文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气专业施工图审查要点说明

电气专业施工图审查要点说明

电气专业施工图审查要点说明
电气专业施工图审查要点说明

奥山集团编号:ORSUN-YF-DQ-007 版号:01

电气专业施工图审查要点

编制程杰日期2013.11.30

审核智伟日期

批准金备军日期

主责部门研发设计中心

相关部门、工程部、工管中心

修订记录

日期修订状态修改容修改人审核人批准人

总则

1目的

为保证图纸设计的合理性及保证公司利益,现制定《电气专业施工图审查要点》,以便于后期各阶段图纸审查工作的顺利进行。

2适用围

本标准适用于地产事业部所有项目的电气施工图审查。

具体详附件:

附件一:《电气专业施工图审查要点》

项目电气专业施工图审查要点

施工图部分

地产事业部年月日

施工图审查要点

施工图审查要点 一、总图 1.七总图(建筑总平图、建筑+‐0总平图、主次道路路网总平图、停车位总平图、公共设施布置总平图、市政综合管线总平图、园艺景观总平图)是否完整,总平图中小区入口是否人车分流和主客分流,总平图指北针标识是否正确,保留的地形和地物是否准确(在设计工作开始前应安排进行相关的地形测绘工作,特别重要地块如池塘、河道、道路、桥梁、铁塔、需保留的树木和建筑等等,应准确测量、详细标注坐标)。 2.用地四界的测量坐标、建筑组团界线定位坐标、道路红线和建筑红线或用地界线的位置是否准确,道路、水面、地面、建筑物室内外标高是否正确、合理(结合原始地形,对土方平衡、建筑与地形的结合等予以复核)。 3.建筑物单体、构筑物的名称或编号、层数、定位坐标、轴线是否正确,间距是否满足要求。 4.广场、停车场、运动场、道路、无障碍设施、排水沟、挡土墙、护坡等的定位是否正确,标高、坡度是否正确、合理。 5.管线综合平面图平面布置是否合理,管线与建筑物、构筑物、绿化植栽以及其他管线之间的距离是否满足规范要求,场地外管线接入点的位置、标高是否正确。 二、建筑专业 1.审核建筑设计是否满足规范和强制性条文及质量通病防治的要求,是否和其他专业设计协调,有无冲突;防火、防水、防潮、节能、无障碍设计是否符合规范要求,设计总说明是否完整和明确,技术措施是否满足当地特殊要求。 2.审核建筑设计是否和扩初设计或方案设计统一,建筑立面效果是否满足要求。建筑总说明是否齐全准确,室内、外装饰做法说明是否适用,建筑创新设计带来问题是否解决。 3.审核新材料、新技术的运用是否合理,建筑造型、构造的做法是否完整、可行、合理。 4.审核建筑平面图的轴线和轴线尺寸标注是否准确,建筑物层高、净高是否能满足要求。 5.审核建筑内各功能区划分是否合理,交通组织是否合理,是否人性化,楼梯的设置和宽度是否合理,踏步计算和净高计算是否正确。建筑物中重点噪声源的布置、隔声减振设计是否能满足要求。 6.屋面、外墙、门窗等维护结构的保温隔热性能是否能满足要求。 7.审核外装饰材料的经济性、采购的便捷性、施工的可行性。 8.审核外立面线条设计是否合理,空调机位是否漏缺,位置是否合理,是否便于安装,有没有考虑冷凝水的排放。

建筑图纸审查总结(审图公司)

建筑图纸审查总结(审图公司)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

施工图审图要点 1.消防电梯机房与其它机房之间隔墙上门洞未设甲级防火门。 2.地下车库出入口处的防火分区墙上未设甲级防火门,并用人防门代替甲级防火门。(z这个我还不知道啊) 3.地下车库出入封闭楼梯间门未设置乙级防火门。 4.汽车坡道出入口处未设防火卷帘。 5.地下室设喷淋系统后一个防火分区面积仍超过1000平方米。(非车库用房) 6.地下自行车库防火分区面积超过500平方米 7.柴油发电机房与储油间之间未设甲级防火门,且未采取防止油流散的措施。(以上原因是对规范规定采用甲、乙、丙级防火门的条文内容不够熟悉) 8.设备用房门不应直接开向楼梯间。 9.防火门开启方向朝向变形缝。 10.楼梯电梯间合用前室外窗开启面积小于3.0平方米,不满足高规。 11.复式楼梯及公共楼梯的护栏采用横栏杆;教学楼梯、阳台、平台、低窗所 选栏杆形式易攀爬,不符合规范要求。 12.对特殊建筑物规范的条文内容不熟悉,设计执行不到位(如体育建筑等)。 13.卧室、厨房上层为卫生间时,未采取防水、隔声和便于检修的措施。 14.玻璃面积大于1.5平方米,要在门窗说明中说明采用安全玻璃。 15.厨房窗开口的上方应设置不小于1M的防火挑檐,应满足《饮食建筑设计规范》JGJ64-89第3.3.11条的规定。(餐厅) 17.楼梯净宽是指外墙外到扶手中心的宽度,高层中不能小于1200mm。 18.高层建筑疏散门保证净宽900,所以门洞至少要有1050宽度。(因为门框占150).厨房的上方不应设置洗手间(复式住宅除外)另外再继续加以下内容,这些都是审图公司归纳的,希望大家能好好理解。 1.应设环形消防车道的未设消防车道。 2.位于两个防火分区之间的消防车道未用防火墙分隔。 3.地下室内安全疏散最大距离超过60米。 4.袋形走道尽端的房间室内安全疏散距离越过20米。 5.安全疏散出口穿过其他房间方能到达。 6.安全疏散门采用了弹簧门、卷帘门。(二、疏散用的门不应采用吊门、水平推拉门,严禁采用旋转门。三、疏散门开启时,门扇不应影响疏散走道和平台的宽度。四、人员密集的公共场所,如观众厅的入场们、太平门不应设门槛,紧靠门口1.4m内不应设置踏步。疏散门严禁上锁。太平门宜装置自动门闩,保证内部人员随时可以推动把手或依靠人力把门开启。) 7.直接开向疏散楼梯间的门未设甲级防火门。 8.两个安全出口间的距离不足5米。 9.六层教学楼采用了开敞楼梯(应为封闭楼梯)。 10一个防火分区无自己单独使用的安全疏散楼梯,全部安全疏散出口均应与其相连的防火分区共用。 11.面积超过60平方米的多层建筑的房间只开了一个门。 12位于袋形走道的尽端的只开了一个门的房间,宽度不足1.4米。 13.应设防火门的未设防火门,或防火门未向外开启。

