文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力线路迁改工程施工方案设计

电力线路迁改工程施工方案设计

电力线路迁改工程施工方案设计
电力线路迁改工程施工方案设计

范文范例学习指导

昌江县七叉镇农村公路拓宽改建-电力线路迁改工程

编制日期:二o年二月十六日

目录

第一章编制说明 (2)

第二章工程概况 (5)

第三章项目管理机构配备计划 (7)

第四章施工部署 (9)

第五章施工方案与技术措施 (13)

第六章质量保证体系与技术措施 (79)

第七章安全保证体系与技术措施 (92)

第八章环境保护管理体系与措施 (102)

第九章工程与施工进度计划 (108)

第十章资源配备计划 (113)

第十一章施工总平面布置图 (115)

第十二章施工场地治安保卫管理计划 (120)

第十三章文明施工体系与措施 (122)

第一章编制说明

1.1编制目的

本施工组织设计的编制目的:为本工程施工提供完整的、纲领性的技术文件,用以指导该工程的施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的施工任务。

1.2 编制原则

(1)认真贯彻国家工程建设的法律、法规、规程、方针和政策。

(2)严格执行工程建设程序,坚持合理的施工程序、施工顺序和施工工艺。

(3)采用现代建筑管理原理、流水施工方法和网络施工技术,组织有节奏、均衡和连续的施工。

(4)优先选用先进的施工技术,科学确定施工方案;认真编写各项实施计划,严格控制质量、进度、成本和安全施工。

(5)利用施工机械和设备,提高施工机械化、自动化程度,改善劳动条件,提高生产率。

(6)坚持安全第一、预防为主”原则,编制安全文明施工和生态环境保护措施,以及严防建筑振动、噪声、粉尘及垃圾污染的技术组织措施。

(7)坚持四节一保”的绿色施工原则,科学规划施工平面,减少施工占地;优化现场物资存放,减少库存和物资损耗。

1.3编制依据

1.3.1招标文件

昌江县七叉镇农村公路拓宽改建-电力线路迁改工程招标文件。

1.3.2主要规范及规程

主要规范及规程见表1.3.2所示。

表132 主要规范及规程

合同文件中明文规定的技术规范和标准,以及有关现行的国家和省部级技术规范和验收标准;

昌江县七叉镇农村公路拓宽改建-电力线路迁改工程的招标文件;

昌江县七叉镇农村公路拓宽改建-电力线路迁改工程的设计施工图纸。133 主要法规

主要法规见表1.3.3所示。

表1.3.3 主要法规

1.4 编制内容

本施工组织设计》依照招标文件的要求,结合本工程的施工特点进行编写,主要有编制说明、工程概况、项目管理组织机构、施工部署、主要施工方法和质量及安全措施、工程进度计划与措施、资源计划等各方面做了详尽的安排和布署。

第二章工程概况

2.1工程简介

昌江县七叉镇农村公路拓宽改建-电力线路迁改工程,位于昌江县七叉镇,工程投资约2092378.43元,资金来源为政府投资,出资比例100%,资金落实情况已落实。

2.2工程范围

施工图所包含的全部内容。

2.3工程内容

昌江县七叉镇农村公路拓宽改建-电力线路迁改工程施工招标范围包括:

(一)电力线路迁改部分:

1、改造线路总长4.448KM。

2、新立电杆?150 x iOm 电杆37基,新立电杆?190 x iOm 电杆2 基,新立电杆?190 x12m电杆46基,新立电杆190mm X10米x60kN.m 高强度电杆8基,新立电杆?310, 12m , 165kN.m型高强度杆电杆15 基。

3、拉线:共47组。

4、迁移S13-200kVA配变台架1处,拆装30KVA变压器1台。

(二)通讯部分:

敷设国防光缆14452米,敷设移动光缆6840米,敷设YJV22-4*10 型电力电缆1750米,直埋敷设23042米;安装路灯基础36座;新建光缆井146座。

具体以工程量清单为准。

2.4现场条件

(1)现场有施工用临时水、临时电的接驳点,我方进场后将根据现场实际进行再设置,以满足施工要求。

(2)现场材料堆场、加工车间设置在空闲场地、不得占用施工通道,并加以维护、满足施工需要,并随着施工进度随时调整。

2.5 施工目标

2.5.1 施工工期目标

工期目标:90日历天。

2.5.2质量管理目标

本工程质量符合现行工程质量验收规范标准,质量合格。

2.5.3安全管理目标

安全目标:确保不发生重大伤亡事故、杜绝重大火灾事故发生、杜绝重大食物中毒事故、杜绝重大疫情传染病事故、杜绝重大机械安全事故、杜绝重大职业病发生、杜绝死亡事故、安全防护达标率为100%。

2.5.4文明施工目标

四电迁改专项施工方案概要

新建沙良站货场站前工程 四电迁改专项施工方案 编制: 复核: 审批: 日期: 中铁十局集团有限公司新建沙良站货场工程项目经理部 二○一四年十月五日

四电迁改专项施工方案 一、工程概况 (一)工程简介 沙良货场四电改移内容包括220KV电力3.8公里、35KV增高过轨2处、路内10KV电缆1.3公里、路内10KV架空平移10公里、路内变台4座、路外10KV架空改电缆7.15公里、路外10KV架空改平移11.4公里、路外变台8座、通讯信号电缆改移18.2公里。 (二)主要迁改原则 1.凡在铁路沿线各种交叉跨越和平行,影响铁路各专业主体工程施工的电力线路均应进行迁改,不包括因修建施工临时便道、临时房屋、隧道斜井等临时设施引起的电力线路迁改,不包括因工厂拆迁、房屋拆迁等引起的电力配套迁改,不包括铁路施工取、弃土场引起的电力线路迁改。 2.10kV及以下电压等级的线路与铁路交叉跨越,采用电缆过轨的迁改方案,所采用的电缆不低于原线路技术标准。 3.35kV及以上电力线路与铁路的交叉跨越,一般采用原路径升高跨越或绕行避开铁路的设计方案;35kV及以上架空线路不宜在进站信号机内跨越铁路。 二、编制依据 投标文件、施工合同、业主要求、地方电力设备管理单位要求,采用的施工技术规范、规程及标准: 《铁路电力施工规范》 TB 10207-99 《铁路电力工程施工质量验收标准》 TB10420—2003 《铁路电力安装标准》

