1 目的

规范执行中国电力工作票管理规定,明确与工作票管理关系中各级人员的职责和工作要求,避免人为因素造成的人身伤害、设备损坏事件及火灾事故的发生。

2 适用范围

中国电力平圩发电有限责任公司(以下简称“公司”)范围内的一切生产设施、设备及所属各系统。

3 规定和程序

3.1 凡在公司范围内的一切生产设施、设备及所属各系统上进行检修维护、试验、安装工作,或进行与该设备有联系的热工自动装置、连锁保护回路、表计、仪表、遥控等回路进行检修或消缺以及与此相关的门、柜、围栏修理、油漆、保温等工作时,必须办理工作票,并根据工作的不同类型选择正确的工作票。

3.2 工作票类型

热力机械工作票、电气第一种工作票、电气第二种工作票、热控工作票、动火工作票、试验工作票和介入工作票。

3.3 工作票的使用要求

3.3.1 热力机械工作票使用范围

3.3.1.1 需要将生产设备、系统停止运行或退出备用,并且需要采取断开电源,隔断与运行设备联系的热力系统(输煤系统)的检修工作。

3.3.1.2 需要在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的工作。

3.3.2 电气第一种工作票使用范围

3.3.2.1 凡在电气系统高压设备上工作需要全部或部分停电者和高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施的工作。

3.3.2.2 400VPC、MCC母线上的工作。

3.3.2.3 事故柴油发电机的工作。

3.3.2.4 厂变低压侧开关的工作。

3.3.2.5 在高压设备二次回路上进行计划检修工作。

3.3.3 电气第二种工作票使用范围

3.3.3.1 带电作业和在带电设备外壳上的工作。

3.3.3.2 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。

3.3.3.3 无需将高压设备停电二次结线回路上的工作。

3.3.3.4 转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作,以及非值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流等工作。

3.3.3.5 低压电动机和低压配电设备上的工作。

3.3.3.6 UPS、直流系统上的工作。

3.3.3.7 继电保护、远动、通讯在高频通道设备上的工作。

3.3.4 热控工作票使用范围

3.3.

4.1 在热工测量保护的装置、屏柜、仪表、电/气动执行机构、计算机工作站和测量设备上进行检修、维护、检测、调试等工作需要将设备、装置停止运行(或备用)。

3.3.

4.2 同3.3.1.1、3.3.1.2规定。

3.3.5 动火工作票使用范围

3.3.5.1 一级动火工作票使用范围

a) 发电机本体5米范围内、制氢站内、氢气系统5米范围

内。

b) 油罐油箱(包括重油、轻油、柴油、变压器油、汽轮机

油、润滑油等)、卸油站、油泵房、污油池、油处理室

等油区围墙或围栏内。

c) 汽轮机油系统。

d) 集控室、电子间、计算机房、电缆间、工程师站等公司

确定的重点防火部位。

e) 辅机油站、燃油系统。

f) 锅炉酸洗时的酸洗系统。

g) 脱硫系统重点防火区域:原、净烟道;吸收塔;石灰石

浆液箱;事故浆液箱;GGH;脱硫岛衬胶、衬塑管道;

防腐管道沟、集水坑(箱)等。

h) 动火工作火灾危险性很大,发生火灾后果很严重的其它

部位或场所。

3.3.5.2 二级动火工作票使用范围

a) 汽机主厂房、锅炉房内(一级动火区域外的)。

b) 一级动火范围以外的充油设备及系统。

c) 在输煤皮带附近1米以内及输煤皮带上方进行动火作

业或当煤粉浓度小于45mg/m3的区域内进行动火作业

时。

d) 距氢气系统5米以外至10米以内区域。

e) 一级动火区以外的其它禁止明火区域。

3.3.6 试验工作票使用范围

3.3.6.1 有关气动阀门及无需运行送电的电动阀门、挡板调整

对位工作且无相应有关热机票的工作。

3.3.6.2 需将开关送至“试验”位置进行有关联锁试验、控制

回路试验时。

3.3.6.3 试验工作票不适用需将有关设备停电或没有确定的“试验”位置开关的有关联锁试验调试工作;不适用继电保护

传动试验、CT向量测试、CT通电试验等;不适用设备试转工作等。

3.3.7 介入工作票使用范围

3.3.7.1 在生产设备上做文明生产、定期检查、脚手架搭设、

保温及使用水、气等介质而无安全措施的设备维护工作。

3.3.7.2 在线带压堵漏、紧固和检测等无需方式调整或隔离措施的工作。

3.3.7.3 介入工作票必须当日总结。

3.3.8 事故抢修工作(指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停用,需立即恢复的抢修和排除故障的工作即零类缺陷)或非工作日遇有必须进行的检修工作,使用紧急工作票。

3.4 工作票办理程序

3.4.1 工作票的填写和签发

3.4.1.1 工作票根据批准后的停复役计划进行填写。(A、B类检修四十五天前,C、D类检修三十天前,日常计划性检修一天前下达停复役计划。)

3.4.1.2 集控运行工作票由副值(含隔离组副值)及以上岗位人员填写;辅机运行副值及以上岗位人员(与安规);制氢站、循泵班、水处理班、维护班的副班长(或技术员)及以上岗位填写其所辖的热力机械票和热控工作票;燃运、除灰、化学、脱硫主值和循泵班副班长及以上岗位填写其所辖的电气第二种工作票。

3.4.1.3 工作票填写要选用标准规范的名称、编号、代码;填写正确的工作内容、工作地点和保证人身安全和设备安全的隔离措施。

安全措施需检修自理的,工作票中不再注明,由检修自行执行并恢复。

3.4.1.4 工作票(除动火工作票和介入工作票) 填写时,原则上应从标准工作票库里提取。

3.4.1.5 工作班成员由工作负责人手签填写。

3.4.1.6 上述内容填写无误后,提交生技部点检审核签发。

3.4.1.7 紧急工作票的签发 主机由单元长及以上岗位人员签发;燃运、除灰、化学、脱硫由副班长及以上岗位人员签发。

3.4.1.8 工作结束前如遇下列情况,应重新签发工作票。部分检修的设备将加入运行时;值班人员发现检修人员严重违反安全工作规程或工作票内容所填写的安全措施,制止检修人员工作并将工作票收回时;必须改变检修与运行设备的隔断方式或改变工作条件时;变更或增设安全措施者。

3.4.2 工作票的接收和许可

3.4.2.1 工作票由主机(含隔离组)主值,燃运、除灰、化学、脱硫副班长及以上岗位接收。

3.4.2.2 制氢站、水处理班、循泵班、维护班的副班长及以上岗位接收其所属的热力工作票和热控工作票,循泵班的副班长及以上岗位接收其所属系统的电气第二种工作票。

3.4.2.3 工作票接收人负责对照系统运行状态审查所列安全措施是否完善,审核工作内容、时间是否符合计划工期。若工作地点有需要保留的带电部分,必须在工作票上明确具体带电部位和带电设备名称,审查确认。

3.4.2.4 热力机械工作票、电气第一种工作票、热控工作票、试验工作票由值长负责批准,电气第二种工作票由单元长(燃、化、灰、脱硫、循泵副班长)批准,一级动火工作票由总工程师或副总工程师批准。二级动火工作票由消防部门负责人或消防专职和生技部负责人批准。节假日和夜间临时需要进行的一级动火按紧急票办理,公司领导和安环部批准栏内由值长审批,进行的二级动火工作票安环部批准栏内由值长审批。

3.4.2.5 工作票由主机(含隔离组)副值、燃运副值、除灰化学主值及以上岗位许可;制氢站、水处理班、循泵班、维护班的副班长及以上岗位许可其所辖的热力工作票和热控工作票,主机巡检、燃运副值和循泵班的副班长及以上岗位许可其所辖的电气第二种工作票。