施工图审查要点水电安装

一、电气专业 1.审核电气施工图的设计是否符合国家强制性条文及地方有关规范和规程的要求,尤其是设计深度是否达到了要求,与其他专业设计有无相互矛盾的地方及是否存在影响使用功能的情况;审核电气配电干线图、系统图与详图是否有矛盾。 2.审核总容量及各回路的容量是否满足使用要求,电线、电缆的线经及保护管管径是否合理,是否已考虑今后扩容的需要,是否已考虑室外景观工程和水处理工程等的容量和接线位置。

3.审核变电所(开关站)、配电间的面积、位置、高度、预留套管及电力进线方式,配电柜设置、计量柜(箱)位置等是否满足当地电力部门的要求;审核电力计量方式和配缆方式等是否满足当地电力部门的要求。 4.审核开关、插座、灯具、电表箱、配电箱、弱电箱位置的设置、分布、管线走向设置的合理性(下沉式卫生间底板内不能预埋灯具盒及其它盒子)。 5.审核室外是否预留了接地的电阻测试点,位置是否合理,高层建筑需审查是否有防侧击雷的措施。 6.审核强、弱电井道的尺寸是否合适,检修门的位置和朝向是否合理,进建筑体管道和管道外壁的防水设计是否符合要求,是否配有详图。 7.设备、桥架的布局是否合理,审核土建预留的吊装孔洞尺寸是否满足设备的吊装需要;人防配电(或发电机)系统是否符合要求。

二、给排水专业 1.审核给排水施工图纸是否满足设计规范、强制性条文要求,图纸表达是否清晰、完整、正确;审核给排水系统图、平面图、大样图的表达是否一致,有无相互矛盾的地方;审核给排水为室外景观工程的接管留头位置是否合理;敷设在楼、地面找平层中的给水管管径不能大于DN20。 2.审核给排水管材的选择是否合理、明确,是否具备当地推广使用证;审核给水管材的选择是否符合卫生标准;审核给水计量方式是否满足当地自来水主管部门的要求。

建筑图纸审查汇总(审图公司)教学提纲

海南文昌嘉盛投资有限公司 施工图审查要点 通过对施工图纸的内审,可以减少施工图纸上设计的错、碰、漏,控制施工图纸设计的质量,使施工图纸设计深度能满足施工要求。本文为本人总结施工图内部审核和会核的主要内容及关键问题。 一、总图 1.七总图(建筑总平图、建筑+‐0总平图、主次道路路网总平图、停车位总平图、公共设施布置总平图、市政综合管线总平图、园艺景观总平图)是否完整,总平图中小区入口是否人车分流和主客分流,总平图指北针标识是否正确,保留的地形和地物是否准确(在设计工作开始前应安排进行相关的地形测绘工作,特别重要地块如池塘、河道、道路、桥梁、铁塔、需保留的树木和建筑等等,应准确测量、详细标注坐标)。 二、建筑专业 1.审核建筑设计是否满足规范和强制性条文及质量通病防 治的要求,是否和其他专业设计协调,有无冲突;防火、防水、防潮、节能、无障碍设计是否符合规范要求,设计总说明是否完整和明确,技术措施是否满足当地特殊要求。图纸会审主要内容与流程 图纸会审是指工程各参建单位(建设单位、监理单位、施工单位、各种设备厂家)在收到设计院施工图设计文件后,对图纸进行全面细致的熟悉,审查出施工图中存在的问题及不合理情况并提交设计院进行处理的一项重要活动。图纸会审由建设单位负责组织并记录(也可请监理单位代为组织)。通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点,找出需要解决的技术难题并拟定解决方案,从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。 主要内容: (1)是否无证设计或越级设计;图纸是否经设计单位正式签署。是否是经过相关部图审合格。 (2)地质勘探资料是否齐全。(3)设计图纸与说明是否齐全,有无分期供图的时间表。 (4)设计地震烈度是否符合当地要求。 (5)几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾;专业图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾;标注有无遗漏。 (6)总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致。 (7)防火、消防是否满足要求。 (8)建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾;结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致;建筑图与结构图的表示方法是否清楚;是否符合制图标准;预埋件是否表示清楚;有无钢筋明细表;钢筋的

