表E4-6 编号: 工程名称 洞庭苑 试验日期 2014年5月 29 日 试验部位 室外埋地排水管道 材 质 pvc 规 格 DN150 依据标准及要求 《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》 GB50242-2002-5.2.5条 过程 情况 简述 1、 检查皮球及管径的大小,满足皮球直径为管径的2/3; 2、 将皮球从管道的末端放入; 3、 持续灌水至皮球冲出管口为止。 试验记录 管径(mm ) 球径(mm ) 球材质 投球部位 排出部位 通球试验记录 150 100 塑料皮球 一层检查口 地面污水井 通球率100% 试验结论 试验合格,所有程序符合要求,满足建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范规定 参 加 人 员 签 字 监理(建设)单位 施工单位 中建三局总承包公司 技术负责人 质检员 施工员 本表由施工单位填写,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

表E4-6 编号: 工程名称 洞庭苑 试验日期 2014年5月 29 日 试验部位 卫生间及厨房污水管 材 质 铸铁管 规 格 DN100 依据标准及要求 《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》 GB50242-2002-5.2.5条 过程 情况 简述 1、 检查皮球及管径的大小,满足皮球直径为管径的2/3; 2、 将皮球从管道的末端放入; 3、 持续灌水至皮球冲出管口为止。 试验记录 管径(mm ) 球径(mm ) 球材质 投球部位 排出部位 通球试验记录 100 75 塑料皮球 屋顶透气孔 地面污水井 通球率100% 试验结论 试验合格,所有程序符合要求,满足建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范规定 参 加 人 员 签 字 监理(建设)单位 施工单位 中建三局总承包公司 技术负责人 质检员 施工员 本表由施工单位填写,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

排水管通球试验记录

排水立(干)管通球试验记录 编号:05-07-001 单位工程名称浙江大学医学院附属儿童医院滨江 扩建一期工程 分部工程名称建筑给水、排水及采暖 分项工程名称排水管道及配件安装项目经理李成斌 施工执行标准 名称及编号 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 试验日期试验部位地下室卫生间 排水立(干)管编号管径 (mm) 通球球径 (mm) 试验结果 排水立(干)管 编号 管径 (mm) 通球球径 (mm) 试验结果 地下室卫生间 排水管WOL2 DN100 35~75 符合要求 排水立(干)管总数:1路通球试验数:1路通球率:100 % 备 注 将直径小于排水管2/3的皮球放入管口中,再到出墙观察,水球畅通排出,施工符合设计及规范要求。 验 收结论施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人) 年月日

中华人民共和国国家标准规范用表 (GB50242-2002) 排水管道通球试验记录报验申请表 工程名称:良渚·16街区编号:05-07-001 致:浙江宏大监理工程有限公司(监理单位) 我单位已完成了1#楼排水管道通球试验的自检工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 排水立(干)管通球试验记录编号:05-07-001 承包单位(章)_____________ 项目经理_____________ 日期2007、5、20 审查意见: 项目监理机构________________ 总/专业监理工程师________________ 日期________________

风管漏光检测记录

风管漏光检测记录(总28页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

湘质监统编 风管漏光检查记录施2002-65 工程名称:湖南中医药大学第二附属医院手术室(第七、八、九层)净化工程 检测日期: 2015年 9月日共页第 1 页 分项工程名称:风管系统安装子分部工程名称:净化空 调系统 系统名称:AHU-1空调风系 统 风管级别:中压系统系统接缝总长度(m): 45.2 m 系统测定分段数(段):5 段 检测区段图示:见施工图 系统分段实测数值 序号分段接缝长度 (m) 每10m接缝漏光点处 数 18.961 29.120 39.120 4 9.6 1 5 8.4 0 6 7 8 9 10 汇总分析: 漏光检测采用220V安全电压,1000W白炽灯,系统无条形的明显漏光,每10m接缝漏光点不超过1处,且100m接缝平均漏光点不超过8处。 施工单位检测人:监理(建设)单位旁站监督人: 施工单位检测结果: 施工单位项目 专业技术负责人:年月日监理(建设)单位核查结论: 项目专业监理工程师(建 设单位项目技术负责人:年月日 注:汇总分析内容主要包括检测使用的安全光源;被检测系统缝管有无条缝型的明显漏光;被检测系统为低、中压风管,每10m接缝的漏光点是否分别超过2处和1处,且100m接缝平均其漏光点是否分别超过16处和8处。

