文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通信铁塔建设要求规范

通信铁塔建设要求规范

通信铁塔建设要求规范
通信铁塔建设要求规范

通信铁塔建设规(自建铁塔)

省电信规划

2006年5月

目次

1、总则 (1)

1.1、概述 (1)

1.2、制定技术规书的依据 (2)

2、建设方案 (2)

2.1、通信塔的基本要求和类型 (2)

2.1.1、基本要求 (2)

2.1.2、通信塔的类型 (3)

2.1.3、通信塔的工艺要求 (3)

2.2、通信塔的建筑材料要求 (4)

2.2.1、钢材的合格保证书 (4)

2.2.2、钢材的型号选择 (5)

2.2.3、连接材料的要求 (5)

2.3、通信塔的基本构造要求 (6)

2.3.1、通信塔结构构件的最小规格要求 (6)

2.3.2、节点连接要求 (6)

2.4、通信塔的防锈防腐要求 (7)

2.4.1、防锈防腐方法 (7)

2.4.2、防锈防腐层厚度要求 (8)

2.4.3、其他要求 (8)

2.4.4、基础螺栓与脚底板的防锈防腐要求 (8)

3、通信塔产品质量检验标准 (9)

3.1、放样、下料和切割的标准 (9)

3.2、制孔的标准 (10)

3.3、几何尺寸的标准 (11)

3.4、焊缝的标准 (11)

4、通信塔的基础施工 (12)

5、通信塔防雷与接地的要求 (13)

5.1、防雷的要求 (13)

5.2、地网的要求 (15)

5.2、接地体的要求 (16)

6、通信塔的工程验收 (16)

6.1、验收单位 (16)

6.2、技术文件 (17)

7、通信塔的维护 (17)

8、附件 (19)

1、总则

1.1、概述

为进一步规铁塔建设标准,提高工程施工质量,为铁塔建设各阶段的验收工作提供依据,特制定本规。

1.2、制定技术规书的依据

(1)《建筑结构可靠度设计统一标准》,GB 50068-2001

(2)《建筑结构荷载规》,GB 50009-2001

(3)《钢结构设计规》,GB 50017-2003

(4)《建筑抗震设计规》,GB 50011-2001

(5)《钢结构工程施工及验收规》,GB 50205-95

(6)《塔桅钢结构施工及验收规程》,CECS 80:96

(7)《六角头螺栓——A级和B级》,GB 5782-2000

(8)《六角头螺栓——C级》,GB 5780-2000

(9)《碳素结构钢》,GB 700-88

(10)《低合金高强度结构钢》,GB/T 1591-1994

(11)《优质碳素结构钢》,GB/T 699-1999

(12)《碳钢焊条》,GB 5117-1995

(13)《低合金钢焊条》,GB 5118-1995

2、建设方案

2.1、通信塔的基本要求和类型

2.1.1、基本要求

通信塔的使用基准期为50年,结构安全等级为2级,抗震设防类别为丙类。

2.1.2、通信塔的类型

通信塔采用自立式高耸结构,根据其构件截面形式可分为角钢塔、钢管塔和单管塔。

(1)一般情况下,角钢塔宜采用水平截面为正方形、外轮廓线形状为近似抛物线的折线型;受建筑场地限制的,其水平截面亦可采用矩形;角钢塔的根开尺寸不宜小于塔高的1/8。

(2)钢管塔和钢管组合塔宜采用三边形或四边形,其根开尺寸不宜小于塔高的1/25。

(3)单管塔一般采用热轧无缝钢管或者自动卷焊钢管制作,外观向上呈圆锥形,其高度宜控制在50米以下。

(4)在实际使用过程中,角钢塔和钢管塔的顶部水平位移不得

大于塔高的1/75,单管塔的顶部水平位移不得大于塔高的1/40。

(5)因受场地条件限制或者有其他特殊要求的,外形和构造不受上述限制,但必须符合国家相关的技术规、规程。

2.1.3、通信塔的工艺要求

(1)通信塔的设计与施工,应密切配合通信工艺,满足其要求。在确定塔桅高度、平台数量、天线的规格、数量、方向,馈线的走向等的同时,应充分考虑扩容的可能性和便利性。

(2)钢塔宜在挂置天线的高度处设置维护平台,平台宽度应考虑天线的间距要求,且净宽不宜小于600mm,平台应设高为1.1m的栏杆;围栏要求牢固、可靠,用50mmX50mmX5mm以上规格的角钢制作围栏,且角钢彼此之间连接牢固。当塔桅高度大于50米时,宜在中间增设休息平台。

(3)天线支架伸出平台边不宜大于800mm,超过800mm时宜把天线支架设计成可伸缩的活动型。

(4)钢塔上宜设置通向塔顶的攀登设施(固定爬梯、爬钉),并应考虑必要的安全防护;攀登设施的步距宜为200-400mm,爬梯宽度不小于600mm,爬钉长度应不小于110mm。爬梯护栏要安装完整,除平台及塔段接头处外中间不允许有空缺;钢管塔爬梯无护栏的要安装钢绞线供系安全带用。爬梯下端应与室外水平走线架在一个平面。

(5)钢塔上应设置面向机房的馈线走线架,并从机房至塔顶天线处,馈线架的横撑间距为500-1000mm。

(6)钢塔应有完善的防直击雷及二次感应雷装置,壁雷带的引接必须符合设计和相关规,避雷针和馈线架均应设置专用雷电流引下线,材料为40mm×4mm的整根镀锌扁钢,分别下引至铁塔地网,并与塔体固定可靠、相互焊接合格,现场焊接处应有可靠的防锈防腐措施。

(7)防雷接地系统包括避雷针、雷电流引下线、接地网等安装要符合信息产业部《通信基站防雷与接地设计规》,四个塔脚均要接地,接地电阻小于5欧姆。

2.2、通信塔的建筑材料要求

2.2.1、钢材的合格保证书

通信塔采用的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。焊接结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材还应具有冷弯试验的合格保证。

2.2.2、钢材的型号选择

通信塔的钢材,角钢塔塔身杆件一般采用Q235普通碳素结构钢、Q345低合金结构钢,有条件时也可采用Q390结构钢或钢材强度等级更高的结构钢、以及优质碳素结构钢;钢管塔架塔身构件宜采用材质为20号优质碳素钢的无缝钢管。钢材质量标准应分别符合我国现行国家标准《碳素结构钢》(GB700)、《低合金高强度结构钢》(GB/T1591)和《优质碳素结构钢》(GB699)的规定。

2.2.3、连接材料应符合下列要求:

通信铁塔专业题库

通信铁塔专业题库 一、塔桅钢结构安装质量标准 1、塔桅钢结构结构安装应具备下列条件: ①()齐备;②基础和地脚螺栓(锚栓)、地锚(拉线塔)已验收通过;③构件齐全,质量合格,并有明细表、产品质量证明书和必要的();④()或施工方案已经批准,必要的技术培训已经完成;⑤材料、劳动组织和()齐备;⑥机具设备满足施工组织设计或施工方案要求,且运行良好;⑦施工场地符合施工组织设计或施工方案的要求;⑧水、电、道路满足需要并能保证连续施工。 设计文件预拼装记录施工组织设计安全措施 2、当构件在工地进行制孔、组装和焊接时,其质量均应符合CECS 80-2006《塔桅钢结构工程施工质量验收规程》第5章的有关规定。螺孔不得用气割()。 扩孔 3、对塔架整体垂直度偏差(双向偏差矢量和),当塔高度H 不大于75000mm时,不得大于();当H大于75000mm 时,不得大于50+(H-75000)/4000mm。 H/1500 4、观测基准点水平位置偏离轴线距离允许偏差()mm,且不大于±3.0mm(L:心到观测基准点的距离)

±1/2000 5、塔的定位中心点允许偏差()mm。 ±3.0 6、塔标高允许偏差()mm。 ±2.0 7、钢结构安装必须符合施工组织设计的规定,其中吊装设备、一次吊装构件组合方式和重量、吊点位置、吊装高度、吊装半径等技术参数应在技术方案规定的()范围内。安全 8、单管塔的整体垂直度偏差不应大于()。 H/1500 9、单管塔的安装设备和各吊装参数均应符合施工组织设计的要求,汽车吊等较大型安装设备的固定点应采取可靠的()处理。 基底 10、塔桅(拉线塔)安装时钢丝绳应经预张拉,预张拉荷载不应小于其最小破断荷载的(),预张拉次数不应少于()次,每次持续时间不应少于()。 55% 2 60min 11、塔桅(拉线塔)安装必须严格按照施工组织设计的要求进行。对纤绳施加预拉力,应分步骤各向均衡地实施。对处于复杂地形上的拉线塔,应有详细的施加预拉力方案,确保

移动通信基站技术方案

移动通信基站施工技术方案 施工单位: 编制单位: 编制日期: 目录 概述 随着铁塔公司的建立,基站及其配套机房、电源等将成为铁塔公司的技术要点,本文主要从基站设备安装、线缆布放、电源配置、天馈线安装等方面进行详细讲解,同时介绍了铁塔类型、施工工艺、标签规范等方面,是4G基站建设中不可多得的经验总结。 一、设备基站主要设备安装、各类线缆布放示意图基站内部设备安装示意图; 1、基站设备安装场景展示; 图-1 图-2 图-3 1.1基站场景电缆走线槽道安装简析(图-2); 1.1.1电缆走道及槽道安装位置应符合施工图的规定,左右偏差不得 >50mm。 1.1.2水平槽道水平度每米偏差不得>2mm,垂直槽道垂直度偏差不

得>3mm。 1.1.3电缆走道安装牢固稳定,具备防震功能。 1.1.4电缆应有序地绑扎在走道上。 1.2基站内部走线槽道布线安装(图-3) 1.2.1.1信号线的布放 1.2.1.2布放的信号线应平直,无扭曲打结,转弯处应自然圆滑, 符合设计要求。 1.2.1.3屏蔽线外层应与接地体连接可靠。 1.2.1.4芯线应无损伤,焊点光滑、均匀,无漏焊、虚焊、错焊。 1.2.1.5系统控制器到信道机的电缆最大允许长度应符合产品说明 书的要求。 1.2.1.6信号线、高频馈线、电源线应分开布放。 1.3电源线和地线的安装(图-3); 1.3.1电源线和地线安装方法: 根据电源线和地线的实际走线路径量得所用电源线和地线的长度,分别裁剪-48 伏电源线和工作地线、和保护地线;用 裁纸刀剥开电源线和地线的绝缘外皮,其长度与铜鼻子的耳柄 等长。用压线钳将铜鼻子压紧,用热缩管将铜鼻子的耳柄和裸 漏的铜导线热封;不得将裸线漏出.将电源线的一端与BTS 机柜 的电源接线柱固定,电源线沿走线架整齐布放,并用扎带绑扎,另一端和电源柜的接线排连接。 1.3.2电源线的区分:

通信铁塔基础实施细则

铁塔基础工程 监 理 实 施 细 则

北京诚公通信工程监理股份有限公司 西安分公司榆林工地 2011.10.15 前言 (1) 铁塔基础工程监理主程序图 (3) 监理实施阶段 (5) 国标附表 (31)

前言 1、编制目的 铁塔基础工程监理作业指南的编制,旨在进一步规范公司监理人员 在铁塔基础工程监理工作中的作业行为,提高监理服务水平。 2、编制依据 本作业指南是根据《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》 (GB50202-2002)、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)、 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)、《建筑基桩检测技术规范》 (JGJ106-2003)、《移动通信钢塔桅工程施工监理暂行规定》(YD5133-2005) 的要求编制的。 3、适用范围 本作业指南适用于国内通信铁塔塔基(人工开挖桩、机械钻孔桩)工 程新建、扩建及改建工程。 4、发布实施 根据公司《关于编写通信工程监理作业指南的通知》(司贯标办 [2011]1 号)的工作任务安排,编写小组完成了铁塔基础工程监理作业指

南的编制工作,经公司审查修改后现予以发布,自2011年9月1日起执 行。 5、使用指引 为便于监理人员掌握和使用,本作业指南按铁塔基础工程施工阶段 建设工序进行编排,主要工序从项目招投标开始至工程初验完成,共分25个层次,设置39 个程序块。每一程序块均包含监理工作内容、方式、责任人、处理事项4方面内容。本指南明确了人工挖孔桩和机械钻孔桩两种 常见铁塔桩基的质量控制点,监理人员可根据工程实际情况对照使用。 监理人员应对关键工序进行拍照记录,如坑槽验收、钢筋绑扎、砼浇 注、回填土等。 6、编制说明 北京诚公通信工程监理股份有限公司 铁塔基础工程监理作业指南 1、模块中的监理工程师是指本专业监理工程师。 2、本作业指南中如有与部颁相关规范或设计文件要 求不一致的内容,请按照部颁相关规范设计文件执 行。 本指南在使用中,请各分公司、事业部提出修改意见, 以便不断补充完善。