构造要求在图中是否表示清楚。 (9)施工图中所列各种标准图册,施工单位是否具备。 (10)材料来源有无保证,能否代换;图中所要求的条件能否满足;新材料、新技术的应用有无问题。 (11)地基处理方法是否合理,建筑与结构构造是否存在不能施工、不便于施工的技术问题,或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题。 (12)工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾,布置是否合理,是否满足设计功能要求。 (13)施工安全、环境卫生有无保证。 (14)图纸是否符合监理大纲所提出的要求。 程序: 图纸会审应开工前进行。如施工图纸在开工前未全部到齐,可先进行分部工程图纸会审。 (1)图纸会审的一般程序:业主或监理方主持人发言→设计方图纸交底→施工方、监理方代表提问题→逐条研究→形成会审记录文件→签字、盖章后生效。 (2)图纸会审前必须组织预审。阅图中发现的问题应归纳汇总,会上派一代表为主发言,其它人可视情况适当解释、补充。 (3)施工方及设计方专人对提出和解答的问题作好记录,以便查核。(4)整理成为图纸会审记录,由各方代表签字盖章认可 (5)参加图纸会审的单位:GB50319-2013第5.1.2条“项目监理

建筑电气专业施工图审查要点

二、建筑电气专业施工图审查要点 (一)强电方面 1、设计文件审查: ①设计文件编制的依据; ②计算书是否符合要求; a.计算书内的系数和其他数据选用是否合理; b.负荷计算按“民规”JGJ/T16(3.4.5)(3.4.6)(3.4.7) 要求计算,(应包括设备容量,需用系数,计算功率,补 偿功率,功率因数,导线计算还应计算电流); c.计算电流与保护开关,电线电缆选择是否符合要求; d.电压降计算(一般距离较远的和应急照明,道路照明, 警卫照明+5%-10%,其他用电设备无特殊规定时为±5%); e.计算照度及核算功率密度值,应符合“建筑照明设计标 准”GB50034-2004第6.1节。 2、供配电、照明设计 ①用电负荷分级及供电要求。“供配电系列设计规范” GB50052-95第(2.0.1)(2.0.2)(3.0.2)条; ②选择导体截面应符合“低压配电设计规范”GB50054-95第 2.2.2条。并应遵守“电力工程电缆设计规范”GB50217-94; ③配电线路的保护,应在短路电流对导体和连接产生热作用 和机械作用造成危害之前切断短路电流。“低压配电设计规

范”GB50054-95第4.3.5条; ④突然断电比过负荷造成的损失更大的线路,其过负荷保护 应作用于信号而不应作用于切断电路。“低压配电设计规范”GB5054-98第4.3.5条; ⑤为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的漏电电流动 作保护器,大额定动作电流不应超过0.5A“低压配电设计规范”第4.4.21条; ⑥采用接地故障保护时,在建筑物内应做总等电位联结。“低 压配电设计规范”第4.4.4条; ⑦当装设漏电电流动作保护电器时应能将其所保护的回路, 所有带电导线断开。“低压配电设计规范”GB50057-95第 4.5.6条; ⑧住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求: a.应采用TT、TN-C-S,TN-S接地方式,并进行总等电位联 结; b.电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线, 导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10mm2,分支回路截面不应小于2.5mm2; c.每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设 计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路; d.除空调插座外,其他电源插座电路应设置漏电保护器; e.每套住宅应设置电源总断路器,并采用可同时断开相线

施工图设计文件审查中发现的常见问题分析(提纲)

施工图设计文件审查中发现的 常见问题分析(提纲) 1、总说明及结构设计基本规定 1.1规范及标准图集没有及时更新,仍然采用已废止版本 1.2结构设计总说明中容易遗漏的设计说明内容或常见的问题 1.3抗震设防类别划分不准确导致抗震等级定义有误,引起结构设计不安全或造成不必要的经济成本提高(一) 1.4抗震设防类别划分不准确导致抗震等级定义有误,引起结构设计不安全或造成不必要的经济成本提高(二) 1.5几类公共建筑和居住建筑的抗震设防类别的划分标准 1.6结构设计说明中不列、错列耐火设计等级,或是防火墙未设置于基础或其它承重构件上,导致无法落实《建筑设计防火规范》GB50016-2014第6.1.1条的强制性条文 1.7单建式地下建筑物的抗震等级、抗震构造措施不满足《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第14章的规定 1.8对“大跨度框架”的理解有误,造成相关构件的抗震等级定义有误 1.9对“单跨框架结构”未采取合理有效的抗震加强措施 1.10未考虑弱腐蚀性环境下的混凝土耐久性要求的提高

1.11采用部分砌体墙承重、部分框架承重的混合形式,违反强制性条文 1.12绿色建筑一(二)星级的控制项要求在结构设计总说明中遗漏 1.13对存在液化土层的地基未采取抗液化措施或列出的抗液化措施不满足规范要求 1.14防震缝宽度不满足规范要求 1.15嵌固端位置选择不合理、不正确 2、结构计算分析 2.1整体计算总信息中容易出现的问题 2.2整体计算模型中未对水平转换构件单独定义 2.3按楼层最小地震剪力系数对结构水平地震作用效应进行调整时,采用的方法不当 2.4 剪力调整0.2Qo调整分段不当、调整不到位、加强层参与调整、少量框架的剪力墙结构未进行调整 2.5当符合规范规定的计算竖向地震作用的条件时而未计算 2.6地震作用计算未考虑结构中非承重墙体的刚度影响 2.7荷载较大的无梁楼板计算时的as值或混凝土保护层厚度填写过小,造成不安全因素 2.8活荷载取值不满足规范要求

