文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 仓库土建工程施工组织设计方案

仓库土建工程施工组织设计方案

仓库土建工程施工组织设计方案
仓库土建工程施工组织设计方案

正元化肥60-80项目

综合仓库土建施工方案

编制:

审核:

批准:

中化集团

二零一三年一月三十号

目录

一、工程概况 (1)

二、编制依据 (2)

三、施工顺序 (3)

四、施工准备 (3)

五、主要施工方法 (5)

六、机具配置 (15)

七、人员组织 (16)

八、施工目标 (17)

九、质量保证措施 (17)

十、安全保证措施 (19)

十一、文明施工 (20)

十二、施工组织机构 (21)

一、工程概况

综合仓库工程属于正元化肥60-80项目第四标段中一个新建项目,

开挖深度-1.9m,但整个施工厂区地下水位较高,为确保工程安全、顺利施工,特编制此施工方案。

综合仓库轴线距离79.5m×21m,结构形式为钢筋混凝土排架结构,填充墙±0.00以下采用M10水泥砂浆砌筑MU20烧结砖,±0.00以上采用M5混合砂浆砌筑MU5烧结空心砖,墙厚240mm,地上1层,基础为有梁式独立桩承台,地基处理采用预应力高强钢筋砼管桩。

基底相对标高为-1.9m,根据地勘报告-0.6m左右就见地下水,施工时要进行明泵基坑排水,必要时采取降水措施。

基坑开挖暂考虑边坡用砂袋护坡,施工中视边坡情况必要时再打木桩配合砂袋进行边坡支护。

本工程垂直运输采用两套龙门架卷扬机配合。

二、编制依据

2.1施工图纸

2.2施工手册及现行规;

2.3施工现场的实际情况;

2.4《混凝土工程质量验收规》——GB-50204-2002

《建筑工程施工质量验收统一标准》——GB50300—2001

《建筑地基基础工程施工质量验收规》——GB50202—2002

《钢筋焊接及验收规》——JGJ18—2003

《组合钢模板技术规》——JBJ—2001

《砼强度检验评定标准》——GBJ107—2010

《建筑机械使用安全技术规程》——JGJ33—2001

《施工现场临时用电安全技术规》——JGJ46—2005

《建筑工程安全检查标准》——JGJ59—99

三、施工顺序

定位放线→基坑开挖→探槽、验槽→砼垫层施工→基础施工→回填土→框架柱、梁、板→楼梯、栏杆施工→填充墙砌筑,门窗,抹灰,楼地面施工→土建扫尾→交付安装

四、施工准备

4.1技术准备

4.1.1积极主动与建设单位进行接触,进一步了解现场情况。

4.1.2向建设单位接收现场坐标和水准点,以及各种测量控制标志,并进行复查,做好施工测量的准备工作。

4.1.3接到图纸后,组织有关人员熟悉图纸,搞好图纸会审和技术交底工作。

4.1.4结合图纸设计,进行针对性的技术规程,施工规的培训,制定切实可行的“两算”对比,为进行成本预控提供依据。

4.1.5 根据建设单位的要求和工程量编制切实可行进度计划。

4.1.6装备高精密度测量仪器、工具,建立测量专业小组,配置三名测量人员,测量仪器、工具配置见下表。

测量仪器工具表

4.2物资、设备准备

4.2.1根据工程进度安排,按周进度、月进度列出物资、设备需用量、使用情况流程计划表。

4.2.2落实各种施工机械的进场及运转状态,组织性能良好的施工机械,按计划投入使用。

4.2.3加强各种施工机具的维修管理,确保其正常运行。

4.3劳动力组织准备

4.3.1根据工程的施工特点,组建适合工程施工需要的综合施工队。

4.3.2对进场的劳动力组织进行技能考核、施工组织交底、工艺流程交底,确保施工队伍的有效投放。

4.3.3建立健全施工项目的各项劳动组织规章制度,形成“交底---过程---验收”的组织监控体系。

4.3.4加强各专业工程的穿插流水,交叉作业的施工培训,使施工队伍能够及时进入操作最佳状态。

4.4施工现场准备

4.4.1按照施工平面布置图进行现场道路的铺垫、修筑,贯通施工道路,做好现场排水。并根据施工安排,确定出材料堆放场地、加工场地、

周转料具堆放场所的位置。

4.4.2在易燃加工区和现场主要施工道路的两侧设置消防栓并配备各种消防灭火器。

4.4.3建立施工现场场地、场貌管理专职人员,负责施工现场的各种标牌,并监督、指导现场文明施工。

五、主要施工方法

5.1土方工程

5.1.1施工场地具备“三通一平”,土方外运道路通畅,测量控制点要布设完成,作业人员按获取的成果作为进行土方工程质量控制,并应经常进行测量网点的校核。

5.1.2边坡支护,由于本基坑土质不好,提前准备好编织袋,然后开始试挖,试挖时随基坑开挖深度安排专人进行修理边坡,在边坡整齐码放砂袋,并随时观测边坡情况,若在砂袋护坡的情况边坡出现失稳现象则在开挖至-1.2m时暂停,开始进行木桩护坡,木桩长2m,桩径不小于200mm,用反铲挖机打入基坑-1.2m边坡处,打入深度不小于1.5m,桩间净间距不大于300mm,砂袋顺外露木桩向上进行码放确保边坡稳定性。

5.1.3本基坑试挖时观察边坡情况和地下水的情况,如地下水量不大则不考虑专门进行降水施工,开挖后用明泵排水即可,若地下水过大要考虑进行地下水位的人工降低,由于本工程工期紧,基坑深度较浅,若进行降水考虑用轻型井点负压降低地下水位,每组井点管30根,井点管间距1m,除施工马道处全部满插,降水施工贯穿整个基础施工过程,基

坑回填至水位以上再进行拆除。

5.1.4本基坑开挖顺基础一圈进行条形开挖,土方开挖采用机械挖土,人工配合清底、修坡,自卸汽车运输至建设单位指定的地点。在快挖到基底标高时,用水准仪控制挖土标高,以防出现少挖、超挖现象。如果开挖后暂不能进行下道工序,则预留300mm原土,待下道工序进行前再清底。

5.1.5.1基底表面应平整,严禁用填土的办法找平基坑底面,在个别稍低于设计标高的低洼处,可在换填施工时找平。

施工时要严格掌握开挖基底标高,基底相对标高-1.9m。

5.1.5.2根据以往施工经验,结合现场土质情况,本工程开挖土方开挖按1:1放坡,下底面工作面按基础边出来1m留设,防止车辆将基坑边坡压塌。

在基坑一侧设一施工马道,马道底宽4米,坡度1:5,两侧放1:0.5的坡,雨雪天马道表面铺200~300mm厚碎石,防止车辆打滑。

5.1.6为排除地下水及防止下雨基坑集水,地基土遭水浸泡,沿基坑周边挖排水沟及配套砖砌集水坑,基坑每20米设置1个集水坑,每一集水坑配一台2寸离心式污水泵。排水沟截面500(深)×400mm,坡度0.005;集水井径700mm,深1m,底单行砖M7.5水泥砂浆铺砌,四边干砌24砖用于透水,待基础施工完,确定不用排水后用C15素混凝土封闭。

5.1.7基坑四周堆挡水堤坝,高500mm,宽600mm,防止地表水涌入基坑。做好地表水的排泄工作,防止基坑四周积水,渗入基坑影响施工

质量。

5.1.8基坑挖好后四周设1.5m高防护栏杆,并喷涂警示漆,每15m安装一盏警示灯,每天下班前要检查一遍防护栏和警示灯,夜间要派人看守,防止行人掉进去。

5.1.9基坑清理好后,按规要求对基坑进行清底、验槽,通知建设单位、监理单位及设计单位进行验槽,经验收合格后再进行下道工序施工。基坑开挖后尽快进行下道工序,施工完尽快回填。

5.1.10回填土按图纸要求进行回填,压实系数不小于0.95,采用人装机动翻斗车从建设单位指定地点运至施工地点,分层夯打密实,蛙式打夯机施工每层虚铺250mm,人工进行整平,用蛙式打夯机夯打3遍,按规要求取点实验,合格后方可进行下一层的施工。

5.2钢筋工程

5.2.1钢筋进场后挂标识牌,钢筋必须有合格证及复试报告,钢筋制作前要与图纸进行核对,如有错漏找代表及建设方更正、认可后方可进行下料。

钢筋要平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈;钢筋下料要计算准确,核对无误后方可进行下料,下料后挂标识牌,注明标清规格、种类、部位分堆放置。

