文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下室外墙防水保护层三种做法优缺点比较_刘兰凤

地下室外墙防水保护层三种做法优缺点比较_刘兰凤

地下室外墙防水保护层三种做法优缺点比较_刘兰凤

-地下室负二层外墙防水120厚砖墙体保护层施工方案

地下室负二层外墙防水120厚砖墙体保护层施工方案 一、编制依据 1.《泗阳银河时代广场基础施工图》 2.《建筑安全检查标准》(JGJ59) 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4.《银河时代广场工程施工组织设计》 5. 设计变更文件 二、工程概况 本工程地下室外墙采用SBS高聚物卷材防水,防水保护层负二层设计采用120厚M10砖墙体。 三、防水保护层墙体施工方法 3.1 技术准备 1.熟悉设计图纸和现场情况,了解设计意图,根据现场施工进度组织施工。 2.砌筑砂浆经实验室试验已确定。 3.确认防水已经验收合格,符合隐蔽要求。 4.施工工艺已制定,按照相关规范和技术标准组织施工。 5.本工程保护层墙体砌筑时,墙体和防水层之间要留有20MM左右的缝隙,随砌随用砂浆灌实,达到保护的目的。 6.因此墙体砌筑高度较高,在墙高中部设一道240高的钢筋砖圈梁。3.2 主要材料 1.水泥:采用P.O 32.5(或42.5)水泥,应具有出厂合格证

和检测报告,质量保证资料完整。 2.黄砂:采用中砂,含泥量<3%,质量符合相关规范要求。3.砖:采用MU10页岩砖或煤矸石砖,规格240×115×53。 4.砂浆:M10水泥砂浆,配合比由检测部门试验确定。 5.钢筋:直径?10,二级钢。质量保证资料齐全。 3.3 主要机械及工具 搅拌机、铁锹,钢卷尺、水准仪、经纬仪、白线、照明灯具、铁抹子,瓦刀、线坨、水平尺、吊料斗,小木桩,抽水泵,开关箱,皮数杆等。 3.4 作业条件 1.前道工序已检验合格,具备进入下道工序的条件。 2.排水设备已具备,确保排水及时。 3.夜间施工有足够的照明,安全围护措施已到位,安全标志已设立。4.砌墙的前一天,应洒水湿润砖块(水浸入砖块四周1.5mm为宜),保证砌体粘结牢固。 3.5 施工工艺流程 测量、定位放线立皮数杆砖保护墙砌筑、20MM缝隙随砌随灌注保湿养护验收 3.6 120厚M10砖砌体主要施工方法 1.测量定位放线: 根据地下室外墙体位置线、测量控制点,进行保护层墙体定位放线,同时测量抄平,安置皮数杆;放线时注意墙体和防水层之间要留

地下室外墙防水工程技术交底

地下室外墙防水工程技术交底 编号: 交底内容: 一、编制依据 1.1、《地下工程防水技术规范》 GB50108-2008 1.2、《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2002 防侧墙防水做法图 高层地下室外墙防水做法:A:回填土、B:砖砌体保护层、C:4mm厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎I型)、D:自防水钢筋混凝土外墙。(原外墙对拉螺栓孔要用水泥砂浆填实,打磨平整。) 二、主楼及地库4mm厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎I型)施工(人防地下室细部做法同主楼) 1、施工条件 1.1、材料准备: 1.1.1、防水主材:4mm厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎I型) 1.1.2、防水辅材:基层处理剂、沥青基密封膏、附加层卷材、镀锌收口压条

及固定螺钉 1.2、施工机具准备: 包括清理基层用工具,卷材铺贴用施工机具和辅助加热专用机具,必须配备的机具。 1.3.1、基层坚实、平整、干燥、干净; 1.3.2、穿出基层的构件须安装完毕后方可进行防水施工; 1.3.3、底板砼垫层应无明水,基层应干燥、干净;侧墙及顶板基层应干燥、 干净。 2、施工工艺及施工细部节点处理 地下全外包防水工程采用外防外贴法,根据现场施工,可先作立面,后作 水平面,两面交角处交叉进行;垂直立面交角时,先作转角后作平面。 2.1、自粘卷材地下防水施工工艺 2.1.1、施工工艺流程: 施工准备—→基层处理—→涂刷专用基层处理剂—→细部附加层粘贴—→ 弹基准线—→大面自粘卷材铺贴—→卷材收头固定—→用卷材密封膏封闭—→ 质检 2.1.2、操作要点及技术要求: 2.1.2.1、基层处理:基层应坚实、干燥、平整、无灰尘、无油污,凹凸不

地下室外墙防水保护层

地下室外墙防水保护层 地下室外墙防水保护层基本种类: 1、砌体保护墙,效果最好,但要注意墙体要砌在结构底板的挑出端,以防地基沉降造成保护墙与防水层之间的相对滑移。 2、聚苯乙烯泡沫塑料板(普通或挤塑板),施工时注意回填土要分层夯实,严禁石块冲击破坏泡沫板。 3、水泥砂浆保护层,防水材料上很难进行砂浆抹面,在高度较低时可以选用。 4、其他如木板、聚乙烯泡沫卷材等也可以用。 地下室外墙防水保护层构造做法: 1、浇筑混凝土 地下室外墙模板必须采用一次性止水螺杆紧固。 地下室外墙按要求留置施工缝、后浇带。施工缝或后浇带处须用钢板网临时封堵,并按规定设置止水带。 模板留出清扫口,合模前对墙体内垃圾及时清理。 严控混凝土的坍落度,混凝土的供应要及时,不得出现施工冷缝。 拆模后应注意覆盖、及时养护。外墙拆模时间不宜过早(应带模7d),养护时间不少于14 天。 养护结束后,及时割除一次性止水螺杆,并用聚合物水泥砂浆将螺杆端头封闭。 2、对拉螺杆处理

