一 1.简述电网监控与调度自动化系统的基本结构?答:1.信息采集和命令执行子系统,与主站配合可以实现四遥功能2.信息传输子系统,有模拟传输系统和数字传输系统负责信息的传输3.信息的收集、处理和控制子系统,将收集分散的实时信息并进行分析和处理,并将结果显示给调度员或产生输出命令对系统进行控制4.人机连机子系统,从电力系统收集到的信息经加工后,反馈给操作人员,操作人员对其信息做出决策,通过硬件操作控制电力系统。

2.简述电力调度系统的目标及其应用的主要技术手段?答、电力系统调度的目标是保障电力系统安全稳定、优质高效、经济环保的持续运行。应用主要技术手段:配电网管理系统(DMS)和能量管理系统(EMS)。配电网管理系统包括:配电自动化(DA)、地理信息系统(GIS)、配电网络重构、配电信息管理系统(MIS)、需方管理(DSM)等部分。能量管理系统主要包括:数据采集与监控(SCADA)、自动发电控制(AGC)和经济调度控制(EDC)、电力系统状态估计(SE)、安全分析(SA)、调度员模拟培训(DTS)。

二1. 简述交流数据采集技术方案的基本原理?答:交流数据采集技术方案的基本原理选择交流信号的某一点为采集起始点,在交流一个周期T内均匀分布采集N 个点,电压信号,经AD变换后得到N个二进制数,通过计算机的计算,可以采集得到所需对象的有效值,初相位等参数。2. 简述微机变送器的工作过程?答:微机变送器由交流信号输入回路,采集保持器、A/D转换器、CPU和存储器以及工频跟踪和采集时序电路等组成。输入信号经相应的TA或TV变换成0~5V交流电压信号,输入到多路模拟电子开关。CPU将当前需采集的信号地址送到MPX,MPX将选定的模拟电压输出到采集保持器。采样保持器按确定的采样时序信号采集该交流信号。当保持脉冲到达后,其输出信号不变,CPU发出启动A/D转换信号。A/ D转换器将采样保持器输出的模拟电压转换成数字量,当A/D转换结束后,A/D转换器经非门向CPU 发出A/D转换结束信号。CPU中断当前工作,经并行接口电路读得A/D转换后输出数据。CPU再次发出选择下一路采样的地址信号到MPX,…这种过程在一个交流信号周期内重复(1+M)N次,CPU获得了一个周期内路输入信号的N个采样值。CPU 将已采集的数据进行处理,并计算出线路上的各种电气量值。

3. 简述标度变换的意义与基本原理(求用四位十进制数显示满量程为140KV电压的标度变换系数K)意义与基本原理:电力系统中各种参数有不同的量纲和数值范围,入V与KV,A与KA。这些信号经过各种变换器转化为A/D转换器能接受的信号范围,经A/D转换为标幺值形态的数字量,但无法表明该测量值的大小。为了显示、打印、报警及向调度传送,必须把这些数字量转换成具有不同量纲的数值。1400/2047=0.683927699=0.10101111000B ;K=0100010101111000

三1.简述RTU的种类、功能与基本结构?答:远方终端RTU:是电网监视和控制系统中安装在发电厂或变电站的一种运动装置,分别安装于线路分段开关的馈线终端(FTU)和安装在配电变压器的数据终端(TTU)。

RTU的功能:是终端对电网的监视和控制能力也包括终端的自检、自调和自我恢复能力,分远方功能和当地功能。1)远方功能有遥测、遥信、遥控、遥调。电力系统统一时钟、转发和适合多种规约的数据远传。2)当地功能有CRT显示、汉字报表打印、本机键盘、显示器、远方终端的自检与自调功能。

基本结构包括定时器/计数器、中断控制器、远功信息输入电路、输出电路、本机键盘和显示器、CRT显示器、打印机。3.简述遥信采集输入电路结构,并比较CPU定时巡查方式的特点?答:遥信采集输入电路由+24V电源、遥信触点、RC滤波网络、限流电阻、保护二极管、保护光电耦合器、+5V电源、遥信输出组成。遥信采用定时巡查的方式主要分为三种:①采用定时扫查方式的遥信输入,特点是CPU 始终参与在扫描及判别的过程中,数据可靠性高。缺点:CPU负载过重②采用中断方式的遥信输入,特点是CPU响应中断后进行数据的扫描,减轻CPU的负载。缺点:易受干扰引起误遥信,数据不可靠。③中断触发扫查方式的遥信输入,特点是用8279读取遥信变位,扫查方式读取遥信状态。缺点:结构复杂。

4.简述遥控命令的种类与遥控命令执行过程?答:遥控命令的种类:1)主站至RTU:遥控选择命令:指示遥控操作的对象设备和操作的性质(合闸或分闸)。遥控执行命令:指示RTU按接收到的选择命令、执行指定的开关操作。撤销命令:指示RTU 撤消已下达的选择命令。2)RTU至主站:返校命令:是指厂站端接收到调度中心的命令后,为保证接收到的命令能正确地执行,对命令进行校核,并返送给调度中心的过程。

遥控命令执行过程如下:调度中心向厂站端RTU发出遥控选择命令,RTU接到选择命令后,启动选择定时器,校核性质码和对象码的正确性,并使相应的性质继电器和对象继电器动作,使遥控执行回路处于准备就绪状态。RTU适当延时后读取动作状态,形成返校信息,发往调度中心。调度中心显示返校信息,与原发遥控选择命令核对。正确则发遥控执行命令至RTU,反之,发出遥控取消命令。RTU若超时未接到遥控执行或遥控取消命令,则清除选择命令,复位全部继电器。七1. 做电力调度系统主站体系结构比较

表?答:(1)集中式的调度自动化主站系

统:特点:计算机间采用接口与接口的连

接方式,采用通信控制计算机和人机连接

计算机构成系统,逐步向可靠性较高的双

机系统过渡减少停机时间,主机-前置在双

机的基础上满足处理同期快而简单的实时

任务,减少计算机的负载,使主机做更多

更复杂的任务。不足:单机系统可靠性低,

双机系统硬件和监视软件相对复杂,受硬

件结构和价格昂贵的影响(2)分布式的调

度自动化主站系统:特点:1.主网结构采

用双LAN,提高了网络通信的可靠性。2.

按功能和信息流向分组、分层,提高了主

网络系统的传输效率。3.实现与外部系统

的开放数据访问。4.关键节点均采用主一

备结构的双机热备份冗余配置。5.可以实

现在同一节点上同时运行SCADA、EMS和

DTS三大应用功能。不足:软件没有完全

的独立。应用:适合大型软件系统。(3)

开放式调度自动化主站系统:特点:采用标

准的接口对外互联,逐步实现软件上的独

立,便于不断扩展结构和功能。

2. 分析解决电力系统状态估计SE问题的

技术方案?答:目标:状态估计是一切高

级软件的实现基础,而SCADA系统采集的

全网实时数据汇成的实时数据库存在明显

的缺点。许多涉及安全和经济的EMS其他

高级功能都需要可靠数据集作为输入数据

集,而可靠数据集就是状态估计程序的输

出结果。原理:是利用冗余度来消除或减

小时变参数测量误差和自动排除随机干扰

所引起的错误数据,估计出系统运行状态。

算法:最常用的是最小二乘估计法,指尽

可能使状态变量的估计值和实际值的误差

平方最小。使用加权最小二乘法列出所需

算术式,对其求导并令其导数为零,求得

的估计值可近似看做实际值。步骤:(1)