3.4.2.6 按工作票所列安全措施进行办理。在执行过程中发现由于运行方式变化或设备缺陷原因,有必要扩大措施时,必须

请示值长同意后,在工作票上填写补充扩大的安全措施和补充原因,方可进行扩大安全措施的落实工作;若工作地点有需要保留的带电部分,应在现场做好醒目标志和隔离措施。

3.4.2.7 工作票隔离边界的安全措施应加锁。

3.4.2.8 许可工作前,工作负责人和工作许可人共同到现场进行检查,确认安全措施与现场实际布置相符。工作许可人交待安全措施布置情况、作业现场与周边环境的安全注意事项、作业现场与周边环境的带电部位。双方认为能满足安全工作的要求后,在纸质工作票上签名,许可工作。

3.5 检修工作开始

3.5.1 工作负责人办理完工作许可手续后,随身携带工作票并带工作班成员进入检修工作现场。由工作负责人详细交待工作任务、各类安全措施、注意事项、邻近运行设备和带电设备、检修工期等,同时明确职责分工。确认工作班成员对工作任务、安全措施、带电部位、注意事项等不再有疑问后,方可开工。

3.5.2 涉及动火作业的:

3.5.2.1 一级动火作业首次动火时,各级审批人和动火工作票签发人均应到现场检查防火措施的落实情况,动火单位负责人或专工,公司消防队人员应进行现场监护,次日动火前应重新检查防火措施,并进行测定;3.5.2.2 二级动火作业,动火单位应指定专人始终在现场监护。

3.5.2.2遇到下列情况之一时,禁止动火

a) 油车停靠的区域;

b) 压力容器或管道未泄压前;

c) 存放易燃易爆物品的容器未清理干净前;

d) 风力达5级以上的露天作业;

e) 遇有火险异常情况未查明原因和消险前。

3.5.3 工作开工后,工作负责人和工作许可人任何一方均不允许随意变更检修设备的运行方式和安全措施。如确需变动,应

取得双方同意,必须重新填写工作票,并履行许可手续。涉及一级动火的,在动火过程中应每隔2—4小时测定可燃物一次,测定值超标的严禁动火。

3.5.4 不准随意扩大工作票的工作内容。若确因工作票要求改变工作内容而无需改变安全措施时,工作负责人在得到工作票签发人的同意后,向工作许可人申请。经值长批准后,方可在工作票上增添内容,不重新履行工作票手续,但须工作票签发人在增添内容处签名确认。

3.6 工作票交回和再许可

3.6.1 下列情况应交回工作票:工作票中检修设备试运行;其他试验等工作中必须临时撤除此票任一隔离措施;电气工作负责人和机组运行中热力(热控)工作负责人接受第二份工作票。

3.6.2 工作负责人应确认检修工作已停止,全体工作人员撤离工作区域,然后将所持工作票交回并签名。对需要试运的设备,工作负责人还应通知具备试运条件。

3.6.3 需要试运的设备,运行值班人员应收回相关工作票,拆除相关安全措施,确认检修人员已撤离现场且不影响其它作业安全、具备试运条件。

3.6.4 工作负责人需要取回工作票时,重新履行许可手续。

3.7 工作负责人变更

工作负责人需要变更时,由工作票签发人审核后执行,然后交由工作票许可人签名(热控工作票交由班长或单元长签名)。

3.8 工作票的延期

3.8.1 不能按期完成工作任务,工作负责人应在批准完工期限前两小时履行延期手续。

3.8.2 两日及以上工作应在批准期限前一天办理延期手续。

3.8.3 延期手续只能办理一次。如需再延期,应重新签发工作票。

3.9 工作票的终结

3.9.1 工作结束必须做到工完、料净、场地清。工作人员退出

工作地点后,经工作负责人和工作许可人双方到现场交接、验收,并在工作票上签字确认,即为工作终结。

3.9.2 检修工作已结束,但在工作票未履行终结手续前,任何

人不准将设备投入运行。

3.9.3 验收确认无误,由工作许可人工作票管理系统履行终结

手续后,双方纸质签字。

3.9.4 已终结的工作票,应在工作票的“执行情况”处盖“终结”章。

3.9.5因故未执行的工作票,由工作许可人执行“未执行”申请,经运行隔离班长、单元长、燃运、除灰、化学和脱硫专业班长批准转为“未执行”。

3.9.6工作票措施已部分执行,因某种原因无法继续进行时,由工作许可人将工作票转为“中止执行”状态,已执行的措施应恢复,并记录。

3.10 有关工作票的其它要求

3.10.1 工作票应实行统一编号、统一发放、统一回收、统一考核的“四统一”管理。工作票的回收、统计、保存由运行部门负责,安全管理部门负责工作票统计的考核工作。

3.10.2 严禁无票工作,所有现场值班人员有权制止无票人员的工作。

3.10.3 对生产现场禁火区进行动火作业,必须同时填用相应类别的动火工作票。

3.10.4 工作票填写人、工作票签发人、工作票接收人、工作票许可人,每年由安全环保部组织一次资格考试,考试合格并经公司主管生产的领导批准后方能担任。

3.10.

4.1 承包商工作负责人授权规定

承包单位在进入工作现场前,必须经培训合格并获得授权后

方可担任工作负责人。其工作票签发由发电公司设备管理人员担任。

3.10.5 工作票填写时应使用本单位规定的设备名称、编号、代码,凡有双重编号的设备必须填写双重编号。

3.10.6 工作票安全措施填写注意事项

工作票中安全措施的填写,应严格按规程的有关规定填写具体要求,包括应隔绝的一切汽(气)源、水源、煤源、风源、油源及电源,并按规定填写应装设的接地线、加设的围栏、悬挂的标志牌、加锁、加堵板、挂警告牌等措施。

3.10.7 机组计划检修工作票规定

机组计划检修时,可实行系统工作票形式,采用母隔离、子隔离方式办理工作票,但必须制订安全可靠的具体规定,并经运行部门审核,生技部审定,公司主管生产的领导批准。

3.10.8 标准工作票由运行部门生成并审核,生技部审定,公司主管生产的领导批准。

3.10.9 工作票内容严禁涂改。

3.11 下列为不合格的工作票:

3.11.1 工作票无编号或重号、错号。

3.11.2 工作地点填写不明确或不正确。

3.11.3 填写工作任务时设备有双重编号而未填写。

3.11.4 安全措施与工作任务不符,或无故扩大安全措施。 3.11.5 安全措施不全而未补充。

3.11.6 主要安全措施未填写。

3.11.7 设备编号或关键词有涂改或字迹不清。

3.11.8 工作地点保留部分未填写、不完善、不正确。

3.11.9 未按规定签名、盖章。

3.11.10 工作票签发人、工作票负责人、工作票许可人不符合规定或超过批准范围。

3.11.11 工作填写人、工作票签发人、工作接收人、工作票负责

人、工作票许可人不在资质授权范围内。

3.12 以下情况属执行工作票不合格

3.12.1 未按规定履行许可手续,或开工前工作负责人、工作许可人没有共同到现场检查。

3.12.2 未按规定履行监护职责,开工后监护人不在现场或不带工作票。

3.12.3 未按规定履行终结手续,结束工作票未检查验收或拆除安全措施。

3.12.4 变更工作负责人或工作延期未按规定办理手续。

3.12.5 工作班成员未经工作许可人同意擅自变更安全措施。

3.12.6 工作班成员未经工作许可人同意擅自变更工作内容或工作范围。

4 职责

4.1 制度负责人:安全环保部负责人。

4.1.1 负责组织修订和完善本制度,并确保制度的有效性。 4.1.2 监督、检查本制度的执行情况;

4.2 制度执行人:安全环保部安全专工。

4.2.1 负责本制度的执行,收集对制度的反馈意见,并提出修改意见。

4.2.2 接受公司及上级对本制度执行情况的监督、检查; 4.3 工作票填写人

4.3.1 对工作票的票面正确性负责;

4.3.2 对工作内容的安全措施负责。

4.4 工作票签发人

4.4.1 认真审查工作票,对工作票上所写安全措施是否正确和完善负责;