《电力建设施工技术规范》 《电力通讯光缆工程施工规范》 电力线路与电气化铁路交叉跨越或接近的要求 三、施工方案 1.迁改施工流程 电力迁改工程施工流程图见图一。 施工前,先进行现场调查,落实需要迁改线路的产权单位,掌握既有电力线路状况、产权单位执行的技术标准、线下工程的施工进度等基本情况,根据施工进度安排,会同产权单位、线下工程的施工单位就每一条需

电力线路迁改工程的施工设计方案

昌江县七叉镇农村公路拓宽改建-电力线路迁改工程 施 工 组 织 设 计 编制日期:二〇一七年二月十六日

目录 第一章编制说明 (2) 第二章工程概况 (5) 第三章项目管理机构配备计划 (7) 第四章施工部署 (9) 第五章施工方案与技术措施 (13) 第六章质量保证体系与技术措施 (77) 第七章安全保证体系与技术措施 (90) 第八章环境保护管理体系与措施 (100) 第九章工程与施工进度计划 (106) 第十章资源配备计划 (110) 第十一章施工总平面布置图 (112) 第十二章施工场地治安保卫管理计划 (117) 第十三章文明施工体系与措施 (119)

第一章编制说明 1.1 编制目的 本施工组织设计的编制目的:为本工程施工提供完整的、纲领性的技术文件,用以指导该工程的施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的施工任务。 1.2 编制原则 (1)认真贯彻国家工程建设的法律、法规、规程、方针和政策。 (2)严格执行工程建设程序,坚持合理的施工程序、施工顺序和施工工艺。 (3)采用现代建筑管理原理、流水施工方法和网络施工技术,组织有节奏、均衡和连续的施工。 (4)优先选用先进的施工技术,科学确定施工方案;认真编写各项实施计划,严格控制质量、进度、成本和安全施工。 (5)利用施工机械和设备,提高施工机械化、自动化程度,改善劳动条件,提高生产率。 (6)坚持“安全第一、预防为主”原则,编制安全文明施工和生态环境保护措施,以及严防建筑振动、噪声、粉尘及垃圾污染的技术组织措施。 (7)坚持“四节一保”的绿色施工原则,科学规划施工平面,减少施工占地;优化现场物资存放,减少库存和物资损耗。 1.3 编制依据 1.3.1 招标文件 昌江县七叉镇农村公路拓宽改建-电力线路迁改工程招标文件。 1.3.2 主要规范及规程 主要规范及规程见表1.3.2所示。

2018年电力线路改迁工程-三大措施

工程名称: 10kV电力线路改迁工程三大措施 编制: 审核: 批准: 编制单位:有限公司 二0一八年九月四日

安全技术组织措施 一、工程项目概况 工程名称:G204烟上线日照绕城段10kV电力线路改迁工程 主要工作内容:立杆、导线架设、设备安装、电缆敷设 二、组织措施 (一)为确保工业线施工能保质保量地顺利进行,现对参加施工的人员作如下分工: 1、项目经理: 2、现场施工技术负责人: 3、现场工作安全员: 4、工作班成员:。 5、施工前对全体人员进行“安全规范”、质量规范、技术培训的教育,对习惯性违章作业,应严格考核,并指定安全员进行检查。从思想上达到提高每个人员的“安全”意识观念。 6、施工前应根据施工图纸进行现场的技术交底,使全体人员全面了解本工程工作量,停电范围,应停电线路名称,特殊环境或地形的情况,以及应采取的技术措施。明确各岗位的工作职责及应注意的事项,为安全生产,质量保证奠下良好基础。 7、安监质检人员应在现场认真承担各自的工作职责,及时反映施工中出现的问题。对其施工中出现违反“安规”的现象,质量问题应当场提出,并及时纠正。不听众者有权令其停止施工,并汇报部门领导。 8、工作负责人、监护人在工作期间应承当其工作职责,认真负责执行。不得私自擅离开现场,因事暂时离开时,应指定专人临时负责,并通知工作班成员。 9、停电范围范围,工作票的办理(含安全施工作业票),接地线的安装、拆除、验电、复电等应指定专人负责,做好操作有人监护、有人检查、有人核实。 10、弛度观察,应指定专人负责,防止导线超牵引,使牵引力超极限而造成事故。沿线各路段应组织人员巡视,避免导、地线被障碍物挂住、碰磨,产生导、地线外表损伤,扭曲等现象。整个施工过程应保持良好的通讯联络,保证施工顺利进行。 11、现场应指定专人负责,做到统一指挥,服从安排,紧密配合,安全生产。杆塔组立、作业过程中,各主要岗位(总牵引制动,临时拉线,抱杆根部,制动操作等)应由技术熟练的操作人员专人负责。 三、安全措施: 现场施工跨越路口、0.4KV线路应做好完善安全措施。为此,班组全体成员在线路改造施工中应密切配合,落实好停电范围,填写好工作票及填写危险点分析内容,严格执行工作票所列的安全措施,严格执行“安规”、“架空线路建设规程”、“两票”中的有关规定,为确保施工安全,特制定以下措施: 1、严格遵守执行“安规”的条文内容,杜绝违章作业,施工前各班应根据现场交底认真落实

电力设施迁改管理办法通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD977 电力设施迁改管理办法通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电力设施迁改管理办法通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 第一章总则 为进一步规范公司系统电力设施的交叉跨越、穿越和迁改管理工作,保护电力线路通道资源和变电站站址资源,确保电网安全运行,特制订本办法。 本办法适用于公司系统所属各全资、控股供电企业。各全资、控股供电企业及运检公司所属资产范围内10千伏及以上电压等级的电力设施迁改管理应遵守本办法的规定。 本办法所称输变电设施是指公司所属各类在运或停运(但没有作资产报废处理)的架空及电缆电力线路、变电站及开关站等输变电设施,客户是指对公司系统所属资产范围内的电力设施提出了跨(穿)越和迁改需求的各级政府、电力用户、公路、铁路和机场等项目建设单位。 公司发展策划部是电力设施迁改管理的牵头部门,生技部、基建部为主要配合部门,共同开展相关管理工作。 第二章跨(穿)越和迁改申请程序 因公司电网建设或运行管理需要,由公司出资对现有

