文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地暖安装规范手册整理.doc

地暖安装规范手册整理.doc

地暖安装规范手册整理.doc
地暖安装规范手册整理.doc

1.施工前准备1·3 工具1·3·1 地暖施工工具

①.适用范围

大金地暖系统

②.要领(施工方法)

a.各种工具请按照其使用规范进行操作,以保证地暖系统地的安装质量

精选

图1-4 割管剪刀图1-5 热容器

2.地暖室内施工2·1组装分集水器2·1·1分集水器的安装位置

①.适用范围

分集水器的安装

②.要领(施工方法)

a.根据品牌和支路数量的不同,分由零部件组装成和整件两种,通常一个分集水器支路较少时采用组

装的,支路较多时采用整件的

b.分集水器一般安装在厨房、卫生间、楼梯下或设备间等,禁止安装在衣帽间内或室外;为保证将

来维修,其所在位置必须保证分集水器可整体拆卸;安装应保证水平、牢固,不得有松动现象

c.分水器与集水器之间保持200mm间距,整体距离地面300mm以上,便于维修。分集水器上沿高

度不低于600mm(须高于地面盘管)

d.一般上方为分水器,下方为集水器,即上方为供水管,下方为回水管。每个分支环路供回水管上

均应设置可关断阀门

精选

精选

2.地暖室内施工2·1组装分集水器2·1·2分集水器的组装

①.适用范围

分集水器的安装

②.要领(施工方法)

a.分集水器采用双支架固定、托钩固定、嵌墙或罩箱固定等方式安装在墙面上,安装要牢固

b.在分水器前的进水管上,顺水流方向应安装阀门、过滤器、阀门及泄水管。在集水器后的出水管上,

应安装泄水管并加装平衡阀或其他可关断调节阀。对有热计量要求的系统应设置热计量装置。

c.分集水器的供、回水两端应分别安装压力表、自动排气阀,当保压、调试等全部竣工后,再将压力

表更换为自动排气阀,分集水器附近留有一个三孔插座(用于日后电热阀供电)

图2-4 分集水器的图解说明图2-5 分集水器现场示意图

精选

2.地暖室内施工 2·2 铺设主管 2·2·1 主管的铺设 ①.适用范围 热交换器与分集水器之间的主管 ②.要领(施工方法) a. 主管与弯头的连接采用熔接器,须保证连接紧密,防止漏水 b. 主管必须作保温,一般采用厚度为9mm 橡塑材质的保温层;室外或明装部分须用包扎带包扎美观 c. 主管安装要横平竖直;公寓房中主管一般沿墙角走,复式房型一般沿吊顶内部和墙角走,在吊顶内部走管时须用吊杆和管卡固定(吊杆间距1.2m 以内),保证水平 d. 此外,若主管上追加了外置泵(一般用于别墅或复式项目中,主管内部阻力损失较大的情况),需保证其中一个分集水器上装有旁通阀,以达到保护外置泵的作用。

图 2-9 用熔接器连接主管与弯头 图2-10 主管与分集水器的连接

③.注意事项

精选

2.地暖室内施工 2·2 铺设主管 2·2·2 主管保压 ①.适用范围 热交换器与分集水器之间的主管 ②.要领(施工方法) a. 将分集水器总阀门和供、回水支路阀门全部打开 b. 从进或出水口连接自来水管,向主管内注满水(最后调试和实际使用前会排尽主管和盘管内保压用的自来水,再充入经过软水和净水装置处理过的水) c. 调节自动排气阀排尽主管内空气

d. 连接手动试压泵,往主管内手动注水加压至0.6MPa 以上,10分钟内压力降不大于0.02Mpa

e. 0.5到1小时后检查压力表,压力没有明显下降(不低于0.4MPa ),且主管不渗不漏。

图 2-11 连接水管进水 图2-12通过加压泵进行加压

③.注意事项

a. 用水管软管连接分水管或集水管的进水管时只能从一端连接,不可两端同时连接水管进水

b. 保压压力应为工作压力的1.5倍,不小于0.6MPa

④.引用资料

精选

2.地暖室内施工 2·4铺设保温条、保温板 2·4·1 铺设边角保温条、保温板 ①.适用范围 地暖保温层的铺设 ②.要领(施工方法) a. 除卫生间、厨房等房间外(考虑到其房间面积较小以及防水渗漏),墙角处必须贴边角保温条,且要完全贴合,不得脱落

b. 在找平层上铺设保温层(如2cm 厚聚苯保温板),板缝处用胶粘贴牢固

c. 保温板之间须保持平整,高差不允许超过正负5mm ,缝隙不大于5mm

d. 除了地面保温板外,边角也需要铺设保温板,墙边角是最容易散热的地方,如果铺设不严密,会增

加能耗 图 2-13 铺设保温板

图2-14 铺设边角保温条 ③.注意事项 a. 在铺设保温板前须清理房间地面,保证地面平整无落差;房间若在建筑底层,还须先在保温板下铺防潮层

b. 铺设保温板时先铺整板,再铺切割板;整板放在四周,切割板放在中间

c. 参考装潢设计图,柜子、浴缸、梳洗台和灶台等所在位置不用铺设保温板

精选

2.地暖室内施工 2·5 铺设反射膜 2·5·1 铺设反射膜 ①.适用范围 地暖反射膜的铺设 ②.要领(施工方法) a. 反射膜有两种使用方法,一种是粘贴使用,即把反射膜用胶粘贴到保温材料上,然后铺设使用;一种是不粘贴直接铺设使用

b. 在铺设反射膜时,必须注意遮盖严密,不得有漏出保温板或地面现象

c. 为方便计算管道间距,反射膜方格间距为 5cm

d. 反射膜铺设一定平整,不得有褶皱、破损

e. 反射膜之间必须用透明胶带或铝箔胶带粘贴,也可用卡钉 图 2-15 地暖反射膜 图2-16 铺设反射膜

③.注意事项 a. 为减少地暖向下层或外墙的传导,必须在地面盘管下和外墙根铺设反射膜,不可省略 b. 反射膜方格对称整齐,尽量避免错格现象发生 c. 目前地暖反射膜材质可分为三类:纸基膜、布基膜和保温材料复合膜。质量上乘的反射膜应该是用优质的PET 镀铝膜与纸、布、保温材料复合的产品 ④.引用资料 图2-15~16引用自《大金地暖设备安装》进行编写 ⑤.参考品牌 飞龙、瑞丰、杰可

⑥.相关内容

精选

2.地暖室内施工 2·6 铺设地面盘管 2·6·1 地面盘管的施工要求 ①.适用范围 散热盘管的铺设 ②.要领(施工方法) a. 散热盘管的铺设管间距,应根据地面散热量、室内计算温度、平均水温及地面传热热阻等通过计算确定

b. 按图纸设计的布管间距、布管形式、铺装面积等确定每个回路的管长

c. 依据供暖方式不同,每个回路的管长一般为60-120m 左右,对于较大的房间如果单路管长较长,需分拆成多路

d. 在同一组分、集水器上的每条供、回水管路其管长差≦10m

图 2-17 回折型布置 图2-18 平行型布置 图2-19双平行型布置 ③.注意事项 a. 最大管间距不宜超过300mm 。为了使室内温度分布尽可能均匀,在邻近与室外空气邻接的部位管间距可以适当的减小,而在其它区域则可以将管间距适当的放大 b. 最小管间距一般不宜小于150mm 。如果间距过小,施工难度加大,转弯部分有可能阻力较大,影响水流量。盘管与墙体之间距离在100~150mm c. 根据实际情况,目前推荐的管间距为150mm 或200mm ,散热管的间距误差不大于10mm d. 一般而言,在间距150mm 的情况下,16m 2 以上的房间就要分拆(16m2对应管长约为80m )

