文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 斯维尔算量学习心得体会

斯维尔算量学习心得体会

斯维尔算量学习心得体会
斯维尔算量学习心得体会

斯维尔三维算量学习心得体会

时光飞逝,两个月的斯维尔三维算量学习班的学习时间过去了。感谢老师的谆谆教导;两个月的学习,让我受益匪浅,对快速算量有一个全新的认识和体会。

有很多从事造价的同行都说斯维尔三维算量入门难,门槛高,要很好的CAD绘图基础。其实这是误解,也许是方法上的偏差,其实学习它并没有想象中的难度大,只要有浓厚兴趣和十足的信心,应该还是好入门的;下面我就个人在学习斯维尔三维算量中的一点体会与大家分享。

一、识别

在有CAD设计底图的情况下,可以用识别布置构建,可以大大大大节约算工程量的时间,提高效率。首先导入设计图,然后识别梁、柱等及其相应的钢筋。

识别过程中需要注意:1、一般在识别的开始,软件会自动分解电子文档图,但有时候不能自动分解就会出现以上现象;执行“分解设计图”命令后选择电子文档图炸开即可。2、执行“钢筋描述转化”命令,选取要转化的文字,在对话框的“钢筋级别特征码”中输入对应的‘[’或‘]’,再选择下方对应的钢筋级别即可。

3、注意识别后的尺寸、钢筋是否同蓝图一样,不一样的地方要手动修改。

二、手动布置

在没有设计CAD底图,只有蓝图的情况下,就需要用手动建模布置。对照蓝图设置好构件的相关属性后,到绘图界面把构件布置到相应的位置。有些不规则的的图形可以用路径曲面去定义构件。

三、钢筋布置

1. 表格钢筋能快速布置构件(柱,墙,过梁,连梁)钢筋。注意标高和相关条件设置好,一次只能布置当前打开层的构件钢筋。

2、快速定义构件编号。对于柱子和梁,表格钢筋都可以帮忙快速定义。对于大型工程来讲,在没有电子图情况下,柱子和每层的梁编号很多,导致在逐个定义所有编号的时间太长,太繁琐。方法很简单,你只要把表格钢筋的格式“导出”到EXCEL 表,让帮手根据图纸填写好编号以及其他信息。然后你只需要“导入”到表格钢筋里,每层点一下“定义编号”按钮就可以了。你就可以看到柱或梁的所有编号就快速定义好了。非常节省时间。

万物都没有十全十美,都具有好坏两面性。斯维尔三维算量提供了很多方便,也存在不足之处:1、布置梁时无法自动分跨2、当定点不在轴线焦点的位置需要便宜找点时,无法捕捉到点。3、斯维尔三维算量在CAD的平台上建立,当CAD出现问题时,软件也会受影响。4、软件版比较不稳定,打开一个工程有时需要十几次才可打开。

以前我只用过广联达算量软件,对斯维尔三维算量一窍不通,第一天老师来上课,发觉斯维尔跟广联达有一些很大的不同,脑子里原有的广联达运用技能一下子很难转换过来。经过几天的慢慢适应,对斯维尔软件慢慢产生兴趣。

经过两个月的学习,三个工程的强化训练,基本全面掌握整个软件的操作,能独立完成工程。希望能学以致用,做到“精、准、快”。多参与这方面的学习培训,把学到的东西运用到以后的实际工程,更深入熟练的掌握技术技能,提升自己。

斯维尔操作命令

1、三维算量左边菜单开关快捷键:CTRL+F12 2、对象捕捉开关快捷键:F3 (如果要修改捕捉模式,在软件最下方的“对象捕捉”按右键,弹出对话框中设置) 3、正交开关快捷键:F8 4、打开或关闭命令栏:F2 5、打开或关闭屏幕菜单:ctrl+F12 6、打开会关闭成组开关:ctrl+a 7、窗选和框选的使用: (1)窗选:从左向右选择,需要整个图形都包括在框中 (2)框选:从右向左选择,只要 8、拷贝构件:ctrl+c 9、粘贴构件:ctrl+v 10、构件显示或关闭快捷键: 关闭或显示轴网:ctrl+1 关闭或显示柱:ctrl+2 关闭或显示梁:ctrl+3 关闭或显示砼墙:ctrl+4 关闭或显示砌体墙:ctrl+5 关闭或显示板:ctrl+6 关闭或显示洞口:ctrl+7 关闭或显示门:ctrl+8 关闭或显示窗:ctrl+9

关闭或显示侧壁:ctrl+0 11、wblock命令:当所有图纸都在一个dwg图形文件里,可以使用wblock命令把图形分割成多个单张图形。 方法:在命令栏中输入wblock,按空格键或回车键,使用界面上的“选择对象”到画面选取柱图或梁图等右键确认,在“文件名”录入图纸名称,核对保存路径无误后确认即可,同样的方法拆离所有图纸成一个一个dwg文件。 12、使用小键盘输入钢筋描述的方法: 如何用小键盘输入钢筋描述(钢筋选项里-----钢筋级别里我们已经设置了数字4代表A,数字5代表B等) A---双击小键盘数字4 B---双击小键盘数字5 C---双击小键盘数字6 @---单击小键盘'-' ( )---录入分布筋肢数时单击小键盘'+', 录入非分布筋时,'+'仍然不变 辅助功能的作用参考: 1. 图层控制:管理图层,隐藏图层或隔离图层的合理应用(某类型构件的显示和隐藏) 2. 构件查询:查询构件属性并可修改,以白色显示的属性栏,如“编号、跨号、平面位置和楼层位置、构件高度(标高、厚度、长度和数量计算公式、材料名称、抗震等级..)按编号修改和隐藏所选构件”