假定数学模型:在假定没有结构误差、参

数误差和不良数据的条件下,确定计算所

用数学方法。常用的计算方法有加权最小

二乘法等。(2)状态估计:求出残差和状态

变量估计值。(3)检测:检测是否有结构误

差和不良数据信息,如果没有,状态估计

即告结束;如果有,则转入第4步。(4)

识别:也叫辨识,是确定具体的不良数据

和网络结构错误信息的过程。

3. 分析解决电力系统静态安全分析SA问

题的技术方案?答:静态安全分析是判断

系统发生预想事故后电压是否越限和线路

是否过负荷的分析。当系统出现故障后可

能会出现系统电压越限,线路过负荷,系

统失去稳定等。为了便于及时了解所需状

态两,将网络进行导纳矩上的化简,进行

潮流计算,根据计算所得的结果进行预想

事故分析,处理措施,越限的实际情况,

做出相对应的措施选择,从而使系统不安

全状态得到预防控制。

4. 简述电力系统负荷预测的类型、预测

模型及主要预测方法?答:电力系统负荷

预测按内容分为系统负荷预测和母线负荷

预测,按时间可分为超短期、短期、中期、

长期负荷,按行业可分为城市民用负荷、

商业负荷、农村负荷、工业负荷及其他负

荷。按预测表示的不同特性又分为最高负

荷、最低负荷、平均负荷、负荷峰谷差、

高峰负荷平均、低谷负荷平均、平峰负荷、

平均全网负荷、母线负荷预测模型主要有

典型负荷分量、天气敏感负荷分量、异常

或特殊事件负荷分量、随机负荷分量。

Y(t)=N(t)+W(t)+S(t)+R(t)。预测方法有

时间序列法、卡尔曼滤波分析法、回归分

析法、模糊预测法、灰色模型法、优选组

合预测法、人工神经网络法。

四2. 做变电站自动化体系结构比较表?

答:集中式变电站自动化机构模式、特点:

采用不同的计算机扩展自身接口电路,集

中采集信息、计算处理、主机多种选择。

缺点:必须采用双机并联运行的结构才能

提高可靠性,软件复杂,系统调试麻烦,

组态不灵活。分布式系统集中组屏的变

电站自动化系统结构模式:特点:是将控

制、保护两大功能作为一个整体来考虑,

二次回路设计大为简化,采取分层管理的

模式。缺点:使用电缆较多。分散式与

集中相结合的变电站自动化结构模式,特

点:配电线路的保护和测控单元分散安装

在开关柜内,高压线路保护和主变压器保

护装置等采集中组屏安装在控制室内的分

散式系统结构,缩小了控制室的面积,减

小施工和设备安装工程量,节省了大量连

接电缆,组态灵活,检修方便,抗干扰能

力强,可靠性高。

3. 分析变电站无功—电压综合控制的技

术方案?答:目标:维持供电电压在规定

的范围内,保持电力系统稳定和合适的无

功平衡,保证电压合格的前提下使电能损

耗最小。原理:调变压器分接头与控制电

容器组的投切结合起来,进行合理的调控,

改善功率因数,减少网损和电压损耗以保

证负荷侧母线电压功率因数在规定范围

内,同时保证调节动作次数最少。实现方

法:(1)采用硬件装置;(2)采用软件VQC;

(3)厂站VQC和区域VQC。常用的调节方法

有九区域,把变压器低压侧电压UD分为高

压区UH、低压区UL和正常区域,把无功

功率总量Q也划为上限区QH,下限区QL

及正常区域,QH相当于吸取无功总量,对

应于负荷低值功率因数;QL对应于高值功

率因数。于是U—Q平面被划分为9个区域,

只有“9”区间满足运行条件。一旦运行参

数值偏离“9”区间,则控制器就发出控制

指令,使运行值返回到“9”区间。

4. 分析变电站防误操作闭锁系统的技术

方案?答:电站防误操作闭锁系统是在监

控系统中嵌入“五防”闭锁系统程序,系

统从结构上分为站控层、间隔层、过程层,

由嵌入监控系统中的防误程序、电脑钥匙、

电脑钥匙装置、各类锁具和数据网络组成。

所有遥控设备的控制回路中都串有遥控闭

锁触点,监控系统遥控某个设备时,先向

“五防”系统发送遥控允许请求,“五防”

系统根据主机的操作规则库判断,该设备

的遥控操作是否违反“五防”,对于违反“五

防”的,向监控系统回复禁止命令,否则,

发送允许的应答命令。监控系统遥控完成

后,对于需要手动操作的设备,操作人员

持电脑钥匙并按照电脑钥匙提示的操作顺

序,依次对就地闭锁电气设备的锁具进行

解锁、倒闸操作,从而实现对电气设备的

就地防误操作。

五1. 简述配电管理系统的主要内容和功

能?答:①配电调度自动化:DSCADA电压

管理、故障诊断与停电管理②变配电站自

动化:RTU、FTU采集监视、控制、保护通

信③馈线自动化FA:测量、监视、远方控

制、故障定位、隔离、恢复④图系统

AM/FM/GIS:提供实时地理信息背景下的设

备、线网、用户信息⑤配电工作管理系统

DWM:日常网络分析运行、检查、设计、施

工、规划管理⑥用电管理自动化:客户信

息、负荷管理、计量收量、用电管理自动

化⑦配电网分析设计:网络拓扑、潮流分

析、短路电流计费、状态估计、安全分析、

负荷预测。

2. 分析馈线自动化的技术方案?答:(一)

