广佛江快速通道江门段辅道工程(西环路隧道~五邑路)项目
110KV电力迁改工程施工组织设计
第一章工程概况
1.1 工程概况
本标段负责施工的110KV电力管线迁改起点位置位于西环路隧道口群星变电站,沿广佛江快速通道江门段(西环路隧道~五邑路)辅道左线敷设,沿线横穿北环路、篁庄大道、双龙大道、江都东路、迎宾西路、西区工业路等主要路口,最终沿西区工业路接入白沙变电站,线路总长度约8480m,敷设方式采用电缆沟、电缆埋管、顶管等敷设方式。其中电缆沟(双回、四回、六回路)共计3018米,电缆埋管(四回路、六回路)埋管4093米,顶管770余米,各段电缆沟、埋管与顶管之间通过工井连接,线路敷设接头位置设接头井,各类工井109座,接头井12座。
我单位主要为110kv线路土建工程施工,主要包括:沟槽土方开挖及回填、钢筋混凝土电缆沟施工、混凝土埋管施工、顶管施工、工井及接头井施工、接地网敷设、支架及预埋件安装、盖板制作运输及安装等分部工程,施工工序多,周期较长,工期压力较大。
1.2 工程气象水文地质简况
1.2.1 气象条件
江门市属亚热带低纬地区,位于珠江口西岸,气候特征是温暖多雨,终年无雪,平均气温均在22℃左右,年降雨量2183.3mm。一年之中,江门主要灾害天气有暴雨(连续性暴雨和特大暴雨)、台风、干旱等。每年4-9月份是汛期,全年80%以上的降水出现在这段时间内,前期汛期雨量与后期汛期雨量大致持平,年雨日最多的年份有200天,7~9月份是台风活动的频发期,如常有暴雨到大暴雨甚至特大暴雨和12级大风,造成严重的气象灾害。
1.2.2地质情况
施工区为第四系松散沉积层工程地质区,软土沿线广泛分布,为灰黑色淤泥,夹砂淤泥含贝壳碎屑,埋藏浅。工程地质较简单,主要不良地质为潜在饱和砂土液化问题,主要特殊性岩土为软土。
根据钻孔地质柱状图分析:地层主要由素填土、粉质粘土、淤泥质粉质粘土、粉质粘土、全风化混合岩、强风化混合岩、中风化混合岩、微风化混合岩构成。根据现场查看,地质土层情况基本与地勘相符。
1.2.3沿线交通路况及管线情况
交通路况:本线路沿线经北环路、群星大道、篁庄大道、双龙大道、江杜东路、迎宾西路、西区工业路等路口,交通人流、车流量较大,开挖及埋管作业均需半幅施工,另有3段过河顶管(丹灶水、杜阮河、天沙河),因顶管作业需穿过河床底,考虑作业安全,拟待过河桥涵桩基施工后进行。
110kv线路沿线商铺、住宅、办公楼、工厂较多多,施工段地下管线众多,交叉作业多,施工状况复杂,难以连续作业,施工过程中需对现有的管线采取保护、迁改等措施,防止损坏。
1.3 工程特点及施工重难点
1.3.1、本工程主要设计指标
(1)施工主要材料
电缆沟及埋管沟槽地基承载力不得小于100Kpa,管沟垫层、底板、侧墙均采用商品砼,钢筋采用HRB400(C)和HPB300(A),埋管采用电力MPP保护套管,具体见下表:
层压实抹光,侧墙采用直插式玻璃钢支架固定。
电缆沟主要尺寸如下:
双回路电缆沟(一):宽×高1.6×1.5m,底板及墙身C25砼,200cm厚;
双回路电缆沟(二:宽×高2.0×1.15m,底板及墙身C25砼,200cm厚;35805 8BDD 话26960 6950 楐21155 52A3 劣
Sr27044 69A4 榤
四回路电缆沟:宽×高2.24m×1.98m,底板及墙身C25砼,250cm厚;
行车型四回路电缆沟:宽×高2.24m×2.03m,底板及墙身C25砼,250cm厚;
六回路电缆沟(一):宽×高3.74m×1.98m,底板及墙身C25砼,250cm厚;
六回路电缆沟(一):宽×高2.94m×1.98m,底板及墙身C25砼,250cm厚;
(
组合,连接端头用热
8φ225*10mmMPP+4φ
砼,埋管为16φ225*10mmMPP+4φ110*8mm MPP电力保护管,结构顶部覆石粉厚度500mm;
四回路埋管(二):宽×高 2.0×1.1m,埋管包封C25砼,埋管为16φ225*10mmMPP+4φ110*8mm MPP电力保护管,结构顶部覆石粉厚度1200mm;
六回路埋管(一):宽×高 2.0×1.5m,埋管包封C25砼,埋管为24φ225*10mmMPP+6φ110*8mm MPP电力保护管,结构顶部覆石粉厚度1100mm;
六回路埋管(二):宽×高 2.0×1.5m,埋管包封C25砼,埋管为24φ225*10mmMPP+6φ110*8mm MPP电力保护管,结构顶部覆石粉厚度1100~500mm;(4)顶管设计
本工程共设6处顶管,线路总长770m,顶管作业采用非开挖导向钻孔施工工艺,单洞管材8φ225*13mmMPP+2φ110*10mm,过河段顶管距河床底不小于4m,顶管深度距市政道路面标高不少于8米,顶管在出管口位置的回路间的中心间距可减少为1米。
1.3.2、施工重难点
本工程对既有110kv线路进行落地迁改,土建施工分项有:土方开挖及回填、