湘质监统编 风管漏光检查记录施2002-65 工程名称:湖南中医药大学第二附属医院手术室(第七、八、九层)净化工程 分项工程名称:风管系统安装子分部工程名称:净化空 调系统 系统名称:AHU-2空调风系 统 风管级别:中压系统系统接缝总长度(m): 64.24 m 系统测定分段数(段):7 段 检测区段图示:见净化空调施工图 系统分段实测数值 序号分段接缝长度 (m) 每10m接缝漏光点处 数 1 9.6 0 2 9.6 1 3 8.6 4 0 4 8.64 0 5 9.5 6 0 6 9 1 7 9.2 1 8 9 10 汇总分析: 漏光检测采用220V安全电压,1000W白炽灯,系统无条形的明显漏光,每10m接缝漏光点不超过1处,且100m接缝平均漏光点不超过8处。 施工单位检测人:监理(建设)单位旁站监督人: 施工单位检测结果: 施工单位项目 专业技术负责人:年月日监理(建设)单位核查结论: 项目专业监理工程师(建 设单位项目技术负责人:年月日 注:汇总分析内容主要包括检测使用的安全光源;被检测系统缝管有无条缝型的明显漏光;被检测系统为低、中压风管,每10m接缝的漏光点是否分别超过2处和1处,且100m接缝平均其漏光点是否分别超过16处和8处。 湘质监统编

风管漏光检测记录

风管漏光检查记录施2002-65 工程名称:湖南中医药大学第二附属医院手术室(第七、八、九层)净化工程 检测日期: 2015年 9月日共页第 1 页分项工程名称:风管系统安装子分部工程名称:净化空调系统系统名称:AHU-1空调风系统 风管级别:中压系统系统接缝总长度(m):45.2 m系统测定分段数(段):5段 检测区段图示:见施工图 系统分段实测数值 序号分段接缝长度(m)每10m接缝漏光点处数18.961 29.120 39.120 49.61 58.40 6 7 8 9 10 汇总分析: 漏光检测采用220V安全电压,1000W白炽灯,系统无条形的明显漏光,每10m接缝漏光点不超过1处,且100m接缝平均漏光点不超过8处。 施工单位检测人:监理(建设)单位旁站监督人: 施工单位检测结果: 施工单位项目 专业技术负责人:年月日监理(建设)单位核查结论: 项目专业监理工程师(建 设单位项目技术负责人:年月日 注:汇总分析内容主要包括检测使用的安全光源;被检测系统缝管有无条缝型的明显漏光;被检测系统为低、中压风管,每10m接缝的漏光点是否分别超过2处和1处,且100m接缝平均其漏光点是否分别超过16处和8处。

风管漏光检查记录施2002-65 工程名称:湖南中医药大学第二附属医院手术室(第七、八、九层)净化工程 检测日期: 2015年 9月日共页第 2 页分项工程名称:风管系统安装子分部工程名称:净化空调系统系统名称:AHU-2空调风系统 风管级别:中压系统系统接缝总长度(m):64.24 m系统测定分段数(段):7段 检测区段图示:见净化空调施工图 系统分段实测数值 序号分段接缝长度(m)每10m接缝漏光点处数19.60 29.61 38.640 48.640 59.560 691 79.21 8 9 10 汇总分析: 漏光检测采用220V安全电压,1000W白炽灯,系统无条形的明显漏光,每10m接缝漏光点不超过1处,且100m接缝平均漏光点不超过8处。 施工单位检测人:监理(建设)单位旁站监督人: 施工单位检测结果: 施工单位项目 专业技术负责人:年月日监理(建设)单位核查结论: 项目专业监理工程师(建 设单位项目技术负责人:年月日 注:汇总分析内容主要包括检测使用的安全光源;被检测系统缝管有无条缝型的明显漏光;被检测系统为低、中压风管,每10m接缝的漏光点是否分别超过2处和1处,且100m接缝平均其漏光点是否分别超过16处和8处。

室内排水管道通球试验记录

室内排水管道通球试验记录 表E4-6 编号: 工程名称洞庭苑试验日期2014年5月29 日试验部位室外埋地排材质pvc 规格DN150 依据 标准 及要 求 《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002-5.2.5条 过程情况简述1、检查皮球及管径的大小,满足皮球直径为管径的2/3; 2、将皮球从管道的末端放入; 3、持续灌水至皮球冲出管口为止。 试验记录管径(mm)球径(mm)球材质投球部位排出部位通球试验记录150 100 塑料皮 球 一层检查 口 地面污水 井 通球率100%