5.2.2本工程直径16mm以上钢筋连接全部考虑采用锥螺纹连接,直径16mm以下的采用绑扎搭接,柱纵筋按每层梁为一个区段设置接头,同一搭接区段的接头数量不大于总数的50%。绑扎搭接长度HRB335级为

45d,HPB235级钢为35d,位于同一搭接区段的接头数量不大于总数的25%。

5.2.2.1钢筋接头以同类接头、同种工艺要求300个为一批,取样一组,检验合格后方可按此工艺操作。

5.2.2.2钢筋的接头设置在受力较小处,同一纵向受力钢筋,不宜设置两个以上接头,不得设置在钢筋弯折处,且不得位于构件最大弯折处。

5.2.3钢筋混凝土构件中受力钢筋保护层厚度要用同标号水泥砂浆垫块控制,厚度及强度应满足规和设计要求。

5.2.4钢筋要横平竖直,间距均匀,位置准确,绑扎钢筋时每根必须有两个控制间距的控制点,附加筋和主筋要交错布置。

注意插筋的留设,施工前仔细对照图纸,提前按图纸要求留设,预埋件按照图纸要求预埋,不得遗漏。

5.2.5钢筋锚固及搭接长度按平法设计、图纸要求及抗震规执行。

5.2.6绑扎框架柱钢筋要在周围搭设钢筋支撑双排脚手架临时固定钢筋,防止钢筋倾倒。

5.3模板工程

5.3.1 模板采用1.2cm竹胶板,龙骨采用50×100mm方木,支撑及脚手架采用Φ50×3.5钢架管,卡扣固定连接,模板与模板之间贴塑料胶条保证模板安装后达到不漏混凝土浆及混凝土外表美观。

5.3.2 模板安装要具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠的承受砼的重量和侧压力,以及在施工过程中产生的荷载,保证混凝土施工时不胀模、不跑模,混凝土表面平整,轴线位置正确;柱子模板安装垂直

度要符合规要求;模板安装前要适度涂刷隔离剂,涂刷的隔离剂要避免玷污钢筋。

5.3.3 模板支设要依线进行,放线时,在边线外圈弹一圈距边线200mm的模板检查线,以保证模板安装位置准确和下边线平直。模板支完后,校核柱子基础跟部模板,核对无误后,再吊模板垂直度。

5.3.4本基础施工时脚手架搭设独立脚手架;上部框架柱梁施工搭设、外双排脚手架;砌筑施工搭设外双排脚手架和单排砌筑脚手架,由于砌筑跨度较长,外双排架要满铺脚手板,用于砌筑材料的水平运输;抹灰施工搭设外双排脚手架和装饰脚手架,外涂料施工采用外双排脚手架;涂料采用装饰脚手架配合简易活动脚手架。根据本工程跨度主体施工时在两侧各搭设一座上人马道,砌筑施工时每侧搭设一套龙门架,上料平台随龙门架位置定。

5.3.5柱子模板要设十字对拉螺栓,以防止跑模、胀模,中间设一排500mm间距的φ12对拉螺栓。对拉螺栓要起到外拉顶的作用,两头焊50mm 长Φ10钢筋头控制模板间距,对拉螺栓长柱截面加600mm。超过4m高柱子,每个柱子中间要留设振捣孔。

5.3.6 框架梁底模板要按L/500(L为框架梁跨度,单位mm)起拱。截面高度大于等于500mm的梁,要用φ12对拉螺栓加固,700mm以下加一排,700mm及以上加两排,间距400mm。

5.3.7浇筑混凝土时要派专人检查模板和支撑,是否松动变形,发现问题及时调整,现浇混凝土结构的模板及支撑拆除时,混凝土强度要达

到规要求,应达到75%以上,挑梁及跨度超过8m的梁要达到100%。

5.3.8脚手架的搭设要求:

1)脚手架搭设前应对脚手架杆、配件进行严格检查,严禁使用规格和质量不合格的架杆、配件。

2)坐落在地基土或回填土上的脚手架立杆底部要夯实,并加设宽度≥200mm,厚度≥50mm的通长垫木。做好排水工作,防止基底受水浸泡导致脚手架下沉变形。

3)脚手架搭设要设扫地杆,水平杆偏差≤1/250,立杆偏差≤1/300;脚手板要铺放平稳,用铁丝将两头牢牢绑在架杆上,不得有探头板存在;架顶自由高度不得大于2m。

4)脚手架搭设时应在两个垂直方向同时搭设剪刀撑,剪刀撑斜杆角度45~60°。

5)由于本工程为排架结构,搭设的、外双排脚手架必须随脚手架的增高要把下面的脚手架和框架柱进行抱柱连接,每两米高抱一次柱子。

5.3.8 脚手架的拆除:

1)在完成所有的施工及检查验收合格,并确认不再使用脚手架后,开始进行脚手架的拆除工作。

2)脚手架拆除前必须先检查脚手架是否存在影响安全拆除的隐患,发现异常情况必须进行处理,处理后再进行拆除。

3)在拆除前,必须对参加拆除的人员进行安全质量技术交底及关于成品保护的交底。

4)脚手架拆除前必须先清理脚手板上的杂物,清理时严禁向外抛掷,严禁在垂直方向上同时拆除。

5)拆除脚手架时,在四周划出作业区域,并在易坠落围四周设置醒目“禁止入”标志,派专人进行监护,以确保拆除工作安全顺利进行。

6)拆除时必须按“由上而下,先搭后拆,后搭先拆”的顺序进行拆除。

7)拆除的架管、卡扣、模版、方木要分规格型号进行整理堆放。5.4混凝土工程

5.4.1混凝土施工采用商品混凝土,罐车运输至施工现场,混凝土汽车泵泵送至浇筑部位的方法。

5.4.2本工程混凝土浇筑施工按基础和每层梁为一次浇筑区段划分,接槎处留设施工缝,其他部位不留施工缝。

5.4.3接茬部位支模前要先将浮渣、松动的石子剔除,漏出新鲜的砼面,用水冲洗干净,接茬部位浇筑砼时先浇筑50mm厚同标号的水泥砂浆。

5.4.4柱子浇筑前在柱底先垫50—100mm厚同标号的水泥砂浆,柱子应分层浇筑,每层浇筑高度不能超过500mm,并不能留施工缝,上一层振捣时振动棒要插入下层5cm。

5.4.5混凝土浇筑前要进行塌落度检验及颜色观察,检验时要有甲方代表及监理参加。

5.4.6砼应以100m3留置试块一组,每工作班同一配合比的留置试块一组,不足100 m3时取样不少于1组,试块砼要在现场出灰口取。

砼试块增加同条件养护试块,以确定结构模板拆除的时间。

5.4.7混凝土浇筑前,模板杂物清理干净,浇水湿润,然后开始浇筑。砼振捣采用插入法,振动棒使用时要快插慢拔,振点排列均匀有序,移动间距不能大于500mm,并避免碰撞钢筋及模板,严禁漏振,欠振和超振。振捣器在每一位置上的振捣时间,以砼表面呈水平状,效果为好,并不再出现气泡和显著沉降为宜。

梁、板砼振完后,应用刮杠刮平,木抹子搓一遍,可以上人后再搓一遍,待砼终凝前再进行最后的抹平压光。

5.4.5砼浇水养护不得少于14昼夜,拆模后,砼表面要加覆盖,防止暴晒。养护水要求同砼拌合水。

5.5砌筑工程

砌筑工程

沿墙高每50cm设置2φ6通长水平拉结筋,砌筑先按规植筋,根据图纸将构造柱位置进行弹线,把构造柱插筋处理顺直。

砌筑前对进场的砌体材料进行复检和合格证的接收,合格后方可使用,按要求请试验室做出砂浆配比。

5.5.1配制砂浆用洁净的中砂,并过筛,且含泥量不超过5%。

5.5.2砌筑施工所在的施工层,在施工前应先进行结构验收,办理好施工隐蔽验收手续。

5.5.3做好砂浆配合比技术交底及配料的计量准备。严格按配比配置砂浆。

5.5.4弹出建筑物的主要轴线及砌体的控制边线,经技术复线,检查合格后,方可进行施工。砌筑前先弹好墙身位置线及门洞位置线,在梁边弹上墙体主边线。

5.5.5吊装砌体材料和砌筑前,应对砌筑材料的外观质量进行检查,不得使用断裂材料;应清除砌块表面的污物和碎屑。

5.5.6砌筑材料提前1d浇水,以保证砌体粘结。

5.5.7.砌体排列时,必须根据设计图纸和砌体尺寸、垂直灰缝的宽度、水平灰缝的厚度等计算砌体的皮数和排数,以保证砌体的尺寸。

5.5.8填充墙框架柱连接处沿墙高设2φ6500拉接筋,沿墙全长贯通.