斯维尔-安装算量操作步骤

安装操作步骤流程: 一、新建工程 双击软件图标—>新建工程—>否—>输入xx办公楼安装算量—>在查找范围选工程文件保存路径—>选择定额名称—>选择输出模式:清单模式,实物量按定额规则计算—>选择清单名称—>下一步—>根据工程需要,设置楼层属性—>下一步—>工程特征属性,可以不作修改—>完成! 二、导入图纸 图纸——>导入设计图——>查找范围:找到电子图位置——>选中图纸——>打开——>输入:0,0(定位图纸在坐标最近点)——>框选图纸——>分解设计图! 三、喷淋识别 识别——>识别设备——>选中工程相应的喷淋头——>设置喷淋头安装高度——>点击提取——>在图纸上选中单个喷淋头——>鼠标右键确认——>输入块的插入点——>右键确认——>框选整个图纸——>点击右键确认——>喷淋头已经识别! 识别喷淋管 识别——>识别管道——>在弹出来的菜单栏下部选择“喷淋”系 统,回路编号为PL-1——>点选管道图层后面的——>图纸上选择管道图层(此时管道图层隐藏)——>鼠标右键确认——>设置标注图层格式为“DN”——>设置合并间距600,安装高度按工程实际输入——>点击快捷菜单的“喷淋管径”——>选择管

径的危险级别和确认管径配喷淋头的个数——>确认——>框选整个图形——鼠标右键确认——检查识别出来的管径和图纸是否一致。如果不一致——>选择不一致的管径右键“构建查询”进行修改(识别管径也可以修改)。 识别附件 识别——>识别附件——>在弹出图库管理里选择需要识别的附件设备——>在识别菜单下部选择识别过的系统类型为“消防-喷淋”系统,回路编号:PL-1——>设置安装高度——>点击“提取”——>选择图纸中的附件设备——>鼠标右键确认——>确定插入点——>右键确认——>框选图纸,把所有同类型的附件选中——>右键确认。附件就识别出来了。 四、电气识别 设备和附件的识别 识别——>识别表格——>提取表格——>框选材料表的文字包括图例——>确认——>对每种设备参数修改正确——>设置完毕点击“转换”——>命令栏提示:请选择需要识别的设备——>框选图纸——>右键确认。此时如果有设备漏识别进行以下操作:识别——>识别设备——>在图库里选择漏选的设备——>在图纸上选择单个图例——>右键确认——>选择设备的正确插入点和方向——>右键确认——>框选整张图纸——>右键确认。 电线和配管的识别 识别——>读系统图——>按命令提示:选择主机箱文字——>提

斯维尔三维算量常见问题解答

一. 工程打开、分析及统计报错等方面的问题 1.解决“工程文件不打开、打开报错、自动退出”等问题的三板斧 a) 先看工程文件里是否有扩展名为“lsp、vlx”之类的文件,删掉,最好全盘杀毒 b) 当命令行提示“打开XX楼层文件失败”时,或有以下提报错提示,一般是楼层文件被破坏或是楼层文件版本太高引起的。可以打开高版本的CAD(如09、10版本CAD),命令行输入recover,修复工程里相应的DWG楼层文件,然后另存为04低版本的CAD文件,再覆 盖掉原文件即可。 c) 使用软件自带的“修复数据库”的功能,修复工程里的MDB文件,或是从软件的安装路径下AUTOSAVE文件夹里,取出本工程最近自动保存的MDB文件,改名覆盖掉工程文件里的 MDB文件 当不知道是楼层文件出错还是数据库出错时,可以把这三招都用上,基本上都可以成功处理。 2.分析工程时卡死不动,或报错退出。这种问题在客户那儿很常见,而且也是非常紧急,那 么该如何快速找到问题原因并解决掉? A. 处理方法:遇到这种情况时,可强行退出软件,再次打开软件和工程文件,命令行输入:scfx并回车,命令行会提示,上次分析时分析到的最后一个构件,它也正是造成分析卡死的原因。把该构件做一下处理,如删除重新布置、打断、分解等操作,一般情况下,问题就可 得到解决。 B. 注意事项:根据经验,造成上述情况的原因一般有以下几点:1.基础层里,坑槽与基坑土方的交错扣减,很多用户定义基础编号时都按默认定义,没有把不必要的坑槽子构件删掉,造成分析缓慢;2.顶斜的墙;3.拱梁拱板;4.大范围的侧壁、天棚。5.构件编号字段太长等 C. 实际案例:基础层分析死机问题一般是坑槽定义不当引起,坑槽定义挖深太大,导致在 顶部相交太多,这样会导致分析时内存消耗很多,且会很慢,甚至死机。 建议: a.若不关心土方的量,则可以删除所有的坑槽。也可以进计算规则里将所有坑槽的计算规则 去除。 b.若布置了筏板,且筏板的坑槽合理,则除了筏板,其它基础的坑槽应该定义为“同筏板底”。 这样扣减次数会大大减小。计算式也简单。 c.也可以布置一个大基坑,然后其它所有的基础的坑槽定义为“同大基坑底”,同时有地下室 柱墙等构件时,再布置一个建筑范围。 d.若本工程不计算大基坑的量,即其它基础只计算在大基坑里再向下挖的量,则筏板的坑槽设置只挖到筏板顶部(即挖深等于筏板厚度+垫层厚度)即可,其它的基础设置为“同筏板 底”。 3.统计报错解决方法 A.统计时报以上错误,可能存在的原因是工程文件的MDB数据库里,定额条目表或清单条目表里的编号一列或单位一列存在空值引起的。如果您的电脑上装有ACCESS,那么就可以打开工程文件夹里的扩展名为MDB的文件,打开以下的两张表,检查处理下编号一列或单 位一列即可。也可能

斯维尔安装常见操作以及问题处理方法全面

软件功能 斯维尔是基于CAD平台二次开发的三维算量软件,提供了强大的数据库汇总以及三维模型建模功能,能够针对安装功能完成80%以上的图纸建模工作。大概有10、12、14、x64等多个版本,支持CAD2006-2012版本。 斯维尔的长处在于一次模型多次使用,方便批量修改,多种报表格式,更能够套定额,套清单。 然后斯维尔的难处就在于对电脑硬件有一定要求,同时开放的不完全,细节处理的十分粗糙,大功能上只能将就使用。只是一款没得选择的三维算量软件,当然其在价格上的优势也是值得赞赏的。 以下将针对斯维尔的使用方法和技巧上列出一些经验。 一图纸是所有算量的基本前提,所以要将图纸分割好之后导入斯维尔能够节约很多的功夫。 1. 图纸为天正软件绘制,需要转换格式为T3格式,注意天正过期导出的格式无效。命令:lcjb 2. 图纸导入之前勾选导入图纸高级选项,选中重命名相同块,解决块变大问题,移动图纸到坐标原点,减少误差。 3. 在导入斯维尔之后,或者在CAD中就应该注意图纸的比例是否正确,进行比例的调整,具体命令标注和di

