满堂支撑架结构计算书

扣件式满堂支撑架安全计算书 一、计算依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 5、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-1991

二、计算参数

(图1)平面图 (图2)纵向剖面图1 (图3)纵向剖面图2

三、次楞验算 恒荷载为: g1=1.2[g kc+g1k e]=1.2×(0.022+0.35×250/1000)=0.131kN/m 活荷载为: q1=1.4(Q1+Q2)e=1.4×(2+2)×250/1000=1.4kN/m 次楞按三跨连续梁计算符合工况。计算简图如下: (图4)可变荷载控制的受力简图 1、强度验算 (图5)次楞弯矩图(kN·m) M max=0.124kN·m σ=M max/W=0.124×106/(1×85.333×103)=1.454N/mm2≤[f]=15N/mm2 满足要求 2、抗剪验算

(图6)次楞剪力图(kN) V max=0.827kN τmax= V max S0/(Ib) =0.827×103×40.5×103/(341.333×104×4×10)=0.245N/mm2≤[τ]=125N/mm2 满足要求 3、挠度验算 挠度验算荷载统计: q k=g kc+g1k e+(Q1+Q2)e =0.022+0.3×250/1000+(2+2)×250/1000=1.097kN/m (图7)挠度计算受力简图 (图8)次楞变形图 (mm) νmax=0.145mm≤[ν]=max(1000×0.9/150,10)=10mm 满足要求 4、支座反力计算 承载能力极限状态下支座反力为:R=1.516kN 正常使用极限状态下支座反力为:R k=1.086kN 五、主楞验算 按三跨连续梁计算符合工况,偏于安全,计算简图如下:

木模板计算书范例

木模板计算书 XXXX楼工程;工程建设地点:XXXX开发区;属于砖混结构;地上6层;建筑高度:19.8m;标准层层高:2.8m ;总建筑面积:2262平方米.2653平方米;总工期:天。 本工程建设单位XXX地产开发公司,沈阳XXX研究院设计,地质勘察,沈阳市XX建监理公司,XX建筑公司组织施工;由XX担任项目经理,XX担任技术负责人。 模板支架采用木顶支撑,计算根据《木结构设计规范》(GB50005-2003)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《建筑施工计算手册》江正荣著、《建筑施工手册》(第四版)等编制。 一、参数信息 1、模板支架参数 横向间距或排距(m): 1.000;纵距(m): 1.000; 模板支架计算高度(m): 2.700;立柱采用圆木: 圆木小头直径(mm): 80.000;圆木大头直径(mm): 100.000; 斜撑截面宽度(mm):30.000;斜撑截面高度(mm):40.000; 帽木截面宽度(mm):60.000;帽木截面高度(mm):90.000; 斜撑与立柱连接处到帽木的距离(mm): 600.000; 板底支撑形式:方木支撑;方木的间隔距离(mm):300.000; 方木的截面宽度(mm):40.000;方木的截面高度(mm):60.000; 2、荷载参数 模板与木板自重(kN/m2):0.350;混凝土与钢筋自重(kN/m3):25.000; 施工均布荷载标准值(kN/m2):2.000; 3、楼板参数 钢筋级别:三级钢HRB 400;楼板混凝土强度等级:C20;

结构计算书统一格式

结构计算书统一格式 一、工程概况 建筑层数:地上层,地下层 建筑高度: 结构类型:钢筋砼框架剪力墙结构 基础类型: 0.00m标高: 抗浮设计水位: 二、设计要求 结构的设计使用年限:年建筑结构的安全等级:二级地基基础设计等级:级结构的重要性系数:1.0 三、结构设计计算信息 1、抗震信息 建筑抗震设防类别:类基本地震烈度: 场地土类别:地震加速度: 设计地震分组:抗震设防烈度: 水平地震影响系数最大值:аm a x= 抗震等级:框架级剪力墙级 设计振型数:周期折减系数: 特征周期值: 2、风荷载信息 基本风压:地面粗糙度:

体型系数: 3、调整信息 中梁刚度增大系数:梁端负弯矩调幅系数:梁弯矩放大系数:梁刚度折减系数: 梁扭矩折减系数: 4、活荷载信息: 柱、墙设计时活荷载折减:不折减 传给基础的活荷载折减:折减 梁活荷载不利布置计算层数: 5、配筋信息 梁、柱主筋强度(N/mm2):360 梁、柱箍筋强度(N/mm2):210 梁箍筋间距:100 mm 柱箍筋间距:100 mm 柱配筋计算原则:按单偏压计算 四、结构整体计算:采用软件版本:SATWE(2007.08) 1、恒载计算: 1.1梁间恒载(梁上荷载扣除梁高,外墙有窗按八折算) 墙体材料 墙厚 (mm) 容重 KN/㎡ 线荷载备注 外墙 楼电梯墙 内隔墙 分户墙 1.2楼面恒载:楼板自重+1.5 KN/㎡1.3屋面恒载:楼板自重+3.5 KN/㎡