试验 结论试验合格,所有程序符合要求,满足建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范规定参 加人员签字监理(建设)单位 施工单位中建三局总承包公司 技术负责人质检员施工员 本表由施工单位填写,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。 室内排水管道通球试验记录 表E4-6 编号: 工程名称洞庭苑试验日期2014年5月29 日试验部位卫生间及厨材质铸铁管规格DN100 依据 标准 及要 求 《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002-5.2.5条

过程情况简述1、检查皮球及管径的大小,满足皮球直径为管径的2/3; 2、将皮球从管道的末端放入; 3、持续灌水至皮球冲出管口为止。 试验记录管径(mm)球径(mm)球材质投球部位排出部位通球试验记录100 75 塑料皮 球 屋顶透气 孔 地面污水 井 通球率100% 试验 结论试验合格,所有程序符合要求,满足建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范规定参 加人员签字监理(建设)单位 施工单位中建三局总承包公司 技术负责人质检员施工员 本表由施工单位填写,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

风管漏光检测记录

湘质监统编 风管漏光检查记录施2002-65工程名称:湖南中医药大学第二附属医院手术室(第七、八、九层)净化工程 分项工程名称:风管系统安装子分部工程名称:净化空调系统系统名称:AHU-1空调风系统风管级别:中压系统系统接缝总长度(m):45.2 m 系统测定分段数(段):5段 检测区段图示:见施工图 系统分段实测数值 序号分段接缝长度(m)每10m接缝漏光点处数 1 8.96 1 2 9.12 0 3 9.12 0 4 9.6 1 5 8.4 0 6 7 8 9 10 汇总分析: 漏光检测采用220V安全电压,1000W白炽灯,系统无条形的明显漏光,每10m接缝漏光点不超过1处,且100m接缝平均漏光点不超过8处。 施工单位检测人:监理(建设)单位旁站监督人: 施工单位检测结果: 施工单位项目 专业技术负责人:年月日监理(建设)单位核查结论: 项目专业监理工程师(建 设单位项目技术负责人:年月日 注:汇总分析内容主要包括检测使用的安全光源;被检测系统缝管有无条缝型的明显漏光;被检测系统为低、中压风管,每10m接缝的漏光点是否分别超过2处和1处,且100m接缝平均其漏光点是否分别超过16处和8处。 湘质监统编 风管漏光检查记录施2002-65

工程名称:湖南中医药大学第二附属医院手术室(第七、八、九层)净化工程 分项工程名称:风管系统安装子分部工程名称:净化空调系统系统名称:AHU-2空调风系统风管级别:中压系统系统接缝总长度(m):64.24 m 系统测定分段数(段):7段 检测区段图示:见净化空调施工图 系统分段实测数值 序号分段接缝长度(m)每10m接缝漏光点处数 1 9.6 0 2 9.6 1 3 8.6 4 0 4 8.64 0 5 9.5 6 0 6 9 1 7 9.2 1 8 9 10 汇总分析: 漏光检测采用220V安全电压,1000W白炽灯,系统无条形的明显漏光,每10m接缝漏光点不超过1处,且100m接缝平均漏光点不超过8处。 施工单位检测人:监理(建设)单位旁站监督人: 施工单位检测结果: 施工单位项目 专业技术负责人:年月日监理(建设)单位核查结论: 项目专业监理工程师(建 设单位项目技术负责人:年月日 注:汇总分析内容主要包括检测使用的安全光源;被检测系统缝管有无条缝型的明显漏光;被检测系统为低、中压风管,每10m接缝的漏光点是否分别超过2处和1处,且100m接缝平均其漏光点是否分别超过16处和8处。 湘质监统编 风管漏光检查记录施2002-65 工程名称:湖南中医药大学第二附属医院手术室(第七、八、九层)净化工程 分项工程名称:风管系统安装子分部工程名称:净化空调系统系统名称:AHU-3空调风系统

室内排水管道灌水试验及通水试验记录簿

室内排水管道灌水试验及通水试验记录 GD2302019SZ 单位(子单位)工程名称城投·七里香榭给排水工程 子分部(系统)工程名称室内排水工程 验收部位、区、段17栋 安装单位深圳市工务建设工程有限公司项目经理(负责 人) 胡浩 施工执行标准名称及编号建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 管段编号层段材质规格 污水管道室内雨水管道灌 水至立管顶部1h 后,是否渗漏 试验结果满水15min 水面情况 再灌满5min 水面情况 17PL-1 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-2 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-3架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-4 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-5 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-6 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-7 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-8 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-9 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-10 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-11 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17NL-10 架空层U-PVC DN50 不降不降符合要求 安装单位检查结果 专业工长(施工员) 测试人员 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位 检查结论 专业监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): 年月日 深圳市建设局、深圳市档案局监制深圳市文档服务中心印制 0 1