填充墙砌至板、梁附近后,待砌体沉实后用斜砌法把下部砌体与上部板、梁间用砌块敲紧填实。

5.6抹灰工程

5.6.1材料及主要机具

水泥:32.5#,普通硅酸盐或矿渣硅酸盐水泥。砂子:中砂;使用前过孔径5mm筛子,含泥量不超过5%,不得含有杂物。防裂剂:使用防裂剂应满足施工方案所规定的性能指标,如pH值、粘度、相对密度、初凝时间、不挥发物成分等进行测试。粉煤灰、膨胀珍珠岩粉(密度为40~300kg/m3)、107胶等。主要机具:一般应备有砂浆搅拌机、上料架、垂直运输机械、筛子(孔径为 50mm×50mm、30mm×30mm)、手摇喷雾器、托灰板、木抹子、铁抹子、靠尺板、半截大桶、铁板、铁锹、阴角抹子、阳角抹子、小圆角(三角铁)捋子、毛刷、大杠、小杠、托线板等。

5.6.2按抹灰墙面的高度,支搭好抹灰用脚手架、高凳。操作平台及架木离开墙面及门窗口200~250mm,以利操作。架木要稳定、牢固、可靠。

5.6.3工艺流程:(样板先行)

基层处理→洒水润湿→抹底子灰→抹水泥踢脚板→抹门窗口水泥砂浆护角→修抹墙面上的孔洞→抹罩面灰

5.6.3.1基层处理:将露出墙面的舌头灰刮净,墙面的凸出部位剔凿平整。墙面坑凹不平处以及剔凿的设备管线槽、洞,用胶灰整修密实、平顺。用托线板检查墙体的垂直偏差及平整度,将抹灰基层处理完好。

5.6.3.2洒水湿润:将墙面浮土清扫干净,浇水湿润。但抹灰时墙面不显浮水,以利砂浆强度增长,不易出现空鼓、裂缝。

喷水后立即刷一遍掺用水量20%的107胶素水泥浆,再开始抹灰。

5.6.3.3墙面刷好掺用水量10%的107胶素水泥浆以后应及时抹灰,不得在素水泥浆风干后再抹灰,否则,形成隔离层,不利于基层粘结。抹灰时不要将标筋碰坏。第一遍抹混合砂浆,配合比为1∶1∶6,厚度5mm。扫毛或划出纹线,养护,特干后,再抹1∶3石灰砂浆,厚度与所充筋齐平。或1∶1水泥混合砂浆抹第二遍,用大杠将墙面刮平,木抹子搓平。用托线板检查,要求垂直、平整,阴、阳角方正,顶板(梁)与墙面交角顺直,管后阴角顺直、平整、洁净。

5.6.3.4 水泥砂浆罩面:刷素水泥浆后,用1∶2.5水泥砂浆分两遍成活、罩面,厚5mm。隔天开始养护。

5.7基础防腐工程

由于地下水位太高,并且地下水有弱腐蚀性,基础部分要进行防腐,基础防腐的部位有垫层表面,基础表面,基础梁表面,±0.00以下基础柱表面。混凝土浇筑完后对表面进行吹扫清理,有泥土部分用钢丝刷清除,然后涂刷两道冷底子油结合层,冷底子油涂刷完毕后立即进行环氧沥青厚浆型涂料的涂刷,环氧沥青的涂刷要均匀一直,满涂两遍,确保防腐层的质量,以绝后患。

冷底子油和环氧沥青厚浆型涂料均采用成品材料,材料进场要对合格证进行验收确认,并对材料保质期进行检查,确保材料质量。

5.8沉降观测

在+0.5m处每隔30m埋设Φ20钢筋头作为沉降观测点,观测点要做成蘑菇头,确保观测数据的准确,待混凝土浇筑完拆模后即开始观测,每个月观测一次,交工时把观测数据移交甲方。

六、机具配置

机具设备一览表

七、人员组织

劳动力组织一览表

八、施工目标

8.1质量目标

合格

8.2安全目标

确保工程施工中无伤亡事故,安全事故为零

8.3文明施工目标

创建文明施工工地

九、质量保证措施

建立建全质量保证体系,严格执行质量管理的各项规章制度,按照ISO9002体系运行,保证工程施工达到合格。

9.1严格执行国家关于建筑的相关规。

根据工程实际情况编制质量控制点,质量控制附后。严格要求班组做好班组自检记录,严格执行“四检制”、“三工序”制度和工序交接制度。

9.3做好工人先培训后上岗工作。工程技术人员在工程开工前对施工人员及施工班组就审批过的施工方案进行交底,分部分项工程施工前对施工人员、施工班组进行交底,做到班前预控;班中跟踪检查,确保严格按照施工图、施工规规程及方案、交底施工。

9.2建立健全的材料进场检验、检查程序,保证进场工程材料质量。对施工中所使用的原材料,焊接试件、砼试块应按国家标准设专人负责取样、送样,试验等任务,随时掌握施工质量的第一手信息。

所有原材料及焊接件等的取样送检均在监理或业主的监督下进行。

技术人员做好质量合格证资料的收集检查工作,对无资料或质保资料不合格的工程材料杜绝使用。

9.4选用有经验的砼振捣工,砼浇灌要做到不留施工缝,砼要里实外光。

9.5模板应具有足够的强度刚度和稳定性,可靠的承受砼的重量和侧压力,以及在施工过程中产生的荷载。

9.6钢筋的表面不应有油污和老锈。钢筋品种、规格和数量必须符合设计要求和规规定。

9.7钢筋骨架钢筋网应绑扎牢固,保证主筋数量正确,同一截面受力钢筋的接头数量和搭接长度应符合规及设计要求。

9.8砼应振捣密实,不应露筋和有蜂窝麻面。

浇砼时要防止预埋板位置偏移;接槎处砼表面散石子应清除干净,用水冲洗干净。

9.9设专职质检员,每道施工工序必须有自检、专检记录,发现问题及时整改。

9.10砼按要求留置试块。

9.11及时进行计量器具如全站仪、水准仪、钢卷尺等的检测、检验,

保证所有均在有效使用期。

十、安全保证措施

10.1按ISO9002程序文件,建立健全安全保障体系,认真开展安全教育培训。清查事故隐患,把事故消灭在萌芽状态。

10.2设立专职安全员,负责监督安全保障体系执行情况。

10.3进入施工现场必须戴安全帽,高处作业必须系安全带。基坑施工要有围护。

10.4施工电气机具,设备必须采取“一机、一闸、一保护”措施,并由专业人员持证上岗。

10.5电气设备和施工机械不得带病运转和超负荷工作,电机均应接地,配电盘安漏电保护器,下班后上锁。

10.6施工现场的坑沟、马道和顶板的四周模板上设防护栏杆以防坠落。

10.7入场工人严格进行三级教育并进行考核。

10.8脚手架在使用期间应加强检查维修,如发现绳扣松动、扣件活动等不稳定的地方必须立即进行加固方准使用。

10.9拆除脚手架时周围应设警戒标志,并设专人看管,拆除时应由上而下,一步一清,不准上下同时作业。拆下的模板、架杆禁止乱扔。

10.10上下脚手架的梯道、坡道、爬梯等均应设扶手、栏杆或其他安全防护措施并清除通道中的障碍,确保人员上下的安全。

10.11在刮大风、雷雨天不得进行高空作业。

钢结构仓库工程施工组织设计

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载 - 0 -

【本页是封面,下载后可以删除!】 目录 第一章编制说明及依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章施工准备 (3) 第一节现场准备 (3) 第二节技术准备 (4) 第三节主要机械、机具准备 (4) 第四节施工现场平面布臵 (6) 第四章施工部署 (6) 第一节工程注意事项 (6) 第二节项目管理机构及施工组织系统 (6) 第三节施工进度计划 (8) 第五章主要施工工程方案 (8) 第一节桩基工程 (8) 第二节土方工程 (9) 第三节模板工程 (9) 第四节钢筋工程....................................................................................................9第五节砼工程. (10) 第六节砌体工程 (11) 第七节测量控制手段...........................................................................................11第八节钢结构工程...............................................................................................12第九节外脚手架工程 (20)

