负荷时,固定储液瓶;拧松后负荷调节模块的锁紧螺钉,滑动模块至设 定后负荷刻度时锁紧螺钉,完成后负荷的调节。

三、FCO-1型蛙心输出量测定系统介绍 计量单位时间内的收集量即为蛙心输出量。前负荷标尺上液面高低表示了前负荷的大小。后负荷标尺上液面最高点与心脏之间的距离,决定了心脏收缩所需克服的静水压,它的高度代表收缩时后负荷的大小。通过改变前后负荷的高度,可测定蛙心在改变条件下的心输出量。(装置如下图所示) 四、制备心脏标本 1、用探针破坏蟾蜍的脑和脊髓,将其仰卧并固定于蛙板上,打开胸腔,暴露心脏、剪去心包膜。 2、细心剪去左右主动脉两旁的包膜,右主动脉下穿一丝线,左主动脉下穿两丝线备用。(正面观) 3、将心脏倒翻向头部,识别静脉窦、后腔静脉(下腔静脉)的解剖位置。细心剪去下腔静脉两旁的包膜,穿一丝线备用(背面观)

关于一次调频的说明

关于一次调频(PFR)的技术说明 北京中水科水电科技开发有限公司 中国水利水电科学研究院自动化所 2011年10月

关于一次调频(PFR)的技术说明 1一次调频基本问题的回顾 控制电力系统频率的措施有:一次调频、二次调频,高频切机、低频减载、低频自启动等,其中高频切机、低频减载、低频自启动属于电力系统频率异常时的控制措施。 电力系统的一次调频(primary frequency regulation,PFR)指利用系统固有的负荷频率特性,以及发电机组调节系统的作用,来阻止系统频率偏离标准的调节方式。电力系统的一次调频包括电力系统负荷对频率的一次调节和发电机组的一次调频,对电力系统控制而言,频率的一次调节主要指由发电机组实现的一次调频。 电力系统的二次调频主要指根据系统频率的变化情况,通过改变发电机组调差特性曲线的位置来改变机组有功功率,弥补由于电力系统一次调频存在的频率偏差,将系统频率稳定在允许的范围内,实现频率的无差调节。目前,电力系统的二次调频一般是通过AGC(Automatic Generation Control,自动发电控制)或调度指令实现的,系统负荷的增减基本上主要由调频机组或调频电厂承担。 高频切机指在频率升高到一定程度时,停下部分机组。 低频减载(under frequency load shedding,UFLS)指在频率降低到一定程度时,按事故限电序位表切除部分负荷。我国电力系统的低频减载有两类:一类快速动作或带短延时动作,按频率分为若干级,其作用是为了防止频率严重下降,通常称为基本级;另一类带较长延时(10~30 s)动作,但动作频率较高,其作用是为了防止在基本级动作后频率仍停留在某一较低值而不能恢复,通常称恢复级或特殊级。 低频自启动指在频率降低到一定程度时,开出备用机组增加有功功率。低频自启动机组一般为水轮发电机组,在频率降低时,以自同步方式快速并入电网带负荷,或者将处于调相状态的水轮发电机组迅速转入发电状态带负荷,作为恢复系统频率的措施。