供电线路迁改工程施工组织设计

**路新建工程—供电线路迁改工程 施 工 组 织 设 计 纲 要 编制日期:2019年7月26日

目录 (一)工程概况及特点 (4) 1.1工程概况 (4) 1.2工程特点 (6) (二)施工现场组织机构 (9) 2.1组织机构关系图 (9) 2.2工程主要负责人简介 (9) 2.3组织机构岗位职责 (10) (三)施工方案 (13) 3.1施工准备 (13) 3.2施工工序总体安排 (17) 3.3主要工序和特殊工序的施工方法和施工效率估计,潜在问题 分析 (18) 3.4工程成本的控制措施 (29) 3.5现场标准建设措施 (32) (四)工期及施工进度计划安排 (36) 4.1工期规划及要求 (36) 4.2施工进度计划 (36) 4.3施工资源计划 (38) 4.4施工进度计划分析 (41) 4.5计划控制程序、方法及制度 (42) (五)质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (44)

5.2质量管理组织机构及主要职责 (44) 5.3质量管理的措施 (45) 5.4质量管理及检验的标准 (46) 5.5质量保证技术措施 (48) 5.6深化WHS、施工作业指导书和验评标准的现场应用 (49) 5.7基建项目缺陷管理 (52) (六)安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (54) 6.1安全管理目标 (54) 6.2安全管理组织机构及主要职责 (55) 6.3安全管理制度及办法 (57) 6.4安全组织技术措施 (59) 6.5重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制 (62) 6.6施工现场安全管理文化 (63) 6.7 配合建设单位日常检查扣分工作 (64) 6.8 严格执行《中国南方电网有限责任公司基建工作“八不准” 细则》 (66) (七)工程分包的管理 (67) 7.1工程分包的原因及范围 (67) 7.2分包商选择条件 (67) 7.3分包工程管理质量管理、工期管理、安全管理 (67) (八)环境保护及文明施工 (71)

35KV电力线迁改施工方案(兰局)

兰新第二双线甘青段(兰州铁路局管段)35kV电力线路迁改工程 施工方案 编制: 审核: 批准: 甘肃润通电气化工程有限公司 2015年3月24日 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工项目、时间地点及配合单位 (1) 3.1需要临近营业线施工的内容 (1) 3.2需要停电封锁计划施工的内容 (2) 四、施工组织及安排 (4) 五、每处施工地点机具、材料准备情况 (4) 5.1临近营业线施工所需的工具、材料 (4) 5.2停电封锁点内施工所需的工具、材料 ............... 错误!未定义书签。 六、施工方案........................................... 错误!未定义书签。 6.1临近营业线施工方案 (6) 6.2停电封锁施工方案 (9) 七、施工安全和技术的保证措施 (10) 7.1临近营业线施工安全措施 (10) 7.2停电封锁计划内施工安全措施 (10) 八、施工安全应急预案 (12) 8.1安全应急预案 (12) 8.2专项应急预案 (13) 附件一 (22)

一、编制依据 1、中铁第一勘察设计院集团有限公司设计的《兰新铁路35kV电力线路迁改设计图》; 2、《铁路营业线施工安全管理办法》铁运【2012】280号文; 3、《兰新铁路局营业线施工安全管理实施细则》兰铁办【2013】2号文。 4、《铁路电力设计规范》TB10008-2006J660-2007。 5、《电力建设安全工作规程一第2部分:架空电力线路》(DL5009.2-2004)。 6、《铁路工程施工组织设计指南》铁建设[2009]226号; 7、中国铁路总公司关于印发《铁路技术管理规程》的通知(铁总科技【2014】172号)。 二、工程概况 根据中国铁路总公司关于印发《铁路技术管理规程》的通知(铁总科技【2014】172号),于2014年11月1日起执行的《铁路技术管理规程》(高速铁路部分)第184条之规定:35kV 及以下的电线路(包括通信线路、广播电视线路等)不得跨越接触网,应由地下穿过铁路进行迁改。兰州铁路局管段共计30处35kV电力线横跨兰新客专,需进行改迁。 三、施工项目、时间地点及配合单位 3.1需要临近营业线施工的内容 1、施工内容: 横跨兰新铁路30处35kV电力线改迁前期准备工作,主要包括开挖电缆沟、电缆敷设、电缆头制作、铁塔基础浇注、铁塔组立、铁塔临时固定、既有电力铁塔拆除、横跨铁路既有35kV电力线拆除准备等施工。 2、施工范围: 陈家湾至民和南区间:K1705+700至K1707+000(2处)(此范围内的既有铁路也需上报计划进行施工) 民乐至张掖西区间:K2085+700至K2087+100(1处)、K2089+900至K2091+200(1处) 张掖西至临泽南区间:K2141+000至K2142+200(2处) 临泽南至高台南区间:K2161+800至K2163+000(1处) 高台南至清水北区间:K2217+000至K2218+500(1处)、K2252+000至K2253+500(1处) 清水北至酒泉南区间:K2267+000至K2268+400(1处)、K2288+500至K2289+600(1处) 嘉峪关南至清泉南区间:K2347+000至K2348+400(1处)、K2357+600至K2358+700(1处)、K2370+900至K2372+000(1处)、K2395+200至K2396+500(2处) 清泉南至玉门区间:K2421+400至K2422+500(1处)、K2447+900至K2449+000(1处)