按后续”一次性止水螺杆节点处理”执行。 3、缺陷修补 防水层施工前应对混凝土外墙缺陷认真修补,确保基层满足防水层施工要求。 对一般缺陷和裂缝宽度小于0.2mm 的混凝土表面裂缝、气孔和一般缺陷,先用混凝土修补胶填充补平,待干燥后打磨平整。 当裂缝宽度超过0.2mm 时,可在混凝土表面开槽埋管,采用压力灌浆的方法对混凝土裂缝进行修补。压力灌浆应由专业公司施工,同时在施工前项目部应组织相关单位对专项施工方案进行审查。 4、防水附加层 防水附加施工前,应对外墙基层打磨平整,对缺陷修补完成,螺杆凹槽已处理平整。 在外墙施工缝、后浇带、底板与外墙转接处、螺杆等位置按要求施工防水附加层。 5、防水层 防水附加层验收合格后,施工不小于2mm 厚聚氨酯防水涂膜,或不小于4mm 厚卷材防水层。 6、防水保护层 施工30 厚聚苯板防水保护层。 当地下室水位较高,同时验收允许时,可采用砌120 厚的非粘土砖墙做防水保护层。

地下室外墙防水工程

地下室外墙防水工程 交底内容: 1、本工程地下室外墙防水采用三元乙丙共混(非硫化型)橡胶防水 卷材,外防外贴,防水卷材施工前须做以下处理: a、必须平整牢固。用2米直尺检查,基面与直尺间的最大空隙不 应超过5mm,且每米长度内不得多于一处,空隙处只允许平缓 变化; b、阴阳角处应做成圆弧。对三元乙丙防水卷材,圆弧半径应大于 20mm; c、基层表面应清洁干燥。施工前应将基层表面的砂子等杂物清扫 干净,基层含水率应小于8%。 2、施工前应准备以下工具:扫帚、剪刀、壁纸刀、油灰刀、桶、滚 刷、板刷、压辊、粉笔、托布、卷尺等。 3、卷材应以同品牌、同规格的5000m2片材为一批,随机抽取3卷进 行规格尺寸和外观质量检验;在上述检验合格的样品中再随机抽取足够的试样,进行物理性能检验。 施工现场严禁明火出现,地下室施工时应注意通风。注意成品的保护,卷材要同一方向堆放,不超过五层。胶粘剂的保质期为6月,超过保质期经试验合格后方可使用。防水卷材和胶粘剂宜放在阴凉干燥处,避免与其它化学物质接触。胶粘剂属易燃品,须远离火源。 4、卷材施工采用冷粘法,全部满粘,施工时应符合下列规定: a、粘贴卷材时基层表面应用与卷材相应的底层涂料涂满铺匀。

涂刷应均匀,不露底、不堆积。 b、根据胶粘剂的性能,应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的时间。 一般均匀涂刷后晾置8至12小时。(胶粘剂在使用前,要将 胶桶翻滚数次,使胶液浓度均匀一致)。 c、卷材铺贴前应对阴阳角做附加增强层处理,附加增强层的宽 度不得小于50cm,铺贴应从防水层最低标高处向上施工。 d、铺贴卷材前应在基层上弹出基准线,或在已铺好的卷材边量 取规定的搭接宽度,弹出标线,然后展开,用拖布擦去卷材 表面隔离粉,再按铺贴位置剪裁试铺。沿卷材的长边方向对 折,在翻开的半幅卷材上均匀涂刷胶粘剂,晾至胶液不粘手, 但能印出指纹时立即铺贴,用力滚压,同时排出空气。卷材 铺贴时要自然松弛,严禁用力拉伸卷材。另半幅卷材亦按上 述方法铺贴。 e、铺贴的卷材应平整顺直,搭接尺寸(纵横向均10cm)准确, 不得扭曲。 f、卷材铺好压粘后,应将搭接部位的结合面清除干净,并应采 用与卷材配套的接缝专用胶粘剂,在接缝粘合面上涂刷均 匀,不露底、不堆积。根据专用胶的性能,应控制胶粘剂涂 刷与粘合间隔时间,并排除接缝间的空气,辊压粘结牢固。 g、接缝口应用密封材料封严,其宽度不应小于10mm。 5、三元乙丙橡胶防水卷材施工部位为:底板顶面下30cm到室外地坪 上15cm之间的地下室外墙。

地下室外墙保护及排水施工方案

地下室外墙保护及排水施工方案 发布时间:2013-04-18 10:04 丨标签:地下室外墙施工排水板 一、概述 地下防水层极容易遭受破坏,尤其是当回填土时,或是临近建筑结构的下限或移动,均易导致防水层破裂,以致墙壁渗水及潮湿。防水排水板可保护防水层,在回填土时避免上层土壤沉降以及树根移动,分散隔层表面的载重点,并预防任何外力之拉裂。由于地下室外墙并不会直接与泥土接触,因此潮气不易渗透,垂直铺设时防水排水板之凸状体背向地下室外墙,上面覆以滤水层,从而将地下室外墙渗入水迅速排出,保持外墙免遭渗水破坏。HDPE防水排水板形成地下室外墙与回填土之间的排水层,可将任何渗水导出,确保地下室干爽。 HDPE防水排水板可以铺设于地下室外墙及平面,使用防水排水板可以达到三大功能:可靠的排水渠道、可靠的防水保护层、可靠的地下室隔离层,地下水中的颗粒、杂质,被面层的疏水布过滤,可保障内层的排水功能畅通无阻。 二、地下室外墙排水保护板施工 地下室外墙排水保护板示意图

排水板外墙保护施工 三、施工安装说明: a. 若需密封的墙体不高,可横向铺装。对于高墙可纵向铺装。土工布面向土壤安装。如果土壤表面高度未知,则需高出防水层上缘10厘米安装。回填后,比照与土壤表面剪裁排水板,在底板,排水保护板应与排水管连接,排水管周围需用沙石填充。 b. 安装防排水保护板时,将边缘插入已经安装好的排水板边缘之下。揭开粘霸的保护层,将两张排水板粘接起来。 c. 转角处需先沿边缘折叠后使用。将塑料光井直接置于排水板之上。窗口开口稍后进行。光井装好后,沿着下缘裁剪防排水保护板,并在中间做纵向切口。 d. 在转角处安装时,首先沿着边缘折叠。管线的开口可用V字型切口,用大约30×30厘米的补丁板及粘霸固定。 四、安全控制要点: a. 进入施工现场人员应戴好安全帽,施工操作人员穿戴好必要的劳动防护用品。 b. 遇六级以上的大风或下雨时,应暂停作业,雨后应先清扫施工现场,待地面略干不滑时再恢复工作。 C.材料按品种和规格堆放整齐。 D. 主体结构还在施工,时刻防止高空落物伤人。 除非注明,本站所有文章均为原创,互联分享,尊重版权,转载请注明 . 原文链接: https://www.wendangku.net/doc/2a13041242.html,/781.html 版权所有: 排水板-沪望科技

