供暖系统由锅炉、供热管道、散热器三部分组成。

建筑物的耗热量和散热器的确定以及供热管道管径和系统压力损失的计算是一项周密细致和复杂的设计过程。一般由设计部门暖通设计人员承担。但是对于我们咨询行业要为某业主在初建、扩建或可研阶段,对供热设备(散热器、管道、锅炉)的选型,造价作出估算及验算供热管道和锅炉的负荷或在施工中需要作局部变更,或需编制供暖锅炉的耗煤计划,常因缺乏数据而不能进行工作,况且这些零星琐碎的工作也不便给设计部门增添麻烦。

一、建筑物的供热指标(q0)

供热指标是在当地室外采暖计算温度下,每平方米建筑面积维持在设计规定的室内温度下供暖,每平方米所消耗的热量(W/m2)。

在没有设计文件不能详细计算建筑物耗热量,只知道总建筑面积的情况下,可用此指标估算供暖设备,概略地确定系统的投资,q0值详见表-1。

各类型建筑物热指标及采暖系统所需散热器的片数

表-1

序号建筑物类型 qo(W/m2) 1片/m2(热水采暖) 1片/m2(低压蒸气采暖)

1 多层住宅 60 0.65

2 不宜采用

2 单层住宅 95 1.032 0.779

3 办公楼、学校 70 0.761 不宜采用

4 影剧院 10

5 1.141 0.861

5 医院、幼儿园 70 0.761 不宜采用

6 旅馆 65 0.70

7 0.533

7 图书馆 60 0.652 0.492

8 商店 75 0.815 0.615

9 浴室 140 1.522 1.148

10 高级宾馆 145 1.576 1.189

11 大礼堂、体育馆 140 1.522 1.148

12 食堂、餐厅 130 1.413 1.066

说明:1).此表散热器是恒定在64.5℃温差情况下的数量。

2).此表所列散热器片数可根据q0的变更作相应修正。

二、散热器散热量及数量的估算

1. 以四柱640型散热器为准,采暖供回水温度95-70℃

热水采暖时,一片散热器的Q值为:

Q水=K×F×Δt=7.13×0.20×64.5=92(W/片)

式中:K=3.663Δt0.16

K=3.663×(-18)0.16=7.13W/m2·℃

当采用低压蒸汽采暖时:

Q汽= K×F×Δt =7.41×0.20×(100-18)=122(W/片)

式中:K=3.663Δt0.16

K=3.663×(100-18)0.16=7.41W/m2·℃

根据热平衡原理,将建筑物热指标和所需散热器片数列表1(以四柱640型为准)。

2.各种散热器之间的换算

若需将四柱640型散热器改为其它类型的散热器其片数转换可按下式:K1×F1×Δt= K2×F2×Δt 即K1×F1= K2×F2进行换算。

3.房间内散热器数量的调整

1).朝向修正:朝南房间减一片,朝北房间加一片;既面积、窗墙比相同的两个房间,南、北向相差2片。

2).窗墙比修正:有门窗的房间比只有窗无外门面积、朝向均相同的房间多2片。

3).角隅房间(具有两面外墙的房间):按估算数附加100%。

散热器数量经过修正后,可根据适用、经济、美观的要求,选用所需散热器型号,并用互换公式换算所需订购的散热器数量。

4).如要求相对精确,散热器片数的确定,可参见暖通设计手册或其它有关资料。

三、供暖管道的估算

1.供暖管道的布置形式:

供暖管道布置形式多种多样,按干管位置分上供下回、下供下回和中供式,按立管又分双管和单管,单管又有垂直与水平串联之别,蒸汽采暖又有干式与湿式回水之分等等。根据介质流经各环路的路程是否相等,还可分为:

1).异程式:介质流经各环路的路程不相等,近环路阻力小,流量大,其散热器会产生过热,远环路阻力大,流量小,散热器将出现偏冷现象;中环路散热器温度适合,特别是在环路较多的大系统中,这种热的不平衡现象更易发生,且难调节。但异程系统能节约管材,但采暖系统作用半径小。

2).同程式:介质流过各环路的路程大体一致,各环路阻力几乎相等,易于达到水力平衡,因而流量分配也比较均匀,不致象异程系统那样产生热不均匀现象。但同程系统比异程系统多用管材。但调试简单方便,供热安全可靠,建议采用同程采暖系统为最佳选择。

2.采暖管道的估算

1).采暖管道管径的估算是根据允许单位摩擦阻力(热水采暖R=80-120Pa/m;蒸气采暖R=60Pa/m 和不超过管内热媒流动的最大允许流速来确定的(见表-2、表-3、表-4)。管径估算表中Q、W、R、N值为常用估算值,而Qmax、Wmax、Rmax、Nmax值为最大值,适用于距锅炉房近,作用半径小,环路小的采暖系统。

2).利用此表可按管道负担的散热器片数迅速决定管径,也可用于系统局部变更或检验管道是否超负荷。

3).根据低压蒸气管与凝结水管同径热负荷的比较,DN70以下的蒸气管所用的凝结水管比蒸气管<1号;DN70以上的蒸气管所用的凝结水管比蒸气管<2号。

四、供暖系统压力损失的估算

1.公式:

ΣH水=1.1Σ(RL+Z) Pa

ΣH汽=1.1Σ(RL+Z)+2000 Pa

式中:R—单位管长度沿程压力损失,按100Pa/m估算。

1.1—因施工增加阻力和计算误差等因素考虑的系数。

热水采暖系统管径估算表

表-2 DN(mm) Q Qmax R Rmax V Vmax N Nmax

W Pa/m m/s 负担四柱640型散热器片数

15 5814 9302.4 120.48 297.13 0.29 0.46 63 101

20 1.37×104 2.33×104 131.30 367.88 0.37 0.64 146 253

25 2.44×104 4.80×104 116.17 431.98 0.41 0.81 265 518

32 5.23×104 10.47×104 118.39 458.80 0.51 1.01 568 1112

40 8.43×104 20.93×104 146.89 876.83 0.62 1.54 916 2275

50 17.44×104 34.88×104 159.85 625.46 0.77 1.54 1896 3792

65 33.43×104 55.23×104 156.36 420.44 0.89 1..48 3634 6067

80 58.14×104 81.40×104 192.70 401.26 1.11 1.61 6320 9101

100 98.83×104 151.16×104 130.73 302.46 1.09 1.66 10745 16433 125 168.61×104 203.49×104 124.48 180.44 1.22 1.47 18330 22754 150 261.63×104 261.63×104 119.44 119.44 1.33 1.33 30339 30339 说明:此表t=95℃、r=983.248kg/m3、K=0.2mm