4. 图纸导入之后发现块被分解了,应该使用相同成块功能,将图块还原。 5. 对于在布局中的图纸,可通过安装10及以上版本的CAD,通过右键左下角布局,选择将布局输出到模型。 二开始建模之前应该建立好标准的系统数据 1. 对于电气系统和给排水系统都应该建立好完善的系统编号,以便后来查询和筛选修改 2. 对于电气系统图如果过多,又不便于提取应该利用斯维尔的导出到excel功能进行编辑 3. 对于一根管子内有多种线,应现在系统识别时输入一种线,读取完之后,再去回路编号界面修改 4. 对于读取系统后无显示的管线编号,应该在读取系统界面的高级文字设置里面进行增加 5. 导入的系统应该是斯维尔默认设置中的一种,否则会出现电气回路为给排水或未知的情况 6. 给排水等水系统不应该进行太细致的划分,一般以分区就比较合适 7. 设置好算量模式,一般选择定额模式即可。 8. 设置好算量选项以及匹配本地区的计算规则

斯维尔算量2010注意事项

红色字体为官方批阅 1、基础(如独基)坑槽工作面宽是以基础外边(非垫层边)开始计算的,计算回填体积时,是以垫层底(如有多个垫层,则以最底处垫层底面)计算,扣除坑槽范围内的垫层及基础结构体积; 在算量选项-计算规则-参数规则位置选择不同的基础类型之后可以设置工作面宽从基础边还是垫层边计算 2、独基宽度大于调整宽度(2.5m)时,基础钢筋均按0.9倍考虑,而边筋不应该乘以调整系数0.9,存在多扣现象; 此处问题确实是都乘以调整系数0.9,不过是在想不出自动设置一次就能解决的办法,如果需要精确计算,可以将钢筋拆分成两次布置,第一次布置两根,修改长度公式不乘以调整系数0.9,再布置一次,将数量公式减掉两根。 3、钢筋计算精度默认按四舍五入计算,应按最大值计算; 此处个人按需所取,自己设定。四舍五入和取大的需求都是存在的 4、钢筋计算时,对90度弯折及箍筋公式扣减,比较有利于甲方审计,应进行调整; 先解释一下箍筋的计算,目前主要出的问题再箍筋的弯弧内直径的选择上,可能不同的软件选择的有差异,三维算量里面无论箍筋直径选择的都是4D,依据是最新的06G901-1图集的第1-5页的6.1条,在06G901-1颁布之前,对于一级钢没有明确的规定和要求 5、梁筋弯锚时,钢筋计算到柱筋内侧,有利于甲方审计,应进行调整; 此处软件考虑了一个止锚区的问题,按照平法图集的要求也是伸止柱纵筋内侧,在2006版的软件中是考虑了柱纵筋内侧与梁弯锚钢筋之间的一个间距,按照25取值,主要是考虑留下空间,以使混凝土更好的握裹住钢筋,2008版软件中按照陈青来最新的解释,梁直径只需要过柱中线且大于0.4la就可以了,软件综合考虑取了一个止锚区的平均值计算。如果需要只扣减保护层,按照第16条设置 6、柱识别时,可能会将柱编号识别错误,需注意; 柱编号出错的情况出现的很大可能是图上的统一编号的柱子界面有出入,另外一个就是柱子的编号离柱子本身较远,而周边其他柱子编号距离差不多,在搜索的时候出了问题,此时建议柱子用框选来识别。 7、柱识别时,如图纸标识为Z,实际应该是KZ,应将图纸进行调整,软件会将Z识别为普通柱,导致钢筋计算错误; 图纸标注为Z,识别确实是普通柱。如果是框架柱,需要处理编号,用文字查找替换一下编号就可以了。 8、进行设计图识别时,应先将准备工作做好,如图纸比例不对的调整正确,将

斯维尔常见问题解答

上下层柱子截面大小相同但钢筋数量不同,如何处理下柱钢筋锚入上柱的1.2LAE长度? 悬赏分:0- 问题结束。 如果柱的截面一样但下层柱钢筋比上层柱钢筋多,用柱平法软件是可以自动识别的,下柱多出的柱筋锚入上柱1.2LAE,我的问题是1.2LAE这个值在设置中哪里可以修改,我好像在钢筋维护里找不到这个修改的地方,还是软件只能默然为1.2LAE不能修改的? 【钢筋】→【钢筋选项】→【钢筋设置】→【钢筋变量】→【柱筋】→DYZJ(多余主筋),将变量组合1.2La-Hb 改为需要的值。 三维算量中侧壁如何能把砼、砌块墙、条板墙的墙面装修分开?现在好像只有砼和非砼墙面之分 先用布置房间,布置房间时把【分解侧壁】勾选上,然后把条板墙单独定义编号,选择需要修改的墙面,用构件查询换其构件编号成条板墙就可以了 筏板钢筋无法查看钢筋明细 如果筏板钢筋无法查看明细,先点【报表】-【分析】,点击【选取图形】按钮选择要分析的筏板钢筋,再查看钢筋明细。 为何板筋分布不随板形状走? 悬赏分:0- 问题结束。 三维算量2010只有双层双向与双向单向或异形板布置可随板走,反而最常用的板底与板面筋布置,板筋分布不会随板形状走。 布置板筋一般不用四点布置的方法,只要是贯通的板底筋、面筋,都是用异形板底筋、异形板面筋布置的。让钢筋自己去捕捉板边缘的。板非贯通筋,可用选梁墙的方法布置。四点布置板筋的功能不能去掉,用于板中有板带的钢筋布置,它能够按指定范围和长度进行钢筋的布置。 软件区分不了弧形梁和直形梁 悬赏分:0- 问题结束。 软件区分不了弧形梁和直形梁,在画的弧形梁的【构件查询】里,其“平面形状”显示为“直形”。 检查弧形梁的跨度是否太大,致使软件误判为“弧形”。可在【工具】-【算量选项】-【构件选项】-【其他】可调整“弧形最大半径”的值 同层楼面标高不一致,建模时选用什么高度(低,高)? 看情况而定,可以任意选取其中的一个标高为楼层标高,另外一个就根据已经设置的来定,构件的高度“同层高”支持加减运算,比如某个柱子超过层高300,那么就可以在【构件查询】里将其高度设置为“同层高+300”。 如何自定义修改梁筋加密区长度? 悬赏分:0- 问题结束。 设计要求梁钢筋加密区长度在LN/4和规范要求的长度之间取大值,如何修改梁筋加密区长度? 在【钢筋】-【钢筋选项】-【计算设置】-【梁】中,点开“梁筋加密区长度”后面的【…】按钮,按设计说明修改梁筋的加密区长度。 钢筋区域重量统计 悬赏分:0- 问题结束。 请问三维算量中计算完钢筋后,某个区域或者或些构建在图中能选取,统计其合计重量吗?我指的不是在报表中。