4.4.2 对工作票中所填写的内容是否必要负责;

4.4.3 对工作票中所列必须隔离的措施是否准确和清楚,设备名称和编号是否正确负责;

4.4.4 审查所派的工作负责人是否能胜任此项工作,工作班成员是否恰当;

4.4.5 经常到现场检查工作是否安全的进行;

4.4.6 对工作票内容的正确性负责。

4.5 工作票接收人

审查工作票,对工作内容和安全措施正确性、填写规范性负责;

4.6 工作负责人

4.6.1 工作前向工作班成员交待工作范围、工作内容及各项安全措施,并结合现场实际进行安全教育;

4.6.2 检查工作班成员在工作过程中是否遵守安全工作规程和安全注意事项,确保工作人员的人身安全;

4.6.3 检查工作票所列安全措施是否正确完备、工作许可人所做的安全措施是否符合现场条件及作业安全工作要求;

4.6.4 正确和安全地组织工作,对工作班成员给与必要的指导;

4.6.5 工作前向工作班成员交待工作范围、工作内容及各项安全措施,并结合现场实际进行安全教育,确认工作班成员是否适当;

4.6.6 负责动火作业的监督,动火措施的落实,动火工作间断、终结时的检查。

4.7 工作许可人

4.7.1 审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;

4.7.2 正确执行工作票所列的安全措施;

4.7.3 负责检修的设备与运行设备可靠地隔绝;

4.7.4 向工作负责人详细说明工作地点周围存在的压力、高温、带电、有毒、爆炸等危险的设备及有关注意事项。

4.8 值长

4.8.1 负责检查工作票中检修工期是否与批准期限相符;

4.8.2 负责检查工作票中所列安全措施是否正确完备;

4.8.3 负责监督工作票的执行程序是否严肃认真。

4.9 安全环保部

4.9.1 负责工作票执行过程中的检查与监督;

4.9.2 负责工作票相关人员的资质认定;

4.9.3 负责工作票的统计、分析与考核;

4.9.4 负责一级动火工作票的审核。

4.10 人力资源部

负责工作票相关人员的培训组织和授权。

4.11 运行部、燃料运输部和生产技术部

4.11.1 负责工作票相关人员的技能培训;

4.11.2 负责制度的执行和培训。

4.12 消防队

4.12.1 负责一级动火措施落实的监督;

4.12.2 负责一级动火工作票的监护。

5 持续改善

5.1 记录

5.1.1 对制度执行情况,制度执行人要及时做好记录,填写《制度执行情况检查评价表》(见附录2)。

5.1.2 收集本制度的反馈意见,并提出修改建议,不断完善,使其更加切合实际,更具有可操作性。

5.2 检查与评价

5.2.1 各单位负责人每年不少于一次组织对本制度的执行情况检查和评价,填写《制度执行情况检查评价表》,提出改进建议反馈给制度负责人。

5.2.2 相关部门制定工作票的静态、动态检查规定,严格检查工作票的执行情况。

5.2.3 工作票的检查内容包括:票面、措施的执行、检修工作时间、设备的试运、工作延期、工作终结等全过程。

5.3 反馈

安全环保部应做到制度的反馈闭环,及时收集制度在执行过程中的反馈信息,并将制度修改情况及时反馈至各单位。

5.4 修正

安全环保部根据反馈的《制度执行情况检查评价表》,适时对制度进行修订、升版。

6 定义和缩略语

6.1 工作票: 为保证电力生产设备的检修工作顺利进行 , 保 护和保障人身及设备的安全而使用的一种具有严格执行流

程和规范的、必须经过一定审核和批准手续的、针对检修中

应做安全措施的文件。

6.2 工作票静态检查:由专业主管人员每月定期对已执行的

工作票进行检查、统计、分析和总结,并就工作票的执行情

况和合格率情况提出考核意见。

6.3 工作票动态检查:由专业主管人员或安全监督人员不定

期对现场执行中的工作票进行随机抽查,对安全措施的执行

情况进行跟踪检查。对检查中发现的问题提出改进和考核意见,并在检查的工作票上签字。

6.4 母隔离:一台机组的一个热力系统(例如给水系统、凝

结水系统)的检修工作,可以签发一张工作票对整个系统采

取隔离,称为母隔离。

6.5 子隔离:一个热力系统上的单一设备检修,对该设备采

取隔离,相应的隔离措施成为子隔离。

7 引用、参考标准及相关文件

7.1《电力生产安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》中电投安运[2008]115号

7.2《电力生产安全工作规程(热力和机械部分)》中电投安运[2008]116号

7.3《电力设备典型消防规程》DL 5027-93

7.4《工作票管理制度》(ZGDL-06-04-01/G)

8 附录

附录1 工作票办理流程图

附录2 制度执行情况检查评价表

附录3 工作票样票

附录1 工作票办理流程图

附录2 制度执行情况检查评价表

版次:02 页码:16/28 工作票管理制度实施细则

ZGDL-06-04-01/L/PWFD

制度执行情况检查评价表

序号 评 价 内 容 评 价

1 各级人员对制度理解深刻,执行严谨是否;原因:

2 是否定期反馈制度执行中遇到的问

是否;原因:

3 是否定期修改本制度 是否;原因:

4 工作票的填写、签发、许可、总结等

是否按制度执行

是否;原因:

5 是否针对制度执行情况有相应的考

核办法,并严格执行

是否;原因:

6 检查和评价工作票的执行情况,是否

按制度要求执行

是否;原因:

7 检查评价表是否按时交报和评价 是否;原因:

存 在 的 问 题 及 建 议 存在的问题:

1、

2、

3、

改进的建议

修订的建议:

部门审核意见:

分管领导意见:

检查人: 部门审核人: 分管领导:

检查时间:年月日

附录3 工作票样票

电气工作票管理制度Word版

电气工作票管理制度 1 范围 本制度规定了动力二厂电气类工作票的签发,办理和终结的实施程序。 本制度适用于动力二厂各装置电气类作业的检修工作。 2 职责 2.1 工作票签发人职责 2.1.1 必须由各专业工艺工程师或主管工程师签发,也可由动力二厂批准的授权人员签发,其他人员签发的工作票无效。 2.1.2 工作票上所填安全措施是否正确完备。 2.1.3 所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。 2.2 工作许可人职责 2.2.1由运行班长担任,也可由动力二厂批准的授权人员担任。 2.2.2负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件。 2.2.3工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充。 2.2.4负责检查检修设备有无突然来电的危险。 2.2.5对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补 充。 2.3 工作负责人职责 2.3.1工作负责人应由在业务技术上和组织能力上能胜任保证安全、保证质量完成工作任务的人员担 任。 2.3.2工作票签发人不得兼任工作负责人。见习期员工、初级工不得担任工作负责人。 2.3.3正确安全地组织工作。 2.3.4负责检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充。 2.3.5工作前对工作班成员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,并确认每一个工作班成员都 已知晓。 2.3.6严格执行工作票所列安全措施。 2.3.7督促、监护工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施。 2.3.8工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。 2.4专责监护人 2.4.1明确被监护人员和监护范围。