电力线路迁改

电力线路迁改 迁改施工方案 针对不同得电力线路,采取不同得迁改处理方案: 10kV及以下电压等级线路交叉跨越新建铁路,采用电缆穿管过轨方式处理。 35kV及以上电压等级线路交叉跨越新建铁路,均采用升高跨越方式,跨越杆一般采用自立型铁塔。如果既有杆塔形式或绝缘子形式不满足相关规范,原则上要加以改造,以满足规范要求。 平行接近新建线路得电力线路迁移,原则上根据地形地貌采用架空线路,无径路条件时采用电缆。 对于单个工点得迁改工作,制定迁改方案并得到产权单位得认可就是最为关键得环节。一般来说,通过现场调查工作,互相协商,按照设计标准与迁改技术要求,可以制定出初步得迁改方案。但就是,迁改方案要得到产权单位得认可,经常需要作大量得协调工作。这个阶段所需得时间也较长,需要与产权单位一起进行现场调查,反复协商取得一致意见,形成最终得迁改方案。 10kV及以下架空线路交叉跨越迁改方案 10kV及以下线路跨越轨道一般采用预埋钢管电缆过轨方式,如图所示,先将合适尺寸得钢管交予土建作业队,在土建施工过程中先预埋钢管,待钢管埋设完毕后,电缆从钢管中穿过,沿道床通过路基后顺电杆而上,在电杆上距地面2米范围内用钢管进行保护,电缆头终端与架空线路连接,完成跨越迁改。 埋设工作。

迁改工作尽量在铁路两侧线路已经架设完毕后开始,精心准备,缩短停电时间,保证当地居民得生产生活不受大影响。 两端得电缆终端均需进行接地处理;迁改作业必须严格按照停电作业程序进行,电缆接火时,保证电缆与既有线路相位与相序一致。 35kV及以上高压架空线路交叉跨越迁改方案 35kV及以上电力线路跨越采用架空跨越,一般采用铁塔进行跨越。根据轨道距地面高差选用适当得铁塔,一般选择20米以上铁塔进行跨越,确保跨越线路距轨面或接触网得距离满足规范要求,跨越档一般采用独立耐张段,用耐张线夹与双绝缘子串连接,完成跨越。如图所示: 杆向线路外侧迁移。 ,且尽量避免转角,电杆组立后,安装横担,架设导线,新线架设可预留长度,临时固定在支柱上,停电拆除需迁改段线路,新线与既有线通过电连接线夹连通,拆除迁改支柱。 注意线路走向不能满足直线时,转角大于12度时须作耐张,小于12度时可设拉线加固;线索接头距电杆不宜过远,一般为5至8米;在迁改地段附近若有耐张杆, 既有 电杆 拆除 电杆 新立 电杆

2018年电力线路改迁工程-施工方案

施工方案 10kV电力线路改迁工程 编制: 审核: 批准: 编制单位:有限公司 二0一八年九月四日

施工方案 一、编制依据 依据供电公司对10kV配电工程设计方案,按照《电气装置安装工程施工及验收规范》、《中低压配电网标准化作业指导书》、《中低压配电网实用技术指导书》等相关规定,并结合我公司经验制定本方案。本施工组织方案作为指导施工的依据,突出科学性及可行性,是确保优质、安全、文明、准点完成全部施工任务的重要经济技术文件。 二、工程概况 工作任务:10kV电力线路改迁工程。新立电杆25基,敷设YJV22-3*120电缆0.2千米,敷设 YJV22-3*300电缆0.15千米,敷设YJV22-3*400电缆0.85千米;敷设YJV22-4*150电缆0.35千米,敷设YJV22-4*95电缆0.3,千米;敷设Φ200MPP管2536米,敷设Φ100MPP管1465米;新安装分界开关3台,负荷开关5台。 三、工程现场管理: 施工危险点: 1、触电伤人: (1)施工前必须将供给到该线路电源全部停电,并断开作业地段内有可能返回低压电源的开关;断开作业地段内用户侧电气开关,做好防止用户返送电措施。 (2)验电,并在工作地段两侧挂好接地线。 (3)若有感应电压反映在停电线路上,应加挂接地线。 (4)雷电时严禁进行操作。 (5)施工前必须向全体施工人员交代清楚临近、交叉跨越、平行带电线路,必须设专人监护。 (6)登杆工作时,必须认清停电名称和杆号,由两人进行,认真履行监护职责。 2、高空坠落和坠物伤人: (1)登杆前检查脚扣、安全带是否牢固可靠,检查梯子(脚钉)是否完好,检查杆根及杆的埋深有无问题。 (2)高空作业必须系好安全带和安全附绳,戴好安全帽,施工作业换位不得失去安全带的保护。进入施工现场必须戴好安全帽,并系好帽绳。 (3)杆上工作严禁向下抛物,工具、材料用绝缘绳索传递,工作现场设围栏、设标示牌和跨越架,现场防止杆塔上掉落材料、工器具砸伤过往行人和车辆,公路设专人监护过往车辆和行人。 3、跑线伤人: (1)紧、放线工作所使用的工器具、设备应合格,应满足荷重要求,还应设专人指挥,统一信号,并保证信号畅通。 (2)对于交叉跨越各种线路、铁路、公路,应取得主管部门同意,做好安全措施和搭设好跨越架,应在施工现场的道路两侧明显处设立“电力施工车辆慢行”警示牌,并设专人持信号旗负责指挥过往车辆和行人,对于行人和车流量比较大的地段,请公安交警给予配合指挥。

高速公路建设项目电力通信设施迁改工程费用标准

附件 河南省高速公路建设项目电力通信设施 迁改工程费用标准 一、电力设施 (一)低压线路(0.4kV及以下) 低压线路迁改纳入由地方政府负责的征地拆迁中。按需拆除原线路杆间距离计算迁改赔偿费用。 说明:指导价格包含金具、杆塔、线、占地、附着物补偿、利润、税金、设计、原线路拆除等全部费用。 (二)高压线路(10KV及以上) 按迁改后电力线路杆(塔)间距离长度计算迁改费用。

说明: 1. 指导价格包含金具、杆塔、线、占地、附着物补偿、利润、税金、设计、协调、原线路拆除等全部费用。 2.10kV、35kV迁改一处小于3档时按3档计算;超出3档时,超出部分按上述费用标准乘0.8系数计算。 3.10kV改迁时跨越高速的一档的档距大于80米时,该档的迁改费用可参照35kV单价。 4.上表中110kV-500kV改迁费用跨越方案按照耐-直-直-耐考虑,导线采用630mm2截面;当跨越方案采用耐-耐方式时单价按上述费用标准乘以2系数;采用耐-直-耐方式时单价按上述费用标准乘以1.25系数;若改迁方案超出耐-直-直-耐方案,超出部分按上述费用标准乘以0.8系数计算。 5.500kV的停电协调费另计。 6.改扩建项目考虑行车干扰费、保通费等,35kV以下每处增加5万元,35kV以上每处增加8万元。 (三)变压器 变压器迁改时原则上应原变压器迁移;必须更新时,仅可提高一级。 说明:费用包含支架、占地、附着物补偿、利润、税金、设计、协调、原设备拆除等