建筑知识-人防设计施工图审查要点总结

人防设计施工图审查要点总结 1.审核报表审核要点(1)编制依据:主管部门批准文件和工程建设标准。 (2)项目概况:建设地点、土地利用概况、建筑等级、设计使用年限、抗震设防烈度、结构类型、建筑布局、建筑面积、建筑层数和高度。 (3)主要部件的材料. 一、审计报表审核要点 (1)编制依据:主管部门的批准文件和工程建设标准。(2)项目概况:建设地点、土地利用概况、建筑等级、设计使用年限、抗震设防烈度、结构类型、建筑布局、建筑面积、建筑层数和高度。(3)主要部分的材料做法:如墙、屋顶、门窗等。(民用建筑节能设计范围内的项目可以与节能设计部分合并。(4)节能设计:严寒和寒冷地区的居住建筑应说明体形系数、耗热量指标、结构材料的维护方法、主要部位的传热系数等。夏热冬冷地区的居住建筑应说明材料做法、传热系数、热惯性指数等。建筑物及其主要部分的形状系数。(5)防水设计:地下工程的防水等级和设防要求、防水材料或涂料的材质和厚度、变形缝结构及其他截排水措施。屋面防水等级和设防要求,防水材料或涂料的材质和厚度,屋面排水方式和雨水管道的选择;潮湿和停滞房间的地板和地板的防水材料方法以及墙壁的防潮措施。(6)建筑防火:防火分区及安全疏散:消防设施及措施:如墙体、金属承重构件、幕墙、管道、防火门、防火卷帘、消防电梯、消防水池、消防泵房、消防中心等的设置、构造及防火处理。(7)人防工程:人防工程位置、防护等级、平

战结合使用、防护区域、室内外出入口、进风口和出风口的布置。(8)室内外装修做法。(9)电梯、自动扶梯、幕墙、天窗等需要专业部门设计、生产、安装的建筑设备及部件的技术要求。(10)其他需要特别说明的情况,如安全保护、环保措施等。 二.图纸基本要求审查要点 (1)总平面图:标明建设用地范围、道路和物业线位置、土地用途以及周边相关地形和特征。控制周边市政道路的标高;明确新建工程(包括隐蔽工程)的位置、室内外设计标高、场地道路、广场、停车位布置及地面雨水排放方向。(2)横、竖、剖面图完整、表达准确,屋面平面应包括以下内容:屋面出入口、管沟、设备基础及变形缝结构、屋面排水设计、出水口结构及雨水管道选型等。(3)楼梯、电梯、汽车坡道、墙壁、门窗等关键部位的节点和细部。图纸中应明确说明楼梯、屋顶、中庭走廊、低窗等安全防护设施。(4)配电室、锅炉房、换热室、中水处理室和食堂等。预留给专业设计的,应提供合理的工艺组织条件和必要的摊铺设施 三.建筑设计基本条文的审查要点 (1)建筑设施安全卫生主要技术要求1。楼梯安全要求:楼梯是垂直交通的主要空间,具体要求如下:(1)日常主要交通所用楼梯的爬梯宽度应根据建筑物的使用特点确定,一般按每股0.55 (0 ~ 0.15) m的人流量确定。(2)住宅楼梯净宽不应小于1.1m,六层及以下。(3)楼梯平台上下部净高(从最低点即平台梁底部计算)不应小于2m;台阶的净高不

施工图审查服务大纲

施工图审查服务大纲;一、施工图审查工作方案;一、工作目标理解;1、施工图审查咨询服务基本安排工作内容;参与业主组织的设计工程的技术接口活动,根据国家有;安全性原则;1.1.1消防安全——对空间规划设计形成的防火分;抗震安全——为防止地震发生时疏散出口被;构造安全——对施工图设计设定的工艺构造;绿色原则(健康环保原则);. 施工图审查服务大纲 一、施工图审查工作方案 一、工作目标理解 1、施工图审查咨询服务基本安排工作内容 参与业主组织的设计工程的技术接口活动,根据国家有关法律、法规,对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行的审查,提交质量合格的审查报告,并对审查的图纸质量负相应的责任。审查的基本安排如下:安全性原则 1.1.1 消防安全——对空间规划设计形成的防火分区/疏散出口/疏散通道、对设计选择材料的燃烧性能与耐火等级是否符合工程建设强制性标准进行审查;同时对热辐射较高的灯具周边构造设计与材料选择进行审查。 1.1.2抗震安全——为防止地震发生时疏散出口被堵死,减少次生灾害的损失,应对设计是否考虑地震时产生的结构变形的影响,特别对人群较为集中的安全疏散出口的工艺构造与材料选择进行重点审核。此外,对大空间内设置的固定或活动隔断、大型装饰构件/灯具/家具的工艺构造与材料选择是否满足抗震安全的可靠性进行审查,以避免脱落造成人员伤害和财产损失。

1.1.3构造安全——对施工图设计设定的工艺构造是否安全可靠、材料选择是否分考虑建筑结构体系与承载能力,特别是对大型灯具吊挂或大型构件安装是否影响原结构主体安全可靠度进行审核;对易积水或极度潮湿环境的房间、属装饰范围内绿化露台、屋面网球场等区域的防水构造重点审查,防止由于围护结构的渗漏而成为电气线路的安全隐患及影响装修质量。 绿色原则(健康环保原则) 1.2.1节约能源—对使用不间断空调的房间,如档案库围护结构的保温隔热性能和门、窗的气密性及装修节点进行审核。对照明设计是否选用高效节能的光源、卫生洁具是否选用节水器具进行审核。 1.2.2节约资源—审查施工图设计是否大量使用不可再生的自然材料资源。 1.2.3环境—审查施工图设计是否严格符合《民用建筑工程环境污染控制规范》GB50325-2001设定的规定,是否执行装饰装修材料有害物质限量的强制性标准。 是否严格选用无毒、无害、无污染(环境),有益于人体健康的装饰材料和产品,是否取得国家环境认证标志的产品。 2、技术审查方案 施工图技术审查主要依据和资料 2.1.1总则 《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国建设工程质量管理条例》 《广州市建设工程施工图设计文件审查实施办法》