1.4其它恒载按实计算 2、活荷载取值(KN/㎡) 车库:2.5(4.0) 卫生间:4.0 KN/㎡楼梯间:3.5 KN/㎡ 阳台:2.5(3.5) ...... 3.附电算结果如下: (1)建筑结构总信息(WMASS.OUT); (2)周期、地震力与振型输出文件(WZQ.OUT); (3)位移输出文件(WDISP.OUT); (4)框架柱及短肢墙地震倾覆弯矩百分比(WV02Q.OUT); (5)超配筋信息(WGCPJ.OUT) (6)各主要标准层层墙柱轴压比简图(Wpjc*. DWG); (7)各主要标准层平面简图(Flr*.DWG); (8)各主要标准层楼面荷载(*.DWG); (9)底层柱、墙最大组合内力简图(Wdcn.DWG); (10)各主要标准层混凝土构件配筋简图(Wpj*.DWG); 各主要标准层现浇板计算配筋图(板计算结果.DWG)。 4.计算结果分析: 4.1结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比为,满足规范要求,其余各参数均满足规范要求; 4.2超配筋信息处理如下: 五、基础计算 1、计算原则: 本工程地基基础设计等级为级,基础型式采用基础。本工程地下室抗浮设计水位为m,采用抗浮。

LED屏钢筋结构计算书模板

1 设计依据 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)《钢结构焊接规范》(GB50661-2011)《钢结构高强度螺栓连接技术规程》(JGJ82-2011) 2 计算简图

计算简图(圆表示支座,数字为节点号) 3 荷载与组合 结构重要性系数: 1.00

3.1 节点荷载 3.2 单元荷载 1) 工况号: 0 面荷载分布图: 面荷载序号1分布图(实线表示荷载分配到的单元) 2) 工况号: 1

面荷载分布图: 面荷载序号1分布图(实线表示荷载分配到的单元) 3) 工况号: 2 面荷载分布图:

面荷载序号1分布图(实线表示荷载分配到的单元)3.3 其它荷载 (1). 地震作用 规范:《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 地震烈度: 7度(0.15g) 水平地震影响系数最大值: 0.12 计算振型数: 9 建筑结构阻尼比: 0.040 特征周期值: 0.25 地震影响:多遇地震 场地类别:Ⅰ1类 地震分组:第一组 周期折减系数: 1.00 地震力计算方法:振型分解法

(2). 温度作用 无温度作用。 3.4 荷载组合 (1) 1.20 恒载 + 1.40 活载工况1 (2) 1.20 恒载 + 1.40 风载工况2 (3) 1.20 恒载 + 1.40 活载工况1 + 1.40 x 0.60 风载工况2 (4) 1.20 恒载 + 1.40 x 0.70 活载工况1 + 1.40 风载工况2 (5) 1.00 恒载 + 1.40 风载工况2 4 内力位移计算结果 4.1 内力 4.1.1 最不利内力

预应力张拉计算书(范本)

专新建南宁至广州铁路站前工程 NGZQ-7标段 *****桥梁预应力 钢绞线张拉控制计算书 编制: 复核: 审核: 中铁二十三局集团有限公司 南广铁路NGZQ-7项目部 二零一零年五月

预应力钢绞线张拉控制计算书 第一章 工程概述 本合同段预应力钢绞线采用国标φs 15.24(GB/T5224-2003),标准强度a 1860MP R b y , 低松驰。跨径30mT 梁和25m 箱梁均采用Φ s 15.24mm 钢绞线。 设计文件说明预应力筋张拉采用千斤顶油压标示张拉力和伸长 值双控施工。预应力钢绞线的张拉在预梁 预应力损失参数: 纵向预应力钢绞线波纹管摩阻系数u=0.26,孔道偏差系数K=0.003,钢束松弛预应力损失根据张拉预应力为1302MPa 取为△=0.025,锚具变形与钢束回缩值(一端)为6mm ;横向预应力钢绞线波纹管摩阻系数u=0.26,孔道偏差系数K=0.003,钢束松弛预应力损失为△=0.025,锚具变形与钢束回缩值(一端)为6mm ;竖向预应力钢绞线波纹管摩阻系数u=0.35,孔道偏差系数K=0.003,钢束松弛预应力损失为△=0.05,锚具变形与钢束回缩值(一端)为1mm 。 梁体预应力材料: 纵横向预应力束:公称直径为Φ=15.24(7Φ5),抗拉标准强度f=1860MPa 的高强度低松弛钢绞线。 柔性吊杆:27根Φ15.2环氧喷涂钢绞线组成,fpk=1860MPa 。 竖向预应力采用Φ25高强精扎螺纹粗钢筋。 锚具:纵向预应力采用OVM15-9型锚具锚固,横向预应力束采用OVMBM15-3(BM15-3P )、OVMBM15-4(BM15-4P )型锚具,竖向预应力采用JLM-25型锚具锚固;吊杆采用GJ15-27型锚具。 第二章 设计伸长量复核

交互计算契约书范本正式版

YOUR LOGO 交互计算契约书范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列,下载即可用

交互计算契约书范本正式版 使用说明:当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕,就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻,材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 同立契约人______________与______________间为交互计算缔结契约条件如下: 第一条当事人间约定自________年____月____日至 ________年____月____日六个月间,对双方间_________交易所生债权债务总额互相抵销,而支付其残额为交互计算而各约诺。 第二条依民法规定不得为抵销者外对于_________亦不得为交互计算。 第三条票据或其他的商业证券所生的债权债务得记入交互计算。 但证券债务人不履行清偿时,得对其债务项目由交互计算中除去。 第四条第一条所定期间终了时,自应将其计算闭锁,迅将记载各项目的债权债务计算书提出对方求其承认,倘当事人间一经承认对其各项目除有错误或脱漏外不得有任何异议。 第五条交互计算所记入的各项目得附加依照_________银行核定放款利率计算的利息。 第六条第四条所载的计算书经承认时,负有支付因抵销所生残额的当事人应随时(划或限____日内)支付对方。