就地控制方案分析。针对辐射式多段线路,

依靠开关设备就地实现线路故障电定位脱

离与非故障恢复供电。黑路:利用线路首

段断路器多次重启,配合各段开关设置延

时分合闸与闭锁时限。根据重合后各开关

闭合时间的长短来定位并闭锁距故障点最

近的开关,然后再次重合恢复非故障段供

电。实例如图: QR1为重合器第1

次跳闸后15秒重合 QR2为重合器第2次

跳闸后5秒重合 QS1~QS4为断路器延

时闭合时限X:7S 延时分合时限Y:3秒

延时闭锁时限Z:5秒 L1~L5为各段线路,

设L4段发生永久短路故障工作过程:①

L4故障,QR快速跳闸,各段线路失压②各

QS无压分闸③QR延时15s自动重合闸,L1

段及Q1带电④QS1延时7s(X时限)合闸,

L2段及QS2、QS4带电⑤QS2延时7s,QS4

延时10s(与T接L3段错开)合闸,合到

故障段L4上⑥QR再次快速跳闸,全线试

压⑦各QS失电,延时3s(Y时限)分闸,

其中QS1、QS2带电时间超过5s(闭锁时

限Z),解除闭锁,QS4带电时间小于5s(闭

锁时限Z),被闭锁于分闸⑧QR二次跳闸后

延时5s再次重合闸,L1及QS1带电⑨QS1

延时7s后合闸,L2及QS2、QS4带电⑩QS2

延时7s后合闸L3段及QS3带电,QS4被

闭锁于分闸,故障段L4被隔离11.QS3延

时14s后合闸,L5段带电,至此实现FA。

应用分析;所用时间

T=15+7+10+5+7+7+14=65s(较短),但经历

多次重合闸对设备与负荷有冲突,线路结

构复杂时,配合有困难。(二)基于FTV

与通信网络的FA方案分析目标:对辐

射式或开环运行的环网多段线路,利用各

段开关上的FTV级通信网实现故障定位、

隔离、恢复。思路:对辐射式或开环运

行的环网多段线路,故障段最后一个流过

故障电流的开关与第一个未流过IR的开

关之间,各FTV采集此信息送至控制站。

可为配电调度中心或线路上的人一个FTV

遥控断开故障两端开关并闭锁,然后恢复

非故障段供电。工作过程分析:如图,QL3

为联络开关断开,其它各开关闭合,设永

久故障位于QL1和QL2之间。1、故障:QFA

跳闸2、短暂延时后,QFA重合,以排除暂

时性故障3、若为永久性故障,AFA再次跳

闸4、预先任意一个开关上的FTV为主FTV,

如QL3上FTV,各FTV向主FTV传送数据5、

主FTV得知 QL1有两次失压,两次故障电

流 QL2有两次失压,没有故障电流故判

断故障段在QL1和QL2之间 6、主FTV遥

控QL1和QL2打开关闭锁,完成故障定位

与隔离7、主FTV遥控分段QL3闭合,将

QL2与QL3间负荷从B端供电8、主FTV

通知QFA保护延时闭合QFA,恢复QL1之

前负荷供电应用分析:所用时间缩短到n

秒钟,减少冲击,增加FTV设备网络,成

本高。

3. 简述需方用电管理DSM的含义并分析

其技术方案?答:DSM是通过一系列经济

政策和先进技术结合,直接影响用户的电

力需求,以提高用电效率,节能的系统工

程,其关键在于调动用户和第三方的积极、

有效参与。 DSM实施方案有:①设置分

时、分质电价,扩大价差,以改善负荷用

线。②鼓励多方参与可再生电源发电,就

进利用,减少传输损耗与发电污染。③推

广节电器具与方法,如价格补贴,能耗标

识体系。④推广需方储能技术,如建筑隔

热,蓄汽蓄热技术,以减小高峰电力需求。

⑤对用户大功率长时间运行的设备直接控

制,节能运行。⑥实现用电监测计量自动

化,促进用户参与自我管理用电。

图:分析馈线自动化的技术方案

附加题

1.什么是无功电压控制的“十七区域”

图?试分析各个区域对应的控制策略。

答:

如图根据调节策略,可将1、2、3区,5、

6、7区,9、10、11区,13、14、15区合

并成四个单一动作区I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ,从

而简化决策分析过程。仍类九区图。

动作区I:电压与功率因数都高于上限:先

切电容器;

动作区Ⅱ:电压高于上限和功率因数低于

下限:先调节分接头降压;

动作区Ⅲ:电压与功率因数都低于下限:

投电容器;

动作区Ⅳ:电压低于下限和功率因数高于

上限:先调节分接头升压。4区:电压高

于上限,但功率因数正常:先调节分接头降

压;

8区:电压正常而功率因数低于下限:先

投电容器;

12区:电压低于下限和功率因数正常:先

调节分接头升压;

16区:电压正常而功率因数高于上限:先

切除补偿电容器。

2.据图分析电力系统状态估计的步骤

答:状态估计的过程一般可以分为四个步

骤(1)假定数学模型:在假定没有结构误

差、参数误差和不良数据的条件下,确定

计算所用数学方法。常用的计算方法有加

权最小二乘法、快速分解法、支路潮流法

等。

(2)状态估计:根据选定的数学方法,计算

出使残差最小的状态变量估计值。

(3)检测:检测是否有结构误差和不良数据

信息,如果没有,状态估计即告结束;如

果有,则转入第4步。

(4)识别:也叫辨识,是确定具体的不良数

据和网络结构错误信息的过程。在修正或

除去已识别出来的不良测值和结构信息

后,再进行第二次状态估计计算,这样反

复迭代估计,直至没有不良数据和结构错

误为止。

以上内容仅供复习使用,请勿带入考场,

否则后果自负!! !

(完整版)电力安规试题及答案

电力安规试题及答案 一、单项选择题: 1、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:(A ) A、高压配电室 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域 2、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D ) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器 E、防止误入带电间隔 3、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:(A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。 4、生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员,应几年进行一次安全生产规章制度的考试:( A ) A、一年 B、两年 C、2—3年 D、1—2年

5、经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:(A ) A、不得进行其它工作不得移开或越过遮栏 B、可以进行其它工作 C、可以越过遮栏进行巡视 D、无具体规定 6、“两票三制”中的“三制”是指:(A ) A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制; B、交班制、接班制、巡回检查制; C、班前会制、班后会制、巡回检查制; D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 7、新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工作:(D ) A、经班组考试合格; B、经车间考试合格; C、经厂(局、公司)考试合格; D、经厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育,经《电业安全工作规程》考试合格。 8、对于临时工,下列正确的是:(A ) A、临时工的安全管理、事故统计、考核以及安全防护用品的发放与固定职工同等对待; B、临时工的安全管理与固定职工相同,但不考核、不统计;

南方电网安规考试题目整合土建类“两种人”(输电或配电工作票2017年度2月修编)

_ 土建类“两种人”(输电或配网工作票)(2017年2月修编) 一、选择题 1. 公司系统内部作业人员及其直接管理人员间断现场工作连续()以上者,应重新学习本规程并考试合格后方能参加工作。 A.3个月B.1个月C.6个月D.5个月 答案:C 2. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,凡装有攀登装置的杆塔、变压器、融冰装置等,攀登装置上应设置()标示牌。 A.禁止攀登,高压危险!B.止步,高压危险!C.在此工作!D.禁止合闸,线路有人工作!答案:A 3.请选出下列哪一项为线路不规范票:()。 A、错用工作票 B、工作票上使用的技术术语不规范 C、工作任务填写不明确 D、工作范围填写不明确 答案:B 4、工作票填写的设备名称、编号应与()的设备名称和编号相符合。 A、图纸 B、现场实际 C、询问所了解 D、一次接线图 答案:B 5. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,安全带的使用及()应符合安全带GB 6095—2009(安全带)和GB/T 6096—2009 (安全带测试方法)的规定。 A.保管B.运输C.检验D.储存答案:C 6、外单位在运行中线路进行基建、大修、改造施工前,必须向运行部门提交批准的施工方案和安全、技术、组织措施,由运行部门对施工单位进行()。 A、书面安全技术交底 B、委派工作负责人 C、进行安全技术培训 D、口头安全技术交底 答案:A 7、保证安全的技术措施的是:()。 A、停电、验电、挂接地线 B、工作许可 C、工作监护 D、工作间断 答案:A 8. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,施工用电设施应由()安装维护,严禁私拉乱接,严禁将电线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用。 A.安全员B.工作负责人C.取得资质的人员D.任何人 答案:C 9. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,()配电设备是指1kV 以上、20kV 及以下,设置于配电站、开关站等室内或封闭空间内的,完成电力分配功能的电气装置。 A.高压B.特高压C.低压D.用户 答案:A 10. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,承包商开工前,项目具体管理单位应组织承包商进行现场详细勘察,制定具有针对性的(),明确双方各自的安全责任。 A.承包协议B.承包合同C.安全协议D.服务协议

