第一节、装饰装修施工技术方案及技术措施

1、无机预涂板吊顶施工方案及技术措施

1.1测量放线

(1)由于土建施工允许误差较大,风道、线路等设施繁杂,工程施工要求精度很高,因此必须经过详细测量,多方面考虑,确定基准线位置,并经设计方可认可。

(2)根据确定的基准线位置,用水准仪确定吊顶标高基准线,在墙面上弹出,误差不超过3mm,注意中间部位起拱要求为1/200高度。

(3)确定平面内每个单元基准线点,并做好标记。

(4)在放线时应控制并分配测量误差。按设计分格,统一放好基准线。

1.2吊杆安装

按放线确定的主龙骨位置标记,在墙面上打好吊杆安装孔,保证误差不超过±4mm,吊杆孔按900~1000mm间隔布置,主龙骨端头处300mm内必须装吊杆,靠近风管其它设施处必须增设吊杆,吊杆孔必须严格按有关要求,保证连接牢固。

1.3主龙骨安装

将主龙骨与吊杆连接件连接好,并进行调整和固定,必须保证标高偏差不大于2mm,相邻两根间隔不大于2mm的误差要求。调整时用水平仪使上下、左右、前后至要求范围,然后再进行固定。

1.4次龙骨安装

检查主龙骨安装是否准确,按照翻样图纸要求布置次龙骨,用主次龙骨连接件将次龙骨固定到主龙骨上,调整纵、横向尺寸控制在±2mm内及水平误差±1mm范围内,应按次序顺序进行调整、校正、固定,使其符合安装要求。

1.5石膏板安装

固定石膏板可用自攻螺丝直接用自攻螺丝枪将其与龙骨固定,钉头应嵌入板面0.5~1mm,钉头涂防锈漆后用腻子找平,石膏板应留3mm板缝,嵌腻子,贴玻纤带,再用腻子刮平顺。龙骨具备产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录等资料。

石膏板不应有气泡、起皮、绉纹、缺角、污垢、扭曲、变形和等缺陷,表面

应平整。安装龙骨用的紧固件及螺钉、钉子等宜用镀锌制品,预埋件应做防腐处理。

石膏板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应合理、美观,与石膏板的交接应吻合、严密。

允许偏差和检验方法:

1.6无机预涂板安装

无机预涂板安装应按板块分配图上板号布置,准确就位,检查次龙骨上与板面连接孔是否准确,在相邻板面缝口贴2mm双面胶带,然后用螺栓连接好板材,调整至用2米靠尺检查吊顶平面度不大于 1.5mm,相邻板块高低差不大于

0.5mm,缝口直线度不大于1mm,检查缝口齐直用2米靠尺。

1.7其它设施安装

按图纸要求布置灯孔、灯槽、喷淋孔、通风口、烟感头等其它设施。

1.8表面清洗

撕去无机预涂板表面保护膜,用中性清洁剂清洗污染的板面。

▲石膏板安装不符合施工规范规定,造成板缝开裂、变形、板面不平。

措施:

1.石膏板应在无安装应力状态下进行,固定顺序应从一块板的中间向板的四周固定,不得多点同时作业。

2.严格按施工工艺标准施工。

3.防放结合处理变形、裂缝,加设变形缝间距为5~8mm,在接缝处加贴抗裂胶带。

▲吊顶不平,罩板板块间缝隙或压条不直、不顺,颜色不均匀。

措施:

1.吊顶不平,安装时定位不准,施工时应拉通线,做到标高走拱准确,安

装主龙骨时吊杆必须认真调整,并检查吊顶紧固程度。

2.罩面板、压条规格应符合设计要求及标准的规定,必要时进行分类选配,注意板块色差及安装的时间。

3.通长次龙骨连接件错位安装,对接错位安装偏差不大于2mm,明龙骨系列横撑龙骨与通长次龙骨间隙不得大于1mm,目测无明显弯曲。

2、无机预涂板墙面工程施工方案及技术措施

2.1工艺流程

放线→安装龙骨→安装石膏板基层→凃刷胶水贴卡利板→接缝及清洁处理

2.2施工工艺

(1)隔墙龙骨安装前,先在上下及两边基体连接处弹线定位。安装龙骨边线应与弹线一致。

(2)采用75型轻钢龙骨,在沿地、沿顶龙骨与地、顶面接触处,按规定间距用射钉(或用电钻打眼塞膨胀螺栓)将沿地、沿顶龙骨固定地面和顶面。射钉按中距0.6~1.0mm的间距布置,水平方向不大于0.8mm。垂直方向不大于1.0m。射钉射入基体的最佳深度:混凝土为22~23mm,砖墙为30~50mm。将预先切裁好长度的竖向龙骨推向沿顶、沿地龙骨之内。翼缘朝向板方向,竖向龙骨上下方向不能颠倒,竖龙骨安装后在安装横撑龙骨、通贯龙骨。轻刚龙骨的间距按设计图纸施工。

(3)原有土建墙部分采用镀锌方管龙骨,按图纸分割尺寸用膨胀螺栓在基体上固定好竖向龙骨,然后安装好横向龙骨。

(4)门窗或特殊结构处节点的龙骨应按设计要求适当增设

(5)隔墙龙骨安装后,应校正水平及垂直度,水平隔断表面允许偏差2mm,垂直隔断表面允许偏差2mm。其安装位置、造型尺寸正确,连接牢固,无松劲、变形。

(6)在已安装好的龙骨上,采用自攻螺栓安装石膏板,自攻螺栓的帽头要低于石膏板表面,螺栓的间距按图施工,石膏板安装后要与龙骨连接紧密,表面平整。

(7)清洁石膏板及无机预涂板表面,刷凃环保万能胶水,待不粘手时逐一对号粘贴无机预涂板,表面应平整,不得有污染、不得有脱层,脱胶、缺棱掉角

等缺陷,接缝应均匀一致。

(8)洁净走廊及换车间墙面上安装150mm宽PVC防撞带,中心离地高度800mm;阳角处安装PVC防撞护角,高度至吊顶。

(9)无机预涂板的接缝处用密封胶处理,胶缝应平滑顺直,最后全面清洁。

3、墙面面砖施工方案及技术措施

(1)施工要点

1)施工前,应对进场的瓷砖全部开箱检查,对品牌、型号、规格、色泽等进行挑选。不得有歪斜、翘曲、空鼓、缺棱、掉角、裂缝等缺陷;砖面应平整,边缘棱角整齐,不得缺损,并且表面不得有变色、起碱、污点、砂浆流痕和显著光泽受损处等。

2)按要求应采用横平竖直通缝式粘贴施工方法,瓷砖横竖缝宽须保证在8-10mm范围之内,在检查质量时,要检查缝宽,缝直等内容。

3)突出物、管线穿过的部位支撑处,不得用碎砖粘贴,应用整砖套割吻合,突出墙面边缘厚度一致,如遇镜框等部位的施工应从中心处开始,向两边粘贴。

4)施工中如发现有粘贴不密实的瓷砖必须及时取下填灰重贴,不得在砖口处塞灰,以免发生空鼓。

5)施工顺序:墙面应从上向下分层粘贴,先阴角或阳角,其次再粘贴压顶,最后粘贴底座阴角。但在粘贴程序上,应用分层回旋式粘贴法。即:每层瓷砖按横向施工墙面砖→阴角→瓷砖→阴角→瓷砖等。这样粘贴能使阴阳角紧密牢固,比墙面砖全部完后再粘贴阴阳角要优越得多。

6)瓷砖粘贴20分钟后,切忌挪动或振动。

(2)操作方法

1)抹底层:粘贴前,清理基层,凸凹不平的墙面应踢凿和修补,然后湿润表面,再涂抹1:2水泥砂浆找平层,其厚度不小于15mm,要刮平、拍实、搓粗,要作到基层表面平整而粗糙。不得有空鼓现象。

2)弹竖线:在弹线之前应先检查每面墙的平整度及室内规格尺寸,测准瓷砖粘贴厚度,一般为5-7mm,按瓷砖尺寸加砖缝1mm粘贴墙面两侧竖向定位砖带,然后以此作为标准线逐皮挂线粘贴。

3)弹水平线及表面平整线:表面平整线,是在每面墙上两侧竖向定位瓷砖

带,粘贴时分层挂线使薄钢片钩住拉紧。

4)挂线:选用预先弹好的立线,找出地面标高1.3cm的阴角位置,定出每面墙的两端点,在下面用拖板尺垫平垫牢,使它和墙面底砖下线相平,然后在拖板尺上划出尺杆,其目的是决定能否赶整砖。如赶不上,不能切割窄条砖,应该计算好,用割两块砖的办法来消除条现象,并应将切割的砖适当粘在不明显处。在尺杆定好之后,要在竖线上下端适当处钉入钉子,挂紧白线成为竖向表面平整线。表面平整线,横向水平线两端用薄光片为钩形,勾在两端砖上拉紧使用。这两个方面挂好后,经检查无误,在水平方向由左向右,在竖向由下往上,才能层层开始粘贴瓷砖。

5)浸砖和湿润墙面:瓷砖粘贴前应放入清水浸泡2H 以上,然后取出凉干至手按砖背无水迹时,方可粘贴。

6)瓷砖的粘贴:粘结砂浆的种类和配合比,粘结层(1:2建筑胶水泥砂浆)厚度,在瓷砖背面抹灰浆,四角刮成斜面,厚度6mm 左右,注意边角满浆。可采用1:0.5:3(体积比)水泥石灰膏细砂浆压实抹平,亦可用聚合物水泥砂浆粘贴,厚度6mm,其物配合比应由试验确定。排砖,室内粘贴釉面砖的接缝宽度按设计要求:缝宽度按1-1.5mm 调整且横竖宽度一致。施工温度要控制在 5 摄氏度以上。

