故障说明

NW3P08-41C微机具备100个故障历史记录,并记录下发生的日期、时间以及故障原因;如果故障在电梯运行过程中出现则被记录并保护5秒钟,除出现运行超时故障(E15)外;如果5秒钟后故障解除,则自动恢复运行;方向键来回查阅历史故障记录,在密码有效的情况下,按ENT键进入清除故障记录功能;

故障1

闪动显示“E /1”后长时显示“F / **”;**表示层站

电梯以正常速度运行,若层间超过设定时间而未检测到平层信号接通,微机判为平层常开故障,电梯平层信号工作一次后自动消除:或将电梯转一次检修。

故障2

闪动显示“E /2”后长时显示“F / **”;**表示层站

电梯以正常速度运行,若层间超过设定时间而未检测到平层信号断开,微机判为平层常闭故障,电梯平层信号断开一次后自动消除:或将电梯转一次检修。

故障3

闪动显示“E /3”后长时显示“F / **”;**表示层站

检查变频器,当变频器的检测信号断开时,显示此故障,请检查变频器故障原因。变频器故障消除时,自动消除此故障显示

故障4

闪动显示“E /4”后长时显示“F / **”;**表示层站

电梯连续关门5次不到位故障,请检查门锁及关门限位开关。门锁工作时自动消除此故障。

故障5

闪动显示“E /5”后长时显示“F / **”;**表示层站

电梯向下运行而上强换开关动作时,上强换开关故障,检查上强换开关是否动作;检修开关动作一次后消除故障

故障6

闪动显示“E /6”后长时显示“F / **”;**表示层站

电梯向上运行而下强换开关动作时,下强换开关故障,检查下强换开关是否动作,检修开关动作一次后消除故障

故障7

闪动显示“E /7”后长时显示“F / **”;**表示层站

编码器无脉冲故障,请检查编码器;频器接线,检修开关动作一次后消除故障

故障8

闪动显示“E /8”后长时显示“F / **”;**表示层站

编码器旋转方向反故障,请检查编码器;频器接线,检修开关动作一次后消除故障

故障9

闪动显示“E /9”后长时显示“F / **”;**表示层站

接触器常闭点故障,接触器出现沾联,请检查运行接触器和抱闸接触器。安全回路断一次后故障消除。

故障10

闪动显示“E /10”后长时显示“F / **”;**表示层站

接触器常开点故障,接触器出现沾联,请检查运行接触器和抱闸接触器。接触器恢复正常后自动消除。

E10为门锁不通

故障11

闪动显示“E /11”后长时显示“F / **”;**表示层站

当电梯发出开门信号后,门锁在规定时间内未断开报此故障。检查门锁回路,或门锁继电器,检修开关动作一次后消除故障

故障12

闪动显示“E /12”后长时显示“F / **”;**表示层站

安全回路断开,检查安全回路各环节,并将其排除,安全回路恢复正常后,故障显示消除。 故障13

闪动显示“E /13”后长时显示“F / **”;**表示层站

门锁故障,关门限位信号到位,而门锁未通。门锁通后故障自动解除。

故障14

闪动显示“E /14”后长时显示“F / **”;**表示层站

层间运行超时故障。消除故障方法:检修开关动作一次。

故障15

闪动显示“E /15”后长时显示“F / **”;**表示层站

全程运行超时故障。消除故障方法:检修开关动作一次。

富士施乐故障维修代码

富士施乐故障维修代码文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

第2章故障诊断1维修呼叫程序呼叫流程 (2) -1 3 002-x x x H D D 002-770作业模板处理-H D满R A P………………………………………………2-15 003-x x x I P S-E S S通讯003-318I I T软件故障R A P………………………………………………………2-17 003-319I I T视频驱动程序检测故障R A P………………………………………2-17 003-320I I S S-E S S通讯故障1R A P……………………………………………2-18 003-321I I S S-E S S通讯故障2R A P……………………………………………2-18

003-322I I S S-E S S通讯故障3R A P……………………………………………2-19 003-323I I S S-E S S通讯故障4R A P……………………………………………2-19 003-324I I S S-E S S通讯故障5R A P……………………………………………2-20 003-325I I S S-E S S通讯故障6R A P……………………………………………2-20 003-326I I S S-E S S通讯故障7R A P……………………………………………2-21 003-327I I S S-E S S通讯故障8R A P……………………………………………2-21 003-328I I S S-E S S通讯故障9R A P……………………………………………2-22 003-329IISS-ESS通讯故障10RAP…………………………………………2-2 2 003-330IISS-ESS通讯故障11RAP…………………………………………2-2 3