职业态度与职业价值观

职业态度与职业价值观是什么? 职业价值: 职业价值观指人生目标和人生态度在职业选择方面的具体表现,也就是一个人对职业的认识和态度以及他对职业目标的追求和向往。 理想、信念、世界观对于职业的影响,集中体现在职业价值观上。 俗话说:“人各有志。”这个“志”表现在职业选择上就是职业价值观,它是一种具有明确的目的性、自觉性和坚定性的职业选择的态度和行为,对一个人职业目标和择业动机起着决定性的作用。 由于个人的身心条件、年龄阅历、教育状况、家庭影响、兴趣爱好等方面的不同,人们对各种职业有着不同的主观评价。从社会来讲,由于社会分工的发展和生产力水平的相对落后,各种职业在劳动性质的内容上,在劳动难度和强度上,在劳动条件和待遇上,在所有制形式和稳定性等诸多问题上,都存在着差别。再加上传统的思想观念等的影响,各类职业在人们心目中的声望地位便也有好坏高低之见,这些评价都形成了人的职业价值观,并影响着人们对就业方向和具体职业岗位的选择。 每种职业都有各自的特性,不同的人对职业意义的认识,对职业好坏有不同的评价和取向,这就是职业价值观。职业价值观决定了人们的职业期望,影响着人们对职业方向和职业目标的选择,决定着人们就业后的工作态度和劳动绩效水平,从而决定了人们的职业发展情况。哪个职业好?哪个岗位适合自己?从事某一项具体工作的目的是什么?这些问题都是职业价值观的具体表现。 根据不同的划分标准,人们对职业价值观的种类划分也不同。美国心理学家洛特克在其所著《人类价值观的本质》一书中,提出13种价值观:成就感、审美追求、挑战、健康、收入与财富、独立性、爱、家庭与人际关系、道德感、欢乐、权利、安全感、自我成长和社会交往。我国学者阚雅玲将职业价值观分为如下12类。 (1)收入与财富。工作能够明显有效地改变自己的财务状况,将薪酬作为选择工作的重要依据。工作的目的或动力主要来源于对收入和财富的追求,并以此改善生活质量,显示自己的身份和地位。 (2)兴趣特长。以自己的兴趣和特长作为选择职业最重要的因素,能够扬长避短、趋利避害、择我所爱、爱我所选,可以从工作中得到乐趣、得到成就感。在很多时候,会拒绝做自己不喜欢、不擅长的工作。 (3)权力地位。有较高的权力欲望,希望能够影响或控制他人,使他人照着自己的意思去行动;认为有较高的权力地位会受到他人尊重,从中可以得到较强的成就感和满足感。 (4)自由独立。在工作中能有弹性,不想受太多的约束,可以充分掌握自己的时间和行动,自由度高,不想与太多人发生工作关系,既不想治人也不想治于人。 (5)自我成长。工作能够给予受培训和锻炼的机会,使自己的经验与阅历能够在一定的时间内得以丰富和提高。 (6)自我实现。工作能够提供平台和机会,使自己的专业和能力得以全面运用和施展,实现自身价值。 (7)人际关系。将工作单位的人际关系看得非常重要,渴望能够在一个和谐、友好甚至被关爱的环境工作。 (8)身心健康。工作能够免于危险、过度劳累,免于焦虑、紧张和恐惧,使自己的身心健康不受影响。 (9)环境舒适。工作环境舒适宜人。 (10)工作稳定。工作相对稳定,不必担心经常出现裁员和辞退现象,免于经常奔波找工作。

一次调频讲义

一次调频讲义 一、一次调频概述 电力系统的频率和系统中发电机组的转速相一致,是系统中同步发电机所产生的正弦电压的频率,它和系统电压一样是电力系统最重要的运行参数。 在稳态运行时,整个电力系统的有功功率和有功负荷相平衡。当系统有功功率和负荷的平衡关系遭到破坏时,系统的频率就要变化,因此电力系统频率调整的实质,就是系统有功功率和负荷的平衡关系的调整。 1.电力系统负荷的频率特性 1.1 电力系统静态稳定的概念 如果稳定运行的电力系统,在遭受到一个小干扰后,能够在短时间内自动恢复到干扰前的状态,我们称该系统是静态稳定的。系统的恢复能力用静态稳定储备系数来衡量。 如果稳定运行的电力系统,在遭受到一个特定的大干扰后,能够不失同步地过渡到一个新的稳定状态,则称该系统动态稳定。 1.2 电力系统负荷的频率特性 电力系统频率变化时,系统负荷所取用的有功功率也会随之改变,这种有功负荷随系统频率而变化的特性,称为负荷的静态频率特性。 如:在电压波动不大的情况下,水泵、风机等旋转设备的负荷功率会随着电源频率的升高而升高。 如图所示,系统频率变化时,负荷所取有功功率也会随之同向改变。这表明系统有功失去平衡引起系统频率变化时,系统负荷参与对频率的调整。 若用标幺值计算,则 为无量刚参数,一般其值在1 ~ 3。 例:某电力系统总负荷为12,000MW ,系统负荷的频率调节效应系数KD=1.8。不考虑发电机组的一次调频作用,此时如果系统中一台满负荷运行的500 MW 机组突然出现甩负荷事

故,若事故前系统频率为50.00Hz ,求事故后系统频率将下降到多少? 2.汽轮机液压调节系统基本原理 2.1 液压调节系统的基本功能 2.2 液压调节系统的静态指标 z 机组在稳态运行时,汽轮机功率或油动机行程随自身转速变化的关系,称为调节系 统的静态特性。右图是一个调节系统典型的静态特性曲线。图中两条平行线间的区域,反映了调速系统对转速的不确定性。 z 系统的速度变动率和迟缓率(δ、ε)是反映调节系统静态特性的重要指标。 z 速度变动率 又叫转速不等率,它是在机组单机运行下给出的定义:在同步器给定不变的情况下,机组从满负荷状态平稳过渡到空负荷状态过程中,转速的静态增加与额定转速的相对比值,即为调速系统的速度变动率。 δ= (n0-n1 )/ne ×100% z 机组并网运行时,调速系统的速度变动率反映了机组在稳定运行时,机组负荷/调门 行程随电网周波的变化程度。 z 速度变动率越小,机组对电网周波的敏感程度越大,同时机组运行的稳定性也越差。 一般汽轮机组的δ取值为3~6%。 z 机组在发生事故甩负荷时,δ的大小直接决定了甩负荷过程中转速的静态飞升量, 并对其动态飞升也有不利的影响。 z 对大机组为了防止机组甩负荷后转速飞升过高,一般将δ取值在4.5%左右。 z 迟缓率ε是调节系统在其工作范围内对转速的迟滞/磁滞反应。

