文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 辐流式沉淀池设计

辐流式沉淀池设计

辐流式沉淀池设计
辐流式沉淀池设计

课程设计

水污染控制工程课程设计任务书

一、设计题目:污水处理厂沉淀池设计

二、设计内容:

某小区的生活污水量为7000 m3/d,变化系数为,COD Cr 450 mg/l,BOD5 220 mg/l,SS 370 mg/l,采用二级处理,处理后污水排入三类水体。通过上述参数设计该污水处理厂的初次沉淀池。未提供的参数按照设计规范自行选取。

根据上述参数完成污水处理厂沉淀池的设计计算书及相关图纸绘制。

三、设计要求:

1.设计计算书主要内容:

(1)设计依据:设计任务和基础资料。

(2)各主要构筑物的设计参数、计算公式、计算过程与结果,主要设备的设计选型计算、规格等。

(3)设计完成后,针对所设计内容与同组同学比较各类沉淀池的特点。2.绘制图纸:

绘制能够清楚表达沉淀池结构的图纸,至少包括主视图、俯视图、剖面图。3.设计时间:贵州大学2011~2012年度第二学期

四.设计计算说明书和图纸均鼓励采用计算机制作。

五.参考文献

水污染控制工程(下),高廷耀,高等教育出版社

排水工程(下),张自杰,中国建筑工业出版社

给水排水设计手册(第五分册),第二版,中国建筑工业出版社

目录

前言 (4)

一、设计内容 (5)

二、设计要点及有关参数 (5)

1、辐流式沉淀池的设计要点 (5)

2、有关参数计算 (6)

(1)沉淀池的表面积、直径等基本参数计算 (6)

(2)中心进水管的计算 (7)

(3)出水堰的计算 (7)

(4)配水花墙的计算 (7)

(5)穿孔挡板的计算 (8)

(6)出水管管径的计算 (8)

(7)集水槽的计算 (8)

3、部分建筑物材料及其尺寸 (9)

4、与同组的比较 (9)

三、设计图纸 (10)

前言:

沉淀即利用水中悬浮颗粒的沉降性能,在重力场的作用下产生下沉作用,以达到固液分离的一种过程。沉淀池是废水处理工程中分离悬浮物的一种主要处理构筑物,在大、中型污水处理厂应用普遍。

初沉池有四个作用:去除 50~60%的 SS;使污水 BOD5降低 25~

35%;去除漂浮物质;均和水质。初次沉淀池就其流态及结构形式可分为平流式沉淀池、竖流式沉淀池和辐流式沉淀池。平流沉淀池结构为矩形,竖流和辐流沉淀池为圆形。平流和辐流沉淀池广泛地应用于大中小型各种规模的污水处理厂,而竖流式沉淀池一般只用于小型处理厂。建在狭窄地带的处理厂,有的还采用斜板沉淀池。这种沉淀池系在方形池子内设置若干挡板,使悬浮固体实现浅层沉降。在同样处理效果和相同的入流量时,斜板沉淀池占地面积只是普通沉淀池的一半,但运行维护量却较普通沉淀池大得多,因此,这种沉淀池实际采用并不多。

沉淀池作为城市污水处理厂的常规水处理构筑物,在水处理厂中发挥重要的作用。而作为水处理中最基本方法的沉淀法,在水处理的不同阶段都发挥着重要的作用。因此对沉淀池及其排泥机构的研究日益受到给排水工作者的重视。本文对辐流式沉淀池的各部分的结构和尺寸进行了设计。

辐流式沉淀池,池体平面圆形为多,也有方形的。废水自池中心进水管进入池,沿半径方向向池周缓缓流动。悬浮物在流动中沉降,并沿池底坡度进入污泥斗,澄清水从池周溢流出水渠。辐流式沉淀池多采用回转式刮泥机收集污泥,刮泥机刮板将沉至池底的污泥刮至池中心的污泥斗,再借重力或污泥泵排走。为了刮泥机的排泥要求,辐流式沉淀池的池底坡度平缓。

辐流式沉淀池直径一般大于 16m,有的大型处理厂达到 60m,池深一般在 2~3m 之间。进出水形式有三种:中心进水周边出水,周边进水周边出水,周边进水中心出水。现在广泛采用的是中心进水周边出水形式。虽然周边进水从理论上看更合理,但实际运行中问题较多,尚待进一步实践。进水的的整流措施是在池中心进水筒上设整流窗或整流栅,并外设导流筒,使入流速度低于 1m/s,同时保证最佳的入流深度。出水整流措施采用三角堰板溢流形式。为防止浮渣随水流走,在出水堰内侧设置浮渣挡板,淹没深度为 0.3~0.4m。辐流初沉池基本上都采用回转式刮泥机手机污泥。刮泥机旋转速度一般为 1~3r/h,外周刮板速度不超过 3m/min,一般采用1.5m/min。刮泥机的驱动方式有多种,一般采用中心传动或周边驱动。另外,还有全桥与半桥之分。回转桥上一般都装有浮渣刮板,在刮泥的同时可把浮渣刮至出水堰处的浮渣斗,并撞开入流阀的流入污水,将浮渣冲走。

辐流式沉淀池半桥式周边传动刮泥活性污泥法处理污水工艺过程中沉淀池的理想配套设备适用于一沉池或二沉池,主要功能是为去除沉淀池中沉淀的污泥以及水面表层的漂浮物。一般适用于大中池径沉淀池。周边传动,传动力矩大,而且相对节能;中心支座与旋转桁架以铰接的形式连接,

刮泥时产生的扭矩作用于中心支座时即转化为中心旋转轴承的圆周摩擦

力,因而受力条件较好;中心进水、排泥,周边出水,对水体的搅动力小,

有利于污泥的去除。

优点:采用机械排泥,运行较好,设备较简单,排泥设备已有定型产品,沉淀性效果好,日处理量大,对水体搅动小,有利于悬浮物的去除缺点:池水水流速度不稳定,受进水影响较大;底部刮泥、排泥设备复杂,对施工单位的要求高,占地面积较其他沉淀池大,一般适用于大、中型污水处理厂。