④.引用资料 图2-17~19引用自《设计培训用资料设计方法》AT7 ⑤.参考品牌 盘管:瑞好、徐加

⑥.相关内容

精选

2.地暖室内施工 2·6 铺设地面盘管 2·6·2 地面盘管的固定 ①.适用范围

散热盘管的铺设

②.要领(施工方法)

a. 盘管开封前一般为捆装,每捆长度150或200m ,每隔1m 会有标注,方便铺设过程中计算长度

b. 铺设盘管时用卡钉固定,一般直管卡钉间距300~500mm ,弯管部分用4~5个卡钉均匀固定,为防止出现死折,弯曲半径不宜小于5倍管外径

c. 通常在铺设地板或卫生间区域管间距150mm ,铺设地砖或大理石区域管间距200mm 。如果出现管间距小于100mm 时,要求在管路上加装保温材料(如加柔性塑料波纹套管),保温材料长度不应小

于1000mm ,以减小混凝土垫层膨胀

d. 若盘管回路之间实际铺设长度与设计回路差距大于30m ,则应从新调整并及时通知设计人员

图 2-20 用卡钉固定盘管 图2-21弯管部的固定 ③.注意事项 a. 管道在铺设过程中不准有接头,安装过程中对热管敞口处要随时封堵 b. 加热管固定点的间距,直管段部分固定间距不大于0.7m ,弯曲管段部分的固定点间距不大于0.35m c. 禁止出现盘管交叉现象禁止出现盘管交叉现象 d. 分集水器到地面部分盘管、穿墙内部盘管必须加保温层 e. 盘管铺设与设计回路相符合,禁止出现盘管交叉现象

④.引用资料

图2-20~21引用自《大金地暖设备安装》进行编写

⑤.参考品牌

卡钉:金明塑料

⑥.相关内容

编号 2·6·2

2.地暖室内施工2·6 铺设地面盘管2·6·3 地面盘管的保压

①.适用范围

散热盘管的铺设

②.要领(施工方法)

a.经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出

b.充满水后,进行水密性检查

c.采用手动加压泵缓慢升压,保压压力应为工作压力的1.5倍不小于0.8MPa,升压至规定试验压力

后,停止加压,观察有无漏水现象。保压时间2小时以上,压降小于0.03MPa

d.长期保压0.6MPa并留压力表直至调试使用

图2-22 地面盘管的保压

③.注意事项

a.水压试验应在系统冲洗之后进行

b.水压试验应以每组分、集水器为单位,逐回路进行

c.让用户到现场察看后(一般只检查盘管间距和压力表压力即可),签隐蔽工程验收单

④.引用资料

图2-22引用自《大金地暖设备安装》进行编写

⑤.参考品牌

.地暖室内施工2·7 铺设金属网2·7·1 金属网的铺设

①.适用范围

精选

地暖管安装技术要求

1.地暖管安装 1.1.地暖施工应具备条件 1)设计图纸及其他技术文件齐全,并已会审。 2)经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交流。 3)具有施工资质的施工力量和机关,能保证定量施工。 4)施工用水、电、材料储放场地临时设施。 5)施工现场:墙面已抹灰,地面找平层已做。 6)按设计要求,对管线、管件、配套材料进行检查,均符合要求。 7)地采暖管施工前,所有墙面有钢架(预埋基础)或有玻璃门地弹簧处必须让开; 1.2.地采暖施工程序及技术要求: 1.2.1.湿式安装 湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,是国内地采暖市场的主导工 艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设 地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传 递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情: 1)在修补好总包的楼板基层地面上铺设保温材料,铺设应平整、搭接严密。除固 定加热管的塑料卡钉(每平方米不少于一个)穿越外,不得有其他坏损。 2)铺设1Cm厚聚苯隔热板、聚脂薄膜或夹筋铝箔反射层(可予制或现场铺设)。 3)加热管的配套和敷设:按设计图纸进行放线(如反射膜已印有线,此项可免), 并配管(如已按设计定长供货,此项可免),管间距不大于200Cm;加热管 的弯曲半径不宜小于8倍管外径。填充层内不允许有接头,加热管固定点的 间距,直管取≯700mm,弯曲管取≯350mm,在180度拐弯处,应有五个固定 卡子。 4)热媒集配装置(分水器)的安装:可固定在墙壁(须事先将墙面抹平、刷白) 或专用箱内,一般宜将分水器安装在下、集水器在上,间距宜为200mm,集 水器距地面不宜小于500mm. 5)加热管与集配装置连接:可采用专用卡箍式连接,也可采用卡套式连接。在 分集水器附近以及其他局部加热管排列比较密集的部位,当间距小于100MM 时,应设置隔热套管,以防止局部地面温度过高。 6)当单块面积超过30平米或边长超过六米时,应设置伸缩缝,且该缝宽度不大 于8MM; 7)连接在同一分水器上的加热管道的长度不宜大于120米;

地暖设计规范(修改版)

《地面辐射供暖技术规程》设计部分摘录一:地面构造 3.1地面构造 3.1.1低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。民用建筑供水温度宜采用35~50℃,供回水温差不宜大于10℃。 3.1.2地表面平均温度计算值应符合表3.1.2的规定。 3.1.3低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8MPa;当建筑物高度超过50m时,宜竖向分区设置。 3.1.4无论采用何种热源,低温热水地面辐射供暖热媒的温度、流量和资用压差等参数,都应同热源系统相匹配;热源系统应设置相应的控制装置。 3.1.5地面辐射供暖工程施工图设计文件的内容和深度, 应符合下 列要求: 1施工图设计文件应以施工图纸为主,包括图纸目录、设计说明、加热管或发热电缆平面布置图、温控装置布置图及分水器、集 水器、地面构造示意图等内容。 2 设计说明中应详细说明供暖室内外计算温度、热源及热媒参 数、配电方案及电力负荷、加热管或发热电缆技术数据及规格; 标明使用的具体条件如工作温度、工作压力或工作电压以及绝 热材料的导热系数、密度、规格及厚度等; 3 平面图中应绘出加热管或发热电缆的具体布置形式,标明敷设 间距、加热管的管径、计算长度和伸缩缝要求等。 采用发热电缆地面辐射供暖方式时,发热电缆的线功率不宜大于20W/m。