低压蒸气采暖系统管径估算表表-3 DN(mm) Q Qmax R Rmax V Vmax N W Pa/m m/s 负担四柱640型散热器片数

15 2500 3500 38 84 5.1 7.6 10

20 5500 8000 40 80 6.2 9 22

25 9500 1.6×104 35 90 6.9 11.2 39

32 2.4×104 3.0×104 47 73 9.6 12 98

40 3.2×104 4.4×104 40 76 9.7 13.4 137

50 6.5×104 8.5×104 43 73 11.8 15.5 270

65 13×104 15×104 46 61 14.4 16.6 539

80 19×104 22×104 39 53 14.8 17.2 784

100 32×104 36×104 37 46 16.4 18.5 1470

125 50×104 55×104 28 33 16.4 18.0 2059

150 70×104 75×104 21 24 15.9 17.1 2941

说明:此表P=200Kpa(绝对压力)、K=0.2mm

低压蒸气采暖干式凝结水管径估算表表-4

15 20 25 32 40 50 70 80 100

横管4652 1.74×104 3.26×104 7.91×104 12.1×104 25×104 50×104 69.78×104

145.38×104

四柱640片数 20 75 140 340 520 1075 2150 3000 6250

立管6978 2.56×104 4.88×104 11.63×104 18.03×104 37.22×104 74.43×104 104.67×104 215.16×104

四柱640片数 30 110 210 500 775 1600 3400 4500 9250

说明:对不利环路起始端管径,考虑空气和锈渣的影响,一般不小于DN25。

2.热水供暖循环泵的估算

1)流量:G=(1.2~1.3)

式中:Δt=tG-tH=95℃-70℃=25℃

c—水的比热。取c=1

1. 2~1.3—储备系数

2)扬程:根据下列公式估算

H=1.1(H1+H2+H3)KPa

式中:H1—锅炉房内部压力损失(70KPa~220KPa)

H2—室外管网最不利环路的压力损失(KPa)

H3—室内最长、最高环路的压力损失,一般为10-20Kpa;有暖风机的为20-50Kpa;水平串联系统为50-60Kpa;带混水器的为80-120Kpa。R值按100Pa/m计算。

根据上列公式和数据,计算出水泵的流量和扬程,即可选择水泵。

沿程阻力及局部阻力概率分配率系统种类系统压力消耗所占百分比(%)

沿程阻力局部阻力

室内热水系统 50 50

低压蒸气系统 60 40

室外热水系统 80-90 20-10

低压蒸气系统 50-70 50-30

3.低压蒸气采暖系统对锅炉定压的要求

在蒸气量能满足系统采暖负荷的情况下,可按照低压蒸气系统压力损失估算法来确定锅炉的压力。

室外压力损失:H1=1.1×+2000Pa

式中:R值取100Pa/m

L为室外管道长度m

室内压力损失H2可按20Kpa估算

锅炉内的压力损失储备系数取1.2

锅炉定压值P=1.2×(H1+H2) ×10-4 MPa

五.锅炉供暖负荷面积的估算

1.新型锅炉的效率η=0.75以上。

0.7MW蒸发量锅炉的供热面积可按下式计算:

F=m2

F==8000 m2

式中:0.8—考虑锅炉和室外采暖管道损失占20%,室内占80%。

q0—按70W/m2估算

2.煤的发热量

焦煤:7.6kW/kg;无烟煤:7.0kW/kg;烟煤:6.0kW/kg;褐煤:5.0kW/kg;泥煤:3.54kW/kg;

3.一天的燃烧量

B2=B1×每日供暖小时(T/日)

4.一年采暖期的燃煤量

B3=B2×采暖期天数(T/年)

5.锅炉燃煤量的经验数字

0. 7MW蒸发量的锅炉需要的燃煤量:

无烟煤:180kg/h;烟煤:270kg/h;褐煤:360kg/h。

人过四十,已然不惑。我们听过别人的歌,也唱过自己的曲,但谁也逃不过岁月的审视,逃不过现实的残酷。如若,把心中的杂念抛开,苟且的日子里,其实也能无比诗意。

借一些时光,寻一处宁静,听听花开,看看花落,翻一本爱读的书,悟一段哲人的赠言,原来,日升月落,一切还是那么美。

洗不净的浮沉,留给雨天;悟不透的凡事,交给时间。很多时候,人生的遗憾,不是因为没有实现,而是沉于悲伤,错过了打开心结的时机。

有人说工作忙、应酬多,哪有那么多的闲情逸致啊?记得鲁迅有句话:“时间就像海绵里的水,只要挤总是有的。”

不明花语,却逢花季。一路行走,在渐行渐远的时光中,命运会给你一次次洗牌,但玩牌的始终是你自己。

坦白的说,我们遇到困扰,经常会放大自己的苦,虐待自己,然后落个遍体鳞伤,可怜兮兮地向世界宣告:自己没救了!可是,那又怎样?因为,大多数人关心的都是自己。一个人在成年后,最畅快的事,莫过于经过一番努力后,重新认识自己,改变自己。学会了独自、沉默,不轻易诉说。因为,更多的时候,诉说毫无意义。

伤心也好,开心也好,过去了,都是曾经。每个人都要追寻活下去的理由,心怀美好,期待美好,这个世界,就没有那么糟糕。

或许,你也会有这样的情节,两个人坐在一起,杂乱无章的聊天,突然你感到无聊,你渴望安静,你想一个人咀嚼内心的悲与喜。

透过窗格,发着呆,走着神,搜索不到要附和的词。那一刻,你明白了,这世间不缺一起品茗的人,缺的是一个与你同步的灵魂。

没有了期望的懂,还是把故事留给自己吧!每个人都是一座孤岛,颠沛流离,浪迹天涯。有时候,你以为找到了知己,其实,你们根本就是两个世界的人。

花,只有在凋零的时候,才懂得永恒就是在落红中重生;人,只有在落魄的时候,才明白力量就是在破土中崛起?.

因为防备,因为经历,我们学会了掩饰,掩饰自己内心的某些真实,也在真实中,扬起无懈可击的微笑,解决一个又一个的困扰。

人生最容易犯的一个错误,就是把逝去的当作最美的风景。所以,不要活在虚妄的世界,不要对曾经存在假设,不要指望别人太多。

有些情,只可随缘,不可勉强;有些人,只可浅交,不可入深;有些话,只可会意,不可说穿。

或许,有这么一段情,陪你度过漫长冰冷的寒冬;有那样一个人,给你抑郁的天空画上了温暖的春阳。

但时光,总会吹散很多往事,把过去一片片分割,移植到不同区域,并贴上标签,印着不同的定义,也定义着自己的人生态度。

正如庄子所说:“唯至人乃能游于世不避,顺人而不失己。”外在的世界,只是一个形式,而你内在的世界,才是真正的江山。

空调与采暖系统冷热源及管网节能工程

空调与采暖系统冷热源及管网节能工程 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

空调与采暖系统冷热源及管网节能工程 施工准备 (一)作业条件 1.干管安装:位于地沟内的干管,应把地沟内杂物清理干净,安 装好托吊、卡架,未盖沟盖板前安装。位于楼板下及顶层的干 管,应在结构封顶后或结构进入安装层的一层以上后安装。 2.立管安装必须在确定准确的地面标高后进行。 3.支管安装必须在墙面抹灰后进行。 (二)材料要求 1、管材:碳索钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、 重皮及凹凸不平现象。 2、管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝,不得有砂眼、裂纹和角度 不准确现象。 3、阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损 伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。安装前应 进行强度、严密性试验,主控阀门100%试验,其他阀门抽检 10%,若有不合格,则抽查20%,还有不合格,则逐个检验。 4、其他材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、油、麻、垫、 电气焊条等。选用时应符合设计要求。 5、在住宅工程中的室内部分中,禁止使用铸铁截止阀。 6、各类管材、阀门、调压装置、绝热材料应有产品质量合格证和 材质检验报告,热量表应有计量检定证书等。 (三)主要机具 砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。 一、质量要求 质量要求符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)的规定。