一、设计内容

辐流式沉淀池的设计

某小区的生活污水量为 7000 m3/d,变化系数为,COD

450 mg/l,

Cr

BOD

220 mg/l,SS 370 mg/l,采用二级处理,处理后污水排入三类水体。通过5

上述参数设计该污水处理厂的初次沉淀池。未提供的参数按照设计规范自行选

取。

二、设计要点及有关参数

1、辐流式沉淀池的设计要点

(1)池子直径(或正方形一边)与有效水深的比值,一般采用 6~12。

(2) 池径不宜小于 16m。

(3) 池底坡度一般采用 0.05~0.10。

(4) 一般均采用机械刮泥,也可附有空气提升或静水头排泥设施。

(5) 当池径(或正方形一边)较小(小于 20m)时,也可采用多斗排泥。

(6) 进、出水的布置方式可分为:中心进水周边出水;周边进水中心出水;周边进水周边出水。

(7) 池径小于 20m,一般采用中心传动的刮泥机,其驱动装置设在池子走道板

上;池径大于 20m 时,一般采用周边传动的刮泥机,其驱动装置设在桁架的外

缘。

(8) 刮泥机的旋转速度一般为 1~3r/h,外周刮泥板的线速不超过 3m/min,一般采用 1.5m/min。

(9) 在进水口的周围应设置整流板,整流板的开口面积为过水断面积的 6%~

20%。

(10)浮渣用浮渣刮板收集,刮渣板装在刮泥机桁架的一侧,在出水堰前应设置

浮渣挡板。

2、有关参数计算

(1)沉淀池的表面积、直径等基本参数计算

淀池表面积:设表面水力负荷q=2 m3/㎡,n=1

67.29124

7000

max

==Q

m 3

/h

84.1452

167.291max

1=?=

?=

q

n Q

A ㎡

池子直径:D=

63.1314

.384

.14544=?=

πA

m,取D=16m

有效水深:设沉淀时间t=1h m t q h 2122=?=?=

部分有效容积:67.29111

67

.291max

1=?=

=

t n

Q

V m 3

污泥部分所需容积:设S=0.5d L ?人,N=60000人,T=4h

524

100004600005.01000=???==n SNT V m

3

污泥斗容积:设r 1 =2m ,r 2=1m ,α=60° 污泥斗高度αtg r r h )(215-==(2-1)tg60°=1.73m

68.12)1124(3

73

.114.3)(3

2

221215

2

=+?+?=

++=

r r r r h

V π

m 3

污泥斗以上圆锥体部分污泥容积:设池体径向坡度为0.05

m r R h

25.005.0)27(05.0)(4

=?-=?-=

++

=

Rr R h

V 12

4

3(3

π

53.17)27(3

14

.325.0)272

2

2

1=+?+?=

r m 3

污泥总容积:=+V V 3212.68+17.53=30.21 m 3 污泥池池边高:取h 1=0.3m ,h 3=0.5m

H 1

=h 1

+h 2+h

3

=0.3+2+0.5=2.8m

污泥池总高:

H=h 1+h 2+h 3+h 4+h 5=0.3+2+0.5+0.26+1.73=4.79m 径深比:D/h 2=16/2=8(符合要求)

设集水槽双面出水,则集水槽出水堰的堰负荷为

s)(m 06.86

114.312360067

.29123

4

-max

10

q

??=????=

=

m

Q

D

n π

(2)中心进水管的计算

管内流速取 1.0m/s ,出管流速取 0.8m/s

m v Q

D 23.01

14.32360067.291421

m ax

1=????=

=

π,D 1取300mm

出流面积

051.08

.02360067.2912

2

m ax 2

=??=

=v

Q A ㎡

(3)出水堰的计算

采用正三角形出水堰。设计堰上水头 Hw 为 5cm ,三角堰的角度θ为 60o,由三角堰堰上水头(水深)和过流堰宽 B 之间的关系

2

tan

=H w

B →B=tan30°×2×5=5.77cm

设计堰宽为 10cm ,流量系数 Cd 取 0.62,则单堰过堰流量:

00047.02

tan 21585

.21

==H C q w d g θm 3/s

每个初沉池应该布置的出水堰总数 N

38.1721

m ax ==

q

Q N

出水总线长:L=πD=3.14×16=50.24m

出水堰总长:L ′=N ×10cm=173×0.1=17.3m ∵出水总线长>出水堰总长

∴采用出水堰间隔布置,则相邻两个出水堰堰顶间距为:

m b 19.0173

3

.17-24.50==

(4)配水花墙的计算

出墙流速取值0.6m/s ,则

14.06

.0360067.291max

3=?=

=

u

Q

A m 2

墙高:孔面积为墙面积的10%

m A

74.06

.014.310%14.0d

10%3

h =??=

=

π墙

设有6个孔,则单孔面积为:

023.06

3

4

==

A

A

m 2

设孔宽为0.1m ,孔高位0.3m ,孔的最高端距水面0.2m 则每两个孔相邻边间距为:

m d b 264.06

605.0-1

=?=π (5)配水挡板的计算

配水挡板高出液面0.1 -0.15m ,挡板淹没深度为0.5-1.0m ,取0.8m ,距离进水口0.5-1.0m ,取值0.8m 。

则挡板半径为0.8+0.3=1.11m ,取1.2m

孔面积:出孔流速一般取值0.3-0.5m/s ,取0.4m/s

2.04

.0360067.291max

5=?=

'

=

u Q

A m 2

设60个孔,3行20列,则单孔孔径为:

m A 065.014

.3602.0460452

d

=??=

=

π

行距:m b 14.03

0.0653-0.2)-(0.82=?= 列距:m b 28.020

065

.020-11.123=??=

π

(6)出水管管径的计算

m v Q

D 32.014

.31360067.291441m ax

2=???=

=

π

,取400mm

(7)集水槽的计算

集水槽起始高度:m 2.0h 0=

集水槽宽度:m v Q

16.014

.33600192.722

412

1

max 3d =??=?

,取0.2m

雷诺数:Re=ρdu/μ=(1000×1×0.16×10 3)/1.01=1.58×105

出水阻力系数:037.05

.00056.0e

32

.0=+

=R λ

水头损失:63m .08

.916.016037.03.12

2

=???=?=

'g

d L

h v λ

3、部分建筑物及其尺寸

沉淀池墙体、集水槽:钢筋混凝土,厚度300mm

中心管:钢管(可采用卷筒的方法按照所需尺寸制作),厚度300mm

三角堰:钢板

浮渣挡板:非金属材料

人行过桥:金属材料(带栏杆)

4、与同组的比较

根据水量7000m3 /d进行初沉池的设计,设计过程中有以下发现:平流式沉淀池各方面都比较适合,处理水量和处理效果都能达到要求,且结构简单,运行方便;竖流式沉淀池的优缺点,结构简单,只适合小流量的进水。由于设计数据进水流量过大,使得计算出的沉淀池直径过大,尤其是相比两日污泥量储泥斗过大,造成空间浪费,成本过高,运行效果不好,不适合对此进水流量的废水进行初沉池污泥的处理,池深过高,需安装人行扶梯才能对池底的设备进行维修,维修不方便。另外设计图相当奇怪,特别是储泥斗显得很庞大,影响美观;辐流式沉淀池结构复杂,操作方便,但是由于设计流量过小,辐流式沉淀池的池子直径比较小,浪费材料,成本过高,不适合此流量的沉淀。

三、设计图纸

水污染控制工程课程设计

第一章设计说明书1. 设计题目 某城市日处理量7万m3污水处理工程设计 2.设计任务 1、确定污水处理厂的工艺流程,对处理构筑物选型做说明; 2、对主要处理设施(格栅、沉砂池、曝气池、沉淀池、污泥浓缩池)进行工艺计算(附 3. ~8.5 (,NH3-N ≤8mg/L 4.基本资料 4.1气象资料 该市地处内陆中纬度地带,属暖温带大陆性季风气候。年平均气温9~13.2℃,最热月平均气温21.2~26.5℃,最冷月-5.0~-0.9℃。极端最高气温42℃,极端最低气温-24.9℃。年日照时数2045小时。多年平均降雨量577毫米,集中于7、8、9月,占总量的50~60%,

受季风环流影响,冬季多北风和西北风,夏季多南风或东南风,市区全年主导风向为东北风,频率为18%,年平均风速2.55米/秒。 4.2 污水排放接纳河流资料 该污水厂的出水直接排入厂区外部的河流,其最高洪水位(50年一遇)为50.0m,常水位为48.0m,枯水位为45.0m。 4.3 厂址及场地现状 5. 构(建) (4)污水处理厂设计应当力求技术合理。在经济合理的原则下,必须根据需要,尽可能采用先进的工艺、机械和自控技术,但要确保安全可靠。 (5)污水厂设计必须注意近远期的结合,不宜分期建设的部分,如配水井、泵房及加药间等,其土建部分应一次建成;在无远期规划的情况下,设计时应为以后的发展留有挖潜和扩建的条件。 (6)污水厂设计必须考虑安全运行的条件,如适当设置分流设施、超越管线等。