《地面辐射供暖技术规程》设计部分摘录二:地面构造 3.2地面构造 3.2.1与土壤相邻的地面,必须设绝热层,且绝热层下部必须设置防潮层。直接与室外空气相邻的楼板,必须设绝热层。 3.2.2地面构造由楼板或与土壤相邻的地面、绝热层、加热管、填充层、找平层和面层组成,并应符合下列规定: 1 当工程允许地面按双向散热进行设计时,各楼层间的楼板上部 可不设绝热层。 2 对卫生间、洗衣间、浴室和游泳馆等潮湿房间,在填充层上 部应设置隔离层。 3.2.3面层宜采用热阻小于0.05㎡·K/W的材料。 3.2.4当面层采用带龙骨的架空木地板时,加热管或发热电缆应敷设在木地板与龙骨之间的绝热层上,可不设置豆石混凝土填充层;发热电缆的线功率不宜大于10W/m;绝热层与地板间净空不宜小于30mm。 3.2.5地面辐射供暖系统绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板时,其厚度不应小于表3.2.5规定值;采用其它绝热材料时,可根据热阻相当的原则确定厚度。 填充层的材料宜采用C15豆石混凝土,豆石粒径宜为5~12mm。加热管的填充层厚度不宜小于50mm,发热电缆的填充层厚度不宜小于35mm。当地面荷载大于20kN/m2时,应会同结构设计人员采取加固措施。

地暖施工工艺标准规范标准

地面拆除 应按清单部位要求进行合理拆除: (1)进入现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动保护用品,严禁酒后作业。 (2)地砖面层的铲除,主要采用空压机设备利用风枪拆除或利用电镐拆除,拆除施工前必须调查清楚原结构情况、面砖铺设厚度以及是否有管线在铲除厚度范围内(有的要先进行相关专业的拆除),施工中把握好拆除厚度,防止损坏楼板结构层。(3)由于块料面层拆除后要重新做面层,故原块料面层及基层一定要铲除干净(铲除到原楼板面),以防新做面层松动及空鼓。 (4)地面拆除部位由项目部有关施工人员根据施工图纸进行确定。拆除班组长必须在每天下班前与项目部有关负责施工的施工人员进行第二天拆除地面的部位确认。(5)地面拆除时,拆除班组长必须与拆除工人交代清楚。如出现错拆或拆除时将其它不应拆除部位破坏,项目部要对其班组进行经济处罚。 (6)地面拆除后,楼层垃圾应及时清理干净,由升降梯下运至地面并运送到项目部指定垃圾点。 (7)地面拆除时,如地面内有金属线管、导线等可回收材料,必须把可回收材料进行归拢,交库管员登记、保管。 (8)严禁将拆除垃圾由楼层窗口向下倾倒,以防抛物伤人。发现违反者,项目部将对该拆除班组进行严厉的经济处罚。 (9)垃圾分类:每个工作面拆除完毕后,立即垃圾进行合理分类堆放。 (10)垃圾搬运:垃圾分类后运达地面后按指定的位置归类堆放。

地暖施工工艺 施工工艺流程1 安装分、集水器→绝热层铺设→隔热(反射)层铺设→铺钢丝网→地暖管路铺设→地暖管与分、集水器连接安装→压力检测试验→管路施工验收→带压充填层混凝土施工→养护期满后二次打压→工程验收。 施工工艺流程2 材料进场→材料报验→检查作业面→固定分、集水器→铺设苯板、铺设膨胀条→铺设地暖反射膜(可预先敷设)→敷设地暖管并固定→连接分水器→设置伸缩套管→安装压力表→混凝土填充层浇筑前进行中间试压(第一次试压)→带压回填混凝土→试压(第二次试压)验收。 一、安装分、集水器 1、在墙上划线确定分集水器安装位置及标高;水平安装时,宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面不应小于300mm。 2、用膨胀螺栓固定好分、集水器; 3、与供回水主干管对接; 二、绝热层的铺设 1、铺设绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平直,且无积灰现象。 2、地面不平时,不能用松散砂粒找平。 3、绝热层的铺设应平整,绝热层相互间接合应严密。直接与土壤接触或有潮湿气体侵

地暖施工规范解读(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 ? 地暖施工规范解读 ? ? 本期要目:(接上期)有关内容:原行业标准《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004进行重新修订,于2013年6月1日发布实施。另外,与《地面辐射供暖供冷技术规程》相配套发行的《地面辐射供暖系统施工安装》、《辐射供冷末端施工安装》两本新标准图集即将实施。为了让关心并一向支持地暖界的各位领导、同行以及即将要安装地暖的用户更加了解地暖,使地暖行业更加规范、有序发展,利用8期左右的“地暖论坛”分别解读《地面辐射供冷供暖技术规程》JGJ142-2012及《地面辐射供暖系统施工安装》、《辐射供冷末端施工安装》图集有关设计、材料、施工、检验、调试及验收中新增加的内容。 ? ◆在安装加热(供冷)管的同时或在填充层施工前,应由供 暖供冷系统安装单位按下列要求设置填充层伸缩缝: ? ◇当地面面积超过30m2或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于8mm。伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料板,或预设木板条待填充层施工完毕后取出,缝槽内满填弹性膨胀膏。 ? ◇伸缩缝宜从绝热层的上边缘作到填充层的上边缘。 ? ◇伸缩缝应有效固定,泡沫塑料板也可在铺设辐射面绝热层时,挤入绝热层中。 ?

? ? ◆采用混凝土填充式地面供暖时,发热电缆下应铺设金属网, 并应符合下列要求: ? ◇金属网应铺设在填充层中间。 ? ◇除填充层在铺设金属网和发热电缆的前后分层施工外,金属网网眼不应大于100mm×100mm,金属直径不应小于1mm。? ◇应每隔300mm的距离,将发热电缆固定在金属网上。

传统施工工艺会导致: ? ◇破坏保温层和反射层,热损耗增大。 ? ◇发热电缆直接接触绝热层,极有可能导致在施工过程中发热电缆镶嵌入绝热层引起局部过热,导致烧毁发热电缆的隐患。? ? 其优点: ? ◆通过波纹钢丝网固定发热电缆,使发热电缆架空于保温层, 使发热电缆与保温层分离,实现填充层对发热电缆最大面积的包裹。达到散热快,消除发热电缆镶嵌入保温层引起局部过热烧毁发热电缆的隐患,从而更有效地保护和延长发热电缆的使用寿命。 ? ◆与传统地暖钢丝网铺装方法相同,将钢丝网铺装好之后在 钢丝网突起部位横向铺装发热电缆,用尼龙扎带扎紧。 ? ◆同时混凝土浇筑层与钢丝网形成一个整体,既防止混凝土 龟裂,又增加混凝土结构层的强度,增强地面载荷能力。

地暖施工组织设计

正本目录 五、施工组织设计 (一):施工方案及技术措施 (二):施工组织设计 (三):质量管理体系与措施 (四):安全管理体系与措施 (五):文明、绿色施工与措施 (六):工程进度计划与保证措施 (七):资源配备计划 六、项目管理机构 七、资格审查资料 八、与投标人存在关联关系的单位情况说明

五、施工组织设计 工程概况 本工程主要分为两个区:住宅区和公建区。住宅区位于村子北部和南部,均为地上四层,半地下室,共26栋,均为本次设计内容;公建位于村子中上部(村入口),不在本次设计范围之内。住宅区分为一期和二期,1#--20#楼为一期,21#--26#为二期住宅总建筑面积(不含阁楼)40525.3㎡,其中一期建筑面积31755.1㎡,二期建筑面积8770.2㎡。本工程分区为寒冷B区,设置集中供暖,热源采用低温型空气源热泵,沿路敷设供热管线,送至热力入口。本工程耐火等级均为地下一级,地上部分不低于二级;设计使用年限50年,抗震类别为丙类,6度抗震设防。 编制依据 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)《辐射供暖供冷技术规范》(JGJ142-2012)《建筑给水排水及供暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ26-2010) 建设单位提供的设计要求和相关资料 现行的国家有关建筑设计规范、规程和规定