排水管道灌水试验记录

排水管道灌水(通水)试验记录 编号: 05-06 □□□ 试验结果: 排水管道安装完毕,进行通水试验.在各卫生器具落水口进行放水,水均畅通无阻排出,检查管道及各接口处均无渗水、漏水,通水试验合格.将出水口封堵,进行灌水试验,灌水高度废水灌至地漏口,污水灌至坐便器口平,满水15分钟后水面下降,再灌满观察5分钟,水位不下降,检查管道及各接口处均无渗漏现象,灌水试验合格。整个灌水及通水试验过程符合设计及规范要求。

排水管道灌水(通水)试验记录 编号: 05-06 □□□ 试验结果: 排水管道安装完毕,进行通水试验.在各卫生器具落水口进行放水,水均畅通无阻排出,检查管道及各接口处均无渗水、漏水,通水试验合格.将出水口封堵,进行灌水试验,灌水高度废水灌至地漏口,污水灌至坐便器口平,满水15分钟后水面下降,再灌满观察5分钟,水位不下降,检查管道及各接口处均无渗漏现象,灌水试验合格。整个灌水及通水试验过程符合设计及规范要求。

排水管道灌水(通水)试验记录 编号: 05-06 □□□ 试验结果: 排水管道安装完毕,进行通水试验.在各卫生器具落水口进行放水,水均畅通无阻排出,检查管道及各接口处均无渗水、漏水,通水试验合格.将出水口封堵,进行灌水试验,灌水高度废水灌至地漏口,污水灌至坐便器口平,满水15分钟后水面下降,再灌满观察5分钟,水位不下降,检查管道及各接口处均无渗漏现象,灌水试验合格。整个灌水及通水试验过程符合设计及规范要求。

编号: 05-06 □□□ 试验结果: 排水管道安装完毕,进行通水试验.在各卫生器具落水口进行放水,水均畅通无阻排出,检查管道及各接口处均无渗水、漏水,通水试验合格.将出水口封堵,进行灌水试验,灌水高度废水灌至地漏口,污水灌至坐便器口平,满水15分钟后水面下降,再灌满观察5分钟,水位不下降,检查管道及各接口处均无渗漏现象,灌水试验合格。整个灌水及通水试验过程符合设计及规范要求。

排水管道灌水试验记录详解

编号:05–06 G 001 单位工程名称杭政储出(2006)35号地块商品住宅27#楼分部工程名称室内排水系统 分项工程名称排水管道及配件安装项目经理朱红林 施工执行标准 名称及编号 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242–2002部位1层(共8户)管材材质U–PVC 排水管编号管径(mm)持续时间(min) 试验情况 主卫排–1 50 20 灌水无渗漏 主卫排–2 75 20 灌水无渗漏 主卫排–3 110 20 灌水无渗漏 次卫排–1 50 20 灌水无渗漏 次卫排–2 75 20 灌水无渗漏 次卫排–3 110 20 灌水无渗漏 厨房排–1 50 20 灌水无渗漏 试验结果: 将本层(8户)内的各排水主管道的螺纹三通伸缩节下口处进行封堵,分别进行灌水试验,灌水以地面高度为准,满水20分钟液面无下降。检查管道及各接口处均无渗漏现象,整个灌水试验过程符合设计及规范要求。 验收结论 合格 分包单位: 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 合格 施工单位: 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责 人) 年月日

编号:05–06 G 002 单位工程名称杭政储出(2006)35号地块商品住宅27#楼分部工程名称室内排水系统 分项工程名称排水管道及配件安装项目经理朱红林 施工执行标准 名称及编号 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242–2002部位1层(共8户)管材材质U–PVC 排水管编号管径(mm)持续时间(min) 试验情况 主卫排–1 50 20 灌水无渗漏 主卫排–2 75 20 灌水无渗漏 主卫排–3 110 20 灌水无渗漏 次卫排–1 50 20 灌水无渗漏 次卫排–2 75 20 灌水无渗漏 次卫排–3 110 20 灌水无渗漏 厨房排–1 50 20 灌水无渗漏 试验结果: 将本层(8户)内的各排水主管道的螺纹三通伸缩节下口处进行封堵,分别进行灌水试验,灌水以地面高度为准,满水20分钟液面无下降。检查管道及各接口处均无渗漏现象,整个灌水试验过程符合设计及规范要求。 验收结论 合格 分包单位: 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 合格 施工单位: 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责 人) 年月日