6.设计成果 1、设计说明书、计算书一份(A4纸手写); 2、设计图纸(以下图纸各一张,A1或A2幅面,手画或打印均可):污水处理厂平面布置图一张;高程布置图一张;流程图一张;单体构筑物(如曝气池及二沉池)工艺图一到两张。

辐流式沉淀池地设计全参数

辐流式沉淀池 1.设计数据 (1)池子直径(或正方形一边)与有效水深的比值,一般采用6-12. (2)池径不宜小于16m。 (3)池底坡度一般采用0.05-0.10. (4)一般均采用机械刮泥,也可附有空气提升或静水头排泥设施。(5)当池径(或正方形的一边)较小(小于20,m)时,也可采用多斗排泥。 (6)进出水的不是方式可分为: ①中心进水周边出水 ②周边进水中心出水 ③周边进水周边出水 (7)池径小于20m,一般采用中心转动的刮泥机,其驱动装置设在池子中心走道板上,池径大于20m时,一般采用周边传动的刮泥机,其驱动装置设在桁架的外缘 (8)刮泥机的旋转速度一般为1-3r/h,外周刮泥板的线速不超过3m/min,一般采用1.5m/min. (9)在进水口的周围应设置整流板,整流板的开口面积为过水断面积的6%-20%。 (10)浮渣用浮渣刮板收集,刮渣板装在刮泥机桁架的一侧,在出水堰前应设置浮渣挡板, (11)周边进水的辐流式沉淀池是一种沉淀效率较高的池型,与中心进

水、周边出水的辐流式沉淀池相比,其设计表面负荷可提高1倍左右。 2.计算公式 辐流式沉淀池取池子半径1/2处的水流断面座位计算断面,计算公式如 (1),周边进水沉淀池的计算公式如(2) (1) ①沉淀部分水面面积(F/m 2) F=Qmax/n.q(Q=最大设计流量n=池子个数 q=表面负荷) ②池子直径(D/m) D=πF 4 ③沉淀部分有效水深(h/m) h=q.t (t=沉淀时间) ④沉淀部分有效容积V=Q/n ×t ⑤污泥部分所需容积(V/m3) V=SNT/1000 (S=每人每日污泥量,L/(人.d) 一般采用0.3-0.8) N=设计人口数 T=两次清除污泥间隔时间 ) 或者 V=Z K T C C Q )100(10086400)21(0ργ-??-(C1=进水悬浮物浓度,C2=出水的t/m3,K Z =生活污水量总变化系数,r=污泥容重,p 0=污泥含水率) ⑥ (以下为平流式沉淀池的设计参数) ④池长(L/m_) L=vt.3.6 (v=最大设计流量时的水平流速) ⑥池子个数(或分格数)(n/个) n=B/b (b=每个池子(或分格)宽度) ⑦污泥部分所需容积(V/m3) V=SNT/1000 (S=每人每日污泥量,L/(人.d) 一般采用0.3-0.8) N=设计人口数 T=两次清除污泥间隔时间 ) 或者 V=Z K T C C Q )100(10086400)21(0ργ-??-(C1=进水悬浮物浓度,C2=出水的t/m3,K Z =生

【精品】普通辐流式沉淀池设计计算

普通辐流式沉淀池设计计算(中心进水周边出水) 1、每座池表面积A1(m^2) Qmax=2450 n=2q0=2 A1=Qmax/(n*q0)=612.5 其中: Qmax——最大设计流量(m^3/h) n——池子数(座) 表面负荷(m^3/(m^2*h)),见设计参数 q0—— 2、池径D(m) π=3.14 D=SQRT(4A1/π)=27.9取28 3、有效水深h2(m) t=1.5 h2=q0*t=3 其中:t——沉淀时间(h),见设计参数 4、沉淀区有效容积V'(m^3) V'=A1*h2=1837.5 5、污泥量W(m^3) S=0.5N=340000T=4 W=SNT/(1000*24*n)=14.2 其中:S——每人每日污泥量(L/(p*d)),一般0.3~0.8 N——设计人口数(p) T——两次排泥的时间间隔(h),见设计参数 6、污泥斗容积V1(m^3) r1=2r2=1а=60 R=D/2=14 h5=(r1-r2)*tgа=0.3 V1=π*h5*(r1^2+r1*r2+r2^2)/3= 2.3 其中:r1.r2——泥斗上下部半径(m) R——池半径(m) а——泥斗壁与底面夹角(度) h5——泥斗高度(m) 7.污泥斗以上圆锥体部分污泥容积V2(m^3) i=0.05 h4=(R-r1)*i=0.60 V2=π*h4*(R^2+R*r1+r1^2)/3=142.2 其中:i——池底坡度,一般0.05~0.10

h4——底坡落差(m) 8.池高H(m) h1=0.3h3=0.5 H=h1+h2+h3+h4+h5=4.7 其中:h1——超高(m),一般0.3 h3——缓冲层高(m),一般非机械排泥时0.5,机械排泥时高出刮泥板0.3 9.径深比校核 D/h2=9.3 说明:D/h3应介于6~12

辐流式沉淀池课程设计.

目录一,任务书 二,实践设计方案简介 1.普通辐流式沉淀池的构造 2.辐流式沉淀池的设计参数三,环保设备草图及说明 四,设备主题设计、计算以及选型1.设计前提 2. 设计计算过程 3.刮泥机选型及实物图 4.辐流式初沉池实物图 五,设计结果概述或一览表 六,对本设计设计的评述 七,参考文献 八,附图

二.实践设计方案简介 沉淀池作为城市污水处理厂的常规水处理构筑物,在水处理厂中发挥重要的作用。而作为水处理中最基本方法的沉淀法,在水处理的不同阶段都发挥着重要的作用。因此对沉淀池及其排泥机构的研究日益受到给排水工作者的重视。本次对辐流式沉淀池的各部分的结构和尺寸进行了设计。 在进行污水处理工程时,应充分考虑辐流式沉淀池的优点及缺点,最大程度上设计出高效率、投资少的实际可行方案。在这次辐流式沉淀池的设计中,我们将根据沉淀池的性能及结构设计沉淀池参数说明及参数选取、沉淀池结构计算、沉淀池配套设备选取等内容,最好的整理出一套完美的辐流式沉淀池方案。 设计前提:某城市污水处理厂最大流量为Qmax10000m3 /d,设计人口N=6万人。采用机械刮泥。 1. 普通辐流式沉淀池的构造 普通辐流式沉淀池呈圆形或正方形,直径一般为6~60m,最大可达100m,中心深度为2.5~5.0m,周边深度1.5~3.0m。污水从辐流式沉淀池的中心进入,由于直径比深度大得多,水流呈辐射状向周围流动,沉淀后的污水由四周的集水槽排出。由于是辐射状流动,水流过水断面逐渐增大,而流速逐渐减小。 辐流式沉淀池大多数采用机械刮泥(尤其直径大于20m时,几乎全用机械刮泥),将全池沉淀污泥收集到中心泥斗,再借静压力或排泥泵排出。刮泥机一般为架结构,绕池中心转动,可中