续表

二、工艺流程 安装准备→预制加工→卡架安装→干管安装→立管安装→支管安装→试压→冲洗→防腐→保温→调试 三、操作工艺 (一)安装准备 1、认真熟悉图纸,配合土建施工进度,预留槽洞及安装预埋件。 2、按设计图纸画出管路的位置、管径、变径、预留口、坡向、卡 架位置等施工草图,包括干管起点、末端和拐弯、节点、预留 日、坐标位置等。 绘制草图时注意: (1)公称直径≤32mm的管道宜采用螺纹连接,公称直径>32mm 的宜采用焊接。 (2)多种管道交叉时的避让原则:冷水让热水,小管让大管等。 (二)干管安装 1、干管安装按管道定位、画线(或挂线)、支架安装、管子上架、 接口连接、立管短管开孔焊接、水压试验、防腐保温等施工顺 序进行。按施工草图,进行管段的加工预制,包括断管、套 丝、上零件、调直、核对尺寸,按环路分组编号,码放整齐。 2、安装卡架,按设计要求或规定间距安装,将在墙上画出的管道 定位坡度线按照管中心与墙、柱的距离水平外移,挂线作为卡 架安装的基准线。吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上 螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先把管就位 在托架上,把第一节管装好U形卡,然后安装第二节管,以后 各节管均照此进行,紧固好螺栓。 3、干管安装应从进户或分支路点开始,装管前要检查管腔并通过 拉扫(钢丝缠布)清理干净。在丝头处涂好铅油缠好麻,一人在 末端扶平管道,用管钳咬住前节管件,用另一把管钳转动管至 松紧适度,对准调直时的标记,要求丝扣外露2~3扣,并清掉 麻头依此方法装完为止(管道穿过伸缩缝或过沟处,必须先穿好 钢套管)。 4、制作羊角弯时,应煨两个75°左右的弯头,在连接处锯出坡 日,主管锯成鸭嘴形,拼好后即应点焊、找平、找正、找直 后,再进行施焊。羊角弯接合部位的日径必须与主管口径相 等,其弯曲半径应为管径的 2.5倍左右。干管过墙安装分路作 法见图6-1。 5、干管: (1)住宅工程室内采暖干管安装不应使用油任连接,如设

浅谈住宅采暖系统的节能设计

浅谈住宅采暖系统的节能设计 采暖系统是住宅里的耗电大户,每年的电费中采暖系统耗电所占比例较大,因此对于住宅采暖系统的节能设计就显得非常重要,有着非常好的经济效益和社会效益,住宅采暖系统的节能设计本身就是一项系统工程,需要不断努力。本文从建成太阳能供热的建筑;让节能新材料引领住宅采暖未来;建筑节能先治窗户散热;改变现在的供暖方式,实现“集中供暖、分户计量”等方面就住宅采暖系统的节能设计进行了深入的研究,具有一定的参考价值。 标签住宅;采暖系统;节能设计 1 前言 近年来,随着我国社会经济的进一步深入发展.人民生活水平不断提高,住宅采暖系统的应用范阔越来越广,但是不可否认的是,采暖系统是住宅里的耗电大户,每年的电费中采暖系统耗电所占比例较大,因此对于住宅采暖系统的节能设计酒显得非常重要,有着非常好的经济效益和社会效益。本文就住宅采暖系统的节能设计进行研究。 2 建成太阳能供热的建筑 以北京市为例,全市在2012年将建成太阳能供热的建筑100万平方米,届时,北京全市建筑的单位面积平均采暖能耗将降低17%,其中住宅建筑采暖平均能耗降低23%,公共建筑采暖能耗降低14.5%。 目前,北京市尚有9300多万平方米非节能住宅,其中建于1976年后,按照8度抗震设防建造的具有节能改造价值的住宅有6300多万平方米。这些住宅冬冷夏热,采暖和空调能耗较高。预计到2012年,北京全市建筑能耗将达到1981万吨煤,比2004年增长37%,建筑能耗将占北京市总能耗的30.5%。 为此,2012年前,北京市供热系统热效率将平均提高10%,实际平均能耗降低10%以上。北京市建成采用太阳能进行供热的建筑100万平方米,建成采用地热源、污水源等可再生能源进行供热的建筑1500万平方米。 此外,今后开发商在售房合同书、房屋质量保证书中,必须向消费者承诺建筑节能工程质量和建筑能效,必须签订有节能设计标准和赔偿条款的购房合同。 3 让节能新材料引领住宅采暖未来 节能新材料的应用无疑给住宅采暖系统的节能设计带来了新的希望,地面采暖兴起以来一直受到用户的青睐。据了解,它已经被称为“最具舒适、最具环保、最具节能性”的采暖方式,采用该种供暖方式也正在成为房地产项目的大卖点,受到了百姓的关注。

采暖系统节能改造方案

xxxxxx公司 采暖系统节能改造方案 xxxxxxxx公司 二00x年x月

xxxx公司采暖系统节能改造方案 一、供暖设备概况: xxxx公司锅炉房装有两台SHL10-13-A型蒸汽锅炉,除生产用部分蒸汽(3~4t/h)外,在采暖期间大部分蒸汽用做供暖的一次热源送往换热间。 锅炉房换热间主要设备: 1.波纹管式汽-水换热器4台(1台备用), 换热面积:32㎡/台; 2.75KW循环水泵2台, 流量:200m3/h, 扬程:80m; 3.55KW循环水泵2台, 流量:180m3/h, 扬程:65m; 汽-水换热器产生的热水(二次热源)送往供热管网循环。 供水温度:70℃, 回水温度:60℃. 二、供暖面积: 1.生产区供暖面积:~40000㎡. 2.家属区供暖面积:107880㎡. 三、采暖系统运行情况:

1、主要采暖运行数据: ①采暖系统供水温度:70℃(平均值) ②采暖系统回水温度:60℃(平均值) ③采暖系统供水压力: 0.5MPa(表压,平均值) ④采暖系统回水压力: 0.3 Mpa(表压,平均值) 2、系统采用小温差(约10℃)、大流量(787.5t/h)的供暖方式,存在较严重的水力失调、冷热不均现象,特别是处于系统末端的家属区1号、2号、14号、16号、24号楼温度偏低的状况尤为突出;循环水流量远远大于经济流量,供热设备(循环泵)偏离最佳工作区域,浪费了大量电能。 四、问题诊断分析: 1.供回水温差: 大量统计资料证明,供回水温差在20℃左右,最为经济合理。但xxxx公司多年来采暖供回水温差只有10℃左右,要保证冬季采暖,只能加大循环水量,不仅导致阀门阀芯的严重磨损,更造成很大的电力浪费。 2.系统循环水量核算: ⑴总耗热量Qr 从前面得知,供暖面积约15万㎡, 按xx地区冬季采暖,每㎡采暖面积耗热量50kcal/h计, 总耗热量Qr′=50kcal/㎡·h×150000㎡=7500000kcal/h,