就位与固定:瓷砖就位后用灰匙木柄轻击砖面使之与邻面平,粘贴5-10块,用靠尺板检查表面平整,并用灰匙将缝拨直,阳角拚缝可用阳角条,也可用切割机将釉面砖边沿切成45度斜角,保证接缝平直、密实。清缝、扫光表面灰,用竹签划缝,粘完一面墙后要将竖缝划出来。

7)勾缝:墙面釉面砖勾缝用白色水泥浆,待嵌缝材料硬化后再清洗表面。

4、PVC地面施工方案及技术措施

4.1施工前对所施工的地面验收时注意事项

1)地面必须平整(以水平仪测量2米内不超过3mm的误差),如地面有坑洞或部分凸起时,须将填平或用磨石机磨平。

2)用温度计检测温度,室内温度以及地表温度以15摄氏度为宜,不应在5摄氏度以下及30摄氏度以上施工。宜于施工的相对空气温度应20%—75%之间。

3)基层的含水率,基层的含水率小于3%。

4)基层的强度不应低于混凝土强度C-20的要求,否则应采用适合的自流平来加强强度。

5)基层的表面硬度不低于1.2兆帕。

4.2工艺流程

地坪交接验收——打磨地面——地面除尘——界面剂、自流平施工、精磨、清洁——裁剪地板——涂刮胶水——铺设地板——切除接缝处重叠的地板——焊接地板——切除多余焊条——清洁地板——投入正常使用

4.3施工工艺

1)地面验收及预处理

地面通过验收后,采用地面打磨机配适当的磨片对地坪进行整体打磨,除去油污、胶水等残流物,凸起和疏松的地面,有空鼓的地面也必须去除。

2)自流平施工—打底

界面处理剂施工应均匀,无明显积液。待界面处理剂表面风干后,即可进行下一步自流平施工。

3)自流平施工—搅拌

a.将一包自流平按照规定的水灰比倒入盛有清水的搅拌桶中,边倾倒边搅拌。

b.为确保自流平搅拌均匀,须使用大功率、低转速的电钻配专用搅拌器进行搅拌。

c.搅拌至无结面的均匀浆液,将其静置熟化约3分钟,再短暂搅拌一次。

4)自流平施工—铺设

a.将搅拌好的自流平浆料倾倒在施工的地坪上,它将自行流动并找平地面,借助专用的齿刮板稍加批刮。

b.随后应让施工人员穿上专用的钉鞋,进入施工地面,用专用的自流平放气滚筒在自流平表面轻轻滚动,将搅拌中混入的空气放出,避免气泡麻面及接口高差。

c.施工完毕后请立即封闭现场,5小时内禁止行走,10小时内避免重物撞击,24小时后可进行地板卷材的铺设。

d.冬季施工,地板的铺设应在自流平施工48小时后进行。

e.如需对自流平进行精磨抛光,宜在自流平施工12小时后进行。

5)胶水施工

a.使用进口环保水溶性胶水,采用进口抹刀,齿径1.5mm深,齿距5mm,抹刀上胶角度约60度,适合铺设室温为5~30 摄氏度。

b.每平米涂布约0.15~0.2kg,涂布约10分钟后以手指轻轻触摸胶合剂,感觉粘度但不沾手时,即为铺设地毯之良好时机。

6)地材的铺装—预铺及裁割

a.无论是卷材还是片材,都应于现场放置24小时以上,使材料记忆性还原,温度与施工现场一致。

b.使用专用的修边器对卷材的毛边进行切割清理。

c.片材铺设时,两片材料之间应紧贴并没有接缝。

d.卷材铺设时,两片材料的搭接处应采用重迭切割,一般是要求重迭3厘米。注意保持一刀割断。

7)地材的铺装—粘贴

卷材铺贴时,将卷材的一端卷折起来。先清扫地坪和卷材背面,然后刮胶于地坪之上。

8)地材的铺装—排气、滚压

a.地材粘贴后,先用软木片推压地板表面进行平整并挤出空气。

b.随后用50或75公斤的钢压辊均匀滚压地板并及时修整拼接处翘边的情况。

c.地板表面多余的胶水应及时擦去。

d.24小时后,再进行开槽和焊缝。

9)地材的铺装—开缝

a.“必须使用U型刀口的工具开槽,从而保证专用保证专用焊条能与地财紧密结合(可以使用电动或手动开槽工具)。

b.在开缝器无法开刀的末端部位,请使用手动开缝器以同样的深度和宽度开缝。

c.开槽后,需保持槽口的清洁,没有碎,槽口的深度取决于焊接地材的厚度和类型,以及专用焊条的直径。但应注意槽口的绝对不能超过专用焊条直接的

1/2,也不能超过地材厚度的2/3。

10)地材的铺装—焊缝

a.热焊:

必须根据使用地材和专用焊条的类型,来调整热焊的温度。

必须根据时间情况,调整热焊的温度和速度。在动手操作以前,最好找一些碎料做一定的练习,留心焊条的反应,因为焊接温度、速度和使用的粒度对热焊的效果都有直接的影响。

b.墙根和墙角的凹处:

在直角处安装承托角胶后,地板直接铺设上墙。

使用水泥镇铺直角后,地板直接铺设上墙。

直角处不用任何填充物,加热地材,使之90°直接上墙。

配合专用地脚板,使用后加式或拼接的方法安装地材。

c.做地脚时,上墙直角处的处理:

这需要将胶水涂抹在墙面和地脚板上(可以用刷子将胶水涂抹在墙上)注意胶水的安全使用说明及其干燥时间。

根据需要先用热风枪慢慢加热地材,然后,用墙角滚轮将地材妥帖地压入墙体与板间的直角,上墙高度100mm,相交处作R40圆弧处理。

阴角:

(1)在墙内,距离地板至少5毫米处开始切除多余的地材。

(2)用墙角滚轮将地材挤压入墙角。

(3)用一块45°的三角板确定角度,切开地材。

阳角:

(1)先切出一块三角形的切片。

(2)切除多余地材时,不能一切到底,必须从地板的平面算起,留出5毫米的距离。

(3)在阳角两边,各沿45°角,切除多余的地材。

(4)对预先切出的三角地材片进行修整,务必使之与墙角地材严丝合缝。在地材的背面开出浅浅槽痕,便于地材延墙角弯折。

(5)两边涂抹胶水后安装,热焊两条45°斜线。

5、地砖铺设工程施工方案及技术措施

(1)施工要点

1)在铺地板砖前先将板块背面刷干净,铺贴时保持湿润。然后根据水平线、中心线(十字线),按预先铺好每一开间标准行后,再进行拉线铺贴。

2)铺贴前先将基层浇水湿润,在刷6mm厚素水泥浆(水灰比为0.5 左右),水泥浆随刷随铺砂浆,不得有风干现象。

3)铺干硬性水泥砂浆(一般配合比为1:2,以湿润松散、手握成团不泌水为准)找平层,用铁抹子拍实抹平。

4)进行预铺时,应对准纵横缝,用木锤着力敲击板中部,振实砂浆至铺设高度后,将地板砖掀起,检查砂浆表面与地板砖底相吻合后,在砂浆表面先用喷壶适量撒水,再均匀撒一层水泥粉,把板块对准铺贴。铺贴时四角要同时着落。再用木棰着力敲击至平正。

5)勾缝:地板砖勾缝用白色水泥浆,待嵌缝材料硬化后再清洗表面。

(2)施工顺序

1)铺贴顺序应从里向外逐行挂线铺贴,缝隙宽度不应大于1mm。

2)铺贴完成24h后,经检查板块表面无断裂、空鼓后,用稀水泥刷缝填饱满,并随即用干布擦净。

6、窗台板施工方案及技术措施

(1)基层清理

基层应有足够的刚度和稳定性。基层表面应平整清洁,光滑的基层表面要进行凿毛处理,以利于基层和饰面板的粘结,混凝土上表面的凸出部份要铲平,然后浇水湿润。

(2)抹底灰

抹厚12mm的1:3水泥砂浆,找规矩,用短木木工刮平,并划毛。

(3)定位弹线

按照设计图纸和实际粘贴的部位,以及所用窗台饰面板的规格、尺寸弹出水平线和垂直线。以保证板缝严密、不渗水,弹线时考虑面板的接缝宽度,一般不大于1mm。

(4)粘贴饰面板

先在抹好的底灰上洒水润湿,并在将要粘贴的面上薄薄地刮一道素水泥浆,然后将挑选好的人造大理石窗台板背面抹上2-3mm厚的素水泥浆,并在水泥浆中加入适量的107 胶,进行粘贴,贴上后用木锤轻轻敲击,使之固定,粘贴时应随时用靠尺找平找直,并采用支架稳定靠尺,随即将流出的砂浆擦掉,以免污染邻近的饰面。