沉淀池设计计算

沉淀池 沉淀池是利用重力沉降作用将密度比水大的悬浮颗粒从水中去除的处理构筑物,是废水处理中应用最广泛的处理单元之一,可用于废水的处理、生物处理的后处理以及深度处理。在沉砂池应用沉淀原理可以去除水中的无机杂质,在初沉池应用沉淀原理可以去除水中的悬浮物和其他固体物,在二沉池应用沉淀原理可以去除生物处理出水中的活性污泥,在浓缩池应用沉淀原理分离污泥中的水分、使污泥得到浓缩,在深度处理领域对二沉池出水加絮凝剂混凝反应后应用沉淀原理可以去除水中的悬浮物。 沉淀池包括进水区、沉淀区、缓冲区、污泥区和出水区五个部分。进水区和出水区的作用是使水流均匀地流过沉淀池,避免短流和减少紊流对沉淀产生的不利影响,同时减少死水区、提高沉淀池的容积利用率;沉淀区也称澄清区,即沉淀池的工作区,是沉淀颗粒与废水分离的区域;污泥区是污泥贮存、浓缩和排出的区域;缓冲区则是分隔沉淀区和污泥区的水层区域,保证已经沉淀的颗粒不因水流搅动而再行浮起。 沉淀池的原理 沉淀池是利用水流中悬浮杂质颗粒向下沉淀速度大于水流向卜流动速度、或向下沉淀时间小于水流流出沉淀池的时间时能与水流分离的原理实现水的净化。 理想沉淀池的处理效率只与表面负荷有关,即与沉淀池的表面积有关,而与沉淀池的深度无关,池深只与污泥贮存的时间和数量及防止污泥受到冲刷等因素有关。而在实际连续运行的沉淀池中,由于水流从出水堰顶溢流会带来水流的上升流速,因此沉淀速度小于上升流速的颗粒会随水流走,沉淀速度等于卜-升流速的颗粒会悬浮在池中,只有沉淀速度大于上升流速的颗粒才会在池中沉淀下去。而沉淀颗粒在沉淀池中沉淀到池底的时间与水流在沉淀池的水力停留时间有关,即与池体的深度有关。 理论上讲,池体越浅,颗粒越容易到达池底,这正是斜管或斜板沉淀池等浅层沉淀池的理论依据所在。为了使沉淀池中略大于上升流速的颗粒沉淀下去和防止已沉淀下去的污泥受到进水水流的扰动而重新浮起,因而在沉淀区和污泥贮存区之间留有缓冲区,使这些沉淀池中略大于上升流速的颗粒或重新浮起的颗粒之间相互接触后,再次沉淀下去。 用沉淀池的类型 按水流方向划分,沉淀池可分为平流式、辐流式和竖流式三种,还有根据“浅层理论”发展出来的斜板(管)沉淀池。各自的优缺点和适用范围见表3—3。

普通辐流式沉淀池的设计讲解

《环保设备设计及应用》课程设计 题目:普通辐流式沉淀池的设计 学院:环境科学与工程学院 年级专业:12-环保设备班 姓名:陈艳云、洪小云、庄煜倩 学号:1216022103、1216022106、1216022154 二○一五年六月十日

目录 设计任务及要求 (1) 1 普通辐流式沉淀池简介 (1) 2 沉淀池基本参数计算 (3) 2.1设计参数要求 (3) 2.2基本参数计算 (3) 2.3中心进水管的计算 (5) 2.4出水堰的计算 (5) 2.5扩散筒 (6) 3 驱动机构设计 (6) 3.1传动装置的选择 (6) 3.2驱动机构选择 (7) 3.3传动轴计算 (9) 3.4齿轮的设计 (9) 4 中心传动竖架设计 (12) 4.1中心传动竖架结构 (12) 5 刮臂和刮板设计 (14) 5.1刮板 (14) 6 设计小结 (16) 7 小组分工 (17) 参考文献 (18) 成绩评定 (18) 附件 (19)

设计任务及要求 (1)设计普通辐流式沉淀池,在设计过程中熟悉和掌握辐流式沉淀池的工作原理 及过程。 (2)根据设计任务拟订总体设计方案;按工作状态分析、计算和确定零部件的型 号或主要尺寸;考虑安装、使用维护等问题进行结构设计;绘制整体装配图和零部件工作图;编写设计计算说明书等。 (3)每小组学生应完成: A.整体装配图1张(A3号); B.零部件工作图不少于3张; C.设计说明书1份,不少于6000字。 1 普通辐流式沉淀池简介 普通辐流式沉淀池呈圆形或正方形,直径(或边长)一般为6~60m,最大可达100m,中心深度为2.5~5.0m,周边深度1.5~3.0m,污水从辐流式沉淀池的中心进入,由于直径比深度大得多,水流呈辐射状向周边流动,沉淀后的污水由四周的集水槽排出。由于是辐射状流动,水流过水断面逐渐增大,而流速逐渐减小。 普通辐流式沉淀池大多采用机械排泥(尤其是当池径大于20m时),将全池沉积污泥收集到中心污泥斗,再借静水压力或污泥泵排出。刮泥机一般为桁架结构,绕池中心转动,刮泥刀安装在桁架上,可中心驱动或周边驱动。 下图为中心进水周边出水机械排泥的普通辐流式沉淀池。池中心处设中心管,污水从池底进入中心管,在中心管周围常有用穿孔板围成的流入区使污水能沿圆周方向均匀分布。为阻挡漂浮物,出水堰前端可加设挡板及浮渣收集与排出装置。

城市污水处理中的沉淀池工艺设计

水污染工程课程设计 设计说明书 一.基本情况 设计规模:日处理城镇污水10万m3 处理工艺:污水处理采用氧化沟工艺 设计内容:针对进出水要求,提出合理可行的污水处理工艺;针对工艺中的沉淀池进行设计计算;针对工艺中的沉淀池进行工艺设计 设计结果:设计说明书,CAD设计图纸2张(包括:(1)处理工艺流程图(2)构筑物工艺图) 根据设计任务书提供的进出水水质指标情况,特别是对氮、磷的去除,在初步讨论阶段,通过对A2/O工艺和氧化沟在实际运行条件下的运行状况进行了详细的比较论证,最终确定选用氧化沟作为污水处理主体工艺,用于脱氮除磷并去 除COD Cr 、BOD 5 。 二.污水水质及污水处理程度 进水水质:pH值 6-8;BOD 5= 180mg/L;COD Cr =250 mg/L;SS=300 mg/L; NH 3 -N=30 mg/L;T=25℃ 出水水质:pH值 6-8;BOD 5<30mg/L;COD Cr <100mg/L;SS<30mg/L; NH 3 -N<3 mg/L;T=20℃ 三.污水处理工艺流程设计进行 (1)污水处理后必须达到排放标准。 (2)要尽量采用成熟的、先进的、可靠的、效率高的处理技术。 城市污水处理成熟的处理路线一般为:预处理、一级处理、二级处理、三级处理和污泥处理,其中核心部分二级处理要求比较高,不仅要求去除有机污染物,而且要求能够脱N除P,主要技术有A-B法,A2/0法,SBR法,氧化沟法等。(3)防止处理污染物过程中产生二次污染或污染转移。 要避免和抑制污染物无组织排放,特别是剩余污泥的处理。设置溢流、事故排除口应慎重合理。 (4)要充分利用和回收能源。污水处理高程安排应尽量考虑利用自然地势。(5)处理量较大时宜选择连续处理工艺。 (6)处理量较小时宜选用间歇处理工艺。 (7)尽可能回收利用有用物质。