采暖热负荷的计算方法

采暖热负荷的计算方法((0 目前绝大多数企业为节省时间,采用的热负荷确定方法均为估算法,即用房间面积乘以每平方米的设计热负荷指标。通常为朝南房间为120W/m2,其它房间为120W/m2-150W/m2不等,全凭设计人员的经验和感觉。为了设计效果,尽可能往大值选取。最终导致一些散热器型号选取过大,大马拉小车的现象在目前供暖设计中屡见不鲜,导致用户的初投资增加,整个供暖系统的花费加大。 站在为客户省钱的角度,尽可能规范选取散热器型号,我们的热负荷选择只需在充分满足房间温度的要求下,上下有轻微浮动即可。 以本公司原本设计的锦苑天元坊15幢的某户家庭暖气系统为例。该设计说明中缺少一些关键的技术参数,如:建筑物所处楼层(是否有屋顶),整个建筑物的维护结构资料(外墙,外窗,地面的材质和传热系数),扬州市的气象参数等,导致估算出来的某些房间热负荷太大。以书房为例,书房面积8.2m2,选取的是雅克菲钢制板式散热器,规格型号22K-600-800,热量1399W,算下来单位设计热负荷高达170W/m2,以北方比较成熟的供暖工艺来说,从节能角度出发,某户用热的单位面积热量超过98W/m2就要罚款,由此可见我们的设备选型不太合理,需要改进。 仍以该住宅的书房为例,采用常规的热负荷计算方法,其中维护结构:层高3m,外墙:双面抹灰24空心砖墙,传热系数为1.47W/m2·K,外窗:金属框 经过计算,在保证房间温度18o C的情况下,最东北角的房间热负荷为957W。单位面积平均负荷为116 W/m2,其他房间由于朝向等因素,该值会相应降低。而本设计选择的散热器其单位设计热负荷高达170W/m2,选择稍大,如选择小一号的散热器22K-600-600,热量1061W即可满足要求。 但是这种计算相对复杂,每个房间的外墙,外窗都要计算,如果是底层或者是顶层还需计算地面和顶层的散热量。工作量很大,对于企业设计不太适用。

供暖系统毕业设计说明书

毕业论文声明 本人郑重声明: 1.此毕业论文是本人在指导教师指导下独立进行研究取得的成果。除了特别加以标注地方外,本文不包含他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。对本文研究做出重要贡献的个人与集体均已在文中作了明确标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 2.本人完全了解学校、学院有关保留、使用学位论文的规定,同意学校与学院保留并向国家有关部门或机构送交此论文的复印件和电子版,允许此文被查阅和借阅。本人授权大学学院可以将此文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本文。 3.若在大学学院毕业论文审查小组复审中,发现本文有抄袭,一切后果均由本人承担,与毕业论文指导老师无关。 4.本人所呈交的毕业论文,是在指导老师的指导下独立进行研究所取得的成果。论文中凡引用他人已经发布或未发表的成果、数据、观点等,均已明确注明出处。论文中已经注明引用的内容外,不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体,均已在论文中已明确的方式标明。 学位论文作者(签名): 年月

关于毕业论文使用授权的声明 本人在指导老师的指导下所完成的论文及相关的资料(包括图纸、实验记录、原始数据、实物照片、图片、录音带、设计手稿等),知识产权归属华北电力大学。本人完全了解大学有关保存,使用毕业论文的规定。同意学校保存或向国家有关部门或机构送交论文的纸质版或电子版,允许论文被查阅或借阅。本人授权大学可以将本毕业论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用任何复制手段保存或编汇本毕业论文。如果发表相关成果,一定征得指导教师同意,且第一署名单位为大学。本人毕业后使用毕业论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时,第一署名单位仍然为大学。本人完全了解大学关于收集、保存、使用学位论文的规定,同意如下各项内容: 按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本;学校有权保存学位论文的印刷本和电子版,并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存或汇编本学位论文;学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或者部分的阅览服务;学校有权按有关规定向国家有关部门或者机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入学校有关数据库和收录到《中国学位论文全文数据库》进行信息服务。在不以赢利为目的的前提下,学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。 论文作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 供暖系统毕业设计说明书

人工智能采暖系统节能模式

人工智能采暖系统的节能模式 一、按热源种类区分采暖系统有: 热电厂高压蒸汽换热器供热的一二次采暖系统 电厂低真空蒸汽换热器供热的采暖系统 地区燃煤、燃气、燃油锅炉房供热的一二次采暖系统 燃煤、燃气、燃油锅炉直供的采暖系统 各种工业废热供热的采暖系统 深层地下热水供热的采暖系统 地源热泵、空气源热泵、污水源热泵供热的采暖系统 集中空调机组供热的采暖系统 二、采暖系统的管理模式: 国内各种各样采暖系统,以是否采用《采暖锅炉换热站智能化管理》软件管理来界定有: 采用者为人工智能管理模式。 非采用者为经验管理模式。 三、人工智能采暖系统的能耗管理 各种热源的采暖系统是要消耗热能和电能的。 采暖系统能耗管理,主要是用热、用电的管理。用户热需要量,各种热源热供应量及循环水泵耗电量,在人工智能采暖系统

的工作平台上,提供准确量化数据。依据这些数据对采暖系统运行管理。 人工智能节能模式热的管理时,控制各种热源准确生产出系统需要的热量,控制外管网向各热用户精准送达所需热量。从而将热源供热量过多产生的热量浪费、热网不平衡产生的热量浪费等浪费能耗降低到最低。 人工智能节能模式系统用电管理时:在系统运行过程中对能耗过大循环水泵优化升级,将电能耗降低到最小。 人工智能节能模式系统能耗管理时,以精准量化平衡供热以最小热能、电能消耗保证用户规定采暖温度,达到系统整体供热效率最高。 《采暖锅炉换热站智能化管理》软件是采暖管理实践专家编制的应用程序。无需自动化数据监控系统巨额投资,瞬间将系统升级为人工智能管理采暖系统。 水泵流量计功能是软件人工智能核心技术,用常规压力表、温度计读数,程序实时提供采暖系统运行热能、电能相关准确量化参数。据此实现对系统的精准数据化管理。 采暖系统锅炉及换热站实名登录在程序下拉式菜单中,每个供热站个性化的基础资料(如采暖面积、热指标、循环水泵型号等等)为方便用户操作,直接写入该站程序之中。 在下拉式菜单中点击需要管理供热站名,可迅速调出该站系统的工作平台。

采暖设计说明

采暖设计说明 一、工程概况 1、项目地址:资阳 2、根据甲方要求采暖区为所有包间。 3、采暖面积约为300m2,采暖热负荷为300×165W/ m2=49500W 。 二、设计依据 1、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003。 2、《建筑设备施工安装通用图集》91SBX1. 3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002. 三、设计参数 四、设计方案阐述 1、热负荷计算:详见附后《采暖数据表》。 2、本方案设计为“壁挂炉+散热器”采暖系统。 本系统采用同程式与异程式布管,各环路阻力基本平衡,系统开端与末端散热器效果接近,采暖供水和回水路程一样,避免出现热