一、施工方案及技术措施 (一)施工方案 1、施工前图纸会审: ①向主体设计院主管工程师提出不利于现场的设计,及时更改。 ②施工时减少材料浪费,向甲方及设计方提出在确保地暖使用效果前提下,调整环路走向。 ③与其它施工单位共同审定施工图纸,合理安排施工工艺流程,并与其它施工单位协调一致(上水、下水、煤气、电器等单项工程),避免因工种交叉配合不当造成返工或误工。 2、制作施工进度计划: 根据甲方提出的施工日期,作好合理的施工进度计划,以此计划安排人员、机械设备、原材料等。 3、材料计划: 根据图纸做好各种材料计划,施工时以此计划为准,严格控制材料。 4、现场施工: ①根据现场特点制作地暖安装进度表,以此表可以了解已完成的面积,安排下达施工任务,控制施工进度。 ②施工前技术人员查看现场作业面,是否具备施工条件,与土建单位进行作业面交接单签订。

地暖施工规范解读

? 地暖施工规范解读 ? ? 本期要目:(接上期)有关内容:原行业标准《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004进行重新修订,于2013年6月1日发布实施。另外,与《地面辐射供暖供冷技术规程》相配套发行的《地面辐射供暖系统施工安装》、《辐射供冷末端施工安装》两本新标准图集即将实施。为了让关心并一向支持地暖界的各位领导、同行以及即将要安装地暖的用户更加了解地暖,使地暖行业更加规范、有序发展,利用8期左右的“地暖论坛”分别解读《地面辐射供冷供暖技术规程》JGJ142-2012及《地面辐射供暖系统施工安装》、《辐射供冷末端施工安装》图集有关设计、材料、施工、检验、调试及验收中新增加的内容。 ? ◆在安装加热(供冷)管的同时或在填充层施工前,应由供暖供冷系统安装单位按下列 要求设置填充层伸缩缝: ? ◇当地面面积超过30m2或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于8mm。伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料板,或预设木板条待填充层施工完毕后取出,缝槽内满填弹性膨胀膏。 ? ◇伸缩缝宜从绝热层的上边缘作到填充层的上边缘。 ? ◇伸缩缝应有效固定,泡沫塑料板也可在铺设辐射面绝热层时,挤入绝热层中。 ?

? ? ◆采用混凝土填充式地面供暖时,发热电缆下应铺设金属网,并应符合下列要求: ? ◇金属网应铺设在填充层中间。 ? ◇除填充层在铺设金属网和发热电缆的前后分层施工外,金属网网眼不应大于100mm×100mm,金属直径不应小于1mm。 ? ◇应每隔300mm的距离,将发热电缆固定在金属网上。 ? 传统施工工艺会导致:

? ◇破坏保温层和反射层,热损耗增大。 ? ◇发热电缆直接接触绝热层,极有可能导致在施工过程中发热电缆镶嵌入绝热层引起局部过热,导致烧毁发热电缆的隐患。 ? ? 其优点: ? ◆通过波纹钢丝网固定发热电缆,使发热电缆架空于保温层,使发热电缆与保温层分离, 实现填充层对发热电缆最大面积的包裹。达到散热快,消除发热电缆镶嵌入保温层引起局部过热烧毁发热电缆的隐患,从而更有效地保护和延长发热电缆的使用寿命。 ? ◆与传统地暖钢丝网铺装方法相同,将钢丝网铺装好之后在钢丝网突起部位横向铺装发 热电缆,用尼龙扎带扎紧。 ? ◆同时混凝土浇筑层与钢丝网形成一个整体,既防止混凝土龟裂,又增加混凝土结构层 的强度,增强地面载荷能力。 ? ◆水压试验 ? ◇管道敷设完成,经检查符合设计要求后,应进行水压试验。并符合下列规定: ? 1、水压试验应在系统冲洗后进行。系统冲洗应对分水器、集水器以外主供、回水管道 进行冲洗,合格后再进行室内供暖系统的冲洗; ?

地暖铺设流程及验收规范

地暖铺设流程及验收规范 地暖主要有水地暖和电地暖两种;北方采用水暖比较多,南方一般用电暖或者地热地板采暖比较多。 水地暖铺设流程 1、客厅、卧室、卫生间的地上都已经铺设好地暖了,形状颜色还蛮好看的,一圈一圈的看上去很整齐,而且这些管材是一根通到底的,没有间断。 2、在铺管子的时候并不是想怎么铺就怎么铺的,而是要贴着钢丝网来铺。工人身上还挂有工作牌,这一般只有正规的施工单位才会有。 3、在铺转弯的地方时,也是有严格规定的,必须要测好距离、定好位置后再将盘管固定上去,看来这家公司的施工过程还蛮严格的。 4、就算是平行铺设的地方也要严格好它们之间的间距,这样能让地面受热较均匀,而旁边的白色塑料扎带是用来一节一节地固定盘管的。 5、盘管用的是瑞好的PEX管,是个不错的牌子,而且这种管有记忆功能,就算不小心把它踩扁了,它也能恢复原状。 6、在采暖时水就是这样分两路到各自房间的,为了让盘管不随便移动,工人还用黑色的塑料管卡来固定,让这两根管子之间保持一定的距离。 7、从这个角度来看,整个地暖的铺设构造就十分清楚了,隔热板、反射膜、钢丝网、盘管,这一层层的铺设一点不马虎。

8、这是供暖时的控制阀,通过它分成几路将暖水输送到各个区域。一根根黑色的管道看上去干净整齐,方便业主了解供暖情况。 9、虽然主机什么的还没有挂上,但工人已经仔细地标出了位置及各个接口的示意图,准备工作做的好,在装机时自然能省不少麻烦。 10、因为业主家的煤气用量蛮大的,所以工人在征得业主意见后就帮他们换了个大的煤气表,虽然只是举手之劳,但让业主觉得很窝心。 电地暖铺设流程 1、在墙面开槽,准备将来安装温控器。 2、在开好的槽内铺设线管,电地暖的控制线就从这里穿过。 3、清扫场地,为铺设电地暖做准备。 4、铺设边角保温板,阻断地暖的热量向墙角传导。 5、铺设挤塑板,阻断地暖的热量向地面散发。 6、铺设加筋铝箔纸,用来向上反射地暖的热量。 7、在铝箔纸上放置钢丝网,以固定上面的电暖管,并增加表面混凝土的附着力。 8、在钢丝网上铺设电暖管,并用塑料扎带绑扎牢固。 9、将电暖的控制线从事先铺好的线管中穿出,日后就在这里安装温控面板。 10、用欧姆摇表测量铺好的电地暖电阻率,如果数值达到1500兆欧姆就算合格。 目前,地暖已经算不上是新型采暖方式了,因为它已拥有越来越多的使用者。但是,作为装修的外行,如何对地暖的铺设进行验收呢?教你七个步骤,让你学会辨别施工是否合格。 电地暖铺设验收步骤以及规范