日立电梯调试手册.doc

适用日立电梯GVK.GVB.GVH.GVZ. 变频调速电梯 首要进行现场电气线路查看。 一.检修状况试运转 A 轿内检修: 1 查看复核变频器的设定参数是否符合要求。 2 在轿厢内将检修 开关置于检修状况。然后轿厢内不要留人,而上机房操控屏上操作。 3 此刻 PC 机输入点 X7 亮,X10 灭可用轿内检修办法试运转。 4 轿内检修上行可用11L14 高层站的内指令输入点短接。 5 轿内检修下行可用11L40 与最低层站的内指令输入点短接. B 轿顶检修:此刻 X7.X10 不亮,可用轿顶检修试运转。 1 .轿顶检修上行11L40 与21L6 短接[X11 亮] 2 。轿顶检修下行11L40 与21L7 短接。[X12 亮]。 3 检修运行电梯状态;当11L40 与慢上或慢下点时,电梯应立即关门[PC 出点Y3 。GMJ 上行;SJ上行或XJ 上行]。当门完全关闭后[Y3 熄;GMJ 下行。Y1 4 或Y1 5 `Y12`Y0 亮]。 电梯立刻起动向上或向下运转。此刻要调查电梯运转方向是否与你的指令方向共同;如否,就要将变频器LF5 的设定值[0/1] 改变;直到电梯的运行方向与你的指令方向一致。同时,要观察变频器参数LF88 和LF89 的方向[+与-]是否一致。如否,就要将变频器LF18 的设定值[on/off] 改变。直到两者方向一致。 4.检修状况运转中止后应立即开门。 5.请留意,因为电梯初次运转,井道状况不清,恐防轿厢磕碰井道件故上 `下行的行程不要操控太长。 6.在机房实验检修运转正常后,可进入轿顶操作。 C.轿顶操作; 1.查看各轿顶安全回路的一切开关是否有用。 2.查看轿顶检修是否优先。 3.在上面 1、2 项正常后可试按轿顶上行或下行按钮,进行轿顶检修运转,若不正常,应 的打轿顶急停后进行查看。 4.若轿顶检修点动上、下行均正常。可在轿顶上检修上下行对井道件进行全程查看。查看井道件装置是否正确。 D.测层高。 1.电梯在最低层平层,坚持正常状况待命。 2.将PLC 运行开关置OFF,用HPP 将M812 置ON;M811、M510 置OFF,M150 置ON[M150 是测层高的开关, M510 主动, M811 上减速 M812 下减速 ]C235 清零。 3. PLC、RUN 开关置 ON,此刻电梯会主动关门,检修速度上行;抵达顶层后主动停下。 至此测高工作结束。且监测到Z=2n[n 为层站数];D250=n 。用编程器监测M510 是否NO,如否,则测高失利,要重做上述作业。 4.注意;PLC 所记录的DD202~DD[200+2n] 数值就是层高表,可作日后维修时使用,不得随意改动PC 机内层高表的数值. 5.用轿内检修随意上行或下行 ,观层楼数显的改变是否正确并从底层上行到顶层 ,又从顶层到底层,观层楼数显,若正确,即可试行快车.

东芝电梯调试手册.

前言 本使用说明书,就在进行无机房电梯SPACEL-UNI(CV300系列)控制装置(系统)的安装·保养·调整作业所必要的处理方法上进行了说明。 本说明书的内容的适用对象为具有控制系统基本知识的技术以及管理人员。 在实施各种作业时,必须事先熟读该说明书,根据上面记载的指示进行操作。禁止进行说明书上记载内容以外的行为·操作。 请妥善保管好该说明书,谨请彻底管理。 控制系统操作时的注意事项 系统调整程序书:6E1M1836 试运转程序书:6E1M1837 高速调整程序书:6E1M1838 乘感调整程序书:6E1M1839 故障判断?错误代号:6E1M1195 调整维保指示书:6E1M1840

安全上的注意事项 为了防止对管理和使用者及他人造成危害和财产的损害与未然,安全正确地使用商品。在装置的本体以及其使用说明书上,记载有重要的内容。请将以下内容(表示·图记号)充分理解后,再阅读本文,并遵守其记载事项。 [表示的说明] ※:所说的受伤是指不需要住院治疗或定期去医院看病的伤、烧伤、触电等。 [图记号的说明] [本体警告表示标签的确认]

一般禁止·注意事项 为了维护制品·利用者·作业者的安全性,将作业时的注意事项例举于以下。请掌握和遵守其内容。 电梯系统的不适当操作·作业是导致故障,坏损,灾害的起因 。万一实施本说明书上记载的内容之外的行为,禁止的操作等,造成直接或间接的故障的场合,本公司将不负此责任,谨请谅解。 1) 在电梯控制盘上贴有PL 标签(制品安全标签)。 禁止进行违反PL 标签指示的事。必须按照指示进行作业。 2) 没有指示禁止改造电梯控制盘。 将成为装置的误操作·发热·起火等的起因,有时也会给作业者自身带来危险。 3)在交换零部件之际,禁止纯正部件以外的使用(流用)。必须使用指定用品。 4)在电梯控制盘方面,对于使用于调整保养的必要开关部以外的盘内部件,由于电源处于投入状态,因此禁止任意接 触。有触电的危险。 另外,由于充电部(电容器·蓄电池等)的存在,即使断开电源,也有禁止一定时间接触的部位(依据PL 标签的指 示),因此要按照指示进行作业。 5)禁止没有检查资格者(持有建筑基准法上规定的检查资格的人员,或者接受了指导具有同等机能的人员)的人员进 行维修保养·调整作业。 6)禁止带电作业。 有触电至死伤的危险。在配线作业之际,必须将动力用断路器(1S )以及照明用断路器(4S-1,2)打成OFF ,在确 认了没有供电的状态后,在进行施工。 7)禁止将安全回路,门回路作短路使用。(但不包括本体的作业时及安装调整手册所指示的项目) 紧急时各种保护不动作而造成的异常行走是非常危险的。 8)禁止事先不确认轿厢位置,用门非锁定钥匙开放轿门。这会造成在井道上落下而发生人员伤亡事故。 9)在进入轿厢上时,禁止在将安全开关(2KS )OFF ,点检开关(INSS )ON ,及顶部确保SW (PTST )INS 之前乘入。另外, 禁止在乘入时有充分余额的位置上将轿厢停下之前乘入。 如果安全开关不OFF ,恐怕会有电梯突然起动而造成冲突,落下等危险。 如果点检开关不ON ,电梯可能会高速升降,会造成头部受伤。 10)禁止不戴安全帽及穿着安全带进入电梯轿厢,并禁止在轿厢升降中从轿厢上的安全出口中钻出。 有冲突,落下的危险。 11)为便于一般利用者能触到,并在最上层乘场或乘场附近设置的副操纵盘上设置制动器开放装置和电源切断开关等, 在偏离副操纵盘的场合,必须安装副操纵盘的保护罩。 其中也包含防止由于误动作,恶作剧等造成的系统异常的发生。 12)在超出规格书上记载的周围环境条件等状态下,禁止进行作业。 13)在进行其他个别作业施工时,请遵守其他使用说明书上记载的禁止事项·注意事项。 危险