度不均匀的现象。 五、产品选型 1、壁挂炉选型:本方案选用40KW燃气壁挂炉2台,该产品 是意大利冠霸集团生产的壁挂炉,具有以下特点: (1)具有创新的美学设计外观,简便且人性化的操作面板,使用维护简单,维修量小,具有多重安全保护功能。 (2)热水产率:在Δt=40℃的情况下为20L/min。 (3)智能型比例阀:使用冠霸和霍尼韦尔共同开发的燃气阀,调节范围更广,稳压性能更好。 (4)采用意大利技术制造的热交换器,使用高导材料无氧铜,换热效率高达98%,换热表面作特殊处理,能耐高温高 压,延长使用寿命。 (5)配备丹麦格兰富水泵,运转平稳,噪音低,内置热保护开关,防止过热及短路,使用寿命长。 (6)采用欧式燃烧器,用补助为转火苗的方式,避免了着火时的噪音,有利于燃气的充分燃烧,更节能。 壁挂炉技术参数如下:

2、管道系统:灵龙采暖专用管,具有耐温耐压性能优异、热 膨胀系数小、隔光阻氧等显著特性,是采暖和中央空调管道系统的理想选择。 (1)耐温耐压,适合高温热水领域 (2)内壁光滑,不结垢、不腐蚀 (3)热膨胀系数小(3×10-5m/m·℃,避免管材变形 (4)导热系数小(0.24 w / m.k) ,保温性能良好 (5)隔光阻氧,避免管材腐蚀堵塞 3、暖气片:本设计采用世界知名品牌欧瑞德(Eurorad),钢制板式结构,升温快,外观经高温喷漆(RAL9016)处理,美观大方。

采暖节能工程

采暖节能工程 1、一般规定 采暖系统节能工程的验收,可按系统、楼层等进行,并应符合节能规范相关要求。 2、主控项目 (1)采暖系统节能工程采用的散热设备、阀门、仪表、管材、保温材料等产品进场时,应按设计要求对其类型、材质、规格及外观等进行验收,并经监理工程师检查认可,且应形成相应的验收记录。各种产品和设备的质量证明文件和相关技术资料应齐全,并应符合国家现行有关标准和规定。 (2)采暖系统节能工程采用的PE-RT管材和保温材料等进场时,应对其下列技术性能参数进行复检,复检应为见证取样送检: ①PE-RT的导热系数、耐温要求。 ②保温材料的导热系数、密度、吸水率。 (3)采暖系统的安装应符合下列规定: ①采暖系统的制式,应符合设计要求; ②散热设备、阀门、过滤器、温度计及仪表应按设计要求安装齐全,不得随意增减和更换; ③室内温度调控装置、热计量装置、水力平衡装置以及热力入口装置的安装位置和方向应符合设计要求,并便于观察、操作和调试; ④温度调控装置和热计量装置安装后,采暖系统应能实现设计要求的分室(区)温度控制、分栋热计量和分户或分室(区)热量分摊的功

能。 (4)采暖盘管及其安装应符合下列规定: ①采暖埋地盘管规格、型号应符合设计要求。 ②管道敷设间距及位置应符合设计要求,埋地管道不允许有接头。(5)采暖系统热力入口装置的安装应符合下列规定: ①热力入口装置中各种部件的规格、数量,应符合设计要求; ②热力计量装置、过滤器、压力表、温度计的安装位置、方向应正确,并便于观察、和维护; ③水力平衡装置及各类阀门的安装位置、方向应正确,并便于操作和调试。安装完毕后,应根据系统水力平衡要求进行调试并做出标志。(6)采暖管道保温层的施工应符合下列规定: ①保温层应采用不燃或难燃材料,其材质、规格及厚度等应符合设计要求; ②保温管壳的粘贴应牢固、铺设应平整;硬质或半硬质的保温管壳每节至少应用防腐金属丝或难腐织带或专用胶带进行捆扎或粘贴2道,其间距为300mm-350mm,且捆扎、粘贴应紧密,无滑动、松弛及断裂现象; ③硬质或半硬质保温管壳的拼接缝隙不应大于5mm,并用粘贴材料勾缝填满;纵缝应错开,外层的水平缝应设在侧下方; (7)阀门及法兰部位的保温层结构应严密,且能单独拆卸并不得影响其操作功能; (8)采暖系统应随施工进度对节能有关的隐蔽部位或内容进行验收,

住宅室内采暖系统节能设计方案

1、引言 节能是我国一项长远的战略方针。我国政府对节能工作高度重视,特别是改革开放以后节能工作出现了欣欣向荣的局面。节能对于供热行业来说潜力是相当大的。供热行业是能耗大户,能耗支出占据其大部分成本。由于以往的住宅供暖按面积收取热费,存在很大的不合理性,且不便于用户进行局部调节,造成供热用热浪费很大。随着人们生活水平的提高和供暖事业的不断发展,对供暖系统实现用热量的分户计量和独立控制的呼声越来越高。 近年来节能问题在供暖系统设计中越来越被人们重视。因此有必要在新建住宅中采用更合适的供暖系统形式来满足热费按户计量的需要。在节能问题上,尤其要特别重视能源利用过程前的处理,即在规划设计整个供暖系统时,应该考虑该系统的节能前景及经济效益。建设部《建筑节能“九五”计划和2010年规划》明确指出,“对集中供暖的民用建筑安装热表及有关调节设备并按户计量收费的工作,1998年通过试点取得成效,开始推广,2000年在重点城市新建小区中推行,2010年全面推广”。因此,在进行住宅室内采暖系统设计时,设计人员应考虑热用户分户及分室控制温度的需要。据初步测算,采取供暖分户计量,可以实现采暖节能20%以上。本文就几种适宜分户计量的采暖系统做一浅析。 2、旧式采暖系统的基本形式及其优缺点 长期以来,我国城市住宅室内采暖系统设计基本上都采用单管垂直系统的方案进行设计。(如图1)这种设计方案有许多优点:1系统简单;2施工方便;3造价低等,但是也存在一定缺陷,主要是不便于用户进行局部调节,因而造成能源的浪费。随着能源结构的变化及节能和物业管理的要求,这一缺陷越来越明显,使得此种供暖系统不得不被逐步替代。