对于面积较小的部位,也可用环氧树脂等胶粘剂直接镶贴。

人造大理石窗台板粘结好后,进行必要的清洁养护。

7、医用自动、手动气密门施工方案及技术措施

7.1医用自动气密门施工

1)工艺流程

划线定位→横梁导轨安装→机箱固定→门体安装→电气接线→调试

2)施工工艺

a.划线定位:根据设计图纸中门窗的安装位置、尺寸和标高,依据门窗中线向两边量出门窗边线。

b.横梁轨道安装:固定上部机箱主梁是安装中的重要环节。由于机箱内装有机械导轨及电控装置,因此对支撑横梁的支撑结构有一定保证强度及稳定性的要求。按照实际情况确定横梁轨道的安装方式,可以打穿墙体固定或加强槽钢来提高稳定性;安装时轨道要上下左右调整,使门体在关闭时达到密封要求。

c. 成品门安装:根据划好的门定位线,安装不锈钢门框,用金属膨胀螺栓将门的支撑铁脚固定到墙上并及时调整好门框的水平、垂直及对角线长度等符合质量标准,然后用木屑临时固定。

d.自动门与手动门的安装力求紧密;安装时应对接口平整度进行反复校验,以保证门之气密性;对各种密性胶条,应按要求安装。

e.自动门门体安装后,开门时保持底部胶板与地板之间有4mm的间隙,关门状态下,门之摆动应在1mm以下,且周边达到密封效果为佳。

f.接通电源,调整感应传感器和控制箱,使其达到最佳工作状态。一旦调整正常后,不得任意变动各种旋转位置,以免出现故障。

g.检查感应装置的灵敏度,各项门开启平顺,密封性能好。

h.门体平整度好,无磕碰现象发生,传动机构良好。

7.2 手动气密门安装参照普通平开门安装工艺执行。

第二节、净化空调系统施工技术方案

该工程管道种类繁多,水电管道位置交叉较多,为了达到使用功能要求,特制定以下施工方案。

1、施工前准备工作

(1)组织施工人员认真熟悉施工图纸,理解设计意图,严格按施工规范组织施工。

(2)根据设计要求和工程特点编制施工措施或方案、编排施工进度计划、制定质量保证措施。

(3)根据工程情况编制材料、设备采购及加工计划,并对所有进场材料进行严格检验。

(4)配合土建做好管道的预留、预埋、风管孔洞的留设及隐蔽检验工作。

(5)安装前按现场实际情况实测尺寸,画单线走向图,按系统将风管编号,画安装草图。

(6)施工前做好人员、机具、材料、场地、资料等准备,施工前向班组进行技术、质量、安全交底。

(7)净化空调安装质量必须符合《通风与空调工程施工及验收规范》

GB50243及《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010的要求。

2、通风系统

(1)镀锌钢板风管制作安装

风管的制作顺序:板材搬运--清除油污--制咬口--折方--组合铆接成形--擦洗内面--检验--封闭管口--成品堆放—安装。

(2)加工技术措施

1)板材必须有质保书,外观检查必须达到平整光滑无锈蚀,无划痕,无锌层剥落,否则不得使用。待材料进场后,报请监理验收合格,方可制作。

2)加工前,应清除板材上的污渍,做到一摸,二擦,三查,保证将油污彻底清除干净。

3)法兰的加工除边长按规范要求外,还应严格做平:型材必须达到优质标准,不得有严重锈蚀,结点或麻点。法兰组焊对缝平整度错口不大于0.5毫米,铆钉必需采用镀锌。铆钉口间距不大于100毫米,I工业厂房室系统不大于65毫米,孔距准确,应具有互换性。焊渣,焊接飞溅物,浮锈应彻底清除干净。法兰应涂刷附着力强的防锈漆两道,螺孔及转角不得有油漆淋滴现象。

4)风管管段连接采用法兰连接,风管和配件闭合缝采用咬口闭合配件与法兰铆接要牢固,咬缝应紧密,宽度要均匀,支管纵向咬缝应错开,交错距离不得小于50mm。风管法兰采用的角钢其大小根据规范要求:边长≤630,L25*3,670-1250,L30*4。法兰角钢均涂防锈漆两遍。

镀锌钢板风管法兰材料规格应符合表1、表2的规定。

法兰螺栓及铆钉的间距,低压和中压系统风管应小于或等于150mm;I级工业厂房室系统风管应小于或等于100mm。矩形法兰的四角处应设螺孔。

表1

表2

a.风管与角钢法兰的连接,采用翻边铆接,铆接应牢固。

b.风管上的测孔应在风管安装前装设于设计要求的部位,其结合处应严密牢固。

空气净化系统风管的制作,除应满足本节有关规定外,沿应符合下列规定:

a.风管的板材加工前应去除板材表面油污及积尘,并应选用中性清洁剂清洗。

b.施工现场应保持清洁。风管部件和设备搬运时不得碰伤,存放时应采取避免积尘和受潮的措施。

c.板材应减少拼接。矩形风管底边宽度小于或等于900mm时,不应有拼接缝;大于900mm时,应减少纵向接缝,且不得有横向拼接缝。

d.风管所用的螺钉、螺母、垫圈和铆钉均应采用镀锌或其它防腐措施,并不得采用抽芯铆钉。

e.本系统风管不得采用楞筋方法加固,加固框或加固筋不得设在风管内。

f.本系统风管应按洁净等级或设计要求,在咬口缝、铆钉缝以及法兰翻边四角等缝隙处采取密封措施。

g.本系统风管的无法兰连接,不得使用S型插条、直角型平插条及立联合角插条。

h.1000级及以上空气洁净系统风管不得采用按扣式咬口。

5)风管加工完毕,经检验合格,封闭管口,运至工地,待安装。

3、风管安装

(1)启封安装前必须做到对所安装的风管走向测位,放线,在安装吊架时,不允许边安装边敲打,避免灰尘进入风管。

(2)风管支吊架不得设在风口处,吊架不得直接吊在法兰上,风管与支吊托架接触处应垫木块,宽度与支吊架角钢相同,高度比保温材料厚度大5mm。支吊架上的卡箍螺栓应待法兰盘拴紧后再拧紧。

(3)风管安装前应做清理现场,排除障碍,并检查所需的安装工具,检查脚手架是否牢靠,并检查风管组对管件接口的严密性和管段的平直度,风管水平

度应用水平尺检验,水平偏差应该在2mm/m,总偏差在15mm以内,风管支、吊、托架及法兰的角钢,圆钢应涂二遍防锈漆进行防腐。

(4)风管采用法兰连接。法兰之间衬以δ=5mm厚闭孔橡胶板作密闭垫圈,防火阀及排烟风管的法兰垫圈采用3-5mm厚的石棉橡胶板,法兰接头应避免装在墙内或楼板中。

(5)风机进出口,空调机进出口所用软管采用双层晴纶帆布,外涂自熄性隔气涂料。风管直角弯头内设导流叶片。

(6)所有水平或垂直的风管,必须设置必要的支吊架或托架,其构造形式要确保牢固、可靠,当风管的周长小于等于400mm时,不大于4米,当风管的周长大于400mm时,不大于3米。风管弯头的弯曲率半径,不小于风管的高度或宽度。

(7)风管支吊架或托架应设置与保温层的外部,并在支吊架与风管间镶以垫木,同时应避免在法兰、、测量孔、调节阀等零部件处设置支吊托架。

(8)安装手动调节阀等调节配件时,必须注意将操作手柄配置在便于操作的部位。风管的可拆卸口不得设置在墙体和楼板内。

(9)安装防火阀时,应对其外观质量和动作的灵活性与可靠性检验,确定合格后再进行安装,防火阀的位置必须与设计相符,气流方向务必与阀体上标志的箭头相一致,防火阀必须单独设置吊支架。

(10)风管止回阀在安装时,须保证其叶片吹起侧有足够长的直管段,确保止回阀叶片吹起不受挡,不卡住,平衡杆活动不应受阻挡。

(11)风管穿越楼板处做向上的翻口。宜在翻口处设风管支座,其风管结合预留孔封板一起施工。

(12)保温风管穿越墙体、楼板时,应采用厚度不小于0.75毫米的镀锌钢板做保护壳,保护壳端面应与墙面或楼板底面平齐,但应比楼板面高30毫米。

(13)送回风管保温:本工程采用δ=25mm难燃型橡塑保温材料,施工中要注意隔热层平整密实,应连续、无孔洞漏缺、松弛等现象,其外表面应光滑、平整,便于打扫卫生。测孔等装置应在保温前安装好并进行密封处理;保温施工时不得破坏风管的密闭性。保温层不得覆盖设备铭牌。

(14)各类风口安装应注意:风口安装位置应准确。转动部分灵活,与风口的连接应牢固。

(15)风管及部件安装完毕后,应按系统压力等级进行严密性检验。

1)系统风管的严密性检验应符合漏光法检测和漏风量测试的规定。

2)低压系统的严密性检验宜采用抽检,抽检率为5%,且抽检不得少于一个系统。在加工工艺及安装操作质量行到保证的前提下,采用漏光法检测。漏光检测不合格时,应按规定的抽检率,作漏风量测试。

3)中压系统的严密性检验,应严格的漏光检测合格条件下,对系统风管漏风量测试抽检,抽检率为20%,且抽检不得少于一个系统。

4)高压系统应全数进行漏风量测试。

5)系统风管漏风量测试被抽检系统应全数合格。如有不合格时,应加倍抽检直至全数合格。

4、支吊架的防腐与风管保温

(1)防腐:金属支、吊、托架,在清除表面的灰尘、污垢和锈斑后,内外表面均涂红丹刷防锈漆二道,裸露部分再刷灰漆二道。

(2)绝热保温:空调系统送回风管均需作绝热处理。本工程风管保温使用的保温材料的材质、规格及防火性能符合设计和防火要求。

(3)清洁干净风管,胶水均涂在风管表面,严格按照胶水凝固时间等候,然后再粘保温板。

(4)铺帖保温板时,应从下至上,保温板拼口尽量在风管上面,用力要均匀,要用力压牢固,紧贴表面,接口平整,搭接宽度均匀一致,纵、横向缝错开,拼缝用粘结材料填嵌饱满、密实,严密无缝隙,外观美观。

(5)法兰位置要用不小于200mm宽的保温板粘贴。

(6)接驳口保温板外表要清洁干净,要用保温胶带均匀粘牢,驳口处有空隙的,一定要用保温板充填饱满,防止有泄漏空气的地方。

(7)保温后,在保温板面喷送风和回风的标志,并有气流方向标志。

5、净化设备的水系统的安装

(1)该工程≥DG50的采用无缝钢管,焊接连接在便于拆卸的地方加装法兰,∠DG50的采用镀锌钢管丝接。当无缝管的壁厚均≤4mm,可采用无坡口对

口焊,但焊缝要焊透,焊缝加强厚度及焊缝宽度应符合以下规范,管壁厚度

2-3mm,焊缝加强高度应在1-1.5mm之内,焊接宽度5-6mm;管壁厚度4-6mm,焊缝加强高度应在1.5-2mm之内,焊缝宽度7-9mm。DG70的采用坡口对焊,管道变径时,应采用冲压异径管,并做冷底子油一遍,防锈漆二遍处理。丝接管道管件质量一定要保证。不得使用补心,管子套丝长度应符合规范。