地暖施工规范流程

地暖施工规范流程及地暖分类比较 地暖施工规范及流程 地暖常用的管材有钢管、铜管和塑料管。由于塑料管具有无接头、容易弯曲、易于施工等优点,因此工程中经常选用塑料管。常用的塑料管有交联聚乙烯PEX管、改性聚丙烯PP-C管、聚丁烯PB管和交联聚乙烯铝塑复合管XPAP。具有抗老化、耐腐蚀、不结垢、承压高、无环境污染、不易渗漏、水阻力及膨胀系数小等特点,在50℃环境下使用可达50年。 1、不论用什么管材,管件和管材的内外壁应平整、光滑,无气泡、裂口、裂纹、脱皮和明显痕纹、凹陷;管件和管材颜色应一致,无色泽不均匀;地暖产品产品装卸运输和搬运时应小心轻放,不能受到剧烈碰撞和尖锐物体冲击,不能抛、摔、滚、拖,避免接触油污,在储存和施工过程中要严防泥土和杂物进入管内,存放处避免阳光直射。 2、地暖埋管铺设方式 大致分为蛇型和回型两种形状,蛇型铺设又分为单蛇型、双蛇型和交错双蛇型,回型铺设可分为单回型、双回型。 3、地暖的施工条件 ⑴室内粗装修完毕,待铺管地面平整、清洁,平整度要求:1米靠尺检查,高低差<8毫米。 ⑵地暖设计图纸及其他技术文件齐全。 ⑶地板辐射采暖工程施工方案经审批并进行了技术交底。 ⑷材料、机具和施工力量等已准备就绪,且能保证正常施工。 ⑸施工现场、施工用水、用电、材料储放场地等临时设施能够满足施工要求,施工环境温度不宜低于5℃。 ⑹安装过程中防止油漆、沥青或其他化学溶剂污染塑料管道。 ⑺地热塑料管材铺设前,检查管道内外是否粘有污垢和杂物。 ⑻地暖工程中使用的主要材料、设备及成品或半成品,应有符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。 ⑼安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点。 ⑽所有地板内的孔洞应在供暖管道铺设之前打好,以免任何此后的钻孔操作。 4、地暖主要工艺流程 土建结构具备地暖施工作业面→固定分集水器→粘贴边角保温→铺设聚苯板→铺 设钢丝网→铺设盘管并固定→设置伸缩缝、伸缩套管→中间试压→回填混凝土→试压验收。

地暖验收规范标准

For personal use only in study and research; not for commercial use 地暖验收规范标准 地暖属隐蔽工程,从安装设计到验收使用都有一整套完整的行业规范体系。地暖完成回填后系统基本不可且无必要更改,因此地暖验收也是十很重要的一个环节。 【地暖验收规范】 电地暖铺设验收规范 一、总则: 1.为规范地暖工程的施工、验收,做到施工先进、安全实用和保证施工质量,制定本标准。 2.本标准适用于新建的工业与居民的室内装饰改造。 二、材料 1.低温供暖系统的材料应包括加热管、分集水器及其连接件和绝热、辐射材料。 2.加热管必须采用地热管专用管。 3.分集水器必须采用地热管专用分集水器。 4.绝热板表现密度为20kg/m3,厚度为20mm。阻燃等级达到防火B2级。 5.铝箔,采用无纺布高光反射铝箔。 三、施工 1.施工地面保持洁净、平整。厨房、卫生间应做好防水检测。施工的环境温度不低于5oC,施工过程中严禁踩踏加热管。 2.绝热层苯板的铺设应平整。苯板之面相互接合应严密。楼房首层应做防潮处理且应加厚绝热层。绝热层面上方严禁铺设其他管道及线路。 3.加热管的安装。地暖的加热管间距为阳面200mm,阴面150mm。若管间距加密应在施工协议中说明并加收管材成本费。

4.加热管应保持平直,间距安装误差不应大于10mm。 【地暖验收标准】 1.地面供暖系统验收时,下列项目应达到相应技术要求。 2.绝热层的厚度,材料的物理性能及铺设应符合设计要求。 3.加热管的材料,规格及铺设间距、弯曲半径应符合设计要求并应可靠固定。 4.加热管与分水器、集水器的连接处应无渗漏。 5.填充层内加热管严禁有接头。 6.水压试验压力为工作压力的倍。且不应小于。 7.在试验压力下稳压1h,其压力将不应大于。 8.水压试验宜采用手动,升压过程中应随时观察与检查,不得渗漏,不得以气压试验代替水压试验。 9.水压试验时,应有用户在场,合格后由用户签字验收。

采暖安装施工方案及技术要求

采暖安装施工方案及技术要求 1、工程概况及设计依据: 本工程为白银滨海佳苑1#楼,计3 个单元,七层户型为一梯两户,建筑面积为3122.2平方米,采暖通风设计用民用③住宅设计规范④低温热水地板、辐射采暖技术规范 2、采暖系统 本采暖采用两个系统,①热源:本工程采暖供回水由市政管网提 供,水温50C、40C②系统形式:本工程为单户计量热水地板采暖系统,主立管为下供下回双管异程式供热管线。 3、采暖系统安装及运行要求: ①材料要求,本地板采暖采用耐高温聚乙烯PE-RT管材立管与分水器间的管采用玻璃纤维复合PP-R管。热溶接安装主立管为钢塑PP-R 管材,但各种材料必须具备备案证、合格证、准运证,确保达到国标要求,及质量保证认证。各种材料必须进行材料检测合格后方可使用。 ②管道穿墙,楼板均设套管,做法参照L90N91-17-18 地板采暖施工应在建筑主体及封顶后或室内装饰主要工作完成后方可与地面施工同时进行安装。塑料管道应敷设在贴有锡箔的卡钉固定。铺设保温材料时要求地面平整干净无漏钢筋及铁钉。其它管线只允许垂直穿过地板保护层,保护层采用胶带贴牢接缝。 ③地暖盘管安装完成隐蔽前,必须进行水试压,试验压力为工作压力的 1.5 倍,不得小于0.6Mpa 稳压 1 小时内压力降不大于 0.05Mpa,且不渗不漏为合格,再立即回填细混凝土,但不得踩压管道。

且人工夯实,此时管道应保持不低于0.4Mpa 的压力,砼应加入5%的防龟裂添加剂。 ④施工过程中不得重压以铺好的采暖管道,系统正式通水前,先将管网系统进行冲洗,打压后再与地板采暖集分水器接通 ⑤安装中管间距小于100m/m的管路应外包塑料波纹管,地暖盘管距回周边墙不小于100m/m伸缩缝中填充弹性膨胀条,外边墙热层选用聚苯乙烯泡沫塑料板原20m/m敷设在非采暖处管道均加设保温,管道井内供回干管保温材料,采用40m/m后聚胺管道末端与专用阀门,通过90 度安装。 4、地暖盘管隐蔽前,必须做好隐蔽前的质量安装验收检查记录,必 须由专业技术人员及质检员验收合格后方可进行下道工序施工。 施工完成后必须做好成品保护。