采暖设计热负荷指标q计算

采暖设计热负荷指标q计算 一、比较准确的计算方法,公式如下: q=Q/A0 式中Q,A0分别为冬季采暖通风系统的热负荷(W)和建筑面积(m2)。 Q=Q1+Q2 1)围护结构的耗热量,包括基本耗热量和附加耗热量,且基本耗热量计算公式为 Q1=A×F×K×(tn-twn) 式中Q1、F、K、a、tn、twn分别表示围护结构的基本耗热量(W)、维护结构的面积(m2)、传热系数[W/(m2·K)]、温差修正系数(采暖通风与空气调节设计规范,表4.1.8-1)是根据围护结构与室外空气接触的状况对室内外温差采取的修正系数、冬季室内计算温度(℃)、采暖室外温度(℃)。 围护结构附加耗热量Q2,包括朝向附加、风力附加、外门附加和高度附加,各项附加应按其占基本耗热量的百分比确定。根据采暖通风与空气调节设计规范4.2.6中规定进行修正。2)加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量,计算公式为: Q2=0.28×cp×ρwn×L×(tn-twn) 式中Q2表示由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量(W)、tn和twn与上同、Cp表示空气的定压比热容[kJ/(kg·K)] ,温度为250K时,空气的定压比热容cp=1.003kJ/(kg·K),300K时,空气的定压比热容cp=1.005kJ/(kg·K),冬天可按250K时的值算。ρwn表示采暖室外计算温度下的空气密度(kg/m3)、L表示渗透空气量(m3/h)、其计算公式如下: L=L0×l×m×b 式中L0表示在基准高度(10m)风压的单独作用下,通过每米门缝进入室内的空气量[m3/(m·h)] 、l表示门窗缝隙的计算长度(m)、m表示冷风渗透压差综合修正系数(采暖通风与空气调节设计规范,附录D),b表示门窗缝渗风指数, b=0.56~0.78。 二、概算的方法: 1)体积热指标法:建筑物的供暖设计热负荷可按下式进行概算。 Qn=qv×V×(tn-twn)式中, Qn——建筑物的供暖设计热负荷,W; V——建筑物的外围体积,m3; tn——供暖室内计算温度,℃; twn——供暖室外计算温度,℃; qv——建筑物的供暖体积热指标(W/m3·℃),它表示各类建筑物,在室内外温差为1℃时,每1 m3建筑物外围体积的供暖热负荷。供暖体积热指标qv的大小主要与建筑物的围护结构及外形有关。建筑物围护结构传热系数越大、采光率越大、外部建筑体积越小等qv值将越大。 2)面积热指标法: 建筑物的供暖设计热负荷可按下式进行概算。 Qn=qf×F 式中, Qn——建筑物的供暖设计热负荷,W; F——建筑物的建筑面积,m2; Qf——建筑物的供暖面积热指标,W/m2,它表示每1 m2建筑面积的供暖设计热负荷。 建筑物的供暖热负荷,主要取决于通过垂直围护结构(墙、门、窗等)向外传递热量,它与建筑物的平面尺寸和层高有关,因而不是直接取决于建筑平面面积。用供暖体积热指标表征建筑物供暖热负荷的大小,物理概念清楚;但采用供暖面积热指标法,比体积热指标更易于概算,对于一般民用住宅层高在3m以下工程上可采用面积热指标法进行概算。

采暖方案设计说明

采暖方案设计说明 一、设计理念:尊重客户要求科学合理晚膳 二、设计依据:《采暖通风及空调调节设计规范》 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 《家用燃气快速热水器国家标准》 《燃气容积式热水器国家标准》 《采暖散热器散热量制定方法》 《建筑电气安装工程质量验收规范》 《低温地板辐射采暖应用技术规范》 中华人民共和国行业标准《地面辐射供暖技术规程》 中华人民共和国国家标准《地面辐射供暖技术规程JGJ142-2004》三、设计参数: 冬季室外温度:-4℃供暖进水温度:60℃ 冬季室内温度:20℃供暖回水温度:45℃ 地表蓄热温度:26-28℃蓄热层厚度:50mm 排管平均管间距:150-200mm 地暖盘管规格DN20 (外径20mm,内径16mm) 高密度挤塑板(厚:20mm,密度30-40kg/cm3 四、系统介绍 地暖系统: 热水地面采暖系统由壁挂炉、分集水器、地暖管及配件构成,以不超过60℃的低温热水为热媒,通过埋设在地面下地暖盘管把地板加热,均匀的向室内辐射热量,使房间达到舒适的温度。 优点: 1.舒适度高、室内空气洁净、有保健作用。 2.节省空间、干净大方。 3.操作简单、分户控制。 4.维护费用低、使用寿命长。 5.节约能源、运行费用低。

五、装潢配合说明 为保证整个系统安装准备无误,为阁下创造更加舒适的生活环境,我公司设计人员务必于装潢设计师良好沟通,以便为采暖、热水系统预留水电及煤气管路,并避免与家装设计冲突,请务必对此加以重视。 1)地暖施工步骤及安装前要求 一、装修设计施工图纸有关技术文件齐全。签约后业主预约我公司或业务经理,预约时间现场定位。 二、施工安装前要求 1、施工现场具有供水或供电条件,有储放材料的临时设施 2、内部墙体结构改动完毕。 3、厨房,卫生间应做完闭水实验并经过验收。 4、相关水电预埋工程已完毕。 5、如有地面局部抬高,应施工完毕。 6、需按我方提供的采暖炉管道接口示意图,排设水管及煤气管。如有温控装置的,需按我方提供的温控位置示意,预留86暗盒及线槽。 7、请将施工地面清理干净。 三、现场如具备安装采暖炉条件下,致电我公司,我公司会及时安排安装人员上门服务。 2)关于地暖混凝土浇筑的注意事项 一、混凝土的配料 1、用料:水泥、黄沙、豆石(俗称:瓜子片)配比:1:2.5:4 2、水泥标号:C25以上 3、豆石:直径最大不超过12mm 二、铺设厚度 地暖混凝土铺设厚度不低于30mm,最厚不高于50mm 1、同层公寓型:如果房间铺设地板(实木多层板--12mm、15mm)客厅选用抛光砖10mm,另需混凝土沙浆15mm--20mm厚度。铺设混凝土时房间为50mm,客厅为30mm。(防止客厅高于房间) 2、多层别墅或平层公寓的地面为同一种装饰层,混凝土皆为30mm。 3、房间如铺设实木多层板,需抹平,地面平整度为±5mm。 三、地板铺设

住宅室内采暖系统节能设计方案(Energy-saving-design-scheme-of-resi

住宅室内采暖系统节能设计方案(Energy saving design scheme of residential indoor heating system) The energy-saving design of residential indoor heating system Energy conservation is a long-term strategic policy of china. The Chinese government attaches great importance to energy saving work, especially after the reform and opening up energy-saving work appeared thriving situation. Energy saving for the heating industry potential is quite large. The heating industry is large energy consumption, energy consumption expenditure occupy most of its cost. Because the previous residential heating heat fee according to the area, there is much irrationality, and is not convenient for the users of local regulation, causing great waste heat heating. With the continuous development of the improvement of people's living and heating business, to achieve the heating system with heat metering and independent control is more and more high. In recent years, such problems in heating system design has been paid more and more attention. So it is necessary to meet the need of heat metering charges by using more suitable forms of