地下室外墙防水保护层施工方案

地下室外墙防水保护层施工方案 编制: 审核: 审批: 二零一七年六月

一、编制依据 所设计蓝图; 根据±0.00以下图纸会审纪要; 根据本工程施工组织设计。 一、设计概况 侧墙防水构造 本工程地下室侧墙采用1.5mm厚热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材(自粘型)+1.2-1.5mmPMC-421聚合物改性水泥基防水涂料,其中自粘型TPO防水卷材拉力可达到800N/50mm、膜断伸长率可达900%。 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材(自粘型)与PMC-421聚合物改性水泥基涂膜防水层直接粘结在一起;PMC-421聚合物改性水泥基防水涂料与混凝土侧墙之间采取刮涂法满粘的方式。 其防水系统构造为: 回填土 保护层 1.5mm厚热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材(自粘型) 1.2-1.5mmPMC-421聚合物改性水泥基防水涂料 钢筋混凝土结构侧墙 防水构造层次见下图:

二、编制依据 1、地下室侧墙防水施工方案; 2、《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008) 3、《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2011) 4、《水泥基渗透结晶型防水涂料》GB18445-2012 三、防水保护层设计要求 本工程地下室外墙防水保护层采用20厚1:3水泥砂浆防水保护层,外铺50厚难然型挤塑聚苯板(XPS)保护墙。 四、材料选择 难然型挤塑聚苯板(XPS):规格为:1800mm×600mm×50mm; 水泥:需用42.5级普通水泥; 砂子:选用细砂,使用前应过筛;

建筑胶:选用108胶。 五、施工工艺及要求 基层检查、清理→抹20厚1:3水泥砂浆→粘贴难然型挤塑聚苯板(XPS)→板缝处理→检查、验收→回填土 1、清理防水层面上残留的杂物,检查防水层有无空鼓、破损、开裂等现象,并及时报告建设、监理单位。 2、在拌好的1:3水泥砂浆中掺入约占水泥重量20%的108建筑胶以增加水泥砂浆的粘结性。 3、施工前,根据地下室整个外墙立面的设计尺寸进行难然型挤塑聚苯板(XPS)排版,以达到节约材料、施工速度的目的。聚苯乙烯泡沫板以长向水平铺贴,保证连续结合,上下两排板须竖向错缝1/2 板长,局部最小错缝不得小于200mm 。难然型挤塑聚苯板(XPS)的粘贴应从细部节点(预埋套管)及阴、阳角部位开始向中间进行。施工时要求在地下室外墙沿全高挂通线控制其顺直度,并要求事先用墨斗弹好底边水平线及100mm 控制线,以确保水平铺贴,在区段内的铺贴由下向上进行。 4、铺贴时在难然型挤塑聚苯板(XPS)上满抹20mm厚1:3水泥砂浆,直接粘贴在防水层上。施工时板缝应挤紧,相邻板应齐平,控制板间缝隙不得大于2mm,板间高差不得大于1.5mm。按照事先排好的尺寸切割难然型挤塑聚苯板(XPS)(用电热丝切割器或裁纸刀),从拐角处垂直错缝连接,要求拐角处沿建筑物全高顺直、完整。

地下室外墙防水施工方案

防水施工方案 编制人: 审批人: 编制单位:衡水永鑫建筑安装工程有限公司

目录 第一节工程概况 (1) 第二节编制依据 (1) 第三节施工措施及要求 (1) 第四节职业安全健康及环保措施 (8)

第一节工程概况 衡水市尚品林溪住宅工程(11-14#楼及住宅地下车库)位于衡水市人民西路与顺兴街交叉口(人民西路以北顺兴街以西)。 建筑面积:11#楼7555.84m2;12#楼7555.84m2;13#楼7555.84m2;14#楼8846.87m2。结构类型:均为剪力墙结构。住宅地下车库9704.13m2,结构类型:框架结构。 建筑层数:11-13#楼为地下2层,地上11层,14#楼地下2层,地上9层。 本工程抗震烈度为七度,耐火等级为:地下一级、地上一级,使用年限为70年。 第二节编制依据 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 《现行建筑施工规范大全》等国家有关规范、规程。 部、省、市级单位发布的有关建筑施工、质量、安全文件。 本工程施工组织设计。 本工施工程图纸。 第三节施工措施及要求 一、材料要求 防水卷材:4+3mm厚SBS聚酯毡胎改性沥青卷材II型。 基层处理剂:采用再生橡胶改性沥青的汽油溶液为基层处理剂。 接缝密封材料:采用改性沥青密封材料,用于立面防水卷材收头密封及外墙管根等特殊部位的粘结处理。 其他辅助材料:主要是工业汽油,用于粘结剂稀释,机具清洗。 二、作业条件 1、防水基层(基础垫层)检查验收,应达到如下要求(防水基层经监理验收合