斯维尔算量软件技巧问答

问:我目前做的项目,很多板筋双层双向,我用整板来布置,然后布双层双向钢筋。但是将整板删除换成小块板之后,在钢筋分析时,原来的双层双向钢筋数量变为零。(11.08版本)请高手验证一下。 答:是啊,我想可能是布置双层双向板筋系统是自动读取所属构件有关信息的,你把所属构件删除了,钢筋找不到板,自然数量成0了。 问:感觉“点取外包尺寸”的方法,没有将板筋长算完整,未能计算伸入梁内部分,何故?答:伸入梁内部分在钢筋构造里计算,可用构件查询检查。 问:查过钢筋构造,锚长有计算式MAX(HC/2,5D),再查构件属性,长度计算式为LWB+2*LWG180,问题 1、长度计算式未能体现锚长, 答:根据您提供的消息,您布置的这根钢筋可能是“构造分布筋”吧,但是无论如何也不可能没有左右锚长的变量名的呀。再就是您布置钢筋时一定要将板周边的支座构件打开,否则系统扑捉不到支座信息,是会算不出钢筋的锚固长度的,会将锚长判定为“0”。 问:计算一级钢筋时要增加2个弯钩,那构造分布筋超过单根钢筋长度的话,是否还要增加n*2个弯钩的长度 答:你的单根钢筋长度是指钢筋定尺吧?Ⅰ级钢筋一般是以盘条形式交货的,所以没有你说的这种情况。 问:板面筋(负筋)为什么有几根是红色的,有几根又是绿色的,而且有时候我用同样的方法布负筋,查询得到的长度不一样,如板四周的负筋绿色和红色显示的负筋长度不一样,只能用修改公式了吗,为什么会这样呢。 答:布置板钢筋的时候一定要把板显示出来。 分别布置板底筋、板面筋的时候要把梁和砼墙显示出来。 布置双层双向钢筋的时候可以不显示梁和砼墙,系统会自动判断锚固,但要重新分析之后才可以得到正确的数据。 问:用参数法定义楼梯,楼层平台板是不是要定义到楼梯里面,还是要和楼层板一起画答:梯段、平台板同属楼梯范畴,但需分别定义计算,都不跟楼层板一起画。 问:复制梁筋时,构造腰筋和其拉筋不能一次性同步复制。(使用的是‘参照’命令) 答:是因为这类钢筋有个设置,看是不是需要相同,可以在钢筋标准\属性设置进行选择:相同编号是否布置一次。 问:加气块墙 是不是只有套了定额才能出来量啊? 同样是内墙,套一个定额, 可不可以按不同墙厚分别统计? 我怎么找不到这个出量设置啊? 答:套不套定额都可以统计出来量啊。 套一个定额,要按墙厚分别统计工程量,办法很多: 1.在工具\可视化设置\工程量输出设置菜单下找到砖石墙砌块墙对话框,左键拖拽墙宽属

斯维尔三维算量常见问题解答

斯维尔三维算量常见问题解答

清华斯维尔三维算量常见问题与解答 一. 工程打开、分析及统计报错等方面的问题 1.解决“工程文件不打开、打开报错、自动退出” 等问题的三板斧 a) 先看工程文件里是否有扩展名为“lsp、vlx” 之类的文件,删掉,最好全盘杀毒 b) 当命令行提示“打开XX楼层文件失败”时,或有以下提报错提示,一般是楼层文件被破坏或是楼层文件版本太高引起的。可以打开高版本的CAD(如09、10版本CAD),命令行输入recover,修复工程里相应的DWG楼层文件,然后另存为04低版本的CAD文件,再覆盖掉 原文件即可。 c) 使用软件自带的“修复数据库”的功能,修复工程里的MDB文件,或是从软件的安装路径下AUTOSAVE文件夹里,取出本工程最近自动保存的MDB文件,改名覆盖掉工程文件里的MDB 文件 当不知道是楼层文件出错还是数据库出错时,可以把这三招都用上,基本上都可以成功处理。

2.分析工程时卡死不动,或报错退出。这种问题在客户那儿很常见,而且也是非常紧急,那么该如何快速找到问题原因并解决掉? A. 处理方法:遇到这种情况时,可强行退出软件,再次打开软件和工程文件,命令行输入:scfx 并回车,命令行会提示,上次分析时分析到的最