影响男性职业生涯的因素

影响男性职业生涯的因素 职业生涯就是一个人的职业经历,它是指一个人一生中所有与职业相联系的行为与活动,以及相关的态度、价值观、愿望等连续性经历的过程,也是一个人一生中职业、职位的变迁及工作、理想的实现过程。以下是整理的影响男性职业生涯的因素,以供大家参考。 影响男性职业生涯的因素:一、平衡职业与婚姻家庭 也许与男人工作有关的最典型的性别刻板印象或图式是“养家糊口的人”的概念。在最早的采集食物的社会中,男性就被看作是从森林里带回食物,以赡养家庭的打猎者。在工业社会,男性到工厂做工以供养家庭。男性被期望外出并获得维持家庭所需要的东西,他们根据工作中的成就、地位、权利来体会职业生涯的成功。这些传统观念统治着男人的职业生涯。然而,今天养家糊口的人的角色已发生了变化,女性也被认为应在这个角色中负担更多的责任。 由于社会经济逐渐从产品生产转向了服务,而且在制造业中,许多与男性有关的传统工作逐渐消失。因女性在家庭的经济中发挥作用越来越大,男性认同的一个主要部分也已经丧失。过去作为主要的养家糊口的人的男人,现在却被要求成为次要的挣钱者,并且要投入养育的角色,上年纪的男性更难适应这种改变。旧有的男性特质与目前男性在工作中的牺牲,及在家庭中成为次要的养家糊口的人相冲突。一些男性发现他们与“超级女性”结了婚,她们有专业的学位、高报

酬的工作,还担当母亲的角色。 男性需要考虑到自己的另一半,将可能比自己挣得多,在家庭中拥有了更多的经济实力,甚至,还有可能成为某集团的首席执行官,或创业做老板,而自己将如何与她相适应。 二、A型人格的调整 心理学家把男人在工作中的行为总结为A型人格模型。A型人格的人精力充沛,过度投入工作,有很高的成就取向,没有耐心,很少休息,易紧张,无法放松。然而,一些新的环境看重团队工作、人际交往、分享权利、合作,而这些与传统的男性角色并不相容。另外,A型人格与心血管问题、心脏病和压力有关。A型行为在一定程度上是男性的特质,它会引起健康问题,并使得男性很难投入家庭中的养育和照料角色。 三、成为家庭妇男 当妻子在职业上表现出绝对的优势时,男人们不得不开始分担家务及照看儿童的工作。家庭妇男,对于许多男人来说还是个新角色。一些家庭妇男,发现这个角色很沉闷,并且会受到其他男人的嘲笑,因而承受压力;而另一些男人则乐意与他们的孩子更加亲近,并向其他父亲推荐这种方式。 家庭妇男大致的情形是:男人成为待在家里的父亲是因为对社区或工作单位中提供的儿童照看工作不满意;妻子比她们的丈夫挣钱多;起始于一个暂时安排,本来只计划实行6个月,却延长到了数年;家中至少有两个还是婴儿的孩子;能与孩子亲密相处并有独特的机会看