东莞富士故障码

东莞富士故障码 显示内容表示 L: MC运行接触器粘连故障 P: 安全回路故障 E: 门锁回路故障 H: 司机状态 F: 消防状态 N:上换速开关1(日少最上一横) Ц:上换速开关2 M:下换速开关1(日少最下一横) П:下换速开关2 -: PLC/VVVF故障 日:检修状态(闪亮 广州电梯保养;东莞富士电梯故障代码 故障1 闪动显示“E /1”后长时显示“F / **”;**表示层站 电梯以正常速度运行,若层间超过设定时间而未检测到平层信号接通,微机判为平层常开故障,电梯平层信号工作一次后自动消除:或将电梯转一次检修。 故障2 闪动显示“E /2”后长时显示“F / **”;**表示层站 电梯以正常速度运行,若层间超过设定时间而未检测到平层信号断开,微机判为平层常闭故障,电梯平层信号断开一次后自动消除:或将电梯转一次检修。 故障3 闪动显示“E /3”后长时显示“F / **”;**表示层站 检查变频器,当变频器的检测信号断开时,显示此故障,请检查变频器故障原因。变频器故障消除时,自动消除此故障显示 故障4 闪动显示“E /4”后长时显示“F / **”;**表示层站 电梯连续关门5次不到位故障,请检查门锁及关门限位开关。门锁工作时自动消除此故障。故障5 闪动显示“E /5”后长时显示“F / **”;**表示层站 电梯向下运行而上强换开关动作时,上强换开关故障,检查上强换开关是否动作;检修开关动作一次后消除故障 故障6 闪动显示“E /6”后长时显示“F / **”;**表示层站

电梯向上运行而下强换开关动作时,下强换开关故障,检查下强换开关是否动作,检修开关动作一次后消除故障 故障7 闪动显示“E /7”后长时显示“F / **”;**表示层站 编码器无脉冲故障,请检查编码器;频器接线,检修开关动作一次后消除故障 故障8 闪动显示“E /8”后长时显示“F / **”;**表示层站 编码器旋转方向反故障,请检查编码器;频器接线,检修开关动作一次后消除故障 故障9 闪动显示“E /9”后长时显示“F / **”;**表示层站 接触器常闭点故障,接触器出现沾联,请检查运行接触器和抱闸接触器。安全回路断一次后故障消除。 故障10 闪动显示“E /10”后长时显示“F / **”;**表示层站 接触器常开点故障,接触器出现沾联,请检查运行接触器和抱闸接触器。接触器恢复正常后断掉控制电源30秒,再送电故障自动消除。 故障11 闪动显示“E /11”后长时显示“F / **”;**表示层站 当电梯发出开门信号后,门锁在规定时间内未断开报此故障。检查门锁回路,或门锁继电器,检修开关动作一次后消除故障 故障12 闪动显示“E /12”后长时显示“F / **”;**表示层站 安全回路断开,检查安全回路各环节,并将其排除,安全回路恢复正常后,故障显示消除。故障13 闪动显示“E /13”后长时显示“F / **”;**表示层站 门锁故障,关门限位信号到位,而门锁未通。门锁通后故障自动解除。 故障14 闪动显示“E /14”后长时显示“F / **”;**表示层站 层间运行超时故障。消除故障方法:检修开关动作一次。 故障15 闪动显示“E /15”后长时显示“F / **”;**表示层站 全程运行超时故障。消除故障方法:检修开关动作一次。

电梯调试说明书(中秀)

电梯调试说明书 1 参数预设 ◆ 在控制柜上电之前,请确保准确安全的电气连接和机械安装。 1.1 基本参数表 按下急停开关,在检修状态下参照功能码一览表正确输入以下相关参数: 1.2 楼层显示设置 举例:E1.01设定值为3417,电梯在底层时楼层显示“B 1”;E1.02设定值为1617,电梯在第2层时楼层显示“ 1 ”(16xx表示低位居中); ◆ 点阵楼层显示板还支持以“1x”开头、“A”或“B”结尾的3位字符显示,具体设置方法如下表:

设定值6162 6465 6768 7071 7374 7677 7980 8283 8586 8889 显示字符10A 11A 12A 13A 14A 15A 16A 17A 18A 19A 设定值6163 6466 6769 7072 7375 7678 7981 8284 8587 8890 显示字符10B 11B 12B 13B 14B 15B 16B 17B 18B 19B 1.3 主板逻辑设置 主板P1~P4口输入点的常开/常闭逻辑通过H0.00 和H0.01 来设置,常开时对应位为0,常闭时对应位为1。 H0.00表示P2、P1口的逻辑设定值,以16进制数表示,默认为C0FC: H0.01表示P4、P3口的逻辑设定值,以16进制数表示,默认为C038:

当低速梯使用的场合,请把没有安装的强迫减速开关对应点设置为常开属性, 否则会影响正常的快车运行。 1.4 轿厢控制板逻辑设置 前后门轿厢控制板P1~P16输入点的常开/常闭逻辑通过H1.00和H2.00来设置,常开时对应位为0,常闭时对应位为1。 H1.00表示前门轿厢控制板的逻辑设定值,以16 进制数表示,默认为0000: H2.00表示后门轿厢控制板的逻辑设定值,以16 进制数表示,默认为0000:

富士电梯部分故障代码

许继接触过的都是用新时达的主板 新时达SM系统故障代码表 内容原因 对策 02:运行中门锁脱开(急停)运行中门刀擦门球调正门刀与门球的间隙 门锁松松动压紧线头 03:错位(直过45cm),撞到上限位开关时修正,即层楼置为最高层上限位开关误动作检查限位开关 限位开关移动后未写层重新写层 编码器坏更换编码器 04:错位(直过45cm),撞到下限位开关时修正,即层楼置为最低层下限位开关误动作检查限位开关 限位开关移动后未写层重新写层 编码器坏更换编码器 05:电梯到站无法开门门锁短接停止短接 门电机打滑检查皮带 门机不工作检查门机控制器 06:门关不上,蜂鸣器响关门时门锁无法合上检查门锁 安全触板动作检查外呼按钮 外呼近钮卡死检查安全触板 门电机打滑-- 门机不工作-- 08:通讯中断通讯受到干扰检查通讯线是否远离强电 通讯中断连接通讯线 终端电阻未短接短接终端电阻 09:变频器出错,急停,停止运行变频器故障对应变频器故障代码检查10:错位(超过45cm),撞到上终端减速开关时修正上行多层减速开关误动作检查多层减速开关 多层减速开关移动后未写层重新写层 编码器坏更换编码器 11:错位(超过45cm),撞到下终端减速开关时修正下行多层减速开关误动作检查多层减速开关 多层减速开关移动后未写层重新写层 编码器坏更换编码器 12:错位(超过45cm),撞到上终端减速开关时修正上行单层减速开关误动作检查单层减速开关 单层减速开关移动后未写层重新写层 编码器坏更换编码器 13:错位(超过45cm),撞到上终端减速开关时修正下行单层减速开关误动作检查单层减速开关 单层减速开关移动后未写层重新写层