后一个构件,它也正是造成分析卡死的原因。把该构件做一下处理,如删除重新布置、打断、分解等操作,一般情况下,问题就可得到解决。 B. 注意事项:根据经验,造成上述情况的原因一般有以下几点:1.基础层里,坑槽与基坑土方的交错扣减,很多用户定义基础编号时都按默认定义,没有把不必要的坑槽子构件删掉,造成分析缓慢;2.顶斜的墙;3.拱梁拱板;4.大范围的侧壁、天棚。5.构件编号字段太长等 C. 实际案例:基础层分析死机问题一般是坑槽定义不当引起,坑槽定义挖深太大,导致在顶部相交太多,这样会导致分析时内存消耗很多,且 会很慢,甚至死机。

斯维尔算量学习心得体会

斯维尔三维算量学习心得体会 时光飞逝,两个月的斯维尔三维算量学习班的学习时间过去了。 一、识别 在有CAD设计底图的情况下,可以用识别布置构建,可以大大大大节约算工程量的时间,提高效率。 二、手动布置 在没有设计CAD底图,只有蓝图的情况下,就需要用手动建模布置。对照蓝图设置好构件的相关属性后,到绘图界面把构件布置到相应的位置。有些不规则的的图形可以用路径曲面去定义构件。 三、钢筋布置 1. 表格钢筋能快速布置构件(柱,墙,过梁,连梁)钢筋。斯维尔三维算量分析出错提示以及解

分析出错提示以及解决方法: 1 这个是12月24号版本软件的一个缺陷,主要是条基砖模的错误,需要安装下:UpData_101228.exe这个补丁。 新版本已解决。 2: 1>.弹出这个错误,软件直接关闭,主要是工程离原点太远了。 2>.构件定义编号中含有特殊字符! 3: 这个主要是由于混凝土强度等级没有设置的原因引起的。查看下砼结构哪个构件没有混凝土

等级。 4. 这个是由于版本替换统计是报表的问题,只要用“工程”-“修复数据库”修复下就可以解决这个问题了。 5. 提示这种错误,只需要删除文件中的.jgk文件然后再分析就可以了。查看下文件名种有无特殊符号。 6.钢筋描述转化集中和原为标注的时候: 回复下钢筋选项即可。

7.打开工程: 打开的楼层文件出问题,修复或者用备份文件替换即可。 8.打开工程: 图中筏板与坑基在边缘相交,这可能导致绘图报错。这是CAD的问题,可以通过调整筏板的边缘绕过此问题。 9.CAD2010平台问题 12.21(24)版的在CAD2010及2011平台下,打开软件出现致命错误,退出软件,启动不了。 答:将cad安装路径下的AcExperience.arx删除即可。 10. 定额字母没有编号引起的。查看下那个定额没有编号,或者在mdb数据库中打开Ration定

额字母表中直接复制上定额编号就行了。 11. 将下表里的红色框删掉即可 12.分析基础的时候老是卡住,可能是坑槽的扣减引起的,但模型离原点太远也会造成模型计算的时候不定构件发生分析卡住现象,移回原点即可。 13.工程分析时报错——内存不足,无法正常分析统计 把钢筋---钢筋选项--计算设置---柱子--三维显示精细设置成二维,因为这个很占内存的,然后再分析,也可以先分析不执行统计,分析完工程之后再点报表--统计 14.

斯维尔安装算量几个常见问题

安装算量使用中的几个常见问题 许多用户在使用“安装算量”软件的时候,经常会问些相同的问题,而这些问题很多时候是由于操作不当引起的,以下总结了几个较具代表性的问题,对其进行说明。 一、“喷淋管径”命令 【喷淋管径】命令,在消防工程预算中用的最多、也能为我们提高工作效率的就是此命令。 由于有些消防工程图纸中,消防水管上没有标明管径规格,只是在设计说明中列出一个喷头用DN25的水管,二个喷头用DN32的水管等等,我们在计算水管工程量时如果将规格标注在图上再来计算不仅速度慢,又不方便,这就需要有一个自动根据喷头数量自动判定水管的规格。 【喷淋管径】的作用是根据设定的参数,设置和标注喷淋管径,命令执行后,弹出如下对话框: 图 1-1 根据喷头数自动确定管径 根据工程要求的危险级别设定管径与喷头数的关系,点击确定返回操作屏幕选定所要要计算喷淋干管。 特别提示 1 此命令不能单独使用,它使用的前提条件是首先布置或识别了喷淋水管; 2 接着布置或识别了喷淋头;

3 如果喷淋头与喷淋水管不在同一标高,还必须要用【设备连管】命令将竖直方向的水管相连; 4 最后才能用喷淋管径命令根据每段水管上连接的喷头数量自动判定水管管径。也就是使用此命令的前提条件是喷淋头及喷淋水管一定要存在,且喷淋头与喷淋水管相连接,否则软件无法自动判定,如下图。 图 1-2 喷头与水平管的连接 二、“水管识别”命令中的“合并间距”对话框 “水管识别”命令中的“合并间距”对话框,很多时候可以灵活应用。例如,在喷淋水管系统中,有些主管的安装标高较低,当它与其他支管在平面空间上交叉时,在CAD的图面上是用断线来表达的:如下图。 图 2-1 主管的断线表示