通信铁塔建设要求规范

通信铁塔建设规(自建铁塔) 省电信规划

2006年5月 目次 1、总则 (1) 1.1、概述 (1) 1.2、制定技术规书的依据 (2) 2、建设方案 (2) 2.1、通信塔的基本要求和类型 (2) 2.1.1、基本要求 (2) 2.1.2、通信塔的类型 (3) 2.1.3、通信塔的工艺要求 (3) 2.2、通信塔的建筑材料要求 (4) 2.2.1、钢材的合格保证书 (4) 2.2.2、钢材的型号选择 (5) 2.2.3、连接材料的要求 (5) 2.3、通信塔的基本构造要求 (6) 2.3.1、通信塔结构构件的最小规格要求 (6) 2.3.2、节点连接要求 (6) 2.4、通信塔的防锈防腐要求 (7) 2.4.1、防锈防腐方法 (7) 2.4.2、防锈防腐层厚度要求 (8) 2.4.3、其他要求 (8) 2.4.4、基础螺栓与脚底板的防锈防腐要求 (8) 3、通信塔产品质量检验标准 (9) 3.1、放样、下料和切割的标准 (9) 3.2、制孔的标准 (10) 3.3、几何尺寸的标准 (11) 3.4、焊缝的标准 (11) 4、通信塔的基础施工 (12)

5、通信塔防雷与接地的要求 (13) 5.1、防雷的要求 (13) 5.2、地网的要求 (15) 5.2、接地体的要求 (16) 6、通信塔的工程验收 (16) 6.1、验收单位 (16) 6.2、技术文件 (17) 7、通信塔的维护 (17) 8、附件 (19) 1、总则 1.1、概述 为进一步规铁塔建设标准,提高工程施工质量,为铁塔建设各阶段的验收工作提供依据,特制定本规。 1.2、制定技术规书的依据 (1)《建筑结构可靠度设计统一标准》,GB 50068-2001 (2)《建筑结构荷载规》,GB 50009-2001 (3)《钢结构设计规》,GB 50017-2003 (4)《建筑抗震设计规》,GB 50011-2001 (5)《钢结构工程施工及验收规》,GB 50205-95 (6)《塔桅钢结构施工及验收规程》,CECS 80:96 (7)《六角头螺栓——A级和B级》,GB 5782-2000 (8)《六角头螺栓——C级》,GB 5780-2000

通信铁塔基础施工技术

通信铁塔基础施工技术标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

摘要 通信铁塔施工技术是通信基站铁塔基础施工的作业指导。它讲述了铁塔基础施工 前的准备、施工过程中的每一道工序、工艺、注意事项及土建施工的一些相关知 识,本通信基站设计塔高为70M轻型铁塔,塔基为钢筋混凝土结构,模版采用胶 合板支设的方式。 关键词:通信铁塔铁塔基础混凝土模板 ABSTRACT Thecommunication towerconstructiontechnology is thecommunication base stationtowerfoundation constructionwork instructions.It tells the story oftheironTakipre-constructionpreparation,construction process,every procedure, process, pay attention tosome relevantknowledgeofthemattersand civil construction,thecommunication base stationdesignhigh towerfor70Mlighttower,Takiis a reinforced concretestructure,the templateusingtheplywoodbranchset. Keywords:communicationtower towerbase concrete formwork 目录 第一章:工程概况

通信铁塔建设规范

通信铁塔建设规范(自建铁塔) 河南省电信规划设计院2019年7月

目次 1、总则 (1) 1.1、概述 (1) 1.2、制定技术规范书的依据 (2) 2、建设方案 (2) 2.1、通信塔的基本要求和类型 (2) 2.1.1、基本要求 (2) 2.1.2、通信塔的类型 (3) 2.1.3、通信塔的工艺要求 (3) 2.2、通信塔的建筑材料要求 (4) 2.2.1、钢材的合格保证书 (4) 2.2.2、钢材的型号选择 (5) 2.2.3、连接材料的要求 (5) 2.3、通信塔的基本构造要求 (6) 2.3.1、通信塔结构构件的最小规格要求 (6) 2.3.2、节点连接要求 (6) 2.4、通信塔的防锈防腐要求 (7) 2.4.1、防锈防腐方法 (7) 2.4.2、防锈防腐层厚度要求 (8) 2.4.3、其他要求 (8) 2.4.4、基础螺栓与脚底板的防锈防腐要求 (8) 3、通信塔产品质量检验标准 (9) 3.1、放样、下料和切割的标准 (9) 3.2、制孔的标准 (10) 3.3、几何尺寸的标准 (11) 3.4、焊缝的标准 (11) 4、通信塔的基础施工 (12) 5、通信塔防雷与接地的要求 (13) 5.1、防雷的要求 (13) 5.2、地网的要求 (15) 5.2、接地体的要求 (16) 6、通信塔的工程验收 (16) 6.1、验收单位 (16) 6.2、技术文件 (17) 7、通信塔的维护 (17) 8、附件 (19)

1、总则 1.1、概述 为进一步规范河南铁塔建设标准,提高工程施工质量,为铁塔建设各阶段的验收工作提供依据,特制定本规范。 1.2、制定技术规范书的依据 (1)《建筑结构可靠度设计统一标准》,GB 50068-2001 (2)《建筑结构荷载规范》,GB 50009-2001 (3)《钢结构设计规范》,GB 50017-2003 (4)《建筑抗震设计规范》,GB 50011-2001 (5)《钢结构工程施工及验收规范》,GB 50205-95 (6)《塔桅钢结构施工及验收规程》,CECS 80:96 (7)《六角头螺栓——A级和B级》,GB 5782-2000 (8)《六角头螺栓——C级》,GB 5780-2000 (9)《碳素结构钢》,GB 700-88 (10)《低合金高强度结构钢》,GB/T 1591-1994 (11)《优质碳素结构钢》,GB/T 699-1999 (12)《碳钢焊条》,GB 5117-1995 (13)《低合金钢焊条》,GB 5118-1995 2、建设方案 2.1、通信塔的基本要求和类型 2.1.1、基本要求

通信铁塔维护技术要求

通信铁塔维护技术要求

目录 一、目的 (4) 二、维护范围 (4) 三、塔型识别与塔高测量 (5) 四、角钢塔 (5) (一)防腐 (5) (二)基础 (6) (三)塔体构件、紧固件 (6) (四)垂直度与层间偏移 (6) 五、钢管塔 (7) (一)防腐 (7) (二)基础 (7) (三)塔体构件、紧固件 (7) (四)垂直度与层间偏移 (8) (五)法兰 (8) 六、法兰式单管塔 (8) (一)防腐 (8) (二)基础 (8) (三)塔体构件、紧固件 (9) (五)法兰 (9) (六)照明系统 (10) 七、插接式单管塔 (10) (一)防腐 (10) (二)基础 (10) (三)塔体构件、紧固件 (11) (四)垂直度 (11) 八、一体化塔房 (11) (一)防腐 (11) (二)地梁 (11) (三)塔体构件、紧固件 (11) (四)升降系统 (12) (五)垂直度 (12) 九、天线美化构筑物及美化罩 (12) (一)防腐 (12) (二)基础 (12) (三)构件、紧固件 (12) 十、H杆 (13)