供热系统节能技术措施方案

整体解决方案系列 供热系统节能技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-15021供热系统节能技术措施 Energy-saving technical measures for heating systems 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1.安装热工仪表,掌握系统的实际运行情况 供热系统安装所需的热工仪表是掌握系统运行工况、准确了解和分析系统存在的问题、采取正确方法与措施以达到节能挖潜目的重要手段。目前热工仪表安装不全、不准的情况比较普遍,因此,必须要按照规定补齐所有热工仪表,并保证仪表的完好和准确。 2.加强锅炉房的运行管理,是投资少、效果显著的节能措施 1.司炉人员及水处理人员必须经国家劳动部门或技术监督部门培训并考试合格; 2.建立正确、完善、切实可行的运行操作规程; 3.锅炉房水处理(包括软化水或脱盐、除氧)设备处理后的水质,必须达到而易见国家规程规定的水质标准,严禁锅

炉直接补自来水或河水; 4.严格执行定期维修,停炉保养制度,保证设备完好,杜绝跑、冒、滴、漏。 3.采用分层燃烧技术,改善锅炉燃烧状况 目前城市集中供热锅炉房多采用链条炉排,燃煤多为煤炭公司供应的混煤,着火条件差,炉膛温度低,燃烧不完全,炉渣含碳量高,锅炉热效率普遍偏低。采用分层燃烧技术对减少炉渣含碳量、提高锅炉热效率,有明显的效果。 沈阳惠天公司一台10.5MW的热水炉,采用分层燃烧后,热效率由70.2%提高到75.1%,炉渣含碳量由13%下降为10%。唐山热力公司采用该技术,使锅炉热效率提高10~15%,炉渣含碳量降低至10%以下,而且锅炉燃烧系统的设备故障大大减少,提高了锅炉运行的可靠性和安全性。 对于粉末含量高的燃煤,可以采用分层燃烧及型煤技术。该技术是将原煤在入料口先通过分层装置进行筛分,使大颗粒煤直接落至炉排上,小颗粒及粉末送入炉前型煤装置压制成核桃大小形状的煤块,然后送入炉排,以提高煤层的透气性,从而强化燃烧,提高锅炉热效率和减少环境污染。中原

采暖工程施工设计说明

采暖工程施工设计说明 一、设计概况及设计内容 1、本工程为赤峰学院美术系学生公寓,建成年代为2000年,外墙为节能墙体,总计六层,楼的朝向为东西,每层的高度为3.5米。 2、设计内容:本设计内容为室内采暖系统设计。 二、设计依据: 1、《内蒙古自治区居住建筑节能65%设计标准》(DB23/1270-2008) 2、《住宅建筑规范》(GB50368-2005版) 3、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 4、《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-95) 5、《住宅设计规范》 GB5096-1999(2003版) 6、《供热计量技术规程》(JGJ173-2009) 三、设计参数 1、室外设计参数:冬季采暖计算温度:-19度、冬季平均风速:1.6m/s。 2、室内设计参数:寝室20度,房厅、卫生间等16度。 3、主要设计指标:建筑面积5846平方米,热负荷Q=123KW,采暖面积热指标21W/平方米。 四、系统设计 1、采暖系统形式:散热器、上供下回式供热系统 2、一级网供回水温度85度/60度。 五、设备、管件和管道安装 1、各类设备、管材和阀门等到场后,应有专人检查并确定是否有合

格证以及符合本设计的技术要求,然后方可安装。 2、阀门:供、回水干管采用闸阀,立支管采用铜闸阀。 3、散热器:采用M132式暖气,工作压力为0.5MPa,单片散热量为131W。 4、管材采用焊接钢管 5、管道穿越墙壁均设0.5mm铁皮套管,其两端保持水平;穿越楼板处应配合土建施工预留孔洞,设钢制套管,其顶部应高出地面50毫米,底部应与楼板相平;所有管道穿越楼板、隔墙处均做密闭隔声设施。 6、钢管水平安装安装支架的最大间距按下表选用 六、管道冲洗、试压 1、二级网采暖管道试压为0.5MPa,一小时后压降不超过0.05为合格。 2、采暖系统试压合格后,应对系统反复注水、排水,直至排出水中不含泥沙、砖头、铁屑等杂质,并且水不浑浊才能合格。 七、管道防腐 1、所有管道、支架等,在涂刷底漆前必须清除表面杂物焊渣和锈斑。

采暖节能工程施工方案

采暖节能工程施工方案 第一节:工程概况: 给水主管采用钢衬塑管,专用管件丝口连接,给水支管采用PPR管,热熔连接。给水系统分为三个区:一区为一层至十一层,工作压力为 0.60MPa;二区为十二至二十二层,工作压力为0.90MPa;三区为二十三至顶层,工作压力为1.30MPa;三个区均采用市政直接供水供水;采暖设计为热媒介质为55℃-45℃热水供暖,采暖施工工程范围为热交换站内至主干供回水管至单体内采暖立管和户内地辐热敷设各种阀门分水器安装,干管采用无缝钢管、焊接钢管。管道井至户内分水器之间采用PERT热水管作每户主管。目前,本工程给排水,暖通图纸及相关资料齐全,满足施工要求。第二节:施工前的准备 1、首先,是要求施工人员进场熟悉施工图纸,对图纸中有疑问的进行答疑,然后掌握工程施工流程,在施工前对操作班组及作业人员进行各分项技术交底。 2、密切配合主体施工时预留、预埋工作,预留、预埋结束做到自检、自查,在报相关专业人员检查。 3、安装材料由材料科专人负责,按照图纸的型号规格及招标文件中指定的有关品牌进行采购,材料进场时必须经专业质检员验收,材料必须持有本批合格证或质量检验报告等资料,验收时对材料应按标准及规范进行抽样试验(测试),合格后方可投入使用。 4、给排水、采暖等管道安装在主体结构、室内地沟及抹灰工程结束后

进行。 5、人员配备:在主体施工阶段水暖工预埋、预留各栋2人;主体结构封顶后各栋水暖工10人、焊工2人;总人数根据进度调整栋号施工。 6、施工用具:套丝机2台、电焊机3台、切割机2台、热熔器10台、打压泵4台(其中包括采暖打压泵一台)、台钻2台。 第三节:施工方法及技术要求 一、给水支管安装(PP-R) 1、给水立管安装前,首先对预留洞口进行复核和校正,然后再吊垂直线,确定位置,进行套管的预埋、支架的制作与安装,卫生间套管安装时高出装饰地面50㎜,立管加装阻火圈,底部与楼板底面相平,墙壁内的套管其两端与饰面相平,套管与管道之间缝隙应用阻燃密实防火材料和防火油膏填实,端面应光滑,管道的接口不得设在套管内,套管为钢质硬性套管。支架安装的具体间距参见下表: 注:采用金属制作的管道支架应在管道与支架间加衬非金属垫或套管。 2、本工程给水支管采用PP-R管热熔连接,熔接连接管道的结合面应有均匀的熔接圈,不得出现局部溶瘤或熔接圈凹凸不均现象,具体操作要点方法: 3、剪切管材,先量出所需长度,然后用专用剪刀沿垂直水平中心线剪