最新模板计算书范本学习资料

剪力墙计算书: 一、参数信息 1.基本参数 次楞(内龙骨)间距(mm):200;穿墙螺栓水平间距(mm):600; 主楞(外龙骨)间距(mm):500;穿墙螺栓竖向间距(mm):500; 对拉螺栓直径(mm):M14; 2.主楞信息 龙骨材料:钢楞;截面类型:圆钢管48×3.5; 钢楞截面惯性矩I(cm4):12.19;钢楞截面抵抗矩W(cm3):5.08; 主楞肢数:2; 3.次楞信息 龙骨材料:木楞; 宽度(mm):60.00;高度(mm):80.00; 次楞肢数:2; 4.面板参数 面板类型:木胶合板;面板厚度(mm):17.00; 面板弹性模量(N/mm2):9500.00; (N/mm2):13.00; 面板抗弯强度设计值f c 面板抗剪强度设计值(N/mm2):1.50; 5.木方和钢楞 (N/mm2):13.00;方木弹性模量E(N/mm2):9500.00;方木抗弯强度设计值f c 方木抗剪强度设计值f (N/mm2):1.50; t 钢楞弹性模量E(N/mm2):210000.00; 钢楞抗弯强度设计值f (N/mm2):205.00; c

墙模板设计简图 二、墙模板荷载标准值计算 按《施工手册》,新浇混凝土作用于模板的最大侧压力,按下列公式计算,并取其中的较小值: 其中γ -- 混凝土的重力密度,取24.000kN/m3; t -- 新浇混凝土的初凝时间,可按现场实际值取,输入0时系统按200/(T+15)计算,得5.714h; T -- 混凝土的入模温度,取20.000℃; V -- 混凝土的浇筑速度,取2.500m/h; H -- 模板计算高度,取3.000m; β1-- 外加剂影响修正系数,取1.000; β2-- 混凝土坍落度影响修正系数,取1.000。 根据以上两个公式计算的新浇筑混凝土对模板的最大侧压力F; 分别为 47.705 kN/m2、72.000 kN/m2,取较小值47.705 kN/m2作为本工程计算荷载。 计算中采用新浇混凝土侧压力标准值 F1=47.705kN/m2; 倾倒混凝土时产生的荷载标准值 F2= 2 kN/m2。 三、墙模板面板的计算

计算说明书格式 编写要求

计算书编写要求 为了大家在编写计算书时尽量不走弯路,首先请各位同学先阅读一下如下的编写要求 一、本次编写要求:(管建峰提议) 1、插图:尽量用低版本的CAD绘制,CAD的底色为白色,线条黑白,轮廓粗线(线宽0.5),中心线点划线,剖面线用细实线(线宽0.3);CAD内的字体用仿宋体,字高2.5;标注格式用ISO-25标准;绘图图面线段长度严格按照比例绘制,用钢直尺量取长度1:1绘制;图纸要紧奏,不要出现空白太多;曲线使用样条曲线(细实现);插图CAD原稿电子版要单独放置在文件夹(写清楚章节)内,以备修改使用,文件名要以插图名一致,以备后续汇总调用及修稿。 2、图像处理:图像一定要清晰,不能有纸张阴影,实在有问题的要用PS处理,图像洁净,轮廓清晰 3、表格:表格数据来源一定要按照最新国家标准为准,原则上用2012年以后出版的(机械工业出版社)手册数据,确保准确。表格内容,可以摘录,数据够用为止的基础上力求完整。 4、AUTOCAD用2007版,不要用迷你版(mini版形位公差不显示的)。 5、插图内的文字要求和正文文字相当,或者小一号,请大家参考正常出版社出版的教材比对。 二、规定格式要求 计算书编写格式参考: 计算书分文前部分、正文、文后部分(附录(根据需要)及参考文献) 1.文前部分 目录:是图书内容的缩影,一般为三级目录,即列出章、节、小节; 2.正文 ①书稿内容应符合上述“总体要求”。 正文排版用5号字,宋体。排版页面设置为39行×39字/每页。 ②图可以嵌入文中。图较多的计算书,要从计算书中析出(绘图与文字修改分开进行),按章的顺序排列并标明图号和名称,形成图集。文中对应部分空3、4行即可,序号与文中一一对应。 ③表格部分按照章的顺序排列并标明表号和名称。 ④计算书的章、节、段等层次不宜过多,要有一定的编列方法和统一格式。公式、图、表一般都按章编号。最好在定稿前专门检查一次公式号、图号和图名、表号和表名,要避免重号、漏号、跳号等。 ⑤推荐的书稿层次标题安排如下: 第一篇□□□□□□(单独占5行,居中书写,也可单独占页) 第1章□□□□□□(单独占4行,居中书写) 1.1 □□□□□□(单独占3行,居中书写) (小4) 1.1.1 □□□□□□(单独占2行,顶格书写) 1. □□□□□□(单独占行,退二字书写) (黑5) 1) □□□□□□(单独占行,退二字书写) (楷5) (1) □□□□□□(不单独占行,退二字书写,后加句号,以句号分隔标题与接排正文) ①□□□□□□(不单独占行, 退二字书写,后加句号,以句号分隔标题与接排正文) a.………………。 b.………………。 3.附录及参考文献 ①附录:提供正文中部分内容的详细推导、证明等有关资料,用附录A、附录B表示,即 附录A □□□□□□ 附录B □□□□□□