全部费用。 (四)地埋线路 按迁改线路电缆长度计算迁改费用。 说明: 1.指导价格包含保护管、线、占地、附着物补偿、利润、税金、设计、协调、原线路拆除等全部费用。 2.改扩建项目考虑行车干扰费和保通费,在上述费用标准上增加5%。 二、通信设施 (一)军用光缆 结合具体情况,与产权单位协商处理。 (二)其他通信设施 按迁改线路长度计算迁改费用。

10kv及以下电力线路迁改专业分包规定合同

中铁五局贵州公司贵阳枢纽西南环线铁路工程 项目经理部 10KV及以下(含变电台及线路所有管道)电力线路迁改专业分包合同 合同编号:ZTWJXNHX-站前2标-JD(2014)-迁改DL-006

合同条款 合同编号:ZTWJXNHX-站前2标-JD(2014)-迁改DL-001 工程承包人:中铁五局贵州公司贵阳枢纽 西南环线铁路工程项目经理部(以下简称甲方) 工程分包人:四川华蓥市南方送变电有限公司(以下简称乙方)签约地点:贵阳花溪 签约时间: 2014 年 10 月日 就本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则鉴于中铁五局与业主已经签订施工承包合同(以下称为总包合同),甲乙双方就分包工程施工事项经协商达成一致,根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确双方的权利、义务和经济责任。为保证西南环铁路顺利施工,完成西南环线2标铁路沿线10kv及以下(含变电台及线路所用管道)电力线路迁改工作,在明确分工,加强合作的前提下,为保质保量按期完成工程施工任务,经双方友好协商签订如下合同条款,以资共同遵守。 第一条工程概况 1、分包工程名称:西南环线铁路2标10KV及以下(含变电台及线路所用管道)电力线路迁改工程 2、分包工程地点:南明区马寨村;花溪区谷立村、孟关乡;金开区付关村、杨冲村;花溪区杨柳塘村、新关口村;贵安新区罗平村、思雅村、摆门村。 3、分包工程承包范围及工作内容:结合地方规划要求,按设计标准组织实施完成西南环线2标10KV及以下(含变电台及线路所用

管道)电力线路迁改工作,拆除红线环围内电力线路,新架部分架空线路、制作电缆终端头和铺设高压电缆穿管地埋过轨,土地、青苗、地面附作物协调处理,环保、排污处理,电磁污染处理,电气设备、瓷附件、电缆终端头、电缆试验与修试、安装高压断电和避雷接地装置、接地电阻检测、隐蔽工程验收、中间检查、末次检查,带电作业或办理停电工作票、搭火送电,迁改技术资料收集整理,交工验收、竣工成册。 第二条合同价款及结算支付方式 1、分包工程数量;10KV电力线路迁改方式过轨处理:50处,10KV电力线路迁改方式平移处理:1公里;低压电力线路迁改方式过轨处理:72处,低压电力线路迁改方式平移处理;4.5公里;变电台迁改量:9座。 2.、双方协商确定本合同价款为;10KV电力线路迁改方式过轨处理:单价¥109500.00元。合计¥5475000.00元(大写:人民币伍佰肆拾柒万伍仟圆整);10KV电力线路迁改方式平移处理:单价¥248200.00元。合计¥248200.00元(大写:人民币贰拾肆万捌仟贰佰圆整);低压电力线路迁改方式过轨处理:单价¥29200.00元。合计¥2102400.00元(大写:人民币贰佰壹拾万贰仟肆佰圆整);低压电力线路迁改方式平移处理:单价¥109500.00元。合计¥492750.00元(大写:人民币肆拾玖万贰仟柒佰伍拾圆整);变电台单价¥40880.00元,合计¥367920.00元(大写:人民币叄拾陆万柒仟玖佰贰拾圆整)。本合同总价:8686270.00元(大写:人民币捌佰陆拾捌万陆仟贰佰柒拾圆整)。 3、本合同价款是按总包合同质量标准实施和完成本合同工程量所列项目所有工作内容的综合单价,包含了乙方为完成各项目需要的劳务、机械、小型机具、材料及配件、水电气、安装、缺陷修复、利润、税金、安全、环保、调遣(进出场)、临时工程的建设与拆除、

线路迁改协议书

迁改协议书 甲方: 乙方: 工程地点: 签约时间: 年 月 日

迁改协议书 甲方: 乙方: 甲方因____________需对 供电局______________________________(具体范围以经双方审定的施工设计为准)进行迁改。为明确双方职责,确保本迁改项目顺利实施,经双方协商达成如下协议: 第一条 工程概况 1. 工程名称: 2. 工程建设地点: 第二条 双方管理职责 1. 甲方职责 1.1 承担迁改工程所涉及的全部费用,包括规划审批、土地征用、房屋拆迁、青苗和林木补偿、迁改设计、施工及监理、交叉跨越、迁改后旧线路拆除、转供电相关措施、因迁改方案无法避免给客户造成的停止供电损失、受迁改停电影响其他客户提出的赔偿等所发生的费用。 1.2 在进行建设施工期间,负责对未进行迁改及迁改后的电力设施进行保护,承担因甲方组织进行的施工造成危及电力设施安全运行的抢修费、电量损失费、恢复费等相关费用。 1.3 将拟委托进行设计、施工、监理单位报乙方进行资质审查,委托具备相应设计资质的单位进行设计;委托具备相应资质的单位进行施工;委托具备相应资质的监理单位进行监理;在设计、施工、监理单位资质未通过乙方审查前,不得自行组织开展电力设施迁改工作。 1.4 自行组织设计、施工、监理单位开展电力设施迁改工作。 1.4.1 完成初步设计后,委托第三方专业机构开展初步设计审查工作,并出具书面审查报告。 1.4.2 将初步设计、初步设计审查报告报乙方审批,审批完成前,不得开展施工设计工作。 1.4.3 组织设计单位根据乙方初步设计审查意见,开展施工设计,完成施工设计后委托第三方专业机构开展施工设计审查工作,并出具书面审查报告。 1.4.4 将施工设计、施工设计审查报告报乙方审批,审批完成前,不得自行委托施工单位开展施工工作。 1.4.5 负责将设计变更文件报乙方审批,审批通过后,方可组织实施变更方案。 1.4.6 将迁改工程拟选用的主材供应商报乙方审核,迁改工程所用物资均符合南方电网公司设备相关入网标准,且本年度未发生过因设备自身技术、质量缺陷等原因导致输配电设备停运的事件。 1.4.7 组织施工单位向乙方上报停电申请。 1.4.7.1 根据工程进度,委托专业机构向乙方书面报送迁改工程各阶段验收报告,并向乙方申请对迁改工程进行中间验收、停电前验收、竣工验收。 1.4.7.2 申报停电计划时,须向乙方提供中间验收、停电前验收、设计审查、设备审批记录表,否则乙方可不受理停电申请。 1.5 负责将经乙方审定的迁改设计报规划部门批复,并办理《建设工程规划许可证》及其他相关建设许可手续。