采暖系统节能设计方案

采暖系统节能设计方案 摘要:通过对几种采暖系统原理的分析,提出住宅室内采暖设计的节能方案,对于住宅小区的供暖系统设计,如果规划和设计合理,不仅能够实现较好的系统控制和计量功能,同时可以降低能源的浪费,极大的提高供热的社会效益并获得相当的经济效益。为建设高质量住宅小区采暖提供参考依据。 关键词:住宅;室内采暖;节能;分户计量;控制 中图分类号:[f287.8]文献标识码:a 文章编号: 近年来节能问题在供暖系统设计中越来越被人们重视。因此有必要在新建住宅中采用更合理的供暖系统形式来满足热费按户计 量的需要。在节能问题上,尤其要特别重视能源利用过程前的处理,即在规划设计整个供暖系统时,应该考虑该系统的节能前景及经济效益。 旧式采暖系统的基本形式及优缺点 长期以来,我国城市住宅室内采暖系统设计基本上都采用单管垂直系统的方案进行设计。这种设计方案有许多优点:(1)系统简单;(2)施工方便;(3)造价低等,但是也存在一定缺陷,主要是不便于用户进行局部调节,因而造成能源的浪费。随着能源结构的变化及节能和物业管理的要求,这一缺陷越来越明显,使得此种供暖系统不得不被逐步替代。随着我国社会主义市场经济的发展,“热”也是商品的观点逐步被人们所认识和接受。传统的落后的按

建筑面积结算收费的方法,既不科学又不合理。已不能适应社会主义市场经济体制的要求,必须进行按热量计量收费的改革。供热收费由计划经济时期的福利制向社会主义市场经济体制转变,即热用户向供热企业缴纳热费。因此用户对供热系统节能越来越关注。单管垂直采暖系统的弊病越来越明显,其弊端具体表现在以下几方面: 1.1系统不具有个体调节的能力 单管垂直采暖系统的主要缺点是不利于进行局部调节,无法改善和满足热用户的热舒适性要求。而且由于该系统是将热水先供到住宅楼的顶层,然后依次向下分至各用户,这就在理论上造成了各不同楼层的热用户的散热器的传热系数k值也不相等。因此造成顶层过热,底层过冷,冷热不均现象。顶层用户过热时只能通过打开门窗的方式来放走热量以降低室内温度,这就造成了能源的浪费。如果采用调节热水流量来降低室温,就会造成以下各层过冷的现象。其次,该系统也无法对各房间的室温进行单独调节,从而导致能源的浪费。 1.2系统维修时浪费能源 由于单管垂直采暖系统是一个整体的热水循环系统。如果该系统有一处设施漏水或堵塞,整个系统将会受到影响。严重时可能导致整个住宅楼停供;而且在维修时会造成大量热水的浪费,在寒冷地区可能会出现水管冻裂等严重问题,造成不必要的事故,影响居民的正常生活。

采暖设计说明

采暖设计说明 1.本工程为中宁县石空工业城公租房(2标段) 9#0住宅的采暖设计,建筑物为地上六层, 砖混结构,建筑面积1550㎡ 2.设计依据 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003); 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93); 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006); 《民用建筑节能设计标准》(DB/047-1999)(采暖居住建筑部分)建筑资料图 3.图中尺寸:标高以米计,其余均以毫米计。 4.采暖设计室内外设计参数: 采暖室外计算温度:-13°C. 采暖室内计算温度:起居室,卧室,卫生间18°C;厨房15℃ 5.本工程节能设计详见《居住建筑节能设计表》 6.采暖设计:

本工程为散热器低温水采暖,供/回水温度:85℃/60℃.采暖热负荷:本工程总热负荷:70KW,采暖热指标:45W/㎡;热源为市政管网供热。每个单元设一个采暖入口:采暖入口选用超声波热表规格为DN40,Q=2m3/h。R1=R2=,系统阻力:; 本工程采暖系统为分户热计量散热器采暖系统,工作压力为,每一户设一热表,选用超声波热表热表规格DN15,Q=H。户内系统采用水平串联单管跨越式,每组散热器供水支管设置阀门等径自动三通温控调节阀实现分室温控,详见图集宁02N1/90-92。 散热器:A代表GD-II-X/型钢制散热器(?T=℃散热量110W/片)。B代表GD-II-X/型钢制散热器(?T=℃散热量281W/片)。C代表钢制卫浴型为GW-450-9/型散热器(?T=℃散热量401W/片),挂装,安装高度详见大样图。 7.本工程采暖系统所选用的管道,阀门,仪表,散热器及其配件承压为。 8.管材:管道井,户内明装管及地沟感官均采用钢管。管径不大于DN50时;为热镀锌钢 管,螺纹连接,并对镀锌表面缺损处刷红丹防锈漆二遍;管径大于DN50时,为焊接钢管,焊接。埋地管道采用耐热聚乙烯管(PE-RT)规格为De25*(外径*壁厚)。埋地部分盘管均为连续弯管,中间严禁设有可分拆接头,并严禁交叉。埋地管道均采用自然弯曲,弯曲半径不小于6D(管外径)。(使用条件:5级,工作压力:)散热器供回水支管管径未注明者均为DN20.明装管道除锈后刷二红及非金属漆两边;管井内共用立管及暖沟管道表面除锈后刷二红,外用50mm厚复合铝箔离心棉管壳保温,做法见图集宁02N3/12(5)。 9.管道安装:采暖管道穿越楼板,墙面均应设钢套管。管道穿越楼板时,套管高出楼板 20mm(卫生间内套管高出楼板50mm)。管道穿越墙面时,套管两端与墙面平齐。管道穿楼板安装方法见图集宁02N1/118。埋地PE-RT管穿出面层应设硬质塑料套管,详见图

采暖设计热负荷指标q计算公式

采暖设计热负荷指标q 计算公式 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

采暖设计热负荷指标q计算 一、比较准确的计算方法,公式如下: (1) q=Q/A 分别为冬季采暖通风系统的热负荷(W)和建筑面积(m2)。 式中Q,A Q=Q1+Q2 1)围护结构的耗热量,包括基本耗热量和附加耗热量,且基本耗热量计算公式为 Q1=A×F×K×(tn-twn) (2) 式中Q1、F、K、a、tn、twn分别表示围护结构的基本耗热量(W)、维护结构 的面积(m2)、传热系数[W/(m2·K)]、温差修正系数(采暖通风与空气调节设 计规范,表)是根据围护结构与室外空气接触的状况对室内外温差采取的修正 系数、冬季室内计算温度(℃)、采暖室外温度(℃)。 围护结构附加耗热量Q1,包括朝向附加、风力附加、外门附加和高度附加,各 项附加应按其占基本耗热量的百分比确定。根据采暖通风与空气调节设计规范 中规定进行修正。 2)加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量,计算公式为: Q2=×cp×ρwn×L×(tn-twn) (3) 式中Q2表示由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量(W)、tn和twn与上同、Cp表示空气的定压比热容[kJ/(kg·K)] ,温度为250K时,空气的定压比热容 cp=(kg·K),300K时,空气的定压比热容cp=(kg·K),冬天可按250K时的值算。ρwn表示采暖室外计算温度下的空气密度(kg/m3)、L表示渗透空气量 (m3/h)、其计算公式如下: ×l×m×b (4) L=L 式中L0表示在基准高度(10m)风压的单独作用下,通过每米门缝进入室内的 空气量[m3/(m·h)] 、l表示门窗缝隙的计算长度(m)、m表示冷风渗透压差

相关文档