电梯门机调试说明书

目录 1.注意事项 (2) 2.端子名称和线号 (2) 3.按键名称和基本操作 (2) 4.接线图 (3) 5.开关门曲线说明 (4) 6.基本调试1 (6) 7.基本调试2 (6) 8.功能参数表 (8) 9.监控和故障显示 (11)

1、注意事项 1.必须由具有专业资格的人员才能对控制器进行调试、维修或检查。操作前请仔细阅该使用手册。 2.确认输入电源处于完全断开的情况下,才能进行配线作业。 3.不要把输入端子(L,N)与输出端子(U,V,W) 混淆,否则会损坏控制器。 4.将控制器的接线地端子可靠接地,否则有触电危险。 5.通电情况下,不要用手触摸控制端子,否则有触电危险。 6.在充电指示灯彻底熄灭或正负母线电压在36V以下时进行,否则有触电的危险。 7.防止螺钉,垫片及金属之类的异物掉进变频器内部,否则有火灾及损坏财务的危险。 8.主回路接线用电缆端头的裸露部分,一定要用绝缘胶带包扎好,否则有损坏财物的危险。 2、控制端子第1~7号端子请连接无电压接电信号或开路集电极信号。信号 端电压为+12VDC ,输入公共端8为负。 3、按键名称和基本操作

3、2 按键基本操作 以改变参数P05为15为例: 按键次序 显示内容 注意: 在配接开关门到位输出电缆线时,要确认门控制器输出的逻辑状态与控制柜接收的逻辑相符,门控制器的出厂状态是常闭输出.用户要根据主控制柜实际情况选择到位输出的逻辑状态.( 端子A2)--开到位常开输出,(端子A3)--关到位常开输出, (端子C2-C3 )--输出公共端

5、开关门过程说明 5、1 开门过程 1、以力矩提升为P05、加减速时间为d28,频率 d15启动,再以加减速时间d29, 目标值为d16进入开门起始低速运行。 2、经过时间d47后,开始以加减速时间d30,目标值为d17进入开门高速运行。 高速段频率一般设置为一段即设置参数d17=d19。 3、当门运行到开门变速开关位置时,通过延时d48后,开始以加减速时间d33,目 标值为 d20进入开门低速运行。 4、当门运行到开门到位开关位置时,门以保持频率d21,保持电流d40进入开门 到位力矩保持。 注意: 1、开门到位保持频率为d21,保持电流为d40。保持时间为d42,范围为0.1到 999(sec),当设置为0时,则长期保持。 2、高速段频率一般设置为一段即设置参数d17=d19,此时d17与19之间的 加减速d32将不起作用。 3、若低速段开门力矩较小,可以适当加大P05的值。注意:过大的P05值可 能会引起过流保护。

富士电梯故障代码

闪动显示“E /1”后长时显示“F / **”;**表示层站 电梯以正常速度运行,若层间超过设定时间而未检测到平层信号接通,微机判为平层常开故障,电梯平层信号工作一次后自动消除:或将电梯转一次检修。 故障2? 闪动显示“E /2”后长时显示“F / **”;**表示层站 电梯以正常速度运行,若层间超过设定时间而未检测到平层信号断开,微机判为平层常闭故障,电梯平层信号断开一次后自动消除:或将电梯转一次检修。 故障3? 闪动显示“E /3”后长时显示“F / **”;**表示层站 检查变频器,当变频器的检测信号断开时,显示此故障,请检查变频器故障原因。变频器故障消除时,自动消除此故障显示 故障4? 闪动显示“E /4”后长时显示“F / **”;**表示层站 电梯连续关门5次不到位故障,请检查门锁及关门限位开关。门锁工作时自动消除此故障。 故障5? 闪动显示“E /5”后长时显示“F / **”;**表示层站 电梯向下运行而上强换开关动作时,上强换开关故障,检查上强换开关是否动作;检修开关动作一次后消除故障 故障6? 闪动显示“E /6”后长时显示“F / **”;**表示层站 电梯向上运行而下强换开关动作时,下强换开关故障,检查下强换开关是否动作,检修开关动作一次后消除故障 故障7? 闪动显示“E /7”后长时显示“F / **”;**表示层站 编码器无脉冲故障,请检查编码器;频器接线,检修开关动作一次后消除故障故障8? 闪动显示“E /8”后长时显示“F / **”;**表示层站 编码器旋转方向反故障,请检查编码器;频器接线,检修开关动作一次后消除故障故障9? 闪动显示“E /9”后长时显示“F / **”;**表示层站 接触器常闭点故障,接触器出现沾联,请检查运行接触器和抱闸接触器。安全回路断一次后故障消除。 故障10? 闪动显示“E /10”后长时显示“F / **”;**表示层站 接触器常开点故障,接触器出现沾联,请检查运行接触器和抱闸接触器。接触器恢复正常后断掉控制电源30秒,再送电故障自动消除。 故障11? 闪动显示“E /11”后长时显示“F / **”;**表示层站 当电梯发出开门信号后,门锁在规定时间内未断开报此故障。检查门锁回路,或门锁继电器,检修开关动作一次后消除故障 故障12? 闪动显示“E /12”后长时显示“F / **”;**表示层站 安全回路断开,检查安全回路各环节,并将其排除,安全回路恢复正常后,故障显示消除。