三电迁改项目工程经过流程

电力迁改工程流程 一、现场工程量调查 1 、交叉角度、交叉里程点(是否同时跨越复线) 2 、征地界宽、铁路边线与线路关系 3 、两侧杆塔呼称高、杆塔类型、基础类型、及延伸线路杆塔情况, 杆塔上是否有通讯设施(ADSS、OPGW)、杆塔档距及距铁路 边线距离。 4 、地面附着物、农作物、道路、电力通讯线路、树木、房屋、河 流及排水沟、水池(养殖水池)的情况 5 、地点名称、村屯乡镇、上级管辖单位、 6 、与铁路土建单位技术交底 7 、梁场里程点 二、与发包单位签订合同 1 、工程数量 2 、工作内容 3 、工程价款 4 、工程地点 5 、工程名称 6 、甲乙双方单位全称及税号、开户行、账号 7 、双方责任 8 、开竣时间 9 、确定内业资料版本

三、具体实施 具体实施时有两种形式,如果由产权单位全程组织实施则与产权单位签订电力迁改委托合同,进行下列流程的(一)、(三)、(六)、(七)项;如果由我方自行组织实施则由产权单位向设计、监理、施工单位授权,按照(一)至(七)项逐项实施。 (一)向产权单位申请 1 、清单数量表(线路名称、电压等级、杆塔号、回路) 2 、申请函(单位名头、工程名称) 3 、产权单位接待部门(发展策划部) 4 、专项工程负责人 5 、同时开展调度部门停电计划、线路实验费用,生计部、输电部设计标准。 (二)、向设计单位申请(供电公司委托授权) 1 、设计部门、产权单位、三电迁改部门联合勘察现场 2 、签订合同工程数量 工作内容(规划文件→初设图纸→施工图纸→竣工图纸,如有电子版) 工程价款(勘察、设计费) 工程名称 双方责任 双方户名、税号、开户行、账号 3 、与勘察人员做地勘及地表勘察情况

电力线路迁改协议书(三方)教程文件

段电力线路迁改协议书 甲方(迁改人): 地址: 联系人:联系电话: 乙方(供电公司): 地址: 联系人:联系电话: 丙方(承包人): 地址: 联系人:联系电话: 根据项目建设需要,对工程建设占地范围内的段电力线路设施进行迁改。依据《合同法》、《电力法》、《电力设施保护条例》的相关规定,甲、乙、丙三方协商达成如下协议。 一、乙方同意对甲方负责建设的段内交跨的乙方所辖的高压输电线路进行迁改。 二、甲方承担所涉及线路的迁改费用。 三、丙方受甲方委托,负责该线路迁改工程施工。 四、甲方的权利和义务 1、按照合同约定及时支付迁改线路所需工程费用; 2、施工前向乙方提供项目占地界和相关数据资料; 3、负责线路迁改所涉及到下列手续办理及费用支付:

A、 B、 上述手续办理中,甲方委托丙方办理的为: 4、在项目施工时,不得出现危害电力设施安全的行为。 五、乙方的权利和义务 1、积极配合甲方的工作,按照甲方的施工进度要求提前做好线路的停电工作; 2、按照电力行业相关技术标准的要求,对迁改线路进行验收;对不符合技术要求的迁改线路提出整改要求; 3、监督丙方按时保质完成线路迁改工作,负责对迁改工程进度、施工质量等进行监督和验收。 六、丙方的权利和义务 1、按照本协议约定,受甲方委托,负责线路迁改施工和手续办理; 2、丙方应根据施工计划合理安排施工,按照本协议约定的工期完成施工; 3、应确保按照线路迁改工程的设计图纸完成施工,符合国家及电力行业相关标准的要求; 4、在线路迁改施工中建立安全质量保障体系,设立专职安全监督人员,确保安全施工无事故,并独自全责承担安全事故法律责任。

七、线路迁改工程内容 迁改工程设计文件中所涉及的工程内容: 等输电线路设施的迁改工作。(详见设计文件) 八、工程费用及付款方式 1、根据迁改工程设计文件,经甲方、乙方与丙方协商一致,迁改工程费(固定价)总计元。大写:元整。由丙方包干使用。 该费用包括设计费、监理费、施工费、线路装材费、税费等丙方完成本合同迁改工程所包含的一切费用。 2、付款方式 (1); (2)甲方在线路迁改工程竣工且经乙方验收合格后15天内向丙方支付剩余全部工程费用。 (3)甲方付款前,丙方需向甲方提供按增值税适用税率 %开具的增值税专用发票。若因丙方提供发票不符合约定,甲方有权拒绝付款,若丙方提供发票致使甲方产生税务风险损失,丙方需承担因此带来的损害赔偿责任。 九、施工期限

电力迁改施工方案

胶新铁路电气化改造工程 (电力专业) 电力迁改施工方案 编制: 审核: 批准: 中国铁建电气化局集团有限公司 胶新铁路电气化改造工程施工指挥部 二〇一三年三月二十日 专项施工方案报审表 工程项目名称:胶新铁路电气化改造工程