斯维尔算量软件使用技巧

斯维尔算量软件使用技巧 1、可以建立自己的模板,新建模板保存在autosave中 2、新建项目自动保存在相应版本的cad中下user文件夹中 3、Cfg文件夹可以删除,保存上一次属性对话框的内容 4、拷贝工程中要拷贝完整,包括未显示的 5、工程可以在文件栏下直接打包,文件使用过程中不能直接压缩文件包。 6、双击3Dproject,可以直接打开算量软件 7、一个工程由mdb及图形文件组成,发送文件要以文件夹形式发送 8、Jgk文件就是就是计算数据文件 9、多人合作只要将dwg文件汇总就是整个工程 10、斯维尔算量软件先做构件,然后根据构件布置钢筋 11、工程建立时候名称不要特殊符号,容易出现问题 12、屋面位置一般不用建立一层,若存在夹层梁的情况下最好再建立一层屋面梁,比较 容易区分。 13、以承台为支柱称为基础连梁,以框架柱为支柱的称为基础梁。是否设置基础层根据 基础埋深,埋深较浅不需要单独设置基础层(±0.000位置没有地下框架梁)。 14、基础层标高的设置: 15、层高以结构标高为准 16、工程结束后调整室外地面高差,建议调整高度自调。 17、预制管桩的布置技巧? 18、选择轴网较全的,主要设置主轴,辅轴个别设置。 19、确定轴网位置时候输入“0,0” 20、轴网改长度应先解除轴网上锁,然后双击后改短。 21、弧形轴网与平行轴网分开建立,然后移动拼接在一起。 22、柱子定义与结构类型相关联,框架柱有加密区,普通柱无加密区。 23、自定义柱子必须用多线段进行画,要定义重心。 24、工程设置、定义编号、构件查询中均可设置砼等级,以构件查询最优先。 25、基础是复合型构件,错层时候挖土深度需要手动修改,挖土深度软件默认同室外地 坪,集中修改在根部目录下修改。 26、矩形锥台定义时候顶面尺寸同柱尺寸 27、在算连发个设置中可以显示一个构件的所有属性 28、对于角度倾斜的图纸 29、画梁的时候从中心线下画和画到边缘都可以,计算结果相同。 30、Tab替换位置命令 31、三点画弧,需要画辅助线 32、梁上-100带表起悬挑,+100代表终悬挑 33、框选目标构件:先点选一个,然后构件查询或者只能选择后从上往下框选为同编号 构件,从下往上为所有同类型构件。 34、可以把二维图与三维图放在同一截面上,在工具栏边缘拉深 35、图层提取不了,可以多分解几次。 36、可以在图纸构件前加编号 37、识别过程: ①导入设计图(直接导入设计图或者复制黏贴图纸) ②对其设计图(第一张对器0,0,其他招参考点对其)

清华斯维尔常见问题解答

清华斯维尔常见问题解答 1、由于井字梁的特殊位置关系,有的梁跨软件无法识别,因此需要手动布置,例如L4(8)等。部分井字梁可以用“用户选择要识别的梁”的方式,选中集中标注及标注线,选中梁跨边线,点击鼠标右键便可以识别。 2、在柱里面多识别了一跨梁,或者遇柱不断等等。这都是由于软件在识别井字梁的电子图时无法正确判断梁跨数造成的。软件只根据梁编号中的跨数,按支座生成梁跨,具体哪个构件是梁的支座软件就无法判断。这种错误不易察觉。建议您使用选梁识别的方式识别。 3、在手动布置井字梁时,应注意集中标注中梁的跨数。按照梁跨分段布置梁,如果梁跨中有井字梁的,用“选支座布梁”的方式绘制即可。 4、构件钢筋布置后使用“构件辨色”功能进行钢筋检查,显示为红色的构件为未布置钢筋的构件或是布置的钢筋错误的构件,软件不会自动修改检查结果。必须用钢筋布置命令选中这些构件后布置钢筋,或对已经布置到构件上的钢筋进行修改,重新布置即可。 5、梁跨异常时,软件不会自动重组梁跨,用梁段重组命令,选择要重组的所有梁跨,重组一下即可。 6、如果梁跨异常,会导致钢筋布置错误。修改方法是删掉布置错误的梁段,重新布置梁与梁筋。 7、在布置梁钢筋之前应先检查梁跨是否布置正确。只有梁跨正确,梁筋才能正确识别。 8、识别钢筋时,对电子图钢筋描述的要求: 钢筋描述类型定义,钢筋描述要可以解析所有这些类型: 101: T型数据:用于按根数配筋,固定格式: (根数)(类型)(直径)(代号) 例如:4B25;或者4B25-3200;“3200”认为是指定长度。 102: R型数据:用于按间距配筋,固定格式: (类型)(直径)@(间距1):(间距2)(支数) 例如:A10@200/100(4) 间距1、间距2之间的“/”号可为“:”、“-”,间距值不分前后。 103: P平行数据: 用于指定有几个相同的箍, 固定格式:(用于相同箍筋或相同拉筋定义)。 (数量)*R型数据例如:2*A8@200,表示有2排“A8@200”的钢筋。 104:Z型数据:用于箍筋肢数间距配筋,用来处理节点加密箍,固定格式:[用于条基或节点加密箍]。 (箍筋数)R型数据例如:4A10@200(2),表示4根间距200的A10节点加密箍筋。 10A8@100/200 ,一般用于条基,表示条基两端分别放10根间距100的加密箍筋,长度为(10-1)*100,剩下的长度部分放A8@200箍筋。 105:其它类型 例如:4B25+5B28 2/3/4:解释成2B25/2B25+1B28/4B28一般用于梁、条基的支座钢筋。 双层钢筋的排法: 上部钢筋(面筋),例如:6B25 4/2,表示一排4根二排2根,标在前面的为上后面的为下。 下部钢筋(底筋),例如:6B25 2/4,表示最底排4根二排2根,标在前面的为上后面的为下。 9、砼墙中除暗柱外,比如说框架柱或框支柱在计算墙拉筋时未扣面积,造成拉筋数量计算不准。

清华斯维尔三维算量【引用】清华斯维尔技巧

清华斯维尔三维算量【引用】清华斯维尔技巧清华斯维尔三维算量【引用】清华斯 维尔技巧 2011-12-02 清华斯维尔三维算量【引用】清华斯维尔技巧清华斯维尔三维算量【引用】清华斯维尔技巧 构件如何挂接定额或清单 现象1:编号定义或构件查询时,看不到"做法"页面 答:在"工程设置"命令中把输出模式改为清单模式或者是定额模式。 现象2:编号定义和构件查询命令中的"做法"页面有什么区别? 答:编号定义中的做法是共性做法,代表该编号所拥有的做法,以此编号在图形上布置的构件都拥有该编号上的做法,编号做法一旦改变,构件做法自动跟着变(前提是构件没有使用构件查询中的做法修改过);构件查询中的做法是个性化做法,当构件的做法跟编号的做法不一样时,就采用这种方法来改变,一旦使用构件查询修改做法后,当编号上的做法改变后,此构件的做法不会自动改变,除非删除此构件上的当前做法条目。 现象3:编号定义和构件查询命令中的"做法"页面各适合什么场合操作? 答:识别设计院电子文档时适合采用构件查询命令挂接做法;手工建模适合采用编号定义方法挂接做法 现象4:为什么挂接做法时,其下方的历史记录中数据不见了 答:如果本地化数据包重新安装后,历史记录将消失,做好不要每次都安装现象5:挂接定额时,项目名称需要标识材料等怎么办?