富士电梯部分故障代码

富士电梯部分故障代码

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

许继接触过的都是用新时达的主板 新时达SM系统故障代码表 内容原因 对策 02:运行中门锁脱开(急停)运行中门刀擦门球调正门刀与门球的间隙 门锁松松动压紧线头 03:错位(直过45cm),撞到上限位开关时修正,即层楼置为最高层上限位开关误动作检查限位开关 限位开关移动后未写层重新写层 编码器坏更换编码器 04:错位(直过45cm),撞到下限位开关时修正,即层楼置为最低层下限位开关误动作检查限位开关 限位开关移动后未写层重新写层 编码器坏更换编码器 05:电梯到站无法开门门锁短接停止短接 门电机打滑检查皮带 门机不工作检查门机控制器 06:门关不上,蜂鸣器响关门时门锁无法合上检查门锁 安全触板动作检查外呼按钮 外呼近钮卡死检查安全触板 门电机打滑-- 门机不工作-- 08:通讯中断通讯受到干扰检查通讯线是否远离强电 通讯中断连接通讯线 终端电阻未短接短接终端电阻 09:变频器出错,急停,停止运行变频器故障对应变频器故障代码检查10:错位(超过45cm),撞到上终端减速开关时修正上行多层减速开关误动作检查多层减速开关 多层减速开关移动后未写层重新写层 编码器坏更换编码器 11:错位(超过45cm),撞到下终端减速开关时修正下行多层减速开关误动作检查多层减速开关 多层减速开关移动后未写层重新写层 编码器坏更换编码器 12:错位(超过45cm),撞到上终端减速开关时修正上行单层减速开关误动作检查单层减速开关 单层减速开关移动后未写层重新写层 编码器坏更换编码器 13:错位(超过45cm),撞到上终端减速开关时修正下行单层减速开关误动作检查单层减速开关 单层减速开关移动后未写层重新写层

电梯故障检测说明日立电梯

HGP电梯故障检测说明(日立电梯) 共5页第1页版本号001 故障等级代 码 故障说明故障检出条件建议检查项目 A1 10 主微机故障 主机复位为非上电复位1主控制板的外部接线是否规范布置 2主控制板与变频模块的连线是否稳固 11 副微机故障 变频副微机在双口RAM中正常标志超过130毫秒 没有变化 1检查变频微机工作灯是否正常绿灯亮 2检查主控制板的对外连线是否按规范布置 12 运行接触器短接故障 运行接触器输出z10aout120286已经断开,但反 馈输入x10t1020cc依然有效持续超过1秒 1检查#10T的驱动回路 2检查#10T接触器 13 抱闸接触器短接故障 接触器#15B的驱动输出z15b为OFF,#15B的反 馈信号输入x15b为ON持续500ms。 1检查#15B的驱动回路 2检查#15B的反馈信号输入回路 14 安全继电器短接故障 继电器#50B的驱动输入z50bk为OFF,#50B的信 号输入x50b为ON持续300ms 检查板上的50B继电器 15 安全回路断开故障安全回路的信号x50bc断开检查安全回路的输入线路 16 软件WDT动作 上一次主机复位由软件监视定时器WDT产生1检查主控制板的对外接线是否规范布置 2更换主控制板 17 连续3次开门锁死 连续3次开门都没有开到开门限位1检查电梯开门的实际情况,确认门机是否动作 正常 2检查开门限位开关 18 19 DPROM读写故障 DPROM读写出错标志(dpramerr)非零1检查主控制板的对外接线是否规范布置 2主控制板重新上电复位3更换主控制板 20 抱闸制动器短接故障 抱闸控制的输出驱动z15b为OFF,但抱闸确认开 关x15ha或x15hb依然保持有效持续1.5s。 1抱闸控制器 2检查抱闸确认开关

富士电梯板故障说明

故障说明 NW3P08-41C微机具备100个故障历史记录,并记录下发生的日期、时间以及故障原因;如果故障在电梯运行过程中出现则被记录并保护5秒钟,除出现运行超时故障(E15)外;如果5秒钟后故障解除,则自动恢复运行;方向键来回查阅历史故障记录,在密码有效的情况下,按ENT键进入清除故障记录功能; 故障1 闪动显示“E /1”后长时显示“F / **”;**表示层站 电梯以正常速度运行,若层间超过设定时间而未检测到平层信号接通,微机判为平层常开故障,电梯平层信号工作一次后自动消除:或将电梯转一次检修。 故障2 闪动显示“E /2”后长时显示“F / **”;**表示层站 电梯以正常速度运行,若层间超过设定时间而未检测到平层信号断开,微机判为平层常闭故障,电梯平层信号断开一次后自动消除:或将电梯转一次检修。 故障3 闪动显示“E /3”后长时显示“F / **”;**表示层站 检查变频器,当变频器的检测信号断开时,显示此故障,请检查变频器故障原因。变频器故障消除时,自动消除此故障显示 故障4 闪动显示“E /4”后长时显示“F / **”;**表示层站 电梯连续关门5次不到位故障,请检查门锁及关门限位开关。门锁工作时自动消除此故障。 故障5

闪动显示“E /5”后长时显示“F / **”;**表示层站 电梯向下运行而上强换开关动作时,上强换开关故障,检查上强换开关是否动作;检修开关动作一次后消除故障 故障6 闪动显示“E /6”后长时显示“F / **”;**表示层站 电梯向上运行而下强换开关动作时,下强换开关故障,检查下强换开关是否动作,检修开关动作一次后消除故障 故障7 闪动显示“E /7”后长时显示“F / **”;**表示层站 编码器无脉冲故障,请检查编码器;频器接线,检修开关动作一次后消除故障 故障8 闪动显示“E /8”后长时显示“F / **”;**表示层站 编码器旋转方向反故障,请检查编码器;频器接线,检修开关动作一次后消除故障 故障9 闪动显示“E /9”后长时显示“F / **”;**表示层站 接触器常闭点故障,接触器出现沾联,请检查运行接触器和抱闸接触器。安全回路断一次后故障消除。 故障10 闪动显示“E /10”后长时显示“F / **”;**表示层站 接触器常开点故障,接触器出现沾联,请检查运行接触器和抱闸接触器。接触器恢复正常后自动消除。 E10为门锁不通 故障11 闪动显示“E /11”后长时显示“F / **”;**表示层站 当电梯发出开门信号后,门锁在规定时间内未断开报此故障。检查门锁回路,或门锁继电器,检修开关动作一次后消除故障 故障12 闪动显示“E /12”后长时显示“F / **”;**表示层站 安全回路断开,检查安全回路各环节,并将其排除,安全回路恢复正常后,故障显示消除。 故障13 闪动显示“E /13”后长时显示“F / **”;**表示层站 门锁故障,关门限位信号到位,而门锁未通。门锁通后故障自动解除。 故障14 闪动显示“E /14”后长时显示“F / **”;**表示层站 层间运行超时故障。消除故障方法:检修开关动作一次。 故障15 闪动显示“E /15”后长时显示“F / **”;**表示层站 全程运行超时故障。消除故障方法:检修开关动作一次。