第六章根据《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条》并结合本工程制定通病扼制措施 (24) 第七章质量管理 (30) 第八章进度和成本管理 (35) 第九章安全管理 (36) 第十章文明管理 (42) 附图1 (44) 亚铝工业城铝板带材料仓库工程施工进度计划表(附后) ***材料仓库工程 施工组织设计 第一章编制说明及依据 第一节编制说明 为顺利完成***材料仓库工程,根据本工程的特点及现场施工条件,并结合多年来施工类似工程的经验,编制本施工组织设计,作为我公司的施工指导文件。 第二节编制依据 依据: (1)业主(甲方)提供施工图; (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50300——2001 (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 ——2002

仓库工程土建施工组织设计方案

一、编制依据 1、建设单位的意图和对工程施工工期、质量等要求,设计图纸对各分部分项工 程施工的要求。 2、通过对施工现场情况的具体考察,获得施工现场地形,交通运输情况等资料,以及施工现场的“三通一平”等情况。 3、本工程的具体建筑,设计特点。 4、我公司承建本工程所具备的机械设备、人员及同类型工程施工技术方面的优势。 5、国家现行的施工质量验收规范,操作规程和施工质量验收统一标准,以及国 家与地方现行的安全生产、文明施工及环境保护等有关规定,以及省市对创建无质量通病工程所作的相关规定。 5.1、根据《现行建筑施工规范大全》有关规定。 5.2、根据《建筑分项工程施工标准》规定。 5.3、根据《建筑工程施工及验收规范》规定。 二、工程概况 本工程为中国天辰工程有限公司设计,单体名称为仓库,为单层钢结构。该工程东西轴线长度为67.9米、南北轴线长度为56.0米,基础为混凝土条形基础和柱下独立基础,基础垫层强度等级为C20,承台基础、基础梁为C30,膨胀加宽带为C35,混凝土均采用商品混凝土。 三、施工组织及总程序 1、施工组织原则 根据本工程的结构特点和施工条件,按照“技术先进、科学管理、经济合理、切实可行”的原则,在对工程进行定性和定量分析后,确定本工程施工中不同阶段的主

攻方向和其它配合的最佳方案,工程的整个施工过程以土建施工为主,各安装专业配合穿插进行施工,在确保工程质量和安全施工的前提下,把强化管理缩短工期放在首位,使该工程的施工达到预期的目的。 2、施工组织机构及人员职责 选派施工经验丰富的项目经理承担该工程的施工管理,严格按合同及设计文件施工,实行项目经理负责制,以施工合同和成本控制为主要内容,以科学管理和先进技术为手段,行使计划,组织,指挥,协调,控制,监督六项基本职能,全面 履行与TCC签订的合同.选配施工经验丰富的专业技术人员组建各职能部门,配 备先进的机具和设备,以科学的手段,先进的技术,优质、高速、文明的完成本工程。项目经理部设项目经理、技术负责人、质量安全负责人,下设技术员、质量检验员、安全员、材料员、预算员等。 项目经理:全面负责组织协调各施工区的施工工作,对招标单位的工程全面实施负直接责任,保证工程进度质量及施工预算得以实现。同时在项目部其它人员的协助下制定月进度计划,负责对发生的问题提出解决方案。对施工区交叉作业进行协调,并代表投标单位负责与建设单位在经济、工期、质量等所有方面进行协商。确定具体时间开月进度协调会,落实下月计划,工程进度款数额,听取甲方对进度的改进意见和要求。在项目部内部召开周日协调会,解决每周、每日工作上的进度、质量、材料供应、劳动力协调及安全文明施工等事宜。 施工经理:施工经理是施工项目的直接领导与参与人,协助项目经理的工作,负责公司质量体系文件在工程项目上的组织实施;参与编制施工组织设计,优化施工方案,负责落实各项技术节约措施,提供技术节约措施计划;负责向专业工长进行技术交底,并按交底要求组织施工;负责编制与修订特殊过程施工方案,负责组 织专人在施工中连续跟踪、监督和记录施工方案的实施;组织本项目部有关人员审核图纸,并提交书面审图意见;负责本项目质量记录的汇总评定;编制各类施工进度计划及半成品加工计划;参与对不合格品的报告、调查及处置工作。组织施工人员进行全面施工,组织计算并准确上报近期所用施工材料,每日统计签署施工所用人工时及包干制所发生费用并及时上报,施工时积累考核每个工人的技术水平与劳动态度与劳动强度,以备参与工资的评定等工作。 技术员:在项目经理和项目工程师的指导下,负责对全部工程的技术管理工作,做好技术交底工作,向施工队下达技术指令单,做好解释工作;同时及时同设计联系,反馈图纸疑问和部分施工现场的疑难问题,落实解决方法;收集办理项目的施工核定和设计变更,为竣工结算准备资料,并做好各阶段的成本核算和工程进度款的基础核算工作。

仓库施工组织设计方案

仓库施工组织设计方案 一、工程概况 金塔县葵花籽仓储设施扩建工程项目由金塔县政府采购办公室兴建。古城乡政府驻地改建立业2座砖混结构葵花籽仓库,其中:1#库平面轴线尺寸33米*8米,层高为5.4米,建筑面积为264平方米;2#仓储库平面直线尺寸为30,米*8米,层高为5.4米,建筑面积为240平方米;建设300平方米一座,建设晒场1500平方米,平面轴线尺寸50米*30米,砼地面/场地高出地面5公分,购置多功能清选机二台。 二、施工总体安排第一节组织机构及指挥系统一、指挥系统根据该工程的规模特点,公司领导班子特别重视,为组织协调和加强本工程的组织领导工作,特成立由公司总经理亲自挂帅,公司总工程师担任技术负责人,及各职能部门参加的工程现场指挥部,形成指挥系统。 二、组织机构 本工程采用项目法施工,具体由我公司优秀项目经理部─全面负责指挥该项目工程现场施工和各项管理工作,并在公司范围内抽调强有力的各项专业技术管理人员,充实原有班子,建成强有力的项目管理班子,健全各项管理制度,统一指挥,协调各方面的关系,确保工程的工期、质量、安全、成本及文明施工,做到优质高效。项目经理及管理人员简历和近期主要业绩见标书的前部分。 三、各方面的组织协调 在劳动力调配上,由项目经理部会同公司劳动力调配部门,组织优秀施工班组,具有丰实检经验和施工技术水平的操作人员。 在物力上,公司的材料分公司将优先供应和串换现场需要的各种材料,公司的机械化分公司在砼机具、钢筋加工设备、发电设备、车辆等机械器具上优先解决,专人负责,确保机械器具的正常运转和使用。 在财力上,建设单位拔付的工程款在银行成立专门帐户,专款专用,当建设单位的资金暂时不到位时由公司内部通过资金结算中心等部门调集资金,保证工程正常施工。 第二节方针目标管理 充分发挥民营建筑施工企业的优势,发扬“团结、实干、求实、创新”的三建精神,依据公司质量体系文件规定,制定出严格的质量、安全、工期的控制措施,大力采用新技术、新工艺、新材料,以科技进步推动施工生产,密切与建设单位、设计单位及其它周边相关单位之间的联系,强化项目管理,精心组织施工,确保优质高速地完成施工任务。为使各项目标全面实现,现详述如下: 质量目标 在工程竣工后,由建筑工程质量监督检查站进行质量评定,工程质量优良,合格率必须达到100%。 安全目标: 本工程安全管理实行标准化,争取达到市级“安全施工标准化工地”。 1)、施工安全方面:

仓库土建施工方案

仓库土建施工方案文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

沧州正元化肥60-80项目 综合仓库土建施工方案 编制: 审核: 批准: 中化二建集团有限公司 二零一三年一月三十号 目录 一、工程概况

综合仓库工程属于沧州正元化肥60-80项目第四标段中一个新建项目,开挖深度-1.9m,但整个施工厂区地下水位较高,为确保工程安全、顺利施工,特编制此施工方案。 综合仓库轴线距离79.5m×21m,结构形式为钢筋混凝土排架结构,填充墙±以下采用M10水泥砂浆砌筑MU20烧结砖,±以上采用M5混合砂浆砌筑MU5烧结空心砖,墙厚240mm,地上1层,基础为有梁式独立桩承台,地基处理采用预应力高强钢筋砼管桩。 基底相对标高为-1.9m,根据地勘报告-0.6m左右就见地下水,施工时要进行明泵基坑排水,必要时采取降水措施。 基坑开挖暂考虑边坡用砂袋护坡,施工中视边坡情况必要时再打木桩配合砂袋进行边坡支护。 本工程垂直运输采用两套龙门架卷扬机配合。 二、编制依据 施工图纸 施工手册及现行规范; 施工现场的实际情况; 《混凝土工程质量验收规范》——GB-50204-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》——GB50300—2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》——GB50202—2002 《钢筋焊接及验收规范》——JGJ18—2003 《组合钢模板技术规范》——JBJ—2001 《砼强度检验评定标准》——GBJ107—2010