二级路沥青路面结构计算书

织金县青山至城关公路改扩建 新建路面设计 1. 项目概况与交通荷载参数 该项目位于贵州省,属于二级公路,起点桩号为0,终点桩号为16000,设计使用年限为12.0年,根据交通量OD调查分析,断面大型客车和货车交通量为1849辆/日, 交通量年增长率为8.2%, 方向系数取55.0%, 车道系数取70.0%。根据交通历史数据,按表A.2.6-1确定该设计公路为TTC4类,根据表A.2.6-2得到车辆类型分布系数如表1所示。 表1. 车辆类型分布系数 根据路网相邻公路的车辆满载情况及历史数据的调查分析,得到各类车型非满载与满载比例,如表2所示。 表2. 非满载车与满载车所占比例(%) 根据表6.2.1,该设计路面对应的设计指标为沥青混合料层永久变形与无机结合料层疲劳开裂。根据附表A.3.1-3,可得到在不同设计指标下,各车型对应的非满载车和满载车当量设计轴载换算系数,如表3所示。 表3. 非满载车与满载车当量设计轴载换算系数

根据公式(A.4.2)计算得到对应于沥青混合料层永久变形的当量设计轴载累计作用次数为8,109,551, 对应于无机结合料层疲劳开裂的当量设计轴载累计作用次数为562,339,245。本公路设计使用年限内设计车道累计大型客车和货车交通量为4,989,710,交通等级属于中等交通。 2. 初拟路面结构方案 初拟路面结构如表4所示。 表4. 初拟路面结构 路基标准状态下回弹模量取50MPa,回弹模量湿度调整系数Ks取1.00,干湿与冻融循环作用折减系数Kη取1.00,则经过湿度调整和干湿与冻融循环作用折减的路基顶面回弹模量为50MPa。 3. 路面结构验算 3.1 沥青混合料层永久变形验算 根据表G.1.2,基准等效温度Tξ为20.1℃,由式(G.2.1)计算得到沥青混合料层永久变形等效温度为21.5℃。可靠度系数为1.04。 根据B.3.1条规定的分层方法,将沥青混合料层分为6个分层,各分层厚度(hi)如表5所示。利用弹性层状体系理论,分别计算设计荷载作用下各分层顶部的竖向压应力(Pi)。根据式(B.3.2-3)和式(B.3.2-4),计算得到d1=-8.23,d2=0.77。把d1和d2的计算结果带入式(B.3.2-2),可得到各分层的永久变形修正系数(kRi),并进而利用式(B.3.2-1)计算各分层永久变形量(Rai)。各计算结果汇总于表5中。

广东省建筑设计研究院深圳分院结构计算书范本

广东省建筑设计研究院深圳分院 结构设计技术条件 1?工程概况 本项目为广州江东花园住宅小区(第一期),位于广州天河区东圃镇北面,广东奥林匹 克体育中心西侧,东临东环高速公路,西至河道及广州氮肥厂中学,北达黄洲路,总用地面 积为230000m2,区内为多栋6~18层住宅楼及会所,商场等多层附属设施,总建筑面积为179300m2,其中中心庭园内有一层地下室,为停车库及设备房,兼战时六级人防。地下室露出建筑物轮廓线部分覆土深2米。地下一层层高 3.7m,A型住宅首层架空并设梁式转换,层高4.5m,其余住宅楼层标准层层高均为 2.9m。住宅楼层最高为A型,共18层,平面尺 寸为16.85m X 27.0m,高宽比为53.8/16.85=3.19,长宽比为27.0/16.85=1.60,其余均为较规则建筑。 3 ?结构体系、抗震等级及防火要求 1 )本工程住宅楼采用短肢剪力墙结构体系,公建及会所采用框架结构体系,剪力墙抗 震等级为二级,框架抗震等级为三级。短肢墙轴压比w 0.6,转换大梁以下框支柱 抗震等级为二级,轴压比W 0.7。 2 )本工程除中心庭园地下室的耐火等级为一级外,其余工程均为二类高层建筑,耐火 等级为二级,其建筑构件的耐火极限及燃烧性能均按《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95及《建筑设计防火规范》(修订本)GBJ16-87执行。 4.荷载 1)基本风压值w o=0.45kN/ m2, 8~18层建筑应乘风载重要系数=1.1,其余仍按w o取值计 算,建筑物地面粗糙度类别为C类。 2 )结构风载体型系数简图及取值 按《建筑结构荷载规范》GBJ9-87取值,风载体型系数取 1.4。 3)楼面活载取值:

土木工程毕业设计(一榀框架计算书范例)