(2)管道支架

管道井内的支架采用12#槽钢,在走廊的管道根据管道选用不同规格的角钢。根据现场情况固定在承重墙或楼板上。管道井中的支架每层设一个,管道与支架接触处用木哈夫隔热,凝结水管与支架接触处用3mm木块隔热以防产生凝结水。管道支架按规范要求设置如下:

(3)管道安装前必须将管内的污物及锈蚀清除干净。安装停顿期间对管道开口应采用封闭保护措施,冷冻水管道系统在系统最高处,在便于操作的部位设置放气阀。最低点设排污泄水装置,与设备连接的支管上装法兰,以便拆卸。

(4)管道安装后应进行系统冲洗,系统冲洗后方能与冷热机组或空调设备连接。

(5)冷凝水的水平管应坡向排水口,坡度应大于或等于8‰。

(6)冷冻水管、凝水管在穿墙、穿楼板时应设保护套管,套管应比管径加保温层厚度大1cm,套管应能保证管道及保温层自由伸缩。套管处不得有管道的接头焊缝,套管与保温层之间的空隙用石棉绳塞紧。

(7)管道与泵的连接采用弹性连接,并在管道处设置独立支架。

(8)本工程保温管道与支吊架之间采用木哈夫绝热,要做到其厚度与绝热层厚度相同,表面平整,接触面的空隙应填实。

(9)空调供回水管采用难燃型橡胶保温,保温厚度根据管径确定。凝结水管保温厚度13mm,室外管道采用厚0.3毫米的铝板做保护壳。搭接缝要顺坡设置。

(10)保温材料在储存、搬运及施工工程中,要加强防潮、防水措施,以保护材料的功能。

6、设备安装

(1)本系统设备安装必须遵守设备安装的要求外。必须做到空调机组、风冷冷水机组、风机盘管、水泵、通风机等设备安装前需进行检查验收。合格后进行清洁处理,要求达到无油污,无灰尘,并对所有孔洞进行封闭。

(2)设备与系统的连接,应预先做好尺寸准确配接管,对封闭孔洞进行启封安装,敞口时间不得过长,并要确保污物灰尘不侵入风管或设备内。

(3)在电机与水泵联结前应单独试好电机,确认正确后再连接,所有管道及附件的重量不得着力在水泵上,因此安装时,应增加管道支架。水泵基座下的隔震器安装时,必须找平和校正,务必保证水泵基座四角的静态下沉度基本一致。

(4)空调机组和水泵等与供回水管道之间的连接采用橡胶软接连接。

(5)风机盘管,安装前应检查电机的型号是否符合设计要求,转向是否正确,风机盘管应有一定的坡度,以便凝结水排出。

(6)所有设备安装用的预埋件,预留洞等应与土建施工单位密切配合做到准确到位。

7、高效过滤器安装

(1)安装高效过滤之前,系统应至少空吹24h以上,同时必须对洁净室进行全面清扫、擦净,净化空调系统内也应达到同样的要求;单体高效过滤器送风口,安装时应将安装过滤器的外壳擦拭干净。

(2)高效过滤器必需在安装时现场拆开包装,按《洁净室施工及验收规范》标准的要检漏,进行外观检查,严禁用手触摸滤纸,如内包装具备手提拉的条件时,可直接提拉内包装取出高效过滤器,否则,应采用倒置法取出高效过滤器。

(3)高效过滤器在安装时,应使气流方向与过滤器外框上的箭头方向一致,垂直安装时滤纸折痕垂直于地面;安装高效过滤器的框架应平整,其平整度允许偏差不大于1mm;高效过滤器和框图架间密封垫,采用闭孔泡沫橡胶密封垫或采用单环、双环整体密封胶垫;密封垫厚度为4~6mm,压缩率为25%~30%。

8、系统冲洗、试压、调试

工程在交付使用前必须进行空调系统试运行,在整个系统试运行前,先进行单机试运转,并请设备生产厂家到现场。

通风机试运转,运转前必须加上适度的润滑油,并检查各项安全措施;盘动叶轮,应无卡阻和碰擦现象;叶轮旋转方向必须正确;在额定转速下试运转时间不小于2小时。水泵试运转,在设计负荷下连续运转不应少于2小时;运转中不应有异常震动和声响,各静密封处不泄漏,紧固连接部位不松动。试压及水、电、汽系统正常后进行。

空调水系统在运行前必须拆洗过滤器,排除管道内的空气,确保水系统正常运行后,对风机盘管逐个进行风量、风速测试,当用风速仪测量时,应贴近风口,采用定点测量法测量点不少于5个。风速和风量应符合设计要求。

通风与空调安装工程质量允许偏差和检查方法

设备安装工程质量允许偏差和检查方法

(1)空调冷冻水管不能漏水或结露,是关键部位。水管焊接质量的好坏都关系到水压试验的成功,必须选用持证的、技术过硬的焊工来焊接水管。水管保温必须密封良好,以杜绝运转后的结露问题,故保温工作时应注意保温管套密封、扎实。

(2)设备验收时应检查有无因搬运造成的损伤。有无因保管不善造成的锈蚀潮湿进水问题,设备零部件是否符合装箱单,设备开箱应会同建设单位做好以下箱检工作:1)外观检查;2)出厂合格证;3)设备说明书;4)零附件。

(3)空调机组安装,是重点项目。应注意向凝水管侧倾斜以利于排水;机组安装应严格按照厂家说明书及国家规范进行,注意避振。

(4)测试及要求

1)施工结束后,自检符合国家规范要求,且资料完整,竣工交付时,将邀请国家净化建筑工程质量监督检验权威机构对工程各个项目进行测试验收,并出具检测报告。

2)手术室测试项目为送风量、静压差、温度、相对湿度、噪声、洁净度、照度、新风量、测试合格。

施工方法及主要技术措施

施工方法及主要技术措施 第一节、装饰装修施工技术方案及技术措施 1、无机预涂板吊顶施工方案及技术措施 1.1测量放线 (1)由于土建施工允许误差较大,风道、线路等设施繁杂,工程施工要求精度很高,因此必须经过详细测量,多方面考虑,确定基准线位置,并经设计方可认可。 (2)根据确定的基准线位置,用水准仪确定吊顶标高基准线,在墙面上弹出,误差不超过3mm,注意中间部位起拱要求为1/200高度。 (3)确定平面内每个单元基准线点,并做好标记。 (4)在放线时应控制并分配测量误差。按设计分格,统一放好基准线。 1.2吊杆安装 按放线确定的主龙骨位置标记,在墙面上打好吊杆安装孔,保证误差不超过±4mm,吊杆孔按900~1000mm间隔布置,主龙骨端头处300mm内必须装吊杆,靠近风管其它设施处必须增设吊杆,吊杆孔必须严格按有关要求,保证连接牢固。 1.3主龙骨安装 将主龙骨与吊杆连接件连接好,并进行调整和固定,必须保证标高偏差不大于2mm,相邻两根间隔不大于2mm的误差要求。调整时用水平仪使上下、左右、前后至要求范围,然后再进行固定。 1.4次龙骨安装 检查主龙骨安装是否准确,按照翻样图纸要求布置次龙骨,用主次龙骨连接件将次龙骨固定到主龙骨上,调整纵、横向尺寸控制在±2mm内及水平误差±1mm范围内,应按次序顺序进行调整、校正、固定,使其符合安装要求。 1.5石膏板安装 固定石膏板可用自攻螺丝直接用自攻螺丝枪将其与龙骨固定,钉头应嵌入板面0.5~1mm,钉头涂防锈漆后用腻子找平,石膏板应留3mm板缝,嵌腻子,贴玻纤带,再用腻子刮平顺。龙骨具备产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录等资料。 石膏板不应有气泡、起皮、绉纹、缺角、污垢、扭曲、变形和等缺陷,表面

项目施工安全技术措施正式样本

文件编号:TP-AR-L6701 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 项目施工安全技术措施 正式样本

项目施工安全技术措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 本工程为江森花园20#楼,位于南街路口北,107国道西侧,建筑结构为砖混,建筑面积5227m2,由4单元组合,抗震设防7度,建筑物类别为B级,结构抗震等级为三级,为保证工程“安全生产、文明施工”,针对工程特点、施工方法、劳动组织,现场作业条件、所用的施工机具,临时用电以及各项安全防护设施等制度以下安全技术措施: 一、基础作业防护措施: 1) 夜间施工时采购设足够的灯光照明。 2) 机械挖土的工作范围内许闲人通行或进行其它工作。

3) 基坑应设安全斜道,以保上、下人员安全。 4) 基坑余土堆应距基坑边沿1m以上。 5) 使用电动打夯机时,应有专人护线,操作人员戴好绝缘手套,配电箱应放置在安全地点。 6) 运输车辆装料不可太满,要匀速行驶,不可猛跑猛拐。 7) 施工运输道路应保持平整、畅通,通道搭设应符合操作规程,要求坚固、稳定、安全可靠。 8) 回填土方时,应先检查边壁是否安全牢靠,用小车推土时,不得撒把。 9) 砼振捣操作人员要穿绝缘胶鞋戴绝缘手套,电线不得拉挂在钢管、钢模上。 10) 砌好的砖墙要有防水措施,以免雨水冲击砂浆,致使砌体摊蹋。 11) 砖石及其它材料应在基坑边1m外堆放。