(一)防腐 (13) (二)基础 (13) (三)杆体构件、紧固件 (13) (四)垂直度 (14) (五)法兰 (14) (六)拉线 (14) 十一、拉线塔 (14) (一)防腐 (14) (二)基础 (15) (三)塔体构件、紧固件 (15) (四)垂直度 (15) 4.8.5法兰 (15) (五)拉线 (16) 十二、增高架 (16) (一)防腐 (16) (二)基础 (16) (三)塔体构件、紧固件 (17) (四)垂直度 (17) (五)法兰 (17) 十三、抱杆 (17) (一)防腐 (17) (三)垂直度 (18) 十四、铁塔附属装置 (18) (一)爬梯 (18) (二)走线架 (18) (三)平台与支架 (18) (四)航标灯 (19) 十五、防雷与接地系统 (19) 十六、环境与标识 (19)

通信铁塔基础工程施工及验收技术规范

通信铁塔基础工程施工及验收技术规范 1总则 1.0.1 为加强通信铁塔基础的施工质量管理,保证铁塔基础的工程质量,特制定本规范。 1.0.2 本规范主要适用于通信工程中的自立角钢塔、自立钢管塔及拉线塔的基础施工,通信工程中其它类型铁塔基础也可参照使用。 1.0.3 地基基础施工质量应符合工程勘察、设计文件的要求,工程验收应以设计文件、施工承包合同为主要依据,并遵守施工质量相关专业验收规范的规定。 1.0.4 通信铁塔地基基础工程施工前,必须具备完备的地质勘探报告及基础地下管线、地面建筑物、构筑物、架空电缆和其他工艺设施的构造情况,确保工程质量及临近建筑的安全。 1.0.5 施工单位必须具备相应专业资质,并应建立完善的质量管理体系和质量验收制度。从事地基基础工程检测及见证试验的单位,必须具备省级以上建设行政主管部门颁发的资质证书和计量行政主管部门颁发的计量认证合格证书。 1.0.6 工程所用主要材料、半成品、成品、建筑构配件应进行现场验收。涉及结构安全的水泥、砂、石、钢筋及混凝土试块、焊件等,应按规范进行见证取样检测。 1.0.7 工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。工程过程控制应做到程序到位、签字完善、资料齐全。各工序应按施工技术标准进行质量检测,每道工序完成后,应进行施工企业三级质量检查验收。按GB50300-2001《建

筑工程施工质量验收统一标准》要求,重要工序需报请监理单位或建设单位验收的,应按工程四级验收体系执行。地基隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知建设单位、监理单位、地勘单位、设计单位进行验收;钢筋隐蔽工程在隐蔽前,应按《建设工程监理规范》程序通知监理单位验收;预埋件及地锚螺栓工程隐蔽前,应由基础施工单位通知监理单位复核是否达到设计要求精度,并签字认可后,方能进行混凝土浇筑;混凝土浇筑过程中,监理单位必须实施旁站监理,混凝土试块必须在监理单位监督见证下现场取样。在基础施工完毕后,应由安装施工单位配合,进行专业工种交接检验,并形成记录。 1.0.8 地基基础分部工程应按GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》划分成若干检验批,检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。验收标准应执行本标准的技术要求及国家现行相关专业规范要求。基础分部应按GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》由监理单位(建设单位)组织施工单位、设计单位、地勘单位参加联合检查验收,在工程实体、文件资料两方面合格的前提下,方可移交安装单位施工。 2独立柱基础 2.1 基础土方工程 2.1.1 独立基础土方开挖时,开挖的工序、方法必须与设计工序相一致,并遵守“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖,严禁超挖”的原则,其土方工程的验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。 2.1.2 基坑开挖至设计标高后,应对坑底进行保护,经验收合格后,方可进行

中国移动基站铁塔标准化技术参数

中国移动基站铁塔标准化技术参数 (1)平台参数: 设计按三层平台受力考虑,第一平台距塔顶2m,各层平台间距5m,可根据实际需要选择安装平台数量。拉线塔仅设置支架,不设置平台。20m铁塔设置2层平台。三管塔、单管塔平台直径为3.0m,角钢塔为3.8m。平台栏杆高1.1m,平台采用小角钢密铺镂空处理。 (2)天线设置。: 由于TD天线所受风荷载要显著大于GSM天线,因此结构计算按第一平台为TD天线、第二和第三平台为GSM天线、每平台分别安移动通信塔的设计与施工,应密切配合通信工艺,满足其要求。在确定塔桅高度、平台数量、天线的规格、数量、方向,馈线的走向等的同时,应充分考虑扩容的可能性和便利。 (3)馈线。: G网、D网及WCDMA网每副天线2根7/8英寸馈线,每米重量为0.5kg。TD-SCDMA网(按结构计算最不利情况)每副天线9根1/2英寸馈线,每米重量为0.23kg,同时每副天线带1根GPS馈线,为1/2英寸馈线,每米重量为0.23kg。单管塔按内走线、内爬梯(20m铁塔为外爬梯)、内法兰考虑。 (4)避雷针。 根据防雷接地的要求,各种塔高的铁塔其顶部均应设置高度为5米的避雷针,材质采用圆钢管。 (5)爬梯。 爬梯自重按每米30kg考虑。爬梯挡风宽度按0.60m考虑,应考虑挡风系数的影响。钢塔上应设置面向机房的馈线走线架,并从机房至塔顶天线处,馈线架的横撑间距为800-1500mm。 2.2移动通信塔的建筑材料要求: 2.2.1钢材的合格保证书:

移动通信塔采用的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。焊接结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材还应具有冷弯试验的合格保证。 2.2.2各种塔型材料规格 特别说明:所有塔柱材料的壁厚负公差为0.0mm。 2.2.3连接材料应符合下列要求: (1)塔桅结构的焊接一般采用手工电弧焊,选用的焊条,应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB5117-1995或《低合金钢焊条》GB5118-1995的规定,焊条型号应与构件钢材的强度相适应,可按下列原则选用: 1)对于Q235钢,宜选用E43××型焊条; 2)对于Q345钢,宜选用E50××型焊条; 3)对于Q390钢,宜选用E55××型焊条; 4)对于不同强度钢材的连接焊缝,可采用与低强度钢材相适应的焊条。 (2)普通螺栓应分别符合现行国家标准《六角头螺栓-A级和B级》(GB5782)、《六角头螺栓-C级》(GB5780)的规定。 (3)钢管采用法兰连接采用承压型高强螺栓,高强度螺栓可采用45号钢、40Cr、40B、或20MnTiB钢制作并应符合《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》(GB/T1228~GB/T1231)的规定。 (4)地脚锚栓采用现行国家标准《碳素结构钢》(GB700)规定的Q235钢或《低合金高强度结构钢》(GB/T1591)规定的Q345钢制作,有特殊要求时可采用《优质碳素结构钢技术条件》(GB699)规定的35号、45号优质碳素钢制作,但不得焊接。