答:直接修改项目名称或在指定换算一栏中录入材料等,统计后会自动归类和换算。 现象6:挂接定额时,需要重点注意什么? 答:特别注意您的表达式对不对,一般系统自动提供面积S和体积V,用户可以按需调整计算式;另外可以到[算量选项]中"工程量输出"设定常用的计算式和换算条件 板筋技巧 板筋长度和长度计算式不符合 现在板筋计算是按照取平均值的方法来计算板筋的长度,显示的公式只是一条钢筋对应的计算式,您可以在"钢筋选项-基本设置-显示设置-板筋显示明细线条"设置为"是",然后在命令行中输入"re"(regen,CAD中的图形刷新命令),就可以在图形上看到每根钢筋的长度和锚长。板筋长度是图形上显示的各个钢筋的平均长度。 构造分布筋没有搭接到对应的面筋上。 这个和布置方法有关,在布置板面筋的时候,如果分布筋已经穿过了对应的面筋(分布筋的端头点没有落在面筋内),构造分布筋就不能和面筋搭接,建议的布置方法,在点取面筋外包的时候,点取梁、墙的中心线;点取分布的时候,点取梁、墙的边线。 在板筋修改的时候,板筋没有实时计算 如果想要在修改板筋的时候,实时计算出修改后的钢筋长度和数量,您可以在"钢筋选项-基本设置-钢筋设置-是否实时计算板钢筋"设置为"是",这样在修改板筋的时候,就可以实时计算出修改后的钢筋长度和数量。 分享"编号定义公共属性继承关系"

斯维尔常见错误处理方法

1.请问那个选楼层的不见了怎么搞出来 输入op 到选项的截面 把那个勾选上 1、

答:这个问题原因是因为在建模里操作时间过长,CAD里有一个G的内存来保存,达到这个内存就会报这个错,解决:时不时要手动点保存工程,半个钟要切换一下楼层,那它的内存就放空,重新记存操作步骤。 2、使用群共享的CAD2011软件安装完后点注册的时候提示: 答:是精简版,需要安装一个补丁“CAD11注册报错补丁, 3、算量软件的命令行漂浮出来了,怎么恢复

答:点右键,把“允许固定”勾上再双击。 4、CAD2010、2011闪退解决办法 答:C盘下的ProgramData(一般是隐藏的)文件夹下的FLEXnet文件夹里面的东西删除掉再打开CAD,就能进去并且会有提示你激活。C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FLEXnet 5、安装算量软件时定额库闪掉安装不了,单独双击程序下的定额库也安装不了,是什么原因 答:新建一个TXT文本,把后缀名改为UDL,双击该文件,如弹出以下提示表示系统缺少文件,只能重装系统。 6、网络锁驱动安装完成点关闭的时候提示这个

答:关了360再安装一次。 7、WIN8系统,CAD2011打开闪退如何解决,重启,重新安装均没有解决 答:WIN7:C盘下的ProgramData(一般是隐藏的)文件夹下的FLEXnet文件夹里面的东西删除掉再打开CAD,就能进去并且会有提示你激活。 xp:C:\Documents?and?Settings\All?Users\Application?Data\FLEXnet 8、安装CAD2006提示 答:安装包有问题,需重新下载一个。 9、装斯维尔打开时提示“请安装本地化数据”是什么意思

斯维尔三维算量

建模步骤及注意事项: 开始建模前,首先定义好工程属性,楼层标高、室内外高差、钢丝网计算规则、钢筋连接方式等 1、导入并识别轴网 2、导入基础(桩基定位、识别独立基础、条形基础梁),修改构件属性(砼强度、抗震等级等) 注意:桩基挖土石方及护壁砼的工程量可用核对构件功能计算,桩基砖模要套做法来出量 3、导入并识别地梁,修改构件属性(砼强度、抗震等级等) 注意:如果基础是桩基而地梁钢筋要采用柱支座锚固,则地梁钢筋要另外计算(地梁标高加0.001 梁的跨度影响梁通长钢筋的长度,从而影响接头的数量 4、导入并识别框架柱,修改属性(一定要检查附加定位箍的数量,屋面层要修改边柱、角柱、中间柱 后才布置钢筋) 5、若有架空层,则将架空层布置在基础层内,此时先导入布置架空层砖砌体,砖砌体布置好后 布置构造柱,接着再布置洞口或窗,最后布置架空层板 注意:布置首层板时一定要结合首层地面做法来确定板面标高,架空层板钢筋要另外计算(采取 布置梁支座的方法布置板筋) 6、导入并识别框架梁,修改好属性(边梁、中间梁) 注意:布置屋面梁时,斜梁端头一定要布置到主梁的中心线或轴线上,不能布置到梁边或柱边 否则梁折点处的钢筋锚固计算不到 7、导入布置砖砌体(剪力墙或砖墙),修改好属性(内外墙) 注意:布置的墙不能与构件相交,即墙要布置到构件边,如梁底或板底 8、导入布置门窗、墙洞及悬挑板(空调板、飘窗板) 注意:飘窗需另外布置洞口后再布置墙面装饰 9、导入布置后浇带 10、布置过梁 11、布置构造柱、抱框柱