电梯门机调试说明书样本

目录 1.注意事 项……………………………………............................................ (2) 2.端子名称和线 号 (2) 3.按键名称和基本操 作 (2) 4.接线 图………………………………………………………………… (3) 5.开关门曲线说 明 (4) 6.基本调试 1………………………………………………………………… (6) 7.基本调试 2………………………………………………………………… (6)

8.功能参数 表………………………………………………………………… …8 9.监控和故障显 示 (11) 1、注意事项 1.必须由具有专业资格的人员才能对控制器进行调试、维修或检查。操作前请仔细阅该使用手册。 2.确认输入电源处于完全断开的情况下,才能进行配线作业。3.不要把输入端子(L,N)与输出端子(U,V,W) 混淆,否则会损坏控制器。 4.将控制器的接线地端子可靠接地, 否则有触电危险。

5.通电情况下,不要用手触摸控制端子,否则有触电危险。 6.在充电指示灯彻底熄灭或正负母线电压在36V以下时进行,否则有触电的危险。 7.防止螺钉,垫片及金属之类的异物掉进变频器内部,否则有火灾及损坏财务的危险。 8.主回路接线用电缆端头的裸露部分,一定要用绝缘胶带包扎好,否则有损坏财物的危险。 2、端子定义 注: 1、 --*为控制器内部接线,不在6芯控制电缆线内。 2、控制端子第1~7号端子请连接无电压接电信号或开路集电 极信号。信号端电压为+12VDC ,输入公共端8为负。 3、按键名称和基本操作 3、 1 按键名称

杂物电梯调试说明

杂物电梯安装调试维护说明 (1 时间:2009-06-25 10:10:18 来源:赛尔资讯文号:大中小 杂物电梯按井道结构型式划分可分为框架结构式和土建结构式,按装载方式划分可分为窗口式和地平式。杂物电梯由电器部份和机械部分组成,电器部份由曳引机、电控箱、呼梯盒、磁感应器、极限开关等组成;机械部份由井道框架或导轨支撑架、轿厢、对重、层门等部件组成。 用户应提供的条件:1、杂物电梯的安装、调试与维护应满足jg135-2000的相关条款。2、如果轿厢和对重之下确有人可以进入的空间存在,井道底部的底面载荷应大于5000n/㎡,将轿厢和对重缓冲器安装在一直延伸到坚固地面的实心桩墩上。3、足够大的杂物梯安装空间。4、提供三相五线动力电及照明电源至电控箱。5、井道地面承载不小于5000n/㎡。6、井道垂直误差不大于正负20毫米。 7、在井道的上方,对应于曳引机的位置,应设置检修口,检修口的大小应不小于800(宽㎜×800(高㎜,以便维修保养时人员出入。8、电梯控制箱安放位置应便于维修和调试,建议安放在顶层层门右上方墙壁上或框架顶上。 ●准备工作: *熟悉零、部件:根据附图熟悉所要安装的各部件名称 *按装箱清单核对接收的物品 *核对井道尺寸:根据并道布置图核对层站数、层间距、顶层高度、底坑深度、门口预留尺寸、井道尺寸,确认井道布置图与井道尺寸一致。 一、电梯安装

1、井道的安装 框架结构式井道的安装: 井道架分为上底(井道架曳引机座、下底(井道架底座、横框、井道架角钢。 首先,将下底及井道架角钢,横框放入井道,逐级往上安装横框,直到上底(曳引机座,在越过楼层时调整井道框架规方和地面垂直,调整井架和井道壁(楼板孔壁间距(一般为50mm左右,在井道架角钢与楼层板之间用框架支撑角钢焊接,以固定井架。井道架底座用m10膨胀螺栓与地面固定。 每层三件横框(没有门口层及顶层均放二件横框,第一件横框距地面约450㎜,第二件横框距地面约1800㎜,该二件横框应处于层门框上下200mm左右,用于固定层门,其余一件横框均布于上下楼层间。 土建结构式井道的安装: 按井道图及平面布置图在井道内用焊接方法或膨胀螺栓固定导轨支撑架、曳引机承重梁。 2、曳引机,缓冲器的安装 将曳引机置于井道架曳引机座上,垫上减震胶垫,安装导向轮。注意曳引机与轿厢方向。用膨胀螺栓固定对重缓冲器和轿厢缓冲器。通常,轿厢侧缓冲器高度大于对重侧缓冲器 对于土建结构的杂物电梯或载重量250㎏以上的框架结构的杂物电梯曳引机座均应放在承重钢梁上,该承重钢梁一般采用工字钢,由用户处理,按图纸要求架