电气施工图审查要点

电气施工图设计文件审查要点 一、深度要求 1 总则 1.1本要求适用于新建、改建、扩建的民用及一般工业建筑工程电气专业施工图设计文件。 1.2建筑电气专业施工图设计文件应包括图纸目录、施工设计说明、设计图纸、计算书(供内部使用及存档)、主要设备表。 1.3根据工程项目的规模,建筑电气专业设计文件可分为电施设计文件和弱电施设计文件,或统一并归为电施设计文件。 1.4设计文件中的图线、字体、比例、符号等应符合GB/T50001-2001《房屋建筑制图统一标准》要求。 2 总体工程电施设计文件 2.1图纸目录 先列新绘制图纸,后列选用的标准图或重复使用图。设计修改图、修改通知单应编入图纸目录。 2.2施工设计说明、补充图例符号及主要设备表 (1)施工设计说明(详说明要求)。 (2)补充图例符号及主要设备表。 注明主要设备名称、型号、规格、单位、数量。主要电气设备一般包括变压器、柴油发电机组、开关柜、配电箱、插接式母线等。 2.3供电总图 (1)标示建(构)筑物名称或编号、层数或标高,标示道路、地形标高或等高线及规划红线。 (2)标示变、配电站位置、编号;变压器台数、容量;发电机台数、容量;室外配电箱的编号、型号;室外照明灯具的规格、型号、容量。 (3)架空线路应标示:线路规格及走向;回路编号、杆位编号、档数、档距、杆高、拉线、重复接地、避雷器等(可选用标准图集有关页次及选项)。 (4)电缆线路应标示:线路走向、回路编号、电缆型号及规格、敷设方式(可选用标准图集有关页次及选项);电缆沟及排管应附有主要线路段的断面图。 (5)比例、指北针。 (6)图中不能表达清楚或需作统一说明项:室外照明的控制方式,接地装置的阻值、型式、材料、敷设方法等。 2.4配电箱或控制箱系统图、控制原理图 配电箱或控制箱系统图,应标示箱编号,进线回路编号;标示各元器件型号、规格(包括整定参数);配出回路编号、导线型号规格,单相负荷应标明相别,有控制要求的回路应提供控制原理图;供电回路宜标明用电设备名称;配电箱应标注负荷计算数据Pe(或Pjs)、Ijs、Kc、CosΦ等参数。 2.5配电平面图及照明平面图 (1)绘制总平室外照明灯布置图,标明配电箱及其编号、干线、分支线、回路编号、敷设方式等。 (2)绘制总平附属用房的配电平面及照明平面图。 2.6详图 主要线路段的电缆沟、排管断面图等。 2.7防雷及安全接地图 绘制总平附属用房的防雷及安全接地图。 2.8计算书(供内部使用及归档) 3 单体工程电施设计文件 3.1图纸目录 先列新绘制图纸,后列选用的标准图或重复使用图。设计修改图、修改通知单应编入图纸目录。 3.2施工设计说明、补充图例符号及主要设备表 施工设计说明、补充图例符号及主要设备表可组成首页,当补充图例符号及主要设备表内容较多时,此表可放置次页。 (1)施工设计说明(详说明要求)。 (2)补充图例符号及主要设备表。 注明主要设备名称、型号、规格、单位、数量。主要电气设备一般包括变压器、柴油发电机组、开关柜、配电箱、插接式母线等。 3.3电气总平面图 (见2.3) 3.4变、配电站 (1)变配电主结线图; 绘制从高压电源进线,直至低压母线段的主结线图,并应表达一、二级负荷的供电方式及相应联锁控制的要求。标注变压器及发电机的编号和容量,母线段编号及电压等级。 (2)高压配电系统图(一次线路图) 图中应注明母线型号、规格,电压等级;标明开关、断路器、互感器、电工仪表(包括计量仪表)等型号、规格、整定值等参数。

市政工程施工图审查要点(终稿)