心输出量的影响因素

心输出量的影响因素 【实验目的】 1.观察改变前、后负荷、心肌收缩能力和心率对心输出量的影响。 2.学习离体蛙心恒压灌流的实验方法。 【实验原理】 心输出量(cardiac output)是衡量心功能的直接指标。通常指一侧心室每分钟射出的血量,其值等于每搏输出量乘以心率。每搏量受前、后负荷和心肌收缩能力的影响,前负荷可影响心肌初长度,在一定范围内心肌初长度越长,心肌射血力量越大。后负荷构成心脏射血的阻力,增加可致等容收缩期延长,射血速度下降,心输出量减少。心肌收缩能力是决定泵血功能的内在因素,肾上腺素和乙酰胆碱可改变心肌收缩能力,从而影响心输出量。在一定范围内,心率增加心输出量也增加,但心率过快,心舒张期缩短,心室充盈不足,心输出量反而减少。 【预习要求】 1.预习心脏泵血的过程。 2.预习前负荷、后负荷、心率及心肌收缩能力对心输出量的影响机制 【实验标本】 蟾蜍离体心脏。 【实验器材与药品】 XL-1型心输出量影响因素实验装置、蛙类手术器械、刺激器、刺激电极、支架、50ml 量筒、心房和动脉插管、任氏液、1:10000肾上腺素、1:100000乙酰胆碱。 【实验前准备】 1.实验装置如图1所示,A为贮液瓶,容积500ml,内盛任氏液。B为灌流瓶,刻度0~25cm,灌流瓶液面高低决定灌流压大小,反映前负荷。灌流瓶通过橡皮管与贮液瓶可在支柱上上下移动以控制灌流压。C为液压管,刻度0~45cm;有10根侧管,间距5cm,均朝下倾斜。用于反映后负荷。D1.2为血管插管接头,分别通过橡皮管之灌流瓶和液压管连通。E1.2为血管插管接头支架,其关节处能上下、左右、前后移动,以调节血管插管接头与灌流器官之间的相对位置。F为刺激电极支架,也可变动位置。

一次调频技术

第八章机组一次调频技术 第一节概述 目前,我国电网中的主力机组容量已由200MW转为300MW、600MW甚至更大,机组的各项运行参数的要求也相应提高,自动化水平更高。除了常规的功能外,一些新的功能也必不可少。 一方面,随着计算机技术的发展,DCS系统已经在电厂中取得了广泛的应用,为新的理论和复杂方案的实现奠定了良好的物质基础。同时,新的理论的成熟应用,尤其是机炉协调功能的应用,对机组实现更加复杂的功能提供了理论前提。 另一方面,随着电力技术进步,单元机组的装机容量越来越大,对机组自动控制和故障处理能力也提出了较高的要求,同时单机组故障对电网的影响和冲击也越来越大,原有的人工处理事故已经不能适应形势需要。要求机组更加注重整体概念、电网意识,努力提高单机组运行的稳定性和电网事故的协助处理能力,提高整个电力系统的安全性和经济性。机组容量的不断增加和市场经济的进一步深入,电网的供电质量要求也越来越高,要求电网频率、电网联络线水平非常稳定,同时随着国家提出大电网建设要求,各电网之间要实现互连,对各地方电网的频率和联络线都提出了更高的要求,各子网必须具有较强的能力,首先保证自己的安全,同时在主网出现异常情况时具有一定的帮助处理事故的能力。一次调频功能正是由发电机组在电网出现异常的情况下充分利用锅炉蓄热快速响应,以弥补电网负荷差距,稳定电网频率。 一次调频功能对维持单元机组和电网的稳定起着重要作用。随着大电网战略的实施,给各局部电网和运行机组提出了更高的要求。作为电力系统的基础部分发电机组的安全稳定,对电网的稳定起着至关重要的作用。这就要求电厂方面除完成调峰、调频功能的同时,要保证机组运行工况稳定,减少机组大幅度波动对电网造成的冲击;同时在电网发生事故的情况下,能充分发挥机组的控制能力,以帮助电网稳定,进一步提高电网的安全和供电质量。 发电机组一次调频功能是汽轮发电机组固有的功能,无论液调机组还是电调机组都具备该功能。在机组是液调方式时,由机组调速系统实现,通过机务工程师根据机组性能设定其动作参数(主要包括不等率、转速调整范围等)。汽轮机在机组并网前就开始起作用,在机组并网后自动根据电网频率调整本机组负荷,协助电网频率的调整。 随着计算机技术的应用,汽轮机由原来的液调方式改为电调方式,一次调频功能转变为由DEH实现,虽然机组协调、AGC等功能投入运行为其奠定了良好的基础,但一次调频功能运行效果仍不是很好,原因主要有以下几个方面: (1)对一次调频研究不深入,造成目前制定的一次调频管理办法和要求,不符合电

(整理)心输出量调研

生物医学测量与仪器 调研报告 心输出量测量新技术 调研组成员:李莉、杨富兰、万林 专业:生物医学工程 班级:电医0901 时间:2011年12月4日

心输出量测量新技术 心输出量(cardiac output, CO)是心脏每分钟射出的血量(L/min)。心输出量是衡量心功能的重要指标。 公式:CO=SV′HR SV:心脏每搏输出量 HR:心率 测量的方法有: 1、指示剂稀释法:它的测定是通过某一方式将一定量的指示剂注射到血液中,经过在血液中的扩散,测定指示剂的变化来计算心输出量的。 Fick法;染料稀释法;热稀释法 2、阻抗法 3、成像法:超声、磁共振 下面介绍三种心输出量测量新技术 一、经食道超声心输出量检测(Oesophageal Doppler) 心输出量的测量是动力学测量的一个重要参数,它可以指导药物和液体治疗。一般用肺动脉导管的热稀释法来测定。但是这种方法近来受到质疑,人们希望寻找另外一种创伤性更小的方法来测量心输出量。 心输出量(cardiac output, CO) :心脏每分钟射出的血量(L/min) CO=SV HR SV:心脏每搏输出量 HR:心率 注意事项: 常规检查前禁食6~12h,急诊检查前至少禁食4h。检查前可用镇静剂。 操作方法: (1)咽部局麻。 (2)常规检查时,患者平躺。 (3)将2%盐酸利多卡因凝胶涂于探头表面。