施工合同段:胶新铁路电气化改造站后标段编号:

电力迁改施工方案 1、施工项目简介 电力迁改工程是对影响电气化改造的10kV及以下电力线路采用架空线路或电缆向铁路外侧平移迁改和对影响站场1050改造的既有升降式投光灯塔进行拆除的作业。属于邻近营业线C类施工项目。停电作业时,需要供电段配合。 2、编制依据 1)铁道部颁发的《铁路营业线施工安全管理办法》(铁运【2012】280号); 2)济南铁路局颁发的《济南铁路局营业线施工安全管理实施细则》(济铁总发【2013】66号); 3)胶新铁路电气化改造工程电力专业相关设计图纸; 4)铁路电力工程施工质量验收标准; 5)铁路电力工程技术指南。 3、作业时间及地点 施工地点及范围详表如下:

各车站影响1050站改的投光灯塔距离线路距离表 4、组织机构

5.迁改方案 架空改架空平移 5.1.1原架空线路平行于铁路线,距铁路距离在10-15米之间,本次迁改采用LGJ-70导线向田野侧平移。 5.1.2根据施工图纸,定测、复测记录,标记杆坑、拉线坑位置、转角方向及相关地形及土质情况,施工前对桩号进行复核。 5.1.3、根据定测记录,进行架空线路的改迁施工,工序包含基坑开挖、立杆、回填、拉线制作、杆顶组装、瓷瓶安装、导线架设、接地制作等。施工完成后,对改迁线路进行绝缘及接地电阻测试。 5.1.4在供电段确定的停电检修范围内,对线路停电验电,外侧段挂接地封线。完成倒接后,清理并逐段复查现场,消点作业。埋设接地装置和电缆标示桩,并进行相关的接地电阻测试。 5.1.5配合供电段现场人员检查无误后,恢复送电。 架空线改电缆 5.2.1原架空电力线路平行于铁路,距铁路线在10-15米之间,本次施工采用YJV22-10 3*95型电缆线路向田野侧迁改。 5.2.2根据定测的位置,进行电缆施工,包含电缆沟开挖、电缆敷设、回填、电缆标桩埋设、标桩喷字、接地等。施工完成后,进行绝缘测试、接地电阻测试及

电缆迁改方案(模板)

10kV电缆改迁施工方案 编制:________________ 审核:________________ 批准:________________ 有限公司 年月日

第一部:工程概况 1.1工程名称:10kV电缆改迁施工方案 1.2 工程地点:广州市越秀区____________________ 1.3 工程任务:将110kV星星站10kV月亮线F11(XXX段至XX 开关)改迁 1.4需要停电线路: 1.5 主要工程量: 1.5.1. 制作电缆中间头 2 套 1.5.3. 其他施工图中所包含的工程量。 第二部分:施工方法及步骤 2.1前期准备 2.1.1施工准备工作: 1)工作负责人办理线路第二种工作票: 2.2.施工人员及材料准备工作 1)人员组织准备: 2)工作票:前期工作负责人办理线路第一种工作票,报调度批准;

3)材料准备:电缆中间头2套等; 4)工器具准备:钢撬5把; 撬杠4根; 电缆压接钳2把; 其他手工具按现场需要配置; 5)防护用品配置:安全帽15顶(要求现场工作人员必须戴安全帽); 工作服15套(要求现场工作人员必须穿工作服); 铁马凳20个; 安全警示牌(根据现场需要配置); 6)车辆准备,工作车2辆。 7)掀开电缆沟盖板 人工掀开现状电缆沟盖板,现场安排合理,现状盖板堆放位置布置合理,现状电缆沟盖板打开后,做好现状电缆沟的保护。人工掀开盖板要求做好安全保护措施。(安全措施详见安全交底) 2.3电缆解口触电的风险; 2.3.1电缆沟内电缆复杂,有认错电缆的风险; 2.3.2控制措施:停电前用电缆路径仪从环网柜处沿电缆路径识别电缆并做好标记,停电后用电缆识别仪仔细检查停电的线路并做好标记,电缆解口时,工作人员穿好绝缘鞋戴绝缘手套,戴防爆型安全帽,先用接地良好的接地线夹住钢钉,一人站在绝缘板上拿绝缘棒夹住钢钉,另一个人用手锤将钢钉端打入电缆内,确保电缆没电在开始用大

(精选)电力设施移改工程施工合同范本

施工合同 合同编号: 工程名称:******电力线路迁改工程 发包方(甲方):******************** 承包方(乙方):************************* 合同签订时间:年月日 合同签订地点: ****************

合同双方: 发包方:*********** (以下简称“甲方”) 承包方:********* (以下简称“乙方”) **********工程经招标活动,由乙方负责其线路迁改工作,为明确甲乙双方 的权利和义务,依照有关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用 的原则,双方就本建设施工事项协商一致,订立本合同。 第一章一般条款 第一条工程概况 工程概况: 一、工程名称:华*********电力线路迁改工程 二、工程地点: ********* 三、电压等级:10千伏、0.4千伏、110千伏 四、建设规模: (1)新建造10千伏线路**千米,**千伏线路**千米导线采用架空绝缘线; (2)组立水泥电杆35基,110千伏铁塔***基,10千伏铁塔****基。 (5)其他安装材料详见预算书 五、工程性质:线路迁改改。 六、承包方式:包工包料。 七、承包范围: 1、材料、设备、物资采购。 2、线路迁改工程施工。

八、工程期限:由签订的工程合同之日起至工程竣工,确定工程总工期为 60 天(正常施工天数)。 准; 九、合同价款: 1、本工程合同总价为人民币:******** 分(¥***** 元)。最终工程结算价款以合同价为准。 第二章双方责任 第二条甲方工作 一、甲方在约定的时间内完成以下工作: 1、办理土地开挖、征用、拆迁等办证手续工作,使施工场地具备施工条件,在开工后继续负责解决以上事项遗留问题; 2、甲方协调施工场地周围建筑物和地下管线的保护工作,开工前向乙方提供市政规划局地下设施管线走向图,无图部分由乙方自费探明,双方并约定为:甲方负责有关部门的协调工作,乙方负责处理施工中的保护工作。保护要达到有关部门的要求和满足工程施工需要。施工中如有损坏,乙方负责修复并赔偿一切损失。 3、甲方依合同约定,按施工进度拨付工程款,保证工程连续施工所需的资金。 二、甲方未按合同约定履行以上义务,延误工期予以相应的顺延。 三、甲方如将上述某项工作以书面委托乙方完成,甲方应承担相应费用。但事先应订协议并经财政部门同意。