工作票、操作票管理办法

工作票、操作票管理办法 1 总则 1.1本办法规定了北疆发电厂工作票、操作票的使用方法及管理要求等。 1.2本办法适用于北疆发电厂生产管理部门、生产部门、生产外包单位、建材公司对工作票、操作票的使用及管理。 1.3 本办法依据《电力安全作业规程》(热力和机械部分)、《电力安全作业规程》(电气部分)、《电力设备典型消防规程》编制。 1.4 本办法未尽事宜执行1.3条各规程规定。 2 管理职责与分工 2.1 安健环室负责全厂工作票和操作票的监督管理工作。 2.2 各生产部门、生产外包单位、建材公司负责本部门工作票、操作票的实施操作及日常管理工作。 3 管理内容与要求 3.1 工作票操作票的格式 3.1.1 工作票包括:电气第一种工作票(附录A)、电气第二种工作票(附录B)、一级动火工作票(附录C)、二级动火工作票(附录D)、热力机械工作票(附录E)、热控工作票(附录F)工作联系单(附录G) 3.1.2 操作票包括:倒闸操作票(附录H)、热机(机械)操作票(附录I)、电气倒闸操作票危险点分析卡(附录J)、热机(机械)操作票危险点分析卡(附录K)、电厂热机检修工作停送电联系单(附录L)、定期切换试验卡(附录M)。 3.1.3 工作票、操作票专用标准章式样(附录N、O) 3.2 工作票、操作票执行人安全职责 3.2.1 工作票签发人职责 3.2.1.1 工作必要性。 3.2.1.2 工作是否安全。 3.2.1.3 工作票上所填安全措施是否正确完备。 3.2.1.4 所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好。 3.2.1.5 经常到现场检查工作是否安全地进行。 3.2.2 工作负责人职责 3.2.2.1 正确安全地组织工作。 3.2.2.2负责组织参加该项工作的所有成员进行危险点分析,并结合实际工作进行安全培训;工作开始前必须对工作班成员交代安全措施。

工作票、操作票管理制度1.doc

工作票、操作票管理制度1 工作票、操作票管理制度 1 范围 本制度规定了**电厂热力机械(热控)第一、二种工作票、热力机械操作票、电气第一、二种工作票、电气操作票的使用和管理规则 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本制度,然而,鼓励研究使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本制度。 《电业安全工作规程》(热力和机械部分)电安生〔1994〕227号 《操作票工作票实施细则》吉林省电力工业局DL—408—91 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)能源部1991—3—18发布 《中国大唐集团公司工作票和操作票管理标准》 3 缩略语 三权——工作监护权、工作许可权、工作票签发权

两票——工作票、操作票 4 热力机械(热控)工作票 4.1 适用范围 4.1.1 热力机械(热控)第一种工作票 4.1.1.1 在热力机械(热控)设备、设施或系统上,运行人员必须采取安全措施后才能进行的检修工作。 4.1.1.2 可能危及检修人员人身安全的(中毒、窒息、气体爆燃等)的特殊工作。 4.1.1.3 在热控保护、自动回路及主要参数仪表上的工作,不论安全措施是否由运行人员来采取,都必须填写热力机械(热控)第一种工作票。 4.1.2 热力机械(热控)第二种工作票 4.1.2.1 在热力机械设备、设施或系统上的工作,不需要运行人员采取安全措施,但须经运行人员许可的检修工作。 4.1.2.2 在热控设备、设施或系统上的工作(热控保护、自动回路及主要参数仪表除外),不需要运行人员采取安全措施,但须经运行人员许可的检修工作。 4.2 工作票中所列人员的安全责任 4.2.1 工作票签发人: ——工作是否必要和可能;

工作票管理规定

工作票管理规定 更新日期:2013-01-14 作者:本站来源:燃气安全网点击量:16167次华能山东发电有限公司 工作票管理规定 为规范华能山东发电有限公司(以下简称“公司”)管理各电厂(以下简称“各电厂”)工作票 的管理,严格执行华能集团公司《电业安全工作规程》,防止人身事故的发生,根据公司的实际情况,特制定本规定,要求各电厂认真贯彻执行。 第一章总则 第一条本规定根据中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力与机械部分、电气部分)、《安全生产工作规定》及原电力部颁发的《电力工业技术管理法规》有关规定,同时参照有关网、省电力公司调度规程及同行业的实践经验并结合本公司的具体情况制定。 第二条安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则,充分发动群众,依靠群众,充分发挥安全保证体系与安全监督体系的作用,贯彻执行本规定。 第三条本规定适用于公司管理各电厂。各级管理人员、生产技术人员、运行人员、检修人员以及本规定涉及到的有关人员均必须认真学习本规定,并严格贯彻执行。 第四条各电厂必须根据本规定,结合电厂实际情况,制定本单位的工作票管理制度实施细则,但要求不得低于中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力与机械部分、电气部分)及本规定的有关规定。 第二章工作票管理一般规定 第五条工作票的分类 1、凡在生产厂区作业,进行与运行设备或运行系统有关的消缺(维护)、检修、安装(土建)工作,必须实行工作票制度,工作票分为内部使用、外包使用与工作票附件三类。 2、内部使用包括电气工作票、热力机械工作票、热控工作票(根据各厂的情况可合并到热力机械工作票)、生产区域工作联系单与事故紧急抢修单五种。 3、外包使用包括外包电气工作票、外包热力机械工作票、生产区域外包工作联系单三种。 4、工作票附件包括动火作业措施票(或动火工作票)、特殊作业措施票与继热作业措施票三种。 5、工作票的名称: ××电厂电气工作票; ××电厂热力机械工作票; ××电厂热控工作票(根据情况可合并到热力机械工作票); ××电厂生产区域工作联系单; ××电厂事故紧急抢修单;

电气工作票与操作票管理制度

电气工作票与操作票管理制度 HHCPTJ—YW—04—10 1 主题内容与适用范围 1.1 为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,牢固树立中电投集团公司安全思想理念,加强运行管理和设备管理,规范设备检修程序,确保设备正常运行,杜绝各种误操作,保护人身和设备安全,特制订本制度。 1.2 本制度适用于淮沪煤电有限公司田集发电厂电气工作票与操作票的管理。 2 电气工作票安全管理 2.1在电气设备上进行工作应执行工作票制度,电气工作票标准按照《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)规定执行。 2.2 电气工作票分为第一种工作票和第二种工作票。 2.3 填用第一种工作票的工作为: 2.3.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者; 2.3.2 二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者; 2.3.3 高压电力电缆需停电的工作; 2.3.4 其他工作需要将高压设备停电或要做安全措施者。 2.4 填用第二种工作票的工作为: 2.4.1 带电作业和在带电设备外壳上的工作; 2.4.2 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作; 2.4.3 二次系统和照明等回路上工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者; 2.4.4 转动中的发电机励磁回路、高压电动机转子电阻回路上的工作; 2.4.5 非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。 2.5.6 高压电力电缆不需停电的工作。 2.5 维护检修单位在发电厂进行设备维护检修工作时,检修单位工作

负责人按规定填写工作票,由发电厂生产技术部负责签发(或发电厂授权检修单位签发,具体名单发电厂另行公布),运行部门许可,并对执行安全措施的正确性负责。检修单位对工作票所列工作负责人及工作班成员是否适当和足够精神状态是否良好负责,检修单位在工作过程中,对工作范围内设备的安全措施保持正确性负责。 2.6 其他检修单位直接承包发电厂工作,需要停用设备或应做安全措施时,也应执行本制度,其工作票由生产技术部签发,运行部门许可。 2.7 工作票要用钢笔或中性笔填写一式二份,应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、漏字需要修改,应字迹清楚,仅限修改一处,用一横线划去错字处,并在修改处旁签名。 2.8 工作票中的检修设备名称应统一规范,超过二个设备及以上,并且属同一主设备或系统内的设备,可采用简写形式,即自第二个设备起省略主设备名,但其他名称不能省略。 2.9检修工作内容的填写应简单明确,能反映出检修工作的目的。2.10工作票的一份应保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由工作许可人收执,按值移交。工作许可人应将工作票编号、工作任务、许可和终结时间记入登记簿。 2.11 一个工作负责人只能发给一张工作票,工作票上所列的地点以一个电气连接部分为限。如施工设备属于同一电压,位于同一楼层,同时停、送电且不触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。开工前工作票内的全部安全措施应一次完成。 2.12在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以发给一张第二种工作票。 2.13 一个电气连接部分或一个配电装臵全部停电,则所有不同地点的工作,可以发给一张工作票,并填明主要工作内容。在预定时间内,一部分工作尚未完成,仍需继续工作而不妨碍送电者,在送电前,应按照送电后现场设备带电情况,办理新的工作票,布臵好安全措施后,方可继续工作。当工作内容附有试验工作时,工作票上应盖有“试验工作,内部联系”字样,试验期间安全措施由工作负责人负责。 2.14一般情况下,第一、二种工作票应在工作前一日送交运行人员。临时工作,第二种工作票可在工作开始当天直接交给运行人员。节日