(4)嘱患者咬住开口器,将探头送入咽部,使探头前段呈弧形,以适应咽部与食管的弯曲。此时嘱患者做吞咽动作,顺势沿咽后壁将探头推进食管。一般探头顶端距门齿40~45cm时,说明探头顶端已达胃底。 (5)探头达胃底部即应开始记录,一般采用探头逐渐后撤、自深至浅进行检查,操作管柄旋钮微动探头,并转动相控阵装置进行0°~180°的系列连续切面探查。检查过程一般为20min 左右。 (6)检查结束,清水冲洗探头,消毒。 脉搏轮廓分析模型 医学超声在临床上应用的一个重 要方面是检测人体的血流速度和血流 流量 它们使超声诊断从形态学转向形 态血流动力学的特征分析超声血流速 度测量 的基本原理有两大类: (1) 利用超声多普勒原理; (2) 非多普勒原理的直接测量方 法

一次调频

机组一次调频技术 第一节机组一次调频基本概念 一、转速不等率 转速不等率是指机组在控制系统给定值不变的情况下,机组功率由零至额定值对应的 转速变化量(Δn )与额定转速(n 0)的比值,通常以百分数形式表示。 %100*0 n n ?=δ 对承担基本负荷的机组,一般取其不等率大一些,以希望电网周波的变化对其功率的 影响要小,保证机组在经济工况下长期运行;对承担尖峰负荷的机组,则不等率要小一些,在电网周波变化后希望多分担一点变动负荷。 二、功率补偿量 机组一次调频的功率补偿量(ΔP):是由机组转速不等率δ和电网频率偏差(可转换 为转速偏差Δn )计算出来的,公式如下: 式中0n 为额定转速,N P 为机组的额定功率。 例如: 额定容量为 N P 、转速不等率为5%的机组,当转速偏差为Δn =-6转(电网频 率偏差为Δf =-0.10HZ )时,该机组一次调频的功率补偿量ΔP : N N N P P P p %4*04.0)*% 5%100*30006(==--=? 三、迟缓率 机组的迟缓率:是指由于调速器、传动放大机构和配汽机构部件有磨擦、间隙等原因 使输入信息与输出信息之间存在的迟缓现象,这种迟缓现象作用于控制系统使在一定的转速变化范围Δn ,机组功率不变。迟缓率ε的计算公式如下: ε=(Δn/ 0n )*100% 式中0n 为额定转速。 N P n n p *%100*0δ ?-=?

四、调频死区 机组一次调频频率死区是指系统在额定转速附近对转速的不灵敏区。为了在电网频率变化较小的情况下提高机组稳定性,一般在电调系统设置有频率死区。 五、响应滞后时间 电网频率变化达到一次调频动作值到机组负荷开始变化所需的时间为一次调频负荷响应滞后时间,应小于3秒。 六、稳定时间 机组参与一次调频过程中,在电网频率稳定后,机组负荷达到稳定所需时间为一次调频稳定时间,应小于1min,机组协调系统或自动发电(AGC)运行时,应剔除负荷指令变化的因素。 第二节机组一次调频特性 一次调频特性是汽轮发电机组并网运行的基本特性之一,它是指电网的频率发生变化后,机组在控制系统的作用下自动地增加(电网频率下降时)或减小(电网频率升高时)自身的功率,从而限制电网频率变化的特性。传统的一次调频特性定义为静态时汽轮机与其转速之间的关系曲线,又称为汽轮机控制系统的静态特性,如图1所示。实际的静态特性曲线由于系统各组成部分的特性中存在迟缓率,往往分上行和下行两条曲线,并且是非线性的。若电网的周波在机组静态特性的不灵敏区内变化,则机组的负荷变化是随机的。机组调速系统的不等率代表了一次调频的基本特性,它反映了汽轮机功率变化与电网周波之间的静态关系。