施工解决方案及主要技术措施.doc

2.施工方案及主要技术措施 一、编制原则 1、贯彻执行国家及地方对工程建设的各项方针政策,严格执行工程建设程序。 2、施组编制遵守合同文件、设计文件及施工规范的原则,确保工程质量和工期。建立健全各项组织机构和保证体系,确保施工生产科学、有序、高效。 3、采用“四新”技术。结合工程特点,积极推广使用新技术、新工艺、新材料、新设备,确保施工质量。结合实际,经济可靠。施组编制结合特点,充分调研,优化方案,降低成本;方案确定充分论证,确保采取方案的可靠性,满足施工的总体安排。 4、统筹安全,科学合理。根据现场勘察调查资料、合同文件资料工程特点,全面规划、统筹安排,突出重点难点及工期关键工序,采用科学合理的施工方法,确保施组编制满足合同要求。坚持实事求是的原则,根据我单位综合施工生产能力组织施工,坚持科学组织、合理安排,确保高速度、高效率、高质量完成工程建设。 二、编制依据 1、根据施工图设计、有关文件以及业主对本施工段施工总工期的要求。 2、我公司踏勘现场及调查咨询资料。 4、我公司拥有的科技成果、工法成果、机械设备、技术水平和施工能力,以及参加类似工程施工积累的施工经验。结合我公司施工实力、机械设备状况、专业技术力量及管理水平、综合施工生产能力。 三、工程概况 工程名称: 工程地点:

四、项目组配备 (一)组织机构 1、施工项目经理部设置原则,要保证工程项目实现优质、高效、低耗、按期、安全文明地完成目标,施工项目经理部设置应坚持以下原则: ①与企业设计的项目管理、组织形式相适应。 ②与工程项目的规模、结构形式、复杂程度、专业特点相适应。 ③与弹性、一次性现场施工的特点相适应。 ④面向施工现场,人员精干、高效,。 施工项目经理部、职能部门的设置必须面对现场,为现场服务,机构层次少,人员精干。 1、本工程推行实施项目经理责任制的技术质量型标段承包责任制管理模式,组建本工程施工项目经理部,由公司总经理选派一名懂技术、善管理的技术型人员担当项目经理;项目经理部的组织机构和人员选择以及运用由项目经理确定并征得公司总经理同意,本着因事设岗,按岗定人,以责授权的原则,实行直线制组织形式,以保证本项目管理目标的实现。 项目经理职责:全面负责工程及对内对外协调工作。 各专业工长的管理职责 (1)认真熟悉图纸,严格按照本工种有关的规程进行施工。 (2)参与本工程施工方案或作业指导书的编制工作,并负责实施。 (3)对操作人员进行安全教育,结合施工图进行同部位的安全、技术交底,并办好交接手续。

施工技术方案与措施

一、施工组织设计 1.投标人编制施工组织设计的要求:编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法; 拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳 动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程 进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬 雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加 固措施等。 2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后。投标人根据其 施工组织设计的要求可自行把下列图表添加到相应的项目中。 附表一拟投入本标段的主要施工设备表附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五施工总平面图附表六临时用地表施工方案与技术措施 一、编制原则 1、贯彻执行国家及地方对工程建设的各项方针政策,严格执行工程建设程序。 2、施组编制遵守合同文件、设计文件及施工规范的原则,确保工程质量和工期。建立健全各项组织机构和保证体系,确保施工生产科学、有序、高效。 3、采用“四新”技术。结合工程特点,积极推广使用新技术、新工艺、新材料、新设备,确保施工质量。结合实际,经济可靠。施组编制结合特点,充分调研,优化方案,降低成本;方案确定充分论证,确保采取方案的可靠性,满足施工的总体安排。 4、统筹安全,科学合理。根据现场勘察调查资料、合同文件资料工程特点,全面规划、统筹安排,突出重点难点及工期关键工序,采用科学合理的施工方法,确保施组编制满足合同要求。坚持实事求是的原则,根据我单位综合施工生产能力组织施工,坚持科学组织、合理安排,确保高速度、高效率、高质量完成工程建设。 二、编制依据 1、根据施工图设计、有关文件以及业主对本施工段施工总工期的要求。 2、我公司踏勘现场及调查咨询资料。 4、我公司拥有的科技成果、工法成果、机械设备、技术水平和施工能力,以及参加类似工程施工积累的施工经验。结合我公司施工实力、机械设备状况、专业技术力量及管理水平、综合施工生产能力。 三、工程概况 工程名称:蓬溪县西湖路污水管网工程工程地点:蓬溪县赤城镇西湖路 工程内容:开挖土石方12031立方米、填方11737立方米,聚乙烯塑钢缠绕管400毫米2337米,1000毫米污水检查井104座,人行道破损及恢复8748立方米、管道保护4674米。 四、项目班子配备(一)组织机构 1、施工项目经理部设臵原则,要保证工程项目实现优质、高效、低耗、按期、安全文明地完成目标,施工项目经理部设臵应坚持以下原则: ①与企业设计的项目管理、组织形式相适应。 ②与工程项目的规模、结构形式、复杂程度、专业特点相适应。③与弹性、一次性现场施工的特点相适应。④面向施工现场,人员精干、高效,。 施工项目经理部、职能部门的设臵必须面对现场,为现场服务,机构层次少,人员精干。 2、项目经理部组织机构结构框图 (二)项目班子配备 1、本工程推行实施项目经理责任制的技术质量型标段承包责任制管理模式,组建本工程施工项目经理部,由公司总经理选派一名懂技术、善管理的技术型人员担当项目经理;项目经

工程施工方法及技术措施示范文本

工程施工方法及技术措施 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

工程施工方法及技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况: 1、本工程为钢筋混凝土框架—剪力墙结构,抗震等 级为Ⅱ级。 2、主体结构部分,标准层为2.9m。分为奇数层、偶 数层。 二、施工准备: 1、认真学习施工组织设计及安全施工技术,以及施 工工艺要求。 2、对作业场所周围环境的安全检查,如发现不安全 因素应及时汇报相关人员并得到及时解决。 3、工程施工设施料准备:根据施工方案,提出模板 工程施工材料计划。模板为九夹板,方木经加工成统一的

规格尺寸待用。现浇板、梁、模板采用18厚九夹板,同一规格50×100㎜的方木垫木、钢管式模板支架 4、作业面:根据平面轴线控制网,测量、施放出建筑的各条构件的边线和200的控制线。标高布置在外墙周边用墨线弹出+0.500m标高线,并用红油漆标识。工程往上施工时的标高统一依此标高线来控制。 三、施工流程 1、结构层施工测量定位放线复核验收→搭简易脚手架→搭梁、板支撑排架→安装梁模板→安装平板模板→安装柱、墙模板→自检、复核、验收 2、模板安装、拆除后,经自检、复检、专检合格后填写各类相关技术资料,验收合格后,进行下道工序施工。 四、施工技术要求 1安装剪力墙模板

工程项目安全技术措施和保证制度(精编版)

工程项目安全技术措施和保证 制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

工程项目安全技术措施和保证制度 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 1、建立健全各级各部门的安全生产责任制, 责任落实到人, 各项经济承包及分包合同均有明确的安全指标和奖罚办法。 2、在编制施工组织设计, 制定施工方案和下达施工计划时, 必须同时制定和下达施工安全技术措施。无安全措施技术交底, 不得施工。 3、生产工人应掌握本工种操作技能, 熟悉安全技术操作规程, 经考试合格, 持证上岗, 认真建立”职工安全教育记录卡”, 及时做好记录。 4、进入施工现场必须戴安全帽, 每天有佩带袖章的安全员值班。现场设有安全生产管理制度牌、防火须知牌、安全无重大事故计数牌、安全责任区划分牌。在主要施工部位、作业点、危险区、都必须挂有安全警示牌。 5、安全防护用品、钢管、扣件、螺栓、电力线等材料的质量必须符合规范规定的要求。

6、中小型施工机具均必须专人使用, 专人保养, 并挂安全操作牌。 7、夜间施工配备足够的照明, 电力线必须由电工人员架设及管理, 并按规定设红灯警示。 8、基础开挖前要对地下管线及障碍物进行调查, 有地下管线的地段, 改机械开挖为人工开挖, 挖出的管线必须进行保护。 9、各种大型施工机械, 使用前要认真检查, 确认良好, 并经试运转正常后, 方可使用。多台塔吊施工作业相距较近时, 塔臂的高度必须错开, 并指定专人负责监督。 10、参加施工的驻地管理人员一律持证上岗。佩证内容有姓名、职务和本人像片, 安全员的配证为红色以示醒目。 11、建立定期和不定期的现场安全检查制度。 定期检查:项目经理部每半月进行一次安全检查;安全员和作业班组随时注意安全检查。每次检查都必须做好记录, 发现事故隐患要及时签发安全隐患通知单, 并本着三定的原则(即定整改负责人、定整改时间、定整改措施)及

施工组织方案及主要技术措施

首都经济贸易大学学术研究中心楼项目—弱电工程(第二包)施工组织方案及主要技术措施 (一)施工组织设计 1、工程投入的主要施工机械、设备情况 (1)劳动力组成 参加此工程的施工人员约15人,施工当中分为2个小组进行。 (2)工程投入的主要施工机械、设备情况(见附页),工具的保管、发放、维修均有保障措施。 1)工具由专人负责保管,用木箱或工具袋存放各种小型工具和配件,易于清楚发放。 2)对经常性易损配件要有足够存货,易于马上整修。 3)对损坏工具自己不能维修的马上送专业店维修,保证施工进度不受影响。 4)应清楚掌握工具使用状态,不能用的工具马上通知工程管理员调换。 5)应在开工前提前发放工具,做好记录,下班时收好工具,清点清楚,并作随时保养。 2、项目管理机构及劳动力安排情况 (1)项目人员配备指导思想 1)由于本工程的重要性,本公司针对本项目成立本工程领导小组,并赋予其更大的责、权、利。 2)设资料员、安全员、质量员、财务员,后勤员负责对施工进行配套服务及检查、监督工作。 3)项目经理、施工管理员组成决策小组,负责处理项目上的各项决策工