12、布置门槛、防水翻边 13、布置组合楼梯(楼梯边框布置到墙内侧) 注意:梯段斜底面积可在楼梯做法里设置出量 14、布置有梁板 注意:屋面板变斜时要取消板下梁柱标高随板变化的选项 15、布置天棚(为了计算到悬空梁的底面积,天棚在轴线间布置,天棚一般布置到板底)注意:布置的天棚,如果梁顶面比板顶面高,则要指定扣除梁高出板顶的面积 16、布置墙面装饰(内墙装饰布置到天棚底) 注意:布置柱面装饰,如果柱子高出板顶,则要扣除超出部分面积,墙面布置按不同构件断开布置 梁下有墙的梁侧面积是并入到墙面装饰内(如果梁比墙宽,凸出梁底的部分是并入到天棚内) 17、布置踢脚线 注意:楼梯间踢脚线面积软件是按与墙接触面积来计算,所以要指定加上没有与墙接触的部分, 如凸出墙面的框架柱 18、布置地面装饰 注意:不需要模板的量比如首层地面砼,可以使用地面装饰来布置,在地面装饰做法 中输入计算式来出量 19、最后布置栏杆扶手、女儿墙、压顶、女儿墙构造柱、挑檐天沟、腰线、散水、坡道、雨篷、栏板、台阶、风井盖板、暗梁等其他构件 注意:天沟和雨篷可用增加截面功能布置异形天沟或雨篷 天沟的挑檐长为内边长,并且少2个天沟挑出宽的长度 20、布置钢筋

斯维尔常见问题解答2

如果梁箍筋的加密区与非加密区的箍筋规格不同,该如何处理? 悬赏分:0- 问题结束。 如果梁箍筋的加密区与非加密区的箍筋规格不同,该如何处理? 把箍筋录成“A8@100;A6@200”的样式即可(加密在前,非加密在后)。 如果图纸里指定了梁箍筋的加密长度,该如何处理? 悬赏分:0- 问题结束。 如果图纸里指定了梁箍筋的加密长度,该如何处理? 先不管加密长度的问题,按图纸的表述把梁筋布置上去。然后选择梁筋的集中标注,右键→“原位标注”。选择要的修改的一跨的箍筋标注,右键→“构件查询”,在此对话框里可以修改当前跨的加密区长度。(注意:此处的长度指的是一端的加密区长度,而不是两端加密区总长度) 圈梁钢筋能否不按总长计算钢筋长度,而是在转折处断开的? 悬赏分:0- 问题结束。 圈梁钢筋能否不按总长计算钢筋长度,而是在转折处断开的? 可以,选择圈梁—右键—跨段重组—框选圈梁重组即可把圈梁在转角处断开。钢筋的长度即不会按总长+2锚长这样计算。 三维显示模型是透明的,如何处理? 悬赏分:0- 问题结束。 三维显示模型是透明的,如何处理? 1)查看模型是否离原点太远.2)选项—系统—特性—加速选择硬件加速3)清空设计图纸.4)pu命令处理图5)查看模型外较远处是否存在短小构件,找到将其删除.6)图纸刷新7)设置好切换楼层8)三维算量使用cad2010平台时应在命令行输入shademode回车选择“真实”即可 同一层有不同高度的板,如何布置天棚? 悬赏分:0- 问题结束。 同一层有不同高度的板,如何布置天棚? 天棚出量是依附于板的,布置的时候默认不考虑装饰范围,只设置面高度,软件会搜索到面高度范围内存在的高度不同的所有板,每块板都会布置一个天棚,核对构件可以看到。如果想要只布置某一高度范围内的板,则需要设置装饰范围,例如将面高度设置为2000mm,装饰范围设置成1000mm,则软件自动搜索2000mm—3000mm之间的板来布置天棚,2000mm以下的板将不予考虑。 墙水平钢筋扣减暗梁钢筋在哪儿设置? 悬赏分:0- 问题结束。 墙水平钢筋扣减暗梁钢筋在哪儿设置? 把【钢筋】→〖钢筋选项〗→〖基本设置〗→〖砼墙筋设置〗里的设置项“墙水平筋是否扣暗梁主筋”设置成“是”即可。 钢筋录入时,如何使用“小健盘”快速录入? 悬赏分:0- 问题结束。 钢筋录入时,如何使用“小健盘”快速录入? 用键盘右边的小键盘快速双击4,5,6(即快速用键盘敲入44、55、66),可分别生成钢筋级别代号A,B,

斯维尔安装算量操作步骤

斯维尔安装算量操作步 骤 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

安装操作步骤流程: 一、新建工程 双击软件图标—>新建工程—>否—>输入xx办公楼安装算量—>在查找范围选工程文件保存路径—>选择定额名称—>选择输出模式:清单模式,实物量按定额规则计算—>选择清单名称—>下一步—>根据工程需要,设置楼层属性—>下一步—>工程特征属性,可以不作修改—>完成! 二、导入图纸 图纸——>导入设计图——>查找范围:找到电子图位置——>选中图纸——>打开——>输入:0,0(定位图纸在坐标最近点)——>框选图纸——>分解设计图! 三、喷淋识别 识别——>识别设备——>选中工程相应的喷淋头——>设置喷淋头安装高度——>点击提取——>在图纸上选中单个喷淋头——>鼠标右键确认——>输入块的插入点——>右键确认——>框选整个图纸——>点击右键确认——>喷淋头已经识别! 识别喷淋管 识别——>识别管道——>在弹出来的菜单栏下部选择“喷淋”系统,回路编号为PL-1——>点选管道图层后面的——> 图纸上选择管道图层(此时管道图层隐藏)——>鼠标右键确认——>设置标注图层格式为“DN”——>设置合并间距600,安装高度按工程实际输入——>点击快捷菜单的“喷淋管径”——>选择管径的危险级别和确认管径配喷淋头的个数——>确认——>框选整个图形——鼠标右键确认——检查识别出来的管径和图纸是

否一致。 电线和配管的识别 识别——>读系统图——>按命令提示:选择主机箱文字——>提取全部文字——>回到图纸上框选主机箱所连接的回路文字——右键确认——>确定。接着会提示再读取主机箱文字,重复以上操作即可。接着:点选“识别”——>识别系统——>弹出电气设备连立管设置——>设置完毕点击确定——>点击实体图层后面的——> 选择图中的管线图层——>右键确认——>设置管线属性——>选择编号属性列表中对应的回路——>在图上选择相应的回路电线——>右键确认。每个回路识别跟以上一样。

相关文档
相关文档 最新文档