格,办理隐检后,方可进行下道工序): 1.1基层坚实、有足够强度,表面清洁干燥,无浮土、砂粒等污物; 1.2基层表面应平整、光滑、无松动,对于残留的砂浆或突起物应以铲刀削平,不允许有凹凸不平及起砂现象,阴阳角抹成圆弧形,圆弧半径为:阳角10mm;阴角50mm。基层表面平整度检查:2m靠尺检查,与靠尺最大空隙≤5mm。 1.3基层应干燥,含水率应小于9%,具体检测方法为(参考):用1m2见方的防水卷材覆盖在基层上3-4小时,揭开卷材后基层表面和卷材覆盖面干燥、无水印则可视基层干燥,可以进行卷材的铺贴。 2、防水卷材合格证、准用证、检验报告、复试报告齐全,材料现场见证取样送检合格。防水施工分包单位资质齐备,现场管理人员和操作人员持证上岗。 3、防水卷材和配套材料均为易燃材料,集中存放,有专人管理,并准备好足够干粉灭火器,严防火灾发生。 4、做好安全防护:基坑边已用钢管做好围护,并通过验收。 5、做好排水措施:已在基坑周圈做好排水沟,防止雨水浸泡基坑。 6、做好照明工作:施工照明工作,配备足够灯具。 三、操作工艺 1、工艺流程: 基层处理→基层处理剂涂刷→附加层施工→第一层SBS防水卷材铺贴→第 二层SBS防水卷材铺贴→卷材收头粘结、接头密封→验收(合格)→其它以下 工序。 2、基层处理: 地下室结构施工完毕并经项目部验收合格后,开始进行地下室外墙防水施工。将外墙上气泡用水泥腻子刮平,同时将墙面粘连的砂浆、突出物、螺杆头 用小铲铲除或用水泥砂浆抹成1:6的缓坡。外墙阴阳角做半径为50mm的圆弧形。使外墙面达到规范规定的防水基层要求(基层要求同底板防水基层部分)。同时拆除临时保护墙,并将卷材甩槎整理好,对于受损的部位必须先行修理。3、基层处理剂涂刷: 采用专用基层处理剂,稀释后在基层表面均匀涂刷一遍。涂刷基层处理剂时,要按一个方向进行,厚薄均匀,不漏底、不堆积。待基层处理剂干燥后(干 燥4小时,手感不粘),即可进行阴阳角附加层施工及墙面卷材的施工。

地下室防水施工专项施工方案

地下室防水工程施工专项方案 第一章工程概况 1.1 基本概况 宁波渔轮厂地块项目位于宁波市江东区,惊驾路以北,滨江大道以东,江东北路以西。工程总建筑面积139091m2,分1#、2#和3#三部分,地下均为2层。1#楼为超高层办公楼,框-筒结构,地上共38层,结构总高度约174m,建筑面积74905 m2;2#和3#为商业裙房,框架结构,地上3~4层,建筑面积25805 m2。地下室总面积约38039m2, 其中地下二层18321m2,地下一层18058m2,地下室夹层1660m2。基础型式为钻孔灌注桩基础。 地下室防水等级为一级。与水土直接接触的地下室底板(室外地面下顶板)、外墙、汽车(自行车)坡道底板(室外地面下顶板)、外墙,水池、水 箱等有防水要求的混凝土结构构件均需采用密实防水混凝土浇筑,地下一层楼 面以下抗渗等级为P8,地下一层楼面以上抗渗等级为P6。 1.2 水文地质概况 场地地下水有松散堆积层孔隙潜水和松散堆积层孔隙承压水两类。松散堆积层孔隙潜水含水层组由全新统海积淤泥质粘性土、粘性土组成,含水性差,渗透性弱。潜水水位主要受大气降水影响,其水位年变幅可达1.0m以上。勘察期间,实测地下水位埋深为0.1~2.0m左右,相当于黄海高程1.58~2.41m之间。 第二章编制依据 1、宁波渔轮厂工程地下室施工图及其总说明 2、《宁波渔轮厂地块岩土工程勘察报告(详勘)》 3、地下工程防水技术规范GB50108-2008

4、地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2002 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 7、建筑施工手册(第四版) 第三章地下室防水施工技术方案 3.1 概述 地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108和地方有关规程和规定。 本工程地下室结构防水以结构自防水为主,结合外防水与附加防水。在施工过程中,应对防水混凝土、外防水层、施工缝和变形缝及特殊部位如预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位防水进行精心施工,确保地下室结构防水施工质量。 防水施工严格按照《地下防水工程质量验收规范》进行。地下室底板及外墙采用抗渗等级P6自防水混凝土,混凝土强度等级C35,结构表面应平整光洁。 外墙四周剪力墙施工时上翻900㎜高,四周在剪力墙中间焊好钢板止水带,并且模板挂板支模螺杆均采用止水螺杆。 3.2 防水混凝土施工 地下室底板混凝土设计为C35自防水混凝土。防水混凝土水泥用量控制在300Kg/m3以下,以减少混凝土的水化热。采用低水化热的水泥,混凝土初凝时间控制不小于4.5h。同时,合理安排浇筑时间和混凝土输送车数量,保证浇筑的连续性,以防止冷缝出现。采取阶梯状分层滚动式的浇筑方法。混凝土浇灌后覆盖塑料薄膜,定时淋水,保持混凝土湿润,养护时间不少于14d。