铁塔土建与外电施工难点、重点

施工难点、重点分析等措施 物业选址 物业协调 解决办法: (1).施工人员着装整齐,佩带工作证。 (2).采用礼貌用语,根据需要对业主进行合理的解释。 (3).对施工人员进行有关方面的教育(基本常识、解决方式等)。 (4).及时把业主的意见反馈回地市分公司工程管理中心。 (5).对于实在无法取得业主谅解的站点可以采取隐蔽施工的方法。 防止施工受阻 解决办法: 由于民间对移动通信辐射问题较为敏感,施工队在进入敏感站点施工时需移除车辆有关于移动通信方面的标签,在施工时不能以建设单位名义进场施工,可以水电装修等名义进场施工。 涉及单位众多,沟通协调工作困难 解决办法: 在施工组织方案中,按照施工管理流程,列出需要与之协调、配合的全部相关部门、单位和专业,并列举所有需要进行协调、配合的内容、渠道和方式,然后按项目部各职位进行划分,落实每个职位在协调、配合上的责任和工作内容。 在项目启动前,主动与铁塔湛江市分公司的相关部门、单位、专业的项目负责人进行联系,并记录负责人的联系方式,包括办公电话、移动电话、传真、电子邮箱等,了解相关的流程,协商在项目内保持有效协调和配合的方法和注意事项,为项目的实施做好准备工作。 在项目实施过程中,项目成员应按照施工方案上规定的协调、配合责任完成自己的协调、配合任务,主动与各方保持联系,及时协同解决施工中出现的干扰因素。

项目经理和各区域项目经理必须随时监督项目部与各方的沟通配合工作,发现故障点,并及时要求责任人进行跟踪解决,并不断改善沟通、配合机制,使之保持灵活和高效。 制定客户和各参建单位定期拜访计划,及时了解最新工程信息和意见。

通信铁塔施工及验收规程

1 总则 1.0.1为加强通信铁塔的施工质量管理及运营维护,保证铁塔的工程质量,特制定本规程。 1.0.2 本规程主要适用于通信工程中的自立角钢塔、自立钢管塔及拉线塔,通信工程中其它类型铁塔也可参照使用。 1.0.3 通信铁塔工程中采用的工程技术文件、承包合同文件、对施工质量验收的要求不得低于本规程的规定。 1.0.4 铁塔的制作必须根据施工图进行,施工图应按设计图纸及技术要求编制,如制作时需修改设计图纸及技术要求,必须取得原设计单位的同意并签署设计变更文件。 1.0.5施工及质量检验所用量具、检测仪器等均应具有相应的精度,并经计量部门检定合格。 1.0.6施工过程中,应严格按工序检验合格后,方能进行下道工序的作业。 1.0.7铁塔的施工质量验收及维护除应执行本规程的规定外,尚应符合现行国家有关标准的规定。 2原材料及紧固标准件 2.1 钢材 2.1.1 钢材的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。确需采用代用钢材时,必须经设计同意后方可采用。 检验方法:检查质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 2.1.2 对属于下列情况之一的钢材,应进行抽样复检,并出具理化试验报告,其复检结果应符合现行国家产品标准和设计要求。 1. 钢材混批。 2. 设计有复验要求的钢材。 3. 对质量有疑义的钢材。 4. 进口钢材或采用国外标准生产的钢材。 检验方法:依据国家相关标准进行物理及化学分析试验。 2.1.3 钢板厚度、型钢的规格尺寸及允许偏差应符合其产品标准的要求。 检验方法:用钢尺和游标卡尺测量。 2.1.4钢材的表面外观质量除应符合国家现行有关标准的规定外,尚应符合下列规定: 1. 当钢材的表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材厚度负允许偏差的1/2,且累计误差在负允许偏差内。 2. 钢材表面不得有裂缝、折叠、结疤、夹杂和重皮等缺陷。 检验方法:观察检查和测量。 2.2 焊接材料 2.2.1 焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 检验方法:检查焊接材料的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 2.2.2 焊条外观不应有药皮脱落、焊芯生锈等缺陷,焊剂不应受潮结块。 检验方法:观察检查。

铁塔技术规范书

铁塔建设技术要求 一、前期工作 各铁塔厂家需提前熟悉建设单位的通信铁塔设计要求、拟采用的铁塔形式、制作安装技术要求及相关费用的标准。 二、拟用铁塔类型及使用范围 1、角钢自立塔:建议塔高不大于60m(20~60米); 2、(三角、四角)钢管塔:塔高不大于100m; 3、单管塔:用于平地地区且交通运输便利,建议塔高不大于50m; 4、地面拉线塔:用于场地较大,建议塔高不大于35m。 5、轻型边际站自立塔:建议轻型边际站自立塔塔高不大于25m; 6、屋面立杆:适用于屋面梁板为现浇的结构。 三、现场勘察要求 各类型铁塔需根据通信工艺要求到现场勘察,结合现场环境确定铁塔位置、铁塔形式及铁塔高度,并由正规地质勘察单位出正式地质勘察报告。 四、各类型铁塔工艺及技术要求 铁塔设计及制作总体原则:满足通信天线及馈线安装要求,便于操作维护;符合国家相关规范,保证结构安全,抗风、抗震、防锈、防雷;优化设计,合理选型,便于制作安装,缩短工期,降低工程投资。设计应按正式铁塔施工图出图,并由正规设计院加盖设计专用章。 (一)角钢自立塔 1、变形限制

(1)在当地各种气候条件下,应保证铁塔30年内不产生影响通信使用的变形;塔身平面内的弯曲挠度<0.45度,塔身水平面内的弯曲挠度<0.45度。 (2)塔体侧向水平最大变形≤H/1000,H为塔体高度。 2、铁塔设计使用周期按50年考虑。 3、负荷要求 (1)满足云南省风荷载(50年一遇)要求。建议根据云南省内基本风压分布和山高要求,按山高20m、山高50m进行标准设计,对山高超过50m的铁塔进行单独设计。 (2)当塔建在地面上时,要求塔体及基础按照《建筑抗震设计规范》GB50011-2002所确定当地抗震设防烈度设计;当塔建在楼顶时,塔体抗震设防烈度除按规范确定外,尚应不低于塔下楼房的抗震设防烈度。 (3)塔体上天线平台采用二层外平台形式,二层平台的间距为5.0m,平台直径为3.5~5.0m,第一平台离塔顶为2米。 (4)二层平台上共安装定向天线12付,每付天线重量为12Kg,几何尺寸为2570/255/105mm(长/宽/厚)。 (5)天线支架伸出平台长度应保证天线抱杆分布圆直径不小于6.0m(可移动式支架),抱杆为Φ70mm,长为3m。 (6)每付天线按照安装一根馈线考虑,直径Φ30mm,其单位重量为1.0kg/m,每条馈线长度按天线挂高加10m计算。 (7)铁塔平台上的活荷载不宜小于250kg/m2。