北京市市政基础设施工程施工图勘察文件审查要点

北京市规划委员会发布二零零五年八月

前言 根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(中华人民国建设部令第134号 2004年8月23日)、《关于实施“房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法”有关问题的通知》(建质[2004] 203号 2004年11月23日)以及《关于转发建设部“房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法”的通知》(市规发〔2004〕1499号 2004年11月29日)的要求,北京市勘察设计与测绘管理办公室组织部分从事施工图审查的专家编制完成《北京市市政基础设施工程施工图勘察文件审查要点》(以下简称“本要点”)。在编制过程中,编制组认真总结了我市开展勘察文件审查的实践经验,广泛听取了施工图审查机构、部分勘察设计单位及北京市建筑工程施工图审查专家委员会委员的意见,经多次修改后形成了本要点。 本要点根据现行法律、法规和工程建设标准(含国家标准、行业标准和北京市地方标准)编写,以工程建设标准强制性条文(以下简称“强制性条文”)为根本依据,除将强制性条文作为必须审查的容外,还从现行法律、法规和工程建设标准中摘录了部分与强制性条文关系密切、对安全和公众利益有较大影响的条款作为审查容。 本要点根据市政基础设施工程勘察类型分四篇编写,第一篇:公路工程和城市桥涵、支挡结构施工图勘察文件审查要点;第二篇:室外管道工程施工图勘察文件审查要点;第三篇:城市道路、公路路基、路堤、路堑工程施工图勘察文件审查要点;第四篇:地下铁道、轨道交通工程施工图勘察文件审查要点。由于市政基础设施项目类型繁多,施工图审查中如遇到本要点未涉及的情况,在保证质量的前提下应根据实际情况进行处理。 工程勘察注重数据的真实性和可靠性、地区经验及工程师的综合判断。勘察文件审查的主要对象限于详勘阶段的岩土工程勘察报告,并不涵盖工程勘察的全部容。进行工程勘察时,建设单位和勘察单位应全面执行法律、法规和工程建设标准的规定,确保工程质量,不能认为未列入本要点的容就可以不执行。 本要点由北京市规划委员会负责管理,北京市勘察设计与测绘管理办公室负责对具体容的解释。 主编单位:北京市勘察设计与测绘管理办公室 参编单位:北京市勘察设计研究院 建设综合勘察研究设计院 中航勘察设计研究院 参加编制人员(以姓氏笔画为序): 孔千、王笃礼、刘建华、李耀刚、张建青、杨俊峰、周宏磊、武威、 赵大鹏、赵志强、郭明田、温靖、葛虹、董辉、廉得瑞参加审查人员(以姓氏笔画为序): 丁秀云、王新杰、张在明、罗玲、项勃、顾宝和、袁炳麟、高文新、 黄志仑

装饰装修施工图审查要点(完整资料).doc

此文档下载后即可编辑 装饰施工图设计审查要点 一、设计说明 1各专业施工图的张数、编号、与图纸目录是否相符 2物料、电气、消防、水暖图则是否与图纸标注相符 3图纸的编制概况、特点;图纸中出现的符号、绘制方法、特殊图例等说明 4装饰设计在遵循防火、生态环保等规范方面的说明 5对设计中所采用的新技术、新工艺、新设备和新材料的情况说明6装饰设计在结构和设备等技术方面对原有建筑进行改动的情况 7对工程所可能涉及到的声、光、电、防潮、防尘、防腐蚀、防辐射等特殊工艺的设计说明 8施工用料和作法的说明 二、平面图 1轴线编号、轴线间尺寸应保持与原有建筑条件图一致;各功能空间地面、主要楼梯平台的标高 2立面索引位置是否与立面图相符 (一)平面开线图 1装饰设计新发生的室内外墙体和管井等的定位尺寸、墙体厚度与材料种类 2装饰设计新发生的室内外门窗洞定位尺寸、洞口宽度与高度尺寸、门窗编号等 3装饰设计新发生的楼梯、自动扶梯、平台、台阶、坡道等的定位尺寸、设计标高、其他必要尺寸、材料种类 4固定隔断、固定家具、装饰造型、栏杆等的定位尺寸、其他必要尺寸及材料 (二)平面布置图 1功能分区图:各功能空间的名称、面积 2家具布置图:所有可移动的家具和隔断的位置、布置方向、柜门开启方向,家具上摆放物品的位置、定位尺寸、其他必要尺寸3洁具布置图:所有洁具、洗涤池、上下水立管、排污孔、地漏、

4地沟的位置;排水方向、定位尺寸和其他必要尺寸 5绿化布置图:盆景、绿化、草坪、假山、喷泉、踏步和道路的位置;绿化品种、定位尺寸和其他必要尺寸 6电气布置图:电源插座、通讯和电视信号插孔、开关等的位置、定位尺寸 8消防布置图:防火分区、消防通道、消防监控中心、防火门、消防前室、消防电梯、疏散楼梯、防火卷帘、消火栓、消防按钮、消防报警等的位置;必要的定位尺寸和其他必要尺寸 (三)地面铺装图 1装饰材料的种类、拼接图案、不同材料的分界线 2装饰构成的定位尺寸、标准和异形材料的单位尺寸 3装饰嵌条、台阶和梯段防滑条的定位尺寸、材料种类 三、天棚图 1轴线编号、轴线间尺寸应保持与原有建筑条件图一致;各功能空间天花的标高 2详图索引位置是否与节点大样图相符 3造型布置图:天花造型、天窗、构件、装饰垂挂物及其他装饰配置的位置、定位尺寸、材料 4灯具及设施布置图:明装和暗藏的灯具、发光顶棚、空调风口、喷头、探测器、扬声器、防火卷帘、疏散和指示标志牌等的位置、定位尺寸 四、剖立图 1详图索引位置是否与节点大样图相符 2天花剖切部位的定位尺寸、相关控制尺寸;地面标高、天花标高3墙面和柱面、装饰造型、固定隔断、固定家具、装饰配置和部品、广告灯箱、门窗、栏杆、台阶等的位置、定位尺寸及相关控制尺寸4立面和天花剖切部位的装饰材料、材料分块尺寸、材料拼接线和分界线定位尺寸等 5立面上的灯饰、电源插座、通讯和电视信号插孔、开关、按钮、消火栓等的位置、定位尺寸