辐流式沉淀池课程设计

辐流式沉淀池课程 设计

目录一,任务书 二,实践设计方案简介 1.普通辐流式沉淀池的构造 2.辐流式沉淀池的设计参数三,环保设备草图及说明 四,设备主题设计、计算以及选型 1.设计前提 2. 设计计算过程 3.刮泥机选型及实物图 4.辐流式初沉池实物图 五,设计结果概述或一览表 六,对本设计设计的评述 七,参考文献 八,附图 二.实践设计方案简介

沉淀池作为城市污水处理厂的常规水处理构筑物,在水处理厂中发挥重要的作用。而作为水处理中最基本方法的沉淀法,在水处理的不同阶段都发挥着重要的作用。因此对沉淀池及其排泥机构的研究日益受到给排水工作者的重视。本次对辐流式沉淀池的各部分的结构和尺寸进行了设计。 在进行污水处理工程时,应充分考虑辐流式沉淀池的优点及缺点,最大程度上设计出高效率、投资少的实际可行方案。在这次辐流式沉淀池的设计中,我们将根据沉淀池的性能及结构设计沉淀池参数说明及参数选取、沉淀池结构计算、沉淀池配套设备选取等内容,最好的整理出一套完美的辐流式沉淀池方案。 设计前提:某城市污水处理厂最大流量为Qmax10000m3/d,设计人口N=6万人。采用机械刮泥。 1. 普通辐流式沉淀池的构造 普通辐流式沉淀池呈圆形或正方形,直径一般为6~60m,最大可达100m,中心深度为 2.5~5.0m,周边深度 1.5~3.0m。污水从辐流式沉淀池的中心进入,由于直径比深度大得多,水流呈辐射状向周围流动,沉淀后的污水由四周的集水槽排出。由于是辐射状流动,水流过水断面逐渐增大,而流速逐渐减小。 辐流式沉淀池大多数采用机械刮泥(特别直径大于20m 时,几乎全用机械刮泥),将全池沉淀污泥收集到中心泥斗,再借静压力或排泥泵排出。刮泥机一般为架结构,绕池中心转动,可中心驱动或周边驱动,池底坡度一般为0.05。

华中科技大学水质工程学一课程设计

一.总论 1.1 设计任务及要求 净水厂课程设计的目的在于加深理解所学专业理论,培养运用所学知识综合分析和解决实际工程设计问题的初步能力,在设计、运算、绘图、查阅资料和设计手册以及使用设计规范等基本技能上得到初步训练和提高。 课程设计的内容是根据所给资料,设计一座城市净水厂,要求对主要处理构筑物的工艺尺寸进行计算,确定水厂平面布置和高程布置,最后绘出水厂平面布置图、高程布置图和某个单项处理构筑物(絮凝沉淀池、澄清池或滤池)的工艺设计图(达到初步设计的深度),并简要写出一份设计计算说明书。 1.2 基本资料 1.2.1 水厂规模 该水厂总设计规模为***万m3/d,分两期建设,近期工程供水能力***万m3/d,,远期工程供水能力为***万m3/d。近期工程设计征地时考虑远期工程用地,预留出远期工程用地。 1.2.2 原水水质资料 水源为河流地面水,原水水质分析资料如下: 地形比例1:500,按平坦地形和平整后的设计地面高程32.00m设计,水源取水口位于水厂东北方向150m,水厂位于城市北面1km。

1.2.4 工程地质资料 (1) 土壤承载力:20 t/m2. (2)地震计算强度为186.2kPa。 (3)地震烈度为9度以下。 (4)地下水质对各类水泥均无侵蚀作用。 地下水位:在地面以下1.8m 1.2.6 气象资料 该市位于亚热带,气候温和,年平均气温15.90C,七月极端最高温度达390C,一月极端最低温度-15.30C,年平均降雨量954.1mm,年平均降雨日数117.6天,历年最大日量降雨量328.4mm。常年主导风向为东北偏北(NNE),静风频率为12%,年平均风速为3.4m/s。土壤冰冻深度:0.4m。 二.总体设计 2.1 净水工艺流程的确定 水厂原水色度约在20度,浊度一般介于65-2000NTU,原水水质毒理学和放射性指标全部达到《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)的要求。总体来说,原水水质较好,为我国《地面水环境质量标准》(GB3838-200)Ⅱ类水源。而水厂出水水质需满足《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)的要求。 综合以上考虑,设计初步采用常规水处理工艺,流程图如下: 图2-1 工艺流程图 2.2 处理构筑物及设备型式选择 2.2.1 药剂溶解池

辐流式沉淀池设计

课程设计

水污染控制工程课程设计任务书 一、设计题目:污水处理厂沉淀池设计 二、设计内容: 某小区的生活污水量为7000 m3/d,变化系数为,COD Cr 450 mg/l,BOD5 220 mg/l,SS 370 mg/l,采用二级处理,处理后污水排入三类水体。通过上述参数设计该污水处理厂的初次沉淀池。未提供的参数按照设计规范自行选取。 根据上述参数完成污水处理厂沉淀池的设计计算书及相关图纸绘制。 三、设计要求: 1.设计计算书主要内容: (1)设计依据:设计任务和基础资料。 (2)各主要构筑物的设计参数、计算公式、计算过程与结果,主要设备的设计选型计算、规格等。 (3)设计完成后,针对所设计内容与同组同学比较各类沉淀池的特点。2.绘制图纸: 绘制能够清楚表达沉淀池结构的图纸,至少包括主视图、俯视图、剖面图。3.设计时间:贵州大学2011~2012年度第二学期 四.设计计算说明书和图纸均鼓励采用计算机制作。 五.参考文献 水污染控制工程(下),高廷耀,高等教育出版社 排水工程(下),张自杰,中国建筑工业出版社 给水排水设计手册(第五分册),第二版,中国建筑工业出版社 目录 前言 (4)

一、设计内容 (5) 二、设计要点及有关参数 (5) 1、辐流式沉淀池的设计要点 (5) 2、有关参数计算 (6) (1)沉淀池的表面积、直径等基本参数计算 (6) (2)中心进水管的计算 (7) (3)出水堰的计算 (7) (4)配水花墙的计算 (7) (5)穿孔挡板的计算 (8) (6)出水管管径的计算 (8) (7)集水槽的计算 (8) 3、部分建筑物材料及其尺寸 (9) 4、与同组的比较 (9) 三、设计图纸 (10) 前言: 沉淀即利用水中悬浮颗粒的沉降性能,在重力场的作用下产生下沉作用,以达到固液分离的一种过程。沉淀池是废水处理工程中分离悬浮物的一种主要处理构筑物,在大、中型污水处理厂应用普遍。 初沉池有四个作用:去除 50~60%的 SS;使污水 BOD5降低 25~

竖流式沉淀池设计计算

竖流式沉淀池设计计算 按水流方向划分,沉淀池可分为平流式、辐流式和竖流式三种,还有根据“浅层理论”发展出来的斜板(管)沉淀池。 设置沉淀池的一般要求有哪些 (1)沉淀池的个数或分格数一般不少于2个,为使每个池子的人流量均等,要在人流口处设置调节阀,以便调整流量。池子的超高不能小于0.3m,缓冲层为0.3m~0.5m。 (2)一般沉淀池的停留时间不能小于1h,有效水深多为2~4m(辐流式沉淀池指周边水深),当表面负荷一定时,有效水深与沉淀时间之比也为定值。 (3)沉淀池采用机械方式排泥时,可以间歇排泥或连续排泥。不用机械