1 结构设计说明 1.1 工程概况 *********** 1.2 设计主要依据和资料 1.2.1 设计依据 a) 国家及浙江省现行的有关结构设计规范、规程及规定。 b) 本工程各项批文及甲方单位要求。 c) 本工程的活载取值严格按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)执行。 1.2.2 设计资料 1 房屋建筑学武汉工业大学出版社 2 混凝土结构(上、下)武汉理工大学出版社 3 基础工程同济大学出版社 4 建筑结构设计东南大学出版社 5 结构力学人民教育出版社 6 地基与基础武汉工业大学出版社 7 工程结构抗震中国建筑工业出版社 8 简明建筑结构设计手册中国建筑工业出版社 9 土木工程专业毕业设计指导科学出版社 10 实用钢筋混凝土构造手册中国建筑工业出版社 11 房屋建筑制图统一标准(BG50001-2001)中国建筑工业出版社 12 建筑结构制图标准(BG50105-2001)中国建筑工业出版社 13 建筑设计防火规范(GBJ16—87)中国建筑工业出版社 14 民用建筑设计规范(GBJI0I8-7)中国建筑工业出版社 15 综合医院建筑设计规范(JGJ49-88)中国建筑工业出版社 16 建筑楼梯模数协调标准(GBJI0I-87)中国建筑工业出版社 17 建筑结构荷载规范(GB5009-2001)中国建筑工业出版社 18 建筑结构可靠度设计统一标准(GB50068-2001)中国建筑工业出版社 19 混凝土结构设计规范(GB50010—2002)中国建筑工业出版社 20 地基与基础设计规范(GB5007-2002)中国建筑工业出版社 21 建筑抗震设计规范(GB50011—2001)中国建筑工业出版社 22 砌体结构中国建筑工业出版社 23 简明砌体结构设计施工资料集成中国电力出版社

全玻幕墙计算书范本

全玻幕墙计算书范本 基本参数: 地区,计算处标高:100M,校核玻璃规格:1.1M X 2.65M 抗震7度设防玻璃采用10+10夹胶玻璃 Ⅰ.设计依据: 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 《钢结构设计规范》 GBJ17-88 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-96 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-97 《建筑幕墙》 JG3035-96 《建筑结构静力计算手册》(第二版) 《建筑幕墙物理性能分级》 GB/T15225-94 《铝及铝合金阳极氧化,阳极氧化膜的总规范》 GB8013 《铝及铝合金加工产品的化学成份》 GB/T3190 《碳素结构钢》 GB700-88 《硅酮建筑密封胶》 GB/T14683-93 《建筑幕墙风压变形性能检测方法》 GB/T15227 《建筑幕墙雨水渗漏形性能检测方法》 GB/T15228 《建筑幕墙空气渗透形性能检测方法》 GB/T15226 《建筑结构抗震规范》 GBJ11-89 《建筑设计防火规范》 GBJ16-87(修订本) 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94 《铝合金建筑型材》 GB/T5237-93 《浮法玻璃》 GB11614-99 《不锈钢热轧钢板》 GB4237-92 《建筑幕墙窗用弹性密封剂》 JC485-92 《花岗石建筑板材》 JC205 《民用建筑隔声设计规范》 GBJ118-88 《民用建筑热工设计规范》 GB50176-93 《采暖通风与空气调节设计规范》 GBJ19-87 《钢化玻璃》 GB9963-98 《普通平板玻璃》 GB4871-85 《中空玻璃》 GB11944-89 《优质碳素结构钢技术条件》 GB699-88 《低合金高强度结构钢》 GB1579 《不锈钢棒》 GB1220 《不锈钢冷加工钢棒》 GB4226 《聚硫建筑密封胶》 JC483-92 《中空玻璃用弹性密封胶剂》 JC486-92 《铝及铝合金板材》 GB3380-97 《不锈钢冷轧钢板》 GB3280-92 Ⅱ.基本计算公式: (1).场地类别划分:

01结构计算书

14结构计算书 1结构计算书是结构施工图绘制的主要依据,计算结果应与图纸一致。所有计算书应自校、校对、审核,并由设计、校对、审核、专业负责人在计算书首页上签字,作为技术文件归档。 2结构计算书内容应完整、清楚,计算步骤要条理分明,引用数据应有可靠依据。采用计算图表和引用规范、规程、标准以外不常用的计算公式时,应注明其来源出处。当采用计算机程序计算时,应在计算书中注明所采用的计算程序名称、代号、版本及编制方,计算程序必须通过有关部门的鉴定,电算结果应经分析认可,输入的总信息、计算模型、几何简图、荷载简图应符合工程的实际情况。 3所有计算机计算结果,应经分析判断确认其合理、有效后方可用于工程设计。如计算结果不能满足规范要求时应做必要的调整,当确有依据而不做调整时,应说明理由。 4采用结构标准图或重复利用图时,应根据图集的说明,结合工程进行必要的核算工作,且作为结构计算书的内容。 5所有计算应有计算参数(如混凝土及钢筋强度取值等)、计算模型简图(标明几何尺寸、断面尺寸)、荷载简图(说明荷载形式、大小、作用位置及来源)、计算过程(手算时)和计算结果(如内力、配筋、变形和裂缝宽度等),必要时应有对结果的比较分析。 6结构计算书应设封面、目录、正文。内容要求完整连贯。篇幅较大时可整理分册;当某项内容篇幅较大时可列为附件,附件的排列位置应在正文中索引。结构计算书要求一式二份,一份用于内部归档,一份用于审图。 计算书宜为word电子文档(图形可插入),纸张大小统一,应有页眉页码。 7计算书封面应注明编制单位、工程名称和项目名称、计算日期、设计、校对、审核、专业负责人等签字,并加盖注册章单位公章和注册工程

