60035500600
12002078
2000355010001000
混凝土强度等级:C35 1.57
3601950
535616.7
6000
16806kN-m
26600mm 2
18000mm 215975kN-m
25285mm 2
16068mm 228400kN
480mm
460mm 0.25
1.87
1338mm 0.69
0.95
0.9000
3276.74
a0y = MIN((Sb- bc / 2 - bp/2),h0)= λ0y = a0y / ho =
X方向上冲切系数β0y = 0.84 / (λ0y + 0.2)= 2*[β0x * (bc + a0y)+ β0y*(hc + a0x)] * βhp *ft * ho-Fl=
圆桩换算桩截面边宽 bp = 0.8 * D = X方向上自柱边到最近桩边的水平距离: a0x = MIN((Sa- hc / 2 -bp / 2),h0) = λ0x = a0x / ho =
X方向上冲切系数β0x = 0.84 / (λ0x + 0.2)= Y 方向上自柱边到最近桩边的水平距离:三、承台柱抗冲切验算:(1)第一冲切破坏锥体
作用于冲切破坏锥体上的冲切力设计值:Fl = 8 * R =柱下矩形独立承台受柱冲切的承载力按下列公式计算
Fl ≤ 2 * [β0x * (bc + a0y) + β0y * (hc + a0x)] * βhp *ft * ho
桩径D(mm):柱子宽度bc(mm):单桩净反力设计值R(kN):承台边至桩中心的距离Sc(mm):基础埋深(m):桩列间距Sa(mm):桩行间距Sb(mm):最小配筋率ρmin =0.15% Asymin=Myct=2*R*(2*Sa-hc/2)+R*(Sa-hc/2)=二、承台受弯验算:
(1) X 轴方向柱边的弯矩设计值:(绕X 轴)承台有效高度h 0(mm):承台宽度B(mm):(2) Y 轴方向柱边的弯矩设计值:(绕Y 轴)Mxct = 3 * R * (Sb - bc / 2)=钢筋面积(mm2): Asy=
混凝土抗压强度fc(MPa):
柱子高度hc(mm):钢筋面积(mm2): Asx=
最小配筋率ρmin =0.15% Asxmin=
混凝土抗拉强度ft(MPa):钢筋强度f y (MPa):一、基本资料:上式若>0即满足抗冲切要求;若<0即不满足抗冲切要求。
承台高度H(mm):八桩承台计算
基本效应组合单桩承载力N(kN):受冲切承载力截面高度影响系数βhp =
(0.9≤βhp ≤1)
承台长度A(mm):
(0.25≤λ≤1)
(0.25≤λ≤1)
21300kN
480mm
1660mm 0.85
0.80
1338mm 0.69
0.95
2889.64
3550kN
1660mm 0.85
0.53
1338mm 0.690.63
c1 = c2 = Sc + bp / 2 =
840mm
1572.65
λ1y = a1y / ho =Y 方向上冲切系数β1y = 0.56 / (λ1y + 0.2)=桩内边缘到承台外边缘的水平距离: λ1x = a1x / ho =
X方向上冲切系数β1x = 0.56 / (λ1x + 0.2)= Y方向上自桩内边缘到最近柱边的水平距离:a1y = MIN{(Sb-bc/2-bp/2),h0} = (0.25≤λ≤1)
圆桩换算桩截面边宽 bp = 0.8 * D = 作用于角桩顶的竖向压力设计值:Nl = R = 承台受角桩冲切的承载力按下列公式计算:
Nl ≤ [β1x * (c2 + a1y / 2) + β1y * (c1 + a1x / 2)] * βhp *ft * ho
X方向上自桩内边缘到最近柱边的水平距离:a0x = MIN((2*Sa- hc / 2 -bp / 2),h0)= λ0x = a0x / ho =
(0.25≤λ≤1)
X方向上冲切系数β0y = 0.84 / (λ0y + 0.2)= 四、承台角桩抗冲切验算:
(2)第二冲切破坏锥体
作用于冲切破坏锥体上的冲切力设计值:Fl = 6 * R =柱下矩形独立承台受柱冲切的承载力按下列公式计算
Fl ≤ 2 * [β0x * (bc + a0y) + β0y * (hc + a0x)] * βhp *ft * ho
上式若>0即满足抗冲切要求;若<0即不满足抗冲切要求。(1)、X方向斜截面受剪承载力计算:X方向斜截面的最大剪力设计值:
五、承台斜截面受剪承载力验算: (0.25≤λ≤1)
X方向上自柱边到最近桩边的水平距离: 2*[β0x * (bc + a0y)+ β0y*(hc + a0x)] * β
hp *ft * ho-Fl=
X方向上冲切系数β0x = 0.84 / (λ0x + 0.2)= Y 方向上自柱边到最近桩边的水平距离:a0y = MIN((Sb- bc / 2 - bp/2),h0)= λ0y = a0y / ho =
(0.25≤λ≤1)
上式若>0即满足抗冲切要求;若<0即不满足抗冲切要求。[β1x*(c2+a1y/2)+β1y*(c1+a1x/2)] * β
hp *ft * ho - Nl=
a1x=MIN{(2*Sa-hc/2-bp/2),h 0} =
10650kN
1338mm
0.69
1.040.8003
4607.74
kN
10650.00kN
边桩:
1660mm
0.850.951639mm
中桩:
460mm
0.25 1.40
2078mm
4070.35
kN 28400kN 1000000mm 2
1000mm
Fl ≤ w * βl * fcc * Al
βhs = (800/h0)1/4 =
承台斜截面受剪承载力按下列公式计算: Vx ≤ βhs *β* ft * b0x * ho X方向上自桩内边缘到最近柱边的水平距离:ay = Sb- bc / 2 - bp / 2 = λy = ay / ho =
(0.25≤λ≤3)βy = 1.75 / (λy + 1.0)=Vx = 3 * R = 承台在柱下局部受压时的计算底面积按下列公式计算: Ab = (bx + 2 * c) * (by + 2 * c) c = Min{b, bx, by} =
局部荷载设计值: Fl = 8R - F' - G =
六、承台局部受压承载力计算:
混凝土局部受压面积Al = bc * hc =
柱下局部受压承载力计算:
上式若>0即满足抗剪要求;若<0即不满足抗剪要求。 βhs *βy* ft * b0x * ho - Vx =
承台的局部受压承载力按下列公式计算Y 方向斜截面的最大剪力设计值:Vy = 3 * R =
(2 * βx1 * b0y1+βx2*b0y2) *βhs*ft * ho-Vy =上式若>0即满足抗剪要求;若<0即不满足抗剪要求。βx1 = 1.75 / (λx1 + 1.0)=λx2 =ax2 / ho= (0.25≤λ≤3)βx2 = 1.75/(λx2 + 1.0)=b0y2 = Sb =
b0y1 = Sc + Sb / 2 =
Y 方向上自桩内边缘到最近柱边的水平距离:ax2 = Sa- hc / 2 - bp / 2 = Vy ≤ ∑βhs*βxi * ft * b0yi * ho
Y 方向上自桩内边缘到最近柱边的水平距离:ax1 = 2*Sa- hc / 2 - bp / 2 = λx1 =ax1 / ho= (0.25≤λ≤3)(2)、Y方向斜截面受剪承载力计算:承台斜截面受剪承载力按下列公式计算:
9000000mm 2
314185kN