排泥时,应每日排泥,初沉池的静水头不应小于1.5m,二沉池的静水头,生物膜法后不应小于1.2m,活性污泥法后不应小于0.9m。 (4)采用多斗排泥时,每个泥斗均应没单独的排泥管和阀门,排泥管的直径不能小于200mm。污泥斗的斜壁与水平面的倾角,采用方斗时不能小于60°,采用圆斗时不能小于55 (5)当采用重力排泥时,污泥斗的排泥管一般采用铸铁管,其下端伸入斗内,顶端敞口伸出水面,以便于疏通,在水面以下1.5~2.0m处,由排泥管接出水平排泥管,污泥借静水压力由此管排出池外。 (6)使用穿孔排泥管排泥时,排泥管长度应在15m以内,排泥管管径150~200mm,孔径15~25mm,孔眼内流速4~5m/s,孔眼总面积与管截面积的比值为0.6~0.8,孔眼向下成45°~60°交错排列。为防止排泥管堵塞,应设压力水冲洗管,根据堵塞情况及时疏通。

(7)进水管有压力时,应设置配水井,进水管由配水井池壁接人,且应将进水管的进口弯头朝向井底。沉淀池进、出水区均应设置整流设施,同时具备刮渣设施。 (8)沉淀池的出水整流措施通常为溢流式集水槽,出水堰可用三角堰、孔眼等形式,普遍采用的是直角锯齿形三角堰,堰口齿深通常为50mm,齿距为200mm左右,正常水面应当位于齿高的1/2处。堰口设置可调式堰板上下移动机构,在必要时可以调整。 (9)沉淀池最大出水负荷,初沉池不宜大于2.9L/(s·m),二沉池不宜大于1.7 L/(s·m)。在出水堰前必须设置收集与排除浮渣的措施,如果使用机械排泥,排渣和排泥可以综合考虑。

课程设计之污水厂设计说明书

目录 第一章总论 (3) 1.1 设计任务和内容 (3) 1.2 基本资料 (3) 第二章污水处理工艺流程及说明 (4) 第三章各处理构筑物设计 (5) 3.1细格栅 (5) 3.2沉砂池 (6) 3.3初沉池 (8) 3.4曝气池 (10) 3.5二沉池 (13) 3.6浓缩池及污泥脱水 (16) 第四章主要设备说明 (19) 第五章污水厂总体布置 (20) 5.1主要构(建)筑物与附属建筑物 (20) 5.2污水厂平面布置 (20) 5.3污水厂高程布置 (21) 参考文献 (21) 附图一、水厂平面布置及高程图 附图二、曝气池工艺图

第一章总论 1.1设计任务和内容 1.1.1设计对象 本次设计一座二级污水处理厂,地点在长沙市。 1.1.2水质水量 项目规模:长沙某污水处理厂的建设分二期进行,首期服务人口为7万人,二期服务人口增至14万。进水水质:pH=6~9; BOD5=100mg/L~150 mg/L; COD=180mg/L~300 mg/L; SS=100mg/L~150 mg/L; NH3-N≤15mg/L,磷酸盐(以P计)≤ 1.8mg/L。 1.1.3处理要求及工艺流程 要求出水水质满足GB 18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级B排放标准,即:pH=6~9; BOD5≤20mg/L; COD≤60mg/L; SS≤20mg/L; NH3-N≤8mg/L,磷酸盐(以P计)≤1mg/L。 工艺流程: 污水格栅-→泵房-→细格栅-→沉砂池-→(平流式)沉淀池-→(推流式鼓风)曝气池-→(辐流式)二沉池-→排放 1.1.4厂区地形 考虑潮水位,污水厂选址区域高程为32~37米(黄海高程);平均地面标高35m。污水通过干渠以自流方式到厂边,厂边干渠管底标高为28米(黄海高程),出水排入厂址北部的北湖,北湖常年水位31m。 1.2基本资料 1.2.1地理位置: 长沙市位于湖南省东部偏北,湘江下游和长浏盆地西缘。其地域范围为东经111°53′~114°15′,北纬27°51′~28°41′。东邻江西省宜春地区和萍乡市,南接株洲、湘潭两市,西连娄底、益阳两市,北抵岳阳、益阳两市。 1.2.2地形、地貌: 地形起伏较大,整个地势为东西南高,北部低。东西长约230公里,南北宽约88公里。全市土地面积11819.5平方公里,其中城区面积556平方公里。 1.2.3气候: 属亚热带季风性湿润气候,四季分明,春末夏初多雨,夏末秋季多旱,夏冬季长,春秋季短,夏季约118—127天,冬季117—122天,春季61—64天,秋季59—69天。春温变化大,夏初雨水多,伏秋高温久,冬季严寒少。 1.2.4风向: 冬季主导风向为北风,夏季主导风向为东南风。 1.2.5降雨: 年降水量约1300毫米。 1.2.6气温: 市内平均气温16.8-17.2°C,全年无霜期约275天。年极端最低气温仅-2.9℃,极端最高气温为38℃。

竖流式沉淀池地设计说明书

竖流式沉淀池设计 一、前言 竖流式沉淀池又称立式沉淀池,是池中废水竖向流动的沉淀池。池体平面图形为圆形或方形,水由设在池中心的进水管自上而下进入池(管中流速应小于30mm/s),管下设 伞形挡板使废水在池中均匀分布后沿整个过水断面缓慢上 升(对于生活污水一般为0.5-0.7mm/s,沉淀时间采用1-1.5h),悬浮物沉降进入池底锥形沉泥斗中,澄清水从池四周沿周边溢流堰流出。堰前设挡板及浮渣槽以截留浮渣保证出水水质。池的一边靠池壁设排泥管(直径大于200mm)靠静水压将泥定期排出。竖流式沉淀池的优点是占地面积小,排泥容易,缺点是深度大,施工困难,造价高。常用于处理水量小于20000m3/d的污水处理厂。 理论依据:竖流式沉淀池中,水流方向与颗粒沉淀方向相反,其截留速度与水流上升速度相等,上升速度等于沉降速度的颗粒将悬浮在混合液中形成一层悬浮层,对上升的颗

粒进行拦截和过滤。因而竖流式沉淀池的效率比平流式沉淀池要高。 二、设计容: 某小区的生活污水量为7000 m3/d,变化系数为1.65 ,COD Cr 450 mg/l, BOD5 220 mg/l,SS 370 mg/l,采用二级处理,处理后污水排入三类水体。通过上述参数设计该污水处理厂的生物处理工艺的初次沉淀池。 三、竖流式沉淀池的工作原理 在竖流式沉淀池中,污水是从下向上以流速v作竖向流动,废水中的悬浮颗粒有以下三种运动状态:①当颗粒沉速u>v时,则颗粒将以u-v的差值向下沉淀,颗粒得以去除; ②当u=v时,则颗粒处于随遇状态,不下沉亦不上升;③当u

课程设计-污水处理厂

《水污染控制工程》 课程设计书 题目: 姓名: 班级: 学号: 专业: 指导老师: 某城镇污水处理厂污水的设计流量为31000m3/d,总变化系数K Z=1.6。曝气池设计进水水质为COD Cr=450mg/L,BOD5=250mg/L,NH3-N=40mg/L,TP=4.5mg/L,SS=300mg/L,VSS/SS=0.75,pH=6~9。设计出水COD Cr≤50mg/L,BOD5≤10mg/L,NH3-N≤5mg/L,SS≤10mg/L,TP≤0.5mg/L。曝气池中污泥浓度为3000mg/L,平均水温25℃。 污水的平均处理量为Q 平 =31000 3m/d=1292h m/3=0.36s m/3; 污水的最大处理量为 max Q=1.6×310003m/d=496003m/d=2067h m/3 =0.57s m/3; 采用生物处理方法处理污水,其中/ COD TN=450/40=11.25≥10 5 BOD/TP=250/4.5=55.56≥20 符合2A/O工艺的条件,故采用2A/O法处理水质。