《建筑机械使用安全技术规程》——JGJ33—2001 《施工现场临时用电安全技术规范》——JGJ46—2005 《建筑工程安全检查标准》——JGJ59—99 三、施工顺序 定位放线→基坑开挖→探槽、验槽→砼垫层施工→基础施工→回填土→框架柱、梁、板→楼梯、栏杆施工→填充墙砌筑,门窗,抹灰,楼地面施工→土建扫尾→交付安装 四、施工准备 技术准备 4.1.1积极主动与建设单位进行接触,进一步了解现场情况。 4.1.2向建设单位接收现场坐标和水准点,以及各种测量控制标志,并进行复查,做好施工测量的准备工作。 4.1.3接到图纸后,组织有关人员熟悉图纸,搞好图纸会审和技术交底工作。 4.1.4结合图纸设计,进行针对性的技术规程,施工规范的培训,制定切实可行的“两算”对比,为进行成本预控提供依据。 4.1.5 根据建设单位的要求和工程量编制切实可行进度计划。 4.1.6装备高精密度测量仪器、工具,建立测量专业小组,配置三名测量人员,测量仪器、工具配置见下表。 测量仪器工具表

物流仓库建设工程施工组织设计

连云港市家得福物流仓库建设工程 施 工 组 织 设 计 2013年7月18日

目录 一.编制依据 (1) 二.工程概况 (2) 三.开工.竣工日期 (2) 四.施工组织部署 (2) 五.施工组织机构 (3) 六.施工技术措施和方案 (3) 七..施工进度打算及工期保证措施 (24)

八.工程质量保证体系 (26) 九. 劳动力打算及安排 (33) 十. 安全生产技术保证体系及措施 (34)

十一.文明施工综合治理及消防保证措施 (39) 十二.本工程拟投入的要紧机械机 具 (41) 十三.扬尘治理及雨季施工措施 (42) 十四.降低成本及节能减排措施 (43) 十五.环境爱护和职业健康保证措施 (43) 十六.成品爱护措施 (44) 十七.施工现场临时设施平面布置示意 (44) 十八混凝土结构时期施工进度打算 (44)

一.工程概况 2.1工程概况 工程名称:连云港家得福物流仓库设建工程(以下简称“本工程”)本工程位于连云港市开发区东方大道以南、顾圩路以东;建筑面积为15000m2,其中地上14272m2,地下728m2;地上一层,地下一层,地下层高为3.6m,地上层高为13.5m;本工程±0.000以下:仓库基础为桩基承台独立柱基:地下消防水池:-0.05米250厚的现浇框架柱梁板(柱断面1000×550 600×600 、梁断面400×1000 400×800 )、承台、地梁、底板顶相当标高为-3.65m、承台垫层底相对标高为-4.95。±0.00以上:为钢结构柱梁板、1.2m高混凝土砌块外墙及内隔墙、屋面为彩钢板。地面:造价人才网为混凝土水泥地面。 二. 编制依据及编制讲明 1.编制依据 依照连云港市建筑设计研究院有限责任公司?家得福农产品物流配送中心?设计图纸2013046。 GBJ202-83 地基于基础工程施工及验收规范 GB50204-92 混凝土结构工程施工及验收规范 GB50209-95 地面与楼地面工程施工及验收规范

仓库施工组织设计

仓库施工组织设计 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

第一章、总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划 分 1-1:工程概况 1-1-1:项目概况 本工程为码头中转物流仓库项目工程,业主为张家港港务集团有限公司,建设地点:张家港市金港镇长江中路252号,招标工期为129天,投标工期为129天,质量标准为合格。 1-1-2:建筑概况 1、本工程为仓库,层数为一层,建筑面积为:11822m2。主要结构类型:门式刚架 结构;建筑高度米;基础采用桩基础,独立柱下基础;设计使用年限为:50年;抗震设计等级为:四级,设计基本地震加速;设防烈度为:6度;耐火等级为:二级。 2、砌体工程:基础墙采用MU15的混凝土普通砖,Mb10水泥砂浆砌筑;内墙采用124厚纤维增强型硅酸盐板填充100厚岩棉。非承重墙采用150mm厚加气混凝土板墙(ALC板)立面体积抗压强度≥;其余为注明墙体采用C75系列轻钢龙骨。 3、砼:采用商品砼。 4、屋面做法: 混凝土屋面:防水选用高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水涂料及水泥基防水涂料。保温采用挤塑聚苯乙烯板。保护层采用细石混凝土按刚性防水要求施工,内铺设钢筋网片。 金属板屋面:采用材厚镀铝锌压型板,屋面采光板采用板厚耐候性FRP采光板,材质为玻璃纤维强化聚酯树脂。保温采用粉红色超细玻璃棉毡 5、门窗:镀锌钢板门门、断热型铝合金窗 1-1-3:结构概况

1-1-4:施工条件 拟建项目位于张家港市金港镇长江中路252号。施工用电、供水由业主提供临时水源接口及电源接口。 1-2:方案针对性分析 1. 本工程所处地段交通运输方便,施工场地较理想,能满足施工要求。连续施工期间必须设专人进行交通协调联络。 2.本工程施工地点位于业主用地范围内,必须把环境保护和安全防护作为施工管理的重点之一。 3.由于本工程功能用途为仓库用房工程,如何防治和消除类似工程施工中的常见弊病,成为本次施工组织的重要议题。 4.根据本工程自身的施工特点,施工中现场主要布置施工机械及各项材料堆放及制作场等。施工中为配合施工现场场地的布置,本工程材料输送要注意按计划分批进场,尽量减少占用场地。 5.本工程施工用电、用水能满足施工要求。 1-3:编制依据、编制说明及施工段划分 1-3-1:编制依据 1、本项目的招标文件、包括全部章节、补充答疑文件和附件。 2、招标人提供的本项目的建筑、结构、水电工程图纸。 3、国家和行业现行的施工及验收规范。 4、安全生产和文明施工应贯彻的标准规范规程。 5、《建筑法》、《消防法》、《安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》等法律法规。 6、我公司的质量管理体系及技术经济条件(包括技术装备、人员素质、管理水平和施工能力)及内部管理的各项规定。

库房改造工程施工组织设计方案

北石槽中试基地库房改造工程beishicaozhongshijidigaizaogongcheng 施 工 方 案

二O一六年四月八日 目录 第一章编制说明 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2施工采用主要标准 (1) 第二章工程概况 (2) 2.1工程概况 (2) 2.2施工现场条件 (2) 第三章施工部署 (2) 3.1施工组织 (2) 3.2工程目标 (2) 3.3施工部署 (3) 第四章施工方案 (4) 4.1建筑工程施工方案 (4)

4.1.1施工测量放线 (4) 4.1.2土方工程 (4) 4.1.3钢筋工程 (6) 4.1.4模板工程 (8) 4.1.5混凝土工程 (9) 4.1.6 砌筑工程 (10) 4.1.7钢结构工程 (12) 4.2装饰工程施工方案 (15) 4.2.1石膏板吊顶 (15) 4.2.2不锈钢卷帘门 (16) 4.3安装工程施工方案 (19) 4.3.1电气工程 (19) 4.3.2给排水工程 (22) 第五章质量目标和质量保证措施 (26) 5.1质量管理目标 (26) 5.2工程质量保证措施 (28) 第六章文明施工的技术组织措施 (32) 6.1文明施工组织体系 (32) 6.2施工现场管理 (32) 6.3环境保护及环卫管理 (32) 6.4一般措施 (33)

第七章安全施工控制措施 (34) 第八章施工扬尘控制措施 (35)