建筑施工图审查要点总结

建筑工程施工图审查要点 1)设计说明基本内容 (1) 编制依据:主管部门的审批文件、工程建设标准。 (2) 工程概况:建设地点、用地概貌、建筑等级、设计使用年限、抗震设防烈度、 结构类型、建筑布局、建筑面积、建筑层数与高度。 (3) 主要部位材料做法:如墙体、屋面、门窗等(属于民用建筑节能设计范围工程可与(节能设计)段合并)。 (4) 节能设计:严寒和寒冷地区居住建筑应说明建筑物的体形系数、耗热量指标及主要部位围护结构材料做法、传热系数等。 夏热冬冷地区居住建筑应说明建筑物体形系数及主要部位围护结构材料做法、传热系数、热惰性指标等。 (5)防水设计: 地下工程防水等级及设防要求、选用防水卷材或涂料材质及厚度、变形缝构造及其它截水、排水措施。 屋面防水等级及设防要求、选用防水卷材或涂料材质及厚度、屋面排水方式及雨水管选型; 潮湿积水房间楼面、地面防水及墙身防潮材料做法、防渗漏措施。 (6)建筑防火: 防火分区及安全疏散: 消防设施及措施:如墙体、金属承重构件、幕墙、管并、防火门、防火眷帘、 消防电梯、消防水池、消防泵房及消防控制中心的设置、构造与防火处理等。 (7)人防工程:人防丁程所在部位、防护等级、平战用途、防护面积、室内外出入口及进、排风口的布置。 (8)室内外装修做法。 (9)需由专业部门设计、生产、安装的建筑设备、建筑构件的技术要求,如电梯、自动扶梯、幕墙、天窗等。 (10)其它需特殊说明的情况,如安全防护、环保措施等。 2 )图纸基本要求 (1)总平面图: 标示建设用地范围、道路及建筑红线位置、用地及四邻有关地形、地物。周边市政道路的控制标高; 明确新建工程(包括隐蔽工程)的位置及室内外设计标高、场地道路、广场、停车位布置及地面雨水排除方向。 (2)平、立、剖面图纸完整、表达准确。其中屋顶平面应包含下述内容:屋面检修口、管沟、设备基座及变形缝构造; 屋面排水设计、落水口构造及雨水管选型等。 (3)关键部位的节点、大样不能遗漏,如楼梯、电梯、汽车坡道、墙身、门窗等。 图中楼梯、上人屋面、中庭回廊、低窗等安全防护设施应交待清楚。 (4)建筑物中留待专业设计完善的变配电室、锅炉间、热交换间、中水处理间及餐饮厨房等, 应提供合理组织流程的条件和必要的铺助设施 三、建筑设计基本规定 (一)建筑设施安全与卫生的主要技术要求 1.楼梯安全性要求:楼梯是垂直交通的主要空间,具体要求如下: (1)供日常主要交通用的楼梯的梯宽,应根据建筑物使用特征,一般按每股人流宽的0.55+(0~0.15)m的人流股数确定 (2)住宅楼梯梯段净宽度不应小于1.1m,六层及六层以下,一边设有栏标杆时,不应小于1m。<

结构专业施工图校审提纲(最新整理)

结构专业施工图校审提纲 一、设计说明 1.工程概况是否正确。 2.设计依据是否正确、齐全。 3.使用的设计规范、规程,是否适用于本工程,是否为有效版本。 4.工程名称及相关说明与建筑图是否一致。 5.自然条件、抗震设防烈度、设计基本地震加速度和所属设计地震分组、结 构抗震等级、场地类别、基本风压、楼面荷载值等是否注明并符合规范及岩土工程勘察报告所提供的要求。 6.材料的品种、规格、容重限值,设计强度值、强度等级是否表示清楚且与 各图纸说明一致。 7.所有说明是否合理、通顺、清晰、有无错别字,总说明与图纸说明是否一 致。 8.所有总说明提到的附图是否都有对应。 二、图面要求

1.图名、比例是否齐全。 2.是否有异常的文字和标注(如文字大小不统一、文字字体不对有?号)。 3.是否有多余的文字、尺寸线与多余的轴线。 4.轴线、梁线等线型是否正确,线宽是否合适。 5.是否有文字重叠。 6.墙、柱、后浇带等是否有漏、多余填充或错误填充; 7.不同类型是否用了相同的填充式样。 8.出图比例是否异常,所注比例是否正确。 9.图签上工程名称、项目、设计号、图号、日期、是否准确。 10.文字表达是否通顺,是否有错别字。 11.图例、索引符号及详图符号、绘图方法是否符合《房屋建筑制图统一标准》 、《建筑结构制图标准》及本项目统一技术条件的规定。 12.索引号是否正确。 三、模板图 1.轴线 1)轴线号及各部分尺寸是否齐全、正确、与建筑图是否一致。 2)各构件尺寸及位置(平面尺寸线与定位轴线关系、标高)是否正确、 无遗漏。

3)圆弧轴线有没有注明半径,圆心有没有定位。 2.轮廓与标高 1)结构轮廓与建筑是否一致。 2)结构平面各部分标高是否标明,是否与建筑相应位置符合,注意建筑 覆土范围、各层卫生间、室外露台,屋顶花园,台阶位置、电梯底坑、水池的吸水槽、公共厨房与肉菜市场等需垫高或降板的场所。 3)结构变标高位置及反梁是否为实线,有没有实线与虚线相交的地方。 4)屋面、地下室平面是否为结构找坡,若建筑找坡是否考虑找坡荷载。 5)与邻接区域的梁、板连接关系与分缝是否正确。 6)建筑、设备在板上开的洞有没有遗漏。 7)梁两侧板有高差时,公用梁高是否足够,是否需要画节点。 3.柱、墙位 1)是否画了不该升上的墙柱,是否画了梁上柱,梁上柱是否标注了底标 高。 2)墙柱标高是否与建筑一致,平面定位和尺寸是否与建筑一致,是否影 响建筑使用。 3)建筑、设备在混凝土墙上开的洞有没有漏。 4.梁 1)梁的定位轴线是否绘制清楚,梁偏心是否有定位。 2)梁高宽是否影响建筑开门窗或楼梯间及设备桥架等。