地方电力迁改施工方案

新建铁路大理至丽江线电气化工程 大理至大理东、大理至大理北区间 地方电力线路迁改施工组织方案 编制: 审核: 批准: 中铁电气化局集团一公司 大丽项目经理部 2010年7月

目录 一、概述 (1) 二、施工组织 (2) 1、劳力组织 (2) 2、机械、工具配置 (2) 3.施工方案 (2) 三、施工安全措施 (3) 1.安全注意事项 (3) 2.应急措施 (3) 四、施工工期安排: (5) 五、新建铁路大理至丽江线 (大理至大理东区间、大理至大理北区间)地方电力线路迁改施 工作业流程图 (6) 六、施工安全关键环节卡控表 (7) 一、概述 本次施工为大丽线地方电力线路迁改工程剩余的最后三处,分别为广大线K202+240(对应大丽线K002+100)处35kV天瓦海线,对既有铁塔进行加高;K202+300(对应大丽线K002+035)处10kV413满江线,拆除现跨越铁路的电力线路;K202+360(对应大丽线K002+000)处10kV417水泥厂线,拆除现跨越铁路的电力线路。因大理市供电有限公司停电时间不确定,具体施工日期按日计划提前三天提报。 地方电力线路迁改明细表:

二、施工组织 3.施工方案 按照《昆明铁路局营业线Ⅲ级施工分类及施工安全管理办法(试行)》昆铁办【2009】288号文件规定,本次施工为Ⅲ级B类。 本次施工计划利用两个天窗点全部完成三处地方电力线路迁改施工。因大

理市供电局停电时间不确定,具体施工时间按日计划提报。 加高K202+240处35kV天瓦海线,在旧铁塔附近立21米新铁塔一基(远离铁路130米外),施工前提前组立好新铁塔,利用汽车吊将旧线路上的导线吊至新塔后安装固定好即完成。 拆除K202+300处10kV413满江线、K202+360处10kV417水泥厂线,根据线路跨越特点拆除时采用人工和机动绞磨配合,再以人工作业梯车为支点的方法由山上向山下方向拆除跨越线。在跨越线下方铁路利用人工梯车(广大线、大丽线各一台)作为支点,每台梯车配备6人(上方2人、扶梯车4人),当跨越线下放到临近接触网时,梯车作业人员用工具将其举起以防止拉伤接触网,跨越线下放到没有张力时两台梯车作业人员同时用断线钳将其断开,地面人员迅速将线条移出铁路限界,跨越线拆除完毕。因跨越线同时跨越广大线、大丽线所以必须同时封锁大理至大理东、大理至大理北区间。 三、施工安全措施 1.安全注意事项 (1)施工负责人、驻站防护员、现场防护员必须携带对讲机等通信设备,随时监听列车运行情况,发生异常情况时可直接通报车站值班员和现场。 (2)杆上作业人员必须系好安全带,全体作业人员必须戴安全帽。地下作业人员不得在钢轨上坐卧、休息,工具、材料不得侵入铁路建筑接近限界,所有工料具不得抛掷,要用绳索传递。 (3)验电时须戴绝缘手套、穿绝缘靴,使验电器上部金属触头接触到导电部分,亮灯或音响视为有电。施工点两侧必须挂接接地封线。 (4)拆除地方电力线路时采用接触网停电天窗点施工。施工具体时间根据路局批准的天窗点。施工前三天与大丽基础设备维修车间联系配合事宜。区间拆除电力线施工时,车站设驻站防护员,在施工地点左右1000米处设防护人员。防护人员用无线报话机及时通报列车运行情况。施工负责人确认在接到电力调度下达的停电命令作业票后,先验电接地方可作业。作业完成后及时向

KV输电线路铁塔迁改方案

潮城35kV线路盐场支线04#铁塔迁改工程 停电施工方案及措施 天津滨电电力工程有限公司 2017年 03月 08日 批准:日期: 审核:日期: 编写:日期:

目录 一、工程概况.......................................................... 二、停电线路及工作内容................................................ 三、危险源点及控制措施................................................ 四、停电作业安全预防措施.............................................. 五、停电施工应急预案.................................................. 六、安全组织机构...................................................... 1.总包单位安全组织结构图........................................... 2.分包单位安全组织结构图........................................... 七、停电施工所需工器具................................................

一、工程概况 本期工程现状本工程位于滨海新区,现状35kV潮城盐场支线2#塔-10#塔为双回塔单侧挂线,挂线位置位于面向大号侧方向左侧挂线,现状导线为 JL/G1A-150/20钢芯铝绞线,现状地线为GJ-35钢绞线。现状线路下方有一根24芯ADSS。由于安阳道将进行道路施工,现状35kV潮城盐场支线4#铁塔位于在建安阳道南半幅,影响道路施工,因此需进行迁移。 本工程在安阳道北侧新建铁塔1基(#N1),新建铁塔-原10#导、地线利旧,新建N1#铁塔-3kV潮城盐场支线#2新设导地线,重新按原张力进行紧线。新设导线采用JL/LB20A-150/20钢芯铝绞线,地线采用JLB20A-35。本工程新挂导线路径长度361m。基础型式全部采用台阶式基础。 新建线路绝缘子悬垂串、耐张串、跳线串均采用FXBW-35/70型复合绝缘子。悬垂串采用独立双挂点双串,耐张串采用单串双联,跳线串为单串单联,外加重锤。 二、停电线路及工作内容 1、停电线路名称: 潮城35kV线路 2、停电工作范围: 35kV潮城盐场支线2#塔—5#塔 3、计划停电日期及时间:

相关文档
相关文档 最新文档