钢筋工程、模板工程、混凝土工程、埋管施工、顶管施工等。施工前需方案先行,尤其针对危险性较大的分部分项工程(如基坑开挖、支护、有天然气管道、高压线)需编制专项施工方案;
(1)施工控制重点
①原材料供应质量
`31063 7957 祗38484 9654 陔>30447 76EF 盯m23472 5BB0 宰K
确保钢筋、混凝土、管材等材料质量满足(或高于)设计标准;
②组织管理
施工过程中加强组织管理,强化全员质量意识,严格执行三检制度,严格控制各分部分项工程施工质量
(2)施工难点
经过现场实地勘察,主要存在以下施工难点:
①、工作面不连续,交叉作业多
电缆沟及埋管施工作业沿线通过较多交通路口,作业面被分割成许多小段,无法形成连续作业面,流水施工组织困难。
②、地下管线复杂,施工风险大
本工程设计线路较长,施工地段穿越住宅、小区及市政道路,既有管线如:地下燃气、电力管线、通信、给排水管网交错,敷设走向不明,开挖作业干扰较大,风险高。为保施工安全,我标段管线调查和协调工作强度大。
③、施工外部因素多:本施工主要地段毗邻商铺、居民小区及交通干道,安全文明施工要求高,施工须执行当地环保、交管部门相关要求,施工措施投入较多,占地改道围挡较多,在机械调配及土方运输、外围协调等方面面临很大的压力。
④南方雨季时间较长,且降水量较大。
本工程属亚热带低纬地区,位于珠江口西岸,气候特征是温暖多雨,平均气温均在22℃左右,年降雨量2183.3mm。有暴雨(连续性暴雨和特大暴雨)、台风、干旱等自然灾害。每年4-9月份是汛期,全年80%以上的降水出现在这段时间。
综合以上因素:本工程施工线路较长,但具备全面开工的线路不足,在工期条
件紧的情况下,简单的通过加大人员、物资、机械投入难以取得实效,还容易造成人员、机械窝工的被动局面。
1.3.3、整体施工部署思路
针对以上情况,电缆沟施工整体思路:加强组组管理,提前谋划,先易后难,确保人员、机械、物资供应充足的情况下,具备作业条件的优先施工,开挖一段,完成一段,最后集中力量将各分段连续贯通。
第二章编制依据
2.1 编制依据
1.电力工程施工设计图纸;
2.E40717 9F0D 鼍34912 8860 衠o26875 68FB 棻-~31425 7AC1 竁
3.
4.地下工程防水技术规范(GB50108-2001)
5.《公路桥涵施工技术规范》JTG/TF50-2011
6.《电缆线路施工及验收规范》GB50168-92
7.建筑工程质量检验评定标准(GBJ301-88)
8.钢筋焊结网混凝土结构技术规程(JGJ114-2003)
9.建筑工程质量验收评定统一标准(GB50300-2001)
10.市政基础设施工程质量检验与验收统一标准(DBJ01-90-2004)
11.钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2003)
12.混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)
2.2编制遵循原则
在充分理解设计图纸和对现场进行细致考察的基础上,根据图纸会审提出的修改意见,本施工组织设计编制原则除按照常规施工项目的传统编制原则之外,针对本工程所处地理位置、施工特点、地质水文资料和设计的特殊要求,确定补充原则如下:
1、各单项工程采用的施工方法及工艺必须是最成熟、最可靠、最有效的,以确
保百分之百的成功率。
2、突出科学管理
施工中采用信息化管理是本施工组织设计编制的要点,主要体现在:工程进度节点的科学计划和工程质量的有效监控。
3、合理进行施工总体部署,进度安排科学严密,确保按期完成施工任务。
4、施工组织设计的编制始终按照技术可靠、工艺先进、措施得力并确保工程质量和施工安全,因此在施工全过程中,我公司充分考虑在施工过程中各种有利和不利因素的前提下,把质量体系和安全措施落实到位,确保万无一失的组织好本工程施工。
第三章主要技术经济指标
3.1工期目标
-23919 5D6F 嵯%x23303 5B07 嬇Oc20178 4ED2 仒
我公司严格按照业主要求的工期进行施工。计划开工日期:2015年3月16日,计划竣工日期:2015年11月30日,总工期255天。
3.2 质量目标
1、合同范围内的全部工程的所有使用功能符合业主要求。
2、分项、分部、单位工程质量满足合同要求,达到国家现行质量检验评定标准。
3、工程质量标准达到“合格”。
3.3 安全、文明施工目标
严格遵守各项安全生产操作规程,贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,确保实现无重伤、无死亡、无倒塌、无中毒、无火灾,无事故。建立完善的安全管理体系及环境保护体系。认真执行国家有关安全及环境保护标准的技术规程、规章制度,对全体工人进行安全技术知识培训,使进场的工人了解工种的要求,掌握施