南方电网考试题库完整

配电岗位本科面试题 第一章必答题 必答题1 1?试述架空线路维护应具备哪些技术资料? 答:1)技术规程:电气装置安装工程施工及验收规范、架空配电线路运行规程、电力变压器运行规程、电力设施保护条例、电业安全工作规程。(2.5分) 2)图纸:配电网络接线图,配电线路杆位图,户外公用变低压台区图。(2.5分) 3)记录:巡线记录,交叉跨越记录,缺陷及处理记录、故障处理记录,防护通知单,检修记录。公用变负荷、末端电压记录。(2.5分) 4)台账与清册:线路台账、变压器台账,柱上开关、刀闸台账,开关站清册、配电室清册、双电源清册,试验报告单。(2.5分)答案要点:线路维护的技术资料条件 必答题2 2.简要概述配电自动化系统的组成及组织结构。 答:配电子站:实现配电网数据的采集、处理及存

储、人机联系和各种应用功能(2 分) 配电子站:是主站与终端之间的中间层设备,根据配 电自动化系统分层结构的情况而选用,一般用于通信汇 集,也可根据需要实现区域监控功能。(2分) 配电终端:是安装在一次设备运行现场的自动化装 置。(2分) 通信通道:是连接配电主站、配电子站和配电终端,实现信息传输的通信网络。(2分) 根据配电自动化终端设备的接入规模和通信通道的组织架构,配电自动化系统结构分为:主站一一终端两层结构和主站子站 终端三层结构。(2分)答案要点:配电自动化基本概念 必答题3 3.简要概括配电网的概念,配电网有哪些特点? 答:把电力系统中二次降压变电所低压侧直接或降压 后向用户供电的网络称为配电网;(4分) 深入城市中心和居民密集点,传输功率和距离一般不 大。(2分) 供电容量、用户性质、供电量和可靠性要求千差万别,各不相同。(2分) 通常我国配电网中性点不接地。(2分) 答案要点:配电自动化基本概念

电力安规考试试题题库完整

安规考试试题题库 一、填空题 1、《电力安全工作规程》是依据国家有关法律、法规,结合(电力生产的实际)制定的。 2、作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会(紧急救护法),特别要学会触电急救。 3、因故间断电气工作连续(三个月)以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 4、外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、(危险点)和安全注意事项。5(各类作业人员)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 6、雷雨天气,需要巡视(室外)高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。 7、室高压设备发生接地时,不得接近故障点(4m)以;室外高压设备发生接地时,不得接近故障点(8 m)以。 8、一个(工作负责人)只能发给一工作票。 9、所有工作人员(包括工作负责人)不许(单独)进入、滞留在高压室和室外高压设备区。 10工作人员工作中正常活动围与10kV带电设备的安全距离应不小于(0.35 )m。

11、“五防”是指:(防止误分(合)断路器)、(防止带负荷拉(合)隔离开关)、(防止带电挂(合)接地线(接地开关)),(防止带地线(接地开关)合断路器)、(防止误入带电间隔)。 12、倒闸操作可以通过(就地操作)、(遥控操作)、(程序操作)完成。 13、所谓运用中的电气设备,系指(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带有电压)的电气设备。 14、可以不用填写操作票的工作有:(事故应急处理)、(拉合断路器(开关)的单一操作)、(拉开接地刀闸或拆除全站仅有的一组接地线)。 15、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电听见雷声、看见闪电、雪雹、雨雾等不得进行带电作业。风力(大于5级)时,或湿度(大于80%)时,不宜进行带电作业。 16、带电作业工具使用前应根据工作负荷校核(机械强度),并满足规定的(安全系数)。 17、安全标志的种类有:禁止标志、(警告标志)、指令标志、(提示标志)、文字标志。 18、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员(停止工作)或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

国家电网管理类考试机试笔试专用题库历年考试真题

国家电网招聘考试笔试真题复习资料 考试形式: 从2013年开始,国家电网的校园招聘就采用“全国统考”的形式了,考试方式为“上机考试”,但是考试题都是客观题(选择和判断),预计未来也绝对不会有主观题了。 考试题型: 总共是155道题 其中专业部分: 单选50 多选25 判断25道题。 其他是55道是综合能力测试占35分。 考试题型基本就这样了,建议报考的同学做好复习准备,考试复习资料可以到资料网上面找一下,里面的资料还是非常齐全、详细的,比较有针对性!考试范围: 国家电网采取分专业统考的方式,所有专业都考行测+电网战略+企业文化+专业,其中其它专业类只考综合能力测试(行测+电网战略+企业文化),电网战略和企业文化是考试新加入的考点,各专业的重点科目如下(电网的大纲在官网上给出来了,所以我这里也就大致说下,不赘述); 1)电气专业:分为研究生、本科、专科,研究生重点为:电路原理、电力系统分析、电网络分析、高等电力系统分析;本科、专科重点为:电路原理、继电保护、电力系统分析、高电压技术; 2)计算机专业:重点科目为组成原理、操作系统、网络、数据库、数据结构; 3)电信通信专业:重点科目为电磁、通信原理、信号、计算机通信与网络、现代交换、宽带接入、数字传输等; 4)财务会计专业:重点科目为成本会计、财务管理、审计、税法等; 5)管理专业:管理专业是比较特殊的,因为今年的大纲并未给出具体的科

目,但是报名的时候还是给了2个方向,一个是人力资源管理,一个是技术经济管理(工程管理),重点要看好人力资源管理体系、薪酬管理、绩效管理、电力市场营销管理、管理统筹和现代管理等; 考试复习方法: 建议按照以下步骤复习: 1、走马观花看一遍知识点,了解大概的重点内容,让自己能大概蒙对题目; 2、做各知识点附带的练习题,把握出题的方向和方式; 3、认真细致的抠字眼式的看每一个知识点,熟练掌握知识; 4、做题海题库练习题,把握考试的重点知识分布; 5、对重点薄弱项目再看知识点; 考试大纲: 1.综合能力(35%)

2019年南方电网招聘考试试题及参考答案

一、单选题(下面题目中只有一个正确答案,请将正确答案的序号填入题内括号内,每题1分,共35分) 1.按照宪法的理论,制宪主体不同于制宪机关.下列关于我国宪法的制宪主体或制宪机关的哪一表述是正确的?( D ) A.全国人民代表大会和地方各级人民代表大会是我国的制宪主体 B.全国人民代表大会是我国的制宪主体,全国人民代表大会常务委员会是我国的制宪机关C.全国人民代表大会是我国的制宪机关,宪法起草委员会是它的具体工作机关 D.第一届全国人民代表大会第一次全体会议是我国的制宪机关 2.万物皆备于我是(C ) A.形而上学B.辩证法C.主观唯心主义D.客观唯心主义 3.阶级社会发展的直接动力是( B ) A.社会改革B.阶级斗争C.社会基本矛盾D.个别劳动时间 4.体现公共行政的性质和方向的是( B ). A.国家职能B.政府职能C.立法职能D.司法职能 5.甲.乙两企业签订销售合同,甲按约给付乙方4万元定金后,乙企业违约.甲企业依法有权要求乙企业给付( A ). A.8万元B.2万元C.4 万元D.6万元 6.质量互变规律揭示了事物发展的( A ). A.形式和状态B.源泉和动力C.方向和途径D.内因和外因 7.在检验真理的过程中,逻辑证明( D ). A.起决定性作用B.只起微不足道的作用 C.与实践共同起决定性作用D.起补充实践检验的作用