作。 4)由项目经理负责牵头,各主要技术骨干参加的技术小组,负责项目技术工作。 (2)管理机构组织体系 1) 项目管理人员的配置: 此工程设项目经理一名,施工管理员二名,预算员、资料员各一名;由公司通信线路工程部派遣专职安全员一名,检查施工安全管理情况;专职质检员一名;施工现场管理人员共计5人。 除现场管理人员外,公司通信线路工程部、经营部、物资部作为项目的强大依托和后盾,将在项目施工的不同阶段和根据工程实际情况,在技术、资金、物资的供给和保障上给予有力的支持。 2) 公司项目管理体系图:

施工方案与技术措施

1、施工方案与技术措施 1.1 编制说明 1.1.1 本施工组织设计严格按照工程招标文件对施工组织设计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则下,由建筑、安装及装饰等几大专业有机组成。 1.1.2 根据本工程的特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 1.1.3 本施工组织设计的编制,受到了我公司的高度重视和大力支持,公司专门成立该工程方案小组,采用“对比优化、博采众长”的编制思路,以使本方案重点突出,有较强针对性和可操作性。 1.2编制依据 1.2.1 长沙财经学校校舍外墙改造项目招标文件。

1.2.2 长沙财经学校校舍外墙改造项目招标工程量清单及图纸。 1.2.3 以往我公司同类、类似工程施工经验。 1.2.4 与本工程有关的国家、行业现行施工验收规范、标准。 1.3 工程概况 1.3.1项目名称:长沙财经学校校舍外墙改造项目。 1.3.2 建设地点:长沙财经学校校内。 1.3.3 建设规模:实训楼、办公楼外墙保温及外墙粉刷。 1.3.4 工程造价:6097055.04元。 1.3.5 工期要求:45日历天。 1.3.6 质量要求:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。

1.3.7保修要求:按建设部2000年80号令相关规定保修。 1.3.8 招标范围:长沙财经学校办公楼及形体房、航空航海区、烹饪旅游区1栋、烹饪旅游区2栋、财经商贸区1栋、财经商贸区2栋、风雨走廊的外墙进行补修、变形缝盖板换新和油漆粉刷,报告厅的外墙进行修补、油漆粉刷。 1.3.9标段划分:一个标段。 1.4 施工准备 1.4.1 施工场地准备 查勘现场,摸清工程实地情况,包括周围环境,运输道路、水电供应情况等。按施工平面布置图(本章后附图),安装水电,并进行测试。做好雨季施工防水排污工作,修筑排水沟,保证场地不积水。 1.4.2 施工机具准备 根据施工组织设计、组织编制机械设备进场计划,做好其

主要项目施工方法与技术措施方案

主要项目施工方案 第一节、流水段划分 流水段划分既要考虑现浇砼工程的模板配置数量、周转次数及每日砼的浇筑量,也要考虑流水段材料和工程量的均衡程度和塔式起重机每台班的效率,具体流水段划分规划如下: 一、底板按后浇带的分划分为四个流水段。 二、地下室结构横向分为四个流水段,筒体为一单独流水段,穿插在横向流水施工中,不占用工期。 三、主体结构竖向分为三个流水段,筒体为一单独施工段,穿插在竖向流水段中,不占用工期。地下室、首层至四层及地上筒体段结构施工,先施工筒体及柱分项,后施工梁板分项。 第二节、测量放线 一、根据图纸及现场实际情况,对各流水段进行网状控制,兼顾+0.000以上施工,测试控制轴线2轴、3轴、9轴、15轴、19轴、B 轴、E轴、J轴、M轴;根据测绘院提供水准点向施工现场引高程控制点,距离基坑至少15m。控制点放样采用方向交汇法,按照导线施测,所有控制点设专人保护,且每月复核一次,使用前必须进行校核。 二、采用电子经纬仪,用采用方向交汇法投测各轴线的两端点测设轴线。 三、钢尺量距时要求采用标准拉力50N,季节复检时,根据气温情况进行温度校正。对悬空和倾斜测量,应在满足限差要求的情况下

视具体情况考虑垂直及倾斜改正。要求每层轴线距离用引测轴线法进行校对。 四、标高抄测采用S2水准仪,视距差控制在20mm,均以控制水准点作后视,并作往返闭合。 五、楼梯间放线扣除面层部分,放出详细平面、标高及砼面层控制线;以控制轴线及上下贯通线控制垂直偏差,外墙立面窗口两侧控制线从上到下弹通线,逐层上引控制。 六、所有测量仪器及工具定期由区以上技术监督局鉴定,合格后方可使用。 七、沉降观测:(由建设单位直接委托有资质单位)沉降观测点按施工图设计位置布置。当浇筑完底板砼,即在底板上埋设临时观测点,待观测点稳定后及时进行观测,地下室施工完后,将临时观测点移至+0.000时,按规定埋设永久性观测点,然后每施工一层,复测一次,直至竣工。工程竣工后,第一年观测四次,第二年观测二次,第三年观测一次,至下沉量不大于1mm/100d停止观测。 沉降观测点等级按三等,观测方法为二等水准测量。 (具体详见《施工测量方案》) 第三节、降水护坡工程 一、止水、降水工程 根据勘测报告,本工程现场地下水位在现有地面1.0米左右,基坑的开挖和基础的施工采取降水或止水措施,由于本工程北面五层民房距地下室外墙只有3米,东面、南面、西面地下室外墙都紧靠市政道路边,采取井点降水,可能引起周边构筑物的下沉开裂和倾斜,只能采用深层水泥搅拌桩止水幕帏,搅拌桩深10m、桩径¢500。

项目工程安全技术措施

集美大学新校区三期工程1#~5#学生公寓楼(一期) 项 目 工 程 安 全 技 术 措 施 二00五年十月十八日

目录 第一章:总则 第二章:安全生产责任制 第三章:安全生产教育制度 第四章:安全生产技术措施制度 第五章:安全生产检查制度 第六章:职工工伤事故报告制度 第七章:奖励与处罚办法

安全生产管理规章制度 第一章:总则 为了把党和国家关于安全生产的方针、政策,宣传贯彻到每个人,坚持“安全第一,预防为主”的方针,把安全生产责任落实到各领导层、职能部门、操作工人。做到有法可依,有章可循,杜绝违章指挥和违章作业现象,特制定本安全生产管理制度。望各分公司、项目部及全体职工认真贯彻执行。 第一节:公司安全生产委员会 主任:吴清山 副主任:范建辉 成员:林长葵、谢碧松、郑尚岗、孙呆、陈伟龙、方玲、朱丽娟 第二节:安全生产委员会章程制度 1、认真贯彻执行党和国家关于劳动保护和安全生产的方针、政策,确实加强安全生产的领导和管理,不断改善条件,注意劳逸结合,保证工人的健康与安全。 2、广泛宣传安全生产法规政策,定期组织对项目部进行安全生产的检查,发现隐患及时指出,并帮助制定防范措施,监督其整改落实,并开展“一遵二反”、“安全达标”竟赛,将事故控制在千分之三以内。 3、财务将从每个项目工程直接费抽取1%款项,做为安全生产保证金,持工程验收合格后,根据该项目安全生产措施落实情况,按照有关规定处理退还。 4、在检查总结、评比的过程中,安全生产委员会将每季度召开有关安全生产工作会议,加强安全工作的法制观念,不断提高安全技术素质。同时质安部门每月20日对各项目进行一次定期安全生产的检查,按照部颁标准进行记分,发现隐患及时排除,并按“三定一落实”进行整改。 第二章:各级安全生产责任制 企业的安全生产责任制是企业最根本的安全管理制度,也是各项安全管理制度的核心,只有健全和完善责任制才能使企业的安全生产层层有人负责,事事有人管理,使所有的职能部门能各尽其职,形成安全生产的管理体系。 第一节:总经理安全生产责任制 1、认真贯彻执行劳动保护和安全生产的方针、政策、法令、法规和规章制度,建立、健全和完善本企业的各项安全生产管理规章制度和安全生产组织保证体系,对本企业安全生产负全面领导责任是企业安全生产的第一责任者。 2、组织领导编制和审批本企业中、长期安全工作整体规划目标和年度安全工作计划。

施工技术方案与措施

一、施工组织设计 1. 投标人编制施工组织设计的要求:编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法;拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。 2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后。投标人根据其施工组织设计的要求可自行把下列图表添加到相应的项目中。 附表一拟投入本标段的主要施工设备表附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五施工总平面图附表六临时用地表施工方案与技术措施 一、编制原则 1、贯彻执行国家及地方对工程建设的各项方针政策,严格执行工程建设程序。 2、施组编制遵守合同文件、设计文件及施工规范的原则,确保工程质量和工期。建立健全各项组织机构和保证体系,确保施工生产科学、有序、高效。 3、采用“四新”技术。结合工程特点,积极推广使用新技术、新工艺、新材料、新设备,确保施工质量。结合实际,经济可靠。施组编制结合特点,充分调研,优化方案,降低成本;方案确定充分论证,确保采取方案的可靠性,满足施工的总体安排。 4、统筹安全,科学合理。根据现场勘察调查资料、合同文件资料工程特点,全面规划、统筹安排,突出重点难点及工期关键工序,采用科学合理的施工方法,确保施组编制满足合同要求。坚持实事求是的原则,根据我单位综合施工生产能力组织施工,坚持科学组织、合理安排,确保高速度、高效率、高质量完成工程建设。 二、编制依据 1、根据施工图设计、有关文件以及业主对本施工段施工总工期的要求。 2、我公司踏勘现场及调查咨询资料。 4、我公司拥有的科技成果、工法成果、机械设备、技术水平和施工能力,以及参加类似工程施工积累的施工经验。结合我公司施工实力、机械设备状况、专业技术力量及管理水平、综合施工生产能力。 三、工程概况 工程名称:蓬溪县西湖路污水管网工程工程地点:蓬溪县赤城镇西湖路 工程内容:开挖土石方12031立方米、填方11737立方米,聚乙烯塑钢缠绕管?400毫米2337米,?1000毫米污水检查井104座,人行道破损及恢复8748立方米、管道保护4674米。 四、项目班子配备(一)组织机构 1、施工项目经理部设臵原则,要保证工程项目实现优质、高效、低耗、按期、安全文明地完成目标,施工项目经理部设臵应坚持以下原则: ①与企业设计的项目管理、组织形式相适应。 ②与工程项目的规模、结构形式、复杂程度、专业特点相适应。③与弹性、一次性现场施工的特点相适应。④面向施工现场,人员精干、高效,。 施工项目经理部、职能部门的设臵必须面对现场,为现场服务,机构层次少,人员精干。 2、项目经理部组织机构结构框图 (二)项目班子配备 1、本工程推行实施项目经理责任制的技术质量型标段承包责任制管理模式,组建本工程施工项目经理部,由公司总经理选派一名懂技术、善管理的技术型人员担当项目经理;项目