第一章编制说明 我公司在认真熟悉图纸、了解设计意图以及对现场考察的基础上,力求编制出一部对工程质量、成本、工期等方面程序化的纲领性文件。我公司将以“为建设单位提供最优质的服务”为基本指导思想,投入我公司最精良的骨干施工队伍,以最优良的工作质量保证建造令建设单位最满意的精品工程为目标,创造绿色的施工环境,以严格的给建设单位递交一个满意的工程。成本管理,先进的施工技术,完善的组织结构,提高工程质量,最大限度地降低工料消耗水平,保证建设单位的每一份投入都能获得满意的回报。 工程开工后,我们将依据本施工方案确定的原则,遵循我公司的技术管理规定和质量体系文件,在设计交底图纸会审之后编制详细的专项工程施工方案和作业指导书,为工作提供完整的技术性文件,用以指导施工,确保优质、高速,安全地完成本工程的建设。 1.1编制依据 该工程施工现场场地情况 国家现行施工及验收规、规程、颁部标准、地方标准、建筑装饰、安装工程质量检验评定标准。 我公司自身的人力资源和技术装备能力及现场施工条件。 我公司施工同类工程的施工经验及省建筑业有关工法。 1.2施工采用主要标准 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001 《建筑抗震设防分类标准》GB50223-2008 《建筑照明设计标准》GB50034-2004

仓库施工组织设计

第一章:编制说明 一、编制依据: 1、鄂北米业1-4#仓库工程图纸。 4、国家及地区有关规范,规程和文件。 二、主要规程、规范、标准

三、工程概况: 1、工程地理位置及现场环境 1.1、本工程为鄂北米业有限责任公司投资兴建的四栋同规格仓库,位于湖北省广水市十长路(万景城市广场东300m)。 1.2、本工程施工现场范围内的三通一平工作已基本完成,具备施工条件。施工临时用电、用水接口位于场地西北側 2、主要建筑、结构设计说明 2.1、建筑设计 2.2、结构设计

四、工程施工目标 依据“鄂北米业有限责任公司”有关招标文件后,我公司组织有关人员对施工现场进行了踏勘,同时对有关图纸进行了认真的熟悉与分析,对如何满足建设单位要求,确保本工程优质、如期交付建设单位使用进行了认真的研究,并提出了“创一流质量”和“创一流工期”的工程管理目标,具体如下: 1、质量目标: 按照国家施工及验收规范标准施工,本工程质量等级应为“合格”工程。 2、安全及文明施工目标: 确保现场文明施工争安全生产无事故工地,创“广水市安全文明标准化工地”标准。 3、工期目标: 根据该工程特点及现有天气条件的实际情况,我公司拟定该工程施工总工期为120个日历天(含节日、雨季施工之因素)。

第二章:施工布署 一、组织机构 根据工程规模、结构特点和复杂程度,确定由李世银任本工程项目经理,遵循合理分工、密切协作、因事设职与因职选人的原则,建立有施工经验、有开拓精神和工作效率的工地领导机构。组织机构图如下: 二、施工方案的选择 1、土方工程:采用挖掘机并辅以人工进行土方开挖。

2、钢筋工程:竖向粗钢筋采用电渣压力焊连接,水平方向粗钢筋采用闪光对焊连接。 3、模板工程:基础、柱、梁、板主要采用18MM厚多层板。支撑体系统采用木方和钢管支撑体系。结合本工程特点:结构梁柱标高较高,故在支模时,柱底下各梁下设置预留洞,方便浇混凝土前清理各浇混凝土。分层分段先主后次浇筑。 4、混凝土工程:零星砼和二次结构采用现场自拌砼浇灌,主体结构砼采用商品砼浇制。 5、预留螺栓:由钢构厂商进行施工,本公司设专业人员进行复验,每节点预埋预留工序完成后,请业主复验确保预埋预留螺栓的精确度。 三、主要施工机械设备的配置 因本工程工期及工程量,投入的施工机具与建筑机械见下表: 四、劳动力组织 1、根据采用的施工组织方式及实际施工需要,确定合理的劳动组织,建立相应的专

仓库土建工程施工组织设计方案

正元化肥60-80项目 综合仓库土建施工方案 编制: 审核: 批准: 中化集团 二零一三年一月三十号 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、施工顺序 (3) 四、施工准备 (3) 五、主要施工方法 (5) 六、机具配置 (15) 七、人员组织 (16) 八、施工目标 (17) 九、质量保证措施 (17) 十、安全保证措施 (19) 十一、文明施工 (20) 十二、施工组织机构 (21) 一、工程概况 综合仓库工程属于正元化肥60-80项目第四标段中一个新建项目,

开挖深度-1.9m,但整个施工厂区地下水位较高,为确保工程安全、顺利施工,特编制此施工方案。 综合仓库轴线距离79.5m×21m,结构形式为钢筋混凝土排架结构,填充墙±0.00以下采用M10水泥砂浆砌筑MU20烧结砖,±0.00以上采用M5混合砂浆砌筑MU5烧结空心砖,墙厚240mm,地上1层,基础为有梁式独立桩承台,地基处理采用预应力高强钢筋砼管桩。 基底相对标高为-1.9m,根据地勘报告-0.6m左右就见地下水,施工时要进行明泵基坑排水,必要时采取降水措施。 基坑开挖暂考虑边坡用砂袋护坡,施工中视边坡情况必要时再打木桩配合砂袋进行边坡支护。 本工程垂直运输采用两套龙门架卷扬机配合。 二、编制依据 2.1施工图纸 2.2施工手册及现行规; 2.3施工现场的实际情况; 2.4《混凝土工程质量验收规》——GB-50204-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》——GB50300—2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规》——GB50202—2002 《钢筋焊接及验收规》——JGJ18—2003 《组合钢模板技术规》——JBJ—2001 《砼强度检验评定标准》——GBJ107—2010

仓储楼地面施工及方案

一、编制依据 1 二、............................................................. 工程概况 1 三、............................................................. 施工方法 1 3.1楼地面做法表 (1) 3.2 —层细石混凝土地面施工 (3) 321施工准备 (3) 3.2.2施工方法 (4) 四、......................................................... 质量保证措施 7 4.1质量标准及检查方式 (7) 4.2成品保护措施 (8) 4.3质量通病的预防 (8) 五、......................................................... 安全文明施工 9

毅德物流园E29地块4#、6#仓库 楼地面工程施工方案 一、编制依据 1、毅德物流园E29地块4#、6#仓库、门卫室工程施工图纸 2、建筑施工手册 3、施工总承包合同 4、现行相关建筑施工规范及标准 二、工程概况 4#、6#仓库建筑占地面积为6189.8m2,单体面积:51694.8m2层数6层。建筑高度36.4M。耐火等级:二级。结构类型:框架剪力墙。建筑分类:高层仓库。抗震设防6度4级。 三、施工方法 3.1楼地面做法表 本工程楼地面工程分为1层地面工程及2—6层楼面工程。依据建筑图纸技 术措施表要求楼地面做法较多,详见下表:

依据技术措施表中楼地面施工做法,现场施工措施可分为水泥砂浆楼地面、细石混凝土楼地面,地砖地面。本楼地面工程重点工序为1层和2-6层仓库固化剂细石混凝土楼面施工,其中2-6层仓库固化剂细石混凝土楼面与1层地面在浇筑完130厚细石混凝土地坪后基本相同,所以2-6层地面单独立项叙述,本工程卫生间、楼梯间工程量较少,施工工序简单,所以施工工序也不单独立项叙述。 3.2 一层细石混凝土地面施工 3.2.1施工准备: (1)材料: ①混凝土:地下室地坪扫浆用水泥统一用商混站砼。 ②钢筋:①10带肋钢筋。 ③混凝土化剂 ④聚乙烯丙纶

新建厂房工程施工组织设计方案

第一章工程概况 1、工程概况 本工程建筑面积为56500m2,建筑最高高度21m,采用桩基础,办公楼、倒班楼为框架结构五层,抗震设防烈度为7度。基础承台、柱、梁混凝土强度等级为C30,填充墙采用200mm厚MU100空心砖,M10水泥砂浆、M7.5混合砂浆砌筑。2#厂房为钢结构厂房。 第二章施工组织及施工平面布置 1、施工组织 为全面实现我司就本工程对工程的承诺,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程建设任务,我司将成立项目经理部,按照项目法施工的要施项目管理,对工程施工进行组织、指挥、管理、协调和控制。 1.1、项目部人员 1.2、项目部管理目标 (1)工期目标: 确保本工程在合同工期完成。 (2)质量目标: 确保本工程质量合格。 (3)安全生产目标:

确保本工程在施工期间无重大伤亡事故,安全事故负伤频率控制在0.8‰以。 (4)文明施工目标: 确保本工程达到市“安全文明工地”标准。 2、施工平面总布置 本工程施工场地复杂,如何合理布置好施工现场,是关系到能否有利于施工进度及工地文明施工的重要环节,根据本工程现场情况,特订如下方案。平面布置图附后。 2.1、施工现场设置木工、钢筋加工场地,水泥、砂石堆场和搅拌机场地,在施工区设置一只临时配电柜,装漏电开关,现场分路架设电缆线,动力、照明分开设置。现场设置照明灯具,以确保夜间施工的照明需要。现场施工用电均采用二级漏电,三级保护措施。 2.2、采用临时排水沟或集中降水坑确保工程施工现场排水畅通。 3、劳动力准备 根据本工程的实际情况,我们将从我司第一、第二劳务公司中选择最优秀的成建制的劳务队伍进驻本现场,以确保本工程的施工质量和施工进度。各施工班组进场前进行入场教育,特殊工种持证上岗,入场后迅速进入工作状态。具体劳动力计划详见附表。

临时仓库施工方案

临时仓库施工方案 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

********************** 临时仓库施工方案 ****************************************

编制: 校核: 批准: 目录

临时仓库施工方案 1.工程概况 ************ 2.编制依据 (1)施工总平面布置图; (2)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); (3)《消防管理条例》 3.现场布置概况 现场仓库位**************** 图3-1 临时仓库位置示意图 其中基础占地为*45=666㎡,仓库建于基础之上,面积约为36m*12m=432㎡。 4.临时仓库施工方法 基础做法 现场场地经平整夯实后进行基础施工,做法为C25细石混凝土,其上设置排水沟及地梁。地梁内设主筋Ф16四根,箍筋为Ф6@200。具体见图4-1. 图4-1 仓库基础图 仓库做法 仓库采用彩钢板房做法,建于地梁之上,长36m,宽12m,高度为5m,具体做法见图4-2。 图4-2 仓库做法图纸 5 临时设施维护要求 仓库区域里面存放黑白料、聚脲、环氧胶泥、环氧底漆等原材料,要求阴凉、干燥、通风条件下(15℃-30℃)。并且要有一个月的存货期,临时仓库净高5米,材料堆放最

高不超过米,上部不算坡屋面的高度还有不小于米的通风及隔热空间,另原材料密封桶与四周维护结构有不小于200mm间隔,隔离潮气、通风良好、远离热源,完全可以满足原材料通风及临时贮存的温度要求。库内配备足够的干粉灭火器,严禁吸烟及使用明火。库内挂温度计,当温度超过30度时,采用大型风机进行机械通风降温。 仓库的周围及场地内应设防洪、排水等保护措施。存料场各种可用料物的堆存应进行分区、分层堆筑;严格控制分层高度,避免料物分离,保证取料的安全和便利。 仓库现场严禁烟火,配备干粉灭火器、消防铲、消防砂等消防工具。我项目安全部按相关法律法规和政府消防管理机构的要求,建立消防安全责任制度,制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。同时根据相关法律法规和消防管理部门的要求,为施工中的永久大坝保温工程和现场临时仓库工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施,包括提供并维持畅通的消防通道、灭火器、灭火桶、灭火铲、灭火斧等消防设施,消防设施的设立和消防设备的型号和功率可满足消防任务的需要,始终保持能够随时投入正常使用的状态,并设立明显标志。 施工场地(现场)内的化学原材料已按有关要求单独和选择相对安全地临时仓库存放,并设专人进行存放和领用管理。 6 现场安全措施 技术措施 (1)仓库应配备灭火器等消防器材,由专人负责,任何人不得随意挪动,严禁不懂材料性能的人随意摆弄。 (2)仓库应做到阴凉、干燥、通风良好、远离火源。 (3)仓库内严禁吸烟,严禁住人,严禁烤火和做饭; (4)仓库应悬挂“严禁烟火”等警告牌;

立体仓库建设工程施工组织设计方案

立体仓库建设工程施工组织设计、工程概况 建设单位:中山市广银投资有限公司 工程名 称: 中山市广银投资有限公司立体仓库(三期厂房)设计单 位: 中山市第三建筑设计院有限公司 结构类 型: 轻钢结构 建筑面积: 2 2654.89m 工程地 点: 广东九州通医药有限公司(火炬开发区沿江东二路) 院内。 本工程为中山市广银投资有限公司立体仓库(三期厂房)工程,结构形式为轻钢结构,本工程双连跨,跨度20m长度62.4m。屋面呈双坡状自由落水,屋面坡度i=10%,根据设计要求,门式刚架梁、柱均采用焊接H型钢,主材材质Q235B埋弧自动焊焊丝牌号H08A 焊剂HJ431,手工电弧焊焊条型号E5003(牌号J502)。檩条、支撑等次钢构件材质Q235B手工电弧焊条型号E4303 (牌号J422)。梁柱接头采用10.9S大六角头高强度螺栓规格M27 M22 M2Q其它联接部位均为C级普通螺栓。屋盖墙体檩条均采用冷弯薄壁型钢材质采用Q235B墙面、屋面采用单层彩板加保温隔热棉。主要构件有刚架柱27根,抗风柱8根、刚架梁18榀。所有钢结构构件、彩板等均在 加工厂内制作加工、运输进场安装

二、施工组织设计编制依据 1?依据国家颁布的现行建筑施工规范 a、《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001) b、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) c、《建筑建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) d、《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001) e、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) f 、《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) g、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) h、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) i 、《型钢混凝土组合结构设计规程》(JGJ94-94) j 、《广东省建筑结构荷载规定》(DBJ15-2-90) k、《广东省地基基础设计规范》(DBJ15-31-2003) l 、《广东省预应力混凝土管桩基础技术规程》(DJB/T15-22-98) m《钢结构设计规范》(GB50017-2003) n《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) O、《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-2002) P、《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS 102 2002)

仓库建设工程方案

仓库建设工程方案 编制内容 本方案根据建设单位提供的招标文件及现场实勘,专门针对招标文件要求的仓库工程而编制。 本施工方案针对该工程的特点,结合实际,本着确保工程质量优良、方便施工、经济合理的原则,选择合理的施工机械。 本施工方案是为本次投标而作的投标方案,若我公司中标,我们将在施工过程中随时根据甲方要求和施工现场实际情况作相应调整。 工程概况 工程位于**农场木丁堂坡,建筑面积为2240㎡,层数为5层。 施工总体安排 整个工程施工原则为:先地下后地上,先基础后主体,充分利用平面、空间和时间,组织平面立体流水交叉作业,为及早插入下道工序和各专业施工创造条件,做到科学管理均衡施工。 本工程地梁、柱、屋架、等采用现场预制;大型屋面板、天沟板、钢支撑等采用场外委托生产;吊装采用先将柱子、地梁吊装就位并校正固定后,再采用两台吊车同时从轴分别起吊屋架、支撑及屋面板、天沟板。 第二榀屋架吊装固定完毕后即可开始砌筑围护墙。 施工办法 土方开挖 土方开挖采用机械开挖至设计标高以上200高处,采用人工修边拣底。当挖至设计标高后应对基坑进行钎探,发现软弱土层应予以清除至好土层超挖部分应用二八灰土分层夯实回填至设计标高。 基底验槽 当挖至设计标高后,请质监站、建设单位、设计单位、勘测单位检查验收,经多方签字认可后立即浇筑混凝土垫层。

在地基验槽合格后,立即浇筑混凝土垫层。垫层施工完毕再进行杯基施工。 杯型基础钢筋在现场钢筋房中制作完成后,在浇筑现场绑扎。除杯芯部分配制工具式定型木模外,其它均采用组合钢模板拼装,钢架管支撑。杯芯模板采用木模外包镀锌铁皮,芯模大样及杯基模板支撑详见附图。 基础浇筑时按台阶分层一次浇筑完毕,不设施工缝,每层砼一次浇足,按先边角后中间的顺序。为防止垂直交角处可能出现吊脚现象,可采取如下措施: a)、在第一级砼捣固下沉2~3cm后暂不填平,继续浇筑第二级,先用铁锹沿第二级模板底圈做成内外坡,然后再分层浇筑,外圈边坡的砼于第二级振捣蛋过程中自动摊平,待第二级砼浇筑后,再将第一级砼齐模板顶边拍实抹平。 b)、捣完第一级后拍平表面,在第二级模板外先压以20cm×10cm的压角砼并加以捣实后,再继续浇筑第二级,待压角砼接近初凝时,将其铲平重新搅拌利用。 c)、砼浇筑时,采用流水作业方式,即顺序先浇一排杯基第一级砼,再回转依次浇第二级,这样对已浇好的第一级砼有个下沉的作用时间,但必须保证每个柱基砼在初凝之前连续施工。 d)、为保证杯形基础杯口底标高的正确性,宜先将杯口底砼振实并稍停片刻,再浇筑振捣杯口模四周的砼,振动时间尽可能缩短,同时还应特别注意杯口模板的位置,应在两侧对称浇筑,以免杯口模挤向一侧或由于砼泛起而使芯模上升。 e)、为提高杯口芯模的周转利用率,可在砼初凝后终凝前将芯模拔出,并将杯壁划毛。 杯基拆模后应及时回填夯实,以防基础浸水。 标准结构层施工程序 弹墙、梁中心线及外边线,测水平标高,并做好标志--柱钢筋套筒冷挤压连接(或电渣压力焊连接)--绑扎柱、剪力墙钢筋——预埋件等隐蔽工程验收,安装管线及隐蔽工程验收——封剪力墙模板——浇筑柱、剪力墙砼——拆墙模板--搭设楼梯支撑梁、平台支撑排架--铺设楼梯楼层底模(包括连系梁底模)--弹线(轴线、标高尺寸验收)--绑扎连系梁钢筋--绑扎次梁、楼板、楼梯钢筋、管线安装--隐蔽工程验收(包括钢筋、管线、埋件、孔洞)