8.事物发展的源泉在于( C ). A.人的主观能动性B.事物之间的相互作用C.事物的内部矛盾D.外力的推动9.现代企业制度的一种有效组织形式是( B ). A.承包制B.公司制C.租赁制D.股份制 10.公务员受警告处分的时间为( B ). A.五个月B.六个月C.八个月D.十个月 11.秦始皇时期,某地有甲.乙两家相邻而居,但积怨甚深.有一天,该地发生了一起抢劫杀人案件,乙遂向官府告发系甲所为.甲遭逮捕并被定为死罪.不久案犯被捕获,始知甲无辜系被乙诬告.依据秦律,诬告者乙应获下列哪种刑罚?( A ) A.死刑B.城旦春C.迁刑D.笞一百 12.公司制企业的两种主要类型是( D ). A.独资企业和合伙制企业B.合伙制企业和有限责任公司 C.合伙制企业和股份有限公司D.有限责任公司和股份有限公司 13.我国现行宪法规定劳动是公民的( C ). A.权利B.义务C.权利和义务D.职责 14.作为调节社会经济运行的一种重要经济杠杆,提高税率通常要( B ). A.提高政府的财政收入B.抑制投资,有利于防止经济过热 C.刺激消费D.提高税收管理的效率 15.货币执行价值尺度的职能( D ). A.必须是支付债务的货币B.必须是现实货币 C.必须用金属货币D.必须代表一定的社会劳动 16.中国人民政治协商会议(简称“政协”)是有广泛代表性的( B ).

电厂、供电公司安规考试试题及答案

电厂、供电公司安规考试试卷 姓名:考试时间: 90分钟成绩: 一、单项选择题:(共40题,每题1.5分,共60分) 1、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此( D )。 A、一样 B、过程 C、工作 D、相反 2、装设接地线( A )单人进行。 A、严禁 B、必须 C、不宜 3、在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得( B )或值班调度员的许可,工作完毕后立即恢复。 A、领导 B、工作许可人 C、运行人员 D、工作负责人 4、工作票一份应保存在工作地点,由( C )收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。 A、工作票签发人 B、当值调度 C、工作负责人 5、装设接地线应( A )。 A、先接接地端,后接导体端 B 先接导体端,后接接地端 C、顺序随意 6、电压等级10千伏及以下时,工作人员在进行工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离为( )。 7、在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者,应填用( A )工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 8、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( B )m以内。 A、 2.0 B、 4.0 C、 6.0 D、 8.0 9、检查检修( C )的危险,是工作许可人的安全责任之一。 A、人员有无误入带电间隔 B、人员有无碰触带电部分 C、设备有无突然来电 10、 ( C )是在电气设备上工作保证安全的组织措施。 A、停电申请 B、交接班制度 C、工作许可制度 11、验电前,应先在( D )设备上进行试验。 A、运用中的 B、待用 C、检修 D、有电 12、电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作,应( D )。 A、使用一种工作票 B、使用二种工作票 C、执行口头或电话命令 D、使用事故应急抢修单 13、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还需完成的手续包括( A ),工作班方可开始工作。 A、对工作负责人指明带电设备的位置注意事项。 B、确认检修设备不会突然来电 C、检查操作票正确性 14、装、拆接地线,应做好记录,交接班时应( C )。 A、重新记录 B、移交记录 C、交待清楚15、操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的( C )。 A、操作票 B、操作范围 C、操作项目 16、工作许可人应对工作负责人指明带电设备的( C )和工作过程中的注意事项。 A、电压等级 B、距离 C、接线方式 D、位置 17、一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,开工前工作票内的全部安全措施( A )。 A、应一次完成 B、可分两次完成 C、可在工作许可后分批完成 18、倒闸操作由( C )填用操作票 A、调度员 B、班长 C、操作人员 D、运行人员 19、高压电气设备:电压等级在( D )伏及以上者。 A、250.0 B、380.0 C、500.0 D、1000.0 20、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应( B )经常检查、补充或更换。 A、由安全员 B、指定专人 C、指定班长 21、作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( C )至少一次。 A、三年 B、四年 C、两年 D、一年 22、检修设备停电,应使各方面有一个( B )断开点。 A、确认已断开的 B、明显的 C、可视的 23、高压验电必须戴( B )。 A、护目眼镜 B、绝缘手套 C、纱手套 24、雨雪天气时不得进行室外( C )。 A、验电 B、间接验电 C、直接验电 25、监护操作:由( B )进行同一项的操作。 A、一人 B、二人 C、三人 26、在室外高压设备上工作,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌必须朝向围栏( A )。 A、里面 B、外面 C、侧面 27、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能( B )时,必须加装接地线或工作人员使用个人保安线。 A、安全距离不够 B、产生感应电压 C、触及 28、在电气设备上工作保证安全的技术措施之一是,当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并( A )。 A、悬挂标示牌 B、许可工作 C、三相短路 29、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿( C ),并不得靠近避雷器和避雷针。 A、雨靴 B、胶鞋 C、绝缘靴 30、在一经合闸即可送电到( B )的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。 A、检修地点 B、工作地点 C、工作现场 D、停电设备

国家电网考试试题

国家电网考试试题

1、(D)没有专门的灭弧装置,它不能带负荷关合或拉开。A 负荷开关 B 断路器 C 自动开关 D 隔离开关 2、(A)类缺陷为紧急缺陷,使设备不能继续运行,必须立即处理。A I类 B II 类 C III 类 3、用做保护接地线或保护接中性线的绝缘导线的颜色为(C)A 黑色 B 淡蓝色 C 绿/黄双色线 4、高压导线断落地面,救护人员要进入距落地点8-10米范围内抢救触电者救护人员必须(E). A 快步进入 B 戴绝缘手套 C 小步迈 进 D 戴安全帽 E 穿绝缘靴、双脚并拢、稳步跃进 5、在拉、拽、搬动触电者时,应(D),使触电者脱离电源。 A 用金属或潮湿的物品做工具 B 赤手迅速动作 C 可触及触电者的皮肤或其贴身衣 服 D 用干燥、绝缘的木棒、竹竿、衣物、手套和绳索

6、人站在干燥的木梯上带电安装灯具,为了站稳,可以一手安装,另一手(C) A 也不能扶墙 B 可扶墙 C 可戴绝缘手套扶墙 7、高压设备接地,室内不得接近接地点(E)以内A 20米 B 10米 C 80米 D 6 米 E 4米 8、围绕计费电能表窃电,窃电量按(B)计算。 A 窃电者用电设备容量*窃电时间 B 计费电能表标定电流值所指的容量*窃电时间 9、窃电时间无法查明,则每日窃电时间,动力用户按(D)计算。 A 4H B 6H C 8H D 12H E 24H 10、发、供电设备容量是按系统最大负荷需求量安排的,它对应电力成本中的容量成本,是以(C)计算基本电费。 A 用户实际用电量 B 用户实际用电量/功 率因数 C 用户用电的最高需求量或变压器容量