操作票管理制度

操作票管理制度 1目的 规范操作票管理,在操作设备过程中执行严格的程序,从而有效减少和防止误操作的发生,保障人身、发电设备和电网安全,提高设备稳定、经济运行。 2范围适用 2.1 本制度适用于运行操作人员及负责操作票管理、统计的人员。 2.2本制度适用于其它专业中有需要填写和使用操作票的岗位和人员。 3 引用标准及关联子系统 本制度引用国家电网公司《电业安全工作规程》变电部分4 专用术语定义 操作:是指员工为了完成工序,使用一定方法去完成一定目的的行动。 操作票:是对操作人员下达操作任务、布置操作程序及反映操作活动的文字依据。主要内容包括:操作任务、操作内容、操作人员和监护人姓名以及起始和终止时间。 操作票的分类:操作票按照其使用对象的不同分为电气操作票和热机操作票;按照操作的频率和稳定性分为定型操作票和常用操作票。 5执行程序

5.1有关操作票的要求 5.1.1操作票应有固定的格式。 5.1.2 操作票必须事先编号,未经编号的操作票不得使用。 5.1.3如一页操作票不能满足填写一个操作任务的操作项目时,可在第一页操作票下面备注空格中填写“下接XX 页”字样,第二页操作任务栏内填写“上接XX页”字样。 5.1.4操作时间及操作任务应填在第一页操作票上。 5.1.5已执行操作票应在第一页操作票右上方位置加盖“已执行”章。作废操作票应在第一页操作票右上方位置加盖“作废”章,并注明原因。 5.1.6在执行倒闸操作中,如已操作了一项或多项,因故停止操作时,则在已执行项下面、未执行项上面的中间横线右边注明停止操作原因,并盖“已执行”章,按已执行操作票处理。 5.1.7填用操作票时,应在最后一项操作项目下面空格内加盖“以下空白”章,(如操作项目填到最末一行,盖在备注栏内空白处)盖章后不允许增添操作项目。 5.1.8操作票应用钢笔或圆珠笔逐项填写,票面应清楚整洁,不得任意涂改.用计算机开出的操作票应与手写票面统一,对于拉、合、停、送、投、退等关键词和开关、刀闸、设备编号不得涂改,如涂改原票作废。

工作票管理制度

工作票管理制度 第一章总则 第一条为了进一步明确安全工作规程中工作票制度的有关规定,并使之符合现场实际,保证检修人员人身和设备安全,特制订本制度。 第二章职责 第二条工作票签发人职责 (一)工作必要性。 (二)工作是否安全。 (三)工作票上所填安全措施是否正确完备。 (四)所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精 神状态是否良好。 (五)经常到现场检查工作是否安全地进行。 第三条工作负责人(监护人)职责 (一)正确安全地组织工作。 (二)结合实际进行安全思想教育。 (三)监督、监护工作人员遵守本规程。 (四)检查工作票所列安全措施是否正确完备和值班员所 做的安全措施是否符合现场实际条件。 (五)工作前对工作人员交待安全措施、危险点分析及注 意事项。 (六)工作班人员变动是否适合。

第四条工作许可人职责 (一)负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否 符合现场条件。 (二)工作现场布置的安全措施是否完善。 (三)负责检查停电设备有无突然来电的危险。 (四)对工作票中所列容发生疑问,必须向工作票签发人 询问清楚,必要时应要求做详细补充。 第五条值长(值班负责人)负责审查工作的必要性和检修工期是否与批准期限相符以及工作票所列安全措施是否正确完备。 第六条工作班成员负责执行本制度和现场安全措施,互相关心施工安全,并监督本规程和现场安全措施的实施。 第三章工作票种类及适用围 第七条在电气设备上工作应填用工作票或接口头、命令。第八条工作票种类包括光伏电站电气第一种工作票、光伏电站电气第二种工作票、光伏电站电气线路第一种工作票、光伏电站电气线路第二种工作票、动火工作票等。 第九条在生产现场进行检修、改造、试验和安装等工作时,必须严格执行工作票制度。 第十条在电气设备上工作时应填写电气第一种工作票或电气第二种工作票。 第十一条填用光伏电站电气第一种工作票的工作包括:

电气工作票操作票管理制度最终版

电气工作票、操作票管理制度 第一章总则 第一条为了保障《电气安全操作规程》的认真贯彻执行,使操作票和工作票的填写及执行更加标准化、规范化和程序化,特制定本制度,本制度适用于公司所有电气工作票、操作票的管理。 第二条凡在发电厂和变配电所(站)的电气设备上、在电力线路上、6kV电动设备、双电源馈线的电缆线路及电力变压器上工作,都必须严格执行《电气安全操作规程》和本制度。 第三条本制度参照电力行业“电气操作票,工作票执行规定”的条款,结合我公司电气系统的实际情况编制而成。 第二章倒闸操作票制度 第四条倒闸操作票的填写要求 1、编号 操作票各生产单位自行编号,每张操作票一个编号,每个编号由四部分组成,如:RD-2014-05-001,解释为:RD热电厂(各单位代号)-2014年(年代号)-05 五配(配电室代号)-001 第一份(按签发顺序编号)。操作票由各单位统一印刷,生产车间到厂部领取,各车间要建有操作票登记台帐(车间主要是指:热电厂各值及其他单位机电车间或维检车间)。 2、操作开始时间和终了时间 操作开始时间:指一个操作任务首项即将操作的时间。 操作终了时间:指一个操作任务最后一个操作项目已操作完结时间。

从值班员接到调度下达操作命令后填写开始时间,全部操作完毕汇报调度后填写终了时间。 3、电气设备操作状态分类 (1)运行状态:隔离开关(开关手车)和断路器已经合闸,使电源和用电设备连成电路,设备是在运行中。 (2)热备用状态:指某设备(如变压器)由于断路器的拉开已停止运行,但断路器两端的隔离开关仍接通(或开关手车仍在工作位置),设备一经合闸即可运行。 (3)冷备用状态:指某设备所有的隔离开关和断路器均已拉开(或开关手车在试验位置)。 (4)检修状态:指设备所有隔离开关和断路器及控制回路全部拉开(或开关手车本体在开关柜外,二次插头已取下),并悬挂标示牌和装设遮拦及装设好接地线,即设备有人工作,并做好安全措施。 ①开关手车位置 开关手车本体所处的三种位置,即工作位置、试验位置、检修位置(断开位置)。 a工作位置 开关手车本体在开关柜内,一次插件(动、静触头)已插好。 b试验位置 开关手车本体在开关柜内,且开关本体限定在“试验”位置,一次插件(动、静触头)在断开位置。

操作票管理制度(最新版)

操作票管理制度(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0974

操作票管理制度(最新版) 1目的 操作票是电气运行值班人员操作时的书面依据,是防止误操作,保障人身安全的重要措施,为了严格、准确地进行倒闸操作,制定本制度。 2引用标准或参考文件 2.1GB/T1.1-2000标准化工作导则 2.2GB/T15498-1995企业标准体系管理标准和工作标准的构成 和要求 2.3DL/T800-2001电力行业标准编制规则 2.4DL/T600-2001电力标准编写的基本规定 2.5DL408-1991电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)

2.6DL5027-1993电力设备典型消防规程 2.7《安全生产工作规定》 2.8《电网调度管理条例》 3职责 光伏电站是操作票的具体执行部门,负责操作票的实施与管理。 4管理内容与要求 4.1操作票使用范围 4.1.1光伏电站需根据调度下达的任务和要求,自行按《光伏电站现场运行规程》要求填写附表29“操作票”。 4.1.1.1直流系统的操作必须填写操作票。 4.1.1.2设备发生事故,除故障设备单元外其余设备已转入正常运行,对故障设备进行临时检修或恢复后的送电,均须填写操作票。 4.1.1.3两项及以上的操作必须填写操作票,禁止用调度下达的操作命令票代替操作票。 4.1.2下列操作可以不用操作票,但应做好监护和相关记录。 4.1.2.1事故处理。