地暖工程施工管理规程完整

地暖工程施工管理规程 一、编制目的 用于指导工程管理人员对地暖工程进行全面质量控制,确保地暖工程施工的质量。 二、适用围 公司在建或待建的设计为地暖(地板辐射采暖)的项目 三、编制依据 设计图纸、招标文件、《辐射供暖供冷技术规程》(JGJ 142-2012)、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规》(GB 50736-2012) 四、工艺流程及工艺标准 1、材料质量: 1.1、管材质量要求: 本工程采暖系统垫层的管道均采用耐热聚乙烯(PE-RT)管,其热性能要求均为:用水温度55°C,工作压力0.8MPa,耐热聚乙烯(PE-RT)管按使用条件分级4级、S4系列管材选用。PE-RT塑料管标注其外径,用Dexx表示。户盘管管道规格均为De20,壁厚2.3mm。管井至户集分水器之间的直埋管管道规格为De32(壁厚3.6mm);户管材的外径、最小壁厚及允许偏差±0.3mm。 1.2、管件质量要求: ⑴、管件的外观应完整、无缺损、无变形、无开裂。管件和管材的外壁应平整、光滑、无气泡、裂口、裂纹、脱皮和明显痕纹、凹陷。 ⑵、管件的物理力学性能,应符合规规定的要求。分集水器路数必须与设计相符。 ⑶、管件的螺纹应符合国家标准《非螺纹密封的管螺纹》(GB/T 7307—1987)的规定。螺

纹应完整,如有断丝和缺丝,不得大于螺纹全丝扣数的10%。 ⑷、地暖产品装卸和搬运时应小心轻放,不能收剧烈碰撞和尖锐物体冲击,不能抛、摔、拖,避免接触油污,在储存和施工过程中严防泥土和杂物进入管,存放处避免直射。 1.3、地面绝热板材质量要求: 地面绝热板材采用30mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板,其物理性能应符合下列要求: ①密度不应小于20kg/m。②导热系数不应大于O.05W/(m.K)。 ③压缩应力不应小于lOOkPa。④吸水率不应大于4%。⑤氧指数不应小于32。 2、地暖埋管铺设方式: 地暖埋管铺设方式有蛇型和回型两种形式,蛇型铺设又分为单蛇型、双蛇型,回型铺设可分为单回型和双回型。本工程按图纸设计方式铺设。 3、质量标准 3.1、一般规定 3.1.1、适用于以不超过60℃的热水作热媒,将加热管埋设在地板中的室采暖系统安装工程的质量检验与验收。 3.1.2、每一集配装置的分支路不宜多于8个;住宅每户至少应设置一套集配装置。同一热媒集配装置系统各分支路的加热管长度宜尽量接近,并不宜超过120m。 3.1.3、加热管间距不宜大于300mm。应根据设计要求分别按旋转型、往复型或直列型布管施工。 3.2、一般项目 3.2.1、水表、过滤器、排气阀及截止阀或球阀的型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。检验方法:对照图纸检验产品合格证。

地暖设计、施工规范

地暖设计施工规范 一、一般规定 二、 1)低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度 不应大于60℃。 三、 2)地表面平均温度计算值应符合一下的规定: 四、区域特征适宜范围最高限值 五、人员经常停留区 24--26 28 六、人员短期停留区 28--30 32 七、无人停留区 35--40 42 八、 3)低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8MPa. 九、 4)低温热水地面辐射供暖热媒的温度、流量和资用压差等参数,要同热 源系统相匹配;热源系统应设置相应的控制装置。 十、 5)地面辐射供暖工程施工图设计文件的内容和深度,应符合以下要求:十一、施工图设计文件应以施工图纸为主,包括图纸目录、设计说明、加热管平面布置图、温控装置布置图及分水器、集水器、地面构造示意图等内容。 十二、设计说明中应详细说明供暖室内外计算温度、热源及热媒参数、加热管的技术数据及规格;标明使用的具体条件如工作温度、工作压力以及绝热保温材料的导热系数、密度、规格及厚度等。 十三、平面图中应绘出加热管的具体布置形式,标明敷设间距、加热管的管径、计算长度和伸缩缝要求等。 十四、二、地面构造 十五、 1)与土壤相邻的地面,必须设绝热层,且绝热层下部必须设置防潮层。 直接与室外空气相邻的楼板,必须设绝热层。 十六、 2)地面构造有楼板或与土壤相邻的地面、绝热层、加热管、填充层、找平层和面曾组成,并应符合下列规定: 十七、当工程允许地面按双向散热进行设计时,各楼层间的楼板上部可不设绝热层 十八、对于潮湿房间在填充层上部应设置隔离层。 十九、面层(装饰层)应采用热阻小于0.05㎡.K/W的材料。 二十、 3)地面辐射供暖系统绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板时,其厚度应按下表规定(热阻相当原则) 二十一、楼层之间楼板上的绝热层 20㎜ 二十二、与土壤或不采暖房间相邻的地板上的绝热层 30㎜ 二十三、与室外空气相邻的地板上的绝热层 40㎜ 二十四、4)填充层的材料宜采用C15豆石混凝土,豆石粒径宜为5--12㎜。 加热管的填充层不宜小于50㎜。当地面荷载大于20KN/㎡时,应会同结构设计人员采取加固措施。 二十五、三、热负荷的计算:

地暖施工规范精编WORD版

地暖施工规范精编 W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

地暖施工规范 (一) 一般规定 1、板辐射供暖的安装工程,施工前应具备下列条件: ⑴设计图纸及其它技术文件齐全。 2、地板辐射供暖的安装工程,环境温度宜不低5℃。 3、地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构,熟悉设计图纸、施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。 4、加热管安装前,应对材料的外观和接头的配合公差进行仔细检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。 5、安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。 6、管道系统安装间断或完毕的敞口处,应随时封堵。 ⑵经批准的施工方案或施工组织设计已进行技术交底。 ⑶施工力量和机具等,能保证正常施工。 ⑷施工现场、施工用水和用电、材料储放场地等临时设施,能满足施工需要。 (二) 绝热层的铺设 1、绝热层应铺设在平整的基地上。

2、绝热层应铺设平整、搭接严密。当敷有真空镀铝聚脂薄膜或玻璃布基铝箔贴面层时, 3、除将加热管固定在绝热层上的塑料卡钉穿透外,不得有其它破损。 (三) 加热管的配管和敷设 1、按照设计图纸的要求,进行放线并配管。同一通路的加热管应保持水平。 2、加热管的弯曲半径,PE-RT管有宜小于5倍管外径。 3、填充层内的加热管不应有接头。 4、采用专用工具切管,断口应平整,断口面应垂直于管轴线。 5、加热管应加以固定,可以分别采用以下的固定方法: ⑴用固定卡子将加热管直接固定在敷有复合面层的绝热板上。 ⑵用扎带将加热管绑扎在铺有复合面层的钢丝网上。 ⑶卡在铺设于绝热层的表面的专用管架或管卡上。 6、加热管固定点的间距,直管段不应大于700mm,弯曲管段不应大于350mm。 2、加热管的弯曲半径,PE-RT管有宜小于5倍管外径。 3、填充层内的加热管不应有接头。 4、采用专用工具切管,断口应平整,断口面应垂直于管轴线。