物流中心仓库工程施工组织设计

目录 第一章编制说明及编制依据 (1) 第二章工程概况及施工部署 (2) 工程投入地主要物资(材料)情况描述及进场计划 (4) 工程投入地主要施工机械设备情况描述及进场计划 (10) 劳动力安排情况描述: (17) 第三章主要施工方法 (19) 第四章确保工程质量地技术组织措施 (134) 第五章确保安全生产地技术组织措施 (139) 第六章确保文明施工地技术组织措施 (151) 第七章确保工期地技术组织措施 (155) 第八章拟投入地主要施工机械设备表 (157) 第九章劳动力计划表 (159) 第十章施工进度表 (160) 第十一章施工总平面图及临时用地表 (161) 附表一施工进度计划表 附图一施工平面图

第一章编制说明及编制依据 第一节编制说明 1、本施工组织设计严格按照工程设计图纸及招标书对施工组织设计地要求进行编制.在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署. 2、根据本工程设计特点、功能要求,本着“百年大计,质量第一”地质量意识和对业主高度负责地原则,以业主地要求为准绳,对工程质量终身负责,以“科学、经济、优质、高效” 为本施工组织设计编制地指导思想. 3、公司上下对本工程非常重视,收到招标文件后,立即召集参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验地人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握业主要求地前提下,成立编制专题小组,集思广议、博采众长,力求本方案切合工程实际,思路先进,可操作性强. 第二节编制依据 1、物流中心仓库工程地招标文件、工程量清单以及施工图纸. 2、 ISO9001质量体系对施工企业地具体要求. 3、我公司地人力资源、技术水平、机械设备装备情况及质量、安全管理体系与管理制度. 4、国家和行业现行地施工及验收规范,以及厦门市地方相关规范、规程.

厂房水电安装施工组织设计方案

水电安装施工组织设计 1、工程概况 该工程为才子集团高科技工业园7#8#厂房,建筑地址位于学校院内,建筑面积为9134平为米,三层框架结构,计划于2005月2月17日竣工。 根据设计施工图纸和招标文件规定,本工程水电施工组织设计考虑给排水系统、电气、消防系统、电话设计。 2、专业工程简介 本工程给排水系统含给水、排水、雨水;电气系统含高压配电系统、防雷接地系统;消防系统含消火栓;电话设计。 2.1室内生活给水系统 2.1.1给水水源:生活用水由市政自来水管网供给。进水主管采用DN≥150镀锌钢管,螺纹接头。 2.1.2供水方式:供水方式为下行上给式供水方式。 管材选用及安装:室内给水采用钢塑复合管、螺纹接头。 2.2排水系统: 本工程污废排水方式采用分流制,管材选用UPVC排水塑料管,生活区污水化粪池局部处理后排入生活区和厂区污水管道,再就近排入市政污水沟道系统。其中生活区的职工食堂污废水经隔油池隔油处理后排入生活区生活污水管道。 屋面落水经屋面雨水斗沿UPVC排水塑料管排入市政雨水沟道系统。 2.3消防栓系统: 本工程消防水源为常高压给水系统,灭火时所需水量和水压均由地下消防专用水池和消防水箱提供,给水总管为DN≥100镀锌钢管丝接,在车间室内设置SN65单栓消火栓箱,屋顶设试验用消火栓一只。 2.4电气系统: 本工程共有高低压配电系统、动力照明系统工程、电话设计、防雷接地系统、动力配电五部分。其中本工程施工范围:车间内公共走道照明,防雷接地,电话设计三部分。 2.4.1车间内公共走道照明系统:强电垂直干线采用SC25管沿墙暗敷, 2.4.2电话设计系统:电话垂直干线采用穿管在墙体内暗敷、至各层HX电话接线箱、,由各层接线箱、过路箱埋至各分支箱、电话管为SC15,再由分支箱埋至各层车

轻钢结构厂房施工组织设计(压型彩钢板)

目录 第一章编制目的与依据 (2) 第二章工程概况及特点 (3) 第三章施工部署 (4) (一)、实施目标 (4) (二)、施工准备工作 (4) (三)、施工协调管理 (6) (四)、施工现场平面布置 (8) (五)、临时设施占地计划 (9) (六)、劳动力计划 (9) 第四章主要项目施工方案 (10) (一)、钢结构施工安装工艺及流程 (10) (二)、钢结构工程安装 (11) 1、吊装前准备 (11) 2、施工机械选择 (12) 3、钢结构的吊装 (12) 4、钢结构防腐技术 (14) (三)、围护材料施工安装 (15) 1、材料进场 (16) 2、吊运 (16) 3、材料吊上屋架施工要点 (16) 4、檩条安装 (16) 5、彩色钢板铺设及固定 (17) 第五章工程质量保证措施 (19) 第六章安全施工保证措施 (24) 第七章文明施工保证措施 (27) 第八章工期保证措施 (29)

第一章编制目的与依据 一、编制目的: 本施工组织设计编制的目的是:为**科技孵化园区厂房轻钢结构工程项目投标阶段,提供较为完整的纲领性技术文件,一旦我公司中标,将在此基础上进行深化,用以指导工程施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的建设任务。 二、编制依据: 1、招标文件、施工图纸等资料。 2、兰州市有关建筑工程安装文明施工规范、标准。 3、兰州市建明钢结构有限公司施工节点图集、ISO9001质量保证体系标准 文件,质量手册等技术指导性文件以及现有同类工程的施工经验、技术力量。 4、根据中国现行的有关标准和规范要求: (1)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (2)《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91) (3)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91)(4)《钢结构制作工艺规程》(DBJ08-216-95) (5)《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ18-87) (6)《压型金属板设计施工规程》(YBJ216-88) (7)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) (8)《钢--砼组合楼盖结构设计与施工规程》(YB9238-92) (9)《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:98)

仓库钢结构施工组织设计

目录 一、工程综述 (1) 二、项目管理目标 (3) 三、施工部署 (5) 四、施工方案 (10) 五、雨季施工措施 (45) 六、质量保证体系及措施 (48) 七、安全消防文明施工 (53) 八、环境保护 (63)

一、工程综述 1.工程概况 1.1工程名称:珠海港洪湾港区二期工程(第一阶段)——仓库 1.2、工程地点:珠海港洪湾港区 1.3结构类型:单层钢结构厂房,总长136m,宽36m, 单跨,跨度为36m柱距8mm。檐口高+8.00m。 2.工程特点、难点 2.1施工工期短 本工程工期十分紧张,阶段时间内资源投入很大,在短时间内完成钢结构制作、安装;钢结构的安装,对钢结构施工中的管理、协调、组织能力要求较高。 2.2质量要求高 本工程是一个大型的高质量要求的工程,为此我部将进行严格的质量管理,对工程进行全方位的质量控制。 3.编制依据 3.1本工程中交第四航务工程勘察设计院有限公司钢结构设计总说明及钢结构设计图纸 3.2.《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 3.3《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 3.4《碳钢钢焊条》(GB5117) 3.5《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规范》(JGJ82-91) 3.6《熔化焊用钢丝》(GB/T14957) 3.7《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》(GB/T3632~3633) 3.8《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81—2002) 3.9《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ50018-2002) 3.10《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002) 3.11《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》(GB50224-95) 3.12《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 3.13《工程测量规范》(GB50026-93) 3.14《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300) 3.15《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)

相关文档