通信铁塔基础工程施工及验收规范

通信铁塔基础工程质量及验收要求 1. 地基基础施工质量应符合工程勘察.设计文件地要求,工程验收应以设计文件.施工承包合同为主要依据,并遵守施工质量相关专业验收规地规定. 2. 通信铁塔地基基础工程施工前,必须具备完备地地质勘探报告及基础地下管线.地面建筑物.构筑物.架空电缆和其他工艺设施地构造情况,确保工程质量及临近建筑地安全. 3. 施工单位必须具备相应专业资质,并应建立完善地质量管理体系和质量验收制度.从事地基基础工程检测及见证实验地单位,必须具备省级以上建设行政主管部门颁发地资质证书和计量行政主管部门颁发地计量认证合格证书. 4. 工程所用主要材料.半成品.成品.建筑构配件应进行现场验收.涉及结构安全地水泥.砂..钢筋及混凝土试块.焊件等,应按规进行见证取样检测. 5. 工程质量地验收均应在施工单位自行检查评定地基础上进行.工程过程控制应做到程序到位.签字完善.资料齐全.各工序应按施工技术标准进行质量检测,每道工序完成后,应进行施工企业三级质量检查验收.按GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》要求,重要工序需报请监理单位或建设单位验收地,应按工程四级验收体系执行.地基隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知建设单位.监理单位.地勘单位.设计单位进行验收;钢筋隐蔽工程在隐蔽前,应按《建设工程监理规》程序通知监理单位验收;预埋件及地锚螺栓工程隐蔽前,应由基础施工单位通知监理单位复核是否达到设计要求精度,并签字认可后,能进行混凝土浇筑;混凝土浇筑过程中,监理单位必须实施旁站监理,混凝土试块必须在监理单位监督见证下现场取样.在基础施工完毕后,应由安装施工单位配合,进行专业工种交接检验,并

移动通信基站单管塔(景观系列塔)制造技术规范书

移动通信基站单管塔(景观系列塔)制造技术规范书 二〇〇九年五月 1.基本要求 1.1单管塔质量应达到《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001的要求。 1.2管塔的制造必须按施工图指定的规范和要求施工。 1.3在设计资料和文件中使用的单位应是公制单位,温度用摄氏度. 1.4计量器具必须持有检定合格证,对不合格或超过周检期限的计量器具一律禁止使用.以保证量值传递准确、可靠。 1.5所有零件均实行工序检验,上道工序经自检,互检合格后,才能进入下道工序加工。 1.6必须使用符合要求的设备,焊工等特殊工种须持证上岗。 1.7根据规定要求对产品进行检验,有完整的检验记录资料,并具有可追溯性。 1.8所有构件均需热镀锌,杜绝流黄现象。 2. 钢材 2.1单管塔制作所用钢材,应具有质量证明书,并应符合设计要求,制造过程中钢材规格、材质的代用,也必须事先征得设计同意,并办理书面手续。 2.2单管塔制作所用钢材,应按规定抽样,进行化学成分及机械性能检测,并出具合格的检验报告。 2.3原材料表面无锈蚀,无麻点或划痕,其深度不得大于该钢材厚度负偏差植的一半。不得使用有断口或分层、裂缝等缺陷的材料。

3.焊条 3.1手工电弧焊所用焊条,应符合GB5117-95的要求。 3.2二氧化碳气体保护焊焊丝规格为CHS50-6,焊丝直径为φ1.2mm。 3.3自动埋弧焊焊丝规格为H08A,焊丝直径为φ 4.0mm焊剂规格为F4A2-H08A粒度0.45-1.66mm(40-12目) 4.焊接 4.1焊缝等级为二级,焊热镀锌的锌层质量应按GB/T13912-92的锌层质量要求,焊缝需采用超声波探伤。 4.2焊接每节筒体内壁直焊缝应使用小型埋弧焊机打底焊接,底部需充分焊透。焊接后若出现气孔、裂纹等缺陷,则先用碳弧气刨机刨除,清除刨渣后再用手工电弧焊补焊,并清除焊渣,凸出处用磨光机磨平,焊缝允许余高为0-3mm。 4.3焊接每节筒体外壁直焊缝采用自动埋弧焊机焊接,焊接前先用碳弧气刨机刨出坡口,刨口宽度约8-10mm,深度为t-2(t为板厚)刨除后需清除刨渣等杂物后,方可焊接,外壁直缝焊接要求与6.2相同。5.矫圆 管节矫圆采用卷板机成形矫圆,矫圆后的筒体圆度允许偏差为2mm。6接管 6.1先将整段筒体逐节试接,每两节管段对接口错边允许偏差为t/10(t为筒体壁厚)整体直线度允许偏差为L/1500,整段筒体总长度允许偏差为+2L/1000(L:筒体长度) 6.2试接后筒体环缝处间隙为0-2mm。用手工电弧焊点焊,底部需焊透,并清除焊渣。

通信铁塔建设规范

通信铁塔建设规范 (自建铁塔) ?------- 河南省电信规划设计院

目次 1、总则 (1) 1.1、概述 (1) 1.2、制定技术规范书的依据 (2) 2、建设方案 (2) 2.1、通信塔的基本要求和类型 (2) 2.1.1、基本要求 (2) 2.1.2、通信塔的类型 (3) 2.1.3、通信塔的工艺要求 (3) 2.2、通信塔的建筑材料要求 (4) 2.2.1、钢材的合格保证书 (4) 2.2.2、钢材的型号选择 (5) 2.2.3、连接材料的要求 (5) 2.3、通信塔的基本构造要求 (6) 2.3.1、通信塔结构构件的最小规格要求 (6) 2.3.2、节点连接要求 (6) 2.4、通信塔的防锈防腐要求 (7) 2.4.1、防锈防腐方法 (7) 2.4.2、防锈防腐层厚度要求 (8)

2.4.3、其他要求 (8) 2.4.4、基础螺栓与脚底板的防锈防腐要求 (8) 3、通信塔产品质量检验标准 (9) 3.1、放样、下料和切割的标准 (9) 3.2、制孔的标准 (10) 3.3、几何尺寸的标准 (11) 3.4、焊缝的标准 (11) 4、通信塔的基础施工 (12) 5、通信塔防雷与接地的要求 (13) 5.1、防雷的要求 (13) 5.2、地网的要求 (15) 5.2、接地体的要求 (16) 6、通信塔的工程验收 (16) 6.1、验收单位 (16) 6.2、技术文件 (17) 22 / 1 7、通信塔的维护 (17) 8、附件 (19) 总则、 1 概述 1.1、为进一步规范河南铁塔建设标准,提高工程施工质量,为铁塔建设各阶段的验收工作提供依据,特制定本规范。 1.2、制定技术规范书的依据