地下室外墙防水保护层(保温)施工方案

1 工程概况 1.1结构设计 商住楼位于中路,总建筑面积74000㎡,其中地下31000 m2,地上43000 m2 。地下二层,局部地下三层。基地西北高,东南低,利用地形高差自然形成半地下室,作为住户车库及住户会所和物业管理用房。负一层,负二层为会所和配套商业网点、车库、设备用房;负三层为物业管理用房。地下部分层高:地下一层4/3.8m;地下二层4.2/4.8m;地下三层6.1/4.3m。 1.2防水保护层(保温)设计 本工程地下室外墙防水保护层(保温)设计要求:采30厚聚苯乙烯泡沫板为主要材料,用聚醋酸乙烯胶粘合剂点粘。总面积为3250㎡,其中地下室三层1500㎡,地下室二层1750㎡。 2 材料组成 2.1聚苯乙烯泡沫板 规格为1200mm×600mm×30mm,平头式,阻燃型。,表观密度25~32kg/m3 ,尺寸收缩率小于1.5%,吸水率小于1.5%。 材料性能介绍: ·优异的保温隔热性能 具有高热阻、低线形膨胀率的特性。 ·高强度抗压性能 由特有的挤出工艺制造,由独有的闭孔、密孔结构组成。 ·独特的高抗水汽渗透能力 有阻止水侵入、湿气渗透等特点,又有避免材料内部因冷凝而积水、因融冻而涨裂之特长。 ·良好的隔音减噪、防火性能 具有特有的隔音减噪性能和良好的防火特性。 ·质量轻、强度高 安全的闭孔发泡结构形成轻质、均匀的蜂窝结构,具有高硬度特性,不易破损,搬运、安装轻便,切割容易。 ·安全环保 不会发生分解和霉变,不会有有害物质挥发,化学性质稳定。 技术指标介绍: ·压缩强度≧250KPa ·导热系数≦0.03W/(m.k) ·尺寸稳定性≦1.5㎜ ·吸水率≦1.0 ·透湿系数≦3.0ng/(m.s.Pa) ·氧指数≧26 2.2 聚醋酸乙烯胶 厂家已配制好的成型产品,在使用时摇匀。 3 施工要求及条件 3.1经业主、监理、施工单位联合验收的地下室外墙体(可分段进行)防水层及垂直、平整度满足规范要求,办理交接单后即可进行施工。 3.2雨天施工时,须采取有效防雨措施,防止雨水冲刷刚施工完但聚醋酸乙稀胶尚未初凝的墙面,并防止雨水进入作好的防水保护层(保温)内。 3.3施工现场环境温度及防水层表面温度在施工中及施工后24h 内均不得低于5℃。 3.4由于采用高强度聚苯乙烯泡沫板作为外墙防水保护层(保温)材料,满足地下回填土的挤压强度要求。从设计、工程进度、成本等角度考虑,不需要在防水保护层(保温)外面再进行其它防护层。

地下室外墙防水施工方案及方法

地下室外墙防水施工方案及方法 (一)编制依据: 公寓C01-C02楼工程建筑施工图纸 《地下工程防水》(88J6-1) 《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2002)《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97) (二)冬施的气温条件: 本工程外墙防水要在初冬进行,使用材料为三元乙丙丁基防水卷材。采用冷粘法铺贴卷材,施工时间应选在9:00~16:00之间进行,施工温度应在-5度以上,周围用彩条布围护。雨、雪、霜、雾或大气湿度过大及大风天气不易露天作业,施工时要进行环境温度的测定并记录。 (三)主要材料性能特点: 1.5厚三元乙丙丁基防水卷材:有良好的耐候性、耐臭氧及化学介质腐蚀的特性,物理化学性能优异,使用寿命长达50年以上。 404粘合剂:使用前搅拌均匀;冬季施工时,粘合剂若冻结,在使用前加温搅拌均匀。 聚乙烯泡沫塑料板:其柔性好,富有弹性,有优良的耐油、耐溶剂、耐老化性、导热系数低,表面吸水性小,机械物理性能好等特性。 主要技术指标: (四)冷粘法施工的要求: (1)工艺流程:

(2)操作要点: 1、基层处理:先将垫木剔凿,再将穿墙螺栓沿垫木眼根部割平,用水泥砂浆封堵。防水施工要彻底除去墙体表面锈污、油垢、灰尘等,打磨平整,待基层干燥后均匀涂胶,以免影响粘结,影响防水性能。 2、涂布基层处理时应将聚氨酯均匀涂在基层表面上,干燥时间不应少于10h 。 3、附加层处理:阴阳角、管根、水落口等部位先做附加层,用三元乙丙橡胶卷材粘一层处理。 4、铺贴立面采用满粘法。胶粘剂应均匀涂刷在基层或卷材底面,用排笔或毛刷将胶涂刷均匀,涂刷不宜过厚,一般二至三遍,每遍以不粘手为宜。 5、铺贴的卷材应平整顺直粘结牢固,不得有皱褶,搭接尺寸应准确,并应辊压排除卷材下面的空气。 6、排气、压实: 每当铺完一卷卷材后,应立即用滚刷从卷材的一端开始,朝卷材的横向顺序用力滚压一遍,以彻底排除卷材粘结层间的空气。排除空气后用手持压辊滚压粘牢。 7、卷材铺好压粘后,应及时处理搭接部位。并用404胶在接缝合面上涂刷均匀。 8、卷材接头的粘贴:卷材的搭接宽度横向搭接全粘法不小于100mm ,短向搭接不小于150mm ,接缝用401粘合剂进行粘贴,沿接缝边用聚氨酯缝膏封闭。待搭接胶粘剂干燥至仍有粘性但用手指向前压推不动时(避免过干),进行卷材接缝粘合作业,用手一边压合一边排除空气,使搭接部位粘合,不要拉伸卷材或使卷材出现皱折;随后立即用手持钢压辊以正向压力向接缝外边缘辊压,保证粘结牢固,滚压方向应与接缝方向相垂直; 用沾有配套清洗剂的布清理接缝,以接缝为中心线挤涂外密封膏,然后用带有凹槽的专用刮板沿接缝中心线以45o角刮涂压实外密封膏,使之定型。 9、待卷材防水层施工完毕,并经检查验收合格后,及时做上保护结构。即外贴聚乙烯泡沫塑料板:直接在卷材防水层外侧用404胶花粘固定聚乙烯泡沫塑料板,完工后即可回填土。 (五)质量要求

地下室防水构造图集

地下室防水构造图集 (卷材防水、涂料防水)内容介绍 1、疏水构造: 防水层和地下结构施工之前,地下水位需事先降至施工面以下不少于 500mm处,并持续至后浇带施工完毕。软土地基上的结构,低于基础底板的坑槽,其垫层下宜设厚度为300~400mm,以砾石粗砂构成的疏水排水层,各疏水排水层以疏水排水通道连接,并引至降水点;排水通道排水坡度为 0."5%~1%,地下室周边设置排水明渠,渠宽400~500mm,渠宽低于疏水层底不小于300mm。 2、结构自防水: 地下室结构层应选用自防水混凝土。防水混凝土的抗渗等级应小于S8,结构厚度不应小于250,裂缝宽度≤ 0."2控制;钢筋迎水面保护层厚度≥ 50。" 3、刚性防水层: 刚性防水层设计关键控制刚性材料的开裂问题。除通过掺入密实性防水砂浆(如: LB-7氯丁胶乳水泥砂浆、LB-21环氧乳液水泥砂浆)外,还可根据混凝土及水泥砂浆特性,加入各种抗裂、堵漏型外掺料,克服混凝土(或水泥砂浆)开裂以及多孔透气的渗漏根源。例如: 聚丙烯单丝纤维、萘系减水剂、膨胀剂等。 4、涂料防水层:

地下室防水工程不宜选用水乳型防水涂料,宜选用反应固化型涂料。而且,考虑人员长期停留或人员经常活动的要求,应选用无毒无害的防水涂(如: LB-2沥青聚氨酯涂膜橡胶,LB-20SBS单组份防水涂料)。 5、卷材防水层: 卷材防水层总体上比涂料防水层强度高且较耐老化。 但必须考虑卷材多道搭接,收口密封处理。故本设计有专业提出防水卷材的搭接方法。…… 排结合构造图基坑(或桩承台)、疏排水通管道断面图 地下室深基坑抽、排水预埋井构造大样 地下室外防外涂防水构造图 地下室外防外涂防水构造图(I级设防) 地下室外防内贴防水构造图(I级设防) 外防外贴(涂)法地下室顶板与壁板转角位防水构造 外防内贴(涂)法顶板与壁板转角位搭接防水大样

最详细的地下室防水工程施工做法

一、结构自哈皓峰防水砼的施工 1 皓峰防水砼的材料及配比 水泥品种应按设计要求选用,其强度等级不应低于级。粗骨料的自然级配适宜,粒径宜为5~40mm,含泥量不得大于1%。 防水砼的配合比要求:试配要求的抗渗强度比设计值提高;水泥用量不低于300kg/m3,掺有活性掺合料时不少于280kg/m3;砂率宜为35~45%,水灰比不大于;坍落度不宜大于50mm。 2 施工要点 ⑴防水砼工程的模板应平整、拼缝严密不漏浆。一般不宜用螺栓或铁丝贯穿砼墙固定模板,当需用螺栓贯穿砼墙固定模板时,应采取止水措施。如采用工具式螺栓、螺栓中间加焊止水钢板、螺栓两端设垫木等。 ①工具式螺栓做法:用工具式螺栓将防水螺栓固定并拉紧,拆模时,将工具式螺栓拆下,再以嵌缝材料及聚合物水泥砂浆将螺栓凹槽封堵严密。 工具式螺栓做法: ②螺栓加堵头做法: 在结构两边螺栓周围做凹槽,拆模后将螺栓平凹槽底割去,再用膨胀水泥砂浆将凹槽封堵。 地下室墙体采用工具式螺栓: ③预埋套管加焊止水环做法:对拉螺栓外加设套管,套管兼具撑头作用,套管两端设垫木。拆模后将螺栓抽出,套管内以膨胀水泥砂浆封堵密实,垫木留下的凹坑用同样方法封实。 预埋套管支撑示意图:

⑵为防止钢筋的引水作用,迎水面的钢筋保护层不得小于50mm,底板钢筋不得接触砼垫层,不能用铁钉或铅丝将钢筋固定在模板上,严禁用钢筋充当保护层垫块,以防止水沿钢筋渗入。 ⑶防水砼浇筑前无泌水、离析现象,自由倾落高度不大于; ⑷防水砼应采用机械振捣,并保证振捣密实; ⑸连续浇筑砼每500m3应留置1组(6个)抗渗试件,且每项工程不少于2组; ⑹防水砼应自然养护,养护时间不少于14天。 3 防水构造处理 ⑴施工缝:施工缝是防水薄弱部位,施工中应不留或少留。底板砼应连续浇筑,墙体不得留设垂直施工缝。墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与墙体交接处,最低水平施工缝距底板面不少于200mm,距穿墙孔洞边缘不少于300mm。 施工缝的接缝形式: ⑵穿墙管处理 给排水、供暖和电缆管道穿过地下室外墙,应做好防水处理,否则极易沿管根部发生渗水。为保证防水施工和管道的安装方便,管道位置应离开内墙角或凸出部位25cm,管与管之间间距应大于30cm。 直埋式 适于管径<5cm的穿墙管:

地下室外墙JS防水涂料施工工艺

地下室外墙JS防水涂料施工工艺 工程名称: 施工部位:人防地下室外墙 防水施工材料: 主材:东方雨虹环保型JSA-101聚合物水泥防水涂料 检测依据:JC/T894-2001 辅材:缓凝型堵漏王刚性防水砂浆、水泥基渗透结晶型防水涂料施工步骤: 1、基面预处理 2、防水施工 3、施工方法 一、基面预处理 1、基面必须清洁完整稳固,无杂物以免降低或阻碍防水材料与基面的粘结。 2、所有穿墙拉杆必须切除至根部,并用水泥砂浆修补完整。 3、所有穿墙管线必须安装牢固,接缝严密,收头圆滑,不得有任何松动现象。 4、有孔洞、蜂窝、破碎、渗漏等缺陷的基面,须缓凝型堵漏王刚性防水砂浆进行修补。 5、不允许有露筋现象。 6、处理好的基面保持潮湿但不积水

二、地下室防水层施工 1、按基面处理方法处理好基面。 2、用刷子或滚筒进行防水涂料的施工。 3、第一层防水层干后(约2-4小时,具体视施工时温/湿度而定)以相互垂直方向涂刷第二层。 4、根据设计要求,1.5mm厚JS防水涂料。按四层施工法施工:底涂、下层、中层、面涂。防水涂料应涂刷均匀,无积洼。因地下室剪力墙未做抹灰层,表面较为粗糙,防水材料用量相应增加,按北京 东方雨虹公司的JSA-101涂料,理论标准用量为0.84kg/m2/层,厚度为 0.4mm。根据现状,经测试,第一涂、第二涂均为 1.2kg/m2,第三涂为 1.1kg/m2,第四涂为1.0kg/m2。平均每涂材料用量为1.125kg/m2。每平方米JSA-101涂料用量为4.5kg。涂膜总厚度为1.3~1.8mm。 5、完成后的东方雨虹JSA-101柔性防水层,一般养护4-5天。 6、雨虹JSA-101柔性防水完毕后,须做一层保护层。(泡沫板也可,水泥砂浆也可)。 7、施工砂浆保护层时,注意保护好JSA-101柔性防水涂膜,不得破损。 三、节点防水处理 1、钢筋混凝土结构表面裂缝处理: 先用水泥渗透型涂刷1-2遍,再用JSA-101柔性防水涂料涂刷两遍加固。 2、工缝处理:

地下室节点防水工艺做法大全

地下室节点防水工艺做法大全施工缝止水钢板

工艺说明:钢板的凹面应朝向迎水面,转角处止水钢板应做成45°角。止水钢板居中布置。橡胶止水带及钢板橡胶止水带做法同上。 施工缝止水条

工艺说明: 在浇筑混凝土时,在施工缝部位埋植30㎜×10㎜木条,沿墙厚居中留置出宽30 ㎜、深10 ㎜通长凹槽,混凝土接缝前将止水条放入凹槽内,用水泥钉固定。遇水膨胀止水条应具有缓胀性能,7d膨胀率不应大于低膨胀率的60%。 墙体竖向施工缝止水带 柔性穿墙管迎水面防水 工艺说明: 在进行大面积防水卷材铺贴前,应先穿好带有止水环的设备管道(止水环外径比套管内径小4mm),并固定好,设备管道与套管之间的缝隙先填塞沥青麻丝,再填塞聚硫密封膏,将防水卷材收口嵌入设备管道与套管之间的缝隙,再用聚硫密封膏灌实,最后做一层矩形加强层防水卷材。穿墙管与内墙角凹凸部位的距离应大于250mm,管与管的间距应大于300mm。 螺栓孔眼处理

工艺说明: 拆模后将预埋的垫块取出,沿混凝土结构边缘将螺栓割断,对割断处进行涂刷防锈漆处理后,嵌入防水油膏(嵌入2/3),最后用聚合物砂浆将螺栓眼抹平。 卷材防水层封边(1)

工艺说明: 防水收口位置设置在距室外散水下150mm处,浇筑墙体混凝土时应预留凹槽,防水末端先用3㎜×25㎜,金属压条钢钉固定(间距500㎜再用密封膏封闭。) 卷材防水层封边(2)

工艺说明: 防水收口位置设置在距室外散水下150mm处,浇筑墙体混凝土时应预留凹槽,防水卷材施工时,将防水卷材端部压在凹槽中,待室外散水施工完再用密封膏将凹槽及散水与外墙缝隙灌严。 卷材防水层甩槎

地下室外墙防水保护层挤塑板施工措施

地下室外墙防水保护层施工措施 一、工程概述 本工程为西青区大寺新家园佳和华庭(128-B地块)项目,由天津天房瑞诚置业有限公司开发、北京新纪元建筑工程设计有限公司设计、天津市建设工程监理公司监理、天津市房信建筑工程总承包有限公司承建。工程坐落于天津市西青区大寺镇南里八口村东南侧,南至次干路五,北至支路七,东至支路二,西至次干路一。由5栋28层住宅,8栋11层住宅,8栋6层住宅,两栋2层与住宅合建的配套公建、一个地下车库及1栋独立的配套公建。总建筑面积为:122693.09 m2,其中地上总建筑面积为:100048.09 m2,包括住宅:97263.91 m2,配套公建:1096 m2,地下总建筑面积:22645 m2。 分号楼号 地下 建 筑面 积 单栋地上 建筑面积 栋 数 合计 面积 层 数 15#、10#、 17# 03127.523 9382. 56 6 28#、14#03447.132 6894. 26 6 36#、13#、 16# 02113.243 6399. 72 6 411#及公 建1 02877.331 2877. 33 11 512#及公 建2 03721.541 2669. 33 11

本工程基础地下室的外墙防水保护层施工所使用的材料为砌筑120mm厚的页岩砖墙及30mm厚的聚苯板,但大量的砖砌筑施工周期长,人工投入量大。因此,在本工程施工时,结合以往施工经验,及与多位专家探讨学习,拟采用50mm厚挤塑板代替砌筑页岩砖和聚苯板作为防水保护层,特编制本施工措施。 二、工法特点 2.1挤塑板在施工时可以随意割锯,且具有较高的强度、刚度,取代砌砖,方便、快捷、省时、省工,即节省工期,同时又能保证质量和安全。 2.2挤塑板单张面积大且轻便,施工时所需劳动力较少,且尺寸较方正,拼缝严密,可节约大量的劳动力。 三、工艺原理 挤塑板具有良好的可加工性、较高的强度、韧性。在基础结构施

地下室外墙防水施工方案 (2)

地下室外墙及正负零回填部位防水施工方案 1. 工程概况 东大国际中心项目位于沈阳市和平区和平北大街与中山路交汇处,北临启玉巷,南临中山路,西临和平北大街,东临九经街,占地面积8697平方米,总建筑面积为131630平方米,其中地上建筑面积102112平方米,地下建筑面积29518平方米,为一类超高层建筑,总建筑高度190米,其中地上45层,为高级商务办公用房;裙房包括4层裙房和5层天主教堂;地下共4层,为车库,负四层裙房部位为甲类防空地下室,抗力级别6级。 本工程主楼部分为钢管混凝土柱-钢梁-混凝土筒体组成的混合结构,裙房部分为混凝土框架结构。本工程地下防水等级为二级。 外墙-10.650米标高以下部分采用4mm+3mm厚SBS改性沥青防水卷材,其他部分采用4厚SBS改性沥青防水卷材。附加层为4mm厚SBS,长度500mm。 2. 地下室外墙及正负零回填部位防水做法 见下图所示:

3.防水施工 3.1 原材料要求 1.进场材料必须有出厂合格证,省级以上的鉴定报告,有沈阳市材料准用证。 2.材质必须符合国家有关规定。 3.进场材料,必须经复试合格后方可使用。 3.2 主要工具及人员 主要工具有刮刀、裁纸刀、汽油喷灯,防水施工人员需具有改性沥青防水卷材施工资质。 3.3 作业条件 1.±0.00以下外墙模板拆除,外墙止水螺杆割除; 2.止水螺杆处木垫块凿除且用防水砂浆抹平; 3.基层表面应干燥、平整、光滑,均匀一致,平整度要求±5mm。 4.填写好±0.00以下外墙混凝土隐蔽工程记录,并经监理、业主检查验收认可; 5.外墙后浇带围护设施安装完毕; 6.转角处(阴阳角)用砂浆作成小圆角。 3.4 施工工艺流程 3.5 施工操作工艺 外墙卷材防水施工采用热熔法施工。 1.在处理好的基层上,刷氯丁橡胶改性沥青、胶结剂和工业汽油以1:0.5的重量比配置的稀释液作基层处理。基层处理完毕后,必须经过8h达到干燥程度方可进行热熔法施工,以避免失火。

地下室防水详细施工方法

地下室防水详细施工方法 一、结构自哈皓峰防水砼的施工 1 皓峰防水砼的材料及配比 水泥品种应按设计要求选用,其强度等级不应低于32.5级。粗骨料的自然级配适宜,粒径宜为5~40mm,含泥量不得大于1%。 防水砼的配合比要求:试配要求的抗渗强度比设计值提高0.2MPa;水泥用量不低于 300kg/m3,掺有活性掺合料时不少于280kg/m3;砂率宜为35~45%,水灰比不大于0.55;坍落度不宜大于50mm。 工具式螺栓做法: ②螺栓加堵头 做法: 在结构两边螺栓周围做凹槽,拆模后将螺栓平凹槽底割去,再用膨胀水泥砂浆将凹槽封堵。地下室墙体采用工具式螺栓:

③预埋套管加焊止水环做法:对拉螺栓外加设套管,套管兼具撑头作用,套管两端设垫木。拆模后将螺栓抽出,套管内以膨胀水泥砂浆封堵密实,垫木留下的凹坑用同样方法封实。 预埋套管支撑示意图: ⑵为防止钢筋的引水作用,迎水面的钢筋保护层不得小于50mm,底板钢筋不得接触砼垫层,不能用铁钉或铅丝将钢筋固定在模板上,严禁用钢筋充当保护层垫块,以防止水沿钢筋渗入。 ⑶防水砼浇筑前无泌水、离析现象,自由倾落高度不大于1.5m;

⑷防水砼应采用机械振捣,并保证振捣密实; ⑸连续浇筑砼每500m3应留置1组(6个)抗渗试件,且每项工程不少于2组; ⑹防水砼应自然养护,养护时间不少于14天。一、防水保护层设计要求 本工程地下室外墙防水保护层采用20厚1:3水泥砂浆防水保护层,外铺50厚聚苯乙烯泡沫板保护墙。 二、材料选择 聚苯乙烯泡沫板: 规格为:2000mm×1000mm×50mm; 水泥: 需用 42."5级普通水泥; 砂子: 选用细砂,使用前应过筛; 建筑胶: 选用108胶。 三、施工工艺及要求 基层检查、清理→满抹20厚1:3水泥砂浆→粘贴聚苯乙烯泡沫板→板缝处理→检查、验收→回填土 1、清理防水层面上残留的杂物,检查防水层有无空鼓、破损、开裂等现象,并及时报告建设、监理单位。 2、在拌好的1:3水泥砂浆中掺入约占水泥重量20%的108建筑胶以增加水泥砂浆的粘结性。 3、施工前,根据地下室整个外墙立面的设计尺寸进行聚苯乙烯泡沫板排版,以达到节约材料、施工速度的目的。聚苯乙烯泡沫板以长向水平铺贴,保证连续结合,上下两排板须竖向错缝1/2板长,局部最小错缝不得小于

200mm。苯乙烯泡沫板的粘贴应从细部节点(预埋套管)及阴、阳角部位开始向中间进行。施工时要求在地下室外墙沿全高挂通线控制其顺直度,并要求事先用墨斗弹好底边水平线及100mm控制线,以确保水平铺贴,在区段内的铺贴由下向上进行。 4、铺贴时在聚苯乙烯泡沫板上满抹20mm厚1:3水泥砂浆,直接粘贴在防水层上。施工时板缝应挤紧,相邻板应齐平,控制板间缝隙不得大于2mm,板间高差不得大于 1."5mm。按照事先排好的尺寸切割聚苯乙烯泡沫板(用电热丝切割器或裁纸刀),从拐角处垂直错缝连接,要求拐角处沿建筑物全高顺直、完整。 5、聚苯乙烯泡沫板按照上述要求贴墙后,用2m靠尺反复压平,保证其平整度及粘结牢固,板与板间要挤紧,不得有缝。 6、在预埋套管洞口部位的聚苯乙烯泡沫板,不允许用碎板拼凑,需用整幅 1板切割,其切割边缘必须顺直、平整、尺寸方正,其他接缝距洞口四边应大于200mm。 7、聚苯乙烯泡沫板铺贴完成后,报监理单位验收。验收合格后立即进行土方回填,并分层夯实。施工时应随铺贴随填土,保证施工质量。 四、成品保护 1、进场的聚苯乙烯泡沫板必须堆积成方,并做好防火工作。 2、严禁在聚苯乙烯泡沫板上面进行电、气焊作业。 3、外围回填土方时,派专人监督、指挥,采取有效缓冲措施,禁止回填土方直接冲击防水保护层。 4、回填土进行分层夯实处理时,压实机械与外墙防水保护层间采取硬质材料隔离,防止破坏成型后的防水保护层。 2

地下室外墙防水施工方案

防水施工方案编制人: 审批人: 编制单位:衡水永鑫建筑安装工程有限公司

目录 第一节工程概况.............................................................................错误!未指定书签。第二节编制依据.............................................................................错误!未指定书签。第三节施工措施及要求.................................................................错误!未指定书签。第四节职业安全健康及环保措施.................................................错误!未指定书签。