影响态度形成的因素

影响态度形成的因素 人的态度是经后天学习形成的,要受多种因素的制约。而旅客对乘务工作是否满意,也要受多种因素的制约,一般情况下的主要因素有以下几个: 1.需求与欲望 人人都有需求和欲望这一最为原始和基本的心理现象。通常情况下,凡能满足人的需求和欲望的事物,或者能帮助人去获得需求、欲望满足的事物,都会引起人对之产生喜欢、肯定的态度;反之,则是对之持厌恶、否定的态度。这种现象说明,态度形成的首先条件是事物能够或有利于满足人的需求和欲望。例如,一些高铁列车的班组成员,由于他们能够满足旅客安全、舒适、周到的心理需要,因而旅客对其持满意的态度。相反,在服务过程中,如有失误,旅客就会对其持不满意的态度,甚至是否定的态度。另外,由于人的需求有不同层面,欲望有不同水平,因此与之相应形成的态度状况也就不同。一般性需求与欲望形成的是一般态度;与社会性高层次需求、欲望相关联的态度,由于它们和人的理想、信念、人生观等紧密相连,所以是一些具有核心意义的态度。 2.知识、信息与经验 在态度心理成分中,认知因素是构建态度的基础和前提条件。态度是在人对事物的认知、评价中形成的。正因如此,外界若能全面真实地提供个体能理解并掌握态度对象的知识、信息,无疑将为态度形成奠定认识基础。因此,态度形成的一个前提条件是知识、信息、经验的提供与理解、掌握。事实证明了这一点,即一个人知识面大小、知识多寡深浅都会影响其态度形成的正确性与形成的速度。因此,即使是已经在岗位工作的乘务员也要多读书,关注行业的动态,丰富自己

的内涵,这样才能培养自己正确的工作态度。 3.团体影响 团体影响是态度形成的一项重要促进因素。大量研究表明,人的许多态度由其所属团体而来。属于同一团体,如同一个家庭、学校、国家的成员,对事对人对问题常具有类似的态度。例如,喜欢什么样的食品、爱穿什么样的服装、向往什么样的生活,同一群体成员之间会相互作用、相互模仿、相互暗示。 4.个性 个性的各个方面都对态度的形成产生影响。 (1)人生观、价值观等个性倾向制约态度形成方向。 (2)性格特点影响态度形成的难易和稳定性。例如,独立性强或自尊心强的人,由于他们凡事不盲从、不轻信,也不轻易崇拜权威,其态度形成往往较难、较慢,但形成后较稳定。而依赖性强或自卑感强的人,由于他们容易受暗示,轻信他人劝说,也容易崇拜权威,其态度形成往往较容易,但又往往波动、不稳定。(3)气质类型也影响态度形成。例如,多血质的人,脑子灵,接受新知识、新观念快,注意力容易转移,兴趣广而不稳,因此他们态度形成较快、较容易,但往往容易形成“墙头草,风吹两边倒”式的人物。而黏液质的人,脑子欠灵活,对新事物、新观念反应较迟缓,凡事求稳,所以他们态度形成较难较慢,但稳定。(4)智力水平高低影响态度形成,主要表现在主动性的差别,即智力高的人理解和分析判断力强,能按照个人想法去分析判断态度形成的理由依据,显示出主动性强的特点。而智力不高的人,理解与分析判断能力较差,易受暗示,因此态度形成显示出被动的特点。 5.社会文化特点

论述影响心输出量的因素:

论述影响心输出量的因素: 心输出量 = 搏出量 X HR (一)搏出量的调节: 1.前负荷:初长度(异长自身调节,Starling机制) 初长度由心室舒末期容积决定。一定范围内(达到最适前负荷前),心舒末期容积增大,初长度增加,收缩加强,使博出量增加;超过最适前负荷后,搏出量不变或仅轻度减少。 2.后负荷:心室肌后负荷是指大动脉血压 一定范围内血压升高,心输出量不下降,通过前负荷的异长调节机制实现;血压过高则心输出量减少。 3.心肌收缩能力:心肌收缩能力增强,搏出量增加心肌收缩能力减弱,搏出量减少。是通过改变兴奋-收缩耦联等内在因素(活化横桥数量、肌球蛋白ATP酶的活性)实现的。 (二)心率的调节 一定范围内(40-180次/分),心率↑→心输出量 心率过快>180次/分→舒张期明显变短→搏出量↓→心输出量↓ 心率过慢<40次/分→舒张期过长→因充盈量已达极限,不能在增加充盈量→心输出量↓ 论述动脉血压的影响因素 1、每搏输出量:搏出量↑→心缩期射入主动脉血量↑→心缩期中主动脉、大动脉内增加的血量↑→管壁所受压力↑→ SBP升高明显↑→脉压↑ 2、HR:HR ↑→心舒期缩短↑→心舒期流向外周的血液→心舒末存留的血液↑→ DBP ↑→脉压 3、外周阻力:外周阻力↑→心舒期血液向外周流动的速度→心舒末存留↑→ DBP ↑→脉压 4、主动脉和大动脉的弹性贮器作用: 动脉管壁硬化→贮器作用→脉压↑ 老年人大动脉管壁弹性降低→SBP↑ 伴小动脉微动脉硬化→DBP↑ 5、循环血量和血管系统容量的比例: 血量下降或血管容量增加→循环系统平均充盈压下降→动脉血压降低。 (反之亦然)