污水处理程度: A2/O工艺的特点: (1) 厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类的微生物菌群的有机配合,能同时具有去除有机物、脱氮除磷功能; (2) 在同时脱氮除磷去除有机物的工艺中,该工艺流程最为简单,总的水力停留时间也少于同类其它工艺。 (3) 在厌氧-缺氧-好氧交替运行下,丝状菌不会大量繁殖,SVI一般小于100,不会发生污泥膨胀。 (4) 污泥中含磷量高,一般为2.5%以上。 A2/O工艺流程图 在厌氧池中,有来自预处理池的污水和来自二沉池的富磷污泥的注入。本阶段的主要功能是释放磷,聚磷细菌在厌氧条件下将细胞内聚磷水解为正磷酸而释放出来使污水中磷的浓度升高;溶解性有机物被微生物比细胞吸收,而使污水中的BOD 浓度降低。另外,一方面,在氨化微生物的作用下,水中有机氮化合物水解为NH 4 + (此过程称为氨化),使污水中NH 4 +的浓度升高;另一方面,NH 4 +作为细胞合成代谢 的电子受体而使污水中的NH 4 +-N浓度降低,氨化的速率比微生物合成代谢的速率大, 因此厌氧池中NH 4 +-N的浓度较高。 缺氧池中,反硝化细菌利用污水中的有机物作为碳源,将回流混合液中带入的 大量NO 2 --N和NO 3 --N还原为N 2 释放至空气,因此,BOD 5 相对其在厌氧池时有所下降, NO 2 --N和NO 3 -N的平衡浓度相对其在好氧池时大幅度下降,而磷由于没有参与明显的生化反应,其平衡浓度大概为其在厌氧池(高浓度)和好氧池(低浓度)浓度的线性加和,即比在厌氧池时低,比在好氧池时高。 在好氧池中,有机物被好氧微生物降解而继续下降。在厌氧池中已被氨化的氮

辐流式沉淀池设计报告书

环境工程专业 环境工程原理课程设计说明书 流 式 沉 淀 池 的 设

目录 第1章总论..................................................... 1…… 1.1设计任务书 (1) 1.2沉淀池的概述................................... ::.?.:::.. (1) 1.3辐流式沉淀池................................... : (1) 1.3.1普通辐流式沉淀池 (1) 1.3.2向心辐流式沉淀池 (2) 1.3.3辐流式沉淀池的优缺点及使用条件 (2) 1.4二次沉淀池................................... :.?/.::: .. (3) 第2章沉淀池的计算 ...................................... .....?. (3) 2.1设计参数..............................................::::.?.::::3 2.2计算公式....................................... .?.?.:::二 (3) 2.3实例应用 (4) 2.3.1沉淀池尺寸计算......................................... .?.: (4) 2.3.2进水的计算........................................ :.-.; .. (5) 2.3.3出水部分设计........................................ ::: .. (6) 2.3.4排泥部分设计 (7) 2.4沉淀池配套设备选取 (7) 第3章沉淀池主要结构尺寸及结果表 (8)

沉砂池课程设计

沉砂池设计说明书 院系:地球与环境学院 专业班级:环境工程10-1班 学号: 2010300 学生姓名: 指导教师:葛老师 2013年 12 月 7 日

沉砂池 1 设计任务 污水中的砂如果不预先沉降分离去除,则会影响后续处理设备的运行。最主要的是磨损机泵、堵塞管网,干扰甚至破坏生化处理工艺过程。沉砂池主要用于去除污水中粒径大于0.2mm,密度2.65t/m3的砂粒,以保护管道,其工作原理是以重力分离为基础,故应控制沉砂池的进水流速,使得比重大的无机颗粒下沉,而有机悬浮颗粒能够随水流带走,初步处理水中大颗粒悬浮固体。 2 沉砂池选取 沉砂池有平流式、竖流式、曝气式和旋流式四种形式。由于旋流式沉砂池有占地小,能耗低,土建费用低的优点;竖流式沉砂池污水由中心管进入池后自下而上流动,无机物颗粒借重力沉于池底,处理效果一般较差;区旗沉砂池则是在池的一侧通入空气,使污水沿池旋转前进,从而产生与主流方向垂直的横向恒速环流。砂粒之间产生摩擦作用,可使沙粒上悬浮性有机物得以有效分离,且不使细小悬浮物沉淀,便于沉砂和有机物的分别处理和处置。平流式沉砂池具有构造简单、处理效果好的优点。本设计采用平流式沉砂池。 3设计原则 1)城市污水处理厂沉砂池的分格数应不小于2,并按并联工作运行设计。 2)当污水自流进入沉砂池时,应按最大流量设计;当污水为提升进入时,应按 工作水泵的最大组合流量设计;在合流制处理系统中,应按降雨时的设计流量计算。 3)贮砂斗的容积按2日沉砂量计算,贮砂斗壁的倾角不应小于55 。排砂管直 径不应小于200mm 4)沉砂池的超高不宜小于0.3m 5)除砂一般采用机械方法,并设置贮砂池或晒砂场。当采用重力排砂时,沉砂 池和晒砂厂应尽量靠近,以缩短排砂管的长度。 6)沉砂池前应设格栅。沉砂池下游设堰板,以便保持沉砂池内需要的水位。 4 设计参数 1)沉砂池表面负荷200m3(m2h),水力停留时间40s; 2)进水渠道直段长度为渠道宽度的7倍,并不小于4.5 米,以创造平稳的进水条件; 3)进水渠道流速,在最大流量的40%-80%的情况下为0.6-0.9m/s,在最小流量时大于0.15m/s;但最大流量时不大于1.2m/s; 4)出水渠道与进水渠道的夹角大于270 度,以最大限度的延长水流在沉砂池中的停留时间,达到有效除砂的目的。两种渠道均设在沉砂池的上部 以防止扰动砂子。