中国南方电网试题库

中国南方电网试题库 一、名词解释 1、动力系统——将电力系统加上各种类型发电厂中的动力部分就称为动力系统。 2、电力系统——由发电机、变压器输配电线路和用户电器等各种电器设备连接在一起而形成的生产、输送分配和消费电能的整体就称为电力系统。 3、电力网——由各种电压等级的变压器和输、配电线路所构成的用于变换和输送、分配电能的部分称为电力网。 4、频率的一次调整——由发电机的自动调速器完成的频率调整。 5、频率的二次调整——就是自动或手动地操作调频器而完成的频率调整。 6、频率的三次调整——按照负荷曲线及最优化准则在各个发电厂之间分配发电负荷。 7、电压中枢点——指在电力系统中监视、控制、调整电压的有代表性的点母线。 8、同步运行状态——指电力系统中所有并联运行的同步电机都有相同的电角速度。 9、稳定运行状态——在同步动行状态下,表征运行状态的各参数变化很小,这种情况为稳定运行状态。 10、稳定性问题——电力系统在运行时受到微小的或大的扰动之后,能否继续保护系统中同步电机 同步运行的问题称为电力系统稳定性问题。 11、静态稳定——指电力系统在运行中受到微小扰动后,独立地恢复到它原来的运行状态的能力叫 静态稳定。 12、暂态稳定——指电力系统受到较大的扰动后各发电机是否能继续保持同步运行的问题。13、功角稳定——指系统中各发电机之间的相对功角失去稳定性的现象。 14、顺调压——在最大负荷时使用中枢点的电压不低于线路额定电压的102.5%倍,在最小负荷时使 用中枢点的电压不高于线路额定的额定电压的107.5%倍,这种调压方式叫顺调压。 15、逆调压——在最大负荷时使用中枢点的电压较该点所连接线路的额定电压提高5%,在最小负荷 时使用中枢点的电压等于线路额定电压的调压方式叫逆调压。 16、常调压——在任何负荷下中枢点电压保持为大约恒定的数值,一般较线路额定电压高2 %~5%, 这种调压方式叫常调压。 二、问答: 1电力系统运行有什么特点及要求? 答:特点:1)电能不能储存;2)与国民经济及人民生活关系密切;3)过渡过程非常暂。要求:安全、可靠、优质、经济供电。 2、电力网的额定电压主要有哪些?答:3KV、6KV、10KV、35KV、60KV、110KV、220KV、330KV、500KV、750KV。

电力安规题库

一、单项选择题 1、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范()工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、检修 B、运行 C、管理 D、各类 2、因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 A、三个月 B、半年 C、一年 3、()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A、各类作业人员 B、工作负责人 C、工作班人员 4、16、各单位可根据()制定《安规》补充条款和实施细则,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后执行。 A、有关规定 B、现场情况 C、过去的经验 5、室内高压设备发生接地时,不准接近故障点()以内。 A、2m B、3m C、4m D、5m 6、倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操作的设备应满足有关()。 A、安全要求 B、安全条件 C、技术条件 7、操作设备的命名、编号、(),旋转方向、切换位置的指示及设备相色等的标志应清晰明显。 A、接地标识 B、分合指示 C、禁止标志 8、操作票要事先由()连续编号,按编号顺序使用。 A、计算机生成 B、工区专责管理人员 C、变电站 9、供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由()签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。 A、可以 B、指定 C、有权 10、变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法当面办理,应(),并在工作票登记簿和工作票上注明。 A、经调度值班员同意 B、经运行值班负责人同意 C、经工作许可人同意 D、通过电话联系 11、工作期间,若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应()。原、现工作负责人应做好必要的交接。 A、由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及工作许可人 B、经原工作票签发人同意后告知全体工作人员及工作许可人 C、经工作许可人同意,并告知全体工作人员 12、在电气设备上工作,保证安全的技术措施由()或有权执行操作的人员执行。 A、检修人员 B、试验人员 C、运行人员 13、在显示屏上进行操作的开关和刀闸的(),均应相应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”的标记。 A、操作处 B、操作把手上 C、操作机构上 14、在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于(),同时应开启通风系统。 A、70% B、80% C、90% 15、一级动火在首次动火时,各级审批人和动火()均应到现场检查防火安全措施

南方电网安规考试题库土建类“两种人”(输电或配电工作票年2月修编)复习课程

南方电网安规考试题库土建类“两种人”(输电或配电工作票2017年2月修编)

土建类“两种人”(输电或配网工作票)(2017年2月修编) 一、选择题 1. 公司系统内部作业人员及其直接管理人员间断现场工作连续()以上者,应重新学习本规程并考试合格后方能参加工作。 A. 3个月 B. 1个月 C. 6个月 D. 5个月 答案: C 2. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,凡装有攀登装置的杆塔、变压器、融冰装置等,攀登装置上应设置()标示牌。 A.禁止攀登,高压危险! B.止步,高压危险! C.在此工作! D.禁止合闸,线路有人工作! 答案: A 3.请选出下列哪一项为线路不规范票:()。 A、错用工作票 B、工作票上使用的技术术语不规范 C、工作任务填写不明确 D、工作范围填写不明确 答案:B 4、工作票填写的设备名称、编号应与()的设备名称和编号相符合。 A、图纸 B、现场实际 C、询问所了解 D、一次接线图 答案:B 5. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,安全带的使用及()应符合安全带GB 6095—2009(安全带)和 GB/T 6096—2009 (安全带测试方法)的规定。 A.保管 B.运输 C.检验 D.储存 答案:C 6、外单位在运行中线路进行基建、大修、改造施工前,必须向运行部门提交批准的施工方案和安全、技术、组织措施,由运行部门对施工单位进行()。 A、书面安全技术交底 B、委派工作负责人 C、进行安全技术培训 D、口头安全技术交底 答案:A 7、保证安全的技术措施的是:()。 A、停电、验电、挂接地线 B、工作许可 C、工作监护 D、工作间断 答案:A 8. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,施工用电设施应由()安装维护,严禁私拉乱接,严禁将电线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用。 A.安全员 B.工作负责人 C.取得资质的人员 D.任何人 答案: C 9. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,()配电设备是指1kV 以上、20kV 及以下,设置于配电站、开关站等室内或封闭空间内的,完成电力分配功能的电气装置。 A.高压 B.特高压 C.低压 D.用户 答案: A 10. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,承包商开工前,项目具体管理单位应组织承包商进行现场详细勘察,制定具有针对性的(),明确双方各自的安全责任。 A.承包协议 B.承包合同 C.安全协议 D.服务协议 答案: B 11、第一、二种工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间 D、工作完成时间 答案:A 12. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》工作许可的相关规定,厂站内已许可的工作票,一份应保存在工作地点并由()收执,另一份由()收执和按值移交。 A.工作负责人;工作许可人 B.值班负责人;工作许可人 C.专责监护人;工作许可人 D.工作负责人;工作票签发人 答案: A 13. 若属多天工作且每天间断时,应清理现场,办理工作间断手续并将工作票交回( )持存;复工时,应由工作负责人和工作许可人办理工作许可手续。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作监护人 D.工作负责人 答案: B 14. 工作期间,工作负责人因故暂时离开工作现场时,应暂停工作或指定有资质的人员临时代替,并交代清楚工作任务、现场安全措施、工作班人员情况及其他注意事项,并告知()。 A.工作票签发人和工作许可人 B.工作票签发人和值班负责人 C.工作许可人和工作班人员 D.工作许可人和值班负责人 答案: C 15、乙炔气瓶使用时必须()放置。 A、水平 B、直立 C、45°角斜立 D、60°角斜立 答案:B 16、( )对有触电危险、施工复杂容易发生事故的工作,应增设专责监护人。 A、工作许可人 B、工作负责人 C、值班调度员 D、工作签发人 答案:B 17. 进入下水道、疏水沟和()作业前,应采取关闭汽水门、上锁等防止蒸汽或水流入工作地点的措施。 A.高压室 B.井下 C.地下室 D.配电房 答案: B

变电类“两种人”安全知识考试题目整合(南方电网)