地暖工程专项施工方案之欧阳音创编

幼儿园地暖工程 专项施工方案 施工单位:威海地暖工程有限公司 一、工程概况 本工程为………………………………………..、本工程为四层,建筑高度14.72米,结构形式为框架。本工程采暖方式采用:低温热水地板辐射采暖系统,走廊、卫生间采用散热器取暖。 二、施工准备 1、根据施工方案安排好适当的现场工作场地、工作棚、材料库,在地沟或管井施工时要接通低压照明并采取良好的通风措施。 2、按设计和有关规范要求各项预留孔洞、管槽、预埋件已完毕。 3、土建地面已施工完毕。各种基准线测放完毕。 4、各种材料合格并经监理确认批准进场。

5、现场临时用电、用水能保证连续施工且有排放试压用水的地点。 6、土建专业已完成墙面粉刷(不含面层),外窗、外门已安装完毕,并已将地面清理干净,厨房、卫生间已做完闭水试验并经过验收。 7、相关电气预埋等工程已完成。 三、组织机构及劳动 质量保证体系图 总工程师 公司质量部门 公司经理主任工程师专职质量员 项目经理 项目工程师 技质化资施 术量验料工

四、施工要求 4.1施工工艺 4.2.1检查清理地面材料进场验收水泥发泡绝热隔离层--PERT管铺设铺边界保温带安装分集水器--安装膨胀缝--气密性强度试压--浇筑细石混凝土养护达到强度后二次试压--施工交工验收 4.2.2 工序内容 a) 检查地面:检查地面平整、清洁情况,清扫地面杂物、剔除室内墙体和边角落灰; b) 低洼处1:3水泥砂浆找平层,抹平整。 c)材料进场验收:材料进场报监理单位验收合格后方可使用; d)绝热层铺设:铺设20mm厚苯板(一层30mm)要求做到平整、搭接严密,苯板铺设平整,缝隙≤0.5mm;卫生间地暖填充层上部设隔离层。用管卡与盘管固定连接。除固定加热管的塑料卡钉穿越外,不得有其他坏损。铺真空镀铝聚酯薄膜。 e)厨卫间铺设底层钢丝网,钢丝网铺设平整,铺设完毕后埔设加热管。

地暖施工合同模板标准版

地暖施工合同模板标准版 Floor heating construction contract template Standard Version 合同编号:XX-2020-01 甲方:___________________________乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日

地暖施工合同模板标准版 前言:合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 工程名称: 甲方: 乙方: 经双方友好协商,甲方委托乙方就甲方地暖工程进行施工, 现就有关事宜达成协议如下: 一、施工范围: 乙方施工范围为:含分水器在内的地暖结构部分,分水器之后的连接管道以及混凝土填充不包括在本合同内。 二、施工方案: 一层和顶层采用20㎜厚的苯板和铝箔反射膜,卡钉固定加热管,中间几层采用3㎜地暖复合膜,采用钢丝网和绑丝固

定加热管。乙方负责编制施工方案,经甲方批准后按照施工方案和施工图纸的要求进行施工。 三、施工材料要求及材料供应 1、主要材料要求: a、聚苯乙烯保温板:厚度20㎜。 b、铝箔反射膜。后付牛皮纸, c、地暖复合膜3㎜ d、PE-Xa管,“道诚”牌,De20×1.9㎜ 盘管间距均采用250毫米(以设计图纸为准) e、分水器为全铜,巨帆牌。 f、钢丝网:∮2×200mm×200mm, 2、辅助材料采用市面上通用材料。 四、施工现场管理 1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求,做到文明施工,安全施工,在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。

地暖设计施工说明

设计施工说明 一、工程概况: 本项目位于重庆市,建筑面积约为XXX平方米 ,实际采暖面积为xxx平方米.建筑类型为( )。 二、设计依据: 1、国家现行规范及行业标准 采暖通风及空气调节设计规范《GB50019-2003》 公共建筑节能设计标准《DBJ01-621-2005》 建筑给水排水及供暖工程施工质量验收规范《GB50242-2002》 低温热水地板辐射供暖系统施工安装图集《03K03404-2005》 低温热水地面辐射供暖技术规程《JGJ142-2004》 民用建筑节能设计标准《JGJ26-95》 2、地区气象参数 重庆地区冬季采暖室外计算干球温度4-6C、冬季最低温度-1.8C、室内设计温度18-22C、年平均湿度为75% 3、系统设计参数 本工程设计供回水温度:tg=60C,th=50C,供回水温差为10℃。 4、甲方提供的文件及资料 5、其他技术参数 1)、地板辐射采暖设计流速≥0.25m/s。 2)、地板辐射采暖系统工作压力不大于0.8MPa。 3)、试验压力应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6Mpa,在1h内压阵不大于0.05Mpa,同时各连接处不渗漏为合格。

三、施工说明 1.施工前: 1.1.施工图设计资料齐全,己进行技术交底。 1.2.施工现场:有水,电供应设施.有专用的材料存放点。 1.3.管材在搬运过程中不应受到任何损坏,存放处避免阳光直射。 1.4.室内粗装修完毕,窗户安装完毕,待铺设地暖管地面平整清洁.平整度要求:高低差不大于10毫米。 1.5.安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点。 1.6.塑料管安装前,应对管道的外观和接头的配合公差进行仔细检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。 1.7.施工工具:专用管剪,管钳,冲击钻,胀糊螺栓,于钳,塑料扎带或固定卡子,抹子,推车,于动加压泵,压力表等,有条件的,宜配备专用钉管机。 1.8.所有地板内的孔洞应在供暖管道铺设之前打好,以免任何此后的钻孔操作。 2.施工程序: 2.1.清理场地,确认铺设地板辐射供暖区域内的隐藏工程全部完成并验收;平整地面,不能满足1.4条时.应设找平层。 2.2.与土壤或室外空气接触的地板处应设置防潮层(特别说明:若卫生间需采暖,必须在铺设保温板前设置防潮层)防潮层做法见(《建筑地面工程施工及验收规范》)《GB 50209》。 2.3.在供暖房间所有墙、柱与楼(地》板相交的位置需设边界保温带边界保温带应高出精装修地面标高(待精装修地面施工完成后,切除高于地板面以上的边界保温带). 2.4.铺设绝热层.绝热层应错缝.严密拼接.当设置保护层时,保护层搭接处至少重叠80mm.并宜用胶带粘牢。 2.5.安装分集水器,按照施工图核对分集水器位置.当立(干)管系统未清洗时,暂不与其连接.设置房间温度控制器的系统,还应检查温控器位置、分集水器处的电源接口及温控器信号线套管(预埋)等。 a.分集水器水平安装时,一般宜将集水器安装在上,分水器安装在下,分水器中心距地面不应小于350mm。 b分集水器垂直安装时,分集水箱下端距地面应不小于150mm。

地暖工程施工方案

地暖工程施工方案第一部分工程概况 一、编制依据与说明 二、工程概况 第二部分施工组织设计 一、施工准备与组织机构 二、安装施工 第三部分施工管理 一、质量保证措施 二、成品保护措施 三、中间验收与竣工验收 四、技术管理措施 五、安全消防措施 六、环保、文明施工 七、标识、包装、运输及储存