工作票管理组织规定(工作许可人)

第十三章工作票管理(部分) 1 范围 本标准规定了本公司工作票管理的基本规则。 本标准适用于光大环保能源(苏州)有限公司生活垃圾焚烧厂工作票的管理。 2 规范性引用文件 DL408—1991 电业安全工作规程(发电公司变电所电气部分) 电安生[1994]227号电业安全工作规程(热力和机械部分) 国家电网安监[2005]83号国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电公司电气部分、电力线路部分)(试行) 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1工作票the work ticket 工作票指在生产现场进行检修、处理缺陷、试验或安装等工作时,为了能有效保证人身及设备安全,防止发生事故,而采取的一种保证安全的组织措施。工作票包括:电气一种工作票;电气二种工作票;热力机械工作票;一级明火作业票;二级明火作业票。 3.3工作许可人the work approver 工作许可人由运行值长担任。工作许可人应能够正确执行和检查安全措施。部门批准的工作许可人名单应书面公布,并报公司备案。 3.5热力系统the thermodynamic system 热力系统指汽、水、油、烟、风、压缩空气及输灰出渣系统等发电生产设备系统。

3.6危险源点分析票the dangerous source analyzing list 危险源点分析票在生产现场进行检修、处理缺陷、试验或安装等工作时,为能有效保证人身安全,针对现场的工作条件及环境,认真分析出威胁人身安全及设备安全的危险点,由此制定出预防措施,并填写在“危险源点分析票”上,这是一项保证人身及设备安全措施。 3.7停电联系单the power off ticker 停电联系单指热力设备检修需要值班人员做断开电源安全措施时,因热力检修工作负责人不具备到配电室检查安全措施的条件,将依据停电联系单做为此项安全措施执行的凭证。 3.8送电联系单the power on ticker 送电联系单指热力设备检修完成后,需要值班人员撤消安全措施或恢复送电,将依据送电联系单做为恢复送电己执行的凭证。 3.9一级火票the first class fire ticket 一级火票指在点火油库围墙内及其油系统;110kV变电所主变压器本体和充油电气设备大修时5m以内;电缆夹层、电缆竖井、电缆沟道;各种承压设备;其它火灾危险性大的场所进行明火作业时,开具的明火作业票。 3.10 二级火票the second class fire ticket 二级火票指在汽轮发电机组油系统;变压器本体,充油电气设备的大修以外的使用明火;110kV变电站、各类仓库;主控室、通讯机房、计算机房、档案室以及所有重点防火部位进行明火作业时,开具的明火作业票。 4 职责 4.2 工作票许可人的职责

操作票、工作票管理系统规章制度

6.操作票、工作票管理制度 6.1主要内容与适用范围 本标准规定了操作票、工作票的使用、填写要求、检查 6.2操作票使用规定 (1)为保证倒闸操作的正确性,倒闸操作时应填写操作票和在监护人的监护下进行。 (2)倒闸操作应根据运行车间领导的命令(机械操作应根据值长通知),值(班)长组织,受令人复诵无误后;并将操作命令的内容和时间记录在操作记录簿上。 (3)每张操作票只能填写一个操作任务,不得使用事先印好的典型操作票进行操作。 (4)操作票填写以后,操作人和监护人应根据模拟图核对所填写的操作项目,核对无误后分别签名,然后交值(班)长审核签名方可开始操作。 (5)倒闸操作必须由两人执行,操作人和监护人必须是顶岗人员,其中监护人为对设备较为熟悉者担任。 (6)操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真履行监护复诵制并按顺序操作,监护人唱票操作人复诵、打手势,监护人认为正确后方可操作。每操作一项,做一个“√”记号,全部操作完毕后进行复查,盖“已执行”章并及时更改模拟图,装拆接地线应记录

在装拆接地线登记簿内。 (7)已填写好的操作票,在操作过程中因故没有操作的项目应打“×”,由于外界原因而中途停止操作,监护人或操作人应向值(班)长或运行车间发令人汇报终止项目,由值(班)长在该票备注栏注明原因并签名;该票作为已执行的操作票统计。 (8)操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值(班)长报告,弄清楚后再进行操作,不准擅自更改操作票和操作项目,不准随意解除闭锁装置。 (9)操作票由各部门统一编号并顺序使用,已填写的因各种原因而未执行和填写错误的操作票按作废处理作废的操作票应盖上“作废”章,由值(班)长在该票备注栏注明原因并签名。 (10)下列操作可以不用操作票进行,但应在监护下进行操作并记录在操作记录簿上。 ①事故处理; ②断开或合上开关的单一操作; ③断开接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线。 6.3操作票填写要求 (1)操作票应用蓝、黑的钢笔或圆珠笔按统一操作术语、统一格式和设备双重称号(即设备名称和编号)填写,字迹应清楚,不得任意涂改(包括刮、擦、改),错漏字的修改每项不应超过一个字,每页不得超过三个字。修改时在错字上划两道横线,漏字可在填补处上方作“v”记号,然后在相应位置补上正确或遗漏的字,字迹应清楚,

电气操作票、工作票实施细则 (1)

附件1: 电气操作票、工作票实施细则 1 电气倒闸操作 1.1 倒闸操作应根据设备分管权限,分别由值班调度员或值班负责人(值长或电气班长)发布命令,受令人复诵无误后执行。发令人和受令人双方都要录音并作好记录(命令记录簿格式见附录一)。发布命令应准确、清晰、使用规范操作术语(见附录二)和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人使用电话发布命令前,应先和受令人互报单位、姓名,并使用普通话。 1.2 使用微机开票系统必须具备以下条件: 1.2.1 变电站微机防误系统功能达到规定要求,并经过验收后投入正常使用。 1.2.2 微机开票系统内驻一、二次设备操作规则库中的操作规则经本单位的总工程师(或分管生产领导)审批。 1.2.3 微机开票宜采用“图文”开票方式,不得使用只输入操作任务就自动生成操作票的方式。 1.2.4 微机开票系统软件经过测试,并通过专项验收。 1.3 使用微机开票时,运行人员仍应对操作票进行认真审核,并对其正确性负责。典型操作票只能用于培训不得直接用于操作。 1.4 根据同一个操作命令,且为了相同的操作目的而进行的一系列相互关联并依次进行的操作过程称为一个操作任务(操作票格式见附录三,举例见附录四)。根据一个操作命令所进行的倒换母线和倒换变压器等的操作,对几条线路依次进行的停、送电的操作,以及一台机组检修,有关厂用电部分的停、送电操作,均可采用一张操作票。为了同一个操作目的,但根据调度命令中间必须进行间断的操作,应在操作票中注明“以下操作应在接到调度正式命令后再进行”(即“待令”)或分别填用操作票。对某些专一性的操 3

作如开、停发电机、调相机等应单独填写操作票。 1.5 接班后一小时内所进行的复杂操作,操作票可由上一班人员填写和审核,并分别在备注栏内签名,负责向下一班做好交班。接班值班人员在执行操作任务前,操作人、监护人、值班负责人均应对操作票进行审核和签名,并对操作票的正确性负全部责任。 1.6 在执行一个操作任务中,由于某种原因而中途停止操作,值班负责人应向发令人汇报操作终止项目。在备注栏内作简要说明,并签名。该操作票作为已执行的操作票统计。 1.7 无人值守变电站操作刀闸前,应检查相应断路器确已断开,并把控制方式转换开关切换在“就地控制”位置上(没有转换开关的应取下断路器控制电源熔丝)后方可操作(防止在操作刀闸时,远方合开关)。“控制方式”转换开关的操作应作为操作项目写入操作票。 1.8 对无法直接观察到明显断开点的组合电器,检查开关、刀闸是否已断开时,除查看装在组合电器控制柜上的位置显示器外,还应查看组合电器就地装设的机械位置指示器,若有指示器外伸连杆的,还要看拐臂位置是否到位,若不一致应查明原因。 2 电气操作票的填写 2.1 操作票应统一格式(见附录三),并事先统一编号(或微机自动编号),采用A4纸单面印制;标题字体用宋体2号字,其他字体用仿宋小4号字;页边距为上下左各25mm,右20mm。 2.2 填写操作票要求操作术语规范,字迹清楚,不得任意涂改(包括刮、擦、改),个别错、漏字修改时,应在错字上划两道横线,漏字可在填补处上、下方作“∧”或“∨”记号,然后在相应位置补上正确或遗漏的字,字迹应清楚,并在错、漏处盖上值班负责人扁形红色印章,以示负责。错、漏字修改每项不应超过一个字(连续数码按一个字计),每页不得超过三个字,但操作顺序号和操作打“√”记号等不得作为个别错、漏字进行修改。设备 4