图纸会审重点内容总结【最新版】

图纸会审重点内容总结 1.建筑、结构说明有没有互相矛盾或者意图不清楚的地方 2.建筑、结构图中轴线位置是否一致,相对尺寸是否标注清楚 3.如果是框架结构,看建筑、结构图梁柱是否尺寸一致,如果是砖混,看墙厚、构造柱的布置是否一致 4.核定交桩以后的标高与图纸中的标高是否有出入 5.建筑装饰装修表是否包含所有房间 6.查看门窗的做法是否明确,有图籍的按照图籍,没有图籍做法的是否有大样,大样中开启方向、玻璃材质、龙骨材质等是否明确。 7.一般设计容易疏忽的是窗台做法、窗帘盒做法、门窗的材质、门垛尺寸 8.看结构图说明中是否与规范相矛盾或有出入,如有,协商按哪个标准施工

9.从施工角度考虑,是否有施工难度大甚至不可能施工的结构节点,比如坡屋10.如果自己掌握的比较全面的话,要检查室内管线是否打架,尤其是室外工程管线是否打架、面与平屋面相交的地方,梁的交叉施工最容易出问题。 10.楼梯踏步高和数量是否与标高相附 11.建筑立面图中的结构标高是否与结构图每层的标高相附 12.檐口的地方标高容易出错,适当注意 13.建筑平面里的门窗洞口尺寸、数量是否与门窗表里的尺寸、数量相符 图纸会审工作首先应熟悉施工图、如:建筑平面图、建筑立面图、建筑剖面图、建筑祥图、结构施工图、设备图等。 1、会审图纸综合归纳常见问题如下; 尺寸、标高是否一致; 水、电、设备安装专业图之间、图号之间是否有矛盾;

预留洞、预埋件是否错漏; 构造作法是否交待清楚; 材料选用是否合理,设计是否能满足质量要求; 基础、地沟等是否相碰; 建筑图与结构图是否一致; 标准图、详图是否正确; 顶棚、墙面、墙裙、踢脚线、地面等装修作法是否协调; 门窗、构件的尺寸、规格、数量是否相符等。 2、熟悉图纸的方法及要领: 先粗后细: 就是先看平,立、剖面图,对整个工程的概貌有一个轮廓的了解,

对施工图纸的审查要点

(一)、其实,我发现除结构和建筑上尺寸有误,钢筋有误之外,还有最重要的就是和图集的不相符,还有我发现一个最重要的就是剪力墙上的门洞也很容易搞错。(二)、我这里有个下的水电的审图要求发上来大家讨论。 一般工程开工前,业主、设计单位、承建单位和质量监督单位等都要参加图纸会审,以发现并解决设计中存在的差错、矛盾及易在施工中产生模糊概念及在将来施工中可能存在的困难等问题,以避免施工中造成不必要的损失。作为配套工程的水电图纸,根据几年来的施工经验,在会审时应注意以下几点。 一、水电施工图是否齐全 通观整套施工图,核对图纸目录,看是否缺少施工图及其图纸中注明的局部大样图或通用图。 二、水电施工图的统一 水电施工的系统图、平面图、大样图、通用图及引用图集的标准图是不是统一。 三、水电施工图与土建施工图的统一 1、土建中墙、柱、梁等是否影响卫生器具、消防设备、灯具、电气器具设备及水电管线的安装。框架结构中,有时候水卫设计未考虑结构柱对卫生器具安装和使用的影响,而实际现场施工时,由于结构柱的尺寸会影响到器具安装应达到的尺寸。消防箱一般设置在楼梯间,应对照土建结构图,看楼梯梁或构造柱是否会影响消防箱的安装。电气施工应注意土建结构图中梁的位置是否影响电气器具的对称布置、光照度等,同时要考虑梁是否会影响吊扇的安装。这些问题如不在施工前提出来,并提出解决方法,就会在后期施工中造成设计变更,给业主或施工单位带来一定的损失。 2、水电图中设备器具用房设置的位置、尺寸及工艺要求,与土建图中的设计要求是否统一。如消防控制室的门应向疏散方向开启,并应在入口处设置明显的标志,而土建设计中要看门的开启方向是否达到上述要求。泵房预埋件土建图是否与水卫图中的尺寸、位置一致。 3、管道的布置是否影响装修效果。如排水管道,当横管很长时,由于总管与主管之间规范要求有一定的高差,再加上管道坡度,沿管道坡度方向到管道最末端时,高差很大,会因此影响整体装修高度。图纸会审时提出来,可以采用放套管及局部改变装修方案等方法加以解决,就会避免出现这种“因点误面”的情况。 4、土建图中轴线、墙中线、柱中线、梁中线等是否与水电图统一。电气配管、水卫预留洞等必须注意这些尺寸。 四、水卫图与电气图的统一 卫生间中灯具、电气管路的安装与给排水管道安装有无矛盾,消防箱与配电箱安装位置是否有冲突。 五、有无特殊要求 参加图纸会审的单位有无特殊要求。 (三)、工程项目的图纸会审 一、图纸会宙应抓住三个重点 第一,找出图纸自身的缺陷和错误。审阅图纸设计是否符合国家有关政策和规定(建筑设计、结构设计和施工规范等);图纸与说明是否清楚,引用标准是否确切;施工图纸标准有无错漏;总平与建筑施工图尺寸、平面位置、标高等是否一致,平、立、剖面图之间的关系是否一致;各专业工种设计是否协调和吻合。 第二,施工的可行性结合图纸的特点,研究图纸在施工过程中,在质量上、安全上、工期上、工艺上、材料供应上,乃至于经济效益上施工能否满足图纸的要求,