第一部分工程概况 第一章编制依据与说明 一、编制依据 1、施工图。 2、根据工程建设标准《低温热水地板辐射采暖工程应用技术规程》进行编制。 3、现行《建筑施工规范》相关规定。 4、因该施工组织设计为投标方案,未与土建方协调施工进度和施工顺序,所以仅以我公司过去施工的相似工程为模拟施工方案,具体施工组织设计应待施工前各方协商后准备编制。 5、根据我公司的施工经验进行编制。 二、编制说明 依据施工图纸,在采暖工程施工规范和给排水施工规范为原则的基础上,针对工程的实际情况编制施工组织设计,合理安排施工,确保工程的质量及进度。 第二章工程概况 一、工程概况: 山东外国语职业学院1-5#学生公寓楼地暖工程,施工面积约 17500平方米,地板采暖承包内容: 二、工程特点: (1)甲方负责提供设计地板采暖施工图纸。 (2)乙方负责上述工程范围内的低温地热采暖系统工程的安装施工。 (3)本工程包工包料。 (4)低温地热采暖工程可能与电气、门窗安装、给水工程施工有交*,要求各方密切配合,以确保工程质量和施工效率。 1

第二部分施工组织设计 第一章施工准备与组织机构 一、施工准备工作 施工准备工作具体分为甲方的施工准备工作和乙方的施工准备,是工程顺利施工的基础。 (一)、甲方的施工准备工作:为保证工程质量、施工进度,甲方负责提供的符合低温地热采暖施工要求的作业面须经监理验收后方可交付乙方施工;同时要求在乙方进场前至少提供本次施工量30%的工作量,以满足乙方施工跟进进度的要求,以免造成停工、窝工等现象。具体条款如下: 1、对乙方提供施工图,组织有关工种进行会议、技术交底,以便于统一协作施工。 2、甲方提供施工用电、用水。 3、提供低温地板采暖施工所要求的作业面,具体内容如下: 3.1、地面防水工程施工完毕并已通过验收。 3.2、室内低温地板采暖地面(找平层)的平整度要求正负误差在10mm以内,完成施工垃圾清扫。 3.3、提供或满足地面采暖施工的标高要求的工作面。 二、组织机构与劳动力安排 (一)、现场组织机构框图(下页): (二)、质保体系: 1、质量方针:质量第一、信誉第一、用户至上。 2、质量目标:施工争取优质工程,必保合格工程,与总包单位紧密合作,争创优良工程。 3、部门职责:项目经理主管工程的全面工作,要求工程管理技术人员各尽其责,认真履行管理制度,各施工小组实行定额考核,所以工作人员均要严格执行公司的奖惩制度。

地暖施工规范定稿版

地暖施工规范 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

地暖施工规范 (一) 一般规定 1、板辐射供暖的安装工程,施工前应具备下列条件: ⑴设计图纸及其它技术文件齐全。 2、地板辐射供暖的安装工程,环境温度宜不低5℃。 3、地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构,熟悉设计图纸、施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。 4、加热管安装前,应对材料的外观和接头的配合公差进行仔细检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。 5、安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。 6、管道系统安装间断或完毕的敞口处,应随时封堵。 ⑵经批准的施工方案或施工组织设计已进行技术交底。 ⑶施工力量和机具等,能保证正常施工。 ⑷施工现场、施工用水和用电、材料储放场地等临时设施,能满足施工需要。 (二) 绝热层的铺设 1、绝热层应铺设在平整的基地上。 2、绝热层应铺设平整、搭接严密。当敷有真空镀铝聚脂薄膜或玻璃布基铝箔贴面层时,

3、除将加热管固定在绝热层上的塑料卡钉穿透外,不得有其它破损。 (三) 加热管的配管和敷设 1、按照设计图纸的要求,进行放线并配管。同一通路的加热管应保持水平。 2、加热管的弯曲半径,PE-RT管有宜小于5倍管外径。 3、填充层内的加热管不应有接头。 4、采用专用工具切管,断口应平整,断口面应垂直于管轴线。 5、加热管应加以固定,可以分别采用以下的固定方法: ⑴用固定卡子将加热管直接固定在敷有复合面层的绝热板上。 ⑵用扎带将加热管绑扎在铺有复合面层的钢丝网上。 ⑶卡在铺设于绝热层的表面的专用管架或管卡上。 6、加热管固定点的间距,直管段不应大于700mm,弯曲管段不应大于350mm。 2、加热管的弯曲半径,PE-RT管有宜小于5倍管外径。 3、填充层内的加热管不应有接头。 4、采用专用工具切管,断口应平整,断口面应垂直于管轴线。 5、加热管应加以固定,可以分别采用以下的固定方法: ⑴用固定卡子将加热管直接固定在敷有复合面层的绝热板上。

地暖安装规范手册

1.施工前准备1·1 施工现场1·1·1 施工现场的条件 ①.适用范围 大金地暖系统 ②.要领(施工方法) a.施工前要求楼面结构层平整,如果不平度超过10mm要用1:2的水泥砂浆找平; b.施工前表面的沙石碎块、杂物要打扫干净 c.施工前其他管线(如给水、排水的管道,电线管)应全部施工完毕 d.地漏、出水口等部位安放的临时堵头要保护好,已防落入杂物,造成堵塞 ③.注意事项 ④.引用资料 地面辐射供暖技术规程(JBJ 142-2004) ⑤.参考品牌 ⑥.相关内容

1.施工前准备1·2 材料1·2·1 保温材料 ①.适用范围 大金地暖系统 ②.要领(施工方法) 表1-1 聚苯乙烯泡沫塑料主要技术指标 项目单位性能指标 表观密度kg/m3≥20.0 压缩强度(即在10%形变下的压缩应力)KPa ≥100 导热系数W/m·k ≤0.041 吸水率(体积分数)%(v/v) ≤4 尺寸稳定性% ≤3 水蒸气透过系数ng/(Pa·m·s) ≤4.5 熔结性(弯曲变形)mm ≥20 氧指数% ≥30 燃烧分级达到B2级 表1-2 聚苯乙烯泡沫塑料板绝热层厚度

1.施工前准备1·2 材料1·2·2 发热管材 ①.适用范围 大金地暖系统 ②.要领(施工方法) 表1-3 设计工作压力0.8MPa下各种管材的规格尺寸要求公称 外径 外径PEX管铝塑 复合管 PE-RT管PPR管PPB管PB管 16 16+0.3 1.8+0.3 2.0+0.3 2.0+0.3 2.0+0.3 3.3+0.3 1.3+0.3 20 20+0.3 1.9+0.3 2.0+0.3 2.3+0.4 2.3+0.4 4.1+0.4 1.5+0.4 25 25+0.3 2.3+0.4 2.5+0.4 2.8+0.4 2.8+0.4 5.1+0.4 1.9+0.4 图1-2 PE-RT管图1-3 PPR管 ③.注意事项 a.使用时首先检查管材的温度和压力是否适合在地暖中应用 b.根据不同的材料,检查管材的壁厚是否满足列表中所列的最小壁厚要求 ④.引用资料 表1-3引用自建设部行业标准CJ/T175-2002《冷热水用耐热聚乙烯管道系统》 图1-2~3引用自《大金地暖设备安装》进行编写 ⑤.参考品牌 ⑥.相关内容

相关文档