工作票管理规定

工作票管理规定 更新日期:2013-01-14 作者:本站来源:燃气安全网点击量:16167次华能山东发电有限公司 工作票管理规定 为规范华能山东发电有限公司(以下简称“公司”)管理各电厂(以下简称“各电厂”)工作票的管理,严格执行华能集团公司《电业安全工作规程》,防止人身事故的发生,根据公司的实际情况,特制定本规定,要求各电厂认真贯彻执行。 第一章总则 第一条本规定根据中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力和机械部分、电气部分)、《安全生产工作规定》及原电力部颁发的《电力工业技术管理法规》有关规定,同时参照有关网、省电力公司调度规程及同行业的实践经验并结合本公司的具体情况制定。 第二条安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则,充分发动群众,依靠群众,充分发挥安全保证体系和安全监督体系的作用,贯彻执行本规定。 第三条本规定适用于公司管理各电厂。各级管理人员、生产技术人员、运行人员、检修人员以及本规定涉及到的有关人员均必须认真学习本规定,并严格贯彻执行。 第四条各电厂必须根据本规定,结合电厂实际情况,制定本单位的工作票管理制度实施细则,但要求不得低于中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力和机械部分、电气部分)及本规定的有关规定。 第二章工作票管理一般规定 第五条工作票的分类 1. 凡在生产厂区作业,进行与运行设备或运行系统有关的消缺(维护)、检修、安装(土建)工作,必须实行工作票制度,工作票分为内部使用、外包使用和工作票附件三类。 2.内部使用包括电气工作票、热力机械工作票、热控工作票(根据各厂的情况可合并到热力机械工作票)、生产区域工作联系单和事故紧急抢修单五种。 3.外包使用包括外包电气工作票、外包热力机械工作票、生产区域外包工作联系单三种。 4.工作票附件包括动火作业措施票(或动火工作票)、特殊作业措施票和继热作业措施票三种。 5.工作票的名称: ××电厂电气工作票; ××电厂热力机械工作票; ××电厂热控工作票(根据情况可合并到热力机械工作票); ××电厂生产区域工作联系单; ××电厂事故紧急抢修单; ××电厂外包电气工作票;

工作票和操作票管理制度(汇编)

工作票和操作票管理制度 第一章总则 第一条为贯彻电力生产“安全第一、预防为主、综合治理”的方针.规范工作票、操作票管理.按照中华人民共和国国家标准《电力生产安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》的有关条款要求.杜绝无票作业.防止发生误操作及人身设备事故.同时为规范安全管理.实现安全管理的规范化、现代化及标准化.特制定本制度。 第二条本制度适用于工作票和操作票管理。 第二章管理职责 第三条生产技术部是工作票、操作票的管理部门.负责制定、完善公司工作票、操作票制度及组织日常检查工作.负责对工作票、操作票管理制度的执行情况进行监督、检查、考核。 第四条安全与环境保护监察部是工作票、操作票的安全管理监督部门.负责工作票、操作票安全管理日常监督、检查.安全事件责任查处、考核与责任追究。 第五条动力分厂根据本制度编写工作票和操作票实施细则.并负责本单位工作票、操作票的统筹管理.对工作票、操作票所列人员负管理责任 第六条工作票、操作票所列人员的安全责任 (一)工作票 1.工作票签发人的安全责任 确认工作的必要性和安全性;工作票上所填写的安全措施是否正确和完善;所派工作负责人和工作班人员是否合适和足够.精神状态是否优良。(建议按照GB 26860-2011编写) 2.工作负责人(监护人)的安全责任

正确和安全地组织工作;确认工作票所列安全措施正确、完备、符合现场实际条件.必要时予以补充;工作前向工作班全体成员告知危险点.督促、监护工作班成员执行现场安全措施和技术措施。 3.工作许可人的安全责任 确认工作票所列安全措施正确完备.符合现场条件;确认工作现场布置的安全措施完善.确认检修设备无突然来电的危险;对工作票所列内容有疑问.应向工作票签发人询问清撤.必要时应要求补充。 4.专责监护人的安全责任 明确被监护人和监护范围;工作前对被监护人员交待安全措施.告知危险点和安全注意事项;监督被监护人执行本标准和现场安全措施.及时纠正不安全行为。 5.工作班成员的安全责任 熟悉工作内容、工作流程、掌握安全措施.明确工作中的危险点.并履行确认手续;遵守安全规章制度.技术规程和劳动纪律.执行安全规程和实施现场安全措施;正确使用安全工器具和劳动保护用品。 (二)操作票 1.操作人的安全责任:正确地填写操作票.操作中负责复诵票.操作 过程中对操作行为的正确性负责。 2.监护人的安全责任:审核操作票.对操作程序和操作票的正确性负责;操作中负责唱票.操作过程中对操作行为的正确性负责。 3.值班负责人”的安全责任:再次审核操作票.对其正确性和必要性及运行方式是否合理负责;对操作人、监护人能否胜任操作任务负责.监督操作人、监护人认真执行操作票制度。大型操作亲自监护。 第七条已执行工作票、操作票由动力分厂统一保存.至少保存6个月。 第三章工作内容与要求

工作票管理制度范本

内部管理制度系列工作票制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-53704 工作票制度 Work ticket system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 (1)在生产现场进行检修、试验或安装工作时,为了能保证有安全的工作条件和设备的安全运行,防止发生事故,发电厂各分场及多经总公司所属各单位必须严格执行工作票制度。 (2)工作票签发人应由分场主任、副主任,多经各分公司经理、副经理及各工程处主任、副主任签发或由各分场主任、多经总公司经理提出的各专业工程师,检修班组(厂、队)班长、技术员签发本专业、本班组(厂、队)所管辖设备系统的工作票。 (3)工作许可人应由各分场运行主任、工程师、运行值长和各专业运行正副班长担任。 (4)工作票签发人、工作许可人必须经厂安监处安全培训考试合格,总工程师批准后的文件形式书面公布人员名单

报厂部备案,各分场、多经总公司、值长等有关部门发给副本备查。 (5)工作票签发人必须具备的条件: 1)熟悉设备系统及设备性能。 2)熟悉安全工作规程、检修规程、运行规程的有关部分。 3)掌握人员安全技术条件。 4)了解检修工艺。 (6)工作票签发人应对下列事项负责: 1)工作是否必要和可能。 2)工作票上所填写的安全措施是否正确和完善。 3)经常到现场检查工作是否安全地进行。 (7)工作许可人必须具备的条件: 1)正确地将生产设备、系统投入(停止)运行或投入(退出)备用。(系统指为:汽、气、水、油、烟、风、冲灰放灰等)。 2)正确确定运行方式和操作、调整、保障人身、设备的安全和经济运行。 3)严格审批工作票中所采取的安全措施内容及运行补充内容。