电梯使用维护使用说明

1 电梯的特点和结构 电梯是一个具有特种容载轿厢装置沿着恒定不变的导轨,在不同的水平面间,作间歇运动的用电力驱动的起重机械,它适宜于装置在二层以上的高层建筑内,专供上下运送人员和货物之用。 1.1 VVVF电梯简介 VVVF(即交流变压变频)电梯控制技术是国外八十年代初发展起来的电梯领域的最新技术。自问世以来,由于其优良的性能而得到了广泛的应用,为现代化电梯工业的发展开辟了新的领域。 VVVF电梯的控制系统,是32位CPU组成的系统。其主要作用是对电梯的内选、外呼等指令信号进行实时处理,决定电梯的运行状态、方式以及电梯启动、制动等所有的控制。其先进的LSI大规模集成电路技术和灵活的控制软件及高可靠性,使电梯的性能、质量和可维护性大大提高。 VVVF电梯的拖动系统,采用目前国际流行的先进的交流变压变频控制技术,通过内设独立的微机系统对电机电压、电流、频率、转速的精确控制和闭环反馈技术,使交流电梯的运行效率大大提高,运行性能更加完善。 VVVF电梯的机械系统,采用最先进的CAD设计和先进的工业手段来保证,使整机性能有了可靠的技术保证,既降低了整梯重量有保证有较高的机械强度,更由于采用了德国慕尼克技术制造的驱动主机使得传统的蜗轮、蜗杆传动系统的传动效率和技术指标得到突破性的发展。 1.2 VVVF电梯的结构 电梯是一种典型的机电一体化的产品,组成电梯的机械和电气部分的主要部件按其安装部位和作用现分述如下: 1.2.1 机房部分: 1.2.1.1 驱动主机 是电梯的动力源,安装在机房内的专用承重钢梁上,主要由下列部分组成: a. 驱动电机一是电梯拖动系统中将电能转化为机械能的装置,本梯采用日本进口MVK系列三相感应变频调速电动机。因采用变频器调速方式,使电机的转速根据控制要求按供电频率的变化而改变,使电机能高效低噪运行,在全程调速区内有均的力矩特性和良好速度稳定性。该电机内置冷却风机和两套NTC测温组件,为长期高效运行提供可靠的保证。

MCA系列电梯故障检测说明

目录 1 概要 (1) 内容摘要 (1) 故障分析相关注意事项 (1) 故障代码表、监视器记录表 (1) 2 故障码分析 (9) 3 SCL通信检测 (86) 轿厢、层站SCL传送通道 (86) 群控、号机间网络传送通道 (88) 4 关于综合微机的重新起动 (92) 确认检查项目 (92)

历史记录方法 (92)

1 概要 1.1内容摘要 本资料详细说明CA系列电梯故障码及其故障分析的方法。 故障分析相关注意事项 在现场进行故障处理、顾客投诉、定期保养等作业之前,不论有没有故障码显示,都要先查看记录故障发生的次数及故障码记录 CA系列电梯故障码分为主微机故障码和副微机故障码。 在现场查看故障码有三种方式: 1、通过主控板(CA9-MPU)上的六位数码管查看 主微机故障和副微机的故障是通过第四位数码管来区分,第四位数码管的最上横亮表示主微机故障,最下横亮表示副微机故障,后两位数码管显示的数字表示故障码。如图1、图2所示 图 1 表示主微机10故障图2 表示副微机 10故障 2、通过手提电脑的Softdebugger软件查看 3、通过GHP故障信息菜单功能项查看 在GHP中,进入CA09--->故障信息--->故障详细,查看故障代码记录。并将故障代码及发生的时间记录下来。

进入CA09--->故障信息--->最后一次故障状态或最初一次故障状态,查看最后一次故障或最初故障发生时关键信号的状态,并将这些关键信号的状态记录下来。 进入CA09--->故障信息--->故障次数,可以查看发生故障的次数※注意:记录故障码相关信息后方可清除故障码。 ※如果出现故障码,请参考本资料进行故障分析,找出故障原因。 故障代码表、监视器记录表 故障等级处理方式

迅达5400部分调试资料说明书

5400电梯部份资料 JRVR:独立运行 JRV:保留 JNFF:消防员开关 JBF:消防开关 JAB:锁梯 SAB、JBF、JBFF:消防 主菜单: StatusLift;电梯状态 Login/Logout;密码 Commands;命令ServiceVisit;服务访问 CarCall;轿内召唤 TeminalCall;用于M10 FloorCall;庁外召唤 Door;门 SpecialTrips;特殊运行KFM;不开门模式测试运行 DFM-U;测试运行-上 DFM-D;测试运行-下 JLF;学习运行 Services;服务功能 ServiceJAB;锁梯ServiceJRV;独立运行 ServiceSAB;ServiceJBF;消防功能 LMS Commission; LMS调试 NominalLoad;正常负载EmptyCar;空轿箱 FullLoad;满载 SystemCheck;系统检查EmptyCarBot;空轿箱上部 EmptyCaeTop;空轿厢在下部 Empty Car Mid;空轿厢中间 Acceptance Mode;验收模式 .Adj. FloorLevelling;平层调整 Drv End Commis;调试结束保存驱动参数.Freeze Node Tree;锁定节点 Invalidate SDM ;(未使用) .Unlock Terminal;终端解锁时间设定 Teach-in mode;学习模式外呼印板SMLCDLanguage;SMLCD语言 US English;英语 French;法 German;德 Spanish;西 Numeric; Tests ;测试 1.LON; (1)Service Pin; Pin测试(进入后按一下印板上的PIN按钮,来检查通讯状态) (2)LON Board ; (进入后通过选择印板类型和地址来查找印板的通讯状态) (3)Force SW downl; 下载软件 2.Servitel Call; (1)Reg Center; (2)Aux Center; 3.VF Test; 变频器测试 (1)DC Link Test; 直流环测试(2)CurrentLoopTst; 电流环测试 (3)EstimMotorPara; 主机参数估算(4)Direction Test; 方向测试 (5)ZeroPositionTest; 零位测试(6)EstimatInertia; 惯量估算 (7)Memory Test; 记忆测试 (8)Fan Test; 风扇测试 (9)LED Test; 灯测试 (10)ChargeDCLTest; DCL加载测试 (11)DischargDCLTst; DCL不加载测试 (12)CapFormingTest; 电容测试(13)FCR Test; FCR测试 (14)FCR IGBT Test; FCR IGBT测试 4.Ck Empty Car;空轿厢检查 5.Acceptance;验收 (1)Brake Test;抱闸测试 2)EN81 Test; EN81测试 3)Traction Test;曳引测试 4)Overspeed 1 Test;超速1测试