沉淀池设计计算设计参数

平流式沉淀池的基本要求有哪些 平流式沉淀池表面形状一般为长方形,水流在进水区经过消能和整流进入沉淀区后,缓慢水平流动,水中可沉悬浮物逐渐沉向池底,沉淀区出水溢过堰口,通过出水槽排出池外。平流式沉 淀池基本要求如下: (1)平流式沉淀池的长度多为30~50m,池宽多为5~10m,沉淀区有效水深一般不超过3m,多为2.5~3.0m。为保证水流在池内的均匀分布,一般长宽比不小于4:1,长深比为8~12。 (2)采用机械刮泥时,在沉淀池的进水端设有污泥斗,池底的纵向污泥斗坡度不能小于0.01,一般为0.01~0.02。刮泥机的行进速度不能大于1.2m/min,一般为0.6~0.9m /min。 (3)平流式沉淀池作为初沉池时,表面负荷为1~3m3/(m·h),最大水平流速为7mm/s;作为二沉池时,最大水平流速为5mm/s。 (4)人口要有整流措施,常用的人流方式有溢流堰一穿孔整流墙(板)式、底孑L人流一挡板组合式、淹没孔人流一挡板组合式和淹没孔人流一穿孔整流墙(板)组合式等四种。使用穿孔整流墙(板)式时,整流墙上的开孔总面积为过水断面的6%~20%,孔口处流速为0.15~0.2m/s,孔口应当做成渐扩形状。 (5)在进出口处均应设置挡板,高出水面0.1~0.15m。进口处挡板淹没深度不应小于0.25m,一般为0.5~1.0m;出口处挡板淹没深度一般为0.3~0.4m。进口处挡板距进水口0.5~1.0m,出口处挡板距出水堰板0.25~0.5m。 (6)平流式沉淀池容积较小时,可使用穿孔管排泥。穿孔管大多布置在集泥斗内,也可布置在水平池底上。沉淀池采用多斗排泥时,泥斗平面呈方形或近于方形的矩形,排数一般不能超过两排。大型平流式沉淀池一般都设置刮泥机,将池底污泥从出水端刮向进水端的污泥斗,同时将浮渣刮向出水端的集渣槽。 (7)平流式沉淀池非机械排泥时缓冲层高度为0.5m,使用机械排泥时缓冲层上缘宜高出刮泥板0.3m。 例:某城市污水处理厂的最大设计流量Q=0.2m3/s,设计人数N=10万人,沉淀时间t=1.5h。采用链带式机刮泥,求平流式沉淀池各部分尺寸。 1.池子的总表面积 设表面负荷q'=2m3/m2.h A=Q*3600/q=360m2 2.沉淀部分有效水深h2=q't=2*1.5= 3.0m 3.沉淀部分有效容积V=Qt*3600=1080m3 4.池长设水平流速u=3.7mm/s L=3.7*1.5*3600/1000=20m 5.池子总宽度B=A/L=360/20=18m 6.池子个数,设每格池宽b=4.5m,n=B/b=18/4.5=4个 7.校核长宽比,长深比长宽比:L/B=20/4.5=4.4>4 (符合要求) 长深比:L/h2=20/2.4=8.3 (符合要求) 8.污泥部分所需的总容积

水污染控制工程课程设计

水污染控制工程课程设计 ——设计题目1:某市卫星城(A区)污水处理厂设计

目录 第一章总论 第一节设计任务和内容 第二节基本资料 第二章污水处理工艺流程说明 第三章处理构筑物设计 第一节设计流量的确定 第二节格栅设计计算 第三节沉砂池设计计算 第四节辐流式初沉池设计计算 第五节传统活性污泥法鼓风曝气池设计计算第六节向心辐流式二沉池设计计算 第四章污泥量计算 第五章污水处理厂的平面布置 第六章污水厂的高程布置

第二章 污水处理工艺流程说明 第一章 处理构筑物设计 第一节 设计流量的确定 1. 平均日流量 平均日流量为343000/a Q m d = 2. 最大日流量 污水日变化系数取 1.3K 1.081.2 z h K K ==日= ,而d a Q K Q ?日= ,则有: 最大日流量 3d a Q K Q 1.0843000m /d ??日===46400 3. 最大日最大时流量(设计最大流量) 时变化系数取K 1.3h = ,而d h Q Q K 24 h ?=,则有: 最大日最大时流量3d h Q 46400Q K 1.32513m /h 2424 h ?=?== 第二节 格栅设计计算

中格栅用以截留水中的较大悬浮物或漂浮物,以减轻后续处理构筑物的负荷,用来去除那些可能堵塞水泵机组驻管道阀门的较粗大的悬浮物,并保证后续处理设施能正常运行的装置。 1.格栅的设计要求 (1)水泵处理系统前格栅栅条间隙,应符合下列要求: 1) 人工清除 25~40mm 2) 机械清除 16~25mm 3) 最大间隙 40mm (2)过栅流速一般采用0.6~1.0m/s. (3)格栅倾角一般用450~750。机械格栅倾角一般为600~700. (4)格栅前渠道内的水流速度一般采用0.4~0.9m/s. (5)栅渣量与地区的特点、格栅间隙的大小、污水量以及下水道系统的类型等因素有关。在无当地运行资料时,可采用: 1)格栅间隙16~25mm 适用于0.10~0.05m 3 栅渣/103m 3污水; 2)格栅间隙30~50mm 适用于0.03~0.01m 3 栅渣/103m 3污水. (6)通过格栅的水头损失一般采用0.08~0.15m 。 进水 工作平台 栅条 图1 中格栅计算草图 2. 格栅尺寸计算 设计参数确定: 设计流量Q 1=32513/m h =0.70m 3/s (设计2组格栅), 以最高日最高时流量计算; 栅前流速:v 1=0.7m/s , 过栅流速:v 2=0.9m/s ; 渣条宽度:s=0.01m , 格栅间隙:b=0.02m ; 栅前部分长度:0.5m , 格栅倾角:α=60°; 单位栅渣量:w 1=0.05m 3栅渣/103m 3污水。

水污染课程设计书

目录 引言 (1) 1文献终献 (2) 1.1概况 (2) 1.2 沉淀池的新工艺 (2) 1.3竖流沉淀池的工作原理 (3) 1.4沉淀池池的构造 (3) 1.5 沉淀池池的忧缺点 (3) 2 计算 (4) 2.1.设计要术和重要参数 (4) 2.2参数的选定 (4) 2.3计算过程 (4) 2.4计算结果 (6) 3总结 (7) 参考文献 (8)

引言 现今,人类生存环境的不断恶化以及自然资源的日益减少等自然问题,向人类社会的可持续发展提出了严峻地挑战,人类必须加强重视对自然环境的的保护和自然资源的合理开发这样一些攸关生死的问题。而其中,水资源的保护和利用又是最重要的。因为水普遍存在与人类社会,而对人又是极其的重要。随着人类社会的发展,水不是取之不尽用之不竭的的观念已经开始遭到否定,水资源是人类的宝贵资源。,于是,对已被污染的水进行处理净化则显的格外的重要。 1文献综述 1.1概况 随着人口的增长,工农业生产的不断发展,造成了水资源供需矛盾的日益加剧。从本世纪初以来,到70年代中期,全世界农业用水量增长了7倍,工业用水量增长了21倍。我国用水量增长也很快,至70年代末期全国总用水量为4700亿立方米,为建国初期的4.7倍。其中城市生活用水量增长8倍,而工业用水量(包括火电)增长22倍。北京市70年代末期城市用水和工业用水量,均为建国初期的40多倍,河北、河南、山东、安徽等省的城市用水量,到70年代末期都比建国初期增长几十倍,有的甚至超过100倍。因而水资源的供需矛盾就异常突出。建立污水处理系统,使污水资源化随着工业三废的治理和控制,迫在眉睫。 1.2沉淀池的新型工艺 目前使用的各种沉淀池都存在着两个方面的缺点:其一是沉速率不高,在常用的沉淀时间内,悬浮物质的去除百分数,一般在40%~60%之间,很少超过80%,其二是这些沉淀池都是大的池体,占地面积较大。为了提高沉淀池的分离效果和处理能力,可从两方面进行工作:改变水中悬浮物质的表面性质;创造更便于颗粒沉淀分离的边界条件。目前在技术上教为成熟的,属于前着是预曝气,属于后着的有各种类型的新型沉淀池。 (1)预曝气所谓预曝气就是在进入沉淀池之前,首先进行短时间的预曝气。 预曝气可以与平流式沉淀池合并,也可以与竖流式或辅流式沉淀池合并 (2)1新型辅流式沉淀池回转配水式沉淀池和向心辅流式沉淀池是两种类型的辅流式沉淀池。它们对现有的辅流式沉淀池由于池内流速由大到小,时水流不够稳定,并存在股流和滞留等不利影响有较大的改进。2斜板沉

相关文档