操作票管理规定

操作票管理规定

运行操作及操作票管理制度 总则 为了保证运行操作的正确可靠,防止误操作事故发生、保障人身和设备安全,特制定本制度,各级运行人员必须遵 下列运行人员必须经考试合格,其职责如下: .1 操作人是操作的具体执行者,须填写操作票或熟悉操作票,在监护下迅速正确进行操作,并对各项操作的正确性 .2 监护人应审阅操作票,并严肃认真地命令操作人进行操作,对所担任监护的各项操作正确性与操作人负同样责任.3 审核人对所审核的操作票的正确性负主要责任。 .4 发令人对所发命令的正确性及必要性负全部责任,并对操作主要次序的正确性负责。 运行操作现场管理要求 现场就地与设备相符的主要系统图和模拟图。 现场设备应有正确的命名与编号;介质流向、电气相色等应清楚。 有正确的操作票或标准操作卡。 有合格的操作用具,安全工具和设施条件。 现场有具备监护权且对设备熟悉的监护人。使用统一的操作术语,并使用普通话。 凡遇重大操作,专业技术人员必须到场指导。 电气一次设备应有可靠的电气防误装置。所有投运的防误装置未经值长同意不得退出或解除。进行解锁操作时须值护。 运行操作要求 使用统一、确切的调度术语。 正确执行规定的操作程序。 任何操作必须严格执行电气和热力安规的规定。 对规定要有监护的操作项目,运行人员必须在监护下进行操作。 非电气专业工作需要的电动机停、送电操作,按《设备停、送电管理制度》执行。 在操作过程中,若发生异常情况或疑问时,监护人应立即制止操作,并汇报发令人听候处理。 在操作过程中,如遇事故情况,为迅速消除故障,尽快恢复机组正常运行,可按事故处理有关规定执行。 正常操作应严格执行下列程序 电气倒闸操作应严格遵守如下步骤: .1 接受操作任务,弄清操作目的。由值长向班长发令,班长向监护人、操作人发布任务,应讲清操作目的和被操作(设备名称及编号要同时讲明),发布任务经操作人复诵无误后和监护人一起接受任务。做好危险点分析和预控。.2 核对系统图,正确写票:每张操作票(或典型操作票)只能写一个操作任务,写时应查对模拟图或系统结线图(清设备)彻底弄清任务意图。操作票字迹应端正,涂改或写错时应注明作废。重新写票(典票可用经审批的典票代.3 逐级审核,签名批准。由监护人、班长或值长逐级分别审核签字批准,在审核中如发现错误应盖“作废”章,废新写票。 .4 核对实物,做好安全措施。监护人和操作人在接到值长或班长正式操作命令后,一起至被操作设备前核对名称、状态。如:信号指示表计的指示、继电器及连锁装置等状况,核实中如发现不正常应立即报告值长或班长,如一切监护下做好操作所需的安全措施,如电气操作所戴绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘棒等。 .5 唱票预演,逐项操作。由监护人员按操作顺序高声唱票(操作人应同时看好操作票唱票内容)操作人复诵而并用部件作假动作预演手势、监护人认为无误后发布允许操作的口令:“对,执行”然后操作人执行操作,每一项执行在操作票该项目前逐一“√”记号,监护人在勾票后方可唱读下一项目。

工作票实施细则(最新)

吉林热电厂工作票实施细则 根据《电业安全工作规程》及《国电集团公司发电企业工作票管理制度》,结合我厂实际情况制订本细则,适用于国电吉林热电厂微机办票使用与管理,自公布之日起实施,原省公司《热力机械工作票及电气工作票实施细则》停止执行。如有与上级有关规定及国家法律、法规等有不符之处以上级有关规定及国家法律、法规等为准,在执行过程中发现矛盾、不具操作性等及时与安监部沟通,以利于安全生产。此规定中我厂只对细化附加部分具有解释权。 第一章总则 第一条为加强检修工作票的标准化、规范化管理,确保安全生产,在执行国家行业标准《电业安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》的基础上,特制定本制度(以下简称制度)。 第二条本制度规定了(热力)机械工作票、电气工作票、热控工作票、动火工作票的内容、填写、使用和管理等要求。 第三条本制度适用于中国国电集团公司直属、全资、控股发电企业。 备注:《电业安全工作规程》有关工作票的规定,在本细则中没有引用部分仍然适用于有关工作票、工作票签发人、工作负责人、工作许可人,要求上述人员认真学习《电业安全工作规程》,掌握有关内容。工作票签发人应谨慎批准工作负责人变更,避免由于交待不清影响安全生产。工作负责人认真履行自己的职责,有义务保证工作组成员遵章守纪。 第二章职责 第四条企业安全第一责任人负责贯彻落实《中国国电集团公司发电企业工作票管理制度》。 第五条各企业安监部门对本企业工作票的执行情况进行监督和考核。 第六条工作票签发人职责 (一)工作必要性。 (二)工作是否安全。 (三)工作票上所填安全措施是否正确完备。 (四)所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好。 (五)经常到现场检查工作是否安全地进行。

动火工作票管理制度

企业标准动火工作票管理制度 2016-1-29 发布2016-2-1实施

目次 前言 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 职责 5 管理内容与方法 6 报告与记录 7 检查与考核 附录A(规范性附录)一级动火工作票附录B(规范性附录)二级动火工作票

前言 为落实“管生产必须管安全”的原则,规范某公司动火作业管理工作,确保公司消防安全,特制订本制度。 本制度的附录A、B、C、D、G、H、I 是标准的规范性附录,附录E、F是标准的资料性附录。 本制度由某公司标准化委员会提出并归口。 本制度由某公司标准化办公室组织起草。 本制度的主要起草人: 本制度的审核人: 本制度的审定人: 本制度的批准人: 本制度由某公司标准化委员会负责解释。

动火工作票管理制度 范围 本制度规定了某公司动火工作票管理内容、要求及程序。 本制度适用于某公司各部门及相关方。 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 中华人民共和国主席令(第六号)中华人民共和国消防法 中华人民共和国公安部令第61号机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定 GB 26164.1-2010 电业安全工作规程(第1部分:热力和机械部分) GB 26860-2011 电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分) DL 5027-2015 电力设备典型消防规程 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 动火作业 是能直接或间接产生明火的作业,应包括熔化焊接、压力焊、钎焊、切割、喷枪、喷灯、钻孔、打磨、锤击、破碎和切削等作业。 职责 综合部 负责组织动火工作管理制度编制、修订。 负责公司动火工作票签发人培训考试。 负责一级动火工作票消防安全措施的审核。 EHS部 参与动火工作票管理制度的编制。 负责一级动火工作票消防安全措施的审核,监督现场消防安全措施的落实。 负责动火工作票收集统计分析。 负责审查动火工作票相关人员资质。 发电部 参与动火工作票管理制度的编制。 负责动火工作票的许可工作。 负责测定可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度。 负责对动火工作许可人的培训、考核工作。 负责动火工作票审核及月度合格率统计并报送EHS部。 技术支持部 参与动火工作票管理制度的编制。 负责动火工作票的签发,落实消防安全措施。 负责对部门及相关方工作负责人的培训、考核及部门工作票签发人申报。 负责部门动火工作票管理工作。

工作票和操作票管理制度通用范本

内部编号:AN-QP-HT530 版本/ 修改状态:01 / 00 In A Group Or Social Organization, It Is Necessary T o Abide By The Rules Or Rules Of Action And Require Its Members To Abide By Them. Different Industries Have Their Own Specific Rules Of Action, So As To Achieve The Expected Goals According T o The Plan And Requirements. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 工作票和操作票管理制度通用范本

工作票和操作票管理制度通用范本 使用指引:本管理制度文件可用于团体或社会组织中,需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守,不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则,目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 1 工作票的管理 1.1通则 1.1.1 工作票的分类 工作票分为电气工作票和热力机械工作票,如属外包工程,则应分为外包工程电气工作票和外包工程热力机械工作票。 1.1.2 工作票的填用范围 a)凡在电气设备上工作,必须填用电气工作票(格式见附件一); b)严禁采取口头联系的方式在生产区域进行工作; c)凡在生产设备或系统上进行检修工作涉

相关文档
相关文档 最新文档