项目施工安全技术措施(方案)

项目施工安全技术措施 1、施工现场安全管理工程项目开工前应按业主批准的施工组织设计中规定的施工总平面图布置的要求,布置各项临时设施,包括施工机具、停车场、运输路线、设备材料堆放场地和水、电气的布置,所有的临时布置均应符合安全防火和工业卫生要求,以及业主的规定和要求。 对项目工程区域内的坑、井、孔、高压电气设备、易燃易爆场所等,必须设置围栏、盖板及危险标志,夜间应设信号灯,必要时指派专人负责,日夜守护。各种防护设施、安全标志,未经业主批准,不得移动或拆除。 按业主指定的通道进出施工现场,并保持施工现场道路的畅通。装置内所有的排水系统应处于良好使用状态,落实专人进行经常的清理。 施工现场晚上加班时应有足够的照明,并指派临时电工值班维护。 施工现场易燃、易爆、有毒物质的存放(如汽油、柴油、油漆、酸、各种特种气体等)必须设专库专人保管,并设置明显的标记。 工程施工现场必须做好季节性防护工作,注意风、雨、电的防范。施工现场的各种安全设施和劳动保护器具,必须定期进行检查、维护和保养,及时消除隐患,保证其安全有效。 施工现场用的各种安全设施,如消防器材等必须定期进行检查和维护保养,以备紧急情况时能正常使用。 项目部每月制订一项安全管理重点目标及相应的保证措施,此目标随着工程进展情况予以调整,并以目标为重点确保实现 2、施工用机械设备与电气设备安全管理 进入项目工地施工的所有机械设备应保持完好,进场后还应进行安全检查,合格后方可使用。机械操作工必须建立岗位责任制,并按劳动部门规定持证上岗,禁止无证人员操作。

各种施工机械必须设专人管理,严格按该机械的安全操作规程进行操作,并进行定期维护检修,保持施工机械处于良好状态。 各种施工机械及其传动部分,必须装设防护装置。施工机械启动前应检查地面基础是否稳固,转动部分的部件是否充分润滑,制动器、离合器是否动作灵活,必须经检查确认合格后方可启动。 施工现场的电气设备、工具、用电线路,必须有持证电工专职维护管理。所有电气设备必须保证接线正确,保证接零或接地良好。 架设的高、低压电气设备必须符合有关电气安全工作规程的要求。 手持电动工具和移动电器用具,必须绝缘良好,并应配置漏电保护装置。 施工机械在运行中,如有异常响声,发热或其它故障,应立即停车,切断电源后,方可进行检修。 电气设备的所有接头,应牢固可靠,接触良好。如发现松动应立即切断电源进行处理。 3、临时用电安全管理 施工现场电气作业人员必须由经过专业培训、考核合格、持有电工特种作业操作证的人员担任。 施工用的临时电源应采用绝缘良好电缆线,并不得接触潮湿的地面。电缆线用竹杆或木杆架高,如采用埋地时应做出明显的标记。所有电气设备必须保证接线正确,保证接零或接地良好。特别是施工用电,必须作接地或接零保护,不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地。 不准在电气设备或供电线路上带电作业(无论高压或低压),停电后还应在电源开关处上锁或拆除熔断器,同时挂上“禁止合闸,有人工作” 等标示牌,工作未结束或未得到许可不准任何人随时拿走标示牌或送电。

主要施工技术组织措施

主要施工技术组织措施 一、质量保证措施 我公司自一九九四年一月开始GB/T19000-—ISO9000国际质量管理标准培训、惯标,并由中国质量协会认证中心的指导,通过近两年来的惯标及质量体系的试运行,于一九九六年四月一次性通过了北京9000质量认证中心的认证,并颁发了《质量体系认证书》.我们应用ISO9002标准在抓好工程技术质量管理方面、收到了很大成效,特别是在重点工程的施工管理中更出它的重要性、先进性和科学性。 按照ISO9002标准程序选择强有力的项目班子,选择素质高、管理好的施工队伍. 按照ISO9002标准程序做好技术质量管理工作,抓住工程关键部位、关键工序制定相应的技术质量措施,对影响工程质量的各个因素进行控制,确保基础、主体结构、地面、门窗、装饰、屋面、水暖、电气各分部工程及分项工程的优良率要达到85%以上,全部工程质量达到优良。 A土建工程 (l)钢管混凝土柱及无粘结预应力钢筋混凝土施工,专门成

立由项目技术负责人为首的专项施工管理班子,组织有关人员进行施工前的技术、施工规范、操作规程和质量检验标准的学习,使所有管理、施工人员掌握施工技术,熟悉规范,规程、标准。 (2)施工人员必须充分熟悉图纸及规范标准要求,施工前做好分工种、专业的书面技术交底,施工中认真检查执行情况,及时做好各工序的隐蔽预检、自检工作,杜绝质量事故的发生,保证工程质量的一次成优。 (3)、推广样板制和主要工种挂牌制,认真贯彻自检,互检、交接检查制度,分层分段进行验收评定,按程序、按规范标准要求施工。 (4)砂浆及砼要按配合比配料,计量准确,认真做到每车过磅,以保证砼、砂浆强度符合设计要求,砼、砂浆配合比,必须由试验室提供,分部位使用,施工人员不得套用。 (5)各种构件、半成品、原材料,均应有合格证。现场使用的各种材料,要及时做好复试,保证工程使用合格材料。特别是砼工程和砌筑砂浆使用的水泥、钢材进场时,必须有材料质量证明书和复试报告。进场水泥、钢材应进行外观检查,看是否与材料单相符,及时取样复试,合格后方可使用. (6)基础土方的开挖标高、几何尺寸及土质要符合设计要求,桩基时,要检查桩位、标高、桩数量是否符合设计要求,经自检

旋挖桩主要施工方法及技术措施

shuai5主要施工方法及技术措施 5.1工艺原理 本标段桩基工程主要采用旋挖式全程护筒施工工艺,施工设备均为德国宝峨公司生产的BG系列钻机。该工艺的基本原理是先利用钻机的护筒驱动器下设护筒至预定深度,并以水平尺测定护筒的垂直度;然后用短螺旋钻头取土, 并通过操作钻机上的纠偏液压油缸调整钻的垂直状况,以控制成孔精度(遇土 质较硬的地层护筒不能一次下到位时,可采用边拼接、边取土、边跟进护筒的 方法,直至将护筒下设到土质稳定或岩层的顶面)。在钻占至设计要求孔深后,用旋挖钻具清除孔底浮土,以提高桩的承载力,最后放入钢筋笼,进行混凝土浇注。该工艺成孔步骤参见图5-1。 图5-1 BG钻机全程护筒成孔工序示意图 注: 步骤一:用护筒驱动器埋设第一节护筒; 步骤二:用连接装置接护筒,一直压至下卧硬层顶面; 步骤三:用SB型短螺旋钻头钻进至硬层顶面;步骤四:用KB型钻头或其它钻头钻 进至要求孔深并清孔 上覆软弱层 步骤一步骤二步骤三 上覆软弱层 下卧硬层 步骤四

5.2施工工艺流程 旋挖钻机全程护筒钻孔灌注桩施工工艺流程见图5-2 图5-2 旋挖式全程护筒灌注桩施工工艺流程图 5.3施工工艺技术特点 本工程灌注桩成孔主要采用德国宝峨旋挖钻机(以下简称BG),全程护筒 跟进旋挖钻进工法,该工艺技术特点如下: a钻孔速度快,工效高 国内设备大多通过电机、皮带链条传动,驱动力小且慢;BG设备通过全 液压传动,扭矩、驱动力及提升能力大大提高,钻孔速度加快; b、钻孔能力强、钻孔质量好 中小型BG系列设备钻孔直径可达1500mm,钻孔深度可达56米;成孔能力比国内其它设备要好。该设备有电脑自动控制,钻进过程中一些施工参数如转速、钻进压力、深度等有电脑