钢结构计算规则最新参考版

六、金属结构工程 (一)钢屋架、钢网架 (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算,不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。 (2)不规则或多边形钢板,以其外接规则矩形面积计算。 (3)钢网架应区分球形结点、钢板结点等连接形式。 (4)计量单位为t。 (二)钢托架,钢桁架 (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。 (2)不规则或多边形钢板,以其外接矩形面积计算。 (3)计量单位为t。 (三)钢柱、钢梁 (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。 不规则或多边形钢板,以其外接矩形面积计算。 具体包括实腹柱、空腹柱、钢管柱、钢梁及钢吊车梁等。计量单位为t。 (2)依附在钢柱上的牛腿等并入钢柱工程量内。 (3)钢管柱上的节点板、加强环、内衬管、牛腿等并入钢管柱工程量内。 (4)设计规定设置钢制动梁、钢制动桁架、车挡时,其工程量应并入钢吊车梁内。 (四)压型钢板楼板,墙板 压型钢板楼板:按设计图示尺寸以铺设水平投影面积计算,柱、垛以及0.3m2以内孔洞面积不扣除。计量单位为m2。 压型钢板墙板:按设计图示尺寸以铺挂面积计算。0.3m2以内孔洞面积不扣除,包角、包边、窗台泛水等面积不另计算。计量单位为m2。压型钢板楼板浇筑钢筋混凝土,混凝土和钢筋按混凝土及钢筋混凝土中的有关规定计算。 (五)钢构件 钢构件一般计算规则如下: (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。如钢支撑、钢檩条、钢天窗架、钢墙架(包括柱、梁和连接杆件)、钢平台、钢走道、钢栏杆、钢漏斗、钢支架、零星钢构件等。不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。 (2)不规则或多边形钢板,以其外接矩形面积计算。计量单位为t。 (六)金属网 按设计图示尺寸以面积计算,包括制作、运输、安装、油漆等。 七、屋面及防水工程 (一)瓦、型材屋面 按设计图示尺寸以斜面面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积,屋面小气窗的出檐部分亦不增加。计量单位为m2。小青瓦、油毡瓦、水泥平瓦、琉璃瓦、西班牙瓦等,可按瓦屋面项目列项。彩钢波纹瓦、彩钢保温板、阳光板、玻璃钢瓦等,可按型材屋面列项。 (二)屋面防水 1.卷材防水屋面、涂膜防水屋面 按设计图示尺寸以面积计算,计量单位为m2。斜屋顶(不包括平屋顶找坡)按斜面积计算;平屋顶按水平投影面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占的面积;屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,并入屋面工程量计算。

交互计算契约书范本

交互计算契约书范本 同立契约人______________与______________ 间为交互计算缔结契约条件如下: 第一条当事人间约定自_______年______月______日至_______年______月______日六个月间,对双方间_________交易所生债权债务总额互相抵销,而支付其残额为交互计算而各约诺。 第二条依民法规定不得为抵销者外对于_________亦不得为交互计算。 第三条票据或其他的商业证券所生的债权债务得记入交互计算。 但证券债务人不履行清偿时,得对其债务项目由交互计算中除去。 第四条第一条所定期间终了时,自应将其计算闭锁,迅将记载各项目的债权债务计算书提出对方求其承认,倘当事人间一经承认对其各项目除有错误或脱漏外不得有任何异议。 第五条交互计算所记入的各项目得附加依照_________银行核定放款利率计算的利息。 第六条第四条所载的计算书经承认时,负有支付因抵销所生残额的当事人应随时(划或限_________日内)支付对方。 第七条负有支付因抵销所生残额的,于前条的期日(或期限内)不履行给付时,应自计算闭锁之日起至给付日止,对其款额应附加给付_________计算的利息(或银行利息)。 第八条各当事人得随时解除交互计算,此时亦准用第四条及至前条之规定办理。 本契约一式二份,当事人各执一份为凭。 立契约人(签字):_______ 立契约人(签字):______ _______年______月______日_______年______月_____日 签订地点:_______________ 签订地点:______________ 责任编辑:ang 感谢您的阅读,欢迎下载使用

结构计算书经典

结构计算书 1 设计资料 (1)工程名称:濮阳市某中学办公楼。 (2)结构形式:现浇钢筋混凝土框架结构,柱网尺寸为7.2m×6m。 (3)工程概况:建筑层数5层,层高3.6m,室内外高差450mm,女儿墙高600mm,建筑高度18.45m,建筑面积3342.8m2。 (4)基本风压:0.45 kN/ m2,地面粗糙度为C类。 (5)基本雪压:0.40 kN/ m2。 (6)抗震设防烈度:七度设防。 (7)材料选用: 钢筋:梁、柱中的纵向钢筋采用HRB335,板中钢筋和箍筋采用HPB235;基础中除分布钢筋和箍筋采用HPB235外,其余钢筋采用HRB335。 混凝土:采用C30混凝土; 墙体:采用加气混凝土砌块,重度γ=5.5 kN/m3 ; 窗:铝合金窗,γ=0.35 kN/m3 ; (8)墙体厚度:医务室和卫生间的隔墙厚150mm,其余墙厚为250mm。 结构平面布置图如图1所示。 图1 结构平面布置图 2 梁、柱截面尺寸估算