* * 变电类“两种人” 一、单选题 1. 在一经合闸即可送电到检修设备的断路器和隔离开关的操作把手上,均应悬挂()标示牌。 A.“禁止合闸,有人工作!”B.“在此工作!”C.“止步,高压危险!” 2. 工作票上所列的工作地点,以()为限。 A.同一设备室B.一个电气连接部分C.同类型设备 3. 选用的工作票错误,该工作票属于()。 A.不合格票B.不规范票C.合格票 4. ()必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的动作。 A.工作许可人B.工作票签发人C.工作负责人(监护人) 5. 绝缘杆的试验周期为()。 A.1年B.2年C.3年 6. 心肺复苏法不包括()。 A.输血B.口对口(鼻)人工呼吸C.胸外按压(人工循环) 7. 任何工作人员发现有违反《电业安全工作规程》,并足以危及人身和设备安全者,应()。 A.立即报告B.立即制止C.立即提醒 8. 外单位人员担任工作负责人在变电站进行工作需办理工作票时,本单位工作票签发人应在工作票的() A.“工作票签发人签名”栏B.“工作票会签人签名”栏C.以上两处均可 9. 下列哪一项是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一:() A.设备轮换制度B.工作票制度C.交接班制度 10. 下列工作任务填写正确的是()。 A.母联2012开关检修B.岗坪线开关预试C.110kV东运线1135开关检修 11. 连接一次设备的各侧均有明显的断开点或可判断的断开点,各侧均无安全措施,该设备处于()状态。 A.热备用B.冷备用C.检修 12. 《电业安全工作规程》将电气设备分为高压和低压两种,设备对地电压在()者为高压。 A.380V以上B.250V以上C.10kV及以上 13. 在工作地点悬挂()标示牌。 A.在此工作!B.禁止合闸,线路有人工作!C.禁止合闸,有人工作! 14. 6kV及以上输变电设备进行带电合接地刀闸,() A.属于恶性电气误操作事故。B.属于一般电气误操作事故。C.这样操作是允许的。 15. 在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上和禁止通行的过道上悬挂()标示牌。 A.“禁止合闸,有人工作!”B.“禁止通行!”C.“止步,高压危险!” 16. 若一个电气连接部分或一组电气装置(),则所有不同地点的工作,可以填写一张工作票。

新版精编国家电网安规完整考试题库500题(含答案)

国家电网安规考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.二次工作安全措施票应随工作票归档保存()。 A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.1年D 2.继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时,不影响一次设备正常运行的工作,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.安全措施票B 3.对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.工作任务单B 4.在经继电保护出口的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作,可以不停用高压设备的或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.带电作业工作票 C.工作任务单 D.第二种工作票D 5.二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.专责监护人C

6.二次系统上工作,监护人由技术水平较高及有经验的人担任,执行人、恢复人由 ()担任,按二次工作安全措施票的顺序进行。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作班成员D 7.工作人员在现场工作过程中,若因本身工作所引起异常情况或断路器(开关)跳闸、阀闭锁,应保留现场并立即通知(),以便及时处理。 A.工作负责人 B.工区领导 C.调控人员 D.运维人员D 8.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备误动作的措施,必要时向调控中心申请,经()同意,将保护暂时停用。 A.值班调控人员或工作负责人 B.值班调控人员或工作票签发人 C.值班调控人员或运维负责人 D.值班调控人员或专责监护人C 9.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备()的措施。 A.倾倒 B.振动 C.误动作 D.误操作C 10.在继电保护、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,不能阻塞通道,要与()保持一定距离,防止事故处理时通道不畅,防止误碰运行设备,造成相关运行设备继电保护误动作。 A.检修设备 B.运行设备 C.相邻设备 D.其他试验设备B 11.继电保护、安全自动装置及自动化监控系统做传动试验或一次通电或进行直流输电系

国家电网考试题库选择题

1、(D)没有专门的灭弧装置,它不能带负荷关合或拉开。A 负荷开关 B 断路 器 C 自动开关 D 隔离开关 2、(A)类缺陷为紧急缺陷,使设备不能继续运行,必须立即处理。A I类 B II 类 C III类 3、用做保护接地线或保护接中性线的绝缘导线的颜色为(C)A 黑色 B 淡蓝 色 C 绿/黄双色线 4、高压导线断落地面,救护人员要进入距落地点8-10米范围内抢救触电者救护人员必须(E). A 快步进入 B 戴绝缘手套 C 小步迈进 D 戴安全帽 E 穿绝缘靴、双脚并拢、稳步跃进 5、在拉、拽、搬动触电者时,应(D),使触电者脱离电源。 A 用金属或潮湿的物品做工具 B 赤手迅速动作 C 可触及触电者的皮肤或其贴身衣服 D 用干燥、绝缘的木棒、竹竿、衣物、手套和绳索 6、人站在干燥的木梯上带电安装灯具,为了站稳,可以一手安装,另一手(C) A 也不能扶墙 B 可扶墙 C 可戴绝缘手套扶墙 7、高压设备接地,室内不得接近接地点(E)以内A 20米 B 10米 C 80 米 D 6米 E 4米 8、围绕计费电能表窃电,窃电量按(B)计算。 A 窃电者用电设备容量*窃电时间 B 计费电能表标定电流值所指的容量*窃电时间 9、窃电时间无法查明,则每日窃电时间,动力用户按(D)计算。 A 4H B 6H C 8H D 12H E 24H 10、发、供电设备容量是按系统最大负荷需求量安排的,它对应电力成本中的容量成本,是以(C)计算基本电费。 A 用户实际用电量 B 用户实际用电量/功率因数 C 用户用电的最高需求量或变压器容量 11、一个电费结算期内的功率因数是按(C)确定的。 A 功率因数表 B 有功功率表和无功功率表 C , 12、低压架空线路相序的排列:面向负荷方向,从左到右(C)A L1 L2 L3 N B N L1 L2 L3 C L1 N L2 L3 13、变压器试运行应进行(C)次全电压冲击试验。A 1 B 3 C 5 14、真空断路器大修周期是(B)。A 一年 B 两年 C 200次操作 D 100次操作 15、变压器大修的周期是(D).A 一年 B 二年 C 三年 D 投入运行后5年内以后每间隔十年吊芯检查一次 16、运行中的电流互感器的二次回路开路,则电流互感器会(B)A 空载运行 B 烧毁 C 熔丝熔断 17、如果发现电流互感器的二次回路开路,应当(B). A 立即把电流互感器的二次回路短接 B 立即打电流互感器的一次侧的负荷电流减少或减到零。

南方电网安规考试题库-“变电类工作班成员”

南方电网安规考试题库-“变电类工作班成员”

变电类工作班成员(2017年2月修编) 一、单选题 1. 任何工作人员发现有违反《电业安全工作规程》,并足以危及人身和设备安全者,应( B )。 A.立即报告B.立即制止C.立即提醒D.不用提醒 2. 高处作业人员应衣着灵便,衣袖、裤脚应扎紧,穿(A )。 A.软底鞋B.硬底鞋C.凉鞋D.布鞋3. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,使用砂轮磨工具时应使火星( D )。禁止用砂轮的侧面研磨。 A.向内B.向外C.向上D.向下 4. 施工现场危险处所夜间应设( A )示警。 A.红灯B.黄灯C.绿灯D.白灯 5. 在室外构架上工作时,应在工作地点邻近带电部分的横梁上悬挂(B )的标示牌。 A.禁止合闸,有人工作B.禁止攀登,高压危险!C.在此工作!D.有电危险! 6. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,电气工具的电线不应接触热体,不应放在( D )上,并避免载重车辆和重物压在电线上。 A.绝缘胶垫B.水泥地面C.干燥地面D.湿地 7. 在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将电容器( A )并接地后,方可进行。 A.逐个多次放电B.全部一次放电C.全部多次放电D.短接放电 8. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,电动工具应接地或( C )。 A.接地不良B.接零不良C.接零良好D.绝缘不良 9. 不应使用有( A )、电源线护套破裂、保护线脱落、插头插座裂开或有损于安全的机械损伤等故障手持电动工器具。 A.绝缘损坏B.外观残旧C.包装损坏D.绝缘良好 10. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,用凿子凿坚硬或脆性物体时,应戴防护镜,必要时装设( C ),以防碎片打伤旁人。