富士伺服器故障代码与维修

、检查 7段LED显示器以0.5秒的间隔闪烁。) 2、警报检出时的动作 (2 )以最大转矩减速,停止后自由运转 (图2)

(图6) 、维护 1、过电流故障 0C 1、0C 2 【显示】 (图4) 【检出内容】 主回路晶体的输出电流超过规定值。 【要因与处置】 伺服马达的动力配线有可能漏电或短路。 通常,对地间有数 MQ 以上,线圈之间的电阻值均衡。 2、过速度故障OS 【显示】 【检出内容】 (图3) (图 5)

On 16 :直流中间电压(最大值) On 17 :直流中间电压(最小值) 伺服马达的回转速度超过最高速度的1.1倍。 【要因与处置】 【显示】 【检出内容】 伺服驱动器内部的直流中间电压比上限值大。 可以在按键面板的监视模式确认内部的中间电压。 约在420V 时检出电压。 回生㈣M S 因 動屠與佃《^馬逹之柑帕的連捋照;* 如谨時間】【孝數瞪披}證逛一點* S 字時尚常執'養執43験}盘宅人 暹" 動作時的連度庫祥(兔藪11臨)部進更 粘- (图7) 3、过电压故障 Hu Hu (图9) au 整因 9M 啦源雄麗太咅(童舞剛供:fci 時 確謔邀藏邀磁- 沒L 也按外邹冋工世01 龍援外部回牛電- a 認补都刚生唱昭的配w (噺縛}? 冋生品K 抜爛 更煥何胭霸勳阳; (图 10) (图8) 【要因与处置】

4、编码器异常故障 Et 【显示】 【检出内容】 伺服马达内部的编码器可能已损坏。 【要因与处置】 编码器内部的CPU 是以自我诊断的结果来检出警报的。 这时,伺服驱动器马达之间正在进行通信。 5、控制电流异常故障 Ct 【显示】 【检出内容】 伺服驱动器内部的控制电源发生异常,有损坏的可能性。 【要因与处置】 14) 6、记忆体异常故障 dE 【显示】 常要因 世換何职罵蓬? 編腐蛊畑動 降低勤卅瞒的理庭?酋(譽數11戴;看看- (图 控《!■??異常W [姗 更挽伺呱Bi 動器- (图 (图 11) (图 13)

电梯调试说明书模板

电梯调试说明书模板 一、基准电压的调整 1、测量MPU板上MUJ1点调节OCA使电压为5.0±0.05ⅴ 2、测量BDC板上TESTUV1、4点调节HUVA使电压为8.0±0.05ⅴ 3、测量BDC板上TESTOB1、5点调节OVBRA使电压为8.0±0.05ⅴ 二、慢车运转的调整 1、人为使轿门开关GS闭合。 2、门机电阻箱内15A断开,25A短接。(SDC上MIC22及MIC34(FML)不要拔掉) 3、FIO板上13号插件的1、2号线短接。 4、操纵箱的[灯]、[点检灯]开关转换于[入]状态。 5、轿内操纵箱的[平常转换于保守],即可以在轿箱内操作慢车运转的状态。 6、电梯检修向上、向下点动运行。 三、阶高测定 1、先用检修开至上、下限位两开关动作时,确认轿箱

超出平层50mm以外。 2、检修下行直到下限位动作的位置,保守开关处于正 常,点检灯处于专用。 3、资料检索器上操作MODE 11 SET,持续押住START键, 直到电梯开始上行运转为止。 4、到达最上层后,确认50B断开。此时将MPU的DIP SW1 转换为ON,再等到50B灯亮之后,将DIP SW1转换OFF。 5、阶高测定完后,按MODE RESET复位。 6、最后做一次故障清除。 四、启动舒适感的调整 1、60m/mín 15人乘以下使用WD20%的启动补偿调整方法 a:先将轿厢下设有20%和110%的微动开关调整精确。 b:载重20%以下,再拨DIP SW1 ON。用资料检索器输入MODE 33 SET调整启动时的飞出、反转状态。 飞出61B0、61B1调大 向上运转补偿调整 反转61B0、61B1调小 飞出61B2、61B3调小 向下运转补偿调整

许继富士电梯故障代码

新时达SM系统故障代码表 内容原因 对策 02:运行中门锁脱开(急停)运行中门刀擦门球调正门刀与门球的间隙 门锁松松动压紧线头 03:错位(直过45cm),撞到上限位开关时修正,即层楼置为最高层上限位开关误动作检查限位开关 限位开关移动后未写层重新写层 编码器坏更换编码器 04:错位(直过45cm),撞到下限位开关时修正,即层楼置为最低层下限位开关误动作检查限位开关 限位开关移动后未写层重新写层 编码器坏更换编码器 05:电梯到站无法开门门锁短接停止短接 门电机打滑检查皮带 门机不工作检查门机控制器 06:门关不上,蜂鸣器响关门时门锁无法合上检查门锁 安全触板动作检查外呼按钮 外呼近钮卡死检查安全触板 门电机打滑-- 门机不工作-- 08:通讯中断通讯受到干扰检查通讯线是否远离强电 通讯中断连接通讯线 终端电阻未短接短接终端电阻 09:变频器出错,急停,停止运行变频器故障对应变频器故障代码检查 10:错位(超过45cm),撞到上终端减速开关时修正上行多层减速开关误动作检查多层减速开关 多层减速开关移动后未写层重新写层 编码器坏更换编码器 11:错位(超过45cm),撞到下终端减速开关时修正下行多层减速开关误动作检查多层减速开关 多层减速开关移动后未写层重新写层 编码器坏更换编码器 12:错位(超过45cm),撞到上终端减速开关时修正上行单层减速开关误动作检查单层减速开关 单层减速开关移动后未写层重新写层 编码器坏更换编码器 13:错位(超过45cm),撞到上终端减速开关时修正下行单层减速开关误动作检查单层减速开关 单层减速开关移动后未写层重新写层 编码器坏更换编码器 17:参数错误主控制器的设置参数超出本身的默认值修改到允许范围内