2.1 梁截面尺寸估算 框架梁截面高度11(~)1612h l =,截面宽度11 (~)32 b h =,本结构中取: 纵向框架梁: b=250mm h=600mm 横向AB 、CD 跨框架梁: b=250mm h=500mm 横向BC 跨框架梁: b=250mm h=400mm 次梁: b=250mm h=500mm 2.2 柱截面尺寸估算 框架柱的截面尺寸1 1~1218c i b H ??= ??? ,()12c c h b =,i H 为第i 层层高。本结构中层高 为3.6m ,故c b =(200~300)mm 。 框架柱截面尺寸还应根据公式[]c c N A f μ≥ N 估算。式中:()1.1 1.2v N N =,v N =负荷 面积×(12~14) kN/ m 2×层数,[]μN 为轴压比,可根据规范查出。 仅估算底层柱。本结构中,边柱和中柱负荷面积分别为(7.2?3)m 2 ,(7.2?4.35)m 2,层数为5层;该框架结构抗震设防烈度为七度,建筑高度18.45m<30m ,因此为三级抗震,其轴压比限值[]μN =0.9。 C30混凝土 ,c f =16.7 N/mm 2 边柱3 1.27.23145101409800.914.3c A ?????≥ =?mm 2 中柱3 1.27.2 4.35145102044200.914.3 c A ?????≥ =?mm 2 取柱截面为正方形,则边柱、中柱截面分别为375 mm ?375 mm ,452 mm ?452 mm ,考虑到施工、计算简便以及安全因素,各柱截面尺寸从底层到顶层均取为500 mm ?500 mm 。 3 框架计算简图及梁柱线刚度 3.1 确定框架计算简图(KJ-4) 框架的计算单元如图1所示,选取④轴线上的一榀框架进行计算,其余框架可参照此框架进行配筋。假定框架柱嵌固于基础顶面,框架梁与柱刚接。由于各层柱的截面尺寸不变,故梁跨等于柱截面形心轴线之间的距离。底层柱高从基础顶面算至二层楼面,基础顶

施工现场临时用电计算书范本

施工现场临时用电总容量计算

负荷计算 1、塔式起重机 Kx=0.2 Cosφ=0.6 tgφ=1.33 将Jc=40%统一换算到Jc1=25%的额定容量 Pn=60kW Pe=n×(Jc/Jc1)1/2×Pn=4×(0.4/0.25)1/2×60=303.6kW Pjs=Kx×Pe=0.2×303.6=60.72kW Qjs=Pjs×tgφ=60.72×1.33=80.76kvar 2、施工电梯 Kx=0.2 Cosφ=0.6 tgφ=1.33 Pjs=4×0.2×56=44.8kW Qjs=Pjs×tgφ=44.8×1.33=59.58kvar 3、混凝土输送泵 Kx=0.3 Cosφ=0.7 tgφ=1.02 Pjs=0.3×75=22.5kW Qjs=Pjs×tgφ=22.5×1.02=22.95kvar 4、电渣压力焊机 Kx=0.4 Cosφ=0.5 tgφ=1.73 将Jc=50%统一换算到Jc1=100%的额定容量 Pn=10kW Pe=n×(Jc/Jc1)1/2×Pn=6×(0.5/1)1/2×10=42.42kW Pjs=Kx×Pe=0.4×14.14=17.58kW Qjs=Pjs×tgφ=5.86×1.73=29.4kvar 5、电焊机 Kx=0.35 Cosφ=0.4 tgφ=2.29 将Jc=50%统一换算到Jc1=100%的额定容量 Pn=Sn×Cosφ=23.5×0.4=9.4kW Pe=n×(Jc/Jc1)1/2×Pn=20×(0.5/1)1/2×9.4=133kW Pjs=Kx×Pe=0.35×133=46.54kW Qjs=Pjs×tgφ=46.54×2.29=106.6kvar

关于结构计算书提供深度的规定

关于结构计算书提供深度的规定 一.结构计算书应有统一的封面,封面内容应包括:1,设计单位名称;2,工程名称3,工程设计编号;4,计算书编制人,校对人,审核人及签字;5,电算部分软件名称及版本号。5,出图专用章及一级注册结构工程师印章。 二.砌体结构计算书应包括以下内容: 1.结构整体计算信息:材料信息,地震烈度,各层层高等信息。 2.屋面及各层楼面荷载简图。 3.底部框架-抗震墙结构应给出底部框架梁由上部砌体结构传递的荷 载简图。 4.各层构件受压承载力计算结果。 5.各层构件抗震承载力计算结果。 6.构件局部受压计算结果。 7.底部框架及底部两层框架结构各层抗震计算结果(主要是提供侧 向刚度比指标)。 8.砌体结构中局部钢筋混凝土框架及底部二层框架中的一层框架的 计算书提供深度同钢筋混凝土结构。 9.其它需要补充的特殊部位及构件的手写及电算计算结果。 三.钢筋混凝土结构计算书应包括以下内容: 1.结构电算的原始输入信息,包括如下内容:材料强度参数;结构形式;地震计算参数;风荷载计算参数;计算调整信息;结构初始条