职业生涯规划的影响因素

职业生涯规划——职业生涯规划的影响因素 第一篇:大学本科生职业倾向与职业生涯规划影响因素研究 研究表明有四大因素和大学生职业生涯规划显着相关:1、a\b型人格特质与工作能力呈显着正相关,与压力调节能力呈显着负相关2、成就因素,组织因素与压力调节能力呈显着负相关3、家庭因素、组织因素与专业满意度呈负相关关系4、社会因素与研究能力、工作能力呈显着正相关,与压力调节能力呈显着负相关。本文提炼并验证了大学本科生的影响因素包括个人、家庭、组织和社会等因素.其中不同年级的学生对这几个因素的认识也不同。 并提出了一些建议:(一)个人职业生涯规划建议 1、认清职业生涯规划对大学生一生职业发展的重要性 2、认清自身的性格特点和职业生涯发展规律 3、注重自身的身体健康与心理健康,以积极的心态面对现实。 (二)组织职业生涯规划建议 1、加强职业生涯规划教育,树立正确认知 2、开展职业心理咨询,缓解心理困惑 3、坚持个性化原则。 4、建立大学生实习与实践基地 5、职业生涯规划的教育与指导应该针对不同年级 6、加强职业生涯规划指导队伍的专业化培养和组织文化建设 第二篇:研究生职业生涯规划现状调查及影响因素探析 研究现状表明由于研究生招生数量的扩大,其就业优势逐渐削弱,不管是就业数量还是就业结构都出现下滑,就业危机感逐渐增加,不少研究生开始面临就业难问题。文中还分析了目前研究生就业的不足和威胁:缺少工作实践和社会经验,对就业单位期望值高,可塑性相对弱,社会对硕士生的质量存在疑虑,人才消费观念的变化,高级人才供需失衡等。 研究职业生涯规划的影响因素从7个维度展开:自我评价,职业世界知识,人际交往,目标内外动机,目标定位,修正反馈,适应能力。研究者认为:职业目标是职业生涯规划的核心,其他方面都和职业目标有关系,而没有直接的联系。并且“目标定位”、“修正反馈”与其他因子之间分别存在交互关系。研究者还对处于一般状况,不同性别,不同年级,不同经历的人进行了调查:1、性别差异不显着2、年纪差异主要表现在毕业班和其他年级之间,研究生越临近毕业职业生涯规划的动机越容易出现动荡,随意性增加,灵活性下降。3、有从事兼职经历的学生优于没有从事过的。并针对提出了一定的教育建议,首先,研究生应提高对职业生涯规划重要性的认识。其次,高校应努力构建全程式、个性化职业生涯规划辅导模式。再次,建立健全研究生职业生涯规划管理体系,突出导师的重要作用。 第三篇:影响大学生职业生涯规划的因素和教育探析 一大学生职业生涯规划的意义(一)充分发掘自我潜能,增强就业能力(二)增强大学生应对社会竞争的能力(三)有利于促进大学生的全面发展二影响大学生职业生涯规划的因素(一)影响大学生职业生涯规划的社会因素1.社会经济的影响从宏观上看,人口、产业结构、经济形式和经营方式、科学技术等社会经济因素对择业的影响极大。2.社会需求的影响社会需求是决定大学生职业生涯规划和选择最重要的客观条件。(影响职业选择的现实程度,时间