《通信铁塔技术要求

中国铁塔股份有限公司 Q/ZTT 1001—2015 通信铁塔技术要求 V1.1 2015-05-13发布2015-05-14实施中国铁塔股份有限公司发布

目录 1总则 (1) 2术语 (3) 3基本规定 (4) 4铁塔结构技术要求 (4) 4.1一般规定 (4) 4.2荷载与作用 (4) 4.3材料选用 (5) 4.4构件设计 (8) 4.5节点连接 (9) 4.6铁塔制作技术要求 (11) 4.7铁塔安装技术要求 (11) 4.8铁塔验收要求 (13) 4.9铁塔维护要求 (13) 4.10铁塔工艺及防雷接地要求 (13) 5标准铁塔选择与使用 (14) 5.1落地标准铁塔 (15) 5.2屋顶标准铁塔塔身 (15) 5.3屋顶天线标准美化外罩规格 (16) 6非标铁塔 (16) 附录A 铁塔建设的无线工艺要求分析 (17) A.1运营商的网络制式 (17) A.2分场景建设需求 (17) A.3天线挂高的需求 (18) A.4铁塔无线专业工艺要求 (19) 附录B 通信铁塔分类与标准化设计 (21) B.1通信铁塔分类与应用建议 (21) B.2铁塔风压设计要求 (21) B.3落地塔的83种标准化设计 (22) B.4屋顶塔塔身的11种标准化设计 (24) B.5屋顶天线美化外罩的8种标准化规格 (25)

前言 本技术要求依据相关国家标准和行业标准,结合中国铁塔股份有限公司(以下简称为“公司”)建设实际情况,提出了公司在铁塔建设上的技术要求,将为公司铁塔建设提供技术依据。 本技术要求主要对铁塔设计、制作、安装、验收、维护、工艺、防雷接地及标准铁塔选择与使用作出规定和要求。 本技术要求修订的主要内容为:1. 补充了美化塔、仿生树和天线美化外罩相关特殊材料的技术要求; 2. 补充了美化塔、仿生树和天线美化外罩风荷载计算的参数取值方法。3. 落地塔增加了25米路灯杆塔,30米和35米灯杆景观塔(三层支架),30米和35米三管塔,25米和30米松树型仿生树,30米、35米和40米外爬支架式单管塔的标准化设计;4. 屋顶塔塔身增加了9米、12米和15米增高架,3米女儿墙式抱杆,3米和6米自立式抱杆的标准化设计;5. 增加屋顶天线美化外罩的标准化规格。 本技术要求由中国铁塔股份有限公司负责解释、监督执行。 本技术要求主编单位:中国铁塔股份有限公司通信技术研究院。 本技术要求参编单位:华信咨询设计研究院有限公司、广东省电信规划设计院有限公司、江苏省邮电规划设计院有限责任公司、中国移动通信集团设计院有限公司。

移动通信铁塔工程质量控制

铁塔工程质量控制 一、铁塔简介 1、铁塔分类 1)按功能分 移动通信铁塔、微波通信铁塔、广播发射铁塔、电视发射铁塔、电力铁塔、照明铁塔 2)按材料结构分 砖混结构塔、钢筋混凝土塔、角钢组装塔、钢管组装塔等 3)按外形分 自立式塔、拉线式塔、塔楼式塔、杆式塔等 2、铁塔负荷分析项目 自重天、馈线、风荷载地震冰凌温度变化等,对铁塔会产生非常不利的影响负荷。 二、铁塔质量控制 1、铁塔施工质量控制内容 进场材料. 铁塔基础 .铁塔组合安装.铁塔基础用材料.水泥 .钢筋 .砂、石 . 定位放线 .土方开挖 .垫层浇砼 .模板安装 .钢筋绑扎.地脚螺栓预埋定位 .混凝土浇灌 .防雷接地埋设 .养护 .回填土 .铁塔构件 .数量 .重量 .质量 .尺寸 .镀锌.焊接工程 .防腐工程.铁塔安装 .安全监理 二、铁塔质量控制 2、铁塔基础质量控制 定位和测量

放线土方开挖垫层浇砼模板安装钢筋绑扎地脚螺栓预埋和定位混凝土浇灌避雷接地装置的埋设养护回填土 材料 2.1 基础材料 标准要求 水泥 检查合格证和复试报告。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂 超过3个月时,应进行复验。 钢筋 检查合格证、实验报告和化学成分报告砂、石 筛分较均匀,含泥量少、泥块含量及异形颗粒含量少。 2.2 基础实施 (1)定位放线 位置符合设计要求 铁塔基础位置不得靠近电磁场强、功力大的电台,雷击区,油库,腐蚀性强的地带和易然、易爆、危险品仓库等场所。 (2)土方开挖 .应开挖到持力层 .基础坑和连系梁坑的长、宽、深符合设计要求 .注意防止意外事故发生 .同时注意保护地下文物 (3)垫层浇砼 .基础坑和连系梁坑挖好后,夯实平整,再按设计要求浇灌基础垫层混凝土(一

铁路通信铁塔维护管理办法

铁路通信铁塔维护管理办法 第一章总则 第一条铁路通信铁塔(以下简称“铁塔”)是铁路通信网重要的配套设备、基础性设施,是铁路运输生产的重要设备。通信铁塔的安全,直接关系铁路无线通信业务的正常运用和行车安全,为加强通信铁塔的安全风险管理,防止铁塔倾斜、倾覆造成人身伤害、财产损失或侵入铁路限界危及行车安全,根据《铁路技术管理规程》、《铁路通信维护规则》以及铁路安全风险有关管理要求,制定本办法。 第二条铁塔作为铁路数字移动通信系统(GSM—R)无线网和列车无线调度通信系统以及视频监控系统的安装载体,其结构分为钢管塔、角钢塔、单管塔、拉线塔等类型。一般由塔体、基础、防雷接地和平台、爬梯、防护网、天线支架等附属设施组成。 第三条各单位要认真贯彻和落实国家、铁路有关技术标准和规范,不断完善通信铁塔的建设标准,加强铁塔的专业化设计、施工、监理和技术检验检测,加大工程质量源头治理力度。建立铁塔质量跟踪制度,健全铁塔安全和质量保障体系。 第四条各设备维护单位应结合实际,推进通信铁塔安全风险管理,落实安全管理责任,强化安全风险控制,进一步完善风险防范和应急处置措施,增强对通信铁塔的安全管控能力。 — 1 —