件如各层层高等。 2.结构电算的计算结果文本文件,应包括: 1)整体稳定验算结果。 2)相邻楼层的侧移刚度比值及薄弱层计算结果。 3)结构周期计算结果。 4)结构地震力计算结果。 5)结构在风荷载及地震荷载作用下的位移计算结果。 6)对于框架-剪力墙结构及短肢-剪力墙结构还应提供各层框架柱或短肢墙所占的剪力百分比及倾覆弯矩百分比。 7)对于有吊车的厂房结构应提供有吊车参与的结构内力组合结果。3.结构电算的计算结果图形文件,应包括: 1)用于基础设计的电算结果。 2)结构构件的截面尺寸。 3)各层荷载输入结果。 4)各层构件的配筋计算结果。 5)对于特殊构件(如大跨度梁,宽扁梁结构)应给出挠度及裂缝计算结果。 4.关于基础计算的手算或电算计算结果。 1)对于涉及到结构抗浮计算的工程还应该提供结构整体抗浮及局部抗浮计算结果。 2)对于抗拔桩和抗浮锚杆除应提供桩和锚杆抗拔承载力计算外还应提供桩和锚杆的抗裂计算结果。

钢结构设计计算书模板

MINNAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 《钢结构设计原理》课程设计 计算书 专业:土木工程____________ 姓名 _______________ 学号:_____________________ 指导老师:__________________

目录 设计资料和结构布置 ---------------------------------1 1. 铺板设计 1.1 初选铺板截面----------------------------- 2 1.2 板的加劲肋设计---------------------------- 3 1.3 荷载计算------------------------------- 4 3. 次梁设计 3.1 计算简图-------------------------------- 5 3.2 初选次梁截面----------------------------- 5 3.3 内力计算------------------------------- 6 3.4 截面设计------------------------------- 6 4. 主梁设计 4.1 计算简图 --------------------------------- 7 4.2 初选主梁截面尺寸 ---------------------------- 7 5. 主梁内力计算 5.1 荷载计算------------------------------- 9 5.2 截面设计------------------------------- 9 6. 主梁稳定计算 6.1 内力设计 --------------------------------- 11 6.2 挠度验算 --------------------------------- 13 6.3 翼缘与腹板的连接 ---------------------------- 13 7 主梁加劲肋计算 7.1 支撑加劲肋的稳定计算 --------------------------- 14 7.2 连接螺栓计算----------------------------- 14 7.3 加劲肋与主梁角焊缝 -------------------------- 15 7.4 连接板的厚度 -------------------------------15 7.5 次梁腹板的净截面验算------------------------ 15 8. 钢柱设计 8.1 截面尺寸初选----------------------------- 16 8.2 整体稳定计算----------------------------- 16 8.3 局部稳定计算 -------------------------------17 8.4 刚度计算------------------------------- 17 8.5 主梁与柱的链接节点 -------------------------- 18 9. 柱脚设计 9.1 底板面积 --------------------------------- 21 9.2 底板厚度------------------------------- 21 9.3 螺栓直径 --------------------------------- 21 10. 楼梯设计 10.1 楼梯布置------------------------------ 22

公共建筑节能计算报告书范本(doc 9页)

公共建筑节能计算报告书范本(doc 9页)

公共建筑节能计算报告书 (规定性指标)

计算人 ___陈宇_______ 校对人__ 周萌_______ 审核人___刘秋芬_______ 设计单位:郑州市建筑设计院 计算工具:天正建筑节能分析软件TBEC(公共建筑版)软件开发单位:北京天正工程软件有限公司 节能计算报告书 一、项目总信息 项目名称河南省农产品质量安全检测中心项目地址郑州市农业路 建设单位河南省农业厅设计单位郑州市建筑设计院 施工单位建筑面积19686.25m2

二、建筑概况和围护结构基本组成 (一)建筑概况 城市名称郑州(东经113.6, 北纬34.7, 海拔111.3) 气候区寒冷地区 建筑楼层数12 建筑高度46.80m 建筑体形系数0.19 建筑窗墙比东向:0.12, 西向:0.12, 南向:0.39, 北向:0.31 (二)围护结构基本组成 外墙类型1: 加气混凝土砌块(聚苯板) 墙体各层材料(由外至内): 第1层:专用饰面砂浆与涂料, 厚度20mm 第2层:玻璃纤维网格布, 厚度0mm 第3层:膨胀聚苯板, 厚度30mm 第4层:加气,泡沫混凝土1, 厚度200mm 第5层:石灰,水泥,砂,砂浆, 厚度20mm 分户墙类型1: 加气混凝土砌块 墙体各层材料(由外至内): 第1层:专用饰面砂浆与涂料, 厚度20mm 第2层:玻璃纤维网格布, 厚度0mm 第3层:加气,泡沫混凝土1, 厚度200mm 第4层:石灰,水泥,砂,砂浆, 厚度20mm 内墙类型1: 加气混凝土砌块 墙体各层材料(由外至内): 第1层:专用饰面砂浆与涂料, 厚度20mm