项目安全技术措施方案

项目安全技术措施(方案) 一.安全技术措施的编制 1.对工程施工方案编制人员的要求 施工方案的编制人员是施工工程的设计师,必须树立"安全第一"的思想,从施工图纸开始就必须认真考虑施工安全问题,尽可能地不给施工和操作人员留下隐患,编制人员应当充分掌握工程概况、施工工期、场地环境条件,根据工程的特点,科学地选择施工方法、施工机械、变配电设施及临时用电线路架设,合理地布置施工平面。安全施工涉及施工的各个环节,因此,工程施工方案编制人员应当了解施工安全的基本规范、标准及施工现场的安全要求,如《农村低压电力技术规程》、《农村低压电气安全工作规程》等,还必须熟悉相应的专业技术知识以后,才能在编制工程施工方案时确立工程施工安全目标,使措施通过现场人员的认真贯彻达到目标要求。 施工方案编制人员,还必须了解施工工程内部及外部给施工带来的不利因素,通过综合分析后,制定具有针对性的安全施工措施,使之起到保证施工进度,确保工程质量和安全、科学、合理、有序地指导施工的作用。 2. 安全技术措施编制的主要内容及注意事项 (1) 从施工工程整体考虑。线路架设前首先考虑工程施工期间对周围道路、行人及邻近居民、设施的影响,采取相应的防护措施(如设立安全区域、标示牌),安全通道及高处作业对下部和地面人员的影响;临时用电线路的整体布置、架设方法;安装工程中的设备、构配件吊运,起重设备的选择和确定,起重以外安全防护范围等。复杂的吊装工程还应考虑视角、信号、步骤等细节。 (2) 季节性工程施工的安全技术措施。如夏季防暑降温、雨季施工要制定防雷防电,冬季防火、防大风等。 安全技术措施编制内容不拘一格,按其施工项目的复杂、难易程度及施工环境条件,选择安全防范重点,但施工方案必须贯彻"安全第一、预防为主"的原则。为了进一步明确编制安全技术措施的重点,应抓住:①防高空坠落;②防触电; ③防交通事故;④防误操作等4种伤害的防患制定相应的措施,内容要充实,有针对性。 (3) 技术措施指的是为保证人员安全施工和设备安全运行,从技术上对设备和人员操作采取的措施。制定技术措施时,应视工作对象和内容,以规程为依据,特别是要根据现场实际情况编写。编写技术措施时,应详细了解施工现场的实际情况,掌握电网运行方式,明确带电设备,对需要检修和处理的设备从技术上采取安全保证,对施工人员要采用的工作方式从技术上加以规范,以保证工作的安全进行。

施工方案和技术措施

施工方案和技术措施 根据本工程图纸及招标文件分析,本项目施工中主要涉及的施工方案和技术措施内容包括: 1 土方工程; 2、铺装施工; 3、钢筋混凝土基础和结构; 4、水景工程; 5、砌筑工程; 6、种植工程; 7、园林给排水工程 8、园林电气工程 一、土方工程: 在土石方施工开始前,首先要对照园林总平面图、竖向设计图和地形图,在施工现场一面踏勘,一面核实自然地形现状。了解具体的土石方工程量、施工中可能遇到的困难和障碍、施 工的有利因素和现状地形能够继续利用等多方面的情况,尽可能掌握全面的现状资料,以便为施工计划或施工组织设计奠定基础。 掌握了详实准确的现状情况以后,可按照园林工程的施工组织设计,做好土石方工程的施工 计划。要根据甲方要求的施工进度及施工质量进行可行性分析和研究,制定出符合本工程要 求及特点的各项施工方案和措施。对土方施工的分期工程量、施工条件、施工人员、施工机具、施工时间安排、施工进度、施工总平面布置、临时施工设施搭建等等,都要进行周密的安排,力求使开工后施工工作能够顺利进行。 由于土石方工程在园林工程中一般是影响全局的最重要的基础工程,因此它的施工计划或施 工组织设计可以直接按照园林的总平面施工进行组织和实施。 1土石方调配 在做土石方施工组织设计或施工计划安排时,还要确定土石方量的相互调配关系。原则是: 就近填方,使土石方的转运距离最短。因此,在实际进行土石方调配时,一个地点挖起的土,优先调动到与其距离最近的填方区;近处填满后,余下的土方才向稍远的填方区转运。 为了清楚明白地表示土石方调配情况,可以根据竖向设计图绘制一张土石方调配图,在施工中指导土石方的堆填工作。 2、施工及现场准备 土方工程施工前,必须在施工场地范围内做一些准备工作,进行现场的清理,以便于后继的 施工工作正常开展。 有一些土石方施工工地可能残留了少量待拆除的建筑物或地下构筑物,在施工前要拆除掉。 拆除时,应根据其结构特点,并遵行现行《建筑工程安全技术规范》。 如果施工现场内的地面、地下或水下发现有管线通过,或有其它异常物体时,应事先请有关 部门协同调查。未查清前,不可动工,以免发生危险或造成严重损失。 准备施工工具和必要的施工消耗材料,做好调用工程机械、运土车辆的台班计划,落实机械 设备的进场时间。按照施工计划,组织好足够的劳动力和施工技术人员,落实施工管理责任。做好一切进场施工的准备。

工程施工现场安全技术措施

施工现场安全技术措施 迎宾路路面及人行道维修工程工程名称:编制人:(职务)职称: 初审人:(职务)职称: 审核人: (职务)职称: 批准人:(职务)职称: 施工单位:河北天昕建设集团有限公司

一、工程概况. 二、安全生产方针 安全第一,预防为主,综合治理。建立健全安全生产责任制和群防群治制度。 三、安全生产目标 1)因工死亡责任事故:0 2)因工重伤责任事故:0 3)因工轻伤事故:低于1.5 ‰ 4)职业病发生率: 0 5)重大机械设备事故: 0 6)火灾爆炸事故: 0 7)急性中毒、传染病: 0 8)交通事故: 0

9)严重污染扰民: 0 10)事故隐患整改率: 100% 四、安全生产责任制 1、项目经理安全生产责任制 1)项目经理要认真学习贯彻劳动和安全方面的政策、法令和规章制度。 2)项目经理对本项工程的安全生产管理工作负总责。 3)组织制定和实施施工作业中的安全技术措施,提取安全设施费,做到专款专用。 4)经常组织有关人员进行安全检查活动,对查出的隐患问题,认真组织有关人员进行整改、消险、确保施工作业的安全。 )经常对职工进行安全教育,以提高职工的安全意识,提高预防事故的5. 防护能力。 6)发生事故时,要按规定及时上报,组织抢救,保护好事故现场,并在组织有关人员认真分析事故原因,并制定出预防事故的安全技术措施。 2、施工员安全生产责任制 1)对施工现场的安全生产工作负全面直接责任。 2)认真学习贯彻执行安全生产方面的方针、政策、法规和规章制度。3)认真组织施工人员实施“施工方案”中的安全技术措施,并负责向参加施工作业人员进行安全技术交底。

园林主要施工技术措施及施工方法

园林主要施工技术措施及施工方法 一、园路块料(花岗石)铺贴工程 层 1、素土夯实:清除原有表面建筑浮渣,进行基底捡平、夯实,夯实采用蛙式打夯机。 2、碎石垫层配料摊铺:地砖基层为碎石15厘米厚。 在施工基层前,为保证工程质量采用拌合机进行搅拌。人工分层摊铺,计算虚摊厚度,拌合好料摊铺要控制虚高系数,用蛙式打夯机压实成型,洒水养护,基层做好后,严禁车辆通行,以保证基层质量。 3、砼垫层:施工前将砂、石、水泥送中心实验室,进行砼试配,砼搅拌采用搅拌机。施工中应严格控制水灰比,浇捣密实。 4、花岗石或广场砖地面 (1)施工工艺 基层清理→贴饼冲筋→铺结合层砂浆→弹控制线(按放样设计)→铺砖 →敲平→拨缝→修整→嵌缝隙。 (2)弹控制线 排砖弹控制线:在纵、横(或对角)两个方向先应排好尺寸,当尺寸不合块砖倍数时,可调整接缝宽度,或裁半砖用于边角处。 (3)铺贴顺序: 大面积地面:宜先铺定位带,即纵、横相隔10-15块砖铺一行,形成控制带,然后铺带内地面砖。 树池花池边接缝处,应先铺出树(池)立面砖,后铺地面砖。 (4)铺贴方法 结合层做完后,应接着铺砖,为确保地面平整度和缝隙顺直,应拉纵横线控制。 铺平后应以先竖后横顺序调整缝隙,调至缝隙通直均匀。调缝后,再用拍板、木锤砸平。拨完缝后,应将缝内余浆和砖面上砂浆轻轻扫除,对边角或翘楞处,应仔细敲平。

(5)勾缝 铺完地面砖,应隔两昼夜后,将缝口清理干净,刷水润湿,用1:1水泥砂浆勾缝,应在凝结前清除。 (6)养护 待勾缝砂浆终凝后,应将面层清洗干净,铺上锯末浇水养护7天左右。 二、园林绿化工程 (一)施工工艺流程 2、抓住施工栽植季节,合理安排施工进度。了解各种乔灌木植物及花草生物学特性和生态学特性,以及施工现场状况,合理安排施工进度。 3、种植物定点、放线应在挖穴、槽前进行。

分项工程施工安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.分项工程施工安全技术措 施正式版

分项工程施工安全技术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1 钢筋工程 1) 钢筋加工前由负责钢筋加工的工长对加工机械(切断机、弯曲机、对焊机、调直机等)的安全操作规程及注意事项进行交底,并由机械技师对所有机械性能进行检查,合格后方可使用。 2) 绑扎边柱、边梁钢筋应搭设防护架,高空绑扎钢筋和安放骨架,须搭设防护架或马道。 3) 多人运钢筋、起落、转停动作要一致,人工传送不得在同一垂直线上,钢筋堆放要分散,稳当,防止倾角和塌落。

4) 绑扎3米以上柱、墙体钢筋时,搭设操作通道和操作架,禁止在骨架上攀登和行走。 5) 绑扎框架梁必须有外防护架的条件下进行,外防护架高度必须高出作业面1.2米,无临边防护不系安全带不得从事临边钢筋绑扎作业。 2 模板工程 1) 支设柱模和梁模板时,不准站在梁柱模板操作和梁底板上行走,更不允许利用拉杆,支撑攀登上、下。 2) 支模应按工序进行,模板在没有固定好之前不得进行下道工序,否则模板受外界影响容易倒塌伤人。 3) 高空临边作业时,有高处坠落和掉