【最新试题及答案】南方电网考试试题

【最新试题及答案】南方电网考试试题 南方电网考试试题大纲: 一、填空题: 1、小接地电流系统中,消弧线圈的三种补偿方式为欠补偿、全补偿、过补偿。小接地电流系统一般以过补偿为补偿方式。 2、发电机的不对称运行一般是在电力系统的不对称运行时发生的。不对称运行对发电机的影响主要是负序电流导致发电机转子发热和振荡,其次是发电机定子绕组可能一相或两相过载。 3、发电机进相运行是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态,其定子电流相位超前定子电压相位。 4、发电机的调相运行是指发电机不发有功,主要向电网输送感性无功。 5、负荷的频率静态特性是指负荷随频率的变化而变化的特性。 6、电力系统的负荷是不断变化的,按周期长短和幅度大小,可将负荷分解成三种成分,即微小变动分量、脉动分量、持续分量。 7、电力系统的频率静态特性取决于负荷的频率静态特性和发电机的频率静态特性。 8、电力系统的频率调整需要分工和分级调整,即将所有电厂分为主调频厂、辅助调频厂、非调频厂三类。主调频厂负责全系统的频率调整工作,辅助调频厂负责只有当频率超出某一规定值后才参加频率调整工作,非调频厂在正常时带固定负荷。 9、自动发电控制系统(AGC)的功能与电力系统的频率调整密切相关,它包含了频率的一、二、三次调整。自动发电控制系统具有三个基本功能:频率的一次调整、负荷频率控制、经济调度控制。 10、电网备用容量包括负荷备用容量、事故备用容量、检修备用容量,总备用容量不宜低于最大发电负荷的20%。 11、表示电力系统负荷的曲线有日负荷曲线、周负荷曲线、

年负荷曲线、年持续负荷曲线。 12、周负荷曲线表示一周内每天最大负荷的变化状况,它常用于可靠性计算和电源优化计算。 13、年负荷曲线表示一年内各月最大负荷的变化状况。其特性指标有月不平衡负荷率、季不平衡负荷率和年最大负荷利用小时数。 14、年持续负荷曲线:全年负荷按大小排队,并作出对应的累计持续运行小时数,从最小负荷开始,依次将各点负荷连成曲线。 15、电力系统的调峰是指为满足电力系统日负荷曲线的需要,对发电机组出力所进行的调整。 16、山东电网频率的标准为50Hz,频率不得超过±0.2Hz,在 AGC投运情况下,电网频率按50±0.1Hz控制。电网频率超出50±0.2Hz为异常频率。 17、电压监测点是指作为监测电力系统电压值和考核电压质量的接点。电压中枢点是指电力系统重要的电压支撑点。 18、电压调整方式一般分为逆调压、恒调压、顺调压。 19、并联电容器补偿调压是通过提高负荷的功率因数,以便减少通过输电线路的无功功率来达到调压目的的。 20、并联电容器增加了系统的无功功率,其容量与电压平方成正比,其调压效果随电压上升显著增大,随电压下降显著下降。 21、系统无功功率的平衡应本着分层、分区和就地平衡的原则。 22、电力系统过电压的类型分为:大气过电压、工频过电压、操作过电压、谐振过电压。 23、避雷线和避雷针的作用:防止直击雷。避雷器的作用:防护大气过电压和操作过电压。 24、不接地系统发生单相接地时,接地时间要求不能超过 2 小时。 25、电力系统中性点接地方式有:中性点直接接地、中心点经消弧线圈接地、中性点不接地。 26、谐振过电压分为线性谐振过电压、铁磁谐振过电压、参数谐振过电压。

2018年电力安全工作规程考试题库

2018年电力安全工作规程考试题库 一、单项选择题 1.《安规》(热力和机械部分)规定,各级领导人员都不准发布违反安规的命令,工作人员接到违反安规的命令,应( A )。 A 拒绝执行 B坚决执行 C商量执行 D先不执行 2.《安规》(热力和机械部分)规定,任何工作人员除自己严格执行本规程外,还应督促周围的人员遵守本规程,如发现有违反本规程,并足以危及人身和设备安全者,应立即( C ) A 上报 B 离开 C 制止 D 警告 2.《安规》(热力和机械部分)规定,所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050毫米高栏杆和不低于( B )mm高的护板。 A 90 B 100 C 110 D 120 3.《安规》(热力和机械部分)规定,运行中所需小量的润滑油和日常需用的油壶、油枪、必须存放在在指定地点的( B ) A 现场 B 储藏室内 C 设备间 D 油区 4.《安规》(热力和机械部分)规定,生产厂房的取暖如用较高压力的热源时,必须装有减压装置,并装( D ) A 疏水阀 B 逆止阀 C 放气阀 D 安全阀 5.《安规》(热力和机械部分)规定,油管道不宜用法兰盘连接,在热体附近的法兰盘,必须装金属罩壳,热管道或其他热体保温层外必须再包上金属皮,如检修时发现保温有渗油,应( A )保温 A 更换 B 拆除 C 清理 D 恢复

6.《安规》(热力和机械部分)规定,冬季室外作业采用临时取暖实施时,必须做好相应的防火措施,高处作业的场所必须设置( D ) A 安全隔离装置 B 防火报警装置 C 警示标志 D 紧急疏散通道 7.《安规》(热力和机械部分)规定,电梯的安全闭锁装置、自动装置、机械部分、信号照明等有缺陷时( B )停止使用,并采取必要的( B ),放置高空坠落的事故。 A 必须、手段 B 必须、安全措施 C 可以、应急措施 D 可以、措施 8.《安规》(热力和机械部分)规定,生产厂房装设的电梯,在使用前应经有关部门检查合格,取得合格证并制订安全使用规定和( B )。 A 操作规程 B 定期检验维护制度 C 应急措施 D 检修标准 9.《安规》(热力和机械部分)规定,油管应尽量少用法兰盘连接,在热体附近的法兰盘,必须装金属罩壳,禁止使用( D)或(D)。 A 塑料垫、钢垫 B 胶皮垫、石棉垫 C 金属垫、石棉垫 D 塑料垫、胶皮垫 11.《安规》(热力和机械部分)规定,在楼板和结构上打孔或规定地点以外安装起重滑车或堆放重物等,必须事先经过本单位( A )的审核许可。 A有关技术部门B安监部C总工程师D安全员 12.《安规》(热力和机械部分)规定,使用可燃物品(如乙炔、氢气、油类、瓦斯等)的人员,必须熟悉这些材料的( C )。 A 特性 B 品质 C 特性及防火防爆规则 D 防火防爆规则 13.《安规》(热力和机械部分)规定,使用有放射性( B )的人员,必须熟悉放射防护及应急处理常识。 A设备B物质C产品D工具