第五条本办法适用于集团公司管内所有的通信铁塔。 第二章通信铁塔维护项目及周期 第六条通信铁塔实行日常检修、集中检修和重点整修的维护方式。 (一)日常检修 1.铁塔日常检修是对铁塔基础、塔体结构、防雷地线、警示标牌的日常性定期巡视检查,预防和消除铁塔安全隐患、及时发现问题和快速进行处理的日常性维护。 2.铁塔日常检修每月进行一次,日常巡视每半月进行一次。由各设备维护管理单位负责,各设备维护管理单位要按车间、班组管辖区段,将通信铁塔维护包保到人。 3.日常检修项目。 (1)铁塔监测告警、倾斜度及基础沉降情况检查(利用铁塔监测系统进行此项检查)。 (2)铁塔倾斜度、基础沉降告警分析(利用铁塔监测系统监测分析)。 (3)铁塔外观结构、地锚、螺栓检查。 (4)铁塔平台、爬梯、防护网、天线支架等附属构件外观检查。 (5)铁塔基础状态及周围环境检查。 (6)检查地线连接情况。 (7)铁塔顶航空标志灯、安全警示标志牌检查。 — 2 —

移动通信铁塔维护技术要点

移动通信铁塔维护技术要点 发送到手机 | 收藏 全屏阅读模式字体:小 | 大 移动通信铁塔结构安装、维护要点及质量控制 第一章铁塔、桅杆的维护 第1条塔桅构件作为通信传输天线的支持物,是重要的通信传输基础设施,塔桅结构维护工作的好坏将直接影响通信传输系统的正常工作。由于塔桅构件处于露天工作,长期经受各种自然气象和生态环境的作用,其性能结构必将深受影响,且塔桅构件除直接影响通信安全外还关系到人身安全,因此必须高度重视塔桅构件的维护保养工作。 第2条塔桅结构建成后,应设专人进行维护,并建立维护档案。 第3条一般每半年检查一次,另外每遇八级以上大风、地震或其它特殊情况后,也应作全面检查。每次检查必须有人负责、有详细记录,如有问题应及时处理。第4条检查的主要内容 1、结构变形和基础沉陷情况。结构变形主要是塔的垂直度和构件的弯曲。垂直度指塔的实际轴线偏离设计位置(轴线)的幅度,其值不大于被测高度的1/1500。构件的弯度要求包括构件整体弯曲不大于长度的1/1000,局部弯曲不大于被测长度的1/750。在检查时尤应注意天线所在位置构件的弯曲情况。基础沉陷情况要用经纬仪测量。若塔是在楼顶上,则要检查塔基周围屋面开裂变形情况。 2、结构螺栓连接的松紧程度。一般油漆涂装的塔桅结构,螺栓拧紧不容易松动,热镀锌或热喷锌的塔桅结构,螺栓容易松动。检查螺栓的松紧度时,应特别注意天线所在位置和塔柱处的螺栓的检查,检查的同时应进行螺栓的拧紧,而且整座塔宜同时一次拧紧。 3、塔灯线及塔灯的完好和紧固情况。 4、结构防腐和防锈蚀情况。采用油漆表面防腐的维护间隔时间(重新油漆)的长短应根据涂料的品种和使用环境大气状况而定。如发现涂层表面失去光泽的面积达90%,涂层表面粗糙、风化或裂开的面积达25%,漆膜起泡,或构件出现轻微锈蚀的面积达40%等情况,均应及时进行维护油漆。是局部还是全塔油漆视具体情况而定。如已有锈点,则应细致将锈斑清除干净才油漆。热镀锌防腐、防锈蚀性能较好,但难免在运输安装过程中会有局部的镀锌被碰伤,造成日后容易生锈,在检查过程中一旦发现也要及时除锈补漆(局部)。 5、结构裹冰情况。当遇到严重的裹冰情况发生,危及天线及铁塔安全工作时,应该采取临时急救措施,如采用通电加热法,使裹冰溶化,以减轻结构负荷。 6、铁塔、桅杆的维护作业属高空作业,作业人员必须有登高证,必须严格执行安全制度,确保人身安全。登高作业人员应定期进行体格检查。 第二章室外天线、馈线的安装 第一条铁塔安装验收到位,同有关单位进行天线与馈线的开箱验货,发现问题及时上报。钢楼梯踏步板应平整,直爬楼梯上下段之间及保圈竖干应连成一体。所有栏杆与相邻板之间应连接牢固。天线桅杆应安装到位,并符合设计要求。铁塔应有完善的防直击雷及二次感应装置,避雷带的引接必须符合设计和相关规范要求。

通信基站铁塔维护服务及技术要求

通信基站铁塔维护服务 及技术要求 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

《通信基站铁塔维护服务及技术要求》 一、维护工作内容: 区域内的基站铁塔和支架等的巡检维护、故障处理和抢修、应急处理、工程验收等工作。 二、日常维护要求 以下日常维护所必须执行的维护工作内容。 1、按照甲方的要求每季度对所维护区域的基站铁塔等设备进行一次巡检维护。基站铁塔现场巡检维护的主要内容包括:对基础检测、垂直度检测、螺栓补缺紧固、构件检查、防锈处理、防雷接地检查、铁塔塔基以上的金属构件(含螺栓、悬浮地脚等)进行巡检及防腐处理。并将天馈线系统的安全隐患及时反馈上报。 2、在特殊天气、灾害前后应进行应急巡检,每经六度以上地震或八级以上大风或重裹冰天气后,应对塔身轴线、基础及所有节点作全面观测检查和维护,当铁塔裹冰厚度大于30mm时,应采取适当的除冰措施。 3根据维护工作项目及巡检周期,制订维护检修计划,提供给甲方审核后执行。 4、将上月维护作业完成情况及时向甲方汇报。主要列出上月在巡检维护管理过程中所发现基站中存在的问题、跟踪及解决情况,内容应包括:时间、站址编号、站址名称、存在问题、解决情况。 5、要保证日常巡检的各项测试记录数据真实有效,并及时向甲方维护生产管理部门报告。 6、负责其维护范围内所属基站(含可移动式基站)的站址、站号、精确的经纬度、铁塔高度与类型、平台数、以及全景数码照片等数据的汇总整理,并每月月底及时上报甲方,并保证数据资料与实际设备情况准确无误。 7、根据甲方要求完成固定资产核查、登记工作,做到帐物相符。(随设备维护周期进行核查) 8、基础检测: ①.进行塔脚水平测量,检测基础相对沉降度,并对比历史记录数据,对铁塔可使用性进行评测,制定整改措施,检查铁塔基础接地是否良好。

相关文档