一次调频

什么是一次调频,二次调频? 一次调频: 各机组并网运行时,受外界负荷变动影响,电网频率发生变化,这时,各机组的调节系统参与调节作用,改变各机组所带的负荷,使之与外界负荷相平衡.同时,还尽力减少电网频率的变化,这一过程即为一次调频. 二次调频: 一次调频是有差调节,不有维持电网频率不变,只能缓和电网频率的改变程度.所以还需要利用同步器增、减速某些机组的负荷,以恢复电网频率,这一过程称为二次调频。 只有经过二次调频后,电网频率才能精确地保持恒定值。二次调频目前有两种方法: 1,由调总下令各厂调整负荷。2,机组采用AGC方式,实现机组负荷自动调度 简单的说,一次调频是汽轮机调速系统要据电网频率的变化,自发的进行调整机组负荷以恢复电网频率,二次调频是人为根据电网频率高低来调整机组负荷 一次调频 一次调频:是指由发电机组调速系统的频率特性所固有的能力,随频率变化而自动进行频率调整。其特点是频率调整速度快,但调整量随发电机组不同而不同,且调整量有限,值班调度员难以控制。 二次调频是指当电力系统负荷或发电出力发生较大变化时,一次调频不能恢复频率至规定范围时采用的调频方式。 二次调频分为手动调频及自动调频: 手动调频:在调频厂,由运行人员根据系统频率的变动来调节发电机的出力,使频率保持在规定范围内,手动调频的特点是反映速度慢,在调整幅度较大时,往往不能满足频率质量的要求,同时值班人员操作频繁,劳动强度大。 自动调频:这是现代电力系统采用的调频方式,自动调频是通过装在发电厂和调度中心的自动装置随系统频率的变化自动增减发电机的发电出力,保持系统频率在较小的范围内波动,自动调频是电力系统调度自动化的组成部分,它具有完成调频、系统间联络线交换功率控制、和经济调度等综合功能。

前后负荷对心输出量的影响

心输出量得影响因素 【实验目得与原理】 心输出量指一侧心室得每分输出量.它受心率、前负荷、心肌收缩能力得影响。在一定范围内前负荷与心率增加,心输出量增加;当前负荷不变时,后负荷增加,则心输出量降低。本实验得目得就是通过在体蛙心灌流,观察前、后负荷改变时对心输出量得影响. 【实验对象】 蟾蜍 【实验器材与药品】 1、仪器与材料?FCO—1蛙心输出量测定系统(长立柱、前负荷标尺0-250 mm、后负荷标尺0—450 mm、后负荷调节模块、动脉插管、10ml量筒、静脉插管、储液瓶300ml)、蛙类手术器械 2、药品任氏液 【实验方法与步骤】 一、系统组件得安装 二、营养液管路及前、后负荷得准备 将储液瓶中加入实验所需得任氏液,使液体充盈至静脉插管,排除气泡, 关闭三通;调节储液瓶高度,观察前负荷标尺刻度,当液面到达设定前负荷 时,固定储液瓶;拧松后负荷调节模块得锁紧螺钉,滑动模块至设定后负荷 刻度时锁紧螺钉,完成后负荷得调节。 三、FCO-1型蛙心输出量测定系统介绍

计量单位时间内得收集量即为蛙心输出量.前负荷标尺上液面高低表示了前负荷得大小。后负荷标尺上液面最高点与心脏之间得距离,决定了心脏收缩所需克服得静水压,它得高度代表收缩时后负荷得大小。通过改变前后负荷得高度,可测定蛙心在改变条件下得心输出量.(装置如下图所示) 四、制备心脏标本 1、用探针破坏蟾蜍得脑与脊髓,将其仰卧并固定于蛙板上,打开胸腔,暴露心脏、剪去心包膜。 2、细心剪去左右主动脉两旁得包膜,右主动脉下穿一丝线,左主动脉下穿两丝线备用。(正面观) 3、将心脏倒翻向头部,识别静脉窦、后腔静脉(下腔静脉)得解剖位置。细心剪去下腔静脉两旁得包膜,穿一丝线备用(背面观) 五、后腔静脉插管 储液瓶中加任氏液,将心脏倒翻向头部,识别静脉窦、后腔静脉(下腔静脉)得解剖位置.细心剪去后腔静脉两旁得包膜,穿一丝线(背面观),提起丝线或用眼科镊子夹住后腔静脉上壁,用眼科剪刀在后腔静脉做一小切口,随即把与储液瓶相连得静脉插管向心插入静脉(注:进行插管时为方便手术操作,可将插管从插管组件上取下进行操作,插入后再装入组件中),并结扎固定。再将插管组件得三通打开,储液瓶中任氏液即通过静脉插管灌流进入心脏(注意:储液瓶要预先装上任氏液,同时排尽整个管道得气体)。 六、主动脉插管 翻转心脏向下,分离结扎右侧主动脉。左侧主动脉远端结扎,近心端上方剪一小口,将动脉插管向心插入动脉,并结扎固定。此时可见液体从动脉插管中流出,心输出液通过主动脉插管进入后负荷管路,收集至小量筒中. 【观察项目】 1.前负荷(心室舒张末期容积)对心输出量得影响 ①调节储液瓶高度,将后负荷固定在5cm处(后负荷标尺显示),用量 筒收集1min流出得液体量。 ②缓慢抬高储液瓶,将后负荷固定在10cm处(后负荷标尺显示),用 量筒